避雷针塔设计安装方法

一、防雷避雷针安装设计施工依据

●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版)

●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》

●IEC 61024 《建筑物防雷》

●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》

●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》

●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》

●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

●《防雷减灾管理办法》

●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》

二、整体防雷示意图纸

综合防雷系统

外部防雷措施内部防雷措施

线

(

)

线

三、避雷针塔安装滚球半径计算法

建筑物年预计雷击次数应按下式计算:

式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a);

k—校正系数, 在一般情况下取1;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,

以及特别潮湿的建筑物取1.5;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物

取1.7;位于山顶上或旷野的孤立建筑物取2;

N g—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2/a);

A e—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。

四、避雷针塔品牌材质分类

避雷针分为:提前放电避雷针、先导放电避雷针、限流避雷针、优化避雷针、普通避雷针

避雷针材质:不锈钢、纯铜、热镀锌、钛合金避雷针、铝材、玻璃钢避雷针、其他钢材等

避雷针品牌:

1)进口品牌:艾力高避雷针、PULSAR避雷针、OMEX避雷针、富兰克林避雷针、ESE卫星避雷针、Stormaster ESE卫士避雷针、

领导者避雷针、ABB避雷针、法国之星避雷针(STAR)、VEGA 提前放电避雷针、OMEGA(Ω-X)法国避雷针、西班牙nimbus

避雷针、法国INDELEC避雷针

2)国内品牌避雷针:万佳避雷针、YBZ扬博防雷、THZ腾辉智能避雷针、爱劳避雷针、中光避雷针、捷力通避雷针、中力避雷针、地凯避雷针、伟信避雷针、立信避雷针、标定避雷针、神龙避雷针、易龙避雷针等等

五、避雷针塔具体安装图示

避雷针在楼面或平台安装(河南扬博防雷科技有限公司提供)

避雷针在楼面安装(陕西伟信防雷科技有限公司提供)

独立避雷针在地面安装(山西捷力通防雷科技有限公司提供)

安装避雷器施工方案

安装避雷器施工方案 一.工程概况: 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装、绝缘电阻测量、泄漏电流测量。 二.施工准备 2.1避雷器的额定电压是否与线路电压相同; 2.2底盘瓷板是否有裂纹,瓷件表面是否有裂纹、损伤、闪络痕迹和掉釉现象。 如有损坏,损坏面应小于0.5cm~2,不超过三处可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部不得有松动声;2.4检查瓷套与法兰连接处的粘接、密封是否良好。 三.维护技术标准及质量保证措施4.1维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不低于25002。35kV及以下,不小于1000Ω。 1.直流1m电压(U1mA)和0.75u1ma下的泄漏电流。 2.不应低于GB11032的规定值。 3.U1mA的测量值与厂家的初始值或规定值比较,变化不大于±5%。3)0.75u1ma以下的泄漏电流不大于50ua。 4.2质量保证措施4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。 5个。维护安全措施5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认。 4.维修作业危险源辨识及风险评估。 5.绝缘安全器具试验时有触电危险。 6.环境控制措施6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 7.维修现场严禁遗留废保险丝。 8.废雨刷、手套、保险丝统一回收。 四.主要施工方法 1 检查确认安全措施齐全,办理工作票。 2 操作避雷器,将避雷器浸入水中8小时,取出并通风8小时。 3 试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 4 避雷器应垂直安装,倾角不大于15°。安装位置应尽量靠近保护设备。避雷器与3-10kV 设备的电气距离不应大于15m,易检查、易巡视的带电部分距地面小于3m时,应设置障碍物。 5 避雷器导线及母线与导线连接处的截面积不小于规定值:3-10kV铜导线导线截面积不小于16mm2,铝导线截面积按设计要求不小于25mm235kv及以上。上下引线连接牢固,无松动,金属接触面应清除氧化膜和油漆; 6 避雷器周围应有足够的空间,带电部分与相邻相导线或金属框架的距离不小于0.35m,底座之间的距离板与地面不应小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布,降低间隙放电电压; 五. 高压避雷器的支柱绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,以保证自由伸缩,螺母在弹簧箱不应松动,应有保护装置;同相耐张绝缘子串的张力应均匀; 1. 均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应一致;所有电路(从母线线到地线)不应应尽可能短而直; 2.测量绝缘电阻和泄漏电流。 3.试验结束后,拆除自装接地短路。 4.清理现场,不留杂物。

塔吊避雷针制作与安装方案

塔吊避雷针制作与安装 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

避雷针制作与安装方案 1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6、圆钢为其直径的6倍。 7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于独立避雷针直径为19mm 镀锌圆钢。 9、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆; 10、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。 11、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上,该线直径与塔吊进线同截面。 避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。 其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。特别注意: 1.当遇到雷电大风大雨及恶劣天气时,拉掉电源总闸,严禁操作使用。 2.避雷针如果没接地将是个迎雷针,所以必须谨慎。

35KV谢拔线更换绝缘子及加装避雷器施工方案

35KV谢拔线更换绝缘子及加装避雷器施 工方案 一、 工程简述 本工程根据公司及运检部要求在 35KV谢拔线#2至#63杆更换绝缘子,其中#02、#03、#7、#14、#016、#17、#18、#30、#31、#34、#47、#49、#51、#52、57#、63#、等杆塔上新增线路避雷器及引下线安装数量共计16组。 二、 需停电线路名称: 35KV谢拔线全线停电, 三、 停电工作时间: 2016年4月19日05点 00分至4月19日 20点00分 四、组织机构 工作负责人:成碧峰 安全负责人:罗勇军 材 料 员:黄建军、张丞 工作班成员:技工:黄小春、李伟、姜继求、姜先弟、姜小琰、张维顶、唐仁昌、滚阶你、唐灵华、周伟、张映蓝、曾寿平、李佐军、李左银、杜全波、肖湘滔、肖立方、成志强、李慧良、李慧才、罗贵平、池桥明、李延旭、钟先禄、朱旺、许小兵、熊小源。民工:姜继银、姜大甫、李伏初、姜先林、王忠友、王冬喜、王桥军、陈老杜等;全体作业人员按实际工

作进度合理调配。 车辆:湘 C 8P631、湘K Z1579、浙D A370N、湘K CC007、湘K Z0219 五、施工技术措施及人员安排 (一)施工前准备; 1、清理施工所需用的材料、设备和工器具,并提前运至施工现场,完成停电前的所有准备工作。由成碧峰申请办理施工的许可手续、工作票手续等。 2、 2016年4月17日前完成停电工作所需的材料准备工作。 人员分工: 李伟、朱旺负责在 35KV谢拔线01#杆、63#杆各装设接地一组。 1组:在 35KV谢拔线02#杆、03#、04#、05#杆更换绝缘子,并且在02#杆、03#安装避雷器及引下线由技工李伟、姜先弟及民工陈天长、张舜负责。 2组:在 35KV谢拔线06#、07#、08#杆更换绝缘子,并且在07#杆安装避雷器及引下线由技工姜继求及民工许小兵负责。 3组:在 35KV谢拔线09#杆、10#、11#杆、12#杆、13#杆更换绝缘子,并且在11#、12#杆安装避雷器及引下线由技工姜小琰、张维顶及民工姜继银负责。

避雷器安装施工作业指导书

避雷器安装施工作业指导书1 施工准备

} 2 操作程序 工艺流程图 施工准备支架底座安装避雷器装置就位安装结束 操作方法 施工准备 (1)应事先对避雷器外观检查合格后方可安装。 (2)根据安装计划,提前将避雷器及安装工具、安装支架、计数器、引线等一起装在安列平板车上(有条件用汽车吊安装的地方也可装在汽车上,用汽车运达安装支柱处,用汽车吊安装),并采取防止掉漆及机械损坏措施,检查核对铭牌和订购单上的详细内容是否与现场所需一致、外观及配件是否完整。 (3)提前向线路临管单位运输部门提报封闭要点施工计划。施工前应将作业车停放在需作业区间的邻近车站。 、 (4)对安装作业人员进行技术交底和安装培训,使其清楚安装技术标准和安全注意事项。作业人员应经考核,合格后方可上岗作业。 (5)清刷避雷器有电路通道连接表面,直到露出金属光泽;用干净的布擦掉覆盖的污物和金属屑;将无酸凡士林或润滑油涂在接触表面。 避雷器安装 (1)司机接到封闭线路命令后,听从车站值班人员指挥,启动作业车运行至施工地点。 (2)停车后,底座安装人员下车,一人系安全带,带小绳上杆,扎好安全带,放下小绳,地面人员将底座扎牢。 (3)再上杆1人系好安全带,杆上一人拉绳,将底座提至安装位置。 (4)两人配合,按设计要求将支架安放轨面2米高处。先把连接螺栓穿入预紧上,用水平尺量测避雷器支架表面的水平度,保证支架的水平。支架调平后,一人扶住,另一人用呆扳手紧固,并用力矩扳手检测达标。 (5)将避雷器本体吊装上去,将避雷器底座安装到托架上。 ( (6)将计数器安装在托架上。(路基计数器安装在田野侧,桥梁上安装在线路侧) (7)连接避雷器与柱式绝缘子脱离器采用35平方毫米软编织镀锡铜线,至接触网上用电连接线为RTJ-95,距定位悬挂约3米左右,上行接触网电连接安装于小里程侧,下行与上行相反,计数器引线35平方毫米铜缆。 图示:

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

避雷针塔安装方法措施

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

避雷器施工方案

避雷器施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

避雷器施工方案 1.项目概况 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装,测量绝缘电阻、测量泄漏电流。 2.施工准备 2.1避雷器额定电压与线路电压是否相同; 2.2底盘的瓷盘有无裂纹,瓷件表面是否有裂纹、破损和闪络痕迹及掉釉现象。如有破损,其破损面应在0.5cm2以下,在不超过三处时可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部应无松动的响声; 2.4检查瓷套与法兰连接处的胶合和密封情况是否良好。 3.主要施工方法 3.1检查确认安全措施完备,办理工作票。 3.2搬运避雷器入水中浸泡8小时,再取出晾晒8小时。 3.3试验现场设置围栏,向外悬挂“止步,高压危险”标识牌。 3.4避雷器应垂直安装,倾斜不得大于15°。安装位置应尽可能接近保护设备,避雷器与3~10kV设备的电气距离,一般不大于15m,易于检查巡视的带电部分距地面若低于3m,应设遮栏; 3.5避雷器的引线与母线、导线的接头,截面积不得小于规定值:3~10kV铜引线截面积不小于16mm2,铝引线截面不小于25mm2,35kV及以上按设计要求。并要求上下引线连接牢固,不得松动,各金属接触表面应清除氧化膜及油漆; 3.6避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于0.35m,底板对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压; 3.7高压避雷器的拉线绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,确保伸缩自由,弹簧盒内的螺帽不得松动,应有防护装置;同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀; 3.8均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应保持一致;全部回路(从母线、线路到接地引线)不能迂回,应尽量短而直; 3.9测量绝缘电阻,测量泄漏电流。

避雷器试验作业指导书和试验标准

避雷器试验作业指导书与试验标准 2016年12月6日

目录 第一章总则 (2) 第二章引用标准 (3) 第三章检修工作准备 (4) 第四章检修试验作业 (16) 第五章检修报告编写及要求 (27) 第六章检修工作的验收 (28)

第一章总则 第一条为了提高避雷器设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证避雷器安全可靠运行,特制定本规范。 第二条本规范是依据国家有关标准、规程、制度并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本文对避雷器主要检修作业的工作准备、工艺流程、试验验收等管理要求和技术手段;检修包括检查(检测)和修理两部分内容,检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 第四条本标准适用于国家电网公司系统的10kV~750kV金属氧化物避雷器以及系统标称电压10kV~500kV碳化硅阀式避雷器。

第二章引用标准 第五条以下列出了本规范应用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB7327-1987 交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB2900.12-1989 电工名词术语避雷器 GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验方法GBJ 147-1990 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T815-2002 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器 Q/GDW109-2003 750kV系统用金属氧化物避雷器技术规范 GB 5 0150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器运行管理规范》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术监督规定》 国家电网公司《预防110(66)kV~750kV避雷器事故措施》 第三章检修工作准备

配变高压避雷器两种安装方式

配变高压避雷器两种安装方式 高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。 1设备的安装 L:接市电的火线; N:接市电的零售线; 接地就表示接大地。 记住:一定是大地 2对防雷保护效果的影响 (1)接地引下线长度的影响。当高压侧进线遭受雷击,雷电波使避雷器动作后,雷电流通过引下线进入接地装置,假设引下线的电感值为L,雷电流的陡度为di/dt,在引下线上将产生Ldi/dt(kV)的电压降。取不很大的电感L=1μH和电流陡度di/dt=10kA/μs,引下线上会产生10kV的电压降,它和避雷器的残压叠加于变压器高压绕组上,加剧了绕组的绝缘损坏,可见引下线电感值的大小影响了避雷器的防雷效果,而电感值与引下线的长度有关,引下线越长电感值越大,引下线上的压降也增大,反之亦然。对两种不同的安装方式,以常用的引下线材料考虑,电感值相差在1μH以上(前者大于后者),同时以10kA/us的电流陡度计算,则引下线上的压降比后者也大10kV以上。因此,为提高避雷器的防雷效果,应尽量缩短引下线长度。

(2)避雷器与变压器距离的影响。一般来说,采用避雷器保护变压器,只要避雷器的冲击放电电压及残压低于变压器的冲击耐压就行,但由于避雷器与变压器之间存在一段距离,设此距离为L,L的存在将影响避雷器的防雷效果。假设侵入波为斜角度波at,由于变压器T点相当于开路式,根据波的全反射过程,利用网络分析法,可以得出变压器所受冲击电压的最大值为: Umax=Us+2aL/v 式中Us-避雷器放电以后的残压,kV L-避雷器至变压器的距离,m v-行波速度,m/s 以上忽略了工频电压的影响,当存在与来电波极性相反的工频电压幅值时,将使来电波幅值增加,使变压器首端所受的电压有所增加。 根据以上分析,避雷器与变压器之间的距离对防雷效果有影响,减小此距离亦可提高防雷效果。 3对操作过电压的防护 当拉开低压负荷开关,配电变压器处于空载时,操作跌落式熔断器切断空载配电变压器,这种操作过程可能出现幅值较高的过电压,如果避雷器安装于跌落式熔断器的下端,则可以防护过电压对配电变压器的损坏。 图1切空载变压器的等值电路 图1为切空载变压器的等值电路,其中K为跌落式熔断器,L为空载变

避雷针安装方法

避雷针安装方法 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70m m 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80 mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 支架安装 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位。 用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。避雷针制作与避雷针安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

避雷工程施工方案设计

避雷工程施工方案 1、工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。 5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足 够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不 同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。 6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。 为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 2)挖沟 根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。 3)安装接地体(极) 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人

避雷器安装位置的选择(图文) 民熔

避雷器 避雷器介绍 氧化锌产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型 在实际安装避雷器时,有安装于跌落保险上侧和跌落保险下侧两种方法。将避雷器安装在跌落保险上侧,是否会削弱对配变的防雷保护? 经过多年的运行经验,避雷器安装在跌落保险下侧还是跌落保险上侧,防雷效果是一样的,现均未发生由于避雷器安装的位置不一样引起雷击配变的事故。另外在《架空配电线路设计技术规程》的规定,防雷装置应尽量靠近变压器安装。一般认为距离不超过10m即可。

所有特殊变压器用户均采用高压计量箱。计量箱一般安装在坠落保险的上方。在实际运行中,避雷器安装在高压计量箱的上方,即要安装高压计量箱的用户必须安装一组隔离开关,然后通过计量箱进行坠落保险。 隔离开关的安装解决了安装在跌落保险上侧所带来的问题。当一台变压器的避雷器发生故障或检修时,只需切断一台变压器的电源,就可以减少全线停电次数。同时发生单相接地或相间短路时,可以减少故障查找和处理的时间。 因此,避雷器的安装应根据现场设备的安装位置而定。城市变压器一般安装高压计量箱的隔离开关和避雷器,最好安装在跌落保险上。如果市郊型变压器不设隔离开关,避雷器最好安装在跌落保险的下侧。

架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

避雷针安装方案

30m独立避雷针的安装施工方案独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,大同机场35kV变电站扩建工程将安装1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。

(2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 1)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (二)基础及地脚螺栓复测 (1)复核避雷针的基础轴线、标高、地脚螺栓的规格是否符合设计要求。 (2)基础顶面的支承面、地脚螺栓位置的质量标准应符合: 1)支承面的标高偏差:≤±3.Omm; 2)支承面的平整度偏差:≤5mm; 3)相邻螺栓中心偏移:≤2.Omm。 (三)构件排杆、组装 (1)根据图纸轴线和厂家构件安装说明,制定“构件平面排杆图”。(2)构件运输、卸车排放时组装场地应平整、坚实,按照“构件平面排杆图”一次就近堆放,尽量减少场内二次倒运。 (3)排杆时应将构件垫平、排直,每段钢柱应保证不少于两个支点

避雷器安装原则

避雷器安装原则 防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点: B级避雷器(安装于LPZ0A区) 1、安装原则理论上一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有232和485控制装置和24伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。 2、选型原则B级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。一般避雷器的前端要串接相应容量的断路器,断路器的作用:在避雷器损坏时,方便更换;其二是在避雷器发生老化时,避免发生电流对地故障。 C级避雷器(安装于LPZ1区) 1、安装原则采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。 2、选型原则C级避雷器采用限压型,把B级避雷器导通后产生的残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。由于限压元件的相应时间快,一般为25ns左右,而放电间隙的相应时间则比较慢,约为100ns,所以要在保证C级避雷器导通之前,B级避雷器应先导通。这样就必须是保证B级和C级之间有一定的安装距离。 D级避雷器 同上 B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。 C、D级避雷器应尽量靠近安装在被保护物端。

避雷针塔安装方法措施

避雷针塔设计安装方法 一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器 三、避雷针塔安装滚球半径计算法建筑物年预计雷击次数应按下式计算:

式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a); k—校正系数, 在一般情况下取1;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物, 以及特别潮湿的建筑物取 1.5;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物 取 1.7;位于山顶上或旷野的孤立建筑物取2; N g—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2/a); A e—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。

四、避雷针塔品牌材质分类 避雷针分为:提前放电避雷针、先导放电避雷针、限流避雷针、优化避雷针、普通避雷针 避雷针材质:不锈钢、纯铜、热镀锌、钛合金避雷针、铝材、玻璃钢避雷针、其他钢材等 避雷针品牌: 1)进口品牌:艾力高避雷针、PULSAR避雷针、OMEX避雷针、富兰

113 冷却塔避雷针安装措施

1329

1330 一、工程概况 冷却塔避雷针共12组,均匀安装在照明平台栏杆内侧;避雷针长2.3米,端部成四面锥体,并用80×8扁钢将避雷针环接,与栏杆固定牢固。 工程量具体见图纸S5304-10。 二、施工依据 1.施工图纸《冷却塔避雷装置施工图》,S5304-10。 2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50169-92。 3.《电力建设安全工作规程》。 4.《火电施工质量检验及评定标准》。 三、计量器具、工具、机械 1.计量器具:米尺 5米 1只磁力线坠 1只 2.施工机具:手锤、錾子各 1套平锉、圆锉各 1把 电工工具 1套电气焊工具各1套 3.施工机械:电焊机 1台磨光机 1台 四、施工方案 避雷针在制作厂按要求制作成品,在冷却塔浇灌144.4米至145.0米之前把避雷针固定在栏杆上,底部标高144.4米,并与引下线连接,栏杆施工完后方能进行避雷环线施工。 五、施工工艺流程 (一)准备工作 1.熟悉图纸,进行会审,明确安装方式。 2.领用符合设计、合格的材料。 3.准备合格配套的工具及安全用品。 (二)避雷针制作 1.避雷针采用Φ57×3.5mm2钢管制作,端部制成四面锥体,接合缝用电焊焊实。尖长为2倍管直径。 2.针体应整齐无弯曲,除锈干净、刷漆完整无滴流、花脸及露刷。 (三)施工工艺要求 1.避雷针与引下线的连接采用搭接焊,其搭接长度是圆钢直径的6倍以上且不少于15cm,焊接必须牢固无虚焊,并符合焊接的有关规定。 2.焊接位置应做防腐处理:表面必须除锈,并去掉焊处残留的焊药。避雷针与栏杆连接

1331 处的除锈处理与栏杆相同。 3.避雷针安装位置正确无误,垂直无歪斜弯曲,固定牢固可靠。 4.避雷针环线固定点距离少于2米并均匀,安装位置、高度正确。 5.施工过程中造成的建筑物损伤及时修复。 六、施工注意事项 1.严格遵守相应规范、验标施工,加强工艺要求。 2.做好专业间的配合工作,及时收集整理竣工资料。 3.施工前必须进行安全、技术交底,未经交底的人员严禁参加施工。 4.施工现场保持清洁,坚持文明施工。 5.电焊工持证上岗,非电工严禁接线。 七、安全注意事项 1.严格遵守安全规程施工,接受安监人员的监督,坚持安全第一、预防为主的方针。 2.进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业时扎好安全带,正确使用合格的劳动防护用品,严禁酒后上岗,带病工作。 3.严禁拆除移动现象的安全设施,危险作业设监护人,杜绝交叉作业。 4.高空作业持有高空作业证。严禁高空落物及抛掷。 5.未尽事宜严格按《安规》执行。 八、环保注意事项 1.坚持文明施工,现场做到“三无五清”,保护环境奉行预防为主的方针,在施工过程中采取措施,防止和减少粉尘、噪音,禁止随意丢弃垃圾废料,破坏施工区域环境2.在指定地点存放材料,杜绝有污染、破坏性材料的流失及泄露。 3.对施工中所造成影响环境因素及时清除,加强施工人员环境意识,加强对施工过程控制。 九、措施性材料 1.安全绳 200米 2.警戒绳 20米 3.工具包 2只4.安全带 3条

避雷针施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

30m独立避雷针的安装施工方案 独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,黄金埠35kV变电站新建工程将安装2根24米和1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工时间 此项工程总体时间计划:2008年02月15日至2008年03月16日 构件现场验收: 2008年02月16日--02月22日 构件二次运输: 2008年02月23日--02月29日 构件组装: 2008年03月03日--03月08日 构件吊装: 2008年03日10日--03月16日 三、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 l)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾;

d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 l)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (4)作业人员组织。 总负责人:梁敏技术负责人:刘杰 安全负责人:徐亚平施工负责人:何强 吊装负责人:陈刚测量负责人:毛贤德 构件组装: 技工4人,焊工2人,辅工4人。 吊装:指挥 1人,吊车司机1人, 测工2 人,登高2人。 缆风固定:8人,溜绳控制: 2人,柱就位:4人,辅工:4人。 最终校正:测工:2人,技工:4人,缆风纠偏:4 人。 (二)基础及地脚螺栓复测

220kV线路避雷器安装方案

2012年第三批改造项目-检修公司220kV线路防雷整治 线路避雷器安装作业指导书 西藏聚源工贸有限公司 2012 年 11月 05 日

目录 一、工程概况: 1、工程简介 2、工程承包范围 3、施工承包方式 4、自然环境 5、交通情况 二、施工组织机构: 1、组织机构关系 2、主要项目负责人及部门职责 三、施工工器具配置: 四、施工保证措施: 1、施工准备 ●技术准备 ●材料准备 ●停电要求 ●其它准备 2、安全保证措施(包括危险点控制及措施、停电设备、工作范围、安全措施、施工工器具是否安全可靠、特殊工种人员是否持证上岗等) 3、质量保证措施(包括应执行的技术文件、技术标准、技术要求,施工计量、检测器具是否有效等) 五、施工方法及进度计划: 1、施工方法 2、施工进度计划 六、安全及文明施工注意事项:

一、工程概况 1、工程简介 2012年第三批改造项目-检修公司220kV线路防雷整治工程,主要包括以下内容:安装老虎嘴~曲哥220kV送电线路、曲哥~夺底220kV线路、乃琼~曲哥220kV线路、夺底~乃琼220kV线路等线路安装线路避雷器58组,45支、可控避雷针31支。 2、工程承包范围 ——施工承包方式:包工包料、包工期、包价款,包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。 ——工作内容:

——自购设备、材料、工具的采购、运输及保管。 ——停电申请手续的办理。 3、施工承包方式 本工程包工和部分包料、包工期、包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。 4、自然环境 本工程全线地形为丘陵、山地。 5、交通情况 本工程主要交通条件一般。 二、施工组织机构 1、组织结构关系 为了有效地对本工程项目的质量、进度、安全、成本、文明施工进行控制,针对本工程的特点,结合本公司实际情况,公司配置了精干的管理及施工人员,组成工程项目部,具体组织关系见下图。 2、组织结构关系

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

相关文档