文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家电网公司安规复习题集(配电部分)

国家电网公司安规复习题集(配电部分)

国家电网公司安规复习题集(配电部分)
国家电网公司安规复习题集(配电部分)

国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)

复习题

一、单选题(共137题)

1. 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经(C)合格后上岗。

A. 培训;

B. 口试;

C. 考试;

D.考核

2. 同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的(A )上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。

A.不同配电线路或不同工作地点

B.不同配电线路

C.不同工作地点

D.相邻配电线路

3. 工作任务单应一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由(B)留存,一份交小组负责人。

A.工作许可人

B.工作负责人

C.工作票签发人

D.专责监护人

4. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。

A. 设备;

B. 现场;

C. 接线;

D.运行

5. 配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的(A)隔板代替临时遮栏。

A. 绝缘;

B. 木质;

C. 塑料;

D.泡沫

6. 工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本规程,并经(A)批准的人员担任,名单应公布。

A. 工区(车间);

B. 单位;

C. 上级单位;

D.公司

7. 作业人员应被告知其作业现场和(C)存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

A. 办公地点;

B. 生产现场;

C. 工作岗位;

D.检修地点

8. 成套接地线应用有(C)的多股软铜线和专用线夹组成。

A. 绝缘护套;

B. 护套;

C. 透明护套;

D.橡胶护套

9. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有(D)已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

A. 工作许可人;

B. 小组负责人;

C. 工作票签发人;

D. 工作人员

10. (C)报告应简明扼要,主要包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工。

A. 工作间断;

B. 工作许可;

C. 工作终结;

D. 工作转移

11. 禁止作业人员越过(B)的线路对上层、远侧线路验电。

A. 未停电;

B. 未经验电、接地;

C. 未经验电;

D.未停电、接地

12. 电缆及电容器接地前应(A)充分放电。

A. 逐相;

B. 保证一点;

C. 单相;

D.三相

13. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经(B)认可后,方可参加工作。

A. 工程管理单位;

B. 设备运维管理单位;

C. 公司领导;

D.安监部门

14. 装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在(C),其电源开关应装设在门外。

A. 室内中部;

B. 室内顶部;

C. 室内底部;

D.室内电缆通道

15. 配电站、开闭所户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于(B)m时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。

A. 2.4;

B. 2.5;

C. 2.6;

D. 2.7

16. 非连续进行的故障修复工作,应使用(B)。

A. 故障紧急抢修单;

B. 工作票;

C. 施工作业票;

D.口头、电话命令

17. 工作票只能延期(A)。

A. 一次;

B. 两次;

C. 三次;

D.四次

18.( C )不得延期。

A.配电第一种工作票

B.配电第二种工作票

C.带电作业工作票

D.低压工作票

19. 带电作业需要停用重合闸(含已处于停用状态的重合闸),应向(C)申请并履行工作许可手续。

A. 运行人员;

B. 设备运维管理单位;

C. 调控人员;

D.运行值班负责人

20. 填用配电(B)工作票的配电线路工作,可不履行工作许可手续。

A. 第一种;

B. 第二种;

C. 低压;

D.带电作业

21. 禁止(B)停、送电。

A. 同时;

B. 约时;

C. 分时;

D.按时

22. 工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知(C)。

A. 被监护人员;

B. 部分工作班成员;

C. 全体工作班成员;

D.专责监护人

23. 专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和(C)。

A. 许可工作的命令正确;

B. 工作必要性;

C. 监护范围;

D.安全注意事项

24. 接地线拆除后,(B)不得再登杆工作或在设备上工作。

A. 工作班成员;

B. 任何人;

C. 运行人员;

D.作业人员

25. 高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应(A)。

A. 同时停电;

B. 加强监护;

C. 装设围栏;

D.加装绝缘挡板

26. 电气设备(A)在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。

A. 直接连接;

B. 间接连接;

C. 可靠连接;

D.连接

27. 室外低压配电线路和设备验电宜使用(C)。

A. 绝缘棒;

B. 工频高压发生器;

C. 声光验电器;

D.高压验电棒

28. 配合停电的交叉跨越或邻近线路,在线路的交叉跨越或邻近处附近应装设(A)接地线。

A. 一组;

B. 两组;

C. 相应;

D.三组

29. 接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于(B)mm2。

A. 16;

B. 25;

C. 36;

D.20

30. 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如 16mm圆钢)、地下深度大于(A)m的临时接地体。

A. 0.6;

B. 0.8;

C. 1.0;

D.1.2m

31. 工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂(C)等标示牌。

A. “从此上下!”;

B. “在此工作!”;

C. “止步,高压危险!”

D.“当心触电!”

32. 配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向(A)。

A. 围栏里面;

B. 围栏外面;

C. 围栏入口;

D.围栏出口

33. 单独巡视人员应经(C)批准并公布。

A. 公司领导;

B. 工区领导;

C. 工区;

D.安质部门

34. 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点(A)m以外。

A. 4;

B. 6;

C. 8;

D.2

35. 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室外人员应距离故障点(C)m以外。

A. 4;

B. 6;

C. 8;

D.10

36. 配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有(C)。

A. 一把;

B. 两把;

C. 三把;

D.四把

37. 设备检修时,回路中所有(A)隔离开关(刀闸)的操作手柄,应加挂机械锁。

A. 来电侧;

B. 受电侧;

C. 两侧;

D. 负荷侧

38. 发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,(B)应录音并做好记录。

A. 低压指令;

B. 高压指令;

C. 所有指令;

D.单项指令

39. 已操作的操作票应注明(B)字样。操作票至少应保存1年。

A. 已操作;

B. 已执行;

C. 合格;

D.已终结

40. 操作票至少应保存(B)。

A. 6个月;

B. 1年;

C. 2年;

D.1个月

41. 停电拉闸操作应按照(A)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

A. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸);

B. 负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸);

C. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸);

D. 负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)

42. 若遇特殊情况需解锁操作,应经设备运维管理部门防误操作闭锁装置专责人或(C)指定并经公布的人员到现场核实无误并签字。

A. 公司;

B. 调控部门;

C. 设备运维管理部门;

D.设备检修管理部门

43. (A)断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。

A. 远方遥控操作;

B. 远方程序操作;

C. 就地操作;

D.拉开

44. (B)时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝。

A. 大风;

B. 雷电;

C. 大雨;

D.大雪

45. 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续(C)及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

A. 一个月;

B. 两个月;

C. 三个月;

D.六个月

46. 配电第一种工作票,应在工作(B)送达设备运维管理单位(包括信息系统送达)。

A. 前两天;

B. 前一天;

C. 当天;

D. 前一周

47. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置(A)标示牌。

A. “止步,高压危险!”;

B. “禁止合闸,有人工作!”;

C. “禁止合闸,线路有人工作!”

D.“当心触电!”

48. 遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先(A)、打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。

A. 培土加固;

B. 三交待;

C. 两穿一戴;

D.测量接地电阻

49. 在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业,(C)下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。

A. 杆塔;

B. 杆上人员;

C. 作业点;

D.横担

50. 作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时手扶的构件应(A)。

A. 牢固;

B. 方便;

C. 灵活;

D.耐用

51. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂(C)。

A. 黄灯;

B. 绿灯;

C. 红灯;

D.红外灯

52. 立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和(A)。

A. 安全措施;

B. 技术措施;

C. 组织措施;

D.应急措施

53. 在超过(B)m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。

A. 1;

B. 1.5;

C. 2;

D.2.5

54.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设( C )。

A.工作负责人

B.工作许可人

C.监护人

D.工作班成员

55. 塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在(A)的两个塔脚同时挖坑。

A. 对角线;

B. 同一侧;

C. 四个角中任选;

D.相邻

56. 攀登杆塔过程中应检查(B)和金具锈蚀情况。

A. 纵向裂纹;

B. 横向裂纹;

C. 裂纹;

D.绝缘子污染

57. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于(B)级。

A. 6;

B. 5;

C. 4;

D.3

58. 邻近10kV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足(A)m要求。

A. 1;

B. 0.7;

C. 3;

D.5

59. 在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至(C)m安全距离的措施。

A. 2;

B. 2.5;

C. 3;

D.4

60. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在(B)或绝缘垫上。

A. 干燥的地面;

B. 防潮的帆布;

C. 彩条布;

D.纯棉布

61. 架空绝缘导线不得视为( A )。

A. 绝缘设备;

B.导电设备;

C.承力设备;

D.载流设备

62. 同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作时,工作票中应填写多回线路中每回线路的(A)。

A. 双重称号;

B. 双重名称;

C. 位置称号;

D.线路名称

63. 在带电导线附近使用绑线时,应在下面绕成小盘再带上杆塔。禁止在杆塔上(B )。

A. 卷绕绑线

B.卷绕或放开绑线

C.放开绑线

D. 使用绑线

64. 低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的(C)指示。

A. 仪表;

B. 信号;

C. 开断;

D.机械

65. 低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取(B)等遮蔽措施。

A. 胶带包裹;

B. 绝缘包裹;

C. 帆布遮盖;

D.剪断包裹

66. 低压电气带电工作使用的工具应有(A)。

A. 绝缘柄;

B. 木柄;

C. 塑料柄;

D.金属外壳

67. 不填用工作票的低压电气工作可(C )进行。

A.两人

B.三人

C. 单人

D.单人监护

68. 低压装表接电时,(A)。

A. 应先安装计量装置后接电;

B. 应先接电后安装计量装置;

C. 计量装置安装和接电的顺序无要求;

D.计量装置安装和接电应同时进行

69.电容器柜内工作,应断开电容器的电源、(A)后,方可工作。

A. 逐相充分放电;

B. 充分放电;

C. 刀闸拉开;

D.接地

70. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应(B),查明带电原因,并做相应处理。

A.检查接地装置;

B. 断开上一级电源;

C. 通知用户停电;

D. 将带电箱体接地

71. 计量、负控装置工作时,应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、(C)的措施。

A.感应电;

B.高空坠落;

C.电弧灼伤;

D.机械伤害

72.在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、(A)等。

A.撑木;

B.石头;

C.砖块;

D.混凝土

73.带电作业工作票签发人应由具有带电作业资格和(B)的人员担任。

A. 熟悉设备情况;

B. 实践经验;

C. 考试合格;

D.变电或线路第一种工作票签发人资格

74.带电作业监护人的监护范围不得超过(C)作业点。

A. 相邻两个;

B. 一定范围内;

C. 一个;

D.两个

75. 风力大于(A)级,或湿度大于80%时,不宜带电作业。

A.5;

B.6;

C.4;

D.3

76.高压配电线路不得进行(B)作业。

A.中间电位;

B.等电位;

C.地电位;

D.带电

77.带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得(C)的同意,并待带电作业人员撤离带电部位后方可进行。

A. 调度;

B. 工作监护人;

C. 工作负责人;

D.工作许可人

78. 同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作时,工作负责人在接受许可开始工作的命令前,应与工作许可人核对停电线路(C)无误。

A. 双重名称;

B. 位置称号;

C. 双重称号;

D.杆号

79. 放线、紧线时,遇接线管或接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象,应(A)处理。

A. 松线后;

B. 松线前;

C. 紧线后;

D.竖线前

80. 使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过(B)。

A. 一根;

B. 两根;

C. 三根;

D.四根

81. 顶杆及叉杆只能用于竖立(C)m以下的拔梢杆,不得用铁锹、木桩等代用。

A. 10;

B. 12;

C. 8;

D.6

82. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即(A),保持现状。

A. 停止工作;

B. 报告运维人员;

C. 报告领导;

D. 报告调控人员

83. 继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时,应及时更改图纸,并按(C)的图纸进行,工作前应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄生回路。

A. 改动后;

B. 改动前;

C. 经审批后;

D. 原设计

84. 在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧(A)。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。

A. 短路或接地;

B. 短路并接地;

C. 开路;

D. 过载

85. 作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应(B)确认其确无电压。

A. 用高压验电器;

B. 用低压验电器或测电笔;

C. 以手触试;

D.看带电显示

86. 工作中,需临时停用有关保护装置、配电自动化装置、安全自动装置或自动化监控系统,应向调度控制中心申请,经(B)同意,方可执行。

A. 工作负责人;

B. 值班调控人员或运维人员;

C. 工作票签发人;

D.专责监护人

87. 在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置和仪表及自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备时,(B),要与运行设备保持一定距离,防止事故处理时通道不畅。

A. 不能堆放;

B. 不能阻塞通道;

C. 得到值班员同意;

D. 应放在指定地点

88. 高压试验不得少于两人,试验负责人应由(D)担任。

A. 有试验资质人员;

B. 工作负责人;

C. 班长;

D. 有经验的人员

89. 配电线路和设备的高压试验应填用(B)。在同一电气连接部分,许可高压试验工作票前,应将已许可的检修工作票全部收回,禁止再许可第二张工作票。

A. 高压试验工作票;

B. 配电第一种工作票;

C. 配电第二种工作票;

D. 带电作业工作票

90. 试验装置的电源开关,应使用(B),并在刀刃或刀座上加绝缘罩,以防误合。

A. 单极刀闸;

B. 双极刀闸;

C. 有过载保护的开关;

D. 电动开关

91. 试验应使用(C)短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。

A. 铜质;

B. 铝质;

C. 规范的;

D. 多股铜线作为

92. 高压回路上使用钳形电流表的测量工作,至少应两人进行。非运维人员测量时,应(B)。

A. 填用配电第一种工作票;

B. 填用配电第二种工作票;

C. 填用配电带电作业工作票;

D. 取得运维人员许可

93. 使用钳形电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于(C)mm,且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时,禁止测量。

A. 100;

B. 200;

C. 300;

D. 500

94. 高压试验过程中,变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分(D)。

A. 放电;

B. 短路接地;

C. 放电、短路;

D. 放电、短路接地

95. 带电设备附近测量绝缘电阻,(D)应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时,应加强监护,防止人员触电。

A. 测量人员;

B. 绝缘电阻表;

C. 测量引线;

D. 测量人员和绝缘电阻表安放的位置

96. 沟(槽)开挖深度达到(B)m及以上时,应采取措施防止土层塌方。

A. 1.0;

B. 1.5;

C. 1.8;

D. 2.0

97. 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过(D)m 的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。

A. 1.0;

B. 1.5;

C. 1.8;

D. 2.0

98. 在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带便携式气体检测仪,通风不良时还应携带(A)。

A. 正压式空气呼吸器;

B. 防毒面具;

C. 口罩;

D. 湿毛巾

99. 电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应(A)。

A. 可靠接地;

B. 用安全围栏与被试相电缆隔开;

C. 用绝缘挡板与被试相电缆隔开;

D. 短接

100. 在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜(B)。

A. 采取停电工作方式;

B. 采取带电工作方式;

C. 使用低压第一种工作票;

D. 使用低压带电作业工作票

101. 一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到(D)的同意。

A. 试验负责人;

B. 工作负责人;

C. 调度同意;

D. 工作许可人

102. 测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知(B)后进行。

A. 变电运维人员;

B. 工作负责人;

C. 监控人员;

D. 对侧

103. (B)应掌握接入高压配电网的分布式电源并网点开断设备的状态。

A. 变电运维部门;

B. 电网调度控制中心;

C. 营销部门;

D. 线路运维部门

104. 进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的(D),现场设备应具有明显操作指示,便于操作及检查确认。

A. 设备接线图;

B. 保护接线图;

C. 现场模拟图;

D. 系统接线图

105. 在有分布式电源接入的相关设备上工作,应按规定(A)。

A. 填用工作票;

B. 填用操作票;

C. 使用口头或电话命令执行;

D. 填用工作任务单

106. 机具和安全工器具应(C)。

A. 统一编号、统一保管;

B. 统一编号、个人保管;

C. 统一编号、专人保管;

D.统一编号、分别保管

107. 机具和安全工器具入库、出库、使用前应(A),禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。

A. 检查;

B. 试验;

C. 鉴定;

D.擦拭

108. 自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具,应按其用途依据国家相关标准进行(B),经鉴定合格后方可使用。

A. 科技试验;

B. 型式试验;

C. 外观检验;

D.统一清洗

109. 安全工器具应进行国家规定的(B)和使用中的周期性试验。

A. 科技试验、出厂试验;

B. 型式试验、出厂试验;

C. 外观检验、出厂试验;

D.外观检验、型式试验

110. 安全工器具的(C)可由使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的机构试验。

A. 外观检验和电气试验;

B. 耐压试验和机械试验;

C. 电气试验和机械试验;

D.外观检查和机械试验

111. 绞磨在作业前应检查和试车,确认(A)、运行正常、制动可靠后方可使用。

A. 安置稳固;

B. 安装正确;

C. 安置良好;

D.外观清洁

112. 缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般应小于(B)。

A. 30°;

B. 45°;

C. 60°;

D.90

113. 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的(B)时,禁止使用。

A. 7%;

B. 10%;

C. 15%;

D.20%

114. 安全工器具宜存放在温度为 15~+35℃、相对湿度为(A)、干燥通风的安全工器具室内。

A. 80%以下;

B. 80%以上;

C. 90%以下;

D.70%以下

115. 安全工器具使用前,应检查确认(A)部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。

A. 绝缘;

B. 传动;

C. 固定;

D.外壳

116. 施工机具应定期维护、保养。施工机具的(A)部分应保持润滑。

A. 转动和传动;

B. 转动和机电;

C. 传动和机电;

D.链接和电气

117. 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的(A),并在大短路电流通过时不致松脱。

A. 机械强度;

B. 耐压强度;

C. 通流能力;

D.拉伸能力

118. 安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的(A)。

A. 周期性试验;

B. 电气试验;

C. 机械试验;

D.外观检查

119. 二级动火时,(C)应指定人员,并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。

A. 各级审批人;

B. 供电公司负责人;

C. 工区;

D.供电公司安监部门

120. 一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施,并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量,(B)方可重新动火。

A. 无可燃蒸汽;

B. 合格;

C.可燃蒸汽低于10%;

D.可燃蒸汽低于15%;

121. 动火工作票的审批人、消防监护人不得(C )。

A. 审核动火工作票;

B.修改动火工作票;

C. 签发动火工作票;

D.监督动火工作票执行

122. 一级动火工作票由(B)审核。

A. 申请动火工区的动火工作票签发人;

B. 本工区安监负责人、消防管理负责人;

C. 本工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师);

D.本公司安监负责人、消防管理负责人

123. 动火工作负责人应是具备(B)并经工区考试合格的人员。

A. 检修工作票签发人资格;

B. 检修工作负责人资格;

C. 动火工作票签发人资格;

D.有关部门颁发的合格证

124. 动火执行人应具备有关部门颁发的(C)。

A. 许可证;

B. 工作证;

C. 资质证书;

D.消防执法证书

125. 一级动火工作过程中,应每隔(C)h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格。

A. 1~2;

B. 2~3;

C. 2~4;

D.3~4H

126. 火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备是(B)级动火区。

A. 三;

B. 一;

C. 二;

D.重点

127. 重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应进行(A)。

A. 技术交底;

B. 安全交底;

C. 安全教育;

D.《安规》考试

128. 当风力达到(B)级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。

A. 4;

B. 5;

C. 6;

D.7

129. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的(A)倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。

A. 1.2;

B. 1.5;

C. 2;

D.1.8

130. 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车(C)、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。

A. 前后方;

B. 上下方;

C. 内角侧;

D. 外角侧

131. 搬运时,搬运的过道应(B),夜间搬运,应有足够的照明。

A. 有人监护;

B. 平坦畅通;

C. 事先整理;

D.宽度足够

132. 搬运时如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的(C)。

A. 防范措施;

B. 防滑措施;

C. 安全措施;

D.监护措施

133. 参加高处作业的人员,应每(B)进行一次体检。

A. 季;

B. 年;

C. 2年;

D.3年

134. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行(C)检查。安全带应按本规程附录O定期检验,不合格者不得使用。

A. 全面;

B. 质量;

C. 外观;

D.应力试验

135. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过(C)m时,应使用安全带,或采取其他可靠

的安全措施。

A. 2;

B. 1;

C. 1.5;

D.2m

136. 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶(A)m处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为()。

A. 1,60°;

B. 1,45°;

C. 1.5,60°;

D. 1.5,45°

137. 安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应耐磨,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应(B)。

A. 缠绕使用;

B. 加缓冲器;

C. 禁止使用;

D.采取减少长度的措施

二、多选题(共55题)

1. 对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过设备的(ABCD )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。

A.机械位置指示

B.电气指示

C.带电显示装置

D.仪表

2. 装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线,应(ABC)。

A. 先装设低压、后装设高压;

B. 先装设下层、后装设上层;

C. 先装设近侧、后装设远侧;

D.先装设高压、后装设低压

3. 操作票应用(AB)钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。

A. 黑色;

B. 蓝色;

C. 红色;

D. 绿色

4. 工作票签发人、工作负责人对有(AC),应增设专责监护人,并确定其监护的人员和工作范围。

A. 触电危险;

B. 很大量的工作;

C. 检修(施工)复杂容易发生事故的工作;

D. 涂写杆号

5. (AD)对有触电危险、检修(施工)复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人,并确定其监护的人员和工作范围。

A. 工作票签发人;

B. 工作许可人;

C. 工区领导;

D. 工作负责人

6. 工作间断,若工作班离开工作地点,应采取措施或派人看守,不让人、畜接近(ABC)等。

A. 挖好的基坑;

B. 未竖立稳固的杆塔;

C. 负载的起重和牵引机械装置;

D. 工作地点

7. 工作地点,应停电的线路和设备中,包含危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的(ABC)线路。

A. 交叉跨越;

B. 平行;

C. 同杆(塔)架设;

D. 通信

8. 倒闸操作中,操作机械传动的(AD)时,应戴绝缘手套。

A. 隔离开关(刀闸);

B. 杆塔;

C. 线路;

D. 断路器(开关)

9. (ABCD)等巡视工作,应至少两人一组进行。

A. 夜间;

B. 电缆隧道;

C. 事故或恶劣天气;

D. 偏僻山区

10. 雨雪、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿(BD)。

A. 绝缘服;

B. 绝缘鞋;

C. 绝缘手套;

D. 绝缘靴

11. 作业人员有权拒绝(AD)。

A. 强令冒险作业;

B. 标准化作业;

C. 规范作业;

D. 违章指挥

12. 配电设备的排列布置应在其前后或两侧留有(ABC)的通道。

A. 巡检;

B. 操作;

C. 逃生;

D. 运输

13. 工作票票面上的(ABCD)等关键字不得涂改。

A. 时间、工作地点;

B. 线路名称;

C. 设备双重名称;

D. 动词

14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得(AB)同意,并在工作票上增填工作项目。

A. 工作票签发人;

B. 工作许可人;

C. 专职监护人;

D. 工作班成员

15. 挖坑时,应及时清除坑口附近的浮土、石块,路面铺设材料和泥土应分别堆置,在堆置物堆起的斜坡上不得放置(AD )等器物。

A.工具

B.桩锚

C.杆塔

D.材料

16. 带电作业工具应(ABC),并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。

A. 绝缘良好;

B. 连接牢固;

C. 转动灵活;

D.外观整洁

17. 停电检修的线路若在另一回线路的上面,而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导线、更换绝缘子等工作时,应(ABD )。

A.采取作业人员充分讨论后经批准执行的安全措施

B.保证检修线路的导、地线牵引绳索等与带电线路的导线应保持表5-1规定的安全距离。

C.应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至表5-1规定的安全距离的措施。

D.要有防止导、地线脱落、滑跑的后备保护措施。

18. 在低压用电设备(如充电桩、路灯、用户终端设备等)上工作,应采用(ABCD )等形式,口头或电话命令应留有记录。

A.工作票或派工单

B.任务单

C.工作记录

D.口头、电话命令

19. 放线、紧线前,应检查确认线盘架(ABC)。

A. 稳固可靠;

B. 转动灵活;

C. 制动可靠;

D. 灵活好用

20. 遇有(ACD)或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固、打好临时拉线或支好架杆。

A. 上拔;

B. 下沉;

C. 起土;

D. 冲刷

21. 紧线前,应检查(ABCD)。

A. 导线与牵引绳的连接应可靠;

B. 线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠;

C. 拉线、桩锚及杆塔;

D. 导线有无障碍物挂住

22. 在(ABCD)等附近挖坑时,应设监护人。

A. 下水道;

B. 煤气管线;

C. 潮湿地;

D. 垃圾堆或有腐质物

23. 杆塔作业应禁止(ABCD)。

A. 攀登杆基未完全牢固的新立杆塔;

B. 携带器材登杆;

C. 利用绳索、拉线上下杆塔;

D.顺杆下滑

24. 登杆塔前,应做好(ABCD)等工作。

A. 核对线路名称和杆号;

B. 检查杆根、基础和拉线是否牢固;

C. 检查登高工具、设施是否完整牢靠;

D. 检查杆塔上是否有影响攀登的附属物

25. 使用临时拉线的安全要求有(ACD)。

A. 不得利用树木作受力桩;

B. 一个锚桩上的临时拉线不得超过3根;

C. 临时拉线不得固定在有可能移动的物体上;

D. 临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任

26. 利用已有杆塔立、撤杆,应检查(ABC)强度。

A. 杆塔根部;

B. 拉线;

C. 杆塔;

D. 临时地锚

27. 环网柜应在(ABC)后,方可打开柜门。

A. 停电;

B. 验电;

C. 合上接地刀闸;

D. 悬挂“止步,高压危险!”标示牌

28. (AB)的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。工作中,禁止将回路的永久接地点断开。

A. 电流互感器;

B. 电压互感器;

C. 继电保护装置;

D. 配电自动化装置

29. 电压互感器的二次回路通电试验时,应(BC),防止由二次侧向一次侧反送电。

A. 电压互感器停电;

B. 取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸;

C. 将二次回路断开;

D. 断开电压互感器二次侧永久性接地点

30. 继电保护、配电自动化装置、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流系统功能试验前,应(ABD)后,方可进行。

A. 通知运维人员;

B. 通知有关人员;

C. 通知工作票签发人;

D. 指派专人到现场监视

31. 运维人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量时,应采取下列哪些安全措施?(ABCD)

A. 穿绝缘鞋(靴);

B. 戴绝缘手套;

C. 工作人员不触及其他设备;

D. 观测钳形电流表数据时,应注意保持头部与带电部分的安全距离

32. 下列哪些属于核相工作时应采取的安全措施?(ABD)

A. 填用配电第二种工作票;

B. 使用相应电压等级的核相器,并逐相进行;

C. 观测数据时,应注意保持头部与高压带电部分的安全距离;

D. 二次侧核相时,应防止二次侧短路或接地

33. 为保证在电缆隧道内施工作业安全,电缆隧道内应有(ABD)。

A. 防火、防水措施;

B. 充足的照明;

C. 防毒面具;

D. 通风措施

34. 下列哪些场所不得对喷灯加油、点火?(ACD)

A. 变压器附近;

B. SF6断路器(开关)附近;

C. 电缆沟内;

D. 带电设备附近

35. 接入高压配电网的分布式电源,并网点应安装(ABCD )的开断设备,电网侧应能接地。

A.易操作

B.可闭锁

C.具有明显断开点

D.可开断故障电流

36. 接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装(AC )、具备开断故障电流能力的开断设备。

A.易操作

B.可闭锁

C.具有明显开断指示

D.电网侧应能接地

37. 电网管理单位停电检修,以空气开关等无明显断开点的设备作为停电隔离点时,应采取(BC)等措施防止误送电。

A. (在断开点)设置绝缘隔离挡板;

B. (在断开点)悬挂标示牌;

C. (在断开点)加锁;

D.禁止工作

38. 高压试验不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。试验前,试验负责人应向全体试验人员交待(ABC)。

A. 工作中的安全注意事项;

B. 邻近间隔的带电部位;

C. 邻近线路设备的带电部位;

D. 被试验设备带电情况

39. 接入高压配电网的分布式电源(BC)应有名称并报电网管理单位备案。

A. 逆变设备;

B. 用户进线开关;

C. 并网点开断设备;

D. 电气接线图

40. 分布式电源项目验收单位在项目并网验收后,应将工程有关(BD)提交电网管理单位,及时更新系统接线图。

A. 设备资料;

B. 技术资料;

C. 验收报告;

D. 接线图

41. 在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作,应(ABD)。

A. 断开分布式电源并网点的断路器(开关);

B. 断开分布式电源并网点的隔离开关(刀闸)或熔断器;

C. 在用户侧接地;

D. 在电网侧接地

42. 机具和安全工器具入库、出库、使用前应检查。禁止使用(ABC)等不合格的机具和安全工器具。

A. 损坏;

B. 变形;

C. 有故障;

D. 无编号

43. 安全工器具应经过国家规定的(AB)和使用中的周期性试验。

A. 出厂试验;

B. 型式试验;

C. 外观检验;

D. 耐压试验

44. 卡线器规格、材质应与线材的规格、材质相匹配,不得使用有(ABCD)等缺陷的卡线器。

A. 弯曲;

B. 转轴不灵活;

C. 裂纹;

D. 钳口斜纹磨平

45. 试验周期为半年的安全工器具有:(CD)

A. 验电器;

B. 绝缘杆;

C. 绝缘靴;

D. 绝缘手套

46. 施工机具应定期(BC)。

A. 检查;

B. 保养;

C. 维护;

D. 修理

47. 动火工作完毕后,(ABC)和运维许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。A. 动火执行人;B. 消防监护人;C. 动火工作负责人;D. 动火工作票签发人;

48. 一级动火时,(CD)应始终在现场监护。

A. 工区负责人;

B. 运维人员;

C. 工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师);

D. 消防(专职)人员

49. 开展一级动火作业时,动火工作票一般至少一式三份,分别由(ABC)收执动火工作票。

A. 工作负责人;

B. 动火执行人;

C. 安监部门(或具有消防管理职责的部门);

D. 动火部门

50. 起吊物件应绑扎牢固,若物件有棱角或特别光滑的部位时,在(AD)与绳索(吊带)接触处应加以包垫。

A. 滑面;

B. 物件周围;

C. 物件表面;

D. 棱角

51. 在5级及以上的大风以及(ABCD)、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。

A. 暴雨;

B. 雷电;

C. 冰雹;

D. 大雾

52. 高处作业时,梯子的支柱应能承受攀登时(ABD)的总重量。

A. 所携带的工具;

B. 材料;

C. 胖人;

D. 作业人员

53. 上下高处作业使用的脚手架应走斜道或梯子,禁止作业人员沿(AB)等攀爬。

A. 栏杆;

B. 脚手杆;

C. 梯子;

D. 杆塔

54.运用中的配电线路和设备,系指(ABC )的配电线路和设备。

A.全部带有电压

B.一部分带有电压

C.一经操作即带有电压

D.已安装完毕

55. 机具的(ABCD )、闭锁机构等安全装置应完好。

A.各种监测仪表

B.制动器

C.限位器

D.安全阀

三、判断改错题(共95题)

1. 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如 16mm圆钢)、地下深度大于0.6m的临时接地体。正确

2. 配电线路和设备停电检修,接地前,应使用接触式验电器或测电笔。错误

3. 办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作签发人向工作许可人提出申请,得到同意后给予办理。错误

4. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,且高压接地线的截面积不得小于16mm2。错误

5. 进出配电站、开闭所应随手关门。正确

6. 工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。错误

7. 已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存2年。错误

8. 检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸),应在其来电侧验电。错误

9. 所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1000mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。错误

10. 一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。正确

11. 同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于同一电压等级、同时停送电的几个电气连接部分上的工作,可使用一张配电第一种工作票。错误

12. 一个工作负责人不能同时执行多张工作票。正确

13. 若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。

14. 工作票签发人应由熟悉人员文化水平、熟悉配电网络接线方式、熟悉设备情况、熟悉本规程的人员担任。错误

15. 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是工作班成员的安全责任。正确

16. 在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的操作方法、安全措施符合作业的安全要求。错误

17. 工作中若有特殊情况,工作许可人可变更运行接线方式和安全措施,变更后需告知工作负责人。错误

18. 工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。正确

19. 工作负责人不宜单独进入高压配电室、开闭所等带电设备区域内。正确

20. 土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。正确

21. 低压电气设备电压等级为1000V以下。错误

22. 装设、拆除接地线可不在监护下进行。错误

23. 短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应按程序尽快投入。正确

24. 大风天气巡线,应沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。错误

25. 现场勘察后,现场勘察记录应送交工作负责人及相关方,作为填写、签发工作票等的依据。错误

26. 高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置。正确

27. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)可暂不用名称、编号,但应纳入调度控制中心管辖范围。错误

28. 封闭式高压配电设备进线电源侧应装设带电显示装置,出线线路侧可不装设。错误

29. 工作票必须由设备运维管理单位签发。错误

30. 低压工作票,对在同一天的多条低压架空线路或设备上的工作,可使用一张工作票。错误

31. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔异物等工作,可以使用普通绳索。错误

32. 放线作业前,应检查确认放线、紧线与撤线工具及设备符合要求。正确

33. 攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。正确

34. 杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。正确

35. 立、撤杆时,除指定人员外,禁止基坑内有其他无关人员。错误

36. 顶杆及叉杆只能用于竖立10m以下的拔梢杆。错误

37. 杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时,应对临时拉线采取加固和防盗措施。正确

38. 使用吊车撤杆时,应先检查有无卡盘或障碍物并试拔。正确

39. 在10kV带电设备附近立、撤杆,杆塔、拉线与临时拉线、起重设备与起重绳索应与带电设备保持的最小安全距离为1m。错误

40. 杆塔上有人时,可以调整但禁止拆除拉线。错误

41. 采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固。正确

42. 在交通道口采取无跨越架施工时,应采取措施防止车辆挂碰施工线路。正确

43. 在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。正确

44. 线路双重称号指线路名称和编号。错误

45. 作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。正确

46. 配电站、开闭所的环网柜可以在低负荷的状态下更换熔断器。错误

47. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“止步,高压危险!”标示牌。正确

48. 在带电设备周围可以使用皮卷尺和线尺进行测量。错误

49. 在配电站的带电区域内或邻近带电线路处,禁止使用金属梯子。正确

50. 计量、负控装置工作时,应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。正确

51. 现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行。正确

52. 低压电气带电工作,应采取绝缘隔离措施防止相间短路和单相接地。正确

53. 低压电气带电工作时,作业范围内电气回路的剩余电流动作保护装置应投入运行。正确

54. 带电断开低压导线时,应先断开零线,后断开相线(火线)。错误

55. 配电变压器测控装置二次回路上工作,应按低压带电工作进行,并采取措施防止电流互感器二次侧开路。正确

56. 在带电的电流互感器二次回路上工作,应采取措施防止电流互感器二次侧短路。错误

57. 在二次回路通电前应通知运维人员,得到运维人员许可后即可加压。错误

58. 试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌。正确

59. 测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻,若线路和设备带电,解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套。禁止直接接触与地断开的接地线。正确

60. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用安全围栏进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴黄色标志,施工地点应加挂警示灯。错误

61. 若必须带电移动电缆接头,施工人员应在专人统一指挥下,平正移动。错误

62. 电缆耐压试验前,应先对被试电缆充分放电。加压前应在被试电缆周围设置遮栏(围栏)并悬挂警告标示牌,防止人员误入试验场所。错误

63. 电缆试验需拆除接地线时,应征得工作负责人的同意。工作完毕后应立即恢复。错误

64. 进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的系统接线图,现场设备应具有明显操作指示,便于操作及检查确认。正确

65. 检验继电保护、配电自动化装置的工作人员,不得操作运行中的设备、信号系统、保护压板。在工作中若需要试合检修断路器(开关),在取得运维人员许可后即可进行。错误

66. 在雷电情况下测量高压设备的绝缘电阻时,应戴绝缘手套。错误

67. 在10kV引线上用钳形电流表测量时,为了测量读数方便,可以用导线从钳形电流表上接出电流表的方法进行。错误

68. 当高压电缆有接地时,禁止用钳形电流表测量电缆电流。错误

69. 测量杆塔的接地电阻,若线路带电,在解开或恢复杆塔的接地引线时,应戴手套。禁止直接接触与地断开的接地线。错误

70. 若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作,必须在并网点的电网侧装设接地线,防止反送电。错误

71. 机具在运行中不得进行检修或调整。正确

72. 机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行试验。禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。错误

73. 绞磨作业时禁止向滑轮上套钢丝绳,禁止在卷筒、滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳,禁止跨越行走中的钢丝绳,禁止在导向滑轮的外侧逗留或通过。错误

74. 独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有两根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。正确

75. 地锚的分布和埋设深度,应严格按照统一标准执行。错误

76. 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的10%时,禁止使用。正确

77. 钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少10%或更多者应报废。错误

78. 使用前应检查吊钩、钢丝绳、转动装置及换向爪,吊钩、棘轮或换向爪磨损达7%者禁止使用。各连接部位出现松动或钢丝绳有断丝、锈蚀、退火等情况时禁止使用。错误

79. 安全工器具使用前,应检查确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。正确

80. 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤,应涂漆处理。错误

81. 雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。正确

82. 电容型验电器的工频耐压试验周期为一年。正确

83. 绝缘罩、绝缘手套的耐压试验周期为半年。错误

84. 二级动火工作票由动火工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。正确

85. 动火工作票签发人不得兼任动火工作负责人。动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票。正确

86. 消防监护人安全责任:负责动火现场配备必要的、足够的消防设施。负责检查现场消防安全措施的完善和正确。动火设备与运行设备是否确已隔绝。错误

87. 动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的消防器材。正确

88. 一级动火时,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。正确

89. 对在用起重设备,应定期进行常规性检查,并做好记录。错误

90. 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。正确

91. 在带电设备区域内使用起重机等起重设备时,应安装接地线并可靠接地,接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2。正确

92. 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用工具袋;邻近带电线路作业的,要使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在牢固的构件上。错误

93. 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。正确

94. 作业人员作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。正确

95. 人在梯子上时,若要移动梯子必须采取可靠的安全措施。错误

四、填空题(共75题)

1. 禁止作业人员擅自________遮栏(围栏)、标示牌。移动或拆除

2. 工作前,工作负责人应对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已________。签名

3. 禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线________。位置

4. 风力超过5级时,禁止砍剪________带电线路的树木。高出或接近

5. 作业现场的________和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。生产条件

6. 一条配电线路(含线路上的设备及其分支线,下同)或同一个电气连接部分的几条配电线路或同(联)杆塔架设、同沟(槽)敷设且________几条配电线路,可使用一张配电第一种工作票。同时停送电的

7. 工作票应由________审核,手工或电子签发后方可执行。工作票签发人

8. 任何运行中星形接线设备的中性点,应视为________。带电设备

9. 对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可________其与电源之间的电气连接。拆除

10. ________配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。两台及以上

11. 倒闸操作有________和________两种方式。就地操作遥控操作

12. 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿________。全棉长袖工作服、绝缘鞋

13. 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线处,应装设________或其他验电、接地装置。验电接地环

14. 配电工作,需要将高压线路、设备停电或________,为填用配电第一种工作票的工作。做安全措施者

15. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于________处。工作票签发人或工作许可人

16. 工作期间,工作票应始终保留在________手中。工作负责人

17. 一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入________。相应的安全措施

18. 需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时,应________工作票份数。增填

19. 检修(施工)单位的________和________名单应事先送设备运维管理单位备案。工作票签发人工作负责人

20. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置________标示牌。“止步,高压危险!”

21. 带电作业人员进行换相工作转移前,应得到________的同意。监护人

22. 在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物,应放倒,由________人搬运。两

23. 电源侧不停电更换电能表时,直接接入的电能表应将________断开。出线负荷

24. 负控装置安装若需不停电进行,工作时应有防止误碰________、误________的措施。运行设备分闸

25. 低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持________绝缘。对地

26. 低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取________包裹等遮蔽措施。绝缘

27. 低压电气带电工作时,作业范围内电气回路的________应投入运行。剩余电流动作保护装置

28. 低压电气带电工作使用的工具应有________柄。绝缘

29. 低压电气带电作业时,禁止带________断、接导线。负荷

30. 高低压同杆(塔)架设,在下层低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时,作业人员不得________。穿越

31. 低压装表接电时,应先安装计量装置后________。接电

32. 电容器柜内工作,应断开电容器的电源、________充分放电后,方可工作。逐相

33. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开________电源,查明带电原因,并做相应处理。上一级

34. 配电变压器测控装置二次回路上工作,应采取措施防止电流互感器二次侧________。开路

35. 使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流,应注意不得触及其他带电部位,以防________短路。相间

36. 带电作业应有人监护。监护人不得直接操作,监护的范围不得超过________作业点。一个

37. 湿度大于________时,不宜带电作业。80%

38. 高压配电线路不得进行________带电作业。等电位

39. 顶杆及叉杆只能用于竖立________m以下的拔梢杆。8

40. 在超过________m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。1.5

41. 二次设备箱体应可靠接地且________应满足要求。接地电阻

42. 现场工作开始前,应检查确认已做的安全措施符合要求、运行设备和检修设备之间的________正确完成。工作时,应仔细核对检修设备名称,严防走错位置。隔离措施

43. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与________不得小于本规程表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。高压带电部位

44. 一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到________的同意。工作负责人

45. 试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与________高压部分应有足够的安全距离。试验设备

46. 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用________高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。专用的

47. 为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不宜使用________机械开挖沟(槽),硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。大型

48. 非开挖施工的安全措施中采用非开挖技术施工前,应先探明地下各种________的相对位置。管线设施

49. 电缆故障声测定点时,禁止________触摸电缆外皮或冒烟小洞。直接用手

50. 在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作,应断开分布式电源并网点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或熔断器,并在________侧接地。电网

51. 变更接线或试验结束,应________试验电源,并将升压设备的高压部分放电、短路接地。断开

52. 测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明________,确认设备无人工作后,方可进行。无电压

53. 装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备________功能。操作闭锁

54. 有分布式电源接入的电网管理单位应及时掌握分布式电源接入情况,并在系统________上标注完整。接线图

55. 分布式电源并网前,电网管理单位应对________设备验收合格,并通过协议与用户明确双方安全责任和义务。并网点

56. 电网管理单位停电检修,应明确告知分布式电源用户停送电时间。以空气开关等无明显断开点的设备作为停电隔离点时应采取加锁、________等措施防止误送电。悬挂标示牌

57. 作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具________,熟悉其使用方法。相关性能

58. 检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加装________。剩余电流动作保护装置

59. 作业时禁止向滑轮上套钢丝绳,禁止在卷筒、滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳,禁止跨越行走中的钢丝绳,禁止在导向滑轮的内侧________。逗留或通过

60. 卡线器的规格、材质应与线材的________相匹配。不得使用有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷的卡线器。规格、材质

61. 滑车及滑车组使用前应检查,禁止使用有裂纹、________等情况的滑轮。轮沿破损

62. 连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设剩余电流动作保护装置,金属外壳应接地;电动工具应做到________。“一机一闸一保护”

63. 安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、________、顶衬、________等附件完好无损。帽箍下颏带

64. 绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时,人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备________,以保持有效的绝缘长度。短接

65. 成套接地线使用前应检查确认完好,禁止使用绞线松股、断股、护套严重破损、________的接地线。夹具断裂松动

66. 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩,应戴绝缘手套、使用________,必要时可用绝缘绳索将其固定。绝缘操作杆

67. 动火作业,是指能直接或间接产生明火的作业,包括熔化焊接、________、喷枪、喷灯、________打磨、锤击、破碎、切削等。切割钻孔

68. 外单位到生产区域内动火时,动火工作票由________签发和审批,也可由外单位和设备运维管理单位实行“双签发”。设备运维管理单位

69. 一、二级动火工作在次日动火前应________,并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量,合格方可重新动火。重新检查防火安全措施

70. 重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应进行技术交底。起重搬运时________,必要时可设置中间指挥人员传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通,分工明确。只能由一人统一指挥

71. 起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时,应________。采取隔离防护措施

72. 装卸电杆等物件应采取措施,防止________。散堆伤人

73. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏(围栏)并有固定其位置的措施。同时,应________,夜间还应设红灯示警。设置安全标志

74. 腰带和保险带、绳应有足够的________,材质应耐磨,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。机械强度

75. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过________时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。1.5m

五、简答题(共34题)

1. 现场勘察应包含哪些工作内容?

答:现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项。

2. 在配电线路和设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答:(1)现场勘察制度。

(2)工作票制度。

(3)工作许可制度。

(4)工作监护制度。

(5)工作间断、转移制度。

(6)工作终结制度。

3. 若专责监护人要临时离开时,应办理哪些手续?

答:专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。专责监护人若需长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

4. 同杆(塔)架设的多层电力线路应如何验电?

答:对同杆(塔)架设的多层电力线路验电,应先验低压、后验高压,先验下层、后验

上层,先验近侧、后验远侧。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线

路验电。

5. 同杆(塔)架设的多层电力线路装设接地线顺序是什么?

答:装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线,应先装设低压、后装设高压,先装设下层、后装设上层,先装设近侧、后装设远侧。

6. 何情况下工作票可“双签发”?如何实行“双签发”?

答:承、发包工程,工作票可实行“双签发”。签发工作票时,双方工作票签发人在工

作票上分别签名,各自承担相应的安全责任。

7. 在配电线路和设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?

答:停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

8. 什么是配电设备?

答:配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站)、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、低压配电箱、电表计量箱、充电桩等。

9. 什么是配电线路、设备故障紧急处理?

答:配电线路、设备故障紧急处理,系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复供电或排除故障的、连续进行的故障修复工作。

10. 什么情况下可使用一张配电带电作业工作票?

答:对同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的数条配电线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。

11. 如何办理工作票延期手续?

答:办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作负责人向工作许可人提出申请,得到同意后给予办理;不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向工作票签发人提出申请,得到同意后给予办理。工作票只能延期一次。延期手续应记录在工作票上。带电作业工作票不得延期。

12. 工作期间,工作负责人若需长时间离开工作现场时需如何办理手续?

答:工作负责人若需长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续,并在工作票上签名确认。

13. 可以不用操作票的工作是如何规定的?

答:(1)事故紧急处理。

(2)拉合断路器(开关)的单一操作。

(3)程序操作。

(4)低压操作。

(5)工作班组的现场操作。

以上(1)~(4)项的工作,在完成操作后应做好记录,事故紧急处理应保存原始记录。工作班组的现场操作执行本规程3.3.8.3的要求。由工作班组现场操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位或调度控制中心批准。

14. 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放、撤线时,应采取哪些措施?

答:交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放、撤线时,应先取得有关主管部门同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等安全措施。

15. 放线、紧线时出现卡、挂现象时,应如何处理?

答:放线、紧线时,遇接线管或接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象,应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧,采用工具、大绳等撬、拉导线。禁止用手直接拉、推导线。

16. 与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修,应采取哪些措施防止误登杆塔?

答:每基杆塔上都应有线路名称、杆号。经核对停电检修线路的名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好地线后,工作负责人方可宣布开始工作。在该段线路上工作,作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的名称、杆号无误,并设专人监护,方可攀登。

17. 在土质松软处挖坑,应采用哪些措施防止塌方?

答:在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。不得站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。

18. 杆塔基础附近开挖时,有哪些注意事项?

答:杆塔基础附近开挖时,应随时检查杆塔稳定性。若开挖影响杆塔的稳定性时,应在开挖的反方向加装临时拉线,开挖基坑未回填时禁止拆除临时拉线。

19. 使用倒落式抱杆立、撤杆时有何要求?

答:使用倒落式抱杆立、撤杆,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下端部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线,并由有经验的人员均匀调节控制。抱杆应受力均匀,两侧缆风绳应拉好,不得左右倾斜。

20. 放线、紧线与撤线时,对人员站位有何要求?

答:放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的内角侧,展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。

21. 采用以旧线带新线的方式施工有何要求?

答:采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固;若放线通道中有带电线路和带电设备,应与之保持安全距离,无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。牵引过程中应安排专人跟踪新旧导线连接点,发现问题立即通知停止牵引。

22. 在继电保护、自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备,应注意哪些安全事项?

答:(1)不能阻塞通道,要与运行设备保持一定距离,防止事故处理时通道不畅。

(2)搬运试验设备时应防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动。

23. 测量带电线路导线对地面、建筑物、树木的距离以及导线与导线的交叉跨越距离时,禁止使用哪些工具?

答:禁止使用普通绳索、线尺等非绝缘工具。

24. 简述在作业现场开断电缆前,作业人员应采取的安全措施。

答:开断电缆前,应与电缆走向图核对相符,并使用仪器确认电缆无电压后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,并采取防灼伤措施。使用远控电缆割刀开断电缆时,刀头应可靠接地,周边其他施工人员应临时撤离,远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离,防止弧光和跨步电压伤人。

25. 简述在开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应采取的安全措施。

答:(1)开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应注意站立位置,以免坠落;

(2)开启电缆井井盖应使用专用工具;

(3)开启后应设置遮栏(围栏),并派专人看守;

(4)作业人员撤离后,应立即恢复。

26. 简述电缆通道非开挖施工的安全措施。

答:(1)采用非开挖技术施工前,应先探明地下各种管线设施的相对位置。

(2)非开挖的通道,应离开地下各种管线设施足够的安全距离。

(3)通道形成的同时,应及时对施工的区域采取灌浆等措施,防止路基沉降。

27. 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?

答:并网协议至少应明确下述内容:

(1)并网点开断设备(属于用户)操作方式。

(2)检修时的安全措施。双方应相互配合做好电网停电检修的隔离、接地、加锁或悬挂标示牌等安全措施,并明确并网点安全隔离方案。

(3)由电网管理单位断开的并网点开断设备,仍应由电网管理单位恢复。

28. 若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作,至少应采取哪些措施之一防止反送电?

答:可采取下列措施之一防止反送电:

(1)接地。

(2)绝缘遮蔽。

(3)在断开点加锁、悬挂标示牌。

29. 二级动火工作票分别由哪些人签发、审核和批准?

答:二级动火工作票由申请动火的工区动火工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,动火工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。

30. 动火工作完毕后,检查现场有哪些要求?工作如何终结?

答:动火工作完毕后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人和运维许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。确认无问题后,在动火工作票上填明动火工作结束时间,经四方签名后(若动火工作与运维无关,则三方签名即可),盖上“已终结”印章,动火工作方告终结。

31. 起重设备的操作人员和指挥人员上岗有哪些条件?

答:起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业,其合格证种类应与所操作(指挥)的起重设备类型相符。

32. 起吊重物前工作负责人应做哪些检查?

答:起吊重物前,应由起重工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,确认可靠后方可试行起吊。起吊重物稍离地面(或支持物),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续起吊。

33. 安全带在使用时应如何悬挂?

答:安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

34. 梯子的支柱应能承受哪些重量?

答:梯子的支柱应能承受攀登时作业人员及所携带的工具、材料的总重量。

六、问答题(共14题)

1. 如何通过间接方法判断设备操作位置?

答:配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准;无法看到实际位置时,应通过间接方法如设备机械位置指

示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法判断设备位置。

2. 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?

答:在电力线路上工作,应按下列方式进行:

(1)填用配电第一种工作票。

(2)填用配电第二种工作票。

(3)填用配电带电作业工作票。

(4填用低压工作票。

(5)填用配电故障紧急抢修单。

(6)使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。

3. 倒闸操作票的填写有哪些要求?

答:操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。

用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。

4. 工作负责人的安全责任有哪些?

答:(1)正确组织工作。

(2)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。

(3)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名。

(4)组织执行工作票所列由其负责的安全措施。

(5)监督工作班成员遵守配电《安规》、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。

(6)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。

5. 高压架空绝缘导线作业有哪些安全注意事项?

答:架空绝缘导线不得视为绝缘设备,作业人员或非绝缘工器具、材料不得直接接触或接近。架空绝缘导线与裸导线线路的作业安全要求相同。在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。

6. 同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作,为防止误登有电线路,应采取哪些措施?

答:(1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和线路名称、杆号。

(2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。

(3)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可宣布开始工作。

(4)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。

(5)登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。

7. 带电断、接低压导线有哪些安全要求?

答:带电断、接低压导线应有人监护。断、接导线前应核对相线(火线)、零线。断开导线时,应先断开相线(火线),后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。禁止人体同时接触两根线头。禁止带负荷断、接导线。

8. 带电作业何种情况下应停用重合闸,并不得强送电?

答:中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业,中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业,工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业应停用重合闸,并不得强送电。禁止约时停用或恢复重合闸。

9. 工作人员进行继电保护装置传动试验,请简述应采取的安全措施。如果传动中遇到异常情况应如何处理?

答:(1)在做继电保护装置传动试验前,应通知运维人员和有关人员,并指派专人到现场监视后,方可进行。

(2)检验继电保护的工作人员,不得操作运行中的设备、信号系统、保护压板。在取得运维人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后,方可断、合检修断路器(开关)。

在传动试验过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确认与本工作无关时方可继续工作;若异常情况或断路器(开关)跳闸是本工作所引起,应保留现场并立即通知运维人员。

10. 某供电公司需要在连接有低压分布式电源的低压线路上进行更换导线工作(工作地段内无邻近、交叉的其他线路),该低压分布式电源与电网通过400V/100A的空气开关并网。为保证施工安全,工作前应采取哪些防止倒送电的安全措施?

答:(1)工作票签发人组织现场勘查,制定作业方案。

(2)填用低压工作票。

(3)提前告知分布式电源用户停送电时间,与用户相互配合做好电网停电检修的隔离措施,将停电隔离点的空气开关锁住,并悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌。

(4)将待更换导线的低压线路停电,将停电操作的开关(或刀闸)操作把手锁住并悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌,在停电操作的开关(或刀闸)的用户侧装设一组低压接地线。

(5)在电网与分布式电源用户停电隔离点的空气开关电网侧装设一组低压接地线。

11. 安全工器具试验合格证如何粘贴?哪些安全工器具应进行试验?

答:安全工器具经试验合格后,应在不妨碍绝缘性能且醒目的部位粘贴合格证。

应试验的安全工器具如下:

(1)规程要求试验的安全工器具。

(2)新购置和自制的安全工器具。

(3)检修后或关键零部件已更换的安全工器具。

(4)对机械、绝缘性能产生疑问或发现缺陷的安全工器具。

(5)出了问题的同批次安全工器具。

12. 对一级动火在首次动火时有哪些要求?动火执行人、监护人同时离开作业现场,恢复动火有何要求?

答:一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,并在监护下做明火试验,确无问题后方可动火。动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过30min,继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。

13. 起重机作业时注意事项有哪些?

答:起重机作业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上。不得在暗沟、地下管线等上面作业;无法避免时,应采取防护措施;起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的距离不得小于配电《安规》表6-1的规定,且应设专人监护。小于表6-1、大于表3-1规定的安全距离时,应制定防止误碰带电设备的安全措施,并经本单位批准。小于表3-1规定的安全距离时,应停电进行。

14. 高处作业如何防止落物伤人?

答:在进行高处作业时,除有关人员外,他人不得在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有遮栏(围栏)或装设其他保护装置。若在格栅式的平台上工作,应采取有效隔离措施,如铺设木板等。高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索。

七、案例分析(共12题)

案例12005年6月18日,××供电分公司配电修理值班室接用户报修,配电修理班工作负责人郑××带领王××(伤者,男,51岁)和申××于13时55分,持故障紧急抢修单到达现场。经检查发现,10kV西安线安达干49号变压器台(简称变台)南100m处46号杆低压零线断线。在确定工作范围、填写抢修单后,14时00分开始工作,14时32分检修结束,14时35分送电良好,工作任务结束。此后,王××看见49号变台北侧紧挨着一个已经拆除的闲置变台上有低压横担和3只低压开关(3只低压开关距离49号变台带电处1.7m左右),就想上去拆掉3只低压开关,说以后修理时能用上。郑××说:“别拆了,没有用。”王××没有听,从北侧闲置变台南柱爬了上去,拆下3只闲置低压可摘挂式熔断器后,又拆低压开关底座。由于底座固定螺丝锈蚀,王××便跨到运行变台要拆固定底座的低压横担上,郑××说:“小心,上面带电!”郑××说完就去收拾工器具。约3min后,王××从49号变台北侧杆高低压间下杆时发现钳子丢落在变压器大盖上面,又从高压侧登上去取钳子,刚上变台,因雨后脚滑失稳,于是本能地用右手抓住配电变台横担支撑拉板,左手碰到了10kV母线C相引下线,造成触电坠落,导致重伤。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。

答:1.抢修工作结束后,王××拆除闲置变台上有低压横担和3只低压开关,属无票作业,违反配电《安规》3.3“工作票制度”、3.3.9.12“在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手

(完整word版)国家电网公司新版安规题库.doc

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内 容:()姓名,某线路上某处 (说明起止杆塔号、分支线名称等 )工作已经完工 等。答案: C 《线路安规: 2.7.3》 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.工作班成员 2. 已终结的 ( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A《线 路安规: 2.7.5》 A.工作票 B.带电作业票 C.安全措施票 D.线路倒闸操作票 3.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面 (含变电站、发电厂、环 网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路 )都拉闸停电,并 ( )后,方 能发出许可工作的命令。答案: D《线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B.核实停电 C.完成验电 D.挂好操作接地线 4.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人 (包括小组负责人 )应检 查 ( )的状况。答案:C《线路安规:2.7.1》 A.线路运行地段 B.线路 C.线路检修地段 D.线路部分地段 5.工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用 ( ) 工作 票。答案: D 《变电安规: 3.2.2.7》 A.事故应急抢修单 B.第二种 C.带电作业 D.第一种 6. 在 110 千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于()m 的工作应执行带

电作业工作票。答案: D《变电安规:3.2.4》 A.0.7 B.3.0 C.1.0 D.1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C《变电安规:4.4.10》 A.多股铜线 B.多股铝线 C.多股软铜线 D.多股铝铜线 8.专责监护人临时离开时,应通知 ( )停止工作或离开工作现场,待专责监护 人回来后方可恢复工作。答案: C《变电安规:3.4.3》 A.特种作业人员 B.工作班全体人员 C.被监护人员 D.高空作业人员 9.对难以做到与电源完全断开的检修设备, ( )拆除设备与电源之间的电气连 接。答案: D 《变电安规: 4.2.4》 A.必须 B.不可 C.禁止 D.可以 10.抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次 判定时间均不得超过 ( )。答案:B《紧急救护法:2.6.1》 A.30s B.5~10s C.15~20s D.15s 11.在高压设备上工作,应至少由 ( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术 措施。答案: B 《变电安规: 2.4.2》 A.三人 B.两人 C.四人 D.一人 12.工作地点中, 10 千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围 的距离小于 ( )m 时,设备应停电。答案:C《变电安规:4.2.1》

配电线路专业安规考试题库

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1.电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实 际制定的。A、法律B、标准C、通知答案:A 2.工作人员的劳动防护用品应合格、()。A、可靠B、齐备C、配套答案:B 3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症(体格检查每两年至少一次)。 A、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 5.作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应()考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 6.作业人员因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月B、6个月C、8个月答案:A 7.在事故应急抢修时,应()。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B 8.工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。

B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9.第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间()由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与办理。A、到期时B、尚未结束以前C、超过时答案:B 10.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到()工作许可人的许可后,方可开 始工作A、任何B、部分C、全部答案:C 11.填用电力线路()工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12.完成工作许可手续后,()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现 场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。A、工作许可人B、工作票签发人C、工作负责人、专责监护人 答案:C 13.如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由()变更工作负责人,履行变更手 续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案:B 14.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆 除,次日恢复工作前应()挂接地线。A、照原样B、重新验电C、视当时情况答案:B 15.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告()。 A、工作许可人 B、值班调度员 C、工作票签发人 D、值班调度员答案:A 16.已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存()

卓顶最新2019年安规考试题库(配电部分)

国家电网公司20XX版电力安全工作规程习题集 (配电部分) 一、单选题(共438题) 1.任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 答案:D配电《安规》1.2 2.()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 答案:C配电《安规》1.2 3.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的(),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 答案:C配电《安规》1.3 4.配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.6kV B.10kV C.20kV D.35kV 答案:C配电《安规》1.6 5.从事配电相关工作的()应遵守并严格执行配电《安规》。 A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员 答案:D配电《安规》1.7 6.作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 答案:C配电《安规》2.1.1 7.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救

答案:B配电《安规》2.1.2 8.作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A.培训 B.口试 C.考试 D.考核 答案:C配电《安规》2.1.3 9.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经()认可后,方可参加工作。 A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 答案:B配电《安规》2.1.4 10.作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A.办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 D.检修地点 答案:C配电《安规》2.1.5 11.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿()、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 答案:D配电《安规》2.1.6 12.作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续()及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 A.一个月 B.两个月 C.三个月 D.六个月 答案:C配电《安规》2.1.9 13.作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 A.每月 B.每半年 C.每年 D.每两年 答案:C配电《安规》2.1.9 14.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

安全规程考试试题及参考答案-配电部分

2016年安全规程题库(配电部分) 单选题(共143题) 【单选题】1.作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A. 培训 B. 口试 C. 考试 -查看答案C 见《配电安规》2.1.3 【单选题】2.()电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。 A. 不同 B. 同一 C. 相近 -查看答案B 见《配电安规》3.3.9.2 【单选题】3.工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人。 A. 许可 B. 负责 C. 签发 -查看答案B 见《配电安规》3.3.9.8 【单选题】4.专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和《配电安规》的人员担任。 A. 设备 B. 现场 C. 接线 -查看答案A 见《配电安规》3.3.11.4 【单选题】5.配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的()隔板代替临时遮栏。 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 -查看答案A 见《配电安规》4.5.11 【单选题】6.工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《配

电安规》,并经()批准的人员担任。 A. 工区(车间) B. 单位 C. 上级单位 -查看答案A 见《配电安规》3.3.11.2 【单选题】7.作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 -查看答案C 见《配电安规》2.1.5 【单选题】8.()的配电线路和设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 -查看答案C 见《配电安规》1.6 【单选题】9.成套接地线应由有()的多股软铜线和专用线夹组成。 A. 绝缘护套 B. 护套 C. 透明护套 -查看答案C 见《配电安规》4.4.13 【单选题】10.工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有()已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 -查看答案D 见《配电安规》3.7.6 【单选题】11.()报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工等。 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 -查看答案C 见《配电安规》3.7.5 【单选题】12.禁止作业人员越过()的线路对上层、远侧线路进行验电。

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

(配电线路专业)安规考试题库

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1.电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实 际制定的。A、法律 B、标准C、通知答案:A 2.工作人员的劳动防护用品应合格、( )。A、可靠B、齐备 C、 配套答案:B 3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一次)。 A、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格B、领导批准C、安监部门审查答案: A 5.作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次 A、半年B、每年C、两年答案:B 6.作业人员因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月B、6个月 C、8个月答案:A 7.在事故应急抢修时,应( )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命 令 答案:B 8.工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9.第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间( )由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与办理。A、到期时 B、尚未结束以前 C、超过时答案:B 10.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方 可开始工作A、任何 B、部分 C、全部答案:C 11.填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12.完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和 现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。A、工作许可人B、工作票签发人 C、工作负责人、专责监护人答案:C 13.如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由( )变更工作负责人,履行变 更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案: B 14.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除, 次日恢复工作前应( )挂接地线。A、照原样 B、重新验电 C、视当时情况答案:B 15.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告()。 A、工作许可人 B、值班调度员C、工作票签发人D、值班调度员答案:A

安规考试(配电部分)

安规考试(配电部分) 部门姓名成绩 一、单项选择题(30题,每题1分) 1.任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经(D)后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 2.配电线路系指(C)kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.6 B.10 C.20 D.35 3.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 4.在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设(D)或其他验电、接地装置。 A.验电环 B.接地环 C.带电显示器 D.验电接地环 5.高压手车开关拉出后,(D)应可靠封闭。 A.绝缘挡板 B.柜门 C.箱盖 D.隔离挡板 6.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(D),并应指定专人经常检查、补充或更换。 A.防蚊虫药品 B.医用绷带 C.创可贴 D.急救用品 7.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的(D)。 A.施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 8. 10kV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为(C)m。 A.0.35 B.0.6 C.0.7 D.1.0 9.专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和(C)。 A.许可工作的命令正确 B.工作必要性 C.监护范围 D.安全注意事项 10.禁止(B)停、送电。 A.同时 B.约时 C.分时 D.按时 11.接地线拆除后,(B)不得再登杆工作或在设备上工作。 A.工作班成员 B.任何人 C.运行人员 D.作业人员 12.工作完工后,应清扫整理现场,工作负责人(包括小组负责人)应检查(C)的状况。 A.停电地段 B.检修地段 C.工作地段 D.杆塔上 13.作业人员工作中正常活动范围与10kV高压线路、设备带电部分的安全距离为(A)m。 A.0.35 B.0.6 C.0.7 D.1.0 14.禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,若需变更,应由工作负责人征得(D)同意,并在工作票上注明变更情况。 A.工作许可人或专责监护 B.工作许可人或小组负责人 C.工作票签发人或专责监护人 D.工作票签发人或工作许可人 15.接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于(B)mm2。 A.16 B.25 C.36 D.20 16.低压接地线和个人保安线的截面积不得小于(B)mm2。 A.12 B.16 C.25 D.36

2017年《安规》题库精校版(配电)

考生姓名_____________ 考生单位_______________ 考试时间______________ 考评员签名____________ 考评组长签名____________ 配电专业-重新 (总分: 1126.0分) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 以下所列的安全责任中,( )不是动火工作运维许可人的安全责任。 (1.0分) 答案:D A. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝。 C. 向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善。 D. 动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。 2. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即( ),保持现状。 (1.0分) 答案:A A. 停止工作 B. 报告运维人员 C. 报告领导 D. 报告调控人员 3. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 4. 新插接的钢丝绳套应做( )允许负荷的抽样试验。 (1.0分) 答案:C A. 50% B. 100% C. 125% D. 150% 5. 二次侧核相时,应防止二次侧( )。 (1.0分) 答案:B A. 断开 B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电 6. 绞磨在作业前应( ),确认安置稳固、运行正常、制动可靠后方可使用。 (1.0分) 答案:D A. 检查 B. 试车 C. 评估 D. 检查和试车 7. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。 (1.0分) 答案:A A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护 8. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。配电《安规》 (1.0分) 答案:B A. 6.0 B. 5.0 C. 4.0 D. 3.0 9. 带电立、撤杆作业时,杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,起重设备操作人员应( )。起重设备操作人员在作业过程中不得离开操作位置。 (1.0分) 答案:B A. 带护目镜 B. 穿绝缘靴 C. 穿绝缘鞋 D. 戴绝缘手套 10. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( )不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。 (1.0分) 答案:C A. 测量部位 B. 低压带电部位 C. 高压带电部位 D. 电气设备 11. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( )旁路系统额定电流。 (1.0分) 答案:C A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 不小于 12. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不得超过( )。 (1.0分) 答案:B A. 额定标准 B. 铭牌规定 C. 规程要求 D. 公司标准 13. 带电设备附近测量绝缘电阻,移动引线时,应( ),防止人员触电。 (1.0分) 答案:A A. 加强监护 B. 将设备停电 C. 加挂临时接地 D. 采取隔离措施 14. 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )。 (1.0分) 答案:D A. 全部接地

国家电网建设安规题库

第一部分通用部分 一、单选题(共77题) 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)适用于公司系统( )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 B. 35 答案:B(电网建设《安规》) 2. 下列选项不符合施工分包规定的是()。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定 答案:C(电网建设《安规》) 3. 安全施工方案交底应由()负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人 答案:B(电网建设《安规》) 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 答案:A(电网建设《安规》) 5. 作业票由()填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人 答案:D(电网建设《安规》) 6. 已签发或批准的作业票应由()收执,签发人宜留存备份。

A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 答案:A(电网建设《安规》) 7. 作业票签发人是负责该项作业的()。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 答案:B(电网建设《安规》) 8. 根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设(),并明确其监护内容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 答案:D(电网建设《安规》) 9. 下列选项不符合作业监护规定的是()。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工范围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 答案:D(电网建设《安规》) 10. 需要变更作业成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 答案:B(电网建设《安规》) 11. 作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场安全防护措施,并向()汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师

2018年度《安规》考试(配电)

考生姓名考生单位分数 国网通化供电公司2018年《安规》普考试题(配电) 一、单选题共20题(每题0.8分,共16分) 1、作业人员进行换相工作转移前,应得到()的同意。 A、工作负责 B、工作许可人 C、调度 D、监护人 2、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可()其与电源之间的电气连接。 A、断开 B、拆除 C、隔离 D、拉开 3、砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV()m的安全距离。 A、0.7 B、1.0 C、1.5 D、3.0 4、在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由()人在其上作业。 A、一 B、二 C、三 D、四 5、采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在()状态。 A、运行 B、断开 C、合闸 D、冷备用 6、()采用突然剪断导线的做法松线。 A、原则上不得 B、可以 C、禁止 D、在保障安全前提下可 7、检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由()批准,并报相关部门和调度控制中心备案。 A、公司 B、工区 C、设备运维管理单位 D、安质部 8、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知()后进行。 A、变电运维人员 B、工作负责人 C、监控人员 D、对侧 9、链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的()时,禁止使用。 A、7% B、10% C、15% D、20% 10、起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的()倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 A、1.2 B、1.5 C、1.8 D、2.0 11、地下配电站过道和楼梯处,应设()和应急照明等。 A、防踏空线 B、逃生指示 C、防绊跤线 D、挡鼠板 12、停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送、电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(闸)。 A、断路器(关)一负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸) B、负荷侧隔离开关(闸)一断路器(关)一电源侧隔离开关(闸) C、断路器(关)一电源侧隔离开关(闸)一负荷侧隔离开关(闸) D、负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸)一断路器(关)

2018年配电安规题库

2018年配电安规题库 一、单选题 1. 本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的(C) A.管理要求 B.岗位职责 C.安全要求 D.行为规 2.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中(A)的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 3.双重称号即(B)。 A.线路名称和称号 B.线路名称和位置称号 C.编号和位置称号 D.编号和称号 4.为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(C),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 5.作业现场的(D)等应符合有关标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 6.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及(A)。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 7.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 8.现场勘察由工作票签发人或(B)组织。 A.项目经理 B.工作负责人 C.生产管理人员 D.工作许可人 9.与邻近带电设备距离小于表3、大于表5规定的工作,应填用(D)工作票。 A.电力电缆第二种 B.电力线路第一种 C.电力线路第二种 D.带电作业 A.使用第一种工作票 B.使用第二种工作票 C.使用带电作业票 D.按口头或命令执行 10.工作票填写如有错、漏字需要修改时,应使用(C),字迹应清楚。 A.修正液修改 B.附纸修改 C.规的符号 D.备注修改 11.工作票一份交工作负责人,一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应(B)交给工作负责人。 A.工作时 B.提前 C.开工前 D.许可时

配电线路专业安规考试题库

(配电线路专业)安规考试题库 (配电线路专业)安规考试题库 供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关( )、法规,结合电力生产的 实际制定的。A、法律 B、标准 C、通知答案:A 2. 工作人员的劳动防护用品应合格、( )。A、可靠 B、齐备 C、配套 答案:B 3. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一次)。 A 、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( )上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 5. 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 6. 作业人员因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月 B、6个月 C、8个月答案:A 7. 在事故应急抢修时,应( )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B

8. 工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面( )做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9. 第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间( )由工作负责人向工作许可人提 出申请,经同意后给与办理。A、到期时 B、尚未结束以前 C、超过时答案:B 10. 填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方可 开始工作A、任何 B、部分 C、全部答案:C 11. 填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12. 完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带 电部位和 现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开 始工作。A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人、专责监护人 答案:C 13. 如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由( )变更工作负责人, 履行变 更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案:B

《安规》配电题库

《国网安全工作规程(配电部分)》题库 一、填空题:共计138道 1.作业人员具备必要的安全生产知识,学会,特别要学会。 答案:紧急救护法、触电急救) 2.作业人员接受相应的和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部 分,经后上岗。 答案:安全生产知识教育、考试合格) 3.进入作业现场应正确佩戴,现场作业人员穿、绝缘鞋。答案:安全帽、全棉长袖工作服) 4.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过后,方可下现场参 加指定的工作,并且不得。答案:安全生产知识教育、单独工作) 5.在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,有。 答案:明显断开点) 6.作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的应合格、齐备。 答案:安全设施、劳动防护用品) 7.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:急救箱) 8.现场勘察应查看检修(施工)作业需要、保留的带电部位、装设接地线的位置、、交叉跨越、多电源、自备电 源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项。答案:停电的范围、邻近线路) 9.不同配电线路经改造形成同一电气连接部分,且同时停送电者。可使用一张。答案:配电第一种工作票) 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作可使用一张。 答案:配电第二种工作票) 11.工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和,告知危险点,并履行 手续,方可下达开始工作的命令。答案:现场安全措施、签名确认) 12.工作票签发人、工作负责人对有、检修(施工)复杂容易发生事故的工作,应,并确定其监护的人员和工 作范围。 答案:触电危险、增设专责监护人) 13.多小组工作,工作负责人应在得到工作结束的汇报后,方可与工作许可人办理工作终结手续。答案:所有小组负责 人) 14.配电线路和设备停电检修,接地前,应使用的接触式验电器或测电笔,在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电。 答案:相应电压等级) 13.作业人员应在接地线的作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。答案:保护范围内) 14.巡视工作应由有的人员担任。单独巡视人员应经工区批准并公布。 答案:配电工作经验) 15.地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,禁止。 (答案:巡视灾害现场) 16.巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点以外,室外人员应距离故 障点以外;并迅速报告调度控制中心和上级,等候处理。答案:(4m、8m) 17.巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,处理前应防止人员,以免跨步电 压伤人。答案:(接近接地或断线地点) 18.无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应,并保持表3-1规定的安 全距离。答案:(有人监护) 19.倒闸操作有就地操作和两种方式。答案:(遥控操作) 20.若有可靠的确认和,可实行远方单人操作。答案:(自动记录手段) 21.操作的设备应具有明显的标志,包括名称、编号、、旋转方向、的指示及设备相色等。答案:(分合指示、切 换位置) 22.倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令,受令人后执行。答案:(复诵无误后) 23.倒闸操作发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令 应,低压指令应做好记录。答案:(录音并做好记录) 24.操作票票面上的时间、地点、、杆号(位置)、设备双重名称、等关键字不得涂改。答案:(线路名称、动词) 25.倒闸操作中,任何人不得随意解除。答案:(闭锁装置)

2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共400题)

2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共 400题) 1. 所有许可手续(工作许可人姓名、许可方式、许可时间等)均应 记录在( )上。答案:A A. 工作票 B. 值班日志 C. 作业指导书 D. 记录簿 2. 短接故障线路、设备前,应确认故障已( )。答案:B A. 消除 B. 隔离 C. 处理 D. 屏蔽 3. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准 路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴( ),施工 地点应加挂警示灯。答案:C A. 照明灯 B. 护目眼镜 C. 反光标志 D. 标志牌 4. 配电线路和设备的高压试验应填用( )。在同一电气连接部分,

许可高压试验工作票前,应将已许可的检修工作票全部收回,禁止再许可第二张工作票。答案:B A. 高压试验工作票 B. 配电第一种工作票 C. 配电第二种工作票 D. 带电作业工作票 5. 在工作过程中,绝缘斗臂车的发动机不得熄火(电能驱动型除外)。接近和离开带电部位时,应由( )人员操作,下部操作人员不得离开操作台。答案:C A. 下部 B. 操作台 C. 绝缘斗中 D. 非工作 6. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。测量中禁止他人( )。测量绝缘电阻前后,应将被测设备对地放电。答案:A A. 接近被测设备 B. 接触被测设备 C. 接触测试设备 D. 接近测试设备 7. 在超过( )深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回

落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。答案:B A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m 8. 带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由( )履行许可手续。答案:B A. 运行值班人员 B. 值班调控人员 C. 专责监护人 D. 工作负责人 9. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 10. 挖坑前,应与有关地下管道、电缆等设施的( )取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。答案:A A. 主管单位 B. 运行单位 C. 维护单位

2020年安全规程题库及答案(配电部分)

范文 2020年安全规程题库及答案(配电部分) 1/ 10

2020 年安全规程题库及答案(配电部分)单选题【单选题】1.作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A. 培训 B. 口试 C. 考试 -查看答案 C 见《配电安规》2.1.3 【单选题】2.()电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。 A. 不同 B. 同一 C. 相近 -查看答案 B 见《配电安规》3.3.9.2 【单选题】3.工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人。

A. 许可 B. 负责 C. 签发 -查看答案 B 见《配电安规》3.3.9.8 【单选题】4.专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和《配电安规》的人员担任。 A. 设备 B. 现场 C. 接线 -查看答案 A 见《配电安规》3.3.11.4 【单选题】5.配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的()隔板代替临时遮栏。 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 -查看答案 A 见《配电安规》4.5.11 【单选题】6.工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《配电安规》,并经()批准的人员担任。 A. 工区(车间) 3/ 10

B. 单位 C. 上级单位 -查看答案 A 见《配电安规》3.3.11.2 【单选题】7.作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 -查看答案 C 见《配电安规》2.1.5 【单选题】8.()的配电线路和设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 -查看答案 C 见《配电安规》 1.6 【单选题】9.成套接地线应由有()的多股软铜线和专用线夹组成。 A. 绝缘护套 B. 护套

国家电网公司新版安规题库附答案

《安规》(线路部分)考试卷 一、单选题 1. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 3. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 4. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 5. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 6. 在±800kV带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离为( )m。 A. B. C. D. 7. 邻近带电的电力线路进行工作时,作业的( )应在工作地点接地。 A. 导、地线 B. 地线 C. 导线 D. 拉线 8. 跨越架与被跨220kV电力线路应不小于( )的安全距离。 A. 米 B. 米 C. 米 D. 米 9. 放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应( )处理。 A. 松线后 B. 紧线后 C. 紧线前 D. 松线前 10. 在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止( )高处作业。 A. 露天 B. 室内 C. 线路 11. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A. 2m B. 1m C. 12. ( )起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵

相关文档