文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电负荷计算

施工现场临时用电负荷计算

施工现场临时用电负荷计算
施工现场临时用电负荷计算

施工现场临时用电负荷计算:

(1)塔吊:取Kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 其计算负荷为:Pj1=0.3×60×4=72kw

Qj1= Pj1×tgφ=72×1.02=73.4KVAR

(2)井架、砂浆搅拌机:取Kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=1.08 其计算负荷为:

Pj2=0.7×(2×5+3×8)=23.8kw

Qj2= Pj2×tgφ=23.8×1.08=25.7KVAR

(3)交流电焊机:取Kx=0.45 cosφ=0.45 tgφ=1.98 其计算负荷为:

Pj3=0.45×25×10=112.5kw

Qj3= Pj3×tgφ=112.5×1.98=222.8KVAR

(4)木工机械:取Kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 其计算负荷为:Pj4=0.7×1.5×15=15.8kw

Qj4= Pj4×tgφ=15.8×0.88=13.9KVAR

(5)振动机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机:取Kx=0.7 cos φ=0.65 tgφ=1.17 其计算负荷为:

Pj5=0.7×(1.1×20+3×8+3×8+5.5×8)=79.8kw

Qj5= Pj5×tgφ=79.8×1.17=93.4KVAR

(6)水泵:取K x=0.8 cosφ=0.8 tgφ=0.75 其计算负荷为:Pj6=0.8×1.2×8=7.7kw

Qj6= Pj6×tgφ=7.7×0.75=5.8KVAR

(7)钢筋碰焊机:取Kx=0.35 cosφ=0.5 tgφ=1.73其计算负荷为:Pj7=0.35×60×6=126kw

Qj7= Pj7×tgφ=126×1.73=218KVAR

计算以上几组用电设备的计算负荷,去同期系数Kp=Kq=0.9,则:

Pj(1~7)=0.9×(72+23.8+112.5+15.8+79.8+7.7+126)=437.6kw

Qj(1~7)=0.9×(73.4+25.7+222.8+13.9+93.4+5.8+218)

=653KVAR

所以整个施工现场计算负荷为:

Sj=√437.62+6532 =569.8KVA

施工负荷计算值作为现场临时变电器设计依据,要求变电器输出功率在于总计算负荷,并留至少15~25%的富余容量,根据现场电动机或其他负荷冲击的条件进行校验满足。

相关文档