文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > sncr脱硝工程系统施工方案

sncr脱硝工程系统施工方案

sncr脱硝工程系统施工方案

一、工程概况:;本期工程为XXXXX发电责任有限公司2×300M;本期工程采用集中控制方式,脱硝控制系统纳入机组D;公用制尿素系统远程控制站作为一个节点纳入脱硫控制;二、编制依据;(一)XXXXX发电有限责任公司2×300MW烟;(二)现场施工条件及整体工程进度;(三)南京龙源环保工程有限公司?XXXXX发电有;(四)国家和行业与本工程相关的施工规范和技术标

一、工程概况:

本期工程为XXXXX发电责任有限公司2×300MW烟气脱硝环保工程。脱硝技术采用SNCR氧化还原反应技术,还原剂为尿素。系统流程可划分为烟气系统、尿素喷射系统、SNCR反应器吹灰系统以及尿素制备系统等。

本期工程采用集中控制方式,脱硝控制系统纳入机组DCS。反应区脱硝DCS机柜置于单元机组DCS电子设备间,脱硝DCS机柜电源由单元机组DCS电源柜提供,热控仪表电源由机组仪表电源柜供电,反应区不设脱硝热控仪表电源柜。

公用制尿素系统远程控制站作为一个节点纳入脱硫控制网络。在制尿素区设置一个就地控制室,布置1台尿素站工程师站兼操作员站,配备一台A3激光打印机。在制尿素区设置一个热控电子设备间,放置1面远程DCS的DPU机柜、1面继电器柜和1面热工仪表电源柜。热工仪表电源柜220VAC电源由1路UPS电源和1路保安电源供电,向就地仪表提供24VDC及220VAC电源。

二、编制依据

(一)XXXXX发电有限责任公司2×300MW烟气脱硝环保工程施工图

(二)现场施工条件及整体工程进度。

(三)南京龙源环保工程有限公司?XXXXX发电有限责任公司2×300MW烟气脱硝环保工程施工组织设计?。

(四)国家和行业与本工程相关的施工规范和技术标准。

(五)工程用主要规程、规范

DL/T657-1998 《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》

DL/T658-1998 《火力发电厂顺序控制系统验收测试规程》

DL/T659-1998 《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》

SDJ270-96 《电力建设施工及验收技术规范》

GBJ131-98 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

三、主要施工方案和措施

(一)DCS系统安装

DCS系统的安装包括机柜、设备、电缆、接地等安装工作。

1、DCS系统安装应具备的条件

(1)设备入库保管:要求环境清洁,无腐蚀性气体侵蚀,温度在5~45℃,湿度在65%以上,

设备分类明确、摆放整齐。

(2)设备运输:防止剧烈碰撞、翻滚和坠落。

(3)设备已开箱验收,且有厂家代表、甲方代表及物资管理代表参加全过程见证。

(4)盘柜、控制台的基础已安装验收完。

(5)集控室、电子设备间的土建工作已完成,并通过验收。预留的设备进入通道已留出。

(6)室内通风照明良好。

(7) DCS安装人员掌握安装方法和技术要求,了解工作内容。