文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中天七建高大(支)模板支撑体系施工实用手册(第一版)(已解密)

中天七建高大(支)模板支撑体系施工实用手册(第一版)(已解密)

中天七建高大(支)模板支撑体系施工实用手册(第一版)(已解密)
中天七建高大(支)模板支撑体系施工实用手册(第一版)(已解密)

高大(支)模板支撑体系施工实用手册

(第一版——20110705修订)

【内部资料,版权所有,请勿外传】

目录

1总则 (1)

1.1编制目的 (1)

1.2编制依据 (1)

1.3.适用范围 (2)

1.4 坍塌分析 (2)

2 一般规定 (4)

2.1专家论证 (4)

2.2 强制条文 (4)

2.3 注意事项 (8)

2.4 构造要求 (8)

3 方案编制 (16)

3.1高大模板的方案编制 (16)

4 施工控制 (23)

4.1高大模板的施工控制 (23)

5 监测措施 (23)

5.1.高支模日常检查,巡查重点部位 (23)

5.2 监测内容和监测要求 (24)

5.3监测报警指标 (24)

5.4 监测方法 (24)

5.5 处理方法 (24)

6 附录 (25)

6.1 论证范围的荷载组合与分析计算 (25)

6.2 高大(支)模工程事故主要原因 (27)

6.3 专家论证审查注意事项 (27)

6.4 规范对比 (28)

1总则

1.1编制目的

1.1.1随着高层建筑日益增多,建筑结构日趋复杂,高大(支)模板工程在搭设、施工、使用中作业危险因素多,极易发生伤亡事故。

1.1.2有关数据表明,因模板支撑体系问题造成的人身伤亡事故在所有工程施工伤亡事故中所占比例非常高,是群死群伤事故的高发地。根据国家现行标准和规范,结合公司项目的实际情况(项目管理人员都比较年轻,特别是技术负责人,大多处于一个被培养和提升的位置,经验还不够丰富,流动性也比较大,对高大(支)模板的危害性认识不够充分和深刻,相关工作难以顺利展开),编制了该简要而实用的手册。

1.1.3 本手册图文结合,对高大(支)模板工程支撑搭设的关键部位、薄弱环节、坍塌机理、控制要点和处理措施等进行了说明,可作为技术、施工管理人员编制专项方案和组织现场实施的参考资料,主要包括一般规定,专家论证,方案编制,施工控制,监测措施,附录等内容。

1.1.4 本手册对高大(支)模板工程的论证范围从受力计算的角度进性了分析和阐述,对模板工程专家论证范围进行了更为明确的规定,可作为项目部与监理单位、质量安全监督站等部门就高大(支)模板方案编制及实施情况沟通时的辅助说明材料。

1.2编制依据

1.2.1有关标准

1.《建筑结构荷载规范》 GB50009

2.《建筑地基基础设计规范》 GB50007

3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

4.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008

5.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

1.2.2有关规定

2003.4.17建设部建质[2003]82号《建筑工程预防高空坠落、坍塌事故若干规定》2009.5.13建设部建质[2009]87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》2009.11.11建设部建质[2009]254号文《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》

1998粤建监字(1998)27号《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》

1.3.适用范围

1.3.1本手册适用于建筑施工中现浇混凝土工程高大(支)模板体系的设计、制作、安装和拆除。

1.3.2建筑施工高大(支)模板工程的设计、制作、安装和拆除除应符合本规范的要求外,尚应符合国家现行相关标准的规定。

1.4 坍塌分析

某施工现场,施工人员在浇筑混凝土时,高大模板支撑体系发生坍塌,造成现场作业人员伤亡1.4.1 坍塌机理

破坏形式分为三种:

1.以水平剪刀撑设置层为反弯点的沿较弱方向的架体大波整体失稳。

2.架体较大步距间立杆段的局部弯曲失稳。

3.架体顶步距立杆段的局部弯曲失稳。

整体失稳常见形式:

1.架顶瞬间侧移:竖向剪刀撑可约束架顶侧移。(如图1.4.1-1、2所示)

2.架顶瞬间扭转:水平剪刀撑可约束架顶扭转。(如图1.4.1-3、4所示)

根据满堂脚手架和满堂支撑架结构的破坏特点,可以看出剪刀撑体系及其布置方式对于架体的极限承载力具有很大的影响。分析表明,影响架体承载力的主要因素有:立杆的纵、横向间距(立杆的横截面面积/立杆所支撑的工作面的面积)、竖向剪刀撑和水平剪刀撑的布置方式和数量、纵横向水平杆的步距、架体上活荷载的加载方式。

图1.4.1-1架顶瞬间侧移(立面图) 图1.4.1-2竖向剪刀撑约束架顶侧移(立面图)

图1.4.1-3架顶瞬间扭转(架顶平面图) 图1.4.1-4水平剪刀撑约束架顶扭转(平面图)1.4.2 强条未执行

剪刀撑设置不到位、自由端a值过大(模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度,即a值;规范规定:立杆自顶层水平杆中心线至托撑顶面的长度a 不应超过0.5m)、立杆接头采用搭接、水平冲击荷载作用、使支架出现局部立杆失稳和扣件崩裂破坏发生凹陷,进而带动整架急剧扭转后坍塌。

立杆顶部未用扣件连接,造成自由端a值过大 立杆搭接承载能力仅为对接承载力的0.46倍.

1.4.3计算不严谨:有少算荷载的、有未加算分项系数的、有错算立杆长细比的、有错算钢管壁厚的,得到的错误的数据

1.4.4搭设不规范:未执行专项方案编制审查和专家论证程序、搭设时未作技术交底以致实际支架与方案不符、使用了不合格的杆件和扣件等。

2 一般规定

2.1专家论证

2.1.1 论证范围

混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,板厚400、梁截面0.6的模板工程均须组织专家论证(详见附录6.1计算书)。

≥mm ≥2m

2.1.2 相关说明

1.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。

2.《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》粤建监字(1998)27号)所称的高支撑模板系统(以下简称"高支模")是指高度 大于或等于4.5米的模板及其支撑系统。 该文件规定: 建设工程高支模施工前应由施工单位编制专项技术方案。技术方案应包括模板及其支撑系统的设计、搭设和拆除、混凝土浇筑方法和浇筑过程观测及安全控制要求等方面内容。技术方案必须由企业的技术和安全负责人审 批签字并加盖企业技术和安全部门的公章后才能实施。

2.2 强制条文

2.2.1 高度等于及大于4.5m的模板支撑体系,不得使用轮扣式、门架式钢管架。

高度大于等于4.5m,不得使用轮扣式支模架高度大于等于4.5m,不得使用门式钢管支模架2.2.2当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(如图2.2.2所示)。

图2.2.2 基础不在同一高度上时,立杆、扫地杆搭设示意图

2.2.3 立杆、水平杆、剪刀撑斜杆的接头应错开在不同的框格层中设置;立杆接长严禁搭接(如图2.2.3-1所示),必须采用对接扣件连接(如图2.2.3-2所示),两根相邻立杆的接头不应设置在同步内(如图2.2.3-3、4所示),同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm(如图2.2.3-5所示);各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3(如图2.2.3-6所示);模板支撑体系杆件不得与外脚手架、卸料平台等连接。

图2.2.3-2 立杆必须采用对接扣件连接

图2.2.3-4某工程支架整体坍塌发生后,查看

残存支架,连续4根立杆钢管接头在同一高度

2.2.4 严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平杆上(如图2.2.4-1、2所示)。

2.2.5 梁底支架避免采用单数(比如3根)立杆支承,当梁截面较大时,应改用双数(比如4)立杆支承。

2.2.6顶托不得处于偏心受力状态(如图2.2.6-1所示),梁下立杆数量需经计算确定(如图2.2.6-2所示),并符合2.2.5的规定。

2.2.7 支模架严禁与外架相连(如图2.2.7-1所示);边梁的支撑龙骨严禁搭设在外架上(如图2.2.7-2所示)。

图2.2.7-1严禁支模架与外架相连

2.2.8 附加说明,立杆的轴心受压与偏心受压承载力相差甚大,严禁偏心受压。

图2.2.8扣件钢管模板支架的两种受力基本形式(轴心受压与偏心受压)

2.2.9支撑架搭设高度不宜超过30m,立杆间距0.4~1.2m,架体高宽比《2.0~2.5,结构跨数不少于4~8跨。

2.2.10 其他未尽事宜请参照附录6.4中表格中的备注内容。

2.3 注意事项

项目(特殊部位)注意内容

上层建筑物平面外轮廓与下层呈凹进关系上层结构的施工外脚手架很可能会落在下层结构的顶板上,应注意下层结构顶板的模板支架拆除的时间,外脚手架搭设的高度和荷载作用,或对此顶板进行承载能力验算。

混凝土悬挑结构1.竖直落地至自然地面上时,注意季节防范和抗倾覆要求。

2.当为斜杆支撑,落在下层楼板上时,注意斜杆底部构造,抵御其水平分力,另须注意立杆的稳定性构造要求。

3.此部位的支模架和脚手架要分开搭设,单独不共用。

楼板上存在空洞(如采光井,管道等)1.空洞上层顶板模板支架搭设的高度,不取楼层层高,应取待浇筑混凝土顶面至立杆底部支撑面之间的高度。

2当空洞边梁与空洞上层顶板的立杆共用时,应注意此立杆受力,须按最不利工况进行荷载组合。

3.空洞上层顶板的模板支架搭设时,应注意水平外连装置和洞口边防护设置。

4.管道井之类的施工脚手架或模板支架,应注意水平防护网的搭设。

2.4 构造要求

2.4.1 计算要求

设计计算应包括立杆地基承载力、立杆稳定性等计算内容,荷载取值应符合《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008等要求,同时考虑混凝土浇筑顺序、泵送混凝土等不利因素。钢管抗压强度设计值取205N/m㎡,钢管按φ48.3×3.6(JGJ130-2011)计算惯性矩、回转半径等截面模量,当所用钢管壁厚不符合规范规定时,应按钢管的实际尺寸进行设计计算。

2.4.2 构造要求

1.立杆落在地面时,须增设强度不低于C10、厚度不少于100mm的混凝土垫层;当落在楼

面时,楼面下应采取可靠的支顶措施。立杆底部应设置底座,底座宜采用规格不小于150mm×150mm×8mm钢板和钢管套管焊接组成。底座下应设置长度不少于2跨、宽度不小于200mm、厚度不小于50mm的木垫板或仰铺12~16号槽钢(如图2.4.2-1、2所示)。

图2.4.2-1立杆下设置符合要求的木垫板图2.4.2-2立杆支撑在仰铺的12号槽钢上

2.立杆步距不应超过1.5m,顶部应采用可调顶托受力(如图2.4.2-3所示),不得采用

横杆受力,U形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm(如图2.4.2-4所示),螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。且顶托距离最上面一道水平杆不宜超过300mm(如图2.4.2-5所示),当超过300mm时应采取可靠措施固定。立杆垂直度偏差应不大于1/500H(H为架体总高度),且最大偏差应不大于±50mm。

3.架体必须连续设置纵、横向扫地杆和水平杆,均用直角扣件与立杆固定。纵向扫地杆

固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上(如图2.4.2-6所示),横向扫地杆紧靠其下。

图2.4.2-3现场搭设可调顶托示意图图2.4.2-4螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm

图2.4.2-5钢管立杆自由端过长,极为不稳定图2.4.2-6纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm 4.a.满堂模板和共享空间模板支架在外侧周围应设由下至上竖向连续式剪刀撑(如图

2.4.2-7、8所示),中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑(如

图2.4.2-15、16所示),其宽度宜为4~6m(如图2.4.2-9所示),斜杆与地面倾角应在45度~60度之间(如图2.4.2-10所示);b.当层高8~20m时,还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑三间增加之字斜撑(如图2.4.2-17、18所示),在最顶步距两水平拉杆中间增设一道水平拉杆(如图2.4.2-11、13所示);c.当层高 >20m时,之字斜杆全部改为连续式剪刀撑(如图2.4.2-19、20所示),在最顶两步距水平拉杆中间应分别增设一道水平拉杆(如图2.4.2-9、11、14所示);以上竖向剪刀撑顶、底部均须加设水平剪刀撑(如图2.4.2-12所示)。

图2.4.2-7外侧竖向连续式剪刀撑搭设三维图 图2.4.2-8外侧竖向连续式剪刀撑搭设施工图

图2.4.2-9竖向剪刀撑搭设示意图(1) 图2.4.2-10竖向剪刀撑搭设示意图(2)

5.高于4m 的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层水平拉杆位置开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑(如图1.4.2-21)。

图2.4.2-21架体两端与中间每隔4排立杆从顶层水平拉杆位置开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑 6.架体四周与建筑物应形成可靠连接,以减少架体搭设高度对稳定性的不利影响。竖直

方向按每层楼面或沿柱高不大于4m 设置一道连墙件,水平方向按每3跨 设置一道连墙件(如图1.4.2-22、23、24、25、26、27、28所示)。如周边无既有建筑物或构件,可采用格构柱法或其他有效方法以提高整个支撑体系的稳定性。

图2.4.2-24 支模架抱箍处理搭设图 图2.4.2-25支模架抱箍处理节点图

7.现浇多层或高层房屋和构筑物,安装上层模板及其支架应符合下列规定:

1)下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力,否则应加设支撑支架;

2)上层支架立柱应对准下层支架立柱,并应在立柱底铺设垫板。

8.梁和板的立杆设置,其纵横向间距应相等或成倍数(如图2.4.2-29、30、31、32所示)。

9.纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

10.纵向、横向水平杆应拉通(如图2.4.2-33所示),增强架体的整体性。

图2.4.2-33纵向、横向水平杆未拉通

2.4.4 其他构造措施

支架类型 相关措施

超重模板支架 1.增加立杆数:加大布置密度、采用双立杆2.扩大基地面积 3.加强整体稳定:与周边结构连接、架体自身设斜杆 超高模板支架 1.增加竖向加强带和水平加强带

2.加强整体稳定

大跨度模板支架 1.适当增加架体内部竖向加强带

2.加强整体稳定

3 方案编制

3.1高大模板的方案编制 3.1.1编制依据

施工图(标准图集)及合同文件,施工组织设计,相关法律法规及规范性文件,工程标准规范等。(手册不能作为依据)

3.1.2工程概况

1.工程项目基本情况

2.结构工程情况

3.支模架设计范围(如表3.1.2所示)

确认为高大(支)模板的区域部位及特点(层高、支模架搭设高度、梁截面尺寸、梁跨度、板厚、混凝土设计强度等级等)、支撑地基情况及施工要求、技术保证条件。

表3.1.2高大模方案论证设计范围:(举例)

1、本方案针对负三层局部梁板:板厚100mm,层高11.25m;负四层梁板:板厚500mm,层高6.65m;立杆基础为地下室底板,1000厚的C35钢筋混凝土结构板。

2、本方案针对负二层局部梁板:板厚150mm,层高11.60m,立杆基础为首层楼板,150厚的C30钢筋混凝土结构板。

3、本方案针对二层梁截面:位于C与F轴线之间的A7轴线上的梁KL22(B)截面1400X2000/900(钢骨梁);4-11与B-H轴之间的梁KL28(B) 截面900X2000(钢骨梁);8-11与A-B轴之间的梁KL24(B) 截面1500X1400/900;位于D与H轴之间的1/A2轴线上KL21(B)梁截面1400X900;2-11与 A-H轴之间的梁KL20(B)、KL25(B)、KL26(B)梁截面均为1000X1000。

3.1.3设计方案

1.基本设计:1)说明梁板底(分类说明)小楞或次龙骨(可采用方木、钢管、槽钢等)

布置方向、布置间距(如表2.1.3-1所示);2)说明梁板底(分类说明)大楞或主龙骨(可采用方木、钢管、槽钢等)布置方向、布置间距(如表3.1.3-1所示);说明特殊部位(后浇带、伸缩缝、沉降缝等特殊部位)模架搭设形式。

表3.1.3-1支撑体系搭设参数:(举例)

1400×2000的梁

梁模板截面侧面梁侧内龙骨间距200mm,内龙骨采用50×100mm木方,外龙骨采用双钢管48mm×3.5mm。对拉螺栓布置5道,对拉螺杆垂直方向间距300+300+300+400+400,梁长方向间距500mm,直径14mm。梁底木方距离200mm。梁底木方截面宽度50mm,高度100mm。梁顶托采用双钢管。两侧板厚为150mm。梁底承重立杆4道,间距梁宽方向0.60米,梁跨度方向0.50米,立杆的步距 h=1.50米,搭设高度11.6米。

2.文字说明模板支撑基本体系,各类杆件的参数以及立杆纵横距、步距、水平杆、扫

地杆的布置;文字说明各类杆件搭设、连接的基本要求以及竖向剪刀撑、水平剪刀撑、连墙件等的布置。

3.梁底模板支撑架搭设参数一览表(如表3.1.3-2、3、4所示)(表格中蓝色标注的

数值和文字仅作为实例展示)。

表3.1.3-2搭设材料及基本要求

支架形式 扣件式钢管脚手架;双钢管+顶托

规格 50*100

木 方

方向 垂直与梁轴线

类型 Ф48×3.5

托 梁

数量 双钢管

竖向剪刀撑 1.满堂模板和共享空间模板支架在外侧周围应设由下至上的竖向连续式剪刀撑,中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,其宽度宜为4~6m;

2.当层高8~20m时,还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑三间增加之字斜撑;

3.当层高 >20m时,之字斜杆全部改为连续式剪刀撑。

水平剪刀撑 1.扫地杆与顶部水平拉杆之间,在满足设计步距要求下,进行平均分配确定步距,在每一步距处纵横向各可设一道水平拉杆;2.所有水平拉杆端部均应与四周建筑物

顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑;3.层

高8~20m,在最顶步距两水平拉杆中间增设一道水平拉杆4.层高>20m,在最顶两

步距水平拉杆中间应分别增设一道水平拉杆。

水平拉结 在立杆周围外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固定点。

扫地杆 离地面200高,连续设置。

表3.1.3-3梁结构对拉螺杆尺寸

梁侧内龙骨 梁侧外龙骨 对拉螺杆

梁截面尺寸

规格 间距 双钢管 规格 水平方 向间距

50×100 250 双钢管 ¢14 500

50×100 200

1400×2000

对拉螺杆垂直方向间距

300、300、300、400、400

900×2000 对拉螺杆垂直方向间距 300、300、400、400、400

1500×1400 对拉螺杆垂直方向间距 300、300、400

200

600×2100

对拉螺杆垂直方向间距

300、300、400、400、400

900×1200 对拉螺杆垂直方向间距 300、400

800×2650 对拉螺杆垂直方向间距 300、300、400、500、500

例如:1400x2000梁模板搭设示意图(图3.1.3-1)

表3.1.3-4大梁钢管立杆间距尺寸

立杆 层高两侧楼板

厚度

立杆

基础

梁截面尺寸 木枋

间距

数目 纵向横向

水平杆

步距

1400*2000 200 4 0.500.601500 11.6150

900*2000 250 4 0.500.601500 11.6150

1500*1400 250 4 0.500.601500 11.6150

600*2100 150 4 0.500.601500 150

900*1200 150 4 0.50 1.001500 150

800*2650 150 4 0.500.6 1500 150

备注:立杆基础形式为素土夯实,100厚碎石垫层,150厚C20细石砼(四周设置排水沟)或结构楼面。

4.板底模板支撑架搭设参数一览表(如表3.1.3-5所示)(表格中蓝色标注的数值和

文字仅作为实例展示)。

钢支撑模板方案

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 中国建筑工业出版社; 本工程施工图纸、本省有关文件。 第二节工程概况 本工程为广德县经济技术开发区商贸中心A3#楼工程,层数为四层,框架结构,建筑面积为9621m2。层高分别为4.2m、4.5m、4.8m、4.8m。由于本工程层高较高,因此对支撑摸板的要求较高。尤其是摸板支撑的稳定性和安全性,支撑排架首先要搭设牢固可靠,以保证可靠的承载新浇注的砼的自重与侧压力及施工过程中所产生的荷载能力。本工程梁板采用商品砼,柱采用自拌砼,均为C25。地质由化工部马鞍山地质勘探研究院勘测,浙江天和建筑设计有限公司设计,广德县建达监理公司监理。 支撑排架搭设完成后及时组织安全员、质检员进行全面检查,发现问题立即纠正,排除一切安全隐患。 第三节模板方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下模板及其支架方案: 详下一节或模板施工图。 第四节材料选择 1、支撑系统:采用扣件式钢管架搭设,由扣件、立赶、横赶、支座组成;采用 48×3.5的钢管。 2、柱模板:采用18mm厚的木胶合板,在木工棚制作,施工现场组拼。背楞采 用50×100的木方,柱箍采用钢管围檩加固。边角采用采用木板条找补,保证楞角方直,美观,斜向支撑采用钢管斜向加固。 3、梁模板:采用18mm厚的木胶合面板,梁底楞木及梁侧楞木均用50×100 的木方,承重架采用扣件式钢管架。 4、板摸板:采用18mm厚的木胶合面板,板底采用50×100的木方支撑,承重 架采用扣件式钢管架 第五节梁模板计算 因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

模板支撑体系

模板支撑体系作业指导书 模板工程是砼结构外观质量好坏的重要保证,在地下结构施工中也是投入较大的一部分,模板支撑系统的选择正确与否直接影响施工进度及工程质量,模板方案的选择和考虑的出发点是工程的质量及进度,在此基础上进行综合性经济成本分析,为达到满足工程需要,减少周转材料投入,降低工程成本的目的,从六个方面阐述并附模板支撑体系计算书。 (1)剪力墙模板 1)筒体剪力墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体400~600厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为300mm,横楞采用?48?3.5钢管,横向间距为500mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ14mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套?16硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距500mm,水横向间距450mm。 详见塔楼筒体剪力墙模板支模示意图(一) 筒体剪力墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体200~300厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为400mm,横楞采用?48?3.5钢管,横向间距为550mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套?14硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距550mm,横向间距500mm。 详见塔楼筒体剪力墙模板支模示意图(一)中圆括号内的数值2)塔楼区内筒体剪力墙模板配备一套,从地下室开始使用,然后周转到主体结构筒体剪力墙。

3)模板支设前,所有剪力墙的钢筋绑扎完成并验收通过,安装工程在墙体内的预埋管线埋设完毕,且验收通过。 4)裙楼区内墙剪力墙模板 内墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,模板竖楞采用50?100木枋,横向间距为400mm,横楞采用?48?3.5钢管,纵向间距为500mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm@500对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,除人防部分不能用塑料管直接用对拉螺杆外,其它对拉螺杆外套?14硬质塑料管,对拉螺杆的双向间距500mm。 详见下图内墙支模示意图 (2)地下室楼层梁板模板及其支撑 1)梁板模板均采用1900×915×18双面镀膜防水胶合板,与日前建筑市场上普遍采用的普通胶合板相比,具有防水性能好,拆模后砼构件外表光洁,能有效提高梁板构件外观质量的突出特点。 2)梁板模板支设时先测定标高,搭设满堂脚手架,然后铺设梁底模,根据楼层上弹出的梁线进行平面位置校正、固定。较浅的梁支好侧模,而较深的梁先绑扎梁钢筋,再支侧模,然后支平台模板和柱、梁、板交接处的节点模。最后交工序验收进行下一工序施工。 3)若梁高H<600时,梁侧模仅设斜撑,不设对拉螺杆;若梁高600

大跨度梁高支撑模板方案

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 1、工程概况: (2) 2、混凝土梁模板支撑架子设计 (3) 3、施工平面布置 (5) 4、施工要求和技术保证条件 (5) 三、施工计划: (6) 1、施工进度计划 (6) 2、材料与设备计划 (6) 四、施工工艺技术: (8) 1、技术参数: (8) 2、工艺流程: (8) 3、施工方法: (8) 4、检查验收: (11) 五、施工安全保证措施: (12) (一)组织保障: (12) (二)技术措施: (12) (三)监测监控: (13) 六、劳动力计划: (13) 七、计算书及相关图纸。 (14) 八、环境保护文明施工措施 (14) 九、职业健康安全保护措施 (14) 十、应急处置措施 (15)

高支撑大跨度混凝土梁模板方案 一、编制依据: 1、陕西华瑞勘察设计有限责任公司 HR-12-45设计图纸; 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300—2001; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002; 4、招标文件和施工合同; 5、现行国家和地方法律法规文件、标准; 6、本公司按照GB/T 19001-2008、GB/T 50430-200 7、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2009质量体系文件。 7、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号。 8、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010。 9、PKPM施工现场设施安全计算软件(2012版)。 二、工程概况: 1、工程概况:西安大明宫购物中心工程为框架剪力墙结构;地下二层,地上七层;总建筑面积:211521.5 m2;建筑基底占地面积: 23731.3 m2。建筑规模为大型商场(商业面积170330 m2)。其外边长223.20m,宽140.90m。建筑高度:39.50 m。结构层高分别是:地下二层为4. 500 m,地下一层、一层为6.500 m,二层、三层、五层、六层为5.400 m,四层为5.700 m,七层为5.600 m。结构柱网为9000×9000㎜。

模板支撑体系施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制说明及依据 (2) 第三章施工计划 (4) 第一节技术准备 (4) 第二节材料计划 (4) 第三节机械使用计划 (5) 第四节施工进度计划 (5) 第四章模板施工工艺技术 (8) 第一节模板技术参数 (8) 第二节施工流程 (10) 第三节施工方法 (11) 第四节模板施工要求 (17) 第五节模板拆除质量要求 (21) 第六节模板支撑验收 (22) 第七节模板变形位移监测 (23) 第五章梁柱节点不同强度等级混凝土施工措施 (23) 第六章模板工程施工安全保证措施 (26) 第一节安全组织保障 (26) 第二节安全技术措施 (28) 第三节应急救援预案 (32) 第四节文明施工管理 (40) 第五节安全达标管理 (41) 第七章劳动力计划 (41) 第一节劳动力计划 (41) 第二节劳动力管理措施 (42) 第八章计算书 (43)

第一章工程概况 工程概况 序号项目内容 1 建筑名称清远万科城2.2期工程B37#-B40#、K1#、K2# 2 建设地点清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧 3 建设单位清远市宏美投资有限公司 4 设计单位广东省建筑艺术设计研究院有限公司 5 监理单位广东宏达工程顾问有限公司 6 勘察单位广州市建筑科学研究院科技开发中心有限公司 7 施工单位中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧,B37#-B40#、K1#、K2#均为地上28层公寓,首层层高3.15m,标准层层高2.800m,高度为79.5m,其中K1#K2#地下一层,层高 4.75m。总建筑面积95728.14m2。本工程为钢筋混凝土框架、剪力墙结构,采用天然地基筏板基础或扩展基础,结构梁板为现浇楼盖 第二章编制说明及依据 1、为加强本工程中危险性较大的模板工程施工的安全组织、安全技术管理,达到安全生产目标。坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,防止建筑施工安全事故发生,落实责任,确保人身和财

高大模板支撑系统专项施工方案

西安交大曲江新村南区7、8号楼 目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于重庆市沙坪坝区,本变电站设计为户内变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规范要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线范围。 (2) 主变压器 室:①- ⑧、G-E 轴线。

2、编制说明 本专项方案编制内容主要依据重庆市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建 质[2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35 号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5 号) (6)《关于规范危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》 (渝建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规范 (1)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

大跨度悬挑梁板模板支架施工方案

大跨度悬挑梁板支撑架工程方案 一、悬挑梁板结构概况: 商会大厦工程建筑总面积22216.22平方米,该工程主楼主体四层- 轴/轴现浇梁板系悬挑结构的悬臂构件,悬挑梁板结构详见结构平面图结施29。 二、方案确定: 该悬挑梁、板结构的模板支架搭设为施工的重点、难点,选择模板支架的搭设方法是关键。支架方法选择主要从悬挑梁板结构特点、施工条件、工期及技术经济指标等方面综合比较后确定。 选择悬挑式支架的搭设方法,支架具有负弯矩大、自重大、施工难度大、工期长、成本高等特点;选择吊架的搭设方法,吊架的吊点无法保证;选择碗扣式钢管模板支架的搭设方法,工期短(支架搭设与结构施工可穿插进行),安全可靠,经济合理。经过详细周密的研究分析,最后选择碗扣式钢管模板支架作为该悬挑梁板结构施工的支撑系统。三、支架计算: (一)荷载计算(依据JGJ130-2001) 1、模板支架立杆的轴向设计值N,应按下式计算: N=1.2∑N GK+1.4∑N QK(按不组合风荷载考虑) 式中∑N GK——模板及支架自重、新浇筑混凝土自重与钢梁钢筋自重标准值产生的轴向力总和; ∑N QK——施工人员及施工设备荷载标准值,振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和。 2、该现浇梁、板模板及其支架支撑立杆须单独计算,梁下立杆间距为700,板下立杆间距为700。 ①、模板及其支架自重计算(按梁下) {7.8×44+[(8.1×3+9)×72+18×36×1.5×6]/0.7×8.1 }×3.84 =6.891t/m2(模板自重合计于钢管自重内考虑) ②、模板及支架自重计算(按板下) {1.25×44+[2.43×36+(1.5×4+2.0×8) ×15×9/0.7×0.8]} ×3.84=2.09t/m2(模板自重合计于 钢管自重内考虑) ③、四层模板及支架自重计算(按①、②项的1/11倍分别计算)

模板工程及支撑体系专项施工方案 (1)

模板工程及支撑体系专项施工方案 一、工程简介 工程名称(全称):蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼 建设单位:杭州萧山城区建设有限公司 代建单位:浙江萧峰建设集团有限公司 勘察单位:浙江恒辉勘测设计有限公司 围护设计:浙江恒辉勘测设计有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 施工单位:浙江万驰建设集团有限公司 蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼工程地位于杭州市萧山区蜀山街道越寨村及溪头黄村,蜀山大道西侧,拟建风情大道东侧。 总建筑面积为㎡,地下室2层,其中9#、13#为28F,10#、11#、12#、14#、15#为26F,配套用房为2层,地下室面积为㎡,建筑基本情况如下: 1.建筑结构形式为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度六度。 2.工程地上一~三层为配套公建,三层以上为住宅;地下设二层,地下一层为汽车库、自行车库及设备用房,地下二层为汽车库、储备间及设备用房。

二、编制依据 1.工程施工合同; 2.蜀山街道广乐安置房二标段施工图。 3.浙江省杭州市颁发的有关建筑施工规范、规程、安全、消防、质量等地方法规。 4.国家有关技术规范、质量验收标准、文明施工要求、以及中华人民共和国建筑法。 5.计算依据 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2011 三、支撑体系及模板工程要求 1.地下室模板及支架布置 支模架采用φ48的脚手架钢管搭设,梁底板采用15mm厚木胶合板及60×80方木搁栅,侧板和现浇板底采用木胶合板。承台、地梁、电梯井、集水坑等砌砖模。 支模架搭设时对框架梁、连系梁及楼板的立杆间距,根据楼板厚、梁截面的不同而不同,具体如下: 地下室一层楼面(即地下室负二层):层高—米;最大梁截面为300×1550mm;楼板厚130mm及200mm,支楼板支模架的立杆纵距

模板支撑体系施工方案

X#楼满堂支撑体系施工方案 编制: 审核: 审批: XXXX建筑工程有限公司 XXX项目部

板、梁、柱、墙支撑设计方案 目录 一、工程概况 (3) 三、设计计算 (3) 四、构造要求 (3) 五、材料管理 (5) 六、验收管理 (5) 七、使用管理 (6) 八、拆除管理 (6) 计算书:新开门 (10)

一、工程概况 1.本工程地下室结构面积为21784m2,地下一层,框剪结构。 2.方案: 模板支架搭设高度为4.42m;立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.50m。面板厚度15mm;木方40×60mm,间距300mm。 梁截面 B×D=300mm×900mm,立杆的纵距(跨度方向) l=0.90m,立杆的步距h=1.50m;梁底增加1道承重立杆;面板厚度15mm,木方40×60mm,梁两侧立杆间距1.20m。 柱模板的截面宽度 B=600mm,B方向对拉螺栓1道;柱模板的截面高度H=600mm,H方向对拉螺栓1道;柱箍间距d = 500mm;柱箍采用双钢管48mm ×3.0mm;柱模板竖楞截面宽度40mm,高度60mm ;B方向竖楞5根,H方向竖楞5根,面板厚度15mm。 墙模板基本参数:计算断面宽度350mm,高度4600mm,两侧楼板厚度180mm。 模板面板采用普通胶合板。内龙骨布置25道,内龙骨采用40×60mm木方。外龙骨间距500mm,外龙骨采用双钢管48mm×3.5mm。对拉螺栓布置9道,在断面内水平间距200+500+500+500+500+500+500+500+500mm,断面跨度方向间距400mm,直径10mm。 【二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 三、设计计算 详见附录计算书 四、构造要求 1 架体总体要求 (1) 对剪刀撑、水平杆、周边拉结等采取一系列加强措施。 (2)支模架体高宽比:模板支架的整体高宽比不应大于5。

大跨度模板支撑方案

近年来,全国范围内发生因模板高支架坍塌而导致重大恶性事故多起,因此对此方面的安全监理工作应特别引起施工现场人员的重视。根据《建设工程安全生产管理条例》和建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求,模板工程施工前施工单位应当单独编制安全专项施工方案,对水平砼构件模板支撑系统高度超过8m或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2或集中荷载大于15KN/m2的模板支撑系统必须由建筑施工企业组织不少于5人的专家组,对编制的安全专项施工方案进行论证审查。 1. 工程概况 由南京图腾置业发展有限公司开发的大观·天地MALL项目位于南京市下关区建宁路300号,东邻阅江楼、静海寺,西面热河路,北抵郑和路,为阅江楼旅游观光风景区的一个重要组成部分。中庭大圆井字梁,截面500×2000,跨度27m,支模架高度17m;影剧院屋面梁截面550×2100,板厚200,跨度17m,支模架高度11m。 2. 高支架搭设方案 结合本工程的结构形式和施工特点(26-35轴线屋顶构架模板支撑体系属于大跨度高支模,其搭设方案: 2.1整体钢管排架采用48× 3.0钢管,竖向立杆间距不大于800×800,水平连杆双向在离楼面上150设扫地杆,以上水平连杆1500每步设置,大圆弧处井字量扫地杆150设置,以上每步1450到-0.1顶紧再按每步1450到5.7顶紧再每步1200到梁底。小影剧院

550×2100的每步1250到15.7处顶紧每步1250到梁底。支撑架与整体排架连接要连接牢固。 2.2框架梁小影剧院550×2100实行梁宽方向竖向立杆间距500+300+500即两侧从楼面到楼板底及梁顶面,中间加二根立杆从楼面到梁底,顺梁方向立杆间距统一按800设置,如果梁底中间加一根立杆从楼面到梁底,顺梁方向立杆间距按400设置,梁处水平杆按每步1250搭设在中间砼梁顶紧支撑架与整体排架连接处要连接牢固。 2.3所有框架梁底木楞均按顺梁方向设置,剪刀撑按大梁底下按顺梁方向设置形成8.7m×8.7m柱间网支撑体系,采用搭接长度不少于1m搭接处不少于3个搭接扣件。 2.4圆弧处井字梁弧形处梁在-0.1m,5.7m~5.9m处,影剧院梁在15.7m处的水平连杆均要与周围梁砼顶紧固定。所有净空高于4m 中间设水平剪刀撑,采用搭接长度1m,搭接处不少于3个搭接扣件,确保排架的刚度、强度及稳定性。 高支架脚手架搭设要求: (1)40×30钢管为主要受力杆件,通过扣件连接的钢管满堂脚手架支撑体系。 (2)底板、梁底纵距不大于800,横距500+300+500,步高不大于1500。 (3)竖向剪刀撑、水平剪刀撑45°~60°。 (4)高支架四周于26、29、F、K、M、30轴与结构柱可靠相连。 3. 监理项目部要求施工单位

6超高大空间大跨度梁板模板支撑施工工法

超高、大空间、大跨度梁板模板支撑施工工法 甘肃第七建设集团股份有限公司 王茂全 1.前言 随着建筑造型越来越趋于现代化,为满足特殊功能要求,超高、大空间、大跨度结构形式的应用越来越多。对于“三超”钢筋混凝土结构的施工方法、施工技术提出了更高的要求。 最近几年,针对这种结构形式,超高、大空间、大跨度、超线荷载模板支撑架体施工技术,在七建集团公司内部已经趋于成熟。“超高、大空间、大跨度、超线荷载模板支撑体系”采用轴向传力较好的碗扣脚手架,同时加设竖向和水平剪刀撑、连墙件等稳固措施,有效的提高了支撑架体的整体稳定性,增大了承载能力和横向刚度,为“三超”模板体系的安装提供了安全可靠的施工操作平台和结构成型支撑体系。在“兰州市九州台老虎梁”、“甘肃省高级人民法院审判综合楼”超高空间、大跨度、超线荷载模板施工中取得了较好的应用效果。同时为装饰工程施工提供了便利。 2.工法特点 2.1 超高大空间、大跨度、超线荷载模板支撑施工,较传统架体大大缩短搭设周期。 2.2 碗扣脚手架支撑体系杆件连接、传力为轴心传力,架体承载平台具有刚度大、承载能力强的特点,针对结构施工提供稳定支撑。 3.适用范围 本工法适用于超高大空间、大跨度的结构构件的施工。 4.工艺原理 4.1 在超高大空结构下按照计算书要求搭设碗扣式钢管支撑脚手架,在支撑脚手架顶端安装大梁和楼板模板,形成安全、可靠的操作承载平台。架体中部按照高度要求搭设隔离层。 4.2 架体与周边框架柱、剪力墙可靠连接,框架柱采用抱箍形式,剪力墙采用穿墙螺栓连接形式。 4.3 支撑架体自下而上连续搭设竖向剪刀撑,以增加架体刚度,提高稳定性;同时在与竖向剪刀撑对应跨内搭设水平剪刀撑,水平剪刀撑按3.5m左右高度间隔布置,以增强架体水平抗剪稳定性,形成稳定的承载平台,利用支撑架体进行模板安装。 4.4 模板空隙部分用脚手板封闭,以确保作业人员的安全。

叠合板支撑体系施工方案知识讲解

叠合板支撑体系施工方案(承插型盘扣式支架) 编制: 审核: xxx建筑有限公司 二〇一二年二月十八日

目录 第一章、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 三、盘扣式支架设计概要 第二章、施工技术措施 一、盘扣式支架施工 第三章、质量保证措施 一、材料要求 二、盘扣式支架搭设质量要求及检查、验收标准 三、盘扣式支架搭设要点及注意事项 四、盘扣式支架拆除要点及注意事项 第四章、构造措施 一、盘扣式支架构造措施 二、盘扣式支架与现浇梁支架构造措施 第五章、安全施工措施及施工应急预案 一、安全生产管理 二、施工应急预案 第六章、雨季施工措施 第七章、盘扣式支架计算书 一、盘扣式支架承载能力计算 二、木工字梁受力计算 三、方钢管受力计算 四、盘扣式支架稳定性计算 五、承插型盘扣式支架抗倾覆验算 六、水平杆及斜杆受力计算 七、地基承载力要求 第八章、施工资源配备和进度计划 附件1:XXXXX地下车库工程承插型盘扣式支架布置图

第一章、工程概况 一、编制依据 1、编制依据 (1)XXXXX地下车库工程结构施工图纸; (2)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010);(3)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); (4)《混凝土地面设计规范》(GB50037-96); (6)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (7)国家、建设部、安徽省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程、质量检验评定标准及验收办法; (8)我国的法律、法规及当地政府有关施工安全、文明施工、劳动保护、土地使用与管理、环境保护等方面的具体规定; (9)屋玛公司的专业计算软件Power Frame对本方案进行的验算。

建筑工程模板及支撑体系安装一般规定(2021版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑工程模板及支撑体系安装一 般规定(2021版)

建筑工程模板及支撑体系安装一般规定 (2021版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、模板及支撑体系拆除应按专项施工方案进行。拆除前应经项目技术负责人和监理工程师批准,模板拆除的时间应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。 2、混凝土未达到规定拆模强度时,不得拆除支撑架。 3、模板的拆除作业区应设围栏。作业区内不得有其他工程作业,并应设专人负责监护。严禁非操作人员入内。 4、模板和支撑架的拆除顺序宜采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除,严禁上下同时作业。分段拆除高差不应大于2步。 5、连墙件必须随支撑架逐层拆除。拆除作业过程中,当架体的自由高度大于两步时,必须加设临时拉结。 6、高处拆除模板时,应符合高处作业的有关规定。 7、拆下的模板、杆件及构配件应及时运至地面,严禁抛扔,不得

高大模板支撑系统专项工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于市沙坪坝区,本变电站设计为户变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线围。 (2)主变压器室:①-⑧、G-E轴线。

2、编制说明 本专项方案编制容主要依据市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建质 [2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5号) (6)《关于规危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》(渝 建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规 (1)《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) (3)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) (4)《建筑结构荷载规》(GB50009-2016) (5)《高层混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5000-2013) (7)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015)

模板及支撑体系,专项施工方案

新蔡月亮湾城中村改造项目一标段模板及支撑体系专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司新蔡月亮湾城中村改造工程项目部 2015年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 四、满堂支架设计验算 (3) 五、满堂支架施工技术措施 (6) 六、满堂支架质量标准 (8) 七、模板安装与拆除工艺 (9) 八、模板安装拆除质量标准 (15) 九、安全、环保文明施工措施 (19)

一、编制依据 新蔡县小商品城工程图纸; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 二、工程概况 本工程为新蔡县小商品城建设项目的小高层,位于新蔡县人民路与月亮湾大道交叉口,为二等级商业、住宅。该建筑有14栋11层小高层(33.8米),为筏板、独立基础,剪力墙结构;23栋多层(18.8米);为条形、独立基础,框混结构,耐火等级二级,防雷三级;屋面防水等级为上人屋面一级,不上人屋面二级;设计合理使用年限为50年,规划用地面积为76994.37平方米,其总建筑面积为181750.42平方米。 三、施工部署 1、人员及机械设备 人员:选用一个木工班组,共计10人,一个架子工班组20人。 2、组织机构 施工组织管理体系是实现模板工程施工正常运行的关键,为本项目模板安拆及支撑体系工程保质保量完成,做到精心组织、合理安排。组织机构图如下: 项目经理 技术负责人项目副经理 安全员 质检员 技术员施工员 木工施工班组长 木工施工班组人员架子工班组人员

模板支撑体系..

模板支撑体系..

模板支撑体系作业指导书 模板工程是砼结构外观质量好坏的重要保证,在地下结构施工中也是投入较大的一部分,模板支撑系统的选择正确与否直接影响施工进度及工程质量,模板方案的选择和考虑的出发点是工程的质量及进度,在此基础上进行综合性经济成本分析,为达到满足工程需要,减少周转材料投入,降低工程成本的目的,从六个方面阐述并附模板支撑体系计算书。 (1)剪力墙模板 1)筒体剪力墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体400~600厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为300mm,横楞采用φ48?3.5钢管,横向间距为500mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ14mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套φ16硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距500mm,水横向间距450mm。 详见塔楼筒体剪力墙模板支模示意图(一) 筒体剪力墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体200~300厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为400mm,横楞采用φ48?3.5钢管,横向间距为550mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套φ14硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距550mm,横向间距500mm。 详见塔楼筒体剪力墙模板支模示意图(一)中圆括号内的数值

2)塔楼区内筒体剪力墙模板配备一套,从地下室开始使用,然后周转到主体结构筒体剪力墙。 3)模板支设前,所有剪力墙的钢筋绑扎完成并验收通过,安装工程在墙体内的预埋管线埋设完毕,且验收通过。 4)裙楼区内墙剪力墙模板 内墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,模板竖楞采用50?100木枋,横向间距为400mm ,横楞采用φ48?3.5钢管,纵向间距为500mm 。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm @500对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,除人防部分不能用塑料管直接用对拉螺杆外,其它对拉螺杆外套φ14硬质塑 φ16(14)mm硬塑套管 钢管 钢管 50*100木枋竖楞@300(400)mm 双面镀膜防水胶合板18厚塔楼区筒体剪力墙模板支设示意图(一) |Υ48*3.5mm @500(550)钢管横愣 φ14(12)mm对拉螺杆 间距纵向@500(550)mm 横向450(500)mm

超高大跨度模板支撑体系专项与方案

. 新建天津市电子信息高级技术学校 超高大跨度模板支撑体系专项方案 编制人: 审核人:

审批人:李克 中天建设集团有限公司ZTJT JONTON CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 新建天津市电子信息高级技术学校项目部 .. . 目录 一、工程简介 02 二、编制依据 02 三、梁模板高支撑架的构造和施工要求 03 四、8.1m 梁模板支撑架计算书 05 五、11m梁、板模板支撑架计算书 22

.. . 一、工程简介 本项目为新建天津市电子信息高级技术学校工程,由天津市北洋园投资开发有限公司开发建设,天津市建筑设计院设计,天津建质建设工程监理咨询有限公司监理,中天建设集团有限公司承建。 本工程位于天津市海河教育园区南侧,东临津沽公路,北至纬四路,西至经三路,南临老海河。该工程共由一栋综合教学楼、两栋实训楼、四栋宿舍、一栋食堂共八栋楼组成,建筑面积75764m2。 综合教学楼北端两间合班教室层高8.1米,框架结构,8.1米部位仅有框架梁;坡屋顶高度为11米,板厚0.11米,拟先施工8.1米框架结构梁柱部分,待梁柱混凝土强度达到100%,将满堂架与梁柱结构固定后,再施工屋顶部分,这样可保证上部架体的稳定性。因支模架底座与基础承台上平(-1.55米),因此支模架首次搭设高度高达9.65米,二次搭设高度最高处为12.45米。该教室东西方向跨度(柱中)达21.6米,南北方向跨度(柱中)达18米,为超高大跨度支模架。8.1米标高处中间部分纵横框架梁截面为350×1000mm,间距均为3.6米;四周框架梁截面为300×1200mm,在8.1米标高处上返600㎜,梁顶部与坡屋面板连接,该教室在4.15米标高处(二层平面)沿框架柱周围设置有一道300×600的框架梁。为便于现场施工,拟将该处梁分成上下两段分开浇筑混凝土,先浇筑到8.1米处,上部与坡屋顶梁板一道浇筑。坡屋顶板厚0.11米,纵横框架梁截面为350×1100mm,间距均为3.6米。框架柱总高度达到10.25米,拟分四次浇筑,第一次浇筑到5.7米(与二层框架梁同时浇筑);第二次浇筑到8.65米,即与框架梁底平,因框架柱加固架体与满堂架连接为整体,先浇筑完柱体混凝土,待柱体混凝土达到一定强度后(至少50%),再与8.1米标高处梁同时浇筑到9.65米,这样可提高浇筑框架梁时架体的稳定性;第四次与屋面梁板一道

大跨度模板工程施工方案

目录 大跨度结构模板工程施工方案 (9) -12-2 1. 工程概况和模板选用...................................................................................... 9-12-2 1.1工程概况........................................................................................................... 9-12-2 1.2结构设计要点.................................................................................................. 9-12-2 1.3结构特殊部位设计......................................................................................... 9-12-2 1.4选用模板类型.................................................................................................. 9-12-2 2. 模板计算书............................................................................................................ 9-12-3 2.1荷载及荷载组合............................................................................................... 9-12-3 2.2模板结构的强度和挠度要求......................................................................... 9-12-6 2.3模板结构构件的计算...................................................................................... 9-12-6 2.4支模参数计算结果........................................................................................... 9-12-9 3. 模板施工方法.................................................................................................... 9-12-10 3.1模板承重架....................................................................................................... 9-12-10 3.2模板制作........................................................................................................... 9-12-10 3.3模板安装........................................................................................................... 9-12-10 3.4梁柱节点设计................................................................................................... 9-12-11 4. 模板工程量........................................................................................................... 9-12-11 5. 模板质量要求和措施..................................................................................... 9-12-11 5.1模板工程质量程序控制示意图................................................................... 9-12-11 5.2模板工程应注意的重点:........................................................................... 9-12-12 6. 拆模方案............................................................................................................... 9-12-13 7. 附图14 -12-.......................................................................................................................... 9. 大跨度结构模板工程施工方案 1. 工程概况和模板选用