文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停炉不停机操作步骤及分工

停炉不停机操作步骤及分工

停炉不停机操作步骤及分工
停炉不停机操作步骤及分工

停炉不停机操作步骤及分工

值长:

发现锅炉灭火时迅速汇报发电部主任、安监部主任、设备部主任、中调。安排机组长检查灭火首出、调整风量满足吹扫条件、恢复锅炉点火,安排主控调整汽包水位,增加一人监盘检查各联锁炉、侧减温水等动作情况并负责调整凝汽器、除氧器水位。要求#1机监盘人员打开辅汽联络电动门,安排值班员打开除氧再循环门6圈。指导副盘调整汽包水位。

主盘:(机组长)负责吹扫、点火、升负荷

1、迅速查看MFT动作首出并汇报值长,查看MFT动作情况,燃油

快关阀关闭,各油角阀关闭,一次风门关闭,给粉电源跳闸,

一次风机跳闸,过再热器减温水门关闭。(MFT后5—30S内)2、立即查看机组RB动作(10S),否则手动快减负荷至20MW(1-

2分钟内)。

3、手动减风量至30%左右(送风动调28%、引风动调0),同时

调整辅助风门至吹扫位,为吹扫作准备。(灭火后2分钟内)4、负荷减到后检查各部疏水门联开情况,关闭过再热蒸汽管道疏

水门。监视高旁后温度,检查发电机、汽轮机各参数,严格安

规程规定控制。

5、达到吹扫条件立即吹扫,吹扫完成后立即组织点火,调整辅助

风门,启动一次风机,送上给粉电源,投AB层#3、4角油枪,

投入BC3层油枪,开启B层一次风门进行粉管吹扫,达到条件

后投入粉嘴。(MFT后5-10分钟内)。给粉机投运后开启5%启

动旁路以利于汽温回头。

6、炉侧主汽温开始回升时退出防进水保护。

7、在投入粉嘴前一定要进行粉管吹扫,投入粉嘴要缓慢平稳,防

止炉膛爆燃和汽包水位波动大。(MFT后8-10分钟)

8、汽温汽压回头后立即增加负荷,维持主汽压力稳定,视情况启

制粉系统,启制粉系统时注意三次风带粉对汽包水位的影响。副盘:(主控)调整汽包水位

1、检查电泵联启情况,否则手动启动电泵,加电泵出力使电泵带

上负荷,调整水位打跳汽泵 (约1.5分钟后) 。并关闭汽泵出

口门。负荷减至15MW左右时维持锅炉上水量50~~80吨。根

据蒸汽流量调节给水泵转速。控制汽包水位在-350mm~~

+250mm范围,避免吹扫中断或再次灭火。

2、在恢复过程中控制好汽包水位,机组负荷开始增加时安排冲转

小机。负荷100MW并入一台汽泵,负荷160MW并入另一台汽泵。第三盘:(副控或值班员):

1、检查除氧器、凝汽器、高低加、氢冷器运行情况,调整好除氧

器、凝汽器、高低加水位,并组织人员就地调整各参数,若高

低加退出应在机组负荷回头后投入。

2、查看MFT动作情况,燃油快关阀关闭,各油角阀关闭,给粉电

源跳闸,一次风机跳闸,过再热器减温水门关闭。

3、检查汽泵跳闸后各参数并组织小机冲转,组织人员开辅汽至小

机用汽门。

4、小机冲转正常后交给副盘并泵。

5、在恢复过程中控制好过再热汽温,不使过再热汽温超温。

就地:

1、开启因疏水电动门内漏关闭的疏水电动门前手动门。

2、开启除氧再循环门。A汽泵并入系统前关闭除氧再循环门。

3、开启高辅到小机手动门。若单机运行检查冷再到高辅供汽正常,

否则就地投入,

4、就地检查汽轮机、发电机运行情况。

热工人员:配合解除闭锁吹扫的条件。

附:

1、汽压与饱和温度对照表

2、防进水保护

锅炉停炉后的保养方法

锅炉停炉后的保养方法 问题: 1、锅炉停炉后的为什么要保养? 2、锅炉停炉后怎样保养? 3、保养期间应注意哪些事项? 4、停炉后的冷却和干式防腐 锅炉停炉后保养主要包括两个方面,一是锅炉受热面内壁的防腐保养;二是锅炉受热面外壁的防腐保养。通常大家一致的观点是前者,往往很重视管壁内部的腐蚀,而忽视外壁的腐蚀,今天在这里我们就这两个方面,从停炉后的锅炉腐蚀保养和冷却过程中的一些注意事项做一个简单的分析探讨,以与大家共同交流学习。 一、锅炉停炉后保养的意义: 在锅炉停止备用期间或者检修期间,都要进行防腐保养。这是因为锅炉停止运行后,锅炉汽水系统的金属内表面会遭到溶解氧的腐蚀。外界空气必然会大量地进入锅炉汽水系统,此时锅炉已放水,但在炉管的金属内表面上往往因受潮而附着一层水膜,空气中的氧便溶解在水膜中,使水膜包含溶解氧,很容易引起金属的电化腐蚀。当停运锅炉的金属表面上还有沉积物或者水渣时,腐蚀过程会进行得更快。因此,锅炉在停运期间必须进行防腐保养。 下面简单介绍几种常见锅炉汽水系统的腐蚀: 1、氧腐蚀 给水系统正常运行中不会有氧腐蚀,只有在除氧器运行不正常,还有停炉后没有采取适当的保养措施,使空气进入受热面内。 2、沉积物腐蚀 当锅内金属表面附有水垢或者水渣时,在其下面会发生严重的腐蚀,正常运行中金属表面在高温炉水中形成一层保护膜,反应如下: 3Fe+4H2O====Fe3O4+4H2 形成的Fe3O4氧化膜是致密的,具有良好的保护性能,锅炉可以不遭腐蚀。使保护膜受到破坏的一个主要原因就是炉水的PH值不合适。当PH小于8时或者大于13时腐蚀就会加快,因此炉水PH值一般在9—11之间。 3、水蒸气腐蚀 锅炉在正常运行中,炉水有Fe3O4氧化膜保护,但是当炉水温度超过450℃时,就会由于热力等因素的影响,生成的Fe3O4氧化膜就不能保护,汽水温度570℃,反应生成Fe2O3,腐蚀加快。 水蒸气腐蚀属于化学腐蚀,发生这种腐蚀时,管壁均匀变薄,腐蚀的产物成粉末状或鳞片状,一般在锅炉内水平和倾斜的较小的管段,因水循环不畅和汽水分层,就可能在这些地方发生水蒸汽腐蚀。防止这种腐蚀:消除锅炉中倾斜较小的管段,保证正常的水循环;过热器采用特殊钢材。 4、苛性脆化 苛性脆化时锅炉腐蚀的一种特殊的形式,引起这种腐蚀的主要是水中的苛性钠NaOH使金属发生脆化,故称为苛性脆化腐蚀。这种腐蚀是一种特式的电化腐蚀,一般发生在铆接的部位。 二、锅炉停用后腐蚀的机理 1、原因 a、停炉后外界空气进入汽水系统,此时锅炉虽已放水,但是在锅炉的表面仍有一层水膜,况且有些部位无 法将水放尽,这样空气就溶于水,使金属遭到腐蚀。 b、当锅炉金属表面上有沉积物或者水渣时,停运后的腐蚀就会加快。 2、腐蚀的特征 停运锅炉的腐蚀是电化腐蚀,腐蚀损伤呈溃疡性,但比锅炉运行时由于除氧不彻底而引起的腐蚀要严重得多。下面介绍一下电化腐蚀的机理:

冷水机组开停步骤

特灵离心式冷水机组开停机操作规程 一、开机步骤: 1、检查机组电源是否接通,电压是否稳定标准。机油加热器是否正常工作。(无论冬天 夏天,机油温度应在以下范围:37.6—64℃) 2、开启冷冻水泵,检查冷冻水系统阀门是否均在开启位置,冷冻水是否畅通。 3、启动冷却水循环泵,检查冷却水系统阀门是否均在开启位置,冷却水是否畅通。 4、检查冷冻水,进/出口压差是否正常,查看操作面板及压力表。 5、检查冷却水,进/出口压差是否正常,查看操作面板及压力表。 6、确认冷冻/冷却水系统,循环正常 7、启动机组,待机组运行稳定后 8、检查并记录机组运行电压,电流 9、检查并记录机组油位,及前后轴承回油情况 10、检查并记录油压,油温 11、检查并记录蒸发器/冷凝器,制冷剂压力 12、检查并记录排气系统运转情况 13、检查机组运行声音,是否正常 14、根据并记录冷凝器进水温度。 注意:机组最多可连续启动三次,且每次启动时间为20分钟。当机组不能正常开机时,不得强行开机。必须排除故障后才能开机。 二、机组运行数据记录 机组正常运行后,对以下数据记录并对比是否在正常范围内,偏离正常值时及时通知部门领导或维修人员,以便及时调整参数排除故障: 1、机组蒸发器/冷凝器,进/出水温度,压力 2、机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力 3、机组油压差,温度,油箱压力,排油压力 4、排气、吸气温度,排气/液温度 5、排气泵工作时间,排气运行时间段 6、机组导叶开度,导叶位置 7、蒸发器、冷凝器趋近温度 8、压缩机运行电压/电流,线圈温度 9、压缩机启动次数,运行时间 三、离心式机组停机步骤 1、确认机组本此运行时间大于30分钟 2、机组正常停机,待机组完全停止后 3、 3.5~10分钟后,停止冷却循环泵 4、关闭冷却水进/出水阀门 5、关闭冷却塔风扇 6、10~30分钟后,停止冷冻循环泵

冷冻机节能操作新方法

冷冻机节能操作新方法 摘要:冷冻机运行过程中出现了两台机头频繁启停的故障,分析了造成冷冻机机头频繁启停的原因,并对传统操作方法加以了改进,利用放空氮气通入水冷塔降低冷冻机入水温度,并通过拔出冷冻机一个机头蒸发器压力传感器,解决了冷冻机机头频繁启停的故障,极大节约了生产成本,保证了制氧机的安全稳定运行。 关键词:机头;频繁;氮气;放空;压力传感器;降低成本 前言: 安钢制氧厂1#23500制氧机预冷系统所配备的两台冷冻机组是由开利公司生产的型号为30HXC—200A双机头冷冻机,平常生产过程中一用一备,特殊情况下可串、并联同时运行。冷冻机是制氧机预冷系统的重要组成部分,其作用是对进分子筛空气进一步降低温度,保证分子筛在最佳状态运行。 1节能操作法产生背景 1.1冷冻机运行模式 制氧机增设冷冻机的目的是为了降低进空冷塔低温水泵出水温度,从而进一步降低进分子筛压缩空气温度。为确保进分子筛压缩空气温度符合要求,对冷冻机出水温度有所要求,规定设定值不低于6.8℃。当冷冻机启动后,一台机头首先投入运行,其根据冷冻机出水设定值要求通过调节膨胀阀开度自动调节负荷。如果出水温度高于当前设定值,运行机头会自动增加负荷直至最大负荷。当一台机头在最大负荷模式下运行仍不能满足出水温度设定的要求时冷冻机会自动启动另一台机头,机头启动后,此时两台机头同时运行,先启动的机头逐步降低负荷,从而达到设定出水温度的要求。当冷冻机入水温度降低后,冷冻机负荷相应降低,此时先启动机头会自动降低负荷,当此机头在最小负荷下运行,出水温度仍低于设定温度时,运行一段时间后冷冻机会自动停此机头,同时另一台机头增加负荷,以保证冷冻机出水温度的要求。 1.2冷冻机运行过程中出现的问题 进入冬季以来,外部环境温度进一步降低,制氧机系统冷却水温度随大气温度也降低,这就使得冷冻机入水温度较之前相比也相应降低。之前入水温度高时,冷冻机一般都是两台机头同时运行才能保证出水温度满足要求,然而随着入水温度的降低,一台机头降低负荷,当最小负荷下出水温度仍低于设定温度的情况下,此机头自停。机头停运后,另一台机头自动增加负荷,但是当运行机头在达到最大负荷后出水温度仍高于设定温度,又不能满足要求,停运机头又要再次投入运行。因此,现在的情况是冷冻机正处在一台机头满负荷运行不能满足要求,两台机头同时运行又富余这样一个节点上。一台机头刚刚停止运行很快又要再次投入运行,这台刚启动运行没多久另一台又要再次停运,造成了冷冻机机头的频繁启

励磁操作规程

励磁系统操作规程 1.正常开机操作 1.1、发电机定速于3000转/分,发电机升压条件具备; 1.2、检查励磁系统一次回路电缆接触良好,并检查励磁系统的直流控制电源和交流电源正常。 1.3、合上灭磁柜控制电源、起励电源开关QS1,就地或远方合发电机灭磁开关,检查显示正常。 1.4、分别合整流柜1#,整流柜2#控制电源QS1、风机电源QS2,检查整流柜1#,整流柜2#风机投入运行;分别送上整流柜1#,整流柜2#的交流隔离刀闸Q1、直流隔离刀闸Q2;投入整流柜1#,整流柜2#面板上的脉冲电源开关 1.5、返回励磁调节柜进行发电机升压:SA2自动/手动开关,置自动位置。SA3通道选择开关位于通道A或B位置。合上励磁柜交流电源开关QS1和直流电源开关QS2,合上CHA通道和CHB通道的电源开关(在CHA通道和CHB通道的背后)。如有报警请按CHA 通道和CHB通道的复位按钮,将报警复位,检查CHA通道和CHB通道无任何报警。 1.6 按起机按钮SB1,电压升至20%--30%额定(可以预先设定到95%Un),操作SA1增磁升压或主控台上的增磁按钮升发电机电压至额定电压15.75kV,If0约为330A; 1.7观察发电机电压升至额定电压的95%,操作SA1增磁升压或主控台上的增磁按钮升发电机电压至额定电压; 1.8、通过增、减磁调整发电机电压、并网; 1.9、并网后增加有功同时,可用增磁、减磁操作增减无功。运行时,保持转子电流大于500A。 1.10、励磁装置在自动运行方式下,可通过操作SA4方式选择开关来选择恒功率因数运行或恒无功运行方式。 励磁调节柜运行方式可选择: a.自动运行(恒机端电压调节、恒功率因数运行或恒无功运行方式) b.手动运行(恒励磁电流调节)此方式主要用于调试时,或作为调节器故障时的备用控制模式。正常运行一般不采取这种方式。 1.11 切换操作:自动模式与手动模式的相互切换,均需要等30秒~1分钟; CHA通道与CHB通道之间的切换,须检查: (a)电压给定值 UGR (b)励磁电流给定值 IFR (c ) 触发角 ARF CHA通道与CHB通道的以上三个量如果不一致,要继续等到跟踪正确,即以上三个量一致再进行通道切换(30秒~1分钟后)。 2正常停机操作 2.1、在并网状态下将有功、无功减到零; 2.2、跳主油开关解列,发电机在空载运行; 2.3、减磁将发电机电压减到最低,在主控或就地按下停机按钮SB2灭磁停机; 2.4、跳灭磁开关;分开整流柜1#,2#的交、直流隔离刀闸; 2.5、跳励磁调节柜电源开关QS1和QS2,CHA通道和CHB通道的开关电源; 2.6、跳开:整流柜1#,2#控制电源QS1、QS2,整流柜1#,整流柜2#面板上的脉冲电源开关。 2.7 跳开:灭磁柜的QS1控制电源开关、起励电源开关。

工业锅炉停炉期间的保养

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 工业锅炉停炉期间的保养 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6911-25 工业锅炉停炉期间的保养 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 锅炉停用后,外界空气就会大量进入锅炉水系统内,此时锅炉虽已放水,但在锅炉金属表面上总是附着一层水膜,空气中的氧便溶解在此水膜中,以致达到饱和状态,所以很容易引起溶解氧的腐蚀,其腐蚀速度一般要比运行期间快得多。如果锅炉金属表面上有能溶于水膜的盐垢时,则腐蚀性更强烈。实践证明,产生严重腐蚀的锅炉多是停炉期间形成,而在运行中又发展所造成的。 因此,在停炉期间采用适当的保护方法,对防止锅炉腐蚀,确保安全运行、延长锅炉的使用寿命,有着重要的意义。 一、停炉保护的方法 防止锅炉停炉腐蚀的方法较多,但基本原则是不让外界空气进入停用锅炉的水系统;保持停用锅炉水

系统金属表面干燥;使金属内表面浸泡在含有除氧剂或其他保护剂的溶液中;在金属表面上涂上防锈层。 停炉保护方法可分为干法和湿法两大类。 (一)干法 1.干燥剂法 干燥剂法就是在锅炉停用后,当锅炉水的温度降至100~120℃时,将锅炉内的水全部放掉,利用炉内余热,将金属表面烘干,并清除沉积在锅炉水系统内的水垢和水渣。然后在锅炉内放入干燥剂,保持金属表面干燥,防止腐蚀。 常用的干燥剂有三种无水氯化钙(CaCl2)常用量1.0~1.5kg/M3生石灰(Cao)常用量3~5kg/M3硅胶 常用量1.5~3.0kg/M3干燥剂的放置方法: 将药品分盛在若干个塘瓷盘内,分别放入汽泡、泥包和各联箱内。装入的数量和位置应在锅炉保养记录内,以免投入运行时忘记取出。干燥剂放入炉内后应立即关闭各汽水阀门,防止外界空气进入。 干燥剂放入一个月后应进行第一次检查。如发现

汽机505调速器开停机操作步骤

505调速器开机操作步骤 准备工作 1、启动油泵,高压油泵油压0.65~0.95MPa 润滑油压0.08~0.35 MPa 脉冲油压0.29~0.63 MPa 油温25℃~40℃ 最佳运行温度38℃~39℃ 2、盘车装置已投入; 3、汽水油管路畅通,电气接线正常; 4、汽温表、转速表、压力表各种仪表工作正常; 5、对汽机全面检查,完成汽机的准备工作; 6、扣上危急遮断器; 7、旋开1830,使速关油压为0.8MPa; 8、旋开1839,使启动油压为0.8MPa; 9、观察速关阀行程是否全开,全开后,用505调速器冲转; 10、接通505调速器、CPC电流压力变换器和汽轮机监视保护装置,505自检完毕; 11、按“RESET”复位键; 12、按“RUN”运行键; 13、按“7 speed”转速键; 14、热态启动,汽机会自动升速在500rpm,暖机30分钟; 15、自动升速1200rpm,中速暖机80分钟,投入抽汽器;

16、自动升速2600rpm,然后自动升速至3000rpm; 17、(14、15、16项为热态启动)大修或新装机子应用手动启动,但目标转速不能在临界转速1650~2600区域内,调整器控制转速下限250rpm,上限3180rpm; 18、手动升速:①按ENTER键; ②输入目标转速:××××rpm; ③按ENTER键确认; 注意:最后必须输入目标转速是3000rpm; 19、超速实验: ①做超速实验的准备工作已完成; ②在505输入3180rpm; ③转速在3180rpm稳定后,同时按F2键和ADJ键的“∧”; ④转速达到3361rpm时,同时松开F2键和ADJ键,电超速保护动作,停机; 20、做安全阀调校实验: ①打开放空阀,达到全开位置; ②关闭通往制炼车间的废汽阀; ③缓慢关闭放空阀,观察弹簧式安全阀的实际动作压力,一般为 0.667MPa动作; 21、各疏水阀全关,汽轮机运行正常后,通知配电准备开网带负荷; 22、新装或大修后,第一次启动,进行调速系统静态特性试验(开机前做):

冷冻机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A49450 冷冻机安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冷冻机安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.遵守压力容器安全操作一般规定。 2.操作室内,禁止存放易燃易爆等化学危险品,并严禁烟火。冷冻系统所用阀门、仪表、安全装置必须齐全,并定期校正,保证经常处于灵敏准确状态,水、油、氨管道必须畅通,不得有漏氨、漏水、漏油现象。 3.机器在运行中,操作者应经常观察各压力表、温度表、氨液面、冷却水情况,并听机器运转声音是否正常。 4.机器运转中,不准擦拭、抚摸运转部位和调整紧固承受压力的零件。

5.机器运转过程中,发现严重缺水或特别情况时,应采取紧急停车。立即按下停止按钮,迅速将高压阀关闭,然后关上吸气阀、节流阀、搅拌器开关,15分钟后停止冷却水,并立即找有关人员检查处理。 6.充氨操作时必须遵守以下事项: (1)将氨瓶放置在专用倾斜架上,氨瓶嘴与充氨管接头连接时,必须垫好密封垫,接好后,检查有无漏氨现象,打开或关闭氨瓶阀门时,必须先打开或关闭输氨总阀。操作人员应站在适当的位置; (2)充氨量应不超过充氨容积的80%。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

真空滤油机开机停机操作步骤

真空滤油机开机停机操作步骤 真空滤油机主要用于发电机组,润滑油系列、液压油、透平油等的净化处理,能快速有效除去油中的水分、气体、杂质,提高油料品质,保证机组调节,润滑系统正常工作,延长油料的使用周期,保证润滑系统安全运行起到了重要的作用。日常生活中正确的使用可以增加机器的性能和使用的年限 一、真空滤油机启动前检查 1、检查设备放置平稳,不得有滑动现象; 2、手拨齿轮泵、真空泵靠背轮,泵转子无卡涩现象; 3、检查进、出油口钢丝软管连接正常; 4、检查各阀门已关闭; 5、检查电源连接正常。 6、放尽积水罐内存水; 二、真空滤油机启动操作步骤 1、合上电源操作箱内电源总开关,电源指示正常; 2、全开滤油机粗过滤罐进油阀,全开真空滤油机来油阀(原主油箱放水阀)一次阀,微开二次阀,检查油管内有油流动; 3、按下真空泵电源按钮,启动真空泵;检查真空泵运行正常,真空表指示上升正常; 4、调整真空罐真空调整阀,保持真空管内压力为-0.06–0.08Mpa。 5、当真空达到-0.06-0.08Mpa时,全开排油泵出口阀,按下排油泵电源按钮,启动排油泵,检查排油泵运行正常;

6、调整真空滤油机来油二次阀,使得管道内油流量满足确保真空罐内油位低于油位计低显示油位以下; 7、调整温控仪,把温控仪上红绿灯中间的小按钮移到“设定”位置(此时显示设定温度),调节上面的旋钮,设定温度50-60℃,调好后再把红绿灯中间的按钮移到“测量”位置,此时温控仪显示温度为实际测量温度; 8、按下油温加热器启动按钮1(或1和2同时投入),检查加热指示显示正常,自动控制加热系统运行正常; 9、全面检查真空滤油机运行正常,确保无油滴漏现象后,作好记录。 三、真空滤油机紧急停机操作步骤 1、手拍滤油机“急停按钮”,确认真空泵、排油泵却以停下; 2、关闭滤油机油进、出口所有阀门;进行其他异常处理操作。 四、真空滤油机停运操作步骤 1、停止滤油机油加热系统; 2、关闭真空滤油机来油一、二次阀及粗过滤罐进油阀; 3、停下真空泵,检查真空罐真空降至零,关闭真空罐压力调节阀; 4、当排油泵出油管路无油流动后,停排油泵运行,关闭精过滤罐出油阀; 5、断开真空滤油机电机总电源; 6、全面检查滤油机,无异常后,作好记录。

附++约克冷水机组操作法

附约克冷水机组操作法 1.设备结构 本装置压缩机为容积式、可变容积、直接启动、双螺旋转子的螺杆压缩机。电机直接带动阳转子,阴转子依靠阳转子来传动。转子间相互通过带压油封隔开,该油封可以防止高压气体泄漏到低压区域。 压缩机轴承是由可以耐磨损的部件组成,没有使用滑动轴承。通过压差使油喷射到压缩机内并达到润滑轴承、密封转子和带走压缩产生的热的作用。喷射到压缩机内的油压缩气体混合以满足蒸发器冷负荷的要求,并在油分分离出制冷剂气体。 位于阴阳转子之间的滑阀通过轴向移动来与压缩机制冷量匹配,滑阀通过压差来推动。 2.工作原理 螺杆式制冷压缩机属容积式制冷压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内回转运动,周期性的改变转子每齿间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。 由于每个齿槽空间的工作循环都要出现吸气、压缩、排气三个过程,压缩机高速运转时,几对齿槽的工作循环进行,从而使压缩机的吸气、排气连续、平稳。 3.工艺流程 来自蒸发器的低温低压的氟利昂气体进入螺杆式压缩机,在旋转中被阴阳转子压缩使气体体积减小。高温高压的氟利昂气体从压缩机进入油分离器经三级油分离,分离了油的制冷剂气体从油分离器进入冷凝器壳程,被冷凝器铜管内的冷却水降温,把氟利昂气体冷凝成氟利昂液体。液体氟利昂流经冷凝器底部的过冷器,过冷的氟利昂液体通过压差经节流阀进入蒸发器。氟利昂液体在蒸发器底部被分流,与流经蒸发器铜管内的冷冻水进行热交换,吸收管内冷冻水的热量变为低温低压气体回到压缩机。 油路系统:从压缩机来的高温高压氟利昂气体中所夹带的润滑油在油分离器内分离出,经油过滤器过滤后,从位于压缩机端口SB-2的复式接头进入油冷却器,在油冷却器内被来自冷凝器的过冷氟利昂液体冷却。冷却后的油离开油冷经引射块,从压缩机端口SB-3进入压缩机,润滑压缩机轴承和起到轴封的作用。油路系统的循环是依靠压差的作用进行的。

同步机开机步骤

励磁机开停机操作: 励磁设备完好性检查: A、开机前给励磁装置送入~380V、直流220V电源,励磁装置“交流电源”、“直流电源”灯亮; B、调节方式旋钮置“手动”位; C、合空气开关LZK,WHK置“调试”位,触摸屏上“COM”灯闪烁,有正常数据显示;经延时自动投励,“励磁工作”灯亮,励磁电压表、电流表出现指示,励磁电流为初始值; D、按“增磁”、“减磁”按钮,观察励磁电压表、电流表指示应随之均匀变化; E、将WHK置“0”位,励磁电压表、电流表回零,触摸屏关。 开机操作 A、WHK置“工作”位,触摸屏上“COM”灯闪烁,有正常数据显示; B、调节方式旋钮置“自动”位(也可在“手动”位); 同步机开机步骤 1、送电 A、开关站高压断路器由冷备转为热备 B、高压电机励磁柜送电 C、盘车电机送电盘车 D、辅助油泵送电 E、水站电机送电 F、机身加热送电加热 G、水站、油站加热送电加热(视情况投送电) 2、开机 A、控制回路送电,急停复位 B、油温、油压、水温、水压是否符合开机条件 C、电机盘车是否灵活 D、励磁柜开机投运

E、轴瓦室内油位是否符合要求 F、主控室给出允许启动信号 G、开关站核实中继是否吸合H、现场操作柱启动 I、开机后检查电机电流、电压、声音、振动、温度是否符合要求 同步机操作步骤 1、长时间不用先对同步机、励磁机加热并测量其绝缘情况。 2、将开关站断路器由冷备转热备。 3、同步机投循环水冷却(不小于0.3MPa)。 4、用盘车电机进行盘车。 5、待工艺达到要求时,投运励磁装置(合上断路器再将转换开关拨至“工作”位置)即励磁允许启动。(电工在开关站确认励磁允启中继吸合后联系操作工要仪表允启信号) 6、操作工联系主控室,确认提供“仪表允许启动”信号后按主机启动按钮启动。(电工确认仪表允启中继吸合约30秒在此期间联系操作工开机) 7、各工艺指标及电气标准(声音、电流、温度、水冷等)均正常,方可认定开机正常。 注意:1、励磁允启与仪表允启中继串联,须同时达到要求方可开机,否则同步机不启动。2、励磁装置停运时,需先将转换开关拨至“停”位置后,再分断路器。

锅炉停炉期间的保养方法

锅炉停炉期间的保养方法 锅炉停用后,外界空气就会大量进入锅炉水系统内,此时锅炉虽已放水,但在锅炉金属表面上总是附着一层水膜,空气中的氧便溶解在此水膜中,以致达到饱和状态,所以很容易引起溶解氧的腐蚀,其腐蚀速度一般要比运行期间快得多。如果锅炉金属表面上有能溶于水膜的盐垢时,则腐蚀性更强烈。实践证明,产生严重腐蚀的锅炉多是停炉期间形成,而在运行中又发展所造成的。因此,在停炉期间采用适当的保护方法,对防止锅炉腐蚀,确保安全运行、延长锅炉的使用寿命,有着重要的意义。停炉保护的方法防止锅炉停炉腐蚀的方法较多,但基本原则是不让外界空气进入停用锅炉的水系统;保持停用锅炉水系统金属表面干燥;使金属内表面浸泡在含有除氧剂或其他保护剂的溶液中;在金属表面上涂上防锈层。 停炉时间超过一周而又小于1个月,适合用氨、联氨钝化烘干法。 技术要点:给水采用加氨处理,在机组停机前4小时,给水氨的加入量,提高系统pH值,然后热炉放水,余热烘干。 工艺要求:停炉前4h加氨提高给水pH:9.4~10.0,联氨浓度加大到0.5mg/L--500mg/L,热炉放水,余热烘干。 操作步骤: 1.在停机前4小时,启动凝结水备用加氨泵,加大凝结水精处理出口加氨量,提高省煤器入口给水pH值至9.4~10.0之间;联氨浓度加大到0.5mg/L--500mg/L; 2.锅炉停炉降压至0.6Mpa~1.2Mpa时,进行热炉放水,余热烘干;

3.放水后,立即全开空气门、排汽门(包括汽包、过热器、再热器、给水系统)、放水门,采用自然通风将炉内湿气排出,直至炉内湿度小于70%或等于环境相对湿度时,停止通风干燥; 4.放水结束后4小时,炉膛烟风档板开启通风,开始进行检修工作。 7监督和注意事项: 1)停炉过程中每小时测定给水、炉水和蒸汽的pH值; 2)在保证金属壁温差不超过制造厂允许值的前提下尽量提高放水压力和温度; 化学监督 2012、03、02

冷站控制技术方案及策略简介

冷站控制技术方案及策略简介 一、冷站控制内容: ■监测冷水机组的运行状态、故障信号报警、远程/就地状态,并控制启停; ■监测一次冷冻水循环泵的运行状态、故障信号报警、手自动状态,并控制启停。 ■监测冷却水循环泵的运行状态、故障报警、手自动状态,并控制启停; ■测量冷冻水各区域总管供/回水温度; ■测量冷冻水各区域回水流量; ■通过测量冷冻水各区域的总供/回水温度、回水流量、不利点压力,计算出空调系统的冷负荷; ■测量冷却水总管供/回水温度; ■控制冷却水旁通阀的开度,以维持要求的压差; ■监测冷却塔风机的运行状态、故障报警、手自动状态,并控制启停; ■监测冷却塔进水蝶阀的运行状态,并控制启停; ■监测冷水机组蝶阀的运行状态,并控制启停; ■根据机组启停情况控制相关水泵及碟阀开关; ■根据冷却塔运行台数及运行方式控制相关进水碟阀开关; ■冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵运行时间累积。 ■动态调节一次侧旁通电动调节阀开度。 ■设备交替运行,平均分配各机组的运行时间,使各设备寿命均衡。对优先使用设备进行指定,发生故障时自动切换备用系统。 ■根据事先设定的工作日及节假日作息时间表,定时启停机组。

二、运行策略 1)冷水机组台数控制:冷冻机供回水总管路设计温度传感器以及流量传感器,计算冷负荷的数值,当其小于某一设定值时候运行1台冷冻机,当该数值大于某一设定值,运行2台冷冻机,冷冻机运行时对应开启供水管路上的电动蝶阀,停机的时候对应关闭电动蝶阀。冷冻机开启时开启对应数量的水泵,水泵选择为随机。减机时相反。 2)冷冻水供回水管之间设电动压差调节阀,现场调定压差。 3)系统启停顺序:冷却塔―冷却水泵―冷冻水泵―冷冻机组,关机顺序相反。冷冻机回水端设电动蝶阀,冷冻机运行,对应管路上的电动蝶阀开启,对应运行一台冷冻水循环泵,给排水专业冷却塔以及冷却水循环泵也对应运行一台.冷冻机关机,关闭对应管路上的电动蝶阀,同时关闭一台冷冻水循环水泵/冷却水循环水泵/冷却塔. 三、冷站管理系统功能模块 1、冷水机组模块 冷水机组的启停既是由冷机控制系统根据预先编程来进行的。在需要冷水机组供冷的季节,能源管理系统可根据用户的时间要求来控制冷水机组的启/停,例如周一---周五可按每天8:00开机,20:00关机,周六、日可10:00开机、16:00关机或根据实际负荷来控制机组的启停。 在启动冷水机组之前系统将自动检查与冷水机组配套的设备(冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、阀门等)的状态,按照固定的顺序一一启动,如果所有的配套设备都正常启动,系统将启动冷水机组;如果有设备启动失败(如机组阀门、冷冻水泵或冷却水泵),管理系统将自动选择启动其它冷水机组及相应的配套设备,启动的顺序及相关的控制同上。关机时的顺序正好相反,先关闭冷水机组,再关闭辅助配套设备。

PWL-2W微机励磁控制系统操作方法

PWL-2W型励励磁系统开停机操作步骤 一、 开机操作 1、确认发电机具备开机条件,发电机转速定速3000转; 2、确认1QK位于A主套运行位置,2QK位于恒电压位置; 3、确认励磁调节柜内A套及B套控制器面板小开关在“就地”、“退出”、“手 动”、“PSS退”位置; 4、合上微机励磁的输入输出开关1QF,2QF,3QF,4QF; 5、将微机励磁调节柜电源开关1QS、2QS、3QS、4QS打至合闸位置,依次 将A套及B套控制器面板小开关投在“PSS退”、“自动”、“运行”; 6、按下MK“合”按钮,使MK处于合闸位置; 7、把A套调节器控制器上的“置位”按钮打到“置位投”位置,观察发电 机电压升至10.08KV左右,然后打至“置位退”位置,然后使用“增磁” 和“减磁”按钮调整发电机电压与电网接近;实现手动并网(若自动同 期并网,执行第8、第9条); 8、把A、B套的“中控/就地”开关打到“中控”位置,执行并网操作 9、并网成功后,把A、B套的“中控/就地”开关打到“就地”位置。 操作说明: 1、“开机起励”按钮:如持续按住“开机起励”按钮8秒,则发电机电压从 0V快速升至设定的置位控制值96%UN,也可断续按此按钮进行升压。 当发电机电压达到设定的置位控制值96%UN后,以及发电机并网后“开机起励”按钮不再起作用; 2、“增磁”、“减磁”按钮:在发电机电压为90%Un(此参数可修改)以下时 可以连续按下并起作用,在发电机电压达到90%Un以上时程序中设有防粘贴功能,连续按下“增磁”、“减磁”按钮4秒后将不再起作用,须松开后重新按下。因此在发电机电压在90%Un以上时必须断续按“增磁”或“减磁”按钮。 二、 并网后操作 1、恒电压调节 运行方式开关2QK切至“恒电压”位置,此运行方式将按发电机电压闭环调节。 使用“增磁”、“减磁”按钮可调整无功负荷。 2、恒无功调节 在发电机带适当的无功后,将运行方式开关切至“恒无功”调节位置, 则励磁调节器按照开关切换前瞬间的无功进行闭环调节,在“恒无功 调节”方式下,仍可使用“增磁”、“减磁”按钮来调节无功,在使用 “增磁”、“减磁”按钮时调节器会自动退出“恒无功”调节方式,调 整结束后会自动按照调整后的无功进行闭环调节。 3、恒功率因数调节(因为TRT发电有功摆动大建议不要用) 在发电机带适当的无功后,将运行方式开关切至“恒功率因数”调

锅炉停炉保养方案

锅炉停炉保养方案 保养原则: 锅炉停用后,外界空气就会大量进入锅炉水系统内,此时锅炉虽已放水,但在锅炉金属表面上总是附着一层水膜,空气中的氧便溶解在此水膜中,以致达到饱和状态,所以很容易引起溶解氧的腐蚀,其腐蚀速度一般要比运行期间快得多。如果锅炉金属表面上有能溶于水膜的盐垢时,则腐蚀性更强烈。实践证明,产生严重腐蚀的锅炉多是停炉期间形成,而在运行中又发展所造成的。因此,在停炉期间采用适当的保护方法,对防止锅炉腐蚀,确保安全运行、延长锅炉的使用寿命,有着重要的意义。停炉保护的方法:防止锅炉停炉腐蚀的方法较多,但基本原则是不让外界空气进入停用锅炉的水系统;保持停用锅炉水系统金属表面干燥;使金属内表面浸泡在含有除氧剂或其他保护剂的溶液中;在金属表面上涂上防锈层。 保养方法: 停炉保护方法可分为干法和湿法两大类 一、干燥剂法(干法)干燥剂法就是在锅炉停用后,当锅炉水的温度降至100~120℃时,将锅炉内的水全部放掉(通过疏水、定排等放水阀),利用炉内余热,将金属表面烘干,并清除沉积在锅炉水系统内的水垢和水渣。然后在锅炉内放入干燥剂,保持金属表面干燥,防止腐蚀。常用的干燥剂有三种无水氯化钙(CaCl2) 常用量 1.0~1.5kg/M3 生石灰(Cao) 常用量3~5kg/M3 硅胶常用量 1.5~

3.0kg/M3 干燥剂的放置方法:将药品分盛在若干个塘瓷盘内,分别放入汽泡、各联箱内。装入的数量和位置应在锅炉保养记录内,以免投入运行时忘记取出。干燥剂放入炉内后应立即关闭各汽水阀门,防止外界空气进入。干燥剂放入一个月后应进行第一次检查。如发现潮解,应立即更换或烘干。以后可每三个月检查一次。此法适用于较长时间的停炉保养。汽包容积占整个锅炉水容积的比例越大,此法越方便。 二、.碱液法(湿法)可采用“氨液法”防腐。一般控制炉水含氨浓度为用凝结水或除盐水配制时500-600毫克/升,用软化水配制时800一1000毫克/升。配制氨液的软化水含盐量小于150毫克/升,氯离子小于15毫克/升。氨液可在专用设备内或利用疏水箱配制后送入锅炉。防腐期间须经常保持锅炉满水,并定期测定炉水含氨浓度。采用“氨液法”防腐时,须严密关闭与公用系统连接的阀门及仪表阀门,注意防止氨液进入汽机,保持汽包压力,使锅炉中充满PH值达10以上的水。使金属表面生成耐腐蚀性保护膜,以防止溶解氧对金属的腐蚀。所用碱液为NaOH、Na3PO4或者二者的混合液。常用碱液配制方法是:将NaOH(4kg/米3)和Na3PO4(1.5kg/米3)放入容器内,用软水溶解后,再用泵从锅炉下部联箱送入炉内。注意要保持溶液碱浓度均匀。 虽然氨液法效果相对干燥剂法弱点,那是因为锅炉停炉时因为生产和供汽单位的衔接与磨合期的需要,不能按正常停炉操作,每台停炉时通常要备用几天,很多锅炉只能自然冷却,所以不能利用余热烘

螺杆制冷机组开停工作流程

螺杆制冷机组开停工作流程 1、目的 本程序规定螺杆制冷机开、停机操作程序。 2、适用范围 本程序适用于工程部空调制冷人员螺杆制冷机开、停机操作。 3、职责 工程部值班工程师负责本程序得到切实执行。 4、工作程序 4.1开机准备:先打开机组电源,检查机组“故障监视画面”无故障灯亮(除冷水断水故障)后,在进行下述操作。 4.2开机操作步骤 4.2.1首先保证制冷机开机前预热8小时以上。 4.2.2确定制冷机、水泵、冷却塔风机供电设备正常。 4.2.3检查空调系统、冷却系统的水量及压力是否正常,检查各阀门处于正常状态。 4.3开机程序。 4.3.1首先启动一台冷却泵,然后逐步打开水泵出口阀门,确认正常后在启动第二台冷却泵,操作方法相同。 4.3.2启动一台冷媒泵,然后逐步打开水泵出口阀门,确认正常。 4.3.3水泵运转5分钟后开启制冷机,立即做好开机后的第一次记录。 4.3.4当排气压力稳定在1.8兆帕一下、冷媒出水温度降至13度一下时,停冷却泵一台(先关泵的出口阀门)。 4.3.5冷却水出水温度上升至28度时,开冷却塔风机,随时调整开启数量。 4.3.6随时检查制冷机及相关设备设施的运行情况,每小时做一次运行记录 4.4停机操作步骤 4.4.1首先记录停机前机组的运行数据。 4.4.2按要求停止制冷机运行。 4.4.3停止冷却塔风机运行。 4.4.4 5分钟后,逐步关闭冷却泵出口阀门停止冷却泵运行。 4.4.5 30分钟后,逐步关闭冷媒泵出口阀门停止冷媒泵运行。 4.4.6检查制冷机及相关的设备实施情况,做好交接班记录。 4.5操作注意事项:按照制冷机组操作说明书要求检查制冷机组其他各项内容,必须定期检查机组安全保护装置,确认安全保护装置动作正确无误,确保机组正常运行。

冷冻机操作规程

开关机步骤及注意事项: (1)开机前需提前24小时(无论冬季还是夏季)给机组通电,以预热压缩机;(2)预热后先开冷冻水泵、再开冷却水泵,查看界面中水流开关的状态,水泵开启前,水流开关应该显示关,水泵开启后水流开关应该显示开;冷凝器侧冷却水温一般高于20℃为好,蒸发器侧冷冻水温一般低于20℃为好,方便快速建立压差; (3)冬季开机前需开启PU782管路旁的蒸汽加热阀门,控制冷却水温≥20℃;(4)合上机组控制面板上的控制开关。若机组有报警,排除故障并复位报警;(5)开机后首要任务是观察模拟量值,必须保证在三分钟之内吸、排气之间有207Kpa (30PSI)的压差, 机组运行时: 蒸发压力: 33 - 38PSI (227 - 262 kPa) 左右 冷凝压力: 117 - 133PSI (810 - 915 kPa) 左右; 注:我们如何保证建立压差: ①在冷却水温比较低时,可关小冷凝器出水,开机后,观察压差。 ②在压差建立后排气压力升到800Kpa时,可把冷凝器出水阀门逐步开大, 直至出水阀全开,把排气压力控制在800Kpa-900Kpa之间为好;当排 气压力下降接近800Kpa时,要关小冷却水出水阀门,当排气压力升高到 900Kpa时,要开大冷却水出水阀门,尽量保持冷却水温度的稳定。(6)机组不可在电压360伏以下或排气压力为1130Kpa以上运行。不可频繁启停冷冻机,否则会造成压缩机烧毁。 (7)停机时,在冷冻机控制屏上点击关机,关闭三台压缩机的启动按钮,30分钟后,再停冷却泵和冷冻水泵。

常见问题及处理方法 注:以上处理方法仅供参考。出现重大问题故障时,请及时上报。

锅炉停炉后的保养方法

锅炉停炉后的保养方法问题: 1、锅炉停炉后的为什么要保养? 2、锅炉停炉后怎样保养? 3、保养期间应注意哪些事项? 4、停炉后的冷却和干式防腐 锅炉停炉后保养主要包括两个方面,一是锅炉受热面内壁的防腐保养;二是锅炉受热面外壁的防腐保养。通常大家一致的观点是前者,往往很重视管壁内部的腐蚀,而忽视外壁的腐蚀,今天在这里我们就这两个方面,从停炉后的锅炉腐蚀保养和冷却过程中的一些注意事项做一个简单的分析探讨,以与大家共同交流学习。 一、锅炉停炉后保养的意义: 在锅炉停止备用期间或者检修期间,都要进行防腐保养。这是因为锅炉停止运行后,锅炉汽水系统的金属内表面会遭到溶解氧的腐蚀。外界空气必然会大量地进入锅炉汽水系统,此时锅炉已放水,但在炉管的金属内表面上往往因受潮而附着一层水膜,空气中的氧便溶解在水膜中,使水膜包含溶解氧,很容易引起金属的电化腐蚀。当停运锅炉的金属表面上还有沉积物或者水渣时,腐蚀过程会进行得更快。因此,锅炉在停运期间必须进行防腐保养。 下面简单介绍几种常见锅炉汽水系统的腐蚀: 1、氧腐蚀 给水系统正常运行中不会有氧腐蚀,只有在除氧器运行不正常,还有停炉后没有采取适当的保养措施, 使空气进入受热面内。 2、沉积物腐蚀 当锅内金属表面附有水垢或者水渣时,在其下面会发生严重的腐蚀,正常运行中金属表面在高温炉水中形成一层保护膜,反应如下: 3Fe+4H2O====Fe3O4+4H2 形成的Fe3O4氧化膜是致密的,具有良好的保护性能,锅炉可以不遭腐蚀。使保护膜受到破坏的一个 主要原因就是炉水的PH值不合适。当PH小于8时或者大于13时腐蚀就会加快,因此炉水PH值一般在9 —11之间。 3、水蒸气腐蚀 P锅炉在正常运行中,炉水有Fe3O4氧化膜保护,但是当炉水温度超过450C时,就会由于热力等因素的影响,生成的Fe3O4氧化膜就不能保护,汽水温度570C,反应生成Fe2O3,腐蚀加快。 水蒸气腐蚀属于化学腐蚀,发生这种腐蚀时,管壁均匀变薄,腐蚀的产物成粉末状或鳞片状,一般在锅炉内水平和倾斜的较小的管段,因水循环不畅和汽水分层,就可能在这些地方发生水蒸汽腐蚀。防止这种腐蚀:消除锅炉中倾斜较小的管段,保证正常的水循环;过热器采用特殊钢材。 4、苛性脆化 苛性脆化时锅炉腐蚀的一种特殊的形式,引起这种腐蚀的主要是水中的苛性钠NaOH使金属发生脆化,故称为苛性脆化腐蚀。这种腐蚀是一种特式的电化腐蚀,一般发生在铆接的部位。 二、锅炉停用后腐蚀的机理 1、原因 a、停炉后外界空气进入汽水系统,此时锅炉虽已放水,但是在锅炉的表面仍有一层水膜,况且有些部位无 法将水放尽,这样空气就溶于水,使金属遭到腐蚀。 b、当锅炉金属表面上有沉积物或者水渣时,停运后的腐蚀就会加快。 2、腐蚀的特征

机组正常开停机操作

机组运行操作规程 总则 第1条本规程只适用于炉观电站1#机组运行操作。 第2条凡参加炉观电站机组运行的人员均应学习和熟悉本规程,按岗位职责的规定,坚守岗位,做好安全运行工作。 第3条认真执行本规程,使1#机组、电气和辅机设备处于正常完好状态下运行,并及时发现和消除故障,避免或减少各种技术性事故的发生和发展,使值班人员在安全状态下工作,避免误操作,防止人身和设备安全事故的发生。 第4条本规程经审核,批准后方可实施。 第5条参加试运行人员除了掌握本规程之外,还应熟悉《电业安全工作规程》。 制度 交接班制度 1、按时交接班,在值班长领导下集体交接班,交班人员应向接班人员介绍本班运行情况及事故处理情况经过,对现场运行设备应详细交接清楚,双方在交接班记录薄上签字后,交班人员才能离岗。 2、在交接班中如发现设备有故障,由交班人员负责指挥处理,接班人员配合,待故障排除后,方可进行交接班。 3、在进行重要操作时不可进行交接班,待完成后再进行交接。 巡视检查制度 1、交接班巡视检查,交班人员交班前,对设备巡视检查一遍, 及时发现设备隐患。并在交班时对接班人员说明巡视检查情况。, 2、当班期间,正常情况下每半小时巡视检查一次。 3、特殊情况(如甩负荷、事故音响信号动作、设备故障、事故排除后重新启动机组或其它异常情况等),必须加强巡视检

查。 4、在巡视检查中,要集中精力,仔细观察,充分发挥眼看、手摸、鼻闻、耳听等感觉作用,不得草率从事。 5、巡视检查包括职责范围内的全部设备,其主要项目如下: (1) 机组运行中的稳定性及各部位音响,特别是在过负荷、低负荷等情况时有无异常音响,有无显著的振动。发电机应无放电声和金属声。 (2)水轮机压力表、真空表指示是否正常,尾水管有无显著的振动和噪声。 (3)轴承油质、油位和轴承温度是否正常,有无甩油现象。 (4)主轴密封情况是否良好。 (5)导水机构各连接部位是否牢固,转动是否灵活,剪断销是否完好。 (6)油、气、水系统工作是否正常,有无漏水、漏油、漏气或堵塞现象。 (7)机组各连接、固定螺栓有无松动现象。过流部件有无过热、变色、发红现象。 (8)碳刷有无火花。 (9)发电机温度正常,内部无焦臭味。 (10)机组输出功率与调速器开度基本对应,并尽量保证机组在高效率区运行。 (11)发电机的各种运行参数正常。 (12)发电机机坑下无积水。 (13)机组有无故障、事故信号。 (14)各屏内的元器件正常,开关、指示灯指示正确。 水轮机的基本情况

开停机作业安全规定

开停机作业安全规定 第一条运行人员在进行开停机操作时,必须正确佩戴安全帽,其着装必须符合《电力安全工作规程》要求;否则,值长不得安排其进行操作。 第二条开停机操作前,操作人应该认真填写操作票,监护人与值长对其进行审核并签字,保证操作内容的正确性与操作次序的合理性。 第三条操作票执行前,值长必须组织操作人、监护人对该操作任务进行危险点分析及安全注意事项。 第四条监护人及操作人在操作过程应严格执行《倒闸操作制度》,认真履行唱票复诵制度。 第五条在开机前检查备用机组的开机准备灯必须在亮;若发现监控开机准备灯灭或开机条件不满足,应查明原因;开机条件不满足,禁止自动开机。 第六条正常情况下并网采用自动准同期方式,当同期装置故障或自动准同期回路故障时可用手动准同期实现并网。 第七条发电机自动开机后,自动起励不成功,可手动起励。第八条正常情况下,发电机解列前必须将有功降至0、无功功率降至最小,方可进行停机操作。 第九条机组连续停机备用超过15天,开机前必须顶转子。第十条正常停机采用逆变灭磁,逆变失败则跳FMK灭磁。第十一条励磁功率柜风机在整流桥运行时必须投入运行。

第十二条励磁系统转子过电压保护动作,不得在15分钟内并网。 第十三条蝶阀不允许在动水中开启,因此开启前必须用旁通阀充水,待平压(压差不大于0.02MPa)后再开启进水蝶阀。第十四条蝶阀的正常开启和关闭,可通过远方或现地方式操作,但必须现地监视蝶阀动作情况,人为操作一般应在现地电手动操作。 第十五条蝶阀全开后,其控制方式把手必须置“远方”位,以保证事故情况下的紧急关闭联动。 第十六条蝶阀重锤举起后,禁止有人从重锤下通过或停留,防止因失电或误操作使重锤突然落下。 第十七条压油装置自动运行正常,调速器在远方、自动方式且无故障。 第十八条开、停机过程中应注意下列情况: 1、导叶动作情况; 2、调速器动作情况; 3、机组的声音、气味和振摆情况; 4、机组转速变化情况; 5、各部温度变化及油位情况; 6、机组技术供水系统各部水压; 7、顶盖上水和顶盖排水情况; 8、压油装置工作情况。

相关文档