文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电系统作业规程

弱电系统作业规程

弱电系统作业规程
弱电系统作业规程

弱电系统作业规程

一、目的:规范弱电系统维修程序,确保高效率、高质量地完成弱电

系统的维修工作。

二、适应范围:适用于水岸物业管理小区内的弱电系统的维修。

三、程序要点:

1、维修员注意事项

(1)应熟悉维修设施的电路原理及功能方框图。

(2)应注意安全操作:

a、确保人身安全:维修时如需带电作业(电压高于36V时),应做好相应的绝缘措施;

b、确保维修设施的安全:测量某焊点电压时切忌与相邻焊点相碰;维修设施印刷线路板底面切忌与金属物件相碰,最好用绝缘板托起;注意合理放置维修工具以免引起意外。

(3)必须正确判断故障部位、故障元器件,切忌乱换乱拆、胡乱调整。

2、、基本维修方法

(1)观察法:

a、有无虚焊、松脱、烧焦的元器件;

b、有无异常的声音;

c、观察图象效果。

(2)静态测量法:

a、短路电阻测量法;

b、电流测量判断法;

c、电压测量判断法。

3、天线系统维修

(1)放大器:

a、检查输入、输出插头是否松弛、氧化、生绣,如是则应整修或更换插头;

b、检查输入信号,一般应为90db,如相差太大(15db以上)则应通知广播站解决;

c、如果输入信号满足要求(90db),调整低频增益、高频增益至最大,而输出仍不能达到要求(104db)则应通知广播站拆修放大器。

(2)分配器;

a、检查输入、输出插头是否脱、氧化、生锈,如是则应整修或更换插头;

b、检查分配器输入、输出信号强弱,如果输出信号比输入信号减少5db以上,则应更换分配器。

(3)分接盒:

a、检查分接盒输入、输出插头是否松脱、氧化、生锈,如是则应整修或更换插头;

b、检查分接盒输入、输出信号强弱,如果输出信号比输入信号减少2db以上则应更换分接盒。

(4)插座:

a、检查分接盒输入、输出插头是否松脱、氧化、生锈,如是则应

整改插府,整改达不到要求的应更换;

b、检查插座输入与输出信号,如果输出信号较输入信号减少2db

以上,则应更换插座;

(5)馈线:

a、检查馈线对地绝缘电阻应大于2MΩ,线间绝缘电阻应大于10 MΩ;

b、检查馈线100米内的信号衰减应不超过10db,否则应更换馈线。

4、电话线维修

(1)检查电话线接头有无生锈、氧化或发霉断火,如是则应重接接头(烫锡处理)。

(2)检查电话线有无断线,如有则应更换一要电话线(有两根备用线)。

(3)检查电话线有无短路或漏电,如有则应更换电话线。

5、楼层防盗对讲机维修

(1)室内听不到铃声:

a、检查主机按钮开关是否接触良好,否则应更抵达按钮开关;

b、检查室内分机待机转换开关是否接触良好,如接触不行则应整修处理;

c、通过上述两个步骤如仍不振铃,则应重点检查振铃放大电路,直至故障排除。

(2)不能对讲:

a、检查通话线是否接触良好,如不行则重新焊接;

b、检查室内分机扩音器、扬声器是否正常,如不正常则应更换;

c、检查室内分机放大电路,重点检查三极管直至故障排除。

(3)不能开楼下门禁门:

a、检查锁舌部件是否灵活,如阻滞则应加润滑油;

b、检查开锁磁线圈接线是否良好、线圈是否烧坏,如是则应重新接

好线头或更换电磁线圈;

c、检查分机开锁按钮是否接触良好、开锁继电器是否动作可靠、

开锁电路有无损坏的元器件,如有总是则应逐一检查并排队故障。

(4)主机无电源:

a、检查桥式整流二极管有无损坏,如损坏则应更换同规格二极管;

b、检查电源变压器是否烧坏,如是则应更换同规格的变压器。

6、可视对讲机维修

(1)无图象、声音,但开锁正常:

a、调节亮度电位器观察屏幕有无光栅,如有光栅则应检查室内机与门口机的图象信号连接线是否接牢,则由应重新接好(烫锡焊接); c、如调节这度电位屏幕仍无光栅、此时应检查室内机电路板,包

括振荡电路、推动电路、输出电路、图象显示电路等逐级检查,直至故障排除。

(2)通话无声音:

a、检查听筒与室内机的接线是否牢固,否则应重新接好(烫锡、焊接);

b、调节音量电位器,如扬声器里有交流声发出,则说明室内机的放大电路正常,此时应检查门机上的麦克风,如麦克风损坏则应更换同规格麦克风;

c、调节音量电位吕,如扬声器里什么声音都没有,则说明室内机的放

大电路有问题,室内机放大电路包括音频输入电路、前置放大电路、功放电路,此时应逐级进行检查直至故障排除。

(3)不能开门禁门:按本规程5-3条款执行。

7、维修工作结束后,维修员应及时清洁工作场地,把小的垃圾装入塑料袋内,用干净干抹布擦试弄脏了的部位。

8、住户试验维修后的效果,试验应不少于3次,并向住户说明使用中应注意的事项,如住户有不满意的地方(合理的要求),维修员应及时进行整改直至住户满意为止。

相关文档