RCS-921断路器保护全部检验作业指导书

RCS-921断路器保护全部检验作业指导书
RCS-921断路器保护全部检验作业指导书

编号:Q/×××

变电站线

RCS-921断路器保护全部检验作业指导书

(试行)

作业负责人:

作业日期年月日时至年月日时

华北电网有限公司

前言

为进一步加强京津唐电网继电保护校验工作的规范性、标准化,强化继电保护现场安全管理,决定编制本作业指导书。通过作业指导书,把继电保护现场工作做实、做细并进行优化,使现场工作可控、在控,以减少现场工作发生失误的概率,从而有力地保证电网的稳定运行。

此次编写工作,由华北电力调度局统一组织,由华北电力科学研究院及京津唐电网各供电单位参加。

在编写格式和规则上以《电力企业标准编制规则》(DL/T800-2001)为基础,并参照国家电网公司下发的标准化作业指导书(范本)。

本作业指导书的附录A、附录B及附录C、分别为保护装置的主要技术参数、试验报告及现场工作安全技术措施,是本作业指导书不可分割的部分,具有与本指导书相同的效力。

本作业指导书由华北电网有限公司提出,由京津唐电网继电保护作业指导书编写工作组负责编写。本作业指导书由华北电力调度局负责解释。

本作业指导书起草人:刘宇、郝建勋。

本作业指导书审核人:刘继平。

本作业指导书自发布之日起执行。

1范围

1.1本作业指导书适用于RCS-921断路器保护装置的检验作业。

1.2作业目的是对RCS-921断路器保护装置运行过程中的周期性全部检验。

2引用文件

下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

2.1 DL 408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)

2.2 GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》

2.3 GB 14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》

2.4 GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》

2.5 DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

2.6 DL/T 559-94 220--500kV《电网继电保护装置运行整定规程》

2.7 DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》

3修前准备

3.1准备工作安排

3.2人员要求

3.3备品备件

3.4工器具

3.5材料

3.6危险点分析

3.7安全措施

3.8人员分工

4RCS-921断路器保护全部校验流程图

负责人签字:

5作业程序和作业标准(试验记录见附录A) 5.1开工

5.2检修电源的使用

5.3检修内容和工艺标准

5.4竣工

6验收记录

7作业指导书执行情况评估

(资料性附录)

RCS-921断路器保护全部检验试验报告B.1 所需仪器仪表

B.2 保护屏后接线、插件外观检查及压板线检查

B.3 绝缘测试

B.4 定值核对及键盘、面板检查

B.5 软件版本

B.6 模拟量输入检查

B.6.1 零漂检验

B.6.2 电流精度测试

B.7 保护开入检查

B.8 开出量检查

结合保护传动进行检查

B.9 整组试验

直流电源额定电压下带断路器传动,交流电流必需从端子排上通入试验,整组试验应包括本保护的全部保护装置,以检验本保护所有保护装置的动作的正确性,同时按保护展开图的要求,对保护直流回路上的各分支回路(包括直流控制回路、保护回路、出口回路、信号回路及遥信回路)进行认真的传动,检查各直流回路接线的正确性(联跳回路压板必需全部取下)。

B.9.1 利用模拟开关箱或其他方法进行试验

B.9.2 实际断路器传动

B.10 电流回路直阻

B.11 发电前需检查的项目

B.12 终结

机组启动试运行作业指导书

机组启动试运行作业指导书1、机组启动试运行作业流程图

2、作业方法及要求 2.1机组起动试运行前的检查 2.1.1作业方法 在起动验收委员会的领导下,有业主、监理、设计、生产单位、安装单位参加组成的验收检查组对以下项目进行验收检查。 2.1.1.1引水系统的验收检查; 2.1.1.2水轮机部分的验收检查; 2.1.1.3调速系统的验收检查; 2.1.1.4发电机部分的验收检查; 2.1.1.5励磁系统的验收检查; 2.1.1.6油、气、水系统的验收检查; 2.1.1.7电气一次设备的验收检查; 2.1.1.8电气二次设备的验收检查; 2.1.2质量检验 2.1.2.1检验依据 有关厂家技术说明书和设计图纸 《水轮机基本技术条件》GB/T15468-1995 《水轮发电机组安装技术规范》GB8564-88 《水轮机调速器与油压装置技术条件》GB/T8652.1-1997 《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》GB/T8562.2-1997 《同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求》GB7409.3-1997 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》DL489-92 《水轮发电机基本技术条件》GB7894-2000 《三相同步电机试验方法》GB1029-1993 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90

《进口水轮发电机(发电/电动机)设备技术规范》DL/T730-2000 2.1.2.2检验方法和器具:目测及检查记录 2.2尾水充水 2.2.1作业方法 2.2.1.1全关机组蜗壳进人门及尾水进人门。 2.2.1.2全关机组蜗壳放空阀,锁锭投入。 2.2.1.3投入空气围带 2.2.1.4关闭蜗壳取水阀 2.2.1.5关闭尾水盘形阀,且关闭严密,锁锭装置已投入。 2.2.1.6顶盖排水泵及其电源处于完好状态。 2.2.1.7水机室用于顶盖紧急备用排水的潜水泵已准备就绪。 2.2.1.8手动操作调速器将机组导叶打开3%-5%开度。 2.2.1.9打开尾水充水阀,向尾水充水。 2.2.1.10充水过程中,观察尾水管进口测压表、顶盖及蜗壳测压表。 2.2.1.11充水过程中,观察顶盖自流排水情况。 2.2.1.12待平压后,用尾水门机提起尾水门,并进行静水下的起落试验。试验完后,将尾水门全开并锁定在门槽上。 2.2.1.13进行顶盖排水泵排水调试。 2.2.1.14充水结束后关闭导叶,投入接力器锁锭。 2.2.1.15关闭尾水充水阀。 2.2.2质量检验 2.2.2.1检验依据 《水轮发电机组起动试验规程》DL507-93第3.1条、第3.2条 《水轮发电机组安装技术规范》GB8564-88 2.1.2.2检验方法和器具 1).充水过程中,用目测方法,监视检查尾水盘形阀、尾水锥管进人门及蜗壳进人门的密闭性及漏水情况。

SF6断路器安装作业指导书

SF6断路器安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 二○一三年五月

SF6断路器安装作业指导书 一、施工工艺流程图: 二、各工序施工方法及要求 1.1施工准备 (1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉断路器有关资料经及产品安装使

用说明所书,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合格后方可上岗。 (2)人员准备:成立断路器安装小组,每一小组由8人组成,技术员、质检员、施工负责人各1名,熟练技工3人,辅助工2人。 (4)施工现场清理及布置:清理施工现场杂物,平整好施工车辆施工及设备组装场地。 2.基础复核 用经纬仪、钢尺复测断路器基础中心距离及高程是否与设计一致,并填写技术复核记录表。由质检员对基础质量进行检查,质量合格方可进行下道工序施工。基础质量标准:

(1)基础中性线及高度的误差不大于10mm。 (2)预埋孔或预埋铁板中性线的误差不不大于10mm。 (3)预埋螺栓中性线误差不不大于10mm。 3.开箱检查 在厂方、业主、监理及施工单位四方人员同时在场时,对设备进行开箱检查,主要检查如下项目: (1)、首先清点包装件数与到货清单是否相符,产品包装是否完整无损,断路器零部件应齐全完好; (2)、灭弧室或罐体和绝缘支柱内预充的SF6等气体的压力值和SF6气体的含水量应符合产品技术要求; (3)、技术资料、图纸以及专用工具是否齐全; (4)、填写设备开箱检查记录表格,并按出厂标志和编号将革命部件分别摆放在同相安装部件附近,决不允许调换各相部件。开箱记录表格附后。4、支柱(座)安装 对拼装式支架,用专用吊具吊起支柱,使其处于水平位置,先装上两条支腿,再将支柱平放于方木上,安装第三条支腿,并装好支腿上的连接板。对整体式支座,则直接吊装。用吊车将支柱(座)吊装于断路器基础螺栓上,并依次拧紧支腿、连接板和地角螺栓,用支腿下加垫片支平支角。支柱(座)安装的质量控制标准如下: (1)、支柱(座)与基础的垫片不宜超过3片,总厚度不应大于10mm。 (2)、同相各支柱瓷套的法兰面宜在同一平面上。 (3)、各支柱中性线间距离的误差不应大于5mm,相间中性距离的误差不应大于5mm。 5、把均压电容器安装在灭弧瓷套的法兰上。 6、吊装灭弧室、安装密度继电器 (1)、用专用吊具吊起灭弧室三联箱,拆开三联箱两侧的盖板、取出过滤器,放入烘箱中。

开关站10kV开关柜检修、试验标准化作业指导书1

编号:10kV变电所及10kV开关柜检修/试验 标准化作业指导书 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业时间:年月日时分 至年月日时分

目录1.标准化作业流程图 2.范围 3.引用文件 4.准备阶段 5.检修/试验流程图 6.作业阶段及作业标准 7.验收 8.作业指导书执行情况评估

1. 标准化作业流程图 10kV 开关柜检修/试验专业标准化作业流程图 2. 范围 本作业指导书适用于10kV 开关柜的检修/试验工作。 3. 引用文件 1.《电力安全工器具预防性试验规程》 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》国家技术监督局、建设部联合发布GB50150-1991 3.《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)国家电网公司2005发布 4.《电力设备交接和预防性试验规程》(试行 准备阶段 准备阶段 确定检修/试调查设备检调查设备分析危险点 分析危险点准备工器具和 作业阶段 跟随工作负责人进入工作现 听取工作票内容 明确工作任务、范围、危险点,并在工 布置作业安全措检修/试 进行检修/对数据 填写有清理检修/试现场工作离开配电 结束阶段 打印试验报校核盖章 班后会总结 写出

4.1准备工作安排 10kV开关柜检修/试验准备工作安排 √序号内容标准责任人备注 1 接受检修任务接管辖责任区域分配到班组 2 确定作业设备项目、工 作负责人及工作班成员 人员充足、适当 3 组织学习作业指导书作业人员认真学习 4 对大型复杂试验和交接 试验,班组编制试验方 案 各级人员审核、批准 5 查阅有关试验报告,清 楚设备运行及缺陷情 况、周围设备带电情况 及环境安全情况了解被试设备周围的带电情况、接线特点;明确现场情况;填写好工作票 6 明确停电作业时间,合 理安排 在工作票许可时间内完成试验 7 出发前由工作负责人 (或班长)召开班前会, 向全班作业人员(包括 民工)说明作业内容, 带电部位和危险点及防 范措施,人员分工、试 验方法及试验标准等认真开展班前会,进行安全技术交底工作;对民工做好安全交代工作

断路器试验作业指导书

1 编写的目的及使用范围 1.1 目的: 为了便于更好地维护好断路器,保证断路器处在良好状态下运行,规范检修试验标准,编写本作业性指导书。 1.2 适用范围: 电业局所属变电站,投运断路器设备。 1.3 对工作人员的要求: 为了保证检修试验质量,做到标准化,规范化,必须按照本作业性指导书有条款进行。 1.4 引用标准: 本作业性指导书涉及到的标准很多,大致可以分为两种,一种是所涉及设备的基本标 准,一种是有关试验的标准。为精练起见,择主要标准列入。 1.4.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150--91 国家技术监督局中华人民共和国建设部。 1.4.2《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596—1996 中华人民共和国电力行业 1.4.3 各个厂家出厂试验报告。因断路器的型号不同,断路器的导电回路电阻值以制造厂 规定为标准。 1.4.4《电气装置工程施工及验收规范》工程建设标准规范 2.断路器试验所需工器具 2.1 断路器作业性指导书(Q/308-707。23-2001) 1本 2.2 电力设备预防性试验规程(DL/T 596-1996) 1本 2.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 1本、 2.4 2500伏摇表试仪(ZG—114)1台 2.5交流介损测试仪(AI-6000 ) 1台 2.6导电回路电阻测试仪(5501) 1台 2.7交流耐压装置(YGZ-100) 1套 1

2.8温.湿度计 1个 2.9具有保护装置的试验电源 1个 3.断路器试验作业流程图(附表一) 4.测量断路器的绝缘电阻 4.1使用2500V兆欧表(电动或手摇)均可,测量断路器的分.合闸绝缘电阻。标准按 规程执行。(DL/T 596-1996).(GB 50150-91) 4.2 MD兆欧表操作规定 4.2.1 MD兆欧表的使用操作 4.2.1.1 断开被试设备电源,并使设备短路接地充分放电,对电容较大的设备放电时间不 少于2分钟。 4.2.1.2 仪器检查:将兆欧表放置平稳,将零线接地,旋转开启按钮启动兆欧表,使表针 向无限大。然后,将火线接地,检查表针是否指零,检查无误后,开始正常工作。 4.2.1.3开始测试时,先启动兆欧表,然后将火线接于被试设备上进行测量。测量完毕后, 应先将火线离开被试品,然后关闭按纽开关。 4.2.1.4测量时间一般为一分钟,待指针稳定后,读取数值。 4.2.1.5吸收比指60秒与15秒时绝缘电阻比值。 4.2.1.6极化指数指10分钟与1分钟时绝缘电阻比值。 4.3注意事项 4.3.1使用条件,环境温度0--40度,相对湿度不超过85%。 4.3.2 电压的选择(如表) 4.3.3 在进行测量前后,对被测物一定要进行充分放电,以保证人身及仪表的安全。 4.3.4 测量时,地线与火线应分离开。 4.3.5 遇有被试设备表面潮湿时,应加屏蔽。 4.3.6 在测量大容量设备绝缘电阻时,为防止设备反充电,应先将兆欧的火线离开被试 2

断路器耐压试验作业指导书

断路器耐压试验作业指导书 1.目的 制定本指导书的目的是规范断路器耐压试验的操作流程,保证试验过程的设备、人身安全及试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2.适用范围 本作业指导书仅适用于GIS、SF6断路器、少油断路器、真空断路器的交流耐压试验,耐压试验方式可为工频交流电压、工频交流串联谐振电压和变频交流串联谐振电压试验等,视产品技术条件、现场情况和试验设备而定。 3.规范性引用文件 3.1 GB 50150-2006 电气装置安装工程电器设备交接试验标准 3.2 DL/T 47 4.4-2006 现场绝缘试验实施导则交流耐压试验 增加安规 4.支持文件 4.1 变电站一次接线图 4.2 试验方案 4.3 出厂试验数据 4.4 试验原始数据记录本

6. 试验准备 6.1 人员需求及工时 ● 高压试验人员4~6人,包括有工作负责人、安全负责人 ● 高空作业车及操作、高空拆接线人员3~4人 ● 所有工作人员需通过每年一次的DL409-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)年度考试; ● 高压试验人员应取得“高压试验”特种资格证书; 6.2 试验负责人根据任务,查询被试断路器技术参数制定试验方案。 6.4 试验设备选型 6.4.1试验电压通常采用高压试验变压器来产生,对于电容量较大的被试品,也可以采用串联谐振回路产生高电压。 6.4.2高压试验变压器作为试验设备时: 选用高压试验变压器时应考虑下面两点:电压和电流。根据被试品的试验电压选用合适的试验变压器,电流则按照下式计算: x I C U ω= 式中:I -试验变压器高压侧应输出的电流,mA ;ω-角频率(2f π);x C -被试品电容量, F μ; U -试验电压,kV 。 相应求出试验所需电源容量P (kVA ):

断路器安装标准化作业指导书

作业指导书 工程名称:***kV变电站工程 编号:B-DQ-03 作业项目名称: kV断路器安装 编制单位:*****公司*****项目部 批准:项目技术负责人日期: 审核:项目质检员及安全员日期: 编写:班组技术员日期:出版日期:版次:

目录 1.适用范围 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程概况及主要工程量 (2) 4.作业流程图 (2) 5.施工准备及作业条件 (3) 6.作业方法和工艺质量标准 (5) 7.工序交接及成品保护 (7) 8.危险点分析及安全控制措施 (7) 9. 文明施工及环境保护 (8) 10.强制性条文及质量通病防治技术措施 (8) 11.质量验收签证、记录项目 (8)

1.适用范围 本作业指导书适用于****kV变电站***kV支柱式SF6断路器安装安装工作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-2010) 2.2《电气装置安装工程质量检验及验评规范DL/T 5161.1~5161.17-2002》 2.3《江苏电网工程工艺设计标准(2010年4月)》 2.4********厂家安装说明书 2.5《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号) 2.6《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(基建质量[2010]100号) 2.7国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 (Q/GDW 248-2008) 2.8《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施(试行)》(国家电网基建安[2005]50号) 2.9江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程》(Q/GDW-10-J206-2010) 3.工程概况及主要工程量 3.1工程概况 XXX变电所工程由XXX设计院设计,其中 kV配电装置采用XXX布置,本期出线X回,分别为X、X,采用XXX公司生产的X型SF6断路器; kV配电装置采用XX布置,本期出线X 回,分别为X 回,采用X公司生产的X型SF6断路器。 3.2工程量 序号安装项目型号数量备注 1 kV主变进线间隔/ 2 kV出线间隔 3 kV母联间隔 。。。。 4.作业流程图 不同电压等级、型号的SF6断路器施工流程存在差异。具体型号的断路器的安装流程应严格按照产品技术要求实施。 常见的施工流程如下图:

开关组安全操作规程

行业资料:________ 开关组安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

开关组安全操作规程 1.防爆型电器设备各接触面不得损伤,为了保持接触的光滑和防止生锈,可涂以适量的凡士林油。 2.防爆型电器设备的外壳和防爆面,严格禁止使用锤打和偏铲乱铲,以免损坏防爆外壳和防爆面。 3.防爆型电器设备各部螺丝,必须上全上紧,螺丝长短适合,上螺丝要垫弹簧垫圈。为了防止螺丝生锈,可以涂些油。 4.拆装螺丝必须使用合适的套管。 5.防爆型电器设备的橡胶电缆进线咀,必须封闭严密,不同规格的电缆要使用适合电缆直径的橡胶圈,电缆压板要压紧。 6.防爆开关上的分线合,线咀不使用时、要用2mm以上的钢板封堵。 7.防爆开关的闭锁装置,必须保持良好,在带电时大盖不能打开,必须将大盖上紧才送送电。开关手把在停电位置时,不得带过,打开大盖以后,绝对禁止合电、闭锁装置损坏,丢失或失掉性能时,禁止使用。 8.防爆开关手把严禁用锤或其它物件锤打。 9.防爆电气设备搬运时必须十分小心,不得乱扔、乱甩、不得剧烈振动或碰撞,以免损坏零部件或外壳变形。 10.不符合完好标准和防爆性能的电气设备禁止使用。 11.电气设备不准埋在煤里或压在材料、物件下面,电气设备上面不得放置其它物件。 第 2 页共 7 页

开关舱工作安全须知 1目的 本须知对开关舱规范作业作了规定,旨在保障船舶开关舱工作的安全,防止发生人身伤害等意外事故。 2适用范围 本文适用于公司进入SMS的所有船舶。 3开关舱作业的安全须知 3.1所有参加开关舱作业人员必须将劳防用品穿戴齐全,并对本船舱盖的结构、性能,各制动销的位置,钢丝的正确走向,开关舱的作业程序,危险部位作业的防护措施以及相互间联系信号了解清楚方能参加作业。作业中要集中精神,服从指挥,站在安全位置,互相照应。 3.2开关舱作业必须由专人(驾驶员和水手长)指挥。指挥者必须熟悉本船开关舱设备的性能、开关舱程序、掌握参加作业人员的业务技术水平,并具有处理一般故障的知识和能力。指挥时要根据作业环境充分照顾到作业人员的安全。 3.3作业前应对开关舱设备、索具、属具进行全面的检查,开启电源,保证作业顺利进行。如发现机械声音异常、制动不灵、滑轮不活络、索具、钢丝绳不合规格等有碍操作安全的情况时应及时修理,严禁凑合使用。 3.4开关舱作业的操作者应做到令行禁止,配合默契,协调一致。开关舱前后务必打扫清除轨道上的垃圾杂物,避免运动不畅或卡死等故障出现。 3.5开启钢质机械链条式、折叠式、液压舱盖时应注意: 第 3 页共 7 页

断路器试验指导书

高压断路器电气试验作业指导书 1、作业方法、要求及质量标准 1.1、绝缘电阻测量 1)根据相关规程要求,采用相应档位测量断路器的分闸断口、合闸整体及绝缘拉杆的绝缘电阻,测量时正确连接导线,注意操作顺序以防烧坏绝缘电阻测试仪。测量出来的绝缘电阻应和出厂值作比较,应无明显变化。 2)对于断路器的二次回路试验,采用1000V或者500V的兆欧表测量二次回路对地绝缘电阻的绝缘电阻。将兆欧表的L端接入被测绝缘的考核端,将E端子接地,兆欧表摆放平稳,然后驱动兆欧表,转速均匀,保持每分钟120转的速度,待表针读书静止时可以读取绝缘电阻数值并记录。测量出来的绝缘电阻应不小于2兆欧。测量时断开二次回路的接地线,短接所有二次回路,无法短接的可以采用单独测量,或点接触测量。 3)对断路器的分合闸线圈,应测量其单独的绝缘电阻,断开二次接线,采用1000V或者500V的兆欧表测量,将兆欧表的L端接入线圈,将E端子接地,兆欧表摆放平稳,然后驱动兆欧表,转速均匀,保持每分钟120转的速度,待表针读书静止时可以读取绝缘电阻数值并记录。测量出来的绝缘电阻应不小于10兆欧。 4.1.3、测量注意事项 1)测量绝缘电阻时,必须等到指针稳定后才可读数,一般来说,读取一分钟时的指针示数是较为科学的。 2)停止测量时,应先断开测试线,然后停止驱动兆欧表,这样可以避免试品感应电压的反冲击损坏仪表。 3)当测量环境湿度较大或者表面泄漏电流较大时,可以采用屏蔽法,用铁丝将试品的绝缘伞裙紧紧一道至三道,然后引至兆欧表的G端子。同时可以用干燥的棉布擦拭试品的表面,保持干燥清洁,减少表面泄漏。

4)二次回路绝缘电阻测试时,应尽量观察兆欧表的指针偏转情况,避免在发生 击穿及闪络现象时扩大击穿面。 5)由于断路器构造的原因,无法测量其绝缘拉杆绝缘电阻的情况下,可通过测 量其动触头对地的绝缘电阻来旁证其绝缘的可靠性。 6)测试完毕后,应采用放电棒将测试带电部位充分放电,以保证下步测试的正 确性及后期工作的安全性。 4.2高压断路器的泄露电流测量 此项试验主要适用于40.5kV及以上少油断路器,主要考察油绝缘的劣化及内 部受潮情况,对过其他型式的高压断路器不做要求。 1)对于40.5kV及以上少油断路器,测量其分闸状态下的泄露电流,出线为接 地端,电压加在中间三角箱处,测量方式如下图: 图1: 4.2.3、注意事项 1)若电流超标时,应对其每部件分解试验,检查绝缘是否合格,以确定缺陷部位。2)泄露电流的测量对湿度的要求较大,从精确的角度上来说,一般湿度要求在

断路器安装作业指导书BDDQ-03

广州发展连州星子200MW农业光伏项目工程断路器安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 河南四建工程有限公司 2019年10月08日

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 4. 作业准备 (2) 5.作业方法 (3) 6.安健环控制措施 (8) 7. 质量控制措施及检验标准 (8)

1. 适用范围 本作业指导书适用于110kV~500kV电压等级,频率为50Hz的支柱式和SF6断路器安装作业。 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1作业(工序)流程图 图3-1 作业流程图 4. 作业准备 4.1 人员配备

4.2 工器具及仪器仪表配置 5.作业方法 5.1施工准备 5.1.1 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交 底,交底要有针对性; 5.1.2 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人; 5.1.3 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 5.1.4 施工材料准备:螺栓等。 5.2 预埋螺栓安装 把水泥基础预留孔清理干净,按图纸及支架尺寸划好中心线,然后用钢板做一个架子用于固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于7天。 5.3 支架或底座安装 5.3.1 将分相断路器支架分别安装在预埋螺栓上,用水平仪通过调节地脚螺栓上的螺母使支架处 于水平,底部螺栓全部拧紧,以待本体吊装。 5.3.2 将分相断路器机构箱按A、B、C相依次吊装在预埋基础上,用经纬仪校验后紧固地脚螺 栓(部分分相断路器液压机构箱直接立于土建基础上)。 5.3.3 三相联动断路器采用三极共用两个支架、一个横梁、一个操动机构,因此开关本体安装前 必须先安装支架、横梁,并用螺栓、螺母和平垫紧固,然后测量调节,通过调节地脚螺栓 上的螺母使横梁在横向和纵向都处于水平,紧固螺母并锁固。 5.4 开关本体吊装 5.4.1将分相断路器吊起,(如图5-1),用两条等长的强度足够的尼龙绳对称地捆在灭弧室瓷套 上部、上法兰下边,尼龙绳另一端挂在吊钩上,以法兰焊接(1)为支点用吊车将本体缓 慢吊起,待本体直立后吊离包装箱,吊装时本体底部离地约1米的距离,由2人牵引扶持, 平稳的固定在支架上,调整断路器的垂直度,然后同时固定支架螺栓。

断路器耐压试验作业指导书

断路器耐压试验作业指导书 1.目得 制定本指导书得目得就是规范断路器耐压试验得操作流程,保证试验过程得设备、人身安全及试验结果得准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2.适用范围 本作业指导书仅适用于GIS、SF6断路器、少油断路器、真空断路器得交流耐压试验,耐压试验方式可为工频交流电压、工频交流串联谐振电压与变频交流串联谐振电压试验等,视产品技术条件、现场情况与试验设备而定。 3.规范性引用文件 3.1 GB 50150-2006 电气装置安装工程电器设备交接试验标准 3.2 DL/T 474、4-2006 现场绝缘试验实施导则交流耐压试验 增加安规 4.支持文件 4.1 变电站一次接线图 4.2 试验方案 4.3 出厂试验数据 4.4 试验原始数据记录本

6.1 人员需求及工时 ● 高压试验人员4~6人,包括有工作负责人、安全负责人 ● 高空作业车及操作、高空拆接线人员3~4人 ● 所有工作人员需通过每年一次得DL409-91《电业安全工作规程》(发电厂与变电所电气部分)年度考试; ● 高压试验人员应取得“高压试验”特种资格证书; 6.2 试验负责人根据任务,查询被试断路器技术参数制定试验方案。 6、4、1试验电压通常采用高压试验变压器来产生,对于电容量较大得被试品,也可以采用串联谐振回路产生高电压。6、4、2高压试验变压器作为试验设备时: 选用高压试验变压器时应考虑下面两点:电压与电流。根据被试品得试验电压选用合适得试验变压器,电流则按照下式计算:x I C U ω= 式中:I -试验变压器高压侧应输出得电流,mA;ω-角频率(2f π);x C -被试品电容量,F μ; U -试验电压,kV 。 相应求出试验所需电源容量P (kVA): 23 10x P C U ω=?- 试验时,按P 值选择变压器容量。 6、4、3 串联谐振耐压装置作为试验设备时: 当回路处于谐振状态时,频率f 、电感L 及被试品电容x C 满足下式: f =

2021版10KV开关站安全操作规程

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版10KV开关站安全操作规 程

2021版10KV开关站安全操作规程导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、工作人员要有高度的责任心,严格执行巡视制度,倒闸操作制度、工作制度、交接班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度规定。 2、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备停电时的安全距离,10KV以下0.7米。 3、进出10KV开关室,必须随手关门。 4、进行停送电倒闸操作时,工作人员必须核对无误,并做出有关记录。 5、各动力变停电操作顺序要严格按分断断路器、手柄旋至分断闭锁,分下隔离,分上隔离,合接地刀开关。 6、各动力变送电时要严格按:手柄旋到分断闭锁分接地开关,合上刀隔离,合上应视为有电,手柄旋到工作位置,合断器的顺序。 7、高压设备的倒闸操作必须由二人进行,并由对设备更为熟悉的

人担任监护。 8、有绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。 9、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有有电,不得触及,以防突然有电。 10、施工或检修停电时,工作人员一定要做好安全措施,包括停电、验电器、装设临时接地线和挂“警示牌”的工作。 11、若发生事故,应立即向安全科、调度、车间汇报,并将伤者送往医院。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

SF6断路器试验作业指导书

SF6断路器电气试验作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于我厂500kV SF6断路器的交接或预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 《重庆市电力公司电气设备试验规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 1.交接及大修后试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台8绝缘板1块 2工频升压设备1套9温湿度计1个 3兆欧表(2500V)1只10小线箱(各种小线夹及短线1个 4机械特性测试仪1只11常用工具1套 5电源盘及刀闸板1套12常用仪表(电压表、万用 表) 1套 6操作杆2副13前次试验报告1本 7介损测试仪1台14高压直流发生器1台 2.预防性试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台7温湿度计1个 2兆欧表(2500V)1只8小线箱(各种小线夹及短线1个 3电源盘及刀闸板1套9常用工具1套 4操作杆2副10常用仪表(电压表、万用 表) 1套 5介损测试仪1台11前次试验报告1本6绝缘板1块高压直流发生器1台 四、安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。

2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量开关的绝缘电阻,目的在于初步检查开关内部是否受潮、老化。 1.2该项目适用范围 我厂500kV SF6断路器交接、大修后试验和预试。 1.3试验时使用的仪器 2500V兆欧表 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。 1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。 温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断

《电网建设施工作业指导书》(2012版)断路器安装作业指导书

断路器安装作业指导书 编码:BDDQ-ZW-03

目次 1适用范围 (27) 2编写依据 (27) 3作业流程 (27) 4安全风险辨析与预控 (28) 5作业准备 (28) 6作业方法 (29) 7质量控制措施及检验标准 (33)

1适用范围 本作业指导书适用于110~500kV电压等级,频率为50Hz的支柱式和罐式SF6断路器安装作业。 2编写依据 表2-1编写依据 3作业流程 作业(工序)流程见图3-1。 图3-1作业(工序)流程图

4安全风险辨析与预控 4.1断路器安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与断路器安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:BDDQ-ZW-03-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表4-1作业任务安全基准风险指南

5作业准备 5.1人员配备 表5-1作业人员配备表

5.2主要工器具及仪器仪表配置 表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性。 6.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人。 6.1.3机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 6.1.4施工材料准备:螺栓等。 6.2预埋螺栓安装 把水泥基础预留孔清理干净,按图纸及支架尺寸画好中心线,然后用钢板做一个架子用于固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于7天。 6.3支架或底座安装 6.3.1将分相断路器支架分别安装在预埋螺栓上,用水平仪通过调节地脚螺栓上的螺母使支架处于水平,底部螺栓全部拧紧,以待本体吊装。

断路器检测作业指导书

断路器作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于750kV及以下断路器的试验项目,规定了断路器交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2 引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996 《现场绝缘试验实施导则第1部分:绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T 474.1-2006 《现场绝缘试验实施导则第3部分介质损耗因数tanδ试验》DL/T 474.3-2006 《现场绝缘试验实施导则第4部分:交流耐压试验》DL/T 474.4-2006 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》DL/T 618-2011 3 检测项目 3.1 断路器常规试验包括以下试验项目 (1)测量绝缘电阻; (2)测量每相导电回路的电阻; (3)交流耐压试验; (4)断路器均压电容器的试验; (5)测量断路器的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间; (6)测量断路器的分、合闸速度; (7)测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值; (8)测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻; (9)断路器操动机构的试验; 气体的含水量; (10)测量断路器内SF 6 (11)密封性试验; (12)气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。

光伏电站开关站土建工程作业指导书3介绍

(1) (1) (3) (3) ..................................................................................2......................................................................................................................2.................................................................................................................2......................................................................................................................4...................................................................................................................5.................................................................................................................7......................................................................................................................8....................................................................................................................10....................................................................................................................12...............................................................................................................13.. (18) 目录 一、适用范围二、主要引用标准三、工程概况四、土建工程施工程序五、主要施工流程质量控制要点、土方开挖、土石方回填、模板工程、钢筋工程、变电站工程、砌筑工程、装饰工程、门窗工程、给排水工程、电气照明 12345678910

真空断路器装配作业指导书范文

真空断路器装配作 业指导书

真空断路器装配作业指导书 1.目的 为了规范及有效的进行断路器装配生产,严格控制和保证公司的产品质量,特制定本作业指导书。 2.适用范围 本公司所生产的VHC1型固封式高压真空断路器 3.装配工艺流程图(步骤)、调试设备工装、注意事项 3.1固封极柱装配 3.11检查固封极柱各部位,不应有机械损伤、变形及安装孔是否良好,用两颗M12x20螺钉将整机固定在工装小车上。 3.12固封极柱在装配之前先用无尘布把极柱表面擦干净,并用少许酒精擦去上下引出线端面的脏物,检查镀银部分是否平整光滑,使其有良好的电接触电阻。

3.13将固封极柱安装在机构框架上,用M10x25(8.8级)内六角螺钉固定(力矩23NM,每项极柱4只螺钉),并将机构与极柱拉杆用M12(8.8级)六角螺母固定(力矩40NM)。3.14将固封极柱装配好后,仔细检查各螺钉、螺母的紧固状况,并用无尘布擦去固封极柱表面的脏物,然后用深度尺和工装测量板初步调整断路器超行程,使断路器的开距和超程调到规定的范围(触头开距9±1㎜,接触行程3.5±0.5㎜)。 3.15测试极柱回路电阻参考下表: 3.16将左右封板、中封板安装在机构上。 3.2设备工装 3.21深度尺、工装测量板、套筒扳手、内六角扳手、力矩扳手、工装小车、无尘布、酒精、CR-IIIB型回路电阻测试仪3.3注意事项 a)固封封极柱不应存在裂痕、损伤、变形等现象。 b)零部件不应存在裂痕、损伤、工装测量板不应存在变形现象。 c)装配过程中,固封极柱的外壳不应受到超过产品技术条件中规定的纵向压力,也不应受到明显的拉应力和横向应力。

ZN12-40.5型真空断路器标准化作业指导书

修试管理所 编号:XSBJ/005 编写:赖罗彬 校核:周贵发 审核: 批准: 贵州电网公司都匀供电局修试管理所

修试管理所 目录 一、适用范围 (4) 二、引用标准 (4) 三、天气及作业现场要求 (4) 四、检修管理流程 (4) 五、检修人员及工期 (5) 六、标准化作业流程 (5) 1、准备阶段 (6) 2、作业阶段 (9) 3、结束阶段 (12) 七、标准化现场作业规范 1、安全措施卡 (14) 2、ZN12-40.5型断路器大修试验标准 (16)

修试管理所 目录 3、ZN12-40.5型断路器检修工艺流程质量控制卡 (17) 4、大修报告 (19) 5、验收报告 (22)

修试管理所 一、适用范围 本指导书适用于都匀供电局修试管理所变电检修一班对ZN12-40.5 型真空断路器(含弹簧操作机构)的大修作业。 二、引用标准 《ZN12-40.5真空断路器安装使用说明书》(贵阳宇光、北京北开、鲁能泰开、宁波天安、长沙高压) 《3.6kV~40.5kV户内交流高压真空断路器》(JB 3855-1996) 《3.6kV~40.5kV交流高压开关设备用真空灭弧室产品质量分等检查导则》(GB/T 50128-1999) 《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》(DL/T 403-2000) 《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996) 《高压电器施工及验收规范》(GBJ147-1990) 《国家电网公司电力安全工作规程变电站和发电厂电气部分》(国家电网安监2005-83号) 《南方电网公司电气工作票技术规范发电、变电部分》(Q/CSG 1 0004-2004) 三、天气及作业现场要求 1、大修天气要求:天气不限; 2、大修作业现场要求:室内应具备光线好,照明完善,通风顺畅且现场整洁,使用的工器具,设备,材料按定制图摆放整齐,方便使用,随时保持现场清洁,卫生。 四、检修管理流程

RCS-921断路器保护全部检验作业指导书

编号:Q/××× 变电站线 RCS-921断路器保护全部检验作业指导书 (试行) 作业负责人: 作业日期年月日时至年月日时 华北电网有限公司

前言 为进一步加强京津唐电网继电保护校验工作的规范性、标准化,强化继电保护现场安全管理,决定编制本作业指导书。通过作业指导书,把继电保护现场工作做实、做细并进行优化,使现场工作可控、在控,以减少现场工作发生失误的概率,从而有力地保证电网的稳定运行。 此次编写工作,由华北电力调度局统一组织,由华北电力科学研究院及京津唐电网各供电单位参加。 在编写格式和规则上以《电力企业标准编制规则》(DL/T800-2001)为基础,并参照国家电网公司下发的标准化作业指导书(范本)。 本作业指导书的附录A、附录B及附录C、分别为保护装置的主要技术参数、试验报告及现场工作安全技术措施,是本作业指导书不可分割的部分,具有与本指导书相同的效力。 本作业指导书由华北电网有限公司提出,由京津唐电网继电保护作业指导书编写工作组负责编写。本作业指导书由华北电力调度局负责解释。 本作业指导书起草人:刘宇、郝建勋。 本作业指导书审核人:刘继平。 本作业指导书自发布之日起执行。

1范围 1.1本作业指导书适用于RCS-921断路器保护装置的检验作业。 1.2作业目的是对RCS-921断路器保护装置运行过程中的周期性全部检验。 2引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 2.1 DL 408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.2 GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》 2.3 GB 14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.4 GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》 2.5 DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 2.6 DL/T 559-94 220--500kV《电网继电保护装置运行整定规程》 2.7 DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》 3修前准备 3.1准备工作安排