【急性发热】 (注:在搜索中难见“急性发热”的相关题目,故如下题目均与“发热”相关,敬请注意!) 一、选择题 1.发热是体温调定点 A.上移,引起的主动性体温升高 B.下移,引起的主动性体温升高 C.上移,引起的被动性体温升高 D.下移,引起的被动性体温升高 E.不变,引起的主动性体温升高 2.下述哪种情况的体温升高属于发热 A.妇女月经前期 B.妇女妊娠期 C.剧烈运动后 D.中署 E.流行性感冒 3.内源性致热原的作用部位是: A.中性粒细胞 B.下丘脑体温调节中枢 C.骨骼肌 D.皮肤血管 E.汗腺 4.下述哪种不属于内源性致热原 A.白细胞致热原 B.干扰素 C.cAMP D.肿瘤坏死因子 E.巨噬细胞炎症蛋白 5.EP是一种 A.小分子蛋白 B.大分子蛋白 C.磷脂 D.多糖 E.淋巴因子 6.外源性致热原的作用部位是 A.下丘脑体温调节中枢 B.骨骼肌 C.产EP细胞 D.皮肤血管 E.汗腺 7.下述哪项不属于发热激活物 A.细菌 B.类固醇 C.cAMP D.致炎物 E.抗原-抗体复合物 8.下述哪项为中枢发热介质 A.内毒素 B.cAMP C.干扰素 D.肿瘤坏死因子 E.类固醇 9.发热发生机制中*共同的基本因素是 A.外源性致热原 B.内源性致热原 C.前列腺素 D.精氨酸加压素(AVP) E.环磷酸腺苷 10.体温上升期热代谢特点是 A.散热减少,产热增加,体温↑ B.产热减少,散热增加,体温↑ C.散热减少,产热增加,体温保持高水平 D.产热与散热在高水平上相对平衡,体温保持高水平 E.产热减少,散热增加,体温恒定

11.高热持续期热代谢特点是 A.散热减少,产热增加,体温↑ B.产热减少,散热增加,体温↓ C.散热减少,产热增加,体温保持高水平 D.产热与散热在高水平上相对平衡,体温保持高水平 E.产热减少,散热增加,体温恒定 12.体温下降期热代谢特点是 A.散热减少,产热增加,体温↓ B.产热减少,散热增加,体温↓ C.散热减少,产热增加,体温保持高水平 D.产热与散热在高水平上相对平衡,体温保持高水平 E.产热减少,散热增加,体温恒定 ?13.热型是根据下述哪项决定的 A.体温的高低 B.体温的上升速度 C.体温的持续时间 ? D.体温的曲线形态 E.体温的波动幅度 14.发热时糖代谢变化为 A.糖原分解增多,糖异生增强,血糖升高,乳酸增多 B.糖原分解增多,糖异生减少,血糖升高,乳酸减少 C.糖原分解减少,糖异生减少,血糖降低,乳酸增多 D.糖原分解减少,糖异生增加,血糖降低,乳酸减少 E.糖原分解增多,糖异生减少,血糖升高,乳酸增多 15.发热时蛋白代谢变化为 A.蛋白分解加强,出现血浆蛋白增多,尿氮排泄减少, B.蛋白分解加强,出现血浆蛋白减少,尿氮排泄减少 C.蛋白分解加强,出现血浆蛋白增多,尿氮排泄增加 D.蛋白分解减少,出现血浆蛋白减少,尿氮排泄减少 E.蛋白分解减少,出现血浆蛋白增强,尿氮排泄增加 16.急性发热或体温上升期 A.交感神经兴奋,心率加快,外周血管收缩,血压上升 B.交感神经兴奋,心率加快,外周血管舒张,血压下降 C.迷走神经兴奋,心率减慢,外周血管舒张,血压下降 D.迷走神经兴奋,心率减慢,外周血管收缩,血压上升 E.交感神经兴奋,心率加快,外周血管舒张,血压上升 17.发热时 A.交感神经兴奋,消化液分泌增多,胃肠蠕动增强 B.交感神经抑制,消化液分泌减少,胃肠蠕动减弱 C.交感神经兴奋,消化液分泌减少,胃肠蠕动减弱 D.迷走神经兴奋,消化液分泌增多,胃肠蠕动增强 E.迷走神经兴奋,消化液分泌减少,胃肠蠕动减弱

电缆环境温度实时在线监测系统组成及应用

电缆环境温度实时在线监测系统组成及应 用 (TLKS-PTMS-IMS) 一、概述 近年来,随着国民经济的迅速增长,我国城市化进程进一步加快,城市生产生活用电也迅速增加。这无疑给城市的供电系统带来的诸多压力。而城市供电以电缆系统为主,虽然比架空线路更安全,但维护起来却极其困难。因此,电力部门急需一种维护电缆的有效手段,以提高供电的可靠性,确保城市供电的安全与稳定。 二、工作原理 通信技术和测控技术的愈见成熟,为实现电缆维护的方便快捷提供了必要条件。在此基础上,诞生了电缆环境温度实时在线监测系统。该系统是一套集成度极高的综合监控系统。由电缆综合监控部分和电缆隧道内环境监控部分组成。电缆监测部分能够实现对局放、护套环流、电缆温度等信息的实时监测。电缆隧道监控部分能够实现对环境温度、气体、水位、井盖及视频等信息的实时监测,除此之外,还集成了声光报警、风机控制、排水控制、门禁控制等辅助功能。以下为该系统架构图:

电缆环境温度实时在线监测系统结构图 三、实现功能 1、现场设备状态监测: 电缆温度、电缆隧道环境监测(有害气体浓度、液位、井盖等)、视频监测(出入口)、出入口门禁系统等状态在线监测,使运行人员不用去现场巡检即可对现场设备运行情况了如指掌。 2、现场辅助设备联动控制: 当现场设备运行出现异常状况时,联动电缆隧道内辅助设备,实现自动化控制。比如当发生火灾时自动关闭防火门防止火势蔓延; 3、监测数据集中管理: 电缆温度监测系统、环境状态监测系统、视频监控系统、门禁监控系统等所

有监测数据都集中在同一个系统集中监控平台上显示、存储、管理,实现统一管理、统一控制,方便运行人员操作,提高运行人员的管理效率。 4、保障输电线路可靠、安全供电: 通过监测系统反馈的现场输电线路的运行状态,以及控制设备对现场环境的自动调节,从而改善输电线路的运行环境,避免发生电力故障,从而提高输电线路的可靠性,保障供电质量。 5、延长输电线路的使用寿命: 电缆环境温度实时在线监测系统通过监测高压电缆的温度和运行环境等状态,评估输电线路的负载能力,合理调配输电线路的负荷电流,避免过负荷运行,延长输电线路的使用寿命。 6、保障电缆运行环境: 通过监测电缆隧道内的环境,实时监测有害气体、水位、井盖等环境参数,监测电缆运行环境,保障检修人员安全,防止非法入侵和设备被盗。 四、技术参数 工作电压:DC24V 功率:30W(最大预热功率60W) 湿度:<95%相对湿度(无凝露) LED功能指示:电源显示、系统故障、光纤故障和温度报警 激光源寿命:≥20年;符合EN60825-1的CLASS1 光转换开关寿命:≥20年;非机械式(继电器)转换开关 最大探测距离:2-10KM(可扩展) 通道数:8通道 取样间隔:1米 定位精度:1米 空间分辨率:1米 测量时间:2秒/通道 温度精度:±0.5℃ 串行接口:RS232接口\RS485接口

发热的原因及对策

发热: 发热是指致热原直接作用于体温调节中枢、体温中枢功能紊乱或各种原因引起的产热过多、散热减少,导致体温升高超过正常范围。 正常人体温一般为36~37℃,成年人清晨安静状态下的口腔体温在36.3~37.2℃;肛门内体温36.5~37.7℃;腋窝体温36~37℃。 由于致热原的作用使体温调定点上移而引起的调节性体温升高(超过0.5℃),称为发热。每个人的正常体温略有不同,而且受许多因素(时间、季节、环境、月经等)的影响。因此判定是否发热,最好是和自己平时同样条件下的体温相比较。如不知自己原来的体温,则腋窝体温(检测10分钟)超过37.4℃可定为发热。引起发热的原因很多,最常见的是感染(包括各种传染病),其次是结缔组织病(胶原病)、恶性肿瘤等。发热对人体有利也有害。发热时人体免疫功能明显增强,这有利于清除病原体和促进疾病的痊愈 而且发热也是疾病的一个标志,因此,体温不太高时不必用退热药。但如体温超过40℃(小儿超过39℃)则可能引起惊厥、昏迷,甚至严重后遗症,故应及时应用退热药及镇静药(特别是小儿),因为机体内许多酶在高温的条件下会发生变性。 中医辩证。分为外感、内伤两类。外感发热,因感受六淫之邪及疫疠之气所致;内伤发热,多由饮食劳倦或七情变

化,导致阴阳失调,气血虚衰所致。外感发热多实,见于感冒、伤寒、温病、瘟疫等病证;内伤多虚,有阴虚发热、阳虚发热、血虚发热、气虚发热、虚劳发热、阳浮发热、失血发热等。发热类型,有壮热、微热、恶热、发热恶寒、往来寒热、潮热、五心烦热、暴热等。以发热时间分,有平旦热、昼热、日晡发热、夜热等。以发热部位分,有肌热、腠理热、肩上热、背热、肘热、尺肤热、手心热、手背热、足热、四肢热等。又有瘀积发热、食积发热、饮酒发热、瘀血发热、病后遗热等。 发热原因: 发热是由于致热原作用于机体,进而导致内生致热原(E P)的产生并入脑作用于体温调节中枢,更进而导致发热中枢介质的释放继而引起调定点的改变,最终引起发热。常见的发热激活物有来自体外的外致热原:细菌、病毒、真菌、螺旋体、疟原虫等;内致热原:抗原抗体复合物、类固醇等。内生致热原(EP)来自体内的产EP细胞,其种类主要有:白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)、干扰素(IFN)、白细胞介素-6(IL-6)等。EP作用于位于POAH的体温调节中枢,致使正、负调节介质的产生。后者可引起调定点的改变并最终导致发热的产生。 发热本身不是疾病,而是一种症状。其实,它是体内抵抗感染的机制之一。发烧甚至可能有它的用途:缩短疾病时

电力电缆数据采集与分析系统

电力电缆数据采集与分析系统 随着城市化规模扩大建设速度加快,相应的城市附属设施建设同样发展迅速,电力电缆供电网络也得以快速发展,规模庞大的地下供电网络,电缆分布众多,如何发展同时对电力部门电缆安全运行,事故预防亦提出更高要求。 电力电缆安全运行管理设计面较多,具有分布广、相距远、地面环境复杂等特点。如果能够对其实现全天候全面监测,无疑对保障供电及电力安全生产有重大意义。由此立项有针对性监测电缆接头温度及其所处环境(井内沟内有毒气体、可燃气体、积水、井盖盖板防盗)展开研究,设立一套综合性实时数据采集和在线监测系统配合以GIS地理信息系统,已完成实现电力安全生产及现代化管理。 本系统采用无线(GPRS)通信方式在不破坏市政路面情况下,传输所监测数据,并可根据监测要求设定部分数值,辅以GIS地理信息系统准确定位,及时判断故障点并发出预警信息,上位机系统基于.NET平台B/S网络架构,具有数据分析预测功能,方便管理人员网内即时查询,能够满足综合检测管理需求,方便管理。此系统具有可靠性高、覆盖范围广、成本低、方便安装维护等特点。是一套确保地下电缆安全运行的理想系统。 输电电缆运行管理,相关部门每年都投入大量人力物力,对电缆沟井内电缆及环境进行巡视检查。特别是在高温、大负荷季节进行大量巡检工作对井沟内电缆接头进行的红外测温,井盖安全防偷窃防破坏巡视,及井沟内积水、防火观察检测等,但无法实时掌握,进行预防,及时预测。在这种情况下建立一个综合有效地电缆沟井运行状态在线监测平台,对影响运行的重要状态进行实时在线监测。 针对电力部门的应用给出了对沟井电力电缆接头温度、环境温湿度、可燃有毒气体、火灾积水、井盖防窃盗(并可扩展视频监控)、短信报警的综合在线监测系统平台,实现了电缆沟井内环境及运行状态的在线实时监测,对相关运行人员提供了可靠地数字依据,更好的做出运行安排,减轻了劳动强度,为安全运行提供了保障。 目前国内对电缆沟井在线监测系统,在形式上主要以有线光纤为主,监测项目通常为电缆接头温度或沟井可燃气体监测,不能综合监测电缆沟井内多项综合环境因素,并存在有线监测安装范围局限(只在一条线路内)。不能适应电缆多分布监测的需要,投资大,施工难强度大。并对于监测的数据不能分析处理储存,不能预测预警。为有效地评估预测安排相应检修工作带来困难,建设研发新综合监测系统及可靠地数据收发、分

电力电缆运行温度监测技术 李磊

电力电缆运行温度监测技术李磊 发表时间:2018-01-10T09:08:23.950Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:李磊1 梁继刚2 [导读] 摘要:电力电缆作为电力系统中能量传输的关键设备之一,其运行状况对电力系统运行的安全可靠性有重大影响。 (国网陕西省电力公司西安市供电公司电缆运检室陕西省 710000) 摘要:电力电缆作为电力系统中能量传输的关键设备之一,其运行状况对电力系统运行的安全可靠性有重大影响。了解电力电缆的故障原因,有利于采用合理而有效的监测手段及预防措施,保证电力电缆运行的安全性。在电力电缆工作系统中,受绝缘材料性能、制作工艺以及接触电阻存在等因素的影响,电缆接头故障时有发生。因此对电力电缆及其接头的运行状况监测问题进行研究十分必要。基于此,本文主要对电力电缆及其接头运行温度监测技术进行分析探讨。 关键词:电力电缆;接头;运行温度;监测技术;研究 1、前言 电力电缆中间接头的表面温度是反映其运行状态的重要参数。,因此,通过对电缆接头处温度的变化进行经常、连续地监视,就可了解和掌握它的运行状况。发现某接头位置的温度过高,或者与环境温度的差别较大或变化较快,便说明该位置的绝缘已较为薄弱,继续运行可能会导致严重的故障发生,此时,系统应及时发出报警信号,以便值班人员迅速进行处理,避免事故发生。 2、电缆接头温度监测方式 在电力电缆网络中,电缆接头是不可或缺的一部分。总结多年运行经验,有超过90%的电缆运行故障,都是因为接头故障引起的。并且接头温度过高也是发生故障和绝缘老化最主要的原因之一。电荷集肤效应以及涡流损耗、绝缘介质损耗都会产生附加热量,从而使电缆温度升高。当电缆负载电流通过电缆时.电缆接头的温度会从100℃上升到140℃,这便会引起芯线温度也会上升到90℃,导致芯线发热,过高的温度会加速绝缘老化,以致绝缘被击穿。当接头质量不达标时,压接不紧、接触电阻过大,电缆接头温度长期过高时就会将绝缘层破坏,极易导致火灾的发生。 在电缆接头的运行温度监测中,需要考虑到温度监测的具体技术。其中点式温度监测方式包含了有线连接和无线连接两种方式,具体的运行监测如下。 2.1有线连接方式 有线连接是利用数据总线以及单片机来实现主控计算机和温度传感器之间的连接,从而完成数据的管理控制和传输的要求。如,在通过点式温度监测方式来设计的电缆接头运行温度监测系统中,通过总线来进行各个部分的连接,就属于最典型的点式温度监测系统有线连接方式。但是这一方式存在的不足在于:只适合小范围且待测量点相对密集的场合;安装时工作量偏大,并且实现上有很大的困难;一旦出现故障,很难进行维护。所以,多应用于变电站或者是发电厂等待测设备相对集中的区域。 2.2无线连接方式 针对城市电网当中的电缆接头进行温度的在线监测,就可以利用无线连接的方式进行监测处理。城市地下电缆接头温度接头温度监测系统设计的组成如图1所示。在整个系统之中包含了数据采集、处理、传输、显示以及长远距离的通信能力等,同时再配合上软件的支持,不但可以对电缆的工作状态进行监测.同时也可以对电缆故障隐患进行分析。与有线连接方式进行比较.无线连接方式具有不受距离的限制.可以满足大范围温度监测要求;剔除了数据传输布线等繁杂的工作,减少了工作量;适用性较广,拥有良好的经济性等优势。 图1,城市地下电缆接头温度监测系统的组成 3、电缆接头的温度监测 3.1电缆温度就地监测方法 电缆温度的就地监测方法是使用合适的传感器,将测得的对象温度信号转换成为电信号,送入附近适当的监测点,以适合的方式展现出温度测量结果。就地监测方法具有成本低的优点,且布线简单,施工工程量小。其缺点是仪器工作环境不佳,工作人员必须实地观察、记录测量温度,并且警报信号不易检测。 3.1.1示温腊片法 示温蜡片法是在电力电缆或电缆接头可能的过热点贴上特殊蜡片,进行定期的巡视,再根据蜡片的颜色变化或者融化程度来大致推测该点的温度范围。示温蜡片具有超温变化特性,当测温点温度低于某设定的临界温度时,蜡片保持原来正常的颜色,当温度高于临界温度,颜色会突然改变。这是电力电缆等高压设备定性判断温度的方法之一。该方法成本低廉,原理简单,且产品轻巧,便于携带,安装简

电力电缆在线监测系统研究

电力电缆在线监测系统研究 发表时间:2017-04-25T14:55:43.857Z 来源:《电力设备》2017年第3期作者:陈阔海陶方杰杨迪 [导读] 摘要:当前电力系统中采用的大多是交联聚乙烯(XLPE)电缆,这种电缆最早出现于20世纪60年代,具有非常好的绝缘性能。 (国网山东省电力公司威海供电公司) 摘要:当前电力系统中采用的大多是交联聚乙烯(XLPE)电缆,这种电缆最早出现于20世纪60年代,具有非常好的绝缘性能,而且安装方便、制造简单,已经逐渐取代了传统的油纸绝缘电缆,且被广泛应用到高压和超高压输电中,,最高应用电压等级已经达到了 500kV。随着XLPE电缆的广泛应用,也出现了不少由于线路老化、故障造成的电缆绝缘击穿事故,影响到供电系统的运行可靠性,对电力电缆在线监测系统的研究越来越受到电力系统的重视。 0 引言 1 交联聚乙烯(XLPE)电缆在线检测方法 1.1直流分量法 直流分量法(DC component method),是K.Sona 等人通过对实际运行的电力电缆进行测量、分析数据后提出的检测方法之一[1]。XLPE电缆中的水树枝起到了“整流作用”,在外加电压的负半周,树枝放电向绝缘中注入了较多的负电荷,而正半轴时注入的正电荷很少,只能中和一部分负电荷,从而使得在外加交流电压的作用下,正负半周交替进行,负电荷会在水树枝前端聚集并向屏蔽层漂移,其过程类似于整流作用,出现了数值仅为几纳安的直流分量。[2]在测试现场进行直流分量的测量时,要特别注意来自于被测电缆屏蔽层与大地间干 扰电流的影响,会给测量结果带来较大的误差,为避免这种误差,长采用旁路掉干扰电流或者是在回路中串电容阻断电流的方式来减少误差。此外,还可通过数学计算方式,如利用FFT(快速傅里叶变换)的方法将干扰电流从水树枝电流中分开,或者利用数理统计的方法对数据进行分析处理等。 直流分量法适用于被测电缆屏蔽层与大地之间绝缘电阻R数值较大,容易测量的情况,当R由于局部损伤影响而较小时,往往可以通过修补后使R具有较高准确性,因此可用该方法监测XLPE水树枝情况。 1.2 损耗电流谐波分量法 谐波分量法(Harmonic component method),是通过监测由于水树枝引起老化的XLPE绝缘电缆在损耗电流中产生的谐波分量来分析电力电缆绝缘状况的一种检测手段。在正弦形态的电压下,损耗电流中会出现谐波分量,其能够较好地反应电力电缆老化状况。并且损耗电流中谐波分量的值会随着线路老化程度的加深而增大,因此,检测到的谐波分量的数据也就能更好地反应水树枝老化的更多信息[3]。 1.3 局部放电法 局部放电一般出现在电力电缆裂缝处或缺陷处,这种现象出现的初期基本不会对电力电缆的绝缘能力造成影响,但如果局部放电长时间存在,则会对电力电缆绝缘能力造成持续性影响,减少了电力电缆使用年限,威胁到供电安全性。局部放电时,电缆的各种参数并不会发生大范围的浮动现象,因此无法通过监测诸如电流、电阻、介质损耗等参数来判断是否出现局部放电,而是利用其产生的电脉冲现象,通过不同用途的传感器接收其产生的脉冲来识别局部放电。根据检测所使用的传感器的不同,局部放电法又可分为脉冲电流法、声学检测法、超高频检测法、耦合法、铂电极对检测法等[4]。 2 电力电缆在线监测系统设计 电力电缆的在线监测系统采用模块化设计方式,由信号取样、数据采集、后台处理系统三部分组成。信号取样模块主要负责对直流分量、交流分量和局放信号的取样,数据采集模块分为低速数据采集卡和高速数据采集卡,后台处理模块包括监测系统的处理软件等。 2.1 信号取样模块 直流信号取样。对于数量级特别小(纳安级)的直流分量,系统采用信号放大电路来放大直流信号,便于其采集。利用直流分量法时,系统控制器的接触器需要断开,此时,对地电流会流过直流取样电阻,将电流信号转为电压信号,采样时间为1分钟左右,然后关闭系统控制器的接触器,将取样电路短路,再将电缆铠装直接接地。 谐波信号取样。 谐波信号取样模块的设计要充分考虑谐波电流的波动范围,在实际应用过程中,可以采用可调增益的运放作为前级数据的放大,然后采用二阶低通滤波来处理信号,使得信号更能反应电力电缆运行的实际情况。 局放信号取样。 局放信号具有高频特性,因此需要消除电路低频信号的干扰,然后再加上两级放大电路来放大局部分量信号,进而提高测量效率和准确性。 2.2 后台处理系统 后台处理系统与系统总设计方式相同,均采用模块化设计。该系统包括以下三部分: ①系统软件。系统软件是连接专家诊断模块和数据库的重要部分,其承担着信号读取、传输、综合处理的任务,是系统设计中的重要模块。 ②数据库软件。数据库软件实现了对直流分量、谐波分量、局放分量信号的存储,保证了数据的实时性和留存性,便于对历史数据的操作和使用,也有利于专家判读模块对电力电缆运行状况的判读。 ③应用软件。应用软件负责数据的显示和打印,使得监测系统便于操作和监控,此外,系统还提供了对交流接触器开断和数据采集卡采集的控制接口,使系统的数据采集工作更加灵活、便捷。

电缆电线温度监测系统

电缆温度监测系统 火灾事故大部分是由于温度过高引起的,通过对电缆头或电缆本身的连续温度测量,能够预测电缆头或电缆本身的故障趋势,及时提供电缆故障部位检修指导。 KITOZER-2300高压电缆温度在线监测系统通过对电缆接头或电缆本身的连续温 度测量,能够预测 电缆头或电缆本 身的故障趋势,及 时提供电缆故障 部位和检修指导, 还可接入各种环 境探测器(离子烟雾传感器、微波红外传感器、浸水探测器等),及时发出预警信号,从根本上避免了电缆事故的发生。 采用了当今先进的通讯技术、微处理器技术、数字化温度传感技术及离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。避免了电缆沟内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端。因此,该系统是一种高可靠性的分布式电缆在线监测系统。

电缆温度监测系统是由温度监测器、上位计算机、温度采集电缆三部分组成 (一)KITOZER-4温度监测器: 循环显示各测点的温度数值,可带两条测温电缆,共计128个测温点。 1、工作电压:220VAC 功率:≤10W 2、工作环境:-40℃~85℃ 3、有四路开关量输入,可分别接入各种环境探测器(离子烟雾传感器、微波红外传感器、浸水探测等) 4、2路报警。 5、通过485总线或光纤可把采集到的温度数值上传至监控计算机。 6、通讯总线采用完全隔离措施,能经受的电压冲击典型值为1500VRMS/分钟或2000VRMS/秒. (二)线性温度采集电缆 铺设在电缆接头处或者沿电缆走向铺设,连续实时的采集电缆接头的温度值或整条电缆的温度场分布情况,每个温度采集点都有固定的、唯一的编码。信号都经过高压隔离,不受强电磁场干扰。

电力电缆的温度

电力电缆的温度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

附录A 常用电力电缆的最高允许温度表A.0.1 常用电力电缆最高允许温度

注:1、对发电厂、变电所及大型联合企业等重要回路铝芯电缆,短路最高允许温度200℃。 2、含有锡焊中间接头的电缆,短路最高允许温度为160℃。 附录B 10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量(建议性基础值) 1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量 注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。 2、单芯只适用于直流。 2 1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量 注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。 2、单芯只适用于直流。 1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量 注:①允许载流量的确定,还应遵守本规范第3.7.4条的规定。

②水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。 1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量 注:水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。 6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量 注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。 ②缆芯工作温度大于70℃时,允许持续载流量的确定还应遵守本规范第3.7.4条的规定。 6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量 注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。 表 10kV三芯电力电缆允许载流量 注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。 ②缆芯工作温度大于70℃时,允许载流量的确定还应遵守本规范第3.7.4条的要求。 附录C 敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数 表 35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 注:其他环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算:

电力电缆线路运行温度在线检测技术应用分析

电力电缆线路运行温度在线检测技术应用分析 电力电缆线路运行温度在线检测技术能够检测运行线路的绝缘状态、电力电缆的过热情况,其在当前实际生活中得到广泛应用,有助于及时发现并解决电缆运行存在的问题。首先阐述了温度在线检测技术应用的重要性,之后分析了电力电缆线路运行温度在线检测技术,最后就电缆线路的运行维护措施,以及电力电缆运行温度在线检测技术应用展开探究,以此为保证电力电缆供电的正常运行奠定基础。 标签:电力电缆线路;运行温度;在线检测技术;应用 当前我国电缆运行温度在线检测技术在实际中得到广泛的应用,该技术能够有效监测电力电缆导体载流量因导体温度发生改变而出现的变化情况,对电缆线路期间的导体载流量的具体情况能够及时掌握,为制定有效的措施解决这一问题奠定良好基础。本文主要对电力电缆线路运行温度在线检测技术应用展开分析。 1温度在线检测技术应用的重要性 想要使电缆得到正常运行,及时掌握电力电缆导体温度情况十分重要,把控好流量情况是保证电缆导体稳定性温度的基础,温度在线检测技术是检测电力电缆导体温度的可靠技术,该技术的应用能使电力电缆平台软件的工作效率得到很大提升。另外,温度在线检测技术的应用,还能够及时掌握线路绝缘状态的温度情况,这对获取线路运行中过热部分的方位提供保障,有助于及时发现与解决电线电缆存在的故障问题。然而从实际情况来看,当前工作人员对这方面的工作并不重视,影响了线路温度在线检测技术的使用效果,因此,相关工作人员应对这方面的工作深入研究。 2电力电缆线路运行温度在线检测技术 2.1光纤传感技术 后相拉曼散射效应是该项技术的核心部分,由于二氧化硅分子结构的石英玻璃是构成光纤的主要材料,光纤能达到与纳米激光脉冲相融合的效果,而且对于热振动频率来说,为电缆温度具体情况的掌握奠定了基础。电力电缆温度的了解与掌握,光纤温度传感技术发挥重要作用,比如,其中的OTDRA测温技术,对光纤传感技术的良好应用发挥重要作用,虽然该技术需要较高的光开技术,而且在维护方面有着较高要求,但是其在光纤传感技术中的应用效果十分显著。 从当光纤技术的发展取得良好成果,使其在电缆温度检测期间的应用越来越广泛。在检测电缆温度过程中,分布式光纤温度检测是应用较多的一项技术,其主要是采用Raman散射效应展开工作,在检测电力电缆温度方面取得良好的效果。

病理生理学试题库-5发热

第六章发热一.选择题 (一).A型题 1.人体最重要的散热途径是 A.肺 B.皮肤 C.尿 D.粪 E.肌肉 [答案] B 2.发热是体温调定点 A.上移,引起的调节性体温升高 B.下移,引起的调节性体温升高 C.上移,引起的被动性体温升高 D.下移,引起的被动性体温升高 E.不变,引起的调节性体温升高 [答案] A 3.关于发热本质的叙述,下列哪项是正确的? A.体温超过正常值0.5o C B.产热过程超过散热过程 C.是临床上常见的疾病 D.由体温调节中枢调定点上移引起 E.由体温调节中枢调节功能障碍引起 [答案] D 4.下列哪种情况体温升高属于发热? A.甲状腺功能亢进 B.急性肺炎 C.环境高温 D.妇女月经前期 E.先天性汗腺缺乏 [答案] B 5.下列哪种情况下的体温升高属于过热? A.妇女月经前期 B.妇女妊娠期 C.剧烈运动后 D.流行性感冒 E.中暑 [答案] E 6.下列哪种物质是发热激活物? A.IL-1 B.IFN C.TNF D.MIP-1 E抗原抗体复合物

7.下列哪种物质是血液制品和输液过程的主要污染物? A.内毒素 B.外毒素 C.血细胞凝集素 D.螺旋体 E.疟色素 [答案] A 8.下列哪种物质不是发热激活物? A.尿酸结晶 B.流感病毒 C.螺旋体 D.抗原抗体复合物 E.白细胞致热原 [答案] E 9.引起发热最常见的病因是 A.变态反应 B.病毒感染 C.细菌感染 D.恶性肿瘤 E.无菌性炎症 [答案] C 10.下列哪种物质属于内生致热原? A.革兰阳性菌产生的外毒素 B.革兰阴性菌产生的内毒素 C.体内的抗原抗体复合物 D.体内肾上腺皮质激素代谢产物 E.巨噬细胞被激活后释放的IL-1 [答案] E 11.发热激活物引起发热主要是 A.激活血管内皮细胞,释放致炎物质 B.促进产EP细胞产生和释放内生致热原 C.直接作用于下丘脑的体温调节中枢 D.刺激神经末梢,释放神经介质 E.加速分解代谢使产热增加 [答案] B 12.不产生内生致热原的细胞是 A.单核细胞 B.巨噬细胞 C.心肌细胞 D.淋巴细胞 E.星状细胞 [答案] C 13.下列哪种物质可能是发热中枢双相调节介质?

电力电缆线路运行温度在线检测技术应用

电力电缆线路运行温度在线检测技术应用 发表时间:2019-07-23T16:51:37.453Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:张虎印夏敏 [导读] 摘要:伴随着我国对电力需求量的日增多,为满足我国经济发展对电力资源的需求,以及人们日常生活中对电力的需求,相关人员随之加大了对电力电缆线路的运行监控管理,而这对于进一步维护电力电缆线路的稳定运行同样有着十分积极的作用。 广西正禹工程质量检测有限公司广西桂林市 541001 摘要:伴随着我国对电力需求量的日增多,为满足我国经济发展对电力资源的需求,以及人们日常生活中对电力的需求,相关人员随之加大了对电力电缆线路的运行监控管理,而这对于进一步维护电力电缆线路的稳定运行同样有着十分积极的作用。基于此,本文将针对电力电缆线路运行温度在线检测技术的应用进行相关的阐述。 关键词:电力电缆线路;运行温度;线检测技术;应用 引言 对于我国电力事业而言,电力电缆线路作为其中重要的组成部分之一。在电力电缆线路运行的过程中,要想保证电力电缆线路的正常运行,相关人员就必须对其温度情况进行准确的把握。基于此,电力电缆线路运行温度在线检测技术随之营运而生,由于电力电缆线路运行温度在线检测技术在实际当中的应用能够快速找出电力电缆线路运行中存在的问题,促使电力电缆线路在今后得到稳定的发展,因此,其在不断的推广之中,得到了人们的高度重视与广泛应用。加大对电力电缆线路运行温度在线检测技术应用的研究更是有着十分重要的现实意义。针对该方面内容的研究,本文实现将对现有的电力电缆线路运行温度在线检测技术进行分析,其次在对该技术的应用进行阐述,以供参考。 1.电力电缆线路运行温度在线检测技术 目前,由于电力电缆线路运行温度在线检测技术的在电力电缆稳定运行中所占据的地位越发重要,我国相关人员随之加大了对该方面技术的研究力度。目前,常见的温度在线检测技术有以下几点:一是,光纤传感技术。光纤传感技术作为近年来所流行起来的一种新型温度测量技术。相对以往的温度测量技术而言,光纤传感技术所具备的优势主要可表现在便利性方面。也正是因为光纤传感技术具有这一特点,所以,其被广泛的应用到来电力电缆线路的温度测量之中。氧化硅与石英玻璃分别作为光纤传感技术的主要制作材料与构成成分之一。就现如今的光纤传感技术而言,其自身虽然具备着很对以往温度在线检测技术所不具备的优势,但不可否认的是,光纤传感技术自身在发展的过程中仍存在有一定的不足,即该检测技术对专业性知识要求较高的过程检测会存在一定的吃力现象。二是,点式温度传感技术。对于点式温度传感技术而言,其作为一种建立在温度传感器基础上,对现场几个特定点温度进行检测的技术之一,其在整个检测的过程中都是依靠温度传感器实现的。而该过程当中过获取到的温度数据,大都是采用特定专用电缆在温度传感器上获取而来。通常情况下,在得到这些数据之后,都需要将这些数据传输到计算机终端对其进行深入的分析。点式温度传感技术在该过程中所具备的优势主要可表现在实际的使用操作上非常简单,而且存在的缺点则是不能对检测范围进行全面的检测。三是,热效应在线检测技术。通过热效应在线检测技术的名称可了解到,其在检测的过程中主要是依靠热效应实现的。目前,在电力电缆表面温度的检测上,需要使用红外热像仪对其进行,在完成对温度的收集之后,就可通过对温度信息的有效改变计算出电力电缆线芯的具体温度。对于热效应在线检测就似乎而言,该技术最大的优势为具有精准的判断性,但其存在的不足则可体现在其很容易在实际应用的过程高中受到外界因素的影响。以上就是电力电缆线路运行温度在线检测技术,相关人员需要对其加以重视,进而保证电力电缆线路今后的稳定运行。 2.电力电缆线路运行温度在线检测技术应用 由上述可见,因温度在线检测技术对保证电力电缆线路的稳定运行有着十分积极的作用,因此,现如今我国所拥有的电力电缆线路运行温度在线检测技术类型还是比较丰富的。然而,针对温度在线检测技术在的应用,本文将从以下几点对其进行相关的阐述:一是,分布式光纤温度传感技术的优势。对于分布式光纤温度传感技术而言,其在实际应用过程中存在的主要优势在于:应用过程中存在的诸多不良环境。该技术在实际应用过程中,主要是才赢光频放射测温发,所以,分布式光纤温度传感技术能够在弥补传统测温方法存在的缺点的同时,使得温度在线检测的效率在极大的程度上得到不错的提升,即使是在易燃易爆的恶劣环境下,分布式光纤温度传感检测技术也能在其中正常运行。二是,电力电缆发热的在线检测仪。根据相关的研究调查可以发现,精准性较差作为一般测温方式普遍存在的缺点之一,该缺点的存在不但会使得最终的测量效果不佳,而且不能完全掌握每一条电缆,及其在每一段时间当中的发热情况。基于此,为避免该现象的出现,相关人员迫切需要制定一个适用于电网电缆状态检修的检测仪器,并且需要在该仪器制定的过程中,采用智能温度传感器、以及综合单片机系统进行制作,只有这样才能在极大的程度上实现对电力电缆线路发热温度的实施监控,才能保证监测数据的准确性。就电缆发热在线监测仪的实际应用情况来看,相对传统测温方式而言,该方式所具备的优势主要可体现在以下:温度测量准确率高、降低电力电缆火灾事故的发生率。三是,查询电路。查询线路在该过程当中存在的意义主要在于,为检修人员提供可靠的数据,让其在检修的过程中能够有效的掌握电缆在某一时间段当中所发热的情况,以及对具体某一天的温度值进行确认。以上就是电力电缆线路运行温度在线检测技术应用,相关人员需要对其加以重视,促使其在电力电缆在今后得到更好的发展。 结束语 总而言之,随着新时代社会经济的不断发展,我国电力事业随之得到了不错的提升。电力电缆作为电力事业中不可缺少的一部分,通过上述对该方面内容的研究可了解到,电力电缆运行温度在线监测技术对电力电缆的稳定运行十分重要,相关人员必须对其加以重视,并采用科学合理的方法将其应用到电力电缆线路中,促使我国电力事业在今后得到不错的发展。 参考文献: [1]姚莎莎,王辰霞.电力电缆线路运行温度在线检测技术应用分析[J].现代商贸工业,2018,39(27):193-194. [2]宋鹏先,朱晓辉,朱明正,王浩鸣,房晟辰.电力电缆线路运行温度在线检测技术应用研究[J].工程技术研究,2018(02):33-34. [3]熊齐林.电力电缆线路运行温度在线检测技术的应用[J].自动化应用,2015(04):78-79+81. [4]罗俊华,周作春,李华春,罗旻.电力电缆线路运行温度在线检测技术应用研究[J].高电压技术,2007(01):169-172.

XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统

XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统 1、引言 随着现代工业化产业的蓬勃发展,设备自动化管理水平的提高,电缆用量越来越多。由于运行的电力电缆长度密度增加,其电力电缆火灾事故的发生率也相应增大。电力电缆的安全运行已经成为用电单位的重要指标。 为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,更好地推动电力安全生产,有目标、有重点地防止电力生产重大恶性事故的发生,国家电力公司颁布了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[2000]589号)。原文1.1.11条款明确要求“对电缆中间头定期测温”,以防止发生电缆沟重大火灾事故。电力企业按照“关于贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知(发输电发[2000]125号)”中明确提出“为了预防电缆中间接头爆破和防止电缆火灾事故扩大,可加装电缆中间接头温度在线监测和烟感报警系统。对电缆中间接头温度实施在线监测,可根据温度变化来判定接头是否存在爆破的可能性,起到对电缆接头爆破早期预警的作用;烟感报警系统可即时发现火情,避免事故扩大。” 本系统就是从分析电缆火灾原因入手,抓住电缆火灾的基本特征开发研制的。 2、系统简介 2-1 系统概述: XSJ-2000型电缆、电缆头温度在线监测系统,采用了当今先进的总线通讯技术、微处理器技术、数字化点温、线温传感技术、离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。该系统的开发研制均在电缆隧道内经多次反复试验攻关才得以完善,避免了电缆隧道内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端,因此,该系统是一种高可靠性的分布式电缆、电缆头温度在线监测系统。 该系统具有良好的计算机界面,可显示电缆沟电缆隧道分布模拟图、电缆及电缆头运行温度及温度曲线、显示传感器所监测的实际位置,当运行中电缆、电缆头温度出现异常时,显示画面及事故音响同时出现,可通过计算机的电缆隧

发热练习题

发热 一、单项选择题 1.体温持续39~40℃左右,达数天或数周,日温差在1℃以内,属于:B A.不规则热 B.稽留热 C.间歇热 D.弛张热 2.发热的病因最多见者为:A A.感染 B.变态反应 C.内分泌代谢障碍 D.体温调节中枢功能紊乱 3.内源性致热原的成分是:D A.矿物质 B.糖类 C.脂肪类 D.白细胞介素Ⅰ 4.临床表现为稽留热的疾病常见于:A A.大叶性肺炎 B.败血症 C.风湿热

D.疟疾 5.弛张热型伴有寒战者常见于:D A.麻疹 B.伤寒 C.病毒性肝炎 D.败血症 6.发热原因由于产热过多所致,可见于:A A.甲状腺功能亢进症 B.血清病 C.风湿热 D.重度脱水 7.体温39℃以上,日温差2℃以上,波动度大,属于:D A.不规则热 B.稽留热 C.间歇热 D.弛张热 8.驰张热体温一天内波动范围是:C A.不超过1℃ B.发热无一定规律 C.差别达2℃以上 D.在3℃—5℃之间 9.发热最常见的原因是:C

A.无菌坏死组织的吸收 B.结缔组织和变态反应性疾病 C.感染性疾病 D.内分泌代谢障碍 10.非感染性发热的原因不包括:D A.甲亢 B.系统性红斑狼疮 C.大量失血 D大叶性肺炎 二、填空题 1.引起发热的病因临床上大致可分为_____和______两大类。 答案①感染性,②非感染性。 2.正常人的体温是由______和___________所控制。 答案①大脑皮层,②下丘脑的体温调节中枢。 3.正常人清晨安静状态下的口腔温度为________;直肠温度为________,腋下温度为___________。 答案①36.2~37.2℃,②36.5~37.7℃,③36.0~37.0℃。 4.一般来说,体温升高1℃,脉搏每分钟增加_____,呼吸每分钟增加_____。 答案①10~20次,②3~4次。

电力电缆线路温度在线检测技术应用

电力电缆线路温度在线检测技术应用 摘要:基于温度在线检测技术的重要性,分析电力电缆线路运行温度在线检测技术。内容包括光纤传感技术、点式温度传感技术、线式温度传感器技术、热效应温度传感技术,以及它们的应用。 关键词:电力电缆;电缆温度;温度在线检测 引言 在电力电缆的日常运行检测中,针对电缆温度的状况,所采用的在线检测技术也得到了大范围的普及。电网系统中,其单位时间内可输送的电力能源受到其温度的变化影响。因此,采用更有效的方式实时检测电缆系统运行温度,可以针对电缆载流量的具体状况而找到更为有效的解决方案,有力保障电力系统供电的稳定性。 1温度在线检测技术 在相关维护人员进行电缆温度日常巡检过程中,想要更为实时的掌握导线幅值的变化状况,就必须要关注其温度,电缆温度的稳定,是把控电缆流量的关键[1-3]。电缆温度在线检测技术的优势是非常明显的。例如,与传统的热电偶局部点温度测量方式相比,更为实时的分布式光纤测温技术可以更为精准实时的显示导线温度与绝缘构件的温度状况,极大地提升了相关系统的工作效率。光纤分布式测温技术不仅仅能够为导线载流量的调整提供了更好的依据,也可以实时找到那些过热部位,让日常的检修工作更具有时效性,有效排除了那些潜在的安全威胁,发挥线检测技术的优势。 2电力电缆线路的运行温度在线检测技术

2.1光纤传感技术 在电缆温度在线测量的相关技术中,光纤传感技术以后相拉曼散射效应为运行基础,将光纤与纳米激光脉冲理论相结合,利用热振动频率来展示电缆的实施温度。在电力电缆实际温度监测过程中,光纤技术的应用场景相对普遍,其对电力系统日常维护工作带来的便利性也是被越来越多的相关从业人员所认可,而实际应用中,通常会与光时域反射测温技术相融合,获取电力电缆的实时温度,但是,这一项测温技术在具体的应用场景中,还是存在着一些不足,其主要体现在相关零部件的精度要求高,寿命较短,相关检测设备的维护成本较高。 2.2点式温度传感技术 与光纤传感技术相比,点式温度传感技术的操作更为简便,日常检测设备的运行维护成本较低,但是,由于点式温度传感技术的先天局限性,使其无法在整个电缆导线测温系统中得到应用。点式传感技术的核心是在电缆相应需要进行实时温度监测的部位设置监测点,然后使用相关传输设备将这些监测点与相应的温度显示设备连接到一起,监控人员就可以获取到这些点的温度变化状况。点式传感技术的核心工作方式也是其弱点之一,如何在电缆系统的各个位置选取测量点,如何找到那些最容易发生故障部位,这些问题都需要相关检测实施人员进行操作,埋下安全隐患。 2.3线式温度传感器技术 线式温度传感器技术主要针对电缆进行温度监控,对应电缆将会采用特别设置的温度敏感材料,在运行过程中,温度一旦出现预设的

各类绝缘电缆、电线的最高运行温度

各类绝缘电缆、电线的最高运行温度?? 各类绝缘电缆、电线的最高运行温度 绝?缘?类?型?温度限值(℃) 聚氯乙烯(PVC)?70(导体) 交联聚乙烯(XLPE)?90(导体) 乙丙橡胶(EPR)?90(导体) 矿物绝缘(PVC护套或可触及的裸护套)电缆?70(护套) 矿物绝缘(不允许触及和不与可燃物相接触的裸护套电缆)?105(护套) 表中列出的是额定电压不超过交流1KV或直流无铠装电缆和绝缘导线的最高运行温度。对电线的最高运行温度,是指导体的温度,不是绝缘材料表面的温度,绝缘材料表面的温度低于导体的温度,而且和通风条 件有关,通风越好,绝缘材料表面的温度越低。 电缆的最高运行温度与电线不同,是指护套的温度,护套主要是起保护绝缘作用,因此电缆绝缘护套材料 的最高运行温度比电线的绝缘材料高。 电线电缆的温升与施加在电线电缆上的电压无关,只与通过的电流有关。在相同的截面下,通过的电流越 大,电线电缆的温升越高。 电缆制造厂只提供电缆截面的数据,不提供电缆的额定电流数据,是正确的。因为电缆的额定电流与环境、负载的工作持续率、电缆绝缘材料的允许工作温度、电缆的允许压降等参数有关,所以应该由电气设计人 员做全面考虑后,选用合适的电缆截面。 电缆的温升和电流密度有关,电流密度越大,则温升越高。绝缘材料的寿命又与绝缘材料的工作温度有关。 绝缘材料的工作温度越高,则其寿命越短。 用多并方式增加电缆容量的方法不可取。 工程中经常发现,由于受到电缆截面的限制,为了增加容量。电缆采用双并、甚至三并的做法。这种方法不可取,因为多并电缆连接时,连接处存在接触电阻不同而此接触电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟,其结果会造成多并电缆的电流分配不平衡。因此上海、北京等发达城市,对大容量的配电干线都采用母线槽。虽然母线槽的价格比电缆高,但从性价比出发比较,母线槽以越来越受到设计人员和业主的青睐。 铜排的最高允许温度 标准规定: