文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抹灰工程施工方案

抹灰工程施工方案

抹灰工程施工方案
抹灰工程施工方案

1.编制依据

2.工程概况

2.1.设计概况

2.2.抹灰工程概况

本工程抹灰施工部位及做法如下表所示。

3.施工安排

3.1.抹灰砂浆供应方式

本工程抹灰砂浆均采用现场自行搅拌。

3.2.砂浆原材的要求

3.2.1.石灰膏:采用块状生石灰淋制,应用孔径不大于3mm×3mm的筛选过滤,并贮存在沉淀池中。熟化时间常温下一般不少于15d;用于罩面灰时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质;在沉淀池中的石灰膏应加以保护,防止干燥、冻结和污染,已风化冻结的石灰膏不得使用。

3.2.2.水泥:抹灰用水泥应选用强度等级不小于32.5级的普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥。品种、强度等级应符合设计要求。水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,各项性能指标必须符合规范相关规定。

3.2.3.普通砂:中砂或中粗砂混合使用,使用前应用不大于5mm孔径的筛子过筛。砂颗料要求坚硬洁净,不得含有黏土(不得超过2%)、草根、树叶、碱质物及其它有机物等有害物质。

3.2.

4.界面剂:108胶应满足游离甲醛含量≤1g/kg,并应有试验报告。

3.2.5.所有材料进场后必须进行抽检复试,复试合格后方可用于本工程。

3.3.劳动组织

3.3.1.管理层责任人

现场协调及施工进度安排:孙德军

技术总负责:申达昂

质量总负责:孟宪青、张其春

现场技术负责及监督:余明军

现场安全负责及监督:曾升伟

3.3.2.劳务层责任人

4#楼

现场施工工长:李阳

技术质检员:徐换运

安全负责:冯新平

生产负责人:冯新军

5#楼

现场总负责:吕锋

生产负责人:杨森林

技术质量负责人:官林志

安全负责人:张兵

3.4.劳动力安排

劳动力安排100人。

3.5.机具准备

现场4、5#楼每栋楼配置一台砂浆搅拌机,垂直运输每栋楼配置两台施工升降机,水平运输采用二轮手推车。

3.6.作业条件

3.6.1.主体结构已经通过四方验收合格。

3.6.2.门窗框安装位置、与墙体连接等已检查符合要求,门窗框边的防腐及表面保护膜已经贴好;过梁、圈梁及组合柱表面凸出部分混凝土已剔平。脚手眼已堵严,内隔墙与楼板、梁底等交接处用斜砖砌严。

3.6.3.上下水、煤气等管道安装完毕;阳台栏杆、墙上预埋件等已安装完毕。

3.6.

4.根据室内高度和抹灰现场的具体情况,已准备好抹灰高凳或脚手架,架子离开墙面及墙角200~250mm。

4.施工工艺

4.1.工艺流程

4.1.1.内墙抹灰施工

基层处理→湿润基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底层灰、中层灰→抹窗台板、墙裙或踢脚板→抹面层灰→清理→成品保护。

4.1.2.顶棚抹灰施工

弹水平线→浇水湿润→刷结合层(仅适用于混凝土基层)→抹底层灰、中层灰→抹面层灰。

4.2.施工要点

4.2.1.内墙面抹灰

4.2.1.1.基层清理、湿润:

(1)检查门窗洞口位置尺寸,混凝土结构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好铁丝网,接线盒堵严;

(2)清扫墙面上浮灰污物和油渍等,并洒水湿润;

(3)混凝土表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂);

(4)加气混凝土,应刷界面剂,并抹强度不大于M5的水泥混合砂浆;

(5)基层墙面应充分湿润,打底前每天浇水两遍,使渗水深度达到8~10mm,同时保证抹灰时墙面不显浮水;

4.2.1.2.找规矩、做灰饼、冲筋:四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和墙裙、踢脚板线。

(1)用托线板检查墙面平整垂直程度,决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm);

(2)在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆,也可用水泥:石灰膏:砂=1:3:9混合砂浆,遇有门窗口垛角处要补做灰饼),大小50mm 见方,厚度以墙面平整垂直度决定;

(3)根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准;

(4)用钉子钉在左右灰饼附近墙缝里挂通线,并根据通线位置每隔 1.2~1.5m上下加做若干标准灰饼;

(5)灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用木杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。

4.2.1.3.做护角:室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,用1:2水泥砂浆抹护角,护角高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm。

(1)将阳角用方尺规方,靠门窗框一边以框墙空隙为准,另一边以标筋厚度为准,在地面划好准线,根据抹灰层厚度粘稳靠尺板并用托线板吊垂直;

(2)在靠尺板的另一边墙角分层抹护角的水泥砂浆。其外角与靠尺板外口平齐;

(3)一侧抹好后把靠尺板移到该侧用卡子稳住,并吊垂线调直靠尺板,将护角另一面水泥砂浆分层抹好;

(4)轻手取下靠尺板。待护角的棱角稍收水后,再用捋角器和水泥浆捋出小圆角;

(5)在阳角两侧分别留出护角宽度尺寸,将多余的砂浆以45°斜面切掉。

4.2.1.4.抹底层灰:标筋有一定的强度后,在两标筋之间用力抹上底灰,用抹子压实搓毛。

(1)混凝土基层,宜先刷108胶素水泥浆(掺水重10%的108胶,水灰比0.4~0.5)一道,根据设计要求采用水泥砂浆或水泥混合砂浆打底。抹底灰应控制每遍厚度5~7mm,分层与冲筋抹平,并用大杠刮平、找直,木抹子搓毛。

(2)加气混凝土基层,打底宜用水泥混合砂浆、聚合物砂浆或掺增稠粉的水泥砂浆。先刷一道108胶素水泥浆,随刷随抹水泥混合砂浆,分遍抹平,大杠刮平,木抹子搓毛,终凝后开始养护。

4.2.1.

5.抹中层灰:

(1)中层灰应在底层灰干至6~7成后进行,抹灰厚度以垫平标筋为准,并使其稍高于标筋;

(2)中层灰做法基本与底层灰相同,加气混凝土中层灰宜用中砂;

(3)砂浆抹后,用木杠按标筋刮平,并用木抹子搓压,使表面平整密实;

(4)在墙的阴角处用方尺上下核对方正,然后用阴角器上下拖动搓平,使室内四角方正。

4.2.1.6.抹窗台板、踢脚线或墙裙:

(1)窗台板采用1:3水泥砂浆抹底层,表面划毛,隔1d后,刷素水泥浆一道,再用1:2.5水泥砂浆抹面层。面层宜用原浆压光,上口成小圆角,下口要求平直,不得有毛刺,凝结后洒水养护不少于4d;

(2)踢脚线或墙裙采用1:3水泥砂浆或水泥混合砂浆打底,1:2水泥砂浆抹面,厚度比墙面凸出5~8mm,并根据设计要求的高度弹出上口线,用八字靠尺靠在线上用铁抹子切齐并修整压光。

4.2.1.7.抹面层灰(罩面灰):从阴角开始,两人同时操作,一人在前面上灰,另一人紧跟在后面找平并用铁抹子压光。罩面时应由阴、阳角处开始,先竖向(或横向)薄薄刮一遍底,再横向(或竖向)抹第二遍。阴阳角处用阴阳角抹子捋光,

墙面再用铁抹子压一遍,然后顺抹子纹压光,并用毛刷蘸水将门窗等圆角处清理干净。

(1)采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛或划出纹道。面层应注意接槎,表面压光不得少于两遍,罩面后次日洒水养护。

(2)采用水泥石灰膏砂浆面层,应在中层灰5~6成干时进行。

4.2.1.8.清理:抹灰工作完成后,应将粘在门窗框、墙面上的灰浆及落地灰及时清除、打扫干净,做到工完场清、垃圾分类堆放、及时处理。

4.2.2.顶棚抹灰

(1)基层处理

清除基层浮灰、油污和隔离剂,凹凸处应填补或剔凿平。用清水润湿并刷素水泥浆(水灰比0.4~0.5)一道。

(2)弹线

顶棚抹灰根据顶棚的水平面用目测的方法控制其平整度,确定抹灰厚度,然后在墙面的四周与顶棚交接处弹出水平线,作为抹灰的水平标准。

(3)抹底层灰

顶棚基层满刷一道108胶素水泥浆或刷一道水灰比为0.4:1的素水泥浆后,紧接着抹底层灰,厚度3~5mm,并随手带成粗糙毛面。

抹底灰的方向与楼木模板木纹方向相垂直。抹灰顺序宜由前往后退。

(4)抹中层灰

先抹顶棚四周,再抹大面。抹完后用软刮尺顺平,并用木抹子搓平。使整个中层灰表面顺平,如平整度欠佳,应再补抹及赶平一次,如底层砂浆吸收较快,应及时洒水。

(5)抹面层灰

待中层灰6~7成干时,即抹面层灰。抹面层一般二边成活,其涂抹方法及抹灰厚度与内墙抹灰相同。第一遍宜薄抹,紧接着抹第二遍,砂浆稍干,再用塑料抹子顺着抹纹压实压光。

(6)养护

抹灰完成后,应关闭窗门,使抹灰层在潮湿空气中养护。

(7)顶棚抹灰采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块(500mm)脚手板,间距不得大于2m,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不得超过2人。高度超过2m时,应由架子工搭设脚手架。

(8)顶棚抹灰做到工完场清、垃圾分类堆放、及时处理。

4.2.3.细部抹灰

(1)压顶

压顶表面应平整光洁,棱角清晰,水平成线,抹灰前应拉水平通线找齐。

(2)梁

1)找规矩:顺梁的方向弹出梁的中心线,根据弹好的线控制梁两侧面的抹灰厚度。

2)挂线:梁底面两侧挂水平线,水平线由梁头往下10mm左右,视梁底水平高低情况,阳角规方,决定梁底抹灰厚度。

3)做灰饼:灰饼可做在梁的两侧,且保持在一个立面上。

4)抹灰:可采用反贴八字靠尺方法,先将靠尺板卡固在梁底面边口,抹梁的两个侧面;再在两侧面下口卡固八字靠尺,抹底面。其分层抹灰方法与抹混凝土顶棚相同。底侧面抹完,即用阳角抹子将阳角捋光。

(5)阳台

阳台抹灰要求各个阳台上下成垂直线,左右成水平线,进出一致,各个细部统一,颜色一致。抹灰前应将混凝土基层清扫干净并用水冲洗,用钢丝刷子将基层刷到露出混凝土新槎。

阳台抹灰找规矩的方法:

1)由最上层阳台突出阳角及靠墙阴角往下挂垂线,找出上下各层阳台进出误差及左右垂直误差,以大多数阳台进出及左右边线为依据,误差小者可左右兼顾,误差大者应进行必要的结构处理。对各相邻阳台要拉水平通线,对于进出及高低差太大的应进行处理。

2)根据找好的规矩,确定各部位大致抹灰厚度,再逐层逐个找好规矩,做灰饼抹灰。

3)最上一层两头最外边两个阳台抹好后,以下均以此挂线为准做灰饼。4.2.4.成品保护

(1)抹灰时应保护好铝合金门窗框的保护膜的完整。

(2)要保护好墙上的预埋件,电线盒、槽、水暖设备预留洞等不得抹死。

(3)要注意保护好楼地面面层,不得直接在楼地面上拌灰。

5.质量标准

5.1.主控项目

5.1.1.抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

检验方法:检查施工记录。

5.1.2.抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

5.1.3.抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,采用加强网,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.1.4.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。

5.2.一般项目

5.2.1.抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰;

5.2.2.护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

检验方法:观察。

5.2.3.抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检验方法:检查施工记录。

5.2.4.抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

检验方法:观察;尺量检查。

5.2.5.有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

检验方法:观察;尺量检查。

5.2.

6.抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

6.安全文明施工

6.1所有施工人员进入施工现场必须遵守国家及大同市安全文明施工的有关规定,严格按照安全技术操作规程进行操作。

6.2 施工前必须对施工班组进行入场三级教育,经考核合格后,方准许进场施工。

6.3项目安全负责人应对施工队进行安全技术交底。

6.4 在抹灰施工开始前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可进行施工。

6.5 抹灰高度超过地面1.2米以上时,必须搭设脚手架或用钢筋焊接马凳搭设脚手板进行施工,脚手架搭设完成后,经检查后方可使用。施工用的脚手板不得少于两块,其端头必须伸出架的支撑横杆约200mm,但也不许伸出太长做成探头板;抹灰时,不得拆改和移动脚手架。

6.6.每块脚手板上的超作人员不超过两人;灰桶、灰斗应放置有序,使架子上保持畅通。

6.7.在同一层垂直面上交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员要带好安全帽。

6.8.施工用电梯设专人管理,严禁超载,电梯使用期间,电梯下严禁交叉作业。电梯应定期检查,及时修理。

6.9.进场材料应摆放整齐,水泥入库,砂料设置专门堆放区。

6.10.砂浆搅拌机运转时,严禁将铁掀等工具伸入罐内,必须进罐扒砂浆时,要停机进行。工作完毕,应将拌筒清理干净。搅拌机应有开关箱,并装有漏电保护器,停机时应拉断电闸,下班时电闸箱应上锁。

6.11.施工用电设专人管理,严禁私接电线,现场电线应放置整齐。

6.12.采用手推车运输砂浆时,不得争先抢道,装车不得过满;卸车时应有挡车措施,不得用力过猛或撒把,以防车把伤人。

6.13.停搅拌机的地面必须夯实,用混凝土硬化,并做好排水措施。

6.14.现场搅拌砂浆时,应采取措施防止水泥、砂子扬尘污染环境。

6.15.施工垃圾分类处理,垃圾堆放到垃圾房,尽量回收利用。

一般抹灰专项工程施工组织设计方案全解

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、作业准备及技术要求 (3) 五、施工方法............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量要求 (7) 七、成品保护 (7) 八、应注意的质量问题 (8) 九、环保措施 (9)

一、工程概况 本工程为瑞星花园一期工程,由1#、3#、5#、6#楼和地下车库组成,工程建筑面积约169308.9平方米,结构形式为框架剪力墙结构,地下2层、地上34层,建筑高度98.9米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2009年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 业主编制的《室内装饰做法》; 三、原材料控制与检验 材料要求 (1)水泥 本工程采用普通水泥,水泥强度等级宜采用32.5 级及以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证,并对水泥的凝结时间和安定性进行复验。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,不得含有黏土、草根、树叶、碱质及其它有机物,含泥量不得超过3%。在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特

抹灰工程专项施工方案

一、编制依据 1、本工程设计施工图。 2、根据公司现有技术力量、机械设备能力及以往的施工经验等。 3、依据国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程编制而成。 《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部份)建标(2002)219号 《建设工程施工质量验收统一标准》(G B50300-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(G B50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》(G B20327-2001) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(J G J80-91) 《建筑施工手册》-第四版 二、工程综合概况: 1、工程名称:重庆市江津区顺祥·壹街商业广场1~4号楼工程 2、工程地址:重庆市江津区李市镇 3、结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下1层,地上18层,本工程建筑设计使用年限50年,建筑结构安全等级二级,建筑桩基设计等级乙级,建筑防火分类等级一类,建筑耐火等级一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度。 4、建设单位:重庆市江津区壹街房地产开发有限公司 5、设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 6、监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 7、施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司

三、建筑设计概况: 室内地坪以下及女儿墙采用M7.5水泥砂浆砌筑M U10烧结烧结页岩多空砖。外填充墙墙体采用M5.0混合砂浆砌筑强度不低于M U5.0的节能型烧结页岩空心砖,容重≤12.0K N/m3,要求12孔以上,宽度方向孔洞排数5排,矩形孔,交错排列,外壁厚≥25m m。内填充墙墙体采用M5.0混合砂浆砌筑强度不低于M U3.5的烧结页岩空心砖,容重≤8.0K N/m3,要求12孔以上,宽度方向孔洞排数5排,矩形孔,交错排列。卫生间先做1800m m实心砖墙体,然后在其上做烧结页岩空心砖,厨房填充墙墙体采用烧结页岩实心砖砌筑;其它其它均为钢筋混凝土墙体。 2、填充墙厚度为:100m m、200m m。 3、构造柱、过梁、现浇带等均采用C20混凝土。 四、墙面抹灰构造做法: (一)内墙抹灰构造: 1、进户大厅内墙面抹灰:13m m厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,拉毛或者划出纹道;7m m厚1:2.5水泥砂浆找平铁抹压光。

抹灰工程施工方案

友嘉(河南)精密机械产业园一期工程 一号研发楼 抹灰工程施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工图纸设计及规范要求 (3) 四、施工准备: (5) 五、施工方法: (6) 六、施工要点及注意事项 (8) 七、抹灰层修补 (8) 八、质量控制措施及验收标准 (9) 九、质量通病防治 (10) 十、成品保护 (14) 十一、安全、文明施工 (14)

抹灰工程施工方案 一、编制依据: 1、友嘉(河南)精密机械产业园一期工程施工组织设计 2、友嘉(河南)精密机械产业园一期工程施工图纸、设计变更及图纸会审记录 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《抹灰砂浆技术规程》JGJT220-2010 5、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010 6、《预拌砂浆生产技术规范》SJG11-2010 7、《预拌砂浆》GB/T25181-2010 8、12YJ系列图集 二、工程概况: 1、工程名称:友嘉(河南)精密机械产业园一期工程 2、工程地址:本工程位于郑州航空港经济综合实验区内,西临四港联动大道,北临志洋路 3、结构类型:本工程为友嘉(河南)精密机械产业园一期工程一号研发楼项目,包括两栋12层塔楼,及地下一层车库,塔楼建筑高度为52.4m,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为36631.12平方米,其中地上建筑面积30978.97平方米,地下建筑面积为5652.15平方米。 4、建设单位:友德(河南)精密机械有限公司 5、设计单位:机械工业第四设计研究院有限公司 6、监理单位:河南天正建设工程咨询管理有限公司 7、施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 三、施工图纸设计及规范要求 1、图纸做法: 楼层部位做法备注 地下一层汽车库、变电所等电器站房、储藏间、排风机房、 热换站、餐厅、消毒室、食库售餐区、更衣室 12YJ1内墙1B/C 消防水泵房、热水机组机房、厨房12YJ1内墙2

外墙抹灰工程专项施工方案

尚都商住楼项外墙抹灰工程专项施工方案 编制审定: 编制审核: 编制人员: 中十冶集团有限公司 二0一0年十月十八日

外墙抹灰施工方案 一、工程概况 云南龙逸尚都商住楼项目工程,位于云南罗平县文笔路南,为框架、剪力结构,地下1层,地上27层,建筑高度88.8米;该工程总建筑面积约32102.18平方米。 二、材料、机具准备 1、材料: 水泥:应用32.5P·S矿渣水泥,水泥应有出厂证明或复检合格单,水泥进场后应经复检合格通知后方可使用。出厂日期超过三个月或水泥已经有结块的严禁使用。 砂子:砂子应用中粗水洗砂,使用时应用筛网过筛,外墙底灰用砂应采用网眼规格为8-10mm的筛网。 其它材料均应经进场复检合格后方可使用。 2、机具 铁抹子、木抹子、阴阳角抹子、捋角器、铁锹、铁锤、洋镐、工程线、铝合金刮杠、铁红粉、红铅笔、水平管、胶皮水管、钢钉、大扫把、小笤帚、钉子、铁丝等。 3、外墙抹灰利用外架从上到下施工。 三、作业条件: 1、门窗按设计要求安装好,并堵抹洞口四周的缝隙。 2、墙面基层处理完毕,并符合设计工艺要求,按抹灰面标准验收,满足涂刷条件,完成雨水管卡、设备洞口管道的安装,并将洞口四周用水泥砂浆抹平,所有的墙面需晾干。

3、双排架子要符合国家安全规范要求,外架水平杆距墙面250mm。 四、本工程外墙工程做法: ①矿物涂料色彩 ②10厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆(加防水粉) ③12厚1:3聚合物水泥砂浆(加防水粉,附10×10玻纤网) ④混凝土基层处理剂拉毛 ⑤混凝土基层、墙面 五、施工工艺 1、工艺流程: 墙面基层处理、砼基层拉毛、验收→吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼→弹线、分格、粘条→1:3聚合物水泥砂浆(加防水粉,附10×10玻纤网)打底→1:2.5聚合物水泥防水砂浆(加防水粉)罩面→涂刷矿物涂料→验收 2、墙面基层处理 墙体中的脚手眼应用细石砼封堵好,砼墙柱表面应清理干净后,甩界面剂,甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至有较高的强度,空心砖墙面应清除干净,浇水充分湿润。应对外墙层间砼接槎处、砌体灰浆不饱满的拼缝或梁、板下的顶头缝,用砂浆填塞密实,经验收合格后方可进行下道工序。 窗口缝及脚手眼、孔洞等。外墙铝合金窗框安装位置准确牢固后,周边缝隙用发泡胶或矿棉填塞密实。砌体施工用脚手眼和废弃的孔洞,应将其内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用砖将其补齐砌严。 砼基层拉毛:主体外立面混凝土基层须用素水泥浆进行拉毛处理,

抹灰工程施工方案46230

抹灰工程施工方案 一、编制依据 1、天著湖韵花园二区一期工程项目设计施工图 2、《建筑装饰工程施工质量验收规范》(GB 50210-2011) 3、《墙体材料应用统一技术规范》(GB50574-2010) 4、《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220-2010) 5、《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2014) 6、现行的江苏省及苏州市相关施工规范、法律法规。 二、工程概况 1、建设单位:苏州工业园区建屋恒业房地产有限公司 2、设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 3、监理单位:江苏国信工程咨询监理有限公司 4、施工单位:南通新华建筑集团有限公司 天著湖韵花园二区一期工程位于苏州工业园区中新科技城,展业路东、夷浜路北,本工程总建筑面积为112747.07m2。 三、施工准备 (一)施工技术要求 1、抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如质监、建设、设计、监理、施工单位等)共同验收,并签认。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。 2、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~300mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。 3、将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉;脚手眼等孔洞填堵严实;蜂窝、凹注、缺棱角处,应填补抹平;外墙螺杆洞内侧用1:3水泥砂浆嵌实,外侧用发泡剂封堵。 4、墙体彻底浇水湿润后,进行喷浆,喷点要均匀,终凝后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部沾满混凝土光面上,并有较高强度为止。对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。 5、弹好建筑+1.000m水平线。 6、墙体表面的灰尘,污垢和油渍等清除干净,洒水润湿。砖墙在抹灰前一、

抹灰工程施工专项方案范文

抹灰工程施工专项 方案

绿都褐石街区南地块项目 抹 灰 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南隆基建设有限公司 2月14日

一、编制依据 根据绿都褐石街区南地块项目施工图纸、设计变更; 1、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210- 2、12YJ系列建筑标准设计图集 3、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 4、郑州市分户验收标准 二、工程概况 1、工程名称:绿都褐石街区南地块项目 建设单位:郑州绿桓置业有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:河南隆基建设有限公司 监理单位:河南海华建设工程监理公司 建设地点:中牟县占杨路与迅达路交汇处东南角 结构类型:框架剪力墙结构 2、建筑概况 建筑位置:本工程建设地点位于中牟县迅达路与占杨路交汇处东南角。我公司承建的褐石街区项目南地块工程,包含19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#、28#楼及与28#楼相连接的地下两层车库工程,共计6栋高层,3栋多层;其中高层19#、22#、23#、28#楼为18层,20#、21#楼为16层;25#、26#、27#楼为6层。下附工程概况一览表。

三、施工部署 (一)施工工艺 内墙面: 1、内墙1:合用前室、走道、电井、水暖井、风井、厨房、卫生间、设备机房、非机动车库、储藏间、入户大堂、楼梯间、商业用房、电梯机房均为水泥砂浆墙面,分两遍抹灰,厚15mm。 2、内墙3:客厅、卧室、餐厅、书房、玄关、物业用房均为混合砂浆墙面,分两遍抹灰,厚15mm。 3、乳胶漆墙面:地下一层走道、设备机房、非机动车库、地下一层至顶层楼梯、物业用房墙面为满刮2mm厚耐水腻子,乳胶漆面层。 4、地下室合用前室、入户大堂、合用前室、走道为贴面砖墙面,由精装修单位施工。 顶棚: 1、除电井、水暖井、风井、公共走道、楼梯间和合用前室外,均为白水泥加胶浆顶棚,厚度2mm,抹灰砂浆取消。

一般抹灰工程施工设计方案

抹灰专项施工

案 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 质量监督: 施工单位: 建筑地点: 结构类型:层数: 建筑面积: 建筑高度: 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建

筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工案。 本工程墙抹灰根据图纸要求并结合陕09J01图集进行施工; 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2013年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑装饰装修工程施工及验收规》(GB50210-2013); 《住宅装饰装修工程施工规》(GB50327-2013); 三、原材料控制与检验 一)材料 1. 水泥:采用复合硅酸盐水泥3 2.5级,进场水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。 2. 砂:采用中砂,平均粒径0.35~0.5mm,拌制前过筛,筛除其中含有的草根等杂物,砂的含泥量不得超过5%。在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比要求的用量过称后,倒入搅拌机(或定量独轮小斗车)。 3. 水:拌制用水采用自来水。 4.抹灰砂浆的稠度:抹灰砂浆在施工中必须具有良好的和易性,即砂浆的稠度。 5.砂的现场检验批量:产地、规格相同的400立米为一批量,不足400立米的亦为一批量。从料堆上取样应在均匀分布的不同部位,顶部、中部、底部抽取数量大致相同的3

份砂总量30-50千克。主要检验项目为颗粒级配、含泥量、有害物质含量,表观密度、堆积密度、空隙率、细度模数、泥块含量。 6.水泥的现场检验批量:同厂家、同品种和标号,数量不超过200吨为一批量。主要检验项目为抗压、抗折、凝结时间、安定性,其他检验项目为细度,有害物含量。取样应有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少取12Kg。出厂日期超过三个月的不得使用。 四、施工准备 1、本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,为了达到优良工程目标的实 现,有目标、有秩序、优质高效完成本工程,我们将配备选配具有开拓精神,施工 经验丰富,服务态度良好,勤奋实干的以工程师为主的工程技术和管理干部组成。 2、劳动力总体安排 钢筋混凝土面甩胶浆、挂网:4人 施工队25人(大工15人,小工10人) 3、主要机具: 机械:施工电梯一台、搅拌机1台。 工具:夹具、灰斗、铁锹、大、小铲(不准用瓦刀)、小撬棍、手推车、水桶、磅秤、试模、砖刀、锤、毛扫、卷尺、手锯、线坠、靠尺或托线板。 五、作业条件 1.主体结构必须经过有关部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程检查合格验收后,可进行抹灰工程。 2.检查需要埋设的配电管、接线盒、管道套管已经固定牢固。简介缝隙用1:3的水泥砂浆或1:1:6的水泥灰混合砂浆分层嵌塞密实,并事先将门窗框包好或粘贴保护的塑

抹灰工程专项施工方案.

中心医院医疗综合楼抹灰工程 编制 审核 审批

、编制依据 、工程综合概况: 三、墙面抹灰构造做法: 1、、人员配备 2、材料准备 3、器具准备 4、作业条件 五、主要施工方法及技术措施: (一)、工艺流程 (二)、施工要点 1、内墙面抹灰 2、外墙抹灰: 六、质量验收标准 七、施工注意事项: 八、成品保护: 九、质量控制措施 (一)、质量控制要点: 、安全文明施工管理措施: (一)、安全管理目标: (二)、安全技术管理措施: (三)、文明施工管理措施: 、墙面抹灰的质量通病及原因分析、防治措施: 14 四、 施工准备及计划安排: 10 16

、编制依据 1、本工程设计施工图。 2、根据现有技术力量、机械设备能力及以往的施工经验等。 3、依据国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操 作规程编制而成。 《工程建筑标准强制性条文》 (房屋建筑部份)建标( 《建筑施工手册》-第四版 二、工程综合概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 地下一层,地上 4层。B 、C 区地下1层,地上8层。本工程建筑设计 三、墙面抹灰构造做法: (一)内墙抹灰构造: 1、干挂石材内墙面(门诊大厅) (1)钢龙骨干挂石材 (2)加砌块混凝土墙 2002) 219 号 《建设工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) 3、3、结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构, A 区门诊医技楼 使用年限50年,建筑耐火等级一级,抗震设防烈度为 7度。

外墙一般抹灰工程施工方案

外墙一般抹灰工程施工方案 一、工程概况 荣和山水美地A地块三组团地下车库、1#~3#、7#、8#楼工程,钢筋混凝土框架结构,其中地下车库为地下一层,1#~3#楼为地上六层,7#、8#楼为地下一层、地上六层。建筑面积:地下车库为9414.13㎡,1#楼为4304.96㎡,2#楼为4306. 01㎡,3#楼为3983. 69㎡,7#楼为2598. 52㎡,8#楼为4117. 8㎡。 二、施工准备 1、材料: (1)水泥:采用海棠牌P.O32.5普通硅酸盐水泥,有出厂检验合格证,并经复检合格。 (2)中砂:使用前宜过筛。要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过3%。 2、作业条件: (1)抹灰部位的主体结构均已验收合格。 (2)将混凝土墙等表面凸出部分凿平。对蜂窝.,麻面.露筋,疏松部分的砼凿到实处,用水清洗干净后,以1:2水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 (3)对于较光滑的砼表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆扫毛(加适量胶粘剂)。 (4)对于砖墙面应在抹灰前一天浇水湿透。 三、操作工艺 墙面抹灰: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。再用水泥砂浆中掺入水泥量10%的107胶搅拌均匀后使用,待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直,做灰饼(打墩)。抹底层灰前必须先找好规矩,即四方规方,横线找平,立线吊直,弹出基准线和墙裙,踢脚板线。抹灰先用托线板检查墙面平整、垂直程度,并在控制阳角方正过曲(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后(最薄处一般不小于7mm),进行挂线(称线)“打墩”(打墩的厚度应不包括面层)。

抹灰工程施工方案98435

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、抹灰工程做法 0 四、材料、机具准备及作业条件 (1) 1、材料准备 (1) 2、抹灰砂浆 (2) 3、机械、用具的准备 (4) 4、作业条件 (4) 五、操作工艺 (6) 5.1基层处理 (6) 5.2洒水湿润 (6) 5.3界面处理剂 (6) 5.4弹线、规方、找规矩 (6) 5.5钉钢丝网 (7) 5.6灰饼、冲筋 (7) 5.7做护角 (7) 5.8分层抹灰 (8) 六、抹灰工程其它注意事项 (8)

6.1内墙抹灰注意事项 (8) 6.2外墙抹灰注意事项 (8) 七、冬雨季施工 (9) 八、抹灰层修补 (9) 九、抹灰工程节点构造 (10) 十、质量控制措施 (10) 1、质量控制要点 (10) 2、主控项目 (11) 3、一般项目 (11) 4净空测量 (13) 5、注意事项 (13) 十一、墙面抹灰的质量通病及原因分析、防治措施 (15) 十二、成品保护 (17) 十三、安全、文明施工 (18)

一、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB5024-2002); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 二、工程概况 工程名称:徐州高铁东城2013-29#地块二期 工程地点:徐州市经济技术开发区,高新路以西,次横一路以南建设单位:绿地地产集团徐州东部置业有限公司 设计单位:徐州久鼎工程设计咨询有限公司 监理单位:徐州市五星建设项目管理有限公司 施工单位:上海绿地建筑工程有限公司 本项目位于徐州市经济技术开发区,高新路与彭祖大道交点处西北角,次横一路以南,项目总建筑面积为111802.18m2,±0.000相当于黄海高程32.300m。徐州高铁东城2013-29#地块二期包含18-27层住宅8栋:32#、33#、35#、36#、37#、38#、39#、50#楼,为二类高层,耐火等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计使用年限50年。 填充墙墙体材料:外墙、卫生间、厨房、电梯井隔墙采用煤矸石烧结多空转,管道井处采用烧结普通砖,其余内墙采用煤矸石六孔砖。 三、抹灰工程做法

抹灰工程施工方案1

抹灰工程施工方案 一、施工准备 1、作业条件 1)、主体结构经过建设单位、施工单位、监理单位、设计单位检验合格。 2)、混凝土面凸出部分剔平,并用胶粘性素水泥浆刷底,1:3水泥砂浆分层抹平。 3)、配电箱背面露明部分加上钢丝网固定,并涂刷一层胶粘性素水泥浆。 4)、抹灰基层表面的油漆、灰尘、污垢清理干净,对抹灰面结构应提前浇水均匀湿透。 5)、先做好样板间,抹灰工进行现场参观、交底。 6)、抹灰马凳及抹灰临时脚手架。 2、技术准备 1)、熟悉抹灰工程的施工图、设计意图。 2)、材料的产品合格证、性能检测报告,进场验收记录和复验报告完成。 3)、施工技术交底已完成。 3、材料要求 水泥:采用32.5级复合硅酸盐水泥,做到使用同一品种、同一等级、同一厂家生产的水泥。水泥进场后对产品名称、代号、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时对水泥进行及时送检复试。 二、材料和质量控制 1、材料 1)、水泥:使用前必须送样复试,合格后方可使用,不同品种、不同强度等级的水泥不得混用。

2)、砂:颗粒干净、坚硬、不含硫、磷等有害物质,含泥量不大于3%。 2、技术要求 1)、抹灰前基层处理干净,每道墙体先经项目验收合格后再进行抹灰。 2)、不同材质的墙体交接处表面抹灰,加上钢板网和设分格条(针对外墙)。 3、质量控制关键 1)、本工程抹灰面层主要为砖砌体及部分陶粒砼砌块及梁柱砼面,抹灰前基体表面彻底清理干净,表面毛化处理。 2)、抹灰前基层充分浇水润透,防止基层干燥造成抹灰层被基层吸水造成干缩裂缝。 3)、严格控制分层抹灰厚度,防止一次粉抹过厚,造成干缩率增大,造成空鼓、开裂等质量问题。 4)、控制砂浆和易性及粘稠度。 5)、养护要及时,时间不少于7天,保持抹灰面湿润。 6)、厨房卫生间抹好后,抹面压平、压光后用木拉板搓毛,纹路应从上向下垂直平行。其它房间均压光,门窗没安装时,洞口均留8cm-12㎝边,切直统一。 三、施工工艺 1、工艺流程:基层清理→浇水湿润→吊垂直、贴饼、找方→抹底灰→修补预留孔洞及配电箱、盒等处→抹罩面灰。 2、操作工艺 (1)基层处理 1)、砖墙面、砼面及陶粒块砌体墙面先将残留灰浆、浮灰、尘土等杂物清理干净。 2)、充分洒水湿润后,在基层表面甩上1:1水泥砂浆内掺水重20%107胶,毛化

一般抹灰工程专项施工方案

一般抹灰工程专项施 工方案

三、施工准备 1、材料准备: (1)水泥的进场必须有出厂质量产品合格证,进场应有检验报告,在使用前应必须要进行批次复试,水泥进场应按计划用量分批进场,控制进场水泥的积压,以保证水泥的质量。 (2)抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含泥量超过5%。 (3)抹灰前应按计划购进界面剂,界面剂在存放时应按有关说明储藏待用,使用时按说明比例用量使用。 2、机械用具的准备 (1)砂浆搅拌机应安放在指定的位置,水源及排水通畅。 (2)运输工具必须符合施工要求,应密封性能良好。 (3)主要工具:木抹子、铁抹子、刮尺、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3、作业条件 (1)主体结构必须经过有关部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程验收,合格方可进行抹灰工程。 (2)抹灰前必须经监理等有关部门对墙体基层及加强网进行验收,浇水湿润均应提前2d完成,验收后方可大面积施工。 4.其他准备

(1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道,然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。 四、施工方法 1、工艺流程 墙面清理浇水充分湿润吊垂直、找方正、作灰饼 基层处理抹底层灰抹中层灰抹罩面灰养护 2、基层清理 (1)砌块砌体:应清除表面杂物,残留砂浆、尘土等。 (2)混凝土基体:将凸出墙面的砼剔平,对于很光滑的砼表面进行毛化处理,先将表面灰尘、污垢清理干净,用1:1水泥砂浆内掺水重20%的108胶,用笤帚将砂浆甩到墙上,终凝后洒水养护,使水泥砂浆有较高的强度,与砼墙面粘结牢固。 3、浇水湿润 一般在抹灰前一天,用软管顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。

抹灰工程施工方案1讲解

左岭新镇三期还建社区生态谷地块一区S-1#-3#、S-10#楼、P9#及地下室工程 左岭新镇三期还建社区生态谷地块一区S-1#-S-3#、S-10#楼、P9#及地下室工程 抹 灰 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北长安建筑股份有限公司左岭三期项目部 二0一六年三月一日

抹灰工程 一、工程概况: 左岭新镇三期还建社区生态谷地块一区S-1#-3#、S-10#楼、P9#及地下室工程为32层剪力墙结构,地下一层,总建筑面积为119549.48㎡。 设计标高±0.000为绝对高程27.5m、26.8m、26.1m。本工程设计等级为二级,主体结构合理使用期为50年。 二、编制依据: 1、《建筑抹灰工程施工及验收规范》 2、相关图集及企业标准。 三、材料要求: 1、预拌(干混)砂浆、满足施工图纸及设计规范要求。 四、主要机具设备: 1、砂浆筒仓 2、主要工具 木抹子、铁抹子、钢皮抹子、塑料抹子、阴角抹子、阳角抹子、圆阳角抹子、木杠托灰板、挂线板、靠尺、卷尺、方尺、水平尺、筛子、喷壶、水壶和灰桶等工具。 五、作业条件: 1、检查门窗框及需要埋设的配电管、接线盒、管道套管已固定牢固。连接缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥石灰混合砂浆分层嵌塞密实,并事先将门窗框包好或粘贴保护的塑料薄膜。 2、将混凝土构件、门窗过梁、梁垫、圈梁、组合柱等表面凸出部分凿平。对有蜂窝、麻面、漏筋、疏松部分的混凝土表面凿到实处,并刷掺有胶结剂素水泥一道,然后用1∶2.5水泥砂浆分层补平压实,把外漏的钢筋头和铁线剔除清除掉;脚手眼、窗台砖、内隔墙与楼板、梁底等处应堵严实和补砌整齐。 3、预埋件或有预埋螺栓的位置和标高应准确设置,且做好防腐、防锈涂料工

抹灰工程施工方案(1)(完整版)

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.强制性标准: (2) 4.施工部署及准备 (2) 4.1施工部署 (2) 4.2施工准备 (3) 4.3施工做法 (4) 5 操作工艺标准: (8) 6.质量保证措施 (9) 7.成品保护: (13) 8.安全环保措施 (13)

1.编制依据 1.1《建筑工程施工工艺标准》缩印本; 1.2《建筑工程质量验收统一标准》 GB-50300-2013 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 1.4《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 1.5《建筑施工手册》第四版缩印本; 1.6浙江佳境规划建筑研究设计院有限公司设计的6-3地块住宅小区施工蓝图; 1.7本工程施工组织设计。 2.工程概况 拟建温州市汇昌河葡萄居住区6-3地块建设工程位于鹿城区南汇街道葡萄村,南侧为规划眺舟路,与9-1地块(目前场地内正在施工)一路之隔,西侧为规划甲里路,距离葡萄棚河60m左右,北侧为规划台州路,距离会昌河100m左右,东侧为规划德胜路,距离过境公路80m左右。该地块用地面积25520.6 ㎡,总建筑面积约112717.6㎡(不含5#楼)(其中地上建筑面积76769.6㎡,地下建筑面积34634㎡),分别由七栋单体组成(1# 、2#楼为31层;3#、4#、6#(地下一层)、7#楼均为28层;5#楼(暂未建,地上建筑面积约为12500.3㎡,地下建筑面积约为1375.98㎡)为30层)含2层地下。 本工程±0.000以下是240 MU10标准砖,±0.000以上外墙采用200 MU10 是非粘土烧结多孔砖,内墙采用A3.5蒸压砂加气砌块(密度等级为B06)。抹灰具体做法参见施工蓝图及设计变更单建字-01、02。 3.强制性标准: 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 4.施工部署及准备 4.1施工部署 结合本工程的实际特点,工期较紧,主体验收分2次验收。第一次先进行15层以下基础与主体验收;第二次15层以上主体验收;抹灰先从主体结构开始,在加气块砌筑完成后,及时完善施工资料,通知监理、甲方组织主体结构隐蔽验收。验收通过后马

一般抹灰专项施工方案样本

一、工程概况 1工程性质和作用 李沧区银座中心项目(二标段)工程位于青岛市李沧区向阳路和夏庄路交界处,是由两栋高层及商业网点构成框架剪力墙建筑物,集商业、办公、住宅为一体综合性建筑群。 2建筑和构造特性 总用地面积约29600㎡,总建筑面积约141769㎡。地下三层构造,为设备用房、消防水池、停车场、人防和商场,地上六层商场和3#住宅楼、5#住宅楼,购物中心1~6层为商场,首层高5.7 m,2层~6层层高为5.1m,商场总高度为31.2m。集商业、住宅为一体综合性建筑群,3#楼层高2.9m,层数25层,5#楼层高3.0m,层数26层。3编制根据 本工程建筑施工图、建筑详图、构造施工图; 《工程建设原则强制性条文》; 《建筑工程施工质量验收统一原则》(GB50300-); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-); 二、施工工期 本工程筹划10月11日开始,于11月10日完毕。 三、施工准备 1技术准备 抹灰前熟悉图纸,编制抹灰工程专项施工方案,进行技术交底。

现场做好抹灰样板间,通过检查鉴定达到原则后,再正式抹灰施工。2现场准备 2.1主体构造必要通过关于部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程检查合格验收后,方可进行抹灰工程。 2.2检查电箱及需要埋设配电管、接线盒、管道套管已经固定牢固。开槽缝隙用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实,再挂钢丝网,钢丝网每边宽度100mm,用专用铁片间距200~300mm固定。 2.3将混凝土构件、门窗过梁、梁垫、圈梁等表面凸出某些凿平。对有蜂窝、麻面、露筋、疏松某些混凝土表面凿到实处,并刷掺有胶结剂素水泥浆一道,然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把外露钢筋头和铁丝剔除清吊;脚手眼、窗台砖、内隔墙与楼板、梁底等处堵严和补砌整洁。 2.4凡钢筋混凝土与墙体等不同材质连接处,在抹灰前,加铺200宽钢丝网(20×20),每边100宽;外墙填充部位满铺钢丝网(20×20),四周撘接100宽。 2.5窗帘钩、通风篦子、吊柜等预埋件过螺栓位置和标高要精确埋置,并且做好防腐、防锈。 2.6混凝土及砌体构造表面灰尘、污垢和油渍等清除干净,对混凝土构造表面、砌体墙表面在抹灰前2d浇水湿透(每天2遍以上)。 2.7事先撘好抹灰用脚手架子,架子要离开墙面及墙角200mm~ 250mm,以便于操作。 2.8屋面防水工程未竣工迈进行室内抹灰时,必要采用防?水办法。

抹灰工程施工专项方案范本

整体解决方案系列 抹灰工程施工专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-47013抹灰工程施工专项方案 Special plan for plastering construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、墙面基层基本情况: 本工程结构建成已有四年余,其表面积灰较多,抹灰前必须大面积冲洗。工程结构表面平整度差;内外墙立面垂直度偏差较大,根据实测得出结果偏差值在1.5~18cm之间,大部分有7~9cm,故而对这次的抹灰视之不同平常,为了确保该工程的抹灰质量,特制订本专项方案。 二、材料选用: 1、水泥选用32.5#普通硅酸盐水泥。 2、砂选用中砂以上,(砂颗粒大减少裂缝产生) 3、高强粘结剂选用JCTA――300,该粘结剂粘结度强,(无论终粘时间、粘结强度、湿温操作等都能符合本工程的要求)。 4、钢板网选用2mm厚(粉刷厚度超过4cm以上时采用)。

三、作业条件: 1、抹灰部位的主体结构已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并经检查合格。 2、抹灰用的脚手架应搭好,架体内立杆离墙200~250mm. 3、将混凝土表面凸出部分凿平。对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铝丝等清除掉。 4、对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。 四、墙面石灰砂浆纸筋灰罩面操作工艺: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆等附着物,要洒水湿润。对用钢模板施工过于光滑的混凝土墙面,可采用墙面凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷射到墙面上(水泥砂浆中宜掺入水泥量10%的JCTA―300粘结剂搅拌均匀后使用),待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层夹层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直、做灰饼(打墩):抹底层灰前,必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出基准线和墙裙,踢脚板线。属于中级和高级抹灰时,可先用托线板,

一般抹灰专项施工方案

基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、施工准备 (4) 五、作业条件 (4) 六、操作工艺 (5) 七、质量要求 (10) 八、成品保护 (11) 九、应注意的质量问题 (12) 十、环保措施..................... (13)

基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要 一、工程概况 海南省防震减灾中心项目拟建在海口市主干道国兴大道北侧群上村,基地基本呈矩形形状,南北长,东西短。本项目是一座集抗震救灾指挥部办公室办公、震情分析决策、现场应急指挥三个功能为一体的省级防灾指挥调度楼。本项目地上九层、地下一层,地下室核六级人防地下室。总建筑面积7197.0m2 。结构形式为框架结构,局部剪力墙,建筑高度为34.5米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 本工程(将图纸说明中的相关要求写在这里)。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2002年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); PD36471 8E77 蹷 =23161 5A79 婹28072 6DA8 涨 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 《ZTB中天建设集团有限公司企业标准○2》 海南省相关建设文件。 三、原材料控制与检验 一)材料 1. 水泥:采用普通硅酸盐水泥3 2.5~42.5级,进场水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。 2. 砂:采用中砂,平均粒径0.35~0.5mm,拌制前过筛,筛除其中含有的草根等杂物,砂的含泥量不得超过5%。在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比要求的用量过称后,倒入搅拌机内(或定量独轮小斗车)。 3.石灰膏:石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积不收缩的特征。

抹灰工程施工方案60380

目录 一、工程概括 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工准备工作 (5) 1、材料准备: (5) 2、机械用具的准备 (5) 3、作业条件 (6) 4、技术准备 (7) 5、施工人员准备 (8) 6、粉刷砂浆的规定 (9) 四、外墙普通抹灰施工方法 (10) 1、工艺流程 (10) 2、墙面清理 (10) 3、浇水湿润 ...................................................... 错误!未定义书签。 4、测量放线 ...................................................... 错误!未定义书签。 5、基层处理 ...................................................... 错误!未定义书签。 6、抹外墙找平层(括糙)............................... 错误!未定义书签。 7、养护 .............................................................. 错误!未定义书签。 五、内墙普通抹灰施工方法 (11) 1、工艺流程 (12) 2、搭建操作架 (12)

3、基层处理 ...................................................... 错误!未定义书签。 4、弹线做灰饼、护角....................................... 错误!未定义书签。 5、浇水湿润 ...................................................... 错误!未定义书签。 6、抹底灰 .......................................................... 错误!未定义书签。 7、抹罩面灰 ...................................................... 错误!未定义书签。 8、抹膩子灰 ...................................................... 错误!未定义书签。 9、抹灰水泥踢脚板........................................... 错误!未定义书签。 10、抹水泥窗台板............................................. 错误!未定义书签。 11、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 ............. 错误!未定义书签。 六、抹灰工程质量通病及防治措施 (15) 七、质量标准 (20) 1、主控项目 (20) 2、一般项目 (20) 八、成品保护 (21) 九、安全措施 .......................................................... 错误!未定义书签。

抹灰施工工程专项方案

抹灰施工工程专项方案 抹灰施工工程专项方案作者:佚名 时间:2008-8-10 浏览量: 一、墙面基层基本情况: 本工程结构建成已有四年余,其表面积灰较多,抹灰前必须大面积冲洗。工程结构表面平整度差;内外墙立面垂直度偏差较大,根据实测得出结果偏差值在~18cm之间,大部分有7~9cm,故而对这次的抹灰视之不同平常,为了确保该工程的抹灰质量,特制订本专项方案。 二、材料选用: 、水泥选用#普通硅酸盐水泥。 2、砂选用中砂以上, 3、高强粘结剂选用jcTA——300,该粘结剂粘结度强,。 4、钢板网选用2mm厚。 三、作业条件: 、抹灰部位的主体结构已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并经检查合格。 2、抹灰用的脚手架应搭好,架体内立杆离墙200~250mm. 3、将混凝土表面凸出部分凿平。对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铝丝等清除掉。 4、对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。 四、墙面石灰砂浆纸筋灰罩面操作工艺: 、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆等附着物,要洒水湿润。对用钢模板施工过于光滑的混凝土墙面,可采用墙面凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷射到

墙面上,待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层夹层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直、做灰饼:抹底层灰前,必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出基准线和墙裙,踢脚板线。属于中级和高级抹灰时,可先用托线板,检查墙面平整,垂直程度,并在控制阳角方正,过曲的情况下,大致确定抹灰厚度后进行挂线,“打墩”;对于高级抹灰,应先将房间规方,可先在地面上弹出十字线作为准线,并结合墙面平整,垂直程度大致确定。墙面抹灰厚度,进行称线“打墩”,“打墩”时应先在左右墙角上各做一个标准墩,然后用线锤吊垂直线做墙下角两个标准墩,再在墙角左右两个标准墩之间通线,每隔~米左右及在门窗上阳角等处上下各补做若干个砂浆墩。 3、墙面冲筋:待砂浆墩结硬后,使用与抹灰层相同的砂浆、做上下砂浆墩之间做宽约30~50mm的灰浆带,并以上下砂浆墩为准,用压尺推平。冲筋完成后应等其稍干后才能进行堵面、抹灰作业。 4、做护角:根据砂浆墩和门框边离墙面的空隙,用方尺规方后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板。抹出水泥砂浆护角,并用阳角抹子推出小圆角,最后利用靠尺板在阳角两边50mm以外位置,以40o斜角将多余砂浆切除、清除。 5、抹底层灰和中层灰:在墙体湿润的情况下进行抹底层灰,对混凝土墙体表面,应先刷扫水泥浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰宜采用1:1:6水泥混和砂浆厚度为5~7mm.待底层灰稍干,再以同样砂浆抹中层灰,厚度宜为7~9mm.若中层灰过厚,则应分遍涂抹,然后以冲筋为准,用压尺刮平找直,并用木磨板磨平。中层灰抹完磨平后。应全面检查其垂直、平整度,阴阳角是否方正、顺直。发现问题要及时修补处理。对于做踢脚线的上口及管道背后位置等应及时清理干净。 6、抹罩面层:面层抹纸筋灰:待中层达到七成干后,即可抹纸筋灰罩面层。纸筋灰罩面厚度不得大于3mm,抹灰时要压实抹平。待灰浆稍干“收身”时,要及时压实,并可视灰浆干湿程度用灰匙醮水末压、溜光,使面层更为细腻光滑。窗洞口阳角墙面及阴角等部位要分别用阴阳角抹子推顺溜光。抹纸筋灰罩面层要粘结牢固,不得有匙痕、气泡、纸粒和接缝不平等现象,与墙边或梁边相交的阴角应成一条直线。 五、墙面抹水泥砂浆操作工艺: 、基层处理:套方、吊直、做灰饼、打墩、墙面冲筋、抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用1:水泥砂浆或水泥混合砂浆涂沫并用磨板搓干带毛面,在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。 2、抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹好后第二 抹灰施工工程专项方案作者:佚名 时间:2008-8-10 浏览量:天,用1:水泥砂浆或按设计要求的水泥混合砂浆抹面层,厚度为5~8mm,操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮,到使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二道、达到要求的厚度用压尺刮

相关文档