水电安装基础知识大全整理

水电安装基础知识大全整理版 1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。 2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。 3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。 4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。 5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。 6、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。 7、禁止在床头使用移动开关。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。 8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。 9、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。10、禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。11、穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/。严禁导线把穿线管堵实。12、给水管可采用PP-R管、铜管等。13、暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。14、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。15、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应

设备安装基本知识(学习)

设备安装基本知识 一、概述 1、机械设备安装的基本概念: 机械设备安装是按照一定的技术条件,将机械设备或其它单独部件正确地安放和牢固的固定在基础上,使其在空间获得需要的坐标位置。机械设备安装质量的好坏,直接影响设备效能的正常发挥。机械设备安装的工艺过程包括:基础的验收、清理和抄平,设备部件的拆洗和装配,设备的吊装,设备安装位置的检测和找正,二次灌浆以及试运转等。 机器设备正确的安装位置,由机器或其单独部件的中心线,标高和水平性所决定,安装机器设备时,要求其中心线、中心高或水平性绝对正确是不可能的,当中心线、标高和水平性的偏差不影响机器设备的安全连续运转和寿命时,则是允许的。机器设备安装的实际偏差必须在允许的偏差内(称为安装精度)。同时,还要保证机器及其单独部件牢固地固定在基础上,防止其在工作中由于动载荷等的作用脱离正确的工作位置。 2、安装的主要工艺过程 概括起来,一台机械设备从运抵安装现场到它投入生产或具备使用条件,都必须经过基础的验收,设备开箱验收、起重和搬运,基础放线和设备划线,设备就位,找正找平,设备固定,拆卸、清洗、装配及设备的试运转直到工程验收等基本安装工艺。 3、设备安装三要素 机械设备的安装位置的测检与调整工作是调整设备安装工艺过程中的主要工作,它的目的是调整设备的中心线、标高和水平性,使三者的实际偏差达到允许偏差要求,即保证安装精度。这一调整过程称为找正、找平、找标高。这些工作进行的好坏,是机械设备整个安装过程中的关键,对安装质量及投产后性能的发挥有着重大的影响。 二、设备安装基本知识 1、地脚螺栓的安装

3)按设计图样的要求,检查所有预埋件(包括地脚螺栓)的正确性。 地脚螺栓的作用是固定设备,使设备与基础牢固地结合在一起,以免工作时发生位移和倾覆。 (1)地脚螺栓尺寸的确定 地脚螺栓的型式、长度、直径由设计图纸提供,若无规定由由下列方法确定: 地脚螺栓的长度L可由下式求得:L=L1+L2(mm) 其中:L1——埋入基础深度,一般用直径的12-25倍; L2——外露部分长度 对于大型设备和震动较大的设备,L1取值应偏大。 (2)安装地脚螺栓的注意事项 a、地脚螺栓的垂直度公差值为10/1000; b、地脚螺栓上的油垢必须清洗干净; c、地脚螺栓与孔壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底; d、拧紧螺母后,螺栓必须露出螺母1.5-5个螺距; e、底座与螺母间应加垫圈,对有振动的设备,地脚螺栓应用锁紧装置锁紧; f、紧固地脚螺栓时,应从设备的中心开始,然后往两边对角交错进行,同时施力要均匀,全部紧完后按原顺序再紧一遍。 2、垫铁的布置 (1)垫铁位于设备的底座与基础之间,它的作用如下: a、调整设备的标高和水平位置; b、承担设备的重量、拧紧地脚螺栓的预紧力以及设备振动力的传递; c、保证设备底部在二次灌浆时都能灌到。 (2)垫铁的种类

水电安装实习报告

水电安装实训报告实训目的 为了进一步加固和加深课堂多学过的理论知识,了解主要建筑物的施工特点、施工方法等,培养我们分析问题和解决实际问题的能力,提升自我的专业知识和现 场操作技能。 实训流程 我们迎来了一周的水电安装实训.第一天我们进行了对水管的切割与用板牙对 水管加工螺纹的初步尝试.之中我们开始进行一个小型的模版的安装,第二天我们开 始进行卫生间整体安装,老师跟我么讲在厨房、在卫生间等等地方都是水管的集中地。不管家里其他地方装修怎么样,水管安装都必须引起重视,否则会带来很多后续问题,我在书上找到一些管安装注意事项: 1、计算大概用量 安装水管前估计一下用量是多少再进行材料购买,以免材料买多了或者少了, 造成浪费或者缺乏材料影响安装进程。 2、使用新水管 如果是二手房或旧房改造,旧水管往往被损坏,不要犹豫心疼果断换新的,水 管装好后某些部位是不方便更换的,都换成新的以策安全。 3、水管及配件检查

安装前要对水管及其各种配件进行检查,看是否有破损、渗漏等问题,水管及配件的连接必须正确牢固,接好后进行测试没问题后再进行安装。水管安装注意事项 4、水管走向 建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。 5、安装后测试 安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行。 1)关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关) 2)打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。 3)关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。 4)打开水管总阀。

水电安装基础知识大全

水电安装基础知识大全 水电安装:水电安装是家装至关重要的隐患问题,也是大多数业主相对关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。要多与业主沟通,尽量做到业主今后的使用中水电的使用功能。 1、水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。 2、水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR 管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。 3、水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。 4、二次防水:水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。 5、电线线路开槽:施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。 6、电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。 强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,

筏板基础模板施工方案

久泰能源科技有限公司50万吨/年甲醇项目 贮煤仓工程 筏 板 基 础 模 板 专 项 方 案 编辑人: 审核人: 济南建工总承包有限公司 2013年10月4日

一、材料要求: 本工程采用模板、方木、钢管组合形式。模板具有幅面大,拼缝少,面平整光滑,容易拆模,强度大,韧性好,耐水性好,制作轻,安装方面的优点。 组合模板的材料要求: 1、采用胶合板建筑模板的规格920mm×1830mm×14mm、用方木 50mm×100mm钢钉拼制成型。 2、螺杆采用Φ12、支撑工具,钢管顶撑、钢管斜撑、方木等。 3、钢管采用Φ48*2.75脚手架加固。 二、主要机具设备: 1、机械设备:手电钻、圆锯机、电焊设备等、 2、主要工具:钉锤、铁水平尺、钢尺、扳手、铁桶、撬杠、起子、 经纬仪、水平仪、塔尺、刷子、线坠等。 三、作业条件: 确定模板平面位置,钢管方木规格,排列组装形式,支撑系统的形成、间距和布置,验算方木和支撑系统的强度、刚度和稳定性。 1、备齐模板连接件及支撑工具,运进现场进行整修,按区段编号, 分规格整齐堆放。 2、放好轴线和模板边线及控制线,定好水平控制标高。 3、检查钢筋绑扎完毕,并办完检验手续。 四、基础模板安装:

(一)基础筏板模板安装: 1、铺设模板尽量减少拼缝,如果有不足一块模板尺寸的,但拼缝要严密。 2、模板铺完后,应用卷尺测量模板标高进行校正。同时应检查支柱是否牢固,模板之间拼缝是否严密,如有,应及时纠正。 3、标高校正完后,应及时清理基础内的杂物。 (二)基础后浇带:后浇带两侧用2层铁丝网Φ5@30*30、10*10网支设,用立筋Φ20@500,拉撑Φ16@150、水平筋Φ16@200做辅助加固。 (三)沉降缝:1#-2#筒仓筏板沉降缝处采用模板支设钢管加固、支撑,浇筑3#-4#筒仓时沉降缝处采用泡沫板,泡沫板尺寸满足图纸要求。 五、基础模板拆除:

水电安装基础知识大全

水电安装基础知识大全 水电安装:水电安装就是家装至关重要的隐患问题,也就是大多数业主相对关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。要多与业主沟通,尽量做到业主今后的使用中水电的使用功能。 1、水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须就是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。 2、水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR 管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,与业主沟通增加水路使用功能。 3、水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压就是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。 4、二次防水: 水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽与地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面与墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须与墙面一起再做一次。进场第一次做防水就是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面与墙面能够更有效的防水保障。 5、电线线路开槽: 施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2、2米开槽,开关距地面1、2—1、4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。 6、电线电路布线: 用材要求、2、5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。 强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2、5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开

最新水电安装知识大全教学教材

水电安装知识大全 一、水路部分 (一)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:家庭净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水; (二)要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造; (三)卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;这就要看业主各人喜欢问题了。 (四)洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便; (五)水路改造后应该有打压测试,不过现在很多装修队都没有打压测试。他们会用很多方法来骗你,说什么不用打压啊,水管里有水就有压力啊,等等。 (六)打压测试最好有业主在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,同学们更应该注意。如果不懂时可请专业人士帮你看一下。 (七)收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;(八)铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题); (九)如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢; (十)使用深水封地漏时,要根据使用情况经常清理,否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了; (十一)还有一点尤其重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果会直接导致水流倒溢; (十二)水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点:1、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米); 2、冷、热水上水管口高度一致; 3、冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话,以后的安装可就费劲了); 4、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装; (十三)卫生间地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高,以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖; 二、电路部分 (十四)电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座; (十五)卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处); (十六)客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处); (十七)注意观察电话插座、网线插座内有无模块; (十八)环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。 (十九)注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰; (二十)客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线; (二十一)插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地140CM; (二十二)排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边; (二十三)浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置; (二十四)阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座; (二十五)带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明; (二十六)客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线; (二十七)一根管里最多八条线,而且切记:每条管空隙不能低于40%。

基础模板制作与安装

技术交底记录

架子工 3.1 一般规定 3.1.1 建筑登高作业(架子工),必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工的徒工必须办理学习证,在技工带领、指导下操作,非架子工未经同意不得单独进行作业。 3.1.2 架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合于登高作业的,不得从事登高架设作业。 3.1.3 正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥、不得“走过档”和跳跃架子,严禁打闹玩笑、酒后上班。 3.1.4 班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,明确分工,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 3.1.5 风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用。 3.1.6 脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确保架子稳定。 3.1.7 在带电设备附近搭、拆脚手架时,宜停电作业。在外电架空线路附近作业时,脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于表3.1.7的数值。 表3.1.7 在建筑工程(含脚手架具)的外侧边缘与 3.1.8各种非标准的脚手架,跨度过大、负载超重等特殊架子或其他新型脚手架,按专项安全施工组织设计批准的意见进行作业。 3.1.9 脚手架搭设到高于在建建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40~50mm,外排立杆高出沿口1~1.5m,搭设两道护身栏,并挂密目安全网。 3.1.10 脚手架搭设、拆除、维修和升降必须由架子工负责,非架子工不准从事脚手架操作。 3.2 材料 3.2.1 钢管:钢管采用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm的管材。钢管应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。 脚手架钢管的尺寸应按表3.2.1采用,每根钢管的最大重量不应大于25kg。 3.2.2 扣件:(GB15831—1995)的规定。新扣件必须有产品合格证。 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 3.2.3 脚手板:脚手板可采用钢、木材料两种,每块重量不宜大于30kg。 冲压新钢脚手板,必须有产品质量合格证。板长度为1.5~3.6m,厚2~3mm,肋高5cm,宽23~25cm,其表面锈蚀班点直径不大于5mm,并沿横截面方向不得多于3处。脚手板一端应压连接卡口,以便铺设时扣住另一块的端部,板面应冲有防滑圆孔。

设备安装管理制度

1.目的 为加强对生产设备安装工作的管理,按时保质地完成设备安装工作,结合公司实际情况,特制定本制度。 2.本制度适用于与生产设备安装相关的工作。 3.设备部及设备使用部门是设备安装的归口管理机构。 4.生产设备是指直接参与生产活动的设备,以及在生产过程中直接为生产服务的辅助生产设备。 5.设备安装方案 设备安装人员根据设备安装现场的格局和设备的具体特点,向设备安装方案制定人员提供合理的建议。 6、设备安装方案的制定。 a)' b)对于公司可自行安装的设备,由设备主管制定设备安装方案,并报设备部经理审核。 c)对于供应商提供安装服务的设备,设备主管需协助供应商制定设备安装方案。 d)对于供应商不提供安装服务且自己无法安装的设备,需聘请专业的安装公司进行安装。 设备主管应与安装公司商讨确定设备安装方案。 e)某些重要设备安装的方案,设备经理亲自参与制定。 7、设备项目负责人负责审核设备安装方案,并报设备部经理审批,重点设备安装方案还需报主管副总审批。 8 、设备安装过程管理 设备部按ERP固定资产管理规定办理设备手续。设备开箱检查由设备安装人员及使用部门参加。 设备开箱后,检查以下主要内容。 … 检查箱号、箱数及外包装情况。若发现问题应做好记录,并及时处理。 按照装箱单清点核对设备型号、规格、零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术文件。 检查设备在运输保管过程中有无锈蚀,如有锈蚀应及时处理。 不需要安装的附件、工具、备件等应妥善装箱保管,待设备安装完工后一并移交给使用部门。 核对设备基础图和电气线路图与设备实际情况是否相符;检查地脚螺钉孔等有关尺寸及地脚

螺钉、垫铁是否符合要求;核对电源接线口的位置及有关参数是否与说明书相符。 检查后作出详细检查记录,并填写设备开箱检查验收单。 设备开箱检验合格后,设备安装负责人组织相关人员进行设备安装工作,设备安装工作按照以下程序进行。 设备安装定位。 | 基本原则。设备安装的位置需要满足生产工艺的需要及维护、检修、技术安全、工序连接等方面的要求。 设备在车间的安装位置、排列、标高以及立体、平面间相互距离等应符合设备平面布置图及安装施工图的规定。其中,设备定位时需要考虑以下因素。 A 适应产品工艺流程及生产条件的需要(包括环境温湿度、噪音、光线、振动等)。 B 保证最短的生产流程,以方便产品的存放、运输、卫生的清理,以及车间平面的最大 利用率,并方便生产管理。 C设备的主体与附属装置的外形尺寸及运动部件的极限位置。 D要满足设备安装、维修和安全操作的需要。 E满足厂房的跨度、设备拆卸的高度、门的宽度与高度等的要求。 F 满足动力供应情况和安全生产保护的要求。 、 G 地基土壤地质情况。 H 平面布置应排列整齐、美观,符合相关认证体系的有关规定。 设备的安装找平。 选定找平基准面的位置,一般以设备的工作台面为找平基准面。 安装的垫铁应符合说明书和有关设计与设备技术文件对垫铁的规定。 地脚螺钉、螺帽和垫圈的规格应符合说明书与设备设计的要求。 设备的固定。 除可移动的设备外,其他设备必须固定。尤其对于重型、振动大的生产设备,以免发生事故。" 9、在设备安装期间,安装人员发现问题应及时解决;对于无法处理的问题,应及时报告上级领导处理。 10、设备安装期间,安装人员发现任何安全事故隐患,要及时向上级领导和相关部门报告以便

水电安装基础知识大全

文章由剑舞冲天精心整理,希望对大家的学习和工作带来帮助 整理人:剑舞冲天 整理时间:2011-4-10 水电安装基础知识大全 1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。 2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。 3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。 4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。 5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。 6、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。 7、禁止在床头使用移动开关。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。 8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。 9、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。 10、禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。

11、穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3 ~1/2。严禁导线把穿线管堵实。 12、给水管可采用PP-R管、铜管等。 13、暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。 14、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。 15、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。 16、冷、热水龙头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时应排除胆内空气,注满水后方可通电启动。

安装入门识图预算

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L)841×1189594×841420×591297×420 210×297 边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线电气线路,一次 线路点划线控制线 细实线二次线路,一般 线路双点划线辅助围框线 虚线屏蔽线路,机械

设备安装施工员专业基础知识练习题二

设备安装施工员专业基础知识练习题二 一、单项选择题 1、图样的比例,应为( B )相对应的线性尺寸之比。 A、实物与图形 B、图形与实物 C、图形与建筑物 D、模型与实物 2、已知点A(10,0,0)和点B(10,0,10),以下关于点A和点B的相对位置正确的是(C )。 A、点B在点A的前面 B、点B在点A的上方,且重影于V面上 C、点A在点B的下方,且重影在OX轴上 D、点A在点B前面 3、剖面图线型规定,被剖切面切到部分的轮廓线用(C )绘制,剖切面后的可见部分用()绘制。 A、粗实线,粗实线 B、中实线,中实线 C、粗实线,中实线 D、中实线,粗实线 4、建筑剖面图的剖切位置应在( C)中表示,剖面图的图名应与其剖切线编号对应。 A、总平面图 B、标准层平面图 C、底层平面图 D、屋顶平面图 5、一般情况下,材料的强度、吸水性、吸湿性、抗渗性、抗冻性等都与(C )有关。 A、材料的密度大小 B、填充率和空隙率 C、孔隙率和孔隙特征 D、材料的密实度 5、材料的抗渗性与( D)有关。 A、孔隙率 B、孔隙特征 C、耐水性和憎水性 D、孔隙率和孔隙特征 7、在原材料一定的情况下,下面几个参数中,决定混凝土强度的最主要因素是(B )。 A、水泥用量 B、水灰比 C、骨料种类 D、砂率 8、以下不属于常用砌筑砂浆的是(D ) A、水泥砂浆 B、石灰砂浆 C、水泥石灰混合砂浆 D、吸声砂浆 9、同种钢材的伸长率( A )。 A、δ5>δ10 B、δ5<δ10 C、δ5=δ10 D、无规律 10、设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,构造柱处的施工顺序正确的是(B )。 A、砌砖墙绑扎钢筋浇筑混凝土 B、绑扎钢筋砌砖墙浇筑混凝土 C、绑扎钢筋浇筑混凝土砌砖墙 D、砌砖墙浇筑混凝土绑扎钢筋 11、对预制混凝土构件,最廉价的养护方法是( D)。 A、蒸汽养护 B、自然养护 C、标准养护 D、一般条件下的养护 12、以下对沉降缝的处理正确的是(D )。 A、主体断开,基础不断开 B、主体不断开,基础断开 C、主体和基础均不断开 D、主体和基础均断开 13、一般来说,承压型高强螺栓的承载力(C )摩擦型高强螺栓。 A、等于 B、低于 C、高于 D、远低于 14、在直流电路的计算中,如果E=12V,R=9.5 ?,r=0.5?,则回路的电流为( A )A。 A、1.0 B、1.2 C、1.5 D、2.0 15、一个灯泡的额定值为“220V、100W”,若将它接到110V的电源下使用,则实际消耗的功率为(A )W。 A、25 B、50 C、100 D、200 16、异步电动机端电压下降为额定电压90%时,电动机起动转矩为额定转矩的(C )。 A、10% B、30% C、81% D、90% 17、在TN及TT系统接地型式的低压电网中,三相配电变压器的接线组别宜采用( B )。 A、Yyn0 B、Dyn11 C、yd11 D、Ynd11 18、变压器二次侧母线,低压开关柜水平母线,除应满足短路电流冲击外其载流量不宜大于变压器二次额定电流的( C )倍。 A、1.25 B、1.3 C、1.5 D、2.0 19、下列普通电抗器的电抗百分值选择的条件中,正确的是(B )。 A、额定电流按持续工作电流选择

水电安装知识及电气施工符号大集合

安装专业 一、工程量计算规则 (一)第二册电气工程 1、标注线路的文字符号: 中文名称常用文字代号 单字母双字母三字母 控制线路W WC 直流线路WD 应急照明线路WE WEL 电话线路WF 照明线路WL 电力线路WP 声道(广播)线路WS 电视线路WV 插座线路WX

注:也可用数字号或数字组标注线路 2、线路敷设部位文字符号: 中文名称常用文字代号 旧符号新符号备注 沿或跨梁(屋架)L AB 旧符号仅作为对照用沿或跨柱敷设 Z AC 暗敷在梁内BC 暗敷在墙内WC 暗敷在柱内CLC 吊顶内敷设R SCE 暗敷在屋面或顶板内CC 沿墙面敷设Q WS 沿顶棚或顶板面P CE 地板或地面下 D FC 3、线路敷设方式文字符号:

中文名称常用文字代号 旧符号新符号备注 暗敷 A C 明敷M E 金属线槽MR 塑料线槽PR 电缆桥架CT 电缆沟TC 焊接钢管GC S C 水煤气管G G 电线管DG M T 金属软管CP 硬塑料管SG PC 阻燃半硬聚氯乙烯管FPC 聚氯乙烯波纹电线管KPC

铝皮线卡QD A L 塑料线卡PL(含尼龙线卡) 瓷绝缘子CP K 钢索敷设S M 直接埋设DB 混凝土排管CE 4、照明灯具安装方式文字符号: 中文名称常用文字代号 旧符号新符号备注 线吊式X SW 旧符号仅作为对照用链吊式L CS 管吊式G DS 壁装式W 吸顶式 C 高度处绘线 嵌入式R 也适用暗装配电箱

顶棚内安装CR 墙壁内安装WR 支架上安装S 柱上安装CL 座装HM 5、电机定额分类:3t以下为小型、5-30t为中型、30t以上为大型 定额分类小型电机中型电机 电机质量(t/台以下)0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2 3 5 10 20 30 额定功率(Kw以下)直流 2.2 11 22 55 75 100 200 300 500 700 1200 交流 3.0 13 30 75 100 160 220 500 800 1000 2500 6、电气主要材料损耗表(计价表中不带括号的耗用量、计价表附注指明的、计价表中未列入也未说明的主材按此表执行) 材料名称损耗率表%

基础模板安装和拆除方案

十户滩110kV变电站二期改造工程模板安装与拆除施工方案 天富水利电力工程责任有限公司 十户滩110kV变电站二期改造工程施工项目部 2018年04月

目录 1. 工程概况及适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (1) 4. 作业准备 (2) 4.1人员配备 (2) 4.2工器具及仪器仪表配置 (2) 5.作业方法 (2) 5.1模板设计 (2) 5.2弹位置线 (2) 5.3模板安装 (2) 5.4模板拆除 (3) 6.安健环控制措施 (3) 6.1控制措施 (3) 6.2危险点辨识 (3) 7. 质量控制措施及检验标准 (4) 7.1质量控制措施 (4) 7.2质量检验标准 (4)

1. 工程概况及适用范围 本施工方案适用于十户滩110kV变电站二期改造工程的现浇混凝土基础、框架、楼板、墙体(防火墙)、水池、沟道结构模板安装与拆除。 3. 作业流程

5.作业方法 5.1 模板设计 根据工程结构型式、特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙 骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式及间距,梁板支撑间距,模板组装形式,连接 节点大样。 5.2弹位置线 放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口应做水泥砂浆找平,检查并校正,柱脚模 板用的定位锚筋已预埋好。 5.3模板安装 5.3.1 基础模板安装 5.3.1.1模板根据具体模数采用水平或竖向组合,用120×120mm方木或槽钢作主档、 横杆,按模板拼装长度而定。无台阶独立基础模板安装,则在基坑底垫层上 弹出基础中线,根据弹出的模板线,在模板两侧主档牵杆1.5m左右设定一 道,高大基础宜用对拉螺栓或对拉箍筋加固,间距按计算确定。 5.3.1.2 对于有台阶独立基础模板的安装,则在测量放线后,对第一阶模板组装,同

水电安装基础知识大全

水电安装基础知识 介绍下水电部分组成 电气(强电、弱电)主要是电气装置、布线系统和用电设备、防雷接地系统; 电气装置:指变压器、高低压配电柜及控制设备; 布线系统:电线、电缆、桥架、线槽和导管; 用电设备:发动机、电加热器、照明及灯具等; 防雷接地系统:接闪器(避雷针、避雷网、避雷带)接地电阻测试点; 弱电系统:电视信号工程、通信工程、智能消防工程、音响工程、综合布线工程电视信号工程:电视监控系统,有线电视; 通信工程:数据(计算机网络)语音(电话); 智能消防工程:火灾自动报警工程 音响工程;背景音乐广播 综合布线工程;主要用于计算机网络 给排水系统:生活给水系统、生活排水系统、雨水系统、消火栓系统、喷淋系统、喷雾系统; 讲一下简单的水电部份 1、基础部分的强电: 客厅:主灯、射灯、灯带、电视插座、闭路线插座、DVD音响等插座、空调(柜机)插座、电话插、其他电器插座。 餐厅:冰箱、饮水机、火锅插座、主灯、射灯等。卧室:网线、电话线、电视线、电视插座、双控主灯、床头柜插座(手机充电、台灯用)。书房:网线、电话线、闭路线(广电宽带ADSL及看电视用)卫生间:既热型热水器插座、电热水器插座、插座带开关(面池旁、控制镜前灯及电吹风的插座)、

浴霸的开关。厨房:油烟机、电饭锅、灶(带电型)、消毒柜、纯净水机、电磁炉、微波炉、主灯。 基本的弱电: 最基本的:所有房间的电视线,可以串连。书房的网线,最好星型布线。使用电话线的越来越少,除非上网用,一般用网线代替(即可用宽带也可用电话线) 智能化弱线: 家庭局域网系统:可以满足每个房间同时上网,可以用电视机做显示器,甚至作为一台独立的电脑使用。 家庭影音系统:客厅环绕立体声(5.1声道),每个房间的背景音乐,可以单独控制,可以自由选择音源,支持耳机。 安防系统:智能防盗、燃气泄露报警、紧急报警等。 远程遥控:通过手机遥控家里的热水器、电饭锅、窗户等。 智能灯光系统:通过遥控器可以控制家里所有的电器、灯光、包括窗帘,根据需要自动选择合适的灯光等。 2、在施工中需要注意的问题 1、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。 2、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。 3、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。 4、灯具不得安装在可燃构件上。 5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。

机械设备安装与施工方法基础知识

机械设备安装与施工方法基础知识 (一)安装准备工作1、技术准备。 2、组织准备。 3、供应工作准备。 (1)施工前必须准备好技术准备工作中提出的所需机具、材料,并及时将所安装的机械设备运到现场,开箱检查、拆卸、清洗、润滑。 (2)设备开箱检查。 (3)设备拆卸、清洗和润滑。 ①设备清洗。设备开箱检查、拆卸后,要清除所涂的防锈剂和内部残留的铁屑、锈蚀及运输、存放中堆积的灰尘等秽物,清洗干净后,才能进行装配。 安装工程中常用清洗剂有碱性清洗剂、含非离子型表面活性剂的清洗剂、石油溶剂、清洗气相防腐蚀的溶剂。 设备加工面的防锈层,不得使用砂布或金属刮具除去,只准用干净的棉纱、棉布、木刮刀或牛角刮具等清除。干油可用煤油清洗。防锈漆可使用香蕉水、酒精、松节油、丙酮清洗。加工表面的锈蚀处,用油无法擦去时,可用棉布蘸醋酸擦掉;除锈后用石灰水擦拭中和,最后用干净棉纱或布擦干。齿轮箱内齿轮所涂的防锈干油过厚时,可用70~80℃的热机油或30~40℃热煤油倒入箱中清洗。已硬化或较难清洗的滚珠轴承,可用70~80℃的热机油冲洗后,再用煤油清洗,最后用汽油清洗。清洗轴承时不得使用棉纱,只准用干净棉布;如棉布不便清洗时,可用油枪打入煤油或热机油清洗。 ②设备润滑。设备内外各部清洗干净后,才可进行加油润滑。润滑油必须经过化验,确定符合要求后才可以使用。加入设备前润滑油必须过滤,所加油应达到规定油标位置;所有润滑部分及油孔应加满润滑油。 使用润滑脂密封简单,不易脏污,减少损失,不必常加换润滑脂。特别是对高速电机、自动装置及不易加油的设备润滑实用意义很大。同时,润滑脂受温度影响不大,对荷载性质、运动速度的变化有较大适应范围,在垂直润滑面上不易流失。在润滑脂中加入适量石墨粉,能形成更坚韧的油膜,能在往复运动机构中起缓动作用,避免爬行,消除震动。润滑脂由于流动性差,导热系数小,因此不能作循环润滑剂使用。 (二)基础工作 1、基础的施工。基础施工大约包括几个过程:挖基坑、装设模板、绑扎钢筋、安装地脚桂和预留孔模板、浇灌混凝土、养护、拆除模板等。 2、基础的验收。 (1)机械设备就位前,必须对设备基础混凝土强度进行测定。一般应待混凝土强度达到60%以上,设备才可就位安装。设备找平调整时,拧紧地脚螺栓必须待混凝土达到设计强度才可进行。中小型机械设备基础可用“钢球撞痕法”测定混凝土强度。大型机械设备基础就位安装前须要进行预压,预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的1.25倍。 (2)设备基础的几何尺寸应符合设计规定,设备定位的基准线应以车间柱子纵横中心线或以墙的边缘线为基准(应按设计图纸要求)。 (3)地脚螺栓。 ①地脚螺栓的作用是将机械设备与地基基础牢固地连接起来,防止设备在工作时发生位移、振动和倾覆。

水电安装基础知识大全精修订

水电安装基础知识大全集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

水电安装基础知识 介绍下水电部分组成 电气(强电、弱电)主要是电气装置、布线系统和用电设备、防雷接地系统; 电气装置:指变压器、高低压配电柜及控制设备; 布线系统:电线、电缆、桥架、线槽和导管; 用电设备:发动机、电加热器、照明及灯具等; 防雷接地系统:接闪器(避雷针、避雷网、避雷带)接地电阻测试点; 弱电系统:电视信号工程、通信工程、智能消防工程、音响工程、综合布线工程 电视信号工程:电视监控系统,有线电视; 通信工程:数据(计算机网络)语音(电话); 智能消防工程:火灾自动报警工程 音响工程;背景音乐广播 综合布线工程;主要用于计算机网络 给排水系统:生活给水系统、生活排水系统、雨水系统、消火栓系统、喷淋系统、喷雾系统; 讲一下简单的水电部份 1、基础部分的强电: 2、客厅:主灯、射灯、灯带、电视插座、闭路线插座、DVD音响等插座、空调(柜机)插座、电话插、其他电器插座。餐厅:冰

箱、饮水机、火锅插座、主灯、射灯等。卧室:网线、电话线、电视线、电视插座、双控主灯、床头柜插座(手机充电、台灯用)。 书房:网线、电话线、闭路线(广电宽带ADSL及看电视用) 卫生间:既热型热水器插座、电热水器插座、插座带开关(面池旁、控制镜前灯及电吹风的插座)、浴霸的开关。厨房:油烟机、电饭锅、灶(带电型)、消毒柜、纯净水机、电磁炉、微波炉、主灯。 基本的弱电: 最基本的:所有房间的电视线,可以串连。书房的网线,最好星型布线。使用电话线的越来越少,除非上网用,一般用网线代替(即可用宽带也可用电话线) 智能化弱线: 家庭局域网系统:可以满足每个房间同时上网,可以用电视机做显示器,甚至作为一台独立的电脑使用。 家庭影音系统:客厅环绕立体声(声道),每个房间的背景音乐,可以单独控制,可以自由选择音源,支持耳机。安防系统:智能防盗、燃气泄露报警、紧急报警等。远程遥控:通过手机遥控家里的热水器、电饭锅、窗户等。智能灯光系统:通过遥控器可以控制家里所有的电器、灯光、包括窗帘,根据需要自动选择合适的灯光等。 3、在施工中需要注意的问题