2007年7月份金华市雷电灾害事例

1. 2007年7月8日15时30分,东阳市横店镇埃森医药有限公司发生雷击,3台网络交换机一台防火墙被雷击损毁,直接经济损失0.5万元,经分析雷击原因为防雷装置设置不完善。

2. 2007年7月24日18时左右,湖溪镇罗青村一村民家中遭受雷击,家里一台电视机被打坏,雷击造成空气断路器跳闸停电。直接经济损失约0.08万。

3. 2007年7月22日17时30分左右,江北王峰村一处私人住宅发生雷击,屋面一处屋角被完全打掉掉落;三楼楼层配电箱被雷击全部炸开,空气开关全部跳闸停电。两户电表被完全烧毁。

4. 2007年7月24日20时15分左右,李宅社区李一小区一处村民民房遭受直击雷,雷电直接击在二楼木屋脊上,并伴有巨大火球,,由于房子系老建筑,为砖木结构,屋面敷设瓦片。雷击发生后房屋坍塌,发生起火,火光冲天。进入该建筑的架空电线被烧断。从7月24日至25日下午15时,仍有零星火源未熄灭。整体过火面积约150多平方米,所幸没有发生雷击人员伤亡。

5. 2007年7月24日16时左右,千祥镇北街发生雷击,新光手机大卖场一台电脑电源及一块网卡被雷击损毁;隔壁正在修葺中的一幢四层房子屋面遭雷击,屋角瓦片打穿掉落。

6. 2007年7月23日17时左右,佐村梦的农庄发生雷击,农庄内电动门显示屏被打坏,控制电源开关处有雷击过火痕迹,经分析为雷击电磁脉冲所致。

7. 当日凌晨2时30分左右,义乌市城区遭受了强雷暴的袭击,据义乌市供电局生产技术科科长吴俊华介绍,全市范围34条线路遭受了不同程度雷击,造成大面积停电。经过全力修复,至当日下午5时30分,故障线路全部恢复供电。直接经济损失20万元。

8. 7月22日凌晨2点30分左右, 廿三里王店村遭受强雷暴,吕志立家在一个响雷炸在附近后.惊醒了一家人,后经查看一盏楼道灯被雷打碎,第二天又发现外面的下水管也被雷击破。造成直接经济损失1000元左右。雷灾原因是该户建筑未安装防雷装置,户外下水管是直接雷击中引起,室内的灯具是因雷电波通过供电线路侵入引起。

9. 7月22日凌晨2点50分,工人在车间工作,外面风、雨都很大,闪电一个接着一个.忽然一个响雷炸在附近.工人发现四色彩印机停止运行.指示在缺相保护.后经电工检查发现.变电房的一稳压器被击毁.造成直接损失22.0万元,每天近10万余元的产值损失。

10. 7月26日晚上19点20分,网吧内很多人正在上网,外面风、雨交加,闪电一个接着一个。忽然一个响雷炸在附近,网吧内的所有电脑都突然断网,集体掉线。后经网吧工作人员检查发现,电脑机房的光纤收发器、路由器、主交换机均被雷击毁,造成直接损失3万元。经检查,路由器、主交换机的信号接口被击毁,说明雷电流是从信号线窜入,而电源线路已装设避雷器,设备电源端完好,说明避雷器起到保护作用。

11. 7月22日晚上02点45分,楼朝中一家正在熟睡中,此时已外面风、雨交加,忽然一个响雷炸在楼顶.惊醒了睡梦中的一家人,后经家人查看发现,房屋顶的护拦被雷打掉一角,电源线路受雷电电磁感应,致使2只空调、1台电视机均被强雷电流烧毁,造成直接损失1万元。楼朝中户虽然在屋顶安装了铁塔,但经现场检测接地电阻不合格,电源部分也未安装电源避雷器,故未能起到很好的防雷作用。

12. 2007年7月21日午夜1 时,永康白墈下村倪先生家遭受雷击,强电流通过电线起火灾导致一台电冰箱一台电视和若干家具受损,经分析为受直击雷和雷电感应所至。

13. 2007年7 月22 日2 时左右,金华市宾虹路二段信和焊材厂办公楼东南角遭受直击雷击,物角混凝土被击落,其他无损坏。该办公楼经我中心检测,物角按滚球法计算避雷小针保护范围略微不够。

14. 2007年7月16日14时20~30分,在白龙桥古方二村,长山乡黄塘村分别发售雷击事故,导致两人死亡,一人受伤,经分析为直击雷所至。

15. 当日凌晨2时30分左右,义乌市城区遭受了强雷暴的袭击,据义乌市供电局生产技术科科长吴俊华介绍,全市范围34条线路遭受了不同程度雷击,造成大面积停电。经过全力修复,至当日下午5时30分,故障线路全部恢复供电。直接经济损失20万元。

16. 7月22日凌晨2点30分左右, 廿三里王店村遭受强雷暴,吕志立家在一个响雷炸在附近后.惊醒了一家人,后经查看一盏楼道灯被雷打碎,第二天又发现外面的下水管也被雷击破。造成直接经济损失1000元左右。雷灾原因是该户建筑未安装防雷装置,户外下水管是直接雷击中引起,室内的灯具是因雷电波通过供电线路侵入引起。

17. 7月22日凌晨2点50分,工人在车间工作,外面风、雨都很大,闪电一个接着一个.忽然一个响雷炸在附近.工人发现四色彩印机停止运行.指示在缺相保护.后经电工检查发现.变电房的一稳压器被击毁.造成直接损失22.0万元,每天近10万余元的产。

18. 7月26日晚上19点20分,网吧内很多人正在上网,外面风、雨交加,闪电一个接着一个。忽然一个响雷炸在附近,网吧内的所有电脑都突然断网,集体掉

线。后经网吧工作人员检查发现,电脑机房的光纤收发器、路由器、主交换机均被雷击毁,造成直接损失3万元。经检查,路由器、主交换机的信号接口被击毁,说明雷电流是从信号线窜入,而电源线路已装设避雷器,设备电源端完好,说明避雷器起到保护作用。

19. 7月22日晚上02点45分,楼朝中一家正在熟睡中,此时已外面风、雨交加,忽然一个响雷炸在楼顶.惊醒了睡梦中的一家人,后经家人查看发现,房屋顶的护拦被雷打掉一角,电源线路受雷电电磁感应,致使2只空调、1台电视机均被强雷电流烧毁,造成直接损失1万元。楼朝中户虽然在屋顶安装了铁塔,但经现场检测接地电阻不合格,电源部分也未安装电源避雷器,故未能起到很好的防雷作用。

2007年7月份丽水市雷电灾害事例

1.7月16日14时许,莲都区联城镇东山村出现雷雨天气,在泥木结构屋内避雨的处州水果研究所林场职工徐南波(男.56岁)遭雷击当即身亡。

2.2007年7月14 日时分,龙泉市锦溪镇锦溪供电所在防雷装置未经检测的情况下遭受雷击,导致变压器损坏。

3.7月14日高湖镇五源山村外垟自然村因受雷击,引起火灾,烧毁房屋26间(建筑面积700m2)、家具、粮食等物资,直接损失64万元。

4.7月17日下午5点左右,庆元县黄田镇可信竹木厂发生了一起雷击事故。一声惊雷直接打在大门口的旗杆上面,产生大量电火花,旗杆底座混凝土被巨大的冲击波弹下一大块。强大的雷电感应也将电子门设备毁坏。不远处厂房的敏感仪器也被损坏。

5.2007年7月2日,遂昌县妙高镇中国人民银行在防雷装置未经检测情况下遭受雷击,导致视频监控设备损坏,造成直接经济损失2000元,间接经济损失5000元,经分析为雷电波侵入,雷击后整台显视屏被烧毁,造成爆裂。

6.2007年7月,由于强雷暴,云和县电信公司170只moden被击坏,经济损失8.5万元。

2007年7月份衢州市雷电灾害事例

1.7月21日常山县广电总台遭雷击电脑、电视、UPS等设备损环,经济损失共16万元。

2. 7月7日13时45分,衢州联通大楼1.57消防电子设备遭雷击,共有20个烟感探头受损,直接损失1万元。

2007年7月份台州市雷电灾害事例

1. 7月4日下午2时15分左右,三门县花桥镇八岭村几十台电视机遭受雷击损坏。直接经济损失3万左右。

2.2007年7月11日凌晨1时,三门县浬浦镇前山村某农户遭受雷击,屋子屋脊瓦片被击飞,碎瓦片打破前排房子的三扇玻璃窗,三楼的太阳能热水器水管被击爆裂,并部分熔化,东面紧贴楼房的猪棚其中一头小猪被击死,朝地面的那边猪肉发黑。

3.2007年7月11日凌晨1时,三门县浬浦镇武曲村12台电视机被击坏据调查,

电视机的电源线,有线天线插头均未拔掉。

4.7月10日夜1:00左右,洋溪村叶德荣的鱼塘边小瓦房的东北角遭雷击,睡在小瓦房内的叶德荣被击昏,昏迷10分钟左右,根据现场观察,小瓦房的东北角瓦片全被击碎,瓦房内的电线爆裂并部分被击断,固定电线的木头也有小部分爆裂。小瓦房附近无高大的建筑物以及树木,属于至高点。

5. 2007年7月11日13点30分,台州台峰草制品有限公司一仓库遭雷击,据旁边一砖厂工人反应,看见一雨伞那样大的火球直接击中仓库顶,击中部位1分钟后就冒出浓烟,然后就整体起火,临海市消防大队动用了5辆消防车才把火扑灭。据我局现场调查,整个仓库屋面全部销毁,价值500万元的席草也有部分销毁或淋水而报废。

6. 7月15日19时左右,三门县健跳洋溪村一户二层楼房遭受雷击,房顶琉璃瓦1平方米范围的瓦片被击飞,二楼暗敷墙壁的电线部份爆裂。一个开关被击坏,直接经济损失1000元。

7.2007年7月15日21时许,玉环县龙溪中学学生宿舍楼遭受雷击,宿舍楼东北角被击塌(大小约1.2米*0.5米),据调查该宿舍楼建于1993年,没有防雷装置。

8. 7月16日下午3时许,仙居县遭受大面积雷击,加上狂风暴雨,全县百分之五十的广电网络被损坏,3万多有线电视用户讯号中断。

9. 2007年7月16日下午5点10分,玉环县环城村城南菜市场东南面,有一住宅楼遭受雷击,房顶瓦片被击出约30平方米的大洞,房屋燃烧约80-90平方米,二台电脑、一台电冰箱、饮水机被击坏,还有一些玉器、金银首饰等损坏。该房屋为两层木结构,没有任何防雷装置。

10. 7月22日下午1时30分,仙居县皤滩乡董坑口村的大片地岗山林因雷击起

火,山林火灾与下午5时左右扑灭,过火面积约400亩,所幸无人员伤亡。

11. 7月23日晚8点30分天台上空电闪雷鸣,上三线上虞方向113公里旁的高压电线被雷电击落,双向道路都出现了堵车。高压电塔大约有21米高,相当于七八层楼的高度,电塔被雷电击中后,拦腰折弯,像一个反写的“7”字。横跨在公路上空的一组高压电线随即掉了下来,悬垂在公路上方。开往三门方向的两辆大货车和大客车先后挂到了电线,停了下来,造成双向车道拥堵。并且造成两车追尾事故,无人员伤亡,当晚11时许,上三高速才开始恢复正常通行。

12. 7月23日晚,天台石梁镇岩头墩山上的一株柳杉,有30多米高,3个人才能合抱,被雷电击中后烧了起来,直到24日凌晨2点才扑灭。

13. 2007年7月24日晚8时左右,该厂一新建车间遭到直接雷击,在南面坡屋顶屋面炸开了一个直径0.6米左右的大洞,东、南、北三面墙体开裂,屋面的瓦片及砖头飞出雷击点最远达10多米,木结构屋顶的主梁部分击碎,现场留有大量的木屑,击穿屋面后,另在顶层地面击碎水泥地5,形成了一个直径约5厘米,深约1厘米的坑,电视插座破裂,同时击坏4台电视机和1台电脑。

2007年7月温州市雷电灾害具体情况表

1.2007年7月3日14时30分左右,温州市双屿镇卧旗山“忆翁亭”受雷击,屋角被劈下一水泥块。直接经济损失约为0.5万元。原因是:直击雷导致建筑物损坏。

2.2007年7月3日16时20分左右,位于敖江镇的中国农业银行平阳县支行办公楼遭受雷击,造成服务器、交换机、终端等办公设备损坏,造成直接经济损失

1.5万元。原因:未安装雷电电磁脉冲防护装置。

3.2007年7月14日下午13时52分,文成县大学、玉壶、百丈际、珊溪、南田、二源等乡镇广播电视台发生雷击,导致光接收机26台、放大器89台、光发射机1台、供电器10台、过流分支器58只、分支器241只损坏。直接经济损失约22万元。原因:雷电电磁脉冲导致设备损坏。

4.2007年7月16日5时许,瑞安市飞云镇马道村的龙鸟花园的6号楼受雷击,1台电视机和1台电脑设备损坏,直接经济损失约0.8万元。原因:雷电波沿架空电源线、电话线进入室内。

5.2007年7月16日7时30分左右,洞头县广电局内部设备遭受雷击,光放机2台、放大机6台、光接受器4台、分支器若干等设备,直接损失2万余元。原因:雷电电磁脉冲沿线路进入设备。

6.2007年7月16日7时30分左右,洞头县后坑村遭受雷击,近6居民的家中电视被打坏,直接损失1.4万元。原因:后坑村整体布线混乱,架空,老化,雷电流沿着电源线和信号线进入用户家中。

7.2007年7月16日8时左右,洞头县倪屿乡部分居民家中电器遭受雷击,直接损失近0.7万元。原因:倪屿整体布线混乱,架空,老化,雷电流沿着电源线和信号线进入用户家中。

8.2007年7月16日15时左右,永嘉县桥头朱涂小学电话机、电视机、播音功放损坏,直接经济损失1万元左右。原因:雷电电磁脉冲导致设备损坏。

9.2007年7月16日15时左右,永嘉县桥头桥福小学网络设备,直接经济损失1180元左右。原因:雷电电磁脉冲导致设备损坏。

10.2007年7月16日15时左右,永嘉县实验小学校园网、计算机,直接经济损失3万元左右。原因:雷电电磁脉冲导致设备损坏。

11.2007年7月14、15、16日,永嘉县上塘、桥头、桥下、瓯北等地线路跳闸,造成大面积停电,间接经济损失97万元左右。原因:雷电导致跳闸。

12.2007年7月22日下午4时许,乐清市翁垟镇南街村一42岁男性村民在田间作业时被雷电击中当场死亡。原因:野外受雷击,导致死亡。

13.2007年7月22日下午13时50分,文成县石羊林场发生雷击,导致变压器1台损坏。直接经济损失约4万元。原因:雷电电磁脉冲导致设备损坏。

14.2007年7月22日下午13时50分,文成县百丈际电厂发生雷击,导致大量发电设备损坏,停止发电1个月。直接经济损失约20万元,间接经济损失约100万元。原因:雷电电磁脉冲导致设备损坏。

15.2007年7月23日下午15时55分,文成县石羊林场发生雷击,导致变压器1台损坏。直接经济损失约4万元。原因:雷电电磁脉冲导致设备损坏。

16.2007年7月23日16时10分左右,位于104国道宋桥段旁的平阳县光明化工有限公司遭雷击,致使办公楼内电视、电脑、空调、传真机等设备损坏,造成直接经济损失2.35万元。原因:未安装雷电电磁脉冲防护装置。

2007年7月舟山市雷电灾害具体情况表

1.2007年7月1日14点30分左右,舟山市定海区盐仓乡虹桥社区后高地村遭雷暴袭击,雷雨持续时间约15分钟。雷击造成该村和附近部队34台电视机、1台

洗衣机、1台电冰箱和2台电脑及部分灯具等损坏,无人伤亡。但该村村民均受到惊吓,一林姓阿婆自称闪电就击在离其15米远的地方。但据现场勘察,该点无明显雷击现象。当地村民怀疑,本次雷击与该村背面山上建有联通基站有关,目前,雷击原因正在调查中。

2.2007年7月2日15点左右,舟山市蚂蚁自动气象站遭雷击,击坏采集器主板和感应器等部件,损失近2万元。

3.2007年7月2日15点30分左右,舟山市普陀山机场遭到雷击,传向信管台、航管中心部分通讯设备损坏,影响机场正常工作。

4.2007年7月2日下午3时40分左右,在舟山市普陀区朱家尖镇龙眼山嘴的朱家尖砖瓦厂,下雨了,工人们都撤离到房内,有目击者只见一个闪电,烟囱口就被劈掉一半,烟囱的上半部分均已炸松。在烟道内工作的工人,感到手中的铁锨会剧烈的颤抖。

5.2007年7月2日下午16点20分,位于舟山市普陀区朱家尖镇糯米村(E:122o22′29",N:29o54′28",海拔高度10.3M)遭遇雷暴袭击,雷雨持续时间约为70分钟,共被击毁电视机71台,电脑4台,电话机3台,扩音设备1套,电瓶车充电器5只以及照明灯具若干,没有人员伤亡,也无建筑物受损。但有四位中年男性受到雷电袭击。据自我称述和多人的作证,这四人当时位于一建筑物内底楼一靠北的房间,有一闪电击在装有铝合金的北窗上,四人均有不同程度的身体发麻、眼花等与被电击相似的感觉,其中坐北的丁某有短暂的呼吸停止的感觉。但现场勘查无明显雷击现象。铝合金窗无雷击点,铝合金窗也未曾接地。本次雷灾原因初步确定是在7月2日16时20分雷电直击在(E:122o22′29",N:29o54′28",海拔高度10.3M)的糯米村后庙的十字路口的空阔地带,由于农村电力线路为架空线,且线路架设混乱,强烈的雷电电磁场感应引起线路感应电压的大幅增高,导致该村电器大量被击毁。电视机被击毁还有雷电感应到闭路电视线路上,原因与电力线路一样。

6.2007年7月7日20点25分,舟山市定海区马岙镇三星社区高兴自然村的李云平家楼房遭到雷击,2楼屋顶及墙壁被击破,洞口直径达1.5米,屋内电路烧毁,2台电视机损坏,

所幸无人员伤亡。

7.2007年7月8日17时30分左右,舟山市普陀区六横镇沙头村遭受雷电袭击,两户村民的房屋屋顶及山墙被雷电击穿,全村有20多台彩电、电冰箱、电脑等家电被击坏,所幸没有造成人员伤亡。

8.2007年7月21日21点左右,舟山市定海区人民武装部武器仓库遭到雷击,损坏电脑、电视、热水器及110报警器各1台。

2007年7月杭州市雷电灾害具体情况表

1.2007年7月2日,杭州建德市白沙新村杉杉山庄48幢、46幢,雷击后引起墙面一只插座着火后引燃边上窗帘,整间屋子被熏黑,鱼缸玻璃烧坏,同时电视和电线都损坏。

2.2007年7月2日,杭州建德市新安江街道有机硅工业园区的建德红新安物流有限责任公司遭雷击,据企业工作人员描述,当时天空乌云密布,雷声轰鸣,雷声过后,整个监控系统瘫痪,集成模块烧坏。

3.2007年7月10日凌晨3时左右,杭州临安市龙岗镇双石村百丈岭放养野外的六头牛遭雷击死亡,当事人盛生权的妻子双脚当时麻木.经7月12日现场勘查,雷击点海拔1259米,四周环境相对来说较空旷,当时牛拴在树下,一声响雷过后, 六头牛均死亡,拴牛的这棵松树从上到下树皮被打了一长条.

4.2007年7月10日10时,杭州市萧山区新湾镇的浙江富丽达纤维有限公司遭雷击,击坏车间内控制单元,直接经济损失5万元。雷击的原因是雷电波侵入引起。

5.2007年7月16日20时,杭州市萧山区靖江镇的浙江正凯集团有限公司遭雷击,击坏车间内变频器3件,直接经济损失1.5万元。雷击的原因是雷电波侵入引起。

6.2007年7月21日17时,杭州富阳市电信局分公司遭雷击,击坏8块机房用户版、3个计费系统,直接经济损失4.80万元。

7.2007年7月23日16-17时,杭州富阳市富春街道浙江飞虹通信集团有限公司遭雷击,击坏7台计算机、5台程控交换机、1块中央空调控制板、1块电梯通信板、2台考勤机,直接经济损失2.00万元。

8.2007年7月22日下午3时左右,在杭州建德市寿昌镇石泉村一养牛农户家附近,突然间天空乌云密布,雷电交加,下起了大雨。期间有一个惊雷好像就在自家房屋附近落地,直到下午5时左右,大雨才停歇下来,当他出门发现牛已躺在地上,尾巴一动不动,牛的舌头已断裂,并停止了呼吸。还发现那棵拴牛的约3米高的板栗树树皮已全被剥光了。

9.2007年7月23日16时45分,杭州市富阳市高桥镇杭州富春江化工有限公司遭雷击,击坏6台计算机、1台程控交换机、1台电子地磅、2个监控探头,直接经济损失2.60万元。

10.2007年7月23日16时45分,杭州富阳市富春街道湖塍村遭雷击,击坏2幢民房屋角、计算机3台、电视机21台,直接经济损失0.75万元。

11.2007年7月23日17时,杭州富阳市高桥镇杭州浙锚预应力有限公司遭雷击,击坏6台计算机,直接经济损失1.50万元。

12.2007年7月22日下午和24日下午,杭州临安市高虹镇新德村董妙根家房屋檐口、屋脊前后两次遭雷击,瓦砾四散,幸好未伤及行人,并且最高层南面这间电线遭雷击导致裸露。经7月25日现场勘查认定,董妙根家房屋高17米左右,处周围农家最高点,四周环境相对来说较空旷,无防直击雷装置。

13.2007年7月16日17时和7月24日19时50分,杭州富阳市公安局交通巡逻(特)警察大队二次遭雷击,分别击坏1只户内交流高压负荷开关和1台变压器,直接经济损失2.55万元。

14.2007年7月24日19时50分,杭州富阳市高桥镇第三人民医院遭雷击,击坏1处屋角、10台电视机、3台计算机、7部电话机、1部传真机、1台血球分析仪,直接经济损失0.50万元。

15.2007年7月25日下午,杭州临安市太湖源镇由口村袁柏根家遭直击雷,引起电线短路发生火灾,房屋被烧毁,未抢救出一丝财物。

16.2007年7月29日,杭州市淳安县瑶山乡琅洞村附近森林遭雷击后起火,引起森林火灾,森林过火面积约30多亩。

17.2007年7月29日下午4时,杭州市桐君街道岩桥村桐庐王氏木业有限公司因遭雷击,木材仓库一横梁被击断,4台电动机、4台排风扇、一套电动门被击毁,仓库与传达室所有线路被击断,传达室值班用席梦思床垫被引燃,距仓库10米处两棵楝树被击裂,直接经济损失3.2万元。该厂处于田野空旷处,周围500米范围内无其他建筑物,仓库高7米、长24米、宽12米,为砖木结构单层建筑,无任何防雷装置。现场勘察分析认为,该厂遭直击雷打击,雷电流的机械效应导致仓库横梁被击断;电源线路感应雷电流击毁了线路、电动机、排风扇、电动门。击飞的插座引燃了值班用席梦思床垫。同时直击雷雷电流的热效应导致两棵楝树被击裂。

18.2007年7月10日上午9时30分左右,杭州市中医院广兴堂国医馆遭受雷击,一台路由器和2个烟感器被雷击坏,致使正常工作中断。

19.2007年7月21日晚上20时至22时左右,杭州市西湖家园住宅小区遭受雷击,小区内有线电视信号全部中断,4个电梯机房内共有6块电路板被雷击坏,导致4部电梯无法运行,直接经济损失8万元左右。

20.2007年7月22日晚上18时左右,杭州市袁浦镇小江村停靠在一棵树下的一辆北京现代伊兰特轿车遭受雷击,反光镜被炸飞,汽车无法发动,车内多处电子设备损坏,造成车主直接经济损失3万元左右。

2007年7月嘉兴市雷电灾害具体情况表

1.2007年7月7 日,嘉兴桐乡市乌镇民合某企业,由于雷击,导致该企业的电脑、复印机和打印机损坏,经济损失几千元;桐乡市洲泉有多家化纤企业遭受雷击,损坏变频,导致经济损失30多万元。

2.2007年7月4日,嘉兴市嘉善县丁栅镇,2农户家中冰箱受损。

3.2007年7月7日下午15点20分在嘉兴平湖市全塘镇白沙湾中国石化集团南京输油处白沙湾输油站,3#罐遭雷击起火,损失严重。

4.2007年7月10日13时50分,嘉兴市海宁尖山发生雷灾,死亡一人,高压和低压线路被打断,电脑、电话等用电设备部分被打坏。7月10日,丁桥镇万新村发生雷灾,部分农户遭雷击,室内电线、电视、电脑等设备被打坏,0.1亩稻田遭雷击。

5.2007年7月14日下午5点半,嘉兴平湖市公安局对讲机总台系统3台信道机遭雷击,损失1万余元。

6.2007年7月17 日嘉兴桐乡市洲泉有多家化纤企业遭受雷击,损坏变频,导致经济损失30多万元。

7.2007年7月21 日嘉兴桐乡市洲泉有多家化纤企业遭受雷击,损坏变频,导致经济损失30多万元。

8.2007年7月21日,嘉兴平湖市移动公司全塘、金桥两基站传输设备主板遭雷击,造成营业性中断,损失严重。

9.2007年7月21日下午5点钟嘉兴平湖市埭街道东邱家村13号农户遭雷击房屋损坏,损失约1千元。

10.2007年7月21日下午5点钟嘉兴平湖市埭街道兴业新村81号农户遭雷击房屋、7台电视机损坏,损失约5千元。

11.2007年7月21日晚上7点嘉兴平湖市全塘金沙村缪家宅基37号农户遭雷击房屋、电视机损坏,损失约3千元。

12.2007年7月21日19点50分嘉兴平湖市广陈镇移动铁塔旁三兴箱包厂遭雷击起火,烧毁车间及仓库所有设备及原辅材料,损失巨大。

13.2007年7月22日,嘉兴市海燕武原镇县特产公司所属的新桥路移动公司营业厅中门电闸被打坏;供电局部分线路烧坏,导致部份区域停电,用户生活受到影响;两次共抢修了200多个点,经济损失共计(估计值)2万余元;融丝打坏、导线打坏、避雷器打坏共计经济损失(估计值)1万余元。

14.2007年7月22日20时,嘉兴地区出现雷暴天气,嘉兴市秀洲区王店镇建南村刘姓户主的儿子躺在靠窗的床上,窗外是一根靠近大树的(高度为10米左右)室外电视天线,20时02分左右,一声雷响后,室外电视天线被击中,金属接收天线被击毁,10米左右的竹子支撑杆自上而下被击裂,雷电流侵入室内引燃蚊帐,致使刘姓户主的儿子全身烧伤面积达40%,且还在救治中身上发现部分雷击伤,室内家用电器损毁。

15.2007年7月23日上午,嘉兴市海盐局接到群众反映,称今晨在南北湖黄沙坞发现有一男子死亡,原因可能是雷击造成。海盐局主要领导和相关人员迅速赶往现场,从办案民警和当地村民中了解到,该男子名为郑效根,1963年10月13日出生,西塘桥镇东港村郑家埭7组村民,在南北湖黄沙坞承包了当地一水塘,养殖虾苗,估计是在昨晚巡查水塘时出事的。我局详细查看了事发现场和尸体照片,发现尸体头朝下倒在水塘中,头发和身着衣物已经被烧焦,边上还有一双烧焦的拖鞋,一个破损的手电,认定这是一起典型的雷击事故。由于事发地较为空旷,四周是一大片水塘,昨晚我县正好有强雷暴天气出现,极易引发雷击事故。

中国农村目前雷电灾害现状及防雷措施

中国农村目前雷电灾害现状及防雷措施 【摘要】通过分析农村雷电灾害的现状及防御重点,就房屋建设的选址、房舍外部防雷装置的安装、太阳能、强弱电系统等方面阐述了新农村建设中相应的防雷措施,并提出应着力加强农村的防雷意识和雷电灾害体系建设。 【关键词】农村;雷电灾害;现状;防雷措施 近年来各级政府对农村防雷工作高度重视,2006年国务院办公厅《关于进一步做好防雷减灾工作的通知》中,要求加快建设农村雷击高发区域的避雷装置,解决雷电灾害频发的问题。目前,各地新农村基础设施建设已深入开展,但由于各方面因素的制约,广大农村对雷电的认识还不够,对雷电灾害防御意识尚不强。如果新农村建设过程中防雷措施不健全,势必会埋下较大的防雷隐患,轻则造成一定的经济损失,重则造成人员伤亡,影响并严重制约新农村建设的良好发展态势。农村的防雷工作已经迫在眉睫,做好新农村防雷工作,减少雷电灾害损失,对于建设社会主义新农村及实现人与自然和谐共处具有重要意义。 1、农村雷电灾害现状 根据 2、农村雷电防御主要措施 农村雷电防御工作既是重点,又是难点。由于农村地域广阔、经济基础薄弱,环境复杂多样,要想实现全面、系统、完善的防雷措施,不仅资金需求大,而且技术要求高、施工难度大。只有掌握了农村雷电存在的主要隐患、发生的主要规律、入侵的主要途径等,抓住重要问题的主要方面,尽可能做到投入少、作用大,遵循简单、实用、高效的原则,才能使防雷工作在农村得到普及、发展,并逐步走向完善。做好新农村建设的防雷工作,主要包括以下几方面主要措施。 选址应远离雷电高发区 雷击具有选择性,因此新农村建设选址前期最好请有防雷资质的单位进行雷击风险评估,使新农村的选址远离雷击高发区。从地形上看,地形位置较高,突出于周围地貌;从地质上看,土壤电阻率低的地方,如特别潮湿的河床、沼泽、苇塘等,或地下有金属矿藏的地区和岩石与土壤交界处等地区;从地理位置上看,处于山区上升气流的迎风面方向等都是雷击的高发区。远离雷电高发区是现代防雷技术中最先考虑的,也是非常经济的重要措施。这样能够大大降低防雷的难度及成本,同时也大大减轻了雷电灾害的威胁,避免雷击事故的发生。 农村建筑物直击雷防护 农村建筑物的典型结构一般有2种:一种为1层尖顶或平顶房;另一种为2层或2层以上砖混结构的楼房。对于第1种房屋,由于其高度较低,遭受雷击的概率较小,通常可不安装防雷装置;对于第2种类型的农村建筑物,凡采用水泥预制板结构的应做好接地处理,即用扁钢或圆钢将预制板中的所有钢筋全部焊接在一起,沿房屋墙角做引下线(引下线间距不大于25 m),与防雷装置做可靠连接,接地极可采用简易做法,但接地电阻应不大于30 ω。如果此类建筑物处于雷电多发区,应严格按照《gb50057-94建筑物防雷设计规范》[1]的要求设计施工,以提高安全系数,确保人身及财产的安全。 电源系统雷电防护措施 首先,应按照《gb50054-95低压配电设计规范》,从源头上做好农村总低压配电系统的雷电防护,这是确保农村用电安全和防雷的关键。其次,做好雷电波侵入的防护措施。由于农村电缆的进出线多为架空引入到户,这些线路暴露在户外,在雷电活动下极易产生感应雷电压。如果雷电感应电压沿电源线路传入室内,极易造成电器设备损坏及人员的伤亡。据不完全统计,有1/3雷电灾害是由进出线缆引起的。因此,对于电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外

气象灾害调查技术规范 通则编制说明

气象行业标准《气象灾害调查技术规范通则》 编制说明 一、工作简况 1.标准来源 根据中国气象局政策法规司2019年9月30日下发的《中国气象局政策法规司关于下达2020年气象行业标准制修订及预研究项目计划的通知》(气法函〔2019〕58号)文件要求,制定气象行业标准《气象灾害调查技术规范通则》,项目编号为QX/T-2020-19,本标准由全国气象防灾减灾标准化技术委员会提出并归口。 2.起草单位 本标准起草单位为:安徽省气象灾害防御技术中心,国家气候中心,福建省气象灾害防御技术中心,黑龙江省气象灾害防御技术中心,安徽省民政厅等。 3.本标准主要起草人 本标准主要起草人员:略。 4.主要工作过程 (1)前期工作 2018年7月,项目主持人承担的中国气象局气象标准预研究项目《气象灾害调查技术规范通则》(项目编号Y-2018-05)通过验收,其中《气象灾害调查技术规范通则》标准初稿作为验收成果之一。评审专家对标准初稿提出了修改意见。此外,项目组整理预研究项目的分灾种研究相关内容,编著的《气象灾害调查研究与实践》出版。 项目验收后,相关成果应用到安徽省气象灾害调查业务,如2018年度的“温比亚”台风灾害、“8.18灵璧龙卷”和2019年度的马鞍山“3.20”雷雨大风灾害、

“5.25-27”暴雨洪涝灾害和“利奇马”台风灾害等3期重大气象”皖东、皖北冰雹灾害、夏秋季干旱灾害的调查分析和案7.6灾害调查工作和“ 例库建设等工作。上述调查工作也促进了本标准的不断改进完善。 (2)起草征求意见稿 2019年9月~2020年4月,本标准予以立项后,项目编写组在前期资料收集、整理和申报立项稿等工作基础上,进一步整理汇总了气象灾害调查方面的最新标准及资料文献,并将汇编资料发给编写人员进行学习。成立了编写组,明确了目标任务,确定了编写方案、分工及编写计划,重点针对标准预研究项目验收评审专家对标准初稿提出的意见进行了修改完善,同时征集国家气候中心等参编单位的意见,在此基础上形成了征求意见稿。 二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据 1.编制原则 (1)科学性 根据国家鼓励国内各行业采用国内外先进标准的精神,本标准结合气象灾害调查工作的实际情况等,参考各类气象灾害调查以及其它自然灾害调查的相关标准和资料等制定。 (2)可行性 本标准的编写注重于同一领域的标准之间协调,注意采用已发布的标准中作出的规定,确保制定的标准具有可行性。 (3)规范性 本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草,符合标准编写要求。本标准的所有条目在表述上力求做到清晰明确,无模棱两可、含糊其辞或易于产生歧义的表达;在方法上力求做到务实、

项目实施的风险分析及对策措施

六、项目实施的风险分析及对策措施 项目风险分析及对策一个产品从它的研发到投入市场再到消费者购买使用它,这些过程中都存在着不同的风险,主要包括政策风险、市场风险、财务风险、管理风险。技术风险、融资风险、环保风险、金融风险和经营风险等,面对这些风险我们必须未雨绸缪防患于未然,提前制定出一套完整的企业风险评估报告并筹划出相关的对策,争取将企业的损失控制到最低。一、政策风险经济政策风险是指在建设期货经营期内,由于所处的经济环境和经济条件的变化,致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对经济环境和经济条件,应以宏观和微观两个角度进行考察。宏观经济环境与经济条件的变化,是指国家经济制度的变革、经济法规和经济政策的修改、产业政策的调整及经济发展速度的波动。从本项目来看,公司面临一般企业共有的政策风险,包括国家宏观调控政策,财政货币政策,税收政策,可能对项目今后的运作产生影响。 对策: 1、公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下,汇聚各方信息,提炼最佳方案,统一指挥调度,合理确定公司发展目标和战略; 2、加强内部管理,提高服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成公司的独特优势,增强抵御政策风险的能力。 二、市场风险 市场风险是指由于某种全局性的因素引起的投资收益的可能变动,这些因素来自公司外部,是公司无法控制和回避的。随着潜在进入者与行内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧,我国温室蔬菜行

业具有营运主体多、小、散、乱,市场竞争较为激烈且处于无序状态的特点。因此温室蔬菜企业为了生存及竞争的需要,会采取“价格战”策略打击竞争对手,因而引起公司产品价格波动,进而影响公司收益。生产的产品遇到强有力的对手而竞争不足;原料、燃料供应不足;产品实际价格与预测发生偏离而引起产品滞销待销等。对策: 1、规范内部管理,固化运作流程,实现对经营流程各环节的优化和控制,提高企业管控水平,降低经营风险。 2、搭建统一的业务应用平台,实现采购、销售、仓储、配送、技术开发、质量、计量集成管理和数据共享,帮助企业科学制定销售、采购、加工和配送计划,提高整个供应链系统的能观性和能控性…… 3、财务数据从业务数据自动形成,财务业务一体化,提高财务核算、财务分析和资金周转效率。 4、建立科学、实时、准确的成本核算系统和统计分析系统,满足经营分析、绩效考核和管理决策需要。 5、实现全过程的客户关系管理,密切顾客联系,科学进行顾客需求和行为分析,提高顾客满意度和忠诚度。 6、实现密切联系客户,及时掌握资金和订货动态。 7、优化人力资源管理,提升组织能力,确保战略实施。 8、全面收集、整理、分析和展现数据,支持管理决策。在项目初期做好充分的市场调查,比如其需求量和现有供应量,减少项目上马的盲目性。 10、发展长期性稳定性客户,签订具有担保性质的长期购买协议。充分发挥价格优势,选择适当的产品定价策略。 11、前期通过促销的方式进行推广,另外着手在网络上发展与个性化软件上下功夫,做好服务工作,不断拓展业务空间;力

《雷电灾害调查规程》(报批稿)编制说明-广东地方标准

广东省地方标准《雷电灾害调查规程》 编制说明 一、工作简况(任务来源、协作单位、分工等) (一)任务来源 本标准是根据《广东省质监局关于下达2016年广东省服务业地方标准制定立项计划项目第二批的通知》(粤质监标函〔2016〕982号)要求编制的,立项名称为《雷电灾害调查规程》。 (二)协作单位和分工情况 本标准起草单位由广东省防雷减灾管理中心、广东省气象公共安全技术支持中心、广东省气象防灾技术服务中心、广州市防雷减灾管理办公室、江门市新会区气象局共同承担,由广东省气象标准化技术委员会(GD/TC102)提出并归口。 本标准主要起草人:黄敏辉、曾阳斌、陈易昕、周彦斌、安宁、徐海秋、邹毅、韦智嘉、范伟建、彭凯、邱波、殷启元、吴坚。 (1)黄敏辉、徐海秋确定标准制定原则,全面负责资源的调配、方案的审定及全面组织实施。 (2)曾阳斌、陈易昕、安宁、吴坚负责编制标准编制说明、标准技术内容和标准文本,处理专家征求意见,报送送审稿。 (3)陈易昕、周彦斌、邹毅、韦智嘉、范伟建负责调研、资料收集并提供第4章、第5章、附录E的技术内容。 (4)曾阳斌、周彦斌、邱波、殷启元负责提供第6章、第7章、附录A、附录C、附录D的技术内容。 (5)曾阳斌、吴坚、安宁、彭凯负责提供第8章、第9章及附录B的技术内容。 二、立项的必要性,标准拟解决的问题 雷电灾害被联合国列为最严重的十大自然灾害之一。随着现代化信息事业的

日益发展、全球气候变暖等因素的影响,各地的雷暴日呈现逐步上升的趋势,雷电灾害给全社会的危害也越来越大。对雷电灾害进行调查、鉴定,可以通过雷电灾害事故实例,分析灾害共性因素,找准灾害防御切入点,为保护人民生命财产建立更完善的机制,为政府指挥部署防灾减灾工作提供决策服务,是气象公共服务的重要组成部分,是气象防灾减灾的重要手段。 雷电灾害调查鉴定需要按照广东实际形成一套完整高效的应急处置机制和操作规程,使得雷电灾害调查鉴定作为气象防雷社会服务体现其科学性、权威性和公益性,服务广东社会人民的气象安全保障需求。 通过制定我省雷电灾害调查地方标准,规范调查、鉴定的操作规程,整合应急处置、事故调查、鉴定基本业务、操作流程,管理权限、资料收集、处理以及根据事故开展区域雷电防御指引、风险评估等相关工作,系统地建设雷电灾害调查的整套应急处置公共服务机制体制,为科学有效地开展雷电灾害调查鉴定,工作规范化、合理化,有效增强时效性和准确率,并结合推动区域灾前发布预警、灾中动态监测、雷击风险评估业务服务工作,进一步发展公共气象、资源气象和安全气象工作起到不可估量的推动作用。 三、标准的主要技术内容(标准框架和内容的确定) 本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草,遵照我国现行相关法律、法规、规章、技术规范、标准及其规范,并结合广东省地方标准的特点来编制。 标准内容主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、雷电电灾害等级、基本要求、调查流程、调查内容、资料归档等8章内容,附录A~附录G7个附录。 (一)关于标准的适用范围 本标准规定了雷电灾害调查的基本要求、调查流程、现场调查、气象资料分析、灾害分析和判定、调查报告、资料移交等要求。 本标准适用于雷电灾害的调查和判定。 (二)关于术语和定义 本标准对“雷电灾害”、“雷电灾害调查”、“雷击点”、“雷电定位系统”、“雷电防护装置”、“外部雷电防护装置”、“内部雷电防护装置”和“雷

风险预测及应对措施.docx

目录 目录 (1) 第五章风险预测与控制措施 (1) 5.1风险来源 (1) 5.2风险分析 (3) 5.2.1风险分析原则与步骤 (3) 5.2.2风险跟踪 (3) 5.2.3风险计划 (3) 5.3风险管理 (4) 5.4风险具体分析: (5) 5.5风险应对 (7) 5.6具体应对措施 (9) 5.6.1人员风险措施: (9) 5.6.2降低技术风险的措施: (9) 5.6.3生产风险的控制措施: (10) 5.6.4外交风险应对措施: (10) 5.6.5原料风险应对措施 (12) 5.6.6业务流程进行重组的风险: (12) 5.6.7企业财务风险的防范 (13) 第五章风险预测与控制措施 5.1风险来源 1、环境风险 环境风险指由于外部环境意外变化打乱了企业预定的生产经营计划,而产生的经济风险。引起环境因素风险的因素: (1)国家宏观经济政策变化,使企业受到意外的风险损失。 (2)企业的生产经营活动与外部环境的要求相违背而受到的制裁风险。 (3)社会文化、道德风俗习惯的改变使企业的生产经营活动受阻而

导致企业经营困难。 2、市场风险 市场风险指市场结构发生意外变化,使企业无法按既定策略完成经营目标而带来的经济风险。 导致市场风险的因素主要有: (1)企业对市场需求预测失误,不能准确地把握消费者偏好的变化。(2)竞争格局出现新的变化,如新竞争者进入,所引发的企业风险。(3)市场供求关系发生变化。 3、技术风险: 这是指企业在技术创新的过程中,由于遇到技术、商业或者市场等因素的意外变化而导致的创新失败风险。 其原因主要有: (1)技术工艺发生根本性的改进。 (2)出现了新的替代技术或产品。 (3)技术无法有效地商业化。 4、生产风险: 生产风险指企业生产无法按预定成本完成生产计划而产生的风险。 引起这类风险的主要因素有: (1)生产过程发生意外中断 (2)生产计划失误,造成生产过程紊乱 5、财务风险: 财务风险是由于企业收支状况发生意外变动给企业财务造成困难而

安全生产风险评估报告

XX有限公司 安全生产风险评估报告 1 企业基本情况 1.1 企业概况 XX有限公司成立于2013年10月,公司位于XX园区9号,占地面积100亩,于2014年7月开工建设,2015年12月竣工并投入生产,2017年4月通过竣工验收。公司主要从事各类ST钢排钉,直排钉,特种钢钉等系列产品的研发与生产。现已形成1.5万吨/年ST钢排钉,直排钉,特种钢钉的生产能力。 ⑴企业名称:XX有限公司 ⑵法定代表人:XX ⑶生产地址:XX园区9号 ⑷行业类别:机械制造 ⑸组织机构代码:078892619 ⑹企业规模:小型企业 ⑺产品方案:ST钢排钉,直排钉,特种钢钉 ⑻设计能力:1.5万吨/年 ⑼劳动定员:180人 1.2 主要建设内容 项目建设内容为生产车间、办公楼、库房和污水处理站。其中,生产车间包括制钉车间、抛光车间、热处理车间、表面处理车间;库房包括原材料和成品库房。项目建设内容详见表1-1。

表1-1 项目建设内容组成表 1.3 项目周边环境关系 项目位于XX经济开发区中部,建设用地占地约120亩。本项目厂址北侧紧邻XX食品厂,北侧500m处为XX堰水库;西北侧70m处为XX有限公司,西侧一路之隔为原XX有限公司;南侧110m处为原XX发电项目;东侧紧靠山坡高差50m。项目距西北侧园区安置小区约560m;南面1.8km处为XX。项目地理位置图见附图1,项目外环境关系见附图2。

表1-2 项目外环境关系及主要环境保护目标表 1.4 项目总平面布置 厂区整体呈三角形,其中污水处理站位于厂区西北侧,便于与园区污水管网的接入;生产区位于厂区中部,自北向南依次为热处理车间、包装车间、抛光车间、表面处理车间和制钉车间;产品库房和原材料库房位于厂区东侧,紧邻包装车间和制钉车间;办公区位于厂区南侧,靠近园区道路,方便人员出入。厂区分区明确,总图布置见附图3。 1.5 生产基本情况 1.5.1 主要原辅材料及能耗 主要原辅材料消耗情况详见下表1-3所示。

2014年广东雷电灾害实例汇编

2014年广东省雷电灾害实例汇编 广东省防雷减灾管理中心编印 二○一五年二月

目录 前言 (1) 广州市 (4) 深圳市 (10) 珠海市 (11) 汕头市 (13) 佛山市 (15) 韶关市 (21) 湛江市 (26) 肇庆市 (30) 江门市 (33) 茂名市 (37) 惠州市 (39) 梅州市 (42) 汕尾市 (52) 河源市 (53) 阳江市 (56) 清远市 (57) 东莞市 (62) 中山市 (71) 潮州市 (72) 揭阳市 (74) 云浮市 (76)

前言 2014年,在省委省政府的正确领导下,在各相关职能部门和社会各界的大力支持下,全省各级气象防雷主管部门认真履行防雷安全生产监督管理职责,加强和创新社会管理,积极开展全省气象灾害防御暨防雷安全设施“三同时”专项执法检查,加强防雷安全科普宣传,全省防雷减灾工作取得明显成效。与去年全年相比,因雷击引发人身伤亡事故减少26%,经济财产损失减少408万元。 目前,我省防雷减灾工作呈现稳定好转的态势,但防雷减灾工作形势依然比较严峻。一方面,广东自然条件复杂,雷暴日多,是世界上雷电灾害最严重的地区之一。经雷灾调查统计,2014年全省因雷击造成的灾害实例640起,其中农村雷灾事故70起;雷击引发火灾爆炸事故2宗,建(构)筑受损44起,办公电子电器设备受损491起,家用电子电器设备受损45起,各种电子电器设备雷击损坏3906件,因雷电灾害造成的经济损失约0.52亿元。另一方面,我省仍然存在较多的防雷安全生产隐患。部分单位和个人防雷安全意识淡薄,对雷电灾害的危险性和严重性认识不到位,存在重

建设、轻安全的思想,没有严格落实防雷安全生产的相关要求;大量通信、计算机网络等信息系统因忽视雷电电磁脉冲防护导致雷灾事故频发;较多农村私人住宅没有防雷装置,导致雷灾事故多发;部分群众雷电灾害防护意识依然十分薄弱,人身伤亡事故较重等。诸如此类问题的存在,是目前我省防雷减灾工作的重点和难点。 雷电灾害防御工作是安全生产工作的重要内容,雷电灾害涉及面广,社会影响大,遍及社会生活的各个方面。因此,加强和创新防雷社会管理,依法依规做好防雷减灾工作是今后一段时期的重要任务。在全省各级气象防雷主管部门的共同努力下,在各有关单位的积极配合下,我中心汇总形成了《2014年广东省雷电灾害实例汇编》,希望该手册的印制能够有助于更好地总结防雷减灾的经验和方法,科学防雷,趋利避害,同时为各级人民政府及时掌握雷电灾情和科学制定应对防御措施提供决策依据,最大限度地避免或减轻雷电灾害造成的生命财产损失。 广东省防雷减灾管理中心 2015年2月

雷电灾害鉴定服务指南

雷电灾害鉴定服务指南 一、受理条件 遭受雷电灾害的个人、法人或者其他组织 二、项目信息 项目名称:雷电灾害鉴定 审批类别:行政确认 事项编码:97005G0 三、办理依据 《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第24号)第二十四条“各级气象主管机构负责组织雷电灾害调查、鉴定工作。其他有关部门和单位应当配合当地气象主管机构做好雷电灾害调查、鉴定工作。” 四、受理机构 甘肃省各级气象部门 五、决定机构 甘肃省各级气象部门 六、办理数量 无限制 七、申请材料

八、申请接收 (一)接收方式 1.窗口接收:省政府政务大厅省气象局窗口或甘肃省气象局行政许可办公室。各市(州)、县政府政务大厅气象局窗口。 2.网上接收:甘肃政务服务网 (二)办公时间:工作日上午08:30-12:00,下午14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行。 (三)办理地点:甘肃省兰州市城关区中央广场1号(省政府政务大厅省气象局窗口)或兰州市城关区东岗东路2070号甘肃省气象局行政审批办公室1110室。各市县请参考当地气象部门服务指南。 九、办理流程

十、审批时限 应当自受理申请之日起5个工作日内作出认定。 备注:现场核查等环节所需时间不计入审查时限。 十一、收费依据及标准 不收费 十二、审批结果 出具雷电灾害鉴定报告 十三、结果送达 作出决定后,甘肃省气象局将在1个工作日内,通过电话方式告知服务对象,并通过现场领取或邮寄方式将证件送达申请人。

十四、咨询途径 (一)窗口咨询 省政府政务大厅省气象局窗口或甘肃省气象局行政许可办公室1110室;各市、县政府政务大厅省气象局窗口。 (二)电话咨询 ;。各市县以当地气象部门公布的电话为准。 (三)网上咨询 甘肃省政务服务网或甘肃省气象局门户网站。 十五、监督和投诉渠道

风险分析,防范预案,紧急处理措施

14.风险分析,防范预案,紧急处理措施 14.1 建立紧急情况预警机制 14.1.1风险分析 根据风险存在的来源、性质、出现的频数,危害程度进行分析和评估,确认其可 能产生,并做到事先预防,事中处理,事后有应对措施。凡符合一下条件之一的 危险源均应判定为重大风险: (1)不符合法律、法规和其他要求的。 (2)县官方有合理抱怨和要求的。 (3)曾经发生过事故,且未采取有效控制的。 (4)直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的。 为了保证现场施工顺利进行,必须建立有效的紧急情况预警机制,对施工现场的紧急情况进行预警,预先识别紧急情况,在危急事件的潜伏期及时处理,进行风险分析,预先识别危险源,做好危机防范。 14.1.2 防范预案措施 (1)项目风险存在与工程项目管理中,由于受到变更,社会、政府、法律、市场及不可预测性等因素影响,在工程施工过程中对实现管理存在很大差异,因此项目风险管理非常重要。 (2)在本能工程这样的工程建设中,存在比一般施工场所潜在更多风险,我企业作为分包单位,对进场入作业场所人员的常规和非常规的施工活动和作业场所内的设施建立和保持危害辨识、风险评价和实施必要控制措施。通过危险辨识、风险评价,在此基础上优化组合各种风险管理技术。风险管理的是以最经济合理的方式消除风险导致的各种灾害后果。 (3)在本工程施工管理中我单位将首先建立现场施工安全重大危险源预警机制,强调“安全第一、预防为主”、“安全责任、重于泰山”的安全管理方针,开展本工程施工安全重大危险源辨识与防治管理。具体措施如下: ⑴进场之初就组织现场安全员对本工程现场的危险源进行识别,并 列出详细 清单,制作重大危险源识别检查表,施工中依据该检查表进行经常性检查。 ⑵现场安全总监每半个月对各专职安全员施工中的安全检查记录 进行汇总 分析,识别本阶段安全危险情况的发展趋势,及时在安全会议上公布,发布预警

雷电灾害风险评估报告范例

雷电灾害风险评估报告 范例 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

雷电灾害风险评估报告 专业: 学号: 班级: 姓名:

第一章雷击风险评估概述 雷击风险评估的概念 雷击风险评估是一项复杂的工作,要考虑当地的气象环境、地质、地理环境,建筑物的重要性,结构特点和其内部结构、外部邻近区域的状况等。雷击风险评估就是将所有考虑到的诸多因素如雷击点的地理环境,天气气候状况、建筑物的状况、入户设施状况、电气电子系统状况,实体活体状况等罗列出来,分级分类赋值,然后用和或积的算法将其集合,最后按其总的指数来确定风险总量,将总风险值与可承受的风险最大值进行比较,并进行经济损失估算,来确定是否需要和需要什么等级的防护工程的一套系统的、严密的、复杂的技术工作。 雷击风险评估主要分为项目预评估、方案评估、现状评估三种。 1、项目预评估是根据建设项目初步规划的建筑物参数、选址、总体布局、功能分区分布,结合当地的雷电资料、现场的勘察情况,对雷电灾害的风险量进行计算分析,给出选址、功能布局、重要设备的布设、防雷类别及措施、风险管理、应急方案等建议,为项目的可行性论证、立项、核准、总平规划等提供防雷科学依据。 2、方案评估是对建设项目设计方案的雷电防护措施进行雷电灾害风险量的计算分析,给出设计方案的雷电防护措施是否能将雷电灾害风险量控制在国家要求的范围内,给出科学、经济和安全的雷电防护建议措施,提供风险管理、雷灾事故应急方案、指导施工图设计。

3、现状评估是对一个评估区域、评估单体现有的雷电防护措施进行雷电灾害风险量的计算分析,给出现有雷电防护措施是否能将雷电灾害的风险量控制在国家要求的范围内,给出科学、经济和安全的整改措施,提供风险管理、雷灾事故应急方案。 雷击风险评估所依据的原则 1)保证雷电灾害风险评估所依据历史资料的完整性和可靠性。 2)保证评估现场资料的完整性和可靠性。 3)应认真调查被评估对象雷击史(如果有的话),并加以认真分析,根据以往雷击史分析的结果最容易判断出雷电灾害危险源、雷电引入通道以及防雷环节的薄弱处。 4)针对不同的评估对象,选择符合其适用范围的评估标准。 5)重视风险承担者的参与。风险对于不同的评估主体具有不确定性,风险评估应该考虑主体的风险偏好和承受能力。但涉及人身伤害和环境危害的除外。6)评估报告中风险控制对策应考虑雷电防护的必要性和经济合理性,大多数情况下应进行费用分析,使防雷工程设计方案和设计参数的选择剧本高效、合理和可操作性。 雷击风险评估的基本流程 1)工作流程 第一,接受委托,确定评估对象,明确评估范围;

机械行业典型事故案例分析

机械行业典型事故案例分析 尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放在我们一切工作的首位。 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根。 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。 (案例一) 2001年5月18日,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为了解决无安全防护装置这一隐患,专门购置了一套防护装置,但装上用了一段时间后,操作人员嫌麻烦,就给拆除了,结果不久就发生了事故。 (案例二) 2000年10月13日,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5时40分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机马达和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩上而引起的。 以上两个事故都是由人的不安全行为违章作业,机械的不安全状态失去了应有的安全防护装置和安全管理不到位等因素共同作用造成的。安全意识低是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者生命安全和健康而设置的。机械装置的危险区就像一只吃人的“老虎”,安全装置就是关老虎的“铁笼”。当你拆除了安全装置后,这只“老虎”就随时会伤害我们的身体。

雷电灾害事故报告制度(2021年)

雷电灾害事故报告制度(2021 年) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0334

雷电灾害事故报告制度(2021年) 一、严格执行国家有关防雷安全设备管理的法规政策,按规定程序投入使用,并定期进行检测、维护、保养,保证安全可靠 二、对事故隐患及时进行治理,一时难予治理的,要采取防范监护措施,同时要积极防止新的隐患形成。 三、防雷使用和重大危险源应当登记、建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。应当按照国家有关规定将重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安委会办公室、安全生产监督管理局和气象部门备案。 四、防雷使用发生生产安全事故必须立即组织抢救,按规定立即向上级安委会和当地安全生产监督管理及气象部门报告,不拖延

隐瞒,不在事故调查处理期间擅离职守或私自处理。 五、发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全管理人员或单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

XX公司安全风险评估报告

XX公司 安全风险评估报告 单位名称: 编制单位: 编制日期:年月 目录 一、本企业基本情况 (2) 二、危险源与事故风险描述 (2) 三、风险及隐患治理、报告与应急处置措施 (6) 四、结论 (12) 安全风险评估报告 按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和企业的有关规定,为进一步强化本企业安全生产基础,提高安全生产管理水平,xx分公司(以下简 称公司”组织了对公司安全生产危险因素、风险因素、作业环境等进行了风险评估,以强化责任落实为重点,推动安全生产责任落实,建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制,编制预案及现场处置方案,强化安全生产基础,提高安全生产管理水平,有效防范,以此减少或杜绝各类安全生产事故的发生。 一、本企业基本情况 xx分公司,位于XXXX,东临XXXX,西临XXXX,其中北侧办公楼x层,占地面积XXX平方米,建筑面积xxxx平方米,消防出口3处(东、南、北);南侧移动大楼XX层,占地面积XXXX平方来,建筑面积XXXX平方米,消防出口4处;员工人数XXX人。生产楼一处位于XXXX号,共用XX机楼二处:、xxxx物资仓库。 二、危险源与事故风险描述 公司各单位应对危险性大、易发事故、事故危害大的生产经营系统、部位、装置设备进行危险源辨识和风险评价。根据发生生产安全事故的可能性及一旦发生生产安全事故可能造成的危害

后果来确定危险目标、等级及影响范围。在进行危险源辨识时,要全面、有序进行,防止出现漏项。 根据公司经营特点,在对公司危险源进行调查与分析基础上,确定了公司主要危险源及关键生产装置、重点经营部位和可能发生的事故类型如下: ㈠高压配电室火灾危险性分析 高压配电室的一些装置(变压器等)都含有大量易燃、易爆液体(变压器油),在高温和电弧作用下或遭遇雷击,都可能发生燃烧、爆炸等事故,根据《企业职 工伤亡事故分类标准》可能出现的事故类别为:其它爆炸、火灾、触电等; ①设计、安装时选型不正确; ②设备或导线随意装接,增加负荷,超载运行; ③检修、维护不及时,设备或导线处于带病运行; ④短路、电弧和火花短路的主要原因是载流部分绝缘破坏,如:绝缘老化,耐压与机械强度下降,过电压使绝缘击穿,错误操作或将电源投向故障线路, 恶劣天气,如大风暴雨造成线路金属连接。短路点、与导线连接松动的电气接头会产生电弧或火花。 接触不良:实际上是接触电阻过大,形成局部过热,也会出现电弧、电火花,造成潜在的点火源。 烘烤:电热器具、照明灯具,长时间通电,形成高温火源,可能使附近的可燃物质受高温烘烤而起火。 摩擦:发电机或电动机等旋转性电气设备,转子与定子相碰或轴承出现润滑不良、干枯产生干磨发热,引发火灾。 ㈡雷电、静电接地危险性分析 雷电瞬间放电产生电孤、电火花使建筑物破坏,输电线路或电气设备损坏。 静电是由于不同物体之间相互摩擦、接触、分离、喷溅、静电感应、人体点位等原因,逐渐累积静电荷形成岛电位,在一定条件下,将周围空气介质击穿,对金属放电并产生足够能量的火

企业安全生产典型事故案例分析

安全生产典型事故案例分析 通过对一些典型事故进行分析深化对事故发生发展规律的认识,从而有效地预防事故和控制事故发生。 案例一 x分厂高空坠落事故 一.事故概述 201x年x月x日15时30分,x分厂安排直氰工段一班人员加班协助直氰维修班架设氰化钠大库到直氰氰化钠小库之间的氰化钠输送管道。一班班长寇某某在班后会上布置了协助直氰维修班架设管道任务,并指定氰化岗位操作工王某某去氰化钠大库至直氰化钠小库之间的空中桥架上协助吊装氰化钠输送管道。16时左右,王某某冒险翻越制酸二段酸浸备用槽顶部护栏,在未挂好安全带情况下直接上到空中桥架北端作业,导致本人从桥架上坠落至地面(桥架距离地面高度4米)。后送市中医院救治,经医院诊断,王某某腰椎受伤。 二.事故发生的原因和性质 (一)、事故发生的直接原因 王某某违章作业冒险翻越制酸二段酸浸备用槽顶部护栏且未挂好安全带时直接上到空中桥架作业,是造成这起事故的直接原因。 (二)、事故发生的间接原因 1、运转一班班长寇某某在高空作业前没有按照制度办理高空作业票证,没有制订相应安全防范预案; 2、分厂安全员屈某某对本单位高空作业票证监督不到位; 3、分厂未落实票证管理制度对高空作业疏于管理。

(三)、事故的性质 这是一起因违章操作引发的高空坠落事故。 三. 事故防范和整改措施 (1)x分厂立即组织学习安环科下发的201x年第xx号通知内容,并将组织学习情况于x月x日前上报安环科; (2)x分厂立即组织召开安全专题会议,本着安全事故“四不放过”的原则,通报事故案例提出防范措施,并将会议情况于x月x 日前上报安环科。 (3)各生产单位要查遗补漏居安思危,利用班前班后会学习安环科下发的201x年第xx号通知内容,严格按照制度要求做好安全作业票证的办理、审核、建档工作。 (4)分厂应加强对职工进行安全生产的法律法规和安全技术操作规程的培训。 单项选择题 1、该起事故的性质是(C) A.意外事故 B.刑事案件 C.违章操作 D.非责任事故

雷电灾害调查报告

XX镇雷击事件调查报告 2012年9月13日,XX镇政府办公大楼出现雷电灾害。我局接到报告后,于9月14日派出技术人员,到达现场进行调查。 一、现场调查情况 据反映,9月13日下午出现雷雨天气,约15时10分,一声响雷后,发现办公楼大量用电设备被雷击打坏,包括Moden、路由器、笔记本电脑、台式电脑各一台,电源开关一处,电视机数台。顶层一宿舍天花板混凝土剥落。无人身伤害事故。 现场可见到,顶层宿舍正对楼顶避雷高针底部的天花板,出现一个约20cm×20cm的大洞,裸露出楼板钢筋。该办公楼天面安装有两支避雷高针作防直击雷设施,避雷针接地电阻 6.8欧姆。电源线路未见安装电源避雷器。电源线路和信号线路共用线槽敷设。 二、事故原因分析 1、天花板混凝土剥落,是因为底座固定避雷针的钢筋与楼面钢筋没有良好的电气连接,直击雷在该避雷针接闪时,强大的雷电流流经避雷针底座钢筋,底座钢筋和板筋间发生强烈的放电现象,形成高温高压,炸烂该处的混凝土,致使该处出现孔洞。 2、电脑等电器设备被雷击打坏,是因为发生雷电接闪时,闪电电磁效应在导线上感生高电压。其高电压远远超过电器设备的耐压能力,将电器打坏。

三、整改措施 1、将楼顶避雷针改为避雷带,可减少雷电在该处接闪的概率。同时,避雷带多点接地,可分散每根引下线的雷电流,降低雷击对建筑物的危害。 2、在电源线路进入建筑物处,安装第一级电源避雷器,在各楼层安装第二级电源避雷器,需要重点保护的设备前端安装第三级电源避雷器。信号线进出建筑物处安装信号避雷器,可有效减少雷电流对电器设备的冲击。 3、将强电线路和弱电线路分开布线,分别用金属槽进行屏蔽,金属槽良好接地,减少闪电电磁效应在导体线路上感生的高电压。 4、形成良好的防雷安全意识和习惯。家用电气设备没有使用时,要及时拔下电源插头和信号插头。在雷电临近时,停止使用非必须使用的办公设备,及时拔下电源插头和信号插头,切断办公设备与外界的导线连接。 二〇一二年九月二十日

雷电灾害风险评估报告范例

雷电灾害风险评估报告 专业: 学号: 班级: 姓名:

第一章雷击风险评估概述 雷击风险评估的概念 雷击风险评估是一项复杂的工作,要考虑当地的气象环境、地质、地理环境,建筑物的重要性,结构特点和其内部结构、外部邻近区域的状况等。雷击风险评估就是将所有考虑到的诸多因素如雷击点的地理环境,天气气候状况、建筑物的状况、入户设施状况、电气电子系统状况,实体活体状况等罗列出来,分级分类赋值,然后用和或积的算法将其集合,最后按其总的指数来确定风险总量,将总风险值与可承受的风险最大值进行比较,并进行经济损失估算,来确定是否需要和需要什么等级的防护工程的一套系统的、严密的、复杂的技术工作。 雷击风险评估主要分为项目预评估、方案评估、现状评估三种。 1、项目预评估是根据建设项目初步规划的建筑物参数、选址、总体布局、功能分区分布,结合当地的雷电资料、现场的勘察情况,对雷电灾害的风险量进行计算分析,给出选址、功能布局、重要设备的布设、防雷类别及措施、风险管理、应急方案等建议,为项目的可行性论证、立项、核准、总平规划等提供防雷科学依据。 2、方案评估是对建设项目设计方案的雷电防护措施进行雷电灾害风险量的计算分析,给出设计方案的雷电防护措施是否能将雷电灾害风险量控制在国家要求的范围内,给出科学、经济和安全的雷电防护建议措施,提供风险管理、雷灾事故应急方案、指导施工图设计。 3、现状评估是对一个评估区域、评估单体现有的雷电防护措施进行雷电灾害风险量的计算分析,给出现有雷电防护措施是否能将雷电灾害的风险量控制在国家要求的范围内,给出科学、经济和安全的整改措施,提供风险管理、雷灾事故应急方案。 雷击风险评估所依据的原则 1)保证雷电灾害风险评估所依据历史资料的完整性和可靠性。 2)保证评估现场资料的完整性和可靠性。 3)应认真调查被评估对象雷击史(如果有的话),并加以认真分析,根据以往雷击史分析的结果最容易判断出雷电灾害危险源、雷电引入通道以及防雷环节的薄弱处。 4)针对不同的评估对象,选择符合其适用范围的评估标准。 5)重视风险承担者的参与。风险对于不同的评估主体具有不确定性,风险评估应该考虑主体的风险偏好和承受能力。但涉及人身伤害和环境危害的除外。 6)评估报告中风险控制对策应考虑雷电防护的必要性和经济合理性,大多数情况下应进行费用分析,使防雷工程设计方案和设计参数的选择剧本高效、合理和可操作性。

安全风险评估报告解析

编制单位:深圳坪盐通道锦龙立交一标项目部 编制人: 审批人: 编制时间: 颁布时间: 中铁二十一局集团路桥有限公司

一、编制依据 1、《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》(试行)交质监发【2011】217号; 2、交通部颂发的《公路工程标准施工招标文件(2009年版)》、现行《公路工程技术标准》、现行《公路隧道施工技术规范》、现行《公路工程施工安全技术规程》等相关规范; 3、《公路施工手册》、现行《工程建设标准强制性条文·公路工程部分》; 4、现场踏勘调查、搜集的实地资料; 5、我单位在类似工程中的施工经验和相关工程的技术总结、工法成果等。 6、依据以上文件、规范、标准及工程实地勘察情况,结合我公司现有技术装备、施工能力、管理水平,以及多年从事复杂地形地质条件隧道施工的丰富经验,并针对本工程施工特点,以“保质量、保工期、保安全、创精品”为目标,编制本梅岭隧道施工安全总体风险评估报告。 二、工程概况 坪盐通道工程位于深圳市东部地区,基本呈南北走向连接坪山新区与盐田区,工程设计范围跨越坪山、盐田两区,北起坪山新区现状锦龙大道---中山大道交叉口,南至盐田区盐坝高速、规划盐港东立交,路线全长约11.24km,道路等级为城市快速路,设计速度为80km/h,双向6车道,全线共设大型立交两座,特长隧道一座,(马峦山隧道、左右线隧道长度越7.9km),桥梁多座(桥梁总面积约12万㎡)。 (三)、公路设计技术标准

1、公路等级: 2、隧道设计行车速度:80km/h; 3、隧道建筑限界: 4、洞内路面设计荷载: 5、行车方式:双向行车; 6、通风方式:机械通风; 7、隧道防水等级: (四)、桥梁设计技术标准 1、设计基准期: 2、设计荷载: 3、地震动峰值:根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001)场地地震动峰加速度(a)<0.05g,对应于地震基本烈度﹤6度。按6度设防; 4、桥面全宽: 5、斜交角: (五)、工程地质概况 1、地层岩性 根据区域地质、野外工程地质调查与测绘和钻孔揭露资料,并结合室内试验结果,隧址区地层可划分为第四系松散堆积物(Q4)和奥陶系新岭组(O3x)基岩。 (1)第四系松散堆积物(Q4) 第四系残、坡积层(Q4e1+d1):主要由灰色、黄灰色角砾石(含碎石、块石)混低液限粘土、低液限粘土混角砾石、低液限粘土组成,分布于山坡、山谷及基岩区表层,工程性质较差。 (2)奥陶系新岭组(O3x)

雷电灾害现场处置方案

编号:XXX-019 版本号:XXX-19 XX化工集团股份有限公司 生产安全事故应急预案雷电灾害现场处置方案 XXX年4月22日编制 XXX年1月25日修订 编制单位:XX车间

1 事故特征 1.1 危险性分析和可能发生的事故类型 1.1.1 危险性分析 雷击事故是指因雷击发生火灾、爆炸、人员伤亡、建筑物或设备损毁、公共服务系统(供水、供电、通信等)中断甚至瘫痪,造成人员伤亡、经济损失或社会影响的自然灾害事故。 1.1.2 可能发生的事故类型 1.1. 2.1 直击雷伤害事故:是指雷云对大地某点发生的强烈放电。它可以直接击中设备和人员,也可以击中架空线,如电力线、电话线等。 1.1. 2.2 感应雷伤害事故:它可以分为静电感应及电磁感应。①静电感应:当带电雷云(一般带负电)出现在导线上空时,由于静电感应作用,导线上束缚了大量的相反电荷。一旦雷云对某目标放电,雷云上的负电荷便瞬间消失,此时导线上的大量正电荷依然存在,并以雷电波的形式沿着导线经设备入地,引起设备损坏和人员伤亡。②电磁感应:当雷电流沿着导体流入大地时,由于频率高,强度大,在导体的附近便产生很强的交变电磁场,如果设备和人员在这个场中,便会感应出很高的电压,导致人员伤亡和设备损坏。 1.1. 2.3 地电位提高事故:雷电流入地时,强大的雷电电流反击到设备上,造成设备损坏和人员伤亡。 直击雷事故仅占15%,感应雷与地电位提高事故占85%。 1.2 事故可能发生的季节和危害程度 1.2.1可能发生的季节

雷击事故在每年的3—11月份均有发生,尤其以6—9月份为高发期。 1.2.2 危害程度 雷击会造成火灾、爆炸、人员伤亡、建筑物或设备损毁、公共服务系统(供水、供电、通信等)中断甚至瘫痪、生产中断甚至瘫痪,会造成巨大的财产损失与人员伤亡。 1.3预警级别和信息发布 1.3.1 雷电黄色预警信号:6小时内可能发生雷电活动,可能会造成雷电灾害事故 1.3.2雷电橙色预警信号:2小时内发生雷电活动的可能性很大,或者已经受雷电活动影响,且可能持续,出现雷电灾害事故的可能性比较大。 1.3.3 雷电红色预警信号:2小时内发生雷电活动的可能性非常大,或者已经有强烈的雷电活动发生,且可能持续,出现雷电灾害事故的可能性非常大。 2.1 应急组织机构 成立事故应急现场处置指挥小组,组织人员如下: 组长:车间主任 副组长:车间副主任、车间安全员 成员:车间干部、当班人员 (事故发生时,如组长不在,由副组长任组长)

相关文档