文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蒙自脚手架施工方案

蒙自脚手架施工方案

蒙自脚手架施工方案
蒙自脚手架施工方案

蒙自轴承厂棚户区改造项目(二期)

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:红河建设集团有限公司

蒙自轴承厂棚户区改造项目二期项目部编制日期:2015年4月10日

目录

一、工程概况 (3)

二、主要编制依据 (4)

三、编制原则 (4)

四、外脚手架搭投方案 (4)

五、构配件材料质量要求 (5)

六、外脚手架构造搭设说明 (6)

七、落地式脚手架验算 (7)

八、悬挑脚手架设计计算 (8)

九、脚手架采用钢管脚手架验算 (12)

十、脚手架搭设构造要求 (15)

十一、搭拆过程控制措施 (18)

十二、安全管理措施 (20)

十三、质量、安全保证措施 (20)

十四、工字钢平面布置图 (24)

一、工程概况

本工程位于蒙自市城区东南部,二期施工为1栋楼、2栋楼(含地下室2层),7栋楼(含地下室1层);1栋、2栋楼地上建筑为商住楼,3层为转換层,地下室为车库和功能设备用房。主楼的±0.000相当于绝对高程1302.30m,建筑物室内外高差0.3米,地上25层、建筑高度为79.8米。地下车库的±0.000相当于绝对高程1292m。其地下室的结构高程为负二层 3.7m,负一层3.9m,夹层3 m。住宅标准层高层高3.0米,商业部分层高6.6-3.9米。

7栋楼为酒店综合体。主楼的±0.000相当于绝对高程1302.30m。建筑物室内外高差0.3米,地上7层、建筑高度为23.9米。地下一层、层高5.1米,酒店地上层高3.6-3.3米。其总建筑面积约为72067.61m2。

基础形式为机械旋挖桩和长螺栓钻孔灌注桩加钢筋混凝土承台抗水板基础,车库为框剪结构;商业和酒店为框架结构;住宅为框架结构。

二、主要编制依据

1.《建筑施工手册》第四版

2.《高层建筑施工手册》

3.《结构设计原理》

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

5.《扣件式钢管脚手架安全操作技术规范》JGJ130-2001(2011版)

6.《环境管理体系规范施工指南》GB/T24001-1995(2011版)

7.《职业健康安全管理体系-规范》GB/T28001-2001(2011版)

8. 我公司内部企业技术质量标准及成功的施工经验。

9. 我公司现有的技术力量、施工手段及设备能力。

三、编制原则

以“质量为中心、精心组织施工、科学管理”为指导思想,以达到市标化工地为目的,提高施工技术全面性、可行性、针对性和先进性。结合工程特点,重点抓好施工材料的质量控制和检测,着重做好外悬挑型钢管双排脚手架的搭设及安全防护工作,以及安全文明和环境保护措施等项目。自始至终坚持对施工现场全过程严密监控、动静结合、科学管理,并实施项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术、方案的优化配置,实现成本造价、工期、质量及社会信誉的预期目标效果。

四、外脚手架搭设方案

1. 本工程1、2栋楼地下车库为二层,总高度10.5m,采用双排落地式脚手架;主楼地上部分从地下室顶板(主楼±0.000m)上开始搭设。车库顶板位置双排脚手架至六层(19.5 m)后开始进行第1次悬挑;其余部位第一施工段采用双排落地式脚手架至二层(6.6 m)开始进行第1次悬挑、至六层(19.5 m)后与车库顶板位置双排脚手架贯通悬挑;而后每六层悬挑1次;以此类堆。屋面以上再从屋面开始搭设围护施工架。

2. 7#楼地下地库为一层,高度 5.1m,采用双排落地式脚手架;主楼地上部分上开始搭设双排脚手架至三层(7.1 m)后开始进行悬挑;屋面以上再从屋面开始搭设围护施工架。

3. 外脚手架选用(¢48×壁厚3.5)的钢管进行搭设;外挑钢梁采用16#工字钢搭设,长度约为3-

4.5米;工字钢固定在楼面上、采用2¢20的预埋圆钢固定,预埋圆钢距外墙边为1.6米--0.5米设两道。立杆纵向间距为1.8米,内立杆距外墙0.30m,外立杆距外墙面为1.2米,大横杆间距为1.8米,外侧大横杆间距为0.9米,小横杆长度为1.5米间距为1.8米。

4. 外脚手架与建筑物的连墙拉结采用(¢48×壁厚3.5)的钢管,水平距离等于柱距,竖向距离根据楼层高度,层高超过3.6米设2道。并在悬挑件端部利用¢11钢丝绳进行斜拉加固连接缷荷,脚手架荷载及水平悬挑梁强度、刚度、稳定性等进行计算验算。

5. 外防护架待主体结构总体施工完成后进行局部调整,保证外装饰施工时施工需要。

6. 外脚手架平面图和立面图如下:

平面图

五、构配件材料质量要求

1. 脚手架钢管采用现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。

2. 钢管表面锈蚀深度应符合规定(详附表—构配件的允许偏差)旧扣件使用前进行防锈处理,并检查其质量,对有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺杆必须更换。

3.每根钢管的最大质量不大于25千克(即不长于6.5米),采用(¢48×壁厚3.5)钢管刷黄、白双色油漆。

4. 扣件必须符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N?m时,不得发生破坏为检查的一个标准。

5. 脚手板采用楠竹制作的竹串片板,安全网采用2000目/100cm2密目安全网,有出厂合格质量证明等。

6. 项目技术负责人按施工组织设计中有关脚手架的搭设要求,规范规定向外架搭设和使用人员进行技术交底。

7. 进场钢管、扣件及安全网等凭相关部门的合格证明,经实物检查合格后方可使用于本工程,各种构配件按品种、规格分类,堆放整齐、平稳。

六、外脚手架构造搭设说明

1.主体落地式脚手架搭设

(1)根据现场情况如基础已施工完毕,土方回填已经结束,利用人工夯实室外地面在土基层上做100 mmc20砼基础,采用4m×0.25m×0.06m脚手板铺垫,以此向上进行搭设。在车库顶板上采用4m×0.25m

×0.06m脚手板铺垫,以此向上进行搭设。

(2)由立杆、小横杆、大横杆、斜撑、剪刀撑及连墙件组成,立杆纵距La=1.8米,立杆横距Lb=0.9米,大横杆步距h=1.80米,作业层横向水平杆距0.9米,架体距墙0.3米。

2.主体悬挑脚手架搭设

(1)型钢悬挑梁的预埋

在建筑物楼层正对脚手架立杆处,设置两道预埋钢筋,一道设置在离外墙面0.5m处,另一道设置在离外墙面1.6m处。预埋材料采用直径为υ20mm的圆钢环。

工字钢悬挑梁因其需承受脚手架荷载,在脚手架施工过程中是不能拆除的,如遇剪力墙与砖墙时留置悬挑梁洞口,在剪力墙或砖墙处预留出悬挑梁的位置,采用预留木盒的方法,尺寸以悬挑梁能取出为标准。

(2)立杆与型钢的连接

立杆与型钢的连接采用如下做法:在型钢上立杆固定的相应位置预先焊接60-100mm短Ф25钢筋(宜到现场拉通线焊接)。

3.脚手架的卸荷

(1)计划从六层在19.5m开始第1次进行悬挑、每六层(18m高)悬挑一次。每段设置悬挑件后与外架进行断开,每段悬挑搭设高度为18m高,并加设υ11mm的钢丝绳进行卸荷斜拉加固。

(2)转角需预留悬挑梁,但由于转角的特殊性(有结构柱),无法预留悬挑型钢梁,故需在转角处采用钢管支撑代替悬挑型钢梁。做法是先在平齐悬挑梁的位置预埋一根钢管,钢管必须插入梁板中,埋深不

小于30cm,露头130~140cm作斜撑,以预埋钢管为基础,挑出一道钢管作为挑架作业的起步平台,并与桁架的横向水平管相连。在悬挑水平管下的立杆两端,设置两道钢管斜撑,钢管斜撑一端与水平管扣接,另一端作用在下一层的楼板位置外大角上埋设30cm短管相连,所有的钢管支撑的根部、必须用钢管将其连接起来并至少连接两道,以保证刚度、强度不低于悬挑型钢梁的强度。

七、落地式脚手架验算

立杆纵向间距L=1.8m,

立杆横向间距:b=1.05,

大横杆步距1.8m,

作业层横向水平杆间距0.9米,

小横杆外伸长度a=0.35,

架体上铺脚手板两层,每层施工荷载4.0KN/ m2,连接点水平间距为L1=5.4m,竖向间距H1=3.6m,

钢管截面积A=424 mm2 ,

惯性矩Ix=10.78×104m4,

截面抵抗矩Wx=4.49×103m3,

强度值f=215 N/ mm2,

查表ψAf=48.49KN,NGK2=4.185KN,

NGK=8.4KN,NGK1=0.442KN,KA=0.85,

因采用单根钢管:H=[KAψAf-1.3×(1.2 NGK2+1.4 NQK)]/(1.2 NK1)×h=[0.85×48.49-1.3×(1.2×4.185+1.4×8.44)]

/(1.2×0.44)×1.5=65.8m

最大允许搭设高度:Hmax≤H/(1+H/100)=39.7m<50m

由此计算允许搭设39.7m高.

根据验算单根钢管立杆允许搭设39.7m高,此参数远远超过18m。

八、悬挑脚手架设计计算

1.设计参数

(1)型钢梁选用16#工字钢,其上搭设扣件式钢管双排外脚手架,首步架步距h=1.5m(满足《建筑施工悬挑式脚手架安全技术若干规定(试行)》,其余h=1.8m,立杆纵距la=1.8m,排距l b=0.9m,小横杆伸向建筑物侧的外伸长度a=0.2m,距建筑物外边不大于0.1m。(2)外架连墙件搭设:在建筑物边梁对齐立杆位置设置(¢48×壁厚3.5)钢管,架体距墙混凝土边0.30m,用扣件与脚手架小横杆连接,连接点二步三跨(3.6m*5.4m),上、下错位布置。

(3)工字钢梁间距为1.8m,外挑长度L1=1.2m,内伸长度L2=1.8m,则L2/L1=1.5(满足《建筑施工悬挑式脚手架安全技术若干规定(试行)》第八条的相关规定)。在钢梁支点和内端混凝土中(即边梁和框架梁中)预埋Φ20的圆钢锚环。

2.钢梁上脚手架荷载计算

(1)构架自重:钢梁间距为1.8m,以一个钢梁间距为计算单位,其上的脚手架荷载:

(2)每根立杆荷载

由步距h=1.8m,纵距la=1.8m,排距l b=0.90m,分段搭设高度18m,则步数n=18/1.8=10,取10 步,每根立杆荷载

a. 立杆、大小横杆自重:(18 + 1.8×2×10+0.55×10)×0.0384

=2.285KN

b. 密目网自重:2000目密目网沿外架内侧全封闭

lanh×0.005=1.8×12×1.8×0.005=0.19KN

c. 剪刀撑自重:每6个立杆设一道,连续设置

0.0384×(1.82+1.82)1/2×12×2/6=0.39KN

d. 脚手板:考虑工程实际,按实际情况满铺计算

0.5l b×la×0.3×n=2.88KN

e. 栏杆、挡脚笆自重(高度≥0.5m):

0.14×1.8×12=2.98KN

f. 施工荷载:按2层同时结构施工考虑,标准值3.00KN/m2

0.5×0.90×1.80×3.00×2 =4.86KN

(3)风荷载:按市区50m高处风力计算:

μz=1.25 μs=0.37

蒙自地区ω0=0.8KN/m2

ωK=0.7μzμs=0.26KN/m2

(4)脚手架立杆轴向力设计值

N=1.2(2.70+0.19+0.39+2.88+2.98)+1.4×4.86=17.78KN 3.钢梁内力计算及截面强度、刚度验算:

钢梁内力计算(见下图示)

1.8 0.2 0.9 0.1

计算简图(单位:m)

1.8 0.65 0.55

将其简化后计算简图(单位:m)

Ra= 15.28 KN

Rb= 50.84 KN

Mmax=23.11 KN·m

Vmax=35.55 KN

4.钢梁截面强度验算:

选用16#工字钢,其截面特性An=28.83cm2;Ix=1780cm4;

Wnx=178.0cm3;Sx=103.6cm3;tw=7.00mm; rx=1.05

在钢梁的X轴平面内:

σ=Mx/rxWnx=123.6N/mm2<205N/mm2,为保留一定的安全储备,τ=V·Sx/Ix·t w=29.56N/mm2<120N/mm2,满足要求

5.钢梁刚度验算

工字钢为Q235号钢,E=2.06×105N/mm2

查施工手册挠度计算公式得

υ=NL2L’/EI(1+a/L’)=3.35mm<[υ]= 1200/400×2=6mm,满

足要求

6.钢梁整体稳定性验算:

将其简化为简支梁进行计算: L=2l=1300mm,b=73mm,t=11.0mm,h=160mm,fy=210N/mm2

ψb=570×73×11.0/(1300×160)×(235/210)=1.97>0.6,ψ

'b=1.07-0.282/ψb=0.93

Mx/ψ'b Wx=140.08 N/mm2<205N/mm2,整体稳定性满足要求。

7.圆钢预埋验算

在钢梁根部和内端预埋Φ20的圆钢环,圆钢环埋入混凝土中的长度不少于25d,圆钢与型钢的焊接应满足单面焊焊接长度大于12d、双面焊焊接长度大于6d。

由F=-Ra;As=314mm2得

σ=F/nAs=17.78×103/2×314=28.3N/mm2<205N/mm2,满足要求

圆钢预埋图如下图示: 200

圆钢预埋图

8.钢丝拉绳稳定计算

N/Ψ=9.72×1000/0.145=67.03KN<87.80×0.9=79.02KN(υ13

钢丝绳设计标准抗拉强度)故本外架搭设结构安全,满足规范要求。

υ11钢丝绳拉结间距1.80米(同主立杆)板内预埋Ф18吊环或结构柱上,外挑端略向上挑10公分,底部满铺竹跳板防护,侧面作200高挡板,内侧满挂安全网,用16号圆丝扎牢。

九、脚手架采用钢管脚手架验算

脚手架采用钢管脚手架,其横杆步距为1.8米,立杆纵距设为1.8米,立杆横距设为0.9米距墙外边0.3米。

1.纵向水平杆的计算

Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2

弹性模量E=2.06×105N/mm2

(1)抗弯强度计算

σ=M/W≤f

M=1.2MGK+1.4MQK

M-弯矩设计值,W-截面模量,(Ф48×壁厚3.5)钢管的截面模量为5.08cm3;f-钢材的抗弯强度设计值为205N/mm2;MGK-脚手架自重标准值产生的弯矩;MQK-施工荷载标准值产生的弯矩。为安全起见,端支撑以铰支为计算,计算跨度以两根立杆纵距1.8米为标准。

纵向水平杆上的永久荷载标准值q1=0.35×0.85/2=0.1488KN/M 纵向水平杆上的活荷载标准值q2=3×0.85/2=1.275KN/m

MGK=0.1488×1.52×1/8=0.04185KN/m

MQK=1.275×1.52×1/8=0.3586KN/m

M=1.2×0.04185+1.4×0.3586=0.552KN/m

W=5.08

B=0.522×103×(5.08×10-6)=108.7×106N/m2=108.7N/m2≤205N/mm2

(2)挠度计算:

挠度最大处为杆的中央

u=5×q×14/(384EI)I为惯性矩=12.19cm4

q=0.1448×1.2+1.275×1.4=1.964KN/m

u=5×1.964×15004/(384×2.06×10512.19×104)=5.2mm

容许挠度[u]=1500/150=10mm>5.2mm

2.横向水平杆计算

(1)抗弯矩强度计算

横向水平杆外伸长度上的永久荷载设计值

q1=0.35×1.5×1.2=0.63KN/m

横向水平杆外伸长度上的活荷载设计值

q2=3×1.5×1.4=6.3KN/m

横向水平杆两立杆间的荷载设计值

F=0.35×1.5×0.425×1.2

+3×1.5×0.425×1.4=195KN

横向水平杆外伸长度设为0.5米,其计算长度可取0.3米

内力杆外弯矩为

M1=(6.3+0.63) ×0.3+0.3/2=0.312KN/m

两立杆间的最大弯矩为

M2=(2.95×0.425-0.312)/0.85×0.425=0471KN/m

则最大弯矩为M=0.471KN/m

(2)挠度计算

这里以简支梁计算,不考虑横向水平杆的外伸长度,则挠度最大处为杆的中央:

u=F×13/(48EI)=2.95×103×8503/(48×2.06×105×12.19×104)=1.5mm

容许挠度

[ u ]=850/150=5.7mm>1.5mm

3.立杆稳定计算

N/(ΨA)≤f

N-计算立杆段的轴向力设计值;Ψ-轴心受压杆件的稳定系数,应根据长细比λ确定,当λ大于250时,Ψ=7320/λ2;A-立杆的截面面积;I-截面回转半径;LO-计算长度;

本方案是以六层为一悬挑(18M)搭设,计算立杆和斜杆稳定是只考虑六层的荷载。

N=0.1248×(3×6+2×1.8)×1.2+0.35×0.85×1.5×11×1.2/2+0.02×1.5×(3×6+2×1.8)×1.2+3×0.85×1.5×1.4/2=9.72KN

LO=kuh

其中k-计算长度附和系数,取1.155;u-考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,当连墙杆采用二步三跨布置时,u取1.70;

h-立杆步距取1.8米

LO=1.155×1.7×1.8=3.54m

λ=LO/I=3.54×100/1.58=224,查得Ψ=0.145

4.墙杆的布置

连墙杆以二步三跨布置一根,其控制的面积为 1.8×2×1.8×3=19.44m2<40m2

十、脚手架搭设构造要求

1.结构施工用时脚手架的荷载控制:

结构施工用时脚手架施工荷载必须严格控制,同时作业的施工步数不得超过二层,每层作业荷载不得大于3KN/m2。

2.纵向水平杆的搭设构造要求:

纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定:

(1)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

(2)搭接长度不应小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

(3)竹串片脚手板铺设于短横杆上,由短横杆将荷载传递于纵向水平杆,由纵向水平杆传递于立杆,均采用直角扣件连接。

3.横向水平杆的搭设构造要求:

(1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;

(2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

(3)单排脚手架横向水平杆与主体结构连接;双排脚手架短横杆隔3.跨与主体结构连接,宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

从悬挑第一步纵向水平杆处开始设置连墙件,按菱形布置,每处双杆夹持在结构柱或结构梁上。设置垂直间距不大于建筑物层高。4.脚手板的设置要求:

(1)作业层脚手板应铺满,铺稳,离开墙面120—150mm;

(2)竹跳板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。

(3)可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向杆,脚手板外伸长应取130—150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。

(4)脚手板搭接铺设时,必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

(5)作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠固定。

5.立杆的设置要求:

在悬挑端底部,必须设置纵、横向杆网架。各层各步均采用对接

扣件连接,立杆顶端高出女儿墙上皮1.2米。

6.卸料平台的荷载控制

(1)卸料平台的施工荷载必须严格控制,每个卸料平台的施工荷载不得超过8KN/m2,堆放高度不得超过1.2m。

(2)对于因安装型钢卸料平台,须在外防护架开口,在开口两侧附加纵向立杆(形成双立杆)和设置斜腹杆,采用旋转扣件,纵向立杆两端头扣3个直角扣件。

7.剪刀撑设置要求:

(1)每道剪力撑跨越的立杆根数不多于5根,宽度不小于4跨,且不小于6米,倾角在450—600之间;

(2)在外侧立面两端必须设置由底至顶剪刀撑;剪刀撑连接的旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。

8.上人临时通道搭设要求:

(1)标准层层高均为3米,采用一字型斜道搭设,坡度按1:2,宽度1—1.20米,与楼层平齐时设置平台,宽度不低于斜道宽度。(2)斜道用钢管扣件搭设,两根钢管并排上面铺竹胶板,宽度不低于300,高度不大于200,Φ16#铁丝扎牢,并作不低于180mm挡脚板。栏杆高度1.20米。

9.安全网挂设应符合文明施工要求:

(1)侧立杆内侧挂密目式安全立网,用16#铁丝连接,并用300mm 宽黄黑相间的竹跳板每层设置分层条。

(2)约6米高处设置一道水平防护带封底,以上部分每3步分别设置一道。

十一、搭拆过程控制措施

1.严格按方案预留吊环间距设置,外挑及伸入楼板内长度按附图,保持工字钢端头平直,标高一致,用不低于10公分宽的垫木使悬挑端略向上,减少局部承压。

2.每搭完一步脚手架,按附表规定校正步距、纵距、横距及立杆垂直度。

3.相邻立杆对接扣件不得在同一高度内,错开>500mm。

4.开始搭设立杆时须与主体架杆连接或每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

5.纵向水平杆四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

6.对于装饰所搭设双排架,横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离控制在100mm以内。

7.剪刀撑搭设随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

8.扣件规格必须与钢管外径相符;螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m。

9.在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆剪力撑等用直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不大于150mm。

10.对接扣件开口应朝上或朝内。

11.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。

12.脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120—150mm。

13.对于未搭接的探头板用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上。

14.自顶层作业层的脚手板往下计,每隔3层满铺一层脚手板,并

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

室内脚手架专项施工方案

室内脚手架专项施工方案 一、编制依据 (1)丁香家园社区服务楼及幼儿园室内装修工程施工组织总设计 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130— 2001) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》( DBJ80— 91) (4)《建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01—62— 2002) (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版 社 (6)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程位于合肥市蜀山区丁香家园社区,总建筑面积 5608.28 平米,室内精装修面积约为 5000 平米,其中办公楼 6 层,幼儿园 3 层。建筑高度 21.3 米,耐火等级为1 级,为二类建筑。 本工程进行室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于 3.5m 采用移动式移动式脚手架平台,高度大于 3.5m 采用立杆横向间距 1.5m,步距 1.8m 的脚手架,操作层满 铺 50 厚、 250 宽、 3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图: 脚手架立面示意图 三、施工准备 3.1材料准备 φ48× 3.5 钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、 50 厚冲压钢脚手板、密目安全网、大眼安全网等。

3.2材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092)中规定的 3 号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700)中 Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达 65N.m 时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 4.1施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距 1.5m,步距 1.8m,操作层满铺 50 厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m 临边防护和一道 180 高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 4.2脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为 1.50m, 立杆距墙 300mm。相邻立杆的接头 位置应错开 , 布置在不同的步距内 , 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开 的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的 1/3 。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立 杆承载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为1.5m, 上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的1/3 。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系 6 根立杆,与地面夹角为 45~60 度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4 个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上, 避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆结点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于 20mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于 50cm,以保证架子稳定性。 5、在铺脚手板的操作层上必须设护栏,护栏高 1.2m。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

脚手架施工方案设计

1、编制依据 1.1、本工程承包合同及招标文件。 1.2、普玄建设工程设计的施工图纸。 1.3、主要的国家或行业规、标准、规程、法规、图集,地方标准、法规。 理体系标准、ISO14000环境管理体系标准。 2、工程概况 154街坊就近安置动迁配套商品房项目二期变电站工程,位于顺平路以北、周家嘴路以南、军工路以西、白洋淀路以东,工程地址为浦区军工路223号。 该变电站工程为三个Ⅲ型和一个Ⅳ型电站组成,建筑物地上均为框架结构,地下为剪力墙结构,具体位置分别位于1#楼东北角及东南角、4#楼的西北角。三所变电站最大高度为 6.7m,地下夹层深度为2.5m。

3、施工部署 3.1外脚手架施工管理组织机构 4、外脚手架施工 4.1外脚手架主要技术参数确定 脚手架钢管采用φ48×3.5钢管,扣件采用可锻铸铁扣件,脚手板采用竹笆片脚手板,外脚手架外围满挂绿色密目安全网封闭; 本工程采用双排落地外脚手架,其搭设围为沿三所变电站建筑外边线周圈进行全封闭;具体设计参数见下表4.1-1

双排落地外脚手架主要技术参数一览表附表 4.1-1

4.2外脚手架搭设注意事项: 4.2.1脚手架基础的处理 外架搭设之前,首先对脚手架的基础进行处理。立杆立于±0.000结构板上,局部立杆立于-1.25m板上,具体部位详见下图: 4.2.2连墙杆件处理 连墙件布置原则为:水平向每3跨,垂直向每层设置一根,采用双扣件扣死预埋钢管(或采用预埋钢筋,补焊短钢管—附图07) 4.2.3单双立杆连接处理 立杆采用上单下双,其中高度方向上30m以下为双立杆,30m以上为单立杆。单立杆与双立杆之中的一根对接,保证立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,且绝对垂直偏差不大于100mm。辅立杆与主立杆之间的中心距不得大于200mm,且必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。具体详见上图: 4.2.4剪刀撑连接处理 剪刀撑一律采用“X”型与地面的夹角45°~60°的方式沿架高连续搭设,剪刀撑水平向联系3跨;脚手架两端、转角马道处需设置通高连续剪刀撑;剪刀撑必须搭接,搭接长度不得小于500且不少于三个扣件固定;相邻两组剪刀撑水平净距为不大于4跨;高度方向上每隔不大于15m设置一组加长剪刀撑。具体详见下图:

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

脚手架工程施工设计方案

脚手架施工方案 一、编制依据 1.1法律法规 二、工程概况 2.1项目概况及参建单位信息 项目概况 本工程为慧谷园6-24#楼工程中的16-24#楼,位于天津市东丽区华明镇。共9栋楼和一个地下车库,均为地下一层,地上十~十三层不等,建筑高度43.7m,总建筑面积约为160572.95㎡。结构形式为16~17#楼钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其余为剪力墙结构,基础采用桩承台基础。

参建单位信息 根据现场实际情况,车库周边沿地下车库外墙(除基坑东侧外)均搭设落地式双排脚手架,脚手架搭设高度为5.5米,供地下车库主体工程施工时使用。其余各独立的楼栋,在对整体落地式脚手架与悬挑架进行经济技术分析后,综合考虑,选用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(某些部位楼座与车库外墙在同一立面)。 三、施工部署 3.1 脚手架方案的选择 3.1.1选型原则 因地下室结构工程顶板施工完毕后,可能会涉及到回填土,但各栋楼主体结构又必须开始,从考虑工期、回填等因素方面,选择使用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(部分楼座外墙与车库外墙在同一立面上)。 3.1.2脚手架选型 3.1.2.1根据本工程结构形式,实际施工特点,选择整体落地式钢管脚手架和局部外墙处悬挑工字钢的外挑架。 3.1.2.2总体方案:21、22、23#楼南侧及16#楼北侧局部汽车坡道围,因外墙与车库外墙在同一立面上,故采取悬挑式脚手架,第一次悬挑均从三层开始,其中21~23#楼南侧第二次悬挑从九层开始,16#楼北侧局部二次悬挑从七层开始,最大悬挑高度19.7米,16#工字钢。其余16~24#楼外墙在车库顶板围的采用落地钢管脚手架,最大搭设高度48

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

脚手架施工组织设计方案范本

办公楼 外脚手架施工方案

浙江XX有限公司 二O0年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

脚手架施工方案

昌平区新建阳坊镇一级普通消防站工程脚手架施工方案 编制人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日审核人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日审批人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日 北京金港建设股份有限公司XX项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、脚手架设计 (5) 五、安全防护措施 (11) 六、脚手架的搭设及拆除施工工艺 (12) 七、劳动力及材料、机具配备 (16) 八、质量保证体系 (17) 九、安全施工技术措施 (14) 十、文明施工要求 (16)

脚手架方案 一、编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 1.3施工组织设计 1.4参考手册

二、工程概况 2.1工程总体概况 三、施工部署 3.1施工准备 3.1.1人员及技术准备: 3.1.1.1项目主任工程师组织项目主管工长和技术人员对照施工图纸进行仔细研究,编制出适合本工程的脚手架方案、技术和安全交底, 3.1.1.2脚手架工程施工人员在上岗前要进行专业的培训并取

得上岗证后方可进行施工操作; 3.1.2材料准备: 3.1.2.1用φ48钢管,采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB /T13793)或《低压流体输送焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,壁厚3.5mm,脚手架采用的扣件螺栓拧紧的力矩达到65N·M,不得发生破坏,同时符合国家现行标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的要求; 3.1.2.2脚手板要符合国家标准《木结构设计规范》(GBJ5中Ⅱ级材质的规定),脚手板的厚度不得小于50mm,两端各设置直径为4mm 镀锌钢丝箍两道。 3.1.2.3钢管有破损的不能使用在工程上,在钢管上严禁打孔。 3.2安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)——总体负责协调工作 副组长:(执行经理)——负责现场协调工作 (总工程师)——技术总部署 (生产副经理)——现场施工总指挥 组员:(技术员)——方案编制、技术交底

脚手架专项施工方案详解

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

脚手架施工方案 工程名称:2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段施工单位(章):吉林市淞汇建筑安装有限责任公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、设计依据... ........ (1) 二、工程概况 (1) 三、脚手架的结构设计 (1) 四、施工准备 (2) 五、脚手架的搭设要求 (2) 六、拆除 (6) 七、安全措施 (7) 八、验收使用和管理 (8) 九、落地式脚手架力学计算式 (8)

一、设计依据 1、建筑施工图纸。 2、主要规范、规程 二、工程概况 本工程为2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段,位于长春市原色生活院内。外墙装修采用涂料。 三、脚手架的结构设计 1、结构设计 (1)脚手架构造参数的设计:根据规范《JGJ130-2001》内 6.1.1条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ○1立杆横距:L b=1.05m ○2步距:h=1.5m ○3立杆纵距:L a=1.5m,荷载为2+2+4×0.35(KN/m2) ○4连墙件设置:在步三跨(4.5m×4.5m) ○5脚手架搭设高度:H=25m ○6立杆下垫块选用300×300mm,10mm厚钢管座。 2、门洞设计

为了施工方便,施工通道安全出口入在外架上留洞,设计尺寸为4.5m(宽)×4.5m(高),采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式,斜杆与地面的倾角a应在45°~60°之间。洞口处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆,斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主切点的距离不宜大于150mm。门洞架下的两侧立杆为双立杆,副立杆高度高于门洞口1~2步。门洞架中伸出上下弦杆的杆件端头,需增设一个防滑扣件,并紧靠主切点。 四、施工准备 1、单位工程负责人应根据组织设计中有关脚手架的要求,向搭设和使用人员进行安全技术交底。 2、应在进场前对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。 3、经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。 4、若脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 五、脚手架的搭设要求 1、材料要求 钢管:选用Φ48mm、壁厚 3.5mm《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接管》(GB/T13092)中规定的3号普通钢管。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。钢管上严禁打孔、凡弯曲、压扁、严重锈蚀、变形和有影响使用功能的