文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临海复杂地质条件下的深基坑支护施工_矫贵峰

临海复杂地质条件下的深基坑支护施工_矫贵峰

临海复杂地质条件下的深基坑支护施工_矫贵峰
临海复杂地质条件下的深基坑支护施工_矫贵峰

辽宁建材

2008年第9期

采用大膨胀混凝土浇筑,间隔时间为14d,比传统后浇带缩短30多d。

本工程地上2层为公建,公建长73m,宽22m,楼板厚度为120mm,膨胀加强带位置设在公建中部(沿长度方向),采用如(图4)所示的取消后浇缝的方法施工。此法与(图2)的区别在于加强带两侧采用无收缩混凝土[UEA掺量为8% ̄10%,膨胀率为(1 ̄2)×10-4],加强带自身采用大膨胀混凝土施工[UEA掺量为14% ̄15%,膨胀率为(4 ̄6)×10-4],加强带混凝土强度等级应比两旁高C5等级。由于楼板的厚度较小,加强带两侧可采用模板隔离。此法较传统的后浇带法施工的优点在于不影响模板周转,加快楼面的施工进度。

由于钢筋混凝土结构的长大化和复杂化,取消后浇带的无缝施工工艺必须根据结构的特点灵活运用,沉降缝及具有沉降性质的后浇带绝对不能取消。

4结束语

该工程自2002年6月份投入使用以来,工程各部位结构质量状况良好,未发现裂缝及渗水现象,工程因此受到了建设单位及使用单位的好评,为公司赢得了荣誉,同时在行业间也树立了公司的良好形象。▲

图3墙体后浇加强带的施工示意(立面)图4楼板无缝施工示意(水平面)

临海复杂地质条件下的深基坑支护施工

1工程概况

山海云天住宅楼主体工程分A、B、C三栋,总建筑面积36691.28m2,框架剪力墙结构,建筑高度97m,地上30层,地下2层,地下室建筑面积近3000m2,基坑深10.4m。

本工程属临海工程,位于马栏河入海口东侧,基坑距离马栏河入海口仅有15m,基础含有大量淤泥,地下水丰富。基坑边坡支护及基坑排水、降水施工原本已完成,但在基坑开挖接近基底时,基坑西侧边坡塌方,基坑南、北两侧西段支护桩倾斜,部分锚杆已破坏,沿基坑侧壁及底部亦有地下水大量涌渗。在上述情况下,该工程深基坑支护质量的整治势在必行。

地质条件极其复杂,场区内地下水类型为非承压潜水,主要富存于杂填土和粉细砂层,地下水位埋深1.5 ̄2.9m,渗透系数K=50m/d,单井涌水量Q=400t/d。地下水与海水有密切的水力关系,受潮汐影响大,基坑边坡土极不稳定。

综合考虑本工程设计和地质条件的具体情况,整治深基坑支护质量的关键所在有两点:一是成功进行基坑降水、排水;二是优化边坡支护方案,对塌方段进行重新加固,对未塌方的边坡支护结构增加加固措施,确保深基坑边坡的安全稳定。

2调查分析

通过深入细致地研究、分析发现,造成该工程深基坑边坡塌方的原因有以下几点:

矫贵峰

(大连阿尔滨集团有限公司,辽宁大连116100)

[摘要]临海复杂地质条件下深基坑支护是一项施工难度大、外因条件复杂的工程。山海云天工程正是在临海复杂地质条件下,利用喷射砼面层、悬臂灌注桩支护结构结合预应力管式锚杆、管井降水及基坑内集水井排水

体系,很好地完成此种条件下深基坑支护施工。

[关键词]临海复杂地质条件;深基坑;支护

[中图分类号]TU753.4[文献标识码]B[文章编号]1009-0142(2008)09-0046-02[收稿日期]2008-09-01

46

(1)管式锚杆不是地质专用锚杆,这样,管壁厚度和强

度都满足不了设计要求;

(2)防护桩间距过大、数量过少、直径过小,导致单桩

承载力过大;

(3)

管式锚杆钻进位置布置不合理,钻进位置、钻入深

度偏差过大,导致锚固端不在一水平线上,与工字钢腰梁连接不紧密,整体受力性能不好;

(4)管式锚杆端导向叶片直径过小,钻进过程中会产生

抖动,难以保证锚杆的方向及有效孔径;

(5)注浆压力过小,使得锚杆端水泥浆挤压量少,所形成的扩大锚固区抗拉效果不理想;

(6)局部锚杆数量过少,使得局部锚杆容易被拉出;(7

)锚杆张拉过早,注浆体强度尚未达到设计要求。张

拉值及预应力锁定值不明确,张拉持荷时间长短不一。

3对策实施

基于上述原因,主要从以下几方面实施对策:第一、使用地质专用钻管锚杆。

为确保管式锚杆力学性能、几何尺寸符合设计要求,必

须选择资质符合要求的专业供货商,严格管理进货渠道并按规范验收。要求供货商提供专业的地质钻管锚杆,同时出具产品出厂合格证、材质单和检测报告。

第二、局部区域缩小防护桩间距、增加防护桩数量、加大防护桩直径。

对局部易塌方区域,宜采用增设悬臂灌注桩+喷射混凝土面层支护结构。其中,灌注桩采用机械成孔,桩径增大、桩距缩小;喷射强度等级为C20的细石混凝土作为护壁砼面层,厚度δ=100mm;采用6.5mm钢筋做成钢筋网,钢筋网尺寸为200mm×200mm;防护锚杆采用25钢筋,长度2m,以打入方式施工。混凝土喷射完成后,要按规范要求,以覆盖塑料薄膜的方法进行及时有效地养护。

第三、合理布置锚杆钻进位置,严格监控施工过程。施工员、质检员、各工长以及各班组长要严把质量关,严格执行三检制。要按照设计和施工方案要求来确定锚杆钻

孔的位置。具体要求是:水平方向的孔距偏差不大于50

mm,垂直方向的孔距偏差不大于100mm,锚孔与水平方向

夹角为-15°,偏斜度误差不大于5%,孔间距300mm,交错布置。如遇锚杆钻进时遇地下障碍而难以钻进,可做局部调整,但一定要满足与相邻水平方向的锚杆在同一水平线上。

第四、加大管式锚杆端导向叶片直径。

这样有利于锚杆的钻进,也有利于提高注浆扩大端的锚固效果。

第五、增大注浆压力。

采用高压注浆工艺注浆。在注浆过程中,要密切观察并做好注浆记录,始终保持注浆压力不小于2.0MPa。注浆量要大于理论计算量,终止注浆以管及孔内注满水泥浆且注浆压力持续不小于3.5MPa为准。

第六、局部增加锚杆。

在易塌方区域,利用原有支护、增设的支护桩,配合增加二层预应力管式锚杆。

第七、锚杆张拉控制

注浆体强度达到15MPa时方可进行张拉,锚杆张拉值及预应力锁定值按设计要求执行,其预应力值为锚杆轴向力设计值的70%,张拉持荷时间为5min。

4小结

基坑支护施工按期完成后,经过相关人员对基坑边坡支

护的实施效果进行检查检测,没有发现边坡土滑移、塌方或地下水渗涌现象,为整个地下室施工创造了安全的施工环境。实践表明,只要结合现场实际情况,精心设计、科学组织,利用喷射砼面层、悬臂灌注桩支护结构结合预应力管式锚杆、管井降水及基坑内集水井排水体系,完全能够做好临海复杂地质条件下深基坑边坡支护施工。▲

◎研究与应用

47

探讨工程深基坑支护设计与施工

探讨工程深基坑支护设计与施工 发表时间:2016-03-16T12:10:38.873Z 来源:《基层建设》2015年22期供稿作者:桑宽林 [导读] 江苏省江南建筑技术发展总公司随着城市中心大量建筑的涌现,深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、大深度的基坑周围复杂的地下设施。 桑宽林 江苏省江南建筑技术发展总公司江苏南京 210000 摘要:深基坑支护设计与施工是一项技术要求高、风险大、操作复杂、涉及内容较广的具体工作内容,其设计与施工必须了解掌握地址情况,根据地址情况设计合理的设计方案,通过大量的工程实践信息来检验、修正,以提高每个深基坑工程的安全性,深基坑设计与施工是当前城市高层、超高层建筑突显的技术难题。 关键词:建筑工程;深基坑支护;设计与施工;管理 随着城市中心大量建筑的涌现,深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、大深度的基坑周围复杂的地下设施,使得深基坑工程支护得到广泛的重视和应用。深基坑支护的目的在于确保坑壁的稳定和施工安全,同时确保邻近建筑物、构筑物及地下管线的安全,有利于地下室开挖和建造保证支护施工方便和经济合理,所以支护体系的选用原则是安全、经济、方便施工。安全不仅指支护体系本身安全,保证基坑开挖、地下结构施工有利,而且要保证邻近建(构)筑物和市政设施的安全和正常使用;经济不仅指支护体系的工程费用,而且要考虑工期和安全储备等综合因素是否经济合理;方便施工要考虑挖土费用、机械设备、材料选用尽可能做到因地制宜和节省工期,提高支护体系的可靠性。 一.工程概况 河海大学江宁校区西区189亩实验基地振动台基坑围护工程位于佛城西路南侧。该工程由南通华荣建设集团总承包,南京长江都市建筑设计研究院设计。江苏华建岩土工程有限公司桩基施工。 本工程±0.00相当于绝对标高19.40m,地下室垫层底标高为-6.8m,现场地面平均高程按-0.55m,土方总开挖量约2万立方。 考虑本工程特点,依据安全、经济、施工可行性、环保等原则,该基坑采取以下支护方案: 1、基坑各侧均采用钻孔灌注排庄加 2 排搅拌桩阻支护方案,拐角处均设置斜支撑。基坑内和外围分布20口管井降水。 基坑支护工程量如下:¢700搅拌桩共950根,深15左右,约7000m?,¢900灌注桩共200根,深20左右,约3500m?。单排锚索50根作为水平支锚。 1.1工程地质条件 根据岩土工程勘察报告(略) 1.2本工程重点、难点分析 本工程施工具有任务重、工序多的特点,具体表现如下 ㈠施工重点 由于地质资料不一定能完全反反映实际情况,故应依据现场开挖情况,发现不一致的,及时同甲方及监理协商,适当改进施工方案; 1.雨季施工时,应合理做好分区域排水工作。并加快开挖和施工进度,避免基坑暴露时间过长。加强坑底地下水位监测。 2.施工过程重做好基坑的变形监测,应由有资质的监测单位对基坑支护结构和周边已建建筑物进行变形监测,掌握基坑的位移量和变化速率,并及时将位移情况反映给相关单位及以便及时采取措施; 3.考虑到场地的复杂性,土层厚度变化很大,在开挖过程中应充分考虑时空效应,严格按“分层、分段、分区域”的原则开挖土方,明确各层段的先后施工顺序。 ㈡施工难点 1.由于场地周边有市政管网,施工时要妥善考虑,周密安排,切实做好坑边的地下管线调查工作,并做好地下管线保护和坑边的安全防护工作,设置防护栏和警示标志等设施; 2.本工程期短,不同机械要相互交叉施工,与总承包施工交叉,施工时应合理安排机械行走路线,避免相互交叉干扰。 3.施工地点位于居民聚集区,应切实采取避免扰民的措施,做好防尘降噪工作,减少与周边群众的干扰与矛盾,同时应做好施工区的交通管理,避免事故发生。 二.深基坑支护施工 2.1 施工前的准备 施工前首先要做好准备工作,在开工前几天就编制专项施工方案,并及时上报监理。并在开工前对方案进行专家论证,为减少期间的时间差,监理应抓紧批复并及时返回到施工单位,接着施工单位将文件下达到每个施工人员,施工工作才能正式开始进行。为了使工程施工过程中的问题能及时找到解决方案,还可以在施工前留下设计人员的联系方式,以便出现问题的时候及时进行沟通。 2.2 加强施工过程的控制 施工期间应强度安全文明施工和施工质量,每个施工人员都要必须具备严格的安全意识和质量意识,基坑支护单位技术负声责人和安全员应向所有施工人员进行技术交底和安全交底。并严格按照基坑支护设计、基坑支护组织设计、技术交底和相关规范等进行施工。施工过程中如果出现问题,现场负责人要根据实际情况向设计人员汇报,设计人员有爱及时根据现场问题进行处理与设计变更。 2.3 减少地下水对基坑稳定的影响 据统计 60%以上的基坑事故都与地下水相关,在软弱地层深基坑开挖过程中,地下水位对基坑的稳定性具有决定性的作用。当地下水的流动,在粉土中产生渗流,地下水渗流受到岩土颗粒或隙壁阻碍而施加于粉土的压力必然会冲刷掉-部分比较小的颗粒,进而在一定程度上破坏了土体的强度,影晌深基坑的稳定。在基坑开挖之前,应加快地下水的抽降,以保证基坑开挖的正常进行和基础底板的正常施工。当能保证基础底板正常施工后,应严格限制地下水的继续抽降。施工时必须保证泄水孔的质量,保证基坑边坡土体内积水快速从泄水孔排出。否则,坡内土体会因积水饱和而导致基坑变形乃至破坏。因为地下水可改变粉土的应力状态和力学性质,通过孔隙静水压力作用,弱化了土体自身的物理力学性质和支护结构的支护强度,刚氐粉土的强度,致成为边坡破坏起主导作用的触发因素。对于边坡内土体积水,

土建基础施工中深基坑支护技术

土建基础施工中深基坑支护技术 发表时间:2016-12-08T09:54:19.940Z 来源:《基层建设》2016年26期9月中作者:杨扬 [导读] 在进行土建基础深基坑支护工程施工的过程中,对其施工技术进行完全的掌握,并能够顺利的实施,才能够保证工程的施工质量,中铁建工集团有限公司深圳分公司深圳 518034 摘要:随着我国经济的发展,土建工程发展迅猛,深基坑工程的支护技术应用受到青睐。深基坑工程是一项综合性较强的系统的施工工程,在施工过程中要严格按照相关技术文件的要求进行施工,采取必要的支护措施来保证施工安全、保护施工环境、保护基坑顺利开挖。在进行土建基础深基坑支护工程施工的过程中,对其施工技术进行完全的掌握,并能够顺利的实施,才能够保证工程的施工质量, 关键词:土建工程深基坑支护施工方案技术应用 前言:随着高层建筑和地下建筑工程的不断发展,基坑工程也得到了快速的发展和广泛的利用。基坑工程的应用有效缓解了城市的空间压力,也为高层建筑的稳定和使用安全提供了良好的基础支撑。为了确保基坑工程的顺利施工,做好基坑支护工作是非常重要的,根据实际的施工条件与状况制定最佳的施工方案,并在施工过程中进行适时监测与控制,保障工程建设施工的可靠性和安全性。 一、深基坑支护施工技术的概述 目前深基坑施工技术被广泛应用于各种高层建筑地下室,隧道的建设和地下管道施工过程中,对建筑结构起到了支护和加固地基的作用。在施工过程中,深基坑支护施工技术必须符合设计要求,为施工质量提供保障。在深基坑施工中,深基坑支护要满足建筑的变形、稳定性要求,要满足建筑正常使用的极限承载能力和极限状态,保证整个施工过程的安全可靠。深基坑施工要根据实际情况确定,并要科学、合理的计算出支护结构的稳定性、允许变形范围,要根据周围环境的具体情况,制定合理的措施。我国建筑工程深基坑支护方法类型比较多,支护方式给建筑基坑工程提供了更多的选择,对于不同种类的深基坑需要根据现场施工的具体情况及建筑的特点来选择最适合的支护方式。随着施工坑体的挖掘深度逐渐加大,基坑的开挖面积也在不断增加,这与建筑物的层数是呈正比关系的,坑体的深度越深面积就越大,支护结构施工的难度也就随之增加,而且稳定性要求需要更高。为确保深基坑工程不会受到土体变动产生的影响,可以通过排水、截水等措施,将基坑中的水排出,保证可以在地下水位以上进行正常施工。基坑挖掘技术要根据地基情况进行适当的调整,要进一步保证建筑基坑工程的稳定性和安全性,切实保证施工的安全。 二、合理选择深基坑支护施工方案 在深基坑支护施工技术的应用中,应注意选择合理的深基坑支护施工技术方案。选择合适的方案,必须要对各种基坑支护技术有所了解,要对深基坑支护的技术指标进行实地勘察,不同的施工环境,需要运用不同的基坑支护技术。首先制定科学合理的设计技术方案,根据施工地点建筑物的面积,地质结构和水文特征,基坑深度、水位标高、水的渗透系数、基坑边缘距离、地质条件和周围环境等基础数据,制定出科学合理的施工技术方案。这样编制的施工方案更具有科学性、针对性和可操作性。设计方案应当保证边坡的稳定性,防止边坡发生变形,确保周边建筑物地下管线的安全,选择适宜、科学、合理、安全和经济的深基坑支护技术,以此提高基础工程整体质量,确保基坑工程的顺利开展。在实际施工中,深基坑支护技术有多种形式,需要根据工程施工要求与实际情况进行选择,对于施工技术人员来说不仅要了解、熟悉各种施工技术的特点和利弊,而且要能科学、合理的运用到具体的工程中去。必须注意要控制深基坑开挖的深度,一定要按照相关的施工设计的规范与要求进行施工,由于施工环境的不同及地质条件的不确定因素,各技术之间可以进行综合性运用,以达到防护的最佳效果。 三、深基坑支护施工技术应用 3.1土钉墙支护施工技术 土钉墙的支护技术是深基坑支护工程中一项关键性技术手段。土钉墙支护技术是一种原位土体加固技术,在开挖的土坡之中打入一定量的土钉,使得喷射层面的混凝土可以与土钉层面共同的形成一个重力挡墙。土钉墙围护结构是边开挖基坑,边在土坡面上铺设钢筋网,由设置在土体中的土钉、原位土体以及喷射混凝土面层共同组成的支护结构,并通过喷射混凝土形成混凝土面板,从而形成加筋土重力式挡墙起到挡土作用。一般在工程性较好、土质性质较好的施工中,运用土钉墙技术。土钉墙支护施工要保证施工场地的顺利排水,保证土钉的位置和稳固性,控制好注浆的过程和所用的水泥浆比例,最后钢筋挂网形成支护面的方向,泄水管的预埋和混凝土层面的喷射。土钉墙支护施工技术特点,施工快捷,周围环境影响小,施工设备简单,占用场地小,经济性好具有良好的经济效益与环境效益。 3.2锚杆支护施工技术 锚杆支护能够很大程度保证支护结构的稳定,能有效提高支撑体系的承受力,能使其结构更加稳固,避免产生变形,且能有效节省人力、材料等资源,有利于加快工程进度。锚杆施工在开挖的深基坑墙面进行钻孔,形成柱状,然后,将钢筋等具有抗拉性能的材料放到孔中,并选择灌注浆料进行灌注,这时抗拉性能较好的钢筋、钢束等与土层紧密结合在一起,形成抗拉性较强的锚杆。在钻孔时要注意调整锚杆钻机的位置,在预先设置好的位置上调节钻杆的倾斜角度和水平位置。钻好孔取出钻杆后,先检查隐蔽工程的情况再下锚索,穿入钢绞线后需要多次补充水泥浆,直到水泥浆达到了安全位置后才能锁定。应用锚杆支护技术可以结合混凝土灌注桩,对建筑结构起到很好的固定作用,防止由于较大的承载力引起的结构变形,同时有利于缩短基础工程的工期,节约工程造价。锚杆支护施工完毕后,还要对锚杆支护进行质检,以保证锚杆和土层结合的紧密度,充分发挥出锚杆的作用,保证支护施工技术的质量。 3.3钢板桩支护施工技术 钢板桩应用于建筑深基坑的支护,是一种施工简单,投资经济的支护方法。在钢板桩支护操作过程中使用带锁扣或者钳口的热轧型材料,做好支护以后再把全部钢板桩连接起来,组成一个钢板墙,这种钢板墙具有遮挡水土的作用,且应用效果非常好。钢板桩支护方式适合深度在 8m 以内的深基坑工程中使用,其原理是利用设计有钳口与锁口的热轧型钢和钢板桩共同组成钢板墙,以对土层进行固定和阻挡,具有挡水功能。钢板在使用过程中产生的噪音比较多,所以不适合在人员居住较多的地方进行使用。 3.4地下连续墙支护施工技术 在地下结构施工中地下连续墙支护是确保地下结构稳固性的重要加固支护方式。地下连续墙具有很高的整体钢度,能起到很好的防水和防渗作用,一般在地下水位以下的软土层和砂土层等施工条件下运用,在深层土壤中也适合采用。地下连续墙支护结构施工,导墙的施工不仅可以确保地下连续墙设计合理,而且还可以容蓄部分泥浆,从而保证成槽施工中液面的平整性。成槽施工应该结合地质条件和筑墙深度,选用适宜的旋转切削专用成槽的机械,在完成成槽施工后静置四个小时,确保槽内泥浆比重低于相应范围。采用导管法进行水下灌

深基坑支护工程设计的几点体会

深基坑支护工程设计的几点体会 2013-12-05 10:37 来源:中国岩土网阅读:1304 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,结合自己的几年的工作经历写的几点体会。 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,下面结合自己的几年的工作经历写几点体会。 一、设计前的准备工作 1、收集相关资料 接到一项设计任务后,首先要做的工作就是收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。 收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情: (1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度; (2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能; (3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。 (4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在1.5~2.0倍坑深范围内的管线分布情况。 2、踏勘现场 踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。只有亲自踏勘现场,才能充分了解现场情况,做到了然于胸,在后面确定支护设计方案时才能抓住重点,做到有的放矢。那么踏勘现场时要注意哪些方面呢: (1)前面通过资料收集已初步掌握场地红线的与地下室外墙的距离管线,踏勘现场时应重点关注,现场确认有无放坡的可能以及放坡的大概坡率及空间。 (2)沿着场地红线察看一周,看周边建(构)筑物的情况以及与红线的大致位置关系,增加感性认识,察看时应重点关注周边建(构)筑物的结构形式(是框架结构还是砖砌结构、楼层高度)、建筑物墙体有无旧裂缝、建筑物现在的使用情况及周边地面有无裂缝、下沉等现象,同时察看周边地下管线情况,看看还有没有其

基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

基坑支护工程施工组织设计与实施正 式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (作者卢创郁管学义)基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分

项”。 我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。 为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑

深基坑支护设计案例

深基坑支护设计深基坑支护设计 1 1 1 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 内力计算方法 增量法 规范与规程 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99 基坑等级 一级 基坑侧壁重要性系数γ0 1.10 基坑深度H(m) 13.800 嵌固深度(m) 5.200 桩顶标高(m) 0.000 桩截面类型 圆形 └桩直径(m) 0.800 桩间距(m) 1.400 混凝土强度等级 C25 有无冠梁 有 ├冠梁宽度(m) 0.800 ├冠梁高度(m) 0.500

└水平侧向刚度(MN/m) 40.000 放坡级数 0 超载个数 1 支护结构上的水平集中力0 ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m) 20.0000.000 6.000 2.000------ 1 ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 土层数 5坑内加固土 否 内侧降水最终深度(m)17.000外侧水位深度(m)17.000内侧水位是否随开挖过程变化否内侧水位距开挖面距离(m)--- 弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法 ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ---------------------------------------------------------------------- 层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角 (m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(度) 1素填土 1.0018.0--- 5.0010.00 2素填土 3.0018.0---20.0015.00 3细砂11.0019.6---0.0028.00 4粘性土 2.1019.810.023.7012.40 5细砂10.6019.610.0------ 层号与锚固体摩粘聚力内摩擦角水土计算方法m,c,K值抗剪强度擦阻力(kPa)水下(kPa)水下(度)(kPa) 140.0---------m法7.50---260.0---------m法25.00---360.0---------m法64.40---460.023.7012.40合算m法35.40---570.00.0028.00分算m法64.40--- ---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 支锚道数3

深基坑支护专业分包合同

深基坑支护工程专业分包合同 签订日期:2010年3 月28日

深基坑支护工程 专业分包合同 总承包方:(以下简称:甲方)专业分包方:(以下简称:乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定,就深基坑支护工程,为明确各方责任,保障各方的权益义务,经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况: 1.工程名称:深基坑支护工程 2.工程地点: 二、承包方式及范围: 1.本基坑支护工程承包方式:乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围:按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸,完成该基坑支护施工任务,主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础

工作。 (钢支撑及换撑的钢材为周转性材料,拆除后归乙方所有) 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、 坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承 包范围内。 三、合同价款及支付方式: 1.支护工程合同总价包干价(含税):人民币:。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费(并向甲方提供正规发票),不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式: (1)基坑土方开挖至基底(除车道余土外),甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 (2)基坑土方回填完成一月内,甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更,乙方应向甲方提供完整的结算资料,经甲方审核后付清工程尾款。 (3)若乙方施工过程中,因非乙方原因导致工程停工二个月,则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款,乙方撤场。 四、工程工期: 1.基坑支护工期 根据土方开挖及施工进度要求,工期安排如下: (1)支护桩、立柱桩施工45天;

深基坑支护施工方案设计(放坡)

基坑支护施工方案审批表施工单位:******建设2005年9月10日

目录 第一章工程概况 ................................................................................... - 4 - 1.1 基本情况......................................................................................... - 4 - 1.2 地质情况......................................................................................... - 4 -第二章基坑支护方案 ................................................................................. - 5 - 2.1 确定方案........................................................................................... - 5 - 2.2 支护方案和排水方案 ...................................................................... - 5 - 2.3 安全围护........................................................................................... - 6 -第三章土方开挖施工方案 ......................................................................... - 6 - 2.1 施工准备......................................................................................... - 6 - 2.2 开挖路线........................................................................................... - 7 - 2.3 开挖方案........................................................................................... - 7 - 2.5 成品保护........................................................................................... - 7 - 2.6 安全措施......................................................................................... - 8 -

基坑支护工程施工组织设计(

溧水县人防办081基坑支护工程 施 工 组 织 设 计 编制:复核:审核: 江苏东大鸿基科技有限公司 二00八年八月二十九日 目录 一、编制依据、目的和宗旨 二、工程概况 三、基坑支护设计方案 四、施工准备工作 五、施工方案 六、工程质量保证措施

七、施工进度计划及保证措施 八、施工管理组织措施 九、安全、组织及保证措施 十、文明施工 十一、特殊情况的应急处理措施 十二、基坑监测方案 十三、工程竣工验收及竣工资料的提交 一、编制依据、目的和宗旨 1、编制依据 1)溧水县人防办081基坑支护工程设计图纸; 2)现场施工条件、配套设施及周围环境因素; 3)国家行业标准《基坑土钉支护设计与施工规范》; 4)国家标准《锚杆喷射混凝土支护规范》GB50086-2001; 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 7)《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2002) 8)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 9)《混凝土结构工程施工及验收规范》(DB50204-2002) 10)国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策法令和规章制度; 11)其它相关的规范、规程和技术标准; 2、编制目的 1)通过编制本施工方案,指导本工程的施工,尽快做好施工准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。 2)充分组织发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理,落实严格各项责任制,实施在业主和监理监控下的项目管理制度。 3)通过对人力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现预期的工期、质量及社会目标效果。 4)严格按我公司的质量管理体系的要求进行技术、质量、机械、安全、材料、计量等方面的控制,落实质量体系的各项目标。 5)本工程规定的全部工作内容均由我公司自行组织施工完成,决不分包、转包。 3、编制宗旨 本施工方案编制宗旨:根据招标文件提出的有关本工程的施工质量、工期、安全生产、文明施工等各项要求,落实各项施工方案和施工技术措施,在建设单位、设计单位、工程监理的指导下,全心全意

某综合楼深基坑支护设计(手算)

某综合楼深基坑支护设计 一、工程概况 1.环境条件概况 某综合楼是集购物、商住、办公于一体的综合性建筑,建筑面积70000m2。工程占地面积144×40m2。上部结构由三幢19~20层的塔楼组成,最大高度达81.5m,其中1号、2号楼带三层裙楼,三幢楼的裙房连在一起。塔楼群房采用框架剪力墙结构,钻孔灌注桩箱形基础,设两层地下室,挖深为8.9m,电梯井局部挖深达11.6m。该建筑物西侧剧长宁街仅5m,且在路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施。南边是新华联施工现场,其围墙局开挖最小距离为4m,青春小区土方开挖时,新华联施工现场正处于打钻孔灌注桩阶段。东侧大部分为一片已完成拆迁的空地,其中有一幢友谊服装厂的四层厂房,间距约13m,北侧距长庆街约12m。 该场地为原住宅及厂房等拆除后整平,场地基本平坦。根据地质勘测勘料,地下水位埋藏较浅,平均深度为1.15m,其中上部土层透水性较好。 该场地30m深范围内土层的主要物理力学指标如下: 二、降水设计 根据本地的工程地质水文条件以及周围环境,设计采用喷射井点降水系统。由于上部透水性较好,采用环圈形式布置井点,并配抽水设备。方案为潜水完整井。 1.井点系统布置 井点管呈长方形布置,总管距沉井边缘1.5m。沉井平面尺寸为144×40m2,水力坡度取1/10。 1)井点系统总长度 [(144+1.50*2)+(40+1.50*2)]*2=380m 2)喷射井点管埋深 H=11.6+IL1=11.6+1/10*43/2=13.75m 取喷射井点管长度为14m 3)虑水管长度取L=1.5m ,φ38mm 4)在埋设喷射井点时冲孔直径为600mm,冲孔深度比滤水管深1米. 即:14.50+1.50+1.00=17.00m 井点管与滤水管和孔壁间用粗砂填实作为砂滤层,距地表1.00m处用粘土封实以

基坑支护施工合同(范本)

基坑支护施工合同 甲方:河南省九建工程有限公司(以下简称甲方) 乙方:赵新平_____________________ (以下简称乙方) 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解,并接受现场现有施工条件及生活区条件,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则,经认真协商订立本合同,双方严格执行。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称:东方今典境界二期9#、12#基坑支护工程 2、承包范围:按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行基坑支护施工, 包括:锚杆、锚索、喷锚、排水沟、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容,也包括完成以上工作的辅助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护,具体做法以甲方提供的施工图纸及施工方案为准。 本工程招标图纸作为本合同附件,签订本合同时双方对招标图纸进行确认。 二、承包方式 1、包工包料,包括水电费,甲方提供现场接驳点。 2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。 合同价款

本工程采取施工图总价包干形式,合同总价为人民币30万元(大写:_叁 拾万元),包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用,。 四、进度款支付 1、地下室土0.00完成,按图纸计算工程量支付75%回填土结束付至95%剩余工程款待竣工验收合格后,一并付清。 2、乙方在收取甲方工程进度款时,需提供发票。 3、因供料不及时造成的误工,甲方不支付费用;未经甲方现场负责人许可,不得出 现任何形式的其它用工,甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计(每工日按8小时计,晚上12点后至次日6点,每小时按1.5个工时计) 4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求,甲方可根据工程需要,对乙方的工作量作出调整,乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。 五、工程质量 1、乙方所承担的分项工程应先进行自检,再由甲方施工人员检查后,方可进行下一工序的施工。 2、若验收不合格或因乙方原因造成返工,乙方应无条件返工以达到设计及规范要求,由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。 3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求,并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准,甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同,所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担,乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场,一律不予结算,所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。 5、乙方要加强对工人的质量、安全教育,提高工人的质量、安全意识 6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工,需要加班时加班或加人时加人,

深基坑支护结构设计与施工

深基坑支护结构设计与施工 本文结合某深基坑支护结构工程实例,简要地分析和探讨了深基坑支护结构的设计与施工措施。 标签深基坑;支护结构;设计;施工 一、工程概况 某商业综合用房工程位于该市南侧,地理位置优越,交通便利。基坑长77.85米,基坑宽度为38.74米,整个基坑落地面积为2700㎡左右,基坑形状基本规则,基坑开挖深度-6.250~-10.65米(坑中坑)。因此,如何加强该工程深基坑支护的设计与施工管理,并为今后我国深基坑工程提供借鉴与指导,是一项亟待研究解决的问题。 二、深基坑支护结构设计 2.1 基坑围护结构做法(SMW工法) 1)三轴水泥搅拌帷幕的止水性能是本基坑成败的关键,必须切实做好。本工程要求施工机具采用日本进口的搅拌头。 2)本工程止水帷幕采用Φ850@600三轴水泥搅拌桩,水泥搅拌桩采用全断面套打法施工。 3)水泥搅拌桩采用P42.5级硅酸盐水泥,水泥掺量为20%,水灰比1.5-1.8,水泥应干燥,无结块,水泥内掺1.5%生石膏和0.15%SN201-A型固化剂;拌制后的水泥浆液因故搁置2h以上的,应做废浆处理。 4)水泥搅拌桩28d无侧限抗压强度不低于0.8MPa,成桩过程中应控制钻具下沉及提升速度,并保持匀速下沉与匀速提升,避免形成孔内负压。一般下沉速度不大于1m/min,提升速度不大于1.5m/min;桩体施工应保持连续性,相邻桩施工间隔不得超过12h,如因特殊原因不能避免,应标记在案,并采取补强措施。施工过程中必须对基坑周边沉降及水平位移进行监测,根据监测资料合理控制搅拌头的压入阻力、注浆速度及注浆压力。 5)搅拌桩成桩应均匀、持续、无颈缩和断层,严禁在提升喷浆过程中断浆,特殊情况造成断浆应重新成桩施工。水泥搅拌桩和内插型钢垂直偏差不大于1/200,插入前须在型钢表面涂抹减摩剂,搅拌桩制作后应立即插入型钢,一般间隔不应超过1h,型钢定位误差不大于30㎜,底部标高误差不大于20㎝,垂直度偏差不大于1%。 6)内插型钢采用Q235B,采用整材,接头采用坡口焊接等强度焊接,焊缝

桥梁基础深基坑施工方案

XXXXXXXXXXXXX)程施标段基坑开挖专项方案 四川XXXXXXX有限责任公司 二O 一一年五月十日

深基坑专项施工方案审批表

、工程慨况... 、施工方案编制依..据... 三、土方开挖准备工作..:. 四、土方施工主要施工工艺流程... 五、施工降、排.水... 六、基坑开挖... 七、基坑施工技术要..求... 八、基坑开挖防护及处理措...施... 九、基坑开挖时质量要..求... 十、地下管线和周围构筑物的.保...护... 一、监护措施... 十二、基坑开挖的防坍塌应急.措...施... 十三、安全生产措施..: 十四、文明施工措施..:11

深基坑土方开挖安全施工方案 、工程慨况 XXXXXXXXXXXXXXg基础为扩大基础,本工程采用1跨25m跨 度简支梁小箱梁桥,主梁为预制预应力混凝土小箱梁,简支体系。桥梁总长度33.954 米(台背至台背),宽度30m。 本工程位于XXXXXX,河道两岸均为耕作地,河宽约9m河谷 深约2.5m,河床高程约486.2m。设计图纸扩大基础挖土深度约为 8 米。 质量要求:工程质量要求符合国家有关建筑工程施工规范、验收标准和施工图纸要求,达到合格标准。 工期及施工进度安排:工期计划150天,从2011年5月20日至2011年6月20日。 二、施工方案编制依据 1、由中国市政工程西南设计研究院设计的XXXXXXXXXXXXXXX 工程新石路南延线回龙溪桥梁工程施工图纸。 2、现行市政桥梁施工规范和规程。 3、施工现场的情况。 4、安全生产关于开挖基坑(槽)的规定。 三、土方开挖准备工作:

深基坑支护设计方案123(发文)

七彩云南?古滇王国文化旅游名城 大剧院项目基坑支护 专 项 方 案 编制单位:大剧院项目部

二零一三年七月二十二日

目录 一、工程概况................................................................................................................................ - 4 - 二、场地工程地质及水文地质条件................................................................................................. - 4 - 三、支护方案设计......................................................................................................................... - 4 - (一)方案设计依据 (4) (二)设计参数的选取 (5) 1、坑壁支护方案........................................................................................................................................ - 5 - 2、降排水方案............................................................................................................................................ - 5 - 3、基坑安全等级........................................................................................................................................ - 5 - 4、系数选取................................................................................................................................................ - 6 - 5、基坑支护计算分析 ............................................................................................................................... - 6 - (三)基坑支护顺序的确定 (6) (四)自然放坡挖取第一层土的边坡支坡 (6) (五)水泥深层搅拌桩的施工流程与技术要点 (7) 1、施工工艺流程........................................................................................................................................ - 7 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 7 - (六)钻(冲)孔灌注桩的施工流程与技术要点 (8) 1、钻孔灌注桩的施工流程....................................................................................................................... - 8 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 9 - 3、常见事故处理及预防措施................................................................................................................. - 16 - 四、基坑工程施工....................................................................................................................... - 21 - (一)基坑降、排水 (21) (二)挖土要求 (22) 五、施工监测设计方案 ................................................................................................................ - 23 - (一)水平位移监测 (24) (二)沉降位移监测 (24) (三)周边及基坑内土体情况监测 (25) (四)监测工作质量的保证措施 (25) (五)观测要求 (25) 六、施工应急预案....................................................................................................................... - 27 - (一)支护结构位移 (27) (二)流砂、管涌 (28) (三)支护结构渗水 (28)

深基坑支护结构设计与施工

深基坑支护结构设计与施工 深基坑支护的目的是保证地下结构施工的安全和基坑周边环境的安全,实现手段是对深基坑侧壁和周边环境采取支挡、加固的保护措施。深基坑支护的设计和施工包括坑壁支挡技术,维护坑壁稳定的结构设计和施工手段。 深基坑支护结构的种类 深基坑支护结构是多种多样的,依据施工地形、地质条件的不同,可以进行自由选择和组合,最大程度地实现深基坑支护结构的稳妥性。一般的深基坑支护结构有水泥土挡墙结构、护坡桩与板墙结构和边坡稳定结构。水泥土挡墙结构一般是不加设支撑的,它依靠自身重量和抗变形能力来保护基坑坑壁,而在特殊的情况下,通过采取一系列措施也可以在其局部设置支撑;护坡桩与板墙结构的组成部分包括围护墙、土层锚杆和防渗帷幕;边坡稳定结构包括土钉墙和喷灌支护结构,土钉墙的组成部分有密集的土钉群,喷射的混凝土面层和加固了的原位土体。 深基坑支护结构的设计与施工 深基坑支护结构的设计与施工是密切相关的,整个工程的完成需要两者进行合作配合,其中,设计对施工具有指导意义,而施工又可以不断去完善设计。以唐山市金融中心项目为例,该项目是由唐山市通城房地产开发有限公司筹建的,双塔楼层高23层,高度为99.9米;裙房层高5层,高度为23米;地下为三层建筑。其基坑呈梯形

结构,南北长约150米,东西宽约140米,基坑深14.6-16.0米,土方约20万立方米。基坑支护结构采用土钉墙和护坡桩联合护坡,其中土钉墙面积约6209.4m2,护坡桩约882.84m3。 土钉墙边坡支护的设计与施工 土钉墙边坡支护的设计。面板采用的是直径为6.5mm,板宽和板高分别为300mm的单层钢筋网,而对于外网设置来说则采用的是直径为14mm,间距为1500mm的纵横双向拉长筋。之后对土钉尾部的钢筋进行焊接处理。利用水泥、砂子和碎石的初配比1:2.2:0.5的混凝土对其进行喷射,其中最大碎石的径长要求不超过12mm,喷射的混凝土要满足c20的强度要求和100mm的厚度要求。在进行混凝土喷射的过程中,需要对混凝土喷射机的压力值进行限定,最好保证在0.3-0.4MP范围内。最后要在坡顶处设置排水设施,例如设置排水沟或者泛边,泛边要求和坡面的混凝土相连接,且宽度至少达到1.0m。 施工中,做土钉墙边坡支护的方法。(1)进行修坡处理。修坡过程需要通过挖掘机来实现,在挖掘机进行开挖作业时,不仅需要按照施工方案和要求实现支护坡的开挖,同时在开挖完毕后,还需人工进行修坡处理,修过的边坡要实现立面角为71.6度。(2)编扎钢筋网。编扎钢筋网要严格按设计布网的尺寸,单层钢筋网片为准6.5@ 300×300,网外设置为Φ14@1500纵横向拉筋,在制作坡面网钢筋前就应该将网面内的钢筋一一拉直,在网面的交接网点采取绑丝扎牢或焊接的方式进行固定。同时在坡面网内的各个钢筋体、斜拉筋和钢

相关文档