文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 窑炉砌筑(筑炉)施工方案

窑炉砌筑(筑炉)施工方案

窑炉砌筑(筑炉)施工方案
窑炉砌筑(筑炉)施工方案

窑炉砌筑(筑炉)施工方案

项目名称:湖北谷城日产5000t熟料生产线项目文件编号:XXXX

编写:日期: 2014年月日审核:日期: 2014年月日批准:日期: 2014年月日

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、质量目标及确保质量目标的保证措施 (1)

四、安全目标及确保安全目标的保证措施 (3)

五、主要分项施工技术方案 (6)

六、施工机具、物料及人员计划 (17)

七、安全文明施工要求 (18)

八、职业健康安全和环境管理体系 (19)

一、工程概况

XXXX公司日产4800吨熟料生产线项目由XXXX公司设计。在设备安装阶段需要对窑尾预热器、篦冷机、三次风管、窑头罩等多处进行砌筑。砌筑质量的好坏将影响到整个系统的正常运行。严格控制每一道砌筑工序的质量,是确保本系统砌筑质量的关键。

二、编制依据

根据图纸及结合现场实际编制此方案,主要依据为:

(1)XXXX水泥生产线项目筑炉施工图;

(2)《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GB50211-2004);

(3)《水泥机械设备安装工程施工及验收规范》(JCJ03-1990);

(4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

(5)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991);

(6)国家现行的有关建筑施工的其它规范、标准。

三、质量目标及确保质量目标的保证措施

(1)质量目标

1.1严格按照ISO9001:2000质量管理体系的规定运行,从质量管理的标准化、系统化、网络化入手,加强过程控制,实行动态的质量管理,确保分部工程一次交验合格率100%。

1.2杜绝重大质量事故,有效降低质量通病发生率。

(2)质量保证措施

2.1认真执行四检制度:自检、互检、专检、会检。

2.2严格控制进厂材料的质量,加强进厂材料的检验、试验工作,不合格材料不准进入现场。

2.3建立质量管理体系,保证可追朔性,谁安装谁负责,并制定实行相关经济奖惩制度。

2.4及时整理施工记录、质检记录、隐蔽工程记录和试验记录,保证交工时资料完整,并达到当地档案局归档要求。

2.5设多名技术人员和工长负责研究施工要求,编制施工方案,制定施工质量标准,核实各种耐火材料的数量、质量和保管情况。工程技术负责人组织落实,

进行施工,技术员负责监督和指导,确保施工质量。

针对筑炉施工这一特殊专业,为了确保施工质量,特制定如下质量要求:

2.5.1浇注每次只能1.5~2m2,根据浇注厚度计算浇注料用量,然后倒入一台或多台搅拌机中,预先干混至少2分钟,再按要求比例加入新鲜的洁净水,搅拌均匀后才可浇注。浇注时的落差不得大于 1.5m,然后用振动棒捣实,直至表面出浆,不得留有死角。

2.5.2各锚固件表面必须按要求刷满沥青漆或缠上一层胶布。各膨胀缝必须按规定留设,且塞满耐火纤维棉。

2.5.3耐热烧注料模具必须采用木模或钢模,支模要牢固,保证施工过程中不走形、不漏浆,物料倒入模框内应立即用振动棒分层振实。每次支模高度以300~500mm为宜,振动间距以250毫米左右为宜,当浇注料表面翻浆后,振动棒应慢慢抽出,避免浇注料衬体出现空洞。

2.5.4浇注料施工采用分段支模的办法进行施工,各段浇注料施工间隔时间应小于20分钟,在此时间内可在已施工好的浇注料表面盖上湿布。

2.5.5各种模具施工前必须予以处理,模板表面应清洁,木模施工前先用水润湿,钢模施工前应涂一层机油以利于拆模。

2.5.6施工完毕后应及时进行养护,保持表面湿润,养护时间至少一天,然后让其自然干燥。

2.5.7脱模时间要根据浇注料初凝时间及强度等实际情况而定,一般夏季为8~16小时,冬季为16~24小时。

2.5.8各种拌料设备,浇注部位均应保证清洁,不准有灰尘,焊渣等任何杂物,施工后衬体不准出现断面分层现象,施工时间应尽量缩短,已初凝甚至结块的浇注料绝对不得倒入模中,更不得加水搅拌再用。由于烧注料的时效性强,所以必须整袋地使用,所用水源必须清洁,不准使用污水、泥水和工业废水。

2.5.9砌砖前对各种耐火泥浆应进行预试验和预砌筑,确定不同泥浆的粘结时间、初凝时间、稠度及用水量,水量要称量准确,调和要均匀,随调随用,已经调好的水硬性和气硬性泥浆不得再任意加水使用,已经初凝的泥浆不得继续使用。

2.5.10调制不同质别的泥浆要用不同的器具,用后应及时清洗,调制磷酸

盐结合泥浆时要保证规定的用料时间,随调随用,已经调制好的泥浆不得任意加水稀释,不得与金属壳体直接接触。

2.5.11砌砖要求砖缝平直,弧面圆滑,砌体密实,砖环与筒体同心,砌筑不动设备的砖衬时,泥浆的饱满度要达到95%以上,砌砖时严禁使用铁锤敲打。

2.5.12砌砖时应禁止出现以下通病:错位、倾斜、灰缝不匀、爬坡、离中、垂缝、通缝、张口、脱空、毛缝、蛇形弯、砌体鼓包、混浆、大小头倒置、缺棱缺角等。

2.5.13砌筑不动设备的耐火隔热复合衬里时,要分层分段砌筑,严禁混层混浆砌筑。

2.5.14耐火砖衬中的膨胀缝必须按设计留设,不得遗漏,膨胀缝的宽度不能出现负公差,缝内不得留有硬块杂物。

2.5.15重要部位和外形复杂部位的衬里应先进行预砌筑,砖衬中留设的外金属件,要用异形砖、浇注料或耐火纤维棉封闭,严禁直接暴露在热气中。

2.5.16锚固砖严格按设计规定留设,不得遗漏,挂孔周围不得使用有裂纹的锚固砖。

2.5.17干砌用的接缝钢板,其厚度控制在1.5~2mm,要求平整、不卷边、不扭曲、无毛剌,每块板宽应小于砖宽约10mm,砌筑时钢板不得超出砖边,不得出现钢板探空和搭桥现象。

2.5.18所有的耐火材料砌筑完成后,应进行验收。分别检查砌体的外形尺寸、衬厚和中心线,材料使用情况,膨胀缝是否符合要求,砖缝是否匀称平直,垂直度和表面平整度,工艺设施及孔洞等,外观检查应无异常。

四、安全目标及确保安全目标的保证措施

(1)安全目标:

1.1无重大人身伤亡事故、设备事故。

1.2基本杜绝一般性人身、设备事故。

(2)安全保证措施

为了保障施工安全,做到安全生产,防止和减少生产中的安全事故,保障施工人员的生命和财产安全,我们不仅制定了《安全操作规程》和《筑炉岗位责任制》等安全制度,还制定有以下安全措施。

2.1新工人上岗前必须经过公司培训,然后再由项目部安全员讲授安全施工注意事项,学习安全生产法、安全规章制度、安全操作规程,培训合格后方可交给生产班组,由生产班副班长再做进一步的安全教育,发现不合格,不得录用,否则对负责一线生产安全的副班长给予处罚,直至撤销其职务。

2.2现场施工人员必须正确使用个人防护用品和遵守工地制定的安全管理制度。进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,禁止赤膊、光脚、穿拖鞋进入施工现场。严禁酒后上岗,不论喝酒多少,只要发现喝酒就不允许上岗。

2.3各种施工设备必须按规定由专人操作,其它人员严禁乱操作。注意安全用电,非专业人员严禁擅动,设备不用时必须切断电源,挂标示牌。

2.4高空作业必须搭设牢固的脚手架,周围必须有防护网,施工人员必须系牢安全带。

2.5严禁任何人员从高处向下抛洒物品,处在高处的物品和设备必须固定牢靠。

2.6若施工场地同时进行施工的单位较多、交叉作业频繁,应有专人负责联络,不具备作业条件的工区严禁施工,待安全措施有保障后才允许施工。

2.7高空吊运物品必须有专人指挥,指挥信号要明确,操作平稳,严禁碰撞伤人,严格执行“吊装十不准”,被吊运的物品必须固定牢靠,数量必须在安全重量范围之内。

2.8吊装索具在使用前必须经过检查,确认安全、可靠、合格后方可使用。吊装前要选择好吊装场地,根据所吊构件的重量及提升机起重性能,确定吊装方案,从而确保筑炉材料吊装的安全性。

2.9手锤使用时禁止戴手套,打锤时要时时刻检查锤头是否松动。

2.10施工场地内的废弃物要及时清理,不得随意乱扔废弃物。安全警戒区内禁止人员通过或施工,要安排人员值勤。

2.12夜晚施工要有足够的照明,照明线和焊把线要整齐,不得乱拉线。

2.13施工用的电动机械和设备均须采用接零保护,绝对不允许使用破损的电线和电缆,严防设备漏电。施工用电器设备和机械的电缆,须集中在一起,并随楼层的施工面逐节升高。每层楼面须分别设置移动式配电箱,供每层楼面施工用电需要。

2.14筑炉材料堆放场地注意防火、防雨、防潮,砌筑用木模板严禁接触明火。

(3)本工程安全质量技术保证体系如下:

焙烧炉筑炉施工方案

54室敞开式焙烧炉筑炉工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制:

目录 一、工程概况: (3) 二、编制依据 (3) 2、工业炉砌筑工程施工及验收规范(GBJ211-2004); (4) 4、我公司在工程施工中积累的经验及技术总结; (4) 6、国家建筑安装工程现行施工及验收规范、规程、标准; (4) 三、筑炉前应具备的条件 (4) 1、筑炉所在厂房(包括阳极碳块库)应能防雨、防潮; (4) 3、炉子砼基础底板施工完毕,并经检查符合设计要求标准; (4) 四、施工方法 (4) 4.1.炉体中心线、标高的测设与控制: 4 4.2.砌筑时间安排 5 4.3.砌筑方法: 5 4.4.炉底浇注料找平层 8 4.5.炉底K砖砌筑 8 五、施工网络计划及保证措施 (12) 六、工程质量保证措施及质量保证体系,预防质量通病措施 (13) 6.1质量保证措施及质量保证体系 13 6.2预防质量通病措施 18 七、安全、文明施工保证措施 (20)

八、主要施工设备及主要施工材料 (22) 九、劳动力安排 (22) 附:焙烧炉筑炉施工网络计划 原材料进场计划 一、工程概况: 五十四室阳极焙烧炉是为焙烧阳极碳块而配备的一座敞开式焙烧炉,主要由炉底、侧墙(侧部、端部)横墙、火道墙、炉顶板及连通烟道、环形烟道等部分

组成,由土建工程的砼挡墙分隔成左右两边各二十七室,每室之间以横墙隔开,每个炉室又被火道墙分隔成尺寸相同的九个料箱,全炉共有486个料箱,目前国内现有焙烧炉基本情况如下: (1)空气道是用粘土砖砌筑而成的U型空气道,然后铺浇注料预制块,再进入轻质砖砌筑。炉底轻质砖采用湿砌进行砌筑。 (2)侧墙与砼之间的保温是采用填轻质浇注料。 (3)连通火道和环形烟道内部均采用喷涂浇注料。 (4)设计尺寸:横墙中心距5712,火道宽560,料箱宽780。 (5)炉顶浇注料块选用预制浇注料块。 二、编制依据 本工程焙烧炉施工方案是根据以下文件进行编制的: 1、54室焙烧炉施工蓝图; 2、工业炉砌筑工程施工及验收规范(GBJ211-2004); 3、工业炉砌筑工程质量检验评定标准(GB50309-2007); 4、我公司在工程施工中积累的经验及技术总结; 5、我公司现有的经济、技术、人员、装备的实力; 6、国家建筑安装工程现行施工及验收规范、规程、标准; 7、国家建筑安装工程现行工程质量验收、检验评定标准; 8、国家现行强制性标准条文; 9、工程现场的实际情况。

启动锅炉房施工方案

启动锅炉房顶板混凝土浇筑措施 一、工程概况: 吉林鲁能生物发电有限公司农安1×25MW一期建设项目启动锅炉房土建工程,现已施工完成了主体砌筑工程,但随着气温的降低,现以进入冬季施工,其具体措施如下:为了保证施工质量,及时、有效、安全的组织施工,故编制此措施。 二、编制依据: 三、冬期施工准备: 1、冬季时间: 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定: 当地气温,如连续5天的日平均温度稳定低于5℃,或日最低气温低于0℃时,则此5日后的第一日为进入冬施,即进入冬季施工。 2、组织准备 项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬季施工中各项工作及时、有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。冬季施工领导机构具体分工如下: 组长:曹中国 副组长:夏生普、唐文国、技术审核、组织方案讨论。 王斌:现场指挥 现场及施工协调。 组员:马强:冬施安全总负责。 唐文国、王春磊、谢新正、王斌:混凝土冬施交底及现场技术指导、测温

陶振民、杜长林:电气技术、临电负责,维护施工机械。 刘刚:水暖技术、临时用水负责,质量检查。 进入冬季施工项目部设试验员专职测量温度,做好温度测量工作并留有记录。 3、生产准备: (1)、项目部召开全体人员冬施动员大会,进行冬施生产任务安排,施工内容明确,安排冬施项目。 (2)、进入冬季施工,首先应满足人员居住、办公室的保暖的需求。 (3)、机械应提前进行全面检修保养,确保能满足生产需求。 (4)、材料供应提前落实,确保供应及时到位 冬期施工前5天内,将下列保温材料进场。 (5)、资源投入应满足要求,确定各项工作正常顺利进行。 四、冬期施工方案的确定 根据本工程特点,进入冬季施工,为了能够在冬季保证质量,达到标准,针对地上施工,确定方案如下: 1、对水、砂、碎石进行加温,设一台卧式水箱、水箱下用红砖砌筑500㎜高围挡、然后用煤对水箱加热、使水箱内的水温达到80-90度。水箱设置在房内,房面积为15平方米,墙体厚490mm,高3.5m,屋面采用水泥瓦。通过排管对水、砂、碎石进行加热,砂、碎石堆上需用苫布覆盖,确保砂、碎石达到一定的温度。 2、施工部位保温 当砼浇筑完需及时进行保温覆盖,保温覆盖所用材料,塑料布上盖草帘被。

筑炉冬季施工方案

宁夏宝丰200万吨/ 年焦化工程冬季施工保温方案 4#焦炉筑炉工程 依据设计要求筑炉工程施工温度不小于5 °C,而4#焦炉筑炉工程大部分(约 80 天)位于冬季施工。根据以往经验和热工计算4#焦炉筑炉工程计划采用无烟煤火炉升温、保温大棚保暖的措施。 1、保温 ( 1)保温大棚保暖的措施封闭采用单层波形彩钢板,保温措施为在单层波 形彩钢板里面全部安装5 50厚矿棉板,固定采用①12钢筋,间距500mm (2)火泥搅拌棚,材料采用①48x3.5脚手架管搭设骨架,间距1200MM封闭采用单层波形彩钢板,保温措施为在单层波形彩钢板里面全部安装5 50 厚矿棉板,固定采用①12钢筋,间距500mm (3)在施工完后对当天砌筑完的墙进行保温覆盖,材料米用 1.7m X 1m的棉被600条搭接覆盖。 2、采暖 (1)热源:筑炉的所有热源在4#焦炉地下室用红砖砌筑1.2m x 1.2m x 0.86m 的火炉4 0个,使用无烟煤作为热源。其中红砖、无烟煤由甲方提供,炉箅子、火炉施工由施工方施工。 (2)搅拌水加热:火泥搅拌棚中砌筑1个1.2m x 1.2m x 0.86m的火炉使用无烟煤作为热源对氺进行加热。 ( 3)看火、加煤由甲方负责派人。 质量、安全保证措施 1、冬季施工应注意防火和煤气中毒。

2 、施工时必须有专人负责测量气温且记录。 3、冬季施工,应做好五防“防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒” 工 。施现场,雪后要清扫干净再工作。 4、冬季严禁用电炉取暖。 5、对于进入施工现场的车辆、设备以油质为动力的工机具,做好冬季用油的准备工作,为工程的顺利进行提供有力的保证。 6、入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。 7、注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。 8、冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理脚手架及上人马道上的积雪和冻冰块;停工后有复工时外脚手架应全面检查合格后方可投入使用。 9、加强用火管理,现场有足够的消防器材,防止火灾的发生。 10、加强用电管理,现场禁止使用裸线,不得私架电线,加强线路检查,防止漏电及电路失火,尤其是要在暴风雪后对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。 11、施保温用的稻草、草帘、聚苯板等易燃物品要在安全地点码放,应保持干燥通风,有防风雪措施。其堆放间距要符合防火要求。保温材料必须符合环保及消防(阻燃)要求。 12、有易燃保温材料应按生产需要控制进场,专人调配,防止积压。 13、各种可燃保温材料不准堆放在电闸箱、电焊机、变压器和电动工具周围,防止材料长时间蓄热导致自燃。同时应远离电线,避免线路打火引燃保温材料。

焙烧炉砌筑安全方案

焙烧炉砌筑安全方 、工程概况 该焙烧炉工程为焙烧二车间54 室焙烧炉筑炉工程全部内容,包括焙烧炉及环形烟道(含焙烧二车间至烟囱之间直排烟道)内的喷射料、浇注料、陶瓷涂料施工。 工程名称:霍煤鸿骏铝合金续建项目焙烧二车间焙烧炉砌筑工程 建设地点:内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司铝合金续建项目 设计单位:中铝国际工程有限公司沈阳铝镁设计研究院 监理单位:沈阳市工程建设项目管理有限公司 施工单位:中国二十二冶集团炉窑分公司霍煤鸿骏项目经理部 、安全目标 各种安全事故为零。 三、主要施工机械 天车、泥浆搅拌机、切管机、电锯刨、切砖机、电焊机

四、危险源点及危害事故类别 物体打击伤害;机械伤害;高空坠物伤人;高空坠落;触电 五、危险源点及控制措施 1 组织措施 1.1建立健全组织机构,组成以项目经理为首的安全管理委员会,负责项目实施过程中的安全管理工作。以技术力量为导向,使每项工作落实到位。 1.2认真执行国家安全法律法规,坚持“安全第一,预防为主”的方针,认真贯彻落实安全责任制,加强对职工的安全教育,不断增强职工自身的安全意识,树立安全就是效益的观念。 1.3认真开展周一安全活动日活动,做好详细的安全活动记录 1.4开工前对所有的施工人员进行详细的安全技术交底,并及时反馈上报主管部门。认真执行开工前交底、部位交底、班前交底制度。 1.5施工现场设专职安全员,负责施工现场的日常安全管理工作。 1.6开工前进行一次安全大检查,发现安全隐患及时处理,在确认各项安全措施到位后方可开工。在施工期间开展定期、不定期安全检查,及时发现问题、进行整改,消除事故隐患,并认真做好记录。 1.7制订安全生产奖惩制度,进行安全生产评比,奖励先进,惩罚违章 2.技术措施 2.1各工种必须严格按照本工种安全技术操作规程作业,特殊工种人员必须持有效上岗证上岗

窑炉砌筑施工方案001

窑炉砌筑施工方案 1)、工程概况 广西南宁二线2011冷修节能减排技改工程所用耐火材料较多,池壁砖砌掉留用突出了技改节能减排环保。 1.1工程名称:广西南宁浮法玻璃二线600t/d生产线拆除与窑炉砌筑工程。 1.2工程内容: 1.21窑炉拆除,耐火材料约5500吨。 1.22窑炉砌筑,耐火材料约6500吨。 1.3工程要求:工程质量达到国家现行的施工质量验收规范标准《工业炉砌筑工程及验收规范》(GBJ211-87)的要求,工程质量达到优良标准。 1.4工程工期:窑炉拆除25天 窑炉砌筑90天 2、施工组织机构及主要管理人员简介 2.1、施工组织机构: 若我公司中标,则将针对该工程特点组建对窑炉施工有经验的项目经理部领导班子和具有高素质水平的施工及管理人员队伍,在建 设单位的领导下,实施统一指挥、组织、协调,确保该项工程工期的实现。拟定的施工组织机构:(见图一) 2.2项目经理简介表

2.3、计划用于本工程的主要管理技术人员简介: 项目副经理:张广业,工程师,曾参加过当阳浮法玻璃厂、珠海 玻纤厂、泰安玻纤厂、安阳玻壳厂二、三期、邢台玻璃厂、廊坊金彪 玻璃厂、上海维特兴沪等工程施工任务。 项目主任工程师:沈项平(兼质保工程师),曾参加过当阳浮法 玻璃厂、安阳玻壳厂二、三期、邢台玻璃厂、神木玻璃厂、广东中山 玻璃厂等工程施工任务。 材料设备责任人;刘木水(材料设备部长),经济师,曾主持青 岛太阳浮法玻璃厂、武汉玻璃厂、江门玻璃厂、江苏玻璃厂、安玻一、 二、三期等工程的材料设备等管理工作。 项目经理 项目主任工程师 筑炉施工员:张重方,筑炉专业技师,曾参加过安玻二、三期、 当阳玻璃厂、邢台玻璃厂、江苏玻璃厂等项目的钢结构工程施工。 质量安全员,王新亭,质安专业公工程师,曾参加安玻三期,当 阳玻璃厂、邢台玻璃厂等项目的质量安全工作 3、工期目标及保证措施 3.1、工期目标: 根据该工程的特点和我公司的施工实力,我们将科学施工,确 生产孩术部 筑炉<工阪

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

气化炉烘炉方案

60万吨/年醋酸项目一期工程20万吨/年醋酸项目(第一阶段30万吨/年甲醇) 气化炉烘炉方案 气化炉原始烘炉方案 1、编制目的: 1)规范烘炉操作,保证气化炉的正常投运;

2)防止烘炉过程中出现意外,导致耐火砖受损而影响耐火砖使用寿命。 2、编写依据: 1)天辰设计院的PID图,以及现场设备、管道实际施工情况; 2)《化学工业大、中型装置试车工作规范》; 2)预热烧嘴使用说明书; 4)耐火砖厂家提供的烘炉曲线图。 3、职责分工: 1)工艺人员负责管线、阀门的确认; 2)设备人员负责检查气化炉炉砖的砌筑质量; 3)仪表人员负责阀门、联锁的调试。 4、烘炉的要求: 1)气化炉的升温及恒温严格按厂家提供的速率进行; 2)严格控制气化炉液位及抽引器的抽负力,防止回火和温度大幅波动。 5、烘炉前应具备的条件: 1)所有相关设备和管线都已做过强度,气密性试验,并经过清洗和吹 扫合格。 2)所有相关的控制阀,止逆阀安装正确,动作准确。

3)相关仪表、电气检查合格,DCS具备烘炉条件。 4)相关单体试车进行完毕。 5)用于开车用的通讯器材、工具、消防、气防器材已经准备就绪。 6)对现场做清理工作,特别是易燃、易爆品不得留在现场。 7)检查盲板情况,凡是临时盲板已拆除,操作盲板已就位。 8)确认气化炉表面温度计、烘炉热偶经调校合格,误差不大于10℃, 并能投入使用。 9)再次核查各记录档案,证实各项工作准确无误,具备烘炉条件。 10)气化炉砌筑结束,已经办理中间交接手续。 11)烘炉方案已经审批,操作人员已经掌握操作步骤及注意事项。 12)烘炉用的水、电、1.3MPa(G)蒸汽、仪表空气已经具备条件。 13)记录报表齐全,升温曲线绘制完毕。 14)气化炉炉口闷炉用炉盖已制好(密封性能好,安装方便)。 15)做水分布实验,使下降管布水均匀。 6、烘炉步骤与方法: 6.1烘炉前的准备工作: 开车前,联系调度,引来外界区的新鲜水、循环水、电、蒸汽、燃料气等到气化工段各线总阀前。具体如下: 1)联系调度送工业循环水、新鲜水、消防水至气化岗位。 2)联系调度通知电气,给气化框架送照明电源,渣池泵送电。 3)联系调度通知电厂送1.3MPa(G)低压蒸汽至气化岗位手阀前。

焙烧炉筑炉方案

青海省大柴旦矿业有限公司 滩涧山金矿二期焙烧工段焙烧炉筑炉施工方案 批准:冯寒冬 审核:丁爱英 编制:任国保 八冶建设集团第二建设有限公司筑炉公司 二○○七年九月二十五日

1编制依据 北京矿业研究总院焙烧炉砌体图(图号:、)。 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211-2004。 《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50309-92。 八冶公司企业标准: 《质量手册》Q/BY-A03-2002; 《程序文件》Q/BY-B03-01~21-2002; 《管理办法/作业指导书》Q/BY-C03-2002; 同类工程施工经验及我公司成熟先进的砌筑工艺和施工方法。 2工程概况 滩涧山金矿焙烧工段配备二台焙烧炉,1#焙烧炉炉床面积74m2,炉膛高度14400mm;2#焙烧炉炉床面积28m2,炉膛高度13220mm。炉膛均为圆形,内衬筑炉分炉床、下直段炉墙、锥形段炉墙、上直段炉墙、炉顶拱五部分组成。 3施工条件 炉壳安装完毕,并经检查验收合格。 施工环境温度不低于+5℃,否则按冬季施工处理。 耐火材料部分已进场,且能满足施工需要,所有进场耐火材料均应具有符合设计要求的合格证。

4施工质量标准 适用规范及标准 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211-2004; 工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50309-92。 质量标准: 所有砌体均采用揉挤法错缝湿砌,砌体砖缝灰浆饱满度不低于90%。砌体砖缝宽(厚)度: 耐火砖 2mm 轻质保温砖 5mm 混凝土块与砖之间 3mm 砌体允许误差 砌体垂直度吊线检查 3mm/米 砌体垂直度吊线检查 15mm/全高 墙面平整度2米靠尺检查 5mm 圆形炉膛内半径尺量检查±15mm 拱顶跨度尺量检查±10mm 砌体膨胀缝尺量检查 2mm 5施工工序及主要施工技术措施 施工工序 炉壳检查验收及放线→施工用脚手架、提升架搭设→炉壳内壁涂刷石

锅炉炉墙砌筑施工方案

一、工程概述 通州运河核心区区域能源系统建设项目能源中心工程调峰锅炉为金牛股份有限责任公司生产,型号为QXS116-1.6/150/70-Q。锅炉型式为卧式角管锅炉,室内布置。热网系统由国核电力规划设计研究院设计。全厂热力设备锅炉炉墙砌筑包括锅炉本体炉墙砌筑、燃烧器砌筑、门孔炉墙砌筑、护板炉墙砌筑等。 二、编写依据 1.炉墙施工图纸 13S831 2.《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) DL5009.1-2002 3.《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇) 建质[1996]111号 4.《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇) DL/T5210.2—2009 5.工程建设标准强制性条文(电力工程部分) 2006年版 6.《火电机组达标投产考核标准》 2001年版 7.《炉墙说明书》 13S-8SM 三、主要工作量 四、施工准备

1、主要机具、工器具 1)拖拉机、翻斗车各一辆小型强力搅拌机 2台 2)白铁机械1套 3)5t滑车4个 4)电焊机6台 5)切割机、手枪电钻各12把振动棒4台 6)拉铆枪20把 7)岩棉刀、钢卷尺、台秤,水桶铁皮剪、螺丝刀、皮桶、铁锨等工具若干。 2、劳力组织 1)保温工:20人 2)起架工:15人 3)电焊工:8人 4)安全员: 1人 5)质监员:1人技术人员:1人 3、工期安排 2016年10月02日~2016年11月30日 五、主要施工方案和措施 1、保温固定件安装 1)在锅炉水压试验前,对水冷壁受热面进行检查验收后移交保温,移交结束后开始焊接保 温支撑钉。 2)有鳍片或钢板处的轻质保温材料的固定采用支撑钉、铁丝网和弹性压板,外层弹性压板 在铁丝网外面套入支撑钉,压紧铁丝网至要求的炉墙厚度后,将支撑钉弯成90°即可,支撑钉的头部与管子鳍片或钢板相焊接,支撑钉和弹性压板亦采用顺列布置。 3)管间无鳍片处的轻质保温材料的固定采用双股镀锌铁丝,内层铁丝网用双股镀锌铁丝捆 扎在相邻管屏上,内、外层铁丝网之间用双股镀锌铁丝捆扎在管子上,外层铁丝网端部可用Φ6圆钢压焊在相邻金属件上(受热面管子除外)。 4)在无石棉硅酸钙炉墙的硅酸钙专用抹层内应铺设20*20*1.2的活络铁丝网或20*20*1.6 的镀锌铁丝网,并用支撑钩、压板进行固定。支撑钩和压板用点焊方式固定在鳍片上。 5)所有大于Φ100mm的各类门孔,其耐火层中均配置钢筋网,钢筋直径为Φ6mm,材质为 1Cr13,钢筋与门孔固定装置相点焊。 6)保温支撑钉焊接前,先对施工焊接部位进行清理,把表面的锈蚀、油污等杂物清理干净

锅炉房施工方案

锅炉房施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

市大五礼乡王家湾子村 新民居锅炉房工程施工方案 目录

第一章工程概况 本工程为迁安市大五礼乡王家湾子村委开发建设的新民居二期工程,工程名称为:王家湾子锅炉房工程。该工程由唐山市昊宇建筑设计有限公司设计。锅炉房工程建筑总面积约220m2,长,宽,层高6m,层数为一层。主体为砖混结构,基础为带型砼基础。 该楼为砖混结构,屋面板为现浇钢筋砼板,主体墙多孔砖砌筑,有梁式带形基础,该楼内墙装饰大部分为乳白色乳胶漆涂料,外墙装饰为面砖,地面为砼地面,屋面彩钢瓦屋面,窗采用U-PVC塑料门窗,门采用钢门。

第二章工程总体部属 第一节组织系统建立 1、建立精干高效的项目经理班子,选择施工经验丰富,组织能力强,业务水平高,身体素质好的项目经理。工程质量的优劣、施工进度的快慢、经济效益的好坏,关键取决于项目经理部的整体协作性、组织能动性、相互配合性及现场指挥人员的能力经验和业务水平。 2、建立从班组到工长及职能人员等全员,完善的生产、经营、质量、安全、文明施工承包责任制。充分发挥全体人员的积极性、创造性和相互配合性。 第二节构配件供应商的选择及定货 根据施工图预算确定的构配件数量、规格、品种等,选择多家供应商,对其产品质量、企业信誉、生产能力、价格等进行比较,并确定最优厂商供货及构配件的进厂时间。材料的定货应事先征得甲方的认可。 合理安排工序,科学组织施工,整个工程以办公楼为主,另外还有围墙、雨排水管道及硬地广场,办公楼是整个工程的关键,以基础施工为先导,抓紧回填,为主体工程施工创造条件,充分利用平面、空间和时间,预制空心板的安装,内外墙的装饰、楼地面的施工及水、电管线的安装等,组织流水交叉作业,保证工程按期完成。 为了便于现场的管理,围墙、南侧雨排水可以与基础同时施工,迅

气化炉筑炉施工方案

编制依据 1. 中国石化集团兰州设计院所设计施工图; 2. 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-88; 3. 《化工用炉砌筑工程施工及验收规范》HGJ227-84。 十三、概况 1. 工程概况 本工程为乌石化公司化肥气化装置气化炉拱顶隔热衬里改造,由中国石化集团兰州设计院设计。改造目的是为了增大气化炉炉顶隔热衬里的厚度,降 低炉壳温度。炉顶部隔热耐火层由内到外依次为刚玉质异形砖、氧化铝耐火 浇注料、陶纤毡。炉内净直径最大为?1371,最小直径? 254,施工面很窄, 炉内操作比较困难,要求砌筑质量高,施工强度很大。拱顶改造与气化炉检修同时进行。 2. 主要工程量 刚玉砖:1320 块; 刚玉空心球砖: 8块; 轻质隔热砖:1156块; 高铝砖:1436 块; 陶纤毯:37m2; 隔热耐火浇注料:2m3; 十四、施工顺序 拆除拱顶、筒体及炉底耐火材料-清理炉子-砌筑炉子底部出气口处耐火砖-浇注炉子底部耐火浇筑料 -砌筑炉子筒体耐火砖及隔热砖 -支模砌筑拱顶刚玉砖及浇筑耐火浇

注料T拆除炉子内部架子,清扫T砌筑炉子锥型底部耐火砖。 四、施工准备 1. 施工机具及场地的准备 本气化炉施工包括砌砖和隔热耐火浇注料施工。刚玉砖砌筑前必须进行预砌筑,应准备预砌筑场地,场地要求平整、干净。耐火浇注料施工需要搅拌场地和材料堆放场地,搅拌场地应有水源和电,材料堆放场地应防潮、防雨。搅拌用搅拌机设在气化炉平台上,水源及电接到平台上。筑炉用材料用车间的电动葫芦运输到位。 2. 材料的准备根据设计要求,筑炉材料由洛阳耐火材料研究院生产,定货由业主负责, 需用耐火材料数量如下表:

锅炉砌筑施工方案

______电厂一期4×600MW锅炉炉墙砌筑 作 业 指 导 书 ______电力建设第____工程公司锅炉工程处 _____年_____月______日

一、工程概况 ______电厂4×600MW新建工程,锅炉是________有限公司引进______公司技术的产品,锅炉采用露天戴帽布置,为“W”火焰燃烧方式、单炉膛平衡通风、中间一次再热、亚临界参数、固态连续排渣、自然循环单汽包锅炉,锅炉炉墙采用轻型敷管式,炉顶密封采用双重密封、柔性密封,水冷壁炉墙、包墙、门孔炉墙、炉室底部炉墙、渣井、烟风道和空预器灰斗均采用新型保温、耐火材料敷设,减少了散热损失,保护了工作环境,降低了钢架负荷,减少吊杆高温腐蚀,保证了炉墙的气密性。炉侧范围内管道采用软质材料施工,汽水管道采用铝合金平板施工,炉墙外衣采用铝合金波形板安装,用自攻丝和铆钉固定,生根件活动支撑并留有泄水孔,既美观又防雨。 二、施工范围 1、膜式水冷壁、水平烟道及包复炉墙 2、炉顶炉墙、炉顶罩壳保温 3、门孔炉墙及炉室下部炉墙 4、折焰角、水平再热器管组挡烟耐火砖砌筑等局部炉墙 5、烟风道炉墙 6、喷燃器、卫燃带炉墙 7、空预器炉墙(______工程公司设计) 8、锅炉范围内的管道保温 9、渣井炉墙(______电力设备公司设计) 三、编写依据 1、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇) 2、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉篇) 3、______________有限公司提供的炉墙砌筑说明书 4、施工图纸(____ ____ _____ _____ )等保温及本体、烟风道护板、炉顶护板、本体管道外衣安装说明 5、《电力建设安全工作规程》 6、《电力建设安全健康与环境工作规定》 7、《火电厂保温材料产品技术条件》

锅炉房施工方案

锅炉房施工方案 1编制说明和依据 1.1编制说明 本方案是针对本工程招投标而编制的,适用于本装置中框架结构工业厂房建筑施工。如我公司中标,尚要根据工程具体情况,编制详细的单位工程施工方案。 1.2编制依据 1)施工招标文件 2)国家现行施工验收规范、规程和标准及安全生产操作规程、质量检验评定标准。 3)十一化建QG/HJ09.01-98施工技术管理方法。 2施工工序 根据本装置的各单位工程特点,工期要求、工艺要求,遵循先地下,后地上;先主体,后装修;先土建,后安装的原则,本装置各框架结构工程主要分部施工工序安排如下。 2.1地基与地基工程 技术交底→定位放线→土方开挖→破桩头→验槽→沥青石子垫层→模板支设→钢筋绑扎(预埋螺栓定位加固)→砼浇注→拆模→检查验收→土方回填 2.2主体工程 测量放线→搭设脚手架→首层框架柱钢筋焊接、绑扎→首层柱模板支设、加固→钢筋隐藏→首层柱砼浇注→首层梁板支设、加固→首层梁板钢筋绑扎→钢筋隐藏→首层梁板砼浇注→二层脚手架搭设→·······→末层梁板砼浇注 对于有特殊要求的框架结构或施工现场情况变化,框架柱、梁、板、模板一次支设,钢筋一次绑扎,一层砼一次浇注完毕,不留施工缝,这样施工同样可满足各方面要求。 3主要施工方法和技术措施 3.1土方工程 3.1.1土方开挖 首先采用型号为WY100型履带式反铲挖掘机挖至设计基底标高上方+200mm处,然后用人工清理至设计标高,以免基底土层挠动。为方便施工,现场不堆土方,所挖土方用8t自卸汽车运至甲方指定地点,基槽基本清好时,打好控制桩,对基底进行抄平再修整,达到要求后验槽。 挖土前放线以测量组测设的控制桩为基础进行放线。挖土方放坡系数为1:1,工作面为每侧50cm。3.1.2土方回填 回填土料应满足设计和施工要求,夯实机械采用平板振动夯。回填时分层浇水夯实,每层夯3~5遍,每层厚度不超过30cm,压实系数按各工号设计要求执行。上层土夯填后,经取样试验达到要求,方可进行下层回填。

铝炉筑炉施工方案

铝炉筑炉施工方案 内衬砌筑应在厂房炉体基础施工完成验收后,炉壳钢构完成验收后,环境温度在摄氏5度以上的情况下进行,同时厂房应具备不受天气影响的条件。本施工方案按现行的国家标准《GB 50211-2004 工业炉砌筑工程施工及验收规范》制定。 一、炉底砌筑: 1、炉底硅藻土砖的砌筑。 炉壳验收后,炉壳内清扫干净,炉底及扒渣坡砌筑3层硅藻土砖,砖缝小于等于5mm, 硅藻土砖采用干砌法,砖缝用硅藻土粉填充。2、炉底及扒渣坡保温浇注料的砌筑: 在炉底及斜坡砌筑完成后及侧墙保温板和保温砖砌筑完成后,在轻质砖上浇注一层低点为50mm厚的保温浇注料。在侧砖保温砖上按图纸标出底部斜度及扒渣的斜度。保温浇注料严格按厂家说明书执行浇注。 3、炉底低水泥浇注料的浇注: 在侧墙和炉底保温浇注料完成后,开始浇注炉底低水泥浇注料,炉底低水泥浇注料分两次完成,第一次把炉底模具按图纸支好,并确认牢固后开始浇注,按厂家说明书执行浇注。炉底第一次水泥浇注料凝固后,进行模具拆除及二次支模,确认牢固后进行第二次浇注,程序同上。 二、侧墙熔池部分的砌筑: 1、侧墙熔池部分硅酸铝纤维板的铺设:

在炉底两层保温砖完成后,铺设熔池部分侧墙衬板,衬板分为两层,分别为40mm及20mm厚,两层为错缝铺设,板缝小于等于3mm,大于3mm时用纤维毡填充。 2、侧墙熔池部分硅藻土砖的砌筑: 在纤维板铺设完成后,开始砌筑硅藻土砖 3、侧墙熔池部分保温浇注料的浇注: 在第2步完成后,开始保温浇注料的浇注,先将模板支好,确定其牢固后,将保温浇注料按厂家说明进行浇注。 4、侧墙熔池部分低水泥浇注料的浇注: 低水泥浇注料的浇注分两次完成,基本程序同底部低水泥浇注料的浇注方法相同。 三、熔池以上侧墙部分的砌筑: 1、硅酸铝纤维板的铺设: 衬板分为两层,分别为40mm及25mm厚,两层为错缝铺设,板缝小于等于3mm,大于3mm时用纤维毡填充。 2、侧墙锚固砖的砌筑: 用挂勾及保持器与炉体钢构连接,与纤维板的施工交叉进行。 3、侧墙硅藻土砖的砌筑: 基本操作规程和底部硅藻土砖砌筑方法相同。 4、侧墙浇注料的浇注: 在以上三步完成后,进行浇注。分两次进行,步骤与低水泥浇注料相同。按图纸留出扒渣门、铝液测温孔、接铝箱等位置。

锅炉砌筑方案

云南××××××有限公司 45t /h 循环流化床锅炉筑炉检修施工方案

编制单位:十四冶建设集团云南炉窑工程有限公司编制: 审核: 审定: 日期:二〇一一年四月日 目录 一、工程概况··1 二、主要工程施工方法··3 三、施工技术质量措施··5 四、施工安全技术措施··6 五、现场文明施工··7 六、劳动力需用量计划··9 七、施工机具需用量计划··10 八、施工进度计划表··11

一、工程概况 (一)工程概况 云南××××有限公司45t/h循环流化床锅炉大修,筑炉检修内容为:原锅炉内部耐火保温层拆除;沸腾床耐磨浇注料施工,炉顶、返料器、省煤器砌筑,部份炉体的保温。施工图纸由武汉天元锅炉有限公司设计,由十四冶建设集团云南炉窑工程有限公司负责施工,地点位于××××××××××××。由于该工程为大修工程,因此存在拆除难度大、风险高的情况;同时锅炉的结构复杂,筑炉施工时采用的工序较多,影响工期的因素要充分考虑才能确保工程按期完成。 (二)施工现场情况 45t/h循环流化床锅炉位于×××××××××××××

××××。施工现场场地一般较为狭窄,施工中常会出现安装与筑炉交叉,筑炉本身也会出现上下交叉、立体作业的情况,故安全隐患是重点,应有足够的准备和采取相应的措施。(三)材料供应 施工过程中所用的水、电、气由甲方提供配合,工程所需的耐磨浇注料由甲方提供运至现场,其它主、辅材为包工包料形式,包括周材、施工机具、技措中所用材料由乙方负责准备供运到施工现场。 (四)工程结构特点 本锅炉主要由燃烧室、旋风分离器和省煤器(尾部烟道)等部份组成。内衬为耐磨浇注料和耐火砖砌体两部份构成。浇注部位结构复杂特殊,是该工程的主要难点所在。 (五)本锅炉的生产工艺情况 在循环流化床锅炉中,炉内床料在烟气携带下沿炉膛上升,经后水冷壁上部出烟口进入旋风分离器,在旋风分离器中进行气、固两相分离。未被分离下来的固体粒子,经分离器上部出口进入出口烟道去锅炉尾部烟道,被分离下来的固体粒子经回料阀再返回炉膛下部。在循环流化床锅炉的运行中,含有燃料、燃料灰、石灰石及其反应物的固体床料,在炉膛—旋风分离器—回料阀—炉膛这一封闭的循环回路里处于不停的高温循环流动中,并在炉内进行高效率燃烧及脱硫反应,除床料在这一回路中作外循环流动外,床料在重力作用下,沿炉内四

锅炉房方案

二零零八年十一月一、黑龙江农垦建筑设计院简介

黑龙江省农垦建筑设计院创建于1982年,是国家甲级建筑工程设计咨询机构,可提供大型公共建筑设计,民用建筑设计、城市规划设计、室内外装饰设计与施工、园林景观设计、建筑智能化系统工程设计、工程概预算编制、公路设计、工程项目管理等领域服务。 黑龙江省农垦建筑设计院具有建筑工程、工程咨询和装饰设计甲级资质;城市规划编制乙级资质;公路设计丙级资质;装饰工程施工二级资质;工程项目管理甲级资质。现有职工80人,其中高级工程师39人,各类注册人员18人。各类专业人员配备齐全,技术力量雄厚,工程设计手段先进,管理工作规范。院下设第一、第二、第三设计所,天津分院,装饰公司,工程咨询公司。具有健全的组织机构和先进的技术装备,完善的质量保证体系和以技术质量为中心的各级人员岗位责任制等规章制度,确保工程设计的进度和质量。 在经营活动中,以“严谨求实的工作作风,灵活经营的市场竞争意识,精心设计,力求精品的设计理念和对工程设计质量负责到底的承诺”,竭诚为用户服务,以求取得最佳的社会效益和经济效益。设计作品遍及省内外。主要作品有:黑龙江省农垦总局办公综合楼、天津中国轻工大厦、秦皇岛佳伦大厦、省人大高层住宅、佳木斯同源大厦、南通电子科技大厦、哈西国贸服装城、农垦干部管理学院综合楼、哈高科标准化厂房、桦川电业局综合楼、哈师大阿城学院图书馆、哈

师大阿城学院体育馆、农垦总局新农村规划、方虎公路至牡丹江分局新局直道路工程设计等。其中“黑龙江省农垦总局综合办公楼”工程荣获二00五年度国家优质工程银质奖,中国轻工大厦、秦皇岛佳伦大厦、哈西国贸服装城、农垦干部管理学院等20余项工程被评为省优秀设计奖。 “守信重誉、勇于开拓、力求精品、竭诚服务”是我们企业宗旨,我院决心以这一宗旨,与建筑业同仁交流合作,共同为建筑业的发展做出应有贡献。 二、设计说明 1、设计依据: 1)《锅炉房设计规范》GB50041-92 2)《锅炉房设计手册》 3)《锅炉房大气污染排放标准》GB13217-91 4)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005 5)建设单位提出300万平方米供热热源 2、设计概况及设计范围: 1)设计概况 营口经济技术开发区及熊岳镇各有300万左右平方米的建筑小区需要供热。按《城市热力网设计规范》CJJ34-2002中推荐的热指标并考虑运行经验和节能要求,集中供热指标为45W/㎡左右。需热量为300×45=135MW。经济算选用四台42MW的热水锅炉进行集中供热,

锅炉筑炉方案1

锅炉筑炉方案 1编制说明和依据 1.1编制说明 为了保证施工质量和施工进度按正确的施工程序进行施工,加强企业管理,提高企业施工水平,采用先进的施工技术,降低成本而编写本施工方案。由于方案的编制受技术资料的局限,不足以指导现场施工,仅供投标使用,若中标应根据详细的文献资料进行补充和完善。 1.2编制依据 1)锅炉炉墙通用筑炉说明书NG9501-85 2)《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 2施工机械及人员组织 2.1施工机械一览表 2.2施工人员组成一览表 3施工前的准备工序 1)施工前场地应“三通一平”,临时设施安装完毕,所用工、机具必须经过试运行合格。 2)筑炉前应仔细审阅图纸及与筑炉有关的技术文件,了解及掌握施工的要求,特别

是新的施工工艺。 3)筑炉施工应待基础工程和钢结构工程完工,锅炉整体试压合格。 4)耐火材料及保温材料应堆放在仓库内,并分别堆放,注好标记,禁止露天堆放。 5)锅炉筑炉前应对安装工程进行下列检查: a)凡对筑炉工作有影响且筑炉后无法拆除的临时安装设施工应全部清除。 b)砌入砖墙内的框架零件,应安装及焊接完毕。 c)炉墙上的金属件应按炉墙金属件图固定完毕,其位置应符合设计要求。 d)管子的不平整度及管间距离检查合格。 e)办理经检查部门认定的炉体框架水冷壁管安装的中间交接手续。 6)筑炉前应对炉墙所需耐火材料进行质量检查,首先核对产品合格证,再对外观检查,最后取样进行试验。 a)化学分析鉴定材质 b)物理试验检查强度、耐火度及热稳定性。 c)外观检查几何尺寸,发现缺角、缺棱、渣穴超过定值时不得使用。 d)凡失效变质的材料不合格的材料不得使用。 7)耐火砖的检查: a)利用角尺进行检查,量砖时检查每个面的中间部位,允许误差≤2.5mm。 b)扭曲的检查是将被检查面放在平板上,保持平整,然后将塞尺沿着板面平 滑地插入平板与砖面间构成的缝隙内,塞尺插入的深度不超过10mm为宜,允 许误差<2.5mm。 8)缺角、缺棱的检查 缺角、缺棱的检查,使用专门制造的可紧密套在制品棱角上带有沿规定方向滑动的刻度测角器进行检查,允许误差<5mm。 9)裂纹的检查 直角裂纹可用钢尺直接测量弯曲裂纹可用软线随其弯曲程度来测量,然后伸直用钢尺量出具体数据。 4施工程序流程图及施工进度、劳动力分配 4.1施工程序流程图: 4.2施工进度及劳动力分配 见施工组织设计有关内容。

【精品】炉墙砌筑施工方案

施工组织设计 为配合贵单位圆满完成该项工程,我们精心设计,合理选材,严密施工,以期达到延长产品使用寿命,减少维修次数,降低运营成本的目的,从而增强企业的社会效益和经济效益. 一、质量标准:按照原电力工业部颁《火电工程质量检验评定标准》,工程合格率100%、优良率98%以上. 二、编制依据: 1、DL/T5047-95电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇) 2、DL5009。1—92电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) 3、GBJ211-87《工业炉砌筑工程施工及验收规范》 4、电力行业现场《火电施工质量检验评定标准》 5、DL/T5072-1997《火力发电厂保温油漆设计规程》 6、DL/T776-2001《火力发电厂保温材料技术条件》 7、DL/T777-2001《火力发电厂锅炉耐火材料技术条件》

8、GB50309—92《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》 三、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到预期的质量目标,使工程按期优质完成。为业主提供满意的服务。我公司以成立现场项目经理部。 3.1因该工程属于高空作业,要求施工质量高.公司决定选派具有同类工程施工经验和管理经验的人员担任本项工程的项目经理。有现场实践经验的人员担任

施工队长.有丰富技术理论或现场施工经验的人员担任技术负责人。由项目经理部负责全权处理本项工程的施工组织设计、安检、质检等系列工作. 3.2如本项目工程开工后,应由项目部组织编写质量计划,安全管理体制,施工组织措施、安全施工措施、质量保证措施等,项目部下设五个职能部门,分别负责:工程施工、工程技术、安检、质检、物资供应等方面的工作。 3.3公司将作为本项目的强大后盾,在公司范围内协调本项工程施工人员、机具及资金调配,后勤保障等工作。 公司组织管理机构图如下:

锅炉房修缮改造工程施工方案

锅炉房修缮改造工程施工方案 一、工程概况 1.1、本工程为中铁电建保定分公司锅炉房修缮及室外暖气管道改造工程。 1.2、锅炉房修缮项目主要包括内部地面,墙面、原有木门窗、原有给水管道拆除、原有灯具插座及穿线拆除;地面新做混凝土并铺设800*800地板砖、新做踢脚线;内墙面采用1:2水泥砂浆打底,防水腻子两遍、乳胶漆两遍;门窗改为塑钢门及带隐形纱扇塑钢窗;控制室内新做卫生间一间;顶棚新做铝合金龙骨、钙塑板面层吊顶。屋面现有防水层拆除,新做SBS(3+3)防水层;新做给排水管道;重新安装灯具、插座及布线穿管。 1.3、室外工程包括现有室外暖气沟上混凝土地面拆除、沟盖板拆除、地沟内清淤;采暖管道更换;路面新铺及预制板预制并安装;首层户内管道拆除新做,以及相应地面墙面拆除恢复。 1.4、工期安排:45天。 二、施工准备 2.1 施工技术组织准备 1、组织工作人员实地考察,研究方案,进行讨论,彻底把问题解决在施工之前。

2、编制施工方案、做好预算、进度计划、资金使用计划 统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件,同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先进技术文件之一,更是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤。做好施工前的预算、加工、进度计划、步骤安排方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。2.2 材料准备 在工程施工前,材料由预算人员提出材料采购计划,由材料员按时采购进场。对于主材,如砂,水泥应提前进场,确保不影响施工进度。 2.3 施工机械准备 根据本工程的实施主要要配备以下机械:

2.4 劳动力准备 根据工程及施工进度,劳动力需用计划,随各阶段施工的用工情况,随时调整配备满足工程需要的施工人员,形成严密的动态管理。 劳动力计划如下: 三、施工程序 总体程序:拆除工程---测量放线--- 卫生间砌筑--- 水电工程--- 室内装饰工程--- 清洁收尾---竣工验收。 施工程序要在保证工期的前提下,在总体上实现施工的连续性和均衡性,讲究施工流程和工艺流程,确保施工质量,降低工程成本。

回转窑筑炉施工方案

回转窑筑炉施工方案 一、工程概述 二、回转窑砌筑工艺流程图 三、施工准备 四、耐火砖砌筑 五、耐火砖砌筑质量要求 六、回转窑浇注料施工 七、不定型耐火材料质量要求 八、砌筑技术要求 九、安全、文明施工要求 十、验收 一、工程概述 回转窑是水泥厂的核心设备,在整个水泥生产工艺流程中,它起着至关重要的作用。原料在回转窑内通过火焰锻烧而成水泥熟料。为了防止烧毁或损坏设备,并延长设备的使用寿命,必须在回转窑砌筑耐火材料。富阳三狮为窑外分解型干法水泥工艺线,φ4.8M*70M 回转窑筑炉工程是工艺设备安装过程中的重要环节砌筑高度高,施工难度效大。筑炉工程质量的优劣将直接影响全厂的生产,因此为确保工程进度和工程质量,根据施工图的要求特制定此施工技术方案。以期得到各位领导、专家及同行的悉心指导。 二、回转窑砌筑工艺流程图 附图一砌筑施工工艺流程图

1、组织施工人员认真审阅图纸,了解设计要求及验收规范,做 好技术交底等工作; 实行24小时作业,每班18人工作12小时,完成4M砌砖量,工期为15天。 2、准备施工工机具及材料,并运输到位,接通施工电源、水源: 2.1大号木锤(人手一把,备用一把) 2.2瓦刀10把 2.3 8磅铁锤10把 2.4 4磅方头铁锤10把 2.5 5米卷尺6只 2.6自制夹板器4只 2.7水平尺1把 2.8记号笔1支 2.9直角尺2把 2.10砌砖机一台 2.11搅拌机3台 2.12空压机一台 3、会同厂方验收设备,办理工序交接手续; 4、耐火材料出库验收检查:按图纸技术要求检查耐火材料的名称、规格、材质等; 5、做好耐火材料堆放在施工现场的防雨、防潮工作;

相关文档