消防设计专篇

项目名称:

设计单位:(章)

日期:

第一节、工程概述:

1、主要设计依据

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2014 年版)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)

《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

《无障碍设计规范》(GB50763-2012)

《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2012)

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)

2、工程概况

妇幼保健院(儿童医院)东城院区门诊楼位于***横三号路以南、纵5 号路以西,规划总用地面积65337 平方米,净用地面积51064 平方米,总建筑面积96535 平方米,其中地上建筑面积73415 平方米,地下建筑面积23120 平方米。本项目建筑为医疗建筑,地面单体建筑耐火等级为一级,地下室为一级。

第二节、总平面消防设计:

建筑南北及东侧三面均临城市道路,场地内部设环形消防车道,车道宽度7 米,消防车道距建筑物外墙大于5 米,小于10 米,车道坡度不大于3%,转弯半径大于12 米,消防车荷载按30T 设计,消防车道在基地北侧与东侧和城市道路相连。建筑底层设有消防控制中心,消防控制中心设有独立对外的出口。

沿高层住院楼南侧设置宽10m×长110.3m 消防扑救场地,距建筑距离大于5 米且小于10 米,其设置相关要求满足建筑设计防火规范要求。第三节、建筑设计

1、防火分区:

地下部分:地下室为一层,机动车车库按4000 平米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统;设备用房按2000 平方米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统;防火分区面积及出入口均满足消防疏散要求。

地上部分:住院塔楼部分按每层一个防火分区设计,门诊医技裙房按3000 平方米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统。防火分区面积及出入口均满足消防疏散要求。

同层防火分区之间用防火墙分隔,防火墙上的门为甲级防火门。或采用特级防火卷帘分隔(防火卷帘选用背火面升温耐火极限不低于3 小时)。

2、安全疏散

本项目高层部分楼梯按防烟楼梯设计,裙房部分按封闭楼梯间设计。所有疏散楼梯在建筑物的一层均设有直通室外的出口。地下室疏散楼梯在首层采用耐火极限不低于2.00 小时的隔墙与其他部位隔开并直通室外,开门采用乙级防火门。疏散距离符合规范要求。

电梯轿厢内部装修采用不燃材料。所有电梯层门的耐火极限不应低于1 小时,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求。

3、防火构造

a、防火分区隔墙在钢筋混凝土部分采用200 厚加气混凝土砌块。防火墙上的门均采用甲级防火门。

b、消防疏散楼梯间的隔墙采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和乙级

防火门。疏散出口和疏散走道的最小净宽均不小于1.30m。

c、承重墙、楼电梯间墙耐火极限≥2.0h;梁构件耐火极限≥2.0h;柱构件耐火极限≥3.0h;楼板及楼梯耐火极限≥1.5h;屋盖构件耐火极限≥1.5h。

d、对于钢筋混凝土构件:剪力墙、梁、柱纵筋保护层厚度均≥25mm,且外表面均为≥10mm的砂浆粉刷。预应力梁,钢绞线的混凝土保护层厚度≥50mm。最小楼板厚度为80mm,保护层厚度≥20mm,耐火极限均能满足规范的要求。

e、对于钢结构构件:钢柱及支撑的耐火极限≥3h,采用厚涂型防火涂料,厚度≥50mm。次梁及屋面部分采用耐火极限≥1.5h的防火涂料(厚、薄涂型均可)。

f、设备管道井、排烟排气井等竖向管道井独立设置,井壁为耐火极限≥1h的不燃烧体,井壁检查门采用丙级防火门。管道井每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。其它管道穿越防火墙、隔墙、楼梯时,均采用不燃材料将其与周围空隙堵塞密实,其保温材料也均为不燃烧材料。所有内隔墙均砌至梁板底部,不留缝隙。

g、本工程室内装修用材均按《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定执行。

h、防火墙尽量不布置在“U”、“L”转角处,其两侧门窗洞口间距,均按规范要求设计,无可燃气体和甲乙丙类液体管道穿越防火墙。

i、防火门要求详建筑设计说明相关章节。

j、防火门为钢制或木质防火门,具体材质,防火等级见门窗表,具体要求详建筑设计说明相关章节。在经常有人通行处的防火门为常开防火门。平时安装门禁的防火门,在火灾时,门禁能自动释放,保证疏散开启。楼梯间及疏散走道上防火门均向疏散方向开启。(具体见平面图)。

4、保温防火构造

外墙采用高性能蒸压砂加气混凝土砌块自保温体系,燃烧性能等级A 级屋面保温层采用耐火等级为A 级的保温材料(沥青珍珠岩板)。

第四节、给排水消防设计

(一)设计依据:

1、现行《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。

2、现行《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001) (2005年版)。

3、现行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)。

4、现行《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。

5、现行《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)。

6、现行《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS:2632009

7、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

(二)系统设置

根据管理要求,本设计在地下室设消防水池一座,地块各单体共用消

防水池,根据本工程的性质及火灾危险,依照相关规范,本工程主要设置以下消防系统:

1、室内、外消火栓系统

2、自动喷淋系统

3、自动扫描射水高空水炮灭火系统

4、气体灭火系统

5、建筑灭火器系统

具体设置部位为:全范围设置消火栓系统、建筑灭火器系统;除不能用水灭火的部位外均设置自动喷淋系统;门诊入口大厅内大于12m的高大净空场所设置自动扫描射水高空水炮灭火系统;变配电房、弱电机房、贵重设备用房设置气体灭火系统。

(三)、消防设计:

本项目为医院类建筑,其中建筑高度小于50m,体积大于50000 m3,属一类高层公共建筑。

3.1室内消火栓给水系统

室内消火栓用水量为30L/S,室外消火栓用水量为40L/S,火灾延续时间为2.0小时。

3.1.1、本工程按室内消火栓的水枪充实水柱不小于13m设计,按同层相邻两个消火栓的充实水柱能同时到达被保护范围内任何部位的原则全面布置消火栓,消防电梯前室设前室消火栓。消火栓箱采用带灭火器箱组合式消防箱,型号为SG24E65Z-J型,箱内有口径为DN65消火栓一个、25米长ND65消防龙带一条,内径19mm的消防卷盘1套,成品

消防按钮一个及3kg干粉灭火器2具。

3.1.2、消火栓给水系统为临时高压系统,住院部地下消防泵房内设

消火栓专用加压泵两台(一用一备)。

3.1.3住院部最高屋面设有效容积不小于36m3的不锈钢消防水箱一座(含增压设备),供给火灾初期灭火用水及维持管网平时压力。

3.1.4消火栓系统设若干套套SQS150-A型消防水泵接合器与室内消火栓管网相连。消火栓出口动压压力大于0.70MPa设减压稳压消火栓,压力大于0.5MPa,小于0.7MPa设置减压孔板减压,栓口压力设定为0.35MPa。

3.1.5消火栓泵选用参数为(Q=30l/s,H=1.06MPa,N=75Kw) 卧式消防

专用泵两台,一用一备。

3.1.6消火栓系统稳压泵配用DN800气压罐,稳压泵( N=1.5Kw)

(P1=0.15MPa, P2=0.22MPa, P3=0.27MPa),有效储水容积不小于150L 。

3.1.7水泵供水管上设试验和检查用压力表和DN65放水阀;水泵接合

器为地上式,每个10~15L/s;消防电梯的井底排水井有效容积不小

于2m3,排水泵的排水量不小于10L/s。

3.1.8、信号与控制:

火灾时,消火栓水泵出水管上压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关将火灾信号传至消防控制中心及泵房内消火栓加压泵控制箱,启动消火栓加压泵,并反馈信号至消防控制中心。消火栓加压泵也可在消防控制中心遥控启动和在水泵房内手动启动,消火栓箱内消防紧急按钮启动后,消火栓箱指示灯亮,信号传至消防控制中心(显示火

灾位置)及启动消火栓泵的联动触发信号。

3.2自动喷水灭火系统

本项目医疗中心除洁净手术室及不宜用水扑救的电气设备用房外,均设置闭式自动喷水灭火系统。

3.2.1 喷淋水量

本项目车库属中(Ⅱ)危险级,其余部位为中(Ⅰ)危险级,自喷水量按中(Ⅱ)危险级设计,喷水强度8L/min·m2,作用面积160m2,持续喷水时间1小时,设计流量为28.0L/s;其他部位为中Ⅰ危险级,喷水强度为6L/min·m2,作用面积160 m2,设计喷淋流量20.8L/s。一层门诊楼门厅为高度大于12m的中庭,采用自动扫描射水高空水炮,单个水炮额定流量5L/s,开启个数2个,设计流量为10L/s,与喷淋系统合用。

实际本大楼总的自喷水量按35L/s计,火灾连续时间1小时,地下室消防水池内储存有126m3自喷用水量。

3.2.2自喷给水系统为临时高压系统,住院部地下消防泵房内设喷淋专用加压泵两台(一用一备)供自喷系统用水,住院部最高屋面设有效水容积为36m3的不锈钢消防水箱一座(含增压设备),可提供自喷给水系统初期灭火用水及维持自喷给水管网平时所需压力。室外设若干套SQS150-A型消防水泵接合器与室内自动喷水给水系统相连。

3.2.3本项目自喷湿式给水系统报警阀按每个控制喷头数不超过800

个设置;水流指示器每层每个防火分区均设置一个;各层配水管入口处压力大于0.40Mpa时,设减压孔板进行减压。本项目厨房喷头动作温

度为93℃,其余部位喷头动作温度为68℃。

3.2.4地下室等不吊顶部位,采用直立型喷头,其余有吊顶部位,采

用吊顶式喷头或下垂型喷头,装修标准高的部位设置隐蔽型喷头,手术室洁净和清洁走廊采用隐蔽型喷头。本项目喷头均采用快速反应喷头。报警阀间考虑排水设施。

3.2.5湿式系统信号与控制:

火灾时喷头动作,由报警阀压力开关、水流指示器将火灾信号传至消防控制中心(显示火灾位置)及泵房内自喷加压泵控制箱,启动自喷加压泵,并反馈信号至消防控制中心。自喷加压泵也可在消防控制中心遥控启动和在水泵房内手动启动。

本设计报警阀前后及水流指示器前所设置的阀门均为信号阀,阀门的开启状态传递至消防控制中心。本设计每个报警阀均于显眼处设置水力警铃;每层每区最不利喷头处均设置直径为25mm的试水阀;每个报警阀控制的最不利点喷头处设电动末端试水成套装置。

3.2.6喷淋加压泵选用参数为(Q=35l/s,H=0.98MPa,N=75Kw)卧式消防

专用泵两台,一用一备。

3.2.7喷淋系统增压设备配用DN800气压罐,稳压泵( N=1.5Kw)

(P1=0.15MPa, P2=0.22MPa, P3=0.27MPa),有效储水容积不小于150L 3.3自动扫描射水高空水炮灭火系统

门诊中庭吊顶下净高超过12米,不超过25米的场所,设置自动扫描射水高空水炮灭火系统,单个额定流量5 L/s,额定工作压力0.60MPa,保护半径20米,安装高度6~20米,水炮系统与喷淋系统合用。

3.4室外消防系统

本项目室外消火栓用水量为40L/s,火灾延续时间为2小时,一次火灾室外消防用水量288m3,本设计由东城区横3#路引入一路DN250市政给水管,因市政供水压力及接口数不满足室外消火栓的设置要求,本项目室外消火栓系统采用临时高压,地下室消防水池储存288m3的室外

消防用水量,配置参数为(Q=40l/s,H=0.43MPa,N=37Kw)的卧式消防专用泵两台,一用一备,并配备参数为(Q=1.1l/s,H=0.45MPa,N=5.5Kw)的消防稳压设备一套,以维持管网压力,稳压设备配备DN800气压罐

一个,有效储水容积不小于150L。

室外采用DN200的给水管在院内形成消防环网,与室外消火栓加压泵

相连,且环管的交汇点设一定的阀门组。室外消防用水量由室外消防给水泵管网供给,在建筑物四周设置地上式消火栓,按照间距不超过100m布置,且满足距离消防水泵接合器15~40米的要求。

3.5消防水池和高位消防水箱

本项目在住院部地下室设置消防水池和消防水泵房。项目按一次火灾考虑,消防水池储室内消火栓用水量为216m3,室外消火栓用水量288m 3,喷淋系统用水量126m3,共储存消防用水量630m3,消防水池分设

两座,设置连通管,可独立工作,便于清洗检修。

本项目住院部屋顶设置有效容不小于36m3的高位消防水箱一座,采用不锈钢材质。消火栓及喷淋系统共用消防水箱,本项目采用成品不锈钢板水箱,底部架空高度0.5m,消防水池设置供室外消防车取水的专用取水口。

3.6消防排水

地下室消防电梯底设有效容积为2m3的集水坑,内设

JYWQ80-40-15-1600-4型潜水泵(Q=40m3/h,H=15米,N=4kW)两台(一用一备),由安装在坑内的水位控制器控制其启动及停止。

3.8建筑灭火器配置

本项目医院的火灾危险等级为A类严重危险级;地下车库为B类中危险级;污水处理站为A类中危险级。

A类严重危险级配置:单具灭火器最小配置灭火级别3A, 单位灭火级别最大保护面积为50m2/A,手提式灭火器保护范围为15米,实际配备按每个消火栓箱设MF/ABC5(3A)型灭火器两具配备。

A类中危险级配置:单具灭火器最小配置灭火级别2A, 单位灭火级别最大保护面积为75m2/A,手提式灭火器保护范围为20米。实际配备按每个消火栓箱设MF/ABC3(2A)型灭火器两具配备。

B类中危险级配置:单具灭火器最小配置灭火级别55B, 单位灭火级别最大保护面积为1 m2/B,手提式灭火器保护范围为12米。实际配备按每个消火栓箱设MF/ABC5(89B)型灭火器两具配备。地下车库两个消火栓之间增加一个配备点。

屋面电梯机房均设置MF/ABC3(2A)型灭火器两具。

手术部防火分区选用MTT30(113B) 型推车式灭火器。

变配电间设备为非油性的,每个配电房内设置干粉磷酸铵盐推车式灭火器 MFT/ABC20(6A)两台。

3.9气体灭火系统

1)本工程变配电房,核磁共振,X光室设置预制七氟丙烷气体灭火系统。

2)配电间设计灭火浓度为9%,所有防护区喷放时间均为8s;配电房灭火浸滞时间取10min。

3)七氟丙烷气体灭火系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。

4)储存钢瓶选用一级(2.5MPa)增压储存钢瓶,钢瓶充装量为118kg/瓶。

5)气体用量如下表:

3.10其它消防设施

本建筑所用防火卷帘为耐火极限(包括背火面温升作耐火极限判定条件)不低于3小时的特级防火卷帘,故其两侧不考虑用水幕保护。3.11、消防管材

室内消火栓系统给水管采用内外热浸镀锌钢管,DN<50采用螺纹连接,其余采用卡箍或法兰连接;

室内自喷给水管、自动扫描射水高空水炮灭火系统给水管采用内外热浸镀锌钢管,DN<50采用螺纹连接,其余采用卡箍或法兰连接。室外消防给水管选用孔网钢带塑料聚乙烯复合管,电熔连接。

第五节、暖通消防设计

一、设计依据

1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(防排烟部分)

4、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)(防排烟部分)

5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

6、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)

7、《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)

8、《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)

9、建筑专业提供的设计图纸资料

二、通风系统设计与控制:

1、根据本大楼的功能分区及相应的设计规范设置机械送、排风系统,换气次数按表2选取,地下层通风系统与消防排烟系统及排烟补风系统兼用。

2、所有通风系统均进行风量平衡,当自然进风不能满足要求时,设置机械送风系统。

3、锅炉房燃气系统防火控制:锅炉房内距天棚300mm处设燃气浓度检测报警器,其由管理室集中监视和控制,当燃气浓度检测报警器自动报警,自动关闭燃气紧急切断阀,启动室内排风机进行事故排风。

4、柴油发电机房防火控制:在柴油发电机房及日用油箱间设有事故排风系统,室内设有浓度检测报警器,其由管理室集中监视和控制,

当浓度检测报警器自动报警,自动关闭紧急切断阀,启动室内排风机进行事故排风。柴油发电机房设置独立的送排风系统,事故排风系统。平时按每小时大于6次换气计算,事故排风按每小时大于12次换气计算风量。

5、燃气计量间、制冷机房、锅炉房分别设置事故排风系统,事故排风按每小时大于12次换气计算风量。

三、空调通风系统防火设计:

1、空调、通风系统的所有部件、配件及材料均选用不燃型或防火型。

2、所有空调、通风系统风管穿越防火墙或其它防火分隔时均设置70℃的防火阀。当输送空气温度达到70℃时,防火阀关闭,系统风机停止运行。

3、防火阀采用独立的支吊架。

4、管道穿越防火墙及防火分区的隔墙处的空隙应用非燃材料填充密实。

5、火灾发生时,切断所有平时独用通风系统的电源。

四、防排烟系统设计与控制:

(一)防排烟设计

根据《建筑防火设计规范》(GB50016-2014)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版的要求,在下列部位设防排烟措施:

1、地下室:

1)、不具备自然排烟条件的地下室防烟楼梯间及消防前室设置正压

送风系统,

2)、地下面积大于50m2、且经常有人停留的房间及超过长20M的内走道均设机械排烟系统,火灾时按防烟分区进行排烟,排烟量按最大防烟分区120m3/h.m2。

3)、地下车库每个防火分区按不大于2000m2划分防烟分区,每个防

烟分区设1-2台排风(烟)机,每个防火分区设1-2台送风机补风,火

灾时开启着火防烟分区排风(烟)风机进行排烟,同时送风风机对整个防火分区进行补风。排烟量均按6次/h换气计算,补风量不小于排

烟量的50%。

4)、地下一层库房、设备用房等设或利用平时排风系统兼作火灾时

排烟系统,火灾时按防烟分区进行排烟,排烟量按最大防烟分区

120m3/h.m2计算,机械补风,补风量大于排烟量的50%。

2、其它部分

1)、所有的楼梯间、合用前室分别设置正压送风系统,其中防烟楼

梯间隔层设一常闭风口,合用前室每层设一常闭风口,前室、楼梯间设置压力传感器,正压风机设置带电动风阀的旁通管,根据压力传感器信号开或关电动风阀,以控制压差。

2)、各层长度超过20米且无直接自然通风的内走道和长度超过60米

有自然通风的内走道均设机械排烟系统。火灾时按防烟分区进行排烟,排烟量按最大防烟分区120m3/m2.h。主楼在各避难层及屋面分别设置机械排烟风机,分段设置排烟系统。

3)、地上不具备自然排烟条件、面积大于100m2、且经常有人停留的

无窗房间或设置固定窗的房间及超过长20m的内走道均设机械排烟系统,火灾时按防烟分区进行排烟。排烟量按每个防火分区内最大防烟分区120m3/m2.h计算。

4)、地下室车库每个防火分区分为二个防烟分区,每个防烟分区均

设置排风兼排烟系统,同时利用进风管井机械补风,排烟量均按6次

/h换气计算,机械补风时,其补风量大于排烟量的50%。

5)、高度大于12米的中庭设置机械排烟系统:其容积小于或等于17000m3,排烟量按6次/h计算;其容积大于17000m3,排烟量按4次/h

计算,单其最小排烟量不小于102000m3/h,设置多台排烟风机,风机入口处设置常闭型280℃排烟防火阀。

6)、所有排烟风机入口处设有排烟防火阀,当输送烟气温度>280℃时,排烟防火阀自动关闭,排烟风机停止运行。

7)、其它所有的房间均采用自然排烟,其开窗面积满足规范要求。8)、其它

A、排烟口距排烟分区内的最远点均不超过30米,车库最大防烟分区

面积小于2000平方米,其它房间的最大防烟分区面积小于500平方米。

B、所有的排烟风管采用镀锌钢板制作,风管厚度按《通风与空调工

程施工质量验收规范》(GB50243-2002)高压确定。

C、越防火分区、通风机房等房间的隔墙及楼板、变形缝、垂直风管

与每层水平风管交接处的水平风管上均设防火阀,当空气温度超过70℃时,防火阀关闭并发出信号,通知消防控制中心,关闭该防火分区内的所有通风设备。

D、排烟风机入口均设有排烟防火阀。

E、管道穿过防火墙和隔墙及楼板时,应采用不燃材料将其周围的缝

隙填塞密实。

F、通风、排烟系统的所有部件、配件及材料均采用不燃型。

G、防火阀、排烟防火阀采用独立的支吊架。

H、所有风井(正压送风、送风、排风、排烟等)均内托1MM厚镀锌钢板风管。

(二)防排烟系统控制

1、防烟加压送风系统的控制:火灾时,由消防控制中心开启着火层

及相邻两层消防电梯前室或合用前室的正压送风口及地上或地下楼

梯间送风口,同时开启防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室的正压送风机,运行正压送风系统,同时根据楼梯间、前室压力传感器信号,开或关风机旁通管上的电动风阀,以保持防烟楼梯间、前室或合用前室的正压。

2、地下室车库排烟系统的控制:排烟风机平时排风,火灾时,由消

防控制室指令该防烟分区内的排烟系统风机开启对车库进行排烟,自然补风或机械补风。当烟气温度超过280℃时,排烟风机入口的排烟

防火阀关闭,同时停止排烟风机及补风机运行并反馈信号至消防中心。

3、地上各排烟系统的控制:火灾时,由消防控制室指令失火的防烟

分区内常闭排烟口开启(或现场手动开启),同时开启排烟风机进行排烟,当烟气温度超过280℃时,排烟风机入口的排烟防火阀关闭,

同时停止排烟风机运行并反馈信号至消防中心。

4、中庭排烟系统的控制:火灾时烟感探测器发出报警,由消防控制

中心,同时开启风机及其入口处280℃排烟防火阀及排烟风机,当烟

气温度超过280℃时,排烟风机入口处的排烟防火阀关闭,排烟风机、送风机停止运行并反馈信号至消防控制中心。

5、内走道排烟系统的控制:火灾时烟感探测器发出报警,由消防控

制中心控制失火区域内的多叶排烟口开启,同时开启风机入口处280℃排烟防火阀及排烟风机,当烟气温度超过 280℃时,排烟风机入口处的排烟防火阀关闭,排烟风机、

6、地下室其它排烟系统的控制:地下室办公房间设置常闭式电动、

手动板式排烟口,火灾时烟感探测器发出报警,由消防控制中心控制失火区内的板式排烟口打开,同时排烟风机、送风机(或新风机)开启对火灾地点进行排烟。当烟气温度超过280℃时,排烟风机入口处

的排烟防火阀关闭,排烟风机、送风机(或新风机)停止运行并反馈信号至消防控制中心。

五、燃气设计

1、工程用气范围:燃气真空热水锅炉。

2、设计范围:从室外市政中压B级燃气管网到锅炉房。

3、燃气规范中应遵行的强制性条文:

A、本工程为高层建筑燃气管道设计,应符合《城镇燃气设计规范》

中10.2条的规定。

B、室内燃气管道流量按公式计算。 )QkN(kQnthΣ=

C、燃气管道允许阻力损失按公式计算。25075.0+=ndPP△

D、因高度差引起的燃气附加压力按公式计算。hHmk××=?)(10ρρ

E、室内燃气管与相邻电的设备、管道的净距离应按《城镇燃气设计

规范》第10.2.36条的规定执行。

F、立管上每层设一个角钢支撑。

4、燃气管道设计:

A、燃气参数:根据甲方提供供应气种为天然气,密度0.73Kg/m3,其低位发热值为8400Kcal/NM3。

B、燃气供应对象:

(1)2台4.2MW燃气热水锅炉每台最大小时总用气量为455m3/h/台,2台1.4MW燃气热水锅炉每台最大小时总用气量为152m3/h/台,其额定

压力为15KPa,分别选用额定流量为1500Nm3/h的罗茨型天然气表一只,其设置在一层燃气计量间内。本工程锅炉燃气最大小时耗量为

1214Nm3/h。

C、锅炉燃气管从室外市政中压B级燃气管网接入(压力为0.15MPa),经过悬柜式式用户调压器调压至20KPa后送入锅炉房供锅炉使用。

D、锅炉房内距天棚300mm处设燃气浓度检测报警器,其由管理室集中监视和控制,当燃气浓度检测报警器自动报警,启动室内排风机进行事故排风。

E、室内燃气管采用热镀锌钢管,室内外连接管及室外埋地管采用无

缝钢管。燃气引入管在室外设阀门井,井内设快速切断阀和紧急自动切断阀(常开、连锁),紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态;

接往锅炉房的支总管起始处均设快速切断阀;各立管设球阀;燃气表前采用球阀。

F、防腐与保温:设于室外架空燃气管刷防锈底漆两道,再用离心玻璃棉管壳保温,外包铝箔饰面玻璃钢保护壳。

G、所有的用气设备应有熄火保护装置。

H、埋地管需加强防腐措施,煤气管道设防静电接地装置。

六、锅炉房排烟及防爆泄压设计:

1、锅炉房排烟系统

A、锅炉房4台锅炉的水平排烟风道上设置防爆膜,核心筒垂直风道从主楼屋面排出室外。

B、垂直排烟风道采用成品不锈钢(内设100MM厚矿棉保温层)风道,同时在垂直排烟风道上设置多个固定支架及伸缩节。

2、锅炉房防爆泄压设计:按锅炉房面积的10%设置防爆泄压窗至室外。

3、锅炉房设置在负一层,其上方为室外绿化地带,非人员密集场所。第六节、电气消防设计

一、负荷分级及供电电源

1、负荷等级

根据《供配电系统设计规范》及《民用建筑电气设计规范》有关负荷分级的规定,以及本项目的建筑特点,本项目消防负荷按一级负荷供电。具体如下:

医院装修中的消防要求

我们都知道医院是人群聚集的场所,在建造时就需要设计相应的消防设施、消防通道,防火区等。但是在室内装修中对消防安全也是有给很高的要求,一方面时保证场所的安全,另一方面如果不按照国家标准可能导致审核无法通过,也就无法正常开业,显度医院设计设计师在这里为您介绍几点常见的医院室内装修消防要求:医院装修需要注意的防火要求 1、医院内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡原建筑的消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。 2、医院建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。 医院装修中装修材料的防火要求 1、疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全

疏散的镜面反光材料。 2、地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用 A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 3、医院安全疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用 A级装修材料。 4、如果医院建筑内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1 级的装修材料。 5、医院建筑内部变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧 基层的表面装修应采用不低于B1级的装修材料。 6、医院内无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级建议最好采用 A级。 7、医院消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、通风和空调机房等,其 内部所有装修均应采用A级装修材料。

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内 容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视 消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警 系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统 运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置 一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物内人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避 免误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范 均符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规范均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

机房消防系统设计方案

消防系统方案 一、概述 为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程 (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。 (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。 (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。 (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。 (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。 (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。 三. 排烟系统 火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的上升速度非常快,如果不及时迅速地排除,那么,它会很快地垂直扩

医院消防安全管理规范【精编版】

医院消防安全管理规范【精编版】

医院消防安全管理规范DB42/T414—2007

1 范围 本标准规定了医院消防安全管理的术语和定义、消防安全职责、消防安全制度和操作规程、场所设置要求、消防安全管理措施、防火检查、火灾隐患整改、消防宣传教育培训、灭火和应急疏散预案与演练、火灾事故处理、消防档案、消防安全经费投入、检查考评、奖励与惩处等。 本标准适用于医院的消防工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成的协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12140医用高压氧仓 GB50016建筑设计防火规范 GB50045高层民用建筑设计防火规范 GB50067汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50084自动喷水灭火系统设计规范 GB50098人民防空工程设计防火规范 GB50116火灾自动报警系统设计规范 GB50140建筑灭火器配置设计规范 GB50222建筑内部装修设计防火规范 GB50354建筑内部装修防火施工和验收规范 GA587建筑消防设施的维护管理 JGJ49综合医院建筑设计规范(试行)

3 术语和定义 下述术语和定义适用于本标准。 3.1 医院 指根据《医疗机构管理条例》(1994年2月26日国务院令第149号发布)取得《医疗机构执业许可证》的各类从事疾病诊断、治疗活动的医疗机构。 3.2 消防安全专门培训 指公安消防机构或其他具有消防安全培训资质的机构组织的专业消防安全知识培训。 4消防组织机构和人员 4.1 医院应当设置或者确定消防工作归口管理职能部门. 4.2 确定各级各岗位消防安全责任人、消防安全管理人及专、兼职消防管理人员。 4.3消防安全重点单位的消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地公安消防机构备案。 5 消防安全职责 5.1 一般规定 5.1.1 医院应当遵守消防法律、法规、规章(以下简称消防法规),贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。 5.1.2 医院应建立完善消防安全管理体系,落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责、权限,确定各级、各岗位的消防安全责任人。 5.1.3 医院应将消防安全工作列入医院目标管理之中,经常检查,定期考评并自觉接受各级医疗行政部门的指导、监督和检查。

《消防设计方案》

第一章消防设计方案 1.火灾自动报警系统 1.1设计依据: 1)建筑设计防火规范(GBJ16-87)(1997年版) 2)火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.2系统组成: 本次改造内容为:在保护区内的机房及配电室的工作层及地板下分别设置有分布智能型感烟报警探测器及感温型报警探测器,在保护区门口设有气体紧急启动、停止按钮,保护区门口上方设一只气体释放指示灯,保护区内分别设一只声光报警装置。 机房保护分地板下及工作层,划为一个防火分区进行保护 1.3控制系统的设计方案: 将消防报警主机设在机房外侧的监控室内,采用利达公司的报警控制器(二回路气体灭火控制器); 2. FM200气体灭火系统 2.1设计依据: 1)《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) 2)《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》 3)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—97) 2.2防护区的概况 依据设计规范及用户要求并结合防护区的建筑特点,将该防护区设计为七氟丙烷全淹没灭火系统,系统方式为单元独立系统。

2.3对防护区的设计要求: 1)防护区内环境温度为-200C—500C; 2)防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放药剂前应自动关闭; 3)防护区应封闭良好; 4)防护区的隔墙和门的耐火极限均不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25 h,防护区的门应采用向疏散方向开启的防火门; 5)防护区的门窗及围护构件的允许压强不宜低于1200Pa; 6)防护区内应有保证人员在30s内疏散的通道和出口,并设事故照明和疏散指示 标志; 7)设置七氟丙烷灭火系统的防护区应配置空气呼吸器。 2.4灭火系统主要设计参数: 1)机房的设计浓度:7.5%-8.6% ; 2)喷射时间:不大于7s 3)计计算环境温度:200C 3.设计方案 根据防护区的具体情况,灭火系统采用单元独立系统,灭火方式采用全淹没灭火方式,其所需的药剂量及分布方式如下表: 4.系统操作及控制方式: 灭火系统具有自动、手动和应急操作三种启动方式:

火灾自动报警系统的设计及其重要性

火灾自动报警系统的设计及其重要性 火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。 1 火灾探测器的设计选配 火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测

器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等.

智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。 1.2 探测区域探测器设置要点 标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其最大面积不能超过1000m2。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响 另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间隔情况等的影响。 1.3 探测器总数确定 首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为: N=S÷KA 式中:N —探测器数量(只),取整数;

医院消防设计

第八部分医院消防设计 8.1医院建筑的环境特点 “人”→人员密集场所 →非健康人群 →身体虚弱者(行动缓慢,反应迟缓) →残疾者行动需辅助设施) →重症者(卧床不起需要辅助疏散,如担架、轮椅等) →健康人群 →孕妇、儿童(感知弱、行动缓慢) →探视、陪同及其他来院人员(对医院环境不熟悉) →化验室、病理实验室 →感染科、废弃物处理场所 →其他类,高温等有害场所 →限制性场所 →手术、ICU、净化室 →中心供应 →药库,药房制剂 →复杂的交通流线 →普通病人通道,急救 →污物通道

→医生专用通道(管理上受限) →物品通道(管理上受限) 8.2.医院建筑的建筑类别和耐火等级 8.2.1建筑类别 (高规)3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定 8.2.2耐火等级 (高规) 3.0.4 一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。 (多规) 4.0.2条医院建筑耐火等级一般不应低于二级,当为三级时不应超过三层。(医规)5.1.6 三级耐火等级的下列建筑或部位的吊顶,应采用不燃烧体或耐火极限不低于 0.25h的难燃烧体: 1. 医院、疗养院、中小学校、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所; 2. 3层及3层以上建筑中的门厅、走道。 8.3.医院建筑的安全疏散 8.3.1安全出口 (多规)5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 2 个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或疏散楼梯: 1. 除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2 且人数不超过50 人的单层公共建筑; 2.除医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等外,符合表5. 3.2 规定的2、3 层公共建筑。 (高规) 除应满足高规和多规外,医院建筑底层对外出口设置无障碍坡道或作泛水,满足残疾人轮椅使用和担架车疏散的需要。 8.3.2疏散距离 综合医院建筑设计规范

消防系统设计方案

消防系统改造设计方案 一、设计范围 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统。 二、火灾自动报警系统设计说明 1、本次设计为改造项目,原则不改变原有报警系统回路以及系统设置,根据装修格局的变动对现有报警设备进行调整。如涉及增加房间应根据现有布局增设相应报警设备。所有报警系统线路均引自原消防控制室,根据现有设备点位调整,如原报警主机容量不足时应增设主机或回路。 2、按照规范要求设置感烟探测器。 3、在走道、大厅等公共区域设置手动报警按钮(带电话插孔),不能大于25米。 4、在实验室设置气体灭火专用烟感、温感、气体启停按钮、气体释放灯等设备,在实验室外区域设置气体报警主机,并应与消防火灾自动报警主机联网。 5、所有报警线路均应穿金属管敷设。报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 三、自动喷水灭火系统 1、根据装修布局调整喷淋头及管道位置。 四、防排烟系统

1、建筑内长度大于20m的疏散走道应增设机械排烟系统。 五、气体灭火系统 1、本次设计根据现场情况将采用无管网式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,即在规定的时间内,向保护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,此时能将其区域里的任一部位发生的火灾扑灭; 2、七氟丙烷灭火系统有三种控制方式: 自动方式为: 防护区内的烟感、温感同时报警,经消防控制报警主机确认火情后,声光报警和延时,控制系统发出启动电信号,送给对应的无管网装置,喷洒七氟丙烷气体灭火。 手动方式为: 在防护区外设有紧急启停按钮供紧急时使用。 机械启动为: 当自动启动、手动启动均失效时,可打开柜门实施机械应急操作启动灭火系统。 六、设计依据 1、甲方提供的原有消防图纸、最终版改造平面图。 2、国家现行的有关建筑设计主要规范及规程: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB-50116-2013 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

医院消防设计专篇

消防设计专篇 项目名称: 设计单位:(章)

日期: 第一节、工程概述: 1、要紧设计依据 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2014 年版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2012) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 《民用建筑工程室内环境污染操纵规范》(GB50325-2010) 2、工程概况 妇幼保健院(儿童医院)东城院区门诊楼位于***横三号路以南、纵5 号路以西,规划总用地面积65337 平方米,净用地面积51064 平方米,总建筑面积96535 平方米,其中地上建筑面积73415 平方米,地下建筑面积23120 平方米。本项目建筑为医疗建筑,地面单体建筑耐火等级为一级,地下室为一级。

第二节、总平面消防设计: 建筑南北及东侧三面均临都市道路,场地内部设环形消防车道,车道宽度7 米,消防车道距建筑物外墙大于5 米,小于10 米,车道坡度不大于3%,转弯半径大于12 米,消防车荷载按30T 设计,消防车道在基地北侧与东侧和都市道路相连。建筑底层设有消防操纵中心,消防操纵中心设有独立对外的出口。 沿高层住院楼南侧设置宽10m×长110.3m 消防扑救场地,距建筑距离大于5 米且小于10 米,其设置相关要求满足建筑设计防火规范要求。 第三节、建筑设计 1、防火分区: 地下部分:地下室为一层,机动车车库按4000 平米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统;设备用房按2000 平方米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统;防火分区面积及出入口均满足消防疏散要求。 地上部分:住院塔楼部分按每层一个防火分区设计,门诊医技裙房按3000 平方米一个防火分区设计,设有自动喷淋灭火系统。防火分区面积及出入口均满足消防疏散要求。 同层防火分区之间用防火墙分隔,防火墙上的门为甲级防火门。

消防设计方案

消防设计方案 一、高层民用建筑物消防分类:(2类) 1、19层及19层以上的普通住宅和高级住宅为一类; 2、10至18层的普通住宅为二类; 3、每层建筑面积超过1200m2的商住楼为一类。 二、一般消防规定: 1、高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统; 2、消防用水可由给水管网、消防水池供水; 3、室内消防系统,可采用二次加压给水系统供水; 4、室内外消火栓系统,可采用市政一次网给水系统供水(压力在: 0.4mpa以上) 三、室外消防管道的设置: 1、室外给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从 两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。 2、市政给水管道和进水管不能满足消防用水量,只有一条进水管 时,应设消防水池。 3、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容 量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。消防水池的补水时间不宜超过48小时。高层建筑可按

2小时计算,自动喷水灭火系统可按1小时计算。 4、消防水池的总容量超过500立方米时,应分成两个能独立使 用的消防水池。 5、园区应设消防车的取水口或取水井,其水深保证消防车的消防水 泵吸水高度不超过6米,取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。 6、高层建筑群可共用消防水池和消防泵房。消防水池的容量应按消 防用水量最大的一幢高层建筑计算。 7、室外消火栓的数量应按规定的室外消火栓用水量,经计算确定; 8、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5米,并不宜大于40米;距路边的距离不宜大于2米。 9、室外消火栓的距离,应按(高层住宅)半径150m为一处供水点,普通(多层住宅)半径200m为一处供水点。 10、室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。 四、室内消防给水管道: 1、室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。 2、每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

某医院消防系统工程设计方案

第1章芜湖二院消防系统工程 1.1消防报警系统设计方案 本工程消防报警系统设计为区域式报警系统,本机房区设计为二级保护对象。 根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》6.3条中规定,安装消防火灾自动报警系统设备,机房气体灭火区在吊顶上吊顶下及地板下分别设置感 烟、感温探测器。火灾自动报警系统具备和自动灭火设备、空调、通风、排 风、配电系统联动,能自动切断电源、当有火灾时自动灭火关闭风门。 与大楼安保中心联网报警。 消防通道处门均向疏散方向开启。在机房区出口处设计安全出口标志灯、机房区内安装消防应急照灯、排风、排烟设备。以满足《GB50116-98火灾自动 报警系统设计规范》6.1及6.2条中规定。 消防控制区新风、排烟机管道穿墙处均设防火阀。以满足《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》6.2条及《GB50166-2007火灾自动报警系统施工及 验收规范》5.1.3条规定。 电源采用市电和消防主机自备电源供电方式。以《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》条文说明中9条规定。 本系统采用国内知名品牌-----海湾安全技术有限责任公司生产的消防报警设备。 JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器 JTY-GD-G3智能光电感烟探测器采用专用的控制芯片及数字元 化总线通讯技术,具有很高的报警可靠性及简便的安装调试方 式。本探测器采用无极性信号二总线技术,可与海湾公司生产的 各类火灾报警控制器配合使用。 本探测器的传感器部分采用前向散射迷宫结构,具有对烟雾信号进行实时采集、按照智能火灾算法进行动态分析,并可将结果传送给控制器,通过控制器进行进一步分析,迅速准确地探测出因燃烧而产生的可见和不可见烟雾,并对各种火警作出反应。探测器内温度补偿器件的设置,一方面可以矫正器件的温度漂

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

消防各系统维保检测施工组织设计方案

目录 第一部分概况 (2) 项目概况 (2) 建筑消防设施基本状况 (2) 公司履约能力 (2) 第二部分拟投入人员及机械情况 (3) 第一节、拟派项目经理 (3) 第二节、拟派项目技术负责人 (3) 第三节、拟派项目班子成员 (3) 第四节、拟投入劳动力计划 (4) 第五节、拟投入主要人员一览表 (6) 第六节、拟投入主要机械设备 (7) 第三部分合同协议条款响应承诺书 (9) 第四部分差异表 (10) 第五部分维护保养工作方案 (11) 一、指导思想 (11) 二、工作目标 (11) 三、主要消防系统日常巡检内容 (11) 四、主要消防系统日常维护保养 (13) 1.消防栓灭火系统的维护保养 (13) 2.自动喷水灭火系统的维护保养 (15) 3.火灾自动报警系统的维护保养 (16) 4 . 七氟丙烷、IG-541 及二氧化碳灭火系统的维护保养 (18) 5. 防火卷帘的维护保养 (19) 6. 通讯系统的维护保养 (20) 7 . 消防广播的维护保养 (20) 8 . 消防联动系统(含防排烟系统)的维护保养 (21) 9. 水泵、水箱、水池、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养 (22) 10. 应急疏散系统的维护保养 (24) 11. 移动式灭火器的维护保养 (24) 第六部分维护保养工作质量要求 (25) 第七部分消防设施检测方案 (26) 一、检测范围 (26) 二、检测管理计划 (28) 三、管理措施 (29) 四、检测管理实施计划 (30) 五、消防设施检测方案 (30) 六、质量管理体系及质量的控制 (36) 七、进度控制和保证措施 (39) 八、消防设施检测进度计划表 (41) 第八部分确保安全施工的技术组织措施 (42) 第九部分确保环保施工的技术组织措施 (43) 第十部分确保文明施工的技术组织措施 (44)

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

消防系统改造方案.

(一期、二期)消防系统维修工程 消防报警系统改造方案 天津xxx公司 2013年1月30日

目录 一、总则 二、编制依据说明: 三、工程概况 四、施工及验收执行的国家规范及标准 五、施工部署 六、改造方法 七、施工机械进场计划 八、工程材料进场计划 九、施工现场面布置图及施工道路平面图 十、保证安全生产、文明施工,降低环境污染和噪音的措施十一、工期安排 十二、劳动力安排计划 十三、成品保护措施 十四、工程管理及各种措施

一、总则 1.工期目标:依据贵公司的招标技术要求,我公司保证在贵公司规定的要求完成设备安装、调试并通过消防验收。 2.质量目标:使用有FM认证的消防喷淋系统、消火栓系统及消防自动报警系统,达到优良工程标准,一次性通过消防验收。 二、编制依据说明: 为将建设成为优良工程,我公司本着“科学管理、精心施工、争创第一、服务业主”的原则,建立健全完善的质量保证体系,确保对各个质量控制点进行有效的监控和运行,保证工程进度和质量目标的实现,争创优质工程。 本施工组织设计编制主要依据: 1. 宝洁天津配送中心一期给排水图纸。 2.国家现行有关施工及验收规范、规程、标准。 4、招标技术文件 三、工程概况 本工程为一期二期工程。 结构类型为单层钢结构物流仓库,总建筑面积约八万平方米。一期工程(约50000平方米,8个防火分区)于2006年建成并投入使用,二期工程(约30000平方米,5个防火分区)于2009年建成并投入使用。 改造内容涉及一期室内的管道支架增加和加固、一期室内消防喷淋支管改造、一期消防喷淋支管渗漏管道更换、一期室内层间喷淋改进、烟感和红外对射报警装置一期室内火灾报警探测装置维修、改进超压报警阀和压力表消防水泵房内的超压报警阀和一期室内的压力表、新增广播系统、维修消防应急照明、搬迁消防报警中心控制系统主机将二期消防控制柜搬迁至一期消防控制室、翻新消防报警中心室内装修一期消防控制室。

医院消防设计

医院消防设计 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

第八部分医院消防设计医院建筑的环境特点 “人”→人员密集场所 →非健康人群 →身体虚弱者(行动缓慢,反应迟缓) →残疾者行动需辅助设施) →重症者(卧床不起需要辅助疏散,如担架、轮椅等) →健康人群 →孕妇、儿童(感知弱、行动缓慢) →探视、陪同及其他来院人员(对医院环境不熟悉) →医务人员及其他医院工作人员(承担引导、辅助、疏散病人等职责) “物”→有害物质聚集场所 →化学类 →麻醉药品 →腐蚀药品 →有毒物品 →易燃、易爆物品(酒精等) →贵重药品 →物理类 →放射性 →尖器、注射器、手术刀、玻璃器皿

→贵重仪器 →生物类 →易感染废弃物 →医疗实验用感染生物用品“复杂场所” →人群高度集聚 →收费挂号 →门诊候诊空间 →治疗区域 →病房(探视时间) →危害性场所 →放射科,核医学中心 →化验室、病理实验室 →感染科、废弃物处理场所 →其他类,高温等有害场所→限制性场所 →手术、ICU、净化室 →中心供应 →药库,药房制剂 →复杂的交通流线 →普通病人通道,急救 →污物通道

→医生专用通道(管理上受限) →物品通道(管理上受限) .医院建筑的建筑类别和耐火等级 8.2.1建筑类别 (高规)3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表的规定 8.2.2耐火等级 (高规) 3.0.4 一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。 (多规) 4.0.2条医院建筑耐火等级一般不应低于二级,当为三级时不应超过三层。 (医规)5.1.6 三级耐火等级的下列建筑或部位的吊顶,应采用不燃烧体或耐火极限不低于的难燃烧体: 1. 医院、疗养院、中小学校、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所; 2. 3层及3层以上建筑中的门厅、走道。 .医院建筑的安全疏散 8.3.1安全出口 (多规)5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或疏散楼梯:

火灾消防报警系统设计方案

城市职业学院 火灾消防报警系统设计方案 设计人员:黄建恒- 设计日期: 2015年 12 月29日

火灾消防报警系统说明 消防自控系统产业的形成是在八十年代中期,由于经济发展,新的建筑物日见增多,并且社会各方面对预防和消除火情十分重视,这样就产生了需求拉动。经过短时间的混乱后,由于国家主管部门的适时介入,有力地整合、规了市场,使本产业在有规可循、有法可依的基础上健康成长。 消防报警系统又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录,并完成相应的输出控制。火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。

1.项目概况 本项目设计的是城市职业学院教学楼、食堂、学生宿舍(男、女寝)的消防报警系统。通过对学校消防报警系统的勘察,我们了解了学校消防系统的布局,例如,学校在教学楼各层都按放有消防报警设备(灭火器、消防提示(导向)、声光报警器、感烟、感温探测器、火灾指示灯等),但是根据学校的情况,我们的学校面积比较小,学生人数很多,有时候放学下楼时就特别的拥挤,有的楼层消防设备就不足。所以对于本系统的设计,例如我们在系统设计中增加了消防广播报警系统和导向指示牌。 2设计依据 区域报警系统的设计,应符合下列要求:一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。 系统设计的国家标准、行业规 ●《安全防视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)●《安全防工程技术规》(GB 50348-2004) ●《安全防工程程序与要求》(GA/T75-94) ●《安全防系统验收规则》(GA308-2001) ●《安全防系统通用图形符号》(GA/T74-2000) ●《安全防系统》(DB33/T334-2001) ●《安全防工程技术规》(GB50348-2004) ●《安全防系统验收规则》(GA308-2001) ●《安全防工程程序与要求》(GA/T75-94) ●EIA/TIA568A,EIA/TIA569A 国际电子工业协会通信线缆、通讯路径和空间 标准

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

相关文档