文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防技术交底书书

人防技术交底书书

人防技术交底书书
人防技术交底书书

人防技术交底书书

佛山市人民防空工程

质量监督技术交底书

工程名称:

建设单位:

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

监理单位:

防护设备生产安装单位:

交底人员:

交底日期:年月日

佛山市人防工程质量监督站

佛山市人防工程质量监督技术交底书

一、各参建单位责任和义务

(一)建设单位

1、建设单位应根据佛山市人防工程质量监督站“质量监督申请

办理程序”要求提供相应资料,经审查合格后凭《佛山市人防工程质

量监督通知书》和区人防办核发的《佛山市人防工程开工通知书》组

织人防工程项目开工。

2、建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的单位,不得以

任何理由要求设计单位或者施工单位违反法律、法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。由建设单位自行采购的材料、设备必须满

足设计文件及有关规范的要求。

3、建设单位应按建设程序组织或委托监理单位做好图纸会审、

技术交底、隐蔽验收、分部验收、单位工程验收和竣工验收等工作。

(二)勘察、设计单位

1、勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程,必须

对工程的勘察、设计质量负责,严格执行工程设计强制性标准;

2、设计单位应参加图纸会审,做好设计交底工作,及时办理设

计变更,参加工程重要部位的隐蔽验收工作,对工程质量问题提出处

理意见,重大设计变更应报原审批机关批准后方可修改,并且按照规

定提交人防工程质量检查报告

(三)人防地下室施工单位

1、施工单位对工程项目施工质量负责。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责。

2、施工单位必须按照经审查合格的施工图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。按照工程设计要求、施工标准和合同规定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验,未经检验或检验不合格的,不得使用。

3、施工单位必须建立、健全施工质量保证体系,项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套,并具有相应的资格及上岗证书。施工过程做好隐蔽工程验收签证和记录,在自检合格后通知相关单位和工程质量监督机构进行隐蔽验收,并按规定提交人防工程质量竣工报告。

(四)人防设备生产安装单位

1、人防设备生产单位所生产的防护设备与其生产许可证相符,防护设备生产和安装人员有相应资质及上岗证书;

2、人防设备生产安装单位应按经审查合格的图纸严格施工,产品质量和安装符合现行国家有关标准和规定的要求,在施工过程中发现设计图纸有差错或与实际情况不符的,应及时提出意见;

3、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备,竣工验收前应安装到位。人防设备生产安装单位应协助建设单位做好人防工程开工、隐蔽验收、竣工验收及相关资料整理工作,并按规定提交人防工程质量评估报告。

(五)监理单位

1、监理单位应派经过人防专业培训的监理人员承担人防地下室监理业务,项目监理机构专业人员配套,责任落实。

2、监理单位应当按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、合同对施工质量实施监理,制定人防工程监理规划和监理细则,并对施工质量承担监理责任。

3、监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理。对现场使用不合格材料、构配件、设备的现象和质量事故,及时向建设单位和人防工程质量监督机构报告,并配合有关单位调查处理;

4、按照国家人防工程施工规范及检验评定标准对分项、分部等工程及时进行验收签证,工程项目监理技术资料分类归档,确保其真实、齐全,并按规定提交人防工程质量评估报告。

二、一般规定

1、防空地下室是一个密闭箱,凡是穿过墙、板等维护结构的管道均要加以防护,需要安装的预埋件不得遗漏,不得捣砼后再钻孔。

2、公称口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑砼。密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。

3、按《广东省人民防空工程防洪排涝技术标准》进行设计和施

人防技术交底书..

佛山市人民防空工程 质量监督技术交底书 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 防护设备生产安装单位: 交底人员: 交底日期:年月日 佛山市人防工程质量监督站 佛山市人防工程质量监督技术交底书

一、各参建单位责任和义务 (一)建设单位 1、建设单位应根据佛山市人防工程质量监督站“质量监督申请办理程序”要求提供相应资料,经审查合格后凭《佛山市人防工程质量监督通知书》和区人防办核发的《佛山市人防工程开工通知书》组织人防工程项目开工。 2、建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的单位,不得以任何理由要求设计单位或者施工单位违反法律、法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。由建设单位自行采购的材料、设备必须满足设计文件及有关规范的要求。 3、建设单位应按建设程序组织或委托监理单位做好图纸会审、技术交底、隐蔽验收、分部验收、单位工程验收和竣工验收等工作。 (二)勘察、设计单位 1、勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程,必须对工程的勘察、设计质量负责,严格执行工程设计强制性标准; 2、设计单位应参加图纸会审,做好设计交底工作,及时办理设计变更,参加工程重要部位的隐蔽验收工作,对工程质量问题提出处理意见,重大设计变更应报原审批机关批准后方可修改,并且按照规定提交人防工程质量检查报告 (三)人防地下室施工单位 1、施工单位对工程项目施工质量负责。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责。 2、施工单位必须按照经审查合格的施工图纸和施工技术标准施

工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。 (四)人防设备生产安装单位 1、人防设备生产单位所生产的防护设备与其生产许可证相符,防护设备生产和安装人员有相应资质及上岗证书; 2、人防设备生产安装单位应按经审查合格的图纸严格施工,产品质量和安装符合现行国家有关标准和规定的要求,在施工过程中发现设计图纸有差错或与实际情况不符的,应及时提出意见; 3、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备,竣工验收前应安装到位。人防设备生产安装单位应协助建设单位做好人防工程开工、隐蔽验收、竣工验收及相关资料整理工作,并按规定提交人防工程质量评估报告。 (五)监理单位 1、监理单位应派经过人防专业培训的监理人员承担人防地下室监理业务,项目监理机构专业人员配套,责任落实。 2、监理单位应当按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、合同对施工质量实施监理,制定人防工程监理规划和监理细则,并对

人防技术交底完整版本

人防施工图纸技术交底 本工程为平战结合项目,平时结构施工图与战时施工图相互参照施工,以避免影响平时使用或战时使用要求。 建筑专业技术交底: 1:本工程为平战结合项目,分为平时和战时两套图纸,施工时两套图纸结合施工,消防部分按平时图纸施工,人防部分按战时图纸施工;2:与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应按相关专业要求采取防护密闭措施; 3:人防专用房间:如防毒通道、密闭通道和除尘滤毒、扩散等,禁止穿越跟人防无关的设备管线。 4:战时干厕,抗爆隔墙和抗爆挡墙平时不施工,属于临战砌筑。5:门窗表中门窗数量、型号、门洞尺寸以建筑战时平面图实际为准;安装前需及时联系人防门厂家,确认无误后方可安装。 6:平时风井风管预留洞尺寸及位置按平时消防图纸施工,注意人防需做防护处理,处理措施见建施图纸。 7:人防孔洞图施工时应对照暖通施工图,以确保准确无误。 8:人防临战封堵处门洞尺寸及洞高,施工时注意人防建筑图和结构图相对照无误后施工。 9:在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,

其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。10:防空地下室顶板不应抹灰。 人防结构技术交底 1.人防墙体(图中标示LQ、GQ、NQ、WQ墙体,不包括平时墙体)模 板对拉镙栓严禁采用PVC套管以及其他会破坏人防使用密闭性要求的技术措施,以保证人防的密闭性要求。 2.双面配筋的钢筋混凝土板(包括地下室底板,WQ、GQ、LQ、NQ, 楼梯板、人防结构顶板)应设置梅花形布置的拉结钢筋,拉结钢筋应能拉住最外层受力钢筋,未注明者均为:直径6间距不大于500. 3.人防结构构件不得任意开洞,如平时设备需要开洞,应按相关规 定采用相应处理措施(可参见战时设备图以及技术交底),以便战时保证人防使用密闭性功能。 4.平战结合项目主楼内部材料强度要求、抗震等级及相应的抗震措 施,抗震构造措施,以主楼内部为准,且不得底于人防设计要求; 内部平时墙体如与战时墙体共用时,应取墙体较厚以及配筋较大者施工。 5.人防结构施工图中,各部位结构构造措施应参照07FG01~05,如 07FG01~05中未涉及构造应按16G101-1~3参照抗震时施工,其中所有LaE改为LaF。 6.人防口部砼应一次浇注成型,不得在口部设置后浇带及施工图缝

人防地下室技术交底(设计交底)

广州东华职业学院A-12实验楼、图书馆项目人防地下室 设计技术交底 本工程位于广州市白云区太和镇,防空地下室位于本项目的地下二层。人防建筑面积3971平方米, 共设二个防护单元、八个抗爆单元。平时功能为汽车库,战时功能为核6常6级二等人员掩蔽所。本工程施工图设计图纸已于2015年5月27日通过人防审图中心审查。 作为平战结合人防工程,相比一般民用建筑,防空地下室具有一定的特点,应在工程施工中给予充分重视。 一、防空地下室的特点 1、防护密闭性要求 2、兼顾平时、战时功能 3、平战转换的要求 因平时、战时使用功能的不同而预留的临战时施工安装项目,要求施工单位、监理单位重视该部分内容并熟悉掌握设计图纸。 4、多专业协作设计 为分别满足平战功能,设计中有平时建筑、结构、给排水、通风、电气专业及战时建筑、结构、给排水、通风、电气专业,所有专业既相互独立又紧密联系,各有侧重点。 二、人防各专业设计范围 (一)人防建筑专业设计范围 1、人防平时平面图:平时施工的平面图。含防护单元的范围; 人防口部的定位及编号;各临战封堵口、车道口、连通口的位置及编

号;人防门的位置及编号等 2、人防战时平面图:临战时施工的平面图。含各战时功能用房的布置;各战时功能用房开设的门窗定位及编号;临战构筑的抗爆隔墙定位等。 3、各人防口部详图 4、人防区内各设备孔井的防护密闭钢筋混凝土墙的定位 5、人防防护设备平时安装表及平战功能转换内容 6、临战时安装门窗表 (二)人防结构专业设计 1、人防区内各类防护密闭墙体的设计,包括人防临空墙、门框墙、密闭墙和防护单元隔墙等,具体详我公司结构墙体平面布置图及大样。 2、人防区内顶板、底板、主要出入口楼梯的设计 (三)人防设备专业设计 战时功能通风、给排水和电气专业设计。 三、施工中应注意的一些问题 (一)、工程的密闭要求 人防工程的钢筋混凝土防护密闭墙和密闭墙(下简称“人防墙体”)均有严格的密闭要求,在施工中应注意密闭的施工工艺 1、在人防墙体安装模板时,应采用一次性螺杆,严禁采用PVC 套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工方法;为保证人防墙体的厚度,人防墙体内不得埋置各种控制箱、木块等配件

人防技术交底书

人防技术交底书

 2、监理单位应当按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、合同对施工质量实施监理,制定人防工程监理规划和监理细则,

人防工程电气配管技术交底大全

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求;

⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、

省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

人防地下室模板工程技术交底大全

工程名称交底部位地下室模板工程 工程编号—日期2014年11月22日— 4 )支模的总体要求如下: ①模板拼缝要不漏浆,防止漏浆造成混凝土表面蜂窝麻面; ②现浇梁跨度起拱,对于大跨度梁以及悬挑梁必须严格按照设计要求进行起拱; ③地下室墙所有防护密闭隔墙、密闭墙及其对于墙上梁在施工支模时采用螺杆拉结模板,只可使 用一次性螺杆不允许使用用PVC管,具体部位详见附图; ④穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管; ⑤当立杆未用可调支撑时,均增加保险扣。 三、模板支撑体系 模板的支撑体系选用普通钢管扣件满堂脚手架。 (1)满堂架要求:底部距筏板面200mm处设置扫地杆,纵横杆步距为 1.5米;满堂模板支架 四边与中间每隔四跨应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。剪刀撑的搭设应符合相关要求;梁侧立杆间距为0.8m,在梁底两侧设置通长杆,梁底小横杆间距为0.6m,梁侧采用对拉螺杆连接;两 外侧底部设防滑扣,立杆顶部设防滑扣。 1C-C-0 1000 I *000 10DO (2 )梁模板:

工程名称交底部位地下室模板工程 工程编号日期2014年11月22日 剪力墙厚度有450mm、350mm、300mm、250mm、200mm等尺寸,墙高4700mm,地下室剪 力墙外墙按照400mm (竖向)x 500mm (横向)设置A14止水对拉螺杆;地下室墙所有防护密闭隔墙、密闭墙及其对于墙上梁在施工支模时采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆不允许使用用PVC 管,具体部位详见设计图纸; 单■位:(mm) |1 ?-- 嫌世硕正立1060 瑞模板M抑面图 (4)地库框架柱模板: 本工程柱尺寸为600mm x 600mm ,柱箍采用钢管,竖楞采用方木。

最新人防安装工程安全技术交底

人防安装工程安全技术交底 GDAQ20402 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

教学目标: 1、巩固认识“祖、掏”等7个生字,会写“摘、掏、望、蓝、赛”5个字;会写“一望无际、蓝 天、野果、野兔”5个词语。 2、正确、流利地朗读课文,能读好第二、三小节中的问句。 3、能展开想象,仿照第二、三小节说出人们还会在祖先的摇篮里做些什么。 4、能认读含有“摘、采”等动词的词语,并体会动词的恰当运用。 教学过程: 一、复习字词,回顾课文内容 出示儿歌,学生认读:大森林、像摇篮、绿树阴、遮蓝天。摘野果,掏鹊蛋、逗松鼠、采蔷薇、捉蜻蜓、逮蝈蝈,那回忆,多遥远。 二、导学第二小节 1、品析“掏”的妙用。 (1)换词比较:把“掏鹊蛋”换成“拿鹊蛋”可以吗? 出示“掏”字在字典中的意思。掏:用手或工具伸进物体的口,把东西弄出来。 (2)联系“一窝喜鹊蛋”图片,理解手伸进鸟窝中,所以用“掏”。 (3)迁移运用:在生活中,还可以说掏什么呢?(掏钱掏耳朵掏口袋) (4)小结:“掏”不仅用得准确,而且写得很有趣味,一读就能想象出人很小心,偷偷地在树上掏鹊蛋的有趣情景。 (5)根据诗句意思填表示动作的词语。 出示:()野兔()蘑菇 引语:你也能根据诗中的“和野兔赛跑,看蘑菇打伞”的意思填上一个合适的表示动作的词语吗?师生交流:(追)野兔(赏)蘑菇 (6)读板书的词语,边读边想象画面。 掏鹊蛋摘野果追野兔赏蘑菇 2、品读问句 (1)出示:“我们的祖先可曾在这些大树上摘野果,掏鹊蛋?” 引语:我们体会了用词的准确性,也想象了画面,能不能读好诗句呢? (2)引导理解“可曾”。 (3)指导边读边想象画面,读出疑问的语气,读出好奇、猜想和感觉。 三、自主理解第三小节 1、自读第三小节,将表示动作的词语,画上着重号。 2、结合插图识记“蔷薇”。 3、师范读句子,生想象画面。 4、交流画面和自己的感受,相机指导读好问句。 四、仿说训练 1、引语:在祖先的摇篮里,人们还做了什么? 2、根据想象,仿照“掏鹊蛋,逗松鼠”说一说这样的词语,相机板书。 3、仿照第二或第三小节说句子。 五、学习第四小节

人防工程技术交底记录大全资料

工程项目概况: 本工程位于郎溪县郎川大道与宁芜路交口西南角,总建筑面积约 335482m2,住宅为剪力墙结构,商业为框架结构。其中人防部分分为D2块地人防地下室和A#商业楼人防地下室,D2块地人防地下室面积为 12063m2,A#商业楼人防地下室面积为8065m2。人防地下室工程为单建式平战结合人防工程,平时功能为小汽车停车库,战时为常六级二等人员掩蔽部及物资库。 D2块地下室共分为5个防护单元和18个抗暴单元,共有15个口部,2、5、9、12、14为战时主要出入口,其它口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 A#人防地下室共分为3个防护单元和10个抗爆单元。共设8个口部。口部1、6、7为战时主要出入口。通过楼梯、坡道直通室外。其他口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有

资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。 施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预埋,不得在防护隔墙及混泥土墙上打洞穿管,平战转换部分临战时按战时图施工。 平战结合人防工程的下列项目,不得实施预留设计和二次施工。 1、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 2、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 3、现浇钢筋砼,砼的结构与构件。 4、防爆波防毒地漏,防爆波清扫口。 平战结合的人防工程可平战功能转换,但应当满足以下要求 1、凡预埋在砼中的各类封堵柜和各种穿墙管应与工程同步施工到位。 2、人防工程专供平时使用的出入口原则上采用防护密闭门方式。 3、平时使用各类人防工程的通风采光窗、进风口、排风口和排烟口,防护单元间连通口以及其它孔口,战时封堵构件应在工程施工前备置到位,当采用砼或钢筋砼封堵构件时,构件应与工程施工同步制备,并妥善存放在专用储藏室。 4、主要出入口现浇式防倒塌棚架应一次性施工安装到位,与工程同步验收。 5、战时排风机至扩散室以及设置在洗消间、防毒通道等染毒区域的排风管道和(防爆)超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 6、各类人防工程口部气密测量管,滤毒通风工程战时测压装置,超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 7、人防工程口部染毒区域供墙面、地面冲洗用的冲洗栓应一次性安装到位。 8、战时主入口最外一道防护密闭门或防火门外侧,有防护能力的音响信号按钮应安装到位,接到值班室的管线应预埋到位。 人防工程中的预埋工作特别重要,由于人防各大工种中均有大量的预埋件工作量,这项工作也是人防施工中的重点难点,要求施工单位施工前认真熟悉人

人防安装工程安全技术交底

人防安装工程安全技术交底 广东省化州市建筑工程总公司工程名称佛山国际体育文化演艺中心分部分项工程人防工程工种 一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。 二、电焊、气割,严格遵守“不烧”规程操作。 三、电焊作业要严格执行动火审批规定。 四、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢。 五、焊机与开关箱距离不大于3m,保险丝的熔断电流应为该机额定电流的 1、5倍,严禁用金属丝代替保险丝。并配专用触电保护器。六、施焊场地周围及下方,要先清除可燃、易燃物品(包括可燃杂物、废料),高处施焊时,并在焊点下方设置接火斗,并设置警戒线,不准行人通过或停留,指定专人带灭火器进行监护。七、在潮湿地点施焊工作,应站在绝缘胶板或干燥木板上。在高处作业,必须系挂好安全带。八、把线、地线,禁止与钢丝绳、外脚手架钢管和井字架接触,严禁用钢丝绳或机电设备代替零线。九、作业中,必须戴防护眼镜、防护罩,穿劳保鞋、长袖衣裤,戴皮手套。更换焊条时也应戴手套。、更换场地移动把线时,应先切断电源,并不得手持把线登高。 一、清除焊渣,也要戴防护眼镜或面罩,面部不应对正焊纹,防止铁渣飞溅入眼伤人。 二、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并有隔光板。 三、雷、雨、大雾、大雪或五级大风以上,应停止露天焊接作业。 四、焊机的变压器不得超负荷,温升不得超过60℃,机壳上不得放置可燃易燃物品。 五、暂停作业,应将焊钳挂起,不得放在楼地面或潮湿场所。六、工作后,应切断电焊机电源,收好电缆线和焊钳,检查作业地点及下方,确认无起火危险后,方可离开。七、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。八、现场补充交底内容:(1)进入施工现场必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋及硬底鞋和酒后作业,高处作业必须系好安全带。(2)现场运输、安装过程中,

人防施工技术交底

人防施工技术交底 日期:2014年11月21日 交底单位:人防工程质量监督站 交底内容:施工单位在地下室施工过程中应注意以下要点 1、人防单元中集水坑如遇承台无法放置的,可在同一个房间内或同一个口部内移动,但不可移到口部外,且不可出现水由外排内的现象。 2、在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。 3、所有防护密闭隔墙、密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,不允许采用PVC管或竹套筒。穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管。 4、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 5、防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,箍筋直径不得小于12mm,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应该锚固到门框墙中,并与门框墙插筋绑扎牢。 6、悬板活门的门槛箍筋(手枪箍)应该闭口,箍筋应拉住底板的下层钢筋。 7、人防门槛分活置式与固定式,门槛箍筋均应闭口。活置式门槛高度应以建筑地坪为复核高度,而固定式门槛高度应以高出建筑地坪150mm为复核高度。门框洞口加强筋应从底板底起算,与底板一同浇筑。 8、外墙采用止水钢板施工缝,遇暗柱箍筋及内墙与外墙交接水平筋应穿过外墙止水钢板并焊接成一体。 9、通风竖井顶板处四周应设置牛腿。 10、防爆波电缆井电气预埋管应做到外低内高。 11、人防口部集气室除尘器要预埋出洞口。 12、穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。 13、呼唤按钮要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内,不得高出混凝土墙面。或预埋15*15*13的洞口。 14、人防电气预埋管管材应选用热镀锌钢管。 15、防护密闭门加强梁应延伸至端位支座处,如电气预埋管与加强梁重合,可将电气预埋管向上移,不可从加强梁中穿过。

人防施工技术交底内容

人防施工技术交底内容 一、人防工程施工中的技术要求及注意事项 (一)墙体模板:人防地下室防护、密闭(隔)墙支模时,对拉杆件中间应焊上方形止水板,禁止使用带套管的螺栓。 (二)人防门安装:由于人防门扇对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,且钢门框安装应和主体施工同时进行。 (三)、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 (四)通风空调:1、战时通风管道穿越(染毒区)墙体必须预埋钢管并加止水翼环,该环与预埋管满焊,板材厚〉3㎜;2、预埋钢套管接出端出墙100㎜;3、染毒区风管穿人防墙体不能预留孔洞。 (五)、给、排水:1、穿人防墙、板的给水、排污、消防等管道在人防主体内侧均应设防爆波阀门或防护阀门。 (六)、电气:1、电缆桥架不应直接穿越人防围护结构;2、电源线穿人防墙体时应在墙体内预埋钢套管。 (七)、所有穿人防围护结构及防护隔墙的管道,均应进行防护密闭处理。 (八)、人防设备生产厂家,必须具备国家人防办批准的资质。 (九)、人防设施的安装,必须有人防生产资质的厂家施工。 (十)、使用外省、市的人防设备,必须到辽宁省人防办和大连市人防质监站进行备案。

(十一)、施工档案资料采用国家人防质监站批准的《人民防空工程质量检验评定(记录)表》。十(十二)、质量监督检查部位祥见《人防工程质量监督申请受理书》。(十三)、竣工验收档案资料祥见《人防工程竣工验收档案资料内容》。(十四)、未尽事宜以《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002为准。 二、其他部分 (一)、人防地下室顶板、侧墙不应抹灰。 (二)、用于人防工程的防水材料,必须采用具有国家人防质监站颁发《人防工程防水材料准用证》的厂家产品。 三、该工程项目质量监督人员 (一)、质监项目负责姓名电话手机(二)、质量监督员姓名电话手机 注:本记录一式四份,质监站、建设、监理、施工单位各一份。

人防门技术交底

一、施工准备 1.材料准备: 各规格人防门框门扇、人防门预埋件、E50焊条、防锈漆、油漆等。 2.机具准备 电焊机、焊把线、面罩、绝缘手套、卷尺、吊垂、倒链葫芦、倒链支架、扳手等。 3.作业条件 .人防门框已经到场,其型号、规格符合设计要求,且检查合格。 .墙体钢筋绑扎完毕,并经项目部、监理验收合格。 .画出标高控制线,并验收合格。 二、施工工艺 1.工艺流程: 吊运人防门框→人防门框安装、固定→墙体砼浇筑→预埋吊环并浇筑顶板→安装门扇→补刷防锈漆、刷面漆→安装配件、附件 2.吊运门框到安装点: 使用现场的塔式起重机将待安装的各规格型号人防门框吊送到图纸上指定的安装地点。 3.人防门框安装、固定:

.用倒链将门框提起到位,卡入门孔。 .卡入后,检查其标高、垂直度是否符合要求,不符合则使用工具进行调整。 .调整精准后,将钢门框、铰页锚板等门框墙内所有预埋件与主筋焊牢。若门孔两侧都有人防门框,还需将两侧的人防门框四周埋入墙体的部位每隔600mm设置一个与门框垂直的钢筋头,两门框通过焊接在钢筋头上连在一起,起到加固和控制间距的目的。 .将人防门框上拉钩锚到墙体内,与主筋拉结。 .当墙厚小于或等于400mm时,门洞四角应各配置2C16斜向钢筋,当墙厚大于400mm时,应各配置3C16斜向钢筋,长度1200mm。 .由于人防门框安装固定之后才能进行门框墙的支模板和浇筑,且人防门框重量较大,为防止门框墙钢筋发生偏移,在门框安装之后应在门框上焊接钢管斜撑到地面。 .门框固定完毕后,用黄油将与门扇连接的螺栓孔堵严,然后用木工胶带将口封好,以防浇筑墙体砼过程中砼堵塞螺栓孔。 4.墙体砼浇筑: 浇筑墙体混凝土过程中要求专人随时注意观察门框是否位移、变形,发现问题应及时通知项目技术人员处理解决。 5.预埋吊环并浇筑顶板:

人防工程预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 一.电气工程 预留预埋配合: 安装预留人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构。 (1)预留孔洞 预留战时电源进线管,以备战时引接地下区域电源。所有穿越防护墙的管线均做防护密闭处理。 (2)管路预埋 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 暗配的钢管管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管,表面净距不小于15mm。 (3)接地干线安装: 接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。 室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位臵预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 (1)所有进出建筑物的金属管道在进出处营就近于防雷接地装置连接。 (2)在地下室设多处等电位连接板与部分导电体连接,并与防雷接地装置连接。

人防通风工程预留预埋及安装安全技术交底---章丘项目

鲁TK—004 工程名称济南高层次人才创新创业基地起 步区车库人防工程 施工单位 中铁十四局济南双创人才基地项 目经理部 分项工程名称战时通风预留预埋及附件安装交底日期2017年 8月 10 日 交底内容: 一、施工准备: 1、认真熟悉图纸,参照图纸设计说明要求做好准备工作,通风管道穿越防护结构应预留预埋钢管加密闭肋07FK02-48,密闭肋厚度为10mm。预埋热镀锌钢管加密闭勒07FK02-57等,预埋以口部通风详图为准。 2、参看人防专业通风设备图,平面图、口部通风详图、安装图以核对各种管道的坐标、标 高的具体位置,方便预留预埋施工,有问题及时与专业技术负责人及监理研究解决。 (一)材料检验 (1)通风钢管加三道密闭肋,热镀锌钢管加一道密闭肋等成品通风材料的规格种类应符合设 计要求,管壁外镀锌均匀,无锈蚀、毛刺且所有材料应有出厂合格证,所有成品、半成品材料 需经三方人员验收合格后方可进场使用。 (二)机具准备 (1)机械:套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、老虎钳等。 二、施工技术要求: 1.预埋风管、套管及有防毒要求的风管(图中所有圆形凤管)采用厚度3mm的钢板焊接而成, 此种管道的连接除过滤吸收器、密闭阀门用法兰连接外,其余均用焊接,并要求气密。风管上 的法兰的规格应与所接设备,阀门的法兰规格一致,3mm厚的钢板风管及所有铁件安装前应除 锈,内外壁刷红丹防锈漆两道,明装风管外表面刷调和漆两道,最后一道待安装完毕后再刷, 风管面漆颜色新风管宜用浅绿色、排风管宜用浅黄色,明装铁件颜色同风管,凤管上应标明风 的流动方向及风管的性质。 项目专业技术负责人:交底人:接受人: 山东省建设工程质量监督总站监制

人防工程技术交底

南召县天富生活广场人防地下室人防工程技术交底工程项目概况: 本工程位于南召县产业聚集区人民路与龙盘路交叉口,总建筑面积约112500m2,住宅为剪力墙结构。其中人防部分约8849m2。人防地下室工程为附建式乙类人防地下室。位于地下一层。平时为小汽车停车库,战时为放空专业队员掩蔽部1000m2。放空专业队装备掩蔽部4000m2。二等人员掩蔽部3800m2。 地下室共分为四个防护单元。防护单元一和防护单元二有三个出入口,一个主要出入口和两个次要出入口,四个抗暴单元,防护单元三有两个出入口一个主要出入口,一个次要出入口,两个抗暴单元,防护单元四有两个出入口,一个主要出入口,两个次要出入口,两个防爆单元。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 防护密闭门、密闭门、防爆波活门竣工前必须安装完毕。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规范要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。人防工程技术交底稿 施工员、监理员、相关安装人员,手头应该有《人防工程施工及验收规范——GB50134——2004》、配套的人防图集 一、预埋件: 1、当管道穿过防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管;当管道穿过密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。密闭短管应采用壁厚大于3mm的钢管;密闭翼环应采用壁厚大于3mm的钢板制作,翼高宜为30—50mm,翼环和短管的结合部应满焊;密闭翼环应位于墙体厚度中间,并应和周围的结构筋焊牢;密闭穿墙短管两端应伸出墙面,长度要求是:电缆、电线穿墙短管宜为30—50mm,给排水穿墙短管因大于50mm,通风穿墙短管大于100mm。 2、密闭穿墙短管做套管是:套管与管道之间,应采用密封材料填充密实,并应在管口两端做密闭处理,在朝向爆炸冲击波的一端加装防护抗力片;抗力片宜采用厚度大于6mm的钢板制作,抗力片上槽口宽度应与管线外径相同,两块抗力片的槽口必须对插。 3、预埋件应除锈并刷防锈漆,其安装的位置应准确,并与主体结构连接牢固。如:人防门框、战时封堵口的钢板或角钢,都要和主体结构拉结。 4、预埋件的材质、规格、型号、位置等必须符合设计的要求。封堵口的钢板或角钢形成的封堵眠应该平整,封堵口应预留封堵槽。 5、金属构件不得露天堆放。

6、人防结构中,不允许出现PVC管材,隐蔽在结构中的强电、弱电套管应采用镀锌钢管,下水管应采用镀锌钢管。 7、防空地下室的各种动力配电箱、控制箱,不得在人防结构墙体上嵌墙安装,应采用挂墙明装。 二、模板安装及砼浇注: 1、临空墙、门框墙的模板安装时,起固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。(由于施工企业可能对人防工程不够熟悉,我们建议,地下室部分全部不要采用支模螺栓套管或混凝土构件,以免出现疏漏。施工企业千万不要为了节省模板或节省工时而采用PVC套管,因为已经有不少的前车之鉴。)模板安装的时候应该满足穿墙短管露出墙面一定长度的要求。 2、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。(本条规定是为了提高工程的防护密闭性能。要特别注意人防门的门槛下面,这部位浇筑比较困难。) 3、后浇带处理:应做好防锈处理,后浇带对防空地下室整体强度影响比较大。 4、门框墙应连续浇筑,振捣密实,表面平整光滑,无蜂窝、空洞、漏筋。 永嘉县人防办 2007年4月10日

人防模板工程技术交底

人防模板工程技术 交底

模板施工技术交底 1.模板工程概况 1.1.层高:本层为地下室一层结构,层高为5.85米,板厚为600 ㎜,净高为5.25米。 1.2.主要材料:针对工程质量要求及文明施工目标的实现,为了 确保混凝土的质量和美观,在材料上选用了2440×1220×12mm厚木胶板作为柱、墙的模板,2440×1220×15mm厚木胶板作为顶板模版,木方选用“50×70mm”方料,承重材料采用Φ48*3.5 mm碗扣支撑满堂脚手架。墙和柱模加固材料采用Φ14对拉螺杆配以方木和钢管加固。 1.3.主要墙、柱、梁截面: 内墙: 300mm、400mm厚 外墙: 400mm厚 柱: 650mm*650mm 无梁板: 600㎜ 1.4.本模板支设立杆间距为600×900㎜,步距为1200mm。 2.施工工艺: 2.1.模板施工顺序为: 2.2.满堂碗扣式脚手架→柱模板→墙模板→顶板模板→模板加固 与验收 2.3.柱模施工顺序:弹柱位置线→找平层做定位→安装柱模板→

安装柱箍→安装拉杆及加固→办理预检 2.4.墙模施工顺序:弹线检查→安装门窗口模板→侧模板就位→ 安装斜撑→插入止水穿墙螺栓及塑料套管→清扫墙内垃圾→安装另一侧模 2.5.板模施工顺序:搭设碗扣式满堂支架→安装板模木楞→调整 楼板下皮标高及起拱→铺设模板→检查模板上皮标高及平整度→板模验收 3.满堂碗扣式脚手架的搭设 3.1.使用材料 ①钢管为外径48mm,壁厚3.5mm的焊接碗扣钢管。立杆长 度为1200mm与3000mm,横杆长度为600mm×900mm。钢管不得有严重锈独、弯曲、压扁及裂纹。 ②扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接 触良好,立杆必须与横能杆锁紧。 ③钢管及扣件使用标准:外观完好无损,对钢管弯曲、压 扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣等均报废和禁止使用。 3.2.搭设工艺流程 ①架子搭设工艺流程: 基础处理→放线测量→架体地脚排布并验收→架体搭设→垂直度调整→剪刀撑等构造搭设→安全防护设施搭设→架体验收→模板搭设→结构施工、达到拆模强度→拆模。

人防技术交底

精心整理灵宝.熙龙湾.商住楼人防工程监理技术交底 工程名称:灵宝·熙龙湾·商住楼 建设单位:灵宝远村房地产开发有限公司 人防工程要达到三个条件: 1、有足够的强度。 2、有足够的密闭性。 3、有足够的厚度(防核辐射能力) 人防工程验收 验收单位→市人防监督站 人防验收次数和节点:每个人防工程至少验收七次;如果工程分段施工,则验收次数=施工段数*5+2 以下是重要的质量控制点,届时,施工单位“三方检查”合格后,必须通知市人防监督站、设计、监理、建设等单位进行验收: ①桩工程、基坑土方、砖胎模施工完毕垫层混凝土浇筑前,进行基础验收; ②底板钢筋绑扎完毕(含底板内下水管线、管件,墙、柱插筋,防护密闭门框, 500mm导墙拉筋、止水钢板、模板)混凝土浇筑前,进行底板钢筋验收; ③剪力墙钢筋绑扎完毕(含密闭门框,墙上水电预埋件)封模前,进行剪力墙、 独立柱钢筋验收; ④顶板钢筋绑扎完毕(含顶板内水电预埋,防护密闭门吊钩及密闭门吊钩)混凝 土浇筑前,进行顶板钢筋验收; ⑤剪力墙模板拆除完毕防水保温施工前,进行混凝土外观直观检查验收; ⑥主体完工后,进行主体工程分部验收; ⑦单位工程全部完工,进行单位工程竣工验收。 报验时限

⑴主体验收和竣工验收需提前七天书面报市人防监督站,工程一旦报验,验收部分必须完成。主体验收和竣工验收需提前报资料,市人防监督站审核资料合格后才安排验收。 ⑵其他部位验收(基础、底板筋、墙筋、顶板筋、混凝土外观)需提前三天电话通知市人防监督站,市人防监督站到场前,所有验收手续必须签署完毕。 1.4整改、回复 ⑴整改通知单:市人防监督站认为存在严重工程质量问题,但经过整改后可以通过验收的,下发“整改通知单”。施工单位要编制整改方案,经现场监理、建设单位审批后报市人防监督站,经市人防监督站批准后进行整改施工,整改完毕后,将整改方案与整改回复单一并报市人防监督站。 ⑵整改回复单:整改回复单要求逐条回复,必须附上打印的整改前后的彩色照片以及详细的文字说明。施工方、监理方、建设方签字盖章齐全。其中整改方案和整改回复单上,要盖行政章(公章),不能盖项目部章。 ⑶监理通知单:市人防监督站认为存在一般工程质量问题,经过整改可以通过验收的,委托现场监理下发“监理通知单”,施工单位整改后作回复单,回复单要求逐条回复,必须附上打印的整改前后的彩色照片以及详细的文字说明。施工方、监理方、建设方签字盖章齐全。然后把监理通知单、回复单一起报送市人防监督站。 设计变更或者洽商: 施工监理所依据的规范、标准、设计图集和报验表格与普通建筑相比,也是有所区别。对于人防 工程而言,主要依据下列规范、标准和设计图集:《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空地下室施工与验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002以及相应的07F图集,包括:FJ01-03《防空地下室建筑设计》、FS02《防空地下室给排水设施安装》、FG01-05《防空地下室结构设计》、FS02《防空地下室建筑设计》、FK01-02《防空地下室通风设计》、FD01-02《防空地下室电气设计》等。 在施工资料上,主要增加人防工程质量评定的特有表格;防统表1-4和防验表1-9。需要强调的是: 1、以上的这些规范、标准和图集是我们在人防工程施工中,经常要用到的。 2、防统表1-4和防验表1-9是人防工程施工档案资料中特有的,在实际操作中,有重复的地方应

人防工程监理技术交底大全

2018年4月4日日上午,在监理单位***主持下,建设单位、设计单位、监理单位、施工单位在万载人防应急救援指挥中心项目部进行了设计技术交底,建设单位项目负责人***,设计单位***、** 施工单位***,设备厂家***,监理单位***对施工等方面提出了详细、具体的要求,总结归纳有以下几点: 工程概况 人防地下车库建筑面积为1712 m2,战时功能为一等人员掩蔽所乙级,平时为汽车库。共有1个防护单元,共设有3个出入口,其中1号口部为主要出入口,其余为次要出入口。抗力级别为核6级、常5级, 防化等级为乙级。抗震设防烈度为6度,本人防地下室为附建式甲类人防地下室,地下室一层。地下室耐火等级一级。地下室防水等级为二级。地下室防水以结构自防水为主,外包防水为辅。 人防工程施工要点 1.防水施工 1.1在进行防水施工之前对使用的防水材料要进行二次送检,符合要求才能使用。

12基础垫层平整,阴阳角要做成圆弧形或45度角,在基层的转角、阴阳角、变形缝、后浇带位置附加一道防水卷材加强层(每边宽出 250mm) 1.3.卷材搭接长度为100mm上、下2层和相邻两幅卷材的接缝应该错开1/3?1/2幅宽。立面与平面的交接处,卷材的接缝应该留在平面且接缝处距离立面不能小于600mm不得出现空鼓,翘边。 14 卷材防水层铺设完,报监理检查验收合格后方可进行下道工序—防水保护层施工,保护层50伽厚的C20细石砼。 2.人防工程的主要防护设施 人防工程与普通民用工程最大的区别,就在于人防工程通过一些特殊的防护设施、防化设备来实现战时防护,保存有生力量。主要应具备以下四类设施: 2.1防护设施 人防工程由土建防护结构(顶板、墙板、底板)、防护密闭门、临战封堵口、防爆波活门等共同组成了可以抵挡各类冲击波的外围防护,是人防工程最基本的要求。 2.2密闭设施 主要由密闭墙、密闭门、手(电)动密闭阀、防毒通道和密闭通道等组成。它的作用是阻止染毒空气进入工程内,保证清洁区内人员的安全。2.3滤毒通风设施 主要由滤尘器、滤毒器、风机和管道等设备组成。滤尘器和滤毒

相关文档