一、工程概况

柳州市柳东新区仁和路工程新建中桥桥梁工程里程桩号为

K0+556.5至K0+603.5.跨越景观水体.桥梁与线路斜交60°.全长47m.跨径35m.由两幅宽19m桥并列组成。

上部结构为简支预应力预制混凝土小箱梁.其中中梁断面尺寸为35m(长.平均长度)×2.4m(宽)×1.8m(高).共8片.最大重量为128T;边梁尺寸为35m(长.平均长度)×2.85m(宽)×1.8m(高)

共4片.最大重量为134.75T。下部结构为重力式U型桥台。结构示意图及横断面图如下:

桥梁结构图

桥梁横断面图

二、编制依据

(1)、柳州市东城新区仁和路施工图

(2)、《工程测量规范》 (GB50026-93)

(3)、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000

(4)、《公路桥梁板式橡胶支座技术条件》JT3132.2-88

(5)、《预制混凝土构件质量检验评定标准》 (JCJ321-90) (6)、《桥梁工程质量检验评定标准》

(7)、《市政地下工程施工及验收规程》 (DJG08-236-1999) (8)、《建筑机械使用安全技术规程》 (JCJ33-2001)

(9)、《简明施工计算手册》第三版

(10)、《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77-9

(11)、QAY400型汽车吊性能表.见附件

三、施工顺序

1、施工顺序

2、吊装前准备

(1)、行车路线应通畅、平整、不下陷.工作面处铺2㎝厚的钢板。由于预制箱梁系大型构件.须通过公路路运至桥北侧桥台进行吊装.在运输预制箱梁前必须和当地路政和交警部门协商道路的通行路线和通行时间.制定详细的运输计划.取得路政部门的同意;对于进入现场的施工辅道必须进行平整和顺直的修整.保证运行车和预制箱梁平稳行驶及拐弯半径.对于局部较软的路段.采取铺设钢板或路基箱的方式进行处理。

(2)、盖梁及桥台台帽砼养护期达到吊装要求.将盖梁顶面清理干净。

(3)、梁砼养护期达到28天.梁各预埋件进行清理.梁顶面清扫干净.弹出预制箱梁吊装的中心线.确定吊装的顺序。

(4)、按照图纸放出每块梁的边线及橡胶支座位置.并弹上墨线.保证其位置准确。

(5)、准备好控制伸缩缝6㎝的木板.保证伸缩缝宽度一致。

(6)、在整个施工过程中.要注意对成品和半成品(如:土路基、预制箱梁、台帽、盖梁等)的保护.吊装时抗震挡块处很容易被碰坏.吊装时准备部分木楔缓冲其撞击力。

(7)、吊车进场前上报机械检测合格证及人员的资质证书.吊装前各人员应合理分配.各工序应由专人指挥。

(8)、对吊机及吊装用具进行全面保养.发现性能不良的部位予以更换.确保预制箱梁吊装施工顺利进行。

3、吊装顺序及方法

(1)、吊车选择

本工程为半幅吊装.预制箱梁最大重量为135t。梁的吊装采用400T汽车吊进行两台机吊装.400吨QAY汽车式吊车自重为100t.吊车在倾角60度、旋转半径16m的情况下起重能力为70t。根据现场的情况.采用2辆400T的吊车能满足吊装的要求。针对吊车的性能计算详见本方案第七节。

(2)、预制箱梁吊装顺序

先把右副6片全部架好.移动吊车.再架左幅6片。依次为:内边梁中梁外边梁。

(3)、预制箱梁运输位置及吊车停放位置

右幅架设时.一台吊车停在右幅便道桥跨中央.另一台停左副桥台头上。运梁车倒停在右幅桥台背正上方。左幅架设时.一台吊车停在左幅便道桥跨中央.另一台停右副桥台头上。运梁车倒停在左幅桥台背正上方。

吊装区域内设置警戒标示.非作业人员严禁入内。作业人员各司其职.把好安全关。桥面上吊车停放位置及预制箱梁运输车辆行驶位置处均铺设路基箱.以扩散荷载.减少对已架预制箱梁的影响。盖梁及预制箱梁承载力计算见本方案第六节。

(4)、预制箱梁吊装方法

吊装时吊机安装吊点索具进行试吊.将箱梁吊空200~300mm后

停车.停留10分钟.检查吊机及机索具是否完好、平稳.无异常情况

后吊机缓慢起钩.保持16米回转半径不动.缓慢旋转将桥梁吊至桥墩上方.调整好方位后将其就位。就位时应确保梁两端支座对位.梁板

和梁墩的各中心线符合一致。

汽吊吊装时应有专人指挥.起吊及下降时要做到平稳及听从指挥.预制箱梁安装时.应用6㎝木板控制好伸缩缝宽度.预制箱梁与桥台

缝隙安装时应控制均匀.预制箱梁安装后应无松动.与支座间应无空隙.否则应用铁片垫平。垫平后支座无松动、无位移.否则预制箱梁

应重新安装。

吊装完成右幅预制箱梁后.吊机移位并按照相同方法吊装左预制箱梁.吊装完成后吊车收杆离场.清理现场施工结束。

四、预制箱梁吊装验算

预制箱梁吊装时采用单侧两点起吊法.根据设计图纸计算.吊点

离预制箱梁一端距离为1.1米处(此处吊点处负弯矩与跨中正弯矩

绝对值相等.对预制箱梁影响最小)实际安装时取吊点离预制箱梁一端稍大于计算值.使吊索斜角加大.以改善起吊条件。

吊点示意图如下:

二、吊机主要参数及钢丝绳受力分析计算

400吨吊机:

回转半径: R=16米;

吊臂长度: L=36.1米; 额定起重量: Q =70吨; 1、吊车起重量计算:

21Q Q Q +≥=(135+1)/2=67(T). 额定起重量Q =70T>67T,满足要求。

Q --起重机的起重量(T ).本工程

400T 吊车自重为100T ;

1Q --构件的重量(T ).本工程预制箱梁最大自重为135T ;

2Q --索具、构件加固等的重量,此处按1T 取值(T );

2、钢丝绳吊索受力分析计算

预制箱梁采用两点起吊法.两头共设4个吊点.吊索与水平面的夹角取60o 。吊点钢丝绳选用6×37+1.Φ60㎜钢丝绳.钢丝绳抗拉强度为1850N/ mm 2.查《简明施工计算手册》得单根钢丝绳破断拉力为2175KN.则4个吊点钢丝绳的破断拉力总和g P =4×2175=8700KN 钢丝绳吊索的容许拉力计算: 1

K S S b

=

,其中 g b P S α==0.82×8700=7134KN S --钢丝绳的容许拉力(KN ); b S --钢丝绳的破断拉力(KN );

1K --钢丝绳的使用安全系数.按吊索用途.查《简明施工计算手册》.取4;

g P --钢丝绳的破断拉力总和(KN );

α--考虑钢丝绳之间荷载不均匀系数.按《简明施工计算手册》.对6

×37钢丝绳.取0.82; 则有s=7134/4=1783KN>

β

sin Q

=1360/ =1570KN,满足要求。 Q --所吊构件的重力(KN ).本工程按预制箱梁自重加吊索共1360KN 计;

β--吊索与水平面的夹角;一般为45o --60o .本工程取60o ; 五、技术、质量保证措施

1、盖梁顶面精确画出支座的位置、边线.画出各片梁端线位置、边线位置。

2、预制梁板就位时要按画出的位置线准确就位.支座要按设计图纸位置线摆放.精测高程无误.且不得因碰撞发生位移.否则需吊起重新安装。

3、每片梁板安装之前应确保其质量符合设计要求.在运输、吊装过程中严禁发生碰撞。

4、吊装预制梁板时设专人负责指挥.统一协调步骤.遇有下雨刮

大风天气.严禁架梁施工。

5、预制梁板架设完一片后.及时与相邻梁上的预埋钢筋焊接.并采取临时加固措施。

6、两梁板之间接缝填充材料的规格和强度符合设计要求。梁板填缝必须平整密实。

7、吊车停在第一跨预制箱梁上时.路基箱下垫设的草包应铺设均匀.以达到将吊车传来的荷载均匀分布到已架好的预制箱梁上.减轻预制箱梁的不均匀受力。

六、安全、文明保证措施

(一)、起重吊装规定:

1、凡从事起重、吊车、装卸、指挥作业人员必须经过有关部门的培训.具备操作起重、吊车的技能和熟知安全技术操作规程.并经考试合格后取得上岗证.且必须持证上岗.非本工种人员.不得操作。

2、凡从事起重、吊车作业的司机、司吊、司索工、信号指挥班前一律不准饮酒。作业前班组长应交任务、交安全.并做好出车前的准备工作。

3、吊车开赴作业现场后.要选择地面坚实能够保证安全作业的稳车地点.车要平稳.不准倾斜.吊车支腿必须落实放稳。

4、作业前司机和司吊必须对钩头、钢丝绳和各起重部位进行检查.检查合格后方可作业。

5、严格遵守吊车臂杆角度负荷的规定.起重吊装前.应了解起重物的重量体积、重心形状.吊点设位等.重量不明或超载.斜拉斜牵.散物绑扎不牢.严禁作业。

6、起重吊装作业人员要精神集中.听从指挥.指挥信号应准确.安全可靠。指挥人员要监督检查吊具使用操作方法及挂钩人员站立举例.有权停止不按信号操作的司机工作.有权拒绝接受无吊装方案或不明重量的危险作业.并向上级报告。

7、当重物离开地面20cm时.司索工和信号员要在检查绳扣是否牢靠.车身有无倾斜.钢丝绳有否脱槽.检查正常后方可起吊.如发现险情.要立即发出信号.停止作业。

8、吊车移动时必须落杆.信号员、司索工和司吊须注意周围环境.防止臂杆触电和钩头摆晃伤人。

9、在高压线路上下.严禁从事吊装作业。在高压线路一侧工作时.起重臂、钢丝绳或重物等与高压线路的最近距离应不小于表内规定。

起重机与架空输电导线的安全距离

10、必须严格遵守“十不吊”等安全规定。

11、遇六级以上大风、大雨、大雾、大雪等恶劣气候条件时应停止起重吊装作业。

12、在严禁超载.起重机在卸载或空载时其起重臂必须落到最低位置.即与水平面夹角.在60度以内。

(二)、起重指挥安全措施

1、吊装指挥应由技术熟练.懂得起重机机械性能.并经过专业培训.合格持证上岗。

2、指挥作业中.要严格执行起重作业的安全技术和规范、规程.严格遵守吊装作业“十不吊”:吊物质量超过机械允许范围不吊;信号不明不清.不吊;吊物下方有人不吊;吊物上站人不吊;埋入地下情况不明的不吊;斜拉、斜牵、斜吊物品不吊;细长物品无两点

且捆扎不牢不吊;零星对象无容器盛放不吊;吊物重量不明.吊具不符合规定不吊;六级以上大风不吊。

3、熟悉各种指挥信号.发出的信号应正确、宏亮、清楚。在作

业开始之前.与司机相互约定采用的指挥信号的种类。在运转工程中.不准中途改用未经约定的指挥信号种类.确需要改变时.必须使起重

机停止运行.指挥人员与司机取得联系.并经双方认可后方可更换。

4、作业中只允许一个人对司机的操作发出指挥信号;利用通讯设备指挥时.只允许有一个司机使用相同的通讯频率。

5、指挥人员在作业中必须位于司机听力或视力所及的明显处.

不允许进入司机盲区和隔音区指挥。

(三)、施工现场安全措施

1、施工前对施工人员进行安全技术交底.加强对现场施工人员

的安全教育和督促检查。

2、合理安排各种机械设备的行走路线.避免交通事故的发生。

3、对机械设备定期进行安全检查.不开带病车。

4、施工人员严禁酗酒、不得带病操作。

5、起重臂下严禁站人.起重机在起吊期间严禁人员站在吊物下面。

6、安全员对现场的电闸、电线定期检查.防止电线老化、漏电.电闸短路。对于暴露在外面的电线要开挖电线沟进行埋设。

7、遇有大雨、大风、大雾及六级以上大风等恶劣天气.应停止

一切作业。并应采取安全措施。

8、施工人员在施工过程中严禁野蛮施工、施工工具不乱丢乱放.做到随用随收。

9、非本工程人员严禁进入施工现场、进入现场的施工人员必须配戴安全帽.高空人员配戴安全带.不准穿拖鞋进入现场。

10、现场容易造成火灾的地方.必须摆放灭火器。

(四)、文明施工

1、根据该工程的施工特点.合理规划施工场地的使用.严格按照在批准的场地内组织施工的要求执行.现场中的各种临时设施.包括办公、生活用房、仓库等严格按照施工平面图布置.同时保持整洁.符合消防和卫生规定。

2、在施工现场周围设置醒目的安全告示及警示标志.指定行人和车辆通行的路口和路径。

3、现场施工人员一律佩戴工作胸卡和安全帽.服装整洁.遵守现场的各项规章制度.非施工人员一律谢绝进入施工现场。

4、施工用水经沉淀处理后再排放.以防污染环境.生产、生活垃圾集中清运。

5、施工时控制噪音和扬尘.减少环境污染。

不用的材料、工具和机械及时退场.保持施工现场内整齐有序。

七、附件

QAY400 型汽车吊性能表

额定起重量表

QAY400起重特性表

预制箱梁吊装专项施工方案.

深圳南坪快速路二期(A 段)工程第三合同段 龙井路、龙珠大道跨线桥 预制箱梁安装专项施工方案 编制者: 审核者: 中铁十三局集团有限公司深圳南坪快速路二期(A 段)工程 第三合同段项目经理部 二〇一一年五月 中铁十三局集团有限公司广明高速公路SG09合同段项目经理部 目录 1. 编制依据 . ................................................................................................................ 2 2. 工程概况 . (2) 2.1工程概 述 ...........................................................................................................................................

............ 2 2.2 箱梁安装基本情 况 (2) 3. 分项工程进度计划 (3) 3.1箱梁安装进度计 划 (3) 3.2主要分项工程进度计 划 (3) 4. 施工方案、方法及工艺 (3) 4.1施工方 案 ........................................................................................................................................... ............ 3 4.2 施工方法及工 艺 (5) 5. 材料、设备、劳力安排 ......................................................................................... 13 5.1架梁工作使用情 况 (13) 5.2施工组织、人员分工及职 责 (13) 6. 箱梁架设质量控制 ................................................................................................ 16

预制梁吊装方案(精制实操)

贵阳市北二环C标新添立交跨线桥预制梁吊装施工方案 中铁二十五局第三工程有限公司 贵阳市北二环项目经理部 二0一一年五月二十九日

一、工程名称:贵阳市北二环C标新添立交跨线桥 二、工程概况 跨线桥预制空心板梁,板高0.8m,板底宽1.24m,板长为15.96m,中板砼8.73m3,边板砼9.33m3,钢筋重量2.6t,因此,按照最大的吊装重量考虑为边板27t。共边板4边,中板36片,总计40片。 三、作业施工: 施工采用封锁施工,夜间11:00——06:30半幅封闭新添大道。预制空心板运输利用2台运梁车运输至新添大道,利用1台50吨吊车,1台70吨吊车进行吊装作业。1台70吨吊车置于封闭的半幅新添大道上,1台50吨吊车置于2#台尾处。 四、测量对线工作: 1、负责测量对线的人员按规定和设计要求,使预制梁平面位置,高程控制符合要求。 2、现场监理:本工程在驻地监理的监理协调管理下进行施工,施工人员必须提高监理意识。尊重和服从监理指令,以达到优质、安全、高效。 五、作业前的准备: 1、预制梁检查: (1)预制梁在移运、堆放、吊装时,移梁运梁必须在预制梁张拉压浆之后进行,且必须等压浆强度达到设计强度75%以上。 (2)检查预制梁的实际尺寸,伸出钢筋,吊环的位置及梁体混凝土的质量。如混凝土有裂缝、蜂窝、露筋、毛刺、鼓面、掉角、榫槽等缺陷时,均应修补、处理,务使箱梁形状正确、表面光滑,安装时不发生困难。 2、墩台帽梁的检查验收: 帽梁混凝土的强度,支座垫石砼的强度、支座的质量要求,支撑结构和预埋件的尺寸、标高、平面位置应符合设计及规范的要求,并于其上画上安装轴线(十字交叉线)。 3、安装机械设备的检查验收并进行安全技术交底;组织工程技术、质安、设备有关人员到现场进行作业的机具进安全、技术检查验收,确保作业能安全顺利地进行,并对参与作业的人员进行安全技术的交底工作。 4、其它准备工作:要根据现场施工条件,确定吊装顺序,沿线运输路线及运输道路应平整,以便满足吊车、运梁车行走和调头,路障应事先拆除。 5、晚上7点之前2台25吨吊车和运梁车就位,进行起梁移梁作业。负责运梁的4个作业人

箱梁吊装

阳江滨海新区新阳二桥建设项目 30m小箱梁吊装 专 项 施 工 方 案 编制人: 复核人: 审定人: 编制单位:广东天立方建设有限公司编制时间: 2016年5月10日

目录 0、编制依据_________________________________________________________ - 1 - 1、工程概况_________________________________________________________ - 2 - 1.1工程设计概况................................................... - 2 - 1.2工程目标....................................................... - 2 - 2、总体设想与施工准备_______________________________________________ - 2 - 2.1施工总体设想................................................... - 2 - 2.2吊装准备工作................................................... - 2 - 2.3吊装施工时间选择............................................... - 3 - 3、小箱梁运输_______________________________________________________ - 3 -3.1运输前检查..................................................... - 3 - 3.2临时支撑与稳固避震措施......................................... - 3 - 3.2运输行驶速度控制要求........................................... - 3 - 4、吊装方案_________________________________________________________ - 4 - 4.1地基处理....................................................... - 4 - 4.2吊装施工....................................................... - 4 - 4.3吊装计算书.................................................... - 10 - 5、施工进度计划及劳动力安排 ________________________________________ - 15 - 5.1 施工总进度计划编制的指导思想.................................. - 15 - 5.2 施工工期 ..................................................... - 15 - 5.3 劳动力安排 ................................................... - 15 - 6、安全生产及文明施工措施 __________________________________________ - 15 - 6.1安全管理网络体系.............................................. - 15 -

预制箱梁吊装专项安全施工方案

预制箱梁吊装专项安全施工方案 装专项施工方案 一、预制梁施工慨况: 中山市南区悦来南路延长段跨线桥工程共有25m 预制梁48 片,20m 预制梁48 片。 为保证预制梁安装工作的安全、质量和进度,特上报本方案。 根据现场实际情况,我部拟采用两台40 吨龙门吊负责预制场存梁区运梁车;现场吊装拟采用两台80T 汽车吊作为起重安装设备,人工配合。 二、主要工艺说明(1)测量放线预制梁安装前复测垫石的中心标高及轴线位置,确定无误后,在帽梁上标出每一片梁的中心线作为预制梁安装的控制中轴线,预制梁在运出前亦应在梁端标出中心控制线。 (2)存梁、运梁我部预制梁均在项目部侧预制场生产,采用两台40 吨龙门吊从预制场直接运梁到存梁位置,存梁期满后由运梁车运梁至施工现场。 龙门吊轨道枕梁为300mm 高 *500mm 宽 *1500mm 长间距3000mm 一条,配412 箍10200,轨道梁为300mm 高 *500mm 宽通长,412 箍10200,间距2000mm 插两条12 钢筋固定铁轨。 (3)纵向、横向移梁预制梁安装时,先用吊机把梁吊起,把梁移到运梁轨道位置,再纵向移动到运梁小车位置,最后通过运梁车把梁运到吊装跨吊装。 (4)吊梁 1、预制梁吊梁顺序: 按帽梁施工进度,完成混凝土浇筑28 天后,即可上梁。 按 Z0#轴 Z1#轴 Z2#轴 Z3#轴,至少连续架梁3 跨,以形成连续整体结构,防止纵向剪力对墩柱、帽梁产生影响。 每跨架梁由墩柱中心线开始,对称架梁,架设顺序:20 米梁3#、4#2#、5#1#、6#;25 米梁6#、7#5#、8#4#、9#3#、10#2#、11#1#、12#;

20米预制梁吊装施工方案(汽车吊)

*******路预制梁吊装 施工方案 一、工程概况 **********中桥上部结构为先简支后连续预应力混凝土箱梁,跨度30m、高度1.6m,预制底宽1.0m,顶 宽2.4m。桥梁全宽20m,每跨桥由6片预应力箱梁组成,共2跨,一共有12片预应力箱梁,其中边梁4片,中 梁8片。预制梁于2014年4月28日施工完成,5月29 日张拉完成,计划于2014年6月下旬吊装施工. 预应力边梁C50混凝土方量37.0m3,钢筋6.073T,钢绞线1.29T;预应力中梁C50混凝土方量34.3m3,钢 筋5.849T,钢绞线1.29T。 预制梁场距K0+620中桥200m,考虑施工现场与工程实际情况,决定采用汽车起重机与运输板车相配合的 方式进行预制梁的安装。 二、编制依据 1、《工程建设标准强制性条文》; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 3、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2012; 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011;

5、《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号); 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80—91; 7、《公路桥涵施工技术规范》(JTG\TF50-2011); 8、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JG276—2012; 9、与本工程施工相关的国家现行法律、法规,其他技术标准、规程规范 三、吊机、吊具的起吊荷载验算 ,地基承载力验算 根据施工现场实际情况,初步计划选用装车起重机为2台80T,架梁起重机为200T、150T各一台;运输板车采用挂-120车2台。 1、荷载自重 预应力边梁:37.0*2.45+6.073+1.29=98.013T 预应力中梁:34.3*2.45+5.849+1.29=91.17T 荷载考虑按边梁预应力计算,计取98.013T. 2、吊装钢丝绳的选择 预应力箱梁吊装过程中采用2根钢丝绳环线绕在预制梁吊装孔内,后挂勾于起重机吊勾内悬吊。钢丝绳与水平夹角为40-45度,钢丝绳端头数n=8,边梁自重为 98.013t 钢丝绳的内力 T=Q/n*(1/Sinα)*10

箱梁吊装安全专项方案

箱梁运输与吊装安全专项施工方案 一、工程概况 1、工程概况 贵安新区百马路土建项目工程第6标段K26+522.432金马跨线桥上部结构为预制小箱梁。预应力箱梁共计44片,每片长30米,高1.7米,上宽是2.5米,下宽1.1米,中梁是80吨,边梁85吨,并排两跨,共计两排,共四跨,每跨11片桥梁,每片需要从制梁场运输到架梁处,运输距离是2公里,经过对施工现场和设备的实际查看和测量,为保证吊装作业过程中的安全和秩序,特编制此方案。 箱梁参数 序号名称规格(cm)数量 重量 (t) 备注 1箱梁3000×250×150×1704485需转运 本次吊装及运输机械配置为QAY260汽车吊、QY180汽车吊各一台,运输板车2台。 2、施工平面布置 桥梁吊装拟分四次进行。首先吊装0#~1#桥位左幅,再次吊装1#~2#桥位左幅,再吊装1#~2#桥位右幅、最后吊装0#~1#桥位右幅。 由于梁场距桥位较远,本次吊装实际上分为两个区,一是制梁场的移梁吊装,一是桥位处的架梁。 梁场的出口位于黔中路左侧,运梁车位于梁场外的黔中路段(前进方向左幅),利用130吨吊车两台,将箱梁吊到运输车,运输车沿黔中路运至架梁区。 箱梁拟采用QAY260汽车吊、QY180汽车吊双机抬吊的方式实施。在进行吊装作业时,主吊车QAY260汽车吊始终位于黔中路上,位于黔中路上后占两车道,仅留一个车道通行,辅助吊车QY180汽车吊可位于桥台前的现黔中路花池区(必须进行碎石回填并碾压密实),也可位于黔中路上,最后0#~1#右幅吊装时,QY180汽车吊必须位于台背处。

3、施工条件要求 3.1 场地要求 ⑴吊装机械进场前应拆除施工区域内影响吊机站位、转向的障碍物;现黔中路的路灯已拆除,安全文明施工标牌最后一幅对吊车移位有一定影响,如需要现场做好拆除准备。 ⑵吊装施工区域应平整坚实,无明显坑洼、坡道。吊装作业场地面积必须满足起重机站位布置; ⑶确认吊车处于完好状态;确认吊索器具符合安全使用要求,包括钢丝绳、卸扣等吊装工具,检查合格后方可使用; 3.3 作业条件要求 起重机司机、起重工特种岗位作业人员持证上岗,起重机司机除了持证上岗外还应具备该起重机的独立熟练操作经验。 4、技术保证条件 确保在吊装作业前,所有预制箱梁的砼强度达到设计强度的90%以上,并进行过张拉确认合格。 确保在吊装前,支座的检测已经确认为合格。 盖梁及桥台的梁体就位处弹好墨线,并在抬吊时,桥梁台身处以及桥墩上必须上人协助指挥箱梁的就位情况。在高处作业的人员要系好安全带。 上梁前,对每片梁的尺寸进行认真检查,确保尺寸误差最相近的梁在一次吊装。 吊车处的地基承载力必须满足要求,试验室要定期对吊车处的地承载力进行检查。 黔中路已开通,运梁和吊梁都非常方便,但由于黔中路较窄,箱梁需要在桥梁上部再转向安放。 梁体起吊前,对参加该吊装项目的人员进行安全、技术交底并做好记录,对各个环节的工作应该落实具体的人员,不得遗漏。 为保证吊装顺利,现场吊车作业人员提前一天进场,吊车队和桥梁

预制箱梁施工方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3主要工程数量 (2) 2施工安排 (2) 3工期安排 (3) 4资源配置 (3) 4.1人员配置 (3) 4.2机械配置 (4) 4.3模板配置 (5) 5施工方法 (5) 5.1工艺流程图 (5) 5.2台座 (7) 5.3钢筋制作绑扎 (10) 5.4波纹管安装 (11) 5.5模板安装 (12) 5.6预应力筋穿束 (15) 5.7混凝土的浇筑 (15) 5.8预应力箱梁张拉 (20) 6质量预控与通病防止 (29) 6.1壁厚超差 (29)

6.2梁顶面裂缝 (29) 6.3漏浆: (30) 6.4预应力施工常见问题及处理措施 (30) 7质量保证措施 (35) 7.1管理体系 (35) 7.2质量保证措施 (36) 8安全保证措施 (37) 9文明施工及环境保护 (39)

1工程概况 1.1工程简介 本工程预制箱梁共有176片、车站轨道梁36片,预制箱梁分为30m、27.5m、25m 3种形式,轨道梁分为10m、15m、20m 3种形式。 区间预制箱梁梁高1.9m,顶板宽度3.28m(含两侧各25cm预留筋),底板宽1.5m,腹板厚度25~40cm,底板厚度21~30cm,顶板厚度25cm;车站轨道梁梁高1.2m,顶板宽3.8m,底板宽1.7m,腹板厚度25cm,底板厚20cm,顶板厚18cm。30m预制箱梁重量150t,20m轨道梁重量80t。 1.2编制依据 《城市桥梁工程施工质量验收规范》DJG08-117-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T F50-2011) 《后张预应力施工规程》(DBJ08-235-1999-75) 《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002) 《预应力混凝土结构设计规程》 (DGJ 08-69-2007) 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2007) 《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》(GB1499.1-2008) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)

混凝土预制吊车梁吊装方案(详细)

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署及施工准备 四、主要施工方法 五、施工进度计划 六、质量保证措施 七、安全保证措施 八、附表

一.编制依据 本施工组织设计作为指导该工程施工的依据,突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要技术文件。 本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程施工设计图纸、国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。 具体编制依据如下: 1.1 施工蓝图及国家现行施工规范标准; 1.2《吊车轨道联结及车挡》(95G323-2); 1.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 二.工程概况 2.1 工程简介 本方案为晋煤集团沁水胡底煤业有限公司瓦斯抽放系统工程设计修改-加压机房。工程位于沁水县胡底乡蒲池村。主体为现浇钢筋混凝土框架排架结构、附属间为框架结构,建筑面积456.66平方米。设计使用年限为50年;结构安全等级为二级;抗震设防等级为乙类,抗震等级为三级;厂房火灾危险分类为甲类,耐火等级为二级。吊车梁为混凝土预制。 2.2 构件主要技术尺寸 数量构件长度单架重量备注预制吊车梁6架5950mm 3.05kg 2.3 施工条件 2.3.1主厂房结构柱施工完毕,无交叉作业。 2.3.2施工现场场地平整,具备构件运输及吊装条件。 2.3.3预制构件混凝土强度达到设计要求,具备吊装条件。 2.4.1起重机选择: 吊车梁重w = 3.05t,拟选用25T汽车吊,其参数为:起重重量3.05吨,起重垂直高度15米,回转半径15米,满足吊装要求。

预制板吊装施工方案计划

厦成高速公路漳州段A3合同段预制板梁安装施工方案 编制 复核 审核 中铁十四局集团第三工程有限公司 二O一二年十月

预制板安装施工方案 一、工程概况 本标段位于漳州境内,起点桩号K29+530,终点桩号GK37+300,线路长7.77Km。起于漳州市陈巷镇岭脚水电厂附近,与A2施工标段相接,终点位于陈巷镇雪美村陶镕小学北侧,与A4标相接。本标段桥梁15座,预应力砼板394片,其中16米板156片,20米板238片。 陈巷小桥共1孔,全桥一联,桥梁长24.24m,16米板26片;道桥共1孔,全桥共分一联,桥梁长24.24m,16米板9片; B匝道1号桥共1孔,全桥共分一联,桥长24.24m,16米板8片; B匝道3号桥共1孔,全桥共分一联,桥长24.24m,16米板8片; C匝道桥共1孔,全桥共分一联,桥梁长20.04m,16米板9片; 雪美中桥共3孔,全桥共分一联,桥梁长56.24m,16米板96片; 莲塘大桥共6孔,桥梁长130m,全桥一联,20米板238片。 本项目的建设对形成路桥机场快速通道,完善综合交通体系,促进区域经济发展和城市化进程,都具有重要意义。 二、梁板安装总体计划 根据安装的总体工期要求,我部计划从雪美中桥开始安装;然后安装莲塘大桥板梁;最后依次对陈巷小桥、A匝道桥、B匝道1号桥、B匝道3号桥、C匝道桥板梁进行安装,具体安装计划如下:

雪美中桥: 2012年10月31日~2012年11月30日; 莲塘大桥右幅:2012年12月1日~2012年12月16日; 左幅:2013年1月10日~2013年1月25日; 陈巷小桥:2012年11月25日~2012年12月20日; A匝道桥:2012年12月15日~2012年12月22日; B匝道1号桥:2012年12月21日~2013年1月8日; B匝道3号桥:2012年12月28日~2013年1月12日; C匝道桥预:2013年1月5日~2013年1月20日; 二、梁板安装施工方案 (1)施工顺序 1、支座定位放样 2、支座放样复核 3、支座安放 4、预制板装送 5、预制板吊装 (2)、施工前准备 1、桥台流坡回填土到位,吊车及加长板车开行路线做好,应通畅、平整、不下陷,以免延误吊装时间,使施工顺利进行。 2、盖梁、桥台台帽及垫石砼养护期达到。 3、板梁砼养护期达到。 4、先按图放出每块板梁的边线及橡胶支座位置,橡胶支座安放位置应准确无误。

大桥箱梁吊装专项安全方案

目录3......................................................................................................................................... 一、编制说明. 3 ................................................................................................................................... 一)、编制依据(3............................................................................................................................... 、编制目的.(二)3............................................................................................................................... .(三)、适用范围 3......................................................................................................................................... .二、工程概况 4......................................................................................................................................... .三、施工工艺 4 .................................................................................................... (一)、箱梁安装工艺流程如下: 5 ............................................................................................................ (二)、汽车吊型号的选择: 6 ................................................................................................................ (三)、箱梁运输吊装程序 6 .................................................................................................................... (四)、箱梁吊运的要求6........................................................................................................................ (五)、箱梁吊装落位6.......................................................................................................................................... 四、施工计划6................................................................................................................................ (一)、施工计划 6.................................................................................................................... (二)、材料与设备计划 7........................................................................................................................... 、劳动力计划.(三) 8.................................................................................................................................. 五、危险因素分析 9.................................................................................................................................. 六、安全保障措施9............................................................................................................................... .(一)、组织保障................................................................................................................ 11 (二)安全管理制度措施 4................................................................................................................ 1(三)主要安全管理制度 5..................................................................................................................... 1、安全技术措施.(四) 71 ...................................................................................................................... (五)、监测监控措施 81 ................................................................................................................................ 七、安全应急措施8......................................................................................................................... 1、目的和依据(一). 81 ...................................................................................................................... 、应急机构设置(二) 9 ...................................................................................... 1、施工现场应急机构相关人员职责(三)91(四)、机械伤害应急救援预案...................................................................................................... 02 .................................................................................. 、高空坠落、物体打击应急救援预案(五). 22 .................................................................................................................. (六)、安全事故的报告 32 ............................................................................................................................ 八、安全检查和验收3............................................................................................................................. 2.(一)、检查内容3............................................................................................................................. 2(二)、检查形式.32.、检查方法............................................................................................................................. (三) 32 .............................................................................................................................. (四)、检查结果 42 ............................................................................................................................ 九、汽车吊安全验算4.................................................................................................................. 2(一)、地基承载力验算42.............................................................................................................................. (二)、吊装验算

预制小箱梁吊装方案

两港公路(拱极路~S32)新建工程2标 预制小箱梁 专 项 吊 装 方 案 编制:周汉成 审核:虞德良 审批:敖翔 中达建设集团股份有限公司 二零一三年五月 目录 1、工程概况 (2) 2、总体设想与施工准备 (6)

3、小箱梁运输 (14) 4、吊装方案 (15) 5、施工进度计划与劳动力安排 (19) 6、安全生产及文明施工措施 (19) 1、工程概况 1.1工程设计概况 本标段为两港公路(拱极路~S32)新建工程2标,桩号为:K7+500~K8+600,本标段地处浦东新区老港镇,本标段范围内包括道路、排水和两座跨河桥梁,分别为三灶路港桥、联合支河桥; (1)、三灶路港桥 三灶路港桥上部结构均采用预制小箱梁,简支变连续,桥梁全长175米,跨径组合为3*25m+4*25m,双幅桥宽为38.6米,该桥设计为15度斜交,共计小箱梁83片。 (2)、联合支河桥 联合支河桥上部结构均采用预制小箱梁,桥梁全长30米,跨径为单跨30米简支小箱梁,双幅桥宽度为35米,该桥设计为顺交6度,共计小箱梁10片。 1.2参建单位 建设单位:上海南汇汇集建设投资有限公司 设计单位:上海千年工程建设咨询有限公司 监理单位:上海永宏工程建设监理有限公司 总包单位:中达建设集团股份有限公司 1.3编制依据 两港公路新建工程2标桥梁施工图纸; 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 《公路工程质量管理办法》(交通部2000年第6号); 《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003);

桥梁预制梁吊装安全专项施工方案

南水北调中线干线一期工程总干渠鹤壁段Ⅱ标 桥梁预制梁吊装安全专项施工方案 批准: 审核: 编制: 武警水电第二总队南水北调工程项目部 2011年7月23日

桥梁预制梁吊装安全专项施工方案 一、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》(JTG-TF50-2011) 2、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 4、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 5、《公路工程施工安全技术规程》(GB/T50107-2010) 6、《公路桥梁板式橡胶支座》(JTT663-2006) 7、《公路桥梁盆式支座》(JTT391-2009) 8、《建筑施工手册》 9、《起重机械用钢丝绳检验和报废使用规范》(GB/T5972-2006) 10、《建筑安装工程安全技术规程》 11、《建筑安装工人安全技术操作规程》 12、《建筑施工高处作业安全技术规程》 13、《南水北调鹤壁段施工Ⅱ标施工图》 二、编制原则及编制范围 2.1编制原则 1、在保证施工安全和工程质量的前提下,加快施工进度,保证本标段桥梁工程按进度计划如期完成。 2、确保工程施工能够平顺的按进度计划完成,避免出现施工强度过大以及劳动力突变。 3、合理利用现有的人员、机械设备等资源配置。 2.2编制范围 本施工方案适用于中国人民武装警察部队水电第二总队南水北调工程项目部所承接的南水北调鹤壁段施工Ⅱ标的所有桥梁施工。

三、工程概况 本工程为鹤壁段第二施工标段,设计桩号为Ⅳ155+600~Ⅳ169+600,渠段长度14.0km,其中明渠长13.077km,标段内共有各种建筑物24座,其中:公路桥9座、生产桥6座。本标段合同内9座公路桥具体位置及概况如下: 淇县鲍屯南公路桥位于河南省鹤壁市淇县鲍屯以南,是总干渠与乡道(Y006)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV158+211.5,桥梁荷载等级确定为公路-Ⅱ级。 淇县刘河东公路桥位于河南省鹤壁市淇县刘河村以东,是总干渠与乡道(Y016)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV160+300.4,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅱ级。 淇县芥屯东公路桥位于河南省鹤壁市淇县芥屯以东,是总干渠与连接芥屯与前鱼坡主要通道的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV161+232.3,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅱ级。 鹤壁市新乡屯西公路桥位于河南省鹤壁市新乡屯以西,是总干渠与省道(S305)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV163+872.9,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅱ级。 鹤壁市新乡屯北公路桥位于河南省鹤壁市新乡屯以北,是总干渠与连接新乡屯与肖屯主要通道的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV165+193.1,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅱ级。 鹤壁市赵庄南公路桥位于河南省鹤壁市赵庄村南,是总干渠与乡道(Y012)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV166+509.6,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅱ级。 鹤壁市南环路公路桥位于河南省鹤壁市区,是总干渠与规划路(南环路)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV167+485.5,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅰ级。 鹤壁市湘江路公路桥位于河南省鹤壁市区,是总干渠与规划路(湘江路)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV168+773.8,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅰ级。 鹤壁市夏庄公路桥位于河南省鹤壁市大赉店开发区夏庄村内,是总干渠与乡道

箱梁预制与安装施工方案图文

桥梁上部结构箱梁预制与安装 施工方案 一、工程概况 1、平洛河大桥为先预制后连续预应力箱梁桥,下部结构为双柱桥墩,桩基; U 型桥台扩基。设计时速为 80公里 /小时。大桥左幅由 26*30M,右幅为 27*30M,共 212片预制箱梁组成; 每跨半幅由 4片预制预应力组合箱梁。其中左幅 0号台、 3号墩、 6号墩、 9号墩、 12号墩、 15号墩、 19号墩、 23号墩、 26号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝 9道;右幅 0号台、 3号墩、 6号墩、 9号墩、 12号墩、15号墩、 18号墩、 21号墩、 24号墩、 27号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝10道。主要工程数量见表 1:平洛河大桥预制箱梁主要工程数量表。 表 1 檀坡河大桥预制箱梁主要工程数量表 2、檀坡河二桥上部结构为先预制简支安装后连续预应力组合箱梁,下部结构为双柱桥墩,桩基; U 型桥台扩基。设计时速为 80公里 /小时,计算荷载为汽-超 20,大桥由 7跨 56片预制箱梁组成,每跨为 8片预制预应力组合箱梁,跨度 30m 。其中 0#台、 3#墩、 5#台为非连续端, 共设置毛勒式伸缩缝 3道。主要工程数量见表 2:檀坡河二桥预制箱梁主要工程数量表。 表 2 檀坡河二桥预制箱梁主要工程数量表

- 1 - 3、双河大桥为先预制简支安装后连续的组合箱梁桥,下部结构为双柱桥墩,桩基;肋台桩基。设计时速为 80公里 /小时。大桥由双河大桥 40片预制箱梁组成,每跨由8片预制预应力组合箱梁,跨度左幅三跨 30m ,跨度 30M 。其中 0号台、、 5号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝 2道。主要工程数量见表 1:双河大桥预制箱梁主要工程数量表。表 1 双河大桥预制箱梁主要工程数量表 4、双河二桥为先预制简支安装后连续的组合箱梁桥,下部结构为双柱桥墩,桩基;肋台桩基。设计时速为 80公里 /小时。大桥由双河大桥 40片预制箱梁组成,每跨由8片预制预应力组合箱梁,跨度左幅三跨 30m ,跨度 30M 。其中 0号台、、 5号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝 2道。主要工程数量见表 1:双河二桥预制箱梁主要工程数量表。表 1 双河二桥预制箱梁主要工程数量表

迎宾路 预制小箱梁吊装方案

编号: 案施工方

:编制人:职务(称)审核人:职务(称): 职务(称批准人 :批准部门(章) 建设集团股份有限公司 年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (2) 四、施工方法 (5)

五、进度安排 (10) 六、保证措施 (10) 七、施工计算 (11) 5 1........................................................................................... 八、施工图表. 一、编制依据 沈阳市迎宾路高架桥西延长线工程施工图设计 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 《建筑安装工程施工技术操作规程——吊装工程》(DB21/900.16-2005) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 二、工程概况 沈阳市迎宾路高架桥西延长线,全长2.03km(里程K-1+740~K0+294,墩台号 0#~61#),主要工程为新建迎宾路高架桥西延长线桥梁施工及道路施工。8-9# 段箱梁横跨石蜡厂铁路专用线,上部结构采用预制钢筋混凝土预应力小箱梁,预 制小箱梁为40m简支预应力混凝土小箱梁。本工程40m预制小箱梁共计1跨(8片)。预制梁梁高为2m,底板宽100cm,中梁顶宽240cm(含翼板),边梁顶宽280cm (含翼板);砼标号为C50,一片梁吊装重(最重)157吨。 图2.1箱梁一般构造图

1 三、施工安排 3.1人员配备 根据本工程工期要求紧、工程量大等特点,为满足施工技术、管理要求,我部配备足够的管理人员、技术工种和其他操作人员,将工程按工序划分,配备组合箱梁预制施工作业队1个,预应力张拉作业队1个,实现专业化、技术化、全面化操作管理网络。 3.2施工设备配备

30米预制箱梁施工方案

30米预制箱梁施工方案 一、工程概况: 某桥梁起点桩号为K1+770,终点桩号K2+040。全桥长270m。桥面净宽2×24.5m。上部结构采用先简支后连续的施工工艺。共计9孔标准梁长30m的预应力混凝土连续箱梁,每孔左右幅各7片,共计126片。箱梁高度1.60m、上宽2.4m,下宽1.0m。本桥平面处于左偏半径400m和450m缓和曲线内。本桥纵坡位于坡度0.5%和0.605%,半径为8000m的竖曲线内,横坡为1.5%。 二、30米箱梁预制场平面布置及建设方案 结合以往施工经验,我部把全桥30米箱梁的预制及安装作为我部在此工程中的重点和难点工程。 1#桥共有30米预制箱梁126片,为方便管理,集中在一个预制场进行预制施工。预制场平面布置及建设方案如下: 1、预制场地布设 预制场设置在桩号K2+040-K2+240的路基上,根据总体施工进度计划预制箱梁生产架设施工工期(7个月),预制场设置14个箱梁底模,2套箱梁侧模,2套内模。预制场内箱梁底模按顺桥向布置。预制场内设置60t龙门吊2台,张拉、压浆设备各2套。有轨运梁平车1辆。在预制场适当位置设置接线电箱,同时安装漏电、触电保护装置并由专门电工负责管理,布线时充分考虑预制梁施工时机械的影响,做到安全合理布线,并做到文明施工、文明用电。预制场外专门设置钢筋加工场和搅拌站。根据安全文明施工要求,在预制场内设置有关的标志牌、消防设施,在预制场两端设置小型机具及小型材料存放区,做到机具设备和材料堆放整齐、有序。 于K2+040-K2+100右侧规划存梁区,计划存梁20片。建设好的预制场日生产能力为1.2片。 详见预制梁场平面布置图 2、箱梁台座制作 预制场场地范围内,用粘性土填至预设的标高,然后用推土机平整后,用

相关文档