一、值班员在事故处理的过程中应注意哪些事项?

(1)除领导及有关人员外,其他外来人员均应退场。

(2)值班人员应将事故情况简单而准确地报告当值调度员及有关领导,并且在处理事故的过程中,应和调度人员保持密切联系,并迅速执行命令,做好记录。

(3)遇有触电、火灾和紧急设备的安全事故,值班员有权自行先处理事故,然后再将事故及处理过程作详细记录。

(4)在事故处理过程中,值班人员除认真处理事故外,应明确分工,将发生事故及处理过程作详细记录。

二、某一110KV变电站是用蓄电池作为直流电源的直该母线,当其电压出现过低时,运行人员应怎样处理?

(1)如果出现直流母线电压过低时,运行人员应先检查浮充电流是否正常;

(2)直流负荷是否突然增加

(3)可适当调节蓄电池的调压三环触头,使直流母线电压保持在规定值内。

三、某110KV变电站在运行过程中,发生1#主变重瓦斯保护动作跳闸,请问:运行人员应对主变进行哪些项目的检查?

(1)油位、油温、油色情况。

(2)油枕、防爆管、呼吸器有无喷油和冒烟,防爆管隔膜是否冲破。

(3)各法兰连接处,导油管处有无冒油。

(4)盘根是否因油膨胀而变形、漏油。

(5)外壳有无鼓起变形,套管有无破损裂纹。

(6)瓦斯继电器内有无气体。

(7)有无其它保护动作信号。

(8)压力释放阀(安全阀)动作与否(若动作应报信号)。

(9)现场取气,检查分析瓦斯气体的性质。

四、假设一变电站发生主变差动保护动作跳闸,运行人员应从哪几方面去分析其原因?

(1)看主变及其套管引出线,各侧差动电流互感器以内的一次设备是否故障。

(2)看是否保护二次回路问题有误动作。

(3)看变压器内部是否有故障。

五、请分析使1#主变轻瓦斯保护动作的可能原因。

(1)变压器内部有轻微故障产生气体。

(2)变压器内部进入空气,如变压器加油、滤油等时进有空气。

(3)外部发生穿越性短路故障。

(4)油位严重降低至瓦斯继电器以下,使瓦斯继电器动作。

(5)直流多点接地、二次回路短路,如瓦斯继电器接线盒进水,绝缘老化等。

(6)受强烈振动影响。

(7)瓦斯继电器本身问题,例如:轻瓦斯浮子进油,继电器机构失灵。

六、一运行人员在巡视设备时发现主变有异响,请分析一下,主变发生异响的可能原因。

(1)过负荷。

(2)内部接触不良,放电打火。

(3)个别零件松动。

(4)系统中有接地或短路。

(5)大动力负荷起动使负荷变化较大。

(6)铁磁谐振。

七、#1主变过负荷时,运行人员应如何处理?

(1)检查主变各侧的电流是否超标,并把过负荷数值报告调度员。

(2)检查主变的油位、油温是否正常,把冷却器全部投入运行。

(3)对过负荷数值及过负荷时间按现场规程中规定的掌握,并增加巡视检查次数。

八、怎样区别PT高压保险熔断和单相接地?

(1)如果母线监察表指示出两相对地电压不变化(不升高),一相对地电压降低(不为零)则认为其是PT高压保险熔断,需对其进行更换。

(2)如果出现两相对地电压升高,一相降低(或为零),则认为其是单相接地故障。

九、小电站接地系统中,10KV Ⅰ段母线发生单相接地故障时有什么现象?

(1)警铃响,“10KV Ⅰ段母线接地”光字牌亮。中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌。

(2)绝缘监察电压表指示:故障相降低(不完全接地)或为零(全接地),另两相高于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地)。稳定性接地时,电压表指示无摆动;若批示不停地摆动则为间歇接地。

(3)中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)。

(4)消弧线圈的接地警告灯亮。

(5)发生弧光接地,产生过电压时,非故障相电压很高(表针打到头),电压互感器高压保险可能熔断,甚至能会烧坏电压互感器。

十、某110KV变电站,运行人员发现一10KV少油开关支持瓷瓶断裂一个后应如何处理?

(1)立即打开重合闸压板,防止开头跳闸后重合;并取下开关的操作电源。

(2)尽快将负荷倒至旁路或备用开关。

(3)拉开故障开关前,应先将旁路或备用开关的操作电源了下,防止旁路或备用开关误动;然后拉开其两侧隔离刀闸,防止故障开关接地或发生相间短路。十一、利用“瞬停法”查找接地故障的顺序为:

(1)空载线路。

(2)双回路用户,已转移负荷的线路。

(3)分支多,线路长,负荷小,不太重要用户的线路,发生故障机率高的线路。

(4)分支少,线路短,负荷较大,较重要用户的线路。

十二、某变电站发生了开关误跳的事故,请分析其误跳的可能原因?

(1)人员误动。

(2)操作机构自行脱扣。

(3)电气二次回路有问题。

十三、某站运行人员在倒闸操作中,当他合控制开关时,出现绿灯灭,但红灯不亮,控制开关返回到“合后”位置时,红、绿灯均不亮,且没有事故音响信号,但合闸电流表有摆动,根据这一现象运行人员应作哪些检查?

(1)应检查此开关是否已合上。

(2)检查红灯灯泡、灯具是否良好。

(3)检查操作保险是否良好。

(4)线路有无负荷电流。

十四、值班员在操作刀闸时,出现刀闸合不到位时应怎样处理?

(1)应拉开重合,反复合几次。

(2)操作动作应符要领,用力要适当。

(3)如果无法完全合到位,不能达到三相完全同期,应戴绝缘手套,使用绝缘棒,将刀闸的三相触头顶到位。

(4)汇报上级,安排计划检查。

十五、刀闸电动分、合闸操作中途自动停止时怎么办?

(1)拉刀闸时,出现中途停止,应迅速手动将刀闸拉开,汇报上级,由专业人员处理。

(2)合刀闸时,出现中途停止,若时间紧迫,必须操作,应迅速手动操作,合上刀闸,汇报上级,安排计划停电检修,若时间允许,应迅速将刀闸拉开,待故障排除后再操作。

十六、值班员在倒闸操作中,出现隔离开关拉不开时怎么办?

(1)用绝缘棒操作或用手动操作机构操作隔离开关拉不开时,不应强行拉开,应注意检查瓷瓶及机构的动作防止瓷瓶断裂。

(2)用电动操作机构操作时拉不开,应立即停止操作,检查电机及连杆。

(3)用液压泵操作机构操作时拉不开应检查液压是否有油或油是否凝结,如果油压降低不能操作,应断开油泵电源,改用手动操作。

(4)因隔离开关本身传动机械故障而不能操作的,应向当值调度员申请倒负荷后停电处理。

十七、运行人员在巡视检查中,发现电容器有哪些问题时,应立即退出运行?

(1)套管网络或严重放电。

(2)触点严重过热或熔化。

(3)外壳膨胀变形。

(4)内部有放电声及放电设备有异响。

十八、某站一单电源开关,其有自动重合闸装置,如果这一开关突然跳闸,但其自动重合闸装置未动作,试问运行人员应怎样处理?

(1)立即试送一次后向当值调度员报告,再对开关进行处部检查。

(2)对试送未成功的,则应对其进行,外部检查,同时报告调度。

十九、液压机构的断路器发生“跳闸闭锁”信号时如何处理?

当有以下情况发生时,运行人员应速来检查压力值:

(1)如果压力值确实已降低于跳闸闭锁值,应断开油泵电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护压板;

(2)向当值调度员汇报,并做好倒负荷的准备。

二十、液压机构压力降到零时,有什么故障现象,值班员应怎样处理?

(1)报出的信号有:“压力降低”、“压力异常”。开关的位置反指示灯不亮机构压力表指示为零,此时油泵启动回路已被闭锁,不再打压。

(2)处理方法:1)拔掉开关的操作保险,拉开其储能电源,用专用卡板将开关的传动机构卡死,以防慢分闸。2)汇报上级派人检修,若断时间内不能检修好,有旁母的先将负荷倒旁母带,将故障开关停止运行(用刀闸检无阻抗并联支路方法将开关隔离)。也可将该开关倒至单独一段母线上,与母联开关串联运行(双母线接线)。然后检修机构。可以停电检修时,尽量停电检修,不能停电时,带电检修机构。3)不停电检修处理时,检修完毕,应先启动油泵打压至正常工作压力,再进行一次合闸操作(可以用手打合闸铁芯顶杆),停机构阀系统处于合闸保持状态,才能去掉卡板,装上操作保险,这样可以防止在油泵打压时,油压上升过程中出现慢分闸,去掉卡板时,应先检修卡板不受力,这样说明机构已处于合闸保持状态。

二十一、电力系统发生振荡有何现象?

(1)继电保护的振荡闭锁装置动作;

(2)变压器、线路、母线的电压、电流、功率表的指示有节拍地剧烈摆动;

(3)系统振荡中心的电压摆动最大,有周期的降至零;

(4)失去同步的电网之间,虽有电气联系,但有频率差,并略有摆动;

(5)运行中的变压器,内部发出异常声音(有节奏的鸣声);

二十二、请问如果变电站出现全站失压时,有哪些主要现象?

(1)交流照明灯全部熄灭;

(2)各母线电压表、电流表、功率表均无指示;

(3)继电保护报出“交流电压回路断线”信号;

(4)运行中的变压器无声音;

二十三、某变电站#1主变绕组绝缘损坏,请问它是由哪些原因造成的?

(1)线路短路故障和负荷急剧变化;

(2)主变长期过负荷运行;

(3)绕组绝缘受潮;

(4)绕组接头、分接开关接头、接触不良;

(5)雷电波侵入使绕组因过压而损坏;

二十四、在处理冷却器全停故障时应注意哪些事项?

(1)及时汇报调度,密切注意变压器上层油温的变化;

(2)一般情况下,冷却器工作电源失去,电源切换不成功。处理时应尽量用备用冷却电源,恢复冷却器工作,再检查处理原工作冷却电源的问题,若仍用原工作电源恢复冷却器的工作,会因电源故障而不能短时恢复,拖延时间;

(3)回路中有短路故障,外部检查未发现明显异常,只能更换保险试送一次,防止多次向故障点送电,使故障扩大,影响站用电的安全运行。

二十五、某一变电站因母线短路造成母线电压消失,应怎样处理?

(1)将故障母线隔离;

(2)将母线上的线路尽快倒至备用母线或无故障母线上;

(3)恢复供电。

二十六、PT二次断线有哪些现象?如何处理?

(1)PT二次断线时,发预告和二次回路断线信号,同时低电压继电器动作;

(2)电压表指示也不正常,同期鉴定继电器有响声;

(3)处理时应先考虑电压互感器所带保护及自动装置,防止保护误动,再检查熔断器是否熔断;

(4)如果熔断器熔断应立即更换,再次熔断,应查明原因,不得任意更换大容量的;

(5)如果熔断器未熔断,应检查二次回路有无断线、接头松动或切换回路接触不良的现象,作以上检查时应先做好安全措施,保证人身安全并防止保护误动。

二十七、某变电站10KV侧为单母接线,发出10KV母线接地信号后,经逐条线路试停电的办法查找,接地现象仍然存在,这是什么原因?

(1)两条线路的同名相各有一点同时接地;

(2)母线与母线隔离开关有单相接地;

(3)断路器一相接地;

(4)如线路开关是少油开关,且该开关绝缘油碳化严重,油质极差,绝缘极低,在其此同时线路发生单相接地时。

二十八、强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入信号后,运行人员应如何处理?

(1)强迫油循环变压器发现“冷却器全停”值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。

(2)对没有备用冷却器的变压器,值班人员应向当值调度员申请压负荷,否则应向调度申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。

(3)在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。

二十九、处理故障电容器时,应注意哪些安全事项?

(1)在处理故障前,应先拉开断路器及两侧刀闸,然后验电,装设接地线。

(2)由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前还应戴上绝缘手套,用短线将故障电容器两极短接,方可动手拆卸;

(3)对双星形接线电容器组的电容组的中性点及多个电容器的串联线,还应单独放电。

三十、断路器出现以下异常时应停电处理:

(1)严重漏油、油标管中已无油位;

(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂;

(3)连接处过热变色或烧红。

(4)瓷瓶严重放电;

(5)SF6断路器气体压力值低于闭锁值;

(6)液压机构的压力低于闭锁值;

(7)弹簧机构的弹簧拉力不够,闭锁信号不能复归;

(8)气动机构的气压低于闭锁值。

三十一、如何查找指示断路器位置的红、绿灯不亮的原因?

(1)先检查批示灯灯丝是否烧断,检查控制回路熔断器是否熔断、松动或接触不良;

(2)检查灯具和附加电阻是否接触良好;

(3)检查操作回路各触点的接触情况;

(4)检查跳闸线圈、合闸接触器线圈是否断线,防跳继电器电流线圈是否断线。

三十二、断路器发出“三相位置不一致”信号应如何处理?

(1)当可进行单相操作的断路器发出“三相位置不一致”信号时,运行人员应立即检查三相断路器拉开;

(2)若是跳开两相,应立即将断路器拉开;

(3)如果断路器“三相位置不一致”信号不复归,应继续检查断路器的位置中间继电器是否滞卡、触点是否接触不良及断路器辅助触点的转换是否正常。三十三、运行中隔离开关刀口过热、触头发生熔化粘连时应如何处理?

(1)立即向当值调度员申请将负荷倒出后,停电处理,如果不能倒负荷则应设法压负荷,并加强监视;

(2)如果是双母线侧隔离开关发生熔化粘连,应该用倒母线的方法将负荷倒出,然后停电处理。

三十四、母线电压消失应如何处理?

(1)发生母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号、掉牌、继电保护及自动装置的动作情况,来判断母线电压消失的原因;

(2)若因线路故障引起越级跳闸,使母线电压消失时,应按断路器机构失灵和保护拒动引起的越级跳闸分别处理;

(3)若因母线短路或由母线到断路器间的引线发生短路引起母线电压消失时,值班人员应将故障母线隔离,将线路尽快倒至备用母线或无故障母线,恢复供电;

(4)若母线失压是因母差保护误动引起的,则在检查设备无任何异常后,可用母联断路器向停电母线充电;

(5)若单电源变电站电源无电,而本站的断路器、继电保护、电气设备均无异常时,不必进行任何处理及操作,在通知当值调度员后,可等候来电。值班人员应使直流电压保持正常。

三十五、查找直流接地时应注意哪些事项?

(1)发生直流接地时,禁止在二次回路上工作;

(2)查找和处理必须由两进行;

(3)处理时不得造成直流短路和另一点接地;

(4)禁止使用灯泡查找;

(5)用仪表查找时,应用高内阻仪表;

(6)拉路前应采取必要措施,防止直流失电可能引起的保护及自动装置的误动。

三十六、怎样根据电流互感器响声来判别其运行状况?

(1)若电流互感器有较小的均匀的“嗡嗡”声,说明互感器运行正常;

(2)若“嗡嗡”声较大时,可能是铁芯穿心螺栓不紧,硅钢片松驰,随着铁心量高变磁通的变化,硅钢片振动幅度增大而引起;

(3)若“嗡嗡”声很大,也可能是二次回路开路引起;

(4)若电流互感器有较大的“噼啪”放电声,可能是线圈故障。

三十七、哪些原因会使高压断路器分闸失灵?

(1)直流母线电压过低或失去电源;

(2)操作熔断或接触不良;

(3)KK操作开关接点、断路器辅助接点接触不良;

(4)跳闸线圈断线、防跳继电器线圈断线;

(5)KK操作开关操作中未扭到位,返回过早;

(6)操作机构有故障,跳闸铁心卡涩、脱落,液压机构油压低;

(7)电磁机构的足闸三连板三点过低,部件变形,断路器传动机构有故障。

三十八、主变变低侧母线穿墙套管爆炸后应如何处理?

(1)主变变低侧母线穿墙套管爆炸后,必然引起主变差动保护动作,将故障变压器切除;

(2)若波及另一台主变,应立即将故障点切除,尽快恢复完好变压器送电,然后对故障处理,尽快能恢复全部送电。

(3)若变电站内只有一台主变压器时,应尽快将故障点处理,或甩开故障点恢复主变压器其他侧的送电;

(4)同时应将事故发生情况、处理过程汇报调度和有关领导,并做好记录。三十九、哪些原因能引起电容器爆破:

(1)电容器内部元件击穿,起因是内部电场分布不均或制造中卷绕及压叠时受到损伤;

(2)电容器内部对外壳绝缘损坏,起因一般是制造厂在封盖时由于转角处焊接不好,烧焊时间太长,将内部绝缘烧伤所致;

(3)密封不良,引起渗漏油、油位下降、散热条件恶化,同时,潮气和水份进入,内部绝缘进一步变坏;

(4)外壳鼓胀和内部游离;

(5)除上述原因,运行环境温度过高、过电压等都可能造成电容器爆破故障。

四十、防止运行中电容器爆破有哪些措施?

(1)加强温度、膨胀和渗漏油缺陷的监视;

(2)采取限制过电压的措施;

(3)定期进行预防试验。

四十一、变压器在运行时,若出现油面过高或油从油枕中溢出,应如何判断和处理?

(1)首先应检查变压器的负荷和温度是否正常;

(2)如果负荷和油位均正常,则可能是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度同间后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管;

(3)如因环境温度高引起油枕溢油时,应作放油处理。

四十二、当SF6断路器发出“压力闭锁”信号时,应如何处理?

(1)当断路器发出“压力闭锁”信号时,首先应检查SF6气体的压力表,如果由于温度变化而引起压力下降,则应采取措施补气;

(2)如果由于漏气而引起压力下降,则应采取倒负荷或代路的方法将负荷转移后,再停电处理。

四十三、怎样判断断路器是否误跳闸?

(1)保护未动作,电网中无故障造成的电流、电压波动,可判为断路器操作机构误动作;

(2)保护定值不正确或保护错接线、电流互感器或电压互感器回故障等原因会造成保护误动作,可从所有的现象进行综合分析;

(3)直流系统绝缘监视装置动作,发直流接地信号,且电网中无故障造成的电流电压波动,可判断为直流丙点接地;

(4)如果是直流电源有问题,则在电网中有故障或操作时,硅整流直流电源有时会出现电压波动、干扰脉冲等现象,使晶体管保护误动作。

四十四、单电源线路的断路器跳闸后应如何处理?

(1)没有自动重合闸装置的断路器跳闸,如果遮断容量能满足要求,值班人员应立即将断路器试送一次,然后报告当值调度员并对断路器进行外部检查。如果断路器的遮断容量不能满足要求,应先进行外部检查,未发现异常的可试送一次,然后向当值调度员报告并再次对断路器进行外部检查;

(2)有自动重合闸装置的断路器跳闸,如果重合闸未动作,可立即试送一次后向当值调度员报告,再对断路器进行外部检查。对重合闸未成功或试送未成功的,应对断路器进行外部检查,同时向当值调度员报告,听从处理。

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电站事故分析及处理(工程科技)

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。

4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站值班员应对紧急事故处理能力提高策略 王磊

变电站值班员应对紧急事故处理能力提高策略王磊 发表时间:2018-12-28T16:02:55.310Z 来源:《河南电力》2018年14期作者:王磊何霞 [导读] 变电站的事故问题关系到整个国家民生。一旦有事故发生,必然会大面积停电,对经济、建筑、教育以及人民生活等各方各面都会造成严重影响。 (国网安徽省电力有限公司合肥供电公司安徽合肥 230001) 摘要:变电站的事故问题关系到整个国家民生。一旦有事故发生,必然会大面积停电,对经济、建筑、教育以及人民生活等各方各面都会造成严重影响。因此,变电站值班员应对紧急事故处理能力的提高具有深远意义,同时,电力行业中,对于值班员紧急事故处理的能力的培养是一项长期而艰巨的任务。 关键词:变电站;值班人员;紧急事故;处理策略 引言 变电站是整个电力系统的核心,变电站工作质量直接影响着整个电力系统的日常运转。因此,深入分析变电站设备在日常运行中的故障原因,严格按照科学、安全的处理方式开展日常运维工作,能够提升变电站设备安全性和工作效率。加强变电站设备记录管理、安全记录管理是提升变电站工作质量的最佳手段,完善的过程记录管理工作能够为工作人员制定详细的维护、维修方案提供有力的数据支持。 1变电站运行值班员的主要岗位技能 变电站运行值班员的岗位是非常重要的,需要掌握过硬的岗位技能,才能保证变电站正常的运行。目前,变电站运行值班员所应该具备的主要岗位技能包括的四种,电网风险意识技能、变电站运行值班员的整体岗位技能、值班员对于规程制度的实际执行、监视运行,监护执行。这四种技能都是至关重要的。 1.1电网风险意识技能 电网风险意识对于变电站的运行是至关重要的,所谓电网风险意识,主要是指变电站运行值班员在遇到事故和问题的时候,要根据自己的工作经验,对事故有一个最初的判断,并进行相应的预先处理,这样,对于事故的危害性可以降到最低。在实际的工作过程当中,这种电网风险意识是非常重要的,往往在第一时间就可以决定能否遏制出事故的发展。所以说,对于电网运行的值班员来说,首要的一个技能就是电网风险意识技能。 1.2变电站运行值班员的整体岗位技能 变电站运行值班员的整体岗位技能也是非常重要的,是对值班员整体实力的一个考量,包括了对变电站运行的整体把握,事故发生的预判和处理能力以及变电站的维护能力等等,整体岗位技能对于值班员来说是非常重要的技能,也是基本的素质,拥有这些技能可以帮助值班员及时的处理事故,提升事故处理的效率。 1.3值班员对于规程制度的实际执行 值班员对于规程制度的实际执行是值班员的一项重要意识,如果值班员对于规程制度十分了解,但是在实际的操作过程中没有按照这个体系来执行,将会造成不良的后果。例如,有的值班员该正常巡视检修的时候没有执行这个项目,那么将会提高事故产生的风险。而如果在事故处理的过程当中,没有按照既定的原则来处理,也是会产生的不良的后果。所以说,对于值班员来说,一定要熟悉既定的规程制度,同时,也要严格按照要求来执行,只有这样,才能够最大限度的提升事故处理的效率。 1.4监视运行,监护执行 变电站的运行值班员并不是自己在工作,而是一个团队共同工作,所以说,运行值班员的负责人一定要起到良好的监督作用,特别是对于一些新人,在很多专业的能力上还有所欠缺,对电网运行的情况还不够熟悉,这就容易造成事故。要避免出现上述的隐患,就需要监督值班员把好关,做好监视运行和监护执行的工作。 2设备中常见异常的处理原则 (1)值班人员是变电站设备故障的处理者,当变电站设备发生故障的时候值班人员应在确保人身安全的情况下,立即检查设备运行情况,并结合安全自动装置的告警信号、各种指示仪表、后台监控信息等确定哪些设备故障,哪些设备正常,然后向值班调度人员进行报告,再根据值班调度员以及变电站现场运行规程进行下一步的故障处理。(2)本次值班的负责人便是该次事故现场处理的领导人,除此之外其他人员应该服从安排,要以最快的速度将故障的原因查明,采用适当的方法排除故障,首先是要解除设备故障对人员、其他设备、财产的安全威胁,然后尽最大的可能性将故障最小化,尽快恢复故障备的正常运行,让停电的线路尽快恢复供电。(3)设备故障时,有以下情况发生,值班的人员可以自行的对事故进行处理,但是处理完毕后应该立刻得向值班调度人员报告:一是发生事故变电产站的通信中断,变电站与调控中心失去通信联系时,变电站值班人员可以自行的根据现场的情况进行故障处理,处理完毕后应该及时向值班调度人员报告处理过程及各设备运行情况;二是事故如果直接影响到人员、财产及其他设备安全时,变电站值班人员可以先行断开相关设备、线路的电源,解除危险,但事后应立即报告值班调度员;三是变电站值班人员根据现场运行规程及现场具体情况,可以做相应的处理。 3提高紧急事故处理能力的策略 3.1学习紧急事故处理规章制度,严格执行值班制度 紧急事故处理规章制度是变电站值班员工作行动的理论基础。值班人员应定期进行制度培训,强化学习章程。通过不同的培训方式,将整个规章制度熟记于心,以便事发之时随机应变应急处理。由于事故发生之时,现场嘈杂混乱,这就要求值班员不可因为一时忙乱而违反规章制度从而造成重大损失。必须让值班员深刻认知到规章制度绝不是摆设,使违章行为或者不按操作规程操作的行为成为习惯性行为,久而久之,难以改正。同时,对于日常值班倒班,应严格执行值班制度。值班制度的建立,是保障各个职员为熟练工种,面对突发紧急事故能够得心应手的进行处理。值班制度的建立,是保障值班人员具有良好精神工作状态的有效措施,严禁随便调班,避免因精神低落而造成工作失误,进而引发重大责任事故。值班制度的建立,也是指导值班人员工作内容的有效范本。严格规范接班检查,班上检查等制度,保证任何检查认真到位,及时发现设备缺陷,操作不当,将不可预见性事故最大程度的化为可预见性,并予以消除。 3.2培养值班人员的风险意识能力,加强团队协调能力 变电站事故发生都是有征可循的,值班人员对于事故的防范能力取决于自身对于风险意识的感知,感知能力强,则可能杜绝隐患,避

2021年最新变电站事故预想

电站事故预想汇总 欧阳光明(2021.03.07) 1、变压器轻瓦斯动作的处理(1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。(2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。(3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器,若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理(1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。(2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理(1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将

变压器投入运行。4、变压器后备保护动作的处理(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及安技科,并做好记录。5、变压器压力释放保护动作的处理(1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。(2)报告调度及分局有关部门和领导。(3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。(4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。6、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源。(2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。(3)手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报,看是否立即将主变停电检修。(4)若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。(5)将处理情况做好记录。7、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?(1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

变电站事故预想(修改)

110KV总降事故预想 1、主变轻瓦斯动作的处理: (1)、应立即检查、记录保护动作信号; (2)、严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况;(3)、派人对变压器进行外部检查,如果检查变压器有明显严重异常,应停运故障变压器,若无明显故障迹象应向公司汇报观察使用; (4)、由专业人员取气分析及检查二次回路; 2、主变重瓦斯动作的处理: (1)、检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号; (2)、检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况; (3)、派人做气体分析急及二次回路检查; 3、变压器差动保护动作的处理: (1)、检查变压器本体有无异常; (2)、检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路;如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地; (3)、经以上检查无异常后,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送;(4)、如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障; (5)、差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行; 4、变压器压力释放保护动作的处理: (1)、检查保护动作情况,记录所有动作信号; (2)、对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确,需检查变压器本体; 5、变压器有载调压开关调压操作时滑档处理: 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,10KV电压表不停地摆动变化。 处理:(1)、立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源; (2)、使用操作手柄进行手摇调压操作,调到要求的档位; (3)、仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,立即将主变停电检修;若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向变压器厂家联系,并要求派人检修;6、有载调压操作输出电压不变化处理: 现象一:调压操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化,属电动机空转,而操作机构未动作。此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转;或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。 现象二:操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作;b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障;c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应联系专业人员处理。 现象三:操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。

变电站事故处置措施

变电站事故处置措施 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源, 解除对人身和设备的威胁保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行, 如果未对人身和设备构成威胁时, 应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离, 保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤1.详细记录事故时间、光字、掉牌及 有关负荷情况;2.向主管领导和部门汇报;3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;4.根据检查、试验情况, 按调度指令恢复送电;5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲1.人身伤亡事故处理预案1.1 人身触电事故根据运行方式, 尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备), 同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1.2 人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下, 将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒, 注意留取可疑食物进行化验。 1.3 人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理, 并立即呼救。 1.4 高空坠落事故注:以上事故预案都必须首先保证救助人员

自身的安全, 且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3.1 误操作事故误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故, 应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点, 使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡, 主控室应根据保护动作号及当时的工作安排, 速派人查看现场, 启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度, 根据指令进行事故处理。 2.2 全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3 各级电压等级的母线全停事故 2.4 双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2.5 谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3.6 母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定, 是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸, 随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT 等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整, 考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2.7 线路接地故障如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等, 主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3.8 失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度, 等候调度令恢复。 2.9 线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10 低频、低压减载装置动作正确汇报甩负荷情况及动作轮

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电站事故预想

变电站事故预想 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人。(3)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查。(5)如果检查变压器有明显严重异常,(6)应汇报调度停运故障变压器,(7)若无明显故障迹象应汇报上级,(8由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,(2)记录和复归各种信号,(3)立即报告调度及站负责人。(4)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,(5)若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(6)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。(7)将检查结果报告调度及分局主管部门,(18)派人做气体分析急及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,(2)检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(3)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,(4)直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,(5)应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(6)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(7)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。 6、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,(2)记录所有动作信号。(3)报告调度及分局有关部门和领导。(4)对变压器外部进行全面检查,(5)重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,(6)将检查结果报告调度和分局有关部门。 (7)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,(8)就说明压力释放保护动作正确。 7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理? 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,(2)断开调压电动机的电源。 (3)使用操作手柄进行手摇调压操作,(4)调到调度要求的档位。(5)手动调压后,(6)应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7)若有异常声音,(8)应立即向调度及分局有关部门汇报,(9)看是否立即将主变停电检修。 (10)若手调后正常,(11)应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,(12)并要求派人检修。(13)将处理情况做好记录。 8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? (1)操作时,(2)变压器输出电压不(3)变化,(4)调压指(5)示灯亮,(6)分接开关档位指(7)示也不(8)变化。属电动机空转,而(9)操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,(10)检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,(11)使电动机空转。或因频繁调压操作,(12)导致传动部分连接插销脱落,(13)将连接套或插销装好即可继续操作。(14)操作时,(15)变压器输出电压不(16)变化,(17)调压指(18)示灯不(19)亮,(20)分接

变电站值班员-异常及事故处理(权威)

变电站值班员——异常运行及事故处理 1、什么叫事故处理?事故处理常用的操作种类有哪些? 答: 是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。种类: 试送、强送、限电、拉闸限电、保安电、开放负荷。 2、断路器在哪些异常情况下应立即停电处理? 答: 1、"套管有严重破损和放电现象; 2、"多油开关内部有爆裂声; 3、"少油开关灭弧室冒烟或内部有异常声响; 4、"油开关严重漏油,看不到油位; 5、"SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号; 6、"真空开关出现真空损坏的丝丝声; 7、"液压机构突然失压到零; 8、"设备外壳破裂或突然严重变形、过热、冒烟。 3、主变压器在那些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"有强烈而不均匀的噪音或内部有爆裂的火花放电声; 2、"上层温与平时记录比较,在同样负荷、气温和冷却条件下温度高出10℃以上,且油温不断上升时(确认温度表指示正常);

3、"油枕或防爆管破裂向外喷油(应鉴别呼吸器通道无闭塞); 4、"油色变化过甚,油内出现炭质; 5、"套管破裂并有严重放电现象; 6、"严重漏油致油枕及瓦斯继电器看不到油面; 7、"变压器着火; 8、"达到《红外测温工作标准》规定必须停电的条件。 4、互感器有哪些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"内部有放电声; 2、"有焦臭味或冒烟、喷油; 3、"套管破裂、闪络放电; 4、"温度升高并不断发展; 5、"严重漏油。 5、液压机构的断路器在运行中液压降到零如何处理? 答: 液压机构的断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置,然后断开控制电源的熔断器。1、如有旁路断路器则立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧隔离开关拉开,然后查找原因。2、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。 5、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理? 答:

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站事故预想

电站事故预想汇总 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。(2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。 (3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器, 若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。 (2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。 (3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。 (2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查

无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。 (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。 (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。 (3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。 (4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。 (5)检查失压母线连接的设备有无异常。 (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。 (7)将检查结果报告调度及安技科,并做好记录。 5、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。 (2)报告调度及分局有关部门和领导。 (3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。 (4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保

变电站值班员岗位知识正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 变电站值班员岗位知识正 式版

变电站值班员岗位知识正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 在电力生产中,许多事故的发生都和运行人员自身素质有很大关系。大多数事故都是因为运行人员误操作造成的。当前,如果运行人员还停留在以前的工作状态、工作水平上,不立足本职岗位认真学习,将跟不上时代的步伐,跟不上科技的发展,就无法在日常工作中完成自己应当完成的工作任务。 那么,运行人员如何在日常工作中提高自己的素质呢?我觉得应该从以下两方面着手:一是在思想上提高认识,通过加强安全思想教育,做好预防工作。运行人

员应该熟悉和掌握《安规》和《现场运行规程》等基本内容,大力开展安全教育活动,提高运行人员的安全意识和自我保护意识。在工作中班组成员之间要相互监护、相互督促、相互指正,对自己的习惯性违章行为要有认识,对别人的违章行为要及时发现,及时制止。企业领导也要经常到现场做抽查或检查,组织运行人员分析其他企业的事故原因,从中吸取经验教训,开展事故反思活动,使安全警钟常敲常鸣,建立人为事故的预警机制,杜绝人为事故的发生。运行部门要经常开展声势浩大的“反违章、要安全、会安全”的宣传教育活动,配合安全知识竞赛,普及和推广安全基础知识。充分发挥“三级安全

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

相关文档
相关文档 最新文档