系统验收方案

智能化系统工程的验收,应根据建筑安装工程的施工进度,对隐蔽工程、分项工程和竣工工程进行验收。

1、系统验收的条件

智能化系统工程经隐蔽工程检验、安装调试完成、子系统调试(含子系统联调)、初检合格、技术培训、试运行、整改后,由系统集成商向业主提出验收申请,经业主同意后进行。

系统竣工验收的前提条件:

1). 系统安装调试、试运行后的正常连续投运时间不少于1个月。

2). 运行管理人员已完成技术培训,具备独立上岗能力,管理制度健全。

3). 进行了系统检测,检测结论为合格。

4). 图纸资料、技术文件及记录完整。

系统验收可根据子系统的具体情况,对条件成熟的子系统分别组织验收。

2、系统验收的依据

验收标准应依据有关国际标准、国家规范、招标文件(包括答疑文件)、设计文件和合同等。

3、系统验收的内容

工程竣工验收的内容包括施工验收、技术验收和图纸资料审查三部分。

(1). 施工验收

施工验收由验收机构指定的施工验收组或人员具体负责检查验收。对隐蔽工程验收记录和设备安装质量验收记录进行检查;并按规定的抽查比例、检测内容进行抽查。

1)施工质量的依据是《建筑电气安装工程施工质量验收

规范》中的相关规定。

2)施工验收的内容有:对隐蔽工程随工验收的复核;对

现场设备安装质量的抽查。

3)对隐蔽工程随工验收的复核:重点是复核土建施工单

位提供的弱电系统接地电阻测试数据,接地电阻是否

符合GB/T 50198 标准的要求;系统是否做了等电位

连接;以及其他隐蔽工程的验收结果。

4)对现场设备安装质量的抽查:按《规范》所规定的抽查

比例、检测内容进行抽查。并对管线、接线盒、桥架、

控制盘、柜、操作台、电视墙等地安装质量进行抽查

和复核。

5)检查弱电工程中前端设备安装是否符合设计要求。

(2). 技术验收

技术验收由验收机构指定的技术验收组或人员具体负责检查验收。对分项工程的初检结果和子系统的试运行记录进行检查;并按抽检比例进行抽检测试。

1)技术验收的依据是根据国家规范中的相关规定、设计

方案和工程合同。

2)对工程的各子系统逐项进行验收。并填写相关验收表

格。

3)对中控室应检查环境条件、通信设施、自身安全防范、

照明、供电(包括不停电电源)、防火、防雷保护等措

施是否到位。

(3). 图纸、资料审查

4、工程竣工验收时提供的技术资料

(1). 设计文件

1)工程合同,技术要求

2)工程设计说明,包括系统选型论证,系统监控方案和

规模容量说明,系统功能说明和性能指标等。

3)安防系统建设方案的论证报告和审批报告(对高风险

安全防范工程)。

(2). 施工文件

1)工程竣工图纸,施工平面图。包括: 系统结构图、各

子系统原理图、设备电气端子接线图;中央控制室设

备布置图、接线图;

2)设备清单。

(3). 检测记录

1)工程检测记录,包括隐蔽工程检测记录、施工质量检

查记录;

2)设备功能检查记录;

3)系统试运行记录;

4)系统检测报告。

(4). 运行文件:

1)系统的产品说明书;

2)操作手册;

3)维护手册。

(5). 其它文件

1)系统设备出厂检测报告;

2)设备进场验收记录;

3)相关工程质量事故报告;

4)工程设计变更单

5)不合格项处理报告等。

(6).预结算文件:

1)工程预算报告;

2)工程结算报告(视具体情况)。

5、系统验收的组织

系统验收应由业主主持和组织,设计方、监理方和系统集成商参加,按由业主方确认的验收大纲进行验收。

验收结果由参加验收的同行专家、以及业主、设计方、监

理方代表签字认可。

工程验收委员会分为三个验收组:技术验收组、施工验收组和资料验收组。

机电设备安装及试运转管理办法

——方案计划参考范本——机电设备安装及试运转管理办法 ______年______月______日 ____________________部门

一、总则 1、为加强机电设备安装工程安全管理,依照国家及行业主管部门颁发的安全生产法律、法规,并结合机电设备安装工程施工特点,制定本规定。 2、机电科依据本规定及相关法律法规,根据现场实际情况,编写详细施工措施。 二、一般要求 1、从事机电设备安装工程,在编制施工组织设计前,机电矿长要组织施工技术、机电设备人员等共同对施工现场进行实地考察,针对工程特点和现场实际进行重大危险源辩识和安全评价,学习和掌握相关技术、安全方面的法规、规范、标准,编制相应的管理方案及应急救援预案,制定安全技术防护措施。对起重吊装、脚手架、管沟开挖等作业要制定专项施工方案,并经有关部门审核批准后方可实施。 2、对特殊工种上岗人员如:电工、电气焊、起重、机操和无损探伤检测等作业人员必须进行岗位适任证书核验,未经核验或核验不合格的,不得上岗作业。 3、施工机械、特种车辆等设备进场前,必须经过国家规定的安全技术状态检查,并经公司设备主管检查,合格后方可使用;机械设备操作人员必须依照有关规定持证上岗,严禁无证人员操作。 4、施工现场起重设备安装调试,必须符合国家质量技术监督局及其他行业主管部门的规范要求,经验收合格后方可使用。

5、施工现场临时用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关 电气安装规范,并按照临时用电施工组织设计进行架设,严禁随意拉 线接电。 6、施工现场必须设有保证施工正常进行并符合安全要求的夜间照明,危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须使用规定的安全电压。 7、施工时应采取专项防护措施,以保证施工现场及其相邻区域人 员和设施的安全。 8、施工时应严格按照经有关部门批准的施工总平面布置方案,搭 建和设置各项临时设施,堆放物料、停放机具设备,不得侵占场内道 路和安全防护设施。应严格分区隔离保管易燃易爆品,严格依照《中 华人民共和国消防法》的规定,建立和执行防火管理制度,设置符合 消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。保证消防疏散通道畅通,其设立应符合相关的规定和要求,在易于发生火灾的区域及储存、使用易燃易爆器材时,应采取特殊的消防措施,并加设警示标志。 9、施工时应遵守国家有关环保法律、法规,采取有效措施,控制 施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声及震动对环境 的污染与危害。 10、施工现场要设立安全警示标识,严禁无关人员及车辆进入和 靠近。道路须保持平整、通畅,弯道处应设交通安全标志。 11、施工时应及时购置和发放符合国家标准的劳动防护用品,并 定期更新。严禁未按规定穿戴劳动防护用品的施工作业人员上岗作业。 三、作业现场

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

建筑节能验收方案

建筑节能验收方案

目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

一、工程概况 (一)工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: (二)概述 本工程框架剪力墙结构,位于XXXXXXXX。设计为地上XXXXX层,建筑面积为XXXXXX平方米,建筑式样为X层,本建筑地震设防烈度为X度。工程开工日期为XXXXX年XXXX月。 二、节能工程施工时间计划 三、编制依据 1、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005,J10521-2005) 2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29-126-2005,J10522-2005) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、桂阳县玉景翡翠湾1#栋工程施工图纸(建筑节能设计说明)建施图03#。 四、节能设计说明

竣工验收方案(模板)

兰州新区方家坡(棚改)安置房项目三标段 竣工验收方案 编制: 审核: 审批: 兰州新区房地产开发有限公司 年月日

兰州新区方家坡(棚改)安置房项目三标段 项目竣工验收方案 一、工程概况: 本工程位于兰州新区方家坡村三社,北侧为城路道路纬十一路,南侧为纬十三路,西侧为经十路,东侧为经十支路。 3#、4#、9#、14#、20#楼:均为地下一层,地上十八层;地下一层管道层,地上一层为商铺,二层至十八层均为住宅,各层层高均为2.80m。3#楼:建筑面积为9381.96m2,建筑主体高度为51.8m。4#楼:建筑面积为9382.11m2,建筑主体高度为53.25m 。9#楼:建筑面积为9418m2,建筑主体高度为51.75m。14#楼:建筑面积为9435.37m2;建筑主体高度为50.95m。20#楼:建筑面积为5118.96m2,建筑主体高度为51.8m。 19#楼:建筑面积为2367.76m2,建筑主体高度为28.1m。该楼为地下一层,地上九层;地下一层管道层,地上一层为商铺,二层至九层均为住宅,各层层高均为2.80m。本工程结构体系为剪力墙结构,基础采用半挤土桩 CFG-筏板基础技术。结构抗震类别为丙类,该工程建筑耐久年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 二、验收依据; 1、《中华人民共和国建筑法》及《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(2009年版) 2、图纸会审纪要、设计变更、经批准的施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

5、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 6、通风空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 7、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 8、砌体结构工程施工质量验收规范GB_50203-2011 9、屋面工程质量验收规范GB50207-2012; 10、混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 11、给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008 12、建筑桩基础技术规范JGJ94-2008 13、其他国家及部门规章制度和规范标准 三、验收内容 1、参建单位及分组情况 建设单位:兰州新区房地产开发有限公司 设计单位:深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司 勘查单位:兰州市城市建设设计院 监理单位:甘肃金建工程建设监理有限责任公司 施工单位:国基建设集团有限责任公司 验收成员由参建各方人员组成,******任验收组组长,******任验收组副组长,共分为两个验收小组,第一组为现场检查组;第二组为资料核查组,小组组长现场进行委派,各分组人员详见附表。 2、现场检查组内容: 楼体内外墙质量;屋面卷材铺设质量和排气道设置质量;门窗固定、配件、位置、构造、密封质量;屋面找平层及排水沟的排水坡度;门窗框垂直度;墙体垂直度、平整度,电气照明,给排水管道和安装等。

设备调试方案

设备调试方案 一,项目试运行程序与责任分工 (一)试运行的阶段 1,试运行目的。是检验单台机器和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,能否达到生产出合格产品的要求。 2,试运行阶段的划分。分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行等阶段。前一阶段试运行是后一阶段的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。 1)单机试运行。指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以空气、水等代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。 2)联动试运行。指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程。 3)负荷试运行。是指对指定的整个装置按设计文件规定的介质打通生产流程,进行指定装置的首发衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格新产品、生产考核结束为止。(二)试运行责任分工及参加单位 1,单机试运行责任分工及参加单位 (1)单机试运行由施工单位负责。 (2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2,联运试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,编制联动试运行方案,选用和组织试运行操作操作人员,实施试运行操作。 (2)联运试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。 (3)施工单位工作内容。包括:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。 3,负荷试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位负责组织、协调和指挥。 (2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包,施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。 二、项目单机试运行前应具备的条件 1,机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕,包括: (1)安装水平已调整至允许范围。 (2)与安装有关的几何精度经检验合格。 2,提供了相关资料和文件: (1)各种产品的合格证书或复验报告。 (2)施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件。 (3)与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料等。

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能专项验收方案(改)

青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案 北京中轻国际工程项目管理有限公司 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监理部 二○一六年四月 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产

工程 建筑节能验收方案 技术负责人: 总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况

三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收内容 六、验收资料准备 七、验收程序 一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001)

4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况 三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司 成员:李正文、李新安、张世喜、刘旭峰、李晓钦、周辉、张涛

施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、张厚峰、周胜利、李航旭 设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯 审图单位:甘肃省建筑设计研究院 成员:(请联系施工单位补充齐全) 检测单位:甘肃省建筑科学研究院 成员:(请联系施工单位补充齐全) 四、验收项目名称、时间、地点 名称:青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产建筑节能工程;时间:定于2016年月日上午点;地点:青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司(甘肃省兰州新区疏勒街660号)。 五、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料;

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300_2013

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 2014年6月1日开始实施的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)是对2001版《建筑工程施工质量验收统一标准》进行了补充和完善后修订的新《统一标准》。统一标准是对建筑工程各专业工程验收中的共性要求作出的统一准则,起到协调各专业验收规范的作用。所以学习《统一标准》掌握工程验收的划分方式、单位工程的验收要求、验收的程序和组织形式、重要的原则规定、检验批抽样方案、常用验收表的基本格式和遇到质量问题、资料缺少、使用新技术等如何处理是提高监理工程师实务工作能力的基本功。 为了学好新《统一标准》公司总工办、工程部对新标准对原统一标准修改补充的内容进行介绍,供大学习时参考。与原《统一标准》修改不大的条款,并对原统一标准不熟悉的同志应逐条认真学习。 标准修订的主要内容: (1)适当调整抽样复验、试验数量的规定; (2)增加制定专项验收要求的规定; (3)增加检验批最小抽样数量的规定; (4)增加建筑节能分部工程,增加铝合金结构、可再生能源、太阳能供暖空调系统、土壤源热泵换热系统等子分部工程;

(5)修改主体结构、建筑装饰装修、通风与空调等分部工程中的分项工程划分; (6)增加计数抽样方案的正常检验一次、二次抽样判定方法; (7)增加工程竣工预验收的规定; (8)增加工程质量控制资料缺失时,应进行相应实体检验或抽样试验的规定; (9)增加检验批验收应具有现场验收检查原始记录的要求。 一、调整抽样复验、试验数量的规定,《统一标准》第3.0.4条是新增条款,规定符合条件之一时,可按相关专业验收规范的规定适当调整抽样复验、试验数量,调整后的抽样复验、试验方案由施工单位编制,并经监理单位审核确认后实施。 符合以下三种情况之一的才能按规定作适当调整。 第一种,对同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程,使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备; 第二种,对同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程; 第三种,在同一项目中,针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用。 执行本条规定时,必须严格控制,避免随意。监理工程师应掌握以下几点: 1、必须符合专业验收规范要求,《统一标准》只提出允许调整

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

建筑节能专项验收方案

建筑节能专项验收方案 一、工程概况 1、本工程位于晋城市白水街与太行路交汇的东北角;。1#楼总建 筑面积13326.61㎡。地下一、二层丁类储藏室,住宅底部一层为商业 网点,二至十五层为住宅,剪力墙结构,建筑高度48.35m;能耗方式; 冬季散热器采暖; 2#楼总建筑面积14498.25㎡。地下一至三层为丁类储藏室,住宅 底部一、二层为商业网点,三至十三层为住宅,剪力墙结构,建筑高 度44.15m;能耗方式;冬季采暖; 地下室、楼梯间、前室、住宅门厅及顶层电梯机房和水箱间不采 暖。外墙填充墙为加气混凝土砌块。节能标准50% 本工程外墙聚苯板采用阻燃型(B2),并每层层高处设一道助燃 带,沿建筑一周应闭合,阻燃带采用SY玻化微珠防火砂浆(300高), 厚度同聚苯板。屋顶与外界交界处、屋顶开口部位四周的保温层设500 高玻化微珠砂浆水平防火隔离带。 3#本工程地下三层,地上五层住宅楼。总建筑面积11723.97㎡. 地下二、三层为车库,地下一层为储藏和车库,一至五层为住宅,框 架结构,建筑高度18.25M,能耗方式:冬季散热采暖;地下车库、闷 顶不采暖。外墙填充墙为加气混凝土砌块。节能标准50% 本工程所有外窗均采用内平开开启方式。 节能设计:屋顶为平屋顶,所有房间为冬季取暖(楼梯间、门厅 不采暖),采暖热源来自暖气片。

二、节能设计与做法

(一)屋面工程 不上人平屋面保温做法:钢筋混凝土屋面板、30厚挤塑聚苯板保温层、1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡、20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道。 上人平屋面保温做法;钢筋混凝土屋面板、30厚挤塑聚苯板保温层、1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡、20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯、4厚高聚物改性沥青防水卷材一道、满铺0.15厚聚乙稀薄膜一层、40厚C20细石混凝土,内配圆6双向@150钢筋网片。 1.1墙体节能工程 墙体材料:本工程墙体为砖混结构,外墙采用绝热用聚苯乙烯泡沫塑料,内墙为玻化微珠保温层;住户楼节能保温采用钢制柱型暖气片。内、外墙面为粉刷面层,内部装修均要进行二次设计、装修。 1.2门窗做法 本工程采用了60塑钢平开窗,玻璃采用中空玻璃。 门采用保温防盗门。 1.3配电与照明节能工程 A)住宅楼梯间及前室采用声光开关控制,并采用节能灯、高效灯具,所有灯具均采用节能高效灯具;无功率补偿采用变配电室内低压集中补偿COS =0.92。 A)荧光灯为显色指数大于80的三基色高效节能型细管荧光灯,

最新整理建筑节能验收规范.doc

我国的建筑节能分为两部分:一方面是建筑本身的节能,如建筑设计、结构和材料等;另外建筑节能还体现在建筑的装饰装修上,通过推广一次性住宅装修,逐步实现家庭装修工厂化、装配化、批量化,达到装修工程的节能、节材和环保要求。目前,对于我们每个装饰企业和单位、家庭装饰装修工程来说,贯彻《建筑节能工程施工质量验收规范》,一方面要求在装修中不能破坏已有建筑的节能结构与设施。目前,我国既有的400多亿平方米建筑当中,真正达到节能标准的却不到10%,其他90%都是耗能建筑。通过贯彻实施《规范》,可以通过装饰装修工程进行节能改造,使一些不具备节能功能或者节能效率不高的的既有建筑增加节能功能,提高房屋使用中的能源利用率,减少能源的消耗,通过装饰装修为建筑使用打下节能减排的基础。 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》和我国目前国家有关标准和规范,中国节能环保装饰装修认证指导中心和中国室内装饰协会室内环境委员会提出:把国家关于建筑节能的规范贯彻到家庭装饰装修全过程中,从家庭室内装饰装修工程打好节能减排的基础。在装饰装修行业贯彻落实规范在要抓好3个环节,注意的4大重点: 根据《规范》要求,建筑工程的设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理。建筑装修工程的节能同样要注意节能设计、施工管理和材料、产品选购等3个环节。 一是进行装修的节能设计。和建筑工程节能实施一样,装饰装修的节能也要注意从设计开始。注意在装饰装修设计时,就注意根据房屋本身的节能效果和业主的使用要求,进行节能装饰装修工程的设计。包括房屋的围护结构设计、节能节电节水材料和产品的设计等等; 二是推广使用节能材料和产品。在装饰装修工程中推广使用节能的新技术、新工艺、新材料和新设备,限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备;在建筑装饰装修时设计、安装节电节水型器具。 三是施工管理环节。一方面装饰装修的施工单位注意保护已有节能建筑的节能结构和设施,在装修中不破坏。另一方面,对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗和照明设备进行查验。严格按照规范要求进行施工,保证节能施工的节能效果。另外,在施工中还要注意在装修工程中节约材料,减少浪费。 同时,按照规范的强制性要求,在建筑装饰装修的节能施工中重点把握4个方面: 一、墙体、屋面、地面等围护结构方面:墙体、屋面和地面围护节能工程使用的保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。 二、门窗节能工程方面:建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合节能设计要求。 三、采暖节能工程方面:采暖系统的制式,应符合设计要求;散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换;室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试。 四、配电与照明方面:低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合规定。设备改造主要是照明节能改造,如在公用部位安装节能灯和声、光控感应灯具等。

工程验收方案

工程验收方案

竣工验收方案 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建建【2000】142号及相关法律、法规、规章和规范性文件的要求,我单位针对工程的具体情况编制了工程的竣工验收方案. 一、工程概况 1、建设单位:有限公司 2、勘察单位:勘察院 3、设计单位:设计研究院 4、监理单位:工程项目管理有限公司 5:施工单位:建筑安装有限公司 6、建设规模:建筑总面积为㎡。 7、结构层数:框剪结构, 34 层。 8、工程特征: 1)、基础形式:筏板(桩)基础 混凝土工程:一至六层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C45,七至十四层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C40,十五至二十层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C35,二十一至三十四层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C30,一至十四层顶梁板混凝土设计强度等级为C35,十五至三十四层顶梁板混凝土设计强度等级为C30。过梁、构架柱、圈梁等二次结构砼强度等级为C25。 砖砌体工程:墙体采用240*200*115(mm)烧结煤矸石空心砖,M5干混

砌筑砂浆砌筑,配砖为200*115*53(mm)混凝土实心砖。 2)、现我单位已完成±0.000以上主体分部的图纸设计内容。 3)、建筑物装饰装修部分,楼地面为水泥砂浆地面;外墙采用真石漆,门窗采用塑钢门窗,屋面为膨胀玻化微珠保温层并设改性沥青防水卷材。墙体保温采用无机保温砂浆外墙外保温系统。本工程内设建筑给排水、建筑电气。 二、工程现况 本工程已于年月日完成了设计和合同约定的各项内容。涉及设计文件的重大变更,已由设计单位签署认可文件,并经审查机构审查通过。监理单位已对工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料进行核查并 符合要求。法定报建手续齐全,专项工程已办理了各项专项验收手续。 织了勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位进行了预验收,总体评定本工程为合格工程,勘察单位、设计单位已出具了工程质量检查报告,监理单位已出具了工程质量评估报告。对工程预验收中存在的问题,已督促落实到位。 三、验收依据 ①、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) ②、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) ③、《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) ④、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2014) ⑤、《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011)

制浆区辅助设备安装及试运行方案

一、编制依据 1、设备厂家提供的相关图纸以及其它技术资料; 2、本项目施工图CHEC-204-1S-J0302等; 3、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009; 4、《电力建设工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇)DL/T5210.2-2009; 5、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010; 6、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL/5009.2002; 7、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2003版; 8、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分2015版; 9、北京电力建设公司计量体系文件; 10、北京电力建设公司企业标注化体系文件; 11、北京电力建设公司职业安全卫生与环境管理体系。 二、工程概况 本工程为陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂1、2号机组超低排放改造工程,其中制浆区域安装及试运设备主要包括除雾器冲洗水泵1台、磨机浆液循环泵2台、硫化风机2台、硫化风电加热1台、石灰石浆液泵2台、制浆泵房地坑泵2台、制浆泵房地坑搅拌器1台、石灰石粉仓仓顶除尘器1台、除尘风机1台。为满足安全施工需要,合理安排工程进度,确保工程施工质量,特编制本施工方案。 三、作业前的条件和准备 3.1设备验收 3.1.1设备开箱,应在建设单位、监理单位、分包单位有关人员参加下检查,并应作出记录; 3.1.2按设备装箱清单核对泵的规格、型号、数量是否符合设计要求; 3.1.3检查随机资料,设备的出厂合格证书或质量证明书是否齐全; 3.1.4设备交接验收应在业主及有关单位参与下共同进行,并做好记录;

3.1.5开箱应使用合适的工具,不得猛烈敲击,以防损坏设备; 3.1.6设备开箱后,发现有损坏或质量缺陷应及时上报,并做好记录; 3.1.7设备验收完毕后,应填写设备验收清点记录。 3.2施工前应具备的条件 3.2.1施工人员及工机具到达施工现场。(施工人员齐整,所有施工人员已完成入场教育,施工用工器具、起吊机具、焊接机具等性能良好,安全设施齐备,能够满足施工需求。) 3.2.2施工材料准备齐全并检验合格,满足施工需要。 3.2.3专项施工方案审批完毕,技术交底签字完毕; 3.2.4施工图纸及相关的技术资料齐全,并经过会审,满足现场施工需求。 3.2.5具备施工条件,夜间施工区域有充足的照明。 3.2.6电源设施齐全,道路畅通,作业时要有安全防护措施。 3.2.7尽量避免交叉作业,施工区不应有易燃、易爆等危险品。 3.2.8本项目作业前上一道工序施工及验收完毕,具备下道工序施工条件。 3.3主要施工机具配置及人员安排 3.3.1施工设备及工器具

建筑节能分部工程专项验收方案【最新版】

建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计

的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查内容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

设备单机试运行方案

设备单机试运行方案 永城20万吨/年乙二醇装置 乙二醇设备单机试运行方案一、编制说明及依据: 1、编制说明: 单机试运转是综合反映机械设备的设计、制造、安装和操作技术的性能和质量好坏的重要检验手段。为了早日正式、顺利、安全发电,应当及时完成试运转工作,根据本试运方案工程特点,参照各类机械设备的试运条件和有关规范的编制本试运方案,目的是防止在试运转中发生人身伤亡和设备损坏事故。适用于我单位施工的乙二醇分馏区、气体净化区、中间原料罐区、成品罐区、冷冻热力站等设备试运行。 2、编制依据: 1)设备安装图纸及产品说明书; 2)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3)《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 5)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6)《化工机器安装工程施工及验收通用规定》HG20203-2000 7)《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 1 二、工程概况 永城永金化工有限公司乙二醇安装工程位于河南省永城市沱南工业园区,工程监理单位为南京华源工程管理有限公司,设计单位:中国石油集团工程设计有限责任公司辽阳分公司。

本工程中泵类设备有119台。主要输送介质有甲醇、乙二醇等。单机最大功率为75KW,单机最小功率为3KW,用电压为380V,本试车由施工单位、监理单位、建 设单位及设备供应商一起参与。 三、试运程序及试运设备清单 1、试运程序 设备试运前检查?系统检查?设备加注油、脂?脱开联轴器?电机检查及旋转方向?电机2-4小时单试?联轴器装配?手动盘车?带负荷4-8小时试运?办理验收交接手续。 备注: 1)厂家说明书明确要求不需脱开联轴器的设备可整体试运; 2)设备脱开联轴器,电动机试运合格后,联轴器进行装配,并复查联轴器中心,并盘运转子,转子应灵活,无摩擦。 2、试车单机设备性能一览表,见附页。 2 四、试运转 (一)单机试运转的条件 1、试运设备及附属装置均已全部安装完毕,且各类记录资料齐全,并经有关 各方验收合格。 2、机械设备的安装水平度已调整至允许的范围。 3、基础混凝土及二次灌浆层达到设计强度。 4、各水位计和油位计标高最高,最低和正常工作位置的标志。 5、转动机械 加好符合要求的润滑油、脂、油位正常。 6、工业水系统已装好并具有可靠的水源且经反复冲洗干净达到试运条件。 7、各有关的手动、电动、气动、液动阀件,经检查调试试验,动作灵活,可靠,

节能验收方案

建筑节能分部验收申请报告 昌吉州建设工程质量监督站: 由新疆昌吉建设集团有限责任公司承建的人防指挥中心远程教育培训基地工程,现已节能施工完毕,经监理、施工单位进行预验,符合建筑节能工程质量验收规范,已具备验收条件,由建设单位组织设计、监理、施工等单位于2015年月日对该工程进行建筑节能分部验收,望贵站派人给予监督。 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 年月日

人防指挥中心远程教育培训基地 建 筑 节 能 工 程 验 收 方 案 编制人: 审批人: 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司

一、工程概况 工程名称:人防指挥中心远程教育培训基地 工程地点:昌吉市113号小区世纪大道北路东侧,健康西路移动公司东侧 工程概况:该工程为框剪结构,建筑面积12064.75平方米,地上十二层,开工日期为2013年4月5日。 建设单位:昌吉州人防办昌吉州党员干部远程教育管理中心 设计单位:新疆昊辰建筑规划设计院研究院 勘查单位:新疆时代岩土建筑勘察设计院 监理单位:昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 施工单位:新疆昌吉工程建设监理有限责任公司 一、节能设计概况: 1、本工程为框剪结构,地上十二层,建筑面积为12064.75㎡ 2、屋面采用保温层为100厚聚苯板保温层,1:6水泥珍珠岩找破,坡度2%,最薄处为30厚。20厚1:3水泥砂浆找平,SBS弹性体改性沥青防水卷材一道。 3、门窗玻璃:外墙采用带有封闭胶条的单框双玻璃塑钢平开窗。 4、外墙保温结构:一层至三层为干挂石材,三层至十二层为装饰保温一体板基层墙体1:3水泥砂浆抹面、粘接层、95厚聚苯板、聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻纤网格布、面层具体见06J108-15页-A-1体系-1. 二、验收程序: 1、由工程项目总监组织建设、设计、监理、施工四方对工程节能

设备单机试运行方案

永城20万吨/年乙二醇装置 乙二醇设备单机试运行方案 一、编制说明及依据: 1、编制说明: 单机试运转是综合反映机械设备的设计、制造、安装和操作技术的性能和质量好坏的重要检验手段。为了早日正式、顺利、安全发电,应当及时完成试运转工作,根据本试运方案工程特点,参照各类机械设备的试运条件和有关规范的编制本试运方案,目的是防止在试运转中发生人身伤亡和设备损坏事故。适用于我单位施工的乙二醇分馏区、气体净化区、中间原料罐区、成品罐区、冷冻热力站等设备试运行。 2、编制依据: 1)设备安装图纸及产品说明书; 2)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3)《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 5)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6)《化工机器安装工程施工及验收通用规定》HG20203-2000 7)《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

二、工程概况 永城永金化工有限公司乙二醇安装工程位于河南省永城市沱南工业园区,工程监理单位为南京华源工程管理有限公司,设计单位:中国石油集团工程设计有限责任公司辽阳分公司。 本工程中泵类设备有119台。主要输送介质有甲醇、乙二醇等。单机最大功率为75KW,单机最小功率为3KW,用电压为380V,本试车由施工单位、监理单位、建设单位及设备供应商一起参与。 三、试运程序及试运设备清单 1、试运程序 设备试运前检查→系统检查→设备加注油、脂→脱开联轴器→电机检查及旋转方向→电机2-4小时单试→联轴器装配→手动盘车→带负荷4-8小时试运→办理验收交接手续。 备注: 1)厂家说明书明确要求不需脱开联轴器的设备可整体试运; 2)设备脱开联轴器,电动机试运合格后,联轴器进行装配,并复查联轴器中心,并盘运转子,转子应灵活,无摩擦。 2、试车单机设备性能一览表,见附页。

建筑节能竣工验收方案

XXXXX建设项目 节能分部工程 验 收 方 案 审核(总监理工程师):证书号:批准(单位技术负责人):证书号: 编制单位: 日期:年月日

一、工程名称:XXXX生活设施建设项目 二、工程概况: 由我交通集团有限公司承建的健身场馆建设项目,位于百马大道与110县道交叉处南侧,项目性质为新建、扩建项目,健身场馆建设项目分为七个单体建筑,分别为所在项目概况填写,其余单体建筑主体结构为框架结构。本次验收四单体建筑节能工程。 三、验收内容和范围:节能分部工程的质量保证资料核查、实体质量检查、观感检查。 四、验收依据: 本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范及设计文件: 1、施工蓝图、设计变更及答疑文件; 2、健身场馆项目实施性施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 5、《外墙内保温建筑构造》国标11J122; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 国家颁发的相关规范、规程、验收标准。 五、验收地点:贵州省贵阳市清镇市健身场馆 六、验收组织: (一)验收组组长:XXX(总监),负责组织整个基础工程质量验收的工作;

1、参加验收组组成单位 建设单位:XXX管理中心 设计单位:XXX设计研究院有限公司勘察单位:XXXX勘察技术有限公司 监理单位:XXX项目管理咨询有限公司2、验收组组成人员表

验收组组长: 1、观感检查组: 组长: 组员: 2、资料核查组: 组长: 组员: 3、现场实测组: 组长: 组员: 4、记录人: (四)监督单位: 七、验收方式:观感组对保温砂浆、玻璃幕墙、节能屋面观感进行检查;实测组对保温砂浆、玻璃幕墙、节能屋面施工质量进行实测检查;资料组对质量保证资料进行核查。最后召开验收总结会议进行汇总,得出验收结论。 八、验收准备: 1、实测实量的仪器、设备及检测工具:钢尺(2米、5米、30米)各两把,2米检查尺2把、塞尺2把、钻孔器1台、工程检测组合工具、线锤、手电筒等。由施工单位及监理单位共同准备。 2、验收检查用表:(附后)。