文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信铁塔基础工程施工及验收规范word精品

通信铁塔基础工程施工及验收规范word精品

通信铁塔基础工程施工及验收规范word精品
通信铁塔基础工程施工及验收规范word精品

.

通信铁塔基础工程质量及验收要求

1. 地基基础施工质量应符合工程勘察.设计文件地要求,工程验收应以设计文件.施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范地规定.

2. 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备地地质勘探报告及基础地下管线.地面建筑物.构筑物.架空电缆和其他工艺设施地构造情况,确保工程质量及临近建筑地安全.

3. 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善地质量管理体系和质量验收制度.从事地基基础工程检测及见证实验地单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发地资质证书和计量行政主管部门颁发地计量认证合格证书.

4. 工程所用主要材料.半成品.成品.建筑构配件应进行现场验收.涉及结构安全地水泥.砂.石.钢筋及混凝土试块.焊件等,应按规范进行见证取样检测.

5. 工程质量地验收均应在施工单位自行检查评定地基础上进行.工程过程控制应做到程序到位.签字完善.资料齐全.各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收.按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收地,应按工程四级验收体系执行.地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位.监理单位.地勘单位.设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样.在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专.

.

业工种交接检验,并形成记录.

6. 地基基础分部工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》划分成若干检验批,检验批地质量应按主控工程和一般工程验收.验收标准应执行本标准地技术要求及国家现行相关专业规范要求.基础分部应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》由监理单位(建设单位)组织施工单位.设计单位.地勘单位参加联合检查验收,在工程实体.文件资料两方面合格地前提下,方可移交安装单位施工.

1独立柱基础

2.1 基础土方工程

2.1.1 独立基础土方开挖时,开挖地工序.方法必须与设计工序相一致,并遵守“开槽支撑.先撑后挖.分层开挖,严禁超挖”地原则,其土方工程地验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提.

2.1.2 基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验收合格后,方可进行垫层施工,坑底标高允许偏差-50mm,长.宽允许偏差+50mm,-50mm.

检验方法:用水准仪.钢尺检查.

2.1.3 土方填料应按设计要求验收后方可填入,填方施工过程中应检查排水措施.层填筑厚度.含水量控制.压实程度,达到设计要求地密实度.

检验方法:依据密实度土工实验检查.

2.2 基础模板工程

.

.

2.2.1 模板及其支架应具备足够地承载力.刚度.稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土地重量.侧压力以及施工荷载.

2.2.2模板接缝不应漏浆,模板与混凝土地接触面应清理干净并涂刷隔离剂.

2.2.3基础侧模拆除时,应以保证其表面及棱角不受损伤为宜.对于架空基础梁,跨度≤8M时,达到75%强度可拆除底模,跨度>8M时,达到100%强度方可拆除底模.

检验方法:依据现场混凝土试块力学实验检查.

2.2.4现浇基础结构模板安装允许偏差:

轴线位置允许偏差:5 mm.

底模上表面标高:±5mm.

截面内部尺寸:±10mm(基础),+4.-5(柱.梁).

检验方法:用水平尺.经纬仪.水准仪测量.

2.3 基础钢筋工程

2.3.1 钢筋进场,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等规定检查产品合格证.出厂检验报告,并进行监理见证取样复检,焊接钢筋试件应现场施焊,并见证送样.合格后方可使用.

2.3.2 除焊接封闭式箍筋外,箍筋地末段应作弯钩.钢筋加工地形状.尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表1地规定.

.

.

同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两钢筋地接头宜设置在受力较小处.2.3.3 . 倍.接头末端至钢筋弯起点地距离不应小于钢筋直径地10个以上接头JGJ107.应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》2.3.4 在施工现场,焊接接头地外观进.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18地规定对钢筋机械连接接头.

其质量应符合相关规程地规定行检查,.

接头力学性能实验报告检验方法:检查产品合格证..柱端加密区应避开梁

端.1.3.5设置在同一构件内地受力钢筋接头宜相互错开,且不为纵向受力钢筋地较大直径),在纵向钢筋焊接接头连接区段长度为35d(d<50%.

,接头面积百分率应小于500mm地范围内.

检验方法:用钢尺检查. 地规定2.3.6基础钢筋安装位置偏差应符合表2 钢筋

.

.

.

检验方法:用钢尺检查 2.4 基础混凝土工程及其他相普通硅酸盐水泥》.GB175.石进场后,应按《硅酸盐水泥水泥2.4.1 .砂复检合格后方可使并监理见证取样

送检,关规定检查产品合格证.出厂检验报告,.

用地有关混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ552.4.2 .

耐久性和工作性等要求进行配合比设计,根据混凝土强度等级.规定按照《混凝土结构工程施工质.2.4.3 结构混凝土地强度等级必须符合设计要求在混凝土浇筑地点随机抽取混凝,(GB50204-2002)由监理见证取样量验收规范》.

,土试块并分别作标准养护与现场同条件养护两种评价同一施浇筑及间隔地全部时间不应超过混凝土地初凝时间.2.4.4 混凝土运输.. 并应在底层混凝土初凝之前将上层混凝土浇筑完毕工段地混凝土应连续浇筑,并尽其位置应事先在施工技术方案中明确,,2.4.5 混凝土施工缝不应随意留置施工缝地处理应先凿除松.,可能留置在受剪力较小地部位留置部位应便于施工浇筑混,用水润湿后采用比原混凝土高一等级地水泥砂浆铺底动石及表面浮浆,.

凝土.

.

2.4.6 混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效地养护措施,并应符合下列规定:在浇筑完毕后地12小时以内应对混凝土加以覆盖并保湿养护.普通

2前,1.2N/mm不得在其上踩混凝土浇水养护时间不得少于7天.混凝土强度达到

踏或安装模板及支架.

2.4.7 未经设计许可,在基础混凝土未达设计强度地情况下,不得附加上部结构

主要荷载.

2.4.8 现浇混凝土结构尺寸允许偏差:

独立基础轴线位置偏差:10mm.

墙.柱.梁轴线位置允许偏差:8mm.

标高允许偏差:±10mm.

截面内部尺寸允许偏差:+8mm,-5mm.

表面平整度允许偏差:8mm.

检验方法:用经纬仪.水准仪.钢尺检查.

2桩基础

3.0.1 灌注桩地成桩质量检查应包括成孔及清孔.钢筋笼制作及安放.混凝土拌和及浇灌.

3.0.2 泥浆护壁冲(钻)孔桩及人工挖孔灌注桩地桩位偏差应符合表3

.

.

号偏差(mm) 允许偏)单排根.1~3条形桩基

. .钢尺检查检验方法:用经纬仪

.,报监理塌孔和护筒周围冒浆时,应停钻3.0.3 钻孔桩钻进过程中如发现斜孔..

待采取相应措施后再行钻进业主,摩擦50mm,灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度应符合下列规定:端承桩:≤3.0.4

300mm. 摩擦桩:≤端承摩擦桩:≤100mm,端承.4

3.0.5 钢筋笼制作地允许偏差见表 4 钢筋笼制作允许偏

.

.

. 检验方法:用钢尺检查

宜采用焊%50,35d及500mm范围内错开3.0.6 分段制作地钢筋笼,其接头应在. GB50204-2002规定接并应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》JGJ107.,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》3.0.7 在施工现场焊接接头地外观进地规定对钢筋机械连接接头.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18.

,其质量应符合相关规程地规定行检查.

.接头力学性能实验报告检验方法:检查产品合格证非水下浇±20mm,3.0.8 钢筋笼主筋地保护层允许偏差如下:水下浇筑混凝土:10mm.

筑混凝土:±终孔后应清理好护壁上地淤泥和孔底残,挖至设计标高时,孔底不应积水3.0.9

. 应立即封底和浇筑桩身混凝土.验收合格后,渣.积水,然后进行隐蔽工程验收混凝土浇筑应,.形成断桩3.0.10 桩身混凝土应一次浇筑成功,不得留有施工缝.

由监理单位旁站监督且组试块,每根桩应有,对一柱一桩地桩基,13.0.11 桩身混凝土必须留有试件.

,在监理见证下取样送检每组3件,每个浇筑台班不得少于1组工具配件以及个人劳保用品.设施.安全装置灌注桩施工现场所有设备3.0.12 .人工挖孔桩施工

应有可靠地上下井安全措.必须经常检查,确保完好和使用安全.

护栏地设置施以及通风.规收质量验工程础基筑《应桩铁通3.0.13 信塔基按建地基工施地要求进行承载及《建筑基桩检测技术规范》

范》.GB50202-2002JGJ106-2003.

.

力及桩身质量检测.试桩桩头一般应予加强,可在桩顶配制加密钢筋网2~3层,或以薄钢板圆筒做成加劲箍予桩顶混凝土浇成一体,并除去桩顶浮浆,保持桩顶平整.

检验方法:按照桩基检测实验规定检查.

3基础预埋件与基础移交

4.0.1构件安装前,必须取得基础验收地合格资料(基础根开尺寸.对角线尺寸和水平标高等).基础应由建设单位会同土建施工单位.设计单位.监理单位和安装

施工单位进行联合验收.联合检查验收地结果应符合设计要求和本规范要求.

4.0.2 安装前,应根据基础验收资料复核各项数据,并标注在基础表面上,现浇混凝土基础.塔脚地脚螺栓位置.法兰支承面地偏差应符合表5地规定.

.

.

. .游标卡尺检查经纬仪.钢尺检验方法:用水准仪.

.

铁塔室分项目建议书

中国铁塔新疆分公司2015年 克拉玛依市(区)克拉玛依科博馆室分工程 项目建议书 项目编码: 编制单位:陕西通信规划设计研究院 编制时间:2015年2月

一、项目概述 (一)项目背景 克拉玛依科博馆位于世纪大道与迎宾大道的交汇处,主要以展厅为主,其余部分为4D影院、儿童科技乐园、历史风貌展厅、文物修复室、办公区域、库房,总建筑面积约100000平方米。由于室外信号基站的距离站点较远,经现场测试,三家运营商在该楼宇内覆盖均存在盲区,室内信号不满足需求,无法保证正常通话质量,因此选用建设室内分布系统解决信号问题。 (二)建设目标 根据铁塔公司新疆分公司无线网络室内综合覆盖工程的建设要求,本次工程对克拉玛依科博馆进行无线网络的室内覆盖。工程实施后,三家运营商(移动2G,3G,4G;联通3G,4G;电信3G,4G)各系统信号质量应满足网络建设目标,可以满足克拉玛依科博馆内三家营运商各系统用户的业务需求。 二、资源现状分析 由于该建筑为新建建筑,原各家公司均未进行前期建设,无可利旧资源。 三、建设方案 (一)建设规模 科博馆位于新疆克拉玛依世纪大道与迎宾大道的交汇处,经度:84.88582纬度:45.57045 ,根据实地勘察和测试此站点为数据业务需求的热点,通过和业主协商及中国铁塔股份有限公司

克拉玛依分公司的建设意见,本工程在此站点建设室内分布系统。预计主要用料如下: 该室内覆盖站点工程建设规模如下表: 表1.3-1 站点规模表 室内覆盖工程总投资为1151274.95元,每平米造价为¥11.51元 元。 (二)建设方案 本期将科博馆B1F-5F进行室分覆盖。 四、投资估算 克拉玛依科博馆室内覆盖新建工程共投资1151274.95元,包括: 主材费:211060元,不包含馈线和头子的费用;

铁塔建设及验收要求规范

3.2.4铁塔基础 3.2. 4.1铁塔基础施工应根据建设单位确定的征地范围,平整场地,根据施工图进行准确的定位放线,并确定±0.000相应的绝对标高,特殊位置应判断铁塔和机房地形摆布位置的安全性和可行性。 3.2. 4.2根据放线要求和施工图规定进行基础人工开挖,开挖时若遇坚硬岩石,严禁采用爆破方法进行施工。 3.2. 4.3基础开挖必须有施工单位的技术督导现场监督,及时核对当地的实际地质条件与地勘结果,若有偏差,需立即通知设计单位,对设计进行复核和变更。 3.2. 4.4基坑(槽)开挖至设计要求深度,并预留相应的管道孔位后,由建设、铁塔设计、地勘、监理等有关人员进行现场验槽,经检验合格后应及时一次性浇筑砼垫层封闭地基,若有疑问或不符合要求应及时处理整改。 表3.2.4.4土方工程外形尺寸的允许偏差和检验方法 3.2. 4.5基础砼和钢材工程 3.2. 4. 5.1基础用材料 A水泥:宜用大厂水泥,进场水泥必须在保质期内,具有合格证,若对质量有疑问时,还应按质量标准进行抽检复验; B钢材:进场钢材必须具有出厂质量证明书并加盖销售红章和试

验报告,并按检查标准进行抽样送检(进场一批抽验一批),合格后方能使用。 C模板:模板必须牢固,具有一定强度、刚度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。接缝应严密不漏浆,砼浇筑前应对木模板浇水湿润,钢模板应刷隔离剂。模板内杂物泥土等应清理干净。 3.2. 4. 5.2钢材表面清洁:材料表面必须清洁除锈。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢材严禁按原规格使用。 3.2. 4. 5.3施工注意事项:砼浇筑前宜按设计标号进行试配,试配合格后施工单位技术人员应根据现场材料出具配合比通知单;钢筋在下料、成型等加工时,应自行检验,如发生脆断,焊接性能不良或力学性能不正常等现象,应立即停止加工并取样对该批钢材进行化学成份分析。 3.2. 4. 5.4钢材的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》。钢筋绑扎和保护层厚度必须满足设计要求。 3.2. 4. 5.5钢材、钢筋规格品种不齐需代换时,应先经设计单位同意和验算后方可进行代换,并及时办理技术核定单,所有加工钢材尺寸必须满足设计图纸和施工验收规范的要求。焊接、绑扎完毕应及时通知有关人员现场检查合格认可后,方能进行下道工序砼的浇筑施工。

铁塔室分设计及施工规范

铁塔室分设计及施工规 范 Hessen was revised in January 2021

一. 现场查勘与方案设计 1.现场查勘 查勘是指在方案设计之前,在现场对站点的建筑参数、所属地理区域及站点所处电磁环境进行实地调查。包括但不限于对站点的经纬度、人口流、建筑面积、单层面积、层高等进行记录,最终形成查勘记录(报告)。 室分站点的查勘,重点关注以下三个方面: 现场人文环境 该信息主要是了解本次覆盖面向的人群及其网络行为,为后期设计提供容量估算依据。需采集的信息主要有:站点场景类型、人流量及活动时间、各运营商客户情况、运营商VIP分布情况(可选)等。 现场自然环境 该信息主要是为方案设计时,信源设备的布放,馈线的走线路由以及天线的点位间距等提供参考和依据。需采集的主要信息有:站点的位置、建筑功能、占地面积、平面结构、电梯运行区间、线井分布情况、外墙和天花材料等。 现场的电磁环境 该信息主要是为方案设计提供网络侧的支撑数据。需采集的信息有:各运营商周边宏站分布情况、建筑周边及建筑内部各区域网络覆盖情况、网络质量指标情况,通常通过CQT测试得出。 查勘完后,需形成勘测报告。 XX站点室分勘察记 录(铁塔模版) 2.方案设计 2.1方案设计总原则 在方案设计阶段,需充分考虑方案的合理性、经济性和一定的前瞻性,并注重共建室内分布系统建设方案的整体效益和系统性能的综合权衡。 室内分布系统方案设计应当遵循以下三个方面的原则: 合理性原则 室内分布系统应综合考虑各系统对信号质量的要求,应更多地注重方案整体合理性和可实施性。在对不同建设方案进行网络性能、可实施性、经济性充分比较的基础上确定合适的建设方案。 经济性原则 室内分布系统应在满足需求的前提下,选用经济成本低的方案。由于网络发展及未来频段划分的不确定性,对于新建系统合路器的选择应尽量贴近实际需求,避免为未划分的频段预留过多的端口而增加合路器件的复杂度,造成成本增加。 前瞻性原则 室内分布系统对于重点覆盖区域在建设方案设计中可适当进行必要的升级演进考虑,并在设备选型、链路预算、机房空间以及传输等方面进行必要的预留。 另外,根据集团最新指示,多系统合路时,还应该注意一下几点:

三方建设铁塔终验要求

三方建设铁塔终验要求建议书 一、资料要求 项目终验前,工程部必须提交初验数据、根据初验数据评定的质量评估及下述竣工资料,资料经审核无误后,运维部组织各职能部门进行项目终验: ⒈工程说明 ⒉承包单位资质证 ⒊铁塔加工生产许可证 ⒋铁塔生产出厂合格证 ⒌铁塔主材,连接件材质检验报告和品种、质量检验单 ⒍铁塔工艺检测报告 ⒎铁塔试拼装记录 ⒏开工报告 ⒐铁塔安装自检报告 ⒑铁塔安装质量检验记录 ⒒铁塔工程安装总量表 ⒓交工通知书 ⒔设计变更单 ⒕重大工程事故报告单 ⒖隐蔽工程(工序)签证记录 ⒗工程交接书 ⒘验收证书 ⒙竣工图纸

二、铁塔验收 ⒈验收依据 (1)设计文件 (2)建设单位的有关技术要求 (3)有关订货合同和施工合同要求 (4)有关验收规范 附录:有关铁塔工程验收规范 ⒈塔桅钢结构施工及验收规程(CECS80:96) ⒉微波铁塔技术条件(YD/T757—95) ⒊微波接力通信设备安装工程施工及验收技术规范(YD2012—94) ⒋钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001) ⒌建筑结构荷载规范(GB50009—2001) ⒍混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002) ⒎砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) ⒏微波站防雷与接地设计规范(YD2011—93) ⒐移动通信基站防雷与接地设计规范(YD5068-98) ⒑建筑物防雷设计规范(GB50057-94) ⒉检验指标和记录 由验收技术组进行逐塔测试和记录(检验指标和记录见表6-1、表6-2、表6-3)。铁塔验收时不得进行抽测,应全

部检查和测试。 ⒊终验结论 由验收小组根据终验情况评定工程质量,并指出存在问题,移交工程部落实整改措施、时间,整改完毕后进行复查。不合格的工程必须重新施工。终验合格的签署终验证书。

铁塔基础施工方案

新建铁路 阜阳至六安线四电工程 铁塔基础 施工方案 编制: 审核: 批准:

中铁三局集团电务公司阜六四电工程项目经理部 二〇一一年三月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方案 (2) 1、技术准备 (2) 2、施工方案 (3) 四、施工安排: (12) 五、施工安全措施: (12) 六、安全注意事项: (13)

分路口站铁塔基础施工方案 一、编制依据 (1)根据中铁上海设计院集团有限公司《35米四管塔(G35)基础图》图号:阜六施(房)-14-02-1/1。 (2)根据《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TB 10418-2003. (3)《铁路通信工程施工技术指南》TZ205-2009。 (4)现场施工调查。 二、工程概况 分路口站铁塔为设计塔高35米的钢管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C10混凝土,基础及基础梁为C30混凝土。 分路口站属于既有站,因此,在铁塔基础的施工过程中,要严格遵守既有线施工的相关规定,杜绝一切影响既有线安全的因素。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后给出处理意见,再进行相应的更改。

调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人员及进行安全、技术交底,然后根据设计文件确定基础坑位置定位放线。 分路口站为既有车站,因此,在开挖前,一定要事先跟上海通信段、合肥供电段、合肥电务段维护人员调查确认基坑位置下面是否有既有缆线,如有既有缆线则需设计院出变更设计,如不确定是否有既有缆线,则在基坑开挖时要先挖探沟,在确认没有既有缆线后再进行开挖。 2、施工方案 施工步骤: 1、定位放线 放线时,首先应进行建筑定位和标高引测,然后根据基础的底面尺寸、埋置深度、土质好坏等不同情况,考虑施工需要,从而定出挖土边线和进行放灰线工作。可用装有石灰粉末的长柄勺靠着木质板侧面,边撒边走,在地上画出灰线,标出基础挖土的界限。 2、基坑开挖 分路口车站为既有车站,因此基坑开挖时必须采用人工开挖的方式,以保护既有缆线的安全;如果基坑下面确认没有既有设备可以采用机械开挖。

铁塔验收规定

铁塔安装工程验收规定 第一章总则 第1条为了加强移动铁塔工程安装验收管理,保证铁塔工程质量,为以后维护工作奠定良好基础,特制定本规定及实施细则 第2条本规定依据下列有关标准编写而成: 1.结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.中华人民共和国通信行业标准:微波铁塔技术条件(YD/T757-95) 3.中华人民共和国广播电影电视部部标准:广播电视钢塔桅制造技术条件(GY65-89) 4.地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5.钢筋混凝土施工及验收规范(GBJ204-83) 第3条本规定是移动通信铁塔安装工程施工质量检验、随工检验和竣工验收的依据。 第4条铁塔安装工程所用器材的程式、规格、质量等均应符合本规范和设计文件的要求;工程中不准使用未经鉴定合格的器材。 第5条施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规定的要求。 第6条施工中应严格执行国家颁布的各种法规,在施工安全方面应贯彻执行劳动部门颁发的各项安全操作规程。 第7条本规定未列入的铁塔安装内容应按施工图设计规定办理,其指标和要求可由设计单位、建设单位和施工单位共同协商,做出补充规定,并报主 管部门备案。 第8条施工单位应严格执行本规范的规定,加强现场管理,确保工程施工质量; 工程建设管理部门应指派随工代表配合施工,及时检查施工技术工作, 并组织随工检验。 第9条本规定制定的指标与国家标准有矛盾时,应以国家标准为准;本规定的解释权与修改权属省公司。

第二章工程质量职责划分 第10条工程建设管理部门对工程整体质量负有重要责任,主要负责从工程前期准备到验收阶段的所有工作,协调施工单位、设备供应商和网络维护部 门工作,及时组织实施初验和终验,对工程中出现的重大问题,须及时 上报上级主管部门。 第11条施工单位对工程质量负有直接责任,主要负责按照设计要求进行铁塔基础建设,铁塔主体建设等工作,并配合铁塔厂家和维护单位做好相关工 作。施工单位应遵守工程纪律、加强现场管理,确保工程施工质量。第12条铁塔供应商负责铁塔的供应,对铁塔质量负有直接责任,有向铁塔维护部门提供技术指导和现场培训的义务。铁塔供应商应解决与铁塔相关的 技术问题,配合建设单位和维护单位做好相关工作。 第13条为了保证工程质量合格和网络安全,铁塔维护部门应参与设计勘察,提供要求和规范,负责整个工程阶段的随工配合和验收测试,参与工程的 初验、终验等各个阶段。铁塔维护部门对工程的整体质量负有重要责任, 应指派随工代表配合施工,及时检查施工质量,并组织随工检验,积极 配合工程建设管理部门、铁塔供应商、设计部门和施工单位做好相关工 作。 第14条工程中已经验收的项目在投入使用后三年中如出现工程质量问题,属于验收人员严重失职,应发现的问题未发现、造成重大责任事故的,要追 究相关各级验收签字人员的责任;如有前期工程遗留问题与记录不符的 情况,后续工序的施工及随工人员应记录存档并及时向工程建设管理部 门反映。 第二章工程前期准备 第一节工程准备 第15条工程准备阶段是指从具备工程建设的需求、完成工程设计、准备施工条件到设备到货、验货的全过程。 第16条工程前期工作是工程的前提条件和基础工作。 第17条工程建设管理部门进行铁塔选址及地质勘察,委托设计单位进行铁塔设

电力铁塔基础施工方案(完整版)

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程 (5) 第五章基础浇制 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 附件1:基础工程明细表

第一章工程概况 1、工程简况 本工程为110kV青城站电源线路,芦湖—高青县城北T接线T接青城变,新建110kV线路路径长度12.28km,其中同塔双回线路2×12.2km双回电缆线路2×0.08km。 2、交通运输条件 本线路所经地区为高青县境内, 线路交通条件良好。但雨水季节载重汽车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌属冲积平原,农田为主,水位在自然地坪下1.0—2.0m。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇阶梯式钢筋混凝土基础,采用C25混凝土,C10打垫层。 5、杆塔基础编号规定 线路方向由小号侧(城北变)至大号侧(青城变)方向,基础编号如下图所示 第二章基础施工工艺流程图

第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。 1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。 1.4对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1要求。 1.5复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 2.1本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。

铁塔室分设计方案及施工规范

一.现场查勘与方案设计 1.现场查勘 查勘是指在方案设计之前,在现场对站点的建筑参数、所属地理区域及站点所处电磁环境进行实地调查。 室内分布系统方案设计应当遵循以下三个方面的原则: 合理性原则 室内分布系统应综合考虑各系统对信号质量的要求,应更多地注重方案整体合理性

和可实施性。 另外,根据集团最新指示,多系统合路时,还应该注意一下几点: ①原则上采用POI+无源分布系统的方式,有条件的分公司可根据场景需求及电 信运营企业接受程度进行光纤分布系统等有源分布系统的试点; ②重大公用场所的室内分布系统原则上须采用收发分缆的双缆设计; ③对于各电信运营企业引入系统小于等于6个,系统间干扰较小,可通过双缆设 计实现LTE MIMO双通道; ④对于各电信运营企业引入系统多于6个,系统间干扰复杂,此时建议通过定制 高品质POI和高性能室分器件来实现复杂多系统的MIMO部署; ⑤对于远期容量需求较小或各电信运营企业明确表示不部署MIMO双通道的场 景,可采用单通道设计; ⑥对于地下停车场、电梯、公路隧道等容量需求小,无需MIMO双通道的分场 景,可考虑采用单缆或普通合路器方案。 ⑦对地铁隧道,一般采用POI+泄露电缆模式建设,对高速电梯也可采用此种模 式;对于铁路、公路隧道,根据具体的长度等实际情况选取覆盖方案。 2.2设计指标 根据集团室分指导意见的要求,覆盖场强应满足《通信室内分布系统施工验收规范》的各项要求,并根据覆盖场强进行链路预算;对于各系统的信噪比和业务能力等指标,需由各运营企业配合,结合室内外基站进行优化。

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1、地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 2、通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 3、施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 4、工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 5、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范 1总则 1.0.1 为加强通信铁塔基础的施工质量管理,保证铁塔基础的工程质量,特制定本规范。 1.0.2 本规范主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔的基础施工,通信工程中其它类型铁塔基础也可参照使用。 1.0.3 地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 1.0.4 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 1.0.5 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 1.0.6 工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 1.0.7 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建

筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并形成记录。 1.0.8 地基基础分部工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》划分成若干检验批,检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。验收标准应执行本标准的技术要求及国家现行相关专业规范要求。基础分部应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》由监理单位(建设单位)组织施工单位、设计单位、地勘单位参加联合检查验收,在工程实体、文件资料两方面合格的前提下,方可移交安装单位施工。 2独立柱基础 2.1 基础土方工程 2.1.1 独立基础土方开挖时,开挖的工序、方法必须与设计工序相一致,并遵守“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则,其土方工程的验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 2.1.2 基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验收合格后,方可进行

竣工资料模板—铁塔基础

XX年中国铁塔云南XX工程 XX业务区基站铁塔基础工程施工及竣工文件 工程名称: 设计单位名称: 建设单位名称:中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX分公司施工单位名称: 监理单位名称: 建设单位盖章: 施工单位盖章: 监理单位盖章:

资料目录

竣工验收资料要求及说明 总体要求:资料按同一厂家在同一地州(业务区)范围内的同一期工程归档整理,要求最终提供铁塔公司3份完整资料。除实验室出具的实验报告及采用省建设厅的标准表格部分外,其余一律为A4纸。除实验报告外,其余至少要求有2份原件。资料要求正本一份,必须全部为原件。 一、工程概况部分:该部分的资料为对整个地市整期铁塔或三管塔基础施工工程的 总体说明及描述,该部分资料及表格按整个工程整理即可,但需要细分到每一个站的资料需提交每一个站的资料。 1、工程说明:该表在初验完成时填写,要求按表描述工程的总体情况。 2、工程量汇总表:工程量汇总表在初验完成时填写,填写工程具体明细情况。 3、设计图纸会审及交底记录:在图纸设计确定,工程开工前完成。 4、设计变更表:在工程过程中完成。 5、停、复工通知单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要求签 章齐全。 6、施工组织计划(方案)报审表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实 施。 7、施工组织设计(方案):作为附件同及施工组织设计(方案)报审表一同提交审 批。 8、进场机具仪表报验表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实施。 9、重大工程质量事故报告单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。 若有,必须附相应的最终解决详细情况。 10、备忘录:工程竣工保修期结束后完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要 求签章齐全。 二、合同部分: 1、基站铁塔基础施工合同:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 三、证书部分:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 1、施工单位资质证书 2、施工单位营业执照

铁塔2017年室分设计人员专业资格认证试题(题库)

铁塔2017年室分设计人员 专业资格认证考试试题 一、单选题(每题1分,满分25分) 1.博物馆通常装修古朴,天花高度较高,走线难度较大,且多数业主不愿意因大范围施工导致 装修损坏,宜采用()进行覆盖,馈线沿墙布放。(C) A、全向吸顶天线 B、定向吸顶天线 C、定向壁挂天线 D、对数周期天线 2.应合理规划主干路由,调整相应器件,同一层不同天线口输出功率差应控制在()范围内。 (A) A、5dB B、15dB C、10dB D、3dB 3.面积超过2000平米且空旷的大型地下停车场,天线间距原则上应控制在()米左右;面 积小于2000平米结构较复杂的地下停车场,天线间距应控制在()米左右。(B) A、20;15 B、25;20 C、15;10 D、30;25 4.办公楼场景:平层天线一般安装在走廊内,采用(),对于纵深大的房间或会议室需要进房 间覆盖(A) A、全向吸顶天线 B、定向吸顶天线 C、定向壁挂天线 D、对数周期天线

5.歌剧院当观众席两侧墙壁可布放馈线时,在两侧墙壁安装()覆盖(C) A、全向吸顶天线 B、定向吸顶天线 C、定向壁挂天线 D、对数周期天线 6.当室外宏站信号较弱,规划切换区域设置于室外楼宇附近区域(避免设置在街道上)时,宜 在大厅出入口处布放()增加重叠区域。(A) A、全向吸顶天线 B、定向吸顶天线 C、定向壁挂天线 D、对数周期天线 7.重叠覆盖区计算:以切换时间最长的GSM系统为例:切换时长配置为6s(该值与电信企业 设备参数配置相关)、电梯运行速度3m/s时,则需设置()的重叠覆盖区。(D) A、9米 B、12米 C、15米 D、18米 8.空旷的中西餐厅公共区,根据安装条件选择全向吸顶天线或定向壁挂天线进行覆盖。中餐厅 包间宜采用()进房间覆盖。(A) A、全向吸顶天线 B、定向吸顶天线 C、定向壁挂天线 D、对数周期天线 9.宾馆酒店场景宜采用哪种分区方式()(B) A、水平 B、垂直 C、单层为一小区 D、双层为一小区 10.不会影响天线无线覆盖范围的因素有()(D) A、天线挂高、方向 B、天线增益 C、内置电倾角和机械倾角 D、天线功率容量 11.室内分布系统中LTE参考信号的天线口输出功率原则上应控制在()dBm。(B) A、-20~-15 B、-15~-10 C、-10~-5 D、-5~0

铁塔基础施工方案

目录 一、编制依据及工程概况 二、工期与质量目标及承诺 三、施工准备计划 四、施工前期准备质量控制 五、土方工程 六、模板工程 七、支模与混凝土浇制 八、安全与环保措施及目标 九、施工进度计划图

一、编制依据及工程概况 (1)根据甲方提供图纸及设备说明; (2)工程施工设计图纸和现场勘查情况。 工程概况 青岛即墨市110kV玉石输变电工程线路铁塔基础施工。 二、工期与质量目标及承诺 1工期目标:27天。 2质量目标 工程质量应全部达到国家有关电力工程施工验收技术规范及质量检验评定标准规定的合格标准。 3承诺:确保工期在2013年5月31日前竣工,质量达到合格标准。 三、施工准备计划 3.1认真研读图纸,仔细领会设计意图,弄清具体情况。认真做好《技术交底》,按要求填写施工原始记录表格,并妥善保存,内容包括:3.1.1基坑的操平找正将经纬仪安平于铁塔基础中心桩处,严格检查坑深、根开、对角线等尺寸,与相对应的设计图纸吻合。坑深中心应保留木桩或印记。每个基坑操平时应包括坑中心及四角在内的至少5个点。如果现浇基础有垫层者,未浇注前和浇注后分别进行操平。对于终端塔、转角塔还要按照设计图纸要求将上拔腿(线路外角)坑深加大,满足基础预偏的要求. 3.1.2基础材料的要求基础材料应在基础浇注前运达搅拌现场,当直

接堆放于地面时,砂的备料应增大3%,碎石应增加2%。当堆放于特殊场地时,可直接按照设计备料。材料存放场地应防止雨水冲刷. 水泥还要防止雨淋受潮等措施. 3.2.原材料质量控制 3.2.1基础钢筋的质量控制基础钢筋入库时要按照图纸进行入库检验。分型号堆放,并挂牌标识。发到施工现场的钢筋,在使用前应对照图纸逐个检查型号、尺寸、规格、数量,以防错运或错用. 3.2.2水泥的质量控制要依据设计、季节、气候及工程的具体情况合理选择与使用水泥。施工过程中还应注意以下几点:(1)水泥强度等级宜为混凝土强度等级的1.5倍—2倍;(2)选择收缩值较小的水泥品种,因为水泥等级越高、细度越细、早强越高对混凝土开裂影响越大; (3)尽量用低热水泥,降低混凝土的温升值;(4)控制水泥的碱含量 0.6﹪;(5)应按标明的品种、强度等级、生产厂家和出厂批号分别储存,不得混装;(6)水泥在运输和储存过程中应防水防潮;(7)加强抽样频率;(8)水泥提前进货入仓,注意其温度的控制. 3. 2.3骨料的质量控制(1)严格控制砂、石骨料的质量,包括:强度、抗冻性、化学成分、颗粒形状、细度模数、级配、超逊径、针片状和杂质含量;(2)拌制混凝土时,应按批经常检测砂子的细度模数、粗骨料的级配、超逊径,及时调整配合比;另外砂子、小石的含水量每3个小时检测一次,及时调整用水量,保证混凝土拌和物的坍落度和水灰比;(3)粗骨料宜选用粒径20mm-40mm连续级配的碎石,

中国铁塔股份有限公司通信铁塔、机房施工及验收规范(试行)【陕西、甘肃项目部】

目录................................................................................... 错误!未定义书签。前言. (1) 1.总则 (2) 2.铁塔成品/半成品检查 (4) 2.1 塔体构件的检查 (4) 2.2 其他 (8) 3.铁塔建设 (8) 3.1 基础工程 (8) 3.1.1 一般规定 (8) 3.1.2土方工程 (9) 3.1.3 模板工程 (9) 3.1.4 钢筋工程 (10) 3.1.5 混凝土工程 (11) 3.1.6 灌注桩基础 (12) 3.1.7 预埋件安装 (14) 3.1.8 塔脚包封 (14) 3.2 铁塔安装 (15) 3.2.1 一般规定 (15) 3.2.2 基础及支撑面 (15) 3.2.3 安装和校正 (17) 3.2.4 单管塔安装 (19) 3.2.5 角钢塔及钢管塔安装 (20) 1

3.2.7 走线架、过桥和爬梯馈线支架的安装 (21) 3.2.8 避雷针、支架、避雷带安装 (22) 3.2.9 防雷接地 (22) 4.机房工程 (24) 4.1 土建机房 (24) 4.1.1基坑开挖和垫层 (24) 4.1.2主体墙砌筑 (25) 4.1.3钢筋绑扎 (25) 4.1.4混凝土浇筑 (26) 4.1.5墙面粉刷工程 (27) 4.1.6地面铺耐磨砖工程 (27) 4.1.7防水及排水 (29) 4.1.8门窗工程 (29) 4.1.9电气照明 (30) 4.1.10空调、通风 (31) 4.1.11防雷接地 (32) 4.1.12消防设备 (35) 4.1.13防护网 (35) 4.2 彩钢板房、一体化机房 (35) 4.2.1 一般规定 (35) 4.2.2 彩钢板房基础及防水 (37) 2

通信铁塔基础工程施工及验收规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1. 地基基础施工质量应符合工程勘察.设计文件地要求,工程验收应以设计文件.施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规地规定. 2. 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备地地质勘探报告及基础地下管线.地面建筑物.构筑物.架空电缆和其他工艺设施地构造情况,确保工程质量及临近建筑地安全. 3. 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善地质量管理体系和质量验收制度.从事地基基础工程检测及见证实验地单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发地资质证书和计量行政主管部门颁发地计量认证合格证书. 4. 工程所用主要材料.半成品.成品.建筑构配件应进行现场验收.涉及结构安全地水泥.砂..钢筋及混凝土试块.焊件等,应按规进行见证取样检测. 5. 工程质量地验收均应在施工单位自行检查评定地基础上进行.工程过程控制应做到程序到位.签字完善.资料齐全.各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收.按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收地,应按工程四级验收体系执行.地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位.监理单位.地勘单位.设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样.在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并

通信铁塔建设规范方案

通信铁塔建设规范(自建铁塔) 河南省电信规划设计院2020年5月

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16)

6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 1、总则 1.1、概述 为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (9)《碳素结构钢》,GB 700-88 (10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995

铁塔室分设计及施工规范

 另外,根据集团最新指示,多系统合路时,还应该注意一下几点: ①原则上采用POI+无源分布系统的方式,有条件的分公司可根据场景需求及电 信运营企业接受程度进行光纤分布系统等有源分布系统的试点; ②重大公用场所的室内分布系统原则上须采用收发分缆的双缆设计; ③对于各电信运营企业引入系统小于等于6个,系统间干扰较小,可通过双缆设 计实现LTE MIMO双通道; ④对于各电信运营企业引入系统多于6个,系统间干扰复杂,此时建议通过定制 高品质POI和高性能室分器件来实现复杂多系统的MIMO部署; ⑤对于远期容量需求较小或各电信运营企业明确表示不部署MIMO双通道的场 景,可采用单通道设计; ⑥对于地下停车场、电梯、公路隧道等容量需求小,无需MIMO双通道的分场景, 可考虑采用单缆或普通合路器方案。 ⑦对地铁隧道,一般采用POI+泄露电缆模式建设,对高速电梯也可采用此种模 式;对于铁路、公路隧道,根据具体的长度等实际情况选取覆盖方案。 2.2设计指标 根据集团室分指导意见的要求,覆盖场强应满足《通信室内分布系统施工验收规范》的各项要求,并根据覆盖场强进行链路预算;对于各系统的信噪比和业务能力等指标,需由各运营企业配合,结合室内外基站进行优化。

铁塔基础施工方案 (1)

****至**北段 通信工程铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 一、编制依据 1.**提供的通信铁塔基础图。 2.本项目部编制的通信专业(DK769-DK881)施工组织设计。 3.**公司制定的**线通信工程施工工艺标准。 4.**公司下达的建设进度节点计划。 5.铁塔厂家提供的资料。 6.网上搜集的相关资料。 二、工程概况 新建铁路**至**线**段北起**省**市,终止于**市,线路呈西北—东南走向,线路自**站引出,向东经**省**市、**县、**市、南部县、**市、**县,进入**市辖区的**市,在**市**区接入**线磨心坡站,而后引入**枢纽,正线全长361.981km。 本项目部负责施工DK769+250至DK885+350段约116.1正线公里,共有通信站点53处(包括基站和直放站),设计铁塔合计36座。 以关键工序促进一般工序,能够更好地加强工程的施工管理与工期质量控制。本次工程施工中,铁塔基础的施工要求严格、工期长,对整体工期影响大,为此我们把铁塔基础施工定为关键工序进行施工质量控制。

三、施工方法 一)、工作内容 铁塔基础施工包括施工准备、铁塔选址、基坑测量、定位放线、基坑开挖、垫层浇注、钢筋绑扎及地角螺栓安装固定、支模、铁塔基础浇注及养护、接地系统施工、回填夯实等几个部分。 二)、施工流程 1. 施工准备 审核设计文件,了解信号覆盖区内建筑物对场强覆盖的影响,利用数学模型对可能存在的盲区进行理论计算,做好设备机房地线的埋设及引入工作。 与设计人员、铁塔供应商技术人员一起对铁塔安装位置的地质情况勘探,结合当地的自然气候和铁塔的结构和重量,确定适宜的铁塔基础。 根据设计图纸统计各个站点所适用类型的铁塔基础需用物资并 采购,以备使用。组织施工人员做好施工前的工班技术、安全交底,发放安全劳保用品。

铁塔基础施工控制点及控制点技术质量要求

一:铁塔基础和机房施工 铁塔基础施工控制点及控制点技术质量要求 铁塔基础放线、定位 监理验线 尺寸及位置符合设计 要求和安全要求 基础开挖 监理验槽 尺寸及深度符合设计要求 和满足地基承载力要求 钢筋绑扎 监理验筋及模板 模板规格、尺寸符合图纸设计 钢筋必须有材质实验报告、出厂合格 证、钢筋直径、数量符合图纸设计、 绑扎规范、正确 预埋地脚螺栓 定位准确,允许偏差值符合图纸设计 监理复核 地网施工 监理目测、尺量、地阻仪测量 地网结构、位置、埋深、材质与焊接、 接地阻值必须符合图纸设计要求小于5 欧姆 砼浇注 监理随工、检查 材质报告(水泥、砂、石、砼配合比) 配合比计量准确浇注砼程序正确,浇注 时预留试块 基础养护 监理推算出铁塔安装时间 基础初验 甲方、乙方、监理方三方联合验收 铁塔安装 塔件进场前向监理报验 称重、检查铁塔厂生产资质、材质实验报告、 产品合格证,施工人员必须具有登高证,铁 塔构件加工质量及规格尺寸数量符合规范 规定和图纸设计 安装过程进行随工、目测 构件堆放、运输、吊装、主要构件连接 铁塔垂直偏差进行检查 整理竣工资料 甲方、乙方、监理方三方联合验收 铁塔初验 监理审核竣工资料 基础、铁塔终验 甲方、乙方、监理方三方联合验收

通信基站施工工序 a通信铁塔基础施工一般工序 定位、测量放线——基坑开挖——垫层浇砼———钢筋绑扎——地脚螺栓定位——砼浇灌——接地网布放——回填— —养护 b 基站机房施工一般工序 定位放线——基槽开挖——三七灰土垫层——砖基础—— 地圈梁——砖墙砌筑——板梁圈梁——预应力空心板安装或现 浇顶——层面SBS防水基层——内墙粉刷、外墙粉刷或面砖— —室内地面垫层——地板砖——SBS防水层——内墙涂料 c 基站围墙施工一般工序 定位放线——基槽开挖——三七灰土垫层——砖砌墙基础——柱基础——防潮层——砌墙——打顶 关键控制点(必须有监理在场进行测量并记录): 铁塔基础建设施工过程中,关键环节(基槽、钢筋笼、桩基,桩等)必须建设方、施工方、监理方三方确认认可,签订检查记录表后,方可进行下一步施工,施工单位在拿到图纸三天内必须进场开工,并根据塔型领取地锚件,在十五个日历天,塔基础、机房必须完工。 1、基础施工应根据设计图纸的要求进行,对原材料、半成品和成品的质量要求及试验方法,凡本规范有规定者,应按照执行,凡本规范无规定,应按照国家行业现行有关标准、规范的规定执行。 2、基础各部分工程的施工,应在前一部分工程检查合格后进行。 3、基础施工时的安全技术、劳动保护、防火措施等必须符合有关的专门规定。 4、技术要求 4.1 当设计图纸对施工过程中所用的原材料无明确规定时,按下列要求选择购买。 A、水泥采用出厂日期不超过三个月的32.5R硅酸盐水泥。

相关文档