一、现场概况

1、经现场放线测量查在我方53号楼东侧距外轴线 65轴4.9米,A轴50.5米处,有10KV 一条高压电线,线高在10米左右,影响了正常施工,根据《施工现场临时用电安全技术规范》4.1.2条中的规定:在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线(10KV )之间的最小安全操作距离应为6米,规范4.1.6 当达不到本规范第4.1.2~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。

架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

防护设施与外电线路(10KV )之间的安全距离不应小于1.7m。

防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。

2、为了确保施工安全、防止施工人员及机械设备触电以及防止塔吊吊物时与高压线相碰发生安全事故,所以需搭设隔离防护脚手架,并设防护栏网。

根据以上情况,我项目部决定将采取以下隔离防护方案:

二、防护架搭设方案

1、材料的选用

(1)防护架采用双排木质脚手架,木杆的有效部分小头直径不得小于70mm,立杆长度不低于6m。

(2)防护栏网采用1.5米*1米的竹笆。

(3)防护架在搭设前应根据杆件的特征,选择好木杆。绑扎线采用10号镀锌铁丝。具体方案为:

2、本工程在打桩机施工前,应将防护架搭设完毕,检查合格后投入使用。

(1)本防护架搭设双排,排间间距1.5m,每排中立杆间距为1.5m。水平杆件的步距

为1.5m,横向水平杆外伸不大于0.35m。防护架搭设长度30米,搭设高度超过高压线2.5

米。

(2)大横杆绑在立杆里面,为使大横杆表面保持水平,接处应大小搭接,小头放在大

头上,搭接长度不应小于1.5m,绑扎不小于四道,接头外置,上下大横杆的搭接要上下里

外错开,避免搭接在同一构架的框格内。

(3)小横杆应绑扎在大横杆上,大头朝外,靠立杆的小横杆应与立杆绑扎,上下相邻

的小横杆应分别绑扎在立杆的不同侧面,以使立杆能沿中心受荷,小横杆端头伸出大横杆

长度不应大于300mm。

(4)脚手架每隔4m左右设置双向斜支撑不少于二道,并设置剪刀撑,从下到上连续设

置,斜支撑及剪刀撑与大横杆、立杆的交叉点全部绑扎牢固。

(5)用10号镀锌铁丝将竹笆绑扎到靠近建筑物的一侧脚手架上,以及高压线上脚手架

的横杆上。

三、搭设的操作工艺及要求

1、基础处理:先将地坪压实,然后砌200mm高,1800mm宽红砖砌体后抹灰,上铺50mm厚

脚手板。

2、搭设的工艺流程

确定立杆位置—--竖立杆并按需要设置扫地杆—--搭设大横杆—--搭设顶撑—--

搭设小横杆—--铺脚手板—--绑抛撑、斜撑、剪刀撑—--固定竹笆—--检查验收。

3、搭设要求

(1)绑抛撑、斜撑、剪刀撑:脚手架搭设至三步架以上时,即应绑扎好抛撑、斜支撑、剪刀撑。(2)立杆:立杆应小头朝上,上下垂直。最后一根立杆应小头朝下,为使立杆顶端齐平,

可将高出立杆向下错开。

立杆必须按规定进行接长,相邻两立杆的接头应上下错开一个步距。

为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向左右错开。木杆存在弯曲时,应将弯曲部分弯向脚手架纵向。

立杆的垂直偏差:脚手架顶端向内水平倾斜不得大于架高1/250、且≤100 mm,不得向

外倾斜。

(3)大横杆:大横杆绑扎在立杆的内侧,沿纵向平放。大横杆必须按规定进行接长,接头置于立杆处,接头位置一贯上下、里外错开一倍的立杆纵距。

(4)剪刀撑:剪刀撑设置在脚手架外侧,应与地面行成45°~60°的角度,从下

至上与脚手架其它杆件同步搭设。杆件的交叉点要互相绑扎牢固。剪刀撑的斜杆底

脚应固定在垫板上。

四、安全要求

1、操作时,应与鞍山供电系统联系,取得停电批准后方可操作。

2、架子工必须经过培训,并取得架子工操作证方可上岗操作,应正确使用安全“三宝”,系好安全带。操作之前,必须由项目部及安全员对操作人员进行技术及安全交底。

3、有高血压等不适于高空作业的病症的人员,禁止上岗,酒后不得上岗操作。

4、六级以上大风,大雾,暴雨等不利天气下,不得上架操作。

5、脚手架必须绝缘防电,其架体边外侧边缘距外电架空线路边线之间里的距离不得小于1.7m。

6、在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳。

7、架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。

8、作业人员应佩带工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。

架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。

9、所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构件的部分应采取临时撑位措施予以加固。

10、在搭设作业进行中,应设专职安全员指挥、检查、做好协调工作。

11、在搭设脚手架时,不得使用不合格的架设材料。

12、作业人员要服从统一指挥,不得自行其是。

江苏盐城二建红星美凯龙鞍山项目部

2009年7月13日

地下电缆保护方案

地下电缆保护方案 一、工程概况: 本方案针对北京六建递馨电力小区工程施工编制,因本工程1#楼南侧有东西走向的电缆,此电缆在1#楼土方开挖放坡范围以内,需悬吊在基坑之上,施工难度很大。 二、组织机构: 项目部在项目经理的领导下,安全质量部具体负责安全技术措施的制定,建立安全管理小组,项目经理任负责人,安全质量部长任安全生产负责人,同时指定专职安全员对现场进行专门看护。 三、安全教育: 项目经理部全体人员在开挖前进行安全培训教育,对工序特点和要求,施工前要对操作人员进行安全交底,并在施工中检查落实。 四、防止挖断地下电缆安全措施: 1、施工前主动联系建设单位及设备管理单位,详细了 解地下管线埋设情况,并根据相关图纸资料及管线标识 情况,详细做好地下管线的调查工作,划定防护范围。 2、电缆地段开挖,应采用人工开挖,开挖前进行探槽,

探清管线数量及线路走向,严禁盲目开挖、挖掘机开挖 作业。 3、电缆安全防护采用硬塑料管等进行管线外套防护。 并进行相应的悬吊(悬吊方式见附图),同时在管线的 两侧设警示标牌及机械施工的安全距离。 4、为防止损伤运行的电缆在施工范围内不应使用大型 机械开挖沟槽,人工探出电缆后请设备管理单位人员到 场指导施工,方可继续进行,以免误伤电缆。 5、挖出的电缆或接线盒下部需进行挖空时,应采用悬 吊措施,不得使接线盒受到拉力,若电缆电缆接头无保 护盒,则应在接头下面垫上加宽长木板(做成凹槽形),方可悬吊。电缆悬吊时,不得使用铁丝或钢丝等,以免 触电和损伤电缆保护层。 6、施工挖出的土方不可堆放在槽边2米以内,挖出电 缆沟槽处,应沿途设置警示标牌。 五、复原措施: 待工程±0完成后,按原先电缆铺设方式,铺设位置,铺设深度进行复原。

高压电缆防护施工方案

10KV高压电缆迁移保护 专项施工方案 工程名称:湛江市中央商务区基础设施建设工程 工程地点:海湾大桥与海滨大道交叉口北侧麻斜海西侧施工单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:2016 年03月05日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 1、现场概况 (1) 2、拆除、迁移、保护方案及措施 (1) 3、安全注意事项 (3) 4、主要资源配备计划 (3)

1、现场概况 目前,龙潮东路正在进行土方开挖工作,通过甲方提供的资料及现场勘查得知,龙潮东路埋设有万达广场用电电缆一组10KV高压电缆(简称1#线)和荣盛中央广场两组10KV高压电缆(简称2#、3#线)。 其中万达广场用电缆(1#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过万达前面广场地下接万达广场的永久配电房。 荣盛中央广场一组临时用电10KV高压电缆(2#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+434行车道内,距侧路缘石约2-9m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的临时配电房。 荣盛中央广场一组永久用电10KV高压电缆(3#线)分布在龙潮东路左侧,K0+015-K0+434行车道及人行道内,距侧路缘石约2-6m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的永久配电房。 经甲方与万达广场、荣盛中央广场协调上述部位电缆暂时无法拆除,在道路土方开挖和施工过程中必须采取措施对10KV高压电缆进行保护,消除重大安全隐患。 2、迁移、保护方案 2.1、龙潮东路上电缆迁移、保护方案 万达1#线分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳点连接,沿龙潮东路人行道穿过万达前面广场,然后接万达广场的永久配电房。 计划龙潮东路土方开挖时,需先将高压电缆挖出路面,然后整体往龙潮东路靠近万达广场侧的道路迁移,迁移距离路槽边3m,并采用简易三角

电线电缆施工要求规范

电线电缆技术要求(施工规范) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规范书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新

产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.3 敷设条件:室外电缆沟、电缆沟,室内电缆桥架。 2.4 运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度为:交联聚乙烯绝缘90℃。 2.4.2 短路时,5秒钟内电缆导体的最高温度不超过:250℃。 3.技术参数和要求 本次招标设计的的电缆,其技术参数除应符合GB/T12706-2008的要

地下电缆防护措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 地下电缆防护措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

地下电缆防护措施 一、施工前,主动联系设备管理单位,详细了解地下管线埋设情况,并根据相关图纸资料及管线标识情况,详细做好地下管线调查工作。如果对既有线电缆位置不清楚或设备管理单位无法提供准确位置时,由设计单位会同施工、设备管理单位共同探查、核实,划定防护范围。 二、电、光缆地段开挖,应采取人工开挖探槽,探清管线数量及线路走向,严禁盲目开挖、挖掘机等开挖作业。 三、大型施工机械施工前,施工单位必须对地线管线进行了详细调查,监理单位组织施工和设备管理单位到现场进行交底,明确地下管线的分布情况,并履行签认手续。 四、电、光缆加固采用切实可行的加同方案,管线安全防护可采用硬塑料管材等进行管线外套防护,应进行相应的支撑或悬吊吊挂方法,在管线两侧设警示标识牌,同时设置机械施工的安全距离。 五、为防止损伤运行的电、光缆或其他地下管线设施,在施工范围内不应使用大型机械来开挖沟槽,挖到电缆后设备管理单位人员到场指导施工,方可继续进行,以免误伤电缆。 六、挖出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取悬吊保护措施,不得使接头盒受到拉力若电缆接头无保护盒,则应在接头下面垫上加宽长木板,方可悬吊。电缆悬吊时,不得用铁丝或钢丝等,以免损伤电缆护层或绝缘。 六、在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距离沟槽边不少于2米,沟槽开挖过程中均应进行临时施工排水。挖出电缆线的沟槽处,应设置好警示标识牌。 七、施工单位与相关设备管理单位签订安全配合协议时,要有既有 第 2 页共 4 页

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

电力电缆敷设规范国标50217

国标50217-2007(电力工程电缆敷设规范 2011-04-04 00:53 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 二、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备

电缆工程施工安全操作规程(正式版)

电缆工程施工安全操作规程 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

电缆工程施工安全操作规程 1、工程开工前, 对地下管线和周围构筑物、建筑物进行认真、充分、足够的调查了解。要在施工现场对地下管线的径路、技术要求等进行认真、充分的实地调查, 掌握地下管线的整个状况。 2、与地下管线和周围构筑物、建筑物维修单位进行密切联系, 请他们对地下管线和周围构筑物、建筑物的技术要求、维护状况、地下管线的径路等做详细的介绍, 并向对方介绍本项目工程的详细情况及施工要求。对于在工程施工中, 可能对地下管线和周围构筑物、建筑物造成损坏的地方与对方进行充分的研究, 充分采纳对方对其进行保护的意见和要求。 3 、开挖作业应有可靠的防护和抢修措施,在有地下管线的地方挖沟、坑时应了解地下设施的用途、埋设位置作好防护后方允许施工。如遇突发意外、设备被损伤情况,现场施工负责人必须及时上报项目部并通知设备管理单位,同时 采取应急措施组织抢修。 应急包是现场进行第一时间紧急处理的工具与基本物资, 由电缆工程现场 带工人员负责, 并且应急包应每天带往施工现场。应急包内工具材料不允许挪用其他非紧急用途。应急包内应至少包含以下工具材料:剥线钳、电工刀、裁纸刀、电缆跳线、电气胶带、热缩套管、钢锯、标准电工工具。应急包原则上应

保证每个作业点一个, 用于现场第一时间处理, 以现场减小影响为第一目标。 4 、禁止污染道碴, 每次上班应准备够防护用编织带。编织带应有足够的宽度, 不够宽时两块塔起来使用。编织带使用必须压好边角。在路基薄弱地段(如土太松、路肩太窄等)应放电缆时再挖, 尽快回填。 5、挖沟作业人员保持3-5米以上的间距, 所用工具木柄与铁器结合应牢固, 防止甩脱伤人。挖沟、坑的弃土应距沟、坑边0.4m以外, 堆土高度不高于1.5m;坑底面积小于1.5m2时, 坑内不得有两人及以上人员同时作业, 沟、坑深大于1 m时, 不得一人单独作业, 挖坑深度大于1.5m时坑内人员应带安全帽。 6 、当挖沟、坑影响行人妨碍交通或站内作业时, 应在施工地点3-5m处加设防护, 并应当天回填夯实。如需过夜时, 应采取防止人员坠落的安全措施。在有倒塌危险的房屋、围墙附近开挖时应对其临时加固。 7、不得破坏路基设施, 当不得已破坏水沟、边坡、路肩等线路设施, 在电缆敷设后应立分段及时恢复。回填电缆沟应及时将挖出的土石全部回填并踩实或夯实, 表面应隆起, 不留积水坑, 下雨季节要安排专人巡视已挖过沟的地段, 暴雨时应24小时值班。 8 、雨季施工时要严格控制开挖沟、坑数量, 做好排水、防洪措施, 开挖后应及时敷设电缆, 并分层夯实回填, 原则上不允许敞口过夜, 敞口期间必须采取措施并加强巡回检查, 发现问题立即处理, 以确保路基稳定和行车、施工安全。 9 、人工架设光、电缆盘时应符合下列规定: 1)起重架起架较高或在斜坡上架起重架时,应设起重架临时拉线;

工地高压电缆防护方案

方案预案:________ 工地高压电缆防护方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

工地高压电缆防护方案 一、现场概况 本工程位于阜阳市太和县城中部,国泰路东侧,文明路南侧;本工程先期施工1#楼、16#楼、6A#楼、6B#楼、9A#楼、9B#楼、12A#楼、12B#楼及15#楼,共计9个栋号同时施工。 在施工现场15#楼北侧有一排高压架空电缆线,电压为10KV。由于西侧高压电缆线路在塔吊回转半径范围内,为防止塔吊钢丝绳碰撞电缆,故需对西侧高压电缆进行防护。 二、防护措施 1、高压线距地面高度为20米,高压线宽度约为2米,高压线防护总长度为52m。 2.2在电缆下方搭设杉木杆防护架,架子宽度为5.4米,即沿电缆宽度方向两侧各加大1.7米,以保证导线距架体边沿不小于1.7米的净距(满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-xx中关于防护设施与外电线路之间的最小安全距离的规定);架子搭设高度为21.7米,即比电缆高度高1.7米。 2.3杉木杆防护架立杆间距1500mm,大横杆步距1800mm,大横杆绑在立杆里侧,小横杆间距1500mm,小横杆步距1500mm;距地面200mm 设置横、纵向扫地杆;立杆下端埋入地下800mm,立杆下端挖600600见方800mm深坑,待植入立杆后用C20素砼浇筑密实;在架子内侧每隔一根立杆设置一道剪刀撑。两侧用ф12.5钢丝绳拉接,间距4m。 2.4在电缆线上部架子顶部满铺竹笆,竹笆与小木横杆用8#铁丝绑扎牢靠;并在竹笆上部500mm处加100100方眼安全网及竹笆下部加1010 第 2 页共 5 页

电缆敷设施工工艺标准

电缆敷设施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-008-2004) l、范围 本工艺标准适用于10K V及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用的支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件 2.3.1 土建工程应具备下列条件: (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)架电缆用的轴辊、支架及敷设用电缆托架准备完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直理电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,并检验合格。

既有线铁路电缆、地下管线防护方案(新版)

既有线铁路电缆、地下管线防 护方案(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0472

既有线铁路电缆、地下管线防护方案(新 版) 一、工程概况 本方案针对中铁十局集团有限公司邯长铁路扩能改造工程施工指挥部第四项目经理部编制,施工里程为DK52+000~DK64+000,属于既有线路施工,尤其是徘徊北站和新固站站场改造施工,地下电缆、地下管线分布复杂,施工难度大。 二、组织机构 项目部在项目经理的领导下,安全质量部具体全负责安全技术措施的制定和监督管理。建立交通安全、施工安全和文明安全的综合性管理小组,项目经理任负责人,安全质量部长任安全生产负责人。同时在临近营业线施工时需配备防护员。(见附图) 三、安全教育

1.项目经理部全体人员开工前进行安全培训教育,特别要抓好对民工和工人的培训教育,并经考试合格后上岗。 2.针对不同部位,不同工序的特点和要求,施工前要对操作人员进行安全交底,并在施工中检查落实。 3.由项目经理组织,各职能部门、各施工区域有关管理人员参加,对施工现场定期进行一次安全大检查。安全员及作业班组管理人员现场每日进行一次巡查,并填写《安全检查日志》。 四、施工现场安全保证措施 施工前,主动联系地方通讯、电力、供水等部门,详细了解地下管线埋设情况,并根据相关图纸资料及现场地方管线标识情况,详细作好地下管线调查工作,特别是地下通讯光缆、军用通讯设施。办理“管线监护交底”,对地下管线及构筑物进行严格保护。 施工前将电缆、地下管线防护方案、措施报地方相关部门,涉及军用设施的应报当地驻军的相关管理部门,并经同意后,对管线防护改移进行现场技术交底,以确保管线安全,不影响施工及满足远期规划的原则,对需改移的根据设计及相关产权部门的要求,一

高压电缆安全防护措施

中国石油东方物探北京办事处新街口外大街办公楼室内外装修改造工程 (西侧高压电缆安全防护方案) 一、编制依据 1.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.《建筑施工手册缩印本第四版》(中国建筑工业出 版社出版) 3.《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-05) 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况: 中国石油东方物探北京办事处新街口外大街办公楼室内外 装修改造工程,位于北京市西城区新康路5号,南邻第二 炮兵总医院,西邻北京师范大学,本工程西、南两侧临街,西侧为市级城市道路,距本工程西侧外墙3.8m处,有高压 电缆一道。线高12m-13.5m。为保证本工程的施工安全, 必须对西侧高压电缆进行安全防护。 三、现场情况及具体操作: 根据施工现场的实际情况(施工现场的空间不足,无法搭设 封闭式电缆防护棚),所以我单位经过研究决定,采用单侧 防护的安全保护措施(见附图),具体操作如下: 1.高压电缆防护架总长度为75.0m,高度为24.0m(超过外 墙脚手架总高2.0m)。

2.采用直径100-150mm*6m长的木杆,作为高压电缆防护的 主要材料。立杆间距1.5m,水平杆步距1.8m,立面做斜向 交叉式45度角拉撑。 3.高压电缆防护架的施工,要与外墙脚手架搭设同时进行施 工,高压电缆防护架与外墙脚手架之间的距离为0.5m,高 压电缆防护架与外墙脚手架拉接,采用直径100mm的木杆 与外墙脚手架绑扎拉接(见附图),拉接点布置为,水平间 距为1.5m、竖向间距为1.8m,拉接层数为5层。 4.高压电缆防护架外侧,立挂安全网进行防护。 5.杆件搭接采用镀锌铅丝顺扣绑扎,搭接长度不得小 于1.5米。绑扎不少于3道,间距不小于0.6米。 杆件垂直相交时采用平插十字扣。 6.大横杆应绑在立杆里测,接头应靠近立杆,大头伸 出立杆200~300mm,小头压在大头上。 7.杆件搭接应大小头搭接,搭接长度不得小于1.5米。 8.小横杆搭在立杆上,靠斜杆的小横杆则宜绑在斜杆 上。小横杆伸出立杆部分不应小于30cm。 9.在靠施工场地一侧的里杆端头设置红旗,间隔设置 四、质量保证措施: 1.构架结构符合以上的规定和设计要求,个别部位 的尺寸变化应在允许的调整范围内。 2.节点的连接可靠,8号铅丝十字交叉扎点应拧

电线电缆施工要求规范方案

电线电缆技术要求(施工规) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供一套满足本规书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于

新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.3 敷设条件:室外电缆沟、电缆沟,室电缆桥架。 2.4 运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度为:交联聚乙烯绝缘90℃。 2.4.2 短路时,5秒钟电缆导体的最高温度不超过:250℃。 3.技术参数和要求 本次招标设计的的电缆,其技术参数除应符合GB/T12706-2008的

高压电线防护方案(确定版)

店岗二期二标23#楼外电防护 专 项 施 工 方 案 施工单位:店岗二期二标项目部 编制时间:二0一三年五月二十三日 目录

第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工安排 (1) 第四章施工准备 (2) 第五章立杆的稳定性计算 (4) 第六章防护方案 (5) 第七章施工方法 (6) 第八章安全技术措施 (7) 第九章安全文明施工 (7) 第十章脚手架的检测方案及救援预案 (8) 一编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 4、《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91) 二工程概况

(一)、施工现场与周围环境。 1、工程建设地址 本工程为合肥市店岗二期二标段17#、18#、19#、23#楼建设工程,位于合肥市新安江路与龙岗路交叉口。由合肥市瑶海区城建投资有限公司开发建设,安徽省建筑科学研究设计院设计,安徽省建设监理有限公司实施施工监理,安徽方圆建设有限公司承建。 3、建筑面积: 19#、23#楼设计地上其中1~4层为小商铺,一层层高4.5m,二~四层层高4.2m,5~32层为普通住宅,层高2.9m,总建筑面积为36232.23㎡。建筑类别为一类综合楼,设计耐火等级为一级;结构类型:主体为异形框架剪力墙结构;抗震设防烈度为度7度;设计使用年限50年。 4、结构类型:本工程采用剪力墙结构体系,主体结构安全等级均为二级,主体结构工程设计使用年限为50年,抗震烈度为7度,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为二类。本工程地点位于龙岗路与新安江路交口,东临新安江路,西邻龙岗路。 (二)、高压线位置。 店岗二期23#楼南侧施工现场有一条高压输电线;距离23#楼主楼外边线有15米,输电线离地高度10米。高压电线电压为10KV,有绝缘层。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分输电线防护要求如下;在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场中心的塔吊的塔臂回转半径已覆盖输电线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5 条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施。因此编制此专项防护方案。 三施工安排: 1、工期安排 为确保塔吊吊卸时输电线的安全,输电线防护架应及时搭设。 2、施工组织及任务安排 由公司安全总监主管,项目部安全员组织架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。 四施工准备: 1、组织人员对现场进行清理,提前对现场各种材料、管线进行转移,搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工

10KV高压电缆敷设施工方案资料

审批页 建设单位:介休市博创纳米材料科技有限公司 审核: 批准: 施工单位:山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司介休诚信分公司 审核: 批准:

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工前准备工作及必备条件 (3) 4、主施工方案 (3) 5、技术、质量、安全要求 (4) 6、成品保护 (5) 7、质量记录 (5) 8、安全消防措施 (5) 9、环保与文明施工 (5) 10、质量保证措施 (6) 11、安全保证体系 (6) 附表1:电缆线路图 (7) 附表2:工器具明细表 (8) 附表3:电缆线路图............................................... 错误!未定义书签。

博创10kv电力电缆敷设施工方案 1、工程概况 本次施工敷设ZRA-YJV10KV-3×120高压电缆两根,全长约2500米,敷设方式为桥架敷设,起点位于安泰电厂高压总配电室、机焦厂35kv高压配电室,途经万管线旁安泰机焦厂外线及机焦厂厂区化产区,利用厂区原来桥架桥架敷设,至介休市博创纳米科技有限公司1#2#车间变配电室。 2、编制依据 2.1 太原市华特森环境技术有限公司绘制的电气图纸 2.2 电气装置安装施工及验收规范 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 2.4 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 2.5 《建筑施工高处作业安全施工规范》JBJ80-91 3、施工前准备工作及必备条件 3.1 施工人员安排 施工总指挥1人 技术负责人2人 记录员1人 电工3人 起重2人 力工20人 3.2 施工人员必备条件 3.2.1参加施工人员都应受过三级安全教育,经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。 3.2.2 熟悉施工图纸及施工现场环境。 3.2.3 对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.。 3.3 工器具见附表1 放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、绳子、绳套、三脚架等。 3.4 施工前检查工作 3.4.1 制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。 3.4.2 电缆是否完好。 3.4.3 施工工器具是否齐全。 3.4.4 施工环境是否存在不安全因素。 4、主施工方案

地下电缆防护措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT910 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 地下电缆防护措施通用范本

地下电缆防护措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、施工前,主动联系设备管理单位,详细了解地下管线埋设情况,并根据相关图纸资料及管线标识情况,详细做好地下管线调查工作。如果对既有线电缆位置不清楚或设备管理单位无法提供准确位置时,由设计单位会同施工、设备管理单位共同探查、核实,划定防护范围。 二、电、光缆地段开挖,应采取人工开挖探槽,探清管线数量及线路走向,严禁盲目开挖、挖掘机等开挖作业。 三、大型施工机械施工前,施工单位必须对地线管线进行了详细调查,监理单位组织施

高压线防护施工方案

项目 高压电线防护 专项施工方案 编制人: 审核人: 审定人: 编制时间:2017年3月公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 (3) 四、施工现场主要危险因素分析与防范 (3) 五、施工准备 (4) 六、施工部署 (4) 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (5) 八、搭设高压线防护架安全技术措施 (7) 九、安全管理措施 (8) 附图

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2001); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 5、本公司有关安全生产的管理规定; 二、工程概况 工程基本情况 由我方施工项目,在北侧有一排高压线,此高压线处于现场布置的2个塔吊回转半径范围内。总长220m,离地面高度17m。为保证人员安全,保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作,项目部经过与建设单位、监理单位协商,采取搭设防护架隔离措施,并悬挂醒目的警告标识来实现对此高压线的防护。现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,制定此专项施工方案。详见附图。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 1、施工重点 1.1由于高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 1.2另由于施工现场场地相对较为狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防护工作是另一重点。 2、施工难点 本工程高压外电线路防护架子东西水平方向总体较长约220m、垂直高度较大约17m,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一; 四、施工现场主要危险因素分析与防范 1、本工程防范措施:合理规划现场布局,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,正确佩戴个人劳保用品,操作现场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。 2、搭、拆防护架子,在操作过程中违章操作造成的高处坠落事故。防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品,不得上下抛掷物品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。

10kV 电力电缆线路直埋敷设设计要求

10kV 电力电缆线路直埋敷设设计要求 大飞整理 1、使用范围 电缆直埋敷设一般用于电缆数量少(不超4根)、敷设距离短(一般不超50米)、地面荷载比较小的地方。路径应选择地下管网比较简单、不易经常开挖和没有腐蚀土壤的地段。 电缆直埋敷设的优点: 电缆敷设后本体与空气不接触,防火性能好,有利于电缆散热,且容易实施,投资少。 电缆直埋敷设的缺点: 抗外力破坏能力差,电缆敷设后如进行电缆维修及更换,则难度较大。 电缆直埋同一路径电缆根数不超过4根。在无通车可能的城市人行道下、公园绿地、建筑物的边沿地带或城市郊区等不易经常开挖的地段,宜采用保护板直埋敷设方式。电缆敷设的距离不长时,一般情况下可采用砖砌槽盒直埋敷设方式;相对重要的场合可采用预制槽直埋敷设方式。 2、敷设方式 2.1 保护板直埋敷设 电缆应敷设于壕沟内,沿电缆全长的上、下、侧面应铺以厚度

不小于100mm 的软土或砂层,电缆全长应覆盖保护板,宽度不小于电缆两侧各50mm。 电缆壕沟底应位于原状土层,地基承载力特征值fak ≥100kPa。如建设地点有孔穴、虚土坑,或土层分布不均匀,应先进行地基处理,达到要求后施工。 敷设前应将沟底铲平夯实。电缆埋设后回填土应分层夯实,压实系数应不小于0.94。地面恢复形式满足市政要求,不得造成路面塌陷。 ▲图保护板直埋敷设断面示意图 2.2 砖砌槽盒直埋敷设 位于普通黏土层,地下水位不影响土方的开挖,地基承载力特征值fak≥100kPa,场地为同一标高。当具体工程中实际情况有所变化时,应对有关项目进行相应的调整。

填充砂或细土,并盖上盖板。 砖砌槽盒的垫层采用不低于C15的混凝土,槽壁采用不低于MU10的普通砖,不低于M10的水泥砂浆砌筑,需做防水地段另做防水处理。 盖板采用C20 细石混凝土预制,现场安装。 砖砌槽盒直埋敷设不宜设置电缆接头,不推荐敷设在与其他管线交叉的地方。 ▲图砖砌槽盒直埋敷设断面示意图 2.3 预制槽直埋敷设 位于普通黏土层,地下水位不影响土方的开挖,地基承载力特征值fak≥100kPa,场地为同一标高。当具体工程中实际情况有所变化时,应对有关项目进行相应的调整。

军用电缆保护方案

军用电缆保护方案 本工程为朝阳区金盏乡长店村西路等9条道路市政基础设施项目电力、燃气工程施工总承包工程。在本单位管井管线施工范围内有直径约15mm的地下军用通信电缆一条,军用电缆位于本单位施工的管井管线西侧1.5米位置与施工的管井管线平行走向,根据管线施工设计及现场实际军缆确定情况,我项目部本着不影响国家建设,确保电缆完好畅通、安全第一的原则,在施工中采取以下措施,切实有效的保证地下军用电缆的安全。 一、施工准备 1、在施工前,对工人做好安全及注意事项交底,认识到军缆的重要性,加强工人在施工中的责任心意识,树立和提高企业形象。根据现场甲方提供的地下管线说明及周围的情况细致认真挖好探坑,对地下军缆埋深进行确定,在开挖电力管井管线施工前进行人工探挖,以探明地下军用电缆的实际走向和实际埋设深度,将地下军用电缆的实际情况和相应的保护措施上报甲方。 2、在管线探明后,通知建设单位主管负责人现场确认军缆情况,现场共同协商,确定具体保护方案。 二、地下军缆保护措施 1.在电力管线施工中军缆0.3米范围内不得使用尖镐或者钢钎,防止破坏缆线或戳砸,人工先挖等探明线路位置,采取刚性悬吊的方式进行保护,并对军用电缆进行加固保护,在保护之前,先用PVCΦ32管将跨域基坑部位的军用电缆进行包裹,确保军用电缆在悬吊过程中

不受损坏,待悬吊工程完工,在管线施工中每间隔15米绑扎钢管或木方做人字支架悬挂保护,确保线路不下沉断裂,避免人为破坏或者机械设备等对管道造成碰撞损坏。 2.在现场标识“请勿靠近”“无关人员不准入内”等标牌,昼夜派专人现场巡视、保护,以便引起现场施工人员高度重视,夜间防止意外及破坏事故发生。 3.在电缆敷设区域内管线施工中进行土方回填作业时,应保证回填土压实度。当土方回填至电缆底部0.15米时,在其底部进行满砌240mm厚砖墙。电缆周边顶部严禁冲击回填,PVC管顶虚铺300mm 厚细沙,顶部设一层240mm宽红机砖保护,500mm高内不准用电夯夯实应手夯夯实。在军用电缆保护区内不得堆放垃圾、易燃物、易爆物、对线缆有害的化学物品,不得以任何方式压占军用电缆保护区,避免发生安全事故。在施工中及时向甲方报告施工进度、施工中出现的问题等信息。 三、施工期间日常管理巡查 加强和甲方单位沟通配合工作,现场交底明确管线的位置埋深关系。与施工班组签订《施工安全协议书》,对施工现场定时巡视、检查,对发现有违反管道安全的行为本单位有权制止,直止停止施工工作。在现场设专人看管,值班人要有高度的责任心和自觉性,要树立安全、法规意识,确保军用电缆设施的安全。施工完工后与甲方单位交接无损坏和正常使用手续。 四、现场安全领导小组

(完整word版)高压电缆敷设施工方案

高压电缆敷设 施 工 方 案 批准: 审核:顾俊斌 编制: 时间: 2018 年10月11日 XX市XX机电工程有限责任公司

一.工程概括 1、工程名称:XXXX配电所至稀贵高压配电所高压电缆敷设。 2、工程主要内容:电缆型号为10kV恺装3*95.电缆敷设根据现场情况主要沿电缆桥架敷设。单根全长约800米,共计2根。电缆敷设完毕后,首端取自现场稀贵金属110KV变电站,末端至风机高压配电室。 二.编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3、施工现场环境 4、本公司在多项类似工程中的施工经验。 三、人员安排 项目负责人:XXX 检修人员:电工6人、焊工2人、辅助工15、专职安全员、现场管理员等 四、材料及机具 各种检修用工具,辅助材料等,吊车配合。 五.主要施工方案 1、本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引敷设方法。在电缆盘展放、电缆路径直线段和转弯不急的部分,考虑采用电动卷扬机牵引的办法进行电缆展放和敷设。如电缆端部厂家加工有牵引头,牵引绳直接挂在牵引头上;如果电缆端部没预制牵引头,即用电

缆网套套在电缆外护套上分散牵引力进行电缆牵引敷设。牵引绳应通过能消扭的活节(俗称老鼠仔)与电缆头连接,严防电缆扭曲。 2、再次核对电缆的型号、长度、规格和电缆头辅料。 3、敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%~1%的备用长度。 4、从电缆沟道引出的电缆距地面2m的一般应穿镀锌管保护,镀锌管应去毛刺,不应有穿孔、裂缝等。固定电缆的钢支架应焊接牢固并可靠接地。 5、电缆头制作安装: 电缆敷设后两端应做电缆头,接线时导线在端子连接处应设有适当余量,线芯端头应有回路编号标志。本工程电缆户外终端接头采用高压交联聚乙烯绝缘电缆冷缩接头技术。具体步骤如下: 5.1对电缆确定绝缘外径提供电缆头套管范围,用PVC带绑扎剥开电缆,保留35mm铜屏蔽,进行良好电缆头预处理; 5.2剥外护套和锯钢带。在外护套上25mm的钢带处,用铜扎线各扎紧3~4圈,在此位置端部扎线边缘将钢带锯一深痕,然后用钳子将钢带剥下。并清理污物和上防锈漆。

相关文档