文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷避雷措施方案

防雷避雷措施方案

防雷避雷措施方案
防雷避雷措施方案

对户外 LED 照明驱动电源而言,使用环境决定了防雷击是衡量其性能的一个重要指标。正如上文所说,防雷应该是针对“直击雷”、“间接雷”一起防护,才能起到防护效果

防雷的“防”字,其实是用字错误,有根本意义上的歧义。防雷的核心手段是引导、泄放,“防”是防不住的。防雷手段分为外部防雷与内部防雷,一般的户外用照明设备,因为没有内部电路(设备终端),因此不需要做内部防雷,只需要将外部防雷做好即可,即:接闪器、引下线、接地。

而在 LED 照明行业,每一个光源的前端都需要用一个“驱动电源”,因此它就有了一个内部的系统终端,那么在 LED 照明设备应用于户外场合,就必须要有一个防雷器(防雷器)做末级保护。

通常意义上,防雷应该是分区多级,以确保最终端的用电设备不会被浪涌损坏。现在一般的 LED 路灯外部都是导体材料,本身就相当于一个避雷针,在设计上必须安装引下线和地网,这些系统构成外部防雷系统。该系统可避免 LED 路灯因直击雷引起火灾及人身安全事故。

防雷系统是指路灯内部通过接地、设置电压保护等方式对设备进行保护。该系统可防止感应雷和其他形式的过电压侵入,造成电源毁坏、这是外部防雷系统无法保证的。

这两者之间是相辅相成的,互为补充。内部防雷系统在很多器件上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要连接外部防雷系统或者设置过压保护器,并进行等电位连接。

彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,电源线、信号线、金属管道等都要用过压保护器进行等电位连接,各个内层保护区的界面处也要进行局部等电位连接,各个局部等电位连接处要互相连接,最后与主等电位处相连。

目前 LED 路灯除了电源设备外,还会设置一些通信设备用于控制路灯的开关及亮度,这些设备及电源都需要安置在雷电保护区内,保护区域直接受外壳屏蔽。此处的电磁场要弱得多。防雷器的作用是在最短时间(纳秒级)内将被保护系统连入等电位系统中,使设备各端口等电位。同时将电路中因雷击而产生的巨大脉冲能量经短路线释放到大地,降低设备各接口端的电位差,从而起到保护设备的作用。新力光源研发团队认为,LED 路灯电源模块不仅要按照上述要求进行设计,而且必须经过严格的检验程序。

一般的防雷设计包含了一或二级防护电路。在这里并不是说一级(并联)就一定比二级(串联)差,一定要根据具体的被保护设备的自身耐受特性,再来决定防雷器的内部电路。

我们必须认识到,不是什么电路都可以被称之为防雷器的,在防雷行

业,GB18802.1-2011中明确规定了,交流设备用防雷器必须通过 TOV 实验条款. 我们曾经解剖分析了多家公司的“防雷器”,发现其原有电路中的很多器件都被省略了,特别不可以接受是省略了防雷器中的保险丝与退偶器件。第一、压敏电阻的长期失效模式只有一种:短路!如果连保险丝都省略了,那么我们可以想

象,当防雷器长期使用后发生了劣化,而防雷器又无法再瞬间脱离电网,那么会引起零、火线间短路,这将是明火事故!

第二、一个自身拥有两级防护电路的防雷器,省略了退耦器件,那么它

的后级电路根本就不会发生动作。

换言之,要么它的后级电路要么是冗余设计,无法对电参数起到任何优化效果;要么它的后级电路就是在浪费成本!

事实上,一些国内专注与户外电源的厂商已经对于防雷器(SPD)有比较深刻的理解。

其实电源前级有一个简易的一级防护电路,但是该企业又增加一个防雷器(SPD),该防雷器是假串联真并联的电路结构,依据该公司的操作指引说明书,它的防雷器必须安装于电源前级10米开外的位置。

它正是使用连接导线做天然电感!这种方式对于 LED 照明行业来说非常合适。

防雷避雷安全措施范本

整体解决方案系列 防雷避雷安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-83641 防雷避雷安全措施 Lightning and lightning protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程位于西峡海城冶金材料有限公司院内,临古城路南段东侧。本工程地下一层,地上十六层,总建筑面积为17491m2,其中地下一层建筑面积12014m2,建筑高度54.400m。框架剪力结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为一级,非抗震,建筑耐久年限为50年。 二、编制依据, 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 三、组织机构及职责 组长:徐云沛(项目经理)对施工现场的安全工作负总责。 副组长:杨武芹(项目副经理)对施工现场的安全工作进行管理。

专职安全员胡忠臣负责监督检查各项安全方案的实施、安全法规的执行情况,落实整改情况,并进行现场安全教育。参与各类安全方案的编制。 电工:负责每天对各个接地极进行检查,发现问题进行修理,并做好电工巡视记录。 材料员:杨勇负责防雷、避雷器材的采购和验收。 四、防雷安全措施 避雷针选用:¢25的镀锌圆钢管制作,长度为1.5米。 引下线选用:16MM2的铜芯导线。 接地极:选用建筑物自身接地装置。 1、外脚手架避雷防雷 按照滚雪球法单支避雷针(接闪器)的保护范围方法确定。 施工采用落地式悬挑式双排脚手架,建筑物的四角及中部设置直径25MM,壁厚为3MM,长度为1.5米的镀锌钢管避雷针,并将脚手架最上层纵横向钢管进行紧密连接,用16MM2的铜导线与建筑物自身的接地极相连。接地电阻不得大于10欧姆。

防雷接地工程施工方案

防雷接地工程施工方案 1 建筑防雷说明 (1)本工程主楼年预计雷击次数N为0.116,按第三类防雷建筑物设计。 (2)沿屋顶女儿墙或屋顶结构飘板上设置一圈接闪带,并在屋面上设置不大于20x20m(24x16m)的避雷网格,形成本建筑物的避雷网。接闪带与避雷网格均采用Ф10镀锌圆钢,女儿墙上接闪带搞0.1m。 (3)利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出女儿墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出女儿墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。 (4)利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。 (5)本工程保护接地、弱电接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。 (6)所有突出屋面的金属件、管道、风机等均应与屋面避雷网可靠焊接。60m及以上建筑物外侧的金属栏杆、门窗等金属构件均需与结构圈梁内与引下线联接的钢筋焊接。竖直敷设的各种金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接 2 主要施工方法 2.1施工工艺流程 防雷接地施工工艺流程图 本工程防雷接地采用结构基础内主钢筋和人工接地体作为接地体。安装时配合土建钢筋施工进行可靠连接。依照图纸部分建筑基础横纵轴交叉点结构柱内钢筋与垂直结构主筋焊成一体,并与配电室槽钢可靠焊接。人工接地体在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与

建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。 引上点在各层楼板上表面焊处留钢筋头,供各层设备接地用。在各个电缆竖井预留一条镀锌扁钢,镀锌扁钢在偶数层均与垂直引下线焊接,被弱电系统接地。作为防雷下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。屋面上的避雷带支架与墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 防雷接地搭接长度质量要求 结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。屋面的避雷带支架间距为1米。各层圈梁内两主筋焊接连通成闭环,并与结构柱内防雷引下线焊接连通作均压环,以防止侧击雷。所有防雷接地装置的金属构件均采用镀锌制品(利用钢筋混凝土的钢筋除外),焊接完后焊渣应清除干净,焊接处和其它有镀锌层破坏处,必须刷红丹二道、银粉漆二道,焊接处不损坏原有的钢材应力、强度及结构。 施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋,与土建结构矛盾之处,由技术人员进行协商处理,不得随意损伤建筑钢筋。 3 等电位联结端子板箱安装 在总配电房内内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。

防雷技术措施方案

整体解决方案系列防雷技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84932 防雷技术措施 Lightning protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 防雷建筑物分类 建筑物按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三类。第一类防雷建筑物指制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物;第二类防雷建筑物指对国家政治或国民经济有重要意义的建筑物以及制造,使用和贮存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;第三类防雷建筑物指需要防雷的除第一类、第二类防雷建筑物以外需要防雷的建筑物。不同类别的建筑物有不同的防雷要求。 2.直击雷防护 对于第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物的易受雷击部位,遭受雷击后果比较严重的设施或

堆料,高压架空电力线路、发电厂和变电站等.应采取防直击雷的措施。 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。避雷针分独立避雷针和附设避雷针。独立避雷针不应设在人经常通行的地方。避雷针的保护范围按滚球法计算。 3.二次放电防护 为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离。在任何情况下,第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m.不能满足间距要求时应予跨接。 4.感应雷防护 有爆炸和火灾危脸的建筑物、重要的电力设施应考虑感应雷防护。为了防止静电感应雷的危险,应将建筑物内不带电的金属装备、金属结构连成整体并予以接地。为了防止电磁感应雷的危险,应将平行管道、相距不到100mm的管道用金属线跨接起来。

建筑施工现场防雷措施2

商住楼防避雷安全措施 一、工程概况 本工程位于市大道与路交叉口,由市建筑设计资质等级:甲级,建设单位为万家园房地产开发,监理单位为卓越监理公司,项目名称为万家园桂花城 #楼,为短肢剪力墙结构。工程耐火等级为二级,火灾危险性为轻危险级,抗震设防烈度为七度,抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三类。建筑合理使用年限为50年。屋面防水等级为二级。 1#楼建筑面积37143.84平方米,建筑总高度79.35米,地上二十二和二十五层,地下室一层,以上各层均为住宅。地下室层高 3.4米,各层均为 2.9米。设有电梯和上下步行楼梯各三个。 本工程使用工程机械设备有塔吊、型钢悬挑防护架脚手架、搅拌站、闪光对焊机、截断机、成型机、搅拌机等。 根据施工组织设计编制此施工方案。 二、编制依据 1.建筑物防雷设计规 GB50057-2002 2.建筑施工安全检查标准 JGJ59-1999 3.建筑工程施工现场供电安全规程 GB50194-93 4.施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-205 5.建筑施工高处作业安全技术规 JGJ80-91 6.龙门架及井架物料提升机安全技术规 JGJ88-92 7. 建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规 JGJ130-2001

8. 施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-88 三、防避雷安全措施 1、塔吊避雷措施 主体施工期间,施工现场安装二台QTZ50塔吊,塔吊高度超过施工作业面8m以上,能够保证施工场地的避雷要求。塔吊自身设置在顶部及大臂端部的避雷针,避雷针采用Φ12的镀锌钢筋制作,长度为1.2m,避雷引下线采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板钢筋焊接,接地电阻值应小于30Ω,塔吊避雷措施的是由设备供应分公司负责进行 2、型钢悬挑防护架脚手架避雷防雷: 该工程主体施工外防护及外装修脚手架采用脚手架下四层为普通双排钢管脚手架,上部脚手架为双排悬挑脚手架。主体施工时与主体进度同步搭设,高于施工作业面 1.8m。每上一层脚手架最上一层立管和大横杆,不刷漆,做为避雷网,底部与主体钢筋进行焊接,形成避雷网络,引下线采用16mm2的铜芯导线与该工程的自身避雷接地极相连。当双排悬挑脚手架拆除后,建筑物屋面上按照设计图纸要求设置永久性避雷网。接地极不超过50m应有一处。脚手架最高点与避雷网可靠连接。连接点不少于6处 3、接地线与接地极采用采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板接地极焊接时,焊接点长度为50㎜。当引下线为16mm2的铜芯导线时采用螺栓连接,应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林,加设弹簧垫圈,接触面不小于接地线截面积的4倍。。埋设接地极时,应将新填土夯实。接地板不得设置在蒸气管道或烟囱风道附近经常受热的土层,位于地下水以上的砖石,焦碴或砂子均不得埋设接地板。 4、接地极的位置应选择在施工人员不易到达的地方,避免和减少跨步电压的危害,防止接地线遭受机械伤害的损伤,接地极与其它金属物体或电缆应保持3m的距离,以免发生击穿造成伤害。 5、接地装置完成后,要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置,

(陈俊才)防雷工程施工方案

(陈俊才)防雷工程施工方案目录 1、施工方案 (2) 2、施工进度计划 (4) 3、施工临时布置 (6) 4、工程质量目标及保障措施 (6) 5、安全及文明施工措施 (8) 6、施工机械及主要材料进场计划 (10) 防雷工程施工方案 1 施工方案 1.1 工程概况 工程名称:中大布市现代轻纺服务中心 ●工程地址: ●建设单位: ●监理单位: ●设计单位: ●建设规模: ●防雷类别:二类防雷设计,接地电阻不大于1欧 1.2 编制依据 ●工程施工招标文件及相关施工图纸 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 ●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2021

●《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300-2021 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2021 ●《建筑物防雷》ICE61024 ●《建筑物防雷设施安装》99D501-1 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 1.3 施工工艺及技术措施 1.3.1准备阶段 看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料、辅材加工计划→验收入库和保管→施工工机具的准备。 1.3.2实施阶段 基础接地体施工→接地端子制安→接地电阻测试端子制安→接地电阻测量→防雷引下线安装→防雷均压环安装→等电位联结安装→天面避雷带、避雷针制安→施工检查→接地电阻测量→避雷器安装→资料整理归类。 1.3.3施工工艺及技术措施 ●基础接地体 利用桩、承台、地梁主钢筋焊接贯通形成一整体,作为自然接地体。根据基础接地平面图将相应的地梁两根主钢筋焊接连通,形成一个闭合环路。施工时,先破桩,采用Φ12圆钢,将桩内的钢筋与承台底筋搭接焊接,承台底筋与作为引下线柱筋、地梁主筋通过采用Φ12圆钢搭接焊通。焊接长度不小

钢脚手架防电及避雷安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢脚手架防电及避雷安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2311-87 钢脚手架防电及避雷安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、钢脚手架(钢井架、钢龙门架、钢独杆提升架等)不得搭接在距35千伏以上的高压线路4.5米以内地区和距离1~10千伏高压线路3米以内地区。钢脚手架在架设和使用期间,要严防与带电体接触。在钢脚手架上施工的电焊机、混凝土振动器等应放在干燥木板上,经过钢脚手架的电线要严格检查并采取安全措施。电焊机、振动器外壳要采取接地或接零保护措施。夜间施工操作的照明用电线通过钢脚手架时,应使用不超过12伏的低电压电源。 二、钢脚手架需要穿过或靠近380伏以内的电力线路,距离2米以内的,在架设和使用期间应断电或拆除,如不能拆除时,应采取下列防电措施:

(1)对电线和钢脚手架进行绝缘包扎,并将包扎好的电线与包扎好的钢脚手架通过绝缘物绑扎牢固,以免晃动摩擦。 (2)钢脚手架采取接地处理,如电力线路垂直穿过或靠近钢脚手架时,应将电力线路周围至少2米以内的钢脚手架水平连接,并将线路下方的钢脚手架垂直连接进行接地;如电力线路和钢脚手架平行靠近时,应将靠近的一段钢脚手架在水平方向连接,并在每隔25米处进行一次重复接地。 (3)搭设在旷野、山坡上的钢脚手架以及钢井架、钢龙门架、钢独杆提升架等垂直运输架,在雷击区域或雷雨季节时,应设避雷装置。 (4)避雷针可用直径25~32mm,壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径不小于12mm的镀锌钢筋制成,分设在房屋四角的脚手架立杆上,高度不小于1米,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。

防雷接地工程施工方案

. . . .. . 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:省建筑工程集团总公司 日期:二○一三年四月八日

目录 一、工程概况 .................................................................................................................................................... - 2 - 二、防雷接地概况............................................................................................................................................. - 2 - 三、标准及规 .................................................................................................................................................... - 5 - 四、施工组织部署............................................................................................................................................. - 5 - 五、施工准备 .................................................................................................................................................... - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求................................................................................................................................. - 8 - 七、质量保证措施........................................................................................................................................... - 10 - 八、安全保证措施........................................................................................................................................... - 12 -

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

建筑物防雷的分类及措施方案

建筑物防雷的分类及措施 1.1建筑物防雷的分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 1.应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。 2.应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 五、具有1区爆危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。 七、工业企业有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 3.应划为第三类防雷建筑物: 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其重要或人员密集的公共建筑物。

三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。 六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。 注: 1. 在设有信息系统的建筑物需防雷击电磁脉冲的情况下,当该建筑物没有防直击雷和不处于其它建筑物或物体的保护围时,宜按第三类防雷建筑物采取防直击雷的防雷措施。在要考虑屏蔽的情况下,防直击雷接闪器宜采用避雷网。 2. 由于历史上频发雷击灾害地区的建筑物需采取防雷措施。 1.2建筑物的防雷措施 1.2.1一般规定 1.各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。 第一类防雷建筑物和四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施。 2.装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。 1.2.2第一类防雷建筑物的防雷措施 独立避雷针(网) 1.防直击雷的措施,应符合下列要求: 一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护围。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。 二、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护围:当有管帽时应按表1-1确定;当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。 表1-1有管帽的管口外处于接闪器保护围的空间

避雷工程施工方案设计

避雷工程施工方案 1、工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。 5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足 够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不 同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。 6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。 为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 2)挖沟 根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。 3)安装接地体(极) 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人

变压器防雷安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器防雷安全措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器防雷安全措施(新版) 1进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。这样连接处理之后,当遭到雷击时,变压器所有金属部位电位瞬时同升同降,其相互间在理论上没有雷电流流动,因而变压器不会被雷电损坏。实际上,用高压、低压避雷器实施了高压瞬态等电位连接后的变压器,在遇到雷击时,所接部位之间因避雷器的启动时刻和启动电压存在差别,再加上连接导体阻抗的存在,其所形成的高压瞬态等电位也只是相对的。不过,其电位差非常小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最

简单、最有效的方法。 2高压架空线路防雷措施 变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。 3低压架空线防雷措施 低压架空线一般架设在10kv高压线下,不易受到直接雷击,但是单独在野外架设的低压线也易受到直接雷击。当前,单独架设的低压架空线都是四线平行架设,均无避雷线。低压架空线防雷措施主要有:将低压线上中性线架设于电杆顶端上作避雷接闪线,多杆重复接地;三条相线在其下横担上平行,架设处在中线的防雷保护空间之内,避免或减少低压相线受到闪击,保护变压器和终端用户设施。 4设置良好的接地线 变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变

防雷工程专项施工方案

防雷工程专项施工方案 1、施工方案 1.1工程概况 工程名称:南航碧花园E区住宅(501#、502#、502a#、503#、503a#、505#、511#、512#、513#、513a#) 工程地点:广州市花都区狮岭镇陆花岗水库周边 建设单位:广州碧花园房地产开发有限公司 监理单位:广东宏茂建设监理有限公司 设计单位:广州市天启正业建筑设计事务所 勘察单位:广东省地质物探工程勘察院 施工单位:广州市花都区狮岭建筑工程公司 本工程属新建项目,平面呈不规则形,现浇钢筋混凝土异型柱框架结构;建成后为10幢三层别墅,总建筑面积为7595平方米。 工期要求:160个日历天。 1.2编制依据 ●工程施工招标文件 ●《建筑安装物防雷设计规范》GB5007—94 ●《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303—2002 ●《建筑稳防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 1.3施工工艺及技术措施 1.3.1准备阶段 看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料/辅助加工计划→验收入库和保管→施工机具的准备。 1.3.2实施阶段 基础接地体施工→接地端子施工→接地电阻测试端子施工→接地电阻测量→引下线施工→天面避雷带、避雷针施工→施工检查→接地电阻测量→避雷器安装→资料整理归类。 1.3.3施工工艺及技术措施 ●基础接地体 利用图中所标位置的柱子内的两根对角主钢筋通长焊接作防雷引下线,两根引下线天面上端应焊接相连后再与避雷带焊接,在施工时均应做好标记,保证上下层焊接正确. 利用建筑物的地基结构钢筋作防雷接地极,其中地梁内靠外侧(或同方向)的主筋(2根以上)通长

防雷接地施工方案

防雷接地施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局深圳地铁6号线二期主体工程6111标五工区项目部

目录

一、编制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:深圳市城市轨道交通6号线二期工程施工图设计第十八篇停车场第七册电力设计第一分册运用库第一部分运用库2区、咽喉区综合接地 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《等电位联结安装》 02D501-2 7)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为深圳地铁6号线二期工程6111标民乐停车场运用库的防雷接地系统工程。 二、工程概况 (1)工程概况: 深圳地铁6号线民乐停车场运用库防雷接地系统为利用桩基、承台、地梁等主筋(不小于18)通过焊接连通作为接地体,利用柱内主筋作为防雷引下线,利用屋面自然钢筋焊接连通及在

女儿墙上敷设16镀锌钢筋作为防雷网,整个防雷系统接地电阻不大于1欧姆。 (2)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图(4)工作难点: 1)管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍与土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要有相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需要焊接的数量大、焊接点多、施工中需着重控制预留点的标高、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。电气接地系统采用TN-S的接地型式。民乐停车场内的低压电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、电子信息系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 所有进出运用库的金属管线都进行总电位连接。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ16热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根φ18以上主筋通

防雷安全生产管理制度流程

防雷安全生产管理制度 为进一步贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国气象法》、中煤矿建集团《关于加强2018年雷电灾害防御工作的通知》等文件精神,切实加强施工现场雷电防御管理,有效预防雷电引发的事故,减轻雷电灾害可能造成的损失,保护项目财产和员工生命安全。结合项目实际,特制定本制度。 安全培训制度 1、对于电工、金属焊接、切割等作业的操作人员必须进行专门的安全培训,经考核合格后才准许持证上岗。 2、在采用新方法,添设新设备,调换工人工作岗位的时候必须对工人进行新操作方法和新工作岗位的安全教育。 3、建立安全活动日和班前班后安全例会制度,对职工进行经常的安全教育,并且结合文化生活,进行各种安全生产的宣传活动。 4、经常对职工进行用电、防雷、消防知识教育,使职工能熟练掌握所用器材的使用。 自检巡查制度 为了贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针政策,加强防雷装置的安全监察力度,保障施工现场安全,特制定本制度: 1、防雷操作人员,必须持证上岗。 2、操作人员负责施工现场电气、仪表、配电设施,通排风装置及建筑物的巡查管理,使其处于完好状态。 3、操作人员负责配电室的安全装置,变压器、避雷装置及用电设备上的负荷行程限制装置等的巡查管理工作。 4、认真执行交接班制度,做到班前讲安全,班中查安全,班后总结安全。 5、防雷操作人员,对设备安全运行负责管理,并做好记录。 6、每天深入作业施工现场检查、及时整改事故隐患,积极督促有关人员做好防雷设备安全装置的维护保养工作,使其处于完好状态。 7、严格劳动纪律和工艺操作,制止违章违纪行为。消除用电过程中的各种不安全因素,防止事故的发生。 事故报告制度 ??1、严格执行国家有关防雷安全设备管理的法规政策,按规定程序投入使用,并定期进行检测、维护、保养,保证安全可靠。

防雷避雷施工方案

长葛市大户陈社区村庄改造(滨海·汀畔)3#楼 施工单位:河南民基建设工程有限公司编制: 审核: 日期:年月日

目录 防雷避雷施工方案 (1) 一、....................................................................................................................................... 工程概况3 二、.................................................................................................................................. 编制依据:3 三、....................................................................................................................... 防雷避雷措施:3 四、.................................................................................................................................. 注意事项:4 五、.................................................................................................................. 组织机构及职责:5

完整版防雷工程施工方案

编号: 佛山中德工业服务区高技术服务平台项 防雷工程施工方案 编制单位:中建四局安装工程有限公司 编制人:___________________________ 审核人:___________________________ 审批人:____________________________

编制时间:_________________________ 目录 第一章工程概况及特点 (1) 第一节工程概况 (1) 1?防雷工程总概况 (1) 2?防雷工程施工范围 (2) 第二节工程特点 (2) 第三节编制依据 (2) 第二章工期实施组织计划 (3) 第一节人员架构 (3) 第三章施工准备 (4) 第一节施工技术准备 (4) 第二节材料、施工机具准备 (4) 第三节施工队伍进场准备 (5) 第四节施工作业条件 (6) 第四章施工方法 (6) 第一节引下线钢筋与桩筋、地梁主筋、砼柱引下线主筋(剪力墙主筋)的焊接6第二节基础地梁钢筋焊接 (6) 第三节引下线焊接 (7) 第四节接地端子预留 (7) 第五节天面部分 (7) 第五章施工工艺 (8) 第一节防雷接地施工大样图 (8) 第二节施工工艺 (9) 1?施工工艺 (9) 2?施工时注意事项 (9) 第六章施工计戈U (10) 第一节施工工期进度计划 (10)

第二节施工人力资源计划 (10) 第三节材料及生产机具调配计划 (10) 第七章质量保证措施 (10) 第一节质量保证措施 (10) 第二节质量标准 (11) 第三节质量记录 (12) 第八章安全保证措施 (12) 第一节安全目标 (12) 第二节安全保证措施 (12) 第三节事故应急救援 (13) 第八章安全环保措施 (13)

防雷、避雷安全措施详细版

文件编号:GD/FS-4700 (解决方案范本系列) 防雷、避雷安全措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

防雷、避雷安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 本工程位于西峡海城冶金材料有限公司院内,临古城路南段东侧。本工程地下一层,地上十六层,总建筑面积为17491 m2,其中地下一层建筑面积12014m2,建筑高度54.400m。框架剪力结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为一级,非抗震,建筑耐久年限为50年。 二、编制依据, 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 三、组织机构及职责

组长:徐云沛(项目经理)对施工现场的安全工作负总责。 副组长:杨武芹(项目副经理)对施工现场的安全工作进行管理。 专职安全员胡忠臣负责监督检查各项安全方案的实施、安全法规的执行情况,落实整改情况,并进行现场安全教育。参与各类安全方案的编制。 电工:负责每天对各个接地极进行检查,发现问题进行修理,并做好电工巡视记录。 材料员:杨勇负责防雷、避雷器材的采购和验收。 四、防雷安全措施 避雷针选用:¢25的镀锌圆钢管制作,长度为1.5米。 引下线选用:16MM2的铜芯导线。

防雷接地工程施工方案

- - - 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司

日期:二○一三年四月八日 目录 一、工程概况............................................................................................................................................ - 2 - 二、防雷接地概况 .................................................................................................................................... - 2 - 三、标准及规范 ........................................................................................................................................ - 5 - 四、施工组织部署 .................................................................................................................................... - 5 - 五、施工准备............................................................................................................................................ - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求......................................................................................................................... - 9 - 七、质量保证措施 .................................................................................................................................. - 11 - 八、安全保证措施 .................................................................................................................................. - 13 -

相关文档