文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调设备凝结水通水(充水)试验记录

空调设备凝结水通水(充水)试验记录

空调设备凝结水通水(充水)试验记录
空调设备凝结水通水(充水)试验记录

安装资料9.2空调设备凝结水通水(充水)试验记录

共页

给水管道通水试验记录

给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称科教园1房屋建筑单位衡阳市楚才城乡建设公司系统名称规格数量稳定供水时间渗漏备注1 DN20水龙头6 9:10-9:30畅通渗漏2 DN20水嘴6 9:10-9:30光滑无泄漏3 6个DN20喷嘴:9:10-9:30,畅通无泄漏;4:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;5:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;6:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;7,6个DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;8:6个DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;8:6个DN20喷嘴,9:10-9:30 6个DN20喷嘴9:10至9:30光滑无泄漏10个DN20喷嘴6个9:10至9:30,无泄漏。11 DN20接管为6口,9:10~9:30,无堵塞,无渗漏。 12 DN20接管为6,9:10至9:30。供水试验简述:按系统进行供水试验,每户打开水嘴,检查各接口有无堵塞,有无渗漏。项目经理:质检员:组长:日期:专业监理工程师:监理(项目部)印章:给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称:13号楼施工单位楚才,衡阳科教园城乡建设公司系统名称规格数量稳定供水时间渗漏备注1 6个DN20喷头9:10~9:30无堵塞、渗漏,2个DN20喷头9:10~9:30无堵塞渗漏3,6个DN20喷头,9:10-9:30,无堵塞无渗漏,4DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞和

泄漏,6个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞和无泄漏6个DN20喷嘴9:10-9:30,无堵塞和无泄漏8个DN20喷嘴6,9:10到9:30无堵塞和泄漏9个DN20喷嘴6,9:10到9:30无堵塞和泄漏10个DN20喷嘴69:30、无堵塞、无渗漏11 6个DN20接管9:10~9:30通畅DN20接管9:10~9:30通畅。给水试验简介:给水试验按系统进行。每户打开洒水车,检查各接口有无堵塞,有无渗漏。项目经理:质检员:组长:日期:专业监理工程师:监理(项目部)印章:给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称:施工单位竹才城翔14楼,衡阳科教园建设公司系统名称、规格、数量、稳定供水、时间泄漏、备注:9:10至9:30,6个DN20无堵塞、无泄漏喷嘴;9:10至9:30;2个DN20喷嘴;6个无堵塞和泄漏;3个;6个DN20喷嘴;9:10-9:30;无堵塞、无泄漏;4个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏,6个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏6个DN20喷嘴9:10-9:30,无堵塞和无泄漏8个DN20喷嘴6,9:10-9:30无堵塞无泄漏9个DN20喷嘴6,9:10-9:30无堵塞无泄漏10个DN20喷嘴6,无堵塞无泄漏10个DN20喷嘴6,无堵塞成功9点10分到9点30分11个6个DN20喷嘴通畅,

凝结水精处理系统

凝结水精处理系统 一、概述 1.1.1 凝结水的含义:凝结水一般是指锅炉产生的蒸汽在汽轮机做功后,经循环冷却水冷却凝结的水。实际上凝汽器热井的凝结水还包括高压加热器(正常疏水不到热井)、低压加热器等疏水(疏水是指进入加热器将给水加热后冷凝下来的水)。由于热力系统不可避免的存在水汽损失,需向热力系统补充一定量的补给水(除盐水箱来水)。因此凝结水主要包括:汽轮机内蒸汽做功后的凝结水、各种疏水和锅炉补给水。 1.1.2 凝结水精处理的目的 凝结水由于某些原因会受到一定程度的污染,大概有以下几点: 1)凝汽器渗漏或泄漏 凝结水污染的主要原因是冷却水从凝汽器不严密的部位漏至凝结水中。凝汽器不严密的部位通常是在凝汽器内部管束与管板连接处,由于机组工况的变动会使凝汽器内产生机械应力,即使凝汽器的制造和安装质量较好,在使用中仍然可能会发生循环冷却水渗漏或泄漏现象。而冷却水中含有较多悬浮物、胶体和盐类物质,必然影响凝结水水质。 2)金属腐蚀产物的污染 凝结水系统的管路和设备会由于某些原因而被腐蚀,因此凝结水中常常有金属腐蚀产物。其中主要是铁和铜的氧化物(我公司热力系统设备基本上没有铜质材料)。铁的形态主要是以Fe2O3、Fe3O4为主,它们呈悬浮态和胶态,此外也有铁的各种离子。凝结水中的腐蚀产物的含量与机组的运行状况有关,在机组启动初期凝结水中腐蚀产物较多,另外在机组负荷不稳定情况下杂质含量也可能增多。 3)锅炉补给水带入少量杂质 化学水处理混床出水即为锅炉补给水,一般从凝气器补入热力系统。由于混床出水在运行中的严格控制,补给水杂质含量很少,其水质要求:DD≤0.2μs/cm ,SiO2≤20μg/L。如果混床出水不合格,就可能对凝结水造成污染。 由于以上几种原因,凝结水或多或少有一定的污染,而对于超临界参数的机组而言,由于其对给水水质的要求很高,所以需要进行凝结水的更深程度的净化,即凝结水精处理。 1.1.3 凝结水精处理设备介绍 凝结水精处理系统采用中压凝结水混床系统,具体为前置过滤器与高速混床的串连,每台机组设置2×50%管式前置过滤器和3×50%球形高速混床,混床树脂失效后采用三塔法体外再生系统,其中1、2号机组精处理共用一套再生装置。再生系统主要包括分离塔、阴塔和阳塔(即“三塔”),另外还包括酸碱设备、热水罐、冲洗水泵、罗茨风机、储气罐等设备。1.1.4 凝结水精处理系统流程 1.1.5 凝结水精处理体外再生系统树脂流程 二、设备结构及原理 1.1.6 前置过滤器 1)作用 除去凝结水中悬浮物、胶体、腐蚀产物和油类等物质。它主要用在机组启动时对凝结水除铁、洗硅,缩短机组投运时间。另外除去了粒径较大的物质,延长了树脂运行周期和使用寿命。2)结构及工作原理 前置过滤器整体为直筒状,采用碳钢结构。内部滤元为管式,滤元骨架采用316不锈钢材质,共有268根管(管束)竖着固定在前置过滤器上下端之间。每根管上有若干水孔,并且在管外缠绕着聚丙烯纤维滤料,滤料过滤精度为10μm。水从前置过滤器底部进入管束之间,流

管道通水试验记录

编号: 工程名称松江新城综合配套服务(原旅宾实训基地)续建及 装修工程 试验 项目 管道通水 试验部位 雨水管道 (Y38#~Y63#) 通水压力 /流量 0.63Mpa 0.45m3/h 试验 日期 年月日 试验系统简述: 管道安装为了保证使用功能,要求各配水点出水畅通,水压满足要求,水嘴和阀门开启、关闭灵活,闸阀工作正常,管路无异常现象,接口无渗漏。 供水 方式 □正式水源□临时水源 通水情况: 实验前冲水侵泡12小时00分开始,通水试验4人,来回巡视试验,各配水点能达到额定流量,闸阀使用正常,配水点出水均畅通,水压满足要求,水嘴、阀门启闭灵活。未发现有渗漏现象,于11时59 分结束。 参加人员签字建设(监理)单位 施工单位上海开天建设(集团)有限公司 技术负责人质检员工长 本表由施工单位填报并保存。

编号: 工程名称松江新城综合配套服务(原旅宾实训基地)续建及 装修工程 试验 项目 管道通水 试验部位 雨水管道 Y20#~Y38#) 通水压力 /流量 0.63Mpa 0.45m3/h 试验 日期 年月日 试验系统简述: 管道安装为了保证使用功能,要求各配水点出水畅通,水压满足要求,水嘴和阀门开启、关闭灵活,闸阀工作正常,管路无异常现象,接口无渗漏。 供水 方式 □正式水源□临时水源 通水情况: 实验前冲水侵泡12小时00分开始,通水试验4人,来回巡视试验,各配水点能达到额定流量,闸阀使用正常,配水点出水均畅通,水压满足要求,水嘴、阀门启闭灵活。未发现有渗漏现象,于11时59 分结束。 参加人员签字建设(监理)单位 施工单位上海开天建设(集团)有限公司 技术负责人质检员工长 本表由施工单位填报并保存。

凝结水精处理

凝结水精处理 一、凝结水精处理的必要性 凝结水的含义:凝结水一般是指锅炉产生的蒸汽在汽轮机做功后,经循环冷却水冷却凝结的水。实际上凝汽器热井的凝结水还包括高压加热器(正常疏水不到热井)、低压加热器等疏水(疏水是指进入加热器将给水加热后冷凝下来的水)。由于热力系统不可避免的存在水汽损失,需向热力系统补充一定量的补给水(除盐水箱来水)。因此凝结水主要包括:汽轮机内蒸汽做功后的凝结水、各种疏水和锅炉补给水。 1、凝汽器泄漏: 凝汽器的泄漏可使冷却水中的悬浮物和盐类进入凝结水中。泄漏可分两种情况:严重泄漏和轻微泄漏。 前者多见于凝汽器中管子发生应力破裂、管子与管板连接处发生泄漏、腐蚀或大面积的腐蚀穿孔等。此时,大量冷却水进入凝结水中,凝结水水质严重恶化。后者多因凝汽器管子腐蚀穿孔或管子与管板连接处不严密,使冷却水渗入凝结水中。 即使凝汽器的制造和安装较好,在机组长期运行过程中,由于负荷和工况的变动,引起凝汽器的震动,也会使管子与管板连接处的严密性降低,造成轻微的泄漏。 当用淡水作冷却水时,凝汽器的允许泄漏率一般应小于%。严密性较好的凝汽器,泄漏量小于此值,甚至可以达到%。当用海水作为冷却水时,要求泄漏率小于%。 凝汽器泄漏往往是电厂热力设备结垢、腐蚀的重要原因。 2、金属腐蚀产物带入: 火电厂的汽水系统中的设备和管道,往往由于某些腐蚀性物质的作用而遭到腐蚀,致使凝结水中含有金属腐蚀产物,其中主要为铁和铜的氧化物。进入凝结水中金属腐蚀产物的量与很多因素有关,如机组的运行工况,设备停用时保护的

好坏,凝结水的pH值,溶解气体(氧和二氧化碳)的含量等。 凝结水进入锅炉后,其所含的金属腐蚀产物将在水冷壁管中沉积,引起锅炉结垢和腐蚀。一般情况下,在机组启动和负荷波动时,凝结水中的铁、铜含量急剧上升。 3、补充水带入的悬浮物和盐分: 锅炉补充水虽经深度除盐处理,但由于种种原因(如原水中有机物含量高等),除盐水在25℃的电导率不能低于μS/cm,即使电导率小于μS/cm,补充水中仍含有一定量的残留盐分。此外,除盐水流过除盐水箱、除盐水泵和管道,也会携带少量的悬浮物及溶解气体而进入给水。 4、热电厂返回水夹带的杂质污染 从热用户返回的凝结水中通常含有很多杂质。、生产用汽的凝结水一般含有较多的油类物质和铁的腐蚀产物,返回后需要进一步处理来满足机组对水质的要求。 二、凝结水精处理技术概况 凝结水处理设备与热力系统的连接方式 1、低压系统连接方式 水处理设备串联在凝结水泵和凝升泵之间,见图(a)。由于凝结水泵在1MPa~压力下运行,所以混床是在较低压力下工作的,为了能将混床处理后的水再经低压加热器送入除氧器,需在混床之后设置凝结水升压泵。在该系统中为便于除氧器水位的调节,系统中还需设置密封式补给水箱,

排水管道通水试验记录详解

编号:05–06 T 001 单位工程名称杭政储出(2006)35号地块商品住宅27#楼分部工程名称室内排水系统分项工程名称排水管道及配件安装项目经理朱红林 施工执行标准 名称及编号 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242–2002部位1层(共8户)管材材质U–PVC 排水管编号管径(mm)持续时间(min) 试验情况 主卫排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏主卫排–2 75 20 排水顺畅、无渗漏主卫排–3 110 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–2 75 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–3 110 20 排水顺畅、无渗漏厨房排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏 试验结果: 从各排水管落水口处进行放水,排水畅通无堵塞,整个通水试验结果符合设计及规范要求。 验收结论 合格 分包单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 合格 施工单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责 人) 年月日

编号:05–06 T 002 单位工程名称杭政储出(2006)35号地块商品住宅27#楼分部工程名称室内排水系统分项工程名称排水管道及配件安装项目经理朱红林 施工执行标准 名称及编号 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242–2002部位1层(共8户)管材材质U–PVC 排水管编号管径(mm)持续时间(min) 试验情况 主卫排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏主卫排–2 75 20 排水顺畅、无渗漏主卫排–3 110 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–2 75 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–3 110 20 排水顺畅、无渗漏厨房排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏 试验结果: 从各排水管落水口处进行放水,排水畅通无堵塞,整个通水试验结果符合设计及规范要求。 验收结论 合格 分包单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 合格 施工单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责 人) 年月日

某电厂凝结水精处理系统的若干问题

某电厂凝结水精处理系统的若干问题 更新时间:09-12-14 16:52 一、前言 凝结水作为锅炉给水主要组成部分,其水质将直接影响给水质量,尤其是随着机组参数的增大,为了机组的安全经济运行,对凝结水质量提出了更高的要求。机组在运输、保管、安装及启停过程中,不可避免地形成金属腐蚀产物,同时,尽管补给水带入热力的杂质一般较少,但凝汽器总是存在一定的泄漏,影响了给水质量,因此必须对凝结水进行精处理,除去金属腐蚀产物及泄漏所带入的杂质。 二、凝结水精处理系统工艺流程概述 1.某电厂一期工程2×300MW机组2台机组共设计凝结水精处理系统为六台高速混床,采用两台机组共用一套再生系统的运行方式。该系统采用单元制中压系统,混床采用H/OH 运行。凝结水精处理系统出力按850吨/时设计,配置六台Φ2200空气擦洗体外再生高速混床。单台机组正常运行时,两台混床运行,一台作备用。并分别设有一台再循环泵,既保证投运时的水质,又节省了凝结水,缩短了混床出水合格时间。经该系统处理后的水质为:电导率≤0.2μS/cm(25℃,加氨前) SiO2≤15μg/L 硬度~0μmol/L 三、水质指标及实际测定指标 1.混床初次投运水质情况 凝结水精处理系统高速混床是在机组空负荷试运结束后,进入带负荷整套调试阶段时初次投运的,投入运行均采用点动控制。控制混床入口含铁量≤1000μg/L,结合机组负荷情况,为避免树脂污染严重,尽量等凝结水水质达到最佳而除盐设备补水已满足不了机组负荷要求时才投入精处理高速混床,对凝结水进行回收。 四、凝结水精处理系统在整套试运中所起的作用 高速混床的及时投运对启动过程中除铁、硅起了关键作用。机组在启动初的一段时间里,凝结水系统中的悬浮铁及二氧化硅含量较高,此时锅炉给水主要是由除盐水直接经除氧器补充,凝结水不能回收,大量的悬浮铁及粒装铁通过凝结水泵再循环不断排出系统外,凝结水不断净化,待机组负荷达10MW时,凝结水含Fe1000μg/L,SiO2100μg/L,此时投入高速混床,不但可有效保护树脂少受污染,同时起到了截流过滤悬浮铁及二氧化硅的作用,使凝

卫生器具 通水试验记录

鲁SN—016 工程名称金智源日资IT工业园A2#楼施工单位山东桓台建设工程有限公司分项工程名称卫生器具及配件安装监理(建设)单位山东省建筑工程监理公司环境温度℃试验日期年月日 器具名称规格、数量通水起止 时间 配水点是否 达到额定流量 排水畅通 情况 渗漏情况结沦 小便器10件8:20~11:20 全部达到畅通无合格 洗面器14件8:25~11:25 全部达到畅通无合格 拖布池4套13:10~16:10 全部达到畅通无合格 蹲便器20件13:10~16:10全部达到畅通无合格 施工单位监理(建设)单位 试验人:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁SN—016 工程名称金智源日资IT工业园A3#楼施工单位山东桓台建设工程有限公司分项工程名称卫生器具及配件安装监理(建设)单位山东省建筑工程监理公司环境温度1-7℃试验日期2008 年12 月27 日 器具名称规格、数量通水起止 时间 配水点是否 达到额定流量 排水畅通 情况 渗漏情况结沦 座便器32件8:20~11:20 全部达到畅通无合格 洗面器48件8:25~11:25 全部达到畅通无合格 施工单位监理(建设)单位 试验人:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁SN—016 工程名称金智源日资IT工业园A4#楼施工单位山东桓台建设工程有限公司分项工程名称卫生器具及配件安装监理(建设)单位山东省建筑工程监理公司环境温度1-7℃试验日期2008 年12 月27 日 器具名称规格、数量通水起止 时间 配水点是否 达到额定流量 排水畅通 情况 渗漏情况结沦 座便器52件8:20~11:20 全部达到畅通无合格 洗面器74件8:25~11:25 全部达到畅通无合格 施工单位监理(建设)单位 试验人:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制_

室内排水管道灌水试验及通水试验记录簿

室内排水管道灌水试验及通水试验记录 GD2302019SZ 单位(子单位)工程名称城投·七里香榭给排水工程 子分部(系统)工程名称室内排水工程 验收部位、区、段17栋 安装单位深圳市工务建设工程有限公司项目经理(负责 人) 胡浩 施工执行标准名称及编号建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 管段编号层段材质规格 污水管道室内雨水管道灌 水至立管顶部1h 后,是否渗漏 试验结果满水15min 水面情况 再灌满5min 水面情况 17PL-1 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-2 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-3架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-4 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-5 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-6 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-7 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-8 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-9 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-10 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-11 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17NL-10 架空层U-PVC DN50 不降不降符合要求 安装单位检查结果 专业工长(施工员) 测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 检查结论 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制 0 1

(完整版)凝结水精处理技术

凝结水精处理技术 凝结水精处理技术主要包括膜分离技术和离子交换技术。欧梅塞尔是同时拥有膜和离子交换树脂两大技术和产品的公司。从蒸汽凝结水零排放到炼油废水处理,从电子超纯水到海水淡化处理,欧梅塞尔膜和离子交换技术和产品都能够为用户提供各种需求的水资源解决方案。 中国蒸汽凝结水回收率不足30%。其中很主要的原因是所回收的凝结水中含有过量油 类等污染物,包括动植物油脂,石油烃类,环烷酸,酚醛等衍生物。高温凝结水中水和油的比重、粘度降低、油水分散的阻力减少。除悬浮状态的机械分散油(15~100um )外,高温 凝结水中油主要以乳化油(0.5~15um)和溶解油(0.005um)形式存在。通常分散由悬浮在水面上,乳化油稳定分散在水中,溶解油则完全溶解在水中。 蒸汽输送管线材质一般为碳钢,碳钢容易在有氧和酸性环境下腐蚀。腐蚀产物主要为悬浮态和胶体态的 Fe3O4、Fe2O3,少量不溶性的Fe(0H)3以及离子形式的Fe2+和Fe3+。蒸汽凝结水中铁离子由于氧腐蚀和酸腐蚀。 根据蒸汽凝结水实际温度、流量、水质状况、生产工艺特点以及用户资金状况,可采用不同处理技术进行优化组合。以满足低压锅炉(含油量w 2mg/L,含铁量w 0.3mg/L )、中压锅 炉(含油量w 1mg/L ,含铁量w 0.05mg/L )、高压锅炉(含油量w 0.3mg/L,含铁量w 0.03mg/L )的水质标准要求。 前置过滤技术 前置过滤装置作为凝结水经处理系统的预处理部分,是去除凝结水中的悬浮物、胶体、金属氧化产物等粒径较大的杂质,起到预处理的作用,保护下游膜分离或离子交换设备免受颗粒无损伤和污染,提高周期制水量。前置过滤装置可根据蒸汽凝结水的水质实际情况可选择采用精密过滤器、在线自动清洗过滤器、盘式过滤器、多介质过滤器、电磁过滤器等多种过滤方式实现。 除油技术 陶瓷中空纤维超滤膜分离技术 陶瓷中空纤维超滤膜采用耐温性,机械强度和化学稳定性都极强的a -AL2O3无机材料, 超长使用寿命,从容应对各种极端运行条件。 OMEX陶瓷中空纤维膜由a -氧化铝制成(筛分孔径从0.005?0.1卩m),拥有超长的使用寿命,可在高温、高压、极端PH 值和高固含量等条件下使用。它能够解决不同工业里所遇到的分离难题,包括金属和钢铁制造业,化学工业,饮食业和生物医药业等。陶瓷中空纤维膜的技术优势在于独特的中空纤维结构。普通的陶瓷膜多半是多通道模式,其缺点是在长时间的操作后产生严重污染,膜孔堵塞,造成永久性过滤量下降。陶瓷中空纤维膜不仅能更容易及有效地清洗膜表层上的杂质,克服以上的问题,并能提供更大的过滤面积,同时保留陶瓷膜材质上原有的优势。对凝结水中的各种状态的油以及胶体、悬浮颗粒、色度、浊度、大 分子有机物都具极好的分离能力。

凝结水精处理

第一节系统说明 发电厂的凝结水有汽轮机凝汽器凝结水、汽轮机附属热力系统中加热疏水(蒸汽凝结水)。凝结水是给水中最优良的组成部分,通常也是给水组成部分中数量最大的。凝结水同补给水汇合后成为锅炉的补水,所以保证凝结水和补给水的水质是使给水水质良好的前提。 凝结水是由蒸汽凝结而成的,水质应该是极纯的,但是实际上这些凝结水往往由于以下原因而有一定程度的污染: 1 在气轮机凝汽器的不严密处,有冷却水漏入汽轮机凝结水中。 2 因凝结水系统及加热器疏水系统中,有的设备和管路的金属腐蚀产物而污染了凝结 水。 一、凝汽器的漏水 冷却水从汽轮机凝汽器不严密的地方进入汽轮机的凝结水中,是凝结水中含有盐类物质和硅化合物的主要来源,也是这类杂质进入给水的主要途径之一。凝汽器的不严密处,通常出现在用来固定凝汽器管子与管板的连接部位(或称固接处)。即使凝汽器的制造和安装质量较好,在机组长期运行的过程中,由于负荷和工况变动的影响,经常受到热应力和机械应力的作用,往往使管子与管板固接处的严密性降低,因此通过这些不严密处渗入到凝结水中的冷却水量就加大。根据对许多大型机组的凝汽器所作的检查得知:在正常运行条件下,随着凝汽器的结构和运行工况的不同,渗入到凝结水中的冷却水量有很大的差别;严密性很好的凝汽器,可以做到渗入的冷却水量为汽轮机额定负荷时凝结水量的0.005%-0.02%。就是说,即使在正常运行条件下,冷却水也是或多或少地渗入到凝结水中,这种情况称之为凝汽器渗漏。 当凝汽器地管子因制造地缺陷或者因为腐蚀出现裂纹、穿孔和破损时,当管子与管板地固接不良或者固接处地严密性遭到破坏时,那么由于冷却水进入到凝结水中而使凝结水水质劣化的现象就更加显著。这种现象称为凝汽器泄漏。凝汽器泄漏时进入凝结水的冷却水量比正常情况下高的多。 随着冷却水进入凝结水中的杂质,通常有Ca2+、Mg2+、Na+、HCO3-、Cl-、SO42-,以及硅化合物和有机物等。 由于进入凝汽器的蒸汽是汽轮机的排汽,其中杂质的含量非常少,所以汽轮机凝结水中的杂质含量,主要决定于漏入冷却水的量和其杂质的含量。现以含盐量为200-400mg/L的

凝结水系统

凝结水系统及其设备 主凝结水系统指由凝汽器至除氧器之间与主凝结水相关的管路与设备。主凝结水系统的主要作用是加热凝结水,并将凝结水从凝汽器热井送至除氧器。作为超临界机组。对锅炉给水的品质要求很高,因此主凝结水系统还要对凝结水进行除盐净化。此外,主凝结水系统还对凝汽器热井水位和除氧器水箱水位进行必要的控制调节,以保证整个系统安全可靠运行。同时,主凝结水管路还引出了多路分支,在运行过程中提供有关设备的减温水、密封水、冷却水和控制水。 由于热力循环中有一定流量的汽水损失,在凝结水系统中必须给予补充。补充水源来自化学除盐水。 系统的组成 本系统的主凝结水系统包括两台100%容量立式筒形凝结水泵、凝结水精处理装置、一台轴封冷却器、三台低压加热器、一台凝结水补水箱和三台凝结水补水泵。为保证系统在启动、停机、低负荷和设备故障时运行的安全可靠性,系统设置了为数众多的阀门和阀门组。主凝结水的流程为:低背压凝汽器热井一凝结水泵一轴封冷却器一#7低压加热器一#6低压加热器一#5低压加热器一除氧器。 1、凝结水泵及其管道 系统设有两台全容量的电动凝结水泵,一台正常运行,一台备用。凝结水从低背压凝汽器热井经一总管引出,然后分两路接至两台凝结水泵的进口,经升压后再合并成一路去凝结水精处理装置。每台泵的进口管道上装有闸阀和滤网。闸阀用于水泵检修时的隔离,在正常运行时应保持全开。滤网能防止热井中可能积存的残渣进入泵内。凝泵进口管道上设置电动隔离阀、滤网及波形膨胀节,出口管道上设置止回阀和电动隔离阀。逆止阀能够防止凝结水倒流入水泵。进出口的电动阀门将与凝泵联锁,以防止凝泵在进出口阀门关闭状态下运行。两台凝结水泵及其出口管道上均设置抽空气管,在泵启动时将空气抽至低背压凝汽器。 2、凝结水的精处理 为进一步确保锅炉给水品质,主凝结水系统中加入凝结水精处理装置。防止由于凝汽器白钢管泄漏或其它原因造成凝结水中含盐量大。 本系统的凝结水精处理装置采用中压系统的连接方式,即无凝结水升压泵而直接将凝结水精处理装置串联在凝结水泵出口。这时,凝结水精处理装置承受凝结水泵出口的较高压力。这种系统的优点是设备少(节省了两台凝结水升压泵及其再循环管路、阀门等)、阀

凝结水精处理技术方案

浙江大唐乌沙山发电厂工程 4X600MW超临界燃煤机组 设备名称:凝结水精处理系统 技术规范书 需方:浙江大唐乌沙山发电厂筹建处 2004 年12 月

目录 技术规范 附件1 附 供货范围技术资料和交付进度 件2 附件 交货进度监造、检查和性能验收试验技术服务和设计联络分包3 附件4 与外购大部件情况包装、保管及组装要求性能罚款条件运行附件5 附 维护手册 件6 附件 7 附件8 附件9 附 件10 附 件11

附件1 技术规范 1总则 本规范书用于浙江大唐乌沙山发电厂工程(4 X 600M帧组)的凝结水精处理系统。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品。 供方对凝结水精处理的整套系统和设备(包括辅助系统和设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 本规范书所使用的标准若与供方执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。本规范书经供、需双方共同确认和签字后作为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。 在合同签订后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。 本工程全面采用KKS?码标识系统。供方应承诺所提供的设备和技术文件(包括图纸)采用KKSS 识系统。供方应承诺采用需方提供的企业标准,标识原则、方法和内容在设备设计联络会上讨论确定。 2工程概况 厂址条件 2.1.1电厂海拔高度:85国家高程4.35m(主厂房土0.00m,暂定)。 2.1.2 气象条件累年平均大气压:累年平均气温:16.9 C 极端最高气温:38.5 C 最热月平均 最高气温:31.7 °C 极端最低气温:-6.9 C 累年平均相对湿度:79% 累年最小相对湿度:12% 累年平均水汽压: 累年平均年降水量:1534.5mm 累年最长连续降水日数:22d,相应过程降水量203.2mm 累年平均年蒸发量:1412.1mm