文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › FORMULA断路器

FORMULA断路器

1537264FORMULA 目录

主要特性

产品概述 1/1

管理体系和符合标准 1/2

1/3

塑壳断路器

一般特性 2/1

热磁脱扣器 2/4

单磁脱扣器 2/5

电子脱扣器 2/6

附件

附件概览 3/1

机械附件 3/2

电气附件 3/5

特性曲线和技术参数

曲线例子 4/1

温度性能 4/2

4/4

允通曲线 4/6

限流曲线 4/9

功率损耗 4/12

4/13

电气线路图

阅读信息与图形符号 5/1

断路器接线图 5/2

电气附件 5/3

外形尺寸

FORMULA A1 6/1

FORMULA A2 6/6

FORMULA A3 6/10

FORMULA Link (250A 、400A 、630A 、800A ) 6/15

安装间距 6/19

订货资料

FORMULA A1 7/1

FORMULA A2 7/2

FORMULA A3 7/2

7/3

电气附件 7/5

附件(FORMULA Link ) 7/6ABB | FORMULA | 1SXF210032C2003

FORMULA

集简便和品质于一体Array

FORMULA 是 ABB 几十年经验和努力的成果。

FORMULA 设计简便实用,适合各种应用场合,尤其可满足客户对空间体积和安装方便的要求。

主要特点:

■配置简单,方便选择和订购

■多种附件可选

■深度大大减小

0/1 1SXF210032C2003|ABB|FORMULA

ABB | FORMULA | 1SXF210032C2003 0/2

FORMULA 系列由 A1、A2 和 A3 三个框架组成,框架电流分

别为 125A 、250A 和 630A 。

三个框架皆为固定式,标配前接线端子。

出厂前预先整定的热磁脱扣单元规格简明易选,现场安装,避

免设定错误,方便设备厂商工人使用,以及客户将来的备件替

换。

体积轻巧、订购方便、安装简单、设置快速,带给用户前所未

有的简洁特性。

0/3 1SXF210032C2003 | ABB | FORMULA

FORMULA 简单准确的选择

FORMULA 集成了 ABB 的高质量、高可靠性和简洁的所有特

性,是一款真正的简单实用型塑壳断路器。

尺寸减小了,但仍确保卓越的性能和可靠性,并具有比市场

上所有同类断路器产品都高的性能尺寸比,可为用户提供更

多空间来进行电缆布线,减小开关柜尺寸。

紧凑尺寸具有极大的优越性,对 OEM 厂商、板厂和安装工人

特别适用。

FORMULA A1 和 A2 是唯一能在 60mm 深度上实现电流250A

的高性能断路器。

1

S

D

C

2

1

06

1

0F

00

11

S

D C

21

6

1

1F

00

01

1ABB | FORMULA | 1SXF210032C2003 1/1

FORMULA 系列塑壳断路器都具有下列特性: ■ 双重绝缘■ 可靠操作■ 隔离功能■ 电磁兼容性■ 电源可上进线或下进线■ 多方位安装,可以水平、垂直、侧躺安装断路器而对性能没有任何影响■ 在海拔 2000m 以下,不需要任何降容,在海拔 2000m 以上,由于大气环境(空气成分、电介质强度、冷却能力和大气压力)改变,对断路器的主要参数有影响,下表标明不同海拔环境的断路器主要参数海拔2000m 3000m 4000m 5000m A1 - A2 - A3A1 - A2 - A3A1 - A2 - A3A1 - A2 - A3额定工作电压 Ue [V]550484429374额定不间断电流 %100989590断路器带前接线端子断路器不带前接线端子1)断路器带旋转手柄 RHE RHD 断路器带高端子盖板 HTC 断路器带低端子盖板 LTC 断路器带手柄操作机构前面板 FLD A IP 40IP 20IP 40IP 40IP 40IP 40B IP 20IP 20IP 20IP 40IP 30IP 201) 安装了电气附件安装位置

双重绝缘

1

S

D

C

2

1

61

2

F

1

可靠操作

1

S

D

C

2

1

6

1

3

F

1

防护等级

1

S

D

C

2

1

06

1

2

F

1

测试按钮

白色手柄■ FORMULA 系列断路器可在环境温度 -25°C 至 +70°C 下正常工作,储存的环境温度为 -40°C 至 +70°C 。 所有 FORMULA 断路器的详细温度性能,查阅特性曲线和技术参数。■ 不同的 IP 防护等级■ 所有 FORMULA 断路器都带有测试按钮,可用于脱扣测试,测试操作只在闭合位置可实现。■ FORMULA A3 可配置一个专用的白色手柄,方便手动操作 A3 断路器。如有需要,请咨询ABB 低压部。

主要特性

产品概述

1/2 1SXF210032C2003|ABB|FORMULA

符合标准

FORMULA 系列塑壳断路器及附件均符合下列标准制造:

■标准:

– IEC 60947-2,GB14048.2-2008

■指令:

– EC 指令:“低压指令” (LVD) no. 2006 / 95 / CE

– EC 指令:“电磁兼容性指令”(EMC)no. 89 / 336 EEC

FORMULA 塑壳断路器使用具有特殊防伪技术的全息图防伪标签,以确保该断路器是 ABB 产品。

ABB 质量管理体系符合标准如下:

■ISO 9001 标准

■EN ISO 9001(等效)欧盟标准

■UNI EN ISO 9001(等效)意大利标准

■IRIS 国际铁路行业标准

ABB 环境管理体系,社会责任与道德规范标准如下:

■符合 ISO 14001 标准

■OHSAS 18001 工作场所的健康和安全管理体系

■SA8000 管理标准规范商业道德和工作环境

ABB 一直致力于环境保护,体现如下:

■优化选材,加工工艺和包装方式减轻对环境的影响

■使用可回收利用材料

■符合 ROHS 指令

1ABB | FORMULA | 1SXF210032C2003 1/3

正面标签

侧面标签1S

D

C 2

1

61

5F

00

1

1 . 断路器名称和型号

2 . In :额定电流

(符合 IEC60947-2 标准)

3 . Uimp :额定冲击耐受电压

4 . Ui :额定绝缘电压

5 . Ics :额定运行短路分断能力

6 . Icu :额定极限短路分断能力

7 . Ue :额定工作电压

8 . 隔离功能符号

9 . 符合 IEC 60947-2、GB 14048.2 标准

10 . 序列号

11 . 防伪标签

12 . 测试按钮13 . 使用类别

14 . CE 标记

主要特性 断路器铭牌

FORMULA A1FORMULA A2

FORMULA A3

塑壳断路器 一般特性

2

2/1 1SXF210032C2003 | ABB | FORMULA

FORMULA 断路器从 15A 至 630A ,安装方式如下:

■ 底板安装

DIN 导轨安装(A1 和 A2)

后背板安装(A1、A2 和 A3)产品特点 ■

固定式 ■

极数:3 极和 4 极■

最大分断能力(415V AC ):36kA (A1 和 A2) 50kA (A3)■

TMF 热磁脱扣器可在交直流电网中使用(A1,A2,A3)■

ELT LI 电子脱扣器可在交流电网中使用(A3) ■

只有 2 种深度:60mm (A1,A2) 103.5mm (A3) ■

标配前接线端子

4 极

3 极

4 极

3 极

4 极

3 极

ABB | FORMULA | 1SXF210032C2003 2/2

2

A1

A2A3框架电流

[A]125250400 / 630额定电流 In

[A]15...125125...250320...630极数

[Nr]3、43、43、4额定工作电压 Ue (AC) 50-60 Hz

[V]550550550(DC)

[V]250250250额定绝缘电压 Ui

[V]690690690额定冲击耐受电压 Uimp

[kV]666安装方式

固定式固定式固定式分断能力

A B C N B C N N S 额定极限短路分断能力 Icu

230 V 50-60 Hz (AC)

[kA]25253010025508585100380 V 50-60 Hz (AC)

[kA]101825364)1825363650415 V 50-60 Hz (AC)

[kA]101825364)1825363650440 V 50-60 Hz (AC)

[kA]81520251520253650480 V 50-60 Hz (AC)

[kA]7.51015181518252535500 V 50-60 Hz (AC)

[kA]5581058102025550 V 50-60 Hz (AC)

[kA]5581058101520250 V (DC) 2 极串联

[kA]5510101825363650额定运行短路分断能力 Ics

230 V 50-60 Hz (AC)

[kA]50%50%50%50%50%50%50%50%50%380 V 50-60 Hz (AC)

[kA]50%50%50%50%50%50%50%50%50%415 V 50-60 Hz (AC)

[kA]50%25%1)25%2)25%50%50%50%50%50%440 V 50-60 Hz (AC)

[kA]50%25%1)25%25%50%50%50%50%50%480 V 50-60 Hz (AC)

[kA]50%50%25%1)25%1)50%50%50%50%50%500 V 50-60 Hz (AC)

[kA]50%50%25%3)25%50%50%50%50%50%550 V 50-60 Hz (AC)

[kA]50%50%25%3)25%50%50%50%50%50%250 V (DC) 2 极串联

[kA]50%50%50%50%50%50%50%50%50%热磁式 TMF n n n (达至 500A )

电子式 ELT LI -- n (达至 630A )1) 5KA 2) 9KA 3) 2.5KA 4) In = 15A, Icu = 30kA

塑壳断路器 技术参数(适用于配电)

22/3 1SXF210032C2003 | ABB | FORMULA

A1

A2A3框架电流

[A]125250400 / 630额定电流 In

[A]32...100100...200250...500极数

[Nr]333额定工作电压 Ue (AC) 50-60 Hz

[V]550550550

(DC)[V]250250250额定绝缘电压 Ui

[kA]50%50%50%50%50%50%50%50%50%单磁式 MF

n n n (达至 400A )电子式 ELT I --n (达至 500A )

1) 5KA 2) 9KA 3) 2.5KA 4) In = 15A, Icu = 30kA

塑壳断路器 技术参数(适用于消防负载)

ABB | FORMULA | 1SXF210032C2003 2/4 2

FORMULA A1、A2 和 A3 断路器通常用于配电保护,可配热磁不可调脱扣器 TMF ,热脱扣用于过载保护,磁脱扣用于短路保护。 ■ 热保护(L ): 门限值不可调 I 1 = 1x1In ,反时限长延时脱扣曲线■

磁保护(I ): 门限值不可调 I 3 = 10xIn ,瞬时脱扣曲线■

4 极断路器中性线的电流为相电流的 100%FORMULA A1 - TMF

TMF

I 1 = 1 x In

In [A]中性 [A]-100%15162025303240506063708090100125I 3 = 10 x In I 3 [A]中性 [A]-100%40040040040040040040050060063070080090010001250

FORMULA A2 - TMF

TMF

I 1 = 1 x In

In [A]中性 [A]-100%125150160175200225250I 3 = 10 x In I 3 [A]中性 [A]-100%1250150016001750200022502500

FORMULA A3 - TMF

TMF

I 1 = 1 x In

In [A]中性 [A]-100%320400500I 3 = 10 x In I 3 [A]中性 [A]-100%320040005000

1S D C 210626F 0001

磁保护符号磁保护门限值

热保护门限值热保护符号

热磁不可调脱扣单元 TMF

例:FORMULA A1 In = 125A

塑壳断路器 热磁脱扣器

2

2/5 1SXF210032C2003 | ABB | FORMULA 塑壳断路器 单磁脱扣器

A1、A2、A3 可配单磁脱扣器 MF 或 ELT I ,用于建筑中的消防负载,如:各类风机、水泵、消防喷淋泵、消防应急照明、电梯等。 ■

磁保护(I ):门限值不可调 I 3 = 12 x In ,瞬时脱扣曲线FORMULA A1 - MF

MF

In [A]

324050607080100I 3 = 12 x In 3844806007208409601200

FORMULA A2 - MF

MF

In [A]

100125160200I 3 = 12 x In 1200150019202400

FORMULA A3 - MF

MF

In [A]

250320400I 3 = 12 x In 300038404800

FORMULA A3 - ELT I

ELT I

In [A]

500I 3 = 12 x In 6000单磁不可调脱扣单元 MF

例:FORMULA A2 In = 125A

磁保护符号

磁保护门限值

1S D C 210626F 0001

ABB | FORMULA | 1SXF210032C2003 2/6

2

1S D C 210637F 0001仅 FORMULA A3 配有电子脱扣器 ELT LI ,提供过载 L 和短路 I 保护功能:

■ 过载保护(L ):门限值不可调 I 1= 630A ,反时限长延时脱扣■

短路保护(I ):门限值不可调 I 3 = 6000A ,瞬时脱扣FORMULA A3 - ELT LI

保护功能

脱扣门限脱扣曲线可关闭关系式过载保护

脱扣特性:反时限长延时脱扣(IEC 60947-2)不可调门限I 1 = 630A 脱扣在 1.1...1.30xI1

t1 = 12 s 在 6 x I 1时允许偏差: ±10% ≤ 6 x In ±20% > 6 x In 否t = k/l 2

短路瞬时脱扣保护不可调门限

I 3 = 6000A 允许偏差: ± 10%瞬时否t = k 过载保护门限值短路保护门限值ELT LI 不可调电子脱扣单元

例:FORMULA A3 In = 630A

TT1 测试单元接口

塑壳断路器 电子脱扣器

3附件

概览

6

5

3

2

1

10

9

8

7

4

4

4

4

11

11

11

7

14

13

12

15

15

15

1

S

D

C

2

1

6

4

1

F

1

3/1 1SXF210032C2003|ABB|FORMULA

所有选配的 FORMULA 附件,需客户自行订购。

FORMULA A1 - A2 - A3

3 极 /

4 极

1

注释:

EF : 加长前接线端子

ES : 加长扩展型前接线端子

FC CuAl: 铜 / 铝电缆前接线端子

PS : 相间隔板

HTC: 高端子盖板

LTC : 低端子盖板

AUX-C / AUE-C: 辅助触头

SOR-C / UVR-C: 分励脱扣器 / 欠压脱扣器

DIN : 固定在导轨上的支架

FORMULA Link 连接母排

PLL : 操作手柄挂锁

FLD : 手柄操作机构前面板

RHD: 直动型旋转手柄操作机构

RHE : 加长型旋转手柄操作机构

钥匙锁

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

机械附件 接线端子

1S D C 210642F 00011S D C 210643F 0001

1S D C 210644F 0001ABB | FORMULA | 1SXF210032C2003 3/2

根据安装要求使用合适的接线端子连接断路器。

前接线端子可直接连接电缆或铜排,不同的接线端子可以按不同方式进行组合(如:上端子一种,下端子另一种)。断路器标配前接线端子,也可订购以下接线端子:

■ 加长前接线端子 EF

加长扩展型前接线端子 ES

铜 / 铝电缆前接线端子 FC CUAL NA = 不适用

W = 宽度H 孔高D = 深度? = 直径S = 标配R = 可按需求另订购前接线端子 F 前接线端子 F (可连接电缆端子)前接线端子 F (可连接母排)

前接线端子 F

断路器

母排端子尺寸 MAX 电缆端子mm 拧紧力矩孔尺寸和 Nm 端子盖板mm 相间隔板mm 型号

极数W H D ?W ?端子电缆或母排27.550605080100200A1

3、41565 6.515 6.5--M64--R -S -R -A2

1)3、425868.5248.5--M88---R -S R -A33、435111010.53510.5--M1028R --R --R R

1) 在 Ue ≥ 415V 时,断路器底部和开关柜门内壁必需增加绝缘板

1S D C 210645F 0001

1S D C 210646F 0001

加长前接线端子 EF

加长前接线端子 EF (可连接母排)加长前接线端子 EF

断路器

母排端子尺寸MAX 电缆端子mm 拧紧力矩孔尺寸和 Nm 端子盖板mm 相间隔板 mm 型号

极数W D ?W ?端子电缆或母排27.550605080100200A1

3、41558.5158.5M63M89--R -2)-R -A2

1)3、42569NA NA M88M89---R -2)R -A33、4307113011M1028M1018---R --

S R 1) 在 Ue ≥ 415 V 时,断路器底部和开关柜门内壁必需增加绝缘板

2) EF 加长前接线端子不提供相间隔板,但是 EF 加长前接线端子必需与断路器标配的相间隔板配合使用

3机械附件

接线端子

1

S

D

C

2

1

6

4

7

F

1

1

S

D

C

2

1

6

4

8

F

1

1

S

D

C

2

1

6

4

9

F

1

1

S

D

C

2

1

6

5

F

1

1

S

D

C

2

1

6

5

1

F

1

1

S

D

C

2

1

6

5

2

F

1

1

S

D

C

2

1

6

5

3

F

1 3/3 1SXF210032C2003|ABB|FORMULA

NA = 不适用

W =宽度

H 孔高

D =深度

? =直径

S =标配

R =可按需求另订购

加长扩展型前接线端子 ES加长扩展型前接线端子 ES

(可连接电缆端子)

加长扩展型前接线端子 ES

(可连接母排)

铜 / 铝电缆前接线端子 FC CuAl 铜 / 铝电缆前接线端子 FC CuAl

(可连接电缆)

铜 / 铝电缆前接线端子 FC CuAl

(外部端子)

铜 / 铝电缆前接线端子 FC CuAl

(外部端子可连接电缆)

加长扩展型前接线端子 ES

断路器母排端子尺寸

MAX

电缆端子

mm

拧紧力矩

孔尺寸和 Nm

端子盖板

mm

相间隔板

mm

型号极数W D?W ?端子电缆或母排27.550605080100200 A13、42068.5208.5M63M89------S-

A21)3、430410.5NA NA M88M1018------S-

A33、44010111111M1028M1018-------S

1) 在 Ue ≥ 415V 时,断路器底部和开关柜门内壁必需增加绝缘板

铜 / 铝电缆前接线端子 FC CuAl

断路器电缆端子

mm2

拧紧力矩

孔尺寸和 Nm

剥线长度

mm

端子盖板

mm

相间隔板

mm

型号安装极数硬软端子电缆或母排27.550605080100200 A1内部3、41x1..251x2.5..25M63-1-4mm2: 1Nm

5-25mm2: 3Nm

16-S 1)R-----内部3、41x25..501x25..50M63-316-S 1)R-----

A2 2)内部3、41x50..1501x70..120M85-1520-S 1)-R----内部3、41x150..185-M85-2022-S 1)-R----

A3 内部3、41x185..300-M1018M164323.5R--R--R R 外部3、42x95..240-M1018M223130 1°cable/

70 2°cable

---S----

1) 端子盖板和相间隔板是标配的,开关柜门内壁必需增加绝缘板

2) 如果端子安装在断路器顶部,此时 Icu 将减少 50%

3机械附件

1

S

D

C

2

1

65

9

F

1

直动型

(RHD)

1

S

D

C

2

1

66

F

1

加长型 (RHE)

ABB | FORMULA | 1SXF210032C2003 3/4

1

S

D

C

2

1

06

5

6

F

00

1

相间隔板 (PS)

端子盖板(HTC / LTC )和相间隔板(PS )同时提供高端子盖板(HTC )和低端子盖板(LTC )确保不会因意外触碰带电体,端子盖板上预制了可敲落的拆压痕,既简化母排或电缆的连接,又确保绝缘和安全。 相间隔板(PS )可增强相间导体绝缘性能,即使在开关安装好后,也可以从正面插槽安装,但不能与高或低端子盖板一起使用。有关相间隔板和端子盖板的使用,请参考接线端子和外形尺寸章节。1

S

D

C

2

1

65

4F

00

1高端子盖板 (HTC)

旋转手柄操作机构(RHD / RHE )旋转手柄操作机构是通过旋转方式来操作断路器,符合人体工程设计的旋转手柄使断路器操作更灵活。有 2 种形式的旋转手柄操作机构: ■ 直动型(RHD ):直接安装在断路器上 ■ 加长型(RHE ):安装在柜门上通过一个加长杆作用于安装在配电柜背板上的断路器直动型和加长型旋转手柄可配合 A1,A2,A3 的 3 极和 4 极断路器。具有标准型(灰色)和紧急型(黄底红色标识),符合工控电器要求。用户可视化信息 / 设置: ■ 开关标示牌■ 3 个位置指示:分闸(OFF ),合闸(ON ),脱扣(TRIP )■ 直动型旋转手柄测试按钮可实现脱扣(仅适用于 RHD ) 旋转手柄可以通过下列方式订购: ■ 直接使用已经定义了的 RHD 和 RHE 代码■ 订购下面 3 个部件(仅适用于 RHE ) – 柜门手柄操作标准型(RHE_H )或紧急型(RHE_H_EM ) – 500mm 加长杆,安装面与柜门之间最小和最大的距离是 62.5mm 和 479.5mm – 手柄操作底座 (RHE_B)手柄可以选用钥匙锁和挂锁,每个手柄最多可以安装 3 把 7mm 的挂锁。手柄操作机构前面板(FLD )手柄操作机构前面板安装在断路器的正面,仅适用于A3,断路器断开位置可挂锁(最多可挂 3 把 φ6 挂锁,用户自备)。具有断路器闭合位置柜门自锁功能。操作手柄挂锁(PLL )断路器断开时,安装在断路器手柄处,防止断路器闭合确保隔离电路。仅适用于 A1、A2(最多可挂 3 把 φ7 挂锁,用户自备)。对于合闸位置锁,因故障引起的脱扣仍然能发生。根据需要,用户也可订购钥匙锁(适用于 A1、A2 和 A3),配合旋转手柄或手柄操作机构前面板使用。1

S

D

C 2

1

6

6

1

F

01

手柄操作机构前面板 (FLD)

1

S

D

C

2

1

6

6

4

F

1

操作手柄挂锁

(PLL)低端子盖板

(LTC)

固定式分合闸位置挂锁固定式分合闸位置挂锁固定式分闸位置挂锁可移式分合闸位置挂锁

3

电气附件

3/5 1SXF210032C2003 | ABB | FORMULA

1S D C 210679F 0001辅助脱扣器

带导线分励脱扣器 SOR-C 通过一个短时的信号动作使断路器断开。交流或直流的控制电源电

压在额定电压 Un 的 70% 至 110% 可正常工作。当断路器断开后,其内部的限位触点切断电

源。分励脱扣器 SOR-C 的机械寿命是断路器寿命的 10%。

带导线欠压脱扣器 UVR-C 在控制电压降低或失压时动作使断路器断开,按照标准规定,控制电压下降到额定电压 Un 的 70% - 35% 之间时动作。断路器脱扣后,当控制电压高于 85%Un 时断路器可闭合。欠压脱扣器没通电时,断路器(主触头)不能闭合,欠压脱扣器的机械寿命是断路器寿命的 10%。带导线分励脱扣器 SOR-C 和带导线欠压脱扣器 UVR-C 只能选择其中一个安装于断路器左边

狭槽中,只适用于带导线长度为 1m (导线为 20AWG / 0.5mm 2)。A1 和 A2 直接卡装在断

路器,不需螺钉固定。

■ 3 极(A1、A2、A3):SOR-C 或 UVR-C 可安装在断路器左边狭槽中

4 极(A1、A2、A3):SOR-C 或 UVR-C 可安装在断路器第 3 极(A1,A2)

或第 4 极(A3) 的狭槽中带导线辅助脱扣器

SOR-C 和 UVR-C

分励脱扣器 SOR-C 冲击吸动功率

A1 - A2 A3

AC VA DC

W

AC VA DC W 12 VDC -50

-15024...30 VAC/DC 50...6550 (65)

130...180130...18048...60 VAC/DC 6060

110...127 VAC - 110...125 VDC 5050

120...150120...150220...240 VAC - 220...250 VDC 50...6050 (60)

100...150100...150380...440 VAC 55-

130...180-480...525 VAC 1)

55-150-欠压脱扣器 UVR-C

持续运行期间的吸动功率

A1 - A2

A3AC

VA

DC W AC VA DC W 24...30 VAC/DC

1.5 1.56348 VAC/DC

1160 VAC/DC

110...127 VAC - 110...125 VDC

22220...240 VAC - 220...250 VDC

2.5 2.5380...440 VAC

3--480...525 VAC 1)

4

1)A3 高达 500 VAC

4 极断路器

相关文档
相关文档 最新文档