文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程应急预案

消防工程应急预案

消防工程应急预案
消防工程应急预案

消防工程应急预案

第一节施工现场基本要求

一.基本要求

1.现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。

2.电工,焊工从事电气设备安装电、气焊作业,要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换,要重新办理用火手续。

3.使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。

4.因施工需要搭设临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料。城区内的工地一般不准支搭木板房。必须支搭时,须经消防监督机关批准。

5.施工材料的堆放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体。

6.工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材料,要根据工程计划限量进入在采取可靠的防火措施。工程内不准住人。特殊情况需要住人的,要报经上级机关批准并与建设单位签定协议,明确管理责任。

7.施工现场严禁吸烟。必要时设有防火措施的吸烟室。

8.施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用电热器具。9.氧气瓶,乙炔气瓶工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”、乙炔发生器作业。

10.施工工程始末要坚持防火安全交底制度。特别进行电焊、气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。

11.现场应划分用火作业区,易燃、易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,就采取相应防火措施,适当减少防火距离,这种做法要征求当地消防部门的意见。另外,还要在防火间距中不准堆放易燃物。各类建筑设施、材料防火间距如表:

各类建筑设施、材料的防火间距表(m)

建筑物临建设施非易燃库、站易燃库站固定明火处木料堆废料易燃杂料

建筑物~20 15 20 15 20 30

临建设施20 5 6 20 15 15 30

非易燃库、站15 6 6 15 15 10 20

易燃库站20 20 15 20 25 20 30

固定明火处25 15 15 25 ~ 25 30

木料堆20 15 10 20 25 ~ 30

废料、易燃杂料30 30 20 30 30 30 ~

12.现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5米。禁止占用场

内通道堆放材料。

13.现场应设消防水管网,配备消防栓。进水干管直径不小于100㎜。较大工程要分区设置消防栓;高度超过24米的工程,应设置消防竖管,管径不得小于65㎜,并随楼层的升高每隔一层设一处消防栓口,配备水带。消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高最远点。施工现场消防栓处日夜要设明显标志,配备足够水带,周围3米内,不准存放任何物品。消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置,消防泵专用配电线路,应引自施工现场总断路器的上端,并设专人值班。要保证连续不间断供电。

14.现场防火材料堆放的防火要求有3点:

(1)木料堆放不宜过多,垛之间要保持一定的防火距离。木材加工的废料要及时清理,以防自燃。

(2)现场生石灰应单独存放,不准与易燃、可燃材料放在一起,并注意防水。

(3)易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处,电石库应设在地势较高的干燥处。

15.现场中用易燃材料搭设工棚在使用时应遵守下列规定:

(1)工棚设置处要有足够的灭火器材,设蓄水池或蓄水桶。

(2)每幢工棚的防火间距,城区不小于5米,农村不小于7米。工棚不得过于集中。每一组工棚不准超过12幢。组与组的防火间距不小于10米。

(3)不准在高压线下搭设工棚。在高压线下一侧搭设工棚时,距高

压线的水平距离不小于6米,工棚距铁路和易燃物库房距离不浊于3 0米;距危险性较大的用火生产区不小于30米。锅炉房、厨房用明火的设施应设在工棚区的长年下风向。

(4)工棚的高度一般不低于2.5米,棚内应留有通道,合理设门窗,门窗均应向外开。

(5)工棚内的灯具、电线都应采用妥善的绝缘保护,灯具与易燃物一般应保持30㎝间距,使用大灯泡时要加大距离,工棚内不准使用碘钨灯照明。

16.施工现场不同施工阶段的防火要点如下:

(1)在基础施工时,注意工地上风方向是否有烟囱落下火种的可能,注意焊接钢筋时易燃材料应及时清理。

(2)在主体结构施工时,焊接量比较大,要加强看火人员。特别高层施工时,电焊火花一落数层,如果场内易燃物多,应多设看火员。在焊点垂直下方,尽量清理易燃物。电火花落点要及时清理,消灭火种。电焊线接头要锁紧,焊线绝缘要良好,与脚手架或建筑物接触时要采取保护,防止漏电打火。照明和动力用胶皮线应按规定架设。(3)在装修施工时,易燃材料较多,对所用电气及电线要严加管理,预防断路打火。在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业,禁止在吊顶内焊割作业。如果因为工程特殊需要必须在易燃棚顶内从事电气焊时,应先与消防部门商定妥善的防火措施后,方可施工。在使用易燃油漆时,要注意通风,严禁明火,以防易燃气体燃烧爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火。

二.现场发生火灾事故后的注意及急救要领

现场出现火灾或火险时,要立即组织现场人员进行扑救,救火方法要得当。油料起火不宜用水扑灭。可用泡沫灭火器或隔离法压灭火源。电气设备起火时,应尽快切断电源,用二氧化碳灭火器灭火,千万不要向电气设备上泼水,这样容易造成触电、断路爆炸等迸发事故。如果化学材料起火,更要慎重,要根据起火物性质选择灭火方法,同时注意救火人员的安全,防止中毒。

现场出现火险时,工长要判断准确,当即不能救的要及时报警,请消防部门协助灭火。在消防队到达现场以后,工长要及时、准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况。火灾区内如有人时,要尽快组织力量,设法先将人救出,然后再全面组织灭火。

灭火以后,要保护火灾现场,并设专人巡视,以防死灰复燃。保护火灾现场又是查找火灾原因的重要措施。

第二节消防安全技术

在施工程要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。

一.机电设备

1.机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。2.工作台前必须检查机械、仪表、工具等且确认完好方准使用。3.电气设备必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机必须按规定接零接地,并设置独立开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。

4.施工机械和电气设备不得带病运转,应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不准修理。

5.在架空输电线路下面工作应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作。在架空输电线路一侧工作时,不论在任何情况下,起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于下表的规定。

输电线路电压1KV以下1~20KV 30~110KV 154KV 220KV

允许与输电线路的最近距离(m)1.5 2 4 5 6

6.行灯电压不超过36伏,在潮湿场所或在金属容器内工作时行灯电压不得超过12伏。

7.受压容器应有安全阀,压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶及配件严防沾染油脂;乙炔发生器、液化石油气,不得躺卧使用,且必须有防回火的安全装置。

二.油漆工

1.各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内妥善保管。

2.库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。

3.使用煤油、汽油、松香水,丙酮等调配油料应戴好防护用品,严禁吸烟。

沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在的盖的金属容器内,及时处理。

4.在室内或在容器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准的火种。

5.使用喷灯,加油不得过多,打气不得过足,使用时间不宜过长,点火时火嘴不准对人。

6.在调油漆或对释稀料时,室内应通风,在室内和地下室油漆时,通风应良好,任何人不得在操作时吸烟,防止气体燃烧伤人。7.用不完的料桶应盖好放回原处,不准到处乱放。

8.清理随用的小油漆桶时,应办理用火手续,按申请地点用火烧,并设专人看火,配备消防器材,防止发生火灾。

三.焊接工程

(一)电焊工

1.电焊焊机外壳必须接地良好。

2.电焊机要设独立的的开关,开关应设在防雨的箱内,拉闸时应侧身操作。

3.在密闭的金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。

4 焊接预热工件时,应采用石棉布或挡板等隔热措施。焊把线、地线禁止与钢丝绳接触,所有地线接头必须连接牢固。

5施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或对其进行覆盖或隔离。6.必须在易燃易爆气体或液体扩散区内施焊时,应经有关部门检验许可后,方可施焊。

(二)气焊工

1.气焊人员必须遵守安全使用危险品的有关规定,

(1)报送气瓶和乙炔气瓶距火源不得小于是10米。

(2)乙炔气瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下。应立放固定使用,严禁卧放。

(3)施工现场附近不得有易燃易爆物品。

(4)装置要经常检查和维护,防止漏气。同时严禁气路沾油。(5)氧气瓶、乙炔气瓶不得放在日光下直晒或高温处,温度不得超过35°C。

(6)使用乙炔气瓶必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。2.气焊工必须遵守下列安全操作要点

(1)氧气瓶、乙炔气瓶装减压器前,对瓶口污物要清除,以免污物进入减压器内。

(2)瓶阀开启要缓慢平稳,以防气体损坏减压器。

(3)在点火或工作过程中发生回火时,要立即关闭氧气阀门,(混合气阀门,)最后关闭乙炔气阀门。

3.气焊工安全技术操作规程

(1)施焊场地周围的易燃易爆物品应清除或覆盖、隔离。

(2)氧气瓶及配件及焊割工具上严禁沾染油脂。

(3)点火时焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在地面或工件上。带有乙炔气和氧气的焊枪不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。

(4)不得手持连接胶管的焊枪爬梯或登高。

(5)严禁在带压的金属容器或管道上焊、割。

(6)在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清洗干净,并将所有的孔、口打开。

(7)工作完毕,应将氧气阀、乙炔气阀关好,拧上安全罩,检查工作场地,确认无着火危险,方可离开。

四.防水作业

1、患皮肤病、眼结膜病及对沥青严重敏感的工人,不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。

2、装卸、搬运、熬制、铺涂沥青,必须使用规定的防护用品,皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青,必须洒水,防止粉末飞扬。

3、溶化桶装沥青,先将桶盖和气眼全部打开,用铁串通后,方准烘烤,烘烤中经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰和油直接接触。

4、熬制沥青的地点不得设在电线的垂直下方。一般应距建筑物25米;锅与烟囱的距离应大于80厘米,锅与锅之间的距离大于2米;火口与锅边应有70厘米的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的地方,离锅不小于5米。

5、煎油前应先清除锅内的杂质和清水。

6、熬油必须由有经验的工人看守,要随时测量控制油温,熬油量不得超过锅容量的3/4,下料应慢慢溜放,严禁大块投放。下班熄火,关闭炉门,盖好锅盖。

7、锅内沥青着火,应立刻用锅盖盖紧,停止鼓风,封闭炉门,熄灭炉火,并严禁在燃烧的沥青中浇水,应用干沙,湿麻袋灭火。

8、配制冷底的油,下料应分批少量,缓慢,不停搅拌,不得超过锅容量的1/2;温度不得超过80℃,并严禁烟火。

9、装运沥青的勺、桶、壶等工具,不得锡焊,盛油量不得超过容器的2/3。肩或手推未行走的道路要平坦,绳具要牢固。吊运时桶的垂直下方不得有人。

10、屋面铺贴卷材,四周应设置1.2m高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。

11、在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒,有害的涂料防水作业,应定时轮换间歇,通水换气。

五、楼层钢筋电焊焊接。

1、电焊机外壳必须接地良好,其与楼面钢筋用板支承绝缘。

2、焊钳与把线必须绝缘良好,边接牢固,更换焊条必须带电焊手套,焊把线、地线必须双线到位,严禁用钢筋代替地线。

3、操作前必须申请明火用火证,按规定清理好现场,按规定清理好现场周围易燃易爆物品,备足灭火设备,设人看火,否则禁止作业。

六、明火作业

1、使用电气设备和化学危险品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审查批准。领取用火证,方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效。

2、具有火灾危险的场所禁止动用明火。确需动用明火时,必须事先向主管部门办理审批手续,并采用严密的消防措施,切实保证安全。

3、使用明火时应注意下列问题:

1) 现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自使用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。

2) 使用材料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。

3) 现场应设吸烟室,场内严禁吸烟。

4) 现场从事电焊、气焊的工作人员均应受过消防知识的教育,持有操作合格证。在作业前要办理用火手续,并配备适当的看火人员,看火人员应随身应有灭火器,在焊接过程中不准擅自离开岗位。

七、季节施工

1、暴雨台风前后,要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨等现象,应及时加固修理,有严重危险的,立即排除。

2、高层建筑、烟囱、水塔的脚手架及易燃、易爆仓库和塔吊、打桩机等机械,应设临时避雷装置,对机电设备的电气开关,要有防雨防潮设施。

3、现场道路加强维护。斜道和脚手板应有防潮措施。

4、油漆桶、稀料桶不准靠近火炉或用火烤。

第三节工地各设施消防的基本要求和规定

一.一般规定

1、重点工程和高层建筑应编制防火措施并履行报批手续,一般工程应有防火技术方案。

2、按规定配置消防器材、设施和用品,建立消防组织。

3、明确划定用火和禁火区域。

4、动火作业需履行审批制度,动火操作人员持证上岗并有专人监护。

5、定期进行防火检查,及时清除火灾隐患。

二.灭火器材适用范围

1、泡沫灭火器适用于油脂,石油产品及一般固体物质的初起火灾。2、酸碱灭火器适用于竹木、棉毛、革、纸等一般可燃物质的初起火灾。

3、干粉灭火器适用于石油及其产品、易燃物质的初起火灾。

4、二氧化碳灭火器适用于贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V 以下电器及油脂火灾。

5、水的灭火范围较广,但不得用于:

1) 非水溶性可燃易燃物体火灾。

2) 与水反应产生可燃气体,可引起爆炸的物质起火。

3) 直流水不得用于带电设备和可燃粉尘处的火灾,贮存大量浓硫酸,硝酸场所的火灾。

三.消防器材的日常管理

1、各种消防梯经常保持完整完好。

2、水枪经常检查,保持开关灵活,畅通,附件齐全无锈蚀。

3、水带冲水防骤然折弯,不被油脂污染,用后清洗晒干,收藏时单层卷起,竖直放在架上。

4、各种管接头上和阀盖应接装灵便,松紧适度,无渗漏,不得与酸碱等化学品混放,使用时不得撞压。

5、消防栓按室内外(地上、地下)的不同要求定期进行检查和及时加注润滑液,消防栓上应经常清理。

6、工地设有火灾控测和自动报警灭火系统时,应设专人管理,保持处于完好状态。

四.料场仓库存防火

1、易着火的仓库应设在工地下风方向、水源充足和消防能使到的地方。

2、易燃露天仓库应有6米宽平坦空地消防通道,禁止堆放障碍物。3、库存物品应分类分堆贮存编号,对危险物品应加强库存检验,易燃易爆物品应使用不发火的工具设备搬运和装卸。

4、库房内严禁使用碘钨灯、电气线路或照明应符合安全规定,易燃品应使用防爆开关和防爆灯。

5、易燃材料堆保持通风良好,应经常检查其温、湿度,防止自然起火。

6、露天油桶堆放处应有醒目的禁火标志和防火防爆措施。

7、各种气瓶均应单独设库存放。

五.24米及以上建筑施工防火

1、设置足够扬程的高压水泵和其它消防措施;

2、视需要增设临时水箱、水池,以保证有足够的消防水;

3、设专业防火监视巡回检查;

4、现场配报警装置,及时报告火险。

六.地下室施工防火

1、保持出入口畅通;

2、在门窗、洞口和通气孔处禁放氧气瓶和乙炔瓶;

3、不准用作危险品仓库和存放有毒、易燃物品;

4、应有火险报警装置。

七.熬制沥青防火

1、锅炉应设置在远离建筑物和易燃材料30米以上的适合地点,禁止设在屋顶、简易工棚内和电气线路下。

2、严禁用汽油或煤油点火,不能用沥青做燃料。

3、需要加煤油稀释沥青时,应待沥青表面的温度降低以后进行。4、熬制现场应配置消防器材、用品。

八、电焊、气焊作业防火。

1. 焊割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶的距离不小于10m,与易

燃、易爆物品的距离不小于30m。

2. 乙炔气瓶与氧气瓶存放时的距离不小于2m,使用时的距离不小于5m。

3. 氧气瓶、乙炔气瓶等焊割设备上的安全附件齐全有效。

4. 作业前应有书面的防火交底,作业时备有灭火器材,作业后清理热物和切断电源、气源。

九、涂(喷)漆的防火

1. 作业场所应通风良好,防止空气形成爆炸浓度。

2. 禁止与焊、割作业同时或同部位上下交叉进行作业。

3. 接触涂料、稀释剂的工具应采用防火花型。

4. 浸有涂料、稀释剂的破布、棉纱、手套和工作服等应及时清除,防止堆放生热自燃

消防工程技术标知识讲解

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 五、安全文明施工和环境保护措施 六、项目管理班子的人员岗位职责、分工 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 八、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 九、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 十一、附图表 施工总平面图 工程进度计划图表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 (一)施工组织总体设想 我公司组织相关人员学习研究有关文件、图纸资料,对现场进行踏勘,了解和分析工程特点、难点,全面熟悉施工中的重点及要害部位。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、总体施工组织布置及规划 (1)积极与业主单位密切配合,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 (2)我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子。 (3)根据招标文件的要求,本工程工期为16日历天,我们充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连,因此,我公司将在保证工程质量和安全的前提下,运用科学和管理方法,精心组织、精心安排,确保工程在规定工期内完工。 (4)我们将严格按照国家建设部《建设施工安全检查标准》等有关安全施工的法规、规范的要求组织施工生产,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化各项安全生产管理措施。确保工程施工全过程“安全施工无火警、无人身伤亡事故”。

建筑消防系统四新技术

有关建筑消防系统四新技术的探讨 摘要:四新技术应用于建筑消防工程可使未来的建筑消防设施越来越智能化、现代化、高效化。本文重点介绍了建筑消防四新技术的发展与应用,随后着重从地方政府、相关单位及个人方面,论述采取什么样的措施可以实现四新技术的推广应用,并期望发表的浅薄意见对同行有借鉴作用。 关键词:建筑消防、四新技术、发展应用、灭火剂、灭火技术、措施 中图分类号:d631文献标识码: a 文章编号: 建筑消防作为建筑工程的一部分,肩负着火警预报、火灾扑救等要职,近年来,随着新技术、新产品、新材料、新工艺的不断涌现,建筑消防设施也日新月异,发生了翻天覆地的变化。 一、建筑消防四新技术的发展与应用 1、消防新技术、新工艺的发展 时代的进步和经济的繁荣,使得各种新型的消防技术、工艺得到了长远的发展并在建筑工程中广泛应用。首先,就拿自动喷水灭火技术来讲,已从以前旧式喷头发展到各种湿式、干式、雨淋、水幕等系列新产品及最新的自动喷水灭火系统和循环启闭自动喷水灭 火系统。其次,xqkz系列水力气控式空气增压给水设备,可实现停电后供给10min的消防用水,可确保高层建筑各层都保持所需压力和流量。再者,前几年我国建成了高层建筑火灾实验塔,进行了火灾烟气流动特性和防排烟实验,得出了:“楼梯间及前室正压送风

最佳安全压力分别为 40pa,30pa,前室内不设机械排烟系统和走道内的排烟口应远离疏散出口”等最佳结论,随即形成了新发展而来的正压送风机械排烟技术,更是给建筑消防带来诸多方便。最后,当今建筑消防控制中心普遍采用的火灾自动报警和消防联动系统,更是通过计算机总线通讯和软件编程,滤布完成报警与联动,实现了火灾自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、操作显示与计算机图象显示和防火档案管理等五大功能性现代自动消防控制体系。 2、新防火材料、防火配件、构件的发展 随着消防技术水平的提高,近年来不断涌现的各种新型防火材料、防火配件、构件也得到突飞猛进的发展,如:石膏建筑材料(纸面石膏板、石膏装饰板、纤维石膏板、膏砌块等石膏制品),岩棉制品(岩棉板、岩棉管壳等),防火卷帘(防火卷帘门、防火卷帘窗等),无机防火装饰板,以及用于通风空调系统的防火阀,排烟防火阀,挡烟垂壁等都为满足建筑工程消防系统的设计和施工提供了可行性方便。 3、新型灭火剂的发展 灭火剂的发展延续了很多功能,比如特种灭火剂:有专用扑救建筑内部烹调油火或脂肪火的湿式化学灭火剂,以及美国开发的“a 类泡沫灭火剂”和压缩空气泡沫灭火系统、中国天津消防科研所研制的ysp型a类泡沫灭火剂以及能够扑灭a、b、d类火的“冷火”灭火剂,也已引进我国消防产品领域,得到广泛应用。还有洁净气体替代的传统灭火剂:传统卤代烷灭火剂,随着它的使用人们发现

水利河道防汛应急预案

洛江经济开发区河市西片区洛阳江综合整治防洪排涝一期、二期工程 施工单位:湖南望新建设集团股份有限公司 编制日期:2016年月日

批准页 审定: 年月日 校核: 年月日 编制: 年月日 湖南望新建设集团股份有限公司洛江经济开发区河市西片区洛阳江综合整治防洪排涝一期、二期工程项目部 2016年月日

洛江经济开发区河市西片区洛阳江综合整治防洪排涝一期、二期工程 渡汛方案 1、1工程概况 建设单位:泉州市万安投资经营有限公司 设计单位:三明市明兴水利水电勘察设计有限公司 中国市政工程西北设计研究院有限公司 监理单位:福建省江海工程管理有限公司 施工单位:湖南望新建设集团股份有限公司 质量标准:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 本工程合同价¥6018、5654万元 洛江经济开发区河市西片区现状主要有洛阳江上游河市西溪、大河溪、下官坪溪、宫堤仔大沟、玩仔口沟与赤石口溪,西溪从惠女水库坝址至河市与东溪汇合于浮桥村处,项目区的西溪干流为惠女水库下游,禾坝以上至溪井村附近河段。其一、二级支流均通过开发区用地内的河道汇入西溪干流。由于业主已将玩仔口沟改造为箱涵,赤石口溪规划为远期实施,故本次整治河道范围为西溪、大河溪、下官坪溪与宫堤仔大沟。项目区河道存在河岸崩塌、河道淤积、违章建筑侵占河道行洪断面、水环境污染、生态环境破坏、管理薄弱等方面问题,降低了流域的水环境质量,影响了两岸村庄与工厂的水环境及生态环境安全,制约了经济的可持续发展。河道存在以下问题:河道现状淤积严重、河道桥梁阻水严重、整治段由于居民不断侵占河道、违章建筑及围河造田侵占河道、河道堤防不完整、水环境污染、生态环境破坏、建筑垃圾堆积河岸等。 工程主要建设内容 项目区主要治理工程措施包括: (1)西溪

消防工程施工步骤

消防工程施工步骤: 一、施工前准备成立项目组 1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划; 2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部; 3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等); 4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。 二、施工工艺流程 1、质安部全程检查 (1)、消防水系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 (2)、火灾自动报警系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验 →设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务

管理培训生培养方案(最新)

管理培训生培养方案 一、目的 为满足公司快速发展和业务扩张所带来的人员需求,优化公司人员结构,构建公司人才梯队,特通过校园招聘选拨一批具有可塑造性的大学生,经过全方面的培养,使其成为具备合格任职技能、并能独立承担岗位职责的员工,从而为集团的发展提供后备人才资源,以达到公司实现储备人才、开发人才的人才战略。 二、适用范围 本方案适用于2011年秋季、2012年春季校园招聘的学生。 三、原则 1、公平、公正、公开原则; 2、合理选拔原则,即各品牌事业部根据业务发展规划合理的人员需求数量; 3、共同培养原则,即各品牌事业部与人力资源部共同承担2012届毕业生的培养工作; 4、理论与实践相结合原则,即理论培训应与实际操作结合。 四、培养周期及目标 1、培养周期为三个月(第一阶段);第二阶段(一年)根据第一阶段培训效果制定 2、培养目标:达到独立承担相关岗位职责的任职要求,具备基础管理能力。 3、培养目标岗位:销售精英、服务精英、行政专员、市场策划专员等。 五、工作职责 1、集团人力资源部负责管理培训生培养方案的制定、组织和协调工作,负责组织对 岗位指导人的指导效果的评估工作,参与管理培训生的培训、考核和评估工作; 2、集团高管、各品牌高级管理层,对实施工作提供建议、监督,并参与到评估、筛 选相关工作; 3、各品牌事业部职能部门负责人,负责岗位技能培训计划的制定、跟踪和评估,负 责岗位指导人工作的监督、效果评估等工作; 4、岗位指导人负责实施管理培训生的岗位基础技能培训工作,负责对管理培训生技 能的考核和评估。 5、各品牌综合部负责管理培训生日常相关手续的办理、活动的组织和安排等相关工 作。 六、岗位指导人 1、实行品牌总经理指导、部门总监监督、部门经理负责、岗位指导人执行的四级联 动培养管理机制 2、选拔 2.1 选拔依据 2.1.1 管理培训生的个人情况和基本特质 2.2.2 候选人熟练掌握岗位技能、熟知岗位职责、业绩中等以上 2.2 备案 2.2.1 岗位指导人确认后,报部门经理、部门总监、品牌总经理和人力资源部备案 2.2.2 人力资源部建立岗位指导人评估记录档案,并将其纳入岗位指导人的奖惩、续聘 以及其他相关业绩的依据 3、奖励

建筑消防工程合同通用版

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑消防工程合同通用版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建筑消防工程施工是建筑施工中的重要内容,也是建筑消防工程的重要组成部分,建筑消防工程合同又是怎么一回事呢以下是律图网小编为大家整理的建筑消防工程合同范文,欢迎参考阅读。 建筑消防工程合同范文1甲方建设单位乙方施工单位根据《中华人民共和国合同法》和《____省消防管理办法》之规定,结合本项目消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。 一、建筑消防设施概况11建筑名称12安装施工范围121消防电系统火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防紧急广播系统、消防直通电话系统、漏电火灾报警系统、消防室外项目;包含但不限于图纸所含消防项目122消防水系统喷淋、消火栓、消防水炮、超细干粉灭火系统、人防平时项目和消防室外项目包含但不限于图纸所含消防项目;13开工日期________年____月____日暂定,以甲方通知为准。 如延期,则竣工日期相应顺延。 14竣工日期________年____月____日配合精装修安装施工及验收日期另行确定。 二、合同价款、付款和结算21工程价款结算按《____省安装工程消耗量定额》版,工程取费类别按Ⅲ类安装工程取费。 人工工日单价按省价人工工日单价36元工日,市价安装人日单价36元工日,在此基础上安装费再优惠5不含主材、设备费;设备、主材价格按甲乙双方最终认定价计入结算品牌及单价详见本合同附表,定价有效期至________年 ____月____日,期间主材、设备价格不作调整。 工程量按实结算。 二次改造及增减项目以现场签证、审计结算为准计价依据同上。 22消防招标文件合同附件1、消防答疑合同附件2、消防招标工作联系单合同附件3、消防投标预算确认单合同附件4、主材设备最终品牌及单价确认表合同附件5均作为合同附件共同构成本次消防合同内容。 消防优化设计经甲方同意的,所节约主材和设备费用甲、乙双方按照甲方70,乙方30比例分成。

河道治理工程安全应急方案

渭南市临渭区沋河河西乡及阳郭镇段河道治理工程Ⅰ标段 安 全 应 急 救 援 预 案 渭南水利建筑工程有限责任公司第十项目部 二0一三年三月二十五日

安全应急救援预案 为了有效防御不安全事故发生,规范工程安全施工,切实保障人民生命财产安全,最大程度的减轻财产及生命损失,根据《水利工程建设安全生产管理规定》和《中华人民共和国防汛条例》规定,结合我工程项目防汛工作的实际情况,制定本预案。 一、安全应急救援组织机构 1、事故现场总指挥由项目经理部经理担任; 2、伤员营救组由项目总工担任组长,各施工队分别抽调作业人员组成; 3、物资抢救组由施工队长担任组长,仓库管理员、各施工队分别抽调施工人员组成; 4、消防灭火组由安全员进担任组长,各施工工区兼职安全员、各施工队分别抽调作业人员组成; 5、保卫疏导组由后勤人员和各施工队分别抽调施工人员组成; 6、抢险物资供应组由后勤组长、各施工队物资管理人员组成; 7、后勤供给组由项目部后勤人员组成; 二、项目经理部应急组织机构的职能和职责 1、事故现场副总指挥的职能和职责(由项目副经理担任): a、所有事故现场操作的指挥和协调; b、现场事故评估; c、保证现场人员和公众应急行动的执行; d、控制紧急情况; e、现场应急行动的指挥,与在应急指挥中心的反应操作副总指挥的协调; f、作好应急救援处理现场指挥权转化后的移交和应急救援处理协助工

作; g、做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作。 2、伤员营救组的职能和职责: a、引导现场作业人员从安全地带疏散; b、对受伤人员进行营救至安全地带。 3、物资抢救组的职能和职责: a、抢运可以转移的场区内物资; b、转移可能引起新危险源的物品到安全地带。 4、保卫疏导组的职能和职责: a、对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作; b、疏散堤防外的居民撤出危险地带。 5、抢险物资供应组的职能和职责: a、迅速调配抢险物资器材至事故发生点; b、提供和检查抢险人员的装备和安全配备; c、及时提供后续的抢险物资。 6、后勤供给组的职能和职责: a、迅速组织后勤必须供给的物品; b、及时输送后勤供给物品到抢险人员手中。 三、调度值班 项目部成立相应的安全事故应急救援领导小组办公室,在汛期安排人员24小时值班。 在险情发生第一时间及时上报应急救援总指挥,同时上报公司总部领导。 四、应急准备

建筑消防工程施工组织设计

建筑消防工程施工组织设计 1、工程概况 2、工程主要实物量 2.1火灾自动报警系统实物量 2.2水喷淋和消火栓系统水幕系统实物量

3、主要施工机具计划

主要计量检验器具、仪表配备一览表 4、主要施工顺序和进度计划 主要施工顺序: 本工程总的施工顺序为:先室外后室内、先预制后安装、先主管后支管、先试压吹洗后防腐保温,先单机运转后联动试机。 4.1管道安装工程施工顺序: 核对图纸——技术交底——准备材料机具——预制管段——支吊架制作——支吊架安装——管线安装——管道吹扫——管道试压——刷油防腐——签证。 4.2设备安装工程施工顺序: 开箱检查——基础验收——设备就位——找正粗平——二次灌浆——设备精平——设备清洗、润滑、装配——单体调试——联动试运转。 4.3线路安装工程施工顺序: 核对图纸——技校底——准备材料机具——支架制作——支架安装——线管敷设——穿线——检查——标记。 4.4进度计划及网络图 4.4.1进度计划 根据工程的实际情况,开工初期主要是配合装修或土建做好预埋工作,本着“及早开工,加大前期预制量,统筹工序,集中力量突击完成”的原 则,安排如下的进度计划表:

5、主要施工方法和技术要求 5.1管道安装工程 5.1.1干管安装用焊接(DN≥100mm)连接.其余用套丝连接,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长,也可调直后,编号依顺吊装;管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3-5mm的橡胶垫片,紧固螺丝应先紧最不利处.然后依次对称紧固,安装在易拆装的位置。 5.1.2穿过天面的立管必须要二次灌浆防漏。 5.1.3管道冲洗前先将系统中的减压孔板、过滤装置拆除,合格后重新装好。 5.1.4管道试压压力是14kg/c㎡,合格后作好试压记录。 5.1.5支管道的连接采用套丝螺纹连接(DN<100),我们将选用经验丰富的技术工人专职套丝,严格控制丝口质量,安装时工人分组、分区域施工,使每根管线,每个接口都有人负责,争取管道接口合格率一次成功,

中国石油大学(华东)安全工程领域工程硕士研究生培养方案

中国石油大学(华东)安全工程领域工程硕士研究生培养方案 (Safety Engineering)代码430125 一、概述 安全工程是以人类生产、生活活动中发生的各种事故为主要研究对象,综合运用自然科学、技术科学和管理科学等方面的有关知识和成就,辨识和预测生产、生活活动中存在的不安全因素,并采取有效的控制措施防止事故发生或减轻事故损失的工程领域。随着人类物质文明的高度发展,国家、社会和个人对安全的依赖和企盼达到了前所未有的程度。安全工程实践的目的是为保证人们在生产和生活中,生命、健康和设备、财产、环境等不受或少受损害,提供直接和间接的保障。安全工程是一门理、工、文、管、法、医等的大跨度、多学科交叉融合的工程性综合学科,相关领域的发展和渗透,充实和丰富了本领域的基础,拓宽和发展了本领域的研究范畴,并促进安全工程持续健康发展和具有长久生命力与创新力。 本领域涉及工业生产安全、公共安全应急、火灾与爆炸、交通安全、核与辐射安全、城市安全等方面的基础理论、技术和方法。 二、培养目标 培养从事安全工程领域高级应用型技术和管理专业人才,以及从事安全相关系统设计及应用的高级工程技术人才。 安全工程领域工程硕士要求掌握现代安全工程和管理的基本理论、方法,熟悉国家的安全方针、政策和法规,了解生产安全、公共安全应急、火灾与爆炸、核与辐射安全、交通安全、国境检验与检疫安全等领域的国内外发展状况和趋势,具备坚实的基础理论,以及较强的发现问题、分析问题、解决问题的能力和创新意识的复合型安全工程技术与管理人才。能够为各级政府部门、各类现代生产企业、以及各种安全机构服务。 三、领域范围 安全工程专业工程硕士直接为政府部门、工矿企业、安全中介机构、科研院所等培养高层次工程技术和管理人才。安全工程涉及到公共安全、石油天然气工程、机械工程、动力工程、工程热物理、土木工程、矿业工程、石油化工、交通运输工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、林业工程、火灾与消防工程等学科领域。 根据安全工程技术人员工作性质,其领域范围可分为:安全规划与设计、安全评价、安全监管、公共安全应急、安全技术与装备等。 四、培养方向 根据石油、石化行业对安全工程领域应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才的需要,本安全工程领域工程硕士研究生的培养方向为: 1.油气安全工程 2.安全监察与管理 3.安全评价(风险分析) 4.海洋油气安全保障技术

河道施工防汛预案

湟水民和段河道治理工程四标段 防汛应急预案 山 东 省 水 利 工 程

局 2016年3月1日 目录 第一章总则 第二章编制依据 第三章适用范围 第四章工作原则 第五章工程建设基本情况 第六章防汛组织机构与职责 第七章河道情况 第八章物资储备、调运及筹集情况

第九章预警机制及响应措施 第十章预案启动 第一章总则 为有效防止和减轻洪水发生时,给公司在建工程带来损失,切实

保证人民群众生命财产安全,本着科学合理、可操作性强的防汛抢险救灾原则,特制定本预案。 第二章编制依据 《中华人民共和国防洪法》 《中华人民共和国防汛条例》 《成都市河道施工管理条例》 第三章适用范围 根据本工程河堤及附属工程的实际情况以及不可估计可能发生的自然灾害,制定本预案适用条件。 预案适用于出现如下险情: 1、河堤沟槽:如发生严重的洪汛进入施工区域,沟槽区域出 现大面积散浸、集中渗流、决口等危及沟槽边坡安全,可能导致沟槽坍塌的险情。 2、周边建、构筑物:如洪汛来临,排洪通道出现溢漫,造成 施工周边建、构筑物底部、基础、结构严重冲刷等危及建筑、 构筑物安全的险情。

3.排洪输水沟槽严重断裂或堵塞,围堰被毁,大量溢流漫侵等可能危及结构安全、人员安全的险情。 4.如出现当地五十年一遇等超过目前现状河道排涝能力的洪汛。 5.本防洪防汛应急预案经由建设单位及当地防洪防汛相关部 门确认方可实施。 第四章工作原则 认真遵循“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险 的工作方针,贯彻执行项目经理负责制,防洪工作分级部门 负责制、工程技术人员技术负责制,调动全部力量投入防洪、 抗洪工作,做到防洪有组织,预防有措施,抢险有能力。实 行全面部署,保证重点,统一指挥,统一调度,服从大局, 团结抗洪,立足于防大汛、抢大险、抗大灾的思想准备工作。 第五章工程建设基本情况 第一条本工程位于成都市双流县文星镇,成雅高速外侧至成昆铁路桥之间。河堤起点右30+800,终点右32+1300,规划河道宽为63m~70m。右27+000~27+500段断面采用C15埋石砼河堤,高度H=3m~8.5m 第二条根据勘察报告,本工程场地所处地貌单元为岷江水系 I级阶地,西南侧为牧马山台地。 场地上覆土层由杂填土(Q4ml)、素填土(Q4ml)、耕土(Q4pd);第四系全新统冲积层(Q4al)粉土、淤泥(Q4h)、砂土(Q4al)及第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)卵石下伏白垩系上统灌口组粉砂质泥岩(K2g)等组成

(完整版)建筑消防工程设施施工及验收规范

建筑工程消防设施施工及验收规范 5.4 工程验收 5.4.1 一般规定 1 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,应提交下列技术文件: 1) 系统竣工表; 2) 系统竣工图; 3) 施工记录(包括隐蔽工程验收记录); 4) 调试记录或调试报告; 5) 系统检验报告(含产品检验报告、合格证及相关材料); 6) 管理、维护人员登记表。 2 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收内容: 1) 本规范5.4.1条要求的技术文件; 2) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备(包括防火卷帘控制器、按钮盒、卷门机、火灾探测器组等)的安装位置、施工质量等; 3) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备的基本功能、系统控制功能。 3 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,建设和使用单位应对其操作、管理、维护人员的配备情况进行检查。 5.4.2 防火卷帘 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 系统中各设备的设置、型号、类别、数量及安装位置、施工质量应符合设计要求。 3 系统中各设备的基本功能及系统控制功能应按下列要求进行检验: 1) 防火卷帘控制器及手动控制按钮盒等实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.2-1条要求。

2) 卷门机实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.2-2条要求。 3) 防火卷帘实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行运行、控制功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,符合本规范5.3.2-3条要求。 5.4.3 防火门 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 防火门的型号、规格、类别、数量、安装位置及施工质量应符合设计要求。 3 防火门实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.3条要求。 5.4.4 防火窗 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 防火窗的型号、规格、类别、数量、安装位置及施工质量应符合设计要求。 3 防火窗实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.4条要求。 5.4.5 验收评定准则 本规范规定的检验项目全部检验合格,则系统为合格。如有不合格时,应限期修复或更换,并进行复检。复检时,有抽样比例要求的应加倍检验。设备功能、系统控制功能复检不合格,不能通过验收。 6 消火栓系统 6.1设备和配件进场 6.1.1 一般规定 1 本章适用于供水设备、阀门、管材及管件的主要设备及配件进入施工现场的检验与验收。 2 主要设备及配件进场应有设备清单、设备说明书、质量合格证、性能检验报告等随机文件。进口设备尚应有商检合格的证明文件及中文的质量合格证明文件和安装、使用、维修等技术文件。 3 对进场设备及配件的检查验收应形成文字记录,确认符合本规范规定,方能在施工中应用。

建筑消防工程学习目标

建筑消防工程学习目标 1、掌握建筑消防工程基础知识 ? 2、能读懂基本的消防工程图纸 ? 3、能完成对施工图纸的计量、计价学习内容课题一消防工程基本知识课题二识图课题三计算规则定额与计价实例课题四课题五课题一消防安装工程基本知识建筑消防系统分类主要内容1.1 消火栓系统1.1消火栓系统适用范围1、24m 以下的厂房,仓库,科研楼; 2、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部,超过1200个座位的礼堂、体育馆; 3、建筑体积大于5000m3的各种公共场所,如车站,机场,商店,医院等; 4、7层以上的住宅,底层设有商店的单元式住宅; 5、超过5层或者体积超过10000立方米等建筑物; 6、国家文物保护单位的砖木或木结构建筑;1.2消火栓系统组成消火栓给水系统主要是依靠水对燃烧物冷却降温来扑灭火灾。由室内消火栓、消火栓箱、消防水枪、消防水带、消防水泵、消防水池或水箱、水泵接合器、消防水管道、控制阀等组成。消火栓系统组成示意图2.消火栓系统主要组件(1)消防管道室内消防管道应采用镀钵钢管、焊接钢管。由引人管、干管、立管和支管组成。它的作用是将水供给消火栓,并且必须满足消火栓在消防灭火时所需水量和水压要求。消防管道的直径应不小于 50mm。(2)消火栓室内消火栓是消防用的龙头,是带有内扣式的角阀。进口向下和消防管道相连,出口与水龙带相接。直径规格有50mm 和 65mm 两种规格,其常用类型为直角单阀单出口型(SN)、450单阀单出口型(SNA)、单角单阀双出口型(SNS)和单角双阀双出口型(SNSS),其公称压力为1.6MPa。图4-6 直角单阀单出口型图4-7 450单阀单出口型(3)消防水龙带消防水龙带按材料分为有衬里消防水龙带(包括衬胶水龙带、灌胶水龙带)和无衬里消防水龙带(包括棉水龙带、芒麻水龙带和亚麻水龙带)。无衬里水龙带耐压低,内壁粗糙,阻力大,易漏水,寿命短,成本高,已逐渐淘汰。消防水龙带的直径规格有50mm和 65mm两种,长度有10、15、20、25m四种。消防水龙带是输送消防水的软管,一端通过快速内扣式接口与消火栓、消防车连接,另一端与水枪相连。(4)水枪消防水枪是灭火的主要工具,其功能是将消防水带内水流转化成高速水流,直接喷射到火场,达到灭火、冷却或防护的目的。目前在室内消火栓给水系统中配置的水枪一般多为直流式水枪,有QZ型、QZA 型直流水枪和QZG型开关直流水枪,这种水枪的出水口直径分别为13、16、19和22mm等。(5)消防栓箱消防栓箱是将室内消火栓、消防水龙带、消防水枪及电气设备集装于一体,并明装、暗装或半暗装于建筑物内的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。消火栓箱按水龙带的安置方式有挂置式、盘卷式、卷置式和托架式四种。图4-8 QZ型直流水枪1一管牙接口; 2一密封圈; 3一密封圈座;4一平面垫圈; 5一枪体;6-密封圈; 7一喷嘴; 8一密封圈;913mm喷嘴图4-9 消火栓箱1.3消火栓系统消火栓箱:安装在消防给水管道上,由水枪、水带、消火栓。消火栓分为:单出口和双出口,双出口的直径为65mm,单出口有50、65mm2种。(6)消防水泵接合器消防水泵接合器是为建筑物配套的自备消防设施,一端由室内消火栓给水管网最低层引至室外,室外另一端可供消火栓或移动水泵站加压向室内消防灭火管网输水,这种设备适用于消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统。消防水泵接合器有地上(SQ)、地下(SQX)和墙壁式消防水泵接合器(SQB)三种。(7)减压节流孔板室内肖火栓给水系统中立管上的消火栓由于高度的不同,当上部消火栓口水压满足灭火要求时,则下部消火栓压力过剩。当开启这类消火栓灭火时,其出流量过大,将迅速用完消防贮备水;同时栓口压力过大,会导致灭火人员难以把持水

建筑消防工程施工质量通病及预防措施

建筑消防工程施工质量 常见通病及预防措施 建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在一些问题,下面就建筑消防工程施工中若干通病进行分析。 1、主要存在的通病 1.1消防给水管网方面的通病 (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验是管网在实验压力下稳定30min,压力降不大于0.05MPa 为合格。而水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。 (2)个别工程存在将塑料给水管道用于消防给水管道,或者在建筑物内塑料给水管道与消防给水管道相连的情况。由于塑料管道受热后强度降低,一旦发生火灾,引起管道损坏,将起不到输送消防用水的作用,无法及时控制和扑灭初起火

消防专业本科专科专业介绍

专业介绍: 消防工程本科专业介绍 消防工程是一门综合性的学科,涉及与诸多学科的相互交叉、渗透、融合,它不仅涉及物理学、化学、数学、机械、电子、建筑、信息、心理、生理等多种自然科学学科,还涉及法学、经济学、哲学、管理学、教育学、灾害学等等众多社会人文科学学科。 消防工程本科就业前景 消防技术与工程研究和开发部门,武警消防部队,地方消防行政管理部门和消防检测机构,各级建筑设计院,消防工程施工和安装部门,大、中型企业单位消防事务管理,各种大型企业、机场、港口、重要物资的大型仓库等专职消防队,各类消防产品的生产企业,各类危险物品的生产、储存及运输管理,城市及社区消防安全管理。 消防工程本科学习课程 工程力学、无机化学、有机化学、物理化学、火灾化学、工程流体力学、画法几何及工程制图、电工电子技术、消防燃烧学、工程热力学与传热学、建筑给排水、房屋建筑学、建筑防火设计、消防法规、防火理论与工程应用、灭火技术、火灾风险评估、火灾救援技术、火灾调查方法与鉴定、纳米阻燃材料、消防工程学等。 消防工程本科培养目标与要求 本专业培养具备消防工程技术和灭火救援等方面的知识和能力,能在公安消防部队和企事业单位从事消防工程技术与管理和灭火救援指挥方面工作的工科学科高级专门人才。 本专业学生主要学习消防工程、土木工程、安全管理和管理学等方面基本理论和基本知识,受到消防技术标准审核、监督管理和组织指挥等方面机能的基本训练,具有消防监督、队伍管理和灭火救援工作的组织指挥的基本能力。 消防工程本科必备能力 1.掌握消防工程、土木工程、安全工程和管理学的基本理论、基本知识; 2.掌握各类消防技术、措施和技术监督的技能; 3.具有对消防工程进行监督、管理和灭火救援、管理部队的基本能力;

堤防工程防汛应急预案

堤防工程防汛应急 预案

圣地河谷金延安堤防工程 防汛抗洪应急预案 编制:杨立户 审核:王新宇 批准:袁艳锋 陕西建工第二建设集团有限公司 第五直属项目部 二零一四年七月一日

目录 一、基本情况 (1) 二、编制依据 (1) 三、水文计算 (1) 四、建立防汛组织机构 (2) 五、防汛抗洪预案编制 (2) 六、预案保障措施 (3) 七、应急处理 (6)

圣地河谷金延安左岸堤防工程 防汛抗洪应急预案 一、基本情况: 1、工程规模 圣地河谷金延安左岸堤防工程,位于延安市河庄坪镇井家湾村,属陕西旅游集团文化旅游产业投资有限公司延安分公司《圣地河谷金延安板块》工程项目之一。工程由延安市水利水电工程勘察设计院设计,陕西华建工程管理咨询有限责任公司管理,陕西建工第二建设集团有限公司第五直属项目部承包建设,延安江河监理公司监理。工程按50年一遇洪水标准设计,堤防为二级工程,施工期间按一遇洪水标准设防。 2、工程概况 堤防工程沿井家湾村下河流左岸布设,总长度2.101km。其中:上下游两端为重力式浆砌石挡墙,长990.76米,堤顶宽6.4米,两侧设有城墙垛,用水泥砂浆砌青砖,呈旧延安城城墙型式。中段为钢筋砼挡墙,长1105.34米,堤顶型式与砌石段相同,外堤(迎水面)主要作用是拦挡洪水,内堤(背水面)兼作商业用房,呈窑洞状,整体为半框架式结构。 3、水文、气象资料 堤防工程位于延安北部约8km处,为延河主流中游地带,属黄河一级支流,总流域面积为3196km2。工程处右岸地形陡峭,206省道由此经过。左岸为一级河阶漫地,河槽以上原为农耕地,较为平缓。

(完整word版)消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

建筑工程消防验收内容全面解析

建筑工程消防验收内容全面解析 1.小区室外消防内容要点 1.1 小区室外消防内容 ●室外低压消防管网; ●室外消火栓、消防水鹤; ●高压消防管网(供室内消防); ● 消防水池、消防取水口; ●室外消房泵房; ●消防水泵结合器。 1.2 室外消防管网 1.2.1 低压消防管网 ●用于室外消火栓供水或低压喷淋供水。 ●当市政自来水压不低于0.1MPa时,可以与自来水管网合用。 ●当无市政自来水或水压低于0.1MPa时,采用消防水泵加压供水。 ●必须设环状管网。 ●距建筑物基础3 m以外。 ●材质:给水铸铁管、内外镀锌钢管、加强防腐的焊接管。 消防水泵吸水管有两条,消火栓泵出水管与消防管网有两条连接管。 喷淋泵出水管在报警阀前有两条供水管。 管道敷设 ●连接:承叉、卡箍、焊接。 ●埋深:冰冻线以下150mm。 ●敷设:原土层上,细土回填,分部夯实。 ●如遇湿陷性黄土应做砂石垫层和砼垫层。 ●水压试验,冲洗。 1.2.2 高压消防管网 ●用于高层建筑室内上部消火栓或喷淋系统供水。下部与上部合用时,下部设备要减压,栓口压力不高于50mH2O。 ●设环形管网。 ●当无市政自来水或水压低于0.1MPa时,室外消火栓可以与室内合用高压管网,要采取减压措施,栓口压力不高于50mH2O。 ●消火栓与喷淋系统一般分设两套管网。 消防水泵吸水管有两条,消火栓泵出水管与消防管网有两条连接管。

喷淋泵出水管在报警阀前有两条供水管。 距建筑物不小于3米,湿陷性黄土区补小于4米。 管道埋深在冰冻线以下150mm。 管材及安装要求同低压管网。 1.3 室外消防设备及构筑物 1.3.1 室外消火栓、消防水鹤 ●地下式消火栓,2个一组,SN100+SN65。 ●间距≦120m,服务半径最大150m。 ●消防水鹤,按地方要求,无统一规定。 ●保温井盖,井盖有明显标志。 ●距离建筑物5米以外,15米以内。 1.3.2 消防水池 ●容纳消防用水:消火栓2小时(有的3小时),喷淋1小时。 ●室内消防和室外消防用水总量。 ●可以扣除灭火期间流入的水量,但接入的进水管需要两条。 ●设人孔和取水口,取水口在距建筑物15米以外。 ●可以设在室内,但取水口设在室外(15米) ●应有通气管2根和检修孔,在进水口处。 ●水泵轴心低于水池正常水位,吸水口低于最低水位。 ●应有防冻措施和防雨水倒灌措施。 1.3.3 消防水泵房 ●消防泵和喷淋泵各台,一备一用(符合条件的可以合用)。 ●水池吸水管两条。 ●消火栓管网供水管有两条;自动喷水报警阀前供水管有两条。 ●水泵进出口设阀门、压力表,出口设单流阀。 水泵进水口低于消防水池正常水位,吸水口在最低水位之下。 水泵扬程、流量符合要求。 与消防控制室联动,消火栓泵、喷淋泵能自动起动,能远程手动直接启动。 1.3. 4 室外消防外观检查主要项目: ●消火栓数量、间距和位置; ●环形消防管道材质、埋深; ●消防水泵结合器。 ●消防水池位置、取水口位置; ●消防水泵房位置、设施配置参数;

消防工程施工技术要点

消防工程施工技术要点 一、消防工程开工前的审批 消防工程开工前由建设单位应当到当地公安消防机构领取并填写《建筑消防设计防火审核申报表》,设有自动消防设施的工程,还应领取并填写《自动消防设施设计防火审核申报表》。建筑消防工程应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将消防设计图纸及有关资料报送公安消防机关审核;未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。经公安消防机构审核的建筑工程消防设施需要变更的,应当报经原审核的公安消防机构核准;未经审核的,任何单位、个人不得变更。 施工必须选用依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的不燃或难燃材料。 二、消防系统的施工技术要点 1、灭火系统的安装技术要点 (1)消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤100mm时,采用螺纹连接;大于100mm采用法兰或卡箍式连接。阀门通常采用闸阀或蝶阀。消火栓箱安装分为明装、暗装和半明装,管道通过钢筋混凝土水箱壁,应安装刚性或柔性防水套管。安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、消防水泵等,应符合规范要求。安装在室外的地上、地下式消防水泵接合器,温度在—20℃以下时应采取相适应的保温措施,以防冻结。 (2)自动喷水灭火系统的管子公称直径≤100mm时,应用螺纹连接;其他用焊接或法兰连接。喷头布置的水平距离应根据火灾危险等级确定。报警阀组安装应先安装水源控制阀、报警阀,在进行报警阀辅助管道的连接。水力警铃应安装在公共通道或值班室附近外墙上,应方便检修。 (3)干粉灭火系统管道包括气体管道和干粉管道,这两种管道要求洁净,不能锈蚀。

(4)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱(起)动装置等系统组件进行外观检查。系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱(起)动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。容器的储存区域不允许无关人员进入。二氧化碳储存容器(瓶组)及配套的容器阀、单向阀和集流管应设置在专用房间内,安装在有可能引起爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘等场所的气体灭火管道,应设防静电接地装置。 2、火灾自动报警系统施工技术要点 (1)火灾自动报警系统的配管、布线,应符合现行国家标准的规定。 (2)火灾探测器分成感温、感烟或感光探测器、气体探测器和复合探测器五种基本类型。探测器安装距墙壁、粱边的水平距离≥0.5m。探测器周围不应有遮挡物。探测器至送风口的水平距离≥1.5m。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角≤45℃。(3)手动火灾报警按钮安装在墙上距地面(楼)高度1.5m处。应安装牢固,并不得倾斜。按钮的外接导线,应留有10cm以上的余量。 (4)火灾报警控制器在墙上安装是,其底边距地(楼)面高度≥1.5m处。落地安装时,底边高出地坪0.1~0.2m。控制器的主电源应直接与消防电源连接,控制器的接地应牢固。 (5)消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。 (6)系统的工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆金属管,工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

相关文档