文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 7.消声与减振

7.消声与减振

7.消声与减振
7.消声与减振

消声与减振

§1一般规定

1.通风空调机房的位置:

1)冷、热源机房宜设于建筑地下室或其他对空调房间噪声较小的地点,或单独建设;

2)分散于各层设置的通风空调机房不宜与对振动和噪声要求标准较高的房间相邻。

2.机房隔声与吸声应符合下列要求:

1)机房内表面(包括墙面和顶板)应做好吸声和围护结构的隔声处理。围护结构的隔声量应根据机房邻室的噪声要求通过计算确定。

2)冷、热源机房设于地下室时,机房内人员操作区8h等效连续声级不宜超过85dB (A);最大不允许超过90 dB(A);

3)通风空调机房集中设置于地下室时,机房内噪声不宜大于80 dB(A);通风空调机房分层设置时,机房内噪声不宜大于70 dB(A);

4)穿越机房围护结构的所有管道与安装洞周围的缝隙,应严密封堵;

5)机房开向公共区域的门应采用防火隔声门。

3.通风空调设备布置应符合以下原则:

1)设备本身的基本噪声超过空调房间对噪声的要求时,不应直接设于空调房间内;

当其设于该房间吊顶内时,应采取可靠的隔声措施来保证室内的噪声要求。噪声

要求严格的房间(如演播室等),所有空调设备都不应设于该房间之中的任何地点。

2)噪声与振动较大的设备,应设于专用的机房内。

3)设于室外的通风空调设备,应根据周围环境的要求进行适当的隔声处理。

4.空调通风设备的选择应符合下列要求:

1)应选择高效率、低噪声设备;

2)每个通风空调系统风量及风阻力等不宜过大。空调机组的出风口处声功率级宜控制在不超过85 dB。

5.管道及附件:

1)风管内的风速设计应有所控制。

2)冷水机组、水泵、风机、空调机组等设备的进出口(包括水管和风管)应采用软接头。

3)圆形风管弯管的曲率半径(以中心线计)。

4)矩形风管弯管一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。若采用其他形式的弯管,当其平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流叶片。

5)支风管与主风管不应垂直连接。支风管与主风管连接时,应有相当于内半径100mm 以上的圆弧或45°倾斜过渡。

6)风管断面的气流流速应均匀,风管内气流方向的变化应较为稳定、顺畅。

7)进出通风空调机房风管上的阀门等部件,宜设于机房内。当不得不设于机房外时,应根据机房外房间的噪声要求对这些部件采取适当的隔声措施(如设置隔声罩或

隔声板等)。

§2风道系统的消声设计

1.空调通风风道上的消声措施应根据声源噪声及风道内空气气流的附加噪声,并考虑了噪声衰减后,与使用房间或周边环境允许的噪声标准的差值,再结合其噪声的频谱特点,选择消声器型式和段数。

2.风系统有消声要求的通风空调机组的进出口风管上至少应设置一段消声器,以防止风管出机房后一些部件的隔声不力所引起的传声。当机房外的风道有足够的直管长度时,其余的消声器宜设于此风道上(主管和支管)。当所有消声器均设于机房内时,从消声器至风道出机房围护结构之间的风道应做好隔声处理,防止机房噪声二次传入风管。

3.当一个风系统带有多个房间时应尽量加大相邻房间风口的管路距离,当对噪声有较高要求时,宜在每个房间的送、回风及排风支管上进行消声处理,以防止房间串声。

声学要求高的房间宜设置独立的空调通风管道。

4.消声器的选择应按以下原则:

1)消除高频噪声应采用阻性消声器;

2)消除中低频噪声应采用抗性消声器;

3)当要求提供较宽的消声频谱范围时,应采用阻抗复合消声器;

4)高温、高湿、高速等环境应采用抗性消声器;

5)消声器选择还应考虑其防火、防飘散、防霉等性能;

6)消声器内空气流速宜小于6m/s;确有困难时,不应超过8m/s;

7)对于噪声控制要求高的房间,应计算消声器的气流噪声。

§3减振设计

1.民用建筑通风空调系统的减振设计包括:

1)设备减振:冷水机组、空调机组、水泵、风机(包括落地式安装和吊装风机)以及其他可能产生较大振动的设备。

2)管道的隔振:主要是防止设备的振动通过水管及风管进行传递。

2.减振台座设计:

1)减振台座通常采用钢筋混凝土预制件或型钢架,其尺寸应满足设备安装(包括地角螺栓长度)的要求。

2)减振台座采用钢筋混凝土预制件时,可采用“平板”型和“T”型两种。当设备重心较低时,宜采用“平板”型;当设备重心较高时,宜采用“T”型。

3)减振台座的重量不宜小于设备重量(包括电机)的三倍(随设备自带的减振台座除外)。

4)对于地震区,应有防止减振台座水平位移的措施。

3.冷水机组等重量较大(数吨以上)的设备,可以不设减振台座,设备直接设于减振器之上。

4.每个设备所配的减振器设置数量宜为4个,最多不应超过6个,且每个减振器的受力及变形应均匀一致。

5.振动较大的设备(如风机)吊装时,应采用金属弹簧或金属弹簧—橡胶复合型减振吊钩;振动较小的设备(如风机盘管)吊装时,若有必要,可采用橡胶减振吊钩。

6.冷热源机房的上层为噪声和振动要求标准较高的房间时,机房内水管宜用橡胶减振吊钩吊装。

7.空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。

机电设备的噪声、减震控制方案

机电设备的噪声、减震控制方 案(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

机电设备的噪声、减震控制方案 1. 噪声、减震控制措施 噪声的来源:本工程噪声主要来源有设备机房各类机械设备的噪声振动以及管道介质在输送过程中所产生的振动。 噪声控制措施 1、为确保工程交验后设备及管道在使用过程中所产生的噪声能满足声学要求,在工程实施前我司将聘请资深声学顾问公司对所实施的工程从声学设计、设备材料选用、消声、减震、隔振等措施进行全面指导。 2、控制噪声源:降低声源噪音,选用低噪音的设备和改进安装工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 3、阻断噪声传播:在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音、隔音、音屏障、隔振等措施。 一般要求 所有供本工程使用的隔振设备必须为不含任何石棉物质或成份的产品。 1、自立式弹簧隔振器 弹簧型隔振器均为无外壳自立式设计。底板和基座之间并配有6mm厚之聚氯丁橡胶消声防滑垫片。 所有隔振器均须配有具紧固栓接设备和作水平调校的校平螺栓。 弹簧的直径不能小于其在额定重量下的压缩高度之80%及横向硬度是倍额定垂直硬度。 所配置的弹簧须最少能提供相等于50%其额定振幅量的额外活动操作范围。 2、限位式弹簧隔振器 部分设备如水泵安装在室外会受风吹袭的设备如于装配时和实际运行时的重量出现不一致时,除配置须如上述技术规格要求的弹簧隔振器外,并需附设一个垂直限位装置以控制有关弹簧隔振器之垂直位置在设备之部分或全部外加重量一旦被卸除时不会被提升。 弹簧于设备装配时和正常运作时之高度须相同。 在限位螺栓之周围与弹簧及外壳之间,最少须保留12毫米的间隙,以保证相互操作不受干扰。 在正常操作时,限位器须与弹簧隔振器各部分不会接触。 安装于室外的弹簧隔振器之所有钢制金属组件须作热浸镀锌处理。 3、防振吊钩

消声技术

8.消声技术 课程教学基本要求: 了解消声器的总体要求,理解阻性消声器、抗性消声器的消声机理,掌握阻性消声器消声量的计算,消声系数与吸声系数的换算关系,高频失效频率,具备对消声器的设计及应用的能力。 课程内容: 消声器的总体要求,插入损失,传声损失,减噪量,声衰减量,消声器的分类,阻性消声器的原理,阻性消声器消声量的计算,消声系数与吸声系数的换算关系,高频失效频率,阻性消声器的种类,阻性消声器的设计,抗性消声器的机理及分类,抗性消声器消声量的计算,改善消声频率特性的方法,阻抗复合消声器,消声器的设计及应用。 概述 消声器是消减气流噪声的装置,把它接在管道中或进、排气口上,能让气流通过,对噪声具有一定的消减作用。 消声器是一种既允许气流顺利通过,又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置。 一、消声器性能评价: 对一个好的消声器要有五个方面的基本要求: 1)消声性能要求具有较高的消声量和较宽的消声频率,也就是说要在所需要的消声频率范围有足够大的消声量; 2)空气动力性能消声器对气流的阻力要小,安装消声器后所增加的阻力损失要控制在实际容许的范围内;不能降低风量,保证气流畅通。气流通过消声器时所产生的气流再生噪声不应影响空气动力设备的正常运行。 3)机械结构性能消声器的材料应坚固耐用,要有耐高温、腐蚀、潮湿、粉尘等特殊环境的功能。且要求体积要小,重量要轻,结构简单,便于加工,安装和维修。 4)外形和装饰除消声器几何尺寸和外形应符合实际安装空间的需要外,消声器的外形应美观大方,表面装饰应与设备总体相协调,体现环保产品的特点。 5)价格费用要求在选材、加工等要考虑减少材料损耗,在具有一定消声量的同时,消声器要价格便宜,使用寿命长,有一个较好的性价比。 二、消声器声学性能评价指标 1)插入损失(L IL) 消声器的插入损失指系统中安装消声器前后在系统外某给定点(包括管道内或管道外)测得的平均声压级之差。其中A计权插入损失(LIL)A的计算式如下: (L IL)A=L PA1- L PA2 式中,L PA1为装置消声器前某测点的A声级,dB;L PA2为装置消声器后测点的A声级,dD。 式中,i为频带的序号;Lpi为第i个频带声压级,dB;厶为第/个频带的修正值,dB;D;为第i个频带的插入损失,dB。 即系统中插入消声器前、后在系统外某点测得的声功率级之差。

机电工程消声减振.

1.1 机电工程消声减振 1.1.1 概述 本工程提出了噪声的相关要求,为了保证噪声要求及避免设备振动的影响,我单位对整个系统的噪声及振动控制做出详细分析,并依照噪声及振动控制原理提出相应解决方案,同时在本工程的施工中,我单位将采取最先进的技术手段,精心施工,将噪声产生的影响减至最低。 1.1.2 噪声控制 1.1. 2.1 噪声产生的原因 噪声传播分为空气声传播和固体声传播两种。 空气声传播的载体是空气,隔绝空气声的能力主要取决于墙或隔断的隔声量,遵循质量定律,面密度越大,隔声效果越好。 固体声传播主要是振动物体直接撞击楼板、墙等结构物,使之产生振动,并沿结构将噪声传入室内的一种传播方式。 噪声分为空气动力性噪声和机械性噪声两大类。本工程中安装了大量的功率强大的风机、空调机组、水泵等机械设备,设备运行所发出的噪声同时包含了上述两种形式,且噪声的声强较高。 本工程主要噪声产生的部位、原因及传播途径见下表: 1.1. 2.2 噪声控制措施 噪声控制的目的就是把产生噪声的声源与外部环境隔绝或降低噪声的强度,从而得到一个宁静的工作和生活环境。

噪声控制的优先顺序依次为隔声、吸声、消声、减振,隔声是噪声控制中最为重要的一环,也是最有效的噪声控制方法。 1、隔声 本工程主要机电设备安装于各设备层,设备机房的隔声是大楼噪声控制的关键。 本工程主要的隔声措施如下: 2、吸声 噪声对人体危害极大,在噪声强度高的房间采用吸声材料吸声也是控制噪声非常有效的技术措施,该部分工作主要由专业分包商完成。设备机房采用吸声处理,吸声材料强度低,容易损坏,吸声材料受潮则会降低吸声效果。机电安装过程中,对吸声材料的保护也是噪声控制的重点之一。 通过加强员工教育,使其了解本工程噪声控制的重要性,增强施工人员的保护意识,保证吸声材料的有效性,从而达到本工程对噪声控制的要求。 3、消声 考虑到噪声的主要传播途径为风管传播,故仅对风管的消声进行分析。 风管消声的控制手段: 为防止设备噪声、气流噪声的延伸通过风管传播,通常采用在风系统及通风设备进、出口安装消声器进行消声。同时在风管安装时尽量保持管道平直、管径均匀变化,尽量避免管道的突扩、突缩。 ①消声器的分类

QCC JT003-2008 汽车排气消声器技术条件

Q/CC 汽车排气消声器技术条件 Automotive exhaust muffler technology specification xx汽车股份有限公司发布

目次 前言................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语 (1) 4 技术要求 (2) 5 试验方法 (3) 6 检验规则 (6) 7 标志、包装、运输、贮存、质量保证 (7)

前言 本标准是对Q/CC JT003—2006《汽车排气消声器技术条件》的修订。 本标准修订过程中主要参考了QC/T 631-1999 《汽车排气消声器性能技术条件》和QC/T 630-1999 《汽车排气消声器性能试验方法》这两个行业标准,同时也参考了日本等主要汽车生产国的最新相关标准制定的。 本标准与Q/CC JT003—2006相比,主要变化如下: ----删除了“4 技术要求”中的抗回火性能、防火要求等项; ----删除了“4 技术要求”中的加速行驶试验; ----增加了“5 试验方法”中详细的试验步骤; ----增加了“5 试验方法”中有关填充纤维材料的消声系统或部件的附加技术条件; ----增加了“8 质量保证”。 本标准自实施之日起,代替Q/CC JT003—2006。 本标准的附录A是资料性附录。 本标准由xx汽车股份有限公司技术研究院提出。 本标准由xx汽车股份有限公司技术研究院标准化科归口。 本标准起草单位:xx汽车股份有限公司技术研究院开发中心、K平台部。 本标准主要起草人:曾雷、马立辉。

机电设备的噪声、减震控制方案

机电设备的噪声、减震控制方案 1. 噪声、减震控制措施 1.1 噪声的来源:本工程噪声主要来源有设备机房各类机械设备的噪声振动以及管道介质在输送过程中所产生的振动。 1.1.1 噪声控制措施 1、为确保工程交验后设备及管道在使用过程中所产生的噪声能满足声学要求,在工程实施前我司将聘请资深声学顾问公司对所实施的工程从声学设计、设备材料选用、消声、减震、隔振等措施进行全面指导。 2、控制噪声源:降低声源噪音,选用低噪音的设备和改进安装工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 3、阻断噪声传播:在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音、隔音、音屏障、隔振等措施。 1.1.2 一般要求 所有供本工程使用的隔振设备必须为不含任何石棉物质或成份的产品。 1、自立式弹簧隔振器 弹簧型隔振器均为无外壳自立式设计。底板和基座之间并配有6mm厚之聚氯丁橡胶消声防滑垫片。 所有隔振器均须配有具紧固栓接设备和作水平调校的校平螺栓。 弹簧的直径不能小于其在额定重量下的压缩高度之80%及横向硬度是1.1倍额定垂直硬度。 所配置的弹簧须最少能提供相等于50%其额定振幅量的额外活动操作范围。 2、限位式弹簧隔振器 部分设备如水泵安装在室外会受风吹袭的设备如于装配时和实际运行时的重量出现不一致时,除配置须如上述技术规格要求的弹簧隔振器外,并需附设一个垂直限位装置以控制有关弹簧隔振器之垂直位置在设备之部分或全部外加重量一旦被卸除时不会被提升。 弹簧于设备装配时和正常运作时之高度须相同。 在限位螺栓之周围与弹簧及外壳之间,最少须保留12毫米的间隙,以保证相互操作不受干扰。 在正常操作时,限位器须与弹簧隔振器各部分不会接触。 安装于室外的弹簧隔振器之所有钢制金属组件须作热浸镀锌处理。

消声器的安装要求

安装给排水、采暖预算知识点 1、给排水管道界线划分 (1)给水管道的室内外界限:以建筑物外墙皮外为分界点,若入口外设有阀门的以阀门为分界点。给水管道与市政管道的界限:给水管道以计量表为界,无计量表的与市政管道碰头点为界 (2)排水管道的室内外界限:以排水管出户第一个检查井为分界点,检查井与检查井之间的管道为室外排水管道。排水管道与市政管道的界限:排水管道以室外排水管道最后一个检查井为界,无检查井的以与市政管道碰头点为界 (3)采暖管道的室内外界限:以建筑物外墙皮为分界点,若入口处设有阀门的以阀门为分界点。室外采暖管道与市政管网的界限:由市政管网统一供热的按各供热站为界,由室外管网至供热站外墙皮处的主管为市政工程。由供热站往外送热的管道以外墙皮处为分界,分界点以外的为采暖工程 2、记取有关费用的规定: (1)设置在管道间(指高层建筑中专为安装管线设置的竖向通道,也称“管道井”)、管廊(指借用宾馆或饭店内封闭的天棚安装管道)内的管道施工的增加费:设置在管道间或管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘以系数。(2)高层建筑增加费:指高度在六层或20m以上的工业与民用建筑的增加费,按各册定额规定的系数计取费用 (3)超高增加费:定额中操作物高度均以为界限,如超过时(指至操作物高度),其超过部分的定额人工乘以下列系数 (4)安装与生产同时进行增加费:按人工费的10%计取,全部为人工费 (5)在有害身体健康环境中施工增加费:按人工费的10%计取,全部为人工费(6)采暖工程系统调整费:按采暖工程人工费的15%计算,其中人工工资占20%。采用工程量清单计价模式的工程项目,采暖工程系统调整在分部分项工程量清单中单独列项,单价可参考采暖工程系统调试费 (7)脚手架搭拆费:按分部分项工程人工费的5%计算,其中人工工资占25%。采用工程量清单计价模式的项目,脚手架应列入措施项目清单,单价可参照脚手架搭拆费 3、配水附件:指装在给水支管末端,供给各类卫生器具和用水设备的配水龙头和生产、消防等用水设备 控制阀门:指控制水流方向,调节水量、水压以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修和各类阀门 4、识读给排水平面图必须掌握的内容: (1)查明卫生器具、用水设备及升压设备的类型、数量、安装位置、定位尺寸。(2)弄清楚给水引入管和污水排出管的平面位置、走向、定位尺寸、管径、坡度以及与室外管网的连接方式等 (3)查明给水排水干管、立管、支管的平面位置、走向、管径及立管编号 5、识读给排水系统图必须掌握的内容:

大酒店通风系统消声降噪方案

大酒店通风系统消声降噪方案 ****** 大酒店通风系统消 方 案 ******* 环保设备有限公司 20 年5 月日 目录 1、工程概述 2、设计及选型依据3 、系统基本状况 4、各区域噪声标准5 、设备参数 6、噪声源综合分析7 、噪声的危害 8、系统自然衰减量9 、具体设计方案 10、消声、隔振计算书11 、说明及建议 12、各专业应注意的问题 ** 五星级酒店通风系统 消声降噪方案 一、工程概述: 72516 本工程为超高层五星级酒店建筑,地下两层,地上三十四层,建筑面积平方米, 建筑高度151.8 米。其中地下二层为车库及设备用房,地下一层为酒店后勤用房及锅炉房。地上一至六层为裙房部分,内设有大堂、各式餐厅、宴会厅、会 议、游泳池等功能区域; 八至三十四层为客房区域,其中七层及二十三层为避难层和设备

转换层。 宾馆公共区域与客房的中央空调系统设计。地下车库及设备用房通风及防排烟设计。防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,走廊、中庭及需要排烟房间的全面防排烟设计,避难层防烟设计。洗衣房局部排风系统由洗衣机房专业设备公司二次设计,厨房排油烟及油烟净化系统由专业厨房设备公司二次设计。 本公司有幸对大楼内的送、排风系统、热回收空调机组、新风机组、热回收新风机组、水泵、冷水机组等以及与它们相关的区域做消声降噪的二次设计以及消声设备的选型。 二、设计及选型依据: 1、甲方提供的通风系统图。 2、《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3、《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 4 、《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) 5 、《风机用消声器技术条件》(JB/T6891-2004) 6 、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 7 、《噪声与振动控制工程手册》原设计的风机、机组参数均已确定,送、排风系统和空调系统的管路和消声设备已设计,本方案尽可能在不改动原设计但又能达到规定要求的基础上进行消声降噪的二次设计。 三、系统基本状况: 1、大空间公共区域设计单风管定风量一次回风式全空气低速空调系统,采用热回收式空气处理机组,设有初、中效过滤,气流组织为上送下回或上送上回,空气处理机组设置在各楼层机房内。2 、餐饮包房、小办公等采用风机盘管加新风系统,便于室温独立控制,气流组织采用上送上回。 3、酒店客房等采用风机盘管加新风系统,便于室温独立控制,气流组织采用侧送顶回。新排风系统采用垂直系统,新风由避难层机房热回收式新风机组处理后送至各客房的新风竖井,再送入房间内; 排风也是通过房间竖井并由热回收式新风机组内的排风机排出室外。4 、厨房设计直流式全空气空调系统。送风采用新风机组,并设初、中效过滤器。厨

消声设备技术要求

风口末端的消声器技术要求1. 各类房间允许噪声值(dB) 2.噪声级对谈话干扰的程度

3.室内平均吸声系数

4.吸声材料的吸声系数 5.消声器性能参数(1节,900长)

消声器分类: 1.阻性片式消声器 2.阻性折板消声器 3.管式消声器 4.微穿孔板消声器 5.消声弯头 6.消声静压箱 设计选用原则 1.选用消声器时,除考虑消声量之外,还应考虑系统允许的阻力损失、安装地点和空间大小、造价的高低以及消声器的防火、防尘、防霉、防蛀性能等。 2.消声器应设于风管系统中气流平稳的管段上。当风管内气流速度小于8m/s时,宜放在接近风机的主管上。当风管内气流速度大于8m/s时,宜分装在各支风管上。在风机出风口出,为使风管内气流平稳和消除一部分噪声,宜安装消声静压箱。 3.消声器不宜设置在空调机房内,也不宜设置在室外,防止噪声穿透进入消声器后的管道。必要时,应采用外壁隔声措施。 4.当一根风管输送多个房间时,可采用增加消声弯头、消声静压箱等措施。 5.由于建筑物空间限制,消声器数量应控制在合理范围内。当消声器数量不能满足要求时,尽可能采用增加消声静压箱等措施。 6.引用标准:HJ/J16-1996 《通风消声器》

GB4760-84 《消声器引用标准》 ZBJ72039-90 《通风机铆焊件技术要求》 GB3096-93 《城市区域环境噪声标准》 GB0019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》 7.技术指标性能要求 7.1选用的材料应符合设计的规定,如防火、防腐、防潮、耐高温和卫生要求。 7.2 外壳应牢固、严密,其漏风量应符合以下规定,并附测试报告:消声器外壳的强度应满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂: 0.01176P0.65 高压系统风管Q H≤ 0.1056P0.65 低压系统风管Q H≤ 中压系统风管Q H≤0.03256P0.65 7.3消声器与风管连接采用法兰连接, 法兰规格(长边尺寸b,单位mm) b≤630 法兰宽度25mm 630

消声器选型计算

燃气发电机组消声器选型书 燃气发电机组配置465Q-1发动机,发动机相关参数如下: 型式:四冲程、水冷、自然吸气式 发动机排量:0.97L 额定转速:3000r/min 气缸数:4 一、消声器主要结构形式 1.抗性消声器:通常对低、中频带消声效果好,高频消声效果差。 2.阻性消声器:对中、高频消声效果好,通常与抗性消声器组合起来使用 3.阻抗性符合型消声器:对低、中、高频噪声都有很好的消声效果 二、消声器性能要求 1.插入损失 D=L1-L2 式中:D-插入损失,dB; L1-安装消声器前在某点测量的排气声压级,dB;取 111 dB; L2-安装消声器后在某点测量的排气声压级,dB;取91.5 dB; D= 19.5 Db 2.消声器功率损失 R=(P1-P2)/P1×100% 式中:R-发动机额定功率点的功率损失比,%; P1-不带消声器而带空管时的发动机功率,kW; P2-带消声器后发动机功率,kW; 我国汽车消声器行业对不同车型的功率损失要求为:重型汽车R≤3%;中型汽车R≤5%;轻型汽车R≤6%,轿车R≤8%。 功率损失<5% 三、消声器的消声量 首先要确定降低排气噪声的目标值,即由发动机排气噪声大小,频谱特性和消声器所匹配车辆的噪声标准限制来决定消声器消声量大小。根据整车噪声限制来计算消声器出口噪声限制,假设声源特性属线性声源,声衰减量L为: L=10lg(R2/R1) (dB)(A) 式中:R1-消声器出口处噪声限制点到声源点距离;取1m(按试验测试收归返要求); R2-整车噪声限制测点到声源点距离。取7m(按试验测试要求) L=8.45dB 消声量Lm按以下公式计算: Lm=L1-( La+Lb) 式中:La-整机噪声限制,取68bB; Lb-机柜降低的噪声,91.5-72=19.5,取19.5 dB; Lm=111-(68+19.5)=23.5 dB 国华配YH465Q:>25 dB ,可满足要求。 7m处噪声限定值为:

空调设备消声设计

空调设备消声设计 [日]空调设备噪声研究协会 目录 第一章噪声的评价和噪声允许值 1—1 噪声的评价 1用方(A)评价 2用NR数评价 3用NC数评价 4各种噪声评价数之间的关系 5分贝的合成与分解 1—2 室内噪声允许值 1—3 室外的噪声标准 1—4 有意义噪声的允许值 第二章噪声的控制 2—1 噪声的产生与传播方式 2—2 室内噪声的控制 1室内声场和辐射系数 2假定占有系数 3通风系统的消声设计原则 4隔声结构的设计 2—3室外噪声的控制 1噪声的距离衰减 2使用隔声肝隔声 3面向室外的进风口或排风口的噪声控制 4用隔声结构控制室外噪声 第三章噪声源 3—1 机械设备的噪声 1通风机 2空调饥 3冷却塔 4其它机械设备 3—2气流产全的噪声 1风管内产生的噪声 2送风口或回风口处产生的噪声

3—3 入射到风管内的其它噪声 1串音和入射系数 2从风管管壁传人风管内的噪声 3—4 固体传声 第四章通风系统噪声的自然衰减 第四章通风系统噪声的自然衰减 4—1 管道分支(三通)的噪声自然衰减(分配比系数) 4—2 末端的反射损失 第五章通风系统的消声器 5—1 铺贴吸声材料的风管及其演变 1铺贴吸声材料的风管 2蜂窝式及片式消声器 3声流式消声器 5—2 弯头 1直角弯头(铺贴吸声材料) 2消声弯头 3圆风管用消声弯头 5—3室式消声器 5—4其它消声器 1膨账式消声器 2简易蜂窝式消声器 5—5 消声器的压力损失 1铺贴吸声材料的风管 2直角弯头(铺贴吸声材料) 3消声弯头 4圆风管用消声弯头 5—6 消声器设置地点的选择及注意事项 1消声器使用注意事项 3防止吸声材料飞散 4消声器的再生噪声与消声效果之间的关系 第六章通风系统的消声设计 6—1 要求消声的送风口(或回风口)的占有系数 1假定ND t 及ND t[k] 2临界距离和有效通风口(或回风口)数量 3假定ND tf 或ND t[k]f 6—2 通风机噪声的消声设计 1计算室内的平均吸声系数 2消声设计的计算实例 6—3 气流噪声的校核 6—4 串音的消声设计 6—5 向室外辐射的通风机噪声的消声设计

有源消声技术与应用

有源消声技术与应用 摘要:近十几年来,有源消声技术成为噪声控制领域一个多学科交叉、渗透、延伸的研究热点,它以其体积小、重量轻、低频消声效果好等优点获得普遍的关注。本文简述有源消声的基本原理,对有源消声理论研究、实现技术、产品应用三个方面的国内外研究现状、进展和难点进行了详细的阐述和分析,较为完整地展示了当前该研究领域的全貌,最后进一步分析了有源消声走向工程化过程中存在的一些主要问题,提出了有源消声技术的几个重点发展方向。 关键词:噪声控制;有源消声;降噪;自适应控制 噪声作为环境污染的第三大公害,一直困扰着人们。研究[1]表明,噪声在50~60dB 范围,会使人感觉烦恼,在60~65dB ,会使烦恼度大大增加,在65dB 以上,则人体健康有可能受到危害。对于厂矿企业的工作人员,应保证不超过85dB。噪声影响人们的身心健康、损伤听力及相关的系统、降低工作效率,严重的甚至造成安全事故。因此,人们探索出“多管齐下”的噪声综合治理方法[2][3]:首先是从声源着手,改进结构设计,减少声源发出的噪声等级,这是最为有效的方法,但有时由于技术、成本等方面的限制,还不能从根本上杜绝噪声源;其次是隔声、吸声等被动消除噪声的方法(也称为无源法),它对高频噪声的消声效果很好,但是对低频噪声效果不明显,而且消声装置体积庞大,安装维护困难;其三是有源消声技术,它对低频噪声效果很好,相对被动消声方法而言,还具有系统小、重量轻、控制易等优点,随着现代控制技术的发展和控制芯片成本的下降,有源消声的实现也越来越容易,已成为噪声控制的一个研究热点。 有源消声[3]也称有源降噪、有源噪声控制、有源噪声抵消、有源声衰减,英文名称也有多种,含义相差不大。目前学术界用得最多的还是有源消声(ANC)这一说法。就是根据两个声波相消性干涉或声辐射抑制的原理,通过抵消声源(次级声源)产生与被抵消声源(初级声源)的声波大小相等、相位相反的声波辐射,相互抵消,从而达到降低噪声的目的[2]。有源消声的概念是由德国人Paul Lueg 提出,1934年申请专利,1936年撰文阐明其基本原理,但是由于电子技 术等方面的限制,制造不出所需的电子控制系统,因此该技术长期得不到发展,直到60年代末,随着电子技术的发展,ANC的研究才又重新兴起。有源消声的研究主要分为有源消声的理论研究、实现技术和产品应用三部分。下面本文将就这三个方面的国内外研究现状和难点分别进行述评。 一.有源消声理论研究 有源消声理论研究可以大致分为四个方面:有源消声机理的研究、管道有源消声的理论研究、空间有源消声的理论研究、次级声源和传声器的最优化研究。有源消声的机理研究随着有源消声研究的发展,对有源消声机理的认识要求也越来越迫切,希望以此从声场理论方面对有源消声给予指导,另外消声效果的进一步提高,也有待于人们对有源消声机理的更为深刻的理解。一般认为存在三种消声机制:声辐射抑制机制、声能量吸收机制、抗性能量存储机制。不过除了 能量吸收机制在管道有源消声中得到验证之外,其余两种机制在学术界尚未统一认识[4]。管道中的噪声控制,以往主要采用阻性和抗性消声器的方法:阻性消声器对低频噪声效果很差;随着噪声频率的降低,抗性消声器的体积变得庞大,造价随之增加。管道中安装了上述两种消声器后,会产生一定的阻力,引起压力损失,影响出力和供风,给风机增加额外的负载,反而使风机的噪声升高。有源消声在低频段性能优越,以很小的体积就可以获得很好的消声效果,而且不会造成气流

机电设备安装常见问题及解决方案分析

机电设备安装常见问题及解决方案分析 发表时间:2020-04-14T09:00:41.987Z 来源:《城镇建设》2020年第3期作者:周龙 [导读] 在社会主义市场经济不断发展的今天,机电设备的运行对社会生活来讲越来越重要 摘要:在社会主义市场经济不断发展的今天,机电设备的运行对社会生活来讲越来越重要。同样的现代市场经济对于机电设备的安装需求也不断增加,机电设备的安装对于整个工程的正常运转有非常重要的作用。本文结合机电设备安装中的常见问题简单分析,希望能够结合实际工作经验提出相关的解决方案,为社会主义市场经济发展做出贡献。 关键词:机电设备安装;常见问题;解决方案 一、机电设备安装的重要性及特点 随着我国社会经济的发展,机电设备已经深入到社会各个行业的发展领域不论是工程建设,还是日常生活都离不开机电设备的支持。如果没有机电设备的支持,很多行业将无法继续正常的生产经营。由此可见,机电设备在我国各个行业的生产经营活动中起着无法替代的作用。机电设备在投入使用之前,必定要先进行安装。安装质量的好坏,直接关系着机电设备能否正常使用。只有正确可靠的安装,才能够充分发挥机电设备的作用。反之,不合理的安装就会导致机电设备故障百出,轻则引起机电设备的损坏,重则会引起严重的安全事故,造成人员财产的损失。机电设备安装有其独特的特点,主要表现为涵盖的知识面广、专业性较强、必须遵循一定的安装顺序等。这就要求在机电设备的安装过程中,必须要留有充足的安装时间,安装人员必须要对机电设备十分熟悉和了解,必须要有丰富的安装经验。在安装过程中,必须要严格按照相应的安装顺序进行安装,同时,在安装完成之后,要进行多次调试,确保整个机电设备能够正常的运行之后,才能终止安装过程。 二、主要的防治措施 2.1提高机电安装管理、作业人员专业素质机电设备安装出现的很多问题都与现场管理和直接作业的人员专业素质低有关。施工单位要对作业人员进行严格详细的岗前培训,要求熟练掌握安装知识和标准,对与施工中使用的新设备、新技术、新工艺等,要求施工单位提前组织操作人员进行学习,并编写相应的施工方案。由于机电设备安装工艺和技术要求越来越复杂,施工单位要在施工中加大人力、物力、财力的投入,提高自身施工水平,确保机电设备安装的质量。 2.2机电设备进行隔声减振处理 (1)要对进排风口进行吸声、隔声处理,改变排烟口位置,对墙面和吊顶进行吸声处理。 (2)对于安装在楼顶的室外机组,设消声器或者消声百叶,必要时可设置吸声屏障,对于空调通风系统在隔声处理时,注意合理的配置消声器、消声弯头、消音静压箱,并对管道内的气流流速进行控制。如果上述设备在机房中进行隔声处理,在处理时要考虑机房的通风、散热、采光和照明。对设备采取减震处理时,要保证隔振效率不低于90%,且不产生固体传声,风机可采用弹簧减振器,风机进出风口可采用软接,在风机、风管底部采用隔振支架时,要注意对支架位置进行调整和固定,保证位置正确,受力均匀。 2.3电气方面问题的控制措施 对机电设备电气方面的问题控制主要从安装方面、保养方面和调试三个方面进行控制。首先,是安装方面,现场管理人员要提前对安装进行设计,做好相关配合准备工作。安装工作要有主次,通风设施、配电设施、变压器等工作都要进行合理的安排,每种设备的安装要按照一定的作业方式和工序顺序。其次,是检修保养方面,大部分烧毁的机电设备都是由于不正常运作造成的,而造成设备不正常运作很大原因是日常的检修保养不到位。最后,电气控制柜应设在干燥、通风、便于操作的位置,定期进行除尘,对接触器触点、线圈铁芯、螺丝是否牢固,机械部位动作是否灵活进行检查,确保其良好的工作状态。调试工作是机电设备安装工程的关键环节之一,在设备实体安装完毕后,进行场地清洁,然后按照“先单台后系统,先手动后自动,先近后远,先空载后负载”的原则,对设备进行调试,所有调试过程必须严格按照规程操作,在调试过程中发现问题及时进行纠正和整改。 2.4验收过程 施工承包单位在工程具备竣工验收条件时,再进行一次自评、自查,之后再向项目监理部门提交竣工报告及竣工验收报验单。经由总监理工程师组织各专业的监理工程师,对工程竣工资料和工程实体质量的完成情况进行预验收,并按照督促意见,对检查出的施工问题及时进行整改后,经项目监理部对竣工资料及工程实体再次全面检查、验收合格后,由总监理工程师签署工程竣工报验单,最后向建设单位提出资料评估报告。若有竣工验收后的工程移交前未及时完成整改,需征得安装单位的同意,做甩项处理,并在监理督促和跟踪下,进行工程移交后的整改完善。 三、常见安装问题的总结分析 安装是设备投入使用的物质前提,对于其工作效果和使用年限有着决定性作用,为保证工作能够切实有效地按步骤完成、避免大多数问题的重复发生,梳理不同设备标准化安装的中常见问题就显得格外重要。 3.1设备本身问题导致严重的使用问 设备能否在安装后在高强度的使用过程中正常使用与其自身基础构件的质量有很大的关联,如果基础施工工作存在问题,而且这种细小问题在安装阶段没有得到很好的处理,就会对整体的工作状态造成严重的问题,影响整条生产线的生产效率。 (1)孔眼设置位置不符 组成一台性能优良的大型设备往往需要众多的细小零件,对于细小零件的基础加工设计是否到位是影响后续使用的重要的因素,预留孔的位置与实际需求不相符或者螺栓无法与预留孔眼完全吻合、配合使用是最容易发生的基础设置问题,细小的问题如果不能再安装阶段及时发现处理,后续使用中就会出现某些部件承受压力超出承受范围,致使设备部分零件的损坏的严重问题。 (2)安装中垫铁分布不合理 对于一台能够进行复杂操作生产的大型设备,几个微不足道的垫铁算是非常微不足道的基础设计原件,但是垫铁却发挥着合理分布重力和减少震动的作用,在安装时能否在安装标准施工的基础之上,注重垫铁在设备中的合理分布也是延长使用年限、减少事故发生的重要步骤。 3.2非专业工艺致埋下使用隐患 设备的安装之所以需要安装一定的工艺要求又专业人员进行,是因为非专业的工艺会埋下众多的使用隐患。非专业的处理方式往往会

机电工程消声减振

1.1 机电工程消声减振 概述1.1.1 本工程提出了噪声的相关要求,为了保证噪声要求及避免设备振动的影响,我单位对整个系统的噪声及振动控制做出详细分析,并依照噪声及振动控制原理提出相应解决方案,同时在本工程的施工中,我单位将采取最先进的技术手段,精心施工,将噪声产生的影响减至最低。 1.1.2 噪声控制 1.1. 2.1 噪声产生的原因 噪声传播分为空气声传播和固体声传播两种。 空气声传播的载体是空气,隔绝空气声的能力主要取决于墙或隔断的隔声量,遵循质量定律,面密度越大,隔声效果越好。 固体声传播主要是振动物体直接撞击楼板、墙等结构物,使之产生振动,并沿结构将噪声传入室内的一种传播方式。 噪声分为空气动力性噪声和机械性噪声两大类。本工程中安装了大量的功率强大的风机、空调机组、水泵等机械设备,设备运行所发出的噪声同时包含了上述两种形式,且噪声的声强较高。 1.1. 2.2 噪声控制措施 噪声控制的目的就是把产生噪声的声源与外部环境隔绝或降低噪声的强度,从而得到一个宁静的工作和生活环境。 噪声控制的优先顺序依次为隔声、吸声、消声、减振,隔声是噪声控制中最为重要的一环,也是最有效的噪声控制方法。

1、隔声 本工程主要机电设备安装于各设备层,设备机房的隔声是大楼噪声控制的关键。 噪声对人体危害极大,在噪声强度高的房间采用吸声材料吸声也是控制噪声非常有效的技术措施,该部分工作主要由专业分包商完成。设备机房采用吸声处理,吸声材料强度低,容易损坏,吸声材料受潮则会降低吸声效果。机电安装过程中,对吸声材料的保护也是噪声控制的重点之一。 通过加强员工教育,使其了解本工程噪声控制的重要性,增强施工人员的保护意识,保证吸声材料的有效性,从而达到本工程对噪声控制的要求。 3、消声 考虑到噪声的主要传播途径为风管传播,故仅对风管的消声进行分析。 风管消声的控制手段: 为防止设备噪声、气流噪声的延伸通过风管传播,通常采用在风系统及通风设备进、出口安装消声器进行消声。同时在风管安装时尽量保持管道平直、管径均匀变化,尽量避免管道的突扩、突缩。. 按照风机的噪声及频谱特性和室内的噪声允许标准确定所需的消声量,应使所选的消声器的消声性能与需要的消声量相适应。 消声器选择时应使所选消声器的压力损失与管道系统所需的压力损失相适应。消声器的气流再生噪声应与声源及消声性能相适应。 消声器的实际外型尺寸应与实际可供安装的位置相适应。

消声器设计说明书

J4.1SM0001 1/8 秦山核电二期扩建工程 消声器设计说明书 河南核净洁净技术有限公司

目录 1 总则 (3) 2 设计条件 (3) 2.1 依据文件 (3) 2.2 设计遵循规范、标准 (3) 3 设备设计主要技术参数 (3) 3.1 设备运行环境条件 (3) 3.2 设备主要技术参数 (3) 3.3 设备设计寿命 (4) 3.4 设备承受载荷 (4) 4 设备设计 (4) 4.1 设计原则 (4) 4.2 材料的选择 (4) 4.3 结构设计 (4)

1 总则 本设计说明书是根据秦山二期扩建工程DVD系统消声器设备订货合同及技术 协议书规定编写,适用于秦山核电二期扩建工程3、4 号机组DVD系统消声器设备的设计说明。 2 设计条件 2.1 依据文件 2.1.1 秦山核电二期扩建工程《DVD系统消声器设备订货合同》及技术协议书 2.1.2 秦山核电二期扩建工程《DVD系统消声器设备技术规格书》(核工业第二研究设计院编制,文件编号:0401G0008 A版)。 2.2 设计遵循规范、标准 RCC-M 压水堆核电厂核岛机械设备设计和制造规则 ANSI/ASME N509, Nuclear power plant Air Cleaning unit and Component. ANSI/ASME N510, Testing of nuclear air treatment system ANSI/ASME AG-1 Code on Nuclear Air and Gas Treatment ERDA-76-21 空气净化手册 HAF003 核电厂质量保证安全规定。 GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 13306 标牌 3 设备设计主要技术参数 3.1 设备运行环境条件 春季潮湿多雨,夏季炎热,多台风暴雨,秋冬季干燥。地处海边,空气中含盐份,腐蚀性强。室温控制范围:0℃~50℃,大气压力:1006.58~1025.25mbar,年平均相对湿度为81%, 年平均降雨量1494.5mm。 3.2 设备主要技术参数 设备主要技术参数见表1。

通风管道消声器技术规格书

消声器技术规格书 1. 环境条件 1.1 本工程为室内安装的消声器,应能在环境温度-10℃~45℃范围内、相对湿度不超过98%、风井设置在交通干道附近空气恶劣的条件下,在使用寿命期内能正常工作; 1.2 安装位置及型式:本工程风亭内设计为整体式的消声器,与风管连接。1.3 供货商提供的产品应满足以下规范要求: 1)《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 2)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 3)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015) 4)《工业企业卫生设计标准》(GBZ1-2010) 2 整体要求 2.1 基本要求 1) 供货商提供的系统消声器必须符合本技术规格书和相关标准的要求。 2) 供货商应根据通风空调系统方案、风机等噪声源特性、室内噪声控制标准、风亭所处位置的室外噪声控制标准,进行消声器的设计方案审查,达到系统整体消声效果,满足环评验收要求。 3) 正常使用寿命:不小于25年。 4) 消声器应结构合理,有足够的强度和刚度,满足水平安装要求,体积合理、重量轻、防潮防腐、防火、工艺简单、清洗方便,适应不同风量、风压和环境温湿度要求。正常使用寿命内,消声量下降不超过5 dB(A)。 2.2 性能要求 1) 消声量(插入损失):消声器的消声量应以倍频权插入损失表示,并按GB4760-1995(或国际标准ISO 7235 ASTME 477)实验标定。 2) 总压力损失控制值:用于大小系统风机配套的系统消声器,当风机全压小于300Pa时,消声器总压力损失应小于50Pa;当风机全压大于300Pa时,消声器总压力损失应小于风机全压的15%。 3) 消声器气流再生噪声应满足降噪设计要求。供货商还应提供不同流速下的气流再生噪声值和计算公式。

2017消声器技术规格表

2014年消音器消声器规格参数行业标准表 【适用范围】 ‖压缩机放空、放散‖各类风机排风‖锅炉蒸汽对空排放‖安全阀起跳排放‖ 【各类动力流体机械排气系统】 规格型号工作压力 Mpa 外形尺寸接管规格 DN 重量 kg 总高L 直径Φ F—25/0.4 ≤0.4 300 108 25 8 F—32/0.4 440 108 32 10 F—50/0.4 530 180 50 20 F—65/0.4 530 230 65 25 F—80/0.4 670 250 80 31 F—100/0.4 810 300 100 51 F—125/0.4 920 380 125 71 F—150/0.4 1130 430 150 98 F—200/0.4 1580 600 200 190 F—250/0.4 1970 780 250 302 F—25/0.8 ≤0.8 450 133 25 10 F—32/0.8 590 159 32 19 F—50/0.8 690 200 50 28 F—65/0.8 700 280 65 38 F—80/0.8 800 320 80 47 F—100/0.8 970 380 100 71 F—125/0.8 1150 450 125 104 F—150/0.8 1330 560 150 148 F—200/0.8 1760 730 200 258 F—250/0.8 2400 1000 250 500 F—25/1.2 ≤1.2 490 159 25 17 F—32/1.2 640 180 32 21 F—50/1.2 800 230 50 34 F—65/1.2 800 320 65 48 F—80/1.2 970 400 80 88 F—100/1.2 1050 450 100 92 F—125/1.2 1490 600 125 197 F—150/1.2 1520 670 150 220 F—200/1.2 2000 900 200 412 F—250/1.2 F—25/1.6 ≤1.6 480 200 23 F—32/1.6 500 200 20 F—50/1.6 640 280 41 F—65/1.6 910 360 75 F—80/1.6 1010 450 102 F—100/1.6 1240 520 145 F—125/1.6 1560 640 225 F—150/1.6 1880 760 322 F—200/1.6 2500 1000 561 F—250/1.6 2850 1300 863

机电消声减振综合施工技术

机电消声减振综合施工技术 6.10.1 技术内容 (1)技术特点 机电消声减振综合施工技术是实现机电系统设计功能的保障。随着建筑工程机电系统功能需求的不断增加,越来越多的机电系统设备(设施)被应用到建筑工程中。这些机电设备(设施)在丰富建筑功能、改善人文环境、提升使用价值的同时,也带来一系列的负面影响因素,如机电设备在运行过程中产生及传播的噪声和振动给使用者带来难以接受的困扰,甚至直接影响到人身健康等。 (2)施工工艺 噪声及振动的频率低,空气、障碍物以及建筑结构等对噪声及振动的衰减作用非常有限(一般建筑构建物噪声衰减量仅为0.02~0.2dB/m),因此必须在机电系统设计与施工前,通过对机电系统噪声及振动产生的源头、传播方式与传播途径、受影响因素及产生的后果等进行细致分析,制定消声减振措施方案,对其中的关键环节加以适度控制,实现对机电系统噪声和振动的有效防控。具体实施工艺包括:对机电系统进行消声减振设计、选用低噪、低振设备(设施)、改变或阻断噪声与振动的传播路径以及引入主动式消声抗振工艺等。 主要施工方法:

1)优化机电系统设计方案,对机电系统进行消声减振设计。机电系统设计时,在结构及建筑分区的基础上充分考虑满足建筑功能的合理机电系统分区,为需要进行严格消声减振控制的功能区设计独立的机电系统,根据系统消声、减振需要,确定设备(设施)技术参数及控制流体流速,同时避免其他机电设施穿越。 2)在机电系统设备(设施)选型时,优先选用低噪、低振的机电设备(设施),如箱式设备、变频设备、缓闭式设备、静音设备,以及高效率、低转速设备等。 3)机电系统安装施工过程中,在进行深化设计时要充分考虑系统消声、减振功能需要,通过隔声、吸声、消声、隔振、阻尼等处理方法,在机电系统中设置消声减振设备(设施),改变或阻断噪声与振动的传播路径。如设备采用浮筑基础、减振浮台及减震器等的隔声隔振构造,管道与结构、管道与设备、管道与支吊架及支吊架与结构(包括钢结构)之间采用消声减振的隔离隔断措施,如套管、避振器、隔离衬垫、柔性软接、避振喉等。 4)引入主动式消声抗振工艺。在机电系统深化设计中,针对系统消声减振需要引入主动式消声抗振工艺,扰动或改变机电系统固有噪声、振动频率及传播方向,达到消声抗振的目的。 6.10.2 技术指标

相关文档