1、概况:

项目工程为:金沙江路调压站调压撬设备彩板房工程

招标人:新疆燃气(集团)有限公司

开工:2014年9月1日;竣工:2014年11月1日

质量要求:合格

2、建设地点特点:

临时用电、临时用水均已到位,地势平坦,出入方便。生产区和临时生活区、办公区分开,以避免相互干扰。

施工机械设备的布置使机械的作业范围尽可能覆盖率达到最大区域,减少材料机械设备的二次倒运。

施工现场项目部集中设在附近现有空闲场地上,现场施工用水用电均由甲方指定地点接入。

现场基本具备水、电、路等“三通”施工条件。

通过对现场进行施工总平面的规划,施工用电可由发包人办理用电手续后先临时接至本工程施工现场某位置后,再装表计量接入施工现场的临时配电房内总配电盘;现场生活污水可直接接入排污管网,施工污水应经沉淀处理后方可接入排污管网。

水电按照安装规范标准要求施工。

做好施工准备工作,编制专项施工方案,对原始地面进行复测,保证其准确性,采用标准试验数据进行控制。

施工方案

1、施工场地测量

平面测量控制

①平面控制网应根据设计总平面图与施工现场总平面布置图综合考虑确定。平面控制网的坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。

②场区建筑物平面布置可根据场区地形条件与建筑物总体情况,布设成方格网、导线网、三角网、三边网、边角网。③建筑物平面控制网,是在工程定位完成后建立起来的主控制线的基础上形成的,一般布设成矩形,特殊时也可布设成平行与建筑物外轮廓的多边形。建筑物平面控制往宜与建筑物主轴控制线结合布置,并进行联测。

高程测量控制

①高程控制网应采用附合水准测量的方法建立。

②高程控制点宜在每一建筑物附近设置2个,主要建筑物附近不少于3个,高程控制点位置一般距新建筑物不小于25m,距回填土边线不小于15m,施工期间应定期复测。

基槽施工测量

根据主管技术人员的书面技术交底(土方开挖图)的定位测量放出基槽上口开挖线或护坡桩位置线,现场撒白灰线标注。开挖过程中,测量员必须对轴线、断面尺寸、高程、坡度、

基槽下口线、人工清底厚度、槽底工作面宽度等进行实时监控。基槽捡底后,依据定位控制桩采用经纬仪投点法向基础底投测轴线控制桩;采用水准测量或钢尺悬吊法将地面水准高程引测至基槽内。高程控制桩宜布设在坑壁距槽底1m处,数量不应少于3个。

根据本工程施工设计图纸,在槽底测设垫层标高、建筑物基础外廓线、集水坑等位置线及高程。

基础施工测量

落在垫层上的主轴线或主轴控制线经闭合校测合格后,测设细部轴线。

根据基础施工图,以轴线为准,测设出梁、柱、门窗洞口等各种位置线,关键部位点用红油漆标注。

经自检、互检合格后,报请监理验线。

2、土方开挖

采用1台斗容量为1.25m3的履带式反铲挖掘机在开挖,用2辆自卸汽车配合挖掘机弃土运输。其开挖施工段的划分及行车坡道、行车路线按照前述的施工部署实施。每完成一个施工段的开挖,即进行一段的地基验槽和垫层施工,以避免基底暴晒、雨淋和有利于组织流水施工。

基坑开挖边线的确定。根据图纸设计的基础类型及现场的宽畅情况,基坑底部的开挖边线按相应轴线上最大的基础外边线外扩900mm确定;基坑顶面的开挖边线按基坑边坡为1:0.75

的坡度值计算(按《岩土工程勘察报告》的要求),即自坑底开挖边线外扩0.75H(H为开挖深度)进行确定。工程定位后,即按上述要求进行基坑顶面开挖边线的放线工作。具体按照上述原则在放线前先画出开挖边线图再按图放线。

为防止开挖完成的基坑在基础施工期间受地表雨水倒灌侵蚀,开挖时适当在基坑上口外侧填筑一条挡水土埂,以阻止地表水流入基坑。

当人工清挖至设计的槽、坑底标高后,即向业主及监理工程师报验,由业主组织相关的勘察及设计人员等进行地基验槽,合格后即进行基础垫层的施工。如验槽结果土质不符合设计要求需要加深时,根据要求加深的尺寸,确定加深开挖的方式:当加深在500mm以内时,全部采取人工开挖,并利用钢管、扣件、脚手板搭设的施工用斜道由人力双轮车将土全部运至坑上后,人工装车,6t自卸汽车运出场外弃土,同时边坡坡度全部按1:0.75进行修正(如实际土质较差时,尚应加大边坡值或考虑采取边坡支护措施,以保证基坑边坡稳定和施工安全);当加深超过500mm时,可考虑采取人工配合机械进行二次开挖,但须防止扰动基底以及注意基坑边坡稳定,须先做好具体的机械二次开挖施工方案并经批准后方可进行。

为保证施工工期,回填土工程在主体结构施工期间穿插进行,不占用绝对工期,回填土用自卸汽车由场外运进倒至坑边再用双轮手推车运至回填工作面人工回填夯实,同时作好书面

记录。

3、钢架结构施工方案

(1)场地开挖:

人工清槽,土方放置及多余土方运输。

如施工场地开阔,在基坑开挖过程中预防塌土,开挖初1-1.5m标高阶段放坡挖掘,防止土壁坍塌发生安全事故。

开挖施工要点遵循先深后浅自上而下,水平分段分层进行,先挖除填土验明深度再下挖粉土至黏土层丈量标高,确认深度。

基坑(槽)竣工验收。

(2)混凝土基础施工:

基础截面形式采用台阶形,阶梯高度大于300MM清理槽底,然后下300MM碎石垫层料;

在基础垫层上放出基础轴线及边线,钢筋工绑扎好基础钢筋,要将地螺栓搭接钢筋校正位置并固定好,检验钢筋。

钢筋检验合格后,按线支立预先准备好的模板(模板主要采用体型轻、占地面积小的多层板胶合板,现场制作、安装。钢管架或角钢焊接支撑加固。)先将下阶模板支好,在支好上阶模板,模板支立要求牢固,避免浇筑混凝土时跑浆、变形。木模板浇水湿润。

采用C20商品混凝土利用输送车直接将混凝土输送到坑槽,由混凝土工人用鼓捣器将混凝土振捣密实,不要漏振。

混凝土浇筑完毕后,撒水养护。达到一定强度后,拆模、检验、回填土。

基坑竣工清洁裸露地面的地螺栓丝口,加注机油后用塑料袋包裹,以防损坏丝口。地螺栓、护壁设施、法兰等预制构件需在基坑开挖前制作完毕。材料、构配件、施工机械及劳动力均应满足施工要求。

(3)、钢架施工:

土建基础复测→钢架梁螺栓组对→钢架立柱就位→柱间支撑→水平支撑→ 钢架梁就位→屋面支撑→屋面檩条就位→拉杆与撑杆组装→墙檩条安装→防火涂料喷涂→交工验收。

钢架结构进场作前期铁红防腐,并对钢架结构焊接法兰角筋板及连接方钢板,焊接完毕清除焊缝药皮,做防腐,合计2遍。钢架结构在吊装前两天进行面漆喷涂。以确保钢架结构表面漆面清洁。

吊装:吊装选用1部25T吊车分两部分进行:

吊装安全措施:吊装作业对环境要求较为严格,所以本工程在吊装前应首先关注天气变化及天气预报,在保证天气没有4级(含4级)以上风速,工作场地正常不会使吊车进入作业场地后发生沉陷状态。之后确定吊装时间,制订吊装方案。为预防钢架结构在吊装过程中突发阵风,设计采用25T吊车一部。吊装一体从吊车吊装构件到钢架结构吊点构件再到牌面钢结构吊点及吊点构件检查,确保安全的情况下开始吊装作业。

构件安装安全错施:

严格检查吊车吊装构件。

严格检查钢结构吊点构件。

严格检查牌面钢结构吊点构件,对有问题的吊点构件进行加固确保吊点不留在安全隐患。

构件吊装工作人员安全错施:

钢结构吊装、吊点定在钢架结构顶端及对面钢架结构顶端,使吊车在起吊时钢架结构尽可能处平衡状态,钢架结构吊离地面,操作员应将钢架结构与地基面垂直对位,此时需操作员辅助执行操作,随后使用撬棍顺力对位,对位准确指挥及时落吊,平稳落吊到位,连接点焊接牢固允许吊车撤离。

檩条及附件安装,除最初两榀与钢架同时进行外,其它檩条及附件须等刚架安装找正后顺序进行。檩条的安装,必须在刚架柱与梁全部检验合格后才能进行,避免误差累积;墙檩条可以穿插进行安装,檩条安装要求横平竖直,不允许有扭曲、弯曲、高低不平现象。拉杆与撑杆组装应松紧适宜,不能强制檩条变形,尤其强面檩条的焊接点应采用小焊条、小电流进行,焊接的节点应达到美观、牢固、焊缝成型光滑、饱满。水平支撑、垂直支撑、柱间支撑、系杆等安装柱撑与系杆安装,应按图纸位置进行,有安装螺栓的,应先进行螺栓安装,然后再进行焊接节点连接,安装螺栓的位置应准确,螺栓插入自由,螺栓孔不能进行现场割制,应在预制加工时按要求制作,

焊接的节点焊缝长度不能短于图纸的要求长度,并且焊缝质量达到规定的三级焊缝要求。

安装工艺注意事项:

钢架结构吊装。钢架结构吊装时应注意落吊对丝准确,确保不咬丝。落吊到位,闭丝、紧丝应均匀进行,确保紧丝到位。再闭紧第二颗丝母。

金属结构吊装。

金属面钢结构吊装时应注意吊点牢固,均匀平行上升。上升到一定高度均匀落吊至钢架结构连接,由地面人员配合对准连接点准确落吊。定点结束由焊接人员登上立柱上端进行焊接作业。焊接牢固撤吊。

安装校正

钢柱校正:钢柱垂直度校正用经纬仪或吊线锤检验,当有偏差时采用千斤顶进行校正,标高校正用千斤顶将底座少许抬高,然后增减垫板厚度,柱脚校正无误后立即紧固地脚螺栓,待钢柱整体校正无误后在柱脚底板下浇注细石混凝土固定。钢梁校正:钢梁轴线和垂直度的测量校正,校正采用千斤顶和倒链进行,校正后立即进行固定。

钢结构刷漆:钢结构在工厂已刷底漆,钢结构安装合格后,首先对在现场焊接的焊缝及周围采用手工进行除锈处理,除锈处理合格经认可,刷底漆。钢结构在刷面漆之前,应全面检查,对在运输或安装过程中油漆损坏部位进行修补,同时在刷面漆

之前,应用棉纱头清理钢结构表面的油污和灰尘等。

4、墙体工程:

镀锌基板墙体与基础或楼地面连接时应先按设计要求,弹出基准内线。并在楼地面.主体基础.结构梁上安装上连接件。

连接件与楼地面、主体基础.结构梁的连接应满足设计要求。

安装镀锌基板前,应在板面上画出螺栓镙钉连接尺寸线。安装墙板时,应按排板图施工。镀锌基板的拼接应平整、挤紧。板缝均匀、严密,墙面应保持垂直。

在墙体的垂直方向上,应尽可能使用与墙体同高或较长尺寸的夹芯板,应尽量减少墙体的搭接缝。如墙体需要搭接,其搭接长度不应小于50mm,且外搭接缝应向下压接,内搭接缝可向上压接。连接宜使用拉铆钉,拉铆钉横向间距应不大于300mm。

镀锌基板竖立连接后,应检查墙面的平整度和垂直度是否达到要求。如未达到要求,应立即重做调整。

镀锌基板与钢结构檩条的连接应使用螺栓或自攻螺钉。当使用螺栓时,应配用较大垫片,紧固力应适度并牢固,避免连接紧固点出现凹坑。墙面的螺栓应整齐、对称,间距均匀。

用于转角处的镀锌基板,即转角板应在施工图上详细标明,按图纸施工。

转角板的内外包角,宜采用彩钢角板或角铝,其对接缝应平整密实,与相接的镀锌基板墙面保持顺平竖直。

转角板转角处的连接应整齐一致。水平、垂直方向均应成直线,无明显错位。

连接处不出现明显凹陷,内外包角边连接后不得出现波浪形翘曲。

内、隔墙板安装

在安装前后外墙板的同时,安装内隔墙板。彩板与彩板间用工字铝拼接,内墙板与前后外墙板间用25 角铝(或角型材)、50(75)槽铝连接,下与50(75)地槽连接,辅以拉铆钉或自攻螺丝固定。安装时应挂设重锤线,以保证隔墙与水平面,前后外墙面的垂直度。

外墙包角安装:

在安装包角板,应根据工程情况及图纸要求,在墙板的外侧弹出一条控制线,用以确定包角板的安装垂直度度;

安装披水板时,以控制线为准,CW披水板外缘平行于控制线,处于同一水平线。

披水板如需搭接,则需在搭口内满涂密封膏,并用拉铆钉固定。包角板的搭接方向要与屋面坡向相同。

包角板与墙面的连接全部用拉铆钉或自攻螺丝固定,要求拉铆钉中距600mm,且处于同一条线上。

门、窗口的披水板和包角板的安装:

门、窗口的披水板和包角板的安装,根据工程实际情况及图纸要求而定。

一般情况下,披水板的安装和墙板的安装应同步进行。

安装披水板时,应根据每一门窗口的实际尺寸,选择好适当的披水板,如披水板需搭接时,则两块板的搭口内要涂满密封胶,然后用拉铆钉将其固定在檩条上,拉铆钉中距为500mm。

同一门窗的披水板要处于同一水平线上,且应搭口严密。每安装完一扇门或窗后,均应在披水板和墙板外侧接缝处满涂密封材料。

墙板安装完成后,开始安装包角板,要求上下包角及左右包角相互平行,且披水板和包角板相互垂直,使包角板在窗口四周构成一“回”形。

安装包角板时,同一门窗口上包角板两端头应切45度切口,且应搭在左右包角板上,用拉铆钉固定,左右包角板下端也应切45度切口(门除外),且搭在下包角板上,用拉铆钉固定,所有搭口方向均应向下,每一搭口处用3枚拉铆钉固定。

包角板用拉铆钉与墙板固定,拉铆钉中距500mm,且同一包角上的拉铆钉处于一条线上。

5、屋面工程

安装施工时,屋面防水工程除应遵守屋面防水工程相关技术要求外,同时还应遵守下列原则:

屋面坡度不得小于5%,腐蚀环境条件下不得小于8%。

屋面板在条件允许的情况下不得搭接。必须搭接时应顺坡长方向搭接,搭接点必须落在檩条上或支撑上。当屋面坡度小于

或等于10%时,搭接长度不小于300mm,当屋面坡度大于10%时,搭接长度应不小于200mm。

搭接钢板部分应使用缝合钉或拉铆钉连接,中距不得大于300mm。所有搭接缝必须用密封膏或防水材料密封,外露钉头应采取防水措施。凡顺坡长方向必须搭接的屋面彩钢板,首推瓦楞型彩钢板。用缝合钉在彩钢板波峰处将搭接部分连接,且不能在波谷处打上拉铆钉或自攻钉,避免屋面渗水或漏水。

彩钢板(瓦楞型)的側向搭接应与主导方向一致,搭接部位必须设置防水密封材料。

包角泛水彩钢板.屋檐滴水彩钢板等配件的搭接应尽可能按背风方向或顺水方向压接,其压接长度应不小于60mm,可用拉铆钉连接,其间距应不大于200mm,安装时应注意边缝平直。

防雷接地

先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块助板,再将避雷针立,找直、找正后,进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块肋板。最后将引下线焊在底板上,清除药皮刷防锈漆。

检验标准

安装必须牢固、耐用。

所有彩钢板在搬运、安装、裁切过程中,均不得损伤其内外表面,保持彩板表面平整、光滑,无刮伤、划痕、翘曲、脱胶、断裂等现象。

彩钢板表面德油污、脏物等擦除清洁,对屋面上遗留的铆钉头,边角板材等及时清除。

门窗开启灵活、封闭严密。

彩板与彩板,彩板与立柱,彩板与钢梁连接部位必须严密。屋面自检验收检查

待所有屋面及墙面工程附件完工后,也就是进入竣工验收阶段。此时对工程的各环节应做认真的检查。

所有支撑均位置正确且紧固可靠。

所有螺栓尤其是高强螺栓按要求安装及紧固。

检查屋面,保证无垃圾,特别是金属垃圾的存在。

检查自攻钉及拉铆钉有无遗漏。

检查所有洞口处防水是否可靠,特别是密封处有无缝隙。检查所有的门、窗、封檐板的安装是否牢固,位置是否正确。防水是否可靠。

对钢结构屋架需要补漆的地方,尤其是防锈漆按要求补漆,对板面漆膜划伤处,应用相同颜色的漆修补。

彩钢板应尽量避免开洞,必须开洞时应按设计要求,并做相应的技术处理。

6、彩钢板技术难点及相应解决方案

彩钢板屋面安装方法不当,影响防水与雨漏问题的解决方案。

屋面钢板在搬运时,不能拖行应抬运,以不使钢板变形为准,

吊装时,应把钢板按安装方向放置,避免钢板在屋面上调头。在屋面钢板上行走,须穿不带钉、不带纹底的软鞋,双脚只能踩在钢板的凹槽部分,切勿踩踏板肋和在天沟板上行走及站立。

切割时,若须在屋面进行时,不能在其它钢板上进行此项作业。切割后钢板上的残余铁屑一定要清扫干净,否则易导致钢板的早期锈蚀。钢板在屋面的铺设要注意当地的常年风向,板肋搭接方向需与常年风向相背。

钢板间连接只搭接一个肋,必须母肋扣在公肋上。

在屋脊处及图纸上有标注处,需将钢板上弯约45 度形成档水板,在天沟及下端处下弯约15 度,形成滴水线。

固定螺钉要与钢板和檩条垂直,并对准檩条中心,打钉前应挂线,以便钉线平直,固定顺序须与钢板铺设方向相同,切勿逆向固定螺钉。

屋面钢板搭接宽度为200mm,施以二道密封胶,位置分别距相搭接的两块钢板边缘15mm。泛水板搭接宽度为200mm 需封胶一道,并打一排防水拉铆钉规格为@80mm,天沟板搭接宽度为200mm,封胶二道,并打防水拉铆钉在封肢线上以连接搭接部位。铆钉应排成两道,相错分布,单排中心距为80mm。

密封胶挤出时宽度应掌握在约3mm,搭接处封胶挤压后宽度不超过25mm,封胶中心距板边缘15mm。

每安装5-6 块钢板,即需检查两端的平整度,如有误差,

及时调整。

7、门窗工程施工技术措施

(1)工艺流程:弹线找规矩→门窗洞口处理→门窗洞口内埋设连接铁件(铁附框)→窗拆包检查→按图纸编号运至安装地点→检查保护膜→窗安装→窗口四周嵌缝→清理→安装五金配件→安装密封条,打密封胶→质量检查。

门窗安装质量标准:截口顺直,刨面平整光滑,开关灵活,稳定无回弹和倒翘。门小五金安装质量位置适宜,槽深一致,边缘整齐尺寸准确,小五金安装齐全,符合要求,木螺丝拧紧

卧平,插销关启灵活。

窗扇安装应符合以下规定:窗关闭严密,间隙均匀,开关灵活。堆垃门窗扇关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量应符合设计要求。方正垂直,不掉角。安装位置正确,牢固、灵活适用,达到各自的功能,端正美观。框与墙体间隙填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝,填塞材料,方法符合设计要求。表面洁净、无划痕、碰伤,无锈蚀;涂胶表面平滑、平整,厚度均匀,无气孔。

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 工程概况: 工程建设地点 工程质量等级要求: 该工程荷载: ①屋面施工活恒载:0.30KN/㎡(对刚架计算) ②屋面静荷载:檩条+保温棉+双层彩色钢板=0.25KN/m2(不含钢架自 重) ③基本风压力:0.45KN/㎡(参考新荷载规范) ④雪荷载:0.40KN/㎡ ⑤屋面风机荷载:0.70KN/㎡ ⑥地面粗糙度类别B类 ⑦抗震设防强度:7度 ⑧抗震设防类别:丙类 ⑨建筑物安全等级:二级

⑩耐火等级为二级 有二台吊车(5T、10T吊车) 主材均采用Q345-B钢,檩条、支撑等物件采用Q235-A钢(其中檩条要镀锌),檩条采用油性调合漆防腐处理,焊条为E50、E43系列。 二、编制依据:(见附录四) 1、《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84 2、《建筑物荷载规范》GB50009-2001 3、《钢结构设计规范》GBJ17-2003 4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18-87 5、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 6、《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2002 7、《建筑结构荷载规范》GB5000-2001 8、《钢结构工程质量检验评定标准》GBJ50221-95 9、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 10、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工验收规范》JGJ82-91 11、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 12、《防腐标准》ISO/ZH12944 13、《钢铁结构构件防腐保护涂层应用指南》BS5493:1997 14、《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》GB/T13612-1990

活动板房施工方案85197

活动板房施工方案 1、工程概述 本工程为连施工现场活动板房,板房为地上二层。 2、编制依据 1. 本工程设计单位提供的甲方认定的建设图纸 2.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 3.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 4.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002) 5.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 6.《钢结构高强螺拴技术规程》JGJ82-1991 7.《建筑装饰工程施工及验收规范》 8.《屋面工程技术规范》 3、材料 建筑结构形式为:轻型轻钢结构,柱为方管100*100*3,柱距3米-3.5米,柱脚与混凝土基础用膨胀螺栓连接,墙面围护为75复合墙板,屋面为100厚瓦楞符合顶板,门窗为塑钢门窗。 4、基础和水沟施工 1)、基础混凝土为C20素砼,先放出板房定位桩和水平桩,抛基槽开挖灰线,基础每边放300㎜施工面,清槽、修平。 2)、模板安装:模板采用木模,模板安置基槽土面。在模板下口侧边打入木桩,间距700㎜,用铁钉把木桩和模板钉牢,在模板外200㎜处打入木桩,间距1m,模板上口和木桩之间用木料斜撑钉牢。模板断面用连刀卡拉紧卡牢,校准、加固。3)、混凝土施工:混凝土采用人工搅拌,控制混凝土配合比和搅拌时间。用220v 两线振动器振捣,振动棒要快插慢拔或抽振,砼面不得有空洞及麻面,收平、抹光。室内地坪用c15细石砼浇筑收光。 4)、板房四周设250㎜宽×400㎜深排水沟,沟底坡度3%。120㎜标准砖、M10水泥砂浆砌筑,1:3水泥砂浆粉刷,C20钢筋预制盖板。 5、安装前准备工作 1)、机具和材料准备 ○、主要机具:手电钻、冲击钻、拉铆枪、电刨子、火焊工具、钻头、锤1 头。.○、放样工具:线坠、墨斗、水平尺、水管、钢卷尺、钢板尺、线绳。2○、安装工具:螺丝刀、橡皮锤、铁锤、壁纸刀、大力钳、活扳手、钳子。3○、安装小料:自攻钉、膨胀螺栓、水泥钉、镀锌螺栓、拉铆钉、电焊条、4螺丝。○、辅助材料:密封胶、胶枪。5○、配合工具:人字梯、马凳、插架、单滑车、麻绳、绳扣。62)、暂设

彩钢板房施工方案

彩钢板房施工方案

一、编制依据: 1)本工程施工图。 2)双方签订的施工合同。 3)国家建设部及大同市颁布的相关规范、规程工艺标准及图集。 4)我公司编制的现场文明管理制度。 5)大同市下发的施工现场管理有关文件和基本标准。 二、工程概况 2.1工程关系 工程名称:大同市大剧院 工程地址:御东新区 建设单位:大同市文化广电新闻出版局 设计单位:上海现代建筑设计有限公司现代都市建筑设计院 施工单位:北京城建集团 2.2基本概况 大剧院位于山西省大同市御东新区,地下一层局部夹层,地上四层,建筑总高度37.5m,建筑长约150m,宽约120m,地下室长约110m,宽94.5m,地下室层高5.7m,局部夹层高度2.1m。一、二、三层层高4.5m,结构柱网9m*9m,建筑结构安全等级二级,基础设计等级乙级,地下防水一级,耐火等级一级。填充墙为混凝土小型空心砌块。屋面采用50m跨度三向网格单层网壳,网壳3.5*3.5m,舞台上空设置四榀桁架,桁架跨度27m。剧场部分屋面现浇钢筋混凝土空心板厚度600mm,跨度30*32m。

三、施工总体计划: 3.1 总体概况 办公区总建筑面积为693m2,包括经理、书记等各科室办公室,宿舍、食堂、会议室、男女卫生间、沐浴间等各功能室。生活区建筑面积为1189 m2,包括宿舍、食堂、男女卫生间、沐浴间、夜校、医疗室、图书室等。具体详见附图(平面布置图) 3.2 施工总体部署 根据工程的施工特点分钢结构和维护板两部分,钢结构采用现场制作安装;屋面板、墙板为厂内制作运至施工现场安装。 3.3技术准备: 组织有关人员熟悉图纸,领会设计意图,作好图纸会审。 在施工前,要进行图纸答疑和设计交底。在施工过程中,根据工程需要作好施工变更洽商。该项技术工作由总工程师负责。 提供相关的图集、规范、行业标准和行业法规。此项由资料员负责。 3.4 劳动力安排 根据本工程情况安排如下施工作业队进行施工: 1)钢结构安装人员40人(分8组)。 2)屋面板、墙板安装人员40人(分8组)。 3)电气安:5人 4)辅助人员5人。 5)安全员、质检员、材料员、技术员各1人。

活动房施工方案

1.彩钢板活动房概况 彩钢板活动房为轻钢结构简易活动房工程,搭建房屋规格:3640×5620/间,局部根据设计搭设情况进行调整。 结构设计:彩钢板活动房为轻钢结构,采用C型钢,角铁主梁及连系片梁,楼房下层前后均采用40×80(左右壁厚)C型钢,需要拼接的构件用螺丝拼接,要求满足有关规范手册外,须满足等强、等刚度要求。内墙、封檐及栏杆板均采用50系列玻璃棉板,前墙、后墙、山墙采用50系列玻璃棉板,顶板采用50系列玻璃棉板。屋面与墙体彩钢板采用铝型材和抽芯柳钉相固定。落水系统采用屋面外挑20cm,自由落水。窗采用塑钢窗,门采用50系列玻璃棉板。 2.选址的基本要求 1)按照施工现场总平面图位置布置,符合安全、消防要求。 2)活动房不得设置在高压线下,也不得设置在沟边、崖边、江河岸边、强风口处等影响安全的地点。 3)现场活动房实行封闭管理,与作业区、居民区保持有效距离。 3. 搭设的基本要求 1)搭设活动房,必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定,不影响周边环境要求,方便民工生活,有利于健康。 2)活动房应确保主体结构安全,设施完好。活动房应具有抵御7级大风的能力和强度,其搭设高度不宜超过二层,在平坦空旷地宜搭建一层。 3)活动房设置可开启式窗户,高度不小于,宽度不小于,保证良好的通风条件,室内高度不低于,宿舍门、窗玻璃齐全,地坪采用硬化措施。 4.施工准备计划 . 施工现场准备 1)本活动房场地已按照总平面图要求全部清场完毕,且现场场地已经平整好,场内运输道路和施工临时道路已修好。 2)施工用电:本工程施工用电采用架空线,在总配电箱中引出,在施工现场设置三个配电箱,所有配电电源均从总配电箱中引出。 3)现场施工人员临时住宿,结合施工现场的具体情况,合理安排。 . 施工技术准备 积极组织技术人员认真审阅图纸,向施工人员进行搭设方案交底,把工程的设施内容,

双层钢结构屋面彩板安装施工方案

一、工程概况 1.总体简介 长电科技(滁州)有限公司工程位于滁州市阳。该工程设计有1号生产厂房一栋。 2.厂房概况 长电科技(滁州)有限公司1号生产厂房钢结构屋面工程,厂房采用混凝主体,轻型钢结构屋面。屋面采用双层彩钢板加保温棉(从下到上依次为Q900型单层瓦+双层100厚24K离心玻璃棉加铝箔(无钢丝网)+V760型暗扣式彩钢屋面板),该工程屋面设计坡度为5%,单坡长75m。高度为9.5m-13.25m,总面积约为35520㎡。 二、编制依据 本工程屋面钢结构施工方案编制依据: 1、长电科技(滁州)有限公司工程施工图纸 2、工程技术洽商单、设计变更单、图纸会审记录 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、 4、相关的行业标准和公司内的企业标准、质量体系文件及其管理制度。 三、施工范围 长电科技(滁州)有限公司1号生产厂房钢结构屋面彩板、保温棉、西层板、天沟制作、运输、安装、验收。 四、施工准备 1、作业人员 工人进场时必须进行安全教育,并对工人进行质量和技术再教育。施工人员要持有操作证。施工人员进场后,项目部除按规定对项目相关人员及分包进行方案、技术交底外。 3.1、材料进场厂商应附原厂(素材提供厂商)出厂材质检验证明并依规定办法取 样送检。

3.2、检验成型板规格尺寸、厚度、数量、长度及宽度。 3.3、检验各式收边料规格尺寸、厚度、数量及形式是否符合料单。 3.4、检验零配件自攻螺丝及垫片、拉钉、止水胶泥、落水管、固定座、等。 3.5、彩色钢板外观不得有刮伤磨损、扭曲、污染色差、翘角等现象。 3.6、吊升过程中彩色钢板垂直弯带若有松脱应放下重新调整后再吊升。 3.7、彩色钢板缓慢下降待吊车手控制定位后依序放下。 3.8、材料吊置屋架后,所有板肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装公母扣合)并应以尼龙绳或麻绳固定于钢构之主构件上,屋面板隔跨堆放,不得置于檩条中央。 3.9、屋面板吊运的材料堆放(屋面板采用现场地面成型,暂定在1轴) 3.9.1、材料进场至指定地点前须分批分类吊放,不立即使用时应整齐堆置并以帆布或塑胶布覆盖。 3.9.2、地面堆放材料时为保持干燥须铺设枕木(枕木高于6cm以上),材料不得接触地面,枕木间距不大于3M,且需安排倾斜放置,以利排水。 3.9.3、材料吊运屋架前应以钢带捆扎束紧。 3.9.4、材料吊上屋架施工要点。 吊放钢板前须先在女儿墙位置设置挡板防止钢板滑落,并使用麻绳捆绑固定。 4、施工准备 4.1、钢结构主体验收合格; 4.2、防火涂脸粉刷完成; 4.3、材料复验或抽检合格; 4.4、各种施工机具设备检查正常。 4.5、施工前认真查阅图纸、洽商、方案、相关安全质量规范,找出屋面工程中施工难点、安全质量施工注意点等,做到施工中重点突出。 五、施工方法 1、施工部署 1.1 流水施工段划分 第一单元:G~M/1~20轴线 第二单元:A~G/1~20轴线 1.2 1.3

彩钢板活动房搭设专项施工方案

苏州西部生态城纵二路综合管廊工程 彩钢板活动房 临 时 设 施 施 工 方 案

宁波市产城生态建设集团有限公司 苏州西部生态城纵二路综合管廊工程项目经理部 日5月1年2017. 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、彩钢板活动房概况 (1) 四、施工准备计划 (2) 五、搭设加固措施 (4) 六、安全保证措施 (4) 七、彩钢板活动房设计负载 (4) 八、活动房使用及注意事项…………………………………………………………………4. 九、彩钢板活动房验收标准 (5) 十、注意事项 (5) 十一、拆除 (5) 十二、附图 (5) 苏州西部生态城纵二路综合管廊工程彩钢板活动房 临时设施专项施工方案

一、编制依据 1、彩钢板活动房搭设方案是根据甲方提供的图纸及要求 2、彩钢板活动房根据通用结构进行制作、安装。 二、工程概况: 彩钢板活动房(临时设施)根据现场的施工需要准备在施工现场,临公路边空地搭设临时彩钢活动板房。板房一间能居住6人,高低上下床,彩板房高2.6m,搭设面积1054m2,具体分布如下:宿舍5间、办公室6间、会议室1间、民工学校1间、厨房1间、餐厅1间、厕所2间、门卫室1间。项目经理部搭设总平面图见后附图。 三、彩钢板活动房概况 彩钢板活动房为轻钢结构简易活动房工程,搭建房屋规格: 1、详见工程临设总平面位置示意图(附图) 2、局部根据设计搭设情况进行调整。 结构设计:彩钢板活动房为轻钢结构,采用方管柱,角铁主梁及连系片梁,楼房下层前后均采用80×80(1.8mm左右壁厚)方管,需要拼接的构件用螺丝拼接,要求满足有关规范手册外,须满足强度、刚度要求。内墙、封檐及栏杆板均采用100系列EPS彩钢夹芯板,前墙、后墙、山墙采用100系列EPS彩钢夹芯板,顶板采用100系列EPS彩钢夹芯板。屋面与墙体彩钢板采用铝型材和抽芯柳钉相固定。落水系统采用屋面外挑500cm,自由落水。窗采用塑钢窗,门采用50系列EPS彩钢夹芯板门。 选址的基本要求 1)按照施工现场总平面图位置布置,符合安全、消防要求。 2)活动房不得设置在高压线下,也不得设置在沟边、等影响安全的地点。 3)现场活动房实行封闭管理,与作业区、居民区保持有效距离。 搭设的基本要求 1)搭设活动房,必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定,不 1 影响周边环境要求,方便民工生活,有利于健康。 2)活动房应确保主体结构安全,设施完好。活动房应具有抵御7级大风的能力和强度,其搭设高度不宜超过二层,在平坦空旷地宜搭建一层。 3)活动房设置可开启式窗户,平均每间平面尺寸6.5*3.6m,高度不小于1.2m,宽度不小于1.2m,保证良好的通风条件,室内高度不低于2.6m,宿舍门、窗玻璃齐全,地坪采用硬化措施。其中窗车窗为1720×900mm,门尺寸为750×1900mm. 四、施工准备计划 活动板房计划重2014年4月20日--2014年5月10完成。搭设彩板房需用人劳动力如下: 序瓦112抹灰 31安装 4电人焊工 5 人2 6 人2 水电工施工现场准备本活动房场地已按照总平面图要求全部清场完毕,且现场场地已经平整好,场内1) 运输道路和施工临时道路已修好。施工用电:本工程施工用电采用架空线,在总配电箱中引出,在施工现场设置三2)

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则.................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标...................................... 错误!未指定书签。 第1节工程概况............................................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标............................................ 错误!未指定书签。

第三章施工准备................................................ 错误!未指定书签。 第1节材料、半成品........................................ 错误!未指定书签。 第2节作业条件............................................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础................................................ 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式.................................. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法.................................... 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准.................................... 错误!未指定书签。第五章操作工艺................................................ 错误!未指定书签。 第1节工艺流程............................................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备............................................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装............................................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装.................................... 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装............................................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装............................................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装.................................... 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装.................................... 错误!未指定书签。

标准型活动板房现场施工方法

精心整理广西三江县天元建筑有限公司 融协投资置业有限公司2#3#4#楼工程 活 编制人: 广西三江县天元建筑有限公司 二零一五年八月二十五日 标准型活动板房施工方案 1、概述

融协滨江园1#2#3#4#5#项目,本工程板房为标准型活动房,共计4栋:面积为1117.53m2 2、材料采用: 外墙板采用50mm双面彩钢夹芯板,内隔板采用50mm厚双面彩钢板,夹芯板内为40mm厚阻燃型岩棉;屋面瓦为兰色彩钢瓦加25mm阻燃型岩棉瓦(PU发泡瓦)(30mm双面夹心瓦),门采用彩钢夹芯门板,骨架材料由8#C型钢、40角钢由M12锣栓连接而成。 3、安装前准备工作 3.1机具和材料准备 . 钳子. 3.2 3.3 相互间用非金属材料隔开,五金件要相互错开。 3.3.4构件要轻拿轻放,不得撬、甩、摔依次提取码放。 3.3.5装车仔细,绑扎合理牢靠,保持清洁,防止车辆颠振损坏构件。 3.3.6构件在运输、保管和施工中,应采取防止损坏,变形,丢失的措施。 3.4看护、清点、修理 3.4.1材料进场后应设专人看护,严防丢失。 3.4.2安装前,应按照板房构件明细表对构件仔细清点,对缺少的构件及时上报名称、规格、数量;对变形、掉漆的构件应及时修理;对物件表面的油污、泥砂、灰尘等杂物及时清理。

3.5基础验收 根据我公司提供的板房基础条件,对板房基础进行验收。主要内容:混凝土强度,基础标高,上表面平整度,基础宽度,几何尺寸。 4、安装程序 4.1放线 按照图纸尺寸,利用墨斗在板房基础上弹出板房安装位置线,用勾股弦法规方。用水平管在基础四周给出相对标高点,标点数量每根地梁上不少于2个点。 4.2地梁安装 个M12×30 直度用磁力线坠测量,柱垂直度允许偏差为L/100,≤10mm。 4.4.楼面一字梁系统安装 安装顺序:一字梁—→水平支撑—→楼面檩条 借助柱上二层调节拉杆基座设置单滑轮,将一字梁吊起至安装位置。一字梁每端用4个M12×30镀锌螺栓与柱连接。 将水平支撑在地面组对好,呈剪刀状。安装水平支撑。在安装水平支撑时,校正立柱垂直度,方向同上。 柱垂直度校正完毕后,将一字梁、水平支撑、调节拉杆上的安装螺栓全部紧固。 安装楼面檩条。楼面檩条均采用M12×30镀锌螺栓分别与立柱、檩档

南京某钢结构彩板安装工程施工方案_secret

编号:南京**一体化工程钢结构彩板安装工程 施工方案

目录 1、编制依据 2、概述 3、施工程序及施工方法 4、检验和试验计划 5、工程质量目标及质量保证措施 6、工程标识管理 7、施工计划与劳动力组合 8、安全技术措施 9、现场文明施工 10、施工平面布置图 11、施工机具及措施用料

1、编制依据 1.1、《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-95 1.2、《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221-95 1.3、《彩色钢板吊装手册》 **工程有限公司提供 1.4、《炼油、化工施工安全规程》 HGJ233-87、SHJ505-87 2、概述 南京** 一体化工程轻钢结构办公室,其结构型式主要为轻型钢屋架屋架及钢柱均采用轻型H 钢,本工程结构总重约100余T ,彩色压型钢板6000m 2,各工号工作量如下: 3、施工方法、工艺程序及技术措施 3.1、施工工艺程序

3.2、施工方法及技术措施 3.2.1、依据本结构特点及现场工期要求,材料进厂前作业组的人员、机具必须准备充分,以确保安装顺利进行,安装顺序为由西向东。 3.2.2、基础验收 结构安装前必须对基础的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓等进行检查,并应进行基础复测和办理交接手续,且达到以下要求: (1)、钢柱支撑面标高允差:±3.0mm (2)、单个基础中心偏移:±5.0mm (3)、柱脚螺栓中心对柱轴线的距离允差:3.0mm 3.2.3、半成品构件卸车及入场验收 卸车准备:卸车可根据构件大小采用8吨或12吨吊车进行卸货,应严格按以下要求施工: (1)、由专人看护卸车作业; (2)、将半成品构件、材料、紧固件分类摆放整齐。 入场验收: (1)、构件进场后,按装箱单分规格清点构件数量; (2)、对构件的几何尺寸按制造厂的排板图进行复查; (3)、检查表面防腐情况,如有遗漏或损伤应立即要求厂方补刷;

标准活动板房施工方案

施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编制时间:二零一二年二月十五日

1、工程概述 本工程为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程生活区活动板房工程,其中工人宿舍6栋两层,管理人员宿舍一栋两层,办公室一栋两层,食堂、淋浴室、及厕所共三栋一层活动板房,总共2516.5m2. 该工程活动房采用由河南铭阅钢结构公司生产的“铭阅”牌活动房,板房为K数双坡型。 2、编制依据 1)、《建筑安装工程质量检验评定标准》相关文件。 2)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001。 3、材料 内、外墙板采用50mm双面彩钢夹芯板,门采用钢制简易防盗门,其规格980x880,窗户采用塑钢推拉窗。骨架材料由8#C型钢、5#C型钢由螺栓连接而成。 4、基础和水沟施工 1)、基础混凝土为C20素砼,先放出板房定位桩和水平桩,抛基槽开挖灰线,基础每边放300㎜施工面,清槽、修平。 2)、模板安装:模板采用木模,模板安置基槽土面。在模板下口侧边打入木桩,间距700㎜,用铁钉把木桩和模板钉牢,在模板外200㎜处打入木桩,间距1m,模板上口和木桩之间用木料斜撑钉牢。模板断面用连刀卡

拉紧卡牢,校准、加固。 3)、混凝土施工:混凝土采用人工搅拌,控制混凝土配合比和搅拌时间。用220v两线振动器振捣,振动棒要快插慢拔或抽振,砼面不得有空洞及麻面,收平、抹光。室内地坪用c15细石砼浇筑收光。 4)、板房四周设250㎜宽× 400㎜深排水沟,沟底坡度3%。120㎜标准砖、M10水泥砂浆砌筑,1:3水泥砂浆粉刷,C20钢筋预制盖板。 5、安装前准备工作 1)、机具和材料准备 ○1、主要机具:手电钻、冲击钻、拉铆枪、电刨子、火焊工具、钻头、锤头。 ○2、放样工具:线坠、墨斗、水平尺、水管、钢卷尺、钢板尺、线绳。 ○3、安装工具:螺丝刀、橡皮锤、铁锤、壁纸刀、大力钳、活扳手、钳子。 ○4、安装小料:自攻钉、膨胀螺栓、水泥钉、镀锌螺栓、拉铆钉、电焊条、螺丝。 ○5、辅助材料:密封胶、胶枪。 ○6、配合工具:人字梯、马凳、插架、单滑车、麻绳、绳扣。 2)、暂设 ○1、设置施工用棚蓬一顶,长×宽×高=5m×3m×1.5m。 ○2、规划出材料堆放场地一块。 ○3、临时用水、用电。

钢结构厂房专项施工方案 (1)

莱芜市金山矿产资源有限公司钢结构工程 专项吊装施工方案 系别:土木建筑系 专业:建筑工程技术 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:2012年 5月23日 目录 1、编制依据1 2、工程概况1 3、钢结构安装2 4.1安装工艺流程2 4.2安装的一般规定2 4.3 安装准备工作3 4.4 基础和支承面4 4.5 钢构件的吊装与校正4 4.6 钢结构安装的连接和固定6 4、墙面、屋面彩板安装- 9 - 5.1 安装工艺规程- 9 - 5.2 屋面压型板、采光板的安装- 9 -

5.3 墙面压型板、采光板的安装- 10 - 5、资源配置计划12 6.1 主要机械设备配置计划12 6.2 主要劳动力配置计划12 6、安全质量环境保证措施12 7.1 安全保证措施12 7.2 质量保证措施16 7.3 夜晚施工保护措施20 8、雨天施工措施20 结束语错误!未定义书签。

1、编制依据 1.1 施工图纸 1.2 主要施工规范、规程 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) (2)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (5)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002,J220-2002 (6)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (7)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) (8)《混凝土结构平表法图集》(03G101-1) (9)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (11)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ33-2001) (12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (13)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (14)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2、工程概况 工程名称:莱芜市金山矿产资源有限公司球磨车间钢结构主体及维护结构安装; 工程地点:莱芜市金山矿产资源有限公司;

集装箱活动板房施工方案讲述

集装箱活动板房施工方案讲述 XXXXX有限公司 集装箱活动板房施工方案 1、概述 本工程集装箱活动房尺寸为3000*6000*2700。 2、材料采用: 外墙侧板采用75mm双面彩钢岩棉夹芯板,彩钢板厚度为0.4mm,内隔板采用50mm厚双面彩钢板,门采用钢制防盗门,骨架材料由12#槽钢、C100*50*2型钢、120*60*2.5矩形钢、40角钢由M12锣栓连接而成。 3、安装前准备工作 3.1 机具和材料准备 3.1.1 主要机具:手电钻、冲击钻、电锤、拉铆枪、电刨子、电锯、电焊机、火焊工具、 钻头、锤头.等。 3.1.2放样工具:线坠、墨斗、水平尺、水管、钢卷尺、钢板尺、线绳. 3.1.3安装工具:螺丝刀、橡皮锤、铁锤、壁纸刀、大力钳、活搬手、钳子. 3.1.4安装小料:自攻钉、膨胀螺栓、水泥钉、镀锌螺栓、拉铆钉、电焊条、螺丝. 3.1.5辅助材料:密封胶、胶枪. 3.1.6配合工具:人字梯、马凳、麻绳、绳扣.、等。 3.2暂设 3.2.1设置施工用棚蓬一顶,长×宽×高=5m×3m×1.5m。 3.2.2规划出材料堆放场地一块,场地大小见施工总平面图。 3.2.3临时用水、用电,甲方指定水、电源。

3.2.4设置临时配电盘一块,夜间施工临时照明灯两盏。 3.3材料运输 3.3.1踏查道路情况,选择最佳运输路线。 3.3.2材料运输应按照安装顺序成套进行,先安先运,后安后运。 3.3.3不同构件应选择不同的运输方法。如:窗、门、人字架应立放,相互间用非金属材料隔开,五金件要相互错开。 3.3.4构件要轻拿轻放,不得撬、甩、摔依次提取码放。 3.3.5装车仔细,绑扎合理牢靠,保持清洁,防止车辆颠振损坏构件。 3.3.6构件在运输、保管和施工中,应采取防止损坏,变形,丢失的措施。 第 1 页共 1 页 XXXXX有限公司 3.4看护、清点、修理 3.4.1材料进场后应设专人看护,严防丢失。 3.4.2安装前,应按照板房构件明细表对构件仔细清点,对缺少的构件及时上报名称、规格、数量;对变形、掉漆的构件应及时修理;对物件表面的油污、泥砂、灰尘等杂物及时清理。 3.5基础验收 根据我公司提供的板房基础条件,对板房基础进行验收。主要内容:混凝土强度,基础标高,上表面平整度,基础宽度,几何尺寸。 4、安装程序 4.1放线 按照图纸尺寸,利用墨斗在板房基础上弹出板房安装位置线,用勾股弦法规方。用水平管在基础四周给出相对标高点。 4.2箱底安装

活动板房施工方案资料讲解

施工方案 编制单位:北京诚栋国际营地集成房屋有限公司日期:2012年11月

目录 1、编制说明…………………………………………………………… 2、工程概况…………………………………………………………… 3、施工准备计划……………………………………………………… 4、施工总体部署……………………………………………………… 5、主要分部分项施工方法…………………………………………… 6、主要技术措施……………………………………………………… 7、质量保证体系及措施……………………………………………… 8、工期进度安排及保证措施……………………………………… 9、安全保证措施………………………………………………………

10、文明施工保证措施……………………………………………… 11、方案图纸及技术说明………………………………………… 1、编制说明 1.1、图纸文件、施工图纸等资料。 1.2、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (3)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (4)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (5)(GB50303-2002) (6)《)

2、工程概况 (1)建设单位:中铁十四局集团有限公司 (2)工程名称:北京市海淀500KV电缆隧道工程项目经理部 (3)工程地点: 北京市四季青镇永引渠北路中铁十四局电缆隧道工地。 (4)制作单位: 北京诚栋国际营地集成房屋有限公司 (5)建筑面积:约1300㎡ 3、施工准备计划 3.1、轻钢结构房屋施工安装工艺及流程 (1)轻钢结构房屋安装工艺及质量控制 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (GB50303-2002) 《) (2)、施工安装流程图: 安装工艺流程:场地三通一平→材料进场→基础完工→房体结构安装→装修工程→水、电、→收尾拆除施工设备→交工。 3.2、材料进场 (1)清点到场材料数量及质量情况。 (2)材料分类、整齐码放到指定地点,并采取保护安全措施(覆盖塑料膜),以免损毁和丢失。 4、施工总体部署 4.1 项目组织机构图 项目负责人 质检员 技术员安全员

彩钢板房施工方案

彩钢板房施工方案 一、工程概况 本工程为陕西奥龙公司文化路房顶面彩钢房拆除,防水,搭建工程搭建面积:144平米 办公的场所,属临建工程。 二、编制依据 《彩钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工流程: 拆除原有基层-----埋预埋件----基础垫层------ 防水----铺炉渣-----垫层------防水------前后立柱------校正立柱再进临时固定------水泥地坪------安装钢桁架------铺设楼面彩钢瓦------封墙面夹芯彩钢板板------割门窗洞口------安装塑钢窗、彩钢板门 ------清洁现场------竣工验收四、施工要求 1灰线放样:根据甲方提供的平面图位置放线。 2钢结构:各构件安装位置应符合设计要求,现场焊接部件应正确,无假焊、漏焊。 3紧固件:螺栓必位置安装正确并垫好垫圈,不得少装、漏装。构件间的连接螺栓必须要拧紧。 4油漆:构件明露部位刷面漆两层,油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。 5墙体:安排板图将夹芯彩钢板、墙面第一块必须校正,山墙转角处及阳角处用彩钢封口,板与板之间连接采用铆钉连接,各墙须垂直,

嵌缝深度一致,整齐清洁,墙面应清洁,颜色一致,板缝齐整,铆钉采用Ф5×13@300,打钉面上下要一致,必要部位采用自攻螺栓。 按设计图纸标明门窗位置,用切割机割出门窗洞位置,按照门窗洞位置安装窗门,窗为塑钢窗,门为96防盗门 6、门窗:门窗位置安装正确并用螺栓紧固,门窗位置安装应开启灵活而无阻滞现象,玻璃不应有麻面和裂缝,玻璃洁净,附件安装牢固。 7楼面:楼板铺设应设座灰,板间有裂缝不准安装使用,水泥或细石砼表面应密实压光,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。 8贮存:所有构件堆放中运输均应轻装轻放,严禁磕碰,不得堆压和有腐蚀性,物品同时堆放。 五、安全保证措施; 保证施工作业人员安全的措施及安全技术交底: 1针对本工程特点安全第一,预防为主的方针,上岗前对施工人员进行安,全技术交底。 2高空作业人员按规定进行体检。 3特殊工种持证上岗, 4上岗前由班组长进行安全技术交底并做好记录,每天班前认真检查电气设备、吊装索具、工具等,高空作业人员必须佩戴好安全带。 5加强施工用电的管理,严格执行规定。 6班组长为施工现场的安全负责人,负责施工现场的安全工作。

临时活动板房施工方案

目录 1 工程概况 ............................................................. - 1 - 2 临时建筑的设置情况及具体布置 ......................................... - 1 -2.1 临时建筑的设置情况................................................ - 1 - 2.2 办公区域、生活区平面布置.......................................... - 2 - 3 活动房计算书 ......................................................... - 4 -3.1 彩钢板活动房模型.................................................. - 4 -3.2 计算依据.......................................................... - 4 -3.3 竖向荷载计算及内力分析............................................ - 4 - 3.3.1 一层楼面梁..................................................... - 4 -3.4 水平荷载计算及内力分析............................................ - 8 - 3.4.1 水平荷载计算................................................... - 8 - 3.4.2 内力分析....................................................... - 8 - 4 临建的搭设 ........................................................... - 9 -4.1 活动房的搭设...................................................... - 9 -4.2 活动房的加固...................................................... - 9 - 4.3 活动房的基础形式................................................. - 11 - 5 注意事项 ............................................................ - 12 - 6 附材料合格证及厂家资质 .............................................. - 12 -

钢结构彩板房施工方案

彩板房施工方案 、概况: 项目工程为:金沙江路调压站调压撬设备彩板房工程 招标人:新疆燃气(集团)有限公司 开工: 年 月 日;竣工: 年 月 日 质量要求:合格 、建设地点特点: 临时用电、临时用水均已到位,地势平坦,出入方便。 生产区和临时生活区、办公区分开,以避免相互干扰。 施工机械设备的布置使机械的作业范围尽可能覆盖率达到最大区域,减少材料机械设备的二次倒运。 施工现场项目部集中设在附近现有空闲场地上 现场施工用水用电均由甲方指定地点接入。 现场基本具备水、电、路等“三通”施工条件。 通过对现场进行施工总平面的规划,施工用电可由发包人办理用电手续后先临时接至本工程施工现场某位置后,再装表计量接入施工现场的临时配电房内总配电盘;现场生活污水可直接接入排污管网,施工污水应经沉淀处理后方可接入排污管网。 水电按照安装规范标准要求施工。 做好施工准备工作,编制专项施工方案,对原始地面进行复测 保证其准确性 采用标准试验数据进行控制。 施工方案 、施工场地测量 平面测量控制 ①平面控制网应根据设计总平面图与施工现场总平面布置图综合考虑确定。平面控制网的坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。 ②场区建筑物平面布置可根据场区地形条件与建筑物总体情况,布设成方格网、导线网、三角网、三边网、边角网。

③建筑物平面控制网,是在工程定位完成后建立起来的主控制线的基础上形成的,一般布设成矩形,特殊时也可布设成平行与建筑物外轮廓的多边形。建筑物平面控制往宜与建筑物主轴控制线结合布置,并进行联测。 高程测量控制 ①高程控制网应采用附合水准测量的方法建立。 ②高程控制点宜在每一建筑物附近设置 个,主要建筑物附近不少于 个,高程控制点位置一般距新建筑物不小于 ,距回填土边线不小于 ,施工期间应定期复测。 基槽施工测量 根据主管技术人员的书面技术交底(土方开挖图)的定位测量放出基槽上口开挖线或护坡桩位置线,现场撒白灰线标注。 开挖过程中,测量员必须对轴线、断面尺寸、高程、坡度、基槽下口线、人工清底厚度、槽底工作面宽度等进行实时监控。 基槽捡底后,依据定位控制桩采用经纬仪投点法向基础底投测轴线控制桩;采用水准测量或钢尺悬吊法将地面水准高程引测至基槽内。高程控制桩宜布设在坑壁距槽底 处,数量不应少于 个。 根据本工程施工设计图纸,在槽底测设垫层标高、建筑物基础外廓线、集水坑等位置线及高程。 基础施工测量 落在垫层上的主轴线或主轴控制线经闭合校测合格后,测设细部轴线。 根据基础施工图,以轴线为准,测设出梁、柱、门窗洞口等各种位置线,关键部位点用红油漆标注。 经自检、互检合格后,报请监理验线。 、土方开挖 采用 台斗容量为 的履带式反铲挖掘机在开挖,用 辆自卸汽车配合挖掘机弃土运输。其开挖施工段的划分及行车坡道、行车路线按照前述的施工部署实施。每完成一个施工段的开挖,即进行一段的地基验槽和垫层施工,以避免基底暴晒、雨淋和有利于组织流水施工。 基坑开挖边线的确定。根据图纸设计的基础类型及现场的宽畅情况,基坑底部的开挖边线按相应轴线上最大的基础外边

活动板房临建施工方案

海口市博义盐灶八灶片区棚户区(城中村) 改造项目Z-08地块 临建施工方案 审批:审核:编制:日期:2017年9月19日 目录一、工程概况 ................................................... 二、临建施工准备工作 ........................................... 三.临建平面布置图 ............................................. 四、施工要求 ................................................... 五、季节性施工应注意的问题 ..................................... 六、临建施工保证措施 ........................................... 七、防台风措施 ................................................. 八、消防措施 ................................................... 九、环境保护措施 ............................................... 一、工程概况 本工程项目名称为博义盐灶八灶片区棚户区(城中村)改造项目Z-08地块拆迁回迁房;建设地点位于海口市龙华区八灶街交以西,盐灶一横路以南,玉河路以北。本项目总建筑用地面积为18637㎡总建筑面积为107325.76㎡。由高层住宅、商业2种业态组成,其中高层住宅建筑面积为86615.41㎡;商业建筑面积为

钢结构板房施工方案

投标文件 (封面) 工程名称: 投标人: 山东誉航钢结构工程有限公司(盖公章)法定代表人或: 委托代理人: (签字或盖章) 日期: 2015 年4 月14 日

目录 一、法定代表人资格证明 二、授权委托书 三、唱标单 四、投标函 五、投标函附录 六、工程量清单报价表 七、项目管理机构配备情况 八、项目拟分包情况 九、施工组织设计或施工方案 十、工程质量及保证措施 十一、工期目标及保证措施 十二、安全文明施工及环境保护措施十三、资格审查资料

八、施工组织设计或施工方案 1、概况: 项目工程为: 建设单位:

建设地点:承包方式:包工包料 质量要求:合格 2、建设地点特点: 临时用电、临时用水均自行解决,地势平坦,出入方便。 生产区和临时生活区、办公区分开,以避免相互干扰。 施工机械设备的布置使机械的作业范围尽可能覆盖率达到最大区域,减少材料机械设备的二次倒运。 施工现场项目部集中设在附近现有空闲场地上。 现场基本具备水、电、路等“三通”施工条件。 水电按照安装规范标准要求施工。 做好施工准备工作,编制专项施工方案,对原始地面进行复测,保证其准确性,采用标准试验数据进行控制。 施工方案 1、施工场地测量 平面测量控制 ①平面控制网应根据设计总平面图与施工现场总平面布置图综合考虑确定。平面控制网的坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。 ②场区建筑物平面布置可根据场区地形条件与建筑物总体情况,布设成方格网、导线网、三角网、三边网、边角网。 ③建筑物平面控制网,是在工程定位完成后建立起来的主控制线的基础上形成的,一般布设成矩形,特殊时也可布设成平行与建筑物外轮廓的多边形。建筑物平面控制往宜与建筑物主轴控制线结合布置,并进行联测。

相关文档
相关文档 最新文档