商品混凝土使用说明书

商品混凝土又叫预拌混凝土,是当今建筑材料中使用最广泛、应用量最大的一种材料。预拌混凝土应用是建筑施工技术的发展潮流,是现代城市建设的必然趋势。预拌混凝土具有高流动性、高施工性、高强度、高耐久性、质量稳定、施工速度快、生产保障度高、浪费少、作业环境更洁净等特点,便于连续浇筑,有效实现无缝、快速施工,保证工程质量。

使用预拌混凝土有利于提高工程总体效益,控制粉尘污染,实现文明施工,改善城市环境质量等。同时预拌混凝土由于必须考虑运输、泵送等工艺要求,在材料选择、配合比设计参数(砂率、坍落度、浆料体积、凝结时间)等方面与现场拌制的混凝土有较大差别;混凝土质量除与混凝土本身品质指标有关外,还与施工现场的浇筑、养护等环节有密切关系。

为了保证混凝土拌合物质量符合国家现行有关标准、规范、规程及现场施工要求,我公司从人员培训、设备管理、原材料质量控制、技术准备、生产过程控制等环节均建立了体系化的控制程序。

为使用户对我公司所使用的原材料、生产过程控制、混凝土使用过程中常见问题有进一步的了解,确保工程质量,以及双方的协调配合,特编制本说明。

1.组成材料

1.1 水泥:根据目前泸州地区的水泥供应情况,我公司使用的是长宁红狮水泥有限公司生产的4

2.5R级普通硅酸盐水泥。

1.2 粉煤灰:我公司使用的是泸州地博粉煤灰开发有限公司(江北电厂)生产的Ⅰ级粉煤灰。

1.3粗骨料:我公司使用的粗骨料为反击破工艺生产的碎石(粒径5~25mm)。

1.4 细骨料:我公司使用的细骨料(砂)为人工机制中砂和天然特细砂。

1.5 外加剂:我公司使用的泵送剂是盛世鑫汇LSH-C聚羧酸泵送剂,主要组分为减水、缓凝、引气等。

1.6水:我公司使用的混凝土拌合用水为符合饮用水标准的拌合用水。

2.混凝土拌合物主要性能指标

2.1 混凝土拌合物坍落度

泵送混凝土配合比坍落度设计值是指入泵时的坍落度值,是根据所浇筑部位的结构形式、楼层高度、泵管长度、混凝土强度等级、气候条件等因素确定,通常设计值为180±20mm。

2.2 凝结时间

经我司实验室实际测试,此气温阶段(15-35℃)混凝土的凝结时间约为10~17小时。

2.3 表观密度

混凝土表观密度随强度等级不同而略有变化,通常在2350~2450kg/m3之间,具体以配合比为准。

3.生产供应流程

为了有效地提高混凝土供应保障及服务水平,我公司销售部负责接受贵公司任务计划和供应协

调,生产部负责计划落实、生产组织、过程控制及咨询服务等工作,每日生产计划安排、泵送设备及泵送材料安排、开盘时间确定。供应投诉受理由销售部负责;具体工作流程如下:

3.1 生产计划:施工方应提前24小时出具《预拌混凝土供货通知单》报与销售责任人,《预拌混凝土通知单》由贵单位指定负责人填写,一式两份,双方各执一份;《预拌混凝土供货通知单》中需明确混凝土标记(强度、抗渗等级等)、浇筑楼层、部位、本次供货量、浇筑时间、浇筑方式及相关技术要求等内容。

3.2 技术准备及资料管理:我公司在收到《预拌混凝土供货通知单》后,依据相关规范及《预拌混凝土供货通知单》的要求出具混凝土配合比报告、砂、石、水泥检验报告等技术文件,于混凝土浇筑前送达贵单位指定人员签收。贵单位收到《混凝土配合比报告》等技术文件后,请认真核对技术文件内容是否准确,并及时报送(监理或甲方)。若有误,请及时通知我公司销售责任人,以便更改,若在本次混凝土施工前,我公司未收到关于混凝土等级或其它方面变更的书面通知,我公司将严格按照相关规范及《预拌混凝土供货通知单》的要求生产供应混凝土。

3.3 开盘前准备:砼供应准备过程中请与我公司前场工长进行衔接,前场工长与贵项目相关负责人一起协调落实泵机进场时间、泵管材料需用量、布管时间和开盘时间确定等前期准备工作。若贵单位不能按时开盘,请提前通知我公司前场工长。

3.4 浇筑过程: 每次砼浇筑开盘时,我公司将委派前场工长到施工现场进行协调和监督管理,浇筑过程中的相关事宜请与前场工长联系。

3.5 产品验收:

3.5.1我公司随车携带的《混凝土供货单》,贵单位应指派专人按照国家相关规范、标准对送达现场的混凝土拌合物品质进行监督与验收,仔细核对工程名称、结构部位、强度等级、装载方量等是否正确,并签字确认;如出现异常或不符合,及时通知我公司前场工长或调度室处理,避免造成质量事故或质量隐患;

3.5.2现场的坍落度检测和试件制作,应由监理方、施工方、混凝土供货方三方见证完成,履行见证手续。混凝土取样应在运输车卸料过程中段(卸料过程的1/4-3/4)进行,须按规范进行试块制作和标准养护。

3.6 注意事项:为增进配合,初次供应混凝土或重要、特殊结构部位施工,须组织安排现场协调会议或技术、施工图交底,确定施工配合过程中质量控制、生产要求等事宜。砼配合比等技术资料的提供、原材料抽查、强度和坍落度抽查及砼生产供应相关的技术支持与服务由公司试验室完成。

3.7 生产供应服务主要流程示意图

4.施工过程注意事项

我公司是工程施工配合单位,提供的混凝土拌合物是半成品,为确保最终产品质量安全,请在

施工过程中注意以下事宜:

4.1 根据工程具备的生产场地条件和浇筑时间安排等,提前办理好《夜间施工许可证》、《占

道证》等相关手续,配备必要的清洗设备。施工过程中指派专人指挥现场交通,派专人冲洗罐车轮

胎及尾部,避免泥浆污染道路,作好场地的除泥降尘处理,以保证施工顺利进行。

4.2 我公司将主动与贵单位联系,及时安排泵、管班组人员将泵机和泵管材料运施工现场进行

管道布置和泵机定位,请贵单位提供必须的场地、水源、泵机所需电源、麻袋或草垫(泵管覆盖用)。

动力电供电功率不小于100KW/泵,配电箱尽量设置在架泵位置30米范围内,要求为每台泵机配备

一个单独的250—300A 配电箱,若需加接电缆,须确保电缆接头连接坚固,安全可靠。请施工方为

每台泵机配备充足的水源,以便于泵机冷却。取水点到泵机的水管为(¢20mm )由施工方配置,并

做好现场排水工作。

4.3 严格施工组织管理。混凝土浇筑前,必须检查模板支撑体系并充分润湿模板;浇筑时,普

通润泵砂浆严禁进入浇筑部位。泵送过程中,可能会因为种种原因导致堵管,请施工方及时配合排

堵,否则将会导致全部泵管堵死报废,作业面会行成施工缝影响工程质量。

4.4 凡我公司进入施工现场的泵机、电缆及泵管材料,请贵项目部进行书面确认,并妥善保管

好我公司因施工需要而留置在现场的设备和材料。

4.5 泵管使用注意事项:

4.5.1 在保证正常施工的情况下泵管距离尽量做到少绕接,少使用弯管,降低泵送阻力。

4.5.2管道应搭设专用架进行固定,避免在泵送作业过程中,因泵管自由来回耸动使管接头受

损而造成爆管。

4.5.3为确保安全,泵送作业前用麻袋等物体覆盖或遮挡临街水平管和立管,避免爆管造成行

人伤害;在泵机附近和人员易接近地段的输送管路也应加以必要的屏蔽防护物。建议设置明显的安

全警示标志。

施工单位计划填报人 砼公司销售责任人

施工单位责任工长 砼公司内场调度

施工单位值班工长 砼公司前场工长(或内场调度)

书面计划内容齐全有效 开盘时间确定及前期准备 浇筑过程协调管理

4.5.4放料的人员应佩戴护目镜,以免砼飞溅伤及眼睛,另外在拆接管或施工过程中,操作人员必须作好安全防护,避免发生安全事故。

4.5.5施工进程中,我公司将派人不定时对现场留置的泵管材料进行检查,发现安全隐患时,及时处理、更换。施工完成后,请派专人协助我公司清理泵机及泵管,并确保泵机能及时顺利地撤离现场。

4.6 严格品种管理。施工混凝土等级较多时,请与我公司前场工长及时沟通,落实具体施工顺序,避免强度等级串换,造成质量隐患。

4.7 严格混凝土品质验收。施工方应确定固定和了解砼的人员对到场砼进行验收和小票签收,若发现混凝土拌合物性能出现较大波动或拌合物性能指标超出配合比设计要求,及时通知我公司前场工长调整处理。

4.8 严格二掺外加剂管理,施工过程中未经我公司前场工长同意,不得向混凝土拌合物掺加二掺调整拌合物坍落度。严禁向混凝土拌合物中掺加生水。

4.9 严格收面及养护工作。混凝土应收面二次以上,并在初凝前压抹;混凝土初凝压抹后,必须按规范要求及时覆盖并保湿养护,养护时间不得少于14天;混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在上面踩踏或堆放重物、安装模板及支架。

4.10合理安排拆模时间。模板及支架拆除时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)之规定。

5.出现质量隐患或供应间断的处理方式

5.1 质量隐患。施工过程中若出现混凝土拌合物和易性差、坍落度不稳定等情况,及时与我公司前场工长联系;若在浇筑完毕后发现混凝土裂缝、缓凝等情况,请与我公司试验室联系;我公司会在接到贵单位信息2小时内组织人员到场协调、处理问题。

5.2 供应间断。施工过程中若出现以下情况,请及时与前场工长联系:

5.2.1 非现场原因车辆间隔时间超过30分钟。

5.2.2 重要结构部位供货间断超过20分钟。

5.2.3 若因设备原因或道路不畅无法确保混凝土供应的连续性,我公司会在设备发生故障或堵车时及时与贵单位取得联系,并及时予以解决。

若前场工长不能妥善解决贵项目反映的问题,可及时向公司生产部反映或销售责任人进行投诉。

5.3 安全问题。若因我公司原因发生责任安全问题,请贵单位及时与我公司前场工长联系,组织抢救伤员,保护现场,及时处理。

6、常见质量问题处理措施

6.1 坍落度的控制及调整

6.1.1 我公司根据贵项目要求设计混凝土坍落度,并确保其波动范围符合规范要求。

6.1.2 现场坍落度不稳定,主要原因是由于搅拌站砂、石含水率变化、混凝土停滞时间等因素引起;坍落度主要通过用水量及泵送剂掺量来调整,其调整范围必须控制在一定范围内,才能保证混凝土拌合物具有良好的工作性能以及强度。

6.1.3 如果强行提高混凝土坍落度,必然使混凝土拌合物和易性降低,导致浇筑过程中混凝土出现离析、泌水、水平结构出现早期塑性裂缝等现象,将导致混凝土强度降低、碳化深度增加等不良影响。

6.1.4 在施工过程中如发现拌合物性能指标超出配合比设计要求的,应立即暂停浇筑并通知我公司前场工长处理;未经我公司前场工长同意,不得随意掺加二掺,严禁掺入生水,以免造成质量隐患和问题。

6.2 混凝土常见质量隐患及处理措施

6.2.1混凝土裂缝

混凝土裂缝主要有早期塑性裂缝、后期干缩裂缝、温度裂缝以及结构裂缝等,混凝土为非匀质性材料,成型静置后,会出现泌水分层现象,粗骨料下沉,浆料及水上浮。保护层较薄、浮浆较多时,在水平钢筋上表面出现不均匀沉降导致塑性沉降裂缝。沉降裂缝发展方向与钢筋布置具有较强的对应关系。通过控制混凝土拌合物坍落度,提高其稳定性,在施工过程中严格终凝前抹压等技术措施,可有效控制塑性沉降裂缝。

6.2.1 .1混凝土成型后,流动性逐渐降低,自由水不断挥发,在混凝土中形成毛细孔并造成巨大的毛细孔负压(可达1.0Mpa左右)导致混凝土的约束收缩(可达2.0%)。如负压应力大于混凝土极限拉应力,则会在混凝土表面出现不规则的塑性收缩裂缝。塑性收缩裂缝具备以下特点:(1)出现在混凝土终凝前,一般在成型后3~5小时之间,在有效养护的情况下,不再发展。

(2)主要出现在板面结构上,板越薄、配筋间距越大出现概率越高。

(3)裂缝主要发生在气温高、风速大、相对湿度小,水分挥发速度快的环境中。

(4)混凝土强度越高、坍落度越大、凝结时间越长出现概率越高。

6.2.1.2处理措施

(1)通过降低水分挥发速度、提高混凝土的约束、降低坍落度及凝结时间,严格抹压及养护等措施可有效的控制收缩裂缝的发生。

(2)板面施工时应降低混凝土坍落度,提高其稳定性,减少表面泌水及浮浆,提高其抗裂性能。

(3)根据天气情况及施工要求适当降低混凝土凝结时间,加快混凝土早期强度发展,降低应力差。

(4)严格收面措施,特别应在混凝土初凝前拍击抹压收面,闭合微细裂缝,消除毛细负压应力。

(5)完善浇筑环境,可采用遮阳、挡风、喷雾等措施改善环境湿度、风速,提高环境相对湿度,以降低水分挥发速度,减小毛细管负压应力。

(6)严格覆盖养护措施,尽早保温保湿养护,杜绝水分散失途径。

(7)加强混凝土浇筑后的检查,发现裂缝立即拍实闭合,如混凝土已终凝,请与我公司联系,共商解决方案。

(8)后期干缩裂缝主要由于水分挥发及水泥水化用水共同造成的毛细管负压引起。易出现在约束较大的梁、剪力墙中。在配筋均匀的剪力墙及梁上,出现等宽、等间距的竖向贯穿性裂缝;梁及厚底板侧面上下配筋较多而中部配筋不足时,出现中间较宽,上下闭合的枣核裂缝。通过以下技术措施,可有效解决混凝土后期干缩裂缝:

a、在保证工作性能的前提下,降低混凝土坍落度,以减小混凝土自身收缩。

b、严格按规范规定保湿养护14天,减小混凝土收缩。

c、后浇缝间距不宜大于60m,回填时间应不少于28天。

d、对于等级较高(≥C40)的剪力墙及地下室连续墙,特别注意混凝土的保湿养护和控制内外温差,此类结构混凝土开裂几率较高,一旦开裂几乎都是间距有规律的竖向贯穿性裂缝。在满足设计强度的情况下,应尽可能的采用较低等级的混凝土,以降低混凝土开裂风险。

6.2.2 起皮(糖心蛋)

6.2.2.1 起皮(糖心蛋)现象主要发生在高等级混凝土的平板结构上。主要特征为混凝土表面起壳硬化而中下部仍具有较高的施工性。

6.2.2.2起皮(糖心蛋)现象主要是由于混凝土湿度差引起。在春、夏季时,由于气温高、风速大,阳光直射引起混凝土表面温度高,表面水分快速蒸发;而高等级混凝土水胶比低,自由水少,泌水相对较少,当混凝土表面水分蒸发量大于表面自由水时即发生起皮(糖心蛋)现象。

6.2.2.3 对于此现象,可通过以下控制措施:

a、及时补充混凝土养护用水,在混凝土出现轻微起皮(糖心蛋)后立即进行洒水覆盖养护,严禁在结构面上踩踏或堆放重物等。

b、调整外加剂用量,通过有效的技术措施予以保证。

6.2.3 缓凝

6.2.3.1 缓凝现象是由于施工时混凝土坍落度过大,日气温较低,泵送剂掺量过大等情况所引起。混凝土凝结时间(初凝或终凝)受气温影响因素较大,气温越低,凝结时间(初凝或终凝)就越长,当超过一定范围时,就会出现缓凝;同样,在施工现场过多的掺入二掺外加剂或生水,导致混凝土坍落度过大,也会出现混凝土缓凝。我公司二掺外加剂为高效外加剂,如未严格控制,随意添加,易导致混凝土缓凝。

6.2.3.2 48小时以内的缓凝时间对混凝土早期强度有所影响,但对后期混凝土强度影响不大。

6.2.3.3 通过控制混凝土坍落度,并依据气候条件合理调整混凝土泵送剂用量,能够有效地减少缓凝现象的发生。

6.5 分析与改进

6.5.1 若贵项目的质量控制要求和我公司有差异时,请及时通知我公司,我公司试验室技术人员会及时同贵项目进行有效沟通,确保双方在规范允许范围内达成共识。

6.5.2 公司生产部负责在工程施工过程中对现场供应服务情况进行巡查,考核前场工作人员的服务质量、责任心等,对出现质量、服务、安全等问题进行总结,分析事故原因,制定纠正预防措施。同时请贵项目及时反映问题,指出我们工作中的不足,以利于我们改进工作,更好地为贵项目服务。

7免责声明

商品混凝土属于半成品,其质量控制是个全过程的控制。原材料的品质、配合比、生产、施工工艺、养护措施、设计、环境等众多因素都会对混凝土的质量检测、评定造成影响。为此,我公司将严格按照规范规定进行混凝土生产供应,贵方的施工工艺、养护措施、试件制作也必须严格按照

规范进行。

由以下情况导致混凝土质量缺陷、事故或纠纷,我公司将拒绝承担由此引起的一切损失。

Ⅰ、未按照规范、规程、标准的相关规定对交付现场的混凝土进行取样、制作、拆模、养护抗压(抗渗)试件;

Ⅱ、未按照规范、规程、标准的相关规定对结构实体混凝土进行浇筑、振捣、收面及养护;

Ⅲ、未经我公司现场管理人员许可和不服从监督,私自往混凝土中添加外加剂;

Ⅳ、现场私自添加生水;

Ⅴ、其它违反规范、规程、标准相关规定的施工行为。

附录一:《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)

“第4.2.3条检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其成型方法、标准养护条件应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081的规定。”

附录二:《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081—2002)

“5.2 试件的养护”

“5.2.1试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。”

“5.2.2采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。”

“5.2.4标准养护龄期为28d。”

附录三:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)(2011版) “7.1.2 检验评定混凝土强度用的混凝土试件的尺寸及强度的尺寸换算系数应按表7.1.2取用;其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法应符合普通混凝土力学性能试验方法标准的规定》。”

“10.1结构实体检验”

“10.1.3对混凝土强度的检验,应以混凝土在浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合本规范附录D的规定。”

“附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验。”

“D.0.2本条规定达到等效养护龄期时,放可对同条件养护试验进行强度试验,并给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则:同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等。”

“D.0.3试验研究表明,通常条件下,当逐日累计养护温度达到600℃.d时,由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响,同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应关系。……”

附录四:【引用的主要规范?标准】

1、《预拌混凝土》(GB/T14902-2012)

2、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011)

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)

4、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)

5、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2002)

6、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)

7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)

8、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)

泸州建中混凝土有限公司

2015年1月1日

C20普通混凝土配合比设计说明

C20普通混凝土配合比设计说明 一、设计所依据的试验规程及规范: 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 二、设计要求: C20普通混凝土的配合比设计应满足:施工要求的工作性、结构要求的力学性能; 体积稳定性能和混凝土结构在所处环境条件下要求的耐久性,设计坍落度120-160mm,能满足混凝土结构工程的要求,确保其施工要求的工作性,体积稳定性,耐久性和设计强度等级要求。主要应用边仰坡防护、边沟等。 三、原材料情况: 1.粗集料:采用接山镇前寨子砂石料厂生产的碎石、规格为5-10mm:10-20mm:16-31.5mm,比例为(30%:50%:20%)。 2.细集料:采用接山镇前寨子砂石料厂生产的河砂,规格为Ⅱ级中砂。 3.水泥:山东鲁珠集团有限公司生产的P.O 42.5水泥。 4. 外加剂:长春北华建材有限公司生产的聚羧酸高性能减水剂,掺量0.8%,减水率初 选15%。 5.水:饮用水。 四.初步配合比确定 1.确定混凝土配制强度: 已知设计强度等级为20Mpa,无历史统计资料,查《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011表4.0.2查得:标准差σ=4.0 Mpa. ?cu,0= ?cu,k+1.645σ= 20+1.645×4.0=26.58MPa 2.计算水泥实际强度(?ce) 已知采用P.O 42.5水泥,28d胶砂强度(?ce)无实测值时,可按下式计算: 水泥强度等级值的富余系数,可按实际统计资料确定;当缺乏实际统计资料时,也可按表

北海船厂预拌混凝土使用说明书

附件七: 预拌混凝土使用说明书(Ready-mixed concrete manual of user) (技术交底) 工程名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 供货单位: 二○一二年四月十五日编制

前言 《预拌混凝土使用说明书》是根据国家有关法律法规、标准规范和技术规程编制。其目的是为便于广大客户在预拌混凝土供货和使用过程中,较好的了解和掌握预拌混凝土产品性能、进场验收、施工浇筑和养护过程的有关技术问题,促进供需双方密切合作,避免出现工作疏漏,确保工程质量。《预拌混凝土使用说明书》主要包括产品介绍、使用说明、注意事项和本公司的质量承诺等内容。未作说明的内容请详见有关法律法规和标准、规范。 本公司服务宗旨是:守诺诚信、产品合格、满意服务。 为了保证本公司预拌混凝土质量,请广大客户在预拌混凝土使用之前,认真阅读《预拌混凝土使用说明书》,按使用说明书的要求使用预拌混凝土。 注:《预拌混凝土使用说明书》内容若有变化以最新版本为准。

一、产品介绍 (一)预拌混凝土是指在工厂或车间,用水泥作胶凝材料,砂子、石子作骨料,与水、外加剂、掺合料按一定比例配合,经计量、集中搅拌运送到建筑工地进行施工浇筑的混凝土拌合物(其中包含普通混凝土和高强、高性能混凝土)。因作为商品出售,故俗称商品混凝土。 (二)预拌混凝土优点是,采用的工艺技术先进,生产管理专业化,按预定性能设计和制作混凝土,具有和易性、强度、耐久性等性能,可以满足各种工程施工和质量需求,工作效率高,产品质量稳定,明显的减少城市噪声和环境污染,提高施工现场文明程度,推进建筑业技术进步,促进工程质量稳步提高。 (三)各种混凝土坍落度的要求 低塑性混凝土混凝土拌合物坍落度 10 ~ 40㎜; 塑性混凝土混凝土拌合物坍落度50 ~ 90㎜; 流动性混凝土混凝土拌合物坍落度100~150㎜; 大流动性混凝土混凝土拌合物坍落度≥160㎜; 泵送混凝土混凝土拌合物坍落度≥100㎜。 坍落度实测值与合同规定的坍落度值之差应符合表1的规定 表1 坍落度允许偏差单位:㎜ (四)误差控制:本产品数量误差≤±2%(重量或体积)。 (五)原材料: 原材料质量控制均须符合国家相关标准和规定的要求。 1、水泥。按照国家产业政策和有关规定,应采用回转窑散装水泥。通常采用大型厂家生产的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。强度等级(单位:MPa):32.5、32.5R、42.5、42.5R及52.5、52.5R及62.5、62.5R等,其中硅酸盐水泥分两种类型,Ⅰ类代号为P. Ⅰ、Ⅱ类代号为P. Ⅱ,普通硅酸盐水泥代号P.O,

商品混凝土使用说明书

. . . . 预拌混凝土使用说明书

前言 由于预拌混凝土实行了专业化、商品化、和社会化的生产,对于保证建设工程的质量,加快工程进度,实现建筑产业现代化,减少环境污染问题,解决施工扰民和施工现场脏、乱、差问题,建设资源节约、环境友好型社会起到了积极有效的作用。因此,预拌混凝土在城市建设中已被广泛接受和使用。 预拌混凝土又称商品混凝土,是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车,在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。 预拌混凝土根据特性要求分为通用品和特制品。 通用品:强度等级不大于C50、坍落度不大于180mm、粗集料最大公称粒径为20 mm、25 mm、31.5 mm或40 mm,无其他特殊要求的预拌混凝土。 特制品:任一项指标超出通用品规定范围或有特殊要求的预拌混凝土。 由于预拌混凝土只能以半成品(拌合物)的形式进入工地,其最终质量与工地现场浇筑、振捣、养护、拆模等诸多过程密切相关,所以需要预拌混凝土生产企业与施工单位相互配合,在各个环节加强质量管理,落实各项质量管理方法、措施,确保最终工程结构实体的混凝土强度,满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》、设计文件及合同的要求。就预拌混凝土的使用,依据相关标准、规范并结合预拌混凝土生产、施工经验进行了总结,编写了《预拌混凝土使用说明书》。请阅读参考使用。由于编写人员实践经验、知识范围及认识水平有限,欢迎批评指正。

目录 1、混凝土的生产前期准备 (3) 1.1订货 (3) 1.2施工现场勘查 (3) 1.3发料及质量保证资料的提供 (4) 2、交货验收与交货检验 (4) 2.1交货验收 (4) 2.2交货检验 (5) 3、混凝土施工过程提示 (7) 3.1模板的安装与拆除 (7) 3.2混凝土的泵送 (8) 3.3混凝土的浇筑 (8) 3.4混凝土的振捣 (9) 3.5混凝土的表面处理 (9) 3.6混凝土的养护 (10) 3.7夏季施工注意事项 (10) 3.8冬季施工注意事项 (12) 3.9混凝土强度检验评定 (13) 引用标准 (14)

C20普通混凝土配比设计说明书

砼配合比设计说明书 砼设计标号: C20普通 一、设计依据: 1、中华人民共和国行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2011) 2、中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011) 3、中华人民共和国行业标准《通用硅酸盐水泥标准》(GB175-2007) 4、中华人民共和国行业标准《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) 5、中华人民共和国行业标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) 7、施工图纸 二、设计要求: 设计强度等级为C20,坍落度90-110mm。 使用部位:通涵基础及防护工程 使用原材料为: 水泥:海螺水泥有限公司生产海螺牌(P.C32.5) 砂:株洲市王十万砂场河砂,细度模数为2.74,属中砂,含泥量1.0 %, 表观密度:2.602g/cm3 碎石:湘乡市棋梓桥水泥厂碎石场;表观密度为2.720g/cm3; 掺配比例,16-31.5(mm):9.5~19(mm):4.75-9.5(mm) =30%:50%:20% 水:饮用水 制作与养生的方法 把用于砼配制的各原材料混合并机械搅拌均匀,性能测试结果符合规范要求后, 制作试件,用人工成型,拌合物分层厚度大致相等的两层装入试模,每层插捣25 次。二十四小时后拆模,再放入标准恒温恒湿养护室里进行养生。 三、配合比参数的初步确定 1、确定试配强度 根据设计规程可知,σ=4.0,试配强度fcu,ο=26.6Mpa 2、计算水灰比 W/B=a a.f b/(f cu,0+a a.a b.f b),式中:粗集料采用碎石取a a=0.53,a b=0.20,水泥富于系数γc=1.00,f ce=1.00*32.5=32.5, 由W/B=a a.f b /(f cu,0+a a.a b.f b) 得出ω/c=0.57 根据《公路桥涵施工技术规范》要求,水灰比取ω/c=0.50,符合耐久性要求。 3、用水量 根据设计坍落度和最大碎石粒径及相关经验,取用水量m wo=175Kg

预拌混凝土使用说明书

预拌混凝土使用说明书 2012 年 03月 01日编制

前言 《预拌混凝土使用说明书》是根据国家有关法律、法规、标准、规范和技术规程编制。其目的是为便于广大客户在预拌混凝土供货和使用过程中,较好的了解和掌握预拌混凝土产品性能、进场验收、施工浇筑和养护过程的有关技术问题,促进供需双方密切合作,避免出现工作疏漏,确保工程质量。《预拌混凝土使用说明书》主要包括产品介绍、使用说明、注意事项和质量承诺等内容。未作说明的内容请详见有关法律法规和标准、规范。 为了保证站预拌混凝土质量,请在预拌混凝土使用之前,认真阅读《预拌混凝土使用说明书》,按使用说明书的要求使用预拌混凝土。 注:《预拌混凝土使用说明书》内容若有变化以最新版本为准。

编制依据

产品介绍 (一)预拌混凝土是指在工厂,用水泥作胶凝材料,砂子、石子作骨料,与水、外加剂、掺合料(粉煤灰、矿渣粉)等组分按一定比例配合,经计量、搅拌、运输车运送至使用地点进行施工浇筑的混凝土拌合物(其中包含普通混凝土和高强、高性能混凝土)。因作为商品出售,故俗称商品混凝土。 (二)预拌混凝土优点是,采用的工艺技术先进,生产管理专业化,按预定性能设计和制作混凝土,具有和易性、强度、耐久性等性能,可以满足各种工程施工和质量需求,工作效率高,工人劳动强度降低,产品质量稳定,明显的减少城市噪声和环境污染,提高施工现场文明程度,确保工程实体质量。 (三)各种混凝土坍落度的要求 流动性混凝土混凝土拌合物坍落度 100~150㎜; 大流动性混凝土混凝土拌合物坍落度≥160㎜; 泵送混凝土混凝土拌合物坍落度≥140㎜。 坍落度实测值与合同规定的坍落度值之差应符合表1的规定 表1 坍落度允许偏差单位:㎜ (四)误差控制:本产品数量误差≤±2%(重量或体积)。 (五)原材料: 原材料质量控制均须符合国家相关标准和规定的要求。 1、水泥:按照国家产业政策和有关规定,根据设计要求,采用的是大型厂家生产的强度等级42.5 MPa普通硅酸盐水泥。 2、石子:采用的是与胶材浆体粘结力强的碎石,致密,强度高。颗粒

预拌混凝土实验室作业指导书要点

、水泥试验操作细则 (一)相关标准 (二)取样方法 1、 对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥 ,以一次进厂(场)的同一 出 厂编号的水泥为一批。但一批的总量不得超过500t ?随机地从不少于3个车罐中各取等 量水泥,经搅拌均匀后,再从中取不少于12kg 水泥作为检验试样.把试样均匀分成两等 份,一份由实验室按标准进行试验,一份密圭寸贮存,以备复验用. 2、 对以进厂(场)的每批水泥,视在厂(场)存放情况,应重新采集试样复验其强度和安定性 存放期超过三个月的水泥,使用前必须进行复验,并按复验结果仲裁. (三)必试项目 1、水泥胶砂强度试验 (1)、材料 a 当水泥从取样至试验要保持 24h 以上时,应把它贮存在基本气密的容器里,容器应与 水泥不发生反应。 b. 标准砂应符合GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法ISO 法》的质量要求。 c. 仲裁试验或其它重要试验用蒸馏水,其它试验可用饮用水。 (2)温、湿度 a 水泥试体成型试验温度为20 ±C ,相对湿度大于50%。水泥试样、标准砂、拌和水及 试摸的温度与室温相同。 b.养护箱温度为20±C ,相对湿度大于90%。养护水的温度为20±C (3)、试体成型 a. 成型前将试摸擦净,四周的模板与底座的接触面上应涂一些黄干油,紧密装配,防 止漏浆,内壁均匀刷一薄层机油。 b. 水泥与标准砂的重量比1: 3。水灰比为0.5。 c. 每成型三条试体需称量的材料及用量见下表: GB175-2007 GB/T 176-2008 GB/T 17671-1999 GB/T 1345-2005 GB/T 1346-2011 GB/T 12573-2008 JC/T 738-2004 GB/T 8074-2008 《通用硅酸盐水泥》; 《水泥化学分析方法》; 《水泥胶砂强度检验方法》; 《水泥细度检验方法(80um 筛筛分析)》; 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 《水泥取样方法》; 《水泥强度快速检验方法》; 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》

预拌混凝土使用说明书

预拌混凝土使用说书 (Ready-mixed concrete manual of user) 工程名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 供货单位: 二O 年月日编制 第 1 页共 10 页

《预拌混凝土使用说明书》是根据国家有关法律法规、 标准规范和技术规程编制。其目的是为便于广大客户在预拌混凝土供货和使用过程中,较好的了解和掌握预拌混凝土产品性能、进场验收、施工浇筑和养护过程的有关技术问题,促进供需双方密切合作,避免出现工作疏漏,确保工程质量。《预拌混凝土使用说明书》主要包括产品介绍、使用说明、注意事项和本公司的质量承诺等内容。未作说 明的内容请详见有关法律法规和标准、规范。 本公司服务宗旨是:守诺诚信、产品合格、满意服务 为了保证本公司预拌混凝土质量,请广大客户在预拌混凝土使用之前,认真阅读《预拌混凝土使用说明书》,按 使用说明书的要求使用预拌混凝土。 注:《预拌混凝土使用说明书》内容若有变化以最新版本为准。

一、产品介绍 (一)预拌混凝土是指在工厂或车间,用水泥作胶凝材料,砂子、石子作骨料,与水、外加剂、掺合料按一定比例配合,经计量、集中搅拌运送到建筑工地进行施工浇筑的混凝土拌合物(其中包含 普通混凝土和高强、高性能混凝土)。因乍为商品出售,故俗称商品混凝土。 (二)预拌混凝土优点是,采用的工艺技术先进,生产管理专业化,按预定性能设计和制作混凝土,具有和易性、强度、耐久性等性能,可以满足各种工程施工和质量需求,工作效率高,产品质量稳定,明显的减少城市噪声和环境污染,提高施工现场文明程度,推进建筑业技术进步,促进工程质量稳步提高。 (三)各种混凝土坍落度的要求 低塑性混凝土混凝土拌合物坍落度10 ~ 40mm; 塑性混凝土流混凝土拌合物坍落度50 ~ 90m; 动性混凝土大混凝土拌合物坍落度100~150m; 流动性混凝土混凝土拌合物坍落度> 160mm; 泵送混凝土混凝土拌合物坍落度> 100mm。 坍落度实测值与合同规定的坍落度值之差应符合表1的规定 表1 坍落度允许偏差单位:mm (四)误差控制:本产品数量误差W 士2% (重量或体积)

混凝土结构设计总说明书

混凝土结构设计总说明 1.总则 1.1本工程按国家现行有效的设计规范、规程及标准进行设计,施工单位除应遵守本说明及各设计图纸详图外,尚应执行现行国家施工规范、规程和工程所在地区主管部门颁布的有关规程及规定,并应在设计图纸通过施工图审查,取得施工许可证后方可施工,不得违规违章施工,确保各阶段施工安全。 1.2本工程位于广东省佛山市高明区,本工程所建的为多层住宅和多层商业,本工程使用的测量高程为黄海高程;±0.000为室内地面标高,相当高程标高1 2.50米。 1.3尺寸单位除注明外,以毫米(mm)为单位,平面角以度(o)分(’)秒(”)表示,标高以米(m)为单位。 2.建筑结构安全等级及设计使用年限 2.1本工程为异形柱结构。 2.2本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年,结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为标准设防类,地基基础设计等级为乙级。 3.设计依据 3.1采用国家现行有效的设计规范、规程、统一标准、标准图集、工程建设标准强制性条文及"住房与城乡建设部有关公告"作为不能违反的法规,同时考虑工程所在地区实际情况采用地区性规范。 3.2本工程结构设计遵循的主要标准、规范、规程: (1)国标部分 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015年版) 砌体结构设计规范 GB50003-2011 建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 建筑抗震设计规范 GB50011-2010(2016年版) 混凝土结构耐久性设计规范 GB/T50476-2008 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2)广东省标准部分 建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2003 建筑地基处理技术规范 DBJ15-38-2015 非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程 DBJ/T15-18-97 静压预制混凝土桩基础技术规程 DBJ/T15-94-2013 3.3本工程结构设计采用的计算程序及辅助计算软件名称/软件版本号/编制单位分别为GSSAP;17.0;广东省设计建筑研究院。结构整体计算嵌固部位为地下室顶板层。 3.4本工程岩土工程勘察报告由佛山市顺德区勘察有限公司提供。基础施工时若发现地质实际情况与岩土工程勘察报告与设计要求不符时,须通知设计人员及岩土工程勘察单位技

商品混凝土使用说明(20210315140255)

商品混凝土使用说明 尊敬的用户: 感谢您所承建的工程项目使用本公司的商品混凝土,为使我们双方合作愉快,确保混凝土的交付和施工质量,共同建造精品工 程,在使用本公司提供的商品混凝土之前,请详细阅读本说明书。 产品介绍 1、商品混凝土是指由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车,在规定时间内运至使用地点的混凝土拌和物。 2、商品混凝土优点是,采用的工艺技术先进,生产管理专业化,按预定性能设计和制作混凝土,具有和易性、强度、耐久性等性能,可以满足各种工程施工和质量需求,工作效率高,工人劳动强度降低,产品质量稳定,明显的减少城市噪声和环境污染,提高施工现场文明程度,推进建筑业技术进步,促进工程质量稳步提高。 3、各种混凝土坍落度的要求 坍落度允许偏差 单位:mm

二、商品混凝土使用前的准备 1、购货方需要使用混凝土时,对于普通混凝土,至少提前一天通知本公司;对于有特殊要求的混凝土(如抗渗、抗冻、自密实混凝土等),至少提前七天或十天通知本公司,以便于混凝土试配以及生产调度合理安排,防止调度不当,出现供应集中或不及时等现象。 2、完成钢筋、模板工程的验收工作;购货方必须做到卸料现场场地平整、坚实、无杂物,能满足混凝土运输车辆的正常通行和卸料操作。 3、购货方应安排专职的指挥或调度人员与本公司供货人员接洽工作,确保混凝土交付现场的水电、设备、人员以及通道能够满足商品混凝土输送、泵送、浇筑及养护的需要,以便于预拌混凝土供应及时、调度合理、作业顺利。 4、如采用地泵送混凝土时,施工单位应与我公司泵工做好以下配合工作,搭好管道临时钢架支撑结构,接好泵送时所需的临时用水。泵送结束后,配合做好拆除泵管工作。 5、在高温和低温季节,做好商品混凝土施工后养护所需物资的准备工作。 6、大面积商品混凝土施工时,应及时了解天气情况,尽量避开雨天、高温、大风时段。 7、对大体积混凝土,应根据环境温度变化做好商品混凝土温度计算,应编写施工方案,科学、合理施工养护。 8、特殊部位混凝土施工,应提前联络我司技术人员,以便得到我们的技

C25普通混凝土配比设计说明书

C25普通混凝土配比设计说明书 砼配合比设计说明书 砼设计标号: C25普通 一、设计依据: 1、中华人民共和国行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2011) 2、中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011) 3、中华人民共和国行业标准《通用硅酸盐水泥标准》(GB175-2007) 4、中华人民共和国行业标准《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) 5、中华人民共和国行业标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTG E30-2005) 6、中华人民共和国行业标准《混凝土外加剂应用规范》 (GB 50119) 7、中华人民共和国行业标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》)(GB,T1596-2005) 8、施工图纸 二、设计要求: 设计强度等级为C25,坍落度100-140mm。 使用部位:桥梁桩基及系梁 使用原材料为: 水泥 : 湖南韶峰水泥有限公司生产韶峰牌(P.O42.5) 砂 : 株洲市王十万砂场河砂,细度模数为2.62,属中砂,含泥量 1.2 %,表观密度: 2.610g/cm3 3碎石 : 湘乡市棋梓桥水泥厂碎石场;表观密度为2.720g/cm; 掺配比例, 16-31.5(mm):9.5~19(mm):4.75-9.5(mm)

=30%:50%:20% 水 : 饮用水 粉煤灰 : 涟源市渡头塘华润电力公司粉煤灰,?级粉煤灰,掺量为胶凝 材料用量的18% 外加剂 :湖南永利外加剂有限公司YL-C聚羧酸高性能减水剂,掺量为胶 凝材料用量的0.6%。 制作与养生的方法 把用于砼配制的各原材料混合并机械搅拌均匀,性能测试结果符合规范要求后,制作试件,用人工成型,拌合物分层厚度大致相等的两层装入试模,每层插捣25次。二十四小时后拆模,再放入标准恒温恒湿养护室里进行养生。 三、配合比参数的初步确定 1、确定试配强度 根据设计规程可知,σ=5.0,试配强度fcu,ο=33.2Mpa 2、计算水灰比 W/B=aa.fb/(fcu,0+aa.ab.fb),式中:粗集料采用碎石取aa=0.53,ab=0.20,水泥富于系数γc=1.00,fce=1.0*42.5=42.5,粉煤灰掺量为水泥比例18%,查出rf=0.82 fb=rf*fce=42.5*0.82=34.85 由W/B=aa.fb /(fcu,0+aa.ab.fb) 得出ω/c=0.50 根据《公路桥涵施工技术规范》要求,水灰比取ω/c=0.46,符合耐久性要求。 3、用水量 根据设计坍落度和最大碎石粒径及相关经验,取用水量mwo=209Kg

预拌混凝土使用说明书

######混凝土有限公司 #### Concrete Co.,Ltd of #### City 预拌混凝土使用说明书 2009-2-22编制 试验室编制

前言 尊敬的用户: 非常感谢您给予我司参与此项工程建设的机会,我司将在今后施工中予以全力配合。为了您能充分了解预拌混凝土的性能、施工特点、工作流程、相关技术规范和我司提供的各项服务,敬请仔细阅读本说明书。 注:建议您将本说明书交监理人员和施工人员共同参考。 #####混凝土有限公司 2009年2月22日

目录 第一部分:预拌混凝土定义 预拌混凝土定义 (4) 第二部分:使用说明 一、混凝土订购 (5) 二、施工前准备工作 (7) 三、混凝土浇筑 (8) 四、混凝土养护 (10) 五、裂缝预防及处理 (11) 六、用户服务及投诉处理 (12) 七、泵车安全操作规程 (14) 八、规范摘录 (16) 九、相关文件 (21)

预拌混凝土定义 预拌混凝土定义: 预拌混凝土系指水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车,在规定时间内运至使用地点的混凝土拌和物。 本市推广使用预拌混凝土,对推进建筑业的技术进步、保证工程质量、改善城市环境、加强文明施工管理具有重要的意义。 本公司生产供应的预拌混凝土严格遵照GB/T14902-2003《预拌混凝土》国家标准执行,在使用预拌混凝土时,用户应注意以下事项:

一、 工作流程 二、文字说明 1.每项工程在浇筑混凝土之前必须签订“购销合同”,若属特制品(即指超出通用品规定范围或有特殊要求的预拌混凝土)的用户,须提前一个月以上签订购销合同,以便安排配合比设计、试配及原材料采购、供应和检验等生产准备工作。 2.用户于每月15日前详细正确填写下一个月的“月混凝土供应计划”,报告更改手续繁杂且时间长,影响工程验收,建议用户填写后由资料员或项目经理复核加盖项目章后,再传真至本公司或交业务员带回。由公司技术负责人审核后将发现的技术要求不明确等问题传达给业务员至项目重新确认明确后转给试验室及生产部,如有特殊要求请注明。 3.用户对混凝土技术要求变更时,请提前3天提交书面变更联系单,作为我方变更配合比的依据。 一、混凝土订购 签订合同 施工单位填写“月混凝土供应计划” 技术负责人审核/生产部签收 零星工程请付 现金并填写“生产联系单” 业务员审核 生产部和工地确认具体施工时间 调度员和工地确认发车时间 安排生产供应

混凝土泵说明书

第一章产品概述 一、产品特点 1、本产品是根据煤矿井下硐室及巷道空间狭窄、设备必须防爆的现实而设计的新型煤矿用混凝土泵。2008年6月获得《矿用产品安全标志证书》,编号是MEF080141。本泵电器动力源只有一台防爆电机,其他执行机构的动作全部为液压控制和完成。 2、体积小是该泵搬运方便的显著特点。它垂直起吊能穿过吊盘上的2m3吊桶喇叭口,水平运输能进入1吨标准矿车罐笼。 二、主要用途及使用范围 该泵的用途是将成品混凝土通过管道输送到浇注地点。主要用于煤矿井下硐室及巷道的混凝土浇注工程,也可用于其它工程中的混凝土输送和浇注作业。如隧道、桥涵、地面建筑等。 三、产品型号说明: 型号组成是:HBMD 12/4—22S,其中—— HBM -- 煤矿用混凝土泵; D -- 固定式; 12/4-- 理论输送量(12m3/h) / 泵送混凝土最大压力(4MPa); 22 -- 电机功率(22kW); S -- 排料口形式(S管摆阀)。 四、使用条件 1、工作环境温度为0 ℃~40 ℃,但24 h平均温度不超过35 ℃。非工作期间最低环境温度不低于-40℃。 2、可直接用于有防爆要求的工作场所。 3、工作时整机要水平放置,支腿支撑于坚实的地面。 4、电压波动不超过±10%,频率波动不超过±2%。 5、混凝土骨料粒度范围:卵石不大于30mm,碎石不大于25mm。 6、混凝土坍落度要求:80mm~230mm之间。 7、混凝土输送管符合JG/T95的规定。

第二章混凝土泵的结构特征及工作原理 一、结构特征 该泵由推送机构、料斗及搅拌装置、混凝土分配阀、机架、机械传动装置、机罩及油箱、液压系统、输送管路等组成。见14页附图1 (矿用混凝土泵结构简图) 1、推送机构 推送机构是把液压能转换成机械能的动力执行机构,功能是推送混凝土使其克服管道的阻力而达到浇注部位。推送机构由主油缸、混凝土缸、水洗槽及支承连接件等组成。 两个油缸后端的无杆腔通过高压胶管分别与主液控换向阀相连,液控换向阀的动作使两个主油缸油口轮流与主油泵及油箱连通。两个油缸前端有杆腔通过高压管路互相连通,形成闭合回路。当其中一个油缸的无杆腔进入压力油时,该油缸活塞前进并压送混凝土,与此同时前进中的油缸活塞又推动有杆腔的液压油,通过联通管使另一缸活塞后退,从料斗中吸入混凝土。这样往复运动形成对混凝土的连续输送。混凝土缸的活塞后部充满清洁的水。两缸的水道经由水槽连通。水槽中的水所起的作用是: a、清洗作用:清洗混凝土缸壁上每次推送后残余的灰浆,降低活塞与缸壁的磨损; b、隔离作用:防止主油缸泄露出来的液压油进入混凝土而影响混凝土的质量; c、冷却润滑作用:冷却、润滑混凝土缸的活塞和主油缸活塞杆的密封部位; 当气温低于0℃时,要放掉水箱中的水,防止水箱中的水结冰后损坏混凝土活塞及油缸活塞顶端的密封件。 2、料斗及搅拌装置 a、料斗是混凝土泵的盛料器,同时也是S形分配阀及搅拌装置的安装机体。 b、混凝土输送速度与供料速度不一致时,料斗可以起中间调节作用。 c、搅拌装置从液压马达一侧看,逆时针转旋时为正转,作用是把混凝土向料斗中部推进、向混凝土缸喂料、提高吸入率、改善混凝土的可泵性。 d、料斗口格网的作用:防止超径骨料或其它杂物进入料斗,以减少泵送故障,同时也是为了保障人身安全。

预拌混凝土产品使用说明书

预拌混凝土产品使用说明书 恒业商砼有限公司生产部编制 版本:2015年第一版

前言 本《预拌混凝土产品使用说明书》是根据国家有关法律、法规、标准、规范和技术规程编制,目的是为便于广大客户在预拌混凝土订货和使用过程中,较好的了解和掌握预拌混凝土产品性能、进场验收、施工浇筑和养护过程的有关技术问题,促进供需双方密切合作,避免出现工作疏漏,确保工程质量。 本说明书主要包括公司简介、混凝土使用说明、注意事项等内容。未作说明的内容,请查阅有关法律法规和标准、规范。 本说明书只针对一般工业与民用房屋和一般建筑物使用的普通混凝土做了一般性说明,对特殊工程(桥梁、铁路、水利、公路等)所用混凝土及特殊混凝土(自密实、超高层、超远距离、陶粒混凝土、全轻混凝土等)的使用说明我司将会针对性的制定各种具体生产供应方案。 本公司服务理念是“尽心为客户着想,尽力让客户满意”。 为了保证本公司预拌混凝土质量,请广大客户在使用预拌混凝土之前,认真阅读《预拌混凝土产品使用说明书》,按使用说明书的要求使用预拌混凝土。本说明书若有与规范标准相冲突的地方,请按规范标准相关规定执行。 如果您在施工过程中遇到问题,请及时与我司联系,我司将尽一切可能协助解决,祝合作愉快!

目录 前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ⅰ 目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ⅱ 1 公司简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误!2编制依据 (5) 2.1法律法规. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2标准规范. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3订货须知 (3) 4 混凝土施工 (7) 4.1施工前准备 (7) 4.2现场交货检验 (4) 4.3施工使用要求 (10) 4.4混凝土的养护和拆模 (11) 5混凝土资料 (14) 6现场安全文明 (14) 7质量承诺 (16) 8免责声明 (17) 附则A:特殊混凝土施工质量控制措施 (17) 附则B: 突发事件的处理 (19) 附则C: 混凝土质量典型通病及预防措施 (20)

混凝土使用说明书(新)

混凝土使用说明书 尊敬的客户,感谢您使用我公司生产的预拌混凝土,为保证您的工程质量,我公司根据配制的混凝土性能,参考《预拌混凝土》GB/T14902-2011、混凝土施工有关标准以及工程施工过程中常见问题制定出本说明书和技术交底,敬请认真阅读并确认能按本说明书和技术交底等规定的有关操作规程执行。如有任何意见或建议,请及时联系我们,以便更好地为您服务,谢谢合作! 一、您购买的混凝土的分类: 1、普通混凝土:(包括低塑性、塑性混凝土,一般坍落度在80-120mm 之间),凝结时间一般在6-8小时。 2、泵送混凝土:(包括流动性、大流动性混凝土,一般坍落度一般在140-220mm之间;水下混凝土坍落度一般在180-220mm之间),凝结时间一般在8-10小时。 3、道路混凝土:(坍落度一般在80-140mm之间),凝结时间一般在4-6小时。 混凝土凝结时间在规范规定的试验条件下测定,工地现场视气温、风速、湿度等气候变化而有一些波动。 二、时间要求: 从混凝土搅拌出厂到工地卸完,一般要求在90min卸完,不宜超过180min,避免混凝土和易性(坍落度、流动度)不好而影响混凝土自身质量和施工质量。 三、现场检验:如需要现场检验,请按如下操作: 1、卸料前,让搅拌车快速搅拌均匀后卸料,取样检测应连续抽取卸料至搅拌车1/4至3/4部位的混凝土,并搅拌均匀后检验,做同一组(批)试件的混凝土应在同一车中抽取。交货检验的坍落度试验应在混凝土到现场后

20min内完成,试验制作应在40min完成,每次抽取数量不得少于20升。 2、现场采用人工插捣制作试件时,拌合物应分厚度大致相等的两层装入模内,用捣棒按螺旋方向从边缘向中心均匀进行,每层不得少于12次,保证试件内骨料均匀,表面无大气孔和缺角现象,待临近初凝时用抹刀抹平。 3、采用标准养护的试件,应在温度20±5℃的环境中成型、静置、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃、相对湿度95%以上的标准养护室中养护,切不可让试件日晒雨淋。 4、采用同条件养护的试件,按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期(0℃以下不计入),其试件抗压强度再乘以折算系数1.10作为其强度代表值。建议工地多留试件,以防出现不合格时备查。 四、使用操作要求: 1、禁止加水:禁止往混凝土内任意加水,现场混凝土坍落度损失过大,或待料时间长坍落度小而不能满足施工时,可采取少量多次后掺外加剂方法,搅拌均匀和易性符合要求后才可使用。 2、振捣:混凝土应布料均匀,振捣宜采用平板振捣器,在浇筑混凝土时振捣及时,落点要准,振捣时间通常为15~30秒,即不要漏振、少振或过振,防止粉煤灰浮浆层。 3、抹压及抹面:作为同一批混凝土,由于是批量生产,抹面的时间要掌握好,速度要跟上,抹压要均匀,在混凝土收水后,对混凝土加强二次或多次抹面,特别是临近初凝时的抹面,可避免混凝土在凝结硬化过程中,表层和内部水分散失,引起失水收缩或骨料与胶合料之间产生不均匀的沉缩变形,从而能够有效消除或修补混凝土表面的早期微细裂缝。 4、养护:混凝土养护有两个目的:一是创造使水泥得以充分水化的条件,加速混凝土硬化,二是防止混凝土成型后因日晒、风吹、干燥、寒冷等自然因素的影响而出现超出正常范围的收缩、裂缝及破坏现象。混凝土浇筑

混凝土搅拌车设计说明

1.前言 1.1 混凝土搅拌车的介绍 商品混凝土的发展从根本上改变了传统上工地自制混凝土,用翻斗车或自卸卡车进行输送,就近使用的落后生产方式,建立起一种新的生产方式,即许多施工工地所需要的混凝土,都由专业化的混凝土工厂或大型混凝土搅拌站集中生产供应,形成以混凝土制备地点为中心的供应网。由于混凝十工厂便于应用现代电子技术,使用计算机控制生产,可以得到精确配比和均质拌合的混凝土,使混凝土质量大大提高,所以对于整个施丁工程起到良好的促进作用。但是混凝土的商品化生产,势必把混凝土从厂站输送到各个需求工地之间的距离相应加长,有些供应点甚至很远。当混凝土的输舒巨离(或输送时间)超过某一限度时,叮燃使用一般的运输机械进行输送,混凝土就可能在运输途中发生分层离析,甚至初撇见象,严重影响混凝土质量,这是施工所不允许的。因此为了适应商品混凝土的输送,发展了一种运送混凝土的专用机械—混凝土搅拌运输车(以下简称搅拌运输车)。图1.1所示就是这种搅拌运输车的外形和基本结构。搅拌运输车多作为混凝十工厂或搅拌站的配套运输机械,通过搅拌运输车将混凝土工厂、搅拌站与许多施工工地联系起来,如与混凝土输送泵配合使用,在施工现场进行“接力”输送,则可以完全不再需要人力的中间周转而将混凝土连续不断的送到施工浇注点,实现混凝土输送的高效能和全部机械化。

搅拌运输车实际上就是在载重汽车或专用运载底盘上安装一种独特的混凝土搅拌装置的组合机械,它兼有载运和搅拌混凝土的双重功能,可以在运送混凝土的同时对其进行搅动或搅拌。因此能保证输送混凝土的质量,允许适当延长运距(或运送时间)。基于搅拌运输车的上述工作特点,通常可以根据对混凝土运距长短、现场施工条件以及对混凝土的配比和质量的要求等不同情况,采取下列不同的工作方式: (1)预拌混凝土的搅动运输 这种运输方式是搅拌运输车从混凝土工厂装进已经搅拌好的混凝土,在运往工地的路途中,使搅拌筒作大约1-3r/min的f氏速转动,对运输运的混凝土不停地进行搅动,以防止出现离析等现象,从而使运到工地的混凝土质量得到控制,并相应增长运距。但这种运输方式其运距(或运送时间)不宜过长,应控制在预拌混凝土开始初凝以前,具体的运距或时间视混凝土配比和道路、气候等条件而定。 (2)混凝土拌合料的搅拌运输 这种运输方式又有湿料和干料搅拌运输两种情况。湿料搅拌运输是指搅拌运输车在配料站按混凝土配比同时装入水泥,砂石骨料和水等拌合料,然后在运送途中使搅拌筒以8-12r / min的“搅拌速度”转动,对混凝土拌合料完成搅拌作业。干料注水搅拌运输是指在配料站按混凝土配比分别向搅拌筒加入水泥、砂石等干料,再向车水箱加入搅拌用水。在搅拌运输车驶向工地途中的适当时候向搅拌筒喷水进行搅拌。也可根据工地的浇灌要求运干料到现场后再注水搅拌。 混凝土拌合料的搅拌运输,比预拌混凝土的搅动运输能进一步延长对混凝土的输送距离(或时间),尤其是混凝土干料的注水搅拌运输可以将混凝土送到很远的地方。另外,这种运输方式又用搅拌运输车代替了混凝土工厂的搅拌工作,因而可以节约设备投资,相对提高生产率。但是,搅拌运输车的搅拌却难以获得象混凝土工厂生产的那样和易性好均匀一致的混凝土,所以,在对混凝土的质量要求愈来愈严格的现代建筑施工中,对预拌混凝土的搅动运输是搅拌运输车的主要工作方式。

预拌商品混凝土质量控制手册(DOC 36页)

预拌商品混凝土质量控制手册(DOC 36页)

预拌商品混凝土 质 量 控 制 手 册 天诚商砼有限公司 二零一一年五月

目录 简介 (01) 公正性申明 (02) 编制依据及适用范围 (03) 质量方针 (04) 质量目标 (05) 质量承诺 (06) 术语 (07) 管理体系 (09) 合同评审 (10) 申诉和投诉 (11) 记录 (12) 设备和标准物质 (14) 抽样和样品处置 (17) 结果质量控制 (19) 结果报告 (20) 原材料采购供应的质量保证措施 (23) 试验室配合比设计的质量保证与措施 (26) 搅拌站生产的质量保证措施 (27) 混凝土运输和交货时的质量保证措施 (29) 要求用户配合施工保证混凝土的质量 (30) 预拌混凝土三个阶段质量控制程序图 (31)

质量保证体系 (32) 试验室检测工作质量保证 (33) 混凝土生产过程控制图 (34) 附录一、企业营业热照 附录二、试验室专业技术人员情况一览表 附录三、专业技术人员岗位证书、职称证书 附录四、试验检测细则

简介 混凝土有限公司试验室成立于2011年9月,隶属于混凝土有限公司。试验室主要业务范围是承担本公司混凝土生产相关的实验工作。主要检测项目有原材料检验(包括水泥,砂,石,外加剂,外掺料等)、混凝土拌和物及成品检验、混凝土配合比设计试配等。 本试验室建筑面积86.6m2,试验室配有各种用于常规检测项目的检验仪器设备,并经上级计量部门检定合格。 本试验室按《实验室资质认定评审准则》(国认实函[2006]141号)新标准规定,确保科学、规范地实施实验室资质认定(计量认证/审查认可)评审,根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》等相关法律法规,建立了全套质量体系文件及管理制度。 试验室由一名多年从事水泥混凝土专业工程师任专职负责人,五名从事试验工作多年的试验人员负责试验检测及业务管理工作。专业技术一流,具有独立进行混凝土试配与研发、原材料检测与试验、混凝土生产控制检验与成品检测的能力。 本试验室坚持“科学公正、客观诚信、准确及时”的质量方针,严格执行国家或行业有关预拌混凝土生产与检验的法令法规,为保证本公司产品质量认真开展工作,为提供环保绿色建材、服务于玉树建设贡献已力。

C35普通混凝土设计说明书

C35普通混凝土配合比设计说明书 一. 设计要素 1.设计依据 (1)<<铁路混凝土工程施工质量验收补充标准>>铁建设[2005]160号; (2)<<客运专线高性能混凝土暂行技术条件>>; (3)<<铁路耐久性混凝土设计暂行规程>>铁建设[2005]157号; (4)JGJ55-2000<<普通混凝土配合比设计规程>>; (5)铁建设[2007]140号文,铁建设{2007}159号文. (6)<<设计施工图>> 2.设计技术指标要求 (1) 设计强度等级C35; (2) 56d电通量要求<1200C(环境作用于T2、H1); (3)设计坍落度160~200mm; (4)混凝土含气量≥2.0%; (5)粉煤灰掺量≥27%; 3.配合比使用材料 (1)水泥:吉林长春亚泰水泥厂 (2)粉煤灰:吉林双辽绿洲粉煤灰综合利用厂 (3)机制砂:东辽河Ⅱ区中砂 (4)碎石:选用黄岭子碎石,采用二级配,分别为: 5-10mm掺量为40% 10-20mm掺量为60%

(5)外加剂:山东华伟银凯建材有限公司 (6)水:试配选用饮用水 4.拟用工程部位 桩基 二.配合比设计过程 1.确定基准配合比 (1)计算试配强度 f cu.o= f cu.k+1.645δ=35 +1.645×5=43.2 (2)计算水胶比 W/C=A×f ce/(f cu.o+A×B×fce)= 0.46×42.5/(43.2+0.46×0.07×42.5)=0.44 (3)确定水灰比(水胶比) 依据现行《铁路耐久性混凝土设计暂行规定》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》、《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》等技术标准及设计文件的要求, C35混凝土的胶凝材料总量不宜高于450kg/m3、H1环境要求最小胶凝材料用量不小于300 kg/m3,H1境水胶比不得大于0.50,据经验水胶比选取0.36 (4)确定单位用水量 根据外加剂的性能,并考虑混凝土耐久性要求,选取混凝土单位用水量M wo=146,用时外加剂掺量取1.0%,即M外=4.06 (5)计算单位胶凝材料用量 胶凝材料总量M C=146÷0.36=406/m3

预拌混凝土购销合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 预拌混凝土购销合同

编号:FS-DY-20593 预拌混凝土购销合同 合同编号:_____ 工程名称:____ 买方(甲方):____ 卖方(乙方):_____ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1.建设单位:____ 2.施工单位:____ 3.工程名称:____ 4.工程地点:____ 5.运距:____

第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造