文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《屋面工程技术规范》

《屋面工程技术规范》

《屋面工程技术规范》
《屋面工程技术规范》

总则

1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一屋面工程质量的验收,保证工程质量,制定本规范。

说明:1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,按照建设部提出的“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的十六字改革方针,本规范是将有关建筑工程的施工及验收规范和建筑工程质量检验评定标准合并,组成了新的工程质量验收规范,以统一屋面工程质量的验收方法、程序和质量指标。

1.0.2 本规范适用于建筑屋面工程质量的验收。

说明:1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑屋面工程质量的验收。按总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、瓦屋面工程、隔热屋面工程、细部构造和分部工程验收等内容分章进行叙述。

1.0.3 屋面工程施工中所采用的工程技术文件以及承包合同文件,对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

说明:1.0.3 《建设工程质量管理条件》规定:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。按工程设计图纸施工,是保证工程实现设计意图的前提。

由于《建设工程承包合同》的双方主体是建设单位和总承

包单位,因此总承包单位应当按照承包合同约定的权利义务对建设单位负责。本规范明确屋面工程的施工质量,必须按承包合同的规定验收,但合同文件的规定不得低于本规范的规定。

1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。

说明:1.0.4 本规范是根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定的原则编制的。本规范对屋面工程检验批、分项、分部(子分部)的划分,质量指标和验收程序都提出了要求,同时还强调执行本规范时应当与《建筑工程施工质量验收统一标准》配套使用。

1.0.5 屋面工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

说明:1.0.5 本条文是根据建设部印发建标(1996)626号《工程建设标准编写规定》,采用了“屋面工程施工质量除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定”典型用语。

2 术语

2.0.1 防水层合理使用年限life of waterproof layer

屋面防水层能满足求的年限。

2.0.2 一道防水设防a separate wateproof barroer

屋面工程技术规范最新版

屋面工程技术规范最新版《屋面工程技术标准》(GB50345-2004),是我国50 多年来在屋面防水、保温隔热工程的理论中,胜利经历与失败经验的系统总结,是与时俱进的表现。该标准的内容全面,重点突出、层次合理、规则明白、办法详细、具有较强的可操作性,是今后一个时期内指导我国屋面工程设计与施工的根据。《屋面工程技术标准》的公布施行,将为推进我国防水资料技术晋级,更新换代、安康开展和进一步进步建筑屋面防水、保温隔热工程技术整体程度,确保屋面工程质量,发挥重要的作用。现将该标准的主要特征引见如下:1顺应与时俱进的时期请求原标准1994年公布施行十年来,对进步我国屋面工程设计与施工技术程度,降低屋面渗漏率,确保屋面工程质量等方面,都起到了积极、重要的作用。鉴于我国建筑工程防水技术的疾速开展,特别是国度规范《屋面工程质量验收标准》(GB50207-2002)以及各防水、保温隔热资料新规范的公布施行,使建筑屋面防水工程技术无论从设计、结构、选材和施工操作工艺等方面,都涌现出许多新的做法和经历,原标准规则的一些内容(如工程质量验收,推行应用和限制制止运用技术等,已不能顺应时期开展的需求。为此,依照建立部《关于印发(2002~2003年度工程建立国度规范制定、修订方案)的通知》(建标[2003]102号)文件的请求,及时地对原标准按“框架根本不动和章节条文

补充、删改、完善”的准绳停止修订,修订的重点是“增加设计、强调指标、补充新材、完善工艺、淘汰落后”使我国屋面工程的设计和施工表现技术先进,适用性强,契合平安、环保和顺应与时俱进的时期请求。2突出屋面工程设计的前提作用在原标准各章有关设计要点的根底上,把具有共性的设计内容,经过调整、修正、补充、完善后,独立构成“屋面工程设计”的第四章,明白规则屋面工程防水设计应遵照“合理设防、防排分离、量体裁衣、综合管理”的准绳。在停止屋面工程设计时,应包括肯定防水等级、设防请求、结构层次、资料选用、保温隔热措施、细部结构的密封防水处置以及防排水系统设计等内容。依据屋面工程理论的经历与经验,作出了“混凝土构造层、现喷硬质聚氨酯泡沫塑料等保温层、装饰瓦和不搭接瓦的屋面、隔汽层以及卷材或涂膜厚度不契合标准规则的防水层,不得作为屋面一道防水设防”的规则,为了屏闭紫外线和延长防水层的运用寿命,规则了“柔性防水层上应设维护层”,维护层“可采用淡色涂料、铝箔、粒砂、块体资料、水泥砂浆、细石混凝土等资料”,而在架空屋面、倒置式屋面的柔性防水层与刚性维护层之间以及刚性防水层与构造层之间,均应设置隔离层,隔离层可采用干铺塑料膜、土工布或卷材,也可采用铺抹低强度等级的砂浆等。在屋面防水工程设计中,依据建筑物性质,屋面运用功用和设防结构,应选择与其相顺应的防水资料,如外

屋面工程技术规范标准(doc 22页)

《屋面工程技术规范》 一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规范是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

《屋面工程技术规范》最新版

竭诚为您提供优质文档/双击可除《屋面工程技术规范》最新版 篇一:屋面工程技术规范 3.0.5屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表3.0.5的规范。 表3.0.5屋面防水等级和设防要求 4.5.1卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法应符合表4.5.1的规定。 表4.5.1卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法注:在1级屋面防水做法中,防水层仅作单层卷材时,应符合有关单层防水卷材屋面技术的规定。 4.5.5每道卷材防水层最小厚度应符合表4.5.5的规定。表4.5.5每道卷材防水层最小厚度(mm) 4.5.6每道涂膜防水层最小厚度应符合表4.5.6的规定。表4.5.6每道涂膜防水层最小厚度(mm) 4.5.7复合防水层最小厚度应符合表4.5.7的规定。 表4.5.7复合防水层最小厚度(mm)

4.8.1瓦屋面防水等级和防水做法应符合表4.8.1的规定。 表4.8.1瓦屋面防水等级和防水做法 注:防水层厚度应符合本规范第4.5.5条或第4.5.6条Ⅱ级防水的规定。 4.9.1金属板屋面防水等级和防水做法应符合表4.9.1的规定。 表4.9.1金属板屋面防水等级和防水做法 注:1当防水等级为Ⅰ级时,压型铝合金基板厚度不应小于0.9mm;压型钢板基板厚度不应小于0.6mm; 2当防水等级为Ⅰ级时,压型金属板应采用360°咬口锁边连接方式; 3在Ⅰ级屋面防水做法中,仅作压型金属板时,应符合《金属压型板应用技术规范》等相关技术的规定。5.1.6屋面工程施工必须符合下列安全措施: 1严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工; 2屋面周围和预留空洞部位,必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网; 3屋面坡度大于30%时,应采取防滑措施; 4施工人员应穿防滑鞋,特殊情况下无可靠安全措施时,操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。 篇二:屋面工程技术规范gb50207-20xx

屋面工程技术规范

屋面工程技术规范 防水工程概况 (一)、本工程防水项目主要包括①地下室防水②屋面防水③卫生间防水。 (二)、建筑设计的要求等级。 1、地下室防水: 根据《地下工程防水技术规范》GBJ108-87,本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。 ①、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下 室基础底板抗渗等级为0.6Mpa 防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。 ②、基础底板防水层为两道,采用卷材一涂料相结合防水防案。卷材采用 1.5伽厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2伽厚聚氨脂防水涂料。 ③、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材一涂料相结合防水方案,卷材采用1.5伽厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2伽厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙 保护层以外开挖1米以内采用2: 8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。 ④、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用 卷材一涂料相结合防水方案,防水层保护层为50伽厚C20细石砼。 2、屋面防水: 屋面防水根据《屋面工程技术规范》GB50207-94屋面防水等级为二级。采用卷材一涂料相结合的防水方案。卷材采用1.5伽厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2伽厚聚氨脂防水涂料。防水层上保护层为挤塑聚苯板。 3、卫生间防水: 卫生间防水层1.5伽厚聚氨脂防水涂料,防水层上为带有坡度的细石砼保护层。 施工技术准备、施工技术要点 1 、材料准备及技术质量要求 ①、地下室所有一切的防水材料,必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。 ②、地下防水、卫生间防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书和性能检查报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料坚决不得在工程中使用。 ③、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2、防水材料的复试、质量把关 所有用于防水工程的材料,包括粘接专用胶,都必须送到材料实验室先作材

屋面工程技术规范

屋面工程技术规范GB 50345-2004 1 总则 1.0.1 为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。 1.0.3 屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4 屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5 屋面工程施工质量验收应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002的规定。 1 术语 2.0.1 防水层合理使用年限 life of waterproof layer 屋面防水层能满足正常使用要求的年限。 2.0.2 一道防水设防 a se4parate waterproof barroer 具有单独防水能力的一道防水层次。 2.0.3 沥青防水卷材(油毡) bituminous membrane(felt)

以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.4 高聚物改性沥青防水卷材 modifide asphalt membrane 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.5 合成高分子防水卷材 high polymer waterproof sheet 以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加入适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。 2.0.6 基层处理剂 primer 在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。 2.0.7 满粘法 full adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 2.0.8 空铺法 border adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 2.0.9 点粘法 spot adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。

屋面工程技术规范GB50345-2004

屋面工程技术规范 GB50345-2004 自2004年9月1日起实施 1 总则 1.0.1为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。 1.0.3屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5屋面工程施工质量验收,应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2002的规定。 2 术语 2.0.1防水层合理使用年限 屋面防水层能满足正常使用要求的年限。 2.0.2一道防水设防 具有单独防水能力的一道防水层次。 2.0.3沥青防水卷材(油毡) 以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.4高聚物改性沥青防水卷材 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.5合成高分子防水卷材 以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加人适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。 2.0.6基层处理剂 在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。

2.0.7满粘法: 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 2.0.8 空铺法 铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 2.0.9点粘法 铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 2.0.10条粘法 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。 2.0.11热粘法 以热熔胶粘剂将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.12冷粘法 在常温下采用胶粘剂(带)将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.13热熔法 将热熔型防水卷材底层加热熔化后,进行卷材与基层或卷材 之间粘结的施工方法。 2.0.14自粘法 采用带有自粘胶的防水卷材进行粘结的施工方法。 2.0.15焊接法 采用热风或热锲焊接进行热塑性卷材粘合搭接的施工方法。 2.0.16高聚物改性沥青防水涂料 以石油沥青为基料,用高分子聚合物进行改性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 2.0.17合成高分子防水涂料 以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质,配制成的单组分或多组分防水涂料。 2.0.18聚合物水泥防水涂料 以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料。 2.0.19 胎体增强材料 用于涂膜防水层中的化纤无纺布、玻璃纤维网布等,作为增强层的材料。 2.0.20密封材料 能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。

屋面工程技术规范

屋面工程技术规范 一、防水工程概况:工程防水项目、地下室防水、屋面防水、卫生间。 二、建筑设计的要求等级 1、地下室防水:根据《地下工程防水技术规范》,建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。 (1)地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。 (2)基础底板防水层为两道,采用卷材—涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。 (3)地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧

墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。 (4)地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。 2、屋面防水:屋面防水根据《屋面工程技术规范》屋面防水等级为二级。采用卷材—涂料相结合的防水方案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层上保护层为挤塑聚苯板。 3、卫生间防水:卫生间防水层1.5㎜厚聚氨脂防水涂料,防水层上为带有坡度的细石砼保护层。施工技术准备、施工技术要点,材料准备及技术质量要求。 (1)地下室所有一切的防水材料,必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。 (2)地下防水、卫生间防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书和性能检查报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料坚决不得在工程中使用。

(技术规范标准)坡屋面工程技术规范

1 总则 1.0.1为提高我国坡屋面防水、保温隔热工程技术水平,确保工程 质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的工业建筑、民用建筑及既 有建筑改造的坡屋面工程的设计、施工和质量验收。 1.0.3 坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关环境保护、建筑节 能和安全的规定,并采取相应措施。 1.0.4 坡屋面工程应积极采用新材料、新技术、新工艺,并应符合 工程建设行政主管部门的管理要求和有关规定。 1.0.5 坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应符合本规范外,尚 应符合国家现行有关标准规范的规定。

2 术语 2.0.1 坡屋面slope roof 坡度大于3%的屋面。 2.0.2 屋面板Roof boarding 用于坡屋面承托保温隔热层和防水层的承重板。 2.0.3 防水垫层Underlayment 坡屋面中通常铺设在瓦材或金属板下面的防水材料。 2.0.4 持钉层Lock layer of nail 瓦屋面中能够握裹固定钉的构造层次,如细石混凝土层和屋面板等。 2.0.5 隔汽层Vapour barrier 阻滞水蒸汽进入保温隔热材料的构造层次。 2.0.6 正脊Flat ridge 坡屋面屋顶的水平交线形成的屋脊。 2.0.7 斜脊Slope ridge 坡屋面斜面相交凸角的斜交线形成的屋脊。 2.0.8 斜天沟Slope cullis 坡屋面斜面相交凹角的斜交线形成的天沟。 2.0.9 搭接式天沟Lapped cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片搭接形成的天沟。 2.0.10 编织式天沟Knitted cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片编织形成的天沟。 2.0.11 敞开式天沟Open cullis 瓦材铺设至天沟边沿,天沟底部采用卷材或金属板构造形成的天沟。 2.0.12 挑檐Overhang 屋面向排水方向挑出外墙或外廊部位的檐口构造。 2.0.13 块瓦Tile

屋面工程技术规范GB50207_2002

一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规》。我部组织有关部门对该规进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规由建设部负责管理和对强制性条文的解释,建筑工程(集团)总公司负责具体技术容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版发行。 中华人民国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规的主要容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给建筑工程(集团)总公司《屋面工程质量验收规》管理组(地址:市新建路35号,邮编030002),以供今后修订时参考。 本规主编单位、参编单位和主要起草人:

坡屋面挂瓦施工工法

坡屋面挂瓦施工工法 编制单位:建筑工程公司 编制人: 第一章 1 前言 斜屋面主要是针对坡角度大于45°的屋面,特别是近几年一些欧式建筑风格的屋面设计中甚至要求坡度达300%以上,高度在10米以上的尖顶建筑。这些屋面在要求外观漂亮的同时,更是强调挂瓦的牢固性。施工的难点就是要保证挂瓦牢固,所挂瓦要经得起春秋季风气候的考验,不被风掀起。如被掀起,二次维修搭架子将十分困难。下图为我公司承建的诸城万家悦小区的坡屋面图。 坡屋面挂瓦施工工法充分将设计理念和地理环境相结合,具有更高的抵抗风压的能力。在我公司所承建的诸城万家悦住宅小区、五衢花园住宅小区中得到应用,、彩色瓦屋面既美观又牢固,能经受得起季风气候的考验。 第二章 2 工法特点 2.0.1 针对地理环境,面对亚寒带季风和大型高层小区内群楼风产生的涡旋上升风压的影响,增强所挂瓦的牢固性。 2.0.2 坡屋面挂瓦技术成熟可靠,能确保屋面瓦的安全性、稳定性、可靠性。 2.0.3 挂瓦施工步步为营,首尾呼应,能很好的保证安装质量和外观装饰效果。 第三章 3 适用范围 3.0.1适用于尖顶城堡状的屋面挂瓦工程,即坡角大于45°的斜屋面。 3.0.2适用于普通建筑的一般坡屋面的挂瓦工程。 第四章 4 工艺原理 4.0.1尖顶屋面挂瓦的受力途径,是首先风荷载作用于瓦上,通过连接在瓦片上的铜丝和瓦片底部粘结的砂浆,传递给钢筋挂瓦条,钢筋挂瓦条通过预埋件再传递给屋盖结构。 即风荷载—主瓦—挂瓦条—屋盖。 4.0.2对于尖顶斜屋面,固定瓦密度大,要求第排每片均固定。

第五章 第六章 5 工艺流程及操作要点 第一节 5.1 工艺流程 5.1.1坡屋面挂瓦施工工艺流程见图5.1.1 第二节 5.2.1 1 成“L 工经验, 3 整根, 所示: 4 木条上棱应保持成一条直线。最后利用棉线严格控制卧瓦高低起伏,利用龙骨保证脊线笔直。

GB50693-2011坡屋面工程技术规范

GB50693-2011 坡屋面工程技术规范 1 总则 1.0.1为提高我国坡屋面防水、保温隔热工程技术水平,确保工程 质量,制定本规范。屋面工程技术规范考试题及答案

《屋面工程技术规范》GB50345-2012 复习试题 一、填空题(每空1分,共40分) 1、屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用工程要求确定防水等级,并按相应等级进行防水设防,对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。防水等级为I级的重要建筑和高层建筑的设防要求是,防水等级为II级的一般建筑的设防要求是。 2、《屋面工程技术规范》对卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法的规定:防水等级为I级时防水做法为卷材防水层和卷材防水层、、复合防水层,防水等级为II级时防水做法为卷材防水层、、复合防水层。 3、在防水等级为I级时,压型铝合金板厚度不应小于mm,压型钢板基板厚度不应小于mm。 4、在防水等级为I级时,压型金属板应采用。 5、屋面排水方式的选择,应根据建筑物屋顶形式、、使用功能等因素确定。 6、屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水。,宜采用雨水收集系统。 7、高层建筑屋面宜采用排水;多层建筑屋面宜采用外排水;低层建筑及檐高小于10m的屋面,可采用排水。多跨及汇水面积较大的屋面宜采用天沟排水,天沟找坡较长时,宜采用中间内排水和两端外排水。

8、严寒地区应采用内排水,寒冷地区宜采用排水。 9、混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时,宜采用、和的材料,坡度宜为2%。 10、屋面热桥部位,当内表面温度低于室内空气的温度时,均应做保温处理。 11、屋面隔热层设计应根据地域、气候、屋面形式、建筑环境、使用功能等条件,采取、和等隔热措施。 12、接缝密封防水设计应保证密封部位不,并应做到接缝密封防水与主体防水层相。 13、上人屋面保护层可采用、等材料,不上人屋面保护层可采用、铝箔、、水泥砂浆等材料。 14、采用细石混凝土做保护层时,表面应抹平压光,并应设,其纵横间距不应大于m,分格缝宽度宜为10mm~20mm,并应用嵌填。 15、瓦屋面采用的木质基层、顺水条、挂瓦条,均应做、和防蛀处理;采用的金属顺水条、挂瓦条,均应做处理。 16、金属板在主体结构的变形缝处宜,变形缝上部应加扣带伸缩的盖板。 17、屋面找坡层和找平层的施工环境温度不宜低于℃。 18、立面或大坡面铺贴卷材时,应采用法,并宜减少卷材短边搭接。 19、屋面金属板安装应、,板面不应有施工残留物。檐

《屋面工程技术规范》

上海市工程建设规范 屋面工程施工规程Construction regulation for roof engineering DG/TJ08-XXX-20XX (征求意见稿) (说明:文中斜体、下划线部分为本次修订的内容) 2011 上海

上海市工程建设规范 屋面工程施工规程Construction regulation for roof engineering DG/TJ08-XXX-20XX 主编部门:上海建工集团股份有限公司 批准部门:上海市城乡建设和交通委员会 施行日期:年月日 2011 上海

前言 本规程是根据上海市城乡建设和交通委员会关于印发《2010年上海市工程建设规范和标准设计编制计划(第二批)》的通知(沪建交[2010]731号)的要求,总结本市近年来工程应用的经验,参考国内外相关的标准、规程及规范,特别是近年来有关与屋面工程相关国家、行业以及地方标准的修订,包括已经颁布的或是正在征求意见的标准,同时,也考虑到我国近年来绿色施工技术的发展,在进行了广泛调查研究的基础上进行的。 本次修编的主要内容有:在规程内容结构上,按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)征求意见稿中对屋面工程分部、分项工程的最新划分进行调整;删除了架空隔热屋面的施工内容;增加了隔离层、纤维毡体保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层、泡沫混凝土保温层、复合防水层、采光顶铺装的施工内容;补充了屋面出入口、反梁过水孔、设施基座等细部构造的施工内容。 本规程修编后共分9章。主要内容是:1 总则;2 术语;3 基本规定;4 基层与保护; 5 保温与隔热; 6 防水与密封; 7 瓦面与板面; 8 细部构造; 9 安全与绿色施工。 各单位在执行本规程时,如发现问题或有关建议、意见,请及时告知上海建工集团股份有限公司(地址:上海市虹口区东大名路666号,邮编:200080),以供今后修订时参考。 主编单位:上海建工集团股份有限公司 参编单位:上海市第一建筑有限公司 上海市第七建筑有限公司 上海市第四建筑有限公司 上海市建筑构件制品有限公司 主要起草人: 上海市建设工程标准定额管理总站 年月

坡屋面工程技术规范

坡屋面工程技术规 范 1 2020年5月29日

1 总则 1.0.1 为提高中国坡屋面防水、保温隔热工程技 术水平,确保工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的工业建 筑、民用建筑及既有建筑改造的坡屋面工程的设计、施工和质量验收。 1.0.3 坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关 环境保护、建筑节能和安全的规定,并采取相应措施。 1.0.4 坡屋面工程应积极采用新材料、新技术、 新工艺,并应符合工程建设行政主管部门的管理要求和有关规定。 1.0.5 坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应 符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准 2 2020年5月29日

规范的规定。 3 2020年5月29日

2 术语 2.0.1 坡屋面 slope roof 坡度大于3%的屋面。 2.0.2 屋面板 Roof boarding 用于坡屋面承托保温隔热层和防水层的承重板。 2.0.3 防水垫层 Underlayment 坡屋面中一般铺设在瓦材或金属板下面的防水材料。 2.0.4 持钉层 Lock layer of nail 瓦屋面中能够握裹固定钉的构造层次,如细石混凝土层和屋面板等。 2.0.5 隔汽层 Vapour barrier 4 2020年5月29日

阻滞水蒸汽进入保温隔热材料的构造层次。 2.0.6 正脊 Flat ridge 坡屋面屋顶的水平交线形成的屋脊。 2.0.7 斜脊 Slope ridge 坡屋面斜面相交凸角的斜交线形成的屋脊。 2.0.8 斜天沟 Slope cullis 坡屋面斜面相交凹角的斜交线形成的天沟。 2.0.9 搭接式天沟 Lapped cullis 在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片搭接形成的天沟。 2.0.10 编织式天沟 Knitted cullis 5 2020年5月29日

坡屋面挂瓦现场施工工法

坡屋面挂瓦施工工法编制单位:建筑工程公司 编制人: 第一章 1 前言 斜屋面主要是针对坡角度大于45°的屋面,特别是近几年一些欧式建筑风格的屋面设计中甚至要求坡度达300%以上,高度在10米以上的尖顶建筑。这些屋面在要求外观漂亮的同时,更是强调挂瓦的牢固性。施工的难点就是要保证挂瓦牢固,所挂瓦要经得起春秋季风气候的考验,不被风 在我公 能2.0.1 增强 2.0.2 2.0.3 3.0.1 3.0.2 4.0.1 即风荷载—主瓦—挂瓦条—屋盖。 4.0.2对于尖顶斜屋面,固定瓦密度大,要求第排每片均固定。 第五章 5 工艺流程及操作要点 第一节 5.1 工艺流程 5.1.1坡屋面挂瓦施工工艺流程见图5.1.1

图5.1.1 工艺流程图 第二节5.2 操作要点 5.2.1深化设计要点 1 预埋件设计 对于坡屋面上的预埋件,主要考虑预埋件的锚固长度和牢固性,以传递风荷载和重力荷载到主体结构。现场采用钢筋加工的废料,30cm的Φ8的钢筋头加工成“L”型,“L”型底部绑扎在屋盖上下铁之间,加强锚固连接力。根据现场施工经验,直的钢筋头很容易松动以致可以拔起来,所以 为将来挂瓦 预 还需要 5.2.2 122.50时,上 2对一般屋面而言水平方向先主瓦后右袖,只保证右翼为规则形状。而对于典型的等腰多边形屋面,水平方向由中间往两侧排,到脊瓦处裁瓦。 3一般主瓦采用“S”形,接缝开在瓦棱最高点而且搭接严密牢固,缝隙很小,形成“S”型接缝,不怕侧风,雨水滴入接缝后进入水沟槽的水量极少,不会漏雨。 5.2.3绑扎钢筋挂瓦条 1 横向由下往上间隔一片主瓦的间距进行绑扎,搭接位置错开。 2 竖向间距1m,需要伸过屋顶1.5m以上。挂瓦条一定要和预埋的钢筋头绑扎牢固。

屋面工程技术规范最新

屋面工程技术规范 中华人民共和国国家标准 屋面工程技术规范 Technical code for roof engineering GB 50345-2004 主编部门:山西省建设厅 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2004年9月1日 中华人民共和国建设部 公告 第230号 建设部关于发布国家标准《屋面工程技术规范》的公告现批准《屋面工程技术规范》为国家标准,编号为GB 50345-2004,自2004年9月1日起实施。其中,第3(0(1、 4(2(1、 4(2(4、 4(2(6、 5(1(3、 5(3(2、 5(3(3、 6(3(2、 7(1(3、 7(1(6、7(3(3、7(3(4条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2004年4月7日 前言 本规范是根据建设部《关于印发二??二,二??三年度工程建设国家标准 建标[2003]102号)的要求,由山西省建设厅主编部门制订、修订计划的通知》( 负责,具体由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同制订而成。

在制订过程中,规范编制组广泛征求了全国有关单位的意见,总结了近年来我国屋面工程设计与施工的实践经验,与相关的标准规范进行了协调,最后经全国审查会议定稿。 本规范的主要内容有:总则、术语、基本规定、屋面工程设计、卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、屋面接缝密封防水、保温隔热屋面、瓦屋面及有关的附录。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西省建设厅负责具体管理。由山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验和积累资料,随时将意见和建议寄给山西建筑工程(集团)总公司(地址:山西太原市新建路35号,邮政编码:030002),以供今后修订时参考。 本规范主编单位:山西建筑工程(集团)总公司 本规范参编单位:北京市建筑工程研究院中国建筑设计研究院浙江工业大学太原理工大学中国建筑标准设计研究所四川省建筑科学研究院中国化学建材公司苏州防水材料研究设计所徐州卧牛山新型防水材料有限公司山东力华防水建材有限公司。 本规范主要起草人:哈成德王寿华朱忠厚严仁良叶林标王天项桦太马芸芳高延继王宜群胜李国干孙晓东 本规范在编制过程中得到深圳市卓宝科技有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、广东科顺化工实业有限公司的大力协助。 则 1 总

004坡屋面工程技术规范

1总则 1.0.1为提高我国坡屋面防水、保温隔热工程技术水平,确保工程 质量,制定本规X。 1.0.2 本规X适用于新建、扩建和改建的工业建筑、民用建筑及 既有建筑改造的坡屋面工程的设计、施工和质量验收。 1.0.3 坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关环境保护、建筑节 能和安全的规定,并采取相应措施。 1.0.4 坡屋面工程应积极采用新材料、新技术、新工艺,并应符合 工程建设行政主管部门的管理要求和有关规定。 1.0.5坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应符合本规X外,尚 应符合国家现行有关标准规X的规定。 2术语 2.0.1坡屋面slope roof 坡度大于3%的屋面。 2.0.13 块瓦Tile 由黏土、混凝土和树脂等材料制成的块状硬质屋面瓦材。 2.0.14 沥青波形瓦Corrugated asphalt board 由植物纤维浸渍沥青成型的波形瓦材。 2.0.15 树脂波形瓦Corrugated resin board 以合成树脂和纤维增强材料为主要原料制成的波形瓦材。 2.0.16光伏瓦Photovoltaic tile 太阳能光伏电池与瓦材的复合体。 2.0.17 光伏防水卷材Photovoltaicwaterproof sheet 太阳能光伏薄膜电池与防水卷材的复合体。 2.0.18 机械固定件Fastener 用于机械固定保温隔热材料、防水卷材的固定钉、垫片和压条等配件。 2.0.19 金属板屋面Metal plate roof 采用压型金属板或金属面绝热夹芯板的建筑屋面。 2.0.20装配式轻型坡屋面Assembly-type light sloping roof 以冷弯薄壁型钢屋架或木屋架为承重结构,轻质保温隔热

屋面工程技术规范中关于三元乙丙规定

屋面工程技术规范中关于三元乙丙规定 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

4.2.3三元乙丙、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯和氯化聚乙烯橡胶共混的合成高分子防水卷材质量要求,应符合本规范第4.2.4条的规定。除此之外,其他类型的合成高分子防水卷材,当在屋面防水工程中使用时,应有成果鉴定证明和产品质量标准,并应经屋面工程实践检验,符合防水功能要求。 4.2.4合成高分子防水卷材的质量应符合下列要求。 合成高分子防水卷材的外观质量和规格应符合表4.2.4-1和表4.2.4-2的要求。 合成高分子防水卷材的外观质量要求 表4.2.4-1 合成高分子防水卷材规格 表4.2.4-2

合成高分子防水卷材的物理性能应符合表4.2.4-3的要求。 合成高分子防水卷材的物理性能 表4.2.4-3 注:Ⅰ类指弹性体卷材;Ⅱ类指塑性体卷材;Ⅲ类指加合成纤维的 卷材。 4.7合成高分子防水卷材施工 4.7.1水落口、天沟、檐沟、檐口等的施工应符合本规范第4. 5.3条的规定。

4.7.2立面或大坡面铺贴合成高分子防水卷材应符合本规范第4.6.2条的规定。 4.7.3立面卷材收头的端部应裁齐,并用压条或垫片钉压固定; 最大钉距不应大于900mm;上口应用密封材料封固。 4.7.4排汽屋面施工应符合本规范第4. 5.6条的有关规定。 4.7.5冷粘法铺贴合成高分子防水卷材施工应符合下列规定: 基层胶粘剂,可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面。涂刷应均匀、不露底、不堆积。采取空铺法、条粘法、点粘法时应按规定的位置与面积涂刷胶粘剂。 根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。 铺贴卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,并应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。

坡屋面工程技术规范

1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (4) 4 坡屋面工程材料 (10) 5 防水垫层 (22) 6 沥青瓦屋面 (34) 7 块瓦屋面 (44) 8 波形瓦屋面 (53) 9 金属板屋面 (60) 10 防水卷材屋面 (70) 11 装配式轻型坡屋面 (82) 附录A 引用标准 (84) 1 总则 1.0.1为提高我国坡屋面防水、保温隔热工程技术水平,确保工程 质量,制定本规范。总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一屋面工程质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 2 术语 2.0.1 防水层合理使用年限life of waterproof layer 屋面防水层能满足求的年限。 2.0.2 一道防水设防a separate wateproof barroer

相关文档