文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二组团水电安装施工组织设计

二组团水电安装施工组织设计

二组团水电安装施工组织设计
二组团水电安装施工组织设计

目录

第一章编制依据 (3)

第二章工程概况 (4)

2.1 给排水工程概况 (4)

2.2 电气工程概况 (5)

第三章施工部署 (6)

3.1 施工准备 (6)

3.2 组织机构 (6)

3.3 劳动需用计划 (8)

3.4 主要施工机具计划 (8)

3.5 分项工程进度计划 (9)

3.6 施工及验收依据 (9)

第四章主要项目的施工方案及施工方法 (11)

4.1 给排水管道安装工程 (11)

4.1.1室内给水管道安装 (11)

4.1.2室外给水管道安装 (15)

4.1.3室内排水管道安装 (19)

4.1.4室外排水管道安装 (21)

4.2 电气安装工程 (24)

4.2.1配管及管内穿线 (24)

4.2.2电气照明器具及其配电箱的安装 (29)

4.2.3电缆敷设及桥架安装 (32)

4.2.4密集铜芯母线槽安装 (35)

4.2.5高层建筑电气竖井安装 (36)

4.2.6防雷接地 (39)

4.2.7调试 (41)

第五章保证质量的技术组织措施 (45)

5.1 质量目标 (45)

5.2 保证质量组织机构图 (45)

5.3 保证质量管理措施及控制程序图 (45)

5.4 保证质量的技术措施及检验程序图 (48)

5.5 工程技术档案管理措施 (51)

第六章保证安全的技术组织措施 (52)

6.1 安全生产总目标及管理制度 (52)

6.2 安全管理体系图 (53)

6.3 安全管理机构图 (54)

6.4各级安全生产责任制 (54)

6.5 安全管理措施 (55)

6.6 安全教育 (56)

6.7 安全施工技术措施 (56)

6.8 漏电保护的原则 (58)

6.9 安全用电组织措施 (58)

6.10安全用电技术措施 (59)

6.11电气防火技术措施 (59)

第七章文明施工措施 (61)

7.1 文明施工总目标 (61)

7.2 文明施工组织机构 (61)

7.3 文明施工管理 (61)

7.4 现场卫生 (64)

7.5 现场防火、防盗安全保卫 (64)

7.6 环境保护 (65)

第八章成品保护措施 (66)

3

第一章编制依据

1.工程招标文件及招标书中“工程范围”;

2.深圳大学建筑设计研究院工程设计的给排水、强电、弱电、消防等全部图纸;3.国家颁布的现行施工规范和操作规程;

4.全国通用给排水、电气安装图集;

5.本公司类似工程相关经验资料。

4

第二章工程概况

惠州大亚湾东部曦城项目一期二组团,由惠州大亚湾东圳房地产有限公司投资兴建。本工程为高层建筑,分别为2层、17层、26层、28层、30层。57#~59#楼为地上2层,47#、49#楼地下2层,地上17层的建筑物檐口标高为55.2m,第1层(架空层)层高为6.0m,第2-17层层高均为3.0m;51#楼地下2层,地上26层的建筑物檐口标高为82.2m,第1层(架空层)层高为6.0m,第2-26层层高均为3.0m;48#、52#、54#、55#、56#楼地下2层,地上28层的建筑物檐口高度为88.2m,第1层层高为6.0m,第2-28层层高均为3.0m;50#楼地下2层,地上29层的建筑物檐口标高为91.2m,第1层(架空层)层高为6.0m,第2-17层层高均为3.0m;53#楼地下2层,地上30层的建筑物檐口标高为94.2m,第1层(架空层)层高为6.0m,第2-30层层高均为3.0m;。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。建筑面积286565.44m2。由深圳大学建筑设计研究院设计,广东省城规建设监理有限公司监理。水电安装工程由龙光工程建设有限公司水电安装承建。

2.1 给排水工程概况

给水系统

1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。

2、本工程采用分区供水,地下室、室外部分和地上一层由室外市政管网直接供水。地上二至十层为低区,十一至二十层为中区,二十一至三十层为高区,采用地下室生活水池和变频供水系统联合供水,为保证供水点供水静压不大于40米水柱,五至二十层用减压阀减压供水。

3、住宅室内给水管采用PP-R管,热熔连接;其他室外管道采用塑钢复合管,DN≤100mm采用丝扣连接,DN≥100mm者采用发兰连接。室外管道DN≤100mm,采用塑钢复合管丝扣连接。

排水系统

1、室内排水管均采用PVC-U硬聚氯乙烯管,承插粘接,并在较长立管上设简易消能装置。

2、室外排水管采用钢筋砼排水管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。

2.2 电气工程概况

配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每三层设电表箱,每户设分户配电箱;一户一表,电度表箱设在强电井内。

配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防及地下室采用NH-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。

消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷,设在事故母线段,待市电停电后,由柴油发电机供电。消防用电设备:如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电,在末端双电源切换配电箱处自动切换,其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。

本建筑物按第二类防雷建筑物设防。

从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体及十层以上外墙门窗、栏杆等均与均压环连接。

住户卫生间应做局部等电位联结。

防雷接地、电气接地、信息系统接地及其它系统接地共用一个接地网,综合接地电阻≦1欧。

第三章施工部署

惠州大亚湾东部曦城项目一期二组团水电安装工程是由我公司承建的一个大型建筑安装工程,公司本着对业主负责的态度,建立惠州大亚湾东部曦城项目部,全权负责该工程的管理。本项目部将与单位部门积极配合,服从建设单位及现场监理的管理,从严控制工程质量,同时抓好安全生产和文明施工,责任到人,实行目标管理,精心组织施工,以一流的质量回报业主。

3.1 施工准备

1.根据工程进度计划、工程量、施工现场实际情况,作好人员、机械设备及物料进场工作,班组操作人员必须经过培训方可上岗,特殊工种操作人员持证上岗。

2.施工前组织施工、质安有关人员认真熟悉施工图纸及有关技术资料,结合现场实际情况掌握施工的重点、难点,提出设计中存在的问题,为图纸自审、会审做好准备。

3.施工前技术负责人向操作人员详细技术交底,使全体操作人员领会设计意图,明明白白操作。

4.必须熟悉技术规范、标准及施工方法。

3.2 组织机构

1.实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全和文明施工负责。

2.本工程将委派我公司高水平专业人员担任个管理岗位,负责对工程个专业施工管理。

3.项目部组织机构

3.3 劳动需用计划各工种低高峰期需用计划

3.4 主要施工机具计划主要施工机具需计划表

3.5 分项工程进度计划

3.6 施工及验收依据

(1)合同图纸及设计修改,设备制造商提供的安装使用说明书(2)电缆桥架安装88SD169

(3)线槽配线安装、塑料线槽、金属线槽安装96SD181

(4)变配电所常用设备构件安装88D263

(5)电缆敷设(合订本)D101-1~7

(6)常用低压配电设备及灯具安装D702-1~2

(7)建筑物、构筑物防雷设施安装D562

(8)接地装置安装86D563

(9)利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装86SD566 (10)等电位联结安装97SD567

(11)电气竖井设备安装90SD180

(12)阀门井S143P17-4、7

(13)钢筋混凝土化粪池S214(四)

(14)排水设备附件制造及安装S220P21-1~21

(15)排水管道基础S222P30-6

(16)排水承插管接口S222P30-12

(17)排水检查井S231P28-2~6、11~12

(18)竖槽式跌水井S234P11-5

(19)雨水口S235P19-2、3、8、11~14

(20)防水套管S312P8-1~8

(21)卫生设备安装99S304

(22)雨水斗01S302

(23)建筑排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装96S341 (24)水池通风管、吸水喇叭管及支架90S319

(25)水表井及安装S145

(26)管道支架及吊架S161

第四章主要项目的施工方案及施工方法

4.1 给排水管道安装工程

4.1.1室内给水管道安装

1.管材与接口

1)该工程采用新型安装材料,室内给水支管采用PP-R管,安装方式为暗装,其接口方式为热熔。给水立管采用钢塑复合管,连接方式为法兰连接。

2)管材及阀门应有符合国家或部门现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。阀门选择为DN<50mm时,选择截止阀;当DN≥50mm时选择闸阀或蝶阀。

3)远传水表的规格应符合设计要求及经自来水公司确认,表壳铸造规矩、无砂眼、无裂纹、表玻璃壳无损坏,铅封良好,有出厂合格证。

2.施工工艺

工艺流程图为:

1)安装准备:认真熟悉图纸,核对各种管道座标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理,配合土建预埋、预留,并进一点核对位置及尺寸。

2)管道安装应结合条件,合理安排顺序,当管道交叉处发生矛盾时,按下列原则避让:

①小管让大管;

②有压力管让无压力管,低压管让高压管;

③支管让主管;

3)支管安装:

①安装前,结合施工图纸,将预留洞清理好,然后制作安装管道,安装时一定要掌握PP-R管的热熔方式:

a、切断管材时,必须使用切管器垂直切断,如果没有切管器,使用其它工具切断器材时,切断后应将切头清除干净,插入支承套管。

b、当热熔器加热到260℃时,管材和配件同时推进熔接器模具内,并加热到5秒钟以上。

c、把已加热的管材和管配件垂直推进并维持5秒钟以上,推进时用力不能太猛,以防止管头弯曲。

d、热熔时,管材和配件粘附其它异物时,必须清理干净后热熔,管材和配件过度加热时,厚度变薄,管材在管配件内变形,会发生漏水现象,因此,制作时一定注意此项。

e、安装完毕后,各配水点安好堵头,防止杂物进入管道;并用钩钉胶垫固定。

②PP-R管的安装方法:

a.管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De+20mm,宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。

b.管道安装时,不得有异向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正,PP-R 管且在金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距不宜小于100mm,PP-R 管宜在金属管道的内侧。

c.室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。

d.管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施,管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。

e.热水管穿墙壁时,应配合土建设置的钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外长大50mm。

f.直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在隐蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。

g.建筑物埋地引入管和室内埋地管敷设要求如下:

ⅰ.室内地坪±0.00以下管道铺设宜分两段进行,先进行地坪±0.00以下至基础墙外壁段的铺设,待土建施工结束后,再进行户外连接管的铺设。

ⅱ.室内地坪以下管道铺设应在土建工程回填土夯实以后,重新开挖进行。

严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设。

ⅲ.铺设管道的沟底应平整,不得有突出的尖硬物体,土壤的颗粒径不宜大于12mm,必要时可铺100mm厚的砂垫层。

ⅳ.埋地管道回填时,管周回填不得夹杂尖硬物直接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填厚土,室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mm。

ⅴ.管道出地坪处应设置护管,其高度应高出地坪100mm。

ⅵ.管道在穿基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度,若设计无规定时不应小于100mm。

ⅶ.管道在穿越街坊道路,覆土厚度小于700mm时,应采用严格的保护措施。

③室内明支管的安装

a、室内明敷管时,应在土建粉饰完毕后进行安装,安装前应首先复核预留孔洞是否正确。

b、管道安装前,按要求先设置管卡。位置应准确,埋设应平整、牢固。管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。

c、若采用金属管卡固定时,金属管卡与塑料管间应采用橡胶物隔垫,不得使用硬物隔垫,以防管子受损。

d、在金属管件与塑料管连接部位,管卡应设置金属配件一端,并尽量靠近金属配件。

e、管道在穿墙时,一定要有套管。

④在经常有可能检修的给水附件前(或后)及支管的阀件前(或后)应安装活接头。

4)给水立管安装

①在土建将水表井砌好后,进行给水立管安装。安装前根据图纸和相应规范确定位置吊垂线安装管卡。

管卡装好好后,测出各立管的实际尺寸进行编号记录下来,统一进行预制及组装,在检查和调直后方可进行安装。安装好的立管要进行最后的检查,保持垂直度和离墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上;最后把管卡收紧,或用螺栓固定于立管上。

②安装立管时注意事项:

a、调直后的管道若管卡有松动,必须重新上紧。

b、立管接水表处三通一定要方向一致,高度准确,以便水表安装。

c、立管上的阀门要考虑便于开启和检修,下供式立管上的阀门,当设计未注明高度时,应安装距地面300mm,且阀柄应超向操作者的左侧,并与墙面开成45°夹角处。

d、管子穿楼板时,一定要用套管,套管可用塑料管,穿屋面的一是要用金属套管。套管应高出地面,屋面不少于100mm,并采取严格防水措施。

e、塑料管道的最大支撑间距见下表:

塑料管道的最大支撑间距(mm)

f、钢管的立管支架,当楼层不超过4m时,可仅设置一个支架,并安装在距

楼(地)面1.5~1.8m的位置,当超过4m时,设置两个支架。

g、钢管的水平管段安装支架间距不大于下表规定

③本工程中给水立管采用的是钢塑复合管,及具体安装方法和注意事项如下:

a.应按标准规定的适用温度和介质选用管材种类。

b.尽量选用细齿管子压钳和管钳。

c.应用锯床切断或先用管子切割器切割至1/3钢管壁厚处,再用手锯将管锯断。不能用管子切割器一次将管子切断或用砂轮切割器切管。

e.用刮削器或铰刀修整内缘去除内壁凸纹、毛刺及锐角,管端塑层处应倒角。

f.螺纹应分两次切削完成,切削时必须用冷却液冷却,将螺纹加工至国标规定长度。

g.在管端和管件螺纹根部均匀涂上一圈专用密封胶。

h.管道安装工序为:

装夹切割修整I型管接头)加工螺纹清理螺纹检查螺纹密封

5.管道的防腐

1)明装管道:镀锌钢管刷红丹油两道,再刷银粉漆(当有装饰要求时,改刷与装饰色调相协调的面漆两道),管道上的固定件与管道的刷油要求相同;

2)埋地管道:钢管和铸铁管均刷冷底子油两道,热沥青两道,总厚度不小于3mm,铸铁给水管内衬水泥砂浆聚合物防腐。

6.管道的试压

给水管道安装完毕后,要进行管道试压。管道试压前,管道内充满水,排出管内空气,经24小时后方能试压, 试验压力为室内1.0MPa,给水立管、消防管为1.6 MPa。试压合格后,填写“管道水压系统试压记录”和“隐蔽工程记录”会同甲方和监理签字认可后方可隐蔽。

4.1.2室外给水管道安装

1.管材与接口

1)本工程中室外给水管道DN≤100mm采用塑钢复合管,丝扣连接。DN>100mm 采用承插式给水铸铁管,强度不小于32.5MPa的水泥捻口。

2)材料及阀门应有符合国家或部门现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。铸铁给水管要求管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固,阀门阀体铸造规矩,表面光洁、无裂纹,开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏,手轮完整无损。

3)水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,表壳铸造规矩、无砂眼、裂纹、表玻璃盖无损坏、锅封完整,有出厂合格证。

2.施工工艺

工艺流程图为:

1)安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作,参看有关专业设备图,校对各种管道坐标、标高是否有交叉,管道排列是否合理。

2)预制加工:一般就地加工。

3)沟槽开挖:一般采用机械开挖,工作量小的可采用人工开挖。

(1)如出现坚硬岩,可采用爆破开挖掘;

(2)如出现沙砾坚土,可采用空气压缩机风镐开挖;

(3)沟槽中出现地表水或雨水时,可采用明沟排水的方法,所谓明沟排水是把流入沟槽或基坑内的水集到集水井,然后用水泵抽出;

(4)沟槽中出现地下水时,可采用人工降低地下水位,其方法是:在含水层内钻井抽水,形成降落漏斗,地下水位就会降落,直到工作面标高以下;

(5)稳定边坡,防止塌方或滑坡,其方法是夯实或者撑板;

(6)稳定槽底,防止地基承载力下降,常用夯实的方法;

(7)管道基础:

a、对于土质较好,无地下水的沟槽,可直接采用素土基础,如果是(钢筋)混凝土管、石棉水泥管等管材,在管道接口处,通常附加混凝土枕基。

b、对于松软土质或者有地下水的沟槽,一般采用135°带形混凝土基础。

4)干管安装:首先确定干管的位置、标高、管径、坡工、坡向等,根据固定参照物如标准坐标点、水准点等,使用量具正确测出干管位置、标高、坡度、

开挖土(石)方到设计所需位置。

支管安装:在主管线上定出其平面位置,进行预制安装。

(1)下管:下管可以采用绳索、三角架、倒链、汽车吊等方法,根据现场条件分析选用,管子一般是单节下管,但为了减少沟内接口的工作量,在具有足够强度的管材和接口的条件下,可采有各行其是串下管,例如焊接口钢管可采用地面焊接成长串,然后下沟。

(2)稳管:稳管是将管子按设计的高程和平面位置稳定在地基或基础上,一般以逆流方向进行铺设,使已铺的下游管道先期投入使用,同时供施工排水,铺设承插式管节时,承口朝来水方向,在槽底坡度急陡区间,应由低处向高处铺设,重力流管稳压时,相邻两节管底部应平齐,以免水中杂质阻塞而沉淀,为避免因紧密相连使管口破损,使柔性接口能承受少量弯曲,大口径管子两管端之间应预留约1cm空隙,金属管稳管时,两管端面预留约1cm空隙以吸热膨胀,承插铸铁管对口,通常是将插口撞进承口弹回少量距离铺设,管线铺设曲率较大时,可调整管子预留间隙来安管。

(3)中线控制:常用中心线法控制管道中线,方法为:连接在两块坡度板的中心钉之间的中线上挂一垂球,当垂球线通过对冷管子的水平尺中心时,表示管已对中。

(4)高程控制:管道高程控制前,在坡度板上标出高程钉,横跨沟槽的坡度板的间距为10~15m,相邻两坡度板的高程钉分别到管底标的垂直距离应相等,那么,两高程钉之间的连线的坡度即为管底坡度,用线系在两高程钉上,即可定出坡度线。

5)安装注意事项

(1)地下干管在上管前,应将各分支口堵好,以防泥沙,在上主管时要将各管口清理干净,保证管路通畅。

(2)安装好的管道不得有塌腰、拱起的波浪以及左右扭曲现象,做到横平竖直。

(3)丝扣连接的管子注意保护好螺纹,不得碰撞,可以采用加装临时管件方法加以保护。

(4)安装中止时,应堵上外露口,以防泥沙堵塞。

6)管道消毒

生活给水管道需要进行消毒,常用的消毒剂为漂白粉。漂白粉的用量为66.6~100g漂白粉/m3。

7)土方回填

(1)回填要求:应在管道验收合格后进行,早回填土可以保护管道的政党位置,避免沟槽坍塌,而且尽早恢复地面交通。回填时间,夏季施工时宜在早上,冬季施工时宜在下午,这样可以保持管道正常温度而避免管道因受热而伸长或因冷却而缩短。沟槽回填土的重要一部分由管子承受,如果提高管两侧(胸腔)和管顶回填土的密实度,可以减小管顶垂直压力,根据经验,胸腔及管顶以上50cm 范围内的密实度应不小于95%。

(2)回填机具:常用的机具有蛙式夯机、内燃打夯机、履带式打夯机。

(3)回填施工:回填施工包括还土、摊平、夯实、检查等工序。

还土一般用原土,但土中不应含有粒径大于3cm的砖块、石头。粒径较小的石子含量不应超过10%,不能采用淤泥土、液状粉砂、细砂、粘土等回填,当属于上类土时,应换土回填。

回填前,根据现场情况确定还土厚度和夯实后厚度。每层土夯实后,应测定密实度,合格后继续往上回填,回填应使沟槽上土面略呈现拱形,以免日久因土沉陷而造成地面下凹。拱起的高度常取15cm。

4.1.3室内排水管道安装

1.管材与接口

1)排水管采用硬聚氯乙烯(UPVC)管,承插连接,专用胶粘接。

2)埋地排水管采用钢筋混凝土管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。

2.施工工艺

工艺流程图为:

1)立、支管的安装

(1)排水横支管与立管相接时采用45°(90°)斜三通连接。排水管坡度见下表:

(2)排水立管转弯时最末端转弯处,应有2个45°的弯管与水平管(埋地引出管)相接。

(3)设有3个以上的卫生器具,其明装水平管段的起点处应装有带有检查口的弯管或三通管。

(4)排水立管上的检查口,每隔两层设置,底层和有卫生器具的最高层必须设置,检查口高出楼(地)面1.00m。

(5)室外排水管道在检查井中采用管顶平接和流槽连接。

(6)UPVC排水立管每层设伸缩节。

(7)排水地漏的顶面应比地面低10mm,地面应有不小于0.01的坡度坡向地漏。

(8)卫生器具自带或配套的存水弯,其水封深度不得小于50mm。

2)排水管的固定

a)架空铺设的水平横管用吊架固定,吊架间距参照给水管,且应在每个接头处设一个吊架。

b)立管用卡箍固定,卡箍间距,当楼层高度不大于4米时,可仅设一个卡箍,并安装在距楼面1.5~1.8m的位置,且安装在管道承口处,当楼层高度大于4米时,可仅设两个卡箍。

c)排水立管最末端要做好支墩,排水横管大于4米应增设伸缩节。

3)封口堵洞

支管安装完后,把所有的管口封死,严防土建做地面的水泥砂浆灌入口内,造成管内堵塞。

4)排水铸铁管的防腐同给水金属管。

5)管道闭水试验

a)室内污水管应做闭水试验,注水高度以一层楼的高度为准,在30分钟时

间内不渗不漏为合格。

b)室内雨水管应做闭水试验,注水高度应满至最高上部雨水斗,在30分钟

时间内不渗不漏为合格。

6)管道通水试验

整个排水系统安装完后,按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏,检查口螺栓是否拧紧。

水电消防安装施工技术方案

目录 第一节工程简介 (2) 第二节工程管理目标及组织机构 (3) 第三节给排水系统施工方案 (7) 第四节. ............................................................................. 11 电气工程安装方案. 第五节............................................................................................. 15 成品保护第六节安全文明施工措施 (15) 1 / 15 水电消防安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:白蕉水质净化厂管网配套工程第三标段 建设单位:珠海水务集团公司

工程地点:白蕉南路(海逸豪庭侧面) 工程规模:框架、层数1栋1座1层,总建筑面积约704.29平方米。 二、工程主要内容 白蕉路污水工程、白藤湖污水泵站。 三、工程特点 1、该工程项目作为白蕉水质净化厂管网配套工程。其装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量优良。安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程180个日历天,且为硬性工期,本工程给排水、电气安装、自控为此其要求地施工工作人员必须具有高度地责任性、专业性。四、编制依据 ●白蕉水质净化厂管网配套工程第三标段施工招标文件。 ●白蕉湖污水泵站工程给排水、电气施工图。 ●公司地《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件。 ●国家现有地给排水、电气施工及验收规范。 ●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89 ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 2 / 15 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

综合布线施工组织设计

目录 第1 章编制说明与编制依据 .................................... 2..第2 章工程概况 .............................................. 3...第3 章施工部署原则 .......................................... 6...第4 章施工组织 .............................................. 6...第5 章施工准备 .............................................. 8...第6 章施工配合 .............................................. 9...第7 章施工进度计划 .......................................... 1.1.第8 章主要资源计划 .......................................... 1.2.第9 章施工程序 .............................................. 1..3.第10 章主要施工方法 ........................................ 1.5.第11 章技术管理措施 ........................................ 2.4.第12 章施工技术措施 ........................................ 2.5.第13 章工期保证措施 ........................................ 2.6.第14 章质量保证措施 ........................................ 2.7.第15 章主要产品保护措施 .................................... 2..8第16 章主要施工安全措施 .................................... 2..9第17 章现场文明施工措施 .................................... 3..1第18 章综合布线系统的测试 .................................. 3..2第19 章电源系统检测 ........................................ 3.6.第20 章防雷及接地系统检测 .................................. 3..7第21 章其它弱电系统的测试................................. 3..7

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

施工组织设计总体概述

施工组织设计总体概述 第一节1.1 施工组织设计总说明 首先,我们完全接受业主提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,与业主、监理及设计单位共同建设好本工程。 通过仔细研究小区给水管网工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。 我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。 为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 第一小节1.2 编制依据 小区给水管网施工工程招标文件》招标项目编号()、施工图纸、相关施工规范及标准。 第二小节1.3 工程概况 第三小节1.3.1 项目名称、位置、质量、工期 项目名称:给水管网施工工程 建设单位: 建设地点: 设计单位: 招标范围:给水管网。 承包方式:根据招标人提供的本招标工程施工图、相关资料及说明,按招标文件规定的范围、内容和要求,采用固定总价合同形式,由承包人包材料、包制作、包安装、包工期、包质量、包安全等进行承包;不允许转包。 建设工期:个日历天

工程质量要求:达到国家或专业的质量检验评定标准规定的合格等级,争创优良样板工程。 资金来源:自筹及集资。 第四小节1.3.2 技术标准 设计说明 ①本工程生活给水室内、外消火栓及自动喷洒系统水源均来自小区泵房。 ②生活给水管材和消防管材均选用PE100塑料管,壁厚见下表: ③管道沿地面坡度埋没,管顶埋深不得小于 2.0m,管道间净距为 400mm。 ④冷水管道与污、雨水及采暖管道交叉处,依实际情况局部上返或 下返。 ⑤阀门井参照图集S143/17-7由建设单位以实际情况自行设计。 ⑥建筑物入口位置与建筑单体施工图不同时以本图为准。 ⑦生活给水管采用J41-16截止阀,消防系统采用对夹式蝶阀。 ⑧生活给水管及消防管过河处直埋,采用钢套管且做防腐,管顶距 河底2.0m。 ⑨管道定位以现总图建筑物为基准。 ⑩当各种管道之间标高发生冲突时可按以下原则处理: ⑴小管径管道让大管径管道。(2)可弯管道让不能弯的管道。 (3)压力管道让自流管道。(4)临时性管道让永久性管道。 . 管道安装:各种管道开槽后,应敷设在原土上,回填土时应分层夯实,然后打150mm碎石混凝土垫层。 第五小节1.3.3 新技术、新工艺、新材料、新设备的采用 随着建筑施工技术进步,施工水平整体提高,在市场激烈竞争中,施工企业能否生存下去,能否立于不败之地,越来越多事实证明,关键看这个企业科学技术水平高低,掌握多少施工新技术,以及在运用这些新技术中,对提高质量,加快施工速度,降低成本取得多大效益,“科学技术是第一生产力”,要使科技成果转化为生产力,产生经济效益和社会效益,关键在于推广应用。 在本工程施工期间,我们将根据施工需要,推广新技术、新工艺、新材料的应用,

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

水电安装施工规范方案与验收标准

水电安装施工规及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管导线的总面积不应超过管径截面积的40%,管不得有接头和扭结。导线与线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于1.7m。(防止幼儿接触),线盒导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底

部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙后,再抹灰隐蔽 . 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管。 7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管。 8、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分。 9、装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中。 10、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 11、电线点与点不能有接头,电线接头需做挂锡处理,吊顶的暗线必须有阻燃管保护。 12、电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 三、弱电系统施工的技术施工要求 1、线必须使用专用线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。 2、TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。 3、TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。 4、强弱电严禁在同一根管铺设,不得接入同一个接线盒。

施工组织设计总体概述

施工组织设计总体概述 第一节 1.1 施工组织设计总说明 首先,我们完全接受业主提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,与业主、监理及设计单位共同建设好本工程。 通过仔细研究小区给水管网工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。 我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。 为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 第一小节 1.2 编制依据 小区给水管网施工工程招标文件》招标项目编号()、施工图纸、相关施工规范及标准。 第二小节 1.3 工程概况 第三小节 1.3.1 项目名称、位置、质量、工期 项目名称:给水管网施工工程 建设单位: 建设地点: 设计单位:

招标范围:给水管网。 承包方式:根据招标人提供的本招标工程施工图、相关资料及说明,按招标文件规定的范围、内容和要求,采用固定总价合同形式,由承包人包 材料、包制作、包安装、包工期、包质量、包安全等进行承包;不 允许转包。 建设工期:个日历天 工程质量要求:达到国家或专业的质量检验评定标准规定的合格等级,争创优 良样板工程。 资金来源:自筹及集资。 第四小节 1.3.2 技术标准 设计说明 ①本工程生活给水室内、外消火栓及自动喷洒系统水源均来自小区泵房。 ③管道沿地面坡度埋没,管顶埋深不得小于2.0m,管道间净距为400mm。 ④冷水管道与污、雨水及采暖管道交叉处,依实际情况局部上返或下返。 ⑤阀门井参照图集S143/17-7由建设单位以实际情况自行设计。 ⑥建筑物入口位置与建筑单体施工图不同时以本图为准。 ⑦生活给水管采用J41-16截止阀,消防系统采用对夹式蝶阀。 ⑧生活给水管及消防管过河处直埋,采用钢套管且做防腐,管顶距河底2.0m。 ⑨管道定位以现总图建筑物为基准。 ⑩当各种管道之间标高发生冲突时可按以下原则处理: ⑴小管径管道让大管径管道。(2)可弯管道让不能弯的管道。(3)压力 管道让自流管道。(4)临时性管道让永久性管道。 . 管道安装:各种管道开槽后,应敷设在原土上,回填土时应分层夯实,然

高压线架设工程施工组织设计方案

施工组织设计 1、施工方案及施工方法 2、劳动力计划 3、主要施工机械配置及计划 4、组织机构设置、管理人员配置 5、确保工程质量的技术组织措施 6、确保安全文明施工的技术组织措施 7、确保工期的技术组织措施 8、环境保护技术组织措施 9、施工总进度图表或工期网络图 10、施工平面布置图 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图 附表六临时用地表

1、施工方案及施工方法 (一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程: 基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试 1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设: 埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方 式) a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,如不符合要求,应及时处理。 b预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

水电安装施工规范标准

水电安装施工规范标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱内必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为 1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽. 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。

万科施工组织设计

目录 一、工程概况: 2 二、施工部署: 2 三、施工进度计划: 5 四、主要施工劳动力、施工机械计划表: 5 五、主要施工方法: 6 六、现场管理:18 七、成品保护措施19 八、安全保护措施:19 九、冬雨季施工措施:21

一.工程概况: 本工程由天津万科花园新城西区六.七.九组团续建工程和万科花园新城美树丽舍沿街组团工程组成。天津万科兴业发展有限公司建设。天津水泥工业设计研究院工程监理部监理。郑州华盛建设开发有限公司承建。六、七、九组团续建工程由天津市房屋鉴定勘测设计院设计;沿街组团工程由天津市建工设计院设计的民用住宅楼,工程位于天津市北辰区红旗农场。 本工程为三层联排式独立入口住宅,户型包括A1﹑B1﹑B2﹑B2'、E2户型组成,A1'﹑B1 '与本图对称施工。建筑面积为14500m2。首层层高为3.3m;二层续建工程的层高为3.0m、沿街工程的层高为2.9m。室内与小院内高差为0.300m,室内与小院外高差为0.450m,小院内散水标高为-0.300(相对标高),小院外散水标高为-0.450(相对标高)。 本工程为砖混结构。基础为钢筋混凝土条型基础,砼强度等级为C20,砌体采用MU10普通烧结砖,M7.5水泥砂浆砌筑。主体圈梁﹑梁﹑柱﹑现浇楼板及砼构件均为C20,砌体采用MU10普通烧结砖,M7.5混合砂浆砌筑。 本工程外檐除续建工程首层为清水墙其他各层均为混水墙;外墙保温采用50厚聚苯颗粒保温抹灰材料,涂塑抗碱玻纤网格布一道,聚合物水泥抗裂砂浆两道,硅橡胶弹性底漆.柔性耐水腻子,刷外檐涂料;入户门为实木门,A1户型车库为电动车库门,其余外檐门窗均采用塑钢门窗;屋面采用80厚聚苯板保温层.20厚1:3水泥砂浆找平层.刷冷底子油二道.欧文斯克宁玻纤瓦屋面。 二.施工部署:

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

室内水电安装施工标准做法

1、开关、插座定位精准,符合设计和功能使用要求 插座名称距离要求普通插座距地850mm阳台洗衣机插座距地1500mm抽油烟机插座距地2000mm床头插座距地750mm空调柜机插座距地300mm空调挂机插座板下500mm热水器插座距地2300mm 室内水电安装施工标准做法,照着做就对了! Tips:门边开关、插座距门框150mm 墙角边开关、插座距墙角100mm

2、水施图、电施图、建筑图、装饰图叠加审图,确保水、电、洞口定位准确;插座、空调套管、洗衣机插座与洗衣机地漏位置相匹配。 空调插座一般比空调套管高100mm 室内水电安装施工标准做法,照着做就对了!

空调插座与套管位置匹配 3、砌筑阶段线管竖向开槽,使用水泥钉固定,线管安装完使用细石混凝土封堵后于线槽处挂钢丝网并保证两侧>100mm。 室内水电安装施工标准做法,照着做就对了!

线管开槽样板 4、穿线工作必须于装修开工前完成,及时疏通堵塞线管。导线进入线盒必须留有10~15cm,并用绝缘胶布,或专用保护头将线头包裹。 室内水电安装施工标准做法,照着做就对了! 导线预留长度10~15cm 5、配电箱、开关在安装面板前应先检查预埋底盒是否安装正确,平直。底盒周边应使用干硬性水泥砂浆填缝密实,保证面板安装完毕后应不出现空缝。

室内水电安装施工标准做法,照着做就对了!户内电箱底盒安装正确 6、电箱内回路清晰,电路排布合理。 A、所有电器为一路 B、所有照明为一路 C、厨房插座为一路

D、卫生间用电设施及卫生间插座为一路 E、除厨、卫以外的所以普通插座为一路 不同的房型均可参照以上的办法。 回路设置清晰 7、大功率电器使用相应材料,如空调使用4mm2配16A插座。 8、底盒安装完成后穿线前使用挤塑板进行成品保护,避免抹灰过程堵塞线管。 线盒成品保护样板 9、成品保护: 开关、插座安装时先安装内部面板,内部面板安装完毕后周边粘贴美纹纸再进行涂料施工,涂料施工完毕,细部整改完成后将美纹纸撕除。 开关装饰盖板在涂料施工完毕后再进行安装,并用防潮膜或美纹纸进行满包,直至细部整改完成。

劳务分包的施工组织设计62665

唐山市南湖西北片区震后危旧平房改造安置小区二期工程西区施工G组团 施工组织设计 招标单位:唐山市仝泰建筑安装工程有限公司 编制单位: 编制日期:2017年5月5日

目录 第一章工程概况 (5) 第二章施工组织机构 (7) 第一节组建精干高效的项目管理机构 (7) 第二节项目管理体制 (10) 第三节施工组织机构的高效动作的保证措施 (11) 第三章施工部署 (13) 第一节本工程的指导方针 (13) 第二节工程的目标管理 (13) 第三节总体施工安排 (14) 第四章施工准备 (15) 第一节技术准备 (15) 第二节施工准备 (16) 第三节劳动力安排计划 (16) 第四节主要施工机械设备安排计划 (16) 第五章施工进度计划 (17) 第一节施工进度计划编制依据 (17) 第二节总工期控制目标 (17) 第三节施工进度计划 (17) 第六章施工测量 (18) 第一节放线依据 (18) 第二节测量施工前的技术准备 (18) 第三节建筑物的定位方法 (18) 第四节原水准点的引测和首层室内地坪标高的确定 (19) 第五节标高的垂直传递 (19) 第七章结构主体施工 (19) 第一节钢筋工程 (19)

第二节模板工程 (23) 第三节砼工程 (30) 第四节砌体工程 (34) 第八章安装工程施工方案 (35) 第一节施工部署 (35) 第二节施工技术方案与程序 (38) 第三节施工管理技术措施 (40) 第四节重点工序、部位及阶段的质量控制 (44) 第五节安装与土建配合措施 (45) 第六节安装与甲方、监理配合措施 (47) 第九章质量控制及保证措施 (48) 第一节工程质量的组织保证和质量管理措施 (48) 第二节材料质量控制及保证措施 (52) 第三节主体质量控制措施 (52) 第四节装饰质量控制及保证措施 (55) 第十章冬雨季施工 (57) 第一节冬季施工措施 (57) 第二节雨季施工措施 (58) 第十一章节约材料措施 (58) 第十二章保证安全生产措施和文明施工 (60) 第一节保证安全生产措施 (60) 第二节现场文明施工管理 (62) 第三节减少环境污染和噪音的措施 (63) 第十三章安全技术措施 (65) 第十四章生产安全应急预案 (69) 第一节应急救援预案的任务和目的 (69) 第二节应急救援组织机构 (69)

线路施工组织设计及施工方案(通用)

输、配电线路工程 施工组织设计 及施工方案 湖南湘江电力建设集团有限公司 2014年

审批页 批准:年月日审核:年月日校核:年月日编写:年月日

目录 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 二、输电线路工程改造期间的组织措施及安全措施(一)组织措施 (二)安全措施 三、输电线路工程技术控制措施 四、计划、统计和信息管理 五、输电线路工程现场文明施工

输、配电线路工程施工组织设计及施工方案 总则 为确保输电线路架设工程安全顺利施工,根据国家电网公司和上级有关安全工作规定,进一步明确参加施工班组和施工人员安全职责,特制订输电线路架设工程施工方案,请遵照执行。 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 1、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-1992) 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006) 3、《电力设施保护条例》(国务院1998年第239号令颁布) 4、《国家电网公司安全生产规程规定》 5、《国家电网公司电力安全工作规程(架空线路部分)》 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL 5009.2-1994 ) 二、输电线路工程施工期间的组织措施及安全措施 (一)、施工组织措施 为保证输电线路架设工程安全实施,组织相关部门的负责人到输电线路工程现场进行查勘。查勘内容主要包括:1、线路走向;2、线路施工技术要求;3、施工现场安全措施要求;4、交叉跨越情况;5、野外用火要求;6、自备电源情况;7、政策处理有关事

项等。通过现场查勘,明确工作任务,现场安全措施如何实施,前期的准备工作等。 召集相关部门的负责人召开输电线路新建工程协调会,对施工方案和停电计划进行审核。经过认真审核后,对该项工作的实施提出具体的工作要求,主要包括:1、施工前要对施工现场的环境和施工条件进行再次仔细勘查;2、新线路施工质量要符合设计要求; 3、对施工“三措”进行认真修改后下发施工队组织学习; 4、施工队要严格执行停电计划和时间; 5、要做好森林火灾的防范工作。 一)、工程目标 (1)、质量目标 1、工程竣工时达到电力行业有关达标要求。 2、施工班组在施工中达到甲级质量标准程度。 3、争取在一次验收中合格。 (2)、安全目标 1、控制异常和未遂,施工现场不发生严重违章。 2、不发生有可能导致高、低压触电和高空坠落等恶性未遂事件。 3、不发生破公司安全记录的事件发生。 4、创建工程安全无事故记录。 二)、施工组织措施 1、输电线路架设工程管理由以下人员组成:

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

工地上最完整的水电安装规范做法

工地上最完整的水电安装规范做法 一、水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。 7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。 11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。) 二.强电系统施工工艺要求 1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。

相关文档
相关文档 最新文档