文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 验房手续

验房手续

验房手续
验房手续

验房师:西安建筑科技大学王工,西安双生居正第三方房屋查验机构负责人,国家房屋查验咨询师西安教学基地讲师,《华商报》《房周刊》2011年金砖奖专家评委,陕西电视台《都市快报》报道专家,《搜房网》特聘验房专家讲师。

——————————————分割线———————————

一、文件手续:《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《房屋面积分层分户测量报告》、《管线分布竣工图(包括水、强电、弱电、结构)》、《竣工验收备案表》、《分户质量验收表》等相关文件手续都是国家和当地政府职能管理部门明确要求在交房时要出示的手续文件,它直接影响到后期业主房产证的办理以及对目前房屋质量的认识。(关于分户验收办法,政府有明确规定,可在任何媒体上查询)整改建议:《建筑法》、《合同法》等法律规定建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用,这是国家强制性规范。业主有权以此作为不收房的理由,并让开发商赔偿违约金,所以开发商应尽快交付该表。

二、门窗工程:

参照国家相关标准《防盗安全门通用技术条件》

参照国家相关标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》

参照国家相关标准《安全玻璃标准》

参照国家相关标准《家庭装饰工程质量规范》

1、入户门密封条破损;

整改建议:根据国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.3.9条:“门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽”的规定。建议更换合格产品。

2、室内窗框外侧密封胶填充不规范;

整改建议:《室内装饰工程质量规范》4.5.4 条门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实,表面平整光滑、无裂缝。严禁用水泥砂浆作边杠与墙体间的填塞材料。建议重新在窗框与墙体之间先补打发泡胶后打密封胶。要求表面光滑、顺直、无裂缝。

提示建议:窗框外侧密封胶填充不实,将导致雨水倒灌以及雨水向内测墙体渗漏,长时间将破坏墙面保温层和装饰涂面。

3、入户门框无护盖;

整改建议:根据国家《防盗安全门通用技术条件》《门窗安装工程施工操作规程》“门框应牢固,有充实物”。建议补充安装螺丝护盖,使其表面美观。

4、厨房、卫生间外开窗玻璃无3C认证标识;

整改建议:根据《建筑安全玻璃管理规定》的第六条明确提出建筑物需要以玻璃作为建筑材料的以下部位必须使用安全玻璃:①7层及7层以上建筑物外开窗;②面积大于1.5m2窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗;建议加装合格产品。

提示建议:钢化玻璃、一般正规公司用的都是通过国家强制性产品认证及3c认证,清晰度和透明度非常好,伪劣产品一般没有这些认证,清晰度和透明度很模糊。

5、小门扇密封不严;

整改建议:根据《家庭装饰工程质量规范》2.5.4门窗应开启灵活、无倒翘、阻带及反弹现象。五金配件应齐全,位置正确。关闭后密封条应处在压缩状态。

三、水电工程:

参照国家相关标准《民用建筑电气设计相关国家标准规范》

参照国家相关标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

参照国家相关标准《建筑电气工程施工质量验收规范》

参照国家相关标准《城镇燃气设计规范》

1、厨房、卫生间下水立管无套管;

整改建议:根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》中第3.3.13条管道穿过墙壁和楼板,应设置金属和塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部要高出地面20毫米。安装在卫生间及厨房的套管,其顶部应高出地面50毫米,底部应与楼板地面相平。穿过套管与套管之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏添实,端面光滑。管道的接口不得设在套管内。

提示建议:此处现场数据拍摄,建议业主长期保留,以防日后管道破裂,开发商动用业主大修基金。

2、厨房天然气管道上方套管填充不规范

整改建议:《城镇燃气设计规范》第10.2.16条燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时采取补偿措施。套管与基础、墙或管沟之间的间隙应填实,其厚度应为被穿过结构的整个厚度。套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。要求施工方进行重新封堵。

3、客厅空调孔无套管;

整改建议:根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》管道穿过墙壁和楼板,应设置金属盒塑料套管。建议加装套管。

提示建议:外漏保温层在雨雪天气或空调冷凝水管破裂将直接导致雨水渗漏至保温层内,破坏墙体保温层。导致墙面涂料工程起皮、爆灰、霉点。

4、客厅空调孔洞未出户;主卧空调孔不通;

整改建议:根据《住宅设计规范》中规定,室内应打预留孔洞。建议要求开发商重新打新孔出户,如开发商不打,可要求与物业公司签订相关合同,说明业主可随便在任何地方开孔出户,物业公司无权干涉。

提示建议:因本建筑主体采用墙体保温,外漏保温层如破裂将直接导致雨水渗漏,严重影响室内墙面,建议物业协调专业人员疏通。

5、厨房、卫生间烟道通风不畅;

整改建议:烟道是楼宇集中排油烟的通道,如果在施工中由于建筑垃圾的添堵,将导致在后期使用中被人家的油烟倒灌,以致无法正常居住。此处数据已拍摄,建议业主长期保留。

6、弱电箱面板生锈;

整改建议:根据房屋买卖合同约定,建议更换合格产品。

四、墙地面工程:

参照国家相关标准《住宅设计规范》;

参照国家相关标准《混凝土结构设计规范》;

参照国家相关标准《家庭装饰工程质量规范》;

参照国家相关标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》;

参照国家相关标准《建筑地面工程施工质量验收规范》;

1、墙体平整度误差大;顶棚平整度误差大;厨房阳台门洞、室内顶棚歪斜;小卧门洞不平整;客厅窗洞梁歪斜;

整改建议:经现场查验,分析原因:

(1)工人砌墙未挂线,砌筑时没有随时检查砌体表面的垂直度,以致出现偏差后,未能及时纠正。

(2)经现场查验墙面平整度已经大于《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》对于抹灰工程4mm误差的标准。

(3)表面严重凹凸不平影响外观时,应返修或修凿处理。

以上几项为工程施工问题。建议业主与相关单位协商解决,予以正确处理。

提示建议:此项问题会对后期装修中带来不便,建议装修中予以重视。

2、室内部分墙体空鼓;

整改建议:根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》第4.2.5条“抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝和渗水”建议切割开空鼓处,用水泥重新抹平“普通抹灰表面应光滑、洁净、接搓平整”,修补前应将基层表面清理干净,并于修补前一天将准备抹灰的面浇水润湿,修补后应在湿润条件下养护。

3、室内墙体泛碱;

整改建议:根据《家庭装饰工程质量规范》第2.2.1条“涂料表面应颜色一致,不得有掉粉、起皮、透底、漏刷、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、裂缝等现象”。《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》第4.2.5条“各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固抹灰层应无脱层、空鼓”,建议对此处墙体进行重新整改。

提示建议:泛碱是建筑物表面的一种常见的病害,根据其不同成因和表现方式,有泛霜、泛白、析白、起霜、墙身和装饰面侵蚀等多种叫法,是土、土坯、砖体、水泥、砂浆、混凝土、砌体、瓷砖、涂料等建筑材料的内可溶性盐碱随温度、湿度等外部环境的变化,在吸收水分、水分迁移、水分蒸发过程中随着物理、化学变化的发生而使原建筑材料破坏的一种病害现象,侵蚀破坏的程度也有很大的差异,常见的有返潮、起泡、粉化、起鼓、空鼓、开裂、剥落、发霉、结晶等现象。

其危害有:⑴影响建筑物的立面观感效果及建筑工程观感质量评定等级且给人以不安全感。⑵影响粉刷的质量,基层与表面粉刷层粘结力不够,贴面粘贴不牢固,影响装饰工程的质量甚至引起质量事故。⑶造成结构安全隐患,水分在墙身内迁移的过程中对砖体和砂浆的冲刷、溶蚀作用使得墙身的抗压承载力降低,墙身表面的粉化剥落使得墙身的结构断面不断的减小,单位面积承受荷载加大,增加了结构的不安全因素。建议施工方尽快对墙体、板缝、板面等全面进行防水处理,防止水分继续入侵,使泛碱不再扩大。

4、墙体孔洞填充不规范;

整改建议:根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》3.5.2条混凝土表面和抹灰表面油漆前,应干燥洁净,不得有起皮、松散等缺陷。粗糙处应磨光,缝隙和小孔洞等应用腻子补平。建议重新填充。

5、墙体多处钢筋头、铁丝外露;

整改建议:此处问题经检测是由于底层铁丝挂网和钢筋头外露所致。建议先铲除粉刷层

再用角磨机打磨外露铁丝头及钢筋头,做防锈处理后重新粉刷抹灰层。

提示建议:如不处理外露铁丝和钢筋头,墙面装修后将会持续渗出锈迹,对墙面造成极大的破坏。

6、卧室顶棚有裂缝、有漏水痕迹;

提示建议:室内顶棚大面积裂缝分析成因主要为:1)砼成型后,养护不当;2)砼构件长期露天堆放,表面湿度经常发生剧烈变化;3)采用含泥量大的粉砂配制混凝土;4)混凝土经过度振捣,表面形成水泥含量较多的砂浆层;5)后张法预应力构件露天生产后久不张拉等。总体来说此处应已属于施工质量问题,考虑了建筑物使用功能(如防渗漏)的需要。根据《建筑地面工程施工质量验收规范》5.2.5 面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹的规定,建议施工方协商处理。

五、其他

1、提示建议:参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。装修前务必要求物业方、装修公司、业主,3方人员同时到场作暖气管道打压实验。装修完毕后也必须要求装修公司再做打压试验,以确认装修期间对暖气管道无破损。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》8.3.1 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5;但不小于0.6MPa。(俗称6个压)

检验方法:打压时间10-15分钟,加压不小于0.6MPa。压力不降且不渗不漏(压力下降不超过0.05MPa 为合格)

2、卫生间闭水试验提示建议:要求蓄水后保持24-48小时,并联系下层业主观察顶棚,没有渗水痕迹为合格。根据《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327-2001)6.3.

3、自身后期装修防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100mm;浴室墙面的防水层不得低于1800mm;

验房注意事项及验房流程

验房注意事项及验房流程 一、收房 1、通知:在开发商收房通知书寄出30天内,购房者应当去办理相关手续;按有关规定,如购房者在约定时间内没有到指定地点办理相关手续,则一般被视为开发商已实际将该房交付买家使用。 2、证书:要查看开发商出具的两书一表,这是收房的必要条件之一。具体为《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《竣工验收备案表》。问题比较多的主要是《竣工验收备案表》,不能只看开发商有没有这张表,同时一定要仔细察看各个分项有没有都备案,例如消防设施等。如果都没有问题,可进行下一步,任何一项有问题,建议不要进行收房。 3、看房:很多开发商总是要求业主先补齐房款(如果面积涨水)、缴纳一年的物业管理费等费用,然后方可以办理入住手续,领取房屋钥匙和相关资料,然后才能验收房屋,如果房屋有问题交物业慢慢维修。PS:小编以切身经历告诉你,开发商与物业一般都是“踢皮球”,一旦房屋质量出现问题,往往是“拉锯战”的开始。SO:无论是依据法律的规定和大部分购房合同的约定,缴纳公共维修基金、契税等费用均不能作为开发商交付房屋的前提。 在交付以前,业主有权先验收房屋,发现有质量问题,开发商应限期维修,由此导致业主逾期入住的,开发商应承担违约责任。在开发商交房时,业主们要特别注意以下三点:1、在验房之前,如果开发商要求交费或者是签署文件,那业主一定不要答应,否则在验房时业主发现的质量问题,就只能自己付钱解决了。 2、如果开发商提出代办产权证,业主是可以拒绝的,因为产权证业主完全可以自己办,如果交给开发商,那业主还要给开发商交代办费。 3、验房中所发现的质量问题一定要白纸黑字写在纸面上,不能听信开发商的口头承诺,并且在房屋问题的后面,还要写明开发商承诺的解决时间,这样业主才不会在开发商无限期拖延之后毫无办法。 二、公建与周边配套是否完备。 业内人士建议,除了对自己的房屋进行全面验收之外,对周边的公建和配套进行查验也是非常重要的。比如环境、园林以及相关配套规模是否与楼书或者广告中所描述的规划相一致,一些约定的服务项目是否健全。此外,还有物业管理方面的一些问题。比如物业管理的收取情况,水电费的价格(主要指分摊部分的标准,如电梯费)。对于这些问题,应当要求在《前期物业管理协议》中约定清楚,以免引起不必要的纠纷和麻烦。 三、验房自带“利器”,自己也是验房高手。 1、榔头:轻敲墙壁,听到“空空”的声音,说明此处水泥砂浆未抹均匀或用量不够;如果听到沉闷的碰击声,则说明质量没有多大问题。

精装修房间验房必备(工具+注意事项)

需要准备的验收工具 1、房验小锤:用来检查墙面、地面、窗台空鼓。 2、稍大一点的水桶:用来检查地漏、排水管是否通畅。 3、卷尺:用来检查房屋净高等。 4、验电插头:用来检查插座有无脱线、不通。 5、网球:用来检查排污管道有无障碍物。有显示日期功能的相机(带闪光灯),用于房屋有问题时留影取证。 正常验收房子时间一般是持续2-3个钟头,建议早晨8:30去或下午2:00去。有条件的可请专业人员帮你验房(大型装修公司,如果你在验房之前已经和他们签订了装修合同,那么可以请他们专门的施工监理和你一起去验房,其实这是最好,最有效的方式)。 验收过程和具体步骤 要根据购房契约和补充协议验收房屋,下面提供验房的参考步骤,通过的项目可在后面打“√”,未通过的注上说明,最后汇总,请开发商代表签字确认。 第一项:查验文件 业主在收楼时,首先要审核开发商是否具备交付的全部法律文件,必要时可以要求核对相应原件。只有证件(原件)齐全,才能签署收楼单。只要开发商手续不完整,即便该房屋实际不存在质量问题可以实际居住,也不能视为法律意义上的交付。业主也有权拒绝在相应手续上签字并要求开发商承担逾期交房的违约责任。如果确实被要求收楼,也要在相关文件,如《验房记录表》等相关文件中写明“未见《××××证书》”等字样并妥尚保留好相关文件副本。 分别有以下文件资料需要查验: 1、区级以上质检站核发的《房屋质量合格证明》。-必须具备。 2、开发商提供的房屋的《住宅质量保证书》-必须取得,要带走。 3、开发商提供的《住宅使用说明书》-开发商据此承担保修责任。必须取得,要带走。 4、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)-可带走。房屋的设计图纸和水电路图纸,管线如何走,哪些墙可以打,配电箱及配线箱的使用说明等。 (此部分罗列的是全国统一性的文件,是必须要有的,根据省市的不同可能还会有其他的文件) 验房注意事项和验收内容 1 户门 1.1 门要运作自如、门的开启关闭是否顺畅,门开关时有无特别声音。 1.2 门间隙是否太大(特别是门锁的一边)、门四边是否紧贴门框户门;

精装房验收的步骤经验及须知

精装房验收的步骤 如果收(验)房通知单的寄达日期超过了契约的规定日期,应属延误了交房时间,大家看契约规定的赔偿条例是如何规定的,要向开发商提出索赔!验房时,一定要先验收,检查过房屋没了问题,或所有的问题都已得到圆满解决后,再签字。千万不能同意先签字再拿钥匙看房验收。只要业主签署了房屋交接单,办理了入住手续,那么开发商就会以“业主已经认可”为由,对质量问题拒绝赔偿。所以,在房屋交付时,弄清楚该房屋是否已经具备交付条件十分重要。 前往验收房屋,并不意味着一定要最终签署房屋交接单和办理入住手续。业主相应义务的履行,首先要存在前提,即开发商交付的房屋除了具备房屋交付的法律文件外,该房屋的实际质量也应当符合规定。 二、需要准备的验收工具 1、房验小橡皮小锤:短粗木棍也行用来检查墙面、地面、窗台空鼓。 2、稍大一点的水桶:用来检查地漏、排水管是否通畅。 3、卷尺:用来检查房屋净高,2米长木棍房顶取点用。 4、验电插头:最好带一个有显示灯的插头用来检查插座有无脱线、不通(小台灯亦可)。 5、网球:用来检查排污管道有无障碍物。有显示日期功能的相机(带闪光灯),律师建议最好用光学相机-用于房屋有问题时留影取证。 6 带上试电笔、长尺、带二相/三相插头和电源显示开关的插座、小锤子短粗木棍和电筒等东西。电笔(测插座)、长尺(量长度、水平)、布(分辨是脏还是划痕)多准备点长纸条(检查门窗的密封是否良好厨房烟道)笔记本大功率灯泡(200瓦) 卫生纸(擦拭上下管道底部有无渗漏)乒乓球(检测地面是否平坦)。 7 书面记录很重要:验房时一定书面记录相关问题,便于与工程部联系整改事项。 正常验收房子时间一般是持续2-3个钟头,建议早晨8:30去或下午2:00去。有条件的可请专业人员帮你验房(百安居之类的大型装修公司,如果你在验房之前已经和他们签订了装修合同,哪么可以请他们专门的施工监理和你一起去验房,其实这是最好,最有效的方式)。

精装房验房详细步骤

一、收房日期和形式 已经买过房人可能有过这样的遭遇:如期接到收房通知单后,全家人兴冲冲地赶到新居现场,却发现,现场已经是非常热闹,人来人往。也许你早上8点多钟就来现场了,却要排到中午甚至下午才能验收房子。面对这种情况,你要有绝对的耐心。既不要被现场热闹的气氛感染,急着交钱收房,也不要失去耐心,冲工作人员发起脾气,甚至在验房的时候“找碴儿”,一定要本着“新生活开始第一天”的心态,和开发商、物业公司配合好,要知道,从此,这就是你的新家园。 如果收(验)房通知单的寄达日期超过了契约的规定日期,应属延误了交房时间,大家看契约规定的赔偿条例是如何规定的,要向开发商提出索赔!验房时,一定要先验收,检查过房屋没了问题,或所有的问题都已得到圆满解决后,再签字。二、需要准备的验收工具 1、房验小锤:用来检查墙面、地面、窗台空鼓。 三、验收过程和具体步骤 要根据购房契约和补充协议验收房屋,下面提供验房的参考步骤,通过的项目可在后面打“√”,未通过的注上说明,最后汇总,请开发商代表签字确认。 第一项:查验文件 业主在收楼时,首先要审核开发商是否具备交付的全部法律文件,必要时可以要求核对相应原件。只有证件(原件)齐全,才能签署收楼单。只要开发商手续不完整,即便该房屋实际不存在质量问题可以实际居住,也不能视为法律意义上的交付。业主也

验房项目详细表格

验房项目详细表格-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

11、环保部门出具的《×××市建设工程环保验收合格证》。 12、燃气主管部门出具的《×××市燃气工程验收证书》。 13、城建档案部门出具的《×××市工程验收档案认可书》。 一、验收不合格的处理对策 1、对发现的问题要详细在验楼单上予以注明,如果确实属于不能收楼的,要详细写明不 予收楼的原因并要求开发商签字、盖章。 2、影响房屋结构安全和设备使用安全的质量问题,必须约定期限由建设单位负责进行加固补强维修,直至合格。影响相邻房屋的安全问题,由建设单位负责处理。 3、对于不影响房屋和设备使用安全的质量问题,可约定期限由建设单位负责维修,也可采取费用补偿的办法,由接管单位处理。 4、如果发现问题至少要在收楼文件上注明“室内情况尚不清楚”或“楼房状况未明”等字样。 验房常用工具: 一、量具:5m盒尺、25~33cm直角尺、50~60cm丁字尺、1m直尺 二、电钳工具:带两头和三头插头的插排(即带指示灯的插座);各种插头(电话、电视、宽带);万用表;摇表;多用螺丝刀(“-”字和“+”字);5号电池2节、测电笔;手锤;小锤; 三、辅助工具:镜子、手电(2节1号电池)、塑料袋多个、纸+火柴、卫生纸、凳子、纸+笔 验房专用工具:(质检站借)JZC-2型垂直检测尺;多功能内外直角检测尺;多功能垂直校正器;游标塞尺;对角检测尺;反光镜;伸缩杆;水电检测锤(50g);活动响鼓锤(25g);钢针小锤(10g)等。 验房自备工具 1)1只塑料洗脸盆--用于验收下水管道 2)人字体--用于高度的顶棚等 3)1只计算器---用于计算数据 4)1把扫帚--用于打扫室内卫生 5)1只小凳子和一些报纸、塑料带,包装绳—。用于时间长,可休息一下及预先封闭下水管道。 6)有显示日期功能的相机(带闪光灯) 收房陷阱 陷阱一:证件不齐要交楼 “三书一证一表”不齐全,特别是《建筑工程质量认定书》与《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》,往往因为楼盘整体建筑未完成而根本无法验收。而为尽快回笼资金等原因,发展商又急于交楼,问题往往因此而起。 对策:遇到这种情况,购房人可选择不收楼,如果确实被要求收,也要在相关文件,如《住户验房交接表》、《验房记录表》等相关文件中写明“未见《XXXX表》”等字样并妥善保留好相关文件副本。

二手房验房流程 二手房交房注意事项

二手房验房流程二手房交房注意事项 导读:本文介绍在房屋装修,收房验房的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 如今房价飞涨为了能够剩下一笔买房子的钱,很多人会选择购入二手房。虽然二手房价格稍低但是交接时有很多注意事项我们需要了解,以免自身利益受到损害。下面大家就随小编一起来看看二手房验房流程以及二手房交房注意事项吧。 二手房交房流程 1、购房者要弄清二手房首次购买的时间,以此了解房屋还可以使用多久,有利于了解未来的规划。 2、弄明白原房主出售房子的原因,如果是因为缺钱或房子多确实想卖,那么这种房子可以买;如果是因为房屋质量问题或房屋风水不好甚至房屋内有人去世而出售房屋,这种房子则不能买,即将拆迁或违反市政规划的房屋也不能买。 3、清点原房主附赠的物品,交易时这些物品的费用应该都算在房价里,有了这些东西二手房翻新时也会省下不少钱。 4、检查二手房的室内设施,比如墙壁是否有裂缝、顶部是否渗水等,房屋有没裂缝要重点查看,包括顶部和墙面。除了查看房屋自身有没裂缝,还要查看水箱、上下水管道、卫生间洁具等,这些物品通通都要检查是否坏掉。

5、接下来检查门窗情况,窗户是否能完全关上,关上隔音效果怎么样,窗台有没有水渍,门窗上的油漆是不是完好,门插是不是完好,总之屋内的情况都是购房者和原房主谈房价的基础,东西好则价格高,如果东西有损坏需要购房者自己掏钱维修的,价格上自然有所降。 6、二手房中如果有家具,购房者记得把家具移开,看看地面情况,有些房主会为了掩盖房屋本神的问题用家具来遮掩地面。 7、除了房屋自身,购房者还要问清原房主有关水电、燃气、电话、网络、电视等的费用,以防止承担自己不该承担的费用。决定购买前要查看原房主是否具有该套房屋的产权凭证,防止过户后出现纠纷。 二手房交房注意事项 1.房时根据买卖合同的约定,双方须要进行抄表读数,并按实际的抄表数由业主结清所欠费用。建议下家在交房前要询问上家是否已付清水费,交房当日要求上家携带好近期的水费账单,并办理过户手续。 2.煤气公司的规定,上下家携带身份证,上家近期的煤气费账单,双方亲自到燃气部门办理过户更名手续。更名手续费由下家承担。 3.有线电视实行一户一卡制,如遇上家拖欠费用的情况,时间一长,有线站会作封端处理。因此在交房时下家可要求

万科物业交接验房标准化流程

万科物业交接验房标准化流程,难怪现场轻松淡定(收藏) 一、人员组织安排 1、验房组组长,负责现场验房组人员统一安排调度; 2、验房组每2人一组,负责接待客户,为客户进行验房工作; 3、接报修对接人员,以模拟验收人员为主,负责现场可及时整改问题的协调安排。 二、验房工具 验房表(A4板夹);盒尺(5m)、相位仪(验电器)、水桶、手电等验房工具。 三、验房要求 1、保持仪容清洁、面带微笑,保持头发、脸部和手部卫生。 2、保持工作精神饱满,充满自信、亲切友好、诚恳。 3、着装统一,服装整洁、平整。 4、工作中做到走路轻、说话慢、操作稳,讲究方法,条理清晰。 5、言行举止大方、得体,坐立行走姿态自然、端庄。 6、验房时间控制尽量不超过30分钟。 四、验房流程

五、验房标准 (一)接待客户 1、在验房组等候引导员带领客户办理验房手续,接待客户时,进行登记,并礼貌问候:“您好,我们是**物业×××,很高兴为您服务,下面将为您进行房屋验收工作。”

2、要求:验房人员精神面貌良好,2人一组,在验房组内坐位有序,验房工具、验房表准备齐全。 (二)领取钥匙,准备验房 1、带领客户至钥匙领取处,办理领钥匙、验房手续,同时对客户说:“我们先领取您家的钥匙,然后到您的房屋进行验收。” 2、领取钥匙后,与客户进行主动沟通,向客户介绍小区人文环境及周边情况,如: “××小区共×个组团,共分×期,全部入住后将达×户,本次入住×户…… 小区周围有××学校;有××菜市场;有××商业区……” (与客户沟通的说辞将在入住前进行总结,培训) (三)带领客户至楼栋前 1、带领客户至楼栋前这个过程中,与客户做好主动沟通工作,表现出对客户工作的热情、认真负责。 (与客户沟通的说辞将在入住前进行总结,培训) 2、至楼栋时,向客户介绍,该楼道门(围合门)安装门禁系统,您入住需要刷卡入内。 3、向客户介绍可视对讲的使用方法。可以对客户说::“这是可视对讲系统,按管理室可以直接呼叫至监控中心,按房号,再按呼叫,可以直接呼叫至该房室内。” 4、验收信报箱,用钥匙开启信报箱,然后让客户自行开启、锁上,同时对客户说:“这是您家的信报箱,您试一下钥匙开启是否灵活。”客户验收无问题后,在验房单上填写“完好”,同时收回钥匙。 (验收项目:信报箱破损划伤;钥匙锁具开启灵活) (四)带领客户上电梯 1、等候电梯时,向客户介绍楼道内的消防设备,火灾报警系统,摄像安防系统,可以监控所有出入人员。 2、电梯门打开时,请客户先上(说:您先上),并用手扶电梯门感应处,避免夹上客户。 3、电梯行驶时,向客户介绍电梯的品牌、性能以及电梯故障时的报警电话。

验房需要准备的验收工具

需要准备的验收工具: 1、验房小锤:用来检查墙面、地面、窗台空鼓。 2、稍大一点的水桶:用来检查地漏、排水管是否通畅。 3、卷尺:用来检查房屋净高等。 4、验电插头:用来检查插座有无脱线、不通。 5、网球:用来检查排污管道有无障碍物。有显示日期功能的相机(带闪光灯),律师建议最好用光学相机—用于房屋有问题时留影取证。正常验收房子时间一般是持续2-3个钟头,建议早晨8:30去或下午2:00去。有条件的可请专业人员帮验房。 验房注意事项 1、看合同核面积 看实际设施是否与买卖合同上注明的设施、设备的品牌、数量相符,是否有遗漏;确认售楼合同附图与现实是否一致,结构是否和原设计图相同,房屋面积是否经过房地产部门实际测量,与合同签订面积是否有差异。 【提示】:查看售房合同,一般如与实际测量面积误差在3%之内,不予考虑,误差超过3%的,以双方签订合同的赔偿约定为准。建议约定房屋面积与实际测量面积误差为2%,最好不超过5%。 2、用卷尺测层高 自备5米卷尺用5米卷尺测量一下楼宇的层高,看是否与合同相符。 【提示】:最好记在自己的小本子上,同时把一些验收房子的数据和问题写在物业公司提供的纸张上。 3、查下水看漏堵 自备塑料袋、沙子、1只塑料脸盆验收下水情况:先用面盆盛水,再向各个下水处灌水,分别是台盆下水、浴缸下水、马桶下水、厨房和卫生及阳台地漏等,基本是每个下水口应灌入两盆水左右,应听到咕噜噜的声音,且表面无积水。也可打开水龙头,尽可能让水流大一点、急一点,一来看水压,二来试试排水速度。另外需要特别检查一下卫生间地面是否渗漏、是否存水。建议可以用塑料袋装满沙子放在地漏上,然后在卫生间蓄一些水,浅浅就行了(约高2厘米),24小时后,到对应的下层卫生间,看其顶部是否有渗漏。如与上层住户同时进行,也可检测自家卫生间的顶部是否渗漏。检查卫生间地面是否存水,用塑料脸盆将卫生间蓄一些水,然后放水,看地面是否有积水现象。合格的地面不应有积水存在,下水畅通。 【提示】:做好这些后,确认没问题,要尽快将这些突出下水(如台盆下水、浴缸下水、马桶下水)拿一塑料袋罩着水口,再加以捆实,而像地漏等下水需要塞实,以防装修时垃圾进入,堵住管道。 4、榔头轻敲听空裂 自备1只小榔头,用它轻轻敲一敲墙面、地面装饰面层,用于验收房子墙体与地面是否空鼓。若听到“空空”的声音,就是各面层与墙(地)面接触有缝隙,需要返工;若听到沉闷的碰击声,则表明它们接触良好。

业主收房验房的30个步骤 (带图) 经典

工具/原料 ?锤子、老虎钳、卷尺、水平仪、万用表、电表、乒乓球、“人”字梯镜子文件夹矿泉水、备忘贴纸、电笔、白色粉笔、水盆或小水桶一个、废报纸一张、打火机一个、塑料袋若干、橡皮筋若干 步骤/方法 1. 1. 2.墙面检查 检查墙面是否有开裂;λ 检查墙面是否有空鼓,用小木锤或其他东西敲墙,敲到空鼓时发出的声音不实,很容易就可以听出来。做上记号,装修时用腻子填平;λ 检查墙面的腻子,是否是防水腻子,可以带瓶矿泉水,往墙上泼水,用手去摸,看手上是否有泥浆,没有的话证明墙面的耐水腻子合格。λ 泼水后墙体之间无渗漏,业主可用泼水观察墙体之间的渗漏情况,如果泼水后有一点渗漏都应该及时通知开发商,以防对整个装修后的房屋带来严重后果,业主一定要谨慎。 如何检查室内的平整度的三大方法: (1)在房顶上用细绳栓上一重物,贴墙放下至墙脚,从四周检查其倾斜程度。 (2)目测大致地平。 (3)检查墙体平整度。墙身、顶棚楼板有无特别倾斜,是否弯曲、起浪。

3.屋顶查看 检查屋顶是否有开裂;λ 检查屋顶和墙面的阴阳角线是否是水平线,如果不是,在今后装修中要先用粉刷石膏找低再用耐水腻子找平即可。λ 1. 4.地面检查 检查地面是否平整,同一空间水平差小于3厘米λ 地面平整度的验收就是测量一下离门口最远的室内地面与门口内地面的水平误差,地面不够平整也会对以后铺砖或铺地板造成影响。专业人员一般都使用红外线检测仪,“不过还有一个简单且省钱的办法”。收房业主可到五金店买一条透明水管,长度根据房屋大小考虑,在门口离地面0. 5米或1米处画一个标志,把水管的水位调至这个标志高度,并找个人固定在这个位置,用连通器办法来观测水管的水位高度,在屋内的各个角落测量并记录所产生的高度差,这个就是房屋的水平差。一般来说,地面差异在2—3厘米左右是正常的,超出3厘米就要注意了 检查是否有开裂和反砂:地面用脚搓地面时是否出现沙粒。砂浆比或水泥质量不合格、搅拌不均匀都会出现此问题。λ

样板房验收标准及流程

样板房验收标准及流程 样板房验收标准及流程 1、梁、柱、板主体: 1) 按图纸设计逐间检查,无变形、弓凸、剥落、开裂、倾斜、移位和非收缩性裂缝。 2) 无钢筋外露。 2、顶棚: 1) 抹灰面平整,面层涂料均匀,无漏刷,无脱皮。 2) 无裂纹,无霉点,无渗水痕迹,无污渍。 3、墙面: 1) 抹灰面平整,面层涂料均匀,无漏刷,无面层剥落,无明显裂缝,无污渍。 2) 块料(如磁砖)面层: a) 粘贴牢固,无缺棱掉角; b) 面层无裂纹、损伤、色泽一致; c) 对缝砂浆饱满,线条顺直。 4、地(楼)面: 1) 毛地面:平整,无裂纹。 2) 块料(如磁砖)面层: a) 粘贴牢固,无缺棱掉角; b) 面层无裂纹、损伤、色泽一致,对缝线条顺直; c) 对缝砂浆饱满,线条顺直。 3)水泥砂浆面层:抹灰平整,压光均匀,无空鼓,无裂纹,无起泡等缺陷。 4)卫生间、厨房和前后阳台地面: a) 用小桶或塑料胶管向地面冲倒水,观察水流向准确地漏,不应有积水,倒泛水; b) 做浸水试验,第二天到楼下检查楼面、管壁无渗漏。 5、门窗: 1)开启自如,手轻摇晃门窗与墙面接触牢固,无晃动和裂缝出现:目视零配件装配齐全,位置准确,无翘曲变形。 2)从室内轻摇晃门锁与门连接牢固,开关灵活。 3)木门油漆均匀,观察门缝线条均匀,不掉角,无变形。 4)单指轻击玻璃安装牢固,无轻微松动现象:玻璃胶缝密实、美观,玻璃面层无裂缝,无损伤和无刮花痕迹。 5)电子对讲门: a) 开启灵活,通话器完好无损,通话清楚; b) 不锈钢门无刮花痕迹。 6)防盗铁门无锈迹和刮花痕迹。 7)窗台泛水正常,无向室内倒流缺陷;可选择以下检查方法: a) 窗外防水胶均匀。先关紧所有的窗户,从天面或顶层房间窗户(属天面均有檐口的房屋,普遍为多屋住宅区)自上而下的均匀浇水,停止浇水后半小时逐间检查每个窗台(墙面)是否有水渗入;

验房手册

验房手册 最详细的验房步骤和注意事项 需要准备的验收工具: 1、验房小锤:用来检查墙面、地面、窗台空鼓。有条件的可请专业人员帮你验房。 【提示】:如有空鼓,一定要物业人员尽快修复,否则在装修中会很容易打穿楼板,妨碍邻里关系。 5、墙面不滴水无裂缝 仔细检查墙体的平整度,看一下墙面是否有渗水、裂缝现象,特别是查看一些墙体是否有水迹,如顶面、外墙等地方,如有的话,务必尽快查明原因。

接房时验房程序

验房程序: 查看两书一表一数:房屋质量保证书;房屋使用说明书;竣工验收备案表;面积实测数据对照购房合同上的面积(自己可实测套内面积)。《住宅工程质量分户验收管理规定》要求开发商在向购房者交房时,必须提供《住宅工程质量分户验收表》,该表必须详细记录该套住宅中房屋外观及尺寸偏差、防水、水电安装等8项内容的验收过程、曾经存在的问题以及整改情况。 住宅工程质量分户验收的主要内容包括:依据设计图纸的要求,在确保工程地基基础和主体结构安全可靠的基础上,检查住宅观感质量和使用功能质量。 分户验收合格后,开发商必须按户出具由建设、施工、监理单位负责人签字(签章)确认的《住宅工程质量分户验收表》,并加盖建设、施工、监理单位工程质量验收专用章。住宅工程质量分户验收如果不合格,建设单位就不能组织整个工程竣工验收。 二、不交费、不签字、先验房:发现问题后更不能交费、签字。应先修房,同时取证、为日后必要时举证(即通过录音机、摄像机或照相机调好日期记录证据)奠定基础,特别保存好自己留存、交房代表签字的验房问题备案单。核查房屋总面积:超出或减少百分之三以内的情况很普遍(多退少补,吃亏的是业主);套内面积不变、公摊面积增加的情况更多(实得面积减少,吃亏的还是业主)。 三、房屋完好。交接钥匙后签业主公约、前期物业管理合同时,看好条款,不能放弃自己的权利。 四、交合理费用(物业管理费[应有市物价局批文]等) 验房顺序: 专人进行同步纪录,最好填写一式四份验房单,业主留好交房代表签字的一份。 一、先看外部:外立面、外墙瓷砖和涂料(注意腰线部位的内墙渗漏)、单元门(外观和试用)、楼道(宽度、扶手、踏步、纱窗)。 二、再查内部:入户门、门、窗、天棚、墙面、地面、墙阴阳角、墙砖、地砖、上下水、防水存水、暖气、煤气、通风、采光、排烟(厨房)、排气(卫生间)、强弱电配电箱、强电:插座、开关、照明灯;弱电:可视对讲、呼叫报警、电话、宽带、有线电视。 三、后测相邻:闭存水试验、水表空转等问题必须和楼上楼下邻居配合。 验房常用工具: 1.空鼓锤,用于检验墙面空鼓 2.阴阳角水平测试仪,检测阴阳角垂直水平 3.靠尺,检测墙面平整度 4.盛水容器,主要是用于地漏通水实验 5.卷尺,测量层高 验房常见问题: ①墙面大面积空鼓、开裂 ②墙面不平整 ③阴阳角不直 ④卫生间闭水试验没做 ⑤地漏被堵,不通 ⑥层高不达标 ⑦门窗滑动不畅,配件有问题(例如:把手,锁等) 验房步骤: 1.网页报名 2.组织小区网友一起报名

恒大收房验房步骤

恒大收房验房步骤 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

收楼验房详细步骤 1)详细检查房屋质量,包括门窗、阳台等部位有无开裂现象 A、检查房屋有无裂缝。 首先要仔细查看房屋主卧及客厅靠近露台的地面和顶上有无裂缝。 如有裂缝,要看是什么样的裂缝:一般来说,与房间横梁平行的裂缝,虽属质量问题,但基本不存在危险,修补后不会妨碍使用。若裂缝与墙角呈45度斜角或与横梁垂直,说明该房屋沉降严重,存在结构性质量问题。 其次要看露台处的两侧墙面是否有裂缝,若有裂缝也属严重的质量问题。 最后看承重墙是否有裂缝,若裂缝贯穿整个墙面且穿到背后,表示该房存在危险隐患,对这类房屋,购买者一定不能报侥幸心理。 B、检查房屋有无倾斜。 虽然检测房屋的倾斜度需用专门的仪器,但购房者用目测的方法从四周不同角度,远近距离仔细观测也能基本上发现问题。有时,可在房顶上用细绳栓上一重物,贴墙放下至墙脚,从四周检查其倾斜程度。 由于新房子空关时间较长,在门窗轨道里会有一些灰尘和建筑垃圾,所以切不可很冲动,用蛮力推拉门窗,一感觉有阻塞感的时候,仔细查看一下,用扫帚清除后再仔细察看。 2)检查墙体平整度、是否渗水、是否有裂缝 检查房屋有无渗漏。购房者要注意察看房屋的地面和顶层渗水情况,要仔细检查房屋墙面是否有变色、起泡、脱皮、掉灰的现象,这些都是渗漏的迹象。还应察看厨房、卫生间、阳台的顶部和管道接口是否渗漏。验收房屋最好在下过大雨之后,可在

交房之前要求物业公司工作人员一同前往,把厨房、卫生间的水放一放,过两天再来察看是否会渗漏。 墙壁:环视墙身或用手触摸,便可看出墙面是否平整洁净、油漆功夫如何,若油漆没有顺同一方向漆,便会出现若隐若现的“路轨”,影响美观性。墙身出现裂纹,表示油漆功夫马虎,注意相关位置要留有空调管孔,这些基本上是要靠我们的眼睛去观察。基本检验程序是一看二敲三凿。 特别是查看一些墙体是否有水迹,特别是一些山墙、厨房卫生顶面、外墙等地方,如有的话,务必尽快查明原因。 3)验门窗 验收的关键一点是验收窗和阳台门的的密封性。窗的密封存性验收最麻烦的一点是,只有在大雨天方能试出好坏。但一般可以通过查看密封胶条是否完整牢固这一点来证实。阳台门一般要看阳台门的内外的水平差度。曾经看过一种情况,阳台的水平与室内的水平竟然是一样的,这样,就很难避免在大雨天雨水渗进的问题了。 门窗:用手按门窗套不应有空洞和软弹的感觉,直角接合部是否严密,表面是否光洁,不上锁是否会自动关上或打开,目测一下四角是否呈直角,门窗套及门面上有无钉眼、气泡或明显色差。 4)仔细检查地面有无空壳开裂情况。 如有空鼓,一定要责成陪同物业人员尽快修复,否则在装修中会很容易打穿楼板,妨碍邻里关系。以上2-3项可用工具小榔头和塞尺。 地板:看看地板是否起翘,听听地板是否空心,地板铺设修边也不容忽视,尤其角位及近门位置,宜多加留意。留意地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板结合部是否密合,在每个房间里慢慢地走一遍,仔细听听有无“吱咯吱咯”的响声。 5)验地平

精装房的验收注意事项(精装完整版)

精装房的验收注意事项(精装完整版) 一、收房日期和形式 已经买过房人可能有过这样的遭遇:如期接到收房通知单后,全家人兴冲冲地赶到新居现场,却发现,现场已经是非常热闹,人来人往。 第二项:验房注意事项和验收内容 1 户门 1.1 门要运作自如、门的开启关闭是否顺畅,门开关时有无特别声音。 1.2 门间隙是否太大(特别是门锁的一边)、门四边是否紧贴门框户门; 1.3 除了要留意门身修饰平滑与否外,亦要试开门锁,看看是否运作自如。门锁应安装牢固。 门匙与门锁是否封口等等。门插是否插入得太少;房门的插销、门锁是否太长太紧。 1.4 要注意门上油漆是否完好无缺,门内外面是否光滑平整和有无磕碰。 2 窗户 2.1 仔细检验窗是否渗水。窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水。还要留意窗台云石是否崩裂,可用手轻触窗台,以不刮手为原则。 2.2 窗与混凝土接口有无缝隙;窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙。窗户玻璃是否完好;窗户油灰饱满,粘贴牢固,油漆应色泽一致,表面不应有脱皮、漏刷现象。 2.3 窗户开启关闭是否顺畅,关闭窗后密闭性是否好,窗体有无变形。 3 纱窗 3.1 纱窗的安装是故意和窗把手有摩擦,起扣紧作用。不是问题。不过要注意上下的磁条是否管用,有的纱窗关上后,上面还咧着。另外每扇窗都要推拉一下,看看开启和关闭是否平稳。 4 墙壁 4.1 墙壁要平滑墙当然应横平竖直。墙身顶棚有无部分隆起,用木棍敲一下有无空声?环视墙身或用手触摸,便可看出此墙面是否平整滑净,墙面出现的细小裂缝一般是内保温层与饰面之间不平所造成的。

精装房验房详细步骤

精装房验房详细步骤

最全新房验房攻略毛坯新房验房流程

毛坯新房验房流程 第一步:首先看窗户。 看窗户的合页执手是否可以正常使用; 检查窗边“密封条”是否整齐,特别需要注意玻璃有没有划痕; 检验一下“纱窗”能否正常使用; 第二步:检验防盗门“门锁”、“合叶”。 “防盗门”闭合无明显的晃动和缝隙,检验门的整体“漆面”有没有“划痕”;特别是一些“木质的入户门”尤其要注意开发商施工中会有磕碰,后期修补印记明显,以上问题要求维修; 第三步:水路重点检查“下水地漏”。 每一个地漏都需要做“注水实验”,个别工人干活马虎,水泥掉落进地漏造成“堵塞”;有“地暖”的房子在非供暖期,一定要求开发商打压测试,看有没有渗漏。 第四步:电路检查。 每一路“灯”是否可以正常开关亮起,看“插座”是否通电正常,“相位器”逐一检验插座。检验零-火-接地线是否正确,有没有漏电。 第五步:“空鼓锤”敲击墙面,测试有没有“空鼓”,做好标记,要求开发商维修。 这一项要注意,小面积的空鼓不要轻易铲除,有可能越扩越大。 其他:像“阴阳角垂直”,墙顶面平整度,2米靠尺紧贴墙面,缝隙3mm内合格,量房间的“对角线”是不是方正,这些不重要,后期可以通过装修来弥补。 验房方法 1、首先要核对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏,品牌、数量是否相符。 2、详细检查房屋质量,包括墙壁、门窗、阳台等部位有无开裂现象;仔细查看房屋地面和顶上有无裂缝,没有裂缝最好,如有裂缝,要看是什么样的裂缝。 3、验房时检查厨房、卫生间渗漏、排水、通风等问题;卫生间面积、尺寸是否符合合同约定标准;卫生设备的品牌、规格、件数是否与合同相符。 上水、排水是否通畅;是否有裂痕、渗水现象;地面是否防滑;开窗的通风采光效果如何;是否有装修,如无装修,各种管线是否排放到位,便于装修。 4、检查水、电、天然气、上下水管道等是否开通和能否正常使用;公共供水是否正常,

验房流程

新房二手房验房流程浪浪教你从菜鸟变验房高手 业主领取《竣工验收备案表》、《房屋土地测绘技术报告书》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》并由开发商加以说明;业主交纳剩余房款;业主领取钥匙并签署《住宅钥匙收到书》。 面积、电气、屋面、地面、装修、结构、外墙 注意顺序:先验房—整改—再验—签署《住宅钥匙收到书》和《入住交接单》! a F0 T: W$ L1 购房者在没有验收房屋之前,不能签署《住宅钥匙收到书》,领取住宅钥匙,办理入住手续。因为根据《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称商品房买卖司法解释)的规定,“交钥匙”就算房屋交付使用。因此领取住宅钥匙以后验房发现问题,开发商只承担房屋质量包修责任,而没有逾期交房的压力。 携带:榔头、卷尺、便插灯或电笔、圆珠笔、笔记本、报纸、塑料袋、包装绳! 注意事项 交房注意事项一:查看资料 1、房屋的《住宅质量保证书》(盖章原件可带走)。 2、《住宅使用说明书》(盖章原件可带走)。 3、《竣工验收备案表》(盖章原件)。房产论坛装修论坛业主论坛. X! D$ ^) |% F, l$ E 4、面积实测表/测绘单位实测面积明细(可为复印件但 要有章)。# R5 v* r( c, j 5、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)/工程竣 工图纸或设计单位施工图(可带走)。 6、《建筑工程质量认定书》。 7、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》。 8、签字时注明“楼房状况未明”。 交房注意事项二:楼房结构 1、检查房屋有无裂缝。bt.bb https://www.wendangku.net/doc/ff11559476.html,* Z7 `! N* W4 d! K0 n (1)查看房屋主卧及客厅靠近露台的地面和顶上有无裂缝。与房间横梁平行的裂缝,修补后不会妨碍使用。若裂缝

收房验房的步骤及注意事项(精)教学文案

收房验房的步骤及注意事项 长期以来,我国大多数省市,商品房交易中对交房条件的界定比较模糊, 主要以买卖双方签订的购房合同约定的条件为准。有的开发商为了赶工期,往往不顾房屋质量和配套设施是否齐全便仓促交付, 使购房者的权益不能得到有效保障。毛坯房收楼注意事项到底有哪一些 ? 和新房收房注意事项又有哪些不一样呢 ? 相信这是许多即将进行新房收房的朋友都想要了解的。 一、注意及时接收入住通知书 1、要注意收房的期限,错过收楼日期麻烦多。 2、收楼日期可提早不可推迟。若实际交楼日期超过了合同上约定的收楼日期,可考虑向开发商按合同索赔。 3、有特殊情况不能如期到场的,可以书面形式委托亲友、律师进行,也可及时与开发商联系,商议另行约定时间,并以书面形式确认。 4、若购房者在约定时间内没有到指定地点办理相关收房手续, 从法律角度来说,则一般被视为开发商已实际将该房交付买家使用,买家应从通知单的最后期限之日起承担所有购房风险责任及税费。 二、查验开发商应该提供的收房资料 (一向开发商索要以下材料: 1、《竣工验收备案表 2、《住宅质量保证书》》 3、《住宅使用说明书》房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》 4、《实测面积登记表》

(二若售楼部推说在开发商处或其他什么原因,可让其提供必须的所购房号的《住宅工程质量分户验收表》。 《住宅工程质量分户验收管理规定》要求开发商在向购房者交房时,必须提供《住宅工程质量分户验收表》 ,该表必须详细记录该套住宅中房屋外观及尺寸偏差、防水、水电安装等 8项内容的验收过程、曾经存在的问题以及整改情况。住宅工程质量分户验收的主要内容包括:依据设计图纸的要求,在确保工程地基基础和主体结构安全可靠的基础上,检查住宅观感质量和使用功能质量。分户验收合格后,开发商必须按户出具由建设、施工、监理单位负责人签字 (签章确认的《住宅工程质量分户验收表》 , 并加盖建设、施工、监理单位工程质量验收专用章。住宅工程质量分户验收如果不合格,建设单位就不能组织整个工程竣工验收。 只有具备上述文件,才说明房屋已经具体交付条件。所以收房时先要审查相关文件,确认房屋已经具备交付条件之后,才能进一步进行验房、结算费用、交钥匙等要看原件而不是复印件。如果开发商拒绝出示这些证明文件、或文件不全, 您可要求开发商签收 " 关于出卖人拒绝出示《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》、《建筑工程竣工验收备案表》等的责任确认函 " 。如开发商拒不签字,可利用现代化手段,如录音、录像等。以被万不得已时使用,否则你会后悔的,且记。 如果开发商不能提供上述相关文件,购房人有权拒绝收房, 由此产生的延期交房的责任由开发商承担。可要求开发商签收 " 关于出卖人拒绝出示《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》、《建筑工程竣工验收备案表》等的责任确认函。如开发商拒不签字,可利用现代化手段,如录音、录像等。以备万不得已时使用,否则你会后悔的,且记。 三、保证验房的时间,不可轻易签已收房的字 1、有的售楼员和开发商没等你看房就催你签字, 要知道, 短时间内即便是专业人员也无法保证验房的质量。

相关文档
相关文档 最新文档