文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 承德昊源电力承装有限公司综合办公楼及附属用房工程施工现场临时用电施工方案

承德昊源电力承装有限公司综合办公楼及附属用房工程施工现场临时用电施工方案

承德昊源电力承装有限公司综合办公楼及附属用房工程施工现场临时用电施工方案
承德昊源电力承装有限公司综合办公楼及附属用房工程施工现场临时用电施工方案

目录

1.编制依据 (2)

2.工程概况 (2)

3.施工现场临时用电设计 (2)

4.负荷计算 (2)

4.1施工现场用电量统计表 (2)

4.2各用电设备系数表 (3)

4.3各用电设备的负荷计算 (3)

4.4总负荷计算 (5)

4.5各重要用电设备和部位的电流计算与导线的选择 (5)

5.安全用电措施 (6)

5.1TN-S保护接零供电系统 (6)

5.2漏电保护器的设置 (7)

5.3特殊场所使用安全电压的要求 (7)

5.4配电室、配电箱、开关箱的设置要求 (7)

5.5电缆敷设要求 (7)

5.6电气设备的使用要求 (8)

5.7电气设备的维修要求 (9)

5.8安全用电组织措施 (10)

5.9施工现场预防发生电气火灾的措施 (11)

5.10安全用电急救措施 (12)

5.11现场临时用电规章制度: (12)

1.编制依据

1.1承德昊源电力承装有限公司综合办公楼及附属用房工程施工图纸;

1.2承德昊源电力承装有限公司综合办公楼及附属用房工程招标及答疑文件;

1.3《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

1.4《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93);

2.工程概况

承德昊源电力承装有限公司综合办公楼及附属用房工程,地下一层,地上十三层。该工程为框架结构,桩基础。

3.本工程地处承德市高新技术开发区大学园区,南临空地,西临广通公司及开发区主干

道,北临公路,东临承德市出入境检验检疫局,交通便利。

4.施工现场临时用电设计

3.1 本工程电源由业主提供500KV A变压器一台,位于场区南侧。

3.2 在厂区南侧设置配电室,配电室内设置一台一级配电柜。

3.3 配电室主要供施工现场一个木工加工场地、一个钢筋加工场地、塔机、综合办公楼、附属用房楼及办公区的施工用电。

本工程配电系统设置室外分配电箱,实行分级配电,重要部位如:塔吊、砼泵、木工、钢筋加工场、办公区均设置专用二级配电箱,另外综合办公楼及附属用房楼分别设置一台分总箱,用于主体结构施工时向各楼座里引入电源之用。施工时各二级配电箱及分总箱的位置可根据临时设施的布置情况进行调整。

3.4由一级配电柜至分总箱及各个二级配电箱电源采用放射式供电方式,电缆敷设主要采用埋地暗敷设,埋地深度不小于0.8m,除电缆上下各铺设50mm厚细砂外,电缆上部需加铺页岩砖,以对电缆进行保护。

5.负荷计算

4.1施工现场用电量统计表

4.2各用电设备系数表

4.3各用电设备的负荷计算

根据施工现场的实际情况,对设置于现场的机械进行演算。

4.3.1塔吊

Kx = 0.6 tgΨ= 1.02 Pe =55KW

Pe1 = 55KW

PJs1 = Kx * Pe1 = 0.6 * 55 = 33KW

QJs1 = PJs1 * tgΨ= 33* 1.02 =33.7 KVar

4.3.2砼输送泵

Kx = 0.6 tgΨ= 1.02 Pe = 55 KW

Pe2 = 55 KW

PJs2 = Kx * Pe2 = 0.6 * 55 = 33 KW

QJs2 = PJs2 * tgΨ= 33 * 1.02 =33.7 KVar

4.3.3电焊机

Kx = 0.45 tgΨ= 1.57 Pe =30 KW Pe3=30KW

PJs3 = Kx * Pe3 = 0.45 * 30 =13.5KW

QJs3 = PJs3 * tgΨ=13.5 * 1.57 =21Kvar 4.3.4钢筋切断机

Kx = 0.7 tgΨ= 0.75 Pe = 15KW Pe4 = 15 KW

PJs4 = Kx * Pe4= 0.7 * 15 = 10.5 KW

QJs4= PJs4 * tgΨ= 10.5 * 0.75 =7.8 Kvar 4.3.5钢筋调直机

Kx = 0.7 tgΨ= 0.75 Pe = 15 KW Pe5 = 15 KW

PJs5= Kx * Pe5= 0.7 * 15 = 10.5 KW

QJs5= PJs5 * tgΨ= 10.5* 0.75 =7.9 Kvar 4.3.6钢筋弯曲机

Kx =0.7 tgΨ= 0.75 Pe = 6 KW Pe6 = 16 KW

PJs6= Kx * Pe6= 0.7 * 6 = 4.2 KW

QJs6= PJs6 * tgΨ= 4.2* 0.75 =3.2 Kvar 4.3.7木工机械

Kx =0.3 tgΨ= 1.33 Pe = 6KW Pe7 = 6 KW

PJs7= Kx * Pe7= 0.3 * 6 = 1.8 KW

QJs7= PJs7 * tgΨ= 1.8* 1.33 =2.4 Kvar 4.3.8施工照明

Kx =0.7 tgΨ= 1.60 Pe = 30 KW Pe8= 30 KW

PJs8= Kx * Pe8= 0.7 * 30 = 21 KW

QJs8= PJs8 * tgΨ= 21* 1. 6 =33.6 Kvar

4.3.9生活办公用电

Kx =0.7 tgΨ= 0.5 Pe = 10 KW

Pe9 = 10 KW

PJs9= Kx * Pe9= 0.7 * 10 = 7 KW

QJs9= PJs9 * tgΨ=7* 0.5 =3.5 Kvar

4.4总负荷计算

4.4.1总有功功率计算

PJs总= PJs1 + PJs2+ PJs3+-----------+ PJs9

=55+55+30+15+15+6+6+30+10

=222KW

4.4.2无功功率计算

QJs总=QJs1+QJs2+QJs3+-----------+QJs9

=33.7+33.7+21+7.8+7.9+3.2+2.4+33.6+3.5

=146.8 Kvar

4.4.3总视在功率计算

SJs总= √(PJs总)2+(QJs总)2 = √2222+146.82 = 266.1 KV A

4.4.4总电流计算

IJs总= SJs总/(√3Ue) =266.1/0.66 = 403.18A

根据上述计算结果可知:本工程施工现场选用一台额定容量为500 KV A的变压器可满足施工用电需要。

4.5各重要用电设备和部位的电流计算与导线的选择

4.5.1塔吊

N1=1 Pe =55 KW COSφ= 0.7

IJs = Pe/(√3* Ue* COSφ)=55/0.66*0.7=119A

可采用VV-4*35+1*16电缆埋地敷设。

4.5.2砼输送泵

N=1 Pe = 55 KW COSφ= 0.7

IJs = Pe/(√3* Ue* COSφ)=55/0.66*0.7=119A

采用VV-4*35+1*16电缆埋地敷设。

4.5.3电焊机

Pe = 7.5 KW COSφ=0.54

IJs3 = Pe/(√3* Ue)=7.5/0.66*0.54=21.0 A

因电焊机在各单元楼层使用,考虑与其它设备并用,所以各单元楼层敷设电缆加大,可采用VV-3*16+2*10至层单元二级箱。

4.5.4钢筋加工机械

Pe = 42 KW COSφ= 0.8

IJs4 = Pe/(√3* Ue* COSφ)=42/0.66*0.8=91 A

由于现场钢筋加工与木工加工在同一区域,电源应公用一台二级箱,故选用VV-4*35+1*16电缆分别埋地敷设。

4.5.5施工照明

Pe = 30 KW COSφ= 0.75

IJs6 = Pe/(√3* Ue* COSφ)=30/0.66*0.75=60.6 A

可采用VV-3*25+2*16电缆埋地敷设。

4.5.6办公区

Pe = 10KW COSφ= 0.75

IJs7 = Pe/(√3* Ue* COSφ)=10/0.66*0.75=20.2A

可采用VV-5*10电缆埋地敷设。

4.5.7总导线选择

Kx = 0.6 IJs总=(IJs1+IJs2+IJs3+---------+IJs6)* Kx

=(119+119+21.0+91+60.6+20.2)*0.6 = 258.5 A

因为变压器二次侧额定电流约为630 A,变压器低压侧的总出线开关容量为630 A,故从变压器至配电室敷设一根VV-4*95+1*50电缆。

6.安全用电措施

5.1TN-S保护接零供电系统

本工程现场一级配电柜设置重复接地,供电初端、未端和中间配电箱各做一组重复接地,接地极采用三根φ40×4镀锌角钢,其接地电阻值不大于10Ω。塔吊接地是利用塔吊桩内两根不小φ16的主筋做接地极并用40*4镀锌扁钢做辅助接地极,要求其接地电阻不大于4Ω,如果接地电阻不能满足要求,再补打人工接地极,直至接地电阻满足要求。保护零线和工作零线分别单独设置,不得混接。保护零线不

得断线,不许安装开关和熔断器,不得把大地兼作保护零线,保护零线不得进入漏电保护器。

5.2漏电保护器的设置

现场供电设施采用逐级漏电保护,其中一级配电箱漏电保护器的漏电动作电流为100mA;三级开关箱漏电保护器的漏电动作电流不得大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

5.3特殊场所使用安全电压的要求

5.3.1有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所,电源电压应不大于36V。

5.3.2潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压应不大于24V。

5.3.3特别潮湿场所的照明电源电压应不大于12V。

5.4配电室、配电箱、开关箱的设置要求

5.4.1本工程配电室设置在场区南侧,配电室内应保持清洁,配电室内配电柜应能自然通风,门口处设置门槛防止动物出入。

5.4.2固定设备开关箱应严格按照规范要求设置,做到“一机、一闸、一漏、一箱”,配电箱内开关设置应遵循“先空气开关、后设漏电开关”原则。

5.4.3配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3m。

5.4.4配电箱应装设在干燥、通风、不易受外来物体撞击、液体浸溅及热源烘烤的位置,配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

5.4.5配电箱、开关箱安装要端正、牢固,固定式配电箱、开关箱下皮距地应大于1.3m,小于 1.5m;移动式配电箱、开关箱应装设在支架上,其下皮距地应为0.6~1.5m。固定式配电箱(二级以上)必须设置围栏保护。

5.4.6配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在其它侧面及箱门处。

5.5电缆敷设要求

5.5.1本工程电缆敷设主要以埋地敷设为主,不具备埋地敷设条件时局部可采用沿墙或架空敷设,严禁沿金属物或沿地面明敷设,且不得承受拉力和剪力,并应采取措施防止砸、碰、挤、轧和磨损。

电缆埋地敷设时深度不小于0.6米,并应在电缆上下各均匀敷设不少于50mm 厚的细砂,然后覆盖砖作保护层。电缆穿越建筑物、构筑物、道路及易受机械损伤的场所及引出地面2米至地下0.2米处,必须加设防护套管,固定机械的电源电缆,沿地面敷设时,应穿钢管,电缆线与其附近热力管道边的平行间距不小于2米,交叉不得小于1米。

5.5.2电缆沿墙敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎,固定点间距应保证电缆能承受自重,其弧垂距地不得小于2.5m。

5.5.3电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后不应降低原来的绝缘强度,并不得承受拉力。

5.5.4电缆线不得有破皮、老化现象,严禁地爬线及栏腰线。

5.6电气设备的使用要求

5.6.1室外配电箱必须搭棚,达到防雨防砸的目的;同时应砌台(砌筑高度不小于40CM)、设围栏、挂标志牌和责任标牌。配电箱周边2M范围内不得堆放杂物,并派专人负责定期清扫。

5.6.2电气设备、手动工具、灯具以及用电线路等使用前必须认真检查和测试,手持电动工具和移动电动工具要由专人管理和使用。任何人不得使用或向他人提供带有故障、绝缘损坏或保护装置不全、失灵的电气设备、手持电动工具及灯具。

5.6.3使用手持电动工具和移动式电气设备的人员必须戴好绝缘手套及绝缘鞋。

5.6.4电焊机一次线长度应小于5M,二次线长度应小于30M,并不得借用脚手架、金属钢管边及轨道边和结构钢筋做回路地线。电焊机二次线必须双线到位,并装设二次漏电保护器。一二次侧均必须装设防护罩。焊机在露天使用应有防雨设施,并垫高使用。交流电焊机必须安装专用防触电保护装置。

5.6.5打夯机的操作手柄和圆弧把手应包缠绝缘材料,并设理线人员。操作者和理线人员均必须带绝缘手套。打夯机的开关盒无盖或固定不牢均必须修复好以后方可使用,严禁用铅丝缠绑的方法固定开关盒,打夯机的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆,且不得有接头。

5.6.6所用电器设备的金属外壳,都必须与专用保护零线相连接,并明露在外壳。

5.6.7保护零线必须接在接地专用螺丝上,不得用一根接地线,再拧上几根接

地线,列箱内的主接地线螺丝上不得再接其它接地线,其它线路拆除时,应把各接地线进行检查拧紧。

5.6.8现场使用的碘钨灯必须符合高度要求,必须采用密封式防雨灯罩,灯罩和金属支架必须做接零保护,灯罩与支架之间必须采用不小于0.2M的绝缘、防火材料隔离,禁止使用手持式碘钨灯,不得使用无支架、无绝缘隔离、无保护零线的碘钨灯,现场移动式照明灯具(220V)必须通过验收后才能在现场使用。

碘钨灯及灯罩、接线螺丝和瓷管损坏时必须由电工修好后方可使用。碘钨灯架上的接地线,必须要与支架上的接地线相连。

5.6.9严禁将电机、焊机等设备带电移动,移动前必须断电。

5.6.10装、卸设备、模板及放置物料前要严格检查周围是否有易碰、易砸的带电线缆,防止砸碰带电体后发生触电事故。

5.6.11不得在配电箱内外放置杂物。严禁将物料堆放在配电箱前后门处,防止造成电箱操作的不便。

5.6.12手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆并不得有接头。手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前做空载检查,运转正常方可使用。

5.6.13施工现场和生活区照明灯具室外距地高度不得低于3米,室内距地高度不得低于2.4米,达不到要求时,应采用安全电压。

5.6.14发现开关触头氧化、接触不良、烧蚀应及时修理或更换,熔断器不得代替开关使用,不得用其他金属丝代替熔丝,漏电器应做定期试验,确保漏电器动作灵敏、有效。

5.6.15配电箱箱体损坏、箱内闸具损坏应做到更换或修好后方可使用。

5.7电气设备的维修要求

5.7.1施工现场的所有配电箱,开关箱应每月月底进行一次检查和维修,检查和维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用绝缘工具。

5.7.2检查、维修配电箱,开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

5.7.3配电箱内盘面应标明各回路的名称、用途,同时要作出分路标志。

5.7.4总分配电箱应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责,施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱上锁。

5.7.5各种电气箱内不允许放置任何杂物,并保持清洁,箱体内不允许挂接其它临时用电设备。

5.7.6熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

5.8安全用电组织措施

5.8.1项目经理部成立以项目生产经理为组长,以各责任工程师、安全员、各分包单位负责人为组员的安全用电领导小组,组织、协调施工现场的临时施工用电,确保用电安全。

5.8.2建立健全下述临时用电安全管理制度

5.8.2.1 建立临时用电施工方案和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

5.8.2.2建立临时用电安全技术交底制度。

5.8.2.3建立临时用电安全检查和评估制度。

5.8.2.4 建立电气维修制度。

5.8.2.5 建立安全用电责任制度。

5.8.2.6 建立安全教育培训制度。

5.8.3现场临时用电安全操作规程

5.8.3.1 施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

5.8.3.2各类用电人员应做到掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能,并认真做好维修工作记录和值班记录,做好设备绝缘摇测、地极摇测和漏电器等安全保护装置的测试记录。

5.8.3.3使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运行。

5.8.3.4停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

5.8.3.5电气操作与维修人员应积极配合班组做好维修工作。检修设备故障时必须停机后方可进行,并悬挂严禁合闸的警告牌。检修设备时应两人进行,并使用合格的绝缘工具。

5.8.3.6电气操作与维修人员应负责保护所有设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决,搬迁或移动用电设备时。

5.8.3.7必须经电工拉断电源后并将妥善处理后进行。

5.9施工现场预防发生电气火灾的措施

5.9.1贯彻执行“预防为主,防消结合”的方针,认真执行《中华人民共和国消防条例》和沈阳市的规定及相应的法规制度。强化电气防火领导体系,建立电气防火队伍。

5.9.2临电方案设计时,根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用。

5.9.2 导线架空敷设时,其安全间距必须满足要求。

5.9.3 电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢压实,各种开关触头要接触良好。

5.9.4对线路接点、接头等有可能引起发热、火花、短路及绝缘损坏的地方应经常检查,发现问题立即处理。

5.9.5合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠地维修。

5.9.6在电气装置和线路周围不能堆放易燃易爆和强腐蚀介质,不使用火源,加强电气设备相间和相地间绝缘,防止闪烁。

5.9.7 配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。

5.9.8严禁使用电炉,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不得使用超过60W的灯泡,严禁使用床头灯。

5.9.9 使用电焊机时,要执行用火证制度,并有人监护。

5.9.10 施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

5.9.11 配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

5.9.12 消防泵的电源线要由总箱引出用回路供电,而且此回路不得设置保险及漏电开关,当电源发生接地故障时,可以设单箱接地报警装置。

5.9.13 施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导制,建立电气防火队伍。

5.9.14 施工现场一旦发生电气火灾时,在扑灭火灾时,应注意以下事项:

5.9.14.1 迅速切断电源,以免事态扩大。

5.9.14.2 当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另

一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

5.9.14.3 扑灭电气火灾时,要使用绝缘性好的灭火剂,如干粉灭火机、CO2灭火机、干燥砂子,严禁使用导电灭火剂、器具进行扑救。

5.10安全用电急救措施

5.10.1发生重大电气事故时,立即采取有效的抢救措施,保护现场,立即上报。

5.10.2发生电气火灾时,立即切断电源,使用专用灭火器及干砂灭火。

5.10.3在不明是否带电时,严禁用水灭电气火灾。

5.10.4灭火时应采取有效的保护措施,以免受到二次伤害。

5.10.5抢救火灾的同时,应立即拨打119火警电话。

5.10.6遇到有人身触电事故,应立即切断电源,迅速就地实施人工急救。

5.10.7发生高处触电事故,应避免触电人员造成二次摔伤。

5.10.8发生设备事故,应立即断电,检修时必须断掉前一级开关,清除事故后方可送电。

5.11现场临时用电规章制度:

5.11.1值班电工工作时,应戴安全帽,穿着整齐,工作时,工具绝缘良好,完整,齐全。

5.11.2接线时不得随便就近接电源,应根据设备容量、导线的截面及开关的大小,经临时用电技术人员同意后方可接线,严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。

5.11.3每一台设备(不包括大型起重设备、消防泵)必须经过二次漏电开关保护。

5.11.4 所用电器设备的金属外壳,都必须与专用接地线相连接。

5.11.5接地线必须接地接地专用螺丝上,不得用一根接地线,再拧上几根接地线,列箱内的主接地线螺丝上不得再接其它接地线,其它线路拆除时,应把各接地线进行检查拧紧。

5.11.6 碘钨灯架上的接地线,必须要与支架上的接地线相连。

5.11.7电器设备与三级箱之间的线一般限在三米内,但最长不得超过五米(打夯机、振动机、潜水泵例外)。

5.11.8 电缆线不得有破皮、老化现象,严禁地爬线及栏腰线。

5.11.9 严禁洒后作业,严禁带电作业,严禁工作马虎、蛮干。

5.11.10严格执行各项规范、规程及公司的各项规章制度,确保临时用电的安全运行。

2020年(电力行业)北京市电力公司电力安全工作规程(变电部分)

(电力行业)北京市电力公司电力安全工作规程(变 电部分)

北京市电力公司电力安全工 作规程 (变电部分)

北京市电力公司发布 目录 1 总则 2高压设备工作的基本要求 2.1一般安全要求 2.2 高压设备的巡视 2.3 倒闸操作

2.4 高压设备上工作 3 保证安全的组织措施 3.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施3.2 工作票制度 3.3 工作许可制度 3.4 工作监护制度 3.5 工作间断、转移和终结制度 4保证安全的技术措施 4.1 在电气设备上工作,保证安全的技术措施4.2 停电 4.3 验电 4.4 接地 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 6 带电作业 6.1 一般规定 6.2 一般安全技术措施 6.3 等电位作业 6.4 带电断、接引线 6.5 带电短接设备 6.6 带电水冲洗 6.7 带电清扫机械作业 6.8 感应电压防护 6.9 高架绝缘斗臂车作业

6.10 保护间隙 6.11 带电检测绝缘子 6.12 配电带电作业 6.13 低压带电作业 6.14 带电作业工具的保管、使用和试验 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 8 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 9在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 10 二次系统上的工作 11电气试验 11.1 高压试验 11.2 使用携带型仪器的测量工作 11.3 使用钳型电流表的测量工作 11.4 使用绝缘电阻表测量绝缘的工作 11.5直流换流站阀厅内的试验 补充: 11.6 带电测试 11.7 高阻杆核相 12电力电缆工作 12.1 电力电缆工作的基本要求 12.2 电力电缆作业时的安全措施 13一般安全措施

国网北京电力公司调控专业C卷

密 封 线 岗位: 姓名: 单位: 2013年生产员工安全技能等级评价调控专业考试C 卷 (安全生产规程制度) 题 号 一 二 三 总 分 得 分 一、单项选择题:(45题,每题1分,共45分) 评卷人 得分 1. 两级调度机构代表主管单位对调度管辖范围内电网运行行使指挥权,市调与地调、地调与 电网内发电厂(站)和变电站(调控中心、运维队)在调度业务和电网运行指挥方面是上、下级关系,各发电厂、变电站必须服从地调的( )。 A. 管理和指导 B. 领导和管理 C. 领导和指挥 2. 地调的主要工作有:协助上级调度工作,确保地区电网( )运行。 A. 安全、优质、经济 B. 安全、稳定、经济 C. 可靠、优质、稳定 3. 值班调度员和受令人进行调度业务联系时,必须相互通报厂站(或运行单位)的( )。 A. 名称及职务 B. 名称及姓名 C. 姓名及职称 4. 调度操作指令以值班调度员发布指令时开始,至受令人( )报值班调度员时全部完成。 A. 开始操作 B. 执行完毕 C. 结束操作 5. 各发供电单位负责人发布的指示,如涉及地调值班调度员的调度管辖权限,必须经( ) 的许可才能执行,但在现场事故处理规程内已有规定的除外。 A. 各发供电单位负责人 B. 地调值班调度员 C. 地调调度机构管理者 6. 需要借用其它调度管辖设备,必须提前向( )申请,得到授权后要了解清楚该设备运行 状态,操作完后将该设备恢复原运行状态后交还。 A. 相关调度 B. 上级市调 C. 站内值班 7. 变电站10kV 出线由两个及以上地调调度的,该站消弧线圈由( )管理。 A. 属地供电公司调度 B.市调调度 C. 该出线所带用户多的供电公司调度 8. 参加电网统一调度的自备电厂,应承担电网( )任务。 A. 调峰 B. 调压 C. 事故支援 9. 自备电厂的发电机并网运行或停止运行,均须得到( )的同意。 A. 自备电厂领导 B. 值班调度员 C. 值班监控员 10. 原则上同一时间段内,各地调调度范围110kV 母线停运条数不得超过( )条;遇市调调 度的110kV 母线检修时,上述元件停运条数依次递减。 A. 3 B. 4 C. 5 11. 自动化图形绘制完毕并与实际情况一致,调度自动化系统相关参数修改完毕,远动及其相 关设备已通过验收,调度模拟屏、调度自动化SCADA 画面及( )测点信息表已修改完毕,实时信息已准确传送到调度端。 A. 遥测、遥信 B. 遥控、遥信 C. 遥调、遥信 12. 变压器带负荷( )需将变压器差动保护停用( )测向量,向量无问题( )将变压器 差动保护投入。 A. 后、后、前 B. 前、后、后 C. 前、前、后 13. 新母线设备启动时,应对母线设备全电压冲击( )次。 A. 2 B. 3 C. 4

北京市电力用户准入与退出管理实施细则

北京市电力用户准入与退出管理实施细则 (征求意见稿) 第一章总则 第一条根据国家有关法律法规和《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)、《关于印发电力体制改革配套文件的通知》(发改经体〔2015〕2752号)、《电力中长期交易基本规则》(发改能源规〔2020〕889号)、《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》(发改运行规〔2017〕1690号)、《京津唐电网电力中长期交易暂行规则》(华北监能市场〔2017〕543号)、《北京市新增产业的禁止和限制目录》(2018年版)、《中国制造2025北京行动纲要》(京政发〔2015〕60号)、《北京市工业企业技术改造指导目录(2016年版)》、《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》(京政办发〔2017〕33号)、《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》(发改能源〔2019〕807号)等系列政策文件,制定本实施细则。 第二条本实施细则适用于参与电力市场化交易的北京市电力用户准入与退出的管理。 第三条电力用户市场准入根据北京市电力市场化交易工作总体安排分阶段逐批开放。

第四条电力用户应遵循“理性、合规、自愿、自律”的原则,参加电力市场交易。 第五条北京市城市管理委员会(以下简称“市城市管理委”)负责北京市电力用户市场准入与退出的管理。 第二章准入与退出 第六条电力用户准入条件: (一)具有法人资格、财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的企业。内部核算的企业经法人单位授权,可参与交易; (二)符合国家和北京市产业政策,单位能耗达到标准,符合生态环境保护规定,符合行业准入条件;数据中心在属地行业主管部门履行项目备案手续; (三)符合电网接入规范、满足电网安全技术要求,用电负荷相对稳定,与电网企业签订正式供用电协议(合同); (四)拥有自备电厂的电力用户应按照国家规定承担政府性基金及附加、政策性交叉补贴; (五)具备相应的计量能力或者替代技术手段,满足市场计量和结算的要求; (六)执行大工业和一般工商业电价;不执行阶梯电价、差别性和惩罚性电价。 第七条进入电力市场后,上一年度用电量在500万千瓦时以下的企业,由售电公司代理参与市场化交易;上一年度用电量500万千瓦时及以上的企业,可直接或委托售电公司代理参与市场化交易。

厂房临时用电施工组织方案

SX/LJ-Z13F-SXYHDZXM-004 银河电子发展公司建设厂房、 综合大楼工程临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 六建集团直属十三分公司 二零一三年七月

目录 一、工程概况 二、临时用电设计 三、安全用电技术、组织措施 四、预防发生电气火灾的措施 五、临时用电施工总平面图 六、标准电气接线系统图 第一节TN-S系统示意图 第二节TN-S系统接线示意图 第三节分配电箱至用电设备接线示意图第四节零线重复接线示意图 第五节用电设备接零保护示意图 七、安全技术交底

一、工程概况 1、生产厂房 工程名称:银河电子发展公司建设厂房; 建设地点:省晋中市区; 结构类型:门式钢架结构; 2、综合大楼 1)、本工程为银河电子发展公司厂区建设项目,位于晋中市区工业园区,建筑用地面积200亩,办公楼北侧与生产厂房连接,办公楼二层设有连廊通向厂房。 2)、本工程为分厂综合大楼、地上五层,总建筑面积:21251.62㎡,建筑基底面积6170.33㎡; 3)、建筑层数高度: 地上一层、层高5米,使用功能为生产厂房、大厅、展厅及设备用房,建筑面积6170.33㎡; 地上二层,层高5米,使用功能为生产厂房,建筑面积:6031.24㎡。 地上三、四、五层,层高4.3米,使用功能为办公、休息室、会议室、建筑面积2971.42㎡; 室外高差为:0.75,建筑高度为:23.65米。 4)、建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度,其耐火等级为一级。 3、工程构成 本工程为单层工业建筑,檐高13m,总建筑面积为39248.05㎡,其中主体厂房建筑面积为27790.01㎡,生产辅房建筑面积为11458.04㎡。本工程耐火等级为二级。抗震设防烈度为8度,主体结构设计使用年限为50年。

管道工程技术标

目录 编制依据................................................................................ 错误!未指定书签。 第一章工程概况.................................................................... 错误!未指定书签。一.建设规模............................................................ 错误!未指定书签。 二.工程特点............................................................ 错误!未指定书签。 (一)雨水管线工程.......................................... 错误!未指定书签。(二污水管 线工..........................................错未指定书签。 (三给水管线工..........................................错未指定书签。 (四消防给水管线工..................................错未指定书签。 (五热力管线工..........................................错未指定书签。 (六电力管线工..........................................错未指定书签。 三工期要............................................................错未指定书签。 第二章施工管理体系............................................................ 错误!未指定书签。一.施工组织管理机构............................................ 错误!未指定书签。 二.主要岗位及部门职责........................................ 错误!未指定书签。 三.组织管理机构图................................................ 错误!未指定书签。 第三章施工总平面布置........................................................ 错误!未指定书签。一.总平面布置原则................................................ 错误!未指定书签。 二.施工现场平面布置设想.................................... 错误!未指定书签。 三.施工现场平面布置............................................ 错误!未指定书签。 第四章施工部署.................................................................... 错误!未指定书签。一.施工部署总体原则............................................ 错误!未指定书签。 (一)工期分析.................................................. 错误!未指定书签。

国网北京市电力公司

国网北京市电力公司 西铁营110kV输变电工程 环境影响报告表(简本) 环评单位:中国电子工程设计院 【环境影响评价资质证书:国环评证甲字第1050号】 2015年6月

目录 1.工程概况 (1) 2.建设必要性 (1) 3.环境保护目标 (1) 4.环境质量现状 (2) 5.施工期环境影响分析 (3) 6.营运期环境影响分析 (4) 7.环境保护措施 (5) 8.结论 (5)

1.项目概况 项目名称:西铁营110kV输变电工程 建设单位:国网北京市电力公司 建设地点:北京市丰台区丽泽商务区 建设内容及规模: 本工程由变电站工程和电缆线路工程组成。 (1)变电站工程 新建西铁营110kV全户内地上变电站一座。终期安装110/10.5kV 50MVA有载调压变压器4台;110kV进线4回,支接出线4回;本期安装110/10.5kV 50MVA有载调压变压器2台;110kV进线2回,支接出线2回。总用地面积3834m2,总建筑面积2955m2。 (2)电缆线路工程 新建翠林220kV变电站至西铁营110kV变电站双回110kV电缆线路,长约3270m。新建电力隧道长约150m,其余利用现状电力隧道。 本工程总投资11399万元,其中环保投资200万元,占总投资的1.75%,主要用于施工期隔声降噪、环境管理、线路沿线的土地平整和植被恢复等环保措施,以及变电站内事故油池、化粪池等环保设施。 2.建设必要性 依据《丰台区“网格化”配电网规划报告》,为满足南苑乡负荷增长需求,解决现状地区10kV电网供电能力不足问题,建设西铁营110kV输变电工程是十分必要的。 3.环境保护目标 为确定本工程主要环境保护目标,对变电站站址区域及电缆线路沿线进

北京市电力公司配电自动化远方终端FTU技术规范(0916)

配网自动化远方终端(FTU)技术规范 北京市电力公司 二〇一〇年九月

目录 1 总则 (3) 2 引用标准 (3) 3 定义 (3) 4 环境条件 (3) 5 功能技术要求 (4)

1总则 1.1本规范适用于柱上开关应用的FTU远方终端。 1.2本规范正文提出了对设备的技术参数、性能等方面的技术要求。 1.3本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定。对本规范未进行 规定的技术细节,参照最新版本的GB标准执行。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本技术标准中未明确要求的条款,应执行最新颁布的IEC标准、国家标准、行业标准。当标准中的条款与本规范存在偏差时,应以本技术规范为准。 DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范 GB/T13729-2002 远动终端设备 DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件 DL/T 721—2000 配网自动化系统远方终端 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置 JB7113-93 低压并联电容器装置 GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统第5-101部分:传输规定 DL/T 634.5104-2002 远动设备及系统第5-104部分:传输规定 京电调[2005]20号北京电力公司配网自动化101/104通信规约实施细则 3定义 3.1配电自动化系统远方终端是指用于配电网馈线回路的各种馈线远方终端、配电变压器远方终 端设备的统称。 3.2FTU是指安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处,并具有遥信、遥测、遥控和故障电流 检测(或利用故障指示器检测故障)等功能的远方终端。 4环境条件 4.1运行环境温度范围-20℃~+55℃ 4.2极限环境温度范围-40℃~+70℃ 4.3相对湿度5%~100% 4.4大气压力70kPa~106kPa 4.5抗震能力: 地面水平加速度0.38g 地面垂直加速度0.15g

工业厂房施工临时用电方案

淳科·工业厂房临电施工方案淳科·工业厂房工程施工临时用电 施 工 方 案 编制单位:成都市第六建筑工程有限公司 编制时间:二〇一〇年十一月

施工临时用电专项方案审批表

目录 1、工程概况-----------------------------------------------------2 2、编制依据------------------------------------------------------2 3、编制说明-----------------------------------------------------2 4、临电安全措施----------------------------------------------5 5、临电布置----------------------------------------------------12 6、施工技术要求----------------------------------------------13

一、工程概况: 淳科·工业厂房二期一标段工程位于成都市武侯区武侯科技园,交通便利。建筑面积为33000m2。由四川淳科实业有限责任公司开发,由四川华宇建筑工程设计有限公司。该厂房为框架结构,地下一层,地上十二层。 根据工程建设所需机械设备等用电要求和有关施工现场临时用电的有关规范要求,结合施工现场平面布置,采用220~380V三相五线制(TN-S)供电,采取三级配电二级漏电保护方式,用电设备遵循“一机、一闸、一箱、一保护”的安全用电原则。 施工现场临时用电电源由建设单位提供的箱变(400KV A)低压出线断路器引出,采用电缆沟配线方式(引下线部分采用穿阻燃塑料管。 从总配电箱AP分别引三路电源采用架空配线方式引至分配电箱AP1,从分配电箱引到末端开关箱(地沟配线或穿阻燃塑料管);最后接入用电设备。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 2、业主提供的总平面图及相关施工用电、用水引入点及要求; 3、总承包方及分包的施工用电、用水及其他相关要求; 4、现场实测所取得的一些相关技术数据与资料; 5、现行国家和地方有关标准、规范和文件等; 6、该工程施工组织设计。 三、编制说明: 1、施工用电:

工厂供电课程总结

第一章概论 1. 工厂课程任务:主要是讲述电能供应和分配问题,并讲述继电保护、电气照明,使学生初步掌握供电系统和电气照明运行维护和设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定一定的基础。 2. 工厂供电系统的有关知识 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 3. 额定电压 A:用电设备的额定电压: 线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。 B:发电机的额定电压:发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 C:电力变压器的额定电压:(1)电力变压器一次绕组的额定电压分两种情况: ①当变压器直接与发电机相联时,如图中的变压器T1,高于同级电网额定电压5%。 ②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,如图的变压器T2,此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压一亦分两种情况: ①变压器二次侧供电线路较长,如图中的变压器T1,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%。 ②变压器二次侧供电线路不长时,如图中的变压器T2,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%。 4. 电力系统的中性点运行方式:A,中性点直接接地系统低压配电系统,按保护接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。B,中性点不接地的电力系统c,中性点经消弧线圈接地的电力系统 5. 工厂供电设计的主要内容:1,根据资料,计算出车间及全厂的计算负荷;2,根据计算负荷选择车间变电所位置和变压器的台数和容量;3,根据负荷等级全厂的计算负荷,选择供电电源、电压等级、和供电方式;4,选择总降的台数及容量;5,确定总降接线图和厂区的高压配电方案,6,选择电气设备及载流导体的截面,必要时进行短路条件下动稳定和热稳定的校验;7,选择继电保护,并进行参数的整定计算;8,提出变压器和厂区建筑物的防雷措施,接地方式及接地电阻的计算,9确定功率因数补偿措施;10,选择高压配电所的控制和调度方式,11,核算建设所需器材和总投资 第二章负荷计算 1.负荷计算:求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。实质:是功率的计算。“计算负荷”:

电力工程技术标范本

捌零玖零房地产开发 名城●8090高低压配电项目 施 工 组 织 设 计 华申电力工程 二0一二年四月八日

目录 第一部分:施工组织设计----------------------------------- 1.工程概述------------------------------------------------ 2.编制依据------------------------------------------------ 3.施工平面布置-------------------------------------------- 3.1施工平面布置------------------------------------------ 3.2 施工准备--------------------------------------------- 3.3 临时设施--------------------------------------------- 4.主要分部分项工程施工技术方案---------------------------- 4.1 电气工程--------------------------------------------- 5.保证施工质量的措施、施工质量检测方法--------------------5.1材料质量保证措施 ------------------------------------- 5.2技术质量保证措施-------------------------------------- 5.3主要工序质量保证措施及检测方法------------------------ 6.施工总进度计划表----------------------------------------6.1施工段基本施工步骤------------------------------------ 7.选用的主要施工机械(型号、数量、性能)----------------- 8.劳动力调配计划------------------------------------------ 9.担任本工程的项目经理及主要管理人员和简况------------ 9.1项目管理主要目标------------------------------------- 9.2现场管理架构-----------------------------------------

国网北京市电力公司

国网北京市电力公司 地安门至什刹海110kV送电工程 环境影响报告表(简本) 环评单位:中国电子工程设计院 【环境影响评价资质证书:国环评证甲字第1050号】 2014年8月

目录 1.工程概况 (1) 2.工程建设必要性 (1) 3.环境保护目标 (1) 4.环境质量现状 (2) 5.施工期环境影响分析 (3) 6.营运期环境影响分析 (3) 7.选线合理性分析 (4) 8.结论 (4)

1.项目概况 项目名称:地安门至什刹海110kV送电工程 建设单位:国网北京市电力公司 建设地点:北京市西城区什刹海街道,东城区和平里街道、安定门街道 建设内容及规模: 本工程为地安门至什刹海110kV电缆线路送出工程,工程建设规模如下: 该项目自地安门220kV站变电站引出后向南至德胜门东大街,沿德胜门大街至什刹海110kV变电站,双回电缆总长为2×1970m。全线敷设于现状电力隧道及变电站电缆夹层内。 本工程总投资1445万元,其中环保投资20万元,占总投资1.38%。 2.建设必要性 为提高地区供电可靠性,优化网架结构,实施地安门至什刹海的110kV 电缆线路送出工程是十分必要的。 3.环境保护目标 根据现场调查结果,本工程线路沿线有3个环境敏感点。分别为北京市第十三中分校、东联大厦(北京市人民政府台湾事务办公室、北京市知识产权局)以及西绦胡同13号。 主要环境保护目标为保护线路沿线声环境和电磁环境满足相应评价标准要求。基本情况见表1

表1 本项目环境敏感点及保护级别 4.1环境空气质量现状 本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改通知中规定的二级标准。 4.2地表水环境质量现状 本项目沿线的地表水体主要是位于北侧的北护城河,属北运河水系。水体功能为一般工业用水区及娱乐用水区,水质分类为IV类。根据北京市环保局公布的2014年7月份河流水质状况数据,北护城河水质现状为IV 类。 4.3地下水环境质量现状 全市平原地区地下水优良、良好水质占所有监测井总数的61.79%;较差水质、极差水质占所有监测井总数的38.21%。主要污染指标是总硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮。 4.4声环境质量现状 本项目位于北京市西城区什刹海街道,东城区和平里街道、安定门街道。根据《北京市西城区人民政府印发西城区环境噪声功能区划实施细则

北京市电力公司笔试考试试题及答案

河北电力调度控制中心 新入职人员跟班实习考试答案 姓名:______________ 填空题(每题2分,共20分) 1.电气设备用接地线与接地体相连称为接地。电气设备的接地可分为三种:工作接地、保护接地、防雷接地。 2.防雷接地是为了让强大的雷电流安全导入地中,以减少雷电流流过时引起的电位升高。防雷接地的电阻值为1—30Ω。 3.智能变电站的结构分为站控层、间隔层、过程层。 4.220kV为母差保护和失灵保护、500kV为失灵保护和高抗保护启动远方跳闸保护。 5.河北南网220kV线路慈柳Ⅰ线、慈柳Ⅱ线是充电运行状态。 6.主变风冷系统主要由散热器、风扇、油泵、油流指示器和控制回路组成。 7.保护失去PT二次电压时,逐级检查电压小开关,如开关跳开,可试送一次,再跳不得再送,报调度申请倒母线处理,此时PT二次不准并列,严防将故障引至正常运行的PT上。 8.开关的合闸回路为一套。跳闸回路为两套,跳闸回路各有一路操作电源。机构箱内的就地—远方转换开关正常运行时必须置于远方位置。 9.断路器电机启动频繁时,应检查压缩空气的气体回路有无漏气点,打压电机的电源电压或电控系统有无异常,若无法处理时应报告运行工区。若空气压力低至已闭锁重合闸回路而无法解除时,应报告调度申请停用重合闸。 10.500kV变压器充电前,应将全部保护投入跳闸位置。先合母线侧刀闸,再合变压器侧刀闸。由保护健全侧电源开关充电后,合上其余侧开关。停电时顺序相反。

简答题(每题8分,共40分) 1.河北南部电网调度管理规程规定哪些行为视为违反调度纪律? 答:1)拖延或无故拒绝执行调度指令; 2)擅自越权改变省调管辖设备的技术参数或设备状态; 3)不执行上级调度机构下达的调度计划; 4)不如实反映本单位实际运行情况; 5)影响电网调度运行秩序的其他行为。 2.500kV变电站常见缺陷定性及处理原则? 答:变电设备缺陷分危急缺陷、严重缺陷和一般缺陷三类。 (1)危急缺陷的处理不得超过24小时,监控员应每4小时进行一次消缺进度跟踪,并填写监控日志及OMS缺陷监督记录。 (2)严重缺陷处理不得超过72小时,监控员每12小时进行一次消缺进度跟踪,并填写监控日志及OMS缺陷监督记录。。 (3)一般缺陷若不需停电即可消缺,消除期限不得超过3个月;若需停电方可消缺,消除期限为下一次设备停电,最长不超过一个例行试验周期。 3.保护压板投退原则。 答:(1)保护装置退出时,应断开其出口压板(线路纵联保护还要退出对侧纵联功能),包括跳各断路器的跳闸压板、合闸压板及起动重合闸、起动失灵保护、起动远跳的压板,一般不应断开保护装置及其附属二次设备的直流。 (2)断路器及保护装置同时停运检修时,只退出保护装置的启动失灵压板、启动其它保护的压板、远跳压板、线路纵联保护压板,并断开控制电源,设置“禁止合闸、有人工作”标示牌,不必退出本检修开关的跳合闸出口压板及其它保护跳本检修

厂房施工临时用电方案

厂房工程施工临时用电 施 工 方 案 编制单位: 编制时间: 施工临时用电专项方案审批表

目录 1、工程概况-----------------------------------------------------2 2、编制依据------------------------------------------------------2 3、编制说明-----------------------------------------------------2 4、临电安全措施----------------------------------------------5 5、临电布置----------------------------------------------------12 6、施工技术要求----------------------------------------------13

一、工程概况: 淳科·工业厂房二期一标段工程位于成都市武侯区武侯科技园,交通便利。建筑面积为33000m2。由四川淳科实业有限责任公司开发,由四川华宇建筑工程设计有限公司。该厂房为框架结构,地下一层,地上十二层。 根据工程建设所需机械设备等用电要求和有关施工现场临时用电的有关规范要求,结合施工现场平面布置,采用220~380V三相五线制(TN-S)供电,采取三级配电二级漏电保护方式,用电设备遵循“一机、一闸、一箱、一保护”的安全用电原则。 施工现场临时用电电源由建设单位提供的箱变(400KVA)低压出线断路器引出,采用电缆沟配线方式(引下线部分采用穿阻燃塑料管。 从总配电箱AP分别引三路电源采用架空配线方式引至分配电箱AP1,从分配电箱引到末端开关箱(地沟配线或穿阻燃塑料管);最后接入用电设备。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 2、业主提供的总平面图及相关施工用电、用水引入点及要求; 3、总承包方及分包的施工用电、用水及其他相关要求;

北京电力公司

国网北京市电力公司 酒仙桥220kV站110kV切改工程 环境影响报告表(简本) 环评单位:中国电子工程设计院 【环境影响评价资质证书:国环评证甲字第1050号】 2015年4月

目录 1.工程概况 (1) 2.建设必要性 (1) 3.环境保护目标 (2) 4.环境质量现状 (3) 5.施工期环境影响分析 (4) 6.营运期环境影响分析 (5) 7.环境保护措施 (6) 8.结论 (6)

1.项目概况 项目名称:酒仙桥220kV站110kV切改工程 建设单位:国网北京市电力公司 建设地点:北京市朝阳区将台地区 建设内容及规模: 本工程由北新北安入地切改至酒仙桥双回110kV输电线路工程(包括电缆和架空线路)和酒仙桥破入孙单四回110kV架空线路工程组成。 (1)北新北安入地切改至酒仙桥双回110kV输电线路工程:将北新北安110kV线路(“北新110kV、北安110kV”同塔双回架空线路)自东北郊220kV变电站切改至酒仙桥220kV变电站,为新风村110kV变电站、安家楼110kV变电站提供第三电源。需新建110kV双回电缆路径长约2.16km,新建电缆隧道长约70m,其余利用酒仙桥220kV输变电工程中规划建设的电缆隧道。同时,需升高改造现状北新北安110kV线路8#至10#段架空线路0.3km,新立1基J2#耐张杆,1基J1#电缆终端塔,拆除现状北新北安9#塔。 (2)酒仙桥破入孙单四回110kV架空线路工程:由酒仙桥220kV变电站110kV双回出线,经酒仙桥站外新建S2#塔、S1#塔及D2#塔、D1#塔,双破现状孙单架空线路,分别为单店站与规划东苇站提供电源,共需新建架空线路径长度约0.8km。 新建单回临时架空线位于孙单110kV31#塔~33#塔东侧,本工程新立1基L1#临时塔(建双回塔挂单回线),在酒仙桥破入孙单工程完成后拆除。新建单回临时架空线路径长度约0.6km。 2.建设必要性

厂房临时用电施工方案

SX/LJ-Z13F-SXYHDZXM-004 山西银河电子发展公司建设厂房、综合大楼工程临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 山西六建集团有限公司直属十三分公司 二零一三年七月

目录 一、工程概况 二、临时用电设计 三、安全用电技术、组织措施 四、预防发生电气火灾的措施 五、临时用电施工总平面图 六、标准电气接线系统图 第一节 TN-S系统示意图 第二节 TN-S系统接线示意图 第三节分配电箱至用电设备接线示意图第四节零线重复接线示意图 第五节用电设备接零保护示意图 七、安全技术交底

一、工程概况 1、生产厂房 工程名称:山西银河电子发展公司建设厂房; 建设地点:山西省晋中市榆次区; 结构类型:门式钢架结构; 2、综合大楼 1)、本工程为山西银河电子发展公司榆次厂区建设项目,位于晋中市榆次区工业园区内,建筑用地面积200亩,办公楼北侧与生产厂房连接,办公楼二层设有连廊通向厂房。 2)、本工程为榆次分厂综合大楼、地上五层,总建筑面积:21251.62㎡,建筑基底面积6170.33㎡; 3)、建筑层数高度: 地上一层、层高5米,使用功能为生产厂房、大厅、展厅及设备用房,建筑面积6170.33㎡; 地上二层,层高 5米,使用功能为生产厂房,建筑面积:6031.24㎡。 地上三、四、五层,层高4.3米,使用功能为办公、休息室、会议室、建筑面积2971.42㎡; 室内外高差为:0.75,建筑高度为:23.65米。 4)、建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度,其耐火等级为一级。 3、工程构成 本工程为单层工业建筑,檐高13m,总建筑面积为39248.05㎡,其中主体厂房建筑面积为27790.01㎡,生产辅房建筑面积为11458.04㎡。本工程耐火等级为二级。抗震设防烈度为8度,主体结构设计使用年限为50年。

工厂供电设计的负荷计算毕业论文

工厂供电设计的负荷计算毕业论文 目录 摘要..................................................................... I ABSTRACT................................................................. II 第一章绪论. (3) 1.1课题设计背景 (3) 1.2工厂供电设计的一般原则 (3) 1.3工厂供电设计容及步骤 (3) 第二章负荷计算和功率补偿 (3) 2.1负荷计算的容和目的 (3) 2.2负荷计算的方法 (3) 第三章变压器容量和数量的选择 (3) 第四章主接线方案的选择 (3) 4.1对变电所主结线的一般要求 (3) 4.2变电所主结线 (3) 4.2.1单电源进线的变电所主接线 (3) 4.2.2双回电源进线变电所主接线 (3) 第五章短路电流的计算 (3) 5.1短路电流计算的目的及方法 (3) 5.2三相短路电流计算 (3) 第六章导线、电缆的选择 (3)

6.1 导线电缆的使用条件 (3) 6.2 导线电缆的选择 (3) 第七章电气设备的选择 (3) 7.1电气设备选择的一般原则 (3) 7.2高压开关电器的选择 (3) 7.2.1高压断路器的选择 (3) 7.2.2高压隔离开关的选择 (3) 7.2.3电流互感器的选择 (3) 7.3配电所高压开关柜的选择 (3) 第八章变压器的继电保护 (3) 8.1概述 (3) 8.2变压器电流保护的接线方式 (3) 8.3继电保护配置 (3) 8.3.1变压器的过电流保护 (3) 8.3.2变压器的电流速断保护 (3) 第九章二次回路操作电源和中央信号回路 (3) 9.1二次回路的操作电源 (3) 9.2中央信号回路 (3) 9.2.1概述 (3) 9.2.2对中央信号回路的要求 (3) 第十章测量和绝缘监视回路 (3) 10.1测量仪表的配置 (3)

电力线路工程技术标

投标项目名称:35KV金斗变新出10KV金黑线工程 招标编号: GZDWCZHBG-13-073(第1标包) 投标文件 投标文件内容:技术标 投标人:(法人印章)江苏中捷电力建设工程有限公司 法定代表人或委托代理人:(签字或签章) 日期: 2013 年 5月3日

招标编号: GZDWCZHBG-13-073(第1标包) 35KV金斗变新出10KV金黑线工程 施工组织设计纲要投标人:(公章) 法定代表人 或委托代理人:(签字或签章) 2013 年 5月3日

批准:黄健审核:贾福录编写:王福灵

目录 一、施工组织设计纲要 1、工程概况及特点----------------------------------1 2、工程目标-------------------------------------1 3、一般施工方案及专项施工方案 -----------------------------2 4、工期及施工进度计划安排---------------------------14 5、施工现场组织机构-----------------------------------16 6、质量目标、质量保证体系及技术组织措施------------------18 7、安全目标、安全保证体系及技术组织措施------------------23 8、施工现场总平面布置-----------------------------------30 9、分包工程管理---------------------------------- 31 10、工程管理---------------------------------------------- 31 11、环境保护、水土保持及文明施工-------------------------- 38 12、施工中减少影响施工而不影响运行的林木砍伐措施---------- 39 13、计划、统计和信息管理-------------------------------40 14、拟参加本项目的主要管理人员名单------------------------42 二、投标偏离表(技术部分)--------------------------------56

厂房施工现场临时用电施工策划方案

富士康科技集团兰考园区G11厂房 施工现场临时用电施工方案 编制: 审核: 1 / 1

山西省宏图建设集团有限公司 2017年3月5日 目录 第一章工程概况 (4) 1.1 工程信息 (4) 1.2 临电概况 (4) 第二章编制依据 (4) 第三章施工现场临时用电平面布置图 (5) 第四章临时用电设计 (5) 4.1 现场勘探及初步设计 (5) 1 / 1

4.2 施工现场用电量统计表 (5) 4.2.1 总配箱统计表 (5) 4.3 供电系统结构表 (7) 4.3.1 总配箱结构表 (7) 4.4 确定用电负荷 (8) 4.4.1 总配箱用电负荷 (8) 4.5 选择变压器 (16) 4.6 选择总箱的进线截面及进线开关 (16) 4.6.1 总配箱进线 (16) 4.7 干1线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择 (17) 4.8 干2线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择 (23) 4.9 干3线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择 (30) 4.10 干4线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择 (36) 4.11 干5线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选 1 / 1

择 (40) 4.12 绘制临时供电施工图 (44) 总配箱 - 供电系统图 (44) 第五章安全用电技术措施 (48) 5.1 安全用电技术措施 (49) 5.2 安全用电组织措施 (58) 5.3 自备电源的安全技术要求 (58) 5.4 外电防护的安全技术要求 (60) 第六章安全用电防火措施 (61) 6.1 施工现场发生火灾的要紧缘故 (61) 6.2 预防电气火灾的措施 (61) 第七章现场安全技术档案 (63) 第八章安全距离与外电防护 (63) 第九章现场临时用电治理制度 (64) 第十章安全、文明施工 (65) 第十一章触电事故的应急处理 (66) 1 / 1

10kV配电工程技术标

正本中海锦城项目商业与公区 用电变配电工程 投标文件 技术标 投标人(盖章): 法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章): 日期: 2017 年 03 月 23 日

目录 1、投标人简介 2、营业执照 3、公司近三年经审计的财务报告等有关资信证明资料 4、资质证书及安全生产许可证 5、投标人近两年承建的工程履约及质量评定情况一览表 6、主要人员及相关履历证书 7、主要机械、设备表 8、施工组织设计

1、投标人简介: 海南亿恒电气工程有限公司于2016年2月正式成立,注册资本为1000万元。 现公司的经营范围:发、送、配电工程承装、承修、承试,电力设备、设施的维修、维护服务,电力产品、器材的销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目赁相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)公司设立工程部、报装部、设计部、质检部、行政部、采购部、财务部7个管理部门,常设职位有:总经理、技术负责人、行政负责人以及各部门人员。 公司专业安装、维护、销售:高压户外、户内隔离开关,直流母线式大电流隔离开关,真空、六氟化硫断路器,多油、少油断路器的维修改造;高压开关柜,环网柜,中置柜,低压配电柜,动力照明、户外、户内用配电柜;箱式变电站;负荷开关、接地开关、熔断器等。 以产品质量安全为基础,严格遵守国家工程规范,严控施工质量,具备良好的安全意识;严格按照设计图纸和国家技术标准进行施工,真正做到灵活经营、讲求信誉,确保给用户提供完善稳定的质量保证,性能可靠的高低压输配电电器设备,出色地完成各项建设项目。 经营宗旨(三心):客户放心、股东放心、员工安心

相关文档