文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(3卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(3卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(3卷)
《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(3卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分

(3卷)

一、单选题(每题0.5分,计20分)

1.非连续进行的事故修复工作,应使用( ) 。 A. 工作票 B. 事故紧急抢修单 C. 施工作业票 D. 工作任务单

2.配电带电作业现场,进行直接接触20kV 及以下电压等级带电设备的作业时,使用前应对绝缘防护用具进行( ) 。作业过程中禁止摘下绝缘防护用具。 A. 外观检查 B. 预防性试验 C. 现场试验 D. 充气试验

3.高架绝缘斗臂车操作人员应服从( ) 的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。 A. 工区负责人 B. 工作负责人 C. 工作许可人 D. 工作票签发人

4.等电位带电作业一般在( ) 及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。

A. 10kV 、±100kV

B. 66kV 、±125kV

C. 66kV 、±100kV

D. 10kV 、±125kV

5.触电急救,脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的( ) 断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A. 有关 B. 所有 C. 高压 D. 低压

6.进行10kV 地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离为( ) m 。 A. 0.7 B. 0.6 C. 0.5 D. 0.4

7.工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位( ) 的检修及基建单位签发。 A. 审核合格 B. 授权 C. 批准 D. 审核合格且经批准

8.烧伤急救时,强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物,现场立即用大量清水彻底冲洗,要彻底,然后用适当的药物给予中和;冲洗时间不少于( ) min 。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

9.使用钳型电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于( ) mm ,且绝缘良好、测量方便者,方可进行。 A. 150 B. 200 C. 250 D. 300

10.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经( ) 批准后执行。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 本单位 D. 专责监护人

11.换流站直流系统应采用程序操作,程序操作不成功,在查明原因并经值班调控人员许可后可进行( ) 操作。

A. 遥控步进

B. 就地

C. 监护

D. 检修人员 12.线路停电时,在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上或机构箱门锁把手上均应悬挂( ) 的标示牌。

A. “禁止合闸,有人工作!”

B. “禁止合闸,线路有人工作!”

C. “止步,高压危险!”

D. “禁止分闸!”

13.短时间退出防误操作闭锁装置时,应经( ) 或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 A. 变电运维班(站)长 B . 发令人 C. 调控人员 D. 监护人

14.被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于( )

h 的心脏监护。 A. 12 B. 24 C. 36 D. 48 15.倒闸操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向( ) 询问清楚无误后执行。 A. 值班负责人 B. 发令人 C. 受令人 D. 班站长 16.( ) 及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A. 35kV B. 110kV C. 220kV D. 330kV

17.在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告( ) 和上级部门。 A. 调度控制中心或工作负责人 B. 工作负责人或设备运维管理单位 C. 调度控制中心或设备运维管理单位 D. 工作负责人或班站长 18.高压试验应填用( ) 。

A. 变电站(发电厂)带电作业工作票

B. 变电站(发电厂)第一种工作票

C. 变电站(发电厂)第二种工作票

D. 变电站(发电厂)电力电缆工作票 19.高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点( ) m 以外。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

20.链条葫芦的吊钩、链轮、倒卡等有变形时,以及链条直径磨损量达( ) 时,禁止使用。 A. 4% B. 6% C. 8% D. 10% 21.动火工作票签发人不准兼任该项工作的( ) 。 A. 专责监护人 B. 工作许可人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 22.进行66kV 带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.6 D. 1.0

23.二次回路通电或耐压试验前,应通知( ) 和有关人员,并派人到现场看守,检查二次回路及一次设备上确无人工作后,方可加压。 A. 调控人员 B. 运维人员 C. 工作负责人 D. 专责监护人 24.触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在( ) s 以内完成。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 60

25.作业人员工作中正常活动范围与220kV 设备带电部分的安全距离小于( ) m 时,设备应停电。 A. 3.00 B. 3.35 C. 3.50 D. 4.00

26.带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过( ) 作业点。 A. 一个 B. 两个 C. 本小组 D. 工作票所列

27.在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面对于钢芯铝绞线和铝合金绞线不得小于( ) mm2。 A. 70 B. 95 C. 120 D. 150

28.在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应( ) 搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A. 两人直立 B. 两人 C. 一人 D. 两人放倒 29.在室外高压设备上工作,若室外配电装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的( ) 标示牌,标示牌应朝向围栏外面。 A. “从此进出!” B. “在此工作!” C. “止步,高压危险!” D. “禁止攀登,高压危险!”

30.油压式千斤顶的安全栓有损坏、螺旋式千斤顶或齿条式千斤顶的螺纹或齿条的磨损量达( ) 时,禁止使用。

A. 14%

B. 16%

C. 18%

D. 20%

单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

31.带电作业工具的机械预防性试验标准:静荷重试验为( ) 倍额定工作负荷下持续( ) min,工具无变形及损伤者为合格。

A. 1.2;1

B. 1.0;2

C. 1.0;1

D. 1.2;2

32.使用砂轮时,应随时调节工件托架以补偿砂轮的磨损,使工件托架和砂轮间的距离不大于( ) 。

A. 2mm

B. 2.2mm

C. 2.4mm

D. 2.6mm

33.倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向( ) 报告。待其再行许可后,方可进行操作。

A. 负责人

B. 监护人

C. 防误专责人

D. 发令人

34.需要变更工作班成员时,应经( ) 同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。

A. 工作许可人

B. 工作负责人

C. 工作票签发人

D. 专责监护人

35.防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经( ) 批准。

A. 检修负责人

B. 工区负责人

C. 调控人员

D. 设备运维管理单位

36.检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),( ) 应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。

A. 隔离开关(刀闸)

B. 断路器(开关)

C. 手车开关

D. 保护切换开关

37.在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ) ,同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

A. 80%

B. 85%

C. 90%

D. 95%

38.在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( ) mm2。

A. 16

B. 14

C. 12

D. 10

39.已操作的操作票应注明( ) 字样。

A. 已操作

B. 已执行

C. 合格

D. 已终结

40.在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( ) 标记。

A. 红色

B. 绿色

C. 黑色

D. 黄色

二、多选题(每题1分,计20分)

41.从SF6气体钢瓶引出气体时,当瓶内压力降至9.8104Pa(1个大气压)时,即( ) 。

A. 停止引出气体

B. 拆除减压阀

C. 关紧气瓶阀门

D. 盖上瓶帽

42.纤维绳出现下列( ) 情况者禁止使用。

A. 松股

B. 散股

C. 严重磨损

D. 断股

43.电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准,无法看到实际位置时,应通过间接方法,如设备( ) 等信号的变化来判断。

A. 机械位置指示

B. 电气指示

C. 带电显示装置、仪表

D. 各种遥测、遥信

44.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近( ) 。

A. 互感器

B. 避雷针

C. 避雷器

D. 设备构架

45.一级动火时,工区( ) 应始终在现场监护。

A. 分管生产的领导

B. 技术负责人(总工程师)

C. 消防(专职)人员

D. 安监人员

46.装卸高压熔断器,应( ) ,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

A. 系安全带

B. 戴护目眼镜

C. 戴线手套

D. 戴绝缘手套

47.对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的( ) 及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。

A. 机械指示位置

B. 电气指示

C. 带电显示装置

D. 仪表

48.临时遮栏可用( ) 制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

A. 干燥木材

B. 橡胶

C. 不锈钢

D. 其他坚韧绝缘材料

49.必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( ) 。

A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具

B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上

C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具

D. 穿绝缘靴或使用专用工具

50.在转动着的电机上调整,清扫电刷及滑环时,应由有经验的电工担任,下列规定正确的是( ) 。

A. 作业人员应特别小心,不使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫应放在帽内

B. 作业人员工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫)

C. 不得同时接触两极或一极与接地部分

D. 应两人同时进行工作

51.脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用( ) 的方法判定伤员有无呼吸。

A. 叫

B. 看

C. 听

D. 试

52.关于变电站(生产厂房)外墙、竖井等处固定的爬梯,以下说法正确的是() 。

A. 爬梯应牢固可靠,并设护笼

B. 高百米以上的爬梯,中间应设有休息的平台

C. 爬梯应定期进行检查和维护

D. 垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器,并制定相应的使用管理规定

53.动火工作票不准代替( ) 。

A. 设备停复役手续

B. 检修工作票

C. 工作任务单

D. 事故紧急抢修单

54.验电时,以下做法正确的是( ) 。

A. 应使用相应电压等级且合格的接触式验电器

B. 在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对其中一相验电

C. 验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好

D. 无法在有电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确认验电器良好

55.运用中的电气设备,系指( ) 的电气设备。

A. 全部带有电压

B. 一部分带有电压

C. 一经操作即带有电压

D. 检修中

56.心肺复苏术操作是否正确,主要靠平时严格训练,掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效,可以根据( ) 、出现自主呼吸五方面综合考虑。

A. 瞳孔

B. 面色(口唇)

C. 颈动脉搏动

D. 神志

57.在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( ) 执行。

A. 调控人员

B. 检修人员

C. 运维人员

D. 有权执行操作的人员

58.下列( ) 工作需填用变电站(发电厂)第二种工作票。

A. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的

B. 高压设备上工作需要部分停电者

C. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者

D. 高压电力电缆不需停电的

59.挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取( ) 等悬吊保护措施。

A. 电缆悬吊应每1m~1.8m吊一道

B. 接头盒悬吊应平放,不准使接头盒受到拉力

C. 若电缆接头无保护盒,则应在该接头下垫上加宽加长木板,方可悬吊

D. 电缆悬吊时,不得用铁丝或钢丝等

60.安全带禁止挂在( ) 物件上。

A. 隔离开关(刀闸)支持绝缘子

B. CVT绝缘子

C. 母线支柱绝缘子

D. 牢固的钢结构

三、判断题(每题1分,计30分)

61.创伤急救时,外部出血立即采取止血措施,防止失血过多而休克。()

62.进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在干燥、清洁的地面上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。()

63.使用射钉枪、压接枪等爆发性工具时,除严格遵守说明书的规定外,还应遵守爆破的有关规定。()

64.高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。()

65.使用绝缘电阻表测量绝缘的工作,测量用的导线,应使用相应的绝缘导线,其端部应有标记。()

66.动火作业现场的通排风要良好,以保证泄漏的气体能顺畅排走。()

67.吊起的重物如需在空中停留较长时间,应将手拉链拴在起重链上,并在重物上加设保险绳。()

68.带电作业工具的电气试验周期为预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。()

69.在现场条件允许的情况下,可带负荷拉合隔离开关(刀闸)。()

70.带电作业绝缘工具电气预防性试验的试品应分段进行。()

71.制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施。()

72.检修发电机、同期调相机,检修机组装有可以堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施保证使风门不能打开,以防窒息。()

73.巡视室内设备,应随手关门。()

74.每组接地线及其存放位置均应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。()

75.对未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门,应加挂标示牌。()

76.沟(槽)开挖时,在堆置物堆起的斜坡上可以放置工具材料等器物。()

77.在打开的SF6电气设备上工作的人员,应经专门的安全技术知识培训,配置和使用必要的安全防护用具。()

78.作业人员撤离电缆井或隧道后,应在所有工作结束后将井盖盖好。()

79.高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。()上下脚手架应走斜道或梯子,作业人员应沿脚手杆或栏杆等攀爬。()

80.厂房内的桥式起重机作业完毕后应停放在指定地点。()

81.一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施,并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量,合格方可重新动火。()

82.操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。()

83.第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。()

84.现场开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。()

85.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前,应检查本档其中一端杆塔处导、地线的紧固情况。()

86.组合绝缘的水冲洗工具进行工频泄漏试验,泄漏电流以不超过0.8m正确为合格,试验时间5min。()

87.高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责人的许可,方可进行。()

88.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在干燥的地面上。()

89.电动机及附属装置的外壳均应接地。()

90.在瓷横担线路上禁止挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯后应将横担固定。()四、问答题(每题分,计分)

91.工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?

92.人工搬运应注意哪些事项?

93.创伤急救的原则是什么?

94.工作班成员的安全责任有哪些?五、案例分析题(每题分,计分)

95.案例20电流互感器倾倒、挤压工作负责人

2001年7月4日,某供电局变电处检修一班在110kV某变电站做110kV电流互感器更换前的准备工作。工作负责人郝××带领7名农民工,按照事先确定的搬运方案,使用液压托盘搬运车将被换的电流互感器由35kV设备区东南角依次向110kV设备区搬运。因现场无检修通道,现场检修人员采用部分厚钢板和拆借的电缆沟盖板铺设临时通道。18时许,当沿预先铺设的通道(东西方向),运送1101间隔第三个电流互感器至距堆放点40m处向北转弯时,手扶电流互感器的郝××踩空跌入拆掉盖板的电缆沟内,造成电流互感器重心偏离倾倒,致使倒在电缆沟内的郝××左胸部挤压受伤,经医院抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。

96.案例5带地线合闸造成主变压器跳闸

2013年4月12日,某县供电公司110kV某变电站进行综合自动化改造,1号主变压器及三侧开关处于检修状态,2号主变压器运行,10kV母联100开关、35kV母联300开关运行,10kV Ⅰ段母线电压互感器处于检修状态。微机防误系统故障退出运行。

14时28分,变电运维人员依据调令将10kV Ⅰ段母线电压互感器由检修转为运行,在操作过程中,监护人夏××用万能钥匙解锁操作,在未拆除1015手车隔离开关后柜与Ⅰ段母线电压互感器之间接地线的情况下,合上1015手车隔离开关,2号主变压器高压侧复合电压闭锁过流Ⅱ段后备保护动作,三侧开关跳闸,35kV 和10kV母线停电,10kVⅠ段母线电压互感器开关柜及两侧的152开关柜和154开关柜受损。事故损失负荷33MW。试分析该起事故中的违章行为。六、工作票改错题(每题分,计分)

97.样例6500kV越古变电站500kV章古线5033开关检修、试验

1.试题素材

(1)工作任务:500kV越古变电站500kV章古线5033开关检修、试验。

(2)变电站接线方式(见附图):变电站为自动化变电站。500kV为一个半断路器接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。500kV刀闸为电动操作,可后台远方操作。检修方式下,500kVⅠ母、Ⅱ母运行。

(3)工作单位:检修公司。

(4)工作班组及人员:检修班的黄××、王××、李××,试验班的张××、赵××、陈××,共6人。

(5)工作负责人:王×。

(6)工作票签发人:高×。

(7)计划工作时间:2015年05月09日08:00—2015年05月09日18:00。

(8)不考虑总、分工作票。

附图:

2.答题要求

请根据所示工作票找出票面上存在的错误并改正。

变电站(发电厂)第一种工作票

单位:检修公司编号:××××××

1.工作负责人(监护人):高×班组:检修班、试验班

2.工作班人员(不包括工作负责人):

黄××、王××、李××、张××、赵××、陈××共6 人

3.工作的变、配电站名称及设备双重名称:

500kV越古变电站:章古线5033开关

4.工作任务:

5.计划工作时间:自2015年05月09日08时00 分

至2015年05月09日18时00 分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明):

*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写

工作票签发人签名:高×签发日期:2015年05月08日10时00分

参考答案:

一、单选题(每题分,计分)

1.正确答案:A

2.正确答案:A

3.正确答案:B

4.正确答案:B

5.正确答案:B 解析:(变电《安规》Q.2.2.2)

6.正确答案:D

7.正确答案:D

8.正确答案:B 解析:(变电《安规》Q.3.5.2)

9.正确答案:D

10.正确答案:C

11.正确答案:A

12.正确答案:B

13.正确答案:A

14.正确答案:D 解析:(变电《安规》Q.2.5.3)

15.正确答案:B

16.正确答案:D

17.正确答案:C

18.正确答案:B

19.正确答案:D

20.正确答案:D

21.正确答案:C

22.正确答案:D

23.正确答案:B

24.正确答案:B 解析:(变电《安规》Q.2.3.1.1)

25.正确答案:A

26.正确答案:A

27.正确答案:C

28.正确答案:D

29.正确答案:C

30.正确答案:D

31.正确答案:A

32.正确答案:A

33.正确答案:D

34.正确答案:B

35.正确答案:D

36.正确答案:C

37.正确答案:A

38.正确答案:A

39.正确答案:B 40.正确答案:C

二、多选题(每题分,计分)

41.正确答案:ACD

42.正确答案:ABCD

43.正确答案:ABCD

44.正确答案:BC

45.正确答案:ABC

46.正确答案:BD

47.正确答案:ABCD

48.正确答案:ABD

49.正确答案:AB

50.正确答案:ABC

51.正确答案:BCD 解析:(变电《安规》Q.2.3.2.2)

52.正确答案:ABCD

53.正确答案:ABCD

54.正确答案:ACD

55.正确答案:ABC

56.正确答案:ABCD 解析:(变电《安规》Q.2.5.1)

57.正确答案:CD

58.正确答案:ACD

59.正确答案:BCD

60.正确答案:ABC

三、判断题(每题分,计分)

61.正确答案:正确解析:(变电《安规》Q.3.1.3)

62.正确答案:错误

63.正确答案:正确

64.正确答案:正确

65.正确答案:错误

66.正确答案:正确

67.正确答案:正确

68.正确答案:正确

69.正确答案:错误

70.正确答案:错误

71.正确答案:正确

72.正确答案:错误

73.正确答案:正确

74.正确答案:正确

75.正确答案:错误

76.正确答案:错误

77.正确答案:正确

78.正确答案:错误

79.正确答案:错误

80.正确答案:正确

81.正确答案:正确

82.正确答案:正确

83.正确答案:正确

84.正确答案:正确

85.正确答案:错误

86.正确答案:错误

87.正确答案:错误

88.正确答案:错误

89.正确答案:正确

90.正确答案:错误

四、问答题(每题分,计分)

91.正确答案:

a)正确组织工作。

b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。

c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名。

d)严格执行工作票所列安全措施。

e)监督工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。

f)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。

92.正确答案:

搬运的过道应当平坦畅通,如在夜间搬运应有足够的照明。如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的安全措施。

93.正确答案:

创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。解析:(变电《安规》Q.3.1.1)

94.正确答案:

a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。

b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。

c)正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品。

五、案例分析题(每题分,计分)

95.正确答案:

(1)工作负责人未正确组织工作,运输通道旁存在孔洞(拆掉盖板的电缆沟)未采取临时遮盖措施和设安全遮栏,致使手扶电流互感器的工作负责人踩空跌入电缆沟内,造成电流互感器重心偏离倾倒。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):a)正确组织工作。b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。”的规定。

(2)运输通道旁存在孔洞(拆掉盖板的电缆沟)未采取临时遮盖措施和设安全遮栏。违反变电《安规》16.1.2“变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,应设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,应恢复原状”的规定。

96.正确答案:

(1)操作人员违反倒闸操作规定,不按照操作票规定的步骤逐项操作,漏拆接地线。违反变电《安规》5.3.6.2“操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后作一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查”的规定。(2)防误解锁管理不到位,在防误系统故障退出运行的情况下,防误专责未按照要求到现场进行解锁监护,未认真履行防误解锁管理规定。违反变电《安规》5.3.6.5“若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或运维管理部门指定并经书面公布的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)”的规定。

六、工作票改错题(每题分,计分)

97.正确答案:[存在错误]

(1)“工作负责人(监护人)”错误的填写成为“高×”,实际应该为“王×”。

(2)“工作任务”中“工作内容”一栏缺少“检修”内容。

(3)“安全措施”中“应装接地线、应合接地刀闸”一栏漏掉“合上503327接地刀闸”项目。

(4)“安全措施”中“应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”一栏未填写“5033开关四周装设围栏,围栏上向内挂“止步,高压危险!”标示牌”。

(5)“安全措施”中“工作地点保留带电部分或注意事项”一栏未交待“相邻的5032开关间隔、5043开关间隔运行”。

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

2016年全国注册咨询工程师继续教育-电网工程送电部分试卷及答案

一、单选题【本题型共7道题】 1.输电线路部分可行性研究的工作重点是()。 A.输电线路建设的必要性、建设规模 B.气象条件、导线选择 C.输电线路路径选择、工程投资估算 D.气象条件,水文条件 用户答案:[C] 得分:5.00 2.国务院发布<政府核准的投资项目目录(2013年本)>规定:电网工程:跨境、跨省(区、市) ±400千伏及以上直流项目,跨境、跨省(区、市)500千伏、750千伏、1000千伏交流项目,由( )核准。 A.电监会 B.国务院投资主管部门 C.国家电力公司 D.省级投资主管部门 用户答案:[B] 得分:5.00 3.我国自主设计、建设的第一条特高压电网工程山西晋东南—南阳—荆门1000kV特高压交流试验示范扩建工程()年正式投入运行。 A.2008 B.2009 C.2010 D.2011 用户答案:[B] 得分:5.00 4.“十三五”电网规划的指导思想是:以“十三五”电网规划的指导思想是:以()为指导,以满足经济社会可持续发展电力需求为目标,大力推进"一特四大"战略和电能替代战略,加强坚强智能电网建设,充分发挥市场配置资源的作用,促进资源节约和生态环境保护,保障国家能源安全支持低碳经济发展,服务我国工业化、城镇化和社会主义新农村建设,为全面建成小康社会提供安全、可靠、清洁、优质的电力保障。 A.国家能源战略 B.以人为本 C.全面协调可持续 D.三个代表 用户答案:[A] 得分:5.00

5.我国自主研究、设计、建设的第一条宁波-舟山±100千伏直流送电线路是()年建成投运的。 A.1985 B.1986 C.1987 D.1988 用户答案:[C] 得分:5.00 6.我国自主设计、建设的第一条500千伏平武送电线路是()年建成投运的。 A.1978 B.1979 C.1981 D.1983 用户答案:[C] 得分:5.00 7.2011 年,经国家能源局批准,依托电规总院成立国家电力规划研究中心。在()的领导下,开展电力行业发展战略、政策和规划研究,电力新技术研究及推广,电力信息收集及分析,电力国际交流与合作等工作。 A.国家发改委 B.国家能源局 C.中电联 D.电监会 用户答案:[B] 得分:5.00 二、多选题【本题型共5道题】 1.2003年初起的“网厂分开”,撤消原国家电力公司,成立( )等几家企业直属国资委管理,为对电力市场进行监管,还成立了电力市场监管委员会,首先从发电端形成竞争态势,以控制上网电价。 A.五大发电集团公司 B.两大电网公司 C.两大辅业集团 D.四个辅业集团 E.两个核电集团 用户答案:[ABD] 得分:6.00

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

整理电网工程变电部分试卷及答案复习课程

联系网站删除此文档收集于网络,如有侵权,请道题】一、单选题【本题型共3 1. )。的含义为(灵活交流输电中TCSC A.固定串联电容器 B.固定并联电容器 C.并联电容器组 D.晶闸管控制串联电容器12.00[D] 用户答案:得分: 2. )。交流示范输变电工程为(我国建设的第一条1000kV A.晋东南-南阳-荆门输变电工程 B.皖电东送淮南~上海输变电工程.浙北-福州输变电工程C D.锡盟~山东输变电工程 用户答案:[A] 得分:12.00 3. 哈密-郑州工程中±800kV换流站换流场采用双极、每极2个12脉动换流阀组串联接线,换流阀组电压按()方式分配。 精品文档. 联系网站删除此文档收集于网络,如有侵权,请 400kV 400kV.+A600kV .200kV+B500kV .300kV+C700kV .100kV+D 0.00[C] 用户答案:得分: 二、多选题【本题型共 8道题】1. )。公司推广的”两型一化”变电站中“两型”:指( .资源节约型A.城市型B.环境友好型C D.工业型 E.智能坚强型得分:[ACD] 0.00用户答案: 2. )。构筑物采用装配式的优点有( A.减少现场施工时间 B.提高工程质量精品文档. 此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除 C.缩短变电站建设周期.大大节省材料D E.延长变电站建设周期得分:用户答案:[ABC] 4.00 3. )。属于装配式建构筑物范围的有:( A.装配式围墙.轻钢结构继电器小室B.二次设备预制舱C.角钢结构构架D.装配式型

钢电缆沟E 4.00得分:用户答案:[ABCDE] 4. )。国家标准可分为( A.强制性标准 B.推荐性标准 C.指导性标准 D.建设标准精品文档. 联系网站删除此文档收集于网络,如有侵权,请 .运行性标准E 得分:0.00用户答案:[ABC] 5. )。直流输电的优点( A.输送容量大.电压分布均匀B.无谐波电流C D.损耗小 E.直流灭弧容易 4.00[ABD] 用户答案:得分: 6. )动换流单元。换流站工程采用的基本换流单元有( 脉A.6 B.12脉脉C.18脉24D. E.脉36 [AB] 用户答案:得分:4.00精品文档.联系网站删除此文档收集于网络,如有侵权,请 7. )。换流站的设备有( A.换流阀 B.换流变压器 C.平波电抗器 D.交流滤波器 E.直流开关设备用户答案:4.00[ABCDE] 得分: 8. )。属于两端直流输电系统工程的是( A.单极直流工程 B.双极直流工程 C.背靠背直流工程 D.一个送端、两个受端直流工程 E.多端直流输电[CDE] 用户答案:得分:0.00 三、判断题【本题型共道题】81. 精品文档. 联系网站删除此文档收集于网络,如有侵权,请左右的输电系统,而传统~1100MW 轻型直流更适合市场环境下50及以上。3000MW高压直流系统的输电容量一般为

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

《电力工程》模拟题及答案

《电力工程》模拟试卷及答案 一.填空题(本大题共20小题,每题1分,共20分) 1.发电成本低、污染小,但受自然条件影响较大的是_____________发电厂。 2.全所停电将导致系统解列,甚至出现全系统崩溃的灾难局面的是变电所。 3.没有灭弧装置,用来在切断电路时建立明显可见的空气绝缘间隙的设备是。4.桥式接线适用于线路较长,变压器不需要经常切换的场合。 5.为使任何一条进、出线断路器检修时该线路不停电,可采用带母线的接线方式。6.在超高压、大容量的配电装置中,由于对供电可靠性要求很高,宜采用接线。 7.凝汽式火电厂的厂用电率一般为。 8.在事故情况下失去工作电源时,保证给厂用电供电的电源为。 9.为了保证厂用电系统的供电可靠性和经济性,高压厂用母线均应采用的接线原则。10.配电装置按电气设备装设地点不同,可分为。 11.配电装置间为保证人身和设备的安全所必须的最小电气距离称为。 12.行波从经过,其最大陡度只与传输线路的前一段波阻抗有关,而与后段无关。 13.变压器绕组之间、绕组对地的绝缘称为。 14.变压器绕组的波振荡过程中,最大电位梯度都将出现在,纵向绝缘应加强。 15.主要用于对直击雷的保护。 16.使产生冲击接地电阻大于工频接地电阻的为效应。 17.冲击闪络转变为稳定工频电弧的概率称为。 18.三绕组变压器的防雷一般采用在侧任一相绕组出线端加装一台阀式避雷器。 19.当主保护拒动时,就近实现后备作用的保护为保护。 20.电流保护的返回系数应该 1。 二.判断改错题(本大题共10小题,每题2分,共20分)判断下列命题正误,正确的打“√”;错误的打“×”,并改正。 1.电力网的作用是输送电能,所以只包括各种电压等级的输配电线路。 2.电压等级的选择与输送功率和输送距离有关,当输送功率和输送距离大时,应选择高电压等级。3.中性点不接地系统在发生单相接地故障时,虽然相电压要发生变化,但线电压的相位和大小不发生变化,所以可以继续运行。 4.线路停电的操作顺序是:先拉开母线隔离开关,再拉开线路隔离开关,最后断开断路器。 5.倒闸操作过程中,应使操作人员行走路径最短。 6.对厂用Ⅰ类负荷的供电方式是应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入。 7.习惯上把雷击于低接地阻抗时流过该物体的电流定义为雷电流,它通常是不可测的。 8.导线周围空间在单位时间内获得的磁场能量和电场能量不一定总是相等。 9.避雷针和避雷线的保护范围是指在该范围内物体绝对不可能遭受雷击的空间区域。 10.避雷器的灭弧电压应高于工作母线上可能出现的最高工频电压,其值越高保护性能越好。 三.简答题(本大题共5小题,每题6分,共30分) 1.根据对电容电流补偿程度的不同,消弧线圈可以有哪几种补偿方式?通常采用哪种方式?为什么? 2.在中小型地区电厂的电气主接线中,常设有发电机电压级母线,为了限制短路电流,可以采用哪两种措施? 3.简述分布参数线路的波阻抗与集中参数电路的电阻的区别。 4.简述输电线路遭受绕击和反击的定义,以及各自的防止方法。 5.简述切除空载线路过电压的产生原因、过电压幅值和限制措施。

变电站值班员考试解释题题库(2021年)

变电站值班员考试解释题题库 (2021年) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0454

变电站值班员考试解释题题库(2021年) 解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。 3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。 4、【2】不停电工作----

1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 5、【3】紧急救护的基本原则---- 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。 6、【3】抢救过程中的再判定---- 按压吹气1分钟后,应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 7、【3】创伤急救的基本原则---- 先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 8、【2】事故调查三不放过---- 事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 9、【1】人身轻伤事故---- 因伤歇工满一个工作日者。

2020年咨询工程师继续教育-电网工程送电部分100分

2020年咨询工程师继续教育-电网工程送电部分100分 一、单选题【本题型共7道题】 1.接照规定,凡属国务院投资主管部门核准的电网工程项目,由国网公司或南网公司申报,()核准。 A.中电联 B.中咨协会 C.国家发展改革委 D.电监会 用户答案:[C] 得分:5.00 2.非跨境、跨省(区、市)±400千伏及以上直流项目,非跨境、跨省(区、市)750千伏、1000千伏交流项目,由国务院行业管理部门核准;其余项目由( ) 核准。 A.电监会 B.地方政府 C.省电力公司 D.中电联 用户答案:[B] 得分:5.00 3.我国自主设计、建设的第一座220千伏虎石台变电站是()年建成投运的。 A.1952 B.1953 C.1955 D.1956 用户答案:[D] 得分:5.00 4.变电站部分可行性研究工作重点是()。 A.建设必要性和建设规模 B.近期和远期进出线回路数 C.站址选择和投资估算 D.输电线路路径选择、工程投资估算 用户答案:[C] 得分:5.00 5.“十三五”电网规划的指导思想是:以“十三五”电网规划的指导思想是:以()为指导,以满足经济社会可持续发展电力需求为目标,大力推进"一特四大"战略和电能替代战略,加强坚强智能电网建设,充分发挥市场配置资源的作用,促进资源节约和生态环境保护,保 障国家能源安全支持低碳经济发展,服务我国工业化、城镇化和社会主义新农村建设,为全面建成小康社会提供安全、可靠、清洁、优质的电力保障。 A.国家能源战略 B.以人为本 C.全面协调可持续 D.三个代表 用户答案:[A] 得分:5.00 6.送电线路路径选择应重点解决线路路径的可行性问题,避免出现颠覆性因素。应选择( )个可行的线路路径,并提出推荐路径方案。 A.1~2 B.2~3 C.3~4 D.4~5 用户答案:[B] 得分:5.00 7.()年,上海黄浦江边一台12千瓦蒸汽发电机点亮上海南京路上的15盏弧光灯,开启了中国有电的历史。 A.1890 B.1882 C.1938 D.1906 用户答案:[B] 得分:5.00

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

2016年全国咨询工程师继续教育 电网工程送电部分试卷

2016年全国咨询工程师继续教育电网工程送电部分试卷-85分 一、单选题【本题型共7道题】 1.编制可行性研究报告应以审定的( )或( )为基础。 A.电力系统规划、城网规划 B.电网规划、电源送出输电规划 C.电厂接入系统设计、输电规划设计 D.电网规划、电厂接入系统设计 用户答案:[B] 得分:5.00 2.变电站部分可行性研究工作重点是()。 A.建设必要性和建设规模 B.近期和远期进出线回路数 C.站址选择和投资估算 D.输电线路路径选择、工程投资估算 用户答案:[C] 得分:5.00 3.我国自主研究、设计、建设的第一条宁波-舟山±100千伏直流送电线路是()年建成投运的。 A.1985 B.1986 C.1987 D.1988 用户答案:[A] 得分:0.00 4.我国自主设计、建设的第一条500千伏平武送电线路是()年建成投运的。 A.1978 B.1979 C.1981 D.1983

用户答案:[C] 得分:5.00 5.按照《注册咨询工程师(投资)继续教育暂行办法》的规定,咨询工程师每年应参加专业课继续教育至少()学时。 A.40 B.16 C.24 D.18 用户答案:[A] 得分:0.00 6.()年,上海黄浦江边一台12千瓦蒸汽发电机点亮上海南京路上的15盏弧光灯,开启了中国有电的历史。 A.1890 B.1882 C.1938 D.1906 用户答案:[B] 得分:5.00 7.宁东~山东±660kV电网项目,属于()项目。 A.超高压交流 B.特高压交流 C.超高压直流 D.特高压直流 用户答案:[D] 得分:0.00 二、多选题【本题型共5道题】 1.由()组建为中国能源建设集团有限公司。 A.中国葛洲坝集团公司 B.中国电力工程顾问集团公司

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

电网工程送电部分试卷及答案 (2)

一、单选题【本题型共7道题】 1.以下哪个不是我国现有已建成电网项目的电压等级。() A.交流330kV B.直流±400kV C.直流±100kV D.直流±220kV 用户答案:[A] 得分:0.00 2.我国第一条220千伏松东李送电线路是()年建成投运的。 A.1949 B.1950 C.1954 D.1906 用户答案:[C] 得分:5.00 3.编制可行性研究报告应以审定的( )或( )为基础。 A.电力系统规划、城网规划 B.电网规划、电源送出输电规划 C.电厂接入系统设计、输电规划设计 D.电网规划、电厂接入系统设计 用户答案:[B 得分:0.00

4.送电线路路径选择应重点解决线路路径的可行性问题,避免出现颠覆性因素。应选择( )个可行的线路路径,并提出推荐路径方案。 A.1~2 B.2~3 C.3~4 D.4~5 用户答案:[B] 得分:5.00 5.2011 年,经国家能源局批准,依托电规总院成立国家电力规划研究中心。在()的领导下,开展电力行业发展战略、政策和规划研究,电力新技术研究及推广,电力信息收集及分析,电力国际交流与合作等工作。 A.国家发改委 B.国家能源局 C.中电联 D.电监会 用户答案:[A] 得分:0.00 6.国家电网公司在2014年度《财富》全球500强企业中排名第--位;南方电网公司全球500强企业列()位。 A.7,115 B.9,113 C.8,120 D.6,112

用户答案:[A] 得分:5.00 7.我国第一条500kV紧凑型线路昌平至房山于()建成投运。 A.1998年 B.2000年 C.2001年 D.1999年 用户答案:[D] 得分:5.00 二、多选题【本题型共5道题】 1.政府对企业提交的项目申请报告,主要从()等方面进行核准。 A.维护经济安全 B.合理开发利用资源 C.企业自身营运能力 D.优化重大布局 E.防止出现垄断 用户答案:[ABDE] 得分:6.00 2.变电站部分可行性研究的主要工作内容包括:()等。 A.变电站建设的必要性 B.变电站接入系统方案 C.变电站站址选择

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

注册监理工程师(电力工程)网络继续教育试题及标准答案(部分多选)

1. 2. 3.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(火电、送变电05版)的规定,阶段性工程质量监督检查的程序包括()。 4. A.参与工程建设的单位自查 5. B.项目的各参建单位进行互检 6. C.监理机构负责组织负责预检 7. D.工程质量监督站负责组织参与工程建设单位进行预监检 8. E.质量监督中心站组织相关专业质监工程师进行正式监检 1.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(火电、送变电05版)的规定,火电工程进行质量首次监督检查时,应具备的条件包括()。 A.五通一平已基本完成 B.施工图及施工图预算交付计划已确定 C.工程建设施工组织总设计编制完成并已审批 D.工程监理机构已按规定程序办理了质量监督注册手续 E.项目主体工程施工图纸的交付至少可满足连续三个月施工的需要 9.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求,应满足工程项目开工的准备条件包括()。 10. A.施工控制网已完成

11. B.工程项目的施工图设计已全部完成 12. C.施工环境保护和质量保证措施落实 13. D.前期施工所需的材料、构件已到现场 14. E.施工辅助生产设备和施工养护、防护措施就绪 1.承包单位在开工前布设施工控制网时,监理机构应完成的监理工作包括()。 2. A.审查施测方案 3. B.提供测量仪器 4. C.监督施测过程 5. D.校验施测结果 6. E.绘制施工控制网的图纸 1.根据《国家重大建设项目文件归档范围和保管期限表》的要求,工程竣工投产后应移交的档案文件中应包括()。 2. A.土地使用证书 3. B.竣工决算审计报告 4. C.首次工地例会记要 5. D.环保专项验收证书 6. E.施工合同变更洽商记要 1.《电力工程达标投产管理办法》(2006年版)中,规定了()等方面的考核标准。 2. A.投资控制 3. B.工程进度管理 4. C.安全健康与环境管理

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

《安规》考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网

7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A 《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。答案:B 《变电安规:2.3.5.2》 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔

相关文档