文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆连锁铠装性能评定

电缆连锁铠装性能评定

电缆连锁铠装性能评定
电缆连锁铠装性能评定

电缆连锁铠装性能的评定

国家电线电缆质量监督检验中心王振国

电缆连锁铠装原流行于北美。随着铝合金电缆引入我国,我国连锁铠装电缆数量越来越多。现介绍关于电缆连锁铠装性能的评定。一、国外概况

国外有关连锁铠装的电缆标准重要的有CSA C22.2 No.51《铠装电缆》和UL1569《金属包覆电缆》,它们对电缆连锁铠装的性能要求如表1所示。可以看出,两者对电缆连锁铠装的性能要求是不一样的,尤其是其中对电缆连锁铠装的室温下的挤压试验和室温下的冲击试

验的性能要求的考核办法是不一样的。

CSA C22.2 No.51中,对每个规格电缆明确规定了挤压力和冲击能量的要求,而UL 1569则对一般电缆是通过对代表性电缆样品试验来确定对相应产品的认可范围;对直埋电缆则规定了更严格的挤压试验要求(鉴于此,试验申请人应告知试验机构,样品是否为直埋电缆)。

在UL 1569标准中,对一般电缆,仅规定了对代表性样品的挤压力和冲击能量的要求,但没有规定对代表性样品以外每个产品的挤压力和冲击能量的要求。因此对代表性样品以外的各别产品无法进行室温下的挤压试验和室温下的冲击试验。为确定代表性样品以外各别产品室温下的挤压试验和室温下的冲击试验性能是否符合要求,根据该标准的规定,必须另行提供代表性样品进行试验。

表1 电缆连锁铠装试验要求

注:14AWG代表性样品通过试验,则18-5AWG的所有电缆被认可亦通过试验。

2AWG代表性样品通过试验,则4AWG-2000kcmil的所有电缆被认可亦通过试验。

影响电缆耐挤压和冲击性能的因素很多很复杂,包括电缆的规格、导体材质、非金属层的材质和厚度等。在UL 1569标准的框架下,从

理论上讲,代表性样品以外产品室温下的挤压试验和室温下的冲击试验性能要达到相当于代表性样品的性能,即达到折算到单位结构尺寸(如截面,非金属层的厚度等或其组合)的相同的比挤压力和比冲击能量时,对于比代表性样品小的规格应降低对挤压力和冲击能量的要求,反之对于比代表性样品大的规格应增加对挤压力和冲击能量的要求。但是真的要确定这些要求是非常困难的。如要避开代表性样品的试验,而想知道代表性样品规格以外的一个实际规格的电缆的耐挤压和冲击性能是否符合需要,则首先不可避免的是必须规定该实际规格的电缆的耐挤压和冲击性能的合格评定要求。考虑到实际的困难,一个解决办法就是由供需双方协商规定这个要求。

从上述角度考虑,CSA C22.2 No.51的规定(在电缆的某一规格范围内,所有的规格的电缆的挤压力和冲击能量的要求是相同的)似乎不合理,但不能认为这种规定是错误的,因为CSA的这种规定是经过长时间的实践的考验证明是可行的,是可以确保产品可靠使用的。

二、国内现状

当前国内众多电缆企业争相上马铝合金电缆项目,制定了各色各样的铝合金电缆产品的企业标准、地方标准和行业标准,包括对电缆连锁铠装性能的评定的要求。这些要求多半是参照CSA C22.2 No.51和UL1569标准的有关规定制定的。其中,有一些标准根据国内实际情况进行了转化,比较切合实际,执行操作方便,如能源部标准《额定电压0.6/1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆》报批稿,见表1。但也有一些标准对国外标准规定未经消化却又生搬硬套。如有这样一

个标准,它简单笼统地规定,“连锁铠装性能试验参见UL 1569”。殊不知国内公制电缆规格都属于该标准规定的代表性样品以外的规格。根据本文第一部分所述,为确定国内某一公制规格电缆产品室温下的挤压试验和室温下的冲击试验性能是否符合要求,根据该标准的规定,必须另行提供该标准规定的英制规格的代表性样品进行试验。毫无疑问,这样做当然是正确的并且是必需的,但实际上却确实带来一定的麻烦。于是有人想避开代表性样品的试验,他们发现,UL 1569对代表性样品的挤压力和冲击能量的要求和CSA C22.2 No.51对相应电缆规格范围挤压力和冲击能量的要求相似,于是贸然决定按CSA C22.2 No.51对相应电缆规格范围挤压力和冲击能量的要求对国内公制规格电缆产品进行室温下的挤压试验和室温下的冲击试验。这种做法是和该标准原先规定的“连锁铠装性能试验参见UL 1569”的要求是相抵触的。从标准的严肃本质来讲,这是不允许的,即不能在一个标准下执行另一个规定要求与其抵触的标准。这样的标准应于修订,给出符合我国实际情况的可操作的解决方案。

为便于理解CSA C22.2 No.51和UL 1569的标准要求,现将电缆的一些英制规格和相应的公制规格的对照示于表2。

表2 电缆的英制规格和相应的公制规格的对照

结语:

1)介绍了国外关于电缆连锁铠装性能的评定的要求;标准不同,要求也不同。

2)指出当我们自己在制定铝合金电缆的产品标准(含关于电缆连锁铠装性能的评定的要求)时,可借鉴国外的经验,但一定要在充分消化的基础上吸收进行,以便使制定的标准能适合我国的国情,符合用户的需要,并易于操作执行。

电线电缆常用计算公式

目录 第一部分导电线芯 一、导电线芯及裸导体制品 1.圆单线的截面和重量的计算 (1) 2.型线的截面和重量的计算 (1) 二、绞线 1.绞合线芯的结构计算 (2) 2.绞合线芯的重量计算 (5) 3.绞入系数K的理论计算 (6) 4、紧压圆形线芯的重量计算 (7) 5、扇形线芯的结构和重量计算 (7) 6、通讯电缆的结构和重量计算 (8) 第二部分挤压式绝缘层及护层 一、圆形挤压式 1.绝缘层 (11) 1)单线挤压式绝缘层的重量 (11) 2)绞线(或束线)芯边隙无填充物挤压绝缘层的重量 (11) 3)复绞线(束绞线)芯挤压式绝缘层的重量 (11) 4)其他形式的绝缘层重量 (12) 2.护层 1)有填充物和包带式护层的重量计算 (12) 2)不填充和不包带式护层的重量计算 (12) 3)金属纺织后挤包和嵌隙护层的重量计算 (13) 4)皱纹式挤压护层的重量计算 (13) 二、扇形挤压式 1)两芯平行有包带护层的重量计算 (14) 2)两芯平行有填充、有包带护层的重量计算 (14) 3)两芯平行不填充或不包带护层的重量计算 (14) 4)套管式护层的重量计算 (14) 5)三芯平行护层的重量计算 (14) 6)椭圆形护层的重量计算 (15) 第三部分绕包、浸涂、浸渍和编织 一、绕包层重量的计算 1)带状式绕包层重量的计算 (18) 2)纤维绕包层重量的计算 (18)

3)绳状绕包层重量的计算 (19) 二、浸涂及浸渍层的重量计算 1)漆包线用漆的重量计算 (19) 2)玻璃丝包线用漆的重量计算 (19) 3)浸渍剂的重量计算 (19) 4)浸渍电缆纸和电缆麻重量的计算 (19) 三、编织层的重量计算 1.纤维编织层的重量计算 (20) 2.金属编织层的重量计算 (21) 第四部分成缆填充材料和外护层 1、成缆填充材料的重量计算 (22) 2、外护层材料重量计算 (22) 附录 常用材料比重、单根重量及导电线芯绞入系数及成缆绞入系数 (23)

0040.动力电池的关键性能指标

新能源汽车发展得如火如荼的今天,相信大家都对纯电动汽车的商家如数家珍,比如国外品牌比较出名的有特斯拉电动汽车、宝马i3等、国内新能源汽车有号称电动汽车领头羊的比亚迪纯电动汽车、还有吉利纯电动汽车及奇瑞电动汽车等。但是,电动汽车最为关键的核心部件——动力电池,大家又了解多少呢? 关于动力电池,由于内容比较多,我们这里先介绍动力电池的类型、关键性能指标以及三种典型动力电池。 1、动力电池的类型 从系统的角度来说,电池分为化学电池、物理电池和生物电池三大类。 对于我们比较熟悉的化学电池,则是按正负极材料分为锌锰电池系列、镍镉镍氢系列、铅酸系列、锂电池系列等,也就是铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等目前车辆比较常用的动力电池。 另外,物理电池是利用光、热、物理吸附等物理能量发电的电池,如太阳能电池、超级电容器、飞轮电池等。生物电池是利用生物化学反应发电的电池,如微生物电池、酶电池、生物太阳电池等。 2、动力电池的关键性能指标 电池的性能指标主要有电压、容量、内阻、能量、功率、输出效率、自放电率、使用寿命等,根据电池种类不同,其性能指标也有差异。 这么多个性能指标,我们这里暂且介绍一下电压、容量、能量以及功率。 电压

首先,我们介绍一下电池的电压,因为可以电池的电压的大小,判断我们的电池的电量状态。所以电池电压是非常关键的一个性能指标,那么电压分为端电压、开路电压、额定电压、充电终止电压和放电终止电压。这么多电压我们看一下是什么意思。 那么工作电压与开路电压的关系又是什么呢?在电池放电工作状态下,当电流流过电池内部时,需要克服电池的内阻所造成阻力,故工作电压总是低于开路电压,充电时则与之相反。锂离子电池的放电工作电压在3.6V左右。 容量 电池在一定的放电条件下所能放出的电量称为电池的容量。常用单位为安培小时,它等于放电电流与放电时间的乘积。可以分为理论容量、实际容量、标称容量和额定容量等。 例如,锂离子电池规定在常温、恒流(1C)、恒压(4.2V)控制的充电条件下,充电3h、再以0.2C放电至2.75V时,所放出的电量为其额定容量。 能量

仪表主要性能指标

仪表主要性能指标 仪表主要性能指标 一、概述 在工程式上仪表性能指标通常用精确度(又称精度)、变差、灵敏度来描述。仪表工 校验仪表通常也是调校精确度,变差和灵敏度三项。变差是指仪表被测变量(可理解为输 入信号)多次从不同方向达到同一数值时,仪表指示值之间的最大差值,或者说是仪表在 外界条件不变的情况下,被测参数由小到大变化(正向特性)和被测参数由大到小变化 (反向特性)不一致的程度,两者之差即为仪表变差,变差大小取最大绝对误差与仪表标 尺范围之比的百分比。 其中变差产生的主要原因是仪表伟动机构的间隙,运动部件的磨擦,弹性元件滞后等。取胜着仪表制造技术的不断改进,特别是微电子技术的引入,许多仪表全电子化了,无 可动部件,模拟仪表改为数字仪表等等,所以变差这个指标在智能型仪表中显得不那么重 要和突出了。 灵敏度是指仪表对被测参数变化的灵敏程度,或者说是对被测的量变化的反应能力, 是在稳态下,输出变化增量对输入变化增量的比值: 式中s-仪表灵敏度; ΔL-仪表输出变化增量; Δx-仪表输入变化增量; 灵敏度有时也称 然而对于仪表用户,诸如化工企业仪表工来讲,仪表精度固然是一个重要指标,但在 实际使用中,往往更强调仪表的稳定性和可*性,因为化工企业检测与过程控制仪表用于 计量的为数不多,而大量的是用于检测。另外,使用在过程控制系统中的检测仪表其稳定性、可*性比精度更为重要。 二、精确度 仪表精确度科称精度,又称准确度。精确度和误差可以说是孪生兄弟,因为有误差的 存在,才有精确度这个概念。仪表精确度简言之就是仪表测量值接近真值的准确程度,通 常用相对百分误差(也称相对折合误差)表示。相对百分误差公式如下: 式中δ-检测过程中相对百分误差; (标尺上限值-标尺下限值)--仪表测量范围; Δx-绝对误差,是被测参数测量值x1和被测参数标准值x0之差。

10KV高压铠装电缆安全技术措施

10KV高压铠装电缆安全技术措施 一、工程概况: 由于本矿供电的需要,现需从10KV新变电所高压配电室的地面生产柜取电源,供转载楼下的KBSGZY500KVA的移动变压器,作为主斜井皮带的专用变压器。 为确保此项工程顺利进行,现需人工从电缆沟铺设YJV35mm2的10KV高压铠装电缆。共需铺设170米。为确保安全,特制定此项安全技术措施。 2、:编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)》 2、《电力工程电缆设计规范》。 三、施工准备: 1、首先打开电缆沟的预留口,确保通风正常,通风3小时间后才能进行作业。 2、所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3、电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。 4、电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。 5、10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 6、各种金属型材料不应有明显锈蚀。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 7、其它附属材料:电缆盖板、电缆标示、电缆标志牌等均应符合要求。 8、绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手等电工工具。 9、沟内拉线人员与指挥人员无线电对讲机。 10、确保电缆沟内无积水,场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 11、电缆沿线照明照度满足施工要求,光线不足时必须佩戴矿灯。 四、安装标准: 1、电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电

缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。 2、电缆进出电缆沟两端应挂标志牌。 (1)、标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 (2)、标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。 3、电缆在电缆沟内应悬挂整齐,水平保持一条直线。 4、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖红砖,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。 5、直埋电缆在应设置明显的方位标志或标桩。 6、直埋电缆回填时,回填土应分层夯实。 五、安装工艺: 1、通过人工把电缆从车间搬运到车间前的电缆沟口。 2、铠装电缆一段在穿入东侧的电缆沟至到变压器高压端时,要留有5米的余量。 3、再量好到10KV变电所高压开关柜的距离,量取相对应的距离后,再留有5米的余量行截断后,开始进行铺设此段电缆。 六、安全措施 1、所有在电缆沟内铺设电缆的人员必须带安全帽,带矿灯,带手套。 1、运输及铺设过程中严禁硬拉硬扯。 2、电缆有可能蹭到的拐角处必须垫托辊等转动灵活的装置,确保不会划伤电缆外皮。拐角处要留人员进行传话,且必须站在电缆的外侧。 3、电缆在铺设时应口号一直,不得蛮干。 4、电缆沟内应用专人持对讲机指挥,时刻与下放电缆的指挥人保持通话。

充电电池简介 电池的主要性能指标

充电电池简介电池的主要性能指标 1.安全性能 影响最大的是爆炸和漏液,主要与电池的内压、结构和工艺设计有关(比如安全阀失效、锂离子电池没有保护电路等)。 2.容量 按照IEC标准和国标规定,镍氢和镍镉电池是指在25±5℃的条件下,以充电16小时,以放电至时放出的容量。 锂离子电池是指在常温的条件下,以恒流(1C)、恒压()充电3小时,以放电至时放出的容量。 容量单位:安时(Ah)或毫安时(mAh) 3.内阻 是指电流流过电池内部所受到的阻力。充电电池的内阻很小,一般要用专门仪器测试。充电态内阻和放电态内阻有差异,放电态内阻稍大,而且不太稳定。内阻越大,消耗的能量越大,充电发热越大。随着电池使用次数的增多,电解液消耗及活性物质减少,内阻会增大,质 量越差,内阻增大越快。 4.循环寿命 电池可重复充放电的次数。寿命与容量成反比,与充放电条件密切相关,一般充电电流越大,寿命越短。 5.荷电保持能力 指自放电率。与电池材料、生产工艺和储存条件有关,一般温度越高,自放电率越高。

6.大电流放电能力 主要与电池材料、生产工艺有关,一般用于动力电池。充电电池的典型结构 1.正极板 2.负极板 3.隔膜 4.电解液 5.钢壳/塑胶外壳 充电电池的可靠性测试项目 1.循环寿命 2.不同倍率放电特性 3.不同温度放电特性 4.充电特性 5.自放电特性 6.不同温度自放电特性 7.储存特性 8.过放电特性 9.不同温度内阻特性 10. 高温测试 11. 温度循环测试 12. 跌落测试 13. 振动测试

14. 容量分布测试 15. 内阻分布测试 16. 静态放电测试ESD 电池常用标准 镍镉电池: IEC60285-1999,GB/T11013-1996,GB/T18289-2000 镍氢电池: GB/T15100-1994/GB/T18288-2000 锂离子电池: GB/T10077-1998/GB/T18287-2000或者SANYO或松下标准 镍氢电池 优点 1.比能量密度高:是镍镉电池的倍多。 2.环保 3.无记忆效应 4.循环寿命长:在正确使用条件下可循环使用500次以上。缺点

电线电缆常用计算公式大全

电线电缆常用计算公式 大全 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

一、电线电缆材料用量 铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*=kg/km 如120平方毫米计算:120*=km 1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * * G * N * K1 * K2 * C / d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* * G * C * K2 D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * * G D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重 4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * * t * G * Z D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * * G * N * Z d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率 6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 * * T * N * G / cosθ θ = atan( 2 * * ( D + d * 2 )) * 目数 / / T

d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重 比重:铜;银;铝;锌;镍;锡;钢;铅;铝箔麦拉;纸;麦拉 ;;;PEF(发泡);;Teflon(FEP);;; 棉布带;PP绳;棉纱线 二、导体之外材料计算公式 1.护套厚度:挤前外径×+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于,多芯电缆的标称厚度应不小于) 2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π 或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)× 3.绝缘厚度最薄点:标称值×90% 4.单芯护套最薄点:标称值×85% 5.多芯护套最薄点:标称值×80% 6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ) 重量=π×钢丝直径×ρ×L×根数×λ 7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ

电力电缆分类

电力电缆分类 N H-E E铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H-V V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H Z R-V V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火阻燃电力电缆 N H-V V22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H Z R-V V22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火阻燃电力电缆 N H-V V32铜芯聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H Z R-V V32铜芯聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火阻燃电力电缆 N H-V D V D铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H-V D V D22铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-V D V D32铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H-E E铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆

N H-E E22铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-E E32铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H-Y J V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 N H Z R-Y J V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 N H Z R-Y J V22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V32铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H Z R-Y J V32铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V D铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套耐火电力电缆 N H-Y J V D22铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-Y J V D32铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆

电动汽车电池的分类及性能参数

电动汽车电池的分类及性能参数 电池的分类 电动汽车用电池为化学电源,它的分类方法很多。按电解液分为: a.碱性电池。即电解液为碱性水溶液的电池; b.酸性电池。即电解液为酸性水溶液的电池; c.中性电池。即电解液为中性水溶液的电池; d.有机电解质溶液电池。即电解液为有机电解质溶液的电池。 按活性物质的存在方式分为: a.活性物质保存在电极上。可分为一次电池(非再生式,原电池)和 二次电池(再生式,蓄电池); b.活性物质连续供给电极。可分为非再生燃料电池和再生燃料电池。按电池的某些特点分为: a.高容量电池; b.免维护电池; c.密封电池; d.燃结式电池; e.防爆电池; f.扣式电池、矩形电池、圆柱形电池等。 尽管由于化学电源品种繁多,用途广泛,外形差别大,使上述分类方法难以统一,但习惯上按其工作性质及存贮方式不同,一般分为四类: a. 一次电池

一次电池,又称“原电池”,即放电后不能用充电的方法使它复原的电池。换言之,这种电池只能使用一次,放电后电池只能被遗弃了。这类电池不能再充电的原因,或是电池反应本身不可逆,或是条件限制使可逆反应很难进行。如: 锌锰干电池 Zn│NH4Cl·ZnCl2│MnO2(C) 锌汞电池 Zn│KOH│HgO 银锌电池 Zn│KOH│Ag2O b.二次电池 二次电池,又称“蓄电池”,即放电后又可用充电的方法使活性物质复原而能再次放电,且可反复多次循环使用的一类电池。这类电池实际上是一个化学能量贮存装置,用直流电将电池充足,这时电能以化学能的形式贮存在电池中,放电时,化学能再转换为电能。如:铅酸电池 Pb│H2SO4│PbO2 镍镉电池 Cd│KOH│NiOOH 镍氢电池 H2│KOH│NiOOH 锂离子电池 LiCoO2│有机溶剂│6C 锌空气电池 Zn│KOH│O2(空气) c.贮备电池 贮备电池,又称“激活电池”,是正、负极活性物质和电解液不直接接触,使用前临时注入电解液或用其他方法使电池激活的一类电池。这类电池的正、负极活性物质的化学变质或自放电,因与电解液的隔离而基本上被排除,从而使电池能长时间贮存。如:镁银电

电工、电缆、功率、耗电量计算公式大全

电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率

式中 N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW·h转数) t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率 (三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率 (四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数 例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少? [解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW ②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA ③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar ④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8 二、利用秒表现场测试电度表误差的方法 (一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间 式中 N——选定转数 P——实际功率kW K——电度表常数(即每kW·h转数) CT——电流互感器交流比 (二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差

数字电力仪表的技术参数

(1)电压输入信号 输入范围:0~100/220/380/500V(量程自动切换) 持续过压:800V; 短时过压:1200V(1s); 输入阻抗:500KΩ。 (2)电流输入信号 输入范围:0~1/5/6A(量程自动切换); 持续过流:15A ; 短时过流:50A(1s); 输入阻抗:2 mΩ 。 (3)模拟量输出(选件,仅对-A1的型号) 输出范围:A、B、C三相电流中的某一相输出DC4~20mA(出厂默认0~5A对应4~20mA,其他对应输出可编程设定,例如:0~1A对应4~20mA)。 负载能力:0 ~750Ω; 输出阻抗:≥ 25MΩ 。 (4)显示输出: 采用128×64大屏幕图形点阵液晶显示各电参数值。 (5)通讯接口(选件) 标准RS485接口,MODBUS规约。 (6)数字量接口(选件): 数字量输入:-CD的型号可选6路光电隔离无源触点输入。 数字量输出:-CD的型号可选3路继电器无源触点输出。 输出触点负载:AC 250/5A或DC30V/5A(阻性负载); 继电器寿命:10万次。

(7)供电电源:AC 90 ~260V (50/60 Hz)/DC90~260V ; 功耗:≤3W 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.wendangku.net/doc/f111671887.html,/

电线电缆常用计算公式

一、导电线芯及裸导体制品 1.圆单线的截面和重量计算: (1)单一材料的圆单线: 截面F=0.25π*d12(mm2) 重量W1=F*r=0.25π*d12*r (kg/km) W1铜=6.982 d12 (kg/km)W1铝=2.121 d12 (kg/km)W1钢=6.126 d12 (kg/km)F—圆单线截面积mm2 W1 --导线重量kg/km d1—圆单线直径mm r—所用材料比重g/cm3 (2)双金属线: 1)重量系数法: W2=W1*K W2锡=W1铜*K=6.982d12 *K 2)综合比重法: W2=0.25π*d12*r2 *(r-r1)/(r2-r1) W2—镀层材料重量kg/km K --镀层的重量系数见表1 d2—镀层单线的直径mm r –有镀层材料的比重g/cm3 r1—内层材料的比重g/cm3 r2—镀层材料的比重g/cm3 表1. 2.型线的截面和重量计算 1)裸扁线的截面和重量计算

(1)截面F=a*b - f=a*b-[(2R)2-πR2] = a*b - 0.358 R2 (mm2) (2)周长C=2(a+b) - L=2(a+b)-(8R-2πR) =2(a+b) - 1.72R (mm) (3)重量W1=F*r (kg/km) a—扁线厚度mm b—扁线宽度mm R—扁线的圆角半径mm r—方角一圆角截面的差数mm2 L—方欠与圆角周长的差数mm F—扁线截面积mm2 C—扁线的周长mm r—所用材料比重g/cm3 2)双沟形电车线截面和重量计算 双沟形是车线截面可用作图法分块计算,然后相加而得,或使用求积仪测得。但在计算重量时可用标称截面计算。 (1)铜电车线 W=F*8.89 (kg/km)F—标称截面mm2 (2)铝合金电车线 W=F*r (kg/km) r—铝合金比重g/cm3 (3)钢铝电车线 W=W铜+W铝=F钢*r钢+F铝*r铝(kg/km) (参照电线电缆手册第二册709页表12—5) 3)高压电缆用型线芯重量计算 (1)空心绞合线芯直径D D=D0+2(t z+t弓) (mm) (2)重量 W=(F Z n Z+F弓n弓)*r*K (kg/km) tz、t弓—Z形及弓形线厚度mm D0 —油道直径mm F Z、F弓—Z形及弓形线厚度mm n Z、n弓—Z形及弓形线根数 r —所用材料比重g/cm3K—线芯绞入系数

屏蔽铠装电缆规格型号

公司简介 亚太线缆(AsiaPacificCable)是一家致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司,并提供系统解决方案的公司,是全球知名品牌,总部位于北美,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及漆包线等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。 其客户群包括:政府机关、国家电网、系统集成商、通信运营商和跨国企业,服务亚太地区电力基础设施,光电通信设施等为用户提供完善的产品和服务。 凭借着“科技至上、品质至上,团队至上,服务至上”的理念,成为全球电缆通讯行业的领先品牌,并拥有实力雄厚的产品设计研发团队,系统方案解决团队,供应链管理团队以及市场营销团队。 精彩文档

亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架,帮助企业对未来市场的掌控,协助他们成功。为促进世界经济互补性,改善世界经济贸易逆差的壁垒,鼓励 货物流通、服务、资本、技术的融合。致力于为全 球经济信息化搭建平等互利的平台,为现代智慧城 市,互联网带宽的提升与推进提供助力。 公司的目标 追求品质可靠追求技术领先追求管理高效追求服务更好 精彩文档

亚太电线电缆— 电线电缆型号规格汇总参考 ●当今社会基础建设发展迅速,随着带宽需求的提升,稳定的信息传输要求就越来越迫切。亚太线缆致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售,几乎囊括了所有类型的线缆。 精彩文档

亚太电线电缆公司是一家美资公司,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及通信光缆等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、加拿大、巴西、澳大利亚及中国台北和大陆地区。 电缆字母代表 (1) 塑料绝缘电力电缆 (13) 电子计算机用控制屏蔽电缆 (22) 本质安全电路用控制电缆 (31) 矿用通信电缆 (37) 矿用信号电缆 (39) 信号电缆 (42) 射频电缆 (44) 补偿导线、电缆 (46) 塑料绝缘安装屏蔽电线、电缆 (47) 航空用氟塑料-46绝缘电线 (48) 精彩文档

铅酸蓄电池的主要性能指标

铅酸蓄电池的主要性能指标 1. 铅酸蓄电池的主要性能指标 (1)安全性能 安全性能指标不合格的蓄电池是不可接受的,其中影响最大的是爆炸和漏液。爆炸和漏液的发生主要与蓄电池的内压、结构、工艺设计(比如安全阀失效)及应当禁止的不正确操作有关。 (2)额定容量 为了蓄电池的容量,定义了蓄电池的额定容量。额定容量是蓄电池制造的时候,规定蓄电池在一定的放电条件下应该放出的最低限度的电量,其单位为Ah。使用条件不同,蓄电池能够放出的容量也不同。规定的蓄电池放电条件为: ①蓄电池放电电流。一般所说的就是放电率,针对蓄电池放电电流的大小分别有时间率和电流率。放电时间率是指在一定的放电条件下放电到终止电压的时间长短。依据IEC标准,放电率分别为20小时率、10小时率、5小时率、3小时率、2小时率、1小时率、0.5小时率等。蓄电池的额定容量用C来表示,以不同的放电率得到的蓄电池的容量会不同。 ②放电终止电压。放电电流不同,终止放电电压也不相同。随着放电的进行,蓄电池的端电压会逐步下降。在25℃条件下放电到能够再次反复充电使用的最低电压称为放电终止电压。放电率不同,放电终止电压也不相同。一般为10小时率放电的终止电压多数为1.8V/单格,以2小时率方电的终止电压一般为1.75V/单格。低于这个电压时,虽然可以放出稍微多一点的电量,但是容易形成再次充电的容量下降,所以除非特殊情况,不要放电到终止电压。 ③放电温度。需电池在低温时的放电容量小,高温时的容量大,为了统一放电容量就规定了放电温度。 ④蓄电池的实际容量。蓄电池的实际容量反应蓄电池实际存储电量的多少,单位用安时表示(Ah)表示。同样安时数越大,则蓄电池的容量就越大,电动自行车的续行里程就越远。在使用过程中,蓄电池的实际容量会逐步衰减。国家标准规定新出厂的蓄电池的实际容量大于额定容量者为合格蓄电池。如现在市场上电动自行车的蓄电池,以恒定电流5A放电要超过2h,相当于电动自行车在平坦的路上连续行驶2h以上。 影响蓄电池容量的因素有极板的构造、充放电电流的大小、电解液的温度及密度等,其中以充放电电流和温度的影响最大。如充放电流过大,将使极板上的活性物质变化处于表面,容量则降低很多。蓄电池的放电电流不同,所能够放出的容量也不相同,放电电流越大,能够放出的电量越小。例如电动自行车常用的电流为5A,使用标称10Ah的蓄电池就是2小时率放电,如果采用10小时率放电,可以达到12Ah。这样,该蓄电池如果按照2小时率标称应该是10Ah,如果按照10小时率标称就是12Ah.所以评价蓄电池的容量不仅仅要看蓄电池的标称容量,还要看蓄电池的放电率。电动自行车蓄电池往往标称为10Ah,同一个蓄电池也可以标12Ah和14Ah。再比如,14Ah的许电车也可以标为17Ah。还有一些蓄电池标为20Ah,蓄电池容量标称值大了,但是其容量没有明显的变化。 (3)内阻 蓄电池的内阻是指电流流过蓄电池内部时所受的阻力,铅酸蓄电池的内阻很小,需要用专门的仪器才可以测得到比较准确的结果。一般所指的蓄电池内阻是充电态内阻,即蓄电池充满电时的内阻。与之对应的是放电态内阻,并且不太稳定。蓄电池的内阻越大,蓄电池自身消耗掉的能量越多,其使用效率越低。内阻很大的蓄电池在充电时发热很厉害,使蓄电池的温度急剧上升,对蓄电池和充电器的影响都很大。随着蓄电池使用次数的增多,由于电解液的消耗及蓄电池内部化学物质活性的降低,蓄电池的内阻会有不同程度的增大,质量越差的蓄电池增大的越快。 蓄电池内部阻抗会因放电量增加而增大,尤其是在放电终止时阻抗最大,主要因为放电的进行使得极板内产生不良导体硫酸铅以及电解液比重下降,故放电后务必马上充电。若任其持续放电,则硫酸铅形成安定的白色结晶(即硫化现象)后,即使充电,极板的活性物质亦无法恢复原状,从而将缩短蓄电池的使用寿命。 温度的下降将导致电解液流动性变差,极板收缩,化学变化迟缓,蓄电池内阻增加。从30℃开始,若温度下降1℃,容量将下降1%左右,其内阻也有所增大。所以在严寒地区,气温在-20℃以下时容量已下降至60%,内阻增大,常感到蓄电池电力不足。在严寒地区易出现过量放电,而在温带地区则经常出现过量充电的问题。所以要使用好蓄电池,必须根据当地的气候条件,针对实际情况,掌握其使用规律。蓄电池的充电必须根据不同情况选择适当的方法并正确的使用充电设备,这样才能提高蓄电池的容量,延长蓄电池的使用寿命。 铅酸蓄电池的内阻与镍氢蓄电池及锂离子蓄电池相比较小,即蓄电池容量下降2/3后,仍能提供较大的电流,而电源电压基本稳定,波动较小。而镍氢蓄电池及锂离子蓄电池就不同了。以36V/9Ah锂离子蓄电池为例,当容量下降到原来的1/3后,电流输出为12A时,电压就会有4~5V的波动,即有电流输出时为31V,无电流输出时接近35V。这样在电动自行车应用中,骑行时会出现运行不平稳,时而有输出时而无输出的现象。 (4)循环寿命 循环寿命是指蓄电池可经历的重复充放电次数。蓄电池的寿命和容量成反比关系,循环寿命还与充放电条件密切相关,一般充电电流越大(充电速度越快),循环寿命越短。 寿命是表示蓄电池容量衰减速度的一项指标,随着使用的深入,蓄电池容量的衰减是不可避免的,当容量衰减到某规定值时,

电线电缆常用的计算公式

电线电缆常用的计算公式 2010年11月29日08:37 生意社 生意社11月29日讯 1、导体的截面 1)单根导体 S = πd2/4 (mm2) 2)正规绞合导体 S = (πd2/4)* n * k1 其中d——导体外径(mm) n——绞线根数 k1——绞入系数 π——圆周率, 2、导体的重量 W = S * ρ* L 其中W——导体重量(kg) ρ——材料密度,铜,铝 L——导体的长度(km) 3、绝缘外径 D = d + 2*t (mm) 其中D——绝缘外径 (mm) d——导体外径 (mm) t——绝缘厚度 (mm) 4、绝缘层截面积 S1 = (D2–d2)*π/4

或S1= π*(d+t)* t 5、绝缘层的重量 W1 = S1* ρ* L 其中W1——重量(kg) ρ——材料密度,PVC为~,XLPE为 L——线芯的长度(km) 护套的外径、截面积、重量与绝缘层计算方法相同。截~ = (D2 -D2k1—— 6、绞合外径 以下介绍的是正规绞合结构的绞合外径计算方法: 正规绞合一般外层的根数比内层多6根。 1+6的结构:D0 = 3 * d 2+8的结构:D0 = 4 * d 3+9的结构:D0 = * d 4+10的结构:D0 = * d 5+11的结构:D0 = * d

如果外面还有一层或多层,则 D = D0 + 2 * n * d 其中n——绞合层数 一、电线电缆材料用量 铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*=kg/km 如120平方毫米计算:120*=km 1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * * G * N * K1 * K2 * C / d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* * G * C * K2 D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘比重K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数 3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * * G D1=完成外径D=上过程外径G=绝缘比重 4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * * t * G * Z D=上过程外径t=包带厚度G=包带比重Z=重叠率(1/4Lap = 5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * * G * N * Z d=铜线径N=条数G=比重Z=绞入率 6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 * * T * N * G / cosθ θ = atan( 2 * * ( D + d * 2 )) * 目数/ / T

铠装电缆技术要求

高压、低压铠装电缆技术要求 二、遵循的主要技术标准规范: GB/T18380.1-2001 电缆在火焰条件下燃烧试验第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法 GB/T18380.3-2001 电缆在火焰条件下燃烧试验第3部分:成束电线电缆燃烧试验方法 GB 6995-1986 电线电缆识别标志 GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求 GB/T 12976-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验方法 GB 9330-88控制电缆技术要求 GB15065-1994聚乙烯绝缘塑料技术指标 GB/T 467—1997 阴极铜技术标准 400V成品电缆应能经受交流50Hz、3000V(动力电缆3.5KV)5min耐压试验。6KV 及35KV电缆的性能指标应符合国家最新电力规程的要求。 三、使用环境条件

3.1 运行条件 3.1.1 额定工作电压和频率: 8.7/15kV 、50Hz 。 3.1.2 系统接地方式:中性点不接地或经消弧线圈接地系统。 3.2 环境条件 环境温度: -15 ℃~ +60 ℃ 3.3 敷设条件 敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。 地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 3.4 运行要求 3.4.1 电缆导体的额定运行温度为 90 ℃。 3.4.2 短路时电缆导体的最高温度不超过 250 ℃。 3.4.3 电缆允许弯曲半径:不小于 15 倍电缆的实际外径。 四、技术参数和要求 本次采购的电缆,其技术参数除应符合 GB 12706 的要求以外,还应满足本标书以下要求。 4.1 导体 ☆导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于 0.9 。铜导体材料为无氧圆铜杆。 4.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。 4.3 导体屏蔽

动力电池性能参数

动力电池性能参数 一、电性能 (1) 电动势 电池的电动势,又称电池标准电压或理论电压,为电池断路时正负两极间的电位差。电池的电动势可以从电池体系热力学函数自由能的变化计算而得。 (2) 额定电压 额定电压(或公称电压),系指该电化学体系的电池工作时公认的标准电压。例如,锌锰干电池为 1.5V ,镍镉电池为1.2V ,铅酸蓄电池为2V ,锂离子电池为 (3) 开路电压 电池的开路电压是无负荷情况下的电池电压。开路电压不等于电池的电动势。必须指出,电池的电动势是从热力学函数计算而得到的,而电池的开路电压则是实际测量出来的。 (4) 工作电压 系指电池在某负载下实际的放电电压,通常是指一个电压范围。例如,铅酸蓄电池的工作电压在2V ?1.8V ;镍氢电池的工作电压在 1.5V?1.1V ;锂离子电池的工作电压在 3.6V?2.75V。 (5) 终止电压 系指放电终止时的电压值,视负载和使用要求不同而异。以铅酸蓄电池为例:电动势为2.1V,额定电压为2V,开路电压接近2.15V,工作电压为2V?1.8V,放电终止电压为1.8V?1.5V( 放电终止电压根据放电率的不同,其终止电压也不同)。 (6) 充电电压

系指外电路直流电压对电池充电的电压。般的充电电压要大于电池的开路电压,通常 在一定的范围内。例如,镍镉电池的充电压在1.45V?1.5V ;锂离子电池的充电压在4.1V?4.2V ;铅酸蓄电池的充电压在2.25V?2.5V。 (7) 内阻 蓄电池的内阻包括:正负极板的电阻,电解液的电阻,隔板的电阻和连接体的电阻等。 a. 正负极板电阻 目前普遍使用的铅酸蓄电池正、负极板为涂膏式,由铅锑合金或铅钙合金板栅架和活性物质两部分构成。因此,极板电阻也由板栅电阻和活性物质电阻组成。板栅在活性物质内层,充放电时,不会发生化学变化,所以它的电阻是板栅的固有电阻。活性物质的电阻是随着电池充放电状态的不同而变化的。 当电池放电时,极板的活性物质转变为硫酸铅(PbSO4) ,硫酸铅含量越大,其电阻越大。而电池充电时将硫酸铅还原为铅(Pb) ,硫酸铅含量越小,其电阻越小。 b. 电解液电阻 电解液的电阻视其浓度不同而异。在规定的浓度范围内一旦选定某一浓度后,电解液电 阻将随充放电程度而变。电池充电时,在极板活性物质还原的同时电解液浓度增加,其电阻下降;电池放电时,在极板活性物质硫酸化的同时电解液浓度下降,其电阻增加。 c. 隔板电阻 隔板的电阻视其孔率而异,新电池的隔板电阻是趋于一个固定值,但随电池运行时间的延长,其电阻有所增加。因为,电池在运行过程中有些铅渣和其他沉积物在隔板上,使得隔板孔率有所下降而增加了电阻。

电力电缆价格计算公式定理

电力电缆的成本价格计算公式 一,名称及标识: 1.VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 2.YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 3.BV电线正确的名称是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 4.BVR电线中文名:铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线. 电线结构:导体+绝缘体 . 字母B代表布电线,电压:300/500V. 字母V代表PVC聚氯乙烯,也就是塑料绝缘层. 字母R代表软的意思,要做到软,就是增加导体根数,减少每根线的直径. 结构:导体为铜丝,平均每根铜丝直径小于一毫米. 常用的国标Bvr线型号从1平方到240平方不等. 用途:适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线(如配电箱等). 二,电力电缆的成本价格计算公式: 1.YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%

的加工费。 2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费 电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润 制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值) 固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用 电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面 国标电线电缆的单丝 : BV电线 1平方用丝1.14 1.5平方用丝1.38 2.5平方用丝1.78 4平方用丝2.25 6平方用丝2.76 10平方用丝1.34

蓄电池的主要性能指标

蓄电池的主要性能指标 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

1. 铅酸蓄电池的主要性能指标 (1)安全性能安全性能指标不合格的蓄电池是不可接受的,其中影响最大的是爆炸和漏液。爆炸和漏液的发生主要与蓄电池的内压、结构、工艺设计(比如安全阀失效)及应当禁止的不正确操作有关。 (2)额定容量为了蓄电池的容量,定义了蓄电池的额定容量。额定容量是蓄电池制造的时候,规定蓄电池在一定的放电条件下应该放出的最低限度的电量,其单位为Ah。使用条件不同,蓄电池能够放出的容量也不同。规定的蓄电池放电条件为:①蓄电池放电电流。一般所说的就是放电率,针对蓄电池放电电流的大小分别有时间率和电流率。放电时间率是指在一定的放电条件下放电到终止电压的时间长短。依据IEC标准,放电率分别为20小时率、10小时率、5小时率、3小时率、2小时率、1小时率、小时率等。蓄电池的额定容量用C来表示,以不同的放电率得到的蓄电池的容量会不同。 ②放电终止电压。放电电流不同,终止放电电压也不相同。随着放电的进行,蓄电池的端电压会逐步下降。在25℃条件下放电到能够再次反复充电使用的最低电压称为放电终止电压。放电率不同,放电终止电压也不相同。一般为10小时率放电的终止电压多数为单格,以2小时率方电的终止电压一般为单格。低于这个电压时,虽然可以放出稍微多一点的电量,但是容易形成再次充电的容量下降,所以除非特殊情况,不要放电到终止电压。 ③放电温度。需电池在低温时的放电容量小,高温时的容量大,为了统一放电容量就规定了放电温度。④蓄电池的实际容量。蓄电池的实际容量反应蓄电池实际存储电量的多少,单位用安时表示(Ah)表示。同样安时数越大,则蓄电池的容量就越大,电动自行车的续行里程就越远。在使

MYJV22煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

MYJV22煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆3*185+1*95;3*150+1*70 最细这方面也不是规定太死,线径主要是看负载情况定.直埋电缆主要注意的是埋地环境从而所选取的保护.具体你可心参考下面的资料 强电 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。

相关文档