四方-PMU子站调试报告

四方-PMU子站调试报告

CSD-361系统现场调试报告新疆石河子天伟电厂PMU子站工程

合同号:JB13PQ1428

工程名称:新疆石河子天伟电厂

编制人:闫家川

一、工程施工规范

1.系统工程介绍

1.1工程情况简介

天伟电厂工程PMU子站工程采用分布式组屏方式,工程配置共计3面屏柜,此次调试的为主机处理屏、#1机组采集屏及#2机组采集屏,主机处理屏安装在网控室, #1机组采集屏安装在#1机组发变组继保室,#2机组采集屏安装在#2机组发变组继保室,主机处理屏配置1台南京协奥MSCR-800P授时单元为站内装置对时,配置1台CSD-361A,分别采集母线电压、伟望线路、伟志线路。#1机组采集屏,1台CSD-361B同步相量采集装置分别采集#1机组机端电压、电流、键相脉冲、开入量以及机组直流量信息;#2机组采集屏,1台CSD-361B 同步相量采集装置分别采集#2机组机端电压、电流、键相脉冲、开入量以及机组直流量信息。PMU子站通过电力数据网接入新疆省网调数据网主站。

1.2系统网络结构

四方-PMU子站调试报告

1.3电缆连接标识

四方-PMU子站调试报告

四方-PMU子站调试报告

2.装置参数确认

2.1数据集中处理单元CSD-361A

四方-PMU子站调试报告

2.2 机组同步相量采集单元CSD-361B

四方-PMU子站调试报告

四方-PMU子站调试报告

2.3 GPS 授时单元MSCR-800P

四方-PMU子站调试报告

2.4其他辅助通讯单元

2.4.1CSC-187A装置

四方-PMU子站调试报告

2.4.2CSC-187D装置

四方-PMU子站调试报告

3.主子站通道信息

四方-PMU子站调试报告

三、工程验收标准

为检验PMU子站工程的施工质量,规范工程人员现场调试的内容,特制定子站工程的验收标准,在配合调试单位调试时填写。调试时需要进行功能测试,调试之前务必确认工程现场已经按照工程设计图纸的要求组建完毕,确认以太网双绞线、光纤跳线、GPS天线、电源线等的连接是否正确。

注意:下列功能测试菜单中的测试信号源均以实际额定为准,表中仅为示例。

1. 系统功能测试

1.1信号采集通道测试

1.1.1电压相量采集通道测试

四方-PMU子站调试报告

1.1.2电流相量采集通道测试

四方-PMU子站调试报告

四方-PMU子站调试报告

1.1.3模拟量通道测试

四方-PMU子站调试报告

1.1.4频率通道测试

四方-PMU子站调试报告

1.2装置运行状态监视

四方-PMU子站调试报告

1.3系统通信功能测试

四方-PMU子站调试报告

1.4系统其他功能测试

四方-PMU子站调试报告

2. 工程资料交接、备份及归档

系统调试结束后,服务人员需要向现场运行维护人员做必要的培训,包括查看装置版本信息,从装置中导出历史数据等内容。

经过系统功能测试后的软件配置是最终的数据配置文件,需要备份归档。