文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 8.23临时用电用水施工组织设计

8.23临时用电用水施工组织设计

8.23临时用电用水施工组织设计
8.23临时用电用水施工组织设计

目录第一章:编制目的

第二章:编制原则

第三章:编制依据

第四章:内容

第一节:工程施工情况

第二节:施工勘察及用电布置

第三节:施工现场用电负荷计算

第四节:导线的选择

第五节:保护接地装置设计

第六节:安全用电措施

第七节:电气防火措施

第八节:施工现场安全用电管理规定:

临时用电施工方案

第一章:编制目的

西安香格里拉大酒店面地下室二层,地上二十一层,建筑面积66089平方米。该工程占地面积大、施工机具投入多、用电量大,因此对现场的电力供应必须做出周密,合理的安排,制定出最佳的供电方案及相应的安全保障措施,以确保施工的正常进行。同时,本施工用电作业设计也是该工程临时用电工程安装,敷设,使用,维修,管理的依据。

第二章:编制原则

1.本着适应和满足工程整体和阶段性施工用电的需要,该工程主要分为三个阶段,地下室结构施工、主体结构施工、装饰工程施工

2.要求做到设计合理,便于安装、架设、操作、检查、维修、搬迁、拆除等。

3.采用新技术,新材料,新设备,以提高工作使用效率。

4.考虑项目经济成本,在安全,满足生产需要的前提下,本着经济节约,安全可靠的原则,编制本作业设计。

5.本作业设计遵守现行有关用电方面的标准,规范和规程的规定,并满足中建总公司CI企业形象的需求。

第三章:编制依据

1.中建三局香格里拉大酒店施工组织设计

2.该工程的施工图纸

3.现场勘察的资料,数据。

4.有关电气材料的外用电梯,塔吊,钢筋机械,砼机械设备的产品性能说明书

5.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88,《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,《实用电工手册》《中建总公司企业形象》等标准,规范及实施原则。

6.有关技术人员及现场电工等的意见,方案。

第四章:内容

第一节工程施工情况:

1.工程概况

西安香格里拉大酒店工程位于西安市高新区科技路与高新三路交汇处,地下室部分二层,地上二十一层,总建筑面积66089平方米,,框架核心墙结构。建成后将成为西北地区标志性建筑五星级酒店

2.机械设备投入情况

表一施工现场用电设备统计

第二节:施工勘察及用电布置

1.根据本工程的特点和施工要求,本工程的施工用电必须采用TN-S系统,电源线采用BV电缆线自现场配电室(西面围墙处)引至总配电箱。根据现场情况现场布置两个一级配电箱。其中1#配电箱采用二条干线,2#配电箱采用四条干线。

2.配电箱与开关箱设置

A、1#配电箱(西面围墙处)干线说明

干线一:总配电箱—西南塔吊配电箱(塔吊、外用电梯、电焊机)

干线二:总配电箱—西北塔吊配电箱(塔吊、高压水泵、潜水泵、振动器、手电钻、手电锯、照明、圆盘锯、平刨机、压刨机)

B、2#配电箱(东面围墙处)干线说明

干线一:总配电箱——东塔吊配电箱(塔吊、塔吊、照明)

干线二:总配电箱——配电箱(外用电梯、电焊机)

干线三:总配电箱——钢筋加工配电箱(对焊机、切断机、切割机、弯曲机冷拉机)

干线四:总配电箱——地下室配电箱(空调、室内照明、其它)

总箱内配有电度表、电流表、电压表、总空气开关、漏电保护器,单相照

明闸及漏电断路器和分路空气开关;分箱内配有总空气开关和各设备分路控制开关单相设备闸,达到三级配电,两级保护,做到一机、一闸、一保护,各配电箱全部采用有关部门推荐的产品。要做防雨防砸一体工具化。

第三节:施工现场用电负荷计算

P=1.05(K1﹡∑P1/COSф+K2∑P2+K3﹡∑P3+K4﹡∑P4)

式中:P—现场用电设备视在功率(总需用量,KVA)

P1——电动机额定功率(KW)

P2—电焊机额定功率(KVA)

P3—室内照明容量(KW)

P4—办公、生活容量(KW)

COSΦ—电动机平均功率因数,取0.7

K1 =0.6 K2 =0.5 K3 =0.8 K4=1 COSΦ=0.7

P=1.05(K1﹡∑P1/COSф+K2∑P2+K3﹡∑P3+K4﹡∑P4)

=1.05*〔0.6*365.7/0.7+0.5*360+0.8*5+1*45〕

=521.85KVA

根据技参数表查的变压器型号:S6-630/10,实际施工现场变压器型号NXB 容量800KVA>521.85总容量可保持施工用电的需要。

第四节:导线的选择

导线截面的选择应满足机械强度和允许电流及允许的电压降,因建筑工地配电线路比较短,导线截面由允许电流选定

电流计算公式:I=KxP/3Up.COSΦ

Kx值取0.6 Up-0.38. COSΦ-0.7 P-功率

1.西路负荷

∑P=64+44+15+132+11+7+64+9+3+3+20+90*√0.4=253KW

I =0.6*253/0.38*0.7*√3=329A

总进户线的选择查表应采用BX185﹡3+2﹡95 mm2 (实际施工现场有BX185

﹡3+2﹡95 mm2)实际施工现场采用BX185﹡3+2﹡90mm2

P分1=32+44+90*√0.4=133KW

P分2=32+15+13.2+11+7+6.4+9+3=99.6KW

I分1=0.7*133/0.38*0.7*√3=160A

I分2=0.7*120/0.38*0.7*√3=153A

1#、2#分箱应采用BX50﹡3+2﹡25 mm2(实际现场用BX90﹡3+2﹡50mm2)实际施工现场采用BX90﹡3+2﹡50mm2

2.东路负荷

∑P =40+40+44+3+7.5+9+6.6+2.5+30+3++200*√0.2+911000*√0.4=367KW

I =0.6*367/0.38*0.7*√3=478A

总进户线的选择查表应采用BX185﹡3+2﹡95 mm2 (实际施工现场有BX185﹡3+2﹡95 mm2)实际施工现场采用BX185﹡3+2﹡90mm2

P分1 =40+40+25=105 KW

P分2 =44+90*√0.4=101 KW

P分3 =200*0.2+3+7.5+9+6.6=116 KW

P分4 =30+5+10=45 KW

I分1=0.7*105/0.38*0.7*√3=160A

I分2=0.7*106/0.38*0.7*√3=153A

I分3=0.7*116/0.38*0.7*√3=176A

I分4=0.7*45/0.38*0.7*√3=68A

1#、2#、3#、4#分箱应采用BX50﹡3+2﹡25 mm2(实际现场用BX90﹡3+2﹡50mm2)

3.根据塔吊、电焊机、对焊机功率计算电流采用BX16﹡3+2﹡6 mm2的电缆满足使用要求

4.电锯切断机弯曲机水泵等其它机械设备采用3*4 mm2+1*2.5 mm2的电缆5.照明线采用3*4 mm2的导线

第五节:保护接地装置设计

为防止电气设备绝缘损坏而漏电,使不应带电的金属外壳带电,危害人畜安全,防止触电事故的发生,必须根据《施工现场临时用电安全技术规范》为防止电气设备绝缘损坏而漏电,使不应带电的金属外壳带电,危害人畜安全,防止触电事故的发生,必须根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)的规范要求,做好保护接零接地装置的设置工作。

1、根据本工程实际情况保护接地极设在总配电箱附近,接地体采用三条50×50×5mm长度为2.5m的镀锌角钢,其各极距离为5m,地极顶端距地面不小于0.8m,引线及连接线采用40×4的镀锌扁钢,保护接地线路与接地体做电气连接。

2、接地体的各连接应焊接扁钢的搭接长度为宽度的两倍。

3、位于潮湿及有腐蚀介质的场所连处采用可靠的防潮、防腐措施。

4、接地装置的接地电阻值不大于10Ω,否则要补打接地极。

第六节:安全用电措施

1、安全用电组织措施

(1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制审批制度,并建立相应的档案。

(2)建立技术交底制度,向专业电工和各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图,技术内容和注意事项,并应在技术交底方案资料上履行交底人和接底人的签字手续,写明交底日期。

(3)建立健全检测制度,从临时用电工程开工开始,必须定期对临时用电工程进行检测,主要内容是,接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以检查临时用电工作是否安全可靠,并做好检测记录。

(4)建立电气设备的维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记录维修时间、地点、设备名称,维修内容,技术措施,处理结果,维修人员,验收人员等。

(5)建立安全检查制度,施工管理部门应定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(6)建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作,监护、维修、分片、分块、分机落实到人。

(7)建立安全教育与培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经考试合格者持证上岗,严禁无证上岗和随意串岗。

(8)建立临时用电工程拆除制度,建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥。并规定拆除时间人员程序、方法,注意事项和防护措施等。(9)强制安全用电领导体制,改善电气队伍技术素质,加强安全用电的自觉性。严格执行《施工现场临时用电施工组织设计》的审批制度,一经批准,带法规性效力。在工作中必须认真贯彻执行。如遇特殊情况需要变更时,必须经原编制人和审批人办理变更手续,否则,决不允许擅自变动。

2、安全用电技术措施

(1)必须按规定要求设置接地与接零,杜绝疏漏所有接地接零,必须保证可靠的电气连接,保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,杜绝混用。

(2)电气设备的设置、按装、防护、维修及操作必须符合JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

(3)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中,必须采用TN-S接

零保护系统,保护零线必须在总配电箱、配电线路中间和末端做重复接地,在分配电箱与设备开关箱大于30m距离的要做重复接地、重复接地线应与保护零线电气连接。

(4)保护零线的截面应不小于工作零线的截面与电气设备连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线要求。

(5)电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、架体、操作台及靠近带电部分的金属围栏及金属门都要做保护接零。

(6)施工现场的总配电箱和开关箱要配置两级电流动作型漏电保护器,在一般场所漏电保护器的额定动作电流应不大于30mA,额定动作时间不大于0.1s,在潮湿及有腐蚀介质的场所应不大于15mA。

(7)开关电器及电气装置必须完好无损,电气装置必须装设端正、牢固,不得拖地放置,导线与导线之间垢接头必须绝缘包扎,导线必须绝缘良好,配电箱与开关箱下面的进、出线要设配线管,配管要垂直,配电箱与开关箱应标明设备名称、闸具应做分路标志,并配锁要有专人负责,电气装置内部及周围邻近区域不得有杂物。

(8)电气装置要定期检修,检修时停电要悬挂停电标志,要挂接必要的接地线,应有专业电工检修,检修人员应穿戴绝缘鞋和手套,使用电工绝缘工具,要有专人监护,要有统一组织和指挥。

(9)施工现场的照明不准三相设备同用一个回路,在潮湿的场所及淋浴室要用36V以下的安全电压。

第七节:电气防火措施

1、电气防火组织措施

(1)强化电气防火领导体制。成立“安全防火领导小组”并制定轮流值班制度。(2)建立易烯、易爆物品的管理制度。切实做到对易燃、易爆物品隔离存放和专人保管。

(3)建立电气防火责任制。加强电气防火重点场所的烟火监管制,并设置醒目的“禁止烟火”的标志。

(4)建立电气防火教育制度。经常对职工进行电气防火知识教育和宣传,提高各类用电人员用电气防火的自觉性。

(5)建立健全电气防火检查制度,发现火灾隐患及时消除。

2、电气防火技术措施

(1)坚持轮流值班制度,并履行交接班手续。

(2)合理配置、整定、更换各种保护电气。对电气和设备的过载、短路、故障进行可靠保护。

(3)焊工施工焊前,就首先观察周围及下方有无易燃易爆物品,施焊后,焊条头不能随便乱扔,以防引起火灾。

(4)加强对火源、电源和易燃易爆物品的管理。对易燃易爆物品采取隔离存放和专人保管。

(5)在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆物品,并不准在此处使用火源。(6)在电气装置相对集中的场所,应配置绝缘灭火器时,消防工具和砂箱,并禁止烟火。

(7)防火人员必须经常不断的对消防器材工具进行检查,确保性能良好。(8)加强电气设备相间和相一地间绝缘,防止闪烁。

(9)合理设置塔吊、井架和钢管脚手架的防雷装置以防发生雷击事故。

第八节:施工现场安全用电管理规定:

1.施工现场所有用电线路必须由专业持证电工进行拆接。

2.施工现场所有一、二级配电箱,必须由专业电工进行装拆,各分包单位人员严禁私自拆接。

3.现场电工及机电操作人员必须正确穿戴安全保护用品。

4.严格执行“一机一闸”,“两级漏电保护”“三级配电”“三相五线”制。

5.必须使用合格的“三箱”,并严格执行关门用电制度。

6.配电箱粘贴接线系统图,作好分路标记,标明分路的电流值。

7.所有电动工具、开关、电器、插头、电线、电缆、熔丝的负荷容量必须与所控制的机电设备负荷容量适应,严禁超负荷使用。

8.所有露天使用的电器设备均应有必要的防雨、防雷措施。

9.分配电箱与末级开关箱选用的两级漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间合理配合,使之具有分级分段保护能力。

10.所有手持电动工具、移动电器械及潜水泵必须配有专用的漏电保护器。

11.额定容量在5.5KM以上的电气设备禁止直接启动,

12.电气设备或线路有故障时,应由两名以上电工进行检修,并在相应的开关箱上悬挂“禁止合闸”的标示牌。

13.施工配电线路不得乱拉乱扯,线路不得随地走;电线电缆应绑在绝缘子上或其他绝缘物体上,不得绑在钢管或铁件上。

14.电器设备应定期检查其绝缘状况,每次使用前必须仔细检查其所配电缆是否破损,发现问题应立即包扎或更换。

15.定期检查漏电保护器是否有效保护动作,否则立即更换。

16.照明与动力应分路设置,照明回路应配专用漏电保护器。

17.灯具悬挂高度室内大于2.4米。室外大于3米,并距可燃物1米以上。

18.手持照明灯具和潮湿环境使用的照明灯具应使用36V安全电压供电。

中建三局香格里拉大酒店项目部

2005年08月16日

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

污水处理设备施工组织设计

六、施工组织设计 (一)、工程目标 我公司在污水处理站工程中,充分考虑整个工程特点,认真领会业主对工程的要求,精心组织施工,实现工期、质量、安全生产、文明施工目标。 A、工期目标 经对该工程分析、论证,结合我公司经济和技术力量实际情况,完全有能力按照业主要求于 201年8月15日前完成工期。工期为3.5个月,工程进度见附表。 B、质量目标 在本工程施工中,严格遵循我公司《程序文件》要求,以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节,严格做好材料选择、细心做好过程控制、精心做好成品保护,实现以下质量目标: 确保产品满足法律法规、规程规范、标准及顾客的要求;质量等级不低于《工程施工质量验收规范》的合格标准。 C、安全生产目标 在本工程施工中,我公司严格贯彻执行国家有关安全生产的各项法律法规及管理办法,在本工程的安全生产目标确定为: 不发生因工死亡,重伤和重大机械设备事故;无火灾事故。 D、文明施工目标 在本工程施工中,我公司的文明施工目标确定为: 整个施工过程中,严格以北京市文明安全工地标准管理现场。 (二)、施工部署 A、施工组织 为确保该项目保质保量按期交付使用,我公司将把本工程作为公司重点工程,决定采用项目法施工,组建项目经理部。公司选拔任命项目经理、技术负责人、项目副经理与每位管理人员签定聘任岗位协议书,明确分工职责,落实施工责任。

B、项目经理部职责 项目经理部在项目经理的领导下组成管理班子,合理地组织本工程项目的生产要素,优化组合,使施工方法上先进,组织管理上合理,参与项目的各部门配合密切,要积极贯彻和执行业主、监理公司有关工程精神,精心组织、科学施工。 认真编制季度、月、旬、周生产计划,落实工期目标、质量目标及成本目标,确保工程项目的顺利完成。 将施工安全、质量、工期、成本及文明施工等责任落实到人,根据工程项目的具体情况,定期召开生产协调会议,解决施工中的问题。 各分部、分项及隐蔽工程的开工及验收与监理部门都保持密切地联系。工程施工中要考虑监理部门对施工单位提出的要求,以使该项目速度快、质量好,及早发挥投资效益,达到业主满意,设计单位满意,监理单位满意。 项目经理对安全、质量全面负责,坚持项目经理领导下的安全生产领导小组正常工作,为切实抓好项目的安全与质量,项目经理部设安全员、质量员各一名。

施工现场临时用水用电方案

施工现场临时用水用电 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、计算依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用水计算 .................................................. 错误!未定义书签。 四、临时用水措施 .................................................. 错误!未定义书签。 五、临水系统的维护与管理................................... 错误!未定义书签。 六、用电设计内容和步骤....................................... 错误!未定义书签。 七、安全用电技术措施........................................... 错误!未定义书签。 八、安全用电防火措施........................................... 错误!未定义书签。 九、防雷装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。 十、接地装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。

施工现场临时用电用水施工组织设计

目录 第一章施工现场临时用电组织设计 2 一、工程概况 2 二、编制依据 2 三、施工条件 2 四、设计容和步骤 4 五、绘制临时供电施工图48 六、安全用电技术措施61 七、安全用电防火措施74 八、防雷装置设计76 九、接地装置设计76 第二章施工临时用水组织设计78 一、工程用水量计算78 二、机械用水量计算78 三、工地生活用水量计算79 四、生活区用水量计算79 五、消防用水量计算80 六、施工工地总用水量计算80 七、供水管径计算80 八、施工水管布置及管理80

第一章施工现场临时用电组织设计 一、工程概况 工程名称:修水县良塘新区人防商业综合工程 工程地址:修水县良塘新区 建设单位:修水县南城新区开发建设管理委员会 设计单位:人防建筑设计院有限公司分公司 监理单位:上海三维工程建设咨询有限公司 勘探单位:省修江水利电力勘探设计有限公司 施工单位:东阳第三建筑工程有限公司 现场环境:修水市民广场地下车库人防工程位于市修水县良塘新区,紧邻文化艺术中心、档案、图书、博物、规划展示馆,本工程总建筑面积约1076.67平米,(其中商业建筑面积为5459.65平米;下沉式广场建筑面积为870.53平米;汽车库建筑面积为3931.93平米;设备用房面积为499.56平米),人防总面积为7925平米。 本工程设置一个总配电室,八个动力分配电箱,八个照明分配电箱,其余各用电器均配置开关箱。 二、编制依据 《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 三、施工条件

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

水电暖施工组织设计812649450

管道安装技术措施: 1、灯具及电气器具安装:在保证操作规程的前提下,做到器具安装位臵正确、牢固、可靠、美观、标高符合设计要求,并便于将来使用过程的操作和维修。同一室内成排灯具,其中心偏差不大于5mm,施工中应弹线或拉线找直,安装高度应在同一水平线上。嵌入式灯具应固定在专设的框架上,电源线不应超过灯具外壳,灯线应留有余地,灯头盒引下线必须穿金属软管保护,并用专用接头与盖板及灯头连接。矩型灯具的安装其边框与顶棚的装修线平行。对称安装灯具其纵横中心在同一条直线上。 2、开关插座安装:开关插座安装时,应先扫清盒内灰渣脏土. 开关插座的安装在土建装饰后进行。各种箱盒的口边,应用水泥砂浆抹面,所有照明开关板方向一致。开关插座应安装牢固,平直整齐,四周无缝隙,位臵准确,高度应符合要求,同一室内的高差不大于5mm。 3、配电箱安装 各种配电箱的型号、容量、回路数、安装位臵及高度均需符合设计要求,低压电器设备必须有出厂合格证,到达现场后,应根据证件核对名称、规格、型号、检查设备零件是否完整和符合要求,并应进行绝缘试验。所有铁制配电箱的保护接地(零)必须连接可靠,箱体的保护接地线可以做在盘后,但盘面的保护接地线必须做在盘面的明显处或专用接地螺丝上,不得将地线压在配是属相的固定螺栓上。箱安装

必须横平竖直,嵌入式配电箱应与墙面紧贴,不得有缝隙。箱内接线应完整齐全,固定牢靠,操作部分灵活,有二个以上的柜时,母线相序排列应一致,母线色标准确,二次接线准确牢固,导线与接线端子连接紧密,回路标志清晰、齐全,施工时可使用号码管或编号端子,每个端子螺丝连接不得超过两根,箱的引入线或引出线根据各路情况,合理分布,排列应整齐美观,并用扎带分段绑扎,箱进出线应留有适当的余量,以便检修。各支路的工作零线,必须接入专用零排或零线端子,如配电箱内装螺旋溶断器时,其电源应接在中间点端子上,负荷线接在螺纹端子上。 4、在调试前,首先熟悉图纸,弄清各回路的情况,并用兆欧表测试各回路绝缘电阻是否符合要求。在送电前,所有配电箱柜,不得有垃圾工具等杂物,并检查各箱柜设备等接线是否正确牢固,线路上是否有人在施工,所有开关是否正确牢固,线路上是否有人在施工,所有开关是否全在分闸位臵,确认无误后方可送电。送电必须从电源侧送起,每送一个回路,必须检查其三相电压是否正常,如双路电源供电,必须检查其相序是否正确。照明送电应逐个回路送,送一路调一路,保证控制正确无误,所有插座相零,接地位臵正确。(二)管道部分: 各类管施工前,必须画出各系统的施工草图,检查各种预留孔洞是否正确。根据现场的具体尺寸,确定各类管道的标高、器具及支架的位臵,确保各类管道符合设计意图和验收规范。

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

临时用水用电施工组织设计(1918)

XXX项目临时用电用水 施 工 组 织 设 计 XXX有限公司 XXXX年XX月XX日

编制说明 1、编制依据 1.1 XXX设计有限公司施工图; 1.2 XXX项目施工总平面布置图; 1.3《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 1.4《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.5《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; 1.6《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2002; 1.7《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 1.8 其他有关的国家现行规范、标准、规程和规定。 2、设计原则 2.1供电系统采用TN-S接零保护系统(三相五线制); 2.2 实行三级以上配电,进行二级以上保护; 2.3“一机、一闸、一漏、一箱”。 2.4先进性原则,二是合理性原则,三是满足施工现场用水用电安全要求的原则。 2.5满足安全生产、文明施工要求的原则。 2.6满足消防用水要求。 3、编制人员 XXX 4、发放范围 分公司:安全生产部、技术质量部、商务合约部 项目部:项目经理、生产经理、技术经理、商务经理、安全部、工程部、技术质量部、物资设备部、商务合约部

目录 第一部临时用电施工方案 一.工程用电概况 (1) 二.用电设备 (1) 三.负荷计算 (2) 四.线路分配 (3) 五.施工用电总平面布置 (7) 六.施工现场临时用电配电柜(箱)、开关箱设置 (8) 6.2漏电保护器配置 (9) 6.3电箱标识及内容分布 (9) 七.施工现场安全用电措施和电气防火措施 (10) 7.1安全用电技术措施 (10) 7.2安全用电组织措施 (11) 7.3电气防火技术措施 (12) 7.4电气防火组织措施 (12) 八、施工现场安全用电注意事项与安全用电技术档案资料 (13) 8.1安全用电注意事项 (13) 8.2安全用电技术档案资料 (13) 第二部临时用水施工方案 一.工程用水概况 (14) 二.用水负荷计算 (14) 三.用水分配 (15)

施工临时用电用水方案

四川众杰发展建设工程有限责任公司青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 四川众杰发展建设工程有限责任公司 二零一四年七月

目录 一、编制目的 二、现场勘测 三、现场用电设备的配置 四、选择变压器 五、导线截面选择 六、电器选择和技术要求 七、临时用电基本保护系统要求 八、施工现场照明 九、室外埋地电缆的要求 十、对施工现场电气工和用电人员的基本要求十一、现场电工主要职责 十二、电气防火措施 附件一:施工现场用电制度 附件二:配电室管理制度 十二、施工用水

四川众杰发展建设工程有限责任公司 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水施工组织设计 一、编制目的 为了保证施工现场临时用电用水的正常供应和用电安全,防止触电及其它事故的发生,必须加强对临时用电的技术管理工作。 首先应采取完备的、可靠的安全防护措施,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)和《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)的要求和规定实施。 其次,“安全技术”的实施与“安全管理”的执行必须同时并举,才能产生最佳效果。实践证明:只有通过严格的“安全管理保证”“安全技术”得以严格地贯彻、落实:才能发挥安全保障作用,达到杜绝人身意外触电伤害事故的目的。 二、现场勘测 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房(一期)总平工程一标段工程位于青白江区弥牟镇,施工现场地貌属潜水型二级阶地,地势平坦,地下水位较深,场地判定为Ⅱ级非自重湿性泥土类型。周围环境开阔,为新建居民安置建筑群小区,供电公网路已进入建设单位箱式变压器

临时用水施工组织设计.

施工临时用水 一、施工现场用水计算 用水量计量 (1)、现场施工用水量,按下式计算: q1=k1ΣQ1×N1/(T1×t)×k2/8×3600 q1—施工用水量(L/S) k1—未预计的施工用水系数(1.05—1.15)取最大值1.15 Q1-每季度工程量(以实物计量单位表示)近似取1000m3 N1—施工用水定额取300L/ m3(养护用水) T1—每季度有效作业日(d)取90天 t—每天工作班数(取2) k2—用水节约系数取1.5 计算得: q1=1.15×(1000×300)/(90×2) ×1.5/(8×3600)=0.1 L/S (2)施工现场生活用水: q3= ∑?) 3600 8 /( 4 3 3 1K N Q k =250×30×1.4/(8×3600)=0.365L/S (3)生活区生活用水: q4= ∑?) 3600 8 /( 5 4 4 1K N Q k =400×60×1.4/(8×3600)=1.45L/S (4)消防用水量: 施工现场面积小于5ha,消防用水10L/S,q 5 =10L/S q 1+q 2+ q 3 + q 4 =3.22+0.04+0.73+1.45

(6)消防竖管管径: d=(4q/1000πv)1/2=(4×5/π×2.5×1000) 1/2=0.050mm 根据消防有关规定管径选择DN=65 mm 二、施工临时用水安排 1.给水: 1)从建设单位指定位置接入水源,管径DN100,并做水表井;支管采φ50镀锌钢管明铺。穿越道路时采取保护措施。 2)围绕施工现场敷设管径DN100的消防环线,设室外消火栓,配25米水龙带,19毫米水枪。消火栓设昼夜明显标志,消火栓周围3米范围内不得堆放其它物品; 3)环线引管径DN32支管供搅拌站用水; 4)从环线引支管,枝状分布。分供办公生活区、大门冲洗用水; 5)从环线引两根管径DN40立管,供各层生产消防用水,各层从立管引管径为DN32支管,加截门。用软管引至施工作业面,供施工生产用水; 6)考虑到施工时可能停水,现场在设临时蓄水池1个(12m3/个)。 2.排水 1)施工现场地面硬化,并形成一定坡度。雨废水有组织排至沉淀池; 2)在大门处设冲洗水槽,负责车辆清洗; 3)施工现场设沉淀池。现场污废水经沉淀处理后排出; 3.施工临时用水布置详见平面布置图。

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

道路施工临时用水用电方案

施工组织设计文件 工程名称:重庆市巫山县建平乡柳坪村临时道路工程 临 时 用 水 用 电 方 案 编制单位:重庆英才园林景观建设(集团)有限公司 编制日期: 2012 年 3 月 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:监理表-2 项 日

日 总 日 工程概况简介 (一)工程地点及水文地质条件 1、工程地点 重庆市巫山县巫峡南岸建平乡柳坪村鹰嘴岩(小地名杨柳坪),是长江南岸近巫峡西口的依山傍水平缓地带,大宁河与长江交汇处东岸江东嘴(巫山长江大桥以南8km)2、道路现状 原道路为碎石路面约4m宽。 3、自然气候、地形地貌地质 巫山是渝东门户,地处三峡库区腹心,跨长江巫峡两岸,东邻湖北巴东县,南界湖北建始县,西抵奉节县,北依巫溪县。幅员面积2958平方公里。因大巴山、巫山、七曜[yào]山三大山脉交汇县境,形成典型的喀斯特(karst)地貌,最低海拔仅73.1米,最高海拔2680米,立体气候特征明显。巫山属亚热带季风性湿润气候,气候温和,雨量充沛,年均温度18.4摄氏度,年平均降水量1041毫米。 临时用电施工方案是施工现场临时用电的指导性文件,也是开工前必须做的一项重要工作,临时用电方案是否合理直接关系到用电人员的安全,同时也影响着施工现场的用电质量和作业进度。因此,临时用电施工方案应包括以下内容: 1、施工条件: 施工图及甲方提供电源情况,施工设备用电统计表,环境温度。 2、设计内容和步骤

勘探现场、负荷计算,变压器的选择,导线截面的选择,低压电器元件、类型、规格的选择,绘制临时供电施工图(包括平面图、系统图、配电箱大样图)。 施工用水电计算 拟投入的主要施工机械设备表 拟为本工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

施工组织设计(方案)临时用水施工方案

一、施工条件 1、施工用水水源由建设单位提供,由施工区的西南角引入,由自备井内潜 水电泵、定压罐经主线、支线送至各个用水点。 2、本建筑物最高用水点为47米,由于市政供水管网提供压力不能满足施 工供水要求,因此使用锅炉房内补水泵。四层以上开始使用水泵加压供 水,四层及四层以下使用市政管网供水。 3、施工现场的污水经化粪池后排入市政污水管网,现场雨水沿街排至小区 内的雨水口,现场砂浆搅拌站设一沉池,经沉淀后排入市政管网。 4、现场有原有自备井一座,内有潜水电泵、定压罐各一台,自备井南侧锅 炉房内有软化水箱一台补水泵一台。 二、确定临时给水系统 1、施工现场内的临时生产、生活给水管道和消防管道独立铺设,单独安装。 2、给水系统采用放射状方式铺设,由自备水井内的潜水电泵、定压罐加压 供给。 3、消防系统水源由定压罐送至锅炉内,经过软化水箱、补水泵送至消防管 道,并在现场设置2个室外消火栓。消防管道采用放射状方式铺设。 三、确定现场总的用水量 1、施工现场总的用水量包括:施工生产用水量、施工机械用水量、生活区 生活用水量及消防用水量。 2、施工生产用水量的计算(q 1 ) q 1=K 1 ×[∑〔Q 1 ×N 1 〕/〔T 1 ×b〕×]×[K 2 /8×3600]

K1----为未遇见的施工用水系数,取1.05~1.50。 K2----为现场施工用水不均匀系数。 T1----为年度有效作业日。 b-----每天工作数 =1.05×(8830×1700+1481×98+1550.6×30+740×1130+500×200)÷(320×2)×(1.5÷8÷3600)=1.38(L/S) 3、施工机械用水量的计算(q 2 ): q 2=K 1 ×∑Q 2 ×N 2 ×(K 3 /8×3600) K3----为施工机械不均匀系数,取2.0。 q 2 =1.05×(4×200+1×50+4×400)×2÷(8×3600) =0.18(L/S) 4、生活区生活用水量的计算(q 2 ): q 2=P 2 ×N 4 ×K 5 /(24×3600) =250×(20+10)×2÷24÷3600=0.17(L/S) K 5 -----生活区用水不均匀系数,取2.0~2.50。 P 2 -----生活区居民人数。 N 4 -----生活区生活用水定额,生活用水取20~40L/(人.天),食堂用水取10~20L(人.天)。 5、生活及生产总用水量的计算(q 总 ): q 总=q 1 +q 2 +q 3 =1.38+0.18+0.17=1.73(L/S)

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

施工现场临时用电用水专项方案

一、工程概况 本工程为×××××#~×#楼多层住宅和×#、×#楼高层住宅组成,建筑结构为钢筋混凝土剪力墙结构,××#楼为三层物管用房,其中18#、22#楼设半开敞式地下车库,#楼设地下自行车库,总建筑面积为61104.㎡,其中地下建筑面积为5431.㎡。本工程位于××市××路以南,××以东,××以西,××路以北。建设单位为××××置业有限公司,设计单位为上海××××建筑设计有限公司设计,监理单位为×××建设咨询监理有限公司,勘察单位为××××建筑设计研究(集团)有限公司,由×××建设集团有限公司总承建。 本工程东、南、北都为在建建筑,西面为××路,因局部设置半开敞式地下车库导致号房之间间距缩小,场地比较紧张,为此××#楼物管理用房暂时作为本工程前期施工阶段的加工制作场所。 本工程施工用电由×××路边业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制。施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电和生活区用电从配电房直接分别引出。 2.工程临时用电已经接通,可用量315KVA。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设四盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。

施工临时用水施工组织设计

施工用水施工组织设计

1 编制依据 1.1《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 1.2《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 1.3建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002 1.4《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 GBJ01-83-2003。 1.5甲方提供的总图及相关技术资料。 1.6施工现场实际情况 2 概况

3.临水系统布置 3.1给水系统 本工程现场临时用水系统由三部分构成: 3.1.1施工现场消防用水。 3.1.2施工现场生产用水,包括混凝土养护、砼试块标养室、大门口冲洗 车辆现场洒水降尘、暖卫专业各项水试验等用水 3.1.3施工现场厕所冲洗、施工现场食堂生活用水等。 3.2临水水源在施工现场西南侧,临时水管引入后通过控制阀门和水表 (设置水表井),采用DN100焊接钢管在现场形成环线布置一周,作为消防用水和平面施工水源。 现场消防给水与生产用水使用一套给水系统,土方及基础阶段为低压给水系统;主体及装修阶段为高压给水系统,由消防水泵直接供水,当发生火情时的水压由消防水泵产生。 土方及基础施工阶段,现场沿施工道路四周按不大于50米间距设置32处消火栓箱,并在北侧和西侧进出通道口、办公临建区、木工加工区设置8处消火箱柜。每个消防柜处设明显的消防标志,消防器具按“五五”配置,消防箱摆放在合适的位置,箱内配置25米长麻质水龙带和Φ19水枪一个。消火栓安装:

室外消火栓做法 25 施工用水每个甩口处均设铜制闸板阀门(或不锈钢球阀)控制,水点甩出地面高度1.1m ,其他用水与消防水单独设置。施工用水点共设置19处,在北侧设置3处,西侧设置7处施工用水点,南侧设置4处施工用水点;东侧设置6处施工用水点。 东北侧办公临建区采用管径DN50镀锌钢管将水引至办公区。 3.3 消防系统布置 在土方及地下室基础施工阶段,室外按50m 的间距布置消火栓共32个,消火栓栓头DN65,每个消防栓处设明显的消防标志。在消火栓支管上设置DN15的泄水口。室外消火栓采用低压消防给水系统,由市政给水直接供给。在消火栓不能到达的部位准备灭火器,以备灭火使用。 为保证本工程的消防及施工用水的需要,在施工现场西侧中段设置消防水泵房,泵房内设一个消防水箱及两台消防水泵,水泵一用一备。水箱的供水采用DN100焊接钢管由给水管网引入,,在水箱内安装设1套DN100浮球阀(即自动补水),水箱出口与水泵连接,通过水泵供至楼内消防管道。 楼内需设消防立管,立管管径为DN100,地下室及地上三层由市政管网直

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

临时施工用水、用电方案

凤山县美食街三角地景观及建筑改造工程施工临水、临电施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:湖南省第四工程有限公司 编制日期: 监理单位意见: 总监审批: 监理单位(章):

目录 第一部分施工现场临时用电方案 (2) 一、设计依据 (2) 二、现场勘察, (2) 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 (2) 四、负荷计算 (3) 4.1、施工动力用电负荷量 (3) 4.2、变压器容量计算 (8) (1)、办公生活区4号配电箱进线导线截面及开关的选择 (8) (2)、施工场地配电箱进线导线截面及开关的选择 (9) 六、安全用电技术措施 (12) 6.1、有关人员的要求 (12) 6.2、架空线的安全技术措施 (12) 6.3、配电箱、开关箱的安全技术措施 (13) 6.4、现场照明安全技术措施 (14) 6.5、防灾、防爆、防雷措施 (15) 6.6、临时用电应急预案 (15) 6.7、其它相关措施 (18) 七、安全用电组织措施 (19) 八、职业健康安全施工技术措施 (20) 8.1、安全管理组织措施 (20) 8.2、安全教育 (22) 第二部分临时用水 (22)

一、需水量计算 (23) 二、水源选择 (23) 三、管网设计 (23) 第三部分附图 (25) 附图一、临时用电配电系统图 (25) 附图二、施工临时用电用水平面布置图 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一部分施工现场临时用电方案 一、设计依据 本工程现场临时工地用电设计依据主要包括以下规范及资料: (1)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; (2)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; (3)、《低压配电设计规范》GB50054-2011; (4)、《建筑施工手册》第五版缩印本; (5)、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; (6)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; (7)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; (8)、甲方提拱的电源条件及现场勘察。 二、工程概况 本工程为城市绿地设计。总建筑面积7062㎡,地下0层,地上1层,建筑高度为20m,钢框架结构。建设方在院内已设有1台500KVA和1台800KVA电力变压器。本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 3.1、确定电源进线,总配电箱的位置: 本工程由甲方提供用电负荷量,从甲方指定的变压器接出。甲方指定2台变压器分别设在施工现场的南面和东南面,为满足施工现场用电的需要以及不与院内用电冲突,我方分别从每台变压器引出一组线,在现场东南面设置两个总配电箱。 3.2、确定分配电箱的位置及线路走向: 根据建筑施工组织设计确定的用电设备、机械位置及电源进线的位置结合现场实际情况,施工现场供电线路设3条支路线。线路配置详见临时施工用电平面布置图。线路的敷设方式为绝缘导线沿工地围墙边或砖砌电缆沟装设,局部分电线采用穿管预埋。

排水沟施工组织设计(1)

排水沟施工组织设计 一、总则 1.1 编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图纸、招标文件,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 1.2 编制原则 严格执行基建程序、发挥本工程公司技术优势,精心施工,科学管理,加快施工进度。科学地安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力、物力作用。充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度。全面执行我公司的质量方针,按照ISO9002国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国 家施工及验收规范、操作规程和制度。确保工程质量和安全。加强工程进度的科学性,计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明,整洁及工程的正常施工。 二、管理目标 2.1 工期目标 总工期共30个日历天。 2.2 质量目标 本工程施工合同承包范围内,达到现行的国家施工验收规范和质量要求。 2.3 安全、文明施工目标 杜绝重大伤亡和火灾事故。 按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。

三、施工部署 3.1 工程项目管理班子配备 3.1.1 人员配备 本项目管理层是在公司的领导和决策下,实行公司领导—公司技术部门、财务部门—项目经理部—施工队,工程公司各职能部门实行监督管理。项目经理部将对本项目的施工生产、安全、质量及材料设备、资金等的组织、分配负全面直接责任,其组成人员从公司管理机构中择优选用,优化组合,将各项责任落实到人。根据现场实际情况,决定成立一个项目部,对工程实施全面管理。 3.1.2 进入该工程的机械设备和职业技能岗位人员和特殊工种人员: (1)我公司优先安排本工程需要的一批施工机械,如钢筋加工机械、 垂直运输物料提升机械及现场搅拌、运输机械等,力求提高施工机械化水平,减轻劳动强度,加速施工进度。 (2)安排技术素质好、有类似工程施工经验的技能岗位人员和特殊工 种人员进入施工,其中有电焊工、卷扬机工、电工、起重工等特殊工种人员、具有创优工程实践经验和技术配套的建筑工人。 3.2 施工任务的分工: 挑选一名有经验,技术全面的高级技师为综合土建队的队长,配备各种专业特殊工种和一些配合工进行土建施工。给排水专业班组承担该专业的施工。施工中各班组必须紧密配合,相互联系,穿插施工。其中土建综合队可分泥工班和钢筋班、砼班、配合工班。给排水工程由公司专业施工班负责施工。 土建综合班组负责土方开挖,基坑修整、修坡、超深部分施工、土方回填、钢筋、砼、等工作。

相关文档
相关文档 最新文档