文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 荷载计算范例2

荷载计算范例2

荷载计算范例2
荷载计算范例2

前言

毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。

本毕业设计题目为《常德锦江宾馆》,在毕业设计前期,我温习了《结构力学》、《钢筋混凝土结构设计》、《基础工程》等知识,并借阅了《建筑结构设计规范》、《混凝土规范》、《荷载规范》。在毕业设计中,我通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计,在毕业设计后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。

毕业设计的四个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在绘图时熟练掌握了AutoCAD,天正建筑,以上所有这些从不同方面达到了毕业设计的目的与要求。

宾馆的功能房间和结构布置比较复杂,在设计和计算中又要结合各种规范,数据的处理繁多,由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。

2010年5月16日

目录

中英文摘要 (4)

第一部分建筑设计说明 (6)

1.1总平面设计 (6)

1.2平面设计 (6)

1.3立面设计 (7)

1.4剖面设计 (7)

1.5.建筑设计的体会 (7)

第二部分结构设计计算书 (8)

第一章设计说明

1.1 工程概况 (8)

1.2 设计资料 (8)

1.3结构说明 (8)

第二章荷载计算

2.1结构选型 (9)

2.2框架布置 (9)

2.3框架结构荷载计算 (9)

第三章内力计算

3.1风荷载作用下的内力计算与位移验算 (19)

3.2横向水平地震作用下位移验算与内力计算 (28)

3.3恒载作用下的内力计算 (36)

3.4活载作用下的内力计算 (45)

第四章内力组合与调整

4.1 内力组合 (47)

4.2内力调整 (48)

第五章截面设计

5.1 框架梁截面设计 (56)

5.2框架柱截面设计 (63)

5.3框架裂缝宽度验算 (71)

第六章基础设计

6.1截面估算 (75)

6.2地基承载力验算 (76)

6. 3 基础底板配筋计算 (77)

第七章板式楼梯设计

7.1梯斜板设计 (79)

7.2平台板设计 (81)

7.3 平台梁设计 (82)

第八章楼板设计

8.1楼板内力及配筋计算 (83)

第九章施工组织设计 (89)

文献翻译 (101)

参考文献 (110)

致谢 (111)

摘要

此设计为常德市区,建筑总长50.64米,总宽为17.34m,标高为23.1米,总建筑面积为5600平方米,层数为六层。

在建筑设计上,办公室和客房分开布置,每层平面各功能房间布置应符合规范,同时要满足消防和疏散要求。

在结构设计上,取一榀框架作为计算单元,进行了受荷分析和荷载计算,考虑了风荷载的不利影响后,进行内力计算,核对各种荷载后又进行内力组合。具体对梁、柱、板,楼梯、基础等结构进行了配筋计算。

施工组织设计时,结合工程特点使技术的先进适用性和经济合理性相结合,遵循施工验收规范、操作规程和遵守有关防火、保安及环保的规定,确保工程质量和施工安全。

关键词:结构设计、内力计算、配筋计算

ABSTRACT

This is designed for the experiment floor of Chang De, the total length of the building is 50.64 meters, it is 17.34 meters to be always wide, elevation is 23.1 meters, total construction area is 5600 square meters, it is six layers that layer is counted .

In architectural design, office and guest room separate settings, the function of each plane layout of the room should conform to norms, and to meet fire and evacuation requirements.

The structural design, take a load calculation framework, a framework of the load, stress analysis, Wind Load considered the adverse effects, internal forces, to check for various loadings internal force portfolio. Just concrete beams, columns, lates, taircases, ased on the reinforcement structure calculation.

Construction design, engineering characteristics of the advanced technical and economic applicability combining reasonable, Construction followed acceptance norms, and code compliance with the fire safety, security and environmental requirements. ensure project quality and construction safety.

Keywords: structural design, internal forces, reinforced calculation

第一部分建筑设计说明

1.1 .总平面设计

本设计为一幢6层宾馆,首层层高为 3.3m,二至六层层高均为3.3m,考虑通风和采光要求,采用了南北朝向。设计室内外高差为

0.45m,设置了3级台阶作为室内外的连接。

1.2.平面设计

本宾馆由客房及其他辅助用房组成。设计时力求功能分区明确,布局合理,联系紧密,尽量做到符合现代化宾馆的要求。

(1)使用部分设计

1.客房:客房是本设计的主体,占据了本设计绝大部分的建筑面积。考虑到保证有足够的采光和较好的通风要求,故将宾馆南北朝向,东西布置。

2.门厅:门厅是建筑物主要出入口的内外过渡,人流分散的交通枢纽,对于宾馆而言,门厅要给人一种开阔的感觉,给人舒适的第一感觉,因此,门厅设计的好坏关系到整幢建筑的形象。

(2)交通联系部分设计

走廊连接各个客房、楼梯和门厅各部分,以解决房屋中水平联系和疏散问题。过道的宽度应符合人流畅通和建筑防火的要求,本设计中走廊宽度为2.1m。

楼梯是建筑中各层间的垂直联系部分,是楼层人流疏散必经通道。本方案中设有两部双跑楼梯以满足需求。

为满足疏散和防火要求,本宾馆设置了两部电梯。

(3)平面组合设计

该宾馆采用内廊式,由于本建筑的特殊功能,各个客房与服务台都需要有必要的联系。

1.3.立面设计

本方案立面设计充分考虑了宾馆对采光的要求,立面布置了很多

推拉式玻璃窗,样式新颖。通彻的玻璃窗给人一种清晰明快的感觉。

在装饰方面采用瓷砖贴面外墙,窗框为银白色铝合金,色彩搭配和谐,给人一种亲切和谐放松自由的感觉,一改过去的沉闷和死板,使人可以轻松自在的在宾馆休息与生活。

1.4.剖面设计

根据采光和通风要求,各房间均采用自然光,并满足窗地比的要求,窗台高900mm。

屋面排水采用有组织内排水,排水坡度为2%,结构找坡。

为了符合规范要求,本设计中采用了两部电梯,满足各分区消防和交通联系的要求。

1.5.建筑设计的体会

本建筑设计从方案构思到设计定稿得到老师的悉心指导,在设计的过程中注意到总平面布置的合理性、交通联系的方便,达到人流疏散和防火的要求,对房间的布置及使用面积的确定,达到舒适、方便。立面的造型及周围的环境做到相互协调;整个建筑满足各方面的需求。使人,建筑和环境进行完美的结合。

本次建筑设计我们把实习所学到的知识运用到其中,并通过翻阅大量的资料及在老师的指导下,设计中所遇到的问题得到一一解决。这次设计让我受益匪浅,既巩固了我们的专业知识,又积累了很多的经验。

第二部分结构设计计算书

设计题目:常德锦江宾馆设计。

第一章设计说明

1.1 工程概况

本工程建筑功能为公共建筑,位于北京市区,使用年限为50年;建筑面积为5600㎡,为五层框架结构,底层层高为4.25m,其余各层均为3.9m,室内外高差为

0.45m,建筑总高度23.1m。

1.2 设计资料

1. 气象资料:(1)基本雪压 0.45KN/m2;

(2)基本风压 0.4 KN/m2;年平均气温为25℃。

2. 主导风向:夏季东南风,冬季西北风。

3. 耐火等级:一级。

4. 活荷载:宾馆2.0 KN/㎡,走廊楼梯2.0 KN/㎡,不上人屋面0.5 KN/㎡。

1.3 结构说明

1. 结构体系:现浇钢筋混凝土框架结构,梁、板、柱均现浇。

2. 抗震设防要求:设防基本烈度为8度二级,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.15g。

3. 材料情况

内外墙和楼梯间墙采用M10的蒸压灰砂砖(18KN/m3);

砌筑砂浆等级均为M5;

混凝土:C30(基础、板)、C30(梁、柱)、C10(基础垫层);

纵向受力钢筋:HRB400;箍筋:HPB235级钢筋;

楼盖,屋面板及楼梯平台板为现浇钢筋混凝土板;

楼梯结构:采用钢筋混凝土板式楼梯。

第二章荷载计算

2.1、结构选型

2..1.1 结构体系选型:

采用钢筋混凝土现浇框架结构(纵横向承重框架)体系。

2.1.2 其它结构选型:

(1).屋面结构:采用混凝土现浇楼板,上人屋面;

(2).楼面结构:采用混凝土现浇楼板;

(3).楼梯结构;采用混凝土板式楼梯;

(4).基础梁:采用钢筋混凝土基础梁;

(5).基础:采用钢筋混凝土柱下独立基础。

2.2、结构布置:

标准层楼面及屋面结构布置见结构施工图。

2.3、框架结构荷载计算:

选取AB-7为框架计算单元。

2.3.1 确定框架的计算简图:

假定框架柱嵌固于基础顶面,框架梁与柱刚接。由于各层柱的截面尺寸不变,故梁跨等于柱截面行心之间的距离,底层柱高从基础顶面算至二层楼面,其顶柱标高根据地质条件室内外高差(-0.45m)等定为-0.95m,标准层高均为3.9m,底层高为4.25m.由以上条件画出框架结构计算简图如2-1所示。

2.3.2 框架梁柱线刚度计算:

材料选用:

框架梁:C30混凝土 E c=30×106kN/m2

框架柱:C30混凝土 E c=30×106kN/m2

横向框架梁尺寸确定:

h=(1/8~l/12)l=7.8/8~8.1m/12=650mm~975mm 取h=650mm

b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)×650mm=216~325mm 取b=300mm

纵向框架梁尺寸同横向。

梁柱线刚度计算:考虑现浇楼板的作用,中框架梁截面惯性距取2I0。

横向框架梁:

边跨梁:i 边梁=EI/l =7.8

65.03.0121 103023

6???

??=5.28×104 kN m ? i 边梁=EI/l =8.1

65.03.0121 103023

6?????=5.08×104 kN m ? i 边梁=EI/l = 2.765.03.0121 103023

6?????=15.26×104 kN m ? 底层柱:i 底层=EI/l =85

.55.0121103046??

?=2.67×104 kN m ? 其余各层柱:i 余柱=EI/l =

9.35.012110304

6???=4.01×104 kN m ? 令i

余柱'=1,则其余各杆的相对线刚度为: i 梁'= 31.11001.41028.544=??i i 梁'= 72.11001.41008.54

4=??i i 梁'

= 81.31001.41015.2644=??i 底柱' = 67.01001.410.67244=?? 框架梁、柱的相对线刚度如下图2-1所示。作为计算各节点杆端弯矩分配系

数的依据。

图2-1

2.3.3荷载计算:

1.恒载标准值计算

(1)屋面

防水层(刚性)30厚C20细石混凝土防水 1.0 kN/m2

防水层(柔性)三毡四油铺小石子 0.4kN/m2

?找平层:15厚水泥砂浆 0.015×20=0.3 kN/m2?找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆2%找平 0.04×14=0.56 kN/m2

?保温层:80厚矿渣水泥 0.08×14.5=1.16 kN/m ?结构层:120厚钢筋混凝土楼板 0.12×25=3.0 kN/m2?抹灰层:10厚混合砂浆 0.01×17=0.17 kN/m2

合计: 6.39 kN/m2(2)标准层楼面

?花岗石面层 20厚花岗石板铺实拍平,水泥浆檫缝

30厚1:3干硬性水泥浆,面上撒素混凝土

素水泥浆结合层一遍自重 1.16 kN/m2

?结构层:120厚钢筋混凝土楼板 0.12×25=3.0 kN/m2

?抹灰层:10厚板底抹灰 0.01×17=0.17 kN/m2

合计: 4.33kN/m2

(3)梁自重:

300㎜×700㎜

?梁自重: 25×0.30×(0.7-0.10)=4.5kN/m

?抹灰层:10厚混合砂浆 0.01×[(0.7-0.12)×2+0.7]×17=0.323 kN/m

合计: 4.823 kN/m

?梁自重:

350㎜×800㎜

?梁自重: 25×0.35×(0.8-0.12)=6.125kN/m

?抹灰层:10厚混合砂浆 0.01×[(0.8-0.12)×2+0.8]×17=0.374kN/m

合计: 6.499 kN/m (4)柱自重(600㎜×600㎜)

?柱自重: 25×0.6×0.6=9.0kN/m

?抹灰层:10厚混合砂浆 0.01×0.6×4×17=0.41 kN/m

合计: 9.41 kN/m (5)外纵墙自重(240㎜厚蒸压灰砂砖,重度18.0 kN/m3)

标准层自重:

?标准层纵墙: 0.9×0.24×18=4.10kN/m

?铝合金窗户: 0.35×2.4=0.84 kN/m

?瓷砖墙面 0.5 kN/m

?水泥粉刷内墙面 0.9×0.36×0.02=0.06 kN/m

合计: 5.5 kN/m 标准层外纵墙自重:

?底层外纵墙: 0.9×0.24×18=3.89kN/m ?铝合金窗户: 0.35×2.1=0.74 kN/m ?瓷砖贴面 0.5×0.9=0.45 kN/m ?混合砂浆内墙面 1.5×0.01×17=0.26 kN/m

合计: 5.34kN/m (6)内横墙自重:(240㎜厚蒸压灰砂砖,重度19.0 kN/m3)

标准层:

?内横墙自重: (4.2-0.9)×0.24×18=12.96kN/m

?混合砂浆墙面: 3.3×0.17×2=1.02kN/m

合计: 13.98 kN/m 底层:

?内横墙自重:(5.25-0.6-0.4)×0.24×19.0=19.38 kN/m ?水泥粉刷墙面:(4.2-0.6)×2.0×0.36×0.02=0.05 kN/m

合计: 19.43 kN/m

(10)内纵墙(240㎜厚蒸压灰砂砖,重度18.0 kN/m3)

标准层:

?内纵墙自重:(3.9-0.6)×0.24×19.0=15.05 kN/m ?铝合金窗户: 0.35×2.4=0.84 kN/m ?水泥粉刷内墙面: 3.3×2.0×0.36×0.02=0.05kN/m

合计: 15.94kN/m2

底层:

?内纵墙自重:(5.25-0.6-0.4)×0.24×19.0=19.38 kN/m ?铝合金窗户: 0.35×2.4=0.84 kN/m ?水泥粉刷内墙面: 3.9×2.0×0.36×0.02=0.05 kN/m2

合计: 20.27 kN/m2

2.活荷载标准值计算:

(1)屋面和楼面活荷载标准值:

上人屋面:2.0 kN/m2

楼面:写字楼 2.0 kN/m2

走廊:2.0kN/m2

(2)雪荷载:

S

k =μ

s

×S

o

=1.0×0.0.45=0.45 kN/m2

屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,两者中取较大值。

2.3.4竖向荷载作用下框架受荷总图:

板传至梁上的三角形荷载或梯形荷载等效为均布荷载,所选一榀框架板传荷载示意图如图1-2所示:

图2-2

脚手架计算示例

脚手架计算书(1) 本工程脚步手架采用Φ48×3.5无缝钢管,立杆横距为1.05m,立杆纵距为1.8m,步距为1.8m,共9步16.2m;施工作业层按一层计,则脚手片满铺三层,自重标准值为0.1KN/m2;脚手架外立杆里侧挂密目安全网封闭施工,自重标准值为0.1KN/m2。 一、横向、纵向水平杆计算 1、横向、纵向水平杆的抗弯强度按下式计算: ≤f σ=M W 式中M—弯矩设计值,按M=1.2M GK+1.4 M GK计算; M GK为脚手板自重标准值产生的弯矩; M QK为施工荷载标准值产生的弯矩; W—截面模量,查表Φ48×3.5mm钢管W=5.08cm3; f (1。 图1:纵向水平杆计算简图 a g k=0.1×1.05/3=0.035KN/m=35N/m 按图2静载布置情况考虑跨中和支座最大弯矩。

图2:静载状况下计算简图 M1 M B=M C=-0.1g K l a2 b、考虑活载情况 图3:活载最不利状况计算简图之(1) 图4:活载最不利状况计算简图之(2) M1中=0.101q K l a2 按图5种活载最不利位置考虑支座最大弯矩。

图5:活载最不利状况计算支座弯矩 1中M GK =0.08g K l a 2=0.08×35×1.82=9.07N.m M QK =0.101q K l a 2=0.101×1050×1.82=343.6 N.m M=1.2M GK +1.4M QK =1.2×9.07+1.4×343.6= 491.92N.m σ=M W =491.92×10 5.08×103=96.8N/mm 2〈f=205N/mm 2 (2)横向水平杆的抗弯强度计算 图6:横向水平杆计算简图P/2P P P/2 挡脚板 竹笆脚手板Q/2Q Q Q/2木板q p 横距l 0=1050mm ,脚手架横向水平杆的构造计算外伸长度a 1=350mm ,a 2=100mm 。 a 、考虑静载情况 P= g k ×l 0=35×1.8=63N

某工厂电力负荷计算示例

某工厂电力负荷计算示例 2、1 负荷计算 2、1、1负荷计算得目得 计算负荷就是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面与仪表量程得依据,也就是整定继电保护得重要数据。计算负荷确定得就是否正确合理,直接影响到电器与导线得选择就是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器与导线截面选择过大,造成投资与有色金属得浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器与导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算就是供电设计得前提,也就是实现供电系统安全、经济运行得必要手段。 2、1、2负荷计算得方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法与利用系数法、利用各种用电指标得负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位得使用最为普遍。 1、需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间与工厂得计算负荷时,宜于采用。组成需要系数得同时系数与负荷系数都就是平均得概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备得投入对计算负荷投入时得实际情况不符,出现不理想得结果。 2、二项式法 当用电设备台数较少、有得设备容量相差悬殊时,特别在确定干线与分支线得计算负荷时,宜于采用。 3、利用系数法 通过平均负荷来求计算负荷,计算依据就是概率论与数理统计,但计算过程较为复杂。 4、利用各种用电指标得负荷计算方法 适用于在工厂得初步设计中估算符合、在各类建筑得初步设计中估算照明负荷用。 根据计算法得特点与适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2、1、3计算负荷得公式

按需要系数法确定计算负荷得公式 有功(kW) P c = K d ·P e (2-1) 无功(kvar) Q c = P c ·tanφ(2-2) 视在(kVA) S c = (2-3) 电流 (A) I c = (2-4) 式中 K d ——该用电设备组得需用系数; P e ——该用电设备组得设备容量总与,但不包括备用设备容量(kW); P c Q c S c ——该用电设备组得有功、无功与视在计算负荷(kW kvar kVA); U——额定电压(kW); tanφ——与运行功率因数角相对应得正切值; I c ——该用电设备组得计算电流(A); 2、1、4负荷计算 1、染车间动力(AP103B) P c = K d ·P e = 67、5×0、75= 50、6kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 50、6×tan(arccos0、8) = 38、0 kvar S c = = 63、3 kVA 2、预缩力烘干机(AP104E) P c = K d ·P e = 50×0、7= 35、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 35、0×tan(arccos0、8) = 26、3 kvar S c = = 43、8 kVA 3、树脂定型机(AP104J) P c = K d ·P e = 150×0、7= 105、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 105、0×tan(arccos0、8) = 78、8 kvar S c = = 131、3 kVA 4、车间照明(AL105C1) P c = K d ·P e = 7、77×0、9= 7、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 7、0×tan(arccos0、6) = 9、3 kvar S c = = 11、7 kVA

楼梯结构计算示例(手算方法步骤以及如何用输入参数-用探索者出图)

楼梯计算实例 已知条件:某公共建筑三跑现浇板式楼梯,楼梯平面布置见图 1 所示 图 1楼梯平面 设计信息:层高3.0m,踏步尺寸为176mr K 240mm采用C30混凝土,HRB400 钢筋。楼梯建筑做法如下表1所示,设计该楼梯。 表1楼梯相关建筑做法 1、地面砖楼面 10厚磨光花岗石(大理石)板 板背面刮水泥浆粘贴 稀水泥浆擦缝 20厚1:3水泥砂浆结合层 素水泥浆一道 120厚现浇混凝土楼板 2、水泥砂浆顶棚 120厚现浇混凝土楼板 素水泥浆一道,局部底板不平时,聚合物水泥砂浆找补 7厚1:水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7厚1:2水泥砂浆找平 参考《建筑结构荷载规范》,可知设计均布活荷载标准值为q k=m。 设计步骤: 一、熟读建筑平面图,了解建筑做法与结构布置, IW f ESQ 3000

该楼梯为三跑形式,台阶数n=17,划分梯板为三个:TB1、TB2 TB3,如图

2所示。 图2梯板划分 二、梯板TB3结构设计 1、荷载计算: 1)梯段板荷载 板厚取t=120mm 板的倾斜角的正切tan a =176/240=, cos a =。取1m宽板 带计算。恒荷载与活荷载具体计算如表2所示。 总荷载设计值为p仁*+**=m。 表2恒荷载与活荷载具体计算 设平台板的厚度t=120mm取1m宽板带计算。恒荷载与活荷载具体计算列 于表3。 总荷载设计值p2=*+*=m 表3恒荷载与活荷载具体计算

载底板抹灰*20= :栏杆线何载 小计 活何载 计算跨度: L o = L i + L3+ (b 1 + b2)/2 = H—I—\~ 12 = 2.0m 左端支座反力:R 1*=*2+** (*+) R 1= 3、楼梯配筋计算: 图3计算跨度 图4计算简图

土木工程毕业设计(一榀框架计算书范例)

1 结构设计说明 1.1 工程概况 *********** 1.2 设计主要依据和资料 1.2.1 设计依据 a) 国家及浙江省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 1.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

脚手架荷载等计算示例

6计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度40米,6米以下采用双管立杆,6米以上采用单管立杆。 立杆的纵距1.30米,立杆的横距1.10米,内排架距离结构0.50米,立杆的步距1.80米。 钢管类型? 48X 3.0,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.9米' 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 2 栏杆采用竹笆片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加2根大横杆。 一 2 基本风压0.30kN/m,高度变化系数1.0000,体型系数0.6000。 9 9 地基承载力标准值170kN/m,底面扩展面积0.250m ,地基承载力调整系数0.40 钢管惯性矩计算采用匸n (D4-d4)/64 ,抵抗距计算采用W=n (D4-d4)/32D。 6.1大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。6.1.1均布荷载值计算 大横杆的自重标准值P 1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值P 2=0.100 X 1.100/2=0.055kN/m 活荷载标准值Q=3.000 X 1.100/2=1.650kN/m 静荷载的计算值q 1=1.2 X 0.038+1.2 X 0.055=0.112kN/m 活荷载的计算值q 2=1.4 X 1.650=2.310kN/m q、

电力负荷计算公式

电力负荷及计算 (electrical load and load calculation) 用电设备在运行时消耗的功率及其计算。电力负荷包括基本负荷和冲击负荷。基本负荷是生产过程中比较平稳、幅值变化不大的电力负荷,冲击负荷是在较短的时间内幅值变化大的突加、突减负荷。冲击负荷的负荷曲线有较规则的,如带钢连轧机的负荷曲线,也有不规则的,如炼钢电弧炉的负荷曲线。在开展设计时,根据用电设备容量(或耗电量)和工作制度进行负荷计算。 冶金工厂电力负荷特点主要为:(1)生产规模大,单体设备容量和总用电量都比较大。在中国,一个年产量为300万t的钢铁联合企业,用电最大负荷在250Mw左右,一个年产量为10万t的铝厂,用电最大负荷在230Mw左右。吨钢耗电量在450~650kw.h 之间,吨铝耗电量在15000~17000kw?h之间。150t超高功率炼钢电弧炉变压器容量为90MVA,大型电解整流变压器容量为58MVA。(2)冶金工厂是连续生产部门,供电不能间断,一般采用多电源供电。(3)大功率炼钢电弧炉、大型轧钢机主传动晶闸管变流装置,电diarl在生产过程中产生有功和无功冲击负荷,引起电网周波变化、电压波动、电压闪变及波形畸变,均须采取抑制措施。 电力负荷分级及供电要求冶金工厂电力负荷按用电设备对供电可靠性的不同要求,可划分为三个等级: (1)一级负荷。突然停电将造成人身伤亡或重大设备损坏,且难以修复者,或在经济上造成重大损失者。如炼铁高炉的泥炮机、开口机、热风炉助燃风机、鼓风机站、水泵站;炼钢转炉吹氧管升降机构、烟罩升降机构、炉体倾动机构;大型连续轧钢机;铝电解装置;焦炉推焦车、消火车、拦焦车、煤气加压站和氧气站等的电力负荷。 (2)二级负荷。突然停电将产生大量废品、引起大量减产、企业内运输停顿等,在经济上造成较大损失者。如高炉上料系统、转炉上料系统、电炉电极升降机构、倾动机构、电磁搅拌机、连铸机、轧钢机和金属制品生产系统等的电力负荷。 (3)三级负荷。所有不属于一级和二级的电力负荷。如机械修理设施、电气修理设施等的电力负荷。 各级电力负荷的供电要求,一般不低于以下所列:1)一级负荷由两个独立电源供电,对特殊重要的一级负荷应由两个独立电源点供电(见供电电源)2)二级负荷由两回线路供电,该两回线路应尽可能引自不同的变压器和母线段。3)三级负荷按实际需要容量供电。 负荷计算冶金工厂电力负荷分为最大负荷、尖峰负荷和最大负荷班的平均负荷。最大负荷是30min的最大平均负荷。最大负荷分别乘以适当系数,便可求得尖峰负荷和最大负荷班的平均负荷。它们又分别作为选择供配电设备、计算电压降、选择保护装置、计算电能消耗和选择补偿装置的依据。

框格梁结构设计计算示例

3 30.497 2.400 4 44.981 2.400 5 59.252 2.400 6 73.496 2.400 7 87.787 2.400 8 102.143 2.400 9 116.567 2.400 10 131.053 2.400 11 145.555 2.400 12 159.931 2.400 13 173.888 2.400 14 186.994 2.400 15 198.933 2.400 16 210.190 2.400 17 223.278 2.400 18 330.044 2.400 注: 背侧--为挡土侧; 面侧--为非挡土侧 弯 矩:面侧受拉为正,背侧受拉为负 剪 力:对水平梁,从下向上看,逆时针为正;顺时针为负 对竖向梁,从左向右看,逆时针为正;顺时针为负 扭 矩:矢量方向同坐标负向为正,反之为负 位 移:向面侧为正,向背侧为负 支座反力:与锚杆受拉力方向一致为正,反之为负 (三) 格构梁配筋计算 梁号 1: 跨长:1.600(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 弯 矩: 0.00 0.50 1.60 剪 力: 0.00 1.03 1.72 扭 矩: -0.00 -0.00 -0.00 位 移: -0.00 -0.00 -0.00 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 抗扭纵筋: 0 0 0 抗扭箍筋: 0 0 0 抗剪箍筋: 305 305 305 梁号 2: 跨长:3.400(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 弯 矩: 2.18 -0.19 1.45 剪 力: -2.20 -0.21 1.77 扭 矩: -0.00 -0.00 -0.00 位 移: -0.00 -0.00 -0.00 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 抗扭纵筋: 0 0 0 抗扭箍筋: 0 0 0 抗剪箍筋: 305 305 305

荷载计算表

做设计经常取平均值: 设计关键参数的确定: 基本风压=0.35N/m2 抗震设防烈度=6度,0.05g,,一组 楼板面荷载: 恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2 附加面层恒载一般是:1.5~2.0kn 3+2=5KN/M2 活载:查荷载规范:民用建筑楼面均布活荷载2.0 屋面荷载:恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2 附加面层恒载一般是:3.5kn 3+3.5=6.5KN/M2 活载:查荷载规范:民用建筑楼面均布活荷载3.0 隔墙荷载:14kn/m3x0.2(墙厚)=2.8kn/m2(砖墙重) 0.04(抹灰厚)x20kn/m3=0.8kn/m2(抹灰) 2.8+0.8= 3.6kn/m2 实心墙:3.6x3(墙高)=10.8KN/M 有窗户:7.0 目录 第一部分主体设计 一、计算依据 二、荷载计算 三、内力分析及结构设计 第二部分人防设计 一、计算依据 二、荷载计算 三、内力分析及配筋设计 第三部分基础设计 一、计算依据 第一部分:主体设计: 一、计算依据: 1.我国现行的《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》、《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》、《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》、《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2002)》以及《建筑用料说明(陕02J)》。 2.建筑施工图中的用料说明表;以及相关专业的互提资料。 二、荷载计算: 1.各层楼板面荷载计算: 根据建施平面及功能布置,以及(GB50038-2001)相关章节之规定。未注荷载单位为kN/m2(面荷载)。 1)地下室顶板荷载统计:

全厂用电负荷计算示例

全厂用电负荷计算示例 某厂设有三个车间,其中1#车间:工艺设备容量250 kW、空调及通风设备容量78 kW 、车间照明40kW、其他用电设备50 kW,共计设备容量418 kW。2#车间:共计设备容量736kW。3#车间:共计设备容量434kW。(采用需要系数法)。 全厂用电负荷计算、无功功率补偿与变压器损耗计算及变压器台数、容量和型号的选择示例,计算结果列表如下,详见表4-4 全厂用电负荷计算 表表4-4

注:①2#、3#车间的负荷计算与1#车间的负荷计算类似,从略。 ②本负荷计算中未计入各车间至变电所的线路功率损耗。(只有线路功率损耗很小时,对于变压器容量的选择影响不大时,才可以从略)。

表4-4计算过程如下:按公式(4-6)~(4-14)进行计算 1. 1#车间:车间工艺设备设备Pca= K d·Pe=250 x0.7=175(kW), Qca= Pca·tgφ=175x0.88=154(kvar), 2.空调、通风设备P ca= K d·Pe=78x0.8=62.4(kW), Qca= Pca·tgφ=62.4x0.75=46. 8(kvar), 3.车间照明设 备Pca= K d·Pe=40x0.85=34(kW), Qca= Pca·tgφ=34x0.62=21.1(kvar), 4.其他设备 Pca= K d·Pe=50x0.6=30(kW),

Qca= Pca·tgφ=30x1.02=30.6(kvar), 5. 1#车间合 计ΣPca= 175+ 62.4+34+30+=301.4(kW), ΣQca=154+46.8+21.1+30.6=252. 5(kvar), 6.有功同时系数KΣp=0.9 Pca=ΣP ca·KΣp=301.4x0.9=271.3(kW), 无功同时系数KΣq =0.95 Qca=ΣQc a·KΣq= 252.5x0.95=239.9(kvar), 视在功 率Sca= (kVA) 7.全厂合 计ΣPe=418+ 736+434=1588(kW)

结构设计荷载计算(模板)

第三医院荷载计算 面层荷载 一、屋面荷载:(上人屋面) 25厚水泥花砖0.60(kN/m2) 20厚水泥砂浆20×0.020=0.40(kN/m2) 防水层0.40(kN/m2) 20厚水泥砂浆找平层20×0.020=0.40(kN/m2) 水泥焦渣找坡层 1.60(kN/m2) 60厚高密度聚苯板保温层2×0.06=0.12(kN/m2) 水泥砂浆找平层0.40(kN/m2) 120厚钢筋混凝土屋面板25×0.12=3.00(kN/m2) 170厚钢筋混凝土屋面板2) 吊顶0.50(kN/m2) 静荷载总计2) 活荷载总计(上人屋面) 2.00(kN/m2) 二、首层楼面荷载:

隔墙折算板面荷载 2.50(kN/m2) 100厚面层25×0.100=2.50(kN/m2) 结构层200厚钢筋混凝土板25×0.200=5.00(kN/m2) 吊顶0.50(kN/m2) 静荷载总计10.50(kN/m2) 活荷载(考虑施工堆载)总计 5.00(kN/m2) 三、首层(CT、MRI有地沟)楼面荷载 100厚面层25×0.100=2.50(kN/m2) 结构层200厚钢筋混凝土板25×0.200=5.00(kN/m2) 吊顶0.50(kN/m2) 静荷载总计8.00(kN/m2) 活荷载总计8.00(kN/m2) CT、MRI围护墙恒荷载30.00(kN/m2) 四、四层以下楼面荷载:(生化、免疫、试验室、护士站等) 隔墙折算板面荷载 2.50(kN/m2) 100厚面层25×0.100=2.50(kN/m2) 结构层120厚钢筋混凝土板25×0.120=3.00(kN/m2) 结构层170厚钢筋混凝土板2) 吊顶0.50(kN/m2) 静荷载总计2)

工厂电力负荷计算示例

工厂电力负荷计算示例标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

负荷计算 2.1.1负荷计算的目的 计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要数据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线的选择是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线截面选择过大,造成投资和有色金属的浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器和导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算是供电设计的前提,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段。 2.1.2负荷计算的方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法和利用系数法、利用各种用电指标的负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位的使用最为普遍。 1.需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间和工厂的计算负荷时,宜于采用。组成需要系数的同时系数和负荷系数都是平均的概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备的投入对计算负荷投入时的实际情况不符,出现不理想的结果。 2.二项式法 当用电设备台数较少、有的设备容量相差悬殊时,特别在确定干线和分支线的计算负荷时,宜于采用。 3.利用系数法

通过平均负荷来求计算负荷,计算依据是概率论和数理统计,但就算过程较为复杂。 4.利用各种用电指标的负荷计算方法 适用于在工厂的初步设计中估算符合、在各类建筑的初步设计中估算照明负荷用。根据计算法的特点和适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2.1.3计算负荷的公式 按需要系数法确定计算负荷的公式 有功(Kw) P= K·P(2-1) 无功(Kvar) Q= P·tanφ (2-2) 视在(KVA) S= (2-3) 电流(A) = (2-4) 式中 K——该用电设备组的需用系数; P——该用电设备组的设备容量总和,但不包括备用设备容量(kW); PQS——该用电设备组的有功、无功和视在计算负荷(kW); U——额定电压(kW); tanφ ——与运行功率因数角相对应的正切值; ——该用电设备组的计算电流(A);

荷载计算公式汇总

荷载计算公式

荷载计算1楼板荷载 120mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 120mm钢筋混凝土板2x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计 KN/m2 取m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 100mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 100mm钢筋混凝土板2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计2 取m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 90mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 90mm钢筋混凝土板 = KN/m2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计 m2 KN/m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 2屋面荷载

以100mm厚板为例: 恒载: 架空隔热板(不上人作法2 20mm防水保护层2 防水层2 20mm找平层2 2%找坡层(焦渣保温层2 100mm厚钢筋砼板0x25= KN/m2 20厚板底抹灰2 总计 KN/m2 KN/m2 活载:按规范GB50009-2001不上人屋面取2 梁荷载: 本工程外墙采用多孔砖MU10,墙厚190,内隔墙,卫生间均按120实心砖考虑。标准层: a. 外墙荷载:墙高=m 取层高3000mm, =x=取KN/m 无窗时:q 1 有窗时: q =x=取KN/m 2 =x=取KN/m q 3 墙高=m 取层高3000mm, 无窗时:q =x=KN/m 1 有窗时: =x=KN/m q 2 =x=KN/m q 3 =x=取KN/m q 4 墙高=m 取层高3000mm, =x=KN/m 无窗时:q 1 =x=KN/m 有窗时:q 2 q =x=取KN/m 3 =x=取KN/m q 4

脚手架计算示例

脚手架计算书⑴ 本工程脚步手架采用①48x3、5无缱钢管,立杆横距为1、05m,立杆纵距为1、8m,步距为1、 8m,共9步16、2m;施工作业层按一层计,则脚手片满铺三层『自重标准值为0、IKN/m?;脚手架外 立杆里侧挂密目安全网封闭施工『自重标准值为0、1K N/m2。 一、横向.纵向水平杆计算 1、横向、纵向水平杆得抗弯强度按下式计算: 式中M —弯矩设计值按M"、2M GK +1、4M GK 计算; M GK 为脚手板自重标准值产生得弯矩; M QK 为施工荷载标准值产生得弯矩; W —?面模量,查表e48x3、5mm 钢管W=5、0 8 cm3; f —40材得抗弯强度计算值,住2 05N/mm2. (1)纵向水平杆得抗弯强度按图1三跨连续梁计算,计算跨度取纵距1 a=l 8 00mm 。 a 、考虑静载情况 gk = 0、1x1、05/3=0、0 35KN/m= 3 5N/m 按图2静载布置情况考虑跨中与支座最大弯矩。 图1:纵向水平杆计篦简图 厶ck

Ml中=0、08gMa2 M B =M C= - 0、Igda? b、考虑活载情况 qk=3kN/m2xl、0 5 m/3=10 5 ON/m 按图久4两种活载最不利位置考虑跨中最大弯矩。 ■p 图3:活救最不利状况计算简图之(1) nr HZ I" 图4:活栽最不利状况计算简图之(2) Ml中=0、lOlqda^ 按图5种活载最不利位置考虑支座最大弯矩。 M B=M C=-O, 17 7 q K 1

.|k n lo 图5:活戦战不利状况计算支座弯矩 根据以上情况分析,可知图2与图3(或图4)这种静载与活载最不利组合时Ml 中 跨中弯矩最大。 M GK=0、08gKla2=0、08x35x1, 8—9、07N、m M QK=O、10 5以=0、101x1050x1, 82=343. 6 N、m M = l, 2M GK +1.4M QK=1.2X9. 07+1、4x343、6= 491、92 N、m 注汽卷器9 6、8N/mm2 (f=2O5N/mm2 (2)横向水平杆得抗弯强度计算 木板1 1 tt 笆wrts —,1 L 1 $ 图6:横向水平杆计》简图 计算横向水平杆得内力时按简支梁计算如图6,计算跨度取立杆横距lo=lO5Omm,KI手架横向水平杆得构造计算夕卜伸长度a i=350mm,a 2= 1 OOrnrrio a.考虑静载情况

工厂电力负荷计算示例

 3.利用系数法 通过平均负荷来求计算负荷,计算依据是概率论和数理统计,但就算过程较为复杂。 4.利用各种用电指标的负荷计算方法 适用于在工厂的初步设计中估算符合、在各类建筑的初步设计中估算照明负荷用。 根据计算法的特点和适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2.1.3计算负荷的公式 按需要系数法确定计算负荷的公式 有功(Kw) P= K·P(2-1) 无功(Kvar) Q= P·tanφ (2-2) 视在(KVA) S= (2-3) 电流(A) = (2-4) 式中 K——该用电设备组的需用系数; P——该用电设备组的设备容量总和,但不包括备用设备容量(kW);

结构胶计算实例及说明

结构胶计算 玻璃采用结构胶与铝合金框粘接,主要承受温度和组合荷载。 1、基本参数 胶的短期强度设计值: f1=0.2 N/mm2 胶的长期强度设计值: f2=0.01N/mm2 年温差最大值: △T=80℃ 铝型材线膨胀系数: a1=2.35×10-5 玻璃线膨胀系数: a2=1.0×10-5(以上基本参数可以在计算书第二部分、基本参数及主要材料设计指标里找到)另外根据厂家提供的数据,得到以下参数: 硅酮结构密封胶温差效应变位承受能力δ1=0.125 θ 2 C) S 1 式中C S W a f1 2 式中qE 3、在玻璃永久荷载作用下,粘结宽度C S应按下式计算: 式中qG幕墙玻璃单位面积重力荷载设计值(KN/m2); a、b分别为矩形玻璃的短边和长边长度(mm); f2硅酮结构密封胶在永久荷载作用下的强度设计值,取0.01 N/mm2。 4、水平倒挂的隐框、半隐框玻璃和铝框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度C S应按下式计算: 非抗震设计时,可取第1、3款计算的较大值;抗震设计时,可取第2、3款计算的较大值。(根据玻璃幕墙规范 5.6) 3、胶的粘结厚度(胶的粘结厚度包过两种情况1、在温度作用下的粘结厚度2、在地震作用下的粘结厚度,取两者中的较大值。其中玻璃幕墙规范5.6.5中指的就是硅酮结构密封胶在地震作用下的粘结厚度)

玻璃板块在年温差作用下玻璃与铝型材相对位移量: U S1 =b·△T·(a1-a2) =2000×80×(2.35×10-5-1.0×10-5) =2.16m (b 为玻璃面板长边△T 为年温差a1 为铝型材线膨胀系数a2为玻璃线膨胀系数)年温差作用下结构胶粘结厚度: S1 t===4.2mm,取5.0mm。 ( 1 δ硅酮结构密封胶的变位承受能力,取对应于其受拉应力为0.14N/mm2时的伸长率,在温度作用下一般取0.125) U S (u θ ( h g S1 t (t s 1 δ0.4)

脚手架荷载等计算示例

6计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度40米,6米以下采用双管立杆,6米以上采用单管立杆。立杆的纵距1.30米,立杆的横距1.10米,内排架距离结构0.50米,立杆的步距1.80米。 钢管类型φ48×3.0,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.9米。施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用竹笆片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加2根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数0.6000。 地基承载力标准值170kN/m2,底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。钢管惯性矩计算采用I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用W=π(D4-d4)/32D。 6.1 大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 6.1.1 均布荷载值计算

大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值P2=0.100×1.100/2=0.055kN/m 活荷载标准值Q=3.000×1.100/2=1.650kN/m 静荷载的计算值q1=1.2×0.038+1.2×0.055=0.112kN/m 活荷载的计算值q2=1.4×1.650=2.310kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 6.1.2 抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为

工厂电力负荷计算示例

2.1 负荷计算 2.1.1负荷计算的目的 计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要数据。 2.1.3计算负荷的公式 按需要系数法确定计算负荷的公式 有功(Kw) P= K·P (2-1) 无功(Kvar) Q= P·tanφ(2-2) 视在(KVA) S= (2-3) 电流(A) = (2-4)

结构计算-荷载与结构静力计算表

常用结构计算 1 荷载与结构静力计算表 1-1 荷载 1.结构上的荷载 结构上的荷载分为下列三类: (1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。 (2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。 (3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。 建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。 对永久荷载应采用标准值作为代表值。 对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。 对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。 2.荷载组合 建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。 对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。 γ0S≤R (1) 式中γ0——结构重要性系数; S——荷载效应组合的设计值; R——结构构件抗力的设计值。 对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定: (1)由可变荷载效应控制的组合

(2-2) 式中γG——永久荷载的分项系数; γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数; S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值; S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者; ψci——可变荷载Q i的组合值系数; n——参与组合的可变荷载数。 (2)由永久荷载效应控制的组合 (2-3)(3)基本组合的荷载分项系数 1)永久荷载的分项系数 当其效应对结构不利时: 对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2; 对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35; 当其效应对结构有利时: 一般情况下应取1.0; 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。 2)可变荷载的分项系数 一般情况下应取1.4; 对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。 对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。 3.民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数(见表1)民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数表1

脚手架荷载等计算示例之欧阳家百创编

6计算参数: 欧阳家百(2021.03.07) 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度40米,6米以下采取双管立杆,6米以上采取单管立杆。 立杆的纵距1.30米,立杆的横距1.10米,内排架距离结构0.50米,立杆的步距1.80米。 钢管类型φ48×3.0,连墙件采取2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.9米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采取竹笆片,荷载为0.10kN/m2,依照铺设4层计算。 栏杆采取竹笆片,荷载为0.17kN/m,平安网荷载取0.0100kN/m2。脚手板下年夜横杆在小横杆上面,且主结点间增加2根年夜横杆。基本风压0.30kN/m2,高度变更系数1.0000,体型系数0.6000。 地基承载力标准值170kN/m2,底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。

钢管惯性矩计算采取I=π(D4d4)/64,抵当距计算采取W=π(D4d4)/32D。 6.1 年夜横杆的计算 年夜横杆依照三跨连续梁进行强度和挠度计算,年夜横杆在小横杆的上面。 依照年夜横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算年夜横杆的最年夜弯矩和变形。 6.1.1 均布荷载值计算 年夜横杆的自重标准值P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值P2=0.100×1.100/2=0.055kN/m 活荷载标准值Q=3.000×1.100/2=1.650kN/m 静荷载的计算值q1=1.2×0.038+1.2×0.055=0.112kN/m 活荷载的计算值q2=1.4×1.650=2.310kN/m 年夜横杆计算荷载组合简图(跨中最年夜弯矩和跨中最年夜挠度) 年夜横杆计算荷载组合简图(支座最年夜弯矩) 6.1.2抗弯强度计算 最年夜弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

某工厂电力负荷计算示例

某工厂电力负荷计算示例

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

某工厂电力负荷计算示例 2.1 负荷计算 2.1.1负荷计算的目的 计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要数据。 3.利用系数法 通过平均负荷来求计算负荷,计算依据是概率论和数理统计,但计算过程较为复杂。 4.利用各种用电指标的负荷计算方法 适用于在工厂的初步设计中估算符合、在各类建筑的初步设计中估算照明负荷用。 根据计算法的特点和适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。

结构荷载计算示例

三航伟业预拌混凝土搅拌站二期 结构计算书首页(左边1~3轴部分) 一、工程概况 1、结构形式:现浇混凝土框架结构。 2、地震烈度七度(设计基本地震加速度0.15g),场地类别Ⅱ类,特征周期Tg=0.35秒,设计地震分组为第一 组。建筑结构安全等级为二级。 3、框架抗震等级:三级。 4、基本风压:W0=0.80KN/m2,地面粗糙度B类,风荷载体型系数1.4 地质报告:《厦门三航伟业预拌混凝土搅拌站二期岩土工程详细勘察报告书》(由福建岩土工程勘察研究院提供)(2010年7月12日) 二、主体工程计算程序:中科院PMCAD、SATWE、JCCAD。 三、设计依据 采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,主要有: 建筑结构荷载规范 GB50009-2001(2006年版)建筑抗震设计规范 GB50011-2001(2008年版) 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005版) 高层建筑混凝土结构设计规程 JGJ3-2002 《厦门三航伟业预拌混凝土搅拌站二期岩土工程详细勘察报告》(由福建岩土工程勘察研究院提供) (2010年7月12日) 四、荷载汇集 (一)楼面恒活荷载标准值 1、研发厂房(戊类) 20厚花岗岩面层 0.02×28=0.56 KN/m2 25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 0.025×20=0.5 KN/m2 15厚板底抹灰 0.3 KN/m2 Σ=1.36KN/m2取1.40 KN/m2 2、开水间、卫生间: 防滑地砖 0.015×20=0.3 KN/m2 30厚砂浆0.03×20=0.6 KN/m2 15厚板底抹灰 0.015×20=0.3 KN/m2 Σ=1.2KN/m2取1.40 KN/m2 (二)、屋面(含露台)恒荷载标准值 1、建筑找坡: 普通地砖 0.015×20=0.3 KN/m2 20厚水泥砂浆结合层 0.02×20=0.4 KN/m2 40厚C20细石砼刚性防水兼保护层,内配Φb4@200钢丝网 0.04×25=1.00 KN/m2 泡沫保温隔热板取0.05 KN/m2计 高分子防水卷材 0.25 KN/m2 20厚水泥砂浆找平层 0.02×20=0.4 KN/m2 板底抹灰 0.015×20=0.3 KN/m2 Σ=1.2KN/m2取1.40 KN/m2 2、结构找坡: 普通地砖 0.015×20=0.3 KN/m2 20厚水泥砂浆结合层 0.02×20=0.4 KN/m2 泡沫保温隔热板取0.05 KN/m2 高分子防水卷材 0.25 KN/m2 20厚水泥砂浆找平层 0.02×20=0.4 KN/m2 板底抹灰 0.015×20=0.3 KN/m2 Σ=1.7KN/m2取2.40 KN/m2 (三)、活荷载标准值 a)研发厂房(戊类)取4.0 KN/m2。 b)走廊、开水间、卫生间取2.5 KN/m2。 c) 公共楼梯均按消防楼梯取3.5 KN/m2。 d) 电梯机房取7.0 KN/m2。 e)不上人屋面计算时取0.7 KN/m2,总说明中注0.5 KN/m2。 (四)、墙体荷载标准值 外墙: 190厚加气混凝土砌块(q=2.7 KN/m2)(层高按4.5米算) 分户墙:190厚加气混凝土砌块(q=2.2 KN/m2) 1、墙上无洞口、梁高800时,取2.7×23.7=9.99 KN/m; 2、外墙开窗非凸窗、梁高800时,折减0.8×14.06=11.248 KN/m; 3、玻璃幕墙:取1.5 KN/m; 4、其余按层高或梁高相应计算。 内隔墙:90厚加气混凝土砌块(q=1.5 KN/m2)(层高按4.5米算) 1、墙上无洞口、梁高800时,取1.5×3.7=5.55 KN/m; 2、外墙开窗非凸窗、梁高800时,取5.55×0.8=4.44 KN/m; 3、其余按层高或梁高相应计算。 屋顶女儿墙:按1.4米高140mm厚砼板计算,取1.4×0.14×25=4.9 KN/m,取5.0 KN/m。(五)、地下室荷载 1、顶板 2、地板 3、外墙 4人防荷载

相关文档