新型环保制冷剂R415B (原THR01b)

目录

1. R415B产品的理化指标

2. R415B产品的主要物性参数

3. R415B产品的环境性能

4. R415B产品的热工性能

5. R415B产品的安全性能

6. R415B产品的直接充灌性能

7. R415B产品的使用技术和充灌指南

8. 技术协助

附表1、充注用R415B的饱和性质表

附表2、充注用R134a的饱和性质表

说明:此版本说明书,系根据近年来实际应用需要,对原说明书作相应的修订和补充。使用R415B时,请以此版本为准。今后还将根据实际需要,不定

期地出版新版本说明书。

R415B(原THR01b)可直接充灌于汽车空调中替代R134a。

R415B是美国制冷供暖空调工程师学会(ASHRAE)授予THR01b的国际编号。

R415B于1998年获美国国家环保局“重要的新替代物”(SNAP)项目的认可。

R415B被我国国家环保总局评为“1999年A类国家重点环境保护实用技术”,是2004年国家环保总局推荐的消耗臭氧层物质(ODS)替代品。

R415B的主要特点是:⑴环保性能好;⑵安全性能好。无毒、不易燃;⑶热工性能好。节能,制冷性能好,降温速度快;⑷直接充灌性能好。不必改动原R134a 制冷空调系统的部件和生产线,可直接充灌,转轨费用低。

1.R415B产品的理化指标

外观:无色透明,不混浊

气味:无异臭

纯度:≥99.8%

水份:≤10mg/kg

酸度(以HCl计):≤0.1mg/kg

蒸发残留物:≤50mg/kg

2.R415B产品的主要物性参数

R415B为近共沸的二元混合物。表1比较了R415B与R12和R134a的主要物性参数,可知R415B的相变汽化潜热大、临界温度高、导热系数大和粘度小等几个特征使R415B的制冷系统充装量更少、制冷速度更快、换热和流动效果更好。

表1 R415B与R12和R134a的主要物性参数

图1示出了R415B 与R12和R134a 的饱和蒸气压曲线,可知R415B 与R12和R134a 的饱和蒸气压非常接近,略低于R134a 。

-40

-20020406080

p / M P a

T / O

C

图1 R415B 与R12和R134a 的蒸气压曲线

3. R415B 产品的环境性能

表2 R415B 与R12和R134a 的环境性能参数 从表2可以看出:R415B 的ODP 值很小,仅约为R12的1%;R415B 的GWP 值约为R12的7%,仅约为R134a 的40%。

4. R415B 产品的热工性能

在一般制冷工况,即当蒸发温度为-1℃,冷凝温度为62℃,过热度为10℃,过冷度为5℃,压缩机等熵效率为0.72时,R415B 与R12和R134a 的热工性能如表3所示,其中,e p 为蒸发压力,c p 为冷凝压力,2T 为压缩机排气温度,T ?为滑移温

度,COP 为性能系数,

0q 为单位质量制冷量,v q 为单位体积制冷量。由此可知,R415B 的系统充装量小、制冷量大、循环性能优于R12和R134a 。

0v 压缩机厂产品试验室对使用R415B 的压缩机进行了耐久性试验,结论为合格,证明使用R415B 是可靠的。国家家用电器质量监督检验测试中心、市产品质量监督检验所、雪花电器、澳柯玛等,对以R415B 为制冷剂的冰箱和冰柜等进行了检验,检验报告中认为其热工性能符合国家标准。

5. R415B 产品的安全性能

R415B 由无毒的物质经物理混合而成,是无毒的,其TLV 值(安全阈值:表示各种工作人员可以日复一日地暴露在这种条件下,而免受任何对健康不利的影响,对于制冷剂,以容器中每百万分之几的制冷剂容积浓度表示)与R12和R134a 一样,均为1000 ppm 。R415B 不易燃,其安全性已经被美国环保局认可。

R415B 是一种近共沸混合物,滑移温度仅约为0.3℃,在正常泄漏情况下,基本不会引起组分比例发生变化,从而导致热工性能的变化。

6. R415B 产品的直接充灌性能

R415B 的基本热工参数与R134a 和R12非常接近,经符合国际标准规定的材料相容性实验验证,R415B 与原R134a 汽车空调系统中的金属材料、塑性材料和弹性材料等均是相容的,替换时不必改造或更换原R134a 系统的部件和管路。R415B 与R134a 系统使用的酯类油(POE 或PAG 油)完全互溶,替换R134a 时无需更换润滑油,可直接充灌。

而且,R415B与R134a互容,两者混合不会发生任何化学变化,混合后对制冷空调系统的运行和设备不会产生负面影响。

7.R415B产品的使用技术和充灌指南

使用R415B时,应按照指南进行,充灌前请认真阅读本指南。

7.1 现场改装充灌注意事项:

(1)装R415B的钢瓶应储放在阴凉、干燥和有适当通风的储藏室中;

(2)装有R415B的钢瓶应避免剧烈碰撞,严禁曝晒、雨淋,不能接近热源,钢瓶的温度不能高于50℃;

(3)使用R415B的场合应在通风的房间或半敞开场地,并严禁明火;

(4)避免皮肤直接接触液相R415B,以免造成冻伤;

(5)避免人体直接吸入该产品气雾;

(6)不得重复使用一次性钢瓶;

(7)钢瓶残留的物料,需正确处理,严禁焚烧,不得重复使用。

7.2 现场改装充灌需准备的设备

改装前,建议准备好如下设施:

(1)安全防护眼镜、手套;

(2)真空压力两用表、真空泵;

(3)玻璃棒、温度计(干湿球温度计或半导体接触式等温度计);

(4)回收充注机(如美国罗宾耐尔ROBINAIR公司的AC350回收充注机)或制冷剂加注计量仪、天平、加注管道、接口、以及回收设备和回收瓶等;

(5)适用于HCFC和HFC类制冷剂的检漏设备;

(6)R415B制冷剂

7.3 现场改装技术准备

(1)改装前,检查制冷系统是否正常,彻底检漏并进行必要的修理;

(2)确认原系统的制冷剂种类;

(3)改装前,请详细阅读原系统说明书;

(4)改装前,记录原制冷剂在原系统中正常情况下的制冷剂充注量和运行状况,

即在适当的充注量下系统各部分的温度、压力等原始数据;

(5)使用回收设备前,仔细阅读回收充注设备说明书,并按其要求进行操作。若不知道原系统的标准充注量,需用天平称出排出原系统的制冷剂量,用以确定R415B的初次充注量;充注量的控制以测量充注重量的方法为好。

(6)若需要,更换同类型分子筛干燥器;

(7)利用回收充注设备充注R415B。由于R415B为混合物,应倒立钢瓶,使R415B以液态注入系统中。

如果只添加少量制冷剂,用倒立的钢瓶从低压部分充注,为防止液体制冷剂直接注入压缩机而损坏压缩机,应使用节流阀以确保液体进入压缩机之前已变为气体。如果系统是在真空情况下充注,宜在高压端(压缩机不运转)进行;

系统的最佳充注量依运行条件、蒸发器和冷凝器尺寸、储液器尺寸、管道分布长度等条件而不同。

在没有称量设备的情况下,可以通过冷凝器至膨胀阀之间的视液镜进行观察,当视液镜中的气泡很小或很少时,可认为已基本达到应有充注量;

(8)充注后应进行检漏,采用卤素检漏仪等对R415B的泄漏进行检查,使用前应对仪器标定;

(9)启动系统,待工况稳定后,记录系统运行数据并与原制冷剂记录的数据作对比,根据参数而调整最佳充注量。

(10)参照附录1与附录2(制冷剂饱和性质表),将R415B与原制冷剂(R134a)系统参数作对比。

7.4 现场改装操作步骤

在汽车生产企业新空调器中充装R415B,操作步骤如下:

a.对空调系统抽真空达到-700mmHg以下,并确认系统不泄漏;

b.按压缩机系统制造厂商要求向系统中充注R415B,初始充注量为R134a

的60%左右,并调整系统中的压力和充注量;

c.正常运转,视压缩机情况有无变化,振动过大或噪声过大必须认真检查,

排除故障。

7.5 改装完成

改装完成后,在系统制冷剂充注口明显部位贴上标签,标明系统所用制冷剂种

类(R415B)、润滑油种类和充注量等,以便将来维修时使用正确和适量的制冷剂和润滑油。

8.技术协助

本公司工程技术人员可随时为您在使用R415B的每步过程予以指导。有关R415B 的详细资料和技术协助,请与冰仆冷暖设备联系。