文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 50MW发电机电气规程完整.doc

50MW发电机电气规程完整.doc

50MW发电机电气规程完整.doc
50MW发电机电气规程完整.doc

金盛兰冶金科技能源动力厂

85MW发电机运行操作规程

一、适用围:

本规程适用于金盛兰冶金科技能源动力厂85MW发电机。

二、编制依据

1、发电机运行规程” (中华人民国电力工业部制订)

2、制造厂技术说明书,

3、结合现场实际和运行经验。

二、设备型号及参数:

本机组规模为一台 265t/h 高温超高压煤气锅炉和一台 80MW高温超高压带一次中间再热汽轮机组(配 85MW发电机),主接线采用单元制方式,发电机容量 85MW,发电机端电压 10.5KV,主变压器采用 100MVA带有载调压双圈变压器,电压升高至

35KV,采用一回35KV电缆接入金盛兰公司220KV变电站35KV母线并网。本机组为汽轮电机(集团)有限责任公司生产的QFW-85-2发电机,励磁机由一台主励磁机和一台副励磁机组成,主励磁机采用一台三相交流无刷励磁机,副励磁机采用一台单相永磁发电机,转子通过法兰同同步发电机联接在一起,组成三机无刷励磁系统。

1、发电机技术规:

型号QFW-85-2 额定功率85MW 额定电压10.5KV 额定电流5499 A 功率因数0.8(滞后)接法Y

通风方式密闭自循环

相数 3 频率50Hz 空气冷却

级数 2 绝缘/ 使用

F/B 额定转速

3000r/m 等级in

效率98.2% 励磁交流无刷

临界转速

1300/38 励磁装置00r/min

空载励磁电

268 A 空载励磁电

81 V 短路比0.5013

流压

满载励磁电

788 A 满载励磁电

296 V 负序电抗0.206

流压

定子绕组直励磁绕组直

0.2716 冷却空气

流电阻0.0014 Ω流电阻23m3/s

Ω消耗量

( 15℃)(15℃)

零序电抗0.097 定子漏抗0.1667 直流同步

2.298 电抗

空冷器热交

1440KW 冷却水量350m3/h 进水温度≤33℃换容量

冷却后空气

≤40℃水压降0.0183MPa

温度

出厂编号 (1#

出厂日期2016 年 3

总重量80 吨

机) 月生产厂家汽轮电机(集团)有限责任公司

2)、中性点电阻器柜技术参数

型号GEDQ-NGR10.5- 额定电

10.5KV 故障电流170 A

400-0.38 压

绝缘等级 F 额定频 50Hz 电流互感 40/5 15VA

率器

电阻值0.38+5% Ω重量600Kg 冷却方式AN

发热时间10S 工频耐 35KV/1min 最高温升385℃

接地变压

DKDC-40/10.5 额定容

40KVA 额定电压10500/100V

器型号量

额定电流 3.8/400A 联结组 Ii0 出厂日期2016年 3月

生产厂家巨亿电气

3)、永磁机技术规:

型号TFY2.85-3000E 额定电压190V 额定电流15 A

额定容量 2.85KVA 额定频率400Hz 额定转速3000r/min

相数单相重量Kg 出厂日期2016年 3 月生产厂家汽轮电机(集团)有限责任公司

4)、交流励磁机技术规:

型号TFLW280-3000 额定电压341V 额定电流820 A

额定功率280KW 额定频率150Hz 额定转速3000r/min 励磁电压77.2V 励磁电流 6.63A 出厂日期2016年 3 月生产厂家汽轮电机(集团)有限责任公司

5)、主变压器技术规(有载调压):

SFZ11-10000 (37± 3×

型号电压组合 2.5%)联结组别YNd11 0/35

/10.5KV

空载电流0.05% 额定频率50Hz 额定电流1560.4/5498.6A 相数 3 重量103800Kg 冷却方式AN

空载损耗34.883KW 空载损耗378.42KW 油面温升55K

生产厂家立业电力变压器

3、发电机继电保护规:

1)、发电机变压器组继电保护装置采用国电自动化发电机差动、后备保护

装置 DGT801UD、发电机测控装置 PSR661U,变压器差动保护装置 PST641U、变压器后备保护装置 PST642U、变压器非电量保护装置 PST644U、数字式综合测控装置PSR661U等组成。本定值单由都市环保工程技术给出。

继电保护定值通知单

一、汽轮发电机保护

1 、比率制动纵差保护2016 年 5 月

序号整定值名称整定值备注

1 启动电流( A)0.69 瞬时跳发电机

2 拐点电流( A) 2.75 出口断路器。

3 制动系数0.5 跳灭磁开关,

4 负序电压( V)10 主气门。

5 速断电流( A)13.7

2、发电机转子接地保护

序号整定值名称整定值备注发电机转子一点接地保护

1 转子一点接地动作电阻

10KΩ延时 6S 发信号高定值

2

转子一点接地动作电阻

0.5KΩ延时 6S 停机

低定值

注:以上定值在发电机运行时与转子绕组绝缘电阻实测值比较。

发电机转子两点接地保护

1 二次谐波电压定值( V) 1.6 延时跳发电机出

2 延时( S)0.5 口断路器。跳灭磁开关,主气门。

3、发电机过负荷保护

序号整定值名称整定值备注

一、定子绕组对称过负荷保护

1 定时限过负荷保护( A) 4

发信号告警

2 定时限延时定值( S) 5

3 反时限过电流下限电流定值 4.2

(A)延时跳发电

4 反时限下限长延时( S)300 机出口断路

5 反时限上限电流定值( A)25.9 器。

6 反时限上限动作延时( S)0.3

二、(转子表层)负序过负荷保护

1 负序定时限过负荷保护( A)0.37

发信号告警

2 保护延时( S) 5

3 负序反时限过流保护上限电流 4.9 延时跳发电

(A)

4负序反时限过流保护下限电流

(A)

4、发电机复合电压过流保护

序号整定值名称

1过流定值( A)

2过流Ⅰ段限延时( S)

3低电压定值( V)

4负序过电压定值( S)

5、发电机定子接地保护

序号整定值名称

1基波零序过电压保护定值( V)

2基波零序过电压保护延时( S)

6、发电机失磁保护

序号整定值名称

一、异步边界阻抗圆

1阻抗定值 Xa(Ω)

2阻抗定值 Xb(Ω)

二、静稳边界圆

1阻抗定值 Xc(Ω)

2阻抗定值 Xb(Ω)

三、低电压定值( V)

四、转子低电压判据( V)

五、跳闸延时( S)

7、发电机定子过电压保护

序号整定值名称

机出口断路

0.12器。

整定值备注

5 延时跳发电机

0.8 出口断路器。

63 跳灭磁开关,

6.3 主气门。

整定值备注

10

发信号告警5

整定值备注

-1.94

-40.5

延时跳发电

机出口断路

4.37

器。跳灭磁开-40.5

关,主气门。

85

64.8

0.5

整定值备注

1 过电压保护定值( V)136.5 延时跳发电机

出口断路器。

2 保护动作延时( S)0.5 跳灭磁开关,

主气门。

二、主变压器保护

1 、比率制动纵差保护2016 年 5 月

序号整定值名称整定值备注

1 纵差保护启动电流

1.25

(A)

2 拐点制动电流( A) 2.2 瞬时动作于主

3 比率制动斜率0.

4 变各侧断路器

4 差动速断电流定值18.7 跳闸

(A)

5 二次谐波制动系数0.15

2、高压侧复压启动过流保护

序号整定值名称整定值备注

1 过流定值( A) 4.16 延时动作于主

2 过流Ⅰ段限延时( S)0.5 变各侧断路器

3 低电压定值( V)70 跳闸

4 负序过电压定值( V)8

3、过负荷保护

序号整定值名称整定值备注

1 过负荷定值电流( A) 3.64 延时动作于报

2 延时时间( S) 5 警

3 启动变压器通风定( A) 1.87

延时启动风机

4 延时时间( S) 5

四、发电机的启动:

发电机的启动操作,必须得到值长命令方可操作。

1、机组启动时应具备的条件

1)、绝缘试验合格。

2)、继电保护装置试验合格。

3)、设备标志明了、齐全。

4)、保护装置、自动装置的传动试验,试验音响、灯光信号良好,符合机

组启动条件。

2、启动前的检查:

1)、发电机及有关设备的工作已全部终结,临时安全措施全部拆除,现场清

洁整齐,无遗留物品。恢复常设遮栏及标示牌,并有详细的书面交待。

2)、检查发电机、主变压器测控、保护柜各仪表和保护装置齐全,各压板位

置正确。

3)、检查励磁整流柜各开关位置正确,各保险良好,各压板位置正确。

4)、检查同期屏各个在断开位置。

5)、检查大轴接地电刷接线牢固,压簧完整,电刷在刷握无卡住现象,电刷

长度不小于 5mm。

6)、检查定子、铁芯温度计正常;窥视孔玻璃完整清洁。

7)、测量发电机定子线圈、转子线圈绝缘电阻值合格。

8)、检查发电机引出线支持绝缘子、母线接头、出口开关、隔离开关、CT、PT、中性点电阻柜设备完好。

9)、检查厂用电分支开关、电缆、CT、PT、电抗器、电缆、工作进线开关设

备完好。并测量电抗器、电缆绝缘合格。

10)、检查 35KV开关、电缆、 CT、PT、主变压器及中性点消弧线圈完好。

并测量主变压器绝缘合格。

11)、发电机绝缘电阻测量应按下列要求进行:

a 、定子线圈绝缘电阻 2500V兆欧表,定子线圈绝缘电阻值不作具体规定,但不得低于上次所测值的1/3 —1/5 ;

b、测转子线圈绝缘,用短接线将每一个旋转整流二极管正、负极短接好,再

用 500V兆欧表测量转子线圈、整流环,应确无接地现象,绝缘电阻值在常温下

不低于 1MΩ。测量完毕后,拆除旋转整流二极管正、负极短接线,检查无异常后

恢复。

c、若低于以上数值时,应采取措施加以恢复。如一时不能恢复,是否允许

运行由车间主任决定;

d、禁止用兆欧表对微机励磁调节装置、整流装置测量绝缘。必须测量时应

由检修人员进行。

9)、发电机一经转动后,即应认为发电机及其全部设备均已带电。

3、发电机启动前的试验:

1)、进行机、炉、电大联锁试验。

2)、发变组出口开关、厂用电分支开关及励磁开关分、合闸及联锁试验良好。

4、发电机并网:

本机组设计有两个并网点,一个在发电机出口断路器 1QF处,第二个在主变压

器出口侧( 35KV)断路器 1SW处。可在同期屏上进行选择。

1)、发电机同期并列必须满足下列条件:

a 、发电机电压与系统电压相等;

b、发电机周波与系统周波相等;

c、发电机相位与系统相位相同;

d、发电机相序与系统相序一致。

发电机一、二次有关设备检修后或同期回路有工作时,必须经核相无误并做发电机主开关假并列正常后,方可进行发电机的同期并列操作。

2)、手动准同期并列时注意事项:

a、主控室在同一时间只准投入一个开关的同期开关。

b、同步表指针转得过快不得进行并列,一般情况下同步表指针为顺时针方向旋转,转速约每分钟 1-2 转

c、同步表指针不转或停止在同期点微微摆动时,不得进行同期并列

d、根据待并开关的固有合闸时间,在同步表指针旋转至同期点前适当角度,合上同期合闸开关,进行同期并列

e、同步表连续使用时间不得超过 20分钟

f、发电机零起升压过程中,当定子电压升至 90%额定值时,应检查发电

机定子三相电压、电流。如发现发电机定子三相电压不平衡,定子有电流等异常现象时,应立即停止升压,降电压至零后,退出励磁系统,查明原因并消除后,方可重新升压。

3)、自动准同期并列时注意事项:

a、主控室在同一时间只准投入一个开关的同期开关。

b、在升压检查正常后,方可投入自动准同期装置并列。

4)、发电机并网前操作:

a、确认主变压器进线开关 SW1确在试验位。

b、确认发电机出口开关 1QF确已断开

c、确认厂用电分支开关 11QF在试验位。

d、合上发电机中性点隔离开关 1QS,确认合好

e、合上发电机出口隔离开关 1GL,确认合好

f、将分支母线电压互感器 11PT摇至工作位并且确认正常。

g、将发电机电压互感器 1 机甲 PT摇至工作位并且确认正常。

h、将发电机电压互感器 1 机乙 PT摇至工作位并且确认正常。

i、合上主变压器中性点隔离开关 2QS,确认合好。

l、将 35KV母线电压互感器 35 母 PT SW2摇至工作位并且确认正常。

j、将 35KV进线开关 SW3摇至工作位并且确认正常。

k、将主变压器进线开关 SW1摇至工作位并且确认正常。

m、确认发电机出口开关 1QF确已储能。

5)、发电机并网操作:

值长联系, 220KV变电所给 35KV母线充电,根据需要,选择并网点。如果用主变压器进线开关 SW1并网,则合上发电机出口开关 1QF。如果用发电机出口开关 1QF并网,则合上主变压器进线开关 SW1,给主变压器充电。

发电机转速升至 1500 r/min 时,仔细检查发电机各部件有无机械摩擦、局部发热;声音、振动是否正常。

机组达到 3000r/min ,汽轮机允许并网,值长下达并网命令后,

检查励磁系统正常。

发电机升压方式有两种,一是屏前就地操作,二是在中控室远方操作,QK2选择。

励磁运行方式,自动 / 手动( QK3),通道选择( A/B)(QK1),方式

选择(恒功率因素 / 恒无功)( QK5)可根据需要和习惯选择。

将“通道投入”开关选择“投入”,等待发电机电压达到额定电压95%后,检查励磁各电流正常,否停机检查。检查发电机定子三相电压、电流。

如发现发电机定子三相电压不平衡,定子有电流等异常现象时,应立即停止升压,降电压至零后,退出励磁系统,查明原因并消除后,方可重新升压。

在同期屏的手动准同期装置上,根据前述,确定并网点。再确定采用手

动准同期并网和自动准同期并网。

A、手动同期并网操作(只能在同期屏前操作):

a、检查“自动准同期”开关( DTK)退出位;

b、检查“同期闭锁”开关 STK(TJJ)在退出位;

c、将“手动同期转换”开关 1STK选择断开位置,调整升 / 降压开关( VZK)、增 / 减速开关 (ZZK) ,调整发电机电压、频率在同步表上显示基本与

系统相同。再将“手动同期转换” 开关 1STK选择精调,调整升 / 降压开关( VZK)、增 / 减速开关 (ZZK) ,待同步表指针为顺时针方向旋转,缓慢旋转1-2 周,转速约每分钟1-2 转时,投入同期闭锁开关STK(TJJ 投入)等待同步表指针转至

12 点左方10 度左右时,按“手动同期合闸”按钮HA,合闸指示灯亮后,断开

所有开关,通知值长、汽轮机并网成功。

B、自动同期并网操作:有两种操作方式,一是屏前就地操作,二是在

中控室远方操作, QK开关选择。

a、检查手动准同期开关 1STK在断开位置。

b、将“ TV 未断线确认”开关选择至 TVK位置。

c、将“自动同期投入”开关 DTK选择投入位置,

d、按“自动同期启动合闸按钮” QA,合闸指示灯亮后,断开所有开关,通知值长、发电机并网成功。

6)、发电机并网后,负荷调节注意事项:

a、发电机并网后,应在定子三相电流平衡的情况下,增加有、无功负荷

b、发电机并网后,定子电流即可带额定电流的10%,冷态以均匀速度增

至额定电流的时间,应不小于1小时。当机组处于热态或系统发生事故时,定子、转子电流增长速度不加限制。

c、发电机并网后,有功负荷的增加速度决定于汽轮机。在增加负荷的过程中,应特别注意监视发电机进、出口风温、铁芯、线圈温度以及其它各部件的

温度变化应正常,监视定子端部端盖螺丝应无异常情况,绕组及引线接头应无过热、垫块无松动,监视微机励磁调节柜工作应正常。

d、确认主变工作冷却系统运行正常,监视各部温度。

e、当发电机带负荷运行稳定后,可将厂用电倒至厂用分支供电。或根据

实际需要调整。

五、发电机正常停机:

1、发电机正常解列必须有值长命令。

2、根据实际情况确保厂用电源正常,

3、应在机组有、无功负荷降至零后进行。当发电机出口断路器断开后,确

认发电机定子三相无电流后,将励磁电流降至最小,将“通道投入” 开关选择“退出”。

4、根据需要,对发电机组进行解备操作。

六、发电机的正常运行方式:

1、发电机正常使用条件:

1 )、海拔不超过 1000米;

2 )、冷却空气温度不超过+40℃;

3 )、发电机周围空气的相对湿度不超过95%;

2、发电机当功率因数为额定值,其电压与额定值的偏差不超过±5%,且其频率与额定值的偏差不超过±2%的情况下连续运行时,能保证输出额定功率。当定子电压与额定值偏差大于±5%,但不大于± 10%时,允许发电机连续运行,但

此时定子电流及励磁电流允许值,应以发电机各部件的允许温升为限。

3、发电机在运行中功率因数变动时,应使其定子和转子电流不超过在当时

进风温度下所允许的数值。发电机的功率因数一般不应超过迟相0.95 。

4、发电机在每相电流不超过额定值,且负序分量与额定电流比不超过±8% 时,允许其在三相不平衡负载下连续运行。

5、发电机的空气冷却器,在进水温度不超过+33℃时,开足水量保证冷却后

的空气温度不超过 +40℃,当水温度提高时,可按提高的进风温度,相应降低发

电机绕组的允许温升,以温升不超过降低后的允许值为限。

6、发电机冷却介质出口温度不予规定,但应监视进、出口温差。若温差显

著增大,则表明发电机冷却系统已不正常,或发电机部的损失有所增加,应分析原因,采取措施,予以解决。

7、发电机冷却空气相对湿度不得超过 60%,进风温度最高不得大于 +40℃,

最低进风温度应以冷却器不结露为限,通常约为 +20'C左右。进出风温差不超过25℃,否则应查明原因。

当进风温度高于额定值时,定子电流的允许值应按下表规定的原则确定。

进风温度高于额定值 (40 C) 时定子电流的允许值

进风温度(℃)每升高 1℃定子电流比额定值减少(%)40~45 1.5

45~50 2

50~55 3

进风温度最高不允许超过55℃。

当进风温度低于额定值时,每降低1℃允许定子电流升高额定值的0.5%,此时转子电流也允许相应增加,但只允许增加至进风温度较额定值低10℃为止。如进风温度再降低时,电流值也不得再增加。

8、发电机在额定工况下运行,各主要部件温升限度如下表:

发电机主要部件温度测量方法允许温升

转子绕组电阻法90K

定子绕组埋置测温元件85K

定子铁芯电阻法80K 轴承出油 / 轴瓦温度温度计<65℃/80 ℃

9、发电机在运行中,轴承座在三个坐标方向上的允许振动值(两倍振幅值)

应不大于 0.03mm。

10、轴承润滑油由汽机油泵供给,一般采用汽轮机透平油。进油温度约在35℃~ 45℃,出油温度不得超过65℃。

11、发电机各部位最低绝缘电阻值:

部位阻值 (MΩ) 测量方法定子线圈对地及相间100 用 2500V兆欧表转子线圈对地 1.0 冷态( 25℃)用 500V兆欧表

测温计 1.0 冷态( 25℃)用 250V兆欧表

励端轴承 1.0 用 1000V兆欧表

12、励磁系统调节器采用主备工作方式,两台调节器工作方式可互换。正

常运行时,选用“自动”工作方式。并可在线切换。 :

七、发电机正常运行中的监视、检查和维护

1、所有发电机仪表盘上的和监视屏电气参数值,必须每小时记录一次;发

电机定子绕组、定子铁心进、出风温度,必须每小时检查一次,每两小时记录一

次。

2、发电机及其附属设备,值班人员每班至少2次进行外部检查。

1)、发电机各种灯光、信号正常,各开关位置指示与实际相符,计算机 CRT 画面显示正确。

2)、继电保护、自动装置应无异常动作、接点过热情况,无不正常的保

护掉牌,保护压板位置与运行方式相符。

3 )、对高压厂用电抗器、 10KV配电装置、 380V配电装置及直流系统运行检查。

3、发电机运行中的巡视检查:

1)、发电机冷却通风系统良好,进出口风温正常,本体各结合缝处应

严密,各部螺丝紧固无漏风现象;

2)、发电机振动不超过± 0.03mm,运行声音正常;

3)、发电机外壳清洁,无局部发热现象;

4)、观察发电机本体温度表,监视定子线圈不超过允许温升;

5)、通过窥视孔检查发电机部无异物,定子线圈绝缘良好,无发热损坏

现象;

无电晕放

6 )、发电机母线连接处应正常无过热现象。绝缘子、 CT、 PT

电现象 , 发电机中性点电阻运行正常。各小室应清洁、照明良好。

7)、发电机轴承座绝缘垫间金属性杂物。

4、励磁装置运行中的巡视检查:

1)、定期检查自动励磁调节器各通道的工作状态指示是否与实际情况

相符 ; 检查工作通道的输出电压和输出电流应不超过装置的允许值;

2)、随时监控可控硅整流装置风机的运行情况;

3)、每班至少 2次检查备用励磁调节装置对自动励磁调节通道的跟踪情况是否正常。

4)、每班 4次检查整流柜的工作情况,接头有无过热现象、快速熔丝有无熔断等异常现象。

5、对主变压器运行中的巡视检查:

1)、主变压器母线连接处应正常无过热现象。

2)、绝缘子、母线电晕放电现象 ,

3)、主变压器中性点消弧线圈运行正常。

4)、温度、通风系统是否运行正常。

5)、35KV配电装置有无异常。

八、电发机的异常运行和事故处理:

※ 事故处理原则

1、发电机发生事故时,值班员应按保证人身和设备安全的原则进行处理,首先应保住厂用电运行,避免全厂停电,确保整个机组安全停机。

2、发电机发生事故时,值班员应迅速查明保护动作情况,并派专人详细记录发生事故时间,各报警信号,判断故障性质后,迅速限制事故发展,消除事故根源,解除对人身和设备威胁,防止事故进一步扩大。

3、发电机事故跳闸时,应注意厂用电源的自动切换情况,如未自动切换,根据保护动作情况,若非厂用母线故障,允许手动抢送备用电源一次。

4、如果系统事故造成发电机跳闸,应按值长命令进行事故处理。

5、发电机发生事故时,值班员不得干涉所有自动装置记录仪、打印机正常工作。

※发电机有下列情况之一者,必须紧急停机解列:

1、发电机主回路发生持续短路,定子电流指向最大而电压剧烈降低,发电机保护装置拒动。

2、发电机部冒烟,起火或爆炸。

3、发电机组出现超过允许的剧烈振动。

4、出现直接危及人身安全的事故。

※ 发电机解列操作应遵守下列原则:

1、发电机正常解列,应首先确保厂用电正常后,在机组有、无功负荷降至

零后进行。

2、机组出现需要紧急停机的情况时应紧急降负荷,根据实际情况,确保厂

用电正常,同时联系汽机紧急打闸停机。

3、若汽机打闸,未连跳发电机主开关时,必须确认自动主汽门确已关闭,

且负荷到零,方可手动解列发电机。

※发电机的异常运行和事故处理原则:

1 、发电机过负荷 :

1)、发电机过负荷时的现象:

a、发电机电压、周波降低,电流增大,超过额定值;

b、励磁电流有可能增大,强励有可能动作;

c、发电机保护装置报发“电机过负荷”信号报警;

d、发电机保护装置中发“电机过负荷”保护动作,发电机与系统解列。

2 )、发电机过负荷时的处理:

a、在电力系统事故情况下,允许发电机的定子线圈在短时过负荷运行,

同时,也允许转子线圈有相应的过负荷。按照事故过负荷控制,并做好详细记录,应报告值长,联系电力调度,若过负荷时间超过规定值,保护未动作,应手动解

列发电机;

短时过负荷的允许值可参照下表:

定子线圈短时负荷电流 / 额定电流倍数 1.1 1.12 1.15 1.25 1.5 持续时间( min)60 30 15 5 2

过负荷电流值( A)6049 6159 6324 6874 8249

b、对于正常运行时定子或转子线圈温度较高时,应该适当限制短时过

负荷的倍数和时间。

c、当系统发生事故或其他并列运行的发电机发生事故,引起电压下降,若发电机强励动作,在1min电气值班人员不得干涉励磁调节器运行。在1min以后,则应立即减少发电机的定子与转子电流到正常运行所允许的数值。

d、如系统电压正常,应减少无功负荷,使定子电流降低到允许值,但

功率因数不得超过 0.98 (迟相),定子电压不得低于9.7KV。如发电机电压低于9.7KV,不能减无功,应报告值长,降低有功负荷,直到定子电流到正常值。

2 、发电机(变电动机)逆功率运行:

1)、发电机(变电动机)逆功率运行现象:

a、有功表指示负值,电度表反转,定子电流降低。

b、无功指示升高。

c、定子电压和励磁表指示正常。

d、有主汽门关闭信号。

2)、发电机(变电动机)逆功率运行处理:

当发电机逆功率运行,如逆功率保护不动作,应按下列步骤处理:

a、了解汽轮机情况,能否带负荷,如能,则恢复正常,否则,根据情况切厂用电。

b、解列发电机。

3、PT断线或跳闸:

1)、 PT断线或跳闸现象:

a、监控画面弹出“ PT断线”画面;

b、如果 PT 一次保险熔断,开口三角侧有零序电压,定子接地保护动

作发信号,发电机跳闸;如果 PT二次保险熔断,开口三角侧无零序电压;

c、发电机定子电流显示正常;

d、发电机电压、有功、无功显示降低、为零或不变;

e、励磁调节器主、备方式可能切换;

f、可能励磁调节器报“ PT 故障”联跳发电机;

2)、PT 断线或跳闸处理:

a、退出涉及电压的有关保护(低压保护、过压保护、退压板)

b、停止调整有、无功负荷,联系机炉稳定有功负荷,并根据其它表计

间接监视机组运行工况;

c、若开口三角侧有零序电压,可能为 1 机甲 PT 一次保险熔断, PT 小

车开关拉出,测绝缘合格,更换保险后投入运行。检查三相电压正常、 PT断线信号消失、零序电压回零后。若更换保险后又一次熔断,则通知检修处理,若

短时间不能恢复PT运行,则应联系领导停机处理。

d 、若开口三角侧无零序电压,检查 1 机甲 PT 二次插头;检查 1 机甲PT 二次保护断路器是否跳闸,查无明显故障,可试合一次,若试合不成功,通

知检修人员处理。若短时间不能恢复PT运行,则应联系领导停机处理。

e、若励磁调节器主、从方式切换则可能是 1 机乙 PT故障,从励磁调节器上检查相应的故障信息。

f、若励磁调节器报“ PT 故障”联跳发电机,处理结束后重新启机;

g、待处理正常后,投入退出的保护。

4、发电机剧烈振荡或失步:

1)、发电机剧烈振荡或失步现象:

a、定子三相电流剧烈摆动,且有超过额定值的现象;

b、发电机电压剧烈摆动,通常是电压降低;

c、有功、无功大幅度摆动;

d、转子电流在正常值附近摆动;

f、发电机发出轰鸣,其节奏与故障机组各表计摆动方向合拍;

g、强励可能动作,如动作,励磁回路的表计指示上升且波动较大;

2)、发电机剧烈振荡或失步处理:

a、迅速减少发电机有功,增加发电机无功,使发电机拉入同步

b、若因系统故障引起发电机振荡,励磁投入自动方式下,强励动作同时, 1 分钟严禁人为干预;

c、若励磁为手动方式运行,手动增加发电机励磁电流,但是发电机励

磁电流不能超出规定值;

d、联系公司 220KV变电所,以取得系统协助,尽快消除振荡

e、经过上述处理,发电机仍不能拉入同步,则振荡解列保护可能动作

解列发电机;振荡解列保护拒动时,手动解列停机。

5 、发电机非同期并列 :

1)、发电机非同期并列现象:

a、在发电机并列操作过程中,在合上并列发电机断路器的瞬间,定子

电流突然升高,系统电压降低;

b、发电机发生强烈振动和轰鸣声,定子电流和定子电压剧烈摆动,甚

至引起发电机和系统之间的功率振荡;

c、有可能联网线路跳闸失电,发电机电压升高,频率升高,导致超速

跳闸。

2)、发电机非同期并列处理:

a、应立即把发电机的断路器和灭磁开关断开,解列停机;

b、持停止转动后,立即测量定子线圈绝缘电阻,检查定子线圈端部有

无变形情况;

c、对同期装置进行检查并校核;

d、必须查明造成非同期原因并排除后,确认设备无问题后,经上级领

导批准方可重新并网;

6、发电机开关自动跳闸:

1)、发电机主开关自动跳闸事故现象:

a、监控画面弹出“发电机保护动作(差动保护、转子两点接地、零序

过压、过流、速断)”相应画面,指示灯由红变绿,电流、电压为零;

b、灭磁开关跳闸,励磁电流、电压为零;

2)、发电机主开关自动跳闸处理:

a、首先查看 1QF跳闸、还是 1SW跳闸。检查厂用电情况,确保厂用电。

b、检查保护动作情况,判断发电机故障原因进行处理,汇报值长;

①、如果是系统故障引起(零序过压、过流、速断保护),待故障

消除后,电力调度同意后,检查发电机系统正常后,按值长令启机并网。

②、如果是发电机系统本身故障,汇报领导,通知检修,应对发电

机及有关设备和所有保护区的电气回路作详细的外部检查,还应测量定子线圈

的绝缘电阻,查明有无故障象征(如烟、火、响声、绝缘烧臭味、放电或烧伤

痕迹等),对动作的保护装置进行检查,如发电机及其回路没有明显故障,汇

报值长,经同意后对发电机进行零起升压。如升压时没有发现异常现象,则可

将发电机并入电网运行。如升压时有异常现象,应立即停机。做好安全措施;

通知检修处理。

c、如属机炉热工保护动作联跳发电机,待机炉正常,按值长命令重新

并网;

d、如确系人员误操作或误碰引起跳闸,应立即将发电机并入电网。

7、发电机冒烟起火 :

1)、发电机冒烟起火现象:

a、从发电机端部窥视孔,出风道等处冒出烟气,观察到火星或有绝缘烧焦的气味,严重时,定子两侧端盖上部的防爆孔冲开;

b、发电机表计指示可能基本正常或发电机部保护动作跳闸。

2)、发电机冒烟起火处理:

a、立即将发电机解列、灭磁;

b、解备发电机;

c、维持发电机转速在 300 转 / 分左右,防止发电机转子弯曲;

d、堵塞空冷室进风滤网

e、二氧化碳及干粉灭火器灭火,禁止使用泡沫灭火器灭火,当地面上有油类着火时,可用砂子灭火;

f、连接消防水管,注水灭火。

8、励磁回路一点接地:

1)、励磁回路一点接地现象:

a、监控画面弹出“转子一点接地”报警画面;

b、保护屏转子接地信号灯亮。

2)、励磁回路一点接地处理:

确认励磁回路一点接地后,投入励磁回路两点接地保护。

a、对励磁系统全面检查,有无明显接地点。

b、加强励磁系统监视,若发现转子电流增大,无功出力显著降低,立即解列停机。

c、转子绕组外部接地时,应联系检修设法予以消除或隔离,以保证机组正常运行。

d、确认发电机转子绕组有接地故障时,争取尽快停机。

9、汽轮机联跳发电机:

1)、汽轮机联跳发电机现象:

a、发电机有功负荷、电流突然降至零,电压升高;

b、发电机出口开关由合闸变为分闸,电脑监控画面由红变绿,

2)、汽轮机联跳发电机处理:

a、立即将励磁机“通道投入”开关选择“退出”,降励磁电流至零。

b、联系汽轮机,查明跳闸原因后,待汽轮机正常后,按值长命令重新并网。

10、发电机失磁:

1)、发电机失磁现象:

a、监控画面弹出“失磁保护动作”。

b、无功表指示负值,有功表指示较正常降低。

d、发电机定子电压和母线电压通常降低,定子电流升高,定子电流和转子电压周期性摆动。

2)、发电机失磁处理:

a、如失磁保护动作,按发电机主开关自动跳闸处理。

b、如保护未动作,且进相不深,应立即设法增加励磁电流,无效则解列停机。

《核电发电机》word版

第三部分电气系统

3.1 发电机及其辅助系统 §3.1.1 发电机 核电秦山二期工程两台汽轮发电机为哈尔滨电机厂有限责任公司制造的QFSN-650-2型汽轮发电机。 发电机额定容量为722.222MVA,端电压为20kV。本型发电机为三相交流隐极式同步发电机。发电机由定子、转子、端盖及轴承、油密封装置、冷却器及其外罩、出线盒、引出线及磁套端子、内部监测系统等部件组成(见图1和图2)。发电机采用整体全封闭、内部氢气循环、定子绕组水内冷、定子铁心及端部结构件氢气表面冷却、转子绕组气隙取气氢内冷的冷却方式。发电机定、转子绕组均采用F级绝缘。配有同轴无刷励磁机组和自动励磁控制系统及发电机氢、油、水控制系统。 一、定子 定子由机座、铁心、隔振结构、绕组和进出水汇流管等部件组成。 定子机座为整体式,由优质钢板装焊制成(图3)。机座外皮在圆周方向采用整张钢板经辊压成圆桶状后套装在机座骨架上。机座端板、轴向隔板及轴向通风管构成了定子的径向多路通风的11个风区。定子冷却水汇流管的进出水法兰均设在机座的侧面顶部。 定子铁心由高导磁、低损耗的无取向冷轧硅钢板冲制并经绝缘处理的扇形片叠装而成。定子铁心沿轴向分成96段,铁心段间设置6mm宽的径向通风道,分成与机座相对应的11个风区,冷热风区相间隔。定子铁心与定子机座之间采用了弹性支撑的隔振结构(图4)。 定子线棒由空心导线和实心导线按1:2组合构成,在线棒两端设置的水盒接头构成了线棒鼻端的水电连接结构,线棒的空、实心导线均经中频感应钎焊在水盒中。定子绕组槽内固定采用在槽底和上、下层线棒间填加外包聚脂薄膜的热固性适行材料,并采用涨管压紧工艺,使线棒在槽内良好就位;端部固定采用刚――柔绑扎固定结构(图5):沿径向和切向固定牢固、沿轴向可伸缩。定子绕组引线由铜管弯制而成,排成4排。与定子线棒的连接方式采用多股导线把合在线棒端头的水盒盖上,并经中频感应加热钎焊成一体。定子绕组进出水汇流管分别装在机座内的励端和汽端。由励端顶部侧面的进水汇流管经绝缘饮水管构成的定子绕组、定子绕组引线、引出线和磁套端子、中性点母线供水的水路。定子绕组引线、引出线、磁套端子、中性点母线的出水汇集在出线盒内的小汇流管内,小汇流管经机外底部的连通管与汽端顶部侧面的出水汇流管连接。 二、转子 转子由转轴、绕组及其端部绝缘固定件、阻尼系统、护环、中心环、风扇、联轴器等构成(图6)。转轴用高强度高导磁的铬镍钼钒整体合金锻钢制成,本体设有32个嵌线槽。转子线圈采用高强度精拉含银铜排制造、转子每极下共有8个线圈。转子线圈槽内主绝缘采用高强度F级绝缘模压槽衬,槽内固定由槽楔、楔下垫条和槽底垫条构成;端部由高强度F级环氧玻璃布板制成的横、顺轴垫块相互隔开,通过实配垫块厚度使其相互紧固,在最外线圈端部外侧设有绝缘环和中心环使线圈两端轴向定位,线圈端部径向由套装的护环和护环下绝缘套筒定位;线圈匝间绝缘采用F级三聚氰胺玻璃布板垫条。J 型引线的一端于1号线圈端部底匝铜排连接,另一端通过转轴轴柄上的引线槽引至导电螺钉,通过其与转轴中心孔内一直延伸至转子励端联轴器端面的轴向导电杆连接在一起,从而与励磁机导电杆相接,构成发电机的转子励磁电路。转子采用气隙取气径向斜流式通风系统(图7)汽轮机和励磁机由用铬镍钼钒整体合金锻钢制成的转子联轴器连接。

柴油发电机安全操作规程

柴油发电机安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的±15%;频率变动范围不超过额定值±0.5,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 XX有限公司

机房发电机系统

机房发电机系统 柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。 国产上柴柴油发电机组在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。 将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。 这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。 柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。 柴油机发电机主要品牌 Perkins 1932年的Perkins珀金斯公司是世界最早生产发动机公司的公司之一。所生产的以柴油和天然气作为燃料的发动机因其经济性,可靠性和耐久性的优点在各行业当中得到广泛的推广和应用。如汽车、工程机械、农业机械、工业用发电机组及船舶等。产品方面有100、3.152、4.236、1000、1300、2000、3000和4000系列。其中2000和3000系列出自享誉世界,在机械动力领域最具权威之一的英国ROLLS-ROYCE(劳斯莱斯)公司的设计及制造。 Cummins 美国康明斯发动机公司始建于1919年,主要生产发电设备、工业及汽车等行业用发动机。康明斯公司在世界柴油发动机技术方面居领先地位,始终是200马力以上柴油发动机最大生产厂家及50马力以上柴油发动机第二生产厂家。其产品以优越的性能,卓越的品质,合理的价格,忠诚的服务遍及世界各地,早已发展成为美国500家著名跨国大公司之一。 MTU MTU公司是戴姆勒--奔驰公司的柴油机推进系统分部,世界上顶尖的重载柴油机制造公司,其产品广泛用于军用车辆、铁道车辆、海上舰艇及长行电站。MTU公司的前身早于1883年便开发了第一台高速车用内燃机。1901年设计、制造了世界著名的梅塞德斯汽车。自1909年起由制造飞机发动机转为生产重载柴油机。1923年开始生产高性能的柴油机。现在MTU公司的主要产品为重载柴油机(单机功率35至7400KW),燃气涡轮发动机,发动机电子管理系统及电子监控系统和重载变速箱。1997年初,MTU公司向市场推出最佳产品:2000系列及4000系列发动机。 VOLVO PENTA 一个120多年历史的跨国巨企,一个雄居世界500强的瑞典企业,专业从事重型机械、卡车、汽车、轮船的制造。从产量第一的重型卡车到世界三大豪华轿车之一的富豪汽车,从十万吨的油轮到闻名世界的VOLVO-PENTA柴油发动机,重型动力领域无处不见VOLVO-PENTA的风采。今天,凝聚了世界最优秀动力工程师卓越灵感的VOLVO-PENTA发动机俨然成为了国际顶级柴油发动机的代名词。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等特点在应用中倍受行业推崇。 Mitsubishi 从1917年创立的那天起,三菱重工不断的开发和创造容量由0.5马力至56.400马力的各种型号的柴油发动机,以满足客户的一般用途和专业用途,"相信明天"这个三菱重工的企业思想,就是立足于以公司的先进技术来改善所有人的生活。三菱重工的柴油机与其三菱航天科技、三菱核能技术、三菱军工设备等一样具有时代先进技术的代表性,其卓越的品质是用户信赖的保证。

发电机安全操作规程完整

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 五、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 六、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整转速,在同步瞬间合闸。 七、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 八、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。

九、停机时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止运转。 十、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 十一、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。 十二、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 十三、机房内一切电器设备必须可靠接地。 十四、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 十五、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 配电室安全操作规程 1、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,必须具有劳动局和安检办颁发的电工操作证及技术等记证熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力;必须熟悉车间的电气线路和电气设备的种类及性能,对电气设备性能未充分了解,禁止违规作业。 2、电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,

发电机运行操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L5760 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 发电机运行操作规程正 式样本

发电机运行操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、目的 保证操作的安全和正确性。 二、适用范围 柴油发电机组的操作。 三、职责 技工负责柴油发电机的操作。 四、工作程序 1、检查 (1)必须是在机组未运行前进行。 (2)润滑部份:检查润滑机油油位,尽量保持油位 在接近油位"高"位置,但不可超过,只能使用本发电

机指定牌子、型号的机油。 (3)冷却水部分:检查引擎冷却水位,水位应在散热水箱盖下约5厘米位置,换水后一定要加注防锈水4瓶。 (4)燃油部分:确定油箱中有足够的燃油,以及燃油系统管路无渗漏,并且到引擎的管路是畅通。燃油采用0#柴油。 (5)启动部分:检查蓄电池的端电压是达到标准的额定值,电解液面过低,可添加适量相同比重的电解液。 2.手动启动 (1)在柴油机控制面板上把转换开关置于"手动"位上,即激发控制系统及启动系统,启动引擎,当柴油机控制板上的电压表读数为"400+10V",频率为"50HZ+1HZ"时,合上柴油发电机控制柜上出线断路

柴油发电机组安全操作规程

柴油发电机组安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指 导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不 得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开 关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运 行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响?、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免 烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的土15%;频率变动范围不超过额定值土 0.5,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断 柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得 马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气 口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十^一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 电动葫芦安全操作规程 电动葫芦常用于单轨吊、旋臂吊和手动单梁行车上,由于其结构简单、制造和检修方便 、互换性好,操作容易,所以在工厂中广泛使用。如果它的安全装置不全,使用不当,会造成伤亡事故。因此,电动葫芦操作人员除按规定培训并持证操作外,还必须严守以下操作规定: 一、开动前应认真检查设备的机械、电气、钢丝绳、吊钩、限位器等是否完好可靠。 二、不得超负荷起吊。起吊时,手不准握在绳索与物件之间。吊物上升时严防撞顶。 三、起吊物件时,必须遵守挂钩起重工安全操作规程。捆扎时应牢固,在物体的尖角角缺口处应 设衬垫保护。 四、使用拖挂线电气开关起动,绝缘必须良好。正确按动电钮,操作时注意站立的位置。 五、单轨电动葫芦在轨道变处或接近轨道尽头时,必须减速运行。 六、使用电动葫芦时不能频繁使用和反复频繁点动,否则可能会导致制动发热。

汽轮发电机工作原理

汽轮发电机结构及工作原理 发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。 定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组 成。 转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及 转轴等部件组成。 由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引 出,接在回路中,便产生了电流。 汽轮发电机与汽轮机配套的发电机。为了得到较高的效率,汽轮机一般做成高速的,通常为3000转/分(频率为50赫)或3600转/分(频率为60赫)。核电站中汽轮机转速较低,但也在1500转/分以上。高速汽轮发电机为了减少因离心力而产生的机械应力以及降低风摩耗,转子直径一般做得比较小,长度比较大,即采用细长的转子。特别是在3000转/分以上的大容量高速机组,由于材料强度的关系,转子直径受到严格的限制,一般不能超过 1.2米。而转子本体的长度又受到临界速度的限制。当本体长度达到直径的6倍以上时,转子的第二临界速度将接近于电机的运转速度,运行中可能发生较大的振动。所以大型高速汽轮发电机转子的尺寸受到严格的限制。10万千瓦左右的空冷电机其转子尺寸已达到上述的极限尺寸,要再增大电机容量,只有靠增加电机的电磁负荷来实现。为此必须加强电机的冷却。所以 5~10万千瓦以上的汽轮发电机都采用了冷却效果较好

的氢冷或水冷技术。70年代以来,汽轮发电机的最大容量已达到130~150万千瓦。从1986年以来,在高临界温度超导电材料研究方面取得了重大突破。超导技术可望在汽轮发电机中得到应用,这将在汽轮发电机发展史上产生一个新的飞电磁感应定律 励磁机就是一个小功率的直流发电机,一般都为几十伏,励磁电压一般不变,即使变动也很小,而励磁电流的大小由磁场变阻器或自动励磁调节器调节,它的作用是将发出来的直流电供发电机转子磁极饶组励磁电流以产生磁场.励磁电流在发电机空载时改变其大小可以改变发电机的端电压,在发电机并网带负荷时改变其大小可以改变发电机 的无功功率. 电磁感应定律: 只要穿过回路的磁通量发生变化电路中将产生感应电动势。感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量变化成正比。导体回路中感应电动势e 的大小,与穿过回路的磁通量的变化率成正比, 若闭合电路为一个n匝的线圈,则又可表示为:式中n为线圈匝数,Δ为磁通量变化量,单位Wb ,Δt为发生变化所用时间,单位为s. ε为产生的感应电动势,单位为V. 1.[感应电动势的大小计算公式]

发电机运行安全操作规程

发电机运行操作规程 一、目的 保证操作的安全和正确性。 二、适用范围 柴油发电机组的操作。 三、职责 技工负责柴油发电机的操作。 四、工作程序 1、检查 (1)必须是在机组未运行前进行。 (2)润滑部份:检查润滑机油油位,尽量保持油位在接近油位”高”位置,但不可超过,只能使用本发电机指定牌子、型号的机油。 (3)冷却水部分:检查引擎冷却水位,水位应在散热水箱盖下约5厘米位置,换水后一定要加注防锈水4瓶。 (4)燃油部分:确定油箱中有足够的燃油,以及燃油系统管路无渗漏,并且到引擎的管路是畅通。燃油采用0#柴油。 (5)启动部分:检查蓄电池的端电压是达到标准的额定值,电解液面过低,可添加适量相同比重的电解液。 2.手动启动 (1)在柴油机控制面板上把转换开关置于”手动”位上,即激发控制系统及启动系统,启动引擎,当柴油机控制板上的电压表读数

为”400+10V”,频率为”50HZ+1HZ”时,合上柴油发电机控制柜上出线断路器,在配电房按送电操作程序进行,进入发电运行状态。 (2)若引擎无法须利启动,启动马达将于20秒后脱离引擎机构,再次启动需等候两分钟待启动马达冷却后,重新启动,若三次不能启动发电机则需进行故障排除。 3、自动启动 (1)自动启动的工作,检查发电机电源输出箱上把”断路器”置于”ON”上,柴油发电机控制面板上把转换开关置于”自动”位置,实施停电后自动启动。 4、手动停机 (1)在柴油发电机控制面板上,把状态转换开关置于”停止”位上,柴油发电机停机。 (2)当柴油发电机油箱内燃油油位,在油箱出油管上方5厘米处时,应实行手动停机。 5、自动停机 (1)自动启动停机,当”市电”恢复供电后,电源输送到发电机房发电机控制柜上,柴油发电机自动停机。

发电机控制系统调试

发电机电气控制系统、调压系统、调速系统 一、调压系统 目前市场上电球主要有:英国(STAMFORD)、法国利莱森玛(LEROY-SOMER)、美国马拉松(MARATHON)、清华泰豪三波(SANBO)、英泰YTM电球。 1、电球主要工作原理(以斯坦福为例) 发电机工作时,引擎驱动发电机旋转,调压板由PMG(永磁机供给电源),A VR输出直流励磁给后机引机定子X、XX、定子产生磁场在转动的线圈(励磁机转子)中产生电流,经过桥式整流到主转子,主转子产生旋转磁场切割主定子,主定子产生三相交流电压,电压大小由AVR控制,A VR通过比较感应主电球输出电压的半压,即380V/2,控制X.XX的励磁输出,从而控制主定子输出电压。 2、电球部件及相关参数 1)永磁机定子及转子(仅限斯坦福及马拉松电球) 定子线圈阻值在2-6Ω之间,线圈对地绝缘,转子为永久磁铁固定在主轴上。永磁机产生130-180V AC 100H Z(马拉松电球永磁机电压较斯坦福低) 2)励磁机 定子绕阻一般为单线圈。直流阻值在10-30Ω之间,线圈对地绝缘转子为三相线圈,输出三相到整流二极管,二极管对于马拉松及斯坦福来说,分为三正三负。 3)主定子与主转子 主定子绝缘>5MΩ,主转子>2MΩ 电阻值主定子<0.1Ω,主转子1.0-2.0Ω 如主电球绝缘过低,需除尘、去潮等保养,如硅钢片发生击穿、烧熔现象,建议电球予以报废。 3、A VR 1)斯坦福电球使用MX321、MX341调压板(带永磁机)和SX440调压板(不带PMG) 说明:1、2为外接调压电位器,超过5米远时必须用网线连接,8、7、6(对应U、V、W)为发电机主电半压输出,K1、K2连接励磁保险,若无励磁保险则可短接使用。 并机时电压调节: 安装并机CT。HC4、HC5、HC6根据机组大小而定,接于调压S1、S2(注:若接反负荷时电压会高于空载电压),将电压降(droop)调在相同位置,调节空机电压一致,带负载调节电压降使电流输出平衡,调节电压降后,空载电压可能会改变,这时需要再调节空载电压,然后带负载调压电压,直到空载电压及电压降调到满意为止。 2)马拉松电球 马拉松电球使用DVR2000、DVR2000E、SE350、APR125-5、SE100等调压板。 注:○1SE350、DVR350、APR125-5 6、7端子为外调压接线,一般短接起来。 ○2COM与50、60短接根据电球的频率而定。 ○3APR125-5 CB-、CB+一般短接。 ○4AP125-5、AVR350、SE350可以并机,但效果不好,若需要并机可用SX440代替。 DVR的调节: ○1取出5A保险丝,连接电源输出及PMG输出线; ○2起动发电机组到额定转速,调压板将做自检测并进入关断形式。 ○3使用选择按钮(select)一步步通过每个调整,通过按“UP”(上)、“DOWN”(下),获得所 需要的发光二极管指示灯的水平。 ○4调完之后,停发电机,连接其它接线,再起动发电机就可对调压器进行最终调整。 注: ○1选择粗调时,每按一下UP/DOWN就会改变6V AC,选择细调时,每按一下UP/DOWN就会改 变±0.5V AC

水轮发电机运行规程

第一章设备基本参数

第四节冷却水 冷却器压力(Mpa)用水量(L/min)

第五节顶转子时间规定 第七节转速限额 第1条水轮发电机组是全厂最重要的机电设备,为确保机组的全安经济运行和人身安全,运行和有关人员必须严格遵守本规程。发现有人违反本规程,运行人员有权加以制止。 第2条机组开机、停机、蝶阀开启与关闭操作,必须经值长许可。 第3条蜗壳充水前,机组必须处于下列状态: 1、蜗壳、尾水管进人孔关闭; 2、蜗壳排水阀关闭; 3、调速系统正常、油压正常;

4、导叶全关、接力器锁锭投入。 第4条事故停机后,必须查明事故原因,消除故障,并手动复归事故停机回路,否则不允许开机,必须开机应经生产厂长批准。 第5条机组主要保护和自动装置必须投入,整定值不得任意变动,必须解除或变更定值时,须经生产厂长批准。 第6条调速器接力器排油或关闭调速器总供油阀1136的时间超过4小时,恢复前需做接力器全行程试验,试验应严格按典型操作票进行。 第7条一次。 第8条机组因故发生低转速加闸或惰性停机,开机前需顶转子在机组操作或试验过程中,如发生异常情况,应立即停 止操作或试验,并及时向值长汇报。 第9条机组转动部分或蜗壳、尾水管内有人工作,应做好防蝶阀开启及导叶动作的防转动安全措施。 第10条须向发令人汇报。 第11条操作、巡回检查、定期工作、事故处理等工作完毕后必油、水、气系统检修后,应做相应的充油、充水、充气 试验,检查油、水、气系统完好。 第12条机组发生严重冲击或全甩负荷等异常工况时,应检查发电机有无异常,并测量一次水导摆度。 第13条水轮机一般应调整到最佳工作状况运行,避免在振动区运行,以免发生严重汽蚀和振动。 第14条 全面检查。 当机组发生高转速加闸停机后,应对风闸、制动块进行第15条机组不允许在额定转速50%以下长时间运行。第 16条调速器遇下列情况之一者应切“手动控制”运行:1、 自动控制回路发生故障时; 2、测频电压互感器及回路发生故障时;

柴油发电机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A17580 柴油发电机安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

柴油发电机安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.启动前的准备工作: (1)检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好; (2)操作人员应分工明确,实行监护,并穿戴绝缘鞋; (3)向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20℃时,方可进行启动; (4)各系统管路闸门应处于工作位置; (5)传动机构的连接螺栓应紧固良好; (6)检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是

发电机安全操作规程

发电机安全操作规程 1、以内燃机为动力的发电机,其内燃机部分应执行内燃机的有关规定。 2、新装、大修或停用10d以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。 3、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。 4、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。 5启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保持平衡。 6、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。 7、发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变。 8、发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过±0.5Hz。 9、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95~1的范围内运行。 10、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应

随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。 11、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复位到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。 (注:本文所提供的关于行业或项目或个人的一些总结及计划,销售技巧或策划方案或如何写总结的方法,会议纪要,培训等内容;仅供参考,不作具体使用)

发电机变压器组继电保护运行规程

继电保护运行规程 元件保护 第一节发电机变压器保护 一、保护简介 发变组保护采用许继生产的WFB—100Q微机型发变组成套保护装置,包括发电机、主变压器常用高压变压器的保护装置,其由三块保护屏嵌装十一个箱体、一台工控机组成。装置采用分层式多CPU并行工作方式,下层十三个保护模块共同构成整套保护。上层单元管理机(工控机) 负责人机接口和全部信息处理,保护模块之间及保护模块与工控机之间相互独立。整套保护出口有: 1.全停1 跳发电机出口开关、高厂A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 2.全停2 跳发电机出口开关、高厂变A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 3.解列跳发电机出口开关和汽机甩负荷。 4.解列灭磁跳发电机出口开关、灭磁开关和汽机甩负荷。 5.减出力减出力至定值。 6.母线解列跳110KV母联断路器。

7.厂用电切除跳高厂变A分支开关、高厂变B分支开关,同时启动切换A、B分支厂用电。 8.A分支解列跳高厂变A分支开关同时启动切换A分支厂用电。9.B分支解列跳高厂变B分支开关同时启动切换B分支厂用电。 二、保护A屏 1、保护屏组成: 其由一个WFB—105箱、两个WFB—108箱和一个XCK—103出口箱体构成。a、箱一WFB—105由三块交流变换、一块直流变换、两块出口、两块保护模块、一块稳压电源插件组成,完成有发电机差动、TA断线、失磁、转子一点接地和转子两点接地保护功能。 b、箱二WFB—108由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有定子接地、励磁变过流、励磁变过负荷、主变瓦斯、主变温度、主变压力释放及主变冷却系统故障保护功能。 c、箱三WFB—108箱由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有匝间保护、YH断线、发电机对称过负荷,发电机负序过流、发电机断水、励磁系统故障和热工保护(我厂没用) 保护功能。 d、箱四XCK—103出口器箱由八块NZK—98、一块NZK—98、一块NFJ—98和两块NSJ—98插件组成。NZK—98只用三块,其功能为全停1、全停2、解列、解

发电机安全技术操作规程示范文本

发电机安全技术操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

发电机安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、启动前应检查燃油箱油量是否充足,各油管及接头 处无漏油现象;冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏, 风扇皮带松紧是否合适。检查内燃机与发电机传动部分应 连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有 效。 2、启动后,应低速运转3~5分钟,待温度和机油压 轮均正常后,方可开始作业。发电机在升速中应无异响, 滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待 运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。 3、运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力 急剧下降等情况时,应立即停机检查并排除故障。 4、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。频率

值的变动范围不得超过0.5HZ。 5、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

发电机运行操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.发电机运行操作规程正式 版

发电机运行操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、目的 保证操作的安全和正确性。 二、适用范围 柴油发电机组的操作。 三、职责 技工负责柴油发电机的操作。 四、工作程序 1、检查 (1)必须是在机组未运行前进行。 (2)润滑部份:检查润滑机油油位,尽量保持油位在接近油位"高"位置,但不可超过,只能使用本发电机指定牌子、型号

的机油。 (3)冷却水部分:检查引擎冷却水位,水位应在散热水箱盖下约5厘米位置,换水后一定要加注防锈水4瓶。 (4)燃油部分:确定油箱中有足够的燃油,以及燃油系统管路无渗漏,并且到引擎的管路是畅通。燃油采用0#柴油。 (5)启动部分:检查蓄电池的端电压是达到标准的额定值,电解液面过低,可添加适量相同比重的电解液。 2.手动启动 (1)在柴油机控制面板上把转换开关置于"手动"位上,即激发控制系统及启动系统,启动引擎,当柴油机控制板上的电压表读数为"400+10V",频率为"50HZ+1HZ"

电气运行规程(04)

电气运行规程 第一节发电机及励磁系统介绍 1.1发电机技术规范 1.1.1 汽轮发电机型号及规格 生产厂家:杭州杭发发电设备有限公司生产的QF-J4.5-2发电机组。 型号:QF-J4.5-2 额定功率:4500kW 额定电压:10500V 额定电流:309.3A 功率因素:0.8 额度频率:50Hz 额定转速:3000r/min 转子重量:4.79t 定子重量:10.9t 发电机总重量:20.42t 相数:3 极数:2 接法:Y 效率:95.6% 1.1.2 定子三相短路电流为额定值(309.3A)时的励磁电流:115.3A 1.1.3 空载励磁电流: 104A 1.1.4 空载励磁电压: 35V 1.1.5 满载励磁电流: 240.2A 1.1.6 满载励磁电压: 97V 1.1.7 定子绕组直流电阻(75℃) 0.0613Ω 1.1.8 转子绕组直流电阻(75℃) 0.3805Ω 1.1.9 短路比: 0.90 1.1.11 纵轴同步电抗(Xd): 126.6% 1.1.12 励磁方式:静止可控硅励磁 1.1.13 绝缘等级: F/F 1.1.14 冷却方式:密闭自循环通风冷却 1.1.15 旋转方向:从汽轮机端看为顺时针方向 1.2 励磁方式及装置技术参数 1.2.1 励磁方式:自并励方式,即发电机未并列之前,励磁电源取自启备变,发电机升压并列过程中自动转为发电机出口母线上的励磁变供给励磁电源。 1.2.2 励磁系统主要技术参数指标 A/D采样通道: 16路 ⑴.模拟量输入一览

机端电压PT1:额定值100V(三相) 机端电压PT2:额定值100V(三相) 系统电压:额定值100V 发电机定子电流:额定值5A/1A 发电机转子电流: 75ma(由分流器来) 转子电压:实际电压 励磁机励磁电流: 75mv(由分流器来) 备用测试信号: -2V--+2v(不隔离) 第二节发电机运行规定 2.1 发电机的正常运行 2.1.1 当发电机功率因素为额定值,其电压与额定值的偏差不超过±5%,且其频率与额定值的偏差不超过±2%情况下连续运行时,能保证输出额定功率。当定子电压与额定值的偏差大于±5%,但不大于±10%时,允许发电机继续运行,但此时定子电流及励磁电流允许值,应以发电机各部件的允许温升为限。 2.1.2 发电机在额定工况下运行时,各主要部件温升按下表执行 4500kW发电机在额定工况下连续运行时温升限度一览表 发电机的主要部件温度测量方法冷却空气温度 +40℃+30℃+25℃允许温升限度 定子线圈电阻温度计100K 110K 112K 转子线圈电阻法110K 120K 115K 定子铁心电阻温度计100K 110K 112K 轴承回油温度/轴瓦温度温度计<65℃/85℃ 2.1.3 发电机在额定工况下运行时,进风温度不得大于40℃,最低不得低于20℃,相对湿度60%。 2.1.4 发电机在正常工作条件下运行时,轴承回油温度不得超过65℃,轴瓦温度不得超过80℃。 2.1.5 发电机出风温度不予规定,但应监视进出口温差不得超过25℃—30℃。若温升显著增

发电机运行操作规程示范文本

发电机运行操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

发电机运行操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、目的 保证操作的安全和正确性。 二、适用范围 柴油发电机组的操作。 三、职责 技工负责柴油发电机的操作。 四、工作程序 1、检查 (1)必须是在机组未运行前进行。 (2)润滑部份:检查润滑机油油位,尽量保持油位在接近 油位"高"位置,但不可超过,只能使用本发电机指定牌子、 型号的机油。

(3)冷却水部分:检查引擎冷却水位,水位应在散热水箱盖下约5厘米位置,换水后一定要加注防锈水4瓶。 (4)燃油部分:确定油箱中有足够的燃油,以及燃油系统管路无渗漏,并且到引擎的管路是畅通。燃油采用0#柴油。 (5)启动部分:检查蓄电池的端电压是达到标准的额定值,电解液面过低,可添加适量相同比重的电解液。 2.手动启动 (1)在柴油机控制面板上把转换开关置于"手动"位上,即激发控制系统及启动系统,启动引擎,当柴油机控制板上的电压表读数为"400+10V",频率为"50HZ+1HZ"时,合上柴油发电机控制柜上出线断路器,在配电房按送电操作程序进行,进入发电运行状态。 (2)若引擎无法须利启动,启动马达将于20秒后脱离引擎机构,再次启动需等候两分钟待启动马达冷却后,重新

(整理)发电机氢气系统.

第十二章发电机氢气系统 第一节氢气控制系统 一、作用 用以置换发电机内气体,有控制地向发电机内输送氢气,保持机内氢气压力稳定,监视机内有关氢压、温度及纯度以及液体的泄漏干燥机内氢气。 二、主要技术参数 1、发电机内: 额定氢压:0.414Mpa 允许最大氢压:0.42Mpa 氢气纯度:>96% 氢气湿度:<1g/m3(标准大气压下) 2、发电机及氢气管路系统(不包括制氢站储氢设备及氢母管)漏气量<19m3/24h。 三、系统设备介绍 1、供气装置(气体控制站): 氢气供气装置提供必须的阀门,压力表,调节器和其它设备将氢气送进发电机,它还提供用以自动调节机内氢气压力或手动调节的阀门,或者是借助于压力调节器手动调节机内所需氢气压力值。 二氧化碳供气装置在气体置换期间将二氧化碳充入发电机。 氢气是通过设置在发电机内顶部汇流管道进入发电机内,并均匀地分布到各地方;二氧化碳是通过发电机底部管道进入发电机并均匀分布到各地方。 2、氢气干燥器: 本系统配置冷凝式氢气干燥器,正常时,一台运行,一台备用,用以干燥发电机内氢气。干燥器内氢气流动是靠发电机转子上的风扇前后压力进行的。 3、液体检漏器(液位信号器): 液体检漏器是指装在发电机壳和主出线盒下面的浮子控制开关,它可指示出发电机内可能存在的冷却器泄漏或冷凝成的液体以及由于调整不当而进入机内的密封油,在机壳的底部,每端机壳端环上设有开口,将收集起的液体排到液体检漏器。每个检漏器装有一根回气管通到机壳,使得来自发电机机壳的排水管不能通大气;回气管和水管都装有截止阀,另外,为了能排除积聚的液体,检漏器底部还装有排放阀。 4、氢气纯度检测设备: 在发电机里,氢气纯度由纯度差压变送器,氢气压力变送器等氢气测量组件测定。 用一负荷非常小,以至运转速度几乎不变的感应马达,驱动纯度风机使从发电机内抽出的气体循环流动,因此,纯度风机产生的压力直接反映出取样气体的密度。氢气纯度差压变送器