一、工程概况

南林路站设在华林路与南林路交口以北,车站主体沿华林路南北走向,为地下二层结构。车站主体长度172.80m,建筑面积共计9456.70平米。车站共设4个出入口和1个紧急疏散出入口以及2组风亭。车站中心里程为右CK25+609.441。

二、应急原则

为切实做好人工挖孔应急抢险工作,建立健全有效的应急机制。最大限度地减少或避免人工挖孔中出现的孔壁塌方、坠物或坠落伤人、有毒气体中毒、井下触电等事故的发生。坚持“安全第一,预防为主”的方针,做到责任到位、指挥到位、人员到位、物资到位、措施到位、抢险及时,严格服从上级指挥部统一指挥、调度,服从大局。确保项目部承担的人工挖孔施工正常有序的进行。

二、应急策划

(一)工程地质条件

本站地貌为山前平原,主要地层为第四系全新统人工堆积层(Q4ml);第四系上更新统坡洪积层(Q3dl+pl);第四系中更新统残积层(Q2el);震旦系长岭子组板岩(Zwhc);震旦系南林路组石灰岩(Zwhn),地层自上而下依次描述如下:

第四系全新统人工堆积层(Q4ml)

①1素填土:黄褐色,主要成分为碎石、粘性土及少量建筑垃

圾,有一定程度压实,部分孔顶部有40cm左右的沥青砼。该层于场区普遍揭露,厚度0.80~7.10m,层底高程24.79~71.27m。

第四系上更新统坡洪积层(Q3dl+pl)

⑤1粉质粘土:黄褐色,可塑状态,局部含有少量碎石,层厚

1.70~7.70m,层底高程21.01~59.52m。仅见于ZD-hn-1、ZD-hn-37、ZD-HQXL-4、ZD-nn-1。

⑤3含碎石粉质粘土:黄褐色~红褐色,可塑,所含碎石主要成分为石英岩,含量20~30%,局部含量40%。层厚1.30~8.90m,层底高程25.71~104.77m。该层主要分布于CK22+524.9~25+820.1段。

第四系中更新统残积层(Q2el)

○62红粘土:红褐-棕红色,可塑状态,局部含有大量全风化石灰岩,层厚1.50~8.70m,层底高程29.06~34.64m。主要分布于CK25+082.0~25+627.5段。

震旦系长岭子组板岩(Zwhc)

主要分布于CK23+894.3~24+873.6段,按风化程度可分为全风化、强风化、中风化及微风化4个亚层,分述如下:?1 全风化板岩:灰黄色~土黄色,结构基本破坏,矿物成分完全变化,岩芯呈土状,遇水易软化,局部含有强风化板岩残块。层厚1.40~5.60m,层底高程48.62~68.10m。

?2 强风化板岩:黄褐色~灰色,结构大部分破坏,矿物成分显著变化,节理裂隙很发育,岩芯呈碎块状、碎片状,少量呈土状,碎块、碎片手可折断,遇水易软化,局部含有中风化板岩残块,软硬不均。该层于场区内普遍存在,层厚0.70~11.50m,层底高程41.82~104.07m。见于场区东侧。

?3中风化板岩:灰~青灰色,板状构造,板理、节理较发育,裂隙面多见有黄褐色水锈,岩芯呈短柱状、柱状、块状。层顶高程41.82~104.07m。岩体基本质量等级为Ⅳ级。

震旦系南林路组石灰岩(Zwhn)

?3中风化石灰岩:灰色~灰白色,隐晶质结构,中厚层状构造,裂隙闭合,充填有方解石脉及次生石英脉,裂隙面多见有褐色水锈,岩芯呈短柱状、柱状、块状。层顶高程21.80~34.64m。岩体基本质量等级为Ⅳ级。

?1溶洞:溶洞为灰岩溶蚀形成的,全充填粘性土及灰岩碎石、碎屑,软塑-可塑状态。揭露洞高0.40~3.00m,揭露洞顶埋深9.00~23.50m,揭露洞顶高程24.43~30.58m,揭露洞底高程23.63~28.78m。

(二)水文地质

本区地下水迳流条件良好。主要受人工开采、地下水渗透性等因素控制。经过短距离的潜伏径流,最终向海排泄。

本次勘察期间稳定地下水位埋深 2.0~3.9m。设计结构底板

高程25.5m。

经取水样试验判定:地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具有弱腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。

(三)应急预案工作流程图

(四)突发事件风险分析和预防

1、突发事件、紧急情况及风险分析

根据人工挖孔施工的特点及地质情况,在辨识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定施工事故的原因是孔壁塌方、坠物和坠落伤人、孔中触电、有毒气体中毒等。在工地以采取安全管理各种措施的基础上,制定人工挖孔应急预案。

2、突发事件及风险预防措施

(1)全面依法制定和完善安全规章制度,按照现场实际情况细

化安全操作规程和安全控制措施以及事故应急预案,并认真执行。

(2)施工现场必须设置专门的管理人员进行指挥和管理,挖孔中的重点安全环节、部位要时刻监督,保证现场安全控制不留死角。

(3)对事故隐患和违章行为也比照事故“四不放过”原则进行严肃处理。

(4)进行全面而有针对性的安全培训教育,经考核合格方准上岗。

三、应急准备

1、成立应急救援领导小组,明确责任分工。

项目经理部应急救援指挥部的组成:

总指挥:丁跃

副总指挥:陶馨杰、刘宏伟、张礼舜、杜冠芳

应急领导小组:综合组组长:陈忠富

安全保卫组组长:于海哲

抢险救援组组长:陈岩

医疗救护组组长:关伟泽

后勤保障组组长:王新

善后处理组组长:张震

2、应急组织的职责及责任人、联系方式

总指挥职责:联系人:丁跃电话:138******** (1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接操作控制。

(2)指导设施的部分停工,并与应急领导小组成员的关键人员配合指挥救援现场,并确保任何伤害者都能得到足够的重视。

(3)与场外应急机构取得联系及对应急情况的记录作业安排。

(4)在工地内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作。

(5)在应急救援结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。

副总指挥(即现场管理者)职责:

联系人:陶馨杰138******** 刘宏伟159********

张礼舜136******** 杜冠芳136********

(1)评估事故的规模,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失。

(2)如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救援活动。

(3)安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带。

(4)设立与应急中心的通讯联络,为应急机构提供建议和信息。

综合组职责:联系人:陈忠富150********(1)承担事故的报告,通知指挥部成员立即赶赴现场,协调应急领导小组的抢险救援工作,上报事故以及抢险救援的进展情况。

(2)确保通讯畅通,负责应急过程的记录与整理及对外联络。

(3)提出抢险救援及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

(4)指导抢险救援组实施应急方案和措施。

(5)修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。

(6)向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。

安全保卫组职责:联系人:于海哲 158******** (1)设置事故现场警戒线、岗,维持工地内抢险救援的正常运作。

(2)保持抢险救援通道的通畅,引导抢险救援人员及车辆的进入。

(3)抢救救援结束后,封闭事故现场直到收到明确解除指令。

抢险救援组职责:联系人:陈岩 139******** (1)实施抢险救援的应急方案和措施,并不断加以改进。

(2)在事故有可能扩大进行抢险救援时,高度注意避免意外伤害。组织协调现场抢险救援和处置工作。

(3)抢险救援结束后,直接报告最高管理者并对结果进行复查和评估。

医疗救护组职责:联系人:关伟泽 159******** (1)在外部救援机构未到达前,对受伤者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)。

(2)使重度受伤者优先得到外部救援机构的救护。

(3)协助外部救援机构转送受伤者至医疗机构,并指定人员护理受害者。

后勤保障组职责:联系人:王新 159******** (1)保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给。

(2)提供合格的抢险救援的物资及设备。

善后处理组职责:联系人:谢厚念 135******** 与总指挥保持及时的信息沟通,组织施工人员进行事后生产恢复。

3、应急响应

在人工挖孔的施工期内,应急领导小组成员应分班对施工进行监督。如发生事故,要第一时间反映事故现场的情况。具体内容如下:(1)应急领导小组成员要将掌握的事故情况按程序上报应急救援指挥部。

(2)立即对施工现场内安全设施进行仔细排查。

(3)事故发生后,应急领导小组成员要组织人员立即进行人员的抢救,直到抢险救援组、医疗救护组或政府救援单位到达现场为止。

(4)如有人员伤亡,立即与就近医疗机构联系,也可拨打“120、110、119”求助。

(5)应急响应流程图

1、最早发现者立即大声呼救,向有关人员报告或报警,原因明确可立即采取正确方法施救,但决不可盲目进行救助。

2、应急指挥部应迅速成员就位,按照应急程序处置。

3、迅速查明事故原因和判断事故发展状态,采取正确方法施救,

如中毒,必须先向井下通风或带好防毒面具才可下井救人;未使用安全电压触电,必须先切断电源。

4、急救人员按照有关救护知识,立即救护伤员,在等待医生救治或送往医院抢救过程中,不要停止和放弃施救,如采用人工呼吸,清洗包扎或输氧急救等。

5、现场不具备抢救条件时,立即向社会求救。

五、安全控制措施

本标段人工挖孔主要是桩的施工,针对此过程中易发生安全事故的种类和特点,提出响应的安全控制措施。

1、施工前安全准备

(1)组织安全管理人员学习国家的法律、法规,学习公司的规章制度,提高安全责任意识,加大隐患排查力度。

(2)组织施工技术人员熟悉设计图纸和地质勘察报告,研究制定施工控制程序,明确卡控的重点及责任人。

(3)对作业人员进行岗前培训,组织学习需要的施工规程;特种作业人员必须持证上岗,并对特种作业人员进行专业培训。

(4)机具设备由专人检查,保证其完好率,并制定施工机具设备的保养制度。

(5)劳动保护用品在开工前按要求发放到员工手中。

2、施工中安全控制重点及应对措施

在进行人工挖孔桩施工时,首先应做好孔口围护措施。井孔周边必须设置安全防护围栏,高度不低于1.2m,围栏须采用钢筋牢固焊制,正在开挖的桩孔停止作业或已挖好的成孔,必须设置牢固的盖孔板,非工作人员禁止入内。孔内作业时,孔口上面必须有人监护。挖出的土方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m范围内,砼围圈

上不得放置工具和站人。孔内作业人员必须头戴安全帽、身系安全带,特殊情况下还应戴上防毒防尘面具。利用吊桶运土时,必须采取相应的防范措施,以防落物伤人,提升机运土应检验其安全起吊能力后方可投入运行。施工中应随时检查垂直运输设备的完好情况和孔壁情况。

六、危险源识别及预防措施

(一)危险源识别

根据现场实际施工现状,分析了影响施工作业的危险源,主要有:坠物落入孔内对挖孔工人的伤害;工人上下孔洞时坠落,对人身的伤害;施工中起重工具失灵对人身的伤害;工人作业时塌孔对人身的伤害;孔壁涌水对工人的伤害;施工中用潜水泵抽水漏电对人身的伤害;孔内有害气体超标对人身的伤害。

(二)预防措施

1、坠物落入孔内的预防措施

许多工程施工时,挖孔工人为图方便,常常将挖出的土在孔边堆得很高,造成严重的安全隐患。因此,在对工人进行管理的同时,应安排专人把挖出的土石方及时运离孔口,且不得堆放在孔四周1米范围内。孔深挖至超过挖孔人身高时,在桩孔口或孔内装设靠周壁略低的半圆防护板(网),并随着孔深增加而往作业面下引,吊渣桶上下时,孔下作业人员应避于护板(网)下。

2、人落入孔内的预防措施

为了防止施工人员在上下时坠落,不得用人工拉绳子运送人员或脚踩凸缘上下桩孔,而必须另配钢丝绳及滑轮且有断绳保护装置,或使用安全爬梯上下,孔内必须设置应急软爬梯或设置尼龙绳,并随挖孔深度增加延长至工作面,供人员应急使用。井孔内必须设置应急时

使用的安全绳和软爬梯。井内人员必须乘专用吊笼上下,不得乘坐吊桶或脚踩护壁上下井孔。

3、超重工具失灵的预防措施

在开工前应该检查起重工具的各个部位是否完好,防止施工过程中吊索断裂导致的物体打击。使用的吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置,电葫芦宜用按扭式开关,上班前、下班后均应有专人严格检查并且每天加足润滑油,保证开关灵活、准确;铁链无损,有保险扣且不打死结;钢丝绳无断丝。支架应稳定牢固,使用前必须检验其它安全起吊能力。

4、塌孔的预防措施

塌孔是人工挖孔桩施工中对工人的生命安全最大的威胁之一,对本车站进行分析:

桩的检测、机械振动、车辆通行对护壁的影响现在对桩基的检测常常采用深层压板试验,也就是在挖到持力层后对地基进行检测以确定地基承载力,这常常要用几十吨的配重压在被检测桩的桩侧,这就增大了护壁的侧压力。在挖好桩孔后,在对桩底进行超前钻检测时,放在孔壁外的电动机产生很强烈的振动,会对护壁造成很大的危害。由于施工场地的限制,施工道路往往距离边桩很近,车辆的通行产生的振动对护壁的安全也会造成不利的影响。施工时针对以上塌孔的原因采取相应的措施以外,在下孔施工前、施工中还应观察护壁有无裂缝,如有裂缝,则应报告上级,待查明情况,采取安全防护措施,确保安全后下方可继续施工。

5、防止孔壁涌水措施

当相距10米以内的邻桩正在浇灌混凝土或桩孔积水很深时,要考虑对正在挖孔桩的危险影响,一般应暂停施工,人不准下孔。随时加强对土壁涌水情况的观察,发现异常情况应及时采取处理措施。采用潜水泵抽水时,基本上抽干孔中积水后,作业人员才能下至孔中进行挖土。地下水丰富时,可将中间部位桩孔提前开挖,汇集附近的地下水,用1~2台潜水泵将水抽出,起到深井降水作用。孔内必须设置应急软爬梯,供人员上下孔洞使用的电动葫芦、吊笼等应安全可靠并配有防坠落装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸级上下。上、下孔洞必须有可靠的联络设备和明确的联络信号。

6、防触电措施

在工程中常常使用潜水泵进行抽水,一般的预防触电的措施是抽完水后才允许挖孔,并且采用动作电流为15mA的漏电保护器。但是如果地下涌水量较大,工人挖桩时往往会一边抽水一边开挖。因为如果抽水时工人在桩外等侯,待抽干水后再进入内挖桩,此时桩内的水又冒了上来,根本无法往下挖,这样施工就很容易触电。因此,为保证安全施工,解决挖土与抽水的矛盾,可用深水泵代替潜水泵抽水,因为深水泵抽水时是将抽水管伸到桩内抽水,管不带电,这样就可以边抽水边挖土。

施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作。用电设备必须严格接地或接零保护且安装漏电保护器,各桩孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地相埋压土中,孔内电缆、电线必须采用护套等有防磨损、防潮、防断等保护措施。孔内照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。孔中操作工应手戴工作手套,脚穿绝缘胶鞋。

7、孔内有害气体含量超标造成事故的预防措施

地下特殊地层中往往含有CO、SO2、H2S或其它有毒气体,人工挖

孔桩深度超过5m时,每天开工前应进行有毒气体的检测。必须对桩孔内气体进行抽样检测(可用快速检测管),发现有害气体含量超过允许值时,应将有害气体清除至化学毒物最低允许浓度的卫生标准,并采用足够的安全卫生防范措施,如设置专门设备向孔内通风换气(通风量不少于25L/S)等措施,以防止急性中毒事故的发生。在施工过程中,还应随时检查空气中的含氧量。在施工过程中,施工人员每隔2小时出孔休息并用鼓风机向孔内送风5min;当人工挖孔桩深度超过10m时,应配备专门的向孔内送风的设备,风量不宜少于25L/s;孔底凿岩时应加大送风量。根据在工程实践中反馈的情况,这一项措施施工人员基本上都了解,但是容易产生麻痹心理而不能按制度执行,往往是做过几次没有异常后就嫌麻烦而不做了,结果有些工地出现了挖孔人员窒息的事故。人工挖孔作业一旦发生人员中毒、窒息等事故,必须在现场按应急措施规范要求实施抢救,根据情况及时送医院进一步抢救治疗,并上报。

8、溶洞处理措施

1、工程中溶洞特点

大连地区石灰岩地层分布有较多的溶洞,根据岩土勘察报告,本区溶洞主要特点如下:

(1)岩溶主要分布于场区内甘井子白云质灰岩中及金县群营城子组石灰岩。

(2)溶洞距离地面较浅,一般距离地面20m以内,高度0.4米-9.5米之间。

(3)地下溶洞情况基本一致,洞内均有填充物,为红粘土、灰岩碎屑。

2、溶洞处理措施

大连地区石灰岩地层分布有较多的溶洞,溶洞距离地面较浅,一般距离地面20m以内,针对溶洞不同的地质和水文地质情况,采取不同的措施进行处理。

不同溶洞类型主要施工方法如表11.1-1所示

不同岩溶类型主要施工方法

表11. 1-1

1.根据地质勘查报告,绘制详细的溶洞位置图,明确溶洞的深度,平面位置及大小,并在施工现场进行放线定位,同时在施工桩位图上将受影响的桩位进行明显标记。

2.在准备施工受溶洞影响围护桩时,必须提前两天向项目部管理人员提出申请,经过允许后方可施工。

3.在施工受影响孔桩时,必须配备洛阳铲,在施工至距溶洞顶6m处,采用洛阳铲进行探孔施工,待明确溶洞位置后,立即停止施工,并上报项目部管理人员。

4.通过探孔向已探明的溶洞内注射水泥浆液,并时刻关注注浆压力变化,同时做好记录;待水泥浆液从探孔满溢出来后停止注浆,观察浆液渗流情况。

5.待12小时候对溶洞内再次注浆,同样直至浆液从探孔满溢出来后停止注浆,二次注浆48后,再继续进行人工挖孔施工。

七、应急物资

1、应急抢险物资、装备及机械设备:

备注:挖掘机、自卸车、装载机大型机械在中心库。

2、常用救援装备:

工地还应配备气体检测仪,通风设备,防毒面具,医用氧气瓶等急救用具。

3、相关单位通讯联络:

八、应急抢险总结

抢险结束和生产恢复后,公司和项目部对应急预案的整个过程进行评审、分析和总结,找出预案中存在的不足,并进行评审及修订,不断更新完善和改进应急预案,使以后遇到紧急情况等能处理及时,将安全、财产损失降低到最底限度。