文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管井降水计算书

管井降水计算书

管井降水计算书
管井降水计算书

管井降水计算书

东城河桥工程;属于桥梁结构;施工单位:安徽广宇建设集团。

本工程由阜阳市环球房地产开发公司投资建设,绍兴市市政设计院有限公司设计,阜阳市正大岩土工程勘察有限责任公司地质勘察,安徽恒信监理有限公司监理,安徽广宇建设集团组织施工;由张福华担任项目经理,江曾富担任技术负责人。

一、水文地质资料

二、计算依据及参考资料

该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。

三、计算过程

1、基坑总涌水量计算:

基坑降水示意图

Q = A·M1·μ

A为基坑面积;

M1为疏干的含水层厚度,M1 = 6.5+1-2=5.5 m;

μ为含水层的给水度,一般取0.1。

通过以上计算可得基坑总涌水量为69.3m3。

2、降水井数量确定:

单井出水量计算:

降水井数量计算:

q为单井允许最大进水量(m3/d);

r s为过滤器半径(m);

l为过滤器进水部分长度(m);

k为含水层渗透系数(m/d)。

通过计算得井点管数量为2个。因为两侧基础相同,故共需井点管数量为4个3、过滤器长度计算

群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算:

l为过滤器进水长度;

r0为基坑等效半径;

r w为管井半径;

H为潜水含水层厚度;

R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和;

R为降水井影响半径;

通过以上计算,取过滤器长度为9.768m。

4、基坑中心水位降深计算:

S1为基坑中心处地下水位降深;

r i为各井距离基坑中心的距离。

根据计算得S1=7.79m >= S=5.5m,故该井点布置方案满足施工降水要求!

管井降水计算

管井降水计算书 合肥市小仓房污水处理厂一期工程二标工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:180天;施工单位:安徽水安建设发展股份有限公司。 本工程由合肥市重点局投资建设,北京市政设计研究/合肥市政设计有限公司设计,合肥市勘察院地质勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,安徽水安建设发展股份 有限公司组织施工;由邹总担任项目经理,邹总担任技术负责人。 工程说明:合肥市小仓房污水处理厂拟建于包河区大圩乡境内,繁华大道(规划道路)以北。一期日处理污水规模10万m3/d,总征地面积13、8ha,占地面积9、9ha,附属建筑面积2950m2,生产建筑面积6045、1m2。 本次工程主要包括进水泵房及粗格栅间、出水井、细格栅间、曝气沉沙池、砂水分离车间、污泥泵房、沉淀池、配水井、提升泵房、滤池设备间、紫外消毒渠道以及场内土方挖填、道路、排水管道等全部工作内容。 建筑物结构形式主要以钢筋砼框架为主,个别为砖混结构,部分构筑物主要为现浇钢筋砼整体结构。 拟建场地现主要为水田,地形较平坦,西部局部为藕塘及沟渠。实测地面高程8、60~12、62m,最大高差4、02m。根据现场地址情况,大部分构筑物地下软基采用水泥搅拌桩形成复合地基处理。 场地地下水类型主要有两类:一类分布于①层素填土中的上层滞水及②层淤泥质 粉质粘土、③层粘土中的孔隙水,水量与地势高低及填土厚度有较大关系,场地地下水较丰富,主要由大气降水、地表水渗入为主补给,无统一地下水位,排泄途径主要就是蒸发及渗入低洼处为主。水位标高8、60~10、53m。另一类为分布于⑥层粉土及⑦层粉土夹粉砂中的承压水,主要由地下径流渗透补给,与南淝河河水联系密切,其承压水头一般大于4m。 鉴于以上地质及水文情况,对于大部分深基坑部位均需要进行降、排水施工,以确保基坑边坡及构筑物自身的安全。 一、水文地质资料

管井降水计算方案

一、场地岩土工程情况 第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。该层厚度在0.3~3.2m之间,层底标高在1052.62~1057.02m之间。 第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。该层厚度在0.3~4.2m之间,层底标高在1052.02~1054.06m之间。 第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层厚度在3.4~6.6m之间,渗透系数为K=1.66×10-2cm/s。 第③1层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在0.4~2.2m之间,层底标高在1047.91~1050.61m之间,渗透系数为K=5.64×10-3cm/s。 第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。天然状态下呈饱和,中密状态。该层厚度在4.3~9.4m之间,层底标高1039.21~1041.58m之间,渗透系数为K=2.24×10-3cm/s。 第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为1.3~6.1%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。天然状态下呈可塑~软塑状态。该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。该层厚度在31.2~33.4m之间,层底标高在1006.57~1009.65m 之间,渗透系数为K=3.89×10-6cm/s。 地下水埋藏于自然地表下5.2~6.5m,标高在1049.64~1050.73m之间,属潜水。由于临近场地正在进行降水施工,水位受其影响,现场水位偏低,根据该区域的水文地质资料,该地下水年幅度变化在1.0~1.5米之间。 二、降水方案的选择 本工程地质条件主要为粉土、砂土。现场基坑深度为7.0m,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在基坑周围及坑内布设一定数

管井降水施工方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司 编制时间:2017年6月25 日 基坑管井降水工程施工方案

第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

管井降水方案

别士桥泵站工程基坑管井井点降水方案 一、工程概述 本工程为宣城市北门综合改造工程的一部分,工程位于状元北路至宛溪河之间,长约620m,对该段道双河进行裁弯取直,并在末端修重建别士桥排涝泵站。本次降水为两个单体。○1泵站○2排水涵泵站建筑物包括进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制段、排涝穿堤出水涵(兼自排涵)等。泵房为湿室型堤后式、安装6台1200ZLB-100型立式轴流泵,配6台YL4503-12型立式电动机,设计排涝流量24.28m3/s,总装机容量1500Kw。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,8.6m米处见地下水,基础埋设较深,基础标高为4.3m,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险,其中多处距原有建筑物、管架、污水管线及污水井等特别近,基础开挖后如果塌方,扰动原有基础及管线等,将对原建筑物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。 因此根据实际情况采用管井降水。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取管井降水的措施,管井降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证

基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、有关文件;宣城市水务局“水堤〔2013〕35号文”。 2、宣城市北门改造地形图及规划图。 3、别士桥泵站工程施工图纸 4、《宣城市道叉河河道整治及别士桥泵站工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(安徽省水利水电勘测设计院2012.9); 5、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 6、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); 7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 8、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。 现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、管井降水方案 4.1降水形式 基坑外侧采用环形管井降水,井点管间距17m,降水深度为 5.3m,基坑挖深8.2 m。将地下水位降至基坑换填底以下1m(绝对标高3.3m)时再进行土方开挖。 管井降水:管井设置于基坑顶外侧,降水井深度(从自然地面算

管井降水计算书

管井降水计算书 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 1、基坑底板承压水头计算: h k =(H s r s )/(F s r w ) H S 为基坑最终开挖面到下部承压含水层顶面间的距离(m); γ s 为承压含水层顶板以上土层的重度(kN/m3); F s 为安全系数,取1.1~1.3; r w 为水的重度(kN/m3); h为承压含水层从顶板算起的承压水头高度(m)。 h s 为实际承压水头高度(m); h s >h k 时:需要进行降压降水,降压水头高度为h s -h k = 6-0.56 = 5.44 m。 2、基坑总涌水量计算:

基坑降水示意图 Q=2.73kMS/log(1+R/r ) Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); S为基坑水位降深(m); S=(D-d w )+S w D为基坑开挖深度(m); d w 为地下静水位埋深(m); sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); R为降水井影响半径(m); r 为基坑等效半径(m); M为由含水层底板到过滤器有效工作部分中点的长度(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为349.22m3。 3、降水井数量确定: 单井出水量计算: Q=120πr s l3k1/2 降水井数量计算: n=1.1Q/q q为单井允许最大进水量(m3/d); r s 为过滤器半径(m);

l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为6个。 4、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y >l y 0=[H2-0.732Q/k×(logR -log(nr n-1r w )/n]1/2 l为过滤器进水长度; r 为基坑等效半径; r w 为管井半径; H为潜水含水层厚度; R 为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R 0=R+r R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为5.85m。

管井降水方案

观湖名邸大车库工程 降 水 施 工 方 案 江苏燕舞建设工程有限公司二0一六年二月二十八日 目录

一、工程概况 二、降水施工方案编制依据 三、地质条件 3.1地层情况 3.2水文地质条件 四、降水目的及要求 4.1降水目的 4.2降水要求 五、降水方案设计 5.1成井施工工艺 六、设备人员配备 七、应急预案 八、安全、文明施工措施 九、施工工期及工期保证措施 十、降水质量保证措施 十一、降水对周边环境的影响

一、工程概况 1.1 、本工程观湖名邸人防大车库工程主体结构形式为剪力墙框架结构,基础为桩基础。 1.2 、本工程基坑四周场地一般,基坑相对开挖较深,周边及中间均采用 管井降水进行施工,基坑上部距基础坑壁1.0~1.5M左右设置排水沟,将雨水及其它地面水引流至远离基坑处排水,基坑内在基础轮廓线的外侧增设集水坑及明沟,利用潜水泵及时将积水排除。 二、编制依据: 本施工方案仅为该工程基坑降水施工所用,具体编制依据如下: 2.1、业主提供的《岩土工程勘察报告》; 2.2、业主提供的本项目的的地下室基础结构平面设计图; 2.3、其它有关的规范及规程 三、地质条件 3.1、地层情况 根据业主提供的《岩土工程勘察报告》,拟建场地基坑开挖影响范围内的地 质情况如下: 根据钻探所揭示,地基土层自上而下分述如下: 1,素填土: 灰~灰黄色, 湿,主要成份为粉质黏土,夹较多植物根茎,松散, 土质不均匀。 2,粉质黏土:灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应, 切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。 3,淤泥质粉质黏土:灰黄~灰色,饱和,流塑,局部不均匀地夹少量粉土团块, 无摇震反应,切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质较均匀。拟建场区内普遍分 布。 4,粉质黏土: 灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应, 切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。 5,粉砂:灰色,饱和,中密,局部密实,颗粒级配良好,见少量云母碎屑与贝壳碎屑,平均黏粒含量为5.5%,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

管井降水方案

管井降水方案 一、工程概况 工程名称:逸品春江美庐 建设单位:农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 设计单位:上海城乡建筑设计院有限公司 监理单位:杭州广厦建筑监理有限公司 施工单位:上海域邦建设工程有限公司 工程地址:华都·国际山水以西,场口中学以北,鹿山大道以东,相邻学前路。 结构类型:剪力墙及框架结构 建筑规模:本次工程用地面积69611平方米,主要拟建物11幢18-27F 商住楼、其它为2F社区用房、商业用房,总建筑面积230988.6平方米,地上建筑面积180988.6平方米,占地建筑面积12357平方米;地下(地下车库、地下室)建筑面积50000平方米。 拟建建筑物设计荷载、结构情况见下表。

二、气象水文及水文地质条件 1、气象水文情况 场地属亚热带季风气候区,全年四季变化明显,气候温和,降水充沛;春夏季雨热基本同步,秋冬季光温互补;气候垂直变化明显,灾害性天气较多。年平均气温16.1℃,年际变化15.5~17.1℃之间,极端最高气温达42℃左右,最低气温-15.0℃左右。年平均降水量1441.9mm(富阳城郊),全年4~6月份为梅雨季节,降水量约占40~50%。全年3~4月为春雨季主要受华南准静止锋影响,雨日增多,但降水强度较小;6~7月上旬为梅雨期,因受梅雨锋系影响,雨量和大雨、暴雨次数增多,成为全年最大值,春雨和梅雨占年降水量48%左右;8月~9月,冷空气开始活跃,加之热带风暴或台风影响较频繁,多台风雨或秋雨,降水时比7、8月明显增加,成为第二个雨季,占全年降水量12%左右。 2、水文地质条件 根据地下水的含水介质及其赋存条件,场地内地下水可分为孔隙潜水和深层孔隙承压水。孔隙潜水赋存于素填土、耕植土及粘性土层、粉土层中,含水量贫乏,属相对隔水层。深层孔隙承压水主要赋存于第3-1层砾砂、第3-2层粉质粘土混碎石、第5-1层圆砾、第5-2层卵石,含水量中等,经验渗透系数分别为30m/d、10m/d、80m/d、120m/d。地下水主要受大气降水、地表水及地下水侧向补给,随季节的变化,水位将略有升降。其变化幅度为0.50~1.00米之间,地下水水位埋深0.37~2.07米(黄海高程5.54~6.95米)。

管井降水计算书

1、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算: Q=πk(2H-S d)S d/ln(1+R/r o)=π5(2×ln(1+= Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m); S d为基坑水位降深(m); S d=(D-d w)+S D为基坑开挖深度(m); d w为地下静水位埋深(m); S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为。 2、降水井数量确定: 单井出水量计算: q0=120πr s lk1/3 降水井数量计算: n=q0 q0为单井出水能力(m3/d); r s为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为4个。 3、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y0>l y0=[k×(lgR0-lg(nr0n-1r w)/n]1/2

l为过滤器进水长度; r0为基坑等效半径; r w为管井半径; H为潜水含水层厚度; R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R0=R+r0 R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为。 4、基坑中心水位降深计算: S1=H-(H2-q/(πk)×Σln(R/(2r0sin((2j-1)π/2n)))) S1为基坑中心处地下水位降深; q=πk(2H-S w) S w /(ln(R/r w)+Σ(ln(R/(2r0 sin(jπ/n))))) q为按干扰井群计算的降水井单井流量(m3/d),按下式计算: S w= H1+s-d w +r o×i =+根据计算得S1= >= S d=,故该井点布置方案满足施工降水要求!

管井降水主要施工方法及技术要求

管井降水主要施工方法 及技术要求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

基坑降水施工方案 4.1 施工组织 按项目管理要求组织施工,实行项目经理负责制,配备有经验的施工技术管理人员组成项目管理班子,指挥协调工程施工,并按基坑降水质量达标要求,由主任工程师或专业工程师进行技术监督与管理把关,管理班子下设技术组、钻井组、洗井安泵组、抽降水值班组、电工组、安全保卫行政管理组等组成基坑降水疏干组织。 4.2施工准备阶段 ⑴资料:仔细研究分析同设计有关的图件及文字说明,编制基坑降水施工方案,准备有关记录表格、工具等,参加技术交底。 ⑵场地:组织现场踏勘,做好场区内“三通一平”工作,要求甲方提供地下障碍及管线的准确位置,以防意外事故发生,进行场区施工规划,布置施工井孔泥浆配置要求及循环途径。 ⑶设备:检查设备配套情况,对设备进场后开工前应进行试运转。 ⑷人员::开工前进行分岗、分班、进行施工工艺交底答疑;明确工作要求及标准,说明施工重点、难点及应急措施,并应对参与施工的管理人员进行安全及文明生产教育。⑸材料:订购材料,进场检查验收,不合格产品不许购用。 4.3施工工艺流程

4.4 管井降水主要施工方法及技术要求 4.4.1 钻进成井 ⑴ 放线定点:根据甲方给定的基坑开挖边线,用仪器及钢尺进行放线定井点位置,定完后应会同甲方或监理代表签字认可后,方可进行施工,井孔中心定位误差不得大于5cm。 ⑵ 钻机就位:钻机安装要求平稳牢固,钻机就位,偏差不许大于 5cm。 ⑶ 泥浆护壁:开钻前应准备一定量的红粘土,配制泥浆指标应控制其比重为0.8~1.0,粘度为19~21S,含砂量不大于4%,胶体率应达90~95%。 ⑷ 钻井:经专业工程师与甲方或监理代表现场检查合格后,方可开钻,施工中应保持井内应有水头压浆高度,防止井壁坍塌。 ⑸ 管井钻进达到设计深度以后,需报请专业工程师进行检查,验井深度抵达成井要求深度后冲捞沉渣,复验井深及钻头直径,合格签字后,方可进行清井下井管及滤管。 ⑹ 下井管及带孔眼或缝状包网水泥滤管时应检查接井管部位有无缺损裂纹,严禁“带伤”井管下入井内,下管时必须每隔5m下入导正扶中器,确保井管居中不歪斜,接管部位应包扎纱网或尼龙布,防止泥砂等进入井内,下管后应立即进行填砾,以防由于拖延填砾产生井内缩径,填不进砾料,造成引渗效果差的废井。 ⑺ 砾料应保证规格质量,含泥粉的砾料必须过筛后再用,填砾时应沿井壁与井管间缓慢投入,严禁车装冲填,以免冲撞井管产生歪斜及中间堵

管井降水方案[1]要点

目录 一、工程概况 二、工程地质及水文地质条件 三、施工方案选择 四、井点设计依据 五、主要施工方法 六、安全运行应急预案 七、施工工艺及技术要求 八、降水时对环境影响的分析控制 九、质量保证体系 十、工期保证措施 十一、主要机械设备材料计划 十二、施工组织体系 十三、质量、安全及文明施工保证体系和实施措施十四、附图

一、工程概况 1.1南京江宁区上坊北侧经济适用房项目9#地块位于江宁区上坊镇西岗村,地下二层为自行车库和汽车库,主楼为16层,建筑高度为72m;裙楼为5层,建筑高度为28.3m。基础底板低标高为-9.95、-8.95m。拟建场地自然标高为-1.25~-3.75m左右。 基坑开挖深度为7.7m~9.7m左右。基坑周长为80m*145m左右,本工程± 0.00为黄海高程11.000m。 二、工程地质及水文地质条件 2.1 土层自上而下地质情况简述如下: 1-2层素填土:黄褐~灰褐色,以粉质粘土为主,流塑,含少量碎砖,底部偶见耕土,填龄小于10年。场区局部分布,厚度:0.30-3.20m,平均0.69m;层顶标高:7.15m-8.53m,平均7.51m。 1-2A层淤泥质素填土:灰色,以淤泥为主,流塑,含有腐植物,填龄小于1年,主要为附近水塘清淤时回填。场区局部分布,厚度:0.50-0.80m,平均0.65m;层顶标高:4.07-5.93m,平均5.00m。 2-1层粉质粘土~粘土:灰黄色~灰褐色,可塑,无摇震反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。场区局部分布,厚度:0.60-2.40m,平均1.25m;层顶标高:6.42-7.65m,平均7.00m;层顶埋深:0.30-1.00m,平均0.48m。 2-2A层粉质粘土~淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,局部软塑,无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。场区局部缺失,厚度:2.70-18.00m,平均11.31m;层顶标高:3.27-7.09m,平均5.80m;层顶埋深:0.40-4.00m,平均1.67m。 3-2层粉质粘土:黄褐色、局部灰色,可塑,含有铁锰质浸斑,无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。场区局部分布,厚度:1.20-17.80m,平均7.38m;层顶标高:-11.23-7.33,平均-3.02m;层顶埋深:0.50-18.50m,平均10.55m。 3-2A层粉质粘土:灰色,可塑,局部软塑,无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。场区局部分布,厚度:2.90-9.60m,平均5.93m;层顶标高:-7.37-1.14,平均-2.20m;层顶埋深:6.70-15.00m,平均9.93m。 3-3层粘土~粉质粘土:黄褐色,局部青灰色,硬塑,含铁质氧化物和灰白色高岭土,无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。场区局部分布,厚

管井降水计算方案说明

环湖北路建设工程施工二标段 基坑降水

一、场地岩土工程情况 第①层杂填土,含有粉土、砖块、炉渣,碎石、植物根等。结构松散,成 分杂乱、不均匀。K2+480-K2+840段位于鱼塘与菜地之间。层底标高介于776.76 —777.74m。 第②层粉土,褐灰色。含云母、煤屑、氧化铁铝、混有砂粒等。湿,中密。无光泽反应。具有中等压缩性。该层含水量平均值为24.7%,该层天然孔隙比平均值为0.739.层底标高介于769.36 —774.44m之间。 第③层中砂,褐灰色,饱和,松散,含石英、长石、云母等。含土量较小。颗粒级配较差,磨圆度较差。揭露层厚 1.5 —8.4m。 第④层粉质粘土,褐灰色。含云母、煤屑、氧化铁铝等。软塑~可塑。该层揭露层厚介于2.7~9m之间。 K2+850-K3+550.794地下水埋藏于自然地表下2.4?4.0m,标高在774.24 —774.86之间,属孔隙潜水。主要接受大气降水、沿线池塘、水渠浅层补给及晋阳湖深层补给。

本工程地质条件主要为粉土、砂土。现场基坑深度为8.5m,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在沿基坑纵向两侧布设一定数量的管井,由管井统一将地下水抽出,从而满足基础施工对降水的要求。 三、降水模型选择及设计计算 1、降水模型的选择 假定:由于第④层粉质粘土的渗透系数远小于其它土层的渗透系数,近似将第④层视为不透水层。 (1)含水层厚度:日=第2层土层厚度+第3层土层厚度=11.5m, (2)管井深度:依据JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》,井点

管深度为:H W=H W+H W+H W+H W+H W+H W6 式中:H—降水井深度 H W—基坑深度,取8.5m H W—降水水位距离基坑底要求的深度,取0.5m H W—水力坡度作用基坑中心所需增加的深度。由于基坑等效半径r=4m,按照降水井分布周围的水力坡度i为1/10?1/15 ,如降水井需影响到基坑中心, H W—降水期间地下水位幅度变化。H W4取0m H W—降水井过滤器的工作长度,取2m H W—沉砂管长度,取1.5m 代入上式:H W=13m< H+地下水位埋深=11.4+3.6=15m 降水模型按照条形基坑潜水非完整井进行设计计算 2、降水设计计算 降水管井采用直径400mm勺无砂混凝土管,布置在基坑上口 1.0m处。

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

管井降水施工方案45240

中工程建设项目4#厂房、电子商务服务平台、 电子信息类厂房工程 管 井 降 水 施 工 方 案

******工程项目部 二0一七年三月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程地质及水文概况 (2) 2.1、基坑工程概况 (2) 2.2、水文地质概况 (3) 三、降水设计方案 (3) 3.1、设计计算 (3) 3.2、降水井平面布置 (3) 四、施工准备 (6) 4.1、测量放线 (6) 4.2、施工用电、用水配置 (6) 4.3、打井机械及井点设备 (6) 4.4、抽水设备的型号 (6) 4.5、人员的组织及安排 (7) 五、施工工艺 (7) 六、降水井质量要求 (11) 七、降水过程的控制 (11) 八、降水工程质量保证措施 (12) 8.1、降水管理 (12) 8.2、施工技术措施 (12) 8.3、生产设备准备 (13) 8.4、质量措施 (13)

九、成品保护及环保措施 (14) 十、降水对周围环境影响及防治措施 (14) 10.1、对周围环境的影响 (14) 10.2、防范措施 (14) 十一、主要安全技术措施 (16) 十二、基坑降水应急预案 (16) 十三、计算书 (17) 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《地基处理技术规范》(JGJ 79-2012); 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 《建筑基坑支护技术规程》(GJ120-2012); 《地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《基坑工程手册》(2009年版) 宿州高新产业技术开发区云计算产业园《工程勘察报告》、施工图纸等; 二、工程地质及水文概况 2.1、基坑工程概况 4#厂房基坑面积4788平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.8米。基础形式为条形基础。 电子商务服务平台基坑面积3310平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.7米,基础形式为桩基和独立基础电子信息类厂房基坑面积7200平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.800,基坑深度为5.8米,基础形式为筏板基础。

管井降水计算书

1、基坑总涌水量计算: 基坑降水示意图 根据基坑边界条件选用以下公式计算: Q=πk(2H-S d )S d /ln(1+R/r o )=π5(2×ln(1+= Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r 为基坑等效半径(m); S d 为基坑水位降深(m); S d =(D-d w )+S D为基坑开挖深度(m); d w 为地下静水位埋深(m); S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为。 2、降水井数量确定: 单井出水量计算: q 0=120πr s lk1/3 降水井数量计算: n=q q 为单井出水能力(m3/d); r s 为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为4个。 3、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y >l y 0=[k×(lgR -lg(nr n-1r w )/n]1/2

l为过滤器进水长度; r 为基坑等效半径; r w 为管井半径; H为潜水含水层厚度; R 为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R 0=R+r R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为。 4、基坑中心水位降深计算: S 1=H-(H2-q/(πk)×Σln(R/(2r sin((2j-1)π/2n)))) S 1 为基坑中心处地下水位降深; q=πk(2H-S w ) S w /(ln(R/r w )+Σ(ln(R/(2r sin(jπ/n))))) q为按干扰井群计算的降水井单井流量(m3/d),按下式计算: S w = H 1 +s-d w +r o ×i =+根据计算得S 1 = >= S d =,故该井点布置方案满足施工降水 要求!

管井降水计算书

管井降水计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 二、计算过程 1、基坑总涌水量计算: 基坑降水示意图 根据基坑边界条件选用以下公式计算: Q=πk(2H-S d)S d/ln(1+R/r o)=π5(2×8-2.6)2.6/ln(1+50.28/5.5)=236.229 Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m);

r0为基坑等效半径(m); S d为基坑水位降深(m); S d=(D-d w)+S D为基坑开挖深度(m); d w为地下静水位埋深(m); S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为236.229m3。 2、降水井数量确定: 单井出水量计算: q0=120πr s lk1/3 降水井数量计算: n=1.1Q/q0 q0为单井出水能力(m3/d); r s为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为4个。 3、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算:y0>l y0=[H2-0.732Q/k×(lgR0-lg(nr0n-1r w)/n]1/2 l为过滤器进水长度; r0为基坑等效半径; r w为管井半径; H为潜水含水层厚度; R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R0=R+r0 R为降水井影响半径;

轻型井点降水设计计算例题

轻型井点系统设计计算示例 某多层厂房地下室呈凹字形,其平面尺寸如图1-76所示,基础底面标高为-4.5m,电梯井部分深达-5.30m,天然地面标高为-0.40m。根据地质勘测资料:标高在-1.40m 以上为亚粘土,再往下为粉砂土,地下水静水位在-1.80m处,土的渗透系数为5m/d。基坑边坡采用1∶0.5,为施工方便,坑底开挖平面尺寸比设计平面尺寸每边放出0.5m。 图1—76 某地下室现场 根据本工程基坑的平面形状和深度,轻型井点选用环形布置并在凹字形中间插入一排井点,如图1-77所示。 井点管的直径选用50mm,布置时距坑壁取1.0m,其所需的埋置深度(从地面算至滤管顶部)用(公式1-54)计算,则至少为: (4.5-0.4)+0.5+17.5×0.1=6.34m 由于考虑轻型井点降水深度一般以6m为宜及现有井点管标准长度为6m,因此将总管 埋设在地面下0.6m处即先挖0.6m深的沟槽,然后在槽底铺设总管。此时井点管所需的长度: 6.34-0.6+0.20(露出槽底高度)=5.91(m),(小于6.0,可满足要求)。 电梯井处的基坑深度比其他部分要深0.8m ,所以该处井点管长度改用7m。 井点管的间距,考虑粉砂土的渗透系数不大,初步选用1.6m。

总管的直径选用127mm ,长度根据图布置方式算得: 2(67.6+2×1.0)+(46.4+2×1.0)+(46.4-2×1.8-2×1.0) = 276.2 (m) 抽水设备根据总管长度选用三套,其布置位置与总管的划分范围如图所示。 图1—36 某工程基坑轻型井点系统布置 a )平面布置图(1、2、3—三套抽水设备编号、同时表示挖土时情况); b )高程布置图 现将以上初步布置核算如下。 1)涌水量计算 按无压不完整井考虑,由于凹字形中间插有一排井点,分为两半计算:含水层的有效深度H0按表1-9求出: ,所以m H (99.10)00.194.4(85.10=+=) 基坑中心的降水深度)(2.35.08.15.4m s =+-= 抽水影响半径R 按公式(1-58)求出: )(25.46599.102.395.1m R =??= 83.00 .194.494.41'/=+=+s s

管井降水计算书

管井降水计算书计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编着 4、《基坑降水手册》姚天强编着 -、水文地质资料 二、计算过程 1、基坑总涌水量计算: 基坑降水示意图根据基坑边界条件选用以下公式计算: Q=n k(2H-S d)S d/ln( 1+R/r。)= n 5(2 X ln( 1+= Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r 0为基坑等效半径(m); S d为基坑水位降深(m); S d=(D-d w)+S D为基坑开挖深度(m); d w为地下静水位埋深(m); S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m);

通过以上计算可得基坑总涌水量为。 2、降水井数量确定:单井出水量计算: q o=12O nr s lk"3 降水井数量计算: n=q O q o为单井出水能力(m3/d); r s为过滤器半径(m); l 为过滤器进水部分长度(m); k 为含水层渗透系数(m/d) 。 通过计算得井点管数量为4个。 3、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y O>l y o=[k x (IgR o-lg(nr o n-1?/n] 1/2 l 为过滤器进水长度; r o为基坑等效半径; r w为管井半径; H 为潜水含水层厚度; R o为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R o=R+r o R 为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为。 4、基坑中心水位降深计算: 2 S i=H-(H -q/( n k) x 艺In(R/(2r o sin((2j-1) n /2n)))) S 1为基坑中心处地下水位降深; q= n k(2H-S W) S w /(In(R/r "+ 艺(ln(R/(2r 0 sin(j n /n))))) q 为按干扰井群计算的降水井单井流量(m3/d), 按下式计算: S w= H1+s-d w +r o X i =+根据计算得S= >= S d=,故该井点布置方案满足施工

管井井点降水施工方案-最新

220千伏上泗变电站工程 管井井点降水施工方案 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司(章) 2016年11月

(签字页) 批准: 年月 日 审核: 年月 日 编写: 年月 日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程地质与水文地质条件 (3) 3.1、工程地质条件 (3) 3.2、水文地质条件 (3) 四、降水方案的选择 (3) 4.1、深井设置计算 (4) 4.2、深井井点现场平面布置 (4) 4.3、降水效果及影响范围 (6) 五、施工技术措施 (6) 5.1、深井降水施工工艺流程 (6) 5.2、降水管布置与深井井点系统设备 (6) 5.3、地上排水管施工 (6) 5.4、降水电路 (7) 5.5、深井施工 (7) 5.6、基坑排水沟施工 (7) 六、施工准备 (7) 七、操作工艺 (8) 八、质量标准 (9) 九、成品保护 (9) 十、管井拆除 (9) 十一、安全、环保措施 (9) 附图:管井平面布置图 (10)

220千伏上泗变电站工程 管井井点降水施工方案 一、工程概况 本工程位于杭州市西湖区,靠近长深高速袁富互通,紧邻周二路,交 通便利。本工程位于钱塘江北岸,地貌单元属于河口冲海相平原,场地地形相对平坦。总建筑面积为5778平方米,地上2层,地下1层,建筑结构形式为框架结构,建筑结构的安全等级:二级,合理使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,抗震设防裂度为7度。基槽底设计标高为-4.35米,局 部为-5.6米(消防水池所在位置)。本工程基础形式为钢筋混凝土筏板基础。 二、编制依据 本次基坑降水设计主要依据以下技术法规和参考资料: 1、《岩土工程勘察报告》

管井降水与基坑内明沟排水施工方案案例

管井降水与基坑内明沟排水施工方案 批准: 批准: 审核: 编制:

目录 一、工程概况 二、地质概况 三、降水方案选择 四、井点设计 五、主要施工设备 六、劳动力计划 七、主要施工方法 八、确保工程质量的措施 九、环境影响及防治措施 十、施工进度计划 十一、安全措施 一、工程概况 二、地质概况 1. 场地地下水类型为略带承压性的潜水,地下水位埋深 2.50 m ~4.1 m,地下水补给主要为大气降水。 2. 场地岩石土工程条件祥见《煤电综合利用热电厂工程岩石工程勘测报告》 三、降水方案选择 人工降低地下水,常用的方法有轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点等。降水方案的选择应根据土层性质、渗透系数、工程特点等,对各种方法进行综合对比分析后确定。 电渗井点主要在淤泥和淤泥黏土中使用;喷射井点降水深度大,但造价高昂;轻型井点设备简单,安装快捷,是目前降水施工中常用的方法,但降水半径小;管井井点降水深度大,影响半径大,常与其他方法综合利用。 该基坑开挖深度约9.86 m,宽约19.8 m,要达到良好的降水效果,使基坑尽快满足土方开挖要求,参照该地区以往降水经验,决定采用管井降水与基坑内明沟排水相结合的降水方案,使用该组合降水方法安全可靠的、经济合理的降水方案。 四、井点设计依据 1、依据 (1)卸煤沟图纸 (2)工程特点及岩土勘察报告。 (3)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/111-98 2、井点设计 在基坑周围均匀布置14口管井,井深18m,开孔600mm,滤管采用300mm,外径400mm 的无砂砼滤水管,管井定位要避开基础。

3、地表排水 在基坑周边距基坑3m布置一圈排水沟。排水沟深40cm,宽度30cm,在排水沟上每40m 留一个800ⅹ800ⅹ800mm的集水井。排水沟底按0.5%~1%坡度向集水井找坡。排水沟采用砖砌水泥砂浆抹面。管井所抽地下水直接排入排水沟由甲方指定位置排出现场。 五、主要施工设备 名称规格型号数量 钻机1台 潜水泵1.5寸~2.5寸30(8台备用) 米石、碎石100m3 六、劳动计划 施工员1人 质检员1人 安全员1人 测量员1人 资料员1人 机电工1人 井点安装工1人 七、主要施工方法 1、设备进场——井点定位——管井施工——试抽水——开始降水——基坑开挖——基础施工——防水层施工——基坑回填——主体施工至沉降缝施工——管井封闭——设备退场。2、施工方法 (1)、管井定位:根据轴线控制点,用经纬仪定位,其位置要避开基础梁、柱、墙。(2)成孔:钻机就位后要平整稳固确保在施工工程中不发生倾斜移动,孔率应小于1%。(3)安装管井:井管采用无砂混凝土滤水管,连接要采取有效措施,使其紧密牢固,防止井管错位,造成漏泥。井管安装完成后,向孔内填1000mm厚米石滤料。上部井壁与土壁间用1-3.15cm石子填充。 (4)洗井:管井安装后,立即抽水洗井,防止时间闲置,使滤管堵塞。 (5)抽水:洗井12-24h后流出清水,此时即可连续抽水。如果较混浊,泥砂含量大,应查找原因。 (6)井管封闭 井管封闭在不需要继续降水后进行,封闭时垫层下2m井管内用C20砼填实,为了加强施工缝处的防水效果,底板侧壁处用双道上水处理。如甲方另有其他用途,井管不再使用后,应派人做好保护工作。 八、组织保证措施 1 组织保证措施 建立岗位责任制和质量监督制,明确分工责任,落实施工质量控制制责任,各岗位各行其职。 2 技术保证措施

相关文档