一.编制说明

本方案适用于徐州华鑫#1、#2炉超低排放改造工程中原有装置部分拆除工程。该工程是由武汉凯迪电力环保有限公司设计并承建。由于该工程时间紧、安装要求质量高,为了高质量的完成施工任务,确保该工程按期完工,达到零安全质量事故的安全目标,特编制此方案,以指导施工。

二.编制依据

1、武汉凯迪电力环保有限公司所提供的技术文件

2、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002

三.工程概况

该拆除工程内容包括:1、#1吸收塔+9.5m以上塔体部分及内件拆除。2、GGH拆除。3、#1脱硫装置从引风机出口至烟囱入口段的烟道部分除利旧部分外全部拆除。4、事故浆液罐筒体部分拆除。5、拆除#1B石膏排出泵1台。6、拆除#1原浆液循环泵2台。7、拆除氧化风机2台。8、拆除石灰石浆液泵2台。9、拆除真空皮带脱水机1台。10、拆除真空泵1台。11、拆除脱水间排水坑泵1台。12、拆除滤液水泵1台。工程计划于2015年9月16日开工,2015年10月15日完工。

四.施工准备

1、施工现场准备

目前施工现场已做到三通一平,交通运输比较方便,具备施工条件,工程开工前相关的票、证、已办理齐全。目前施工暂设、施工机具已具备,施工材料已进场人力资源已到位。

2、施工技术准备

编写详尽的施工技术方案,施工前认真的阅读设计文件,发现图纸中的问题及时与设计单位及业主取得联系。按规范及技术文件内容,对相关施工人员进行详细的施工技术交底,并提取详尽的材料计划。

五.施工方法

1、施工程序:

1.1、#1吸收塔拆除:脚手架搭设~保温拆除~仪表、电气元器件及管缆、线缆拆除~与#1吸收塔相连接的管线拆除~从上至下逐层拆除塔内件及支撑梁~从上至下拆除#1吸收塔塔体至利旧段~拆除的仪表、电气元器件及管缆、线缆入库~拆除的其他物质运至业主指定地点放置。

1.2、GGH烟气预热器拆除:脚手架搭设~保温拆除~仪表、电气元器件及管缆、线缆拆除~与GGH相连接的管线拆除~从上至下逐层拆除GGH内件及支撑梁~从上至下拆除GGH烟气预热器~拆除的仪表、电气元器件及管缆、线缆入库~拆除的其他物质运至业主指定地点放置。

1.3、烟道拆除:脚手架搭设~保温拆除~仪表、电气元器件及管缆、线缆拆除~烟道结构拆除

1.4、事故浆液罐部分拆除:脚手架搭设~仪表、电气元器件及管缆、线缆拆除~与事故浆液罐相连接的工艺管道拆除~事故浆液罐罐体部分拆除~拆除的仪表、电气元器件及管缆、线缆入库~拆除的其他物质运至业主指定地点放置。

1.5、#1B石膏排出泵1台拆除;#1原浆液循环泵2台拆除;氧化风机2台拆除;石灰石浆液泵2台拆除;真空皮带脱水机1台拆除;真空泵1台拆除;脱水间排水坑泵1台拆除;滤液水泵1台拆除。

六.安全风险控制措施

6.1、安全消防技术措施

6.1.1、施工人员进入施工现场必须正确佩带安全帽,安全着装,高空作业系好安全带。

6.1.2、施工人员进入现场要注意头上和脚下,因本次施工现场场地不平,吊车众多,在施工中一定要保护好自己,同时做到不伤害他人。

6.1.3、施工中所用的各种工机具必须遵守相关的操作规程,所用设备应处于良好使用状态,并进行定期检查,各种机电设备必须有防雨设施,防触电装置。

6.1.4、要创造安全施工环境,施工电源线、焊机把线应绝缘良好,不得随意拉设,尽量做到集中布置、架空或埋设。影响安全的孔洞必须可靠封堵。高空作业必须搭围栏并悬挂安全网。

6.1.5、现场施工根据用火区域级别办理用火手续,防火监护人员必须严格落实安全防火措施,备置可靠的消防器具,做好监护工作,严禁监护人脱离动火现场。动火区域内不得存留易燃、易爆物品。氧气瓶和乙炔瓶的安全距离不得小于5米,氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离不得小于10米。不了解动火周围安全状况时不得动火.

6.1.6、脚手架的搭设应符合安全施工的需要,不准非专业人员搭设脚手架,不准没经许可私自拆除脚手架,脚手架不准搭设在窗框上,原则上也不准搭设在设备和管线上,脚手架的搭设应注意保护成品和半成品。

6.1.7、鉴于拆除工作是全装置多工种的综合施工,安全工作涉及方方面面,当安全工作有特殊要求时,应单独编写安全施工交底或方案。

6.1.8、施工现场要设置安全警示牌,警示牌的内容应突出该区域的安全施工特点和安全要求。

6.1.9、垂直物品及工机具的传递要用绳索,严禁抛掷。

6.1.10、施工时砂轮磨削时应带护目镜,砂轮不用时及时关闭电源。

6.1.11、施工用电必须按规定手续申请临时用电证,非电气作业人员不得从事电气作业。线路送电必须通知用电单位,直至班组个人,严禁私自停送电。线路停电后,用电设备均应拉开电源开关,并挂上“严禁合闸”警告牌,电气设备检修时,应切断电源,线路且有明显切断点,挂上“有人工作,严禁合闸” 警告牌。各种用电设备必须安装漏电保护器,用于电动工具的电缆、插座必须符合规定,严格执行“一机、一闸、一保护”。

6.1.12、施工现场每个动火点或动火层要设置灭火器,灭火器应用合格检验标识。

6.1.13、所有参加施工作业的施工人员,在进入施工现场前,必须参加三级安全教育,并经有关方面的考试合格后方可上岗作业。

6.1.14、在人行线上部吊装时对吊装物要拴挂牢固,锚点、吊点要确保稳固,绳索、吊具、索具要事先进行检查,确认无问题后方可使用。吊装要有专人指挥,操作人员要集中精力协调配合。

6.1.15、夜间施工时要有充足的照明,危险区域要设警戒线。

6.1.16、要遵守甲方厂内车辆管理规定,不准随便停放车辆。

6.1.17、安全保证体系

七、文明施工现场措施

7.1、安全技术要求

7.1.1、施工操作必须严格按《安全技术操作规程》执行。

7.1.2、施工人员进入施工现场必须正确佩戴好安全护具,正确戴好安全帽,来往走动应注意头上、脚下以及来往车辆,防止意外伤害。

7.1.2、施工人员必须持证上岗,登高作业必须拴挂安全带。

7.1.3、施工现场必须配备足够数量的合格消防器材,规格数量由安全员提出,消防水由车间指定地点。

7.1.4、使用的各种电动工具必须配有触电保护器,并使用安全电压。

7.1.5、厂区内动火必须办理动火手续,手续齐全方可动火,且动火过程中必须有专人看护。

7.1.6、风力大于5级时严禁进行吊装作业,雷雨天气应有防触电措施。

7.1.7、在吊运过程中,应密切配合,在重物下面严禁有人行走和停留。

7.1.9、机索具及制作的工具必须正确使用,且须经试吊合格后方可使用。

7.1.10、在运输、吊装时,应设专人指挥,指挥人员应信号清晰准确。施工应听从指挥、协调一致,严禁凭估计猜测擅自行动。

7.1.11、脚手架、行走平台的搭设,必须符合安全操作规程的有关标准。搭设完成后必须确认安全方可使用。

7.2、风险识别

7.2.1、根据公司HSE管理程序,在项目施工前,项目部组织有关单位和部门人员对施工过程中可能产生的危害进行调查和识别,采用分析讨论会的形式针对施工的各道工序、作业场所、人员的健康安全和环境保护方面进行危害识别。

7.2.2、施工项目危害识别的施工风险主要内容有(不限于):吊车、高空作业、物体打击、电焊作业、噪音、脚手架搭设、火灾、火焰切割、照明、砂轮机、安全网等。

7.3、风险防范措施

7.3.1、起重吊装的风险防范措施

1)清理作业面和设施上的积水等。

2)凡参加起重施工的作业人员,应取得“特种设备作业人员资格证”和“特种作业人员资格证”的证书,无证者不能上岗作业。

3)吊装准备工作完成并经检查合格,按规定办理吊装作业票后方可进行吊装作业。

4)施工单位按本方案编制技术交底,并按方案和交底严格实施。

5)起重作业人员应熟悉此施工方案、起重设备性能、操作规程,做到信号传递准确,协调一致。

6)吊装所用机索具、材料应具有出厂合格证。

7)吊装前应全面检查方案的执行情况,确认无误后,方可作业。

8)吊起的重物不得在空中长时间停留;大雨、风力大于5级。

9)施工人员要正确佩戴劳动保护用具,各工种必须紧密配合,按安全操作规程施工。

10)作业前必须对起重工具进行检查,保证处于良好状态;吊装前应进行试吊,严格检查机械及索具的装设情况,确认符合方案要求,然后进行正式吊装;如机索具需要代用,必须经过有关人员确认无误后,方可代用,并做好相应的记录。

11)吊车站位及压脚铺设处必须平整并用道木或跑板垫实后方可作业;管线回落动作应缓慢。

12)在吊装过程中,遵守现场秩序,服从命令听指挥,不得擅自离开本岗位。

13)设专人负责起吊机械设备和电器设备的维修工作。

14)吊装前进行施工技术方案和安全注意事项交底。

15)必须使用经测试合格的设备,严禁使用已损坏或有缺陷的起重设备。

16)清理吊车作业范围内现场,设置警戒区域和警戒标志,非作业人员不得在此范围内站立和工作。

17)严禁超负荷使用吊装用机、索具。

18)调整好吊钩在重物上的起吊点,以免吊起时重物摆动。起重吊索不得套扣、缠绕,不得在索具上打结来缩短绳长。

19)吊装前,安全负责人检查管线内外,清除杂物;检查结构和

设备管道支撑是否松动;

20)吊装重物时使用适当的溜绳对吊装物进行控制,避免对吊装

物或其他设备及机械造成伤害。

7.3.2、高处坠落风险防范措施

1)作业人员身体经检查合格,登高作业人员必须持有登高作业

证。

2)清理设施上的积水设置“生命线”,并采取必要的防滑措施。

3)作业人员着装符合工作要求。

4)作业人员正确佩戴安全帽、安全带,高空作业时安全带必须

挂牢方可作业,禁止安全带低挂高用。

5)作业点下方设警戒区,并有警戒标志。

6)攀登或作业时要手抓牢、脚登稳,避免滑跌,重心失稳。

7)严禁使用吊车运送作业人员。

8)空中组对焊接前脚手架、跳板搭设要牢固。

9)大雨、风力大于5级时不得作业;

7.3.3、物体坠落伤害的风险防范措施

1)及时清理作业空间内的杂物,检查物品绑扎是否松动。

2)作业人员正确佩戴安全帽。

3)施工人员配备的工具、工件等有防滑落措施。

4)严禁向下抛掷物体。

5)吊装物下方严禁站人,吊车作业范围内现场,设置警戒区域

和警戒标志;

7.3.4、电气伤害风险防范措施

1)焊工在施焊前,要认真清理施工现场,消除易燃、易爆物,

焊接或切割工作结束后在离开施工现场前再次认真检查清理施工现场,并及时切断焊接、切割设备以及工机具和照明等电源后,方可离开。

2)电焊机进入现场前要认真检查;放置电焊机的焊机棚和操作

金属平台必须要有良好的接地。角向磨光机等要绝缘良好,焊接用软线、导线、照明以及电动工机具用电源线不允许有漏电处,一经发现要及时进行处理。现场使用的所有电器设备,要全部安装漏电保护器;

3)加强施工用水、电、汽的管理,施工用的电焊把线,氧气、

乙炔瓶要整齐有序;使用的氧气瓶和乙炔瓶要保证安全距离,氧气带和乙炔带不允许有泄漏处。

4)电焊用把线、把钳、焊机应绝缘良好,气焊、气割用具性能

可靠。氧气瓶、乙炔气瓶必须防震胶圈,并按要求摆放。

5)使用手持电动工具必须设触电保护器。

6)使用小型电动工具的电缆(线)、插座必须符合规定,严禁

无插头使用。

7)施工用电缆、电线要按规定敷设和架设,不得乱拉、乱设,

架空线距地面不得低于4m,不得架设裸体导线,非电工人员不得从事电气作业,用电设备不得带“病”运行。

8)施工用电设施必须作接地和接零保护。严禁将接地和接零共

用一根导线。

9)配电箱、开关箱应装设在明显、干燥、通风及常温场所,并

做出明显标记,箱门配锁,设专人负责,要经常进行检查和维修。

10)当现场施工人员发生触电事故时,要立即组织救护,首先要

设法使触电者与电源脱离,然后再进行施救。

7.3.5、脚手架搭设风险防范措施

1)脚手架搭拆时应符合以下要求:

2)搭、拆脚手架及脚手板时,其附近及下方不得有人作业。立

杆、顺杆、横杆相交时,应先绑立、顺杆再绑立横杆。钢脚手杆不得用铁线绑扎,必须使用钢卡扣。

3)跳板应采用双排搭设,并将跳板固定好,不得使用单块跳板。

4)跳板对头铺设时,其两板端头应搭设在各自的横杆上,两横

杆间距不宜大于20cm;跳板搭接铺设时搭接长度不得小于30cm。跳板之间不得留有空隙和探头板。

5)靠近电线搭、拆脚手架时,必须切断电源或将电线迁移。

6)在搭、拆脚手架时,如脚手板、杆尚未绑牢或已拆开绑扣,

不能停止作业,如必须停止,必须在明显位置悬挂警示标志。

7)脚手架搭设完成必须经安全人员检查合格方可使用,严禁未

经许可私自使用或拆除、改建脚手架。

7.3.6、砂轮打磨

1)作业前应对砂轮进行检查,确认无误后方可使用。

2)打磨时一定要佩带防护镜或防护面罩以免粉尘进入眼内。

3)打磨时其砂轮的直线方向严禁站人,以免砂轮破损碎片飞出

伤人;

4)多人打磨时应相互错开。

8.3.7、强度试验

1)压力试验所用的压力表须符合要求,且经过检验合格的压力

表。

2)在升压过程中,升压速度须按压力试验方案进行,切勿盲目

进行。

3)当升压过程中,应密切注意观察管线有无变形或有异常响

动:若出现异常须立即停止升压,待查明原因后方可进行。

4)试验的压力应严格执行试压方案中所规定的试验压力进行,

严禁超压。

5)试验过程中,施工人员严禁站在管口附近。

6)注意气象变化(特别是每日日照强烈的时间段),合理控制

升压速度,以免由于升压速度过快发生事故。

7)试压区域应设有明显警示标记,禁止无关人员进入,避免泄

露造成人员伤亡。

8)试压过程中若有泄漏,不得带压修理。

9)排气时选择安全排放口,并在此区域进行安全隔离,派专人

看护,并确保排气人员佩戴适当的防噪音个人保护用具。

八.资源需求计划

1、劳动力计划

2、消耗材料计划

3、措施用料计划

序号材料名称材质、规格、型号单

1钢板δ=20㎜m220 2钢板δ=10㎜m230 3钢板δ=8㎜m220 4电缆25mm2m40

0 5电缆50mm2m30

0 6无缝管Φ273m70

7无缝管Φ219m60 4、主要施工机械、设备投入计划

序号机械或设备

名称

规格型号单

数量备注

1塔吊台1 2汽车吊QY35K5,35t台1 3汽车吊90t台1 4汽车吊25t台4 5焊条烘干箱台1 6漏电保护器100A具15 7漏电保护器63A具25 8电度表个2 9导链5吨台8

1 0导链3吨台8

1 1导链2吨台10

1 2液压千斤顶50t台10

1

3

机械千斤顶16t台28

高压线塔拆除安全方案

一、工程概况 德商高速公路夏津至聊城段路桥三标起点起点S258南侧,里程桩号K84+000,与二标的接头处长链长度为。向南经梁水镇任香坊东、河下荣东、老程庄西、小赵庄西、大荣东、闫寺办事处大王庄东、道口铺办事处任双庙东、胡谢西,止于王尔镇村西南德商高速与济聊馆高速公路交叉设置的聊城西枢纽互通,里程桩号K103+000本标段全长公里。 二、编制依据 按照?公路工程施工安全技术规程?、?公路水运工程安全生产监督管理办法?的要求和其它安全施工的规定进行。 安全目标 1.坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 2.杜绝安全特别重大、重大、大事故,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保生命财产不受损害。 3.创建安全生产标准工地。 4.杜绝因施工造成的道路中断,通信、电力管线损坏等施工责任事故。 三、现场组织机构设置及职责 项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,安全总监主抓安全生产工作。项目总工负责施工技术问题,现场配备专职安全员,施工队伍配备兼职的安全员。 组长:XXX 副组长:XXX XX 组员:XXX XXX XXX XXX XXX XXX

项目经理对施工进行总体协调指挥,现场经理负责对施工现场的整体指挥工作。组员按照分工对现场进行直接管控。 四、施工前的准备工作 1、拆除高压线 ①应与供电部门进行协调及时拆除高压线路。 ②未拆除高压线前不得进行施工作业。 2、车辆、人员就位 ①线路拆除后吊拆车辆进入现场选择合理的支点将车辆支立稳定,并对车辆进行安全检查。 ②吊车司机应按规定持证上岗。 ③现场安排专人进行指挥作业。 ④作业前对作业人员进行安全交底。 ⑤对施工人员佩戴的防护用品进行检查,确保安全后进行作业。 五、线塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除流程 施工准备吊车到位锚固塔身拆卸螺栓吊卸塔材清理现场 2、施工方法 、吊车就位后由工作人员上塔身固定钢丝绳,拆解塔基紧固螺丝,由吊车吊下塔身后进行分解。 、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控线塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。

住宅烟道施工方案

住宅烟道安装施工方案 一、工程概况: 1.1工程名称:一期项目 建设单位:西安置业有限公司 监理单位:建设监理公司 设计单位:中国设计公司 施工单位:中国工程技术公司 1.2工程设计概况: 本工程为34层高层住宅层高3m,共有10条排气道,卫生间6条, 管壁厚15mm、截面尺寸为380mm×150mm,共计140根;厨房间4 条,管壁厚15mm、截面尺寸为500mm×250mm,共计172根。 二、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002); 3. 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2002); 4. 住宅排气道选用陕2007J14-3;厨房间烟道型号BYC36,卫生间烟道型号BYW36; 5.一期工程施工图; 三、施工准备及计划安排 1.安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、楼梯、 模板、木枋、钉子、铁丝等。 2. 施工计划安排:一期工程施工图中涉及要求,选用合格的成品排气

道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层排 气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→烟道洞口封堵→安放排气道钢筋→接口处涂抹沥青油膏→上层排气道就位。 2.主要施工方法: 安装前首先检查烟道,校对型号,清理管道毛边。然后用吊垂通线校正预留孔洞位置是否准确,清理预留空洞大小必须符合设计要求。 若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 烟道安装顺序从下至上安装,首层安装时,先用1:2的水泥浆找平地面。 首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后用木楔暂时固定四边。烟气道出斜屋面如遇到斜梁,在闷楼内将烟气道上下或左右移动位置避开斜梁。 安装吊模,分两次拆除临时木楔,并对称浇捣C20细石砼。在一、二层烟道接头处满涂沥青油膏。 然后把两根C14钢筋或L30×30×3角铁置于烟道顶,(钢筋在承托烟道前,应先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口,使上下烟道接口紧密吻合。)然后安放、调正、固定上层烟道。烟道在楼层处连接平面图如下: 钢筋及铁件刷防锈漆两道

成品烟道安装施工方案(已审批)

一、工程概况 佛禅(挂)2009-013宗地-6A#、6B#地块房地产项目位于禅城区前进路北侧、佛山大道东侧地块,本期工程建筑面积约为109000㎡,基地面积22000㎡。主要由4栋39层住宅、3-4层商业步行街、1层地下室及相关配套工程组成。1/2/3/5栋住宅楼为39层,屋顶女儿墙高度1.2米;商业步行街建筑3~4层不等,高度10~18米;一层地下室。 二、编制依据: 根据国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)及住宅厨房卫生间垂直防烟、防倒灌集中排放系统图集;本工程烟道尺寸为400 mm×500mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层找平层→安装烟道→自检烟道垂直度→监理验收签字→二次C20砼填实预留孔→砌砖包烟道井→混凝土

与砖墙之间挂网拉毛→抹灰→养护 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,出屋面做法按07J916-1-C10页,洞口四周120厚挡边在高出屋面结构面600范围内采用C20素砼浇筑(其余出屋面洞口部位处理同此)。 2.5屋面烟道细石C20砼泛水高度应高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护 1、严禁吊装时撞击烟道及砌砖包烟道时锤击烟道。 2、安装好后立即做好保护措施,防止烟道被损坏。 七、安全文明施工 1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程,新工人进入现场前要做好现场三级安全教育,必须戴安全帽。

测风塔拆除方案

测风塔拆除方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中广核贵州龙里谷冰风电场升压站土建及电气安 装工程 测风塔拆除施工方案 编制:邓兀 审核:汪建宇 批准:蒋东寿 湖南湘江电力集团有限公司 贵州龙里项目部 二0一五年六月二十九日

一、工程概况 谷冰风电场升压站附近有一基测风塔,影响到升压站的施工。为保证升压站施工的正常进行,需拆除测风塔。该测风塔为拉线式测风塔,位于一山坡上,地势较高,地形较平坦,塔基周边没有重要设施。 二、施工组织机构 1、工程总负责人:汪建宇 负责本次拆除施工的全面管理工作,在工程施工中负责对内、对外联系,施工组织调动、人员安排、协调及处理工程中的有关事宜。 2、现场工作负责人:张正超 负责本次施工管理工作,在工程施工中负责各个施工组间的协调及人员调配并处理工程施工中出现的问题,负责工作内容的交底及安全工作命令票的宣读工作。 3、安全管理负责人:邓兀 负责本工程的安全施工管理工作,在施工中起监督检查作用,对出现违章行为有权令其停工,并提出整改措施,令其限期整改,负责审核安全施工技术措施及安全施工交底工作。全面负责施工现场的安全管理工作; 4、技术负责人:吴新健 负责施工现场的施工技术管理工作,负责施工技术交底工作。 5、材料工器具负责人:韦丰雪 负责本工程的材料回收、工器具管理工作。 6、工程施工车辆、工器具配置: 车辆配备:货车1辆 工具配备:截面直径13mm起重钢丝绳100米一根、LGJ-240导线钳头4只,圆桩、角桩等工具,根据现场情况均已相应配备。 本工程计划于2015年7月8日施工。 三、拆除工作量 拆除测风塔1基。 四、施工前的准备工作

烟道安装施工方案.

浙江嘉福有限公司余热发电工程 风管制作安装 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 嘉福烟气余热发电项目部 二○一二年六月二十四日

目录 一、工程概述 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工具备条件和工期要求 (01) 四、主要施工机具、人员配备 (02) 五、施工方法和步骤 (03) 六、工质量标准、工艺要求 (09) 七、量问题的控制 (09) 八、成品保护的注意事项 (09) 九、安全文明施工措施 (09) 十、质量记录和验收级别 (11)

烟道制作安装作业指导书 一、工程概述 浙江嘉福玻璃有限公司利用玻璃生产时产生大量高温烟气,为利用这部分热量,特新建余热锅炉。为使工程顺利进行,特编制本烟道安装作业指导书,范围包含从玻璃窑烟气出口至余热锅炉入口;余热锅炉出口至脱硫系统入口。由于玻璃窑烟气出口与余热锅炉过于靠近,且与余热锅炉烟气入口标高相差大,所以在烟道中设立矩形风箱,即烟气流经圆形短管后进入风箱,再经短管进入锅炉。锅炉出口处设三通,使烟气可进入两台风机,风机出口处再合并,然后进入脱硫系统。 二、编制依据 2.1嘉福玻璃有限责任公司余热发电工程施工组织设计; 2.2烟道制作安装施工图C394-02R; 2.3引用规范及标准; 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 《烟道安装施工验收技术规范》HD00020301-02A 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工具备条件和工期要求 3.1 施工具备条件

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

铁塔拆除施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

1、目的、范围: 1.1为保证220kV曲沾Ⅰ回线38#~40#、Ⅱ回线40#~43#区段杆塔(水泥杆)及老沾维线N58~维尼伦变区段杆塔拆除保证安全顺利完成拆除工作而编制。 1.2、本方案仅适用220kV曲沾Ⅰ回线38#~40#、Ⅱ回线40#~43#杆塔拆除、N58~维尼伦变区段杆塔拆。 2、编制依据: 2.1 220kV尖山输电线路工程《职业健康安全、环境及文明施工措施》 2.2 江西电力设计院回复的工程技术联系单。 3、安全管理目标: 1、不发生轻伤及以上人身伤亡事故; 2、不发生在有限追溯期内因施工、制造原因和人员责任引发的电网事故及(电网)设备事故; 3、不发生恶性误操作事故; 4、不发生一般电气误操作事故; 5、不发生有人员责任的一般电网事故及(电网)设备事故; 6、不发生10万元及以上的施工机械、运输机具及安装设备损坏事故; 7、不发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故; 8、不发生火灾事故; 9、不发生违反调度纪律的事件;10、全年事故频率(含交通、机械、设备、火灾事故)控制在5‰以内,负伤频率控制在3‰以内。 4、主要工作量: 5、主要施工方案: 铁塔及水泥杆均为破坏性拆除,所有拆除均进行回收处理 作业程序:工器具准备→导地(松驰)线拆除→附件拆除→打拉线(绞磨安装)→拆除→恢复现场 5.1作业前由项目部安全技术人员组织对作业人员进行全面的安全技术交底,并签字。

5.2作业时分2组人员同进行,1组高空主要为导(地)线、附件拆除,2组进行地面绞磨固定; 5.3 地面作业在正对线路中心线离需拆除杆塔60~100米范围外选择绞磨固定点,并挖好锚坑,对绞磨进行锚固,锚坑深度不得小于2米。 5.4待全线导(地)线及附件拆除后,对与作业点保持100范围外开始警戒,警戒范围采用三角旗全全封闭,待各点警戒就位后,由总指挥通知绞磨操作员,启动绞磨对杆塔进行施拉,杆塔未拉倒前,不得松懈警戒, 杆塔拆除后由总指挥通知各警戒点撒出警戒. 5.4铁塔拆除对塔体4个角度进行打拉线,将塔脚A、D、B、C腿螺栓回松; 5.5水泥杆拉线系在横担及杆身中部,铁塔系在塔体中部及横担以下2米,用?16钢丝绳作拉线,设2台5T机动绞磨向同一个方向施拉; 5.6高空作业必须配戴好安全带,水平、上下移动时都不失去保护; 5.7遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级以上大风应停止作业。 5.8高空作业必须设安全监护人。高空作业人员在高空作业前必须经过体检,体检达到合格,适合高空作业,并经安全考试合格,持有高空作业许可证,才能进行高空作业; 5.9高空作业时,不论高空人员之间或高处与地面传递工具和物件时均不得抛扔;如果需要传递,高处之间采用手传递,高处与地面之间则应用绳索传递。在连接主材时,操作人员应先选择安全位置,然后再进行操作,并及时安装好接地。塔上作业人员传递工具用工具包,剩余物件或已损坏的物件集中装袋,用绳传递。塔上应减少双层作业,多人在一处作业或多层作业时,应相互照应,密切配合,严禁蛮干。 6、操作示意图: 6.1水泥杆拆除平面图:

转炉拆除施工方案-

安源分公司炼钢厂 转炉炉壳及汽化冷却烟道 拆 除 安 装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 中国十七冶集团有限公司江西分公司 2010年9月19日

1、概述 安源炼钢厂现有2台50t炼钢转炉,该转炉自2004年建成投产至今,从未进行炉检,年久失修,导致炉壳、汽化烟道等设备已经老化损坏,严重影响生产进度并存在安全隐患。该厂综合考虑对1#、2#转炉进行全方位炉检,并由十七冶承揽转炉炉检工作。此次炉检的主要工作内容是转炉炉壳、活动烟道、炉口段烟道、I段烟道、II段烟道和末段烟道的拆除安装。每台转炉设备的拆除和安装主要工期控制在6天,狗窝及管路的恢复控制在转炉砌筑的时间里(约3天)。 2、为了保证此次炉检的规范操作,确保安全,应遵守执行如下国家有关法规。 ○1《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 ○2《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 ○3《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 3、主要拆除安装设备及重量 4.1 工机具的准备与就位

4.1.1 准备12台电焊机(其中4台CO2保护电焊机)放在炉前平台,东西两边各2台,其它均布在每层平台的1#和2#炉之间;8T电动卷扬机4台,炉前、炉后各放2台,并用钢索固定好;5T电动卷扬机4台放在第六层平台上,并用钢索固定好;10T千斤顶4台、5T 千斤顶4台、10T手拉葫芦2个、5T手拉葫芦4个、3T手拉葫芦6个、2T手拉葫芦10个、1T手拉葫芦10个;氧气20瓶、乙炔12瓶,常用工具箱3个(包括各种工具、专用吊具在内)放在炉前平台上。 4.1.2 施工人员110人(含施工管理、安全管理、后勤保障),分三班进行作业,所有人员在9月22日前到位。 4.1.3 检修人员在检修前三天必须对场地进行熟悉,对检修前能够拆除的辅助设备、设施进行选择性拆除。 4.2 检修前期准备工作 4.2.1 检修前三天炼钢厂应准备的施工措施用料:毛竹100根,竹跳板100块,8#铁丝200公斤,2米长跳板50块,4米长跳板50块。 4.2.2 9月20日前炼钢厂负责将各层平台清扫干净,钢管脚手架暂时不拆除。 4.2.3检修前三天维修厂应准备的施工材料:∠50角钢120米,12#槽钢120米,18#工字钢60米。 4.2.4 检修前维修厂负责根据十七冶的需要在各层平台上安装好检修用电源和照明。 4.2.5 检修前维修厂负责根据十七冶的需要做好各层平台的氧气接点。

徐州华鑫#1、#2炉超低排放改造工程烟道及吸收塔拆除施工方案

目录 一.编制说明 (1) 二.编制依据 (1) 三.工程概况 (1) 四.施工准备 (1) 五.施工方法 (2) 六.安全风险控制措施 (2) 七.文明施工现场措施 (4) 八.资源需求计划 (9)

一.编制说明 本方案适用于徐州华鑫#1、#2炉超低排放改造工程中原有装置部分拆除工程。该工程是由武汉凯迪电力环保有限公司设计并承建。由于该工程时间紧、安装要求质量高,为了高质量的完成施工任务,确保该工程按期完工,达到零安全质量事故的安全目标,特编制此方案,以指导施工。 二.编制依据 1、武汉凯迪电力环保有限公司所提供的技术文件 2、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 三.工程概况 该拆除工程内容包括:1、#1吸收塔+9.5m以上塔体部分及内件拆除。 2、GGH拆除。 3、#1脱硫装置从引风机出口至烟囱入口段的烟道部分除利旧部分外全部拆除。 4、事故浆液罐筒体部分拆除。 5、拆除#1B石膏排出泵 1台。 6、拆除#1原浆液循环泵2台。 7、拆除氧化风机2台。 8、拆除石灰石浆液泵2台。 9、拆除真空皮带脱水机1台。10、拆除真空泵1台。11、拆除脱水间排水坑泵1台。12、拆除滤液水泵1台。工程计划于2015年9月16日开工,2015年10月15日完工。 四.施工准备 1、施工现场准备 目前施工现场已做到三通一平,交通运输比较方便,具备施工条件,工程开工前相关的票、证、已办理齐全。目前施工暂设、施工机具已具备,施工材料已进场人力资源已到位。 2、施工技术准备 编写详尽的施工技术方案,施工前认真的阅读设计文件,发现图纸中的问题及时与设计单位及业主取得联系。按规范及技术文件内容,对相关施工

转炉拆除施工方案

唐山市德龙钢铁有限公司转炉汽包拆除及安装新汽包 拆 除 安 装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 中国第四冶金建设公司 2013年2月19日

1、概述 安源炼钢厂现有2台50t炼钢转炉,该转炉自2004年建成投产至今,从未进行炉检,年久失修,导致炉壳、汽化烟道等设备已经老化损坏,严重影响生产进度并存在安全隐患。该厂综合考虑对1#、2#转炉进行全方位炉检,并由十七冶承揽转炉炉检工作。此次炉检的主要工作内容是转炉炉壳、活动烟道、炉口段烟道、I段烟道、II段烟道和末段烟道的拆除安装。每台转炉设备的拆除和安装主要工期控制在6天,狗窝及管路的恢复控制在转炉砌筑的时间里(约3天)。 2、为了保证此次炉检的规范操作,确保安全,应遵守执行如下国家有关法规。 ○1《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 ○2《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 ○3《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 3、主要拆除安装设备及重量 工机具的准备与就位 4.1.1 准备12台电焊机(其中4台CO2保护电焊机)放在炉前平台,

东西两边各2台,其它均布在每层平台的1#和2#炉之间;8T电动卷扬机4台,炉前、炉后各放2台,并用钢索固定好;5T电动卷扬机4台放在第六层平台上,并用钢索固定好;10T千斤顶4台、5T 千斤顶4台、10T手拉葫芦2个、5T手拉葫芦4个、3T手拉葫芦6个、2T手拉葫芦10个、1T手拉葫芦10个;氧气20瓶、乙炔12瓶,常用工具箱3个(包括各种工具、专用吊具在内)放在炉前平台上。 4.1.2 施工人员110人(含施工管理、安全管理、后勤保障),分三班进行作业,所有人员在9月22日前到位。 4.1.3 检修人员在检修前三天必须对场地进行熟悉,对检修前能够拆除的辅助设备、设施进行选择性拆除。 检修前期准备工作 4.2.1 检修前三天炼钢厂应准备的施工措施用料:毛竹100根,竹跳板100块,8#铁丝200公斤,2米长跳板50块,4米长跳板50块。 4.2.2 9月20日前炼钢厂负责将各层平台清扫干净,钢管脚手架暂时不拆除。 4.2.3检修前三天维修厂应准备的施工材料:∠50角钢120米,12#槽钢120米,18#工字钢60米。 4.2.4 检修前维修厂负责根据十七冶的需要在各层平台上安装好检修用电源和照明。 4.2.5 检修前维修厂负责根据十七冶的需要做好各层平台的氧气接点。 4.2.6 检修前维修厂准备好各段烟道的相连管路的无缝钢管。

厨房烟道安装工程施工方案

兰乔国际城17#楼工程 厨房烟道工程 施工方案 _______________ 制:编 _______________ 核:审 ________________ 准:批 17号楼项目名称:西安兰乔国际城

有九施工单位:冶建设限公司 日二期:二〇一二年月二十五日 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备及计划安排 4、质量要求 5、主要施工方法及工艺流程 6、安全文明施工

厨房烟道安装施工方案 一、工程概况: 西安兰乔国际城17#楼工程位于长安区大学路,建筑面积15625m2。本工程为地下一层,地上二十七层,其中地下室层高为4.6m,地上一至二十六层层高均为数2.9m,二十七层层高为3.0m。本工程主体结构为剪力墙结构,厨房排烟道采用专业厂家预制的成品,在结构施工中烟道洞口已根据图纸尺寸预留. 二、编制依据: 本工程图纸设计烟道尺寸为250 mm×500mm,做法依据陕2011TJ008,高度2900、3000mm、壁厚15mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《陕2011TJ008》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、质量要求 1、排气道技术性能要求: (1)垂直承载力≥90KN。 (2)抗柔性冲击:10㎏砂袋,由1米高度自由落下,同一位置冲击5次的条件下,排气道制品不开裂。 (3)耐火极限:≥1.0h 2、尺寸允许偏差: 排气道制品允许偏差单位:㎜

吸收塔安装施工方案

目录 1、概述 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2工程概况 (3) 1.3工程范围 (4) 2、施工工艺 (5) 2.1提升装置选择 (5) 2.2准备工作 (5) 2.3施工方法 (8) 2.4施工风险点预控措施 (9) 3、施工技术措施 (10) 3.1材料的验收和管理 (10) 3.2安装质量保证措施 (11) 3.3放样、下料 (13) 3.4环形加强筋的安装 (13) 3.5主要质量控制项目及检查方法 (13) 3.6筒体圆度和垂直度控制措施 (14) 3.7焊接及检测 (14) 4、工程质量目标及质量保证体系 (17) 4.1工程质量目标 (17) 4.2质量保证体系 (17) 4.3质量控制细则 (17) 4.4工程质量三级验收制度 (18) 5、开工前准备措施 (19) 6、人员配置计划 (19)

7、安全与环境卫生技术措施 (20) 8、文明施工技术要求 (22) 9、消防管理 (22) 10、应急处置预案 (23)

1、概述 1.1编制依据 1.1.1 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目招标文件 1.1.2 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目技术协议 1.1.3 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目合同 1.1.4 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目提供的原始资料 1.1.5 相关设计图纸 1.1.6相关的现行技术规范 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB50128-2014 《钢制焊接常压容器》NB/T47003.1-2009 《承压设备无损检测》第1部分:通用要求NB/T47013.1-2015 《承压设备无损检测》第2部分:射线检测NB/T47013.2-2015 《承压设备无损检测》第3部分:超声检测NB/T47013.3-2015 《承压设备无损检测》第4部分:磁粉检测NB/T47013.4-2015 《承压设备无损检测》第5部分:渗透检测NB/T47013.5-2015 《承压设备无损检测》第7部分:目视检测NB/T47013.7-2012 《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》DL/T5418-2009 1.2工程概况 华能海口电厂2×330MW亚临界机组,四期8、9号机组烟气脱硫装置由清华同方环境有限公司承建,均采用石灰石-石膏湿法(液柱塔)烟气脱硫工艺,按一炉一塔设计。在燃用含硫量1.0%的脱硫设计煤种时,脱硫装置入口二氧化硫浓度为2050mg/m3(标态,干基,6%O2)时,二氧化硫脱除率不小于95%。分别于2006年7月和2007年5月通过了168小时满负荷试运,进入商业运营阶段。 由于煤炭市场变化,并且环保标准日趋严格,原有脱硫装置难以满足排放需求,华能海口电厂2014年委托福建龙净环保股份有限公司对两台机组原有脱硫装置进行升级改造,在脱硫吸收塔入口烟道与底部喷淋层中间增加一层合金托盘。脱硫系统按收到基全硫份1.5%的设计煤种设计,在燃用设计煤种时,入口二氧化硫浓度为3075mg/Nm3(标态、干基、6%O2)

测风塔拆除施工方案

. 中国水电顾问集团风电泸西有限公司五个风电 场测风塔拆除施工方案 编制单位:云南齐家电力科技有限公司 2017年6月

. 编制:杨正伟审核:田应泽批准:王杰

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工组织机构 (4) 四、拆除工作量 (7) 五、施工前的准备工作 (7) 六、施工工艺流程 (8) 七、安全措施 (9) 八、主要危险点及预控措施 (10) 九、现场文明施工与环境保护 (11) 十、应急预案 (12) 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

2、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ46-88); 3、电力建设施工及验收技术规范DL/T5210.1-2005 4、《安全生产监督规定》(2003-10-1实施), 5、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》(2004-5-10实施)。 二、工程概况 中国水电顾问集团风电泸西有限公司五个风电场共有五基测风塔需拆除,该测风塔为拉线式测风塔,分别位于林地、耕地内,地势较高,地形较平坦,塔基周边没有重要设施。 三、施工组织机构 为确保本次拆除工程的顺利完工,公司成立了工程技术、安全生产管理领导小组,在公司项目主管的直接领导下开展工作,对本工程的施工质量、安全文明施工、施工环境保护及工期进度进行督办。 3.1项目人员组织机构

图3-1现场组织机构图 3.1工程总负责人:王杰 负责本次拆除施工的全面管理工作,在工程施工中负责对内、对外联系,施工组织调动、人员安排、协调及处理工程中的有关事宜。 3.2现场工作负责人:田应泽 负责本次施工管理工作,在工程施工中负责各个施工组间的协调及人员调配并处理工程施工中出现的问题,负责工作内容的交底及安全工作命令票的宣读工作。 3.3安全管理负责人:杨正伟 负责本工程的安全施工管理工作,在施工中起监督检查作用,对出现违章行为有权令其停工,并提出整改措施,令其限期整改,负责审核安全施工技术措施及安全施工交底工作。全面负责施工现场的安全管理工作。 4、技术负责人:高筱华

拆除施工方案

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司电力分公司 余热锅炉环保改造工程 建筑工程 拆除专项施工方案 审核: 批准: 编制: 江苏苏商建设总承包有限公司 2016年10月20日

目录 第一章、编制说明 (5) 第一章、编制依据 (5) 第二章、工程概况 (5) 一、工程概况及描述 (5) 1.工程名称 (5) 2.工程性质 (5) 3. 工程地理位置 (5) 4. 本期工程简介 (6) 6.工程拆除范围及划分 (7) 二、气象条件 (7) 第三章、拆除工程专项施工方案 (8) 一、拆除工程施工准备 (8) 二、拆除工程施工管理 (9) 三、施工注意事项 (10) 四、脚手架工程施工方案 (10) 五、烟道拆除施工方案 (12) 1.施工流程 (12) 2.施工方案 (13) 六、钢结构拆除施工方案 (14) 1.拆除准备 (14) 2.次梁拆除 (15) 3.主框架部分的拆除 (15) 4.实施中应当注意的事项 (16) 5.施工安全措施: (17) 七、周围管线、仪表、线缆拆除施工方案 (18)

1.施工程序 (18) 2.施工方案 (19) 3.安全措施 (19) 八、吸收塔本体原有设备拆除施工方案 (19) 1.施工准备 (19) 2.施工现场准备 (20) 3.施工方案 (20) 4.拆除质量保证措施 (20) 5.安全生产措施 (22) 九、脱硫塔拆除工程施工方案 (22) 一、施工流程 (22) 二、施工方案 (22) 三、拆除质量保证措施 (26) 四、安全生产措施 (28) 五、环境保护措施 (29) 六、运输工作 (29) 第六章、原有设备基础拆除及废水间拆除及加固 (29) 一、施工步骤 (29) 二、施工前准备工作 (29) 三、人工拆除 (30) 四、机械拆除 (30) 五、加固 (31) 六、安全措施 (31) 第七章、质量目标及质量保证措施 (32) 一、现场安全防护施工措施 (33) 二、防止高处坠落措施 (34)

脱硫吸收塔拆除方案

-、工程概况__________________________ 2 _____ 二、编制依据及.............. 2 ........ 三、机具... ... .... .. 2 ___ __ 四、人力资源 __________________________ 2 _____ 五、进度安排 3 _____ 六、拆除顺序 3 _____ 七、安全文明施工注意事项____________________ 3 八、人员素质要求 _________________________ 5- 九、 ______________________________________ 危险辩识与风险评价 5 一 十、吊车参数表 吸收塔拆除施工方案 一、工程简况

现有脱硫系统,为石膏湿法烟气脱硫技术。塔高约为37.50M,直径约为12.20M; —台顶接式搅拌器,除雾器,分布器,上下层平台等设施;采用衬磷防腐;净烟气接口采用顶接式布置。此次改造工程将现有吸收塔拆除保留底板并进行修复后新安装喷淋塔。 二、编制依据及构造要求 1、《山东省建设工程安全管理文件资料汇编》; 2、《现有吸收塔装配图》; 3、《起重作业规范》 4、脚手架搭设规范2011 JGJ130-2011 三、机具: 四、人力资源: 1 .拆除人员按照双岗(两班)配置

2.拆除人员组织机构

五、进度安排: 六、主要拆除工序: (一)、施工作业流程 工器具准备、办理工作票-内部排浆-塔体附属设备拆除-塔顶盖拆除T塔内部件拆 除—塔体拆除—底部渣浆清理 (二)、施工拆除前工作:排浆 #6脱硫机组停运之后,启动两台石膏排浆泵,将浆液排送至事故浆液箱,然后启动事故浆液泵,将浆液排至灰渣前池。 待事故浆液泵起跳之后(浆液容量低于事故浆液泵启动条件),开启本体排污门,将石膏排至地坑,启动地坑泵,将浆液排至事故浆液箱,启动事故浆液泵,将浆液排至 灰渣前池。整个流程需要20个小时左右,同时吸收塔出口搭设 脚手架,准备切割烟道用

拆旧铁塔施工方案

公园南路原转播电视塔 拆 除 施 工 方 案 中堰村八组 二0一六年三月五日

公园南路原转播电视塔 拆除施工方案 编写: 审核: 监理:

施工方案 一、工程概况 因公园南路建设需要,需拆除原转播电视塔及原铁塔基座,根据实际情况与镇政府及中堰村协商由中堰村组织拆除。 二、施工组织机构 工程项目负责人:杨运财 施工现场负责人:徐甲疆 高空作业组:徐长军徐甲军 地面作业组长:徐甲兴 安全员:徐甲奎徐甲顺徐甲兵徐甲学 三、旧塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除方法 本工程进行倒塔施工,由具有高空作业资质的专业人员,攀上塔身工作台处,在东侧锚固钢丝绳与地面车辆进行连接,在南、北两侧各固定一根游绳配3-5专人控制塔身倾倒方向,用氧焊切除东侧铁塔底座不小于米,然后指挥车辆向东牵引制动,再切除西侧铁塔基座后,指挥车辆向东牵引斜拉塔身,使塔身向预定方向倾倒。 2、铁塔拆除流程 施工准备机械到位锚固塔身拆卸塔座斜拉塔身清理现场 3、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控铁塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。 四、施工安全责任及注意事项 (一)安全管理责任:施工过程中不发生任何安全事故,如发生安全事故,所造成的一切损失及责任均由施工单位承担。 (二)安全注意事项: 1、高空作业人员必须持证上岗,严格按规程进行操作,避免高空坠物。火焰切割人

员必须有专业人员进行,持证上岗,按规定管理切割用工器具、材料。按照顺序切割地脚螺栓,施工人员在施工时应戴防护眼镜及防护手套。 2、机械就位时,必须由专人统一指挥,信号畅通明确;拉线、锚线和牵引设备等应可靠,且施工过程要设专人负责看管,及时汇报情况。 3、根据施工现场实际情况,设施工围栏、警告标志封闭施工现场,非施工人员、车辆不得进入施工现场。在繁忙路段作业,应和交警部门联系封路施工,由专人协助维持交通秩序。拆除区域周围设置围栏,悬挂警告牌派专人监护,严禁无关人员和车辆通过或逗留。 4、遇有雷雨、暴雨、浓雾及六级以上大风天气不得进行高空作业。 5、施工人员进入现场,注意铁塔放倒的方向,切勿站在塔下方,安全标识的数量应摆设足够,安全员亦应不间断地进行实地监护。 6、现场指挥负责人必须在施工前,对现场各施工人员明确讲述施工流程和步骤,技术交底时应重点提及,并作危险点分析。 7、铁塔在拆除的过程中,对其补强的各方面安全防范措施应落实到位,如有遗留应及时进行补充,并加以执行。 8、现场施工组织指挥,应具备先进通信设备;施工前,做好各方面的合格检查,保证施工过程通讯畅通无阻。 相关责任人签字: 日期:

混凝土翻边及烟道拆除专项施工方案

南宁五象新区核心区商务街项目 (住宅地块)工程 3-4#楼局部混凝土翻边及7#楼部分烟道拆除 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 编制时间: 年月

目录 第一章总体概述 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2工程概况 (2) 第二章施工方案及施工要点 (4) 2.1施工要求 (4) 2.2 方案选择原因 (4) 2.3 施工方法 (4) 第三章质量安全文明保证措施 (8) 3.1 质量保障措施 (8) 3.2 安全管理措施 (8) 3.3 安全施工措施 (8) 3.4 文明施工措施 (8)

3-4#楼局部混凝土翻边及7#楼部分烟道拆除专项施工方案 第一章总体概述 1.1 编制依据 序号编制依据 1 南宁五象新区核心区商务街项目(住宅地块)工程施工设计图纸 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5 《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 6 《建筑施工手册》 7 施工组织设计 1.2工程概况 本工程地下室分为二层至八层不等、地上二层至三十一层不等,总建筑面积为293312.27㎡,其中地下室面积约为150384.27㎡,主楼与公共地下室之间存在较多变形缝。其中3#、4#楼与周边地下室变形缝翻边原设计顶面标高135.10m,3-4#之间翻边于2015年10月29日施工完成长度125.6m,4#楼南面翻边于2016年3月21日施工完成长度159.1m。2016年7月6日收到变更图纸,原变形缝翻边与排水专业园林绿化冲突,需按变更调整变形缝翻边顶面标高,调整后标高为133.90m。需对原已经施工变形缝翻边进行拆除。另外3-4#东侧主入口,原混凝土翻边顶板标高为135.40m,因入口施工需要,将该段翻边进行拆除至标高133.60m,7#楼电梯间原图纸设计有混凝土烟道,于2016年7月19日收到变更图纸取消该混凝土烟道后便停止施工,其中1单元已完成3层,2单元完成至4层,于2017年3月8日收到该部位变更单,原已经施工烟道2层及以上需要进行部分,详见混凝土翻边及烟道拆除段统计表 序号位置长度高度厚度备注 1 D-12轴/D-19轴交D-L轴/D-1/K轴116.8m 1.5m 0.2m 变形缝翻边

烟道安装专项施工方案样本

烟道安装专项施工 方案

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司 10月1日

目录 一、工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备及计划安排 ................................ 错误!未定义书签。 四、主要施工方法及技术措施......................... 错误!未定义书签。 五、质量控制措施............................................ 错误!未定义书签。 六、成品保护 ................................................... 错误!未定义书签。 七、安全施工 (5)

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:4.8-87.85m 建筑面积:总面积约209057.61㎡本工程1-5#楼一层层高为3.9m,2-屋面层高为2.95m 6-7#楼层高为5.05m 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求

吸收塔拆除安装施工方案2014检修

编号: 2014年华北石化公司二催化装置检修 吸收塔更换施 工技术方案 河北华北石油工程建设有限公司 华北石化项目部 2014年 9月15日

吸收塔更换施工技术方案 项目名称:2014年华北石化公司二催化装置检修 编制单位:河北华北石油工程建设有限公司 编制 年月日 人:

审核 年月日人: 批准 年月日人:

华北石化公司维检修项目方案内部会审表 备注: 1、属地单位,即为项目实施所在地;相关专业:非特指,即为属地工艺、设备、安全管理人员;负责人为属地一把手。 2、处室栏中涉及相关专业,非特指,即为处室与该项目涉及业务关联的管理人员,处室负责人可依据项目内容提出要求,分管业务负责人为业务主管或分管业务副处长。 3、关联单位,项目涉及仪电、机械、计量等专业的,相关二级单位参与会审,主要包括仪电运行部、检维修公司、行政事务部等单位,项目不涉及单位不参加会签。

施工组织设计审批意见单

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2施工特点和要求 (1) 2.3新吸收塔安装要求 (1) 3、施工组织 (2) 4、主要施工方案 (2) 4.1施工程序 (2) 4.2施工技术方案 (4) 4.3施工方案 (4) 4.4组装技术要求 (5) 4.5高空环缝组对技术措施 (5) 4.6焊接 (6) 4.7找正 (9) 4.8塔内件安装 (9) 4.9水压试验 (11) 4.10脚手架搭设 (12) 4.11保温作业。 (12) 5、工程质量管理 (14) 5.1质量目标 (14) 5.2工程质量保证措施 (14) 6、健康、安全和环保(HSE)管理 (14) 6.1HSE管理目标 (14) 6.2HSE管理措施 (14) 7、主要施工机具及技措用料 (16) 7.1主要施工机具及技措用料 (16)

高层排烟道施工方案

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9)

一、工程概况: 总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。

、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 、技术准备: 、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。 、排烟道安装前,应按施工进度提供排烟道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 、人员准备: 安装人员:4人,力工:2人 测量工:1人,预留洞口处理工人:1人 人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 、主要工器具准备: