一、填空题
1、基桩的定义为________ 。
2、低应变检测的目的是___________ 与_____________ 。
3、定应变法检测时,受检桩桩身混凝土强度应达到设计强度的,且不小于
4、低应变信号时域时间长度应在2L/C时刻后延续不少于_____ ,幅频信号分析
的频率范围上限不应小于 ____ 。
5、低应变检测时,激振方向应______ 桩轴线方向。
6低应变检测时,应保证桩顶面 ______ 、____ 。
7、低应变检测时受检桩宜布置 _到_个测点,每个测点记录有效信号不宜少于—个。
8、某桩低应变检测不同检测点多次实测时域信号一致性较差,
应____________ 。
9、当桩长已知、桩底反射信号明确时,应在地基条件、桩型、成桩工艺相同的
基桩中选取不少于 ____ 根I类桩的桩身波速值计算平均值。
10、低应变桩身完整性是反应_______________ 、________________ 以及—
__________ 的综合定性指标。
11、低应变完整性检测可以判定桩身缺陷的_____ 与_____ 。
12、低应变检测时,实心桩的激振点位置应选择在______ ,测量传感器安装位
置宜选为距桩中心 ______ 半径处。
13、低应变检测时,空心桩的激振点位置与传感器位置宜在____________ ,且
与桩中心形成夹角宜为 ______ 。
14、为获得较长桩桩底或深部缺陷信号,激振锤质量宜 _,锤头刚度宜 _
15、低应变桩身完整性判定可采用时域分析与频域分析,以___________ 为主。
16、对低应变检测,波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波”描述的是
_____ 类桩。
17、低应变完整性类别划分除需考虑缺陷位置、程度以外,还需要考虑
18、低应变检测时,发现多次反射现象出现,一般表明缺陷在__________ 。
19、为保证基桩检测数据的______ 与 ________ ,检测所用计量器具必须送至
法定计量检测单位进行定期检定。
二、简答题
1、简述低应变反射波法的基本原理。
答:低应变反射波法的基本原理是:在桩顶进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,在桩身阻抗存在明显变化界面处(桩底、断桩或较大缺陷)产生反射波,经仪器接收与数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,据此判断桩身完整性。
2、现有一钻孔灌注桩需要进行低应变检测,请简述现场检测步骤。
答:1、凿去桩顶浮浆与松散、破损部分,露出坚硬混凝土表面,并保证无积水或妨碍检测的主筋。
2、激振点选择桩中心,传感器安装位置为距桩中心2/3处。
3、使用耦合剂将传感器与桩顶面垂直安装。
4、根据桩径大小,沿桩心对称分布2~4个测点,每个测点记录至少3个
3、请简述进行低应变检测的桩应满足哪些基本现场条件。、
答:1、桩身混凝土强度应大于设计强度的70% ,且不低于15MPa。
2、桩头材料、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。
3、桩顶面应平整、密实并与桩轴线垂直。
三、计算题
1、某工程有两种桩型,A桩为钻孔灌注桩,C20,桩径为0.8m,桩长为20m,
波速为3500m/s ;B桩为混凝土预制桩,C40,桩长32m,波速为4000m/s。
请分析这两根桩缺陷深度与严重程度。
2、某工程灌注桩施工记录桩长为28m,混凝土等级为C30,波速为3500m/s,
该桩波形如下图,t i=4ms、t2=10ms,试分析该桩完整性。(1ms=0.001s )
答:在t1 时刻深度:L1=0.004 X3500 +2=7m
在t2时刻深度:L2=0.01 X3500 +2=17.5m,显然不是桩底反射或者t1时刻的二次反射故该桩7m 处存在轻微缺陷,17.5m处存在较严重缺陷。
3、某灌注桩桩长为40m ,桩径为1m。工程检测实际波速为3600m/s。实测波形图如下,t i=5.2ms、t2=10.4ms ,试判断该桩有无缺陷,如果有请判断位
答:从实测波形分析,反射波波形幅值明显较高,且在5.2ms处与10.4ms处出现,呈倍
数关系,二次反射明显。该桩无桩底反射信号,说明缺陷比较严重,缺陷位置约在
L=0.052 X3600 +2=9.36m 左右。
一、填空题
1、基桩的定义为桩基础中的单桩。
2、低应变检测的目的是检测桩身缺陷及其位置与判定桩身完整性类别。
3、定应变法检测时,受检桩桩身混凝土强度应达到设计强度的70% ,且不小于
15MPa。
5、低应变信号时域时间长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms,幅频信号分析的频
率范围上限不应小于2000Hz。
5、低应变检测时,激振方向应垂直于桩轴线方向。
6低应变检测时,应保证桩顶面平整、密实。
7、低应变检测时受检桩宜布置_2_到_4_个测点,每个测点记录有效信号不宜少
于个。
9、低应变检测时出现不同检测点多次实测时域信号一致性较差情况,应增加检
测点数量。
9、当桩长已知、桩底反射信号明确时,应在地基条件、桩型、成桩工艺相同的基桩
中选取不少于5根I类桩的桩身波速值计算平均值。
11、低应变桩身完整性是反应桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性以
及—
桩身材料连续性的综合定性指标。
11、低应变完整性检测可以判定桩身缺陷的程度与位置。
12、低应变检测时,实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位
置宜选为距桩中心三分之二半径处。
13、低应变检测时,空心桩的激振点位置与传感器位置宜在同一水平面上,且
与桩中心形成夹角宜为_90° 。
14、为获得较长桩桩底或深部缺陷信号,激振锤质量宜大,锤头刚度宜小。
15、低应变桩身完整性判定可采用时域分析与频域分析,以时域分析为主。
16、对低应变检测,彼形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波”描述的是类
桩。
17、低应变完整性类别划分除需考虑缺陷位置、程度以外,还需要考虑地质条件、
设计条件、施工情况、当地经验。
18、低应变检测时,发现多次反射现象出现,一般表明缺陷在较浅部位。
19、为保证基桩检测数据的可靠性与可追溯性,检测所用计量器具必须送至
答:1、凿去桩顶浮浆与松散、破损部分,露出坚硬混凝土表面,并保证无积
水或妨碍检测的主筋。
2、激振点选择桩中心,传感器安装位置为距桩中心2/3处。
3、使用耦合剂将传感器与桩顶面垂直安装。
4、根据桩径大小,沿桩心对称分布2~4个测点,每个测点记录至少3个有
效波形。
3、请简述进行低应变检测的桩应满足哪些基本现场条件。、
答:1、桩身混凝土强度应大于设计强度的70%,且不低于15MPa。
2、桩头材料、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。
3、桩顶面应平整、密实并与桩轴线垂直。
四、计算题
1、某工程有两种桩型,A桩为钻孔灌注桩,C20,桩径为0.8m,桩长为20m,
波速为3500m/s ;B桩为混凝土预制桩,C40,桩长32m,波速为4000m/s。请分析这两根桩缺陷深度与严重程度。
s
答:A桩:从时域曲线可以看到桩底反射,约在桩身5m处存在轻微缺陷。
B桩:时域曲线看不见桩底反射,缺陷约在桩身8m处且出现二次反射,缺陷较严
卜 1 ;
1
\r i/c2L
A mir-fttifr