第六章、电力变压器保护

一. 单一选择题

1.Y/△-11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星型接线,Y、△侧二次

电流分别为I

ABC 、I

abc,

软件中A相差动元件可采用()方式经接线系数、变比折算后计

算差流。

(A)I

A -I

B

与I

a

;(B) I

a

-

Ib

与I

A

;(C)I

A

-I

C

与I

a

;(D)I

B

-I

C

与I

B

答案:C

2.运行中的变压器保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行()。

(A)进行注油和滤油时;(B)变压器中性点不接地运行时;(C)变压器轻瓦斯保护动(D)差动保护改定值后。

答案: A

3.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时()。

(A)整套保护就不起作用;(B)仅失去低压闭锁功能;(C)失去复合电压闭锁功能;(D)保护不受影响。

答案:C

4.变压器差动保护在外部短路故障切除后随即误动,原因可能是()。

(A)整定错误;(B)TA二次接线错误两侧;(C)TA二次回路时间常数相差太大;(D)电压闭锁回路失灵。

答案:C

5.关于TA饱和对变压器差动保护的影响,以下哪种说法正确。()

(A)由于差动保护具有良好的制动特性;(B)区外故障时没有影响由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护有良好制动特性,对区内、区外故障均无影响。答案:C

6.变压器差动保护二次电流相位补偿的目的是()。

(A)保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,不必考虑三次谐波及零序电流不平衡;(B)保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,滤去可能产生不平衡的三次谐波及零序电流;(C)调整差动保护各侧电流的幅值。

答案:B

7.变压器中性点间隙接地保护是由()。

(A)零序电压继电器构成,带0.5S时限;(B)零序电压继电器构成,不带时限;(C)零序电压继电器与零序电流继电器或门关系构成不带时限;(D)零序电压继电器与零序电流继电器或门关系构成,带0.5S时限。

答案:D

8.谐波制动的变压器差动保护中设置差动速断元件的主要原因是()。

(A)提高保护动作速度;(B)为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于互感器的饱和产生的高次谐波量增加,导致差动元件拒动;(C)保护设置双重化,互为备用;(D)以上三种情况以外的。

答案:B

9.如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护()变压器恢

复运行。

(A)可能误投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)运行与否都可以。

答案:B

10.当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差动保护( )。

(A)立即动作;(B)延时动作;(C)不应动作;(D)短路时间长短而定。

答案:C

11.220kV系统主保护的双重化是指两套不同原理的主保护的( )彼此独立。

(A)交流电流;(B)交流电压;(C)直流电源;(D)交流电流、交流电压、直流电源。答案:D

12.变压器励磁涌流可达变压器额定电流的( )。

(A)6~8倍;(B)1-2倍;(C)10~12倍;(D)14~16倍。

答案:A

13.变压器比率制动的差动继电器,变压器有电源侧电流互感器如接入制动线圈则()接入。

A、必须单独接入;

B、必须经多侧电流互感器并联;

C、根据现场情况可单独接入也可经多侧电流互感器并联接入。

答案:A

14.变压器励磁涌流的衰减时间为( )。

(A)1.5~2s;(B)0.5~ls;(C)3~4s;(D)4.5~5s。

答案:B

15.气体(瓦斯)保护是变压器的( )。

(A)主后备保护;(B)内部故障的主保护;(C)外部故障的主保护;(D)外部故障的后备保护。

答案:B

16.在Y/△-11接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧某一相的电流等于其他两相短路电流的两倍,如果低压侧AB两相短路,则高压侧的电流值( )。

(A)I

A 为2/3I

K

;(B)I

B

为2/3I

k

;(C) I

c

为2/3I

k

;(D)三相均为2/3I

k

答案:B

17.Y/△-11结线的变压器,是指()。

(A)一次侧相电压超前二次侧相电压30°;(B)一次侧线电压超前二次侧线电压30°;(C)一次侧线电压滞后二次侧线电压30°。

答案:C

18.变压器差动保护防止励磁涌流影响的措施有:( )。

(A)鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角为60°~65°;(B)加装电压元件;(C)各侧均接入制动绕组。

答案:A

19.变压器励磁涌流与变压器充电合闸初相有关,当初相角为()时励磁涌流最大。(A)0;(B)60°;(C) 120°。

答案:A

20.在有一台Y/△-11型,35/10.5KV的变压器,在其10KV侧发生AB相间短路,其三相短

路电流为I

k 、-I

k

、0,则高压侧的三相短路电流为()。

(A)I

k 、I

k

、0;(B) I

k

/3、-I

k

/3、0;(C) I

k

/3、-2I

k

/3、I

k

/3;(D)

-I

k /3、2I

k

/3、-I

k

/3。

答案:C

21.鉴别波形间断角的差动保护,是根据变压器()波形特点为原理的保护。

(A)外部短路电流;(B)负荷电流;(C)励磁涌流;(D)差动电流。

答案:C

22.变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是()。

(A)间断角闭锁;二次谐波制动;(C)比率制动;(D)波形不对称制动。

答案:C

23.220kV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定值一般可整定:()

(A)120V,0.3s (B) 180V,0.3s (C)120V,0.5s (D)100V,0.5s。

答案:B

24.变压器比率制动差动保护中制动分量的主要作用是:

( )

(A)为了躲励磁涌流;(B)为了在内部故障时提高保护的可靠性;(C)为了在区外故障时提高保护的安全性。

答案:C

25.Y/△-11接线的变压器△侧发生两相短路时,Y侧必有一相电流为另外两相电流的( )倍。

(A)1.732;(B) 1/2;(C) 2

答案:C

26.变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的是检查()(A)电流回路接线的正确性;(B)差动保护的整定值;(C)保护装置的精度。

答案:A

27.一台微机变压器保护用于Y/Y/△接线的变压器,外部TA全星形接入,微机保护内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,()。

(A)动作值不一样,两者之间的比值是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小;(B)动作值不一样,两者之间的比值是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大;(C)动作值一样。

答案:A

28.变压器励磁涌流含有大量高次谐波,其中以()谐波为主。

(A)二次;(B)三次;(C)五次;(D)七次。

答案:A

29.变压器中性点消弧线圈的作用是()。

(A)提高电网的电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)补偿系统接地时的电容电流;(D)消除潜供电流。

答案:(C)

30.变压器的纵差动保护()。

(A)能反应油箱内部的故障;(B)只能反应油箱内部的故障;(C)不能反应油箱内部的故障。

答案:A

31.为防止由瓦斯保护起动的中间继电器在直流电源正极接地时误动,应()。

(A)采用动作功率较大的中间继电器,而不要求快速动作;(B)对中间继电器增加0.5秒的延时;(C)在中间继电器起动线圈上并联电容。

答案:A

32.具有二次谐波制动的差动保护,为了可靠躲过励磁涌流,可()。

(A)增大“差动速断”动作电流的整定值;(B)适当减小差动保护的二次谐波制动比;(C)适当增大差动保护的二次谐波制动比

答案:B

33.接于220kV双母线上有三台及以上变压器,则应有()。

(A)一台变压器中性点直接接地;(B)每条母线有一台变压器中性点直接接地;(C)三台及以上变压器均直接接地。

答案:B

34.为防止变压器后备阻抗保护在电压断线时误动作必须()。

(A)装设电流增量启动元件;(B)装设电压断线闭锁装置;(C)同时装设电压断线闭锁装置和电流增量启动元件。

答案:C

35.为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动: ()。

(A)二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越强; (B)二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱; (C)差动保护躲励磁涌流的能力,只与二次谐波电流的大小有关。

答案:B

36.双卷变压器空载合闸的励磁涌流的特点有: ( )。

(A)变压器两侧电流相位一致; (B)变压器两侧电流相位无直接联系; (C)仅在变压器一侧有电流。

答案:C

37.变压器的接线组别表示是变压器的高压,低压侧()间的相位关系。

(A)线电压;(B)相电压;(C)相电流。

答案:A

38.当变压器采用比率制动特性的差动保护时,变压器无电源侧的TA()接入制动线圈。

(A)不应;(B)可以;(C)必须。

答案:C

39.如果认为变压器的励磁阻抗为无穷大,则Y

N ,d变压器的零序阻抗Z

与正序阻抗Z

1

的关

系是()。

(A)Z

1>Z

;(B)Z

1

=Z

;(C)Z

1

答案:B

40.某变电站装设两台自耦变压器,其中性点接地方式为()。

(A)一台变压器接地,当接地变退出运行时,另一台变压器接地;(B)两台变压器都接地;;(C)两台变压器都不接地。

答案:B

41.中心点接地变压器发生高压侧单相接地故障,故障点越靠近中心点,相间纵差保护灵敏度()。

(A)越高;(B)越低;(C)没有变化。

答案:B

42.对变压器绕组故障,差动保护的灵敏度()瓦斯保护。

(A)大于;(B)小于;(C)等于。

答案:B

43.对两个具有两段折线式差动保护的动作灵敏度的比较,正确的说法是()。(A)初始动作电流小的差动保护动作灵敏度高;(B)初始动作电流较大,但比率制动系数较小的差动保护动作灵敏度高;(C)当拐点电流及比率制动系数分别相等时,初始动作电流小者,其动作灵敏度高。

答案:C

44.空载变压器突然合闸时,可能产生的最大励磁涌流的值与短路电流相比()。(A)前者远小于后者;(B)前者远大于后者;(C)可以比拟。

答案:C

45.两绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护。

(A)高压侧绕组;(B)低压侧绕组;(C)区外相间故障的后备保护。

答案:A

46.当瓦斯保护本身故障值班人员应将()打开,防止保护误动作。

(A)跳闸连接片;(B)保护直流取下;(C)瓦斯直流。

答案:A

47.变压器差动保护范围为()。

(A)变压器低压侧;(B)变压器高压侧;(C)变压器两侧TA之间设备;(D)变压器中间侧。

答案:C

48.变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器()。

(A)内部故障;(B)套管故障;(C)电压过高;(D)一、二次主TA故障。

答案:A

49.投入主变压器差动跳闸出口压板前应()再投。

(A)用直流电压表测量压板两端对地无电压后;(B)检查压板在开位后;(C)检查其他保护压板是否投入后;(D)检查差动继电器是否良好后。

答案:A

50.220/110/10kV变压器一次绕组为Y

N /Y

N

/△-11接线,10KV侧没负荷,也没引线,变压器

实际当作两绕组变压器用,采用微机型双侧差动保护。对这台变压器差动二次电流是否需要进行转角处理(内部软件转角方式或外部回路转角方式),以下正确的说法是()。(A)高中压侧二次电流均必须进行转角,无论是采用内部软件转角方式或外部回路转角方式进行转角;(B)高中压侧二次电流均不需进行转角;(C)高压侧二次电流需进行外部回路转角,中压侧不需进行转角;(D)中压侧二次电流需进行外部回路转角,高压侧不需进行转角。

答案:A

51.变压器发生内部故障时的主保护是()保护。

(A)瓦斯;(B)过电压;(C)过流。

答案:A

52.变压器的铁损与()。

(A)线圈电流有关;(B)变压器电压有关;(C)与电流、电压均有关。

答案:B

53.变压器气体继电器内有气体()。

(A)说明内部有故障;(B)不一定有故障;(C)说明有较大故障;(D)没有故障。

答案:B

54.变压器一、二次绕组的匝数之比为25,二次侧电压为400V,一次侧电压为()。

(A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)12500V。

答案:A

55.变压器的一次中性点接地属于()。

(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)重复接地。

答案:A

56.中性点直接接地系统零序电流的分布与()有关。

(A)线路的零序电抗;(B)线路的零序阻抗;(C)变压器的中性点接地数目;(D)线路的零序阻抗和变压器中性点接地数目。

答案:C

57.变压器空载合闸时,会出现数值很大的励磁涌流,它的最大值出现在()的瞬间。(A)断路器触头似接未接;(B)合闸时;(C)合闸后经半个周期

答案:C

58.变压器铁芯及其所有金属构件必须可靠接地的原因是( )。

(A)防止产生过电压;(B)防止绝缘击穿;(C)防止产生悬浮电位、造成局部放电。答案:C

59.在中性点直接接地系统中,变电站低压侧有电源的变压器,若变电站中只有单台变压器运行,其中性点应(),以防止出现不接地系统的工频过电压状态。

(A)接地运行;(B)不接地运行;(C)根据运行方式决定运行与否;(D )根据负荷情况决定运行与否。

答案:A

;二次60.对于Y/△-11接线的三相变压器,它的变比为n,主变压器一次侧线圈电流为I

A

侧线圈是流Ia,一二次电流之间关系为:()。

(A)I

=n *I A;(B)I a=3 n *I A;(C)I a= (n/ 3)*I A

a

答案:C

61.变压器的二次侧电流增加,变压器一次侧的电流变化情况是()。

(A)减小;(B)不变;(C)随之相应增加。

答案:C

62.变压器的主保护是( )。

(A)差动和过流;(B)差动和瓦斯;(C)瓦斯和过流。

答案:B

63.变压器励磁涌流( )时较大。

(A)外部故障;(B)内部故障;(C)空载投入。

答案:C

64.变压器装设的过流保护,是变压器( )。

(A)负荷过电流主保护;(B)差动、瓦斯保护后备保护;(C)线圈相间短路过电流主保护。

答案:B

65.变压器二次侧出口处短路形成的过电流,对变压器( )。

(A)有直接危害;(B)没有直接危害;(C)危害较小。

答案:A

66.当变压器用分接头装置进行调压时,不用切断负荷中止供电的调压方式称为变压器( )。

(A)带电调整;(B)有载调压;(C)负荷调整。

67.对于变压器绕组,套管及引出线上的故障,应根据容量的不同装设纵差保护或( )。(A)电流速断保护;(B)过励磁保护;(C)过负荷保护。

答案:A

68.在大电流接地系统中的变压器,对零序保护的要求是( )。

(A)一般可以不装设;(B)只有一台变压器的变电所必须装设;(C)视变压器在系统内的位置而定,但一般要装设。

答案:C

69.按间断角原理构成的变压器差动保护,闭锁角一般整定为60°~65°。为提高其躲励磁涌流的能力,可适当()。

(A)减小闭锁角;(B)增大闭锁角;(C)增大最小动作电流及比率制动系数。

答案:A

70.变压器的非电量保护,应该()。

(A)设置独立的电源回路(包括直流空气小开关及直流电源监视回路),出口回路与电气量保护公用;(B)设置独立的电源回路及出口跳闸回路,可与电气量保护安装在同一机箱内;(C)设置独立的电源回路和出口跳闸回路,且在保护柜上的安装位置也应相对独立。答案:C

71.以下关于变压器保护说法正确的是()。

(A)由自耦变压器高、中压及公共绕组的三侧电流构成的分相电流差动保护无需采取防止励滋涌流的专门措施;(B)自耦变压器的零序电流保护应接入中性点引出线TA的二次电流;(C)330kV、500kV变压器,高压侧零序一段应直接动作于断开变压器各侧断路器。

答案:A

72.大型变压器非全相运行保护的构成,()。

(A)主要由灵敏的负序或零序电流元件与非全相判别回路构成;(B)由灵敏的相电流元件与非全相判别回路构成;(C)由灵敏的负序或零序电压元件与非全相判别回路构成

答案:A

73.比率制动差动继电器,整定动作电流2A,比率制动系数为0.5,无制动区电流5A。本

差动继电器的动作判据I

DZ =│I

1

+I

2

│,制动量为{I

1

,I

2

}取较大者。模拟穿越性故障,当I

1

=7A

时测得差电流I

C

=2.8A,此时,该继电器()。

(A)动作;(B)不动作;(C)处于动作边界。

答案:B

74.变压器间隙保护有0.3~0.5S的动作延时,其目的是()。

(A)躲过系统的暂态过电压;(B)与线路保护I段相配合;(C)作为变压器的后备保护。答案:A

75.空投变压器时,二次谐波分相制动式差动保护误动,则误动相一定是()。(A)涌流最大的那一相;(B)涌流较小的那一相;(C)涌流较大而偶次谐波分量很小的那一相。

答案:C

76.下面哪种情况不是变压器差动保护在正常情况下产生不平衡电流的原因()。(A)各侧TA型号不同;(B)正常变压器的励磁涌流;(C )改变变压器调压分接头;(D)TA实际变比和计算变比不同。

答案:B

77.Y/△-11接线的变压器,一次A相电压与二次A相电压的相位关系是()。(A)相位相同;(B)一次超前二次30°;(C)二次超前一次30°;(D)相位相反。

78.当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会()。

(A)减小;(B)不变;(C)增大;(D)不定。

答案:C

79.在一台Y/△-11接线的变压器的三角形侧发生两相短路,星形侧()电流为其他相电流的两倍。

(A)对应超前相;(B)对应滞后相;(C)零相。

答案:B

80.微机变压器保护装置所用的TA二次侧宜采用()接线。

(A)高压侧星形,中、低压侧三角形;(B)高压侧三角形,中、低压侧星形;(C)全星形;(D)全三角形。

答案:C

81.对于RCS-978差动保护中,当采用高压侧转角时,若在高压侧通入B相电流时,其差流采样应为()相。

(A)A、B相;(B) B、C相;(C) A、C相;(D) A、B、C、相。

答案:A

82.主变中压侧保护要联跳()分段开关。

(A)上一级;(B)下一级;(C)本侧。

答案:C

83.变压器空载合闸时,可能出现相当于变压器额定电流的2-8倍合闸冲击电流。这个电流对变压器()。

(A)是允许的;(B)必有击穿主绝缘的恶果;(C)有相当大的危害。

答案:A

84.变压器的后备保护,主要是作为()的后备保护。

(A)变压器和相邻元件;(B)变压器内部和外部故障;(C)相邻线路和母线。

答案:A

85.励磁涌流衰减时间常数与变压器至()的阻抗大小、变压器的容量和铁芯的材料等因素有关。

(A)系统;(B)电源之间;(C)接地点。

答案:B

86.三相变压器的零序励磁阻抗,下列说法正确的是()。

(A)与变压器接线方式有关;(B)与变压器铁芯结构有关;(C)与变压器接线方式、铁芯结构有关;(D )等于变压器的正序励磁阻抗。

答案:C

87.大、中型变压器为了满足二次电压的要求,都装有调压分接头装置,此装置都装在变压器的()侧。

(A)高压侧;(B)低压侧;(C)中压侧;(D )高或低压侧。

答案:A

88.变压器瓦斯保护不可反应下述()故障。

(A)绕组匝间短路;(B)绕组的各种相间短路。(C)油位下降;(D)套管闪络故障。答案:D

89.新安装或二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时,应将差动保护()。

(A)退出;(B)投入;(C)投入、退出均可;(D)只接信号。

90.自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时()。

(A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压;(C)高、中压侧均出现过电压;(D)以上三种情况以外的。

答案:A

91.下列保护中,属于后备保护的是()。

(A)变压器差动保护;(B)瓦斯保护;(C)高频闭锁零序保护;(D)断路器失灵保护。

答案:D

92.变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小一些,下述措施哪个是对的( )。(A)增加变压器电动势;(B)变压器加大外电组R;(C)变压器增加内电阻r;(D)选用短路比大的变压器。

答案:D

93.主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源。正确的接法是( )。

(A)重瓦斯保护接保护电源,轻瓦斯保护接信号电源;(B)使用同一保护正电源;(C)重瓦斯保护接信号电源,轻瓦斯保护接保护电源;(D)使用同一信号正电源。

答案:A

94.变压器的分接头一般都在高压侧,这是因为( )。

(A)高压侧电流小,引线及接头都可以小些,可节省材料;(B)高压侧电压变化率较小;(C)低压侧电流大,不易抽头。

答案:A

95.变压器引出线(外套管处)发生相间短路故障( )保护快速动作,变压器各侧断路器跳闸。

(A)重瓦斯;(B)差动;(C)复合电压闭锁过电流。

答案:B

96.两台变压器间定相是为了核定()。

(A)相序;(B)相位差;(C)相序和相位;(D)相位。

答案:C

97.变压器的由负序电压元件与低电压元件组成的复合电压元件构成复合电压闭锁过流保护,其动作条件是()。

(A)复合电压元件不动,过流元件,动作,并启动出口继电器;(B)低电压元件或负序电压元件动作,同时电流元件动作,保护才启动出口继电器;(C)当相间电压降低或出现负序电压时,电流元件才动作。

答案:B

98.差动保护的二次不平衡电流与一次三相对称穿越性电流的关系曲线()。

(A)呈明显的非线性特性;(B)大致是直线;(C)不定。

答案:A

99.分级绝缘的220kV变压器一般装有下列三种保护作为在高压侧失去接地中性点时发生接地故障的后备保护。此时,该高压侧中性点绝缘的主保护应为()。

(A)带延时的间隙零序电流保护;(B)带延时的零序过电压保护;(C)放电间隙。

答案:C

100.调整电力变压器分接头,会在其差动回路中引起不平衡电流的增大。解决方法为( )。

(A)增大短路线圈的匝数;(B)提高差动保护的整定值;(C)减少短路线圈的匝数;(D)

不需要对差动保护进行调整。

答案:B

101.对于变压器铁芯过热烧伤故障,能够可靠动作的保护是()。

(A)差动保护;(B)瓦斯保护;(C)过流保护;(D)过负荷保护。

答案:B

102.变压器的呼吸器中的硅胶受潮后应变成()。

(A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)黄色。

答案:B

103.两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上()。

(A)阻抗电压大的变压器负荷小;(B)阻抗电压小的变压器负荷小;(C)负荷分配不受阻抗电压影响;(D)一样大。

答案:A

104.变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为()。

(A)铜损;(B)无功损耗;(C)铁损;(D)热损。

答案:C

105.对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器()时进行。

(A)停电;(B)空载;(C)载有一定负荷;(D)过负荷。

答案:C

106.变压器短路电压的百分数与短路阻抗的百分数()。

(A)相等;(B)前者大于后者;(C)后者大于前者;(D)不一定。

答案:A

107.变压器额定容量为120/120/90MVA,联结组别为Y

N /Y

N

/△11,额定电压为

220/110/11kV,高压侧TA变比为600/5,中压侧TA变比为1200/5,中压侧TA变比为6000/5,差动保护TA二次均采用星形接线,差动保护高、中、低二次平衡电流正确的是()。(A)2.6A/2.6A/9.1A;(B)2.6A/2.6A/3.9A;(C)2.6A/2.6A/5.2A;(D)4.5A/4.5A/5.2A。答案:C

108.220KV以上电压等级的变压器保护应配置两套保护装置。实现()的电气量保护功能。

(A)单主单后;(B)单主双后;(C)双主单后;(D)双主双后。

答案:D

109.RCS-978变压器保护装置高值高比率制动特性的稳态纵差保护()抗涌流判据,()抗TA饱和判据。

(A)有,无;(B)无,无;(C)有,有;(D)无,有。

答案:A

110.RCS-978变压器保护装置,方向元件和电流元件按相配置,选()接线且电压用正序电压,当电流极性指向变压器,方向元件也指向变压器时,方向元件的灵敏角为48°。

(A) 0°;(B) 90°;(C)180°。

答案:A

111.RCS-978变压器保护,方向元件所用零序电压固定为()电压。

(A)外接零序;(B)自产零序;(C)都可以。

答案:B

112.三绕组自耦变压器,以下说法不正确的是()。

(A)三侧同时过负荷;(B)可能出现一侧、两侧不过负荷,而另一侧已经过负荷;(C)各侧都应设过负荷保护。

答案:A

113.变压器差动保护用的TA,在最大穿越性短路电流时其误差超过10%,采取防止差动保护误动措施不正确的是()。

(A)适当增加TA的变流比;(B)减小TA二次回路负荷;(C)将两组TA按相串联使用;(D)将两组TA按相并联使用。

答案:D

114.暂态情况下,变压器差动保护不平衡电流产生原因有()。

(A)由于改变变压器调压分头引起的不平衡电流;(B)由于实际TA变比和计算变比不同引起的不平衡电流;(C)由于短路电流的非周期分量为TA的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大。

答案:C

115.变压器差动保护中不能防止励磁涌流的办法是()。

(A)采用具有速饱和铁芯的差动继电器;(B)利用二次谐波制动;(C)利用波形对称原理的差动继电器;(D)变更TA二次接线形式。

答案:D

116.微机变压器保护装置管理板设有不同起动元件,起动后(),同时开放CPU 板相应的保护元件。

(A)开放出口正电源;(B)发报警信号;(C)保护出口跳闸。

答案:A

117.RCS-978系列变压器差动保护识别励磁涌流判据中,当三相中某一相被判为励磁涌流,闭锁()比率差动元件。

(A)三相;(B)该相;(C)任一项。

答案:B

118.RCS-978系列变压器差动保护中,不是差动速断保护跳闸逻辑的是()。(A)差动速断起动元件动作;(B)差动保护软、硬压板投入;(C)差动速断元件动作;(D)涌流判别元件开放。

答案:D

119.RCS-978系列变压器后备保护中,零序过流III 段固定为()电流。

(A)自产零序;(B)外接零序;(C)自产零序或外接零序。

答案:B

120.对比率差动继电器特性表述正确的是()。

(A)在小电流下无需制动,可以提高内部轻微故障故障时的灵敏度,在大电流下尽量提高制动系数,以保证选择性。

(B)在小电流下无需制动,可以提高内部轻微故障故障时的灵敏度,在大电流下尽量提高制动系数,以保证速动性。

(C)在小电流下无需制动,可以提高内部轻微故障故障时的灵敏度,在大电流下尽量降低制动系数,以保证选择性。

(D)在小电流下无需制动,可以提高内部轻微故障故障时的灵敏度,在大电流下尽量降低制动系数,以保证速动性。

答案:A

121.运行中差动保护的二次不平衡电流与一次三相对称穿越性电流的关系曲线( )。

(A) 呈明显的非线性特性;( B) 大致是直线;C. 不定。

答案:B

二. 判断题

1.变压器励磁涌流含有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主。()

答案:×

2.新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。()

答案:×

3.变压器过励磁时含有大量的高次谐波,并以5次谐波为主。()

答案:√

4.强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负荷来决定。()答案:√

5.变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。()

答案:×

6.当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。()

答案:√

7.500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。()

答案:×

8.新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器是否承受操作过电压。()

答案:×

9.新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。()

答案:×

10.两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。()

答案:√

11.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。()

答案:√

12.变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。()

答案:×

13.变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。()

答案:√

14.三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,不仅跳开本侧断路器还跳开中压侧断路器。()

答案:×

15.电压互感器也称TV,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。()

答案:√

16.变压器差动保护对绕组匝间短路没有保护作用。()

答案:×

17.变压器中性点接地属于工作接地。()

答案:√

18.变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器动作。()

答案:×

19.在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网接地时电容电流。()

答案:√

20.变压器温度升高时绝缘电阻值不变。()

答案:×

21.有载调压变压器在无载时改变分接头。()

答案:×

22.变压器净油器作用是吸收油中水分。()

答案:√

23.变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。()

答案:√

24.变压器差动保护在过励磁或过电压防止误动的措施是增设五次谐波制动回路。()答案:√

25.三相三柱式变压器的零序电抗必须使用实测值。()

答案:√

26.自耦变压器零序保护的零序电流取自中性线上的TA。()

答案:×

27.与励磁涌流无关的变压器差动保护有:分侧差动保护、零序差动保护。()

答案:√

28.所谓微机变压器保护双重化指的是双套差动保护和一套后备保护。()

答案:×

29.变压器中性点间隙接地的接地保护采用零序电流继电器和零序电压继电器串联的方式,带有0.5秒的限时构成。()

答案:×

30.在变压器间隙接地的接地保护采用零序电流与零序电压并联方式。()

答案:√

31.变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所以可用差动保护来代替瓦斯保护。()

答案:×

()32.电力变压器中性点直接接地或经消弧线圈接地的电力系统,称为大接地电流系统。

答案:×

33.在变压器中性点直接接地系统中,当发生单相接地故障时, 将在变压器中性点产生很大的零序电压。()

答案:×

34.谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动作速度。()

答案:×

35.当变压器发生轻微绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和纵差保护均动作跳闸。()

答案:×

36.变压器各侧TA型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。()

答案:×

37.对Y/△-11接线的变压器,当变压器△侧出口发生两相短路故障,Y侧保护的低电压元件接相间电压,该元件不能正确反映故障相间电压。()

答案:√

38.对三绕组变压器的差动保护各侧TA的选择,应按各侧的实际容量来选择TA的变比。()

答案:×

39.变压器的后备方向过电流保护的动作方向应指向变压器。()

答案:×

40.加装电压断线闭锁是防止变压器阻抗保护因TV二次失压误动作的最有效措施。()答案:×

41.变压器内部故障系指变压器线圈内发生故障。()

42.220kV及以上电压等级变压器配置两套独立完整的保护(含非电量保护),以满足双重化原则。()

答案:×

43.新安装变压器,在第一次充电时,为防止变压器差动向量接反造成误动,差动保护必须退出,但需投入差动速断保护。()

答案:×

44.因为差动保护和瓦斯保护的动作原理不同,因而差动保护不能代替瓦斯保护。()答案:√

45.由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10s,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9s整定。()

答案:×

46.变压器不正常工作状态主要包括:油箱里面发生的各种故障和油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障。()

答案:×

47.变压器发生过激磁故障时,并非每次都造成设备的明显损坏,但多次反复过激磁将会降低变压器的使用寿命。()

答案:√

48.变压器的复合电压方向过流保护中,三侧的复合电压接点并联是为了提高该保护的灵敏度。()

答案:√

49.变压器纵差保护经星-角相位补偿后,滤去了故障电流中的零序电流,因此,不能反映变压器YN侧内部单相接地故障。()

答案:×

50.三绕组自耦变压器一般各侧都应装设过负荷保护,至少要在送电侧和低压侧装设过负荷保护。()

答案:√

51.变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。()

答案:×

52.变压器的油温指示器指示的是变压器绕组的温度。()

答案:×

53.双绕组变压器的分接开关装在高压侧。()

答案:√

54.为防止在有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高工频过电压的异常运行工况,110-220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙方式。()

答案:√

55.变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。()

答案:√

56.差动保护范围是变压器各侧TA之间的设备。()

答案:√

57.系统中变压器和线路阻抗中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。()

答案:√

58.变压器微机差动保护,高压侧TA的二次绕组必须三角形接线。()

答案:×

59.在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,有可能产生很大的励磁涌流。()

60.变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角a有关。当α=0°时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流;当α=90°时,合闸磁通由零增大至2φm,励磁涌流可达到额定电流的6~8倍。()

答案:×

61.在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。()

答案:√

62.接线为Y/?-5变压器的分相纵差保护,其差动TA的接线为Y/Y,软件在高压侧移相。分别在低压侧二次通入一相电流及三相对称电流校验差动保护的初始动作电流,得到的动作电流应完全相同。()

答案:√

63.为简化保护的回路,用接在自耦变压器中性点TA二次的电流继电器作为变压器高、中压侧接地故障的后备保护是适宜的。()

答案:×

64.变压器纵差保护经星-角相位补偿后,虽然滤除了零序电流分量,但是变压器纵差保护还是能反映变压器星侧内部的单相接地故障的。()

答案:√

65.如果变压器中性点不接地,忽略分布电容,在线路上发生接地短路,连于该侧的三相电流中不会出现零序电流。()

答案:√

66.中性点经放电间隙接地的半绝缘110kV变压器的间隙零序电压保护,,3U0定值一般整定为150V。()

答案:√

67.变压器带负荷运行在铜耗和铁耗相等时,效率最高,称为经济运行。()

答案:√

68.主变保护动作解除失灵保护电压闭锁,主要解决失灵保护电压闭锁元件对主变中低压侧故障的灵敏度不足问题。()

答案:√

69.主变差动保护设置电流速段保护主要解决在主变区内故障时,由于较高的短路电流水平而使TA饱和产生高次谐波,使二次谐波制动的主变差动保护拒动的问题。()

答案:√

70.变压器的故障可分为内部故障(变压器油箱里面发生的各种故障)和外部故障(油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各类故障)。()

答案:√

71.在变压器中性点不接接地系统中,当发生单相接地故障时, 将在变压器中性点产生很大的零序电压。()

答案:√

72.三侧同容量的三绕组降压变压器,只高压侧有电源,过负荷信号应装于高压侧。()答案:√

73.对于220kV及以上的变压器相间短路后备保护的配置原则,是送电侧后备保护对各侧母线应有足够灵敏度。()

答案:√

74.220kV主变断路器的失灵保护,其起动条件是主变瓦斯保护动作,相电流元件动作,开关位置不对应。()

75.变压器差速断的动作条件为不经任何制动,只要差流达到整定值即能动作。()

答案:√

76.为防止过励磁时变压器差动保护的误动,通常引入二次谐波进行制动。()

答案:×

77.变压器差动保护中的“差动电流速断”元件,由于反应的是差流的有效值,故其动作电流不受电流波形畸变的影响。()

答案:√

78.变压器瓦斯保护的直流电源和出口跳闸回路应与电气量保护分开,按独立保护配置。()

答案:√

79.自耦变压器零序比率差动保护中,与自耦变压器的纵差动保护一样要考虑励磁涌流的影响。()

答案:×

80.某大型变压器发生故障,应跳断路器,若高压断路器失灵,则应启动断路器失灵保护,因此瓦斯保护、差动保护等均可构成失灵保护的启动条件。()

答案:×

81.变压器的后备保护,主要是作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护。()

答案:√

82.二次电压回路断线闭锁是防止变压器阻抗保护因TV二次失压误动作的最有效措施。()

答案:×

83.为防止保护误动作,变压器差动保护在进行相量检查之前不得投入运行。()

答案:×

84.零序差动保护的整定必须躲过外部单相接地故障时产生的不平衡电流、外部三相短路时产生的不平衡电流、励磁涌流产生的零序不平衡电流。()

答案:√

85.变压器的不平衡电流有每相原、副边电流之差(正常运行时的励磁电流)、带负荷调节变压器产生的不平衡电流、TA变比规格化产生的不平衡电流。()

答案:√

86.25项反措中规定变压器过励磁的启动元件,反时限和定时限应能分别整定并要求继电器返回系数不低于0.96,同时应根据变压器的过励磁曲线进行整定计算。()

答案:√

87.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大启动功率的中间继电器,不要求快速工作,以防止直流正极接地时误动作。()

答案:√

88.变压器差动速断保护的动作电流仅按变压器空载合闸、有最大励磁涌流不误动作为整定原则。()

答案:×

89.变压器的重瓦斯保护应投跳闸,若需退出重瓦斯保护时,则预先制定安全措施,并限期恢复即可。()

答案:√

90.对于三侧均有电源的升压变压器或高中压两侧均有电源的三绕组降压变压器,后备保护中的功率方向元件所用电压只能取本侧TV二次电压。()

答案:×

91.带负荷调压的油浸式变压器的调压装置本身可不装设瓦斯保护。()

答案:×

92.变压器铁芯中的主磁通随电压的变化而变化。()

答案:√

93.双绕组变压器差动保护的正确接线,应该是正常及外部故障时,高、低压侧二次电流相位相同,流入差动继电器差动线圈的电流为变压器高、低压侧二次电流之向量和。()答案:×

94.装于Y/ 接线变压器高压侧的过电流保护,在低电压侧两相短路,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高。()

答案:√

95.阻抗保护可作为变压器内部短路时有足够灵敏度的后备保护。()

答案:×

96.变压器励磁涌流的特点有包含很大的非周期分量,包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。()

答案:√

97.为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱。()

答案:√

98.变压器分接头调整不能增减系统的无功,只能改变无功分布。()

答案:√

99.当不能满足有关规定,又必须用隔离开关操作变压器时,须经本单位总工程师批准。()

答案:√

100.大型变压器有过激磁保护,能反应系统电压升高或频率下降两种异常运行状态。()

答案:√

101.所谓变压器差动保护的二次谐波制动比,是指在差动元件处于临界制动状态时,差动电流的二次谐波电流与基波电流的百分比。()

答案:√

102.变压器各侧的过电流保护按躲变压器额定电流整定,但不作为短路保护的一级参与选择性配合,其动作时间应大于所有出线保护的最长时间。()

答案:√

103.当变压器铁芯过热烧伤,差动保护无反应。()

答案:√

104.电力变压器不管其接线方式如何,其正、负、零序阻抗均相等。()

答案:×

105.线路变压器组接线可只装电流速断和过流保护。()

答案:√

106.气体(瓦斯)继电器能反应变压器的一切故障而作出相应的动作。()

答案:×

107.对于降压变压器而言,其二次侧额定电压应比电网的额定电压高5%--10%。()答案:√

108.某一变压器的二次绕组额定电压为242kV,则该变压器所连接的电网的额定电压为220kV。()

答案:√

109.对变压器的轻瓦斯保护,变压器的容量越大,其整定值越小。()

答案:×

110.变压器差动回路中的不平衡电流一般不超过变压器额定电流的3%--5%。()

答案:√

111.一台20MVA双绕组变压器,短路电压为10.5%,取基准容量S

=100MVA,其阻抗的标

b

么值为0.525。()

答案:√

112.在进行变压器非电量保护中的重瓦斯保护传动试验时,可用短接点的方式进行传动。()

答案:×

113.RCS-9671差动保护中,在低压侧通入三相大小为本侧二次额定值,相差为120°的电流时,在菜单中显示的差流应为1I

。()

N

答案:√

114.瓦斯保护能反映变压器油箱内部的各种类型故障。()

答案:√

115.对容量较小的变压器,可采用电流速断保护来防止变压器绕组及引出线和套管的短路故障且保护装于负荷侧。()

答案:×

116.变压器的短路电压的百分值与短路阻抗百分值不相等。()

答案:×

117.PST-1200微机主变压器保护中复合电压闭锁方向过流保护的交流回路采用90°接线,本侧TV断线时,方向元件退出。电压恢复正常时,本保护也随之恢复正常。()答案:√

118.PST-1200微机主变压器保护中复合电压元件包括零序电压和负序电压元件。()答案:×

119.在主变压器瓦斯保护中,重瓦斯保护用于跳闸,轻瓦斯保护用于发信号。()答案:√

120.微机变压器保护装置所用的TA二次侧宜采用全三角型接线。()

答案:×

121.变压器励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8—10倍,但其对变压器自身并无危害。()

答案:√

122.对双侧电源的三绕组变压器,过电流保护一般装设在两个电源侧。()

答案:×

123.对于系统联络变压器,其过负荷保护应装设在各侧。()

答案:√

124.PST-1200微机主变压器保护的差动保护比率制动拐点电流定值,软件设定为高压侧额定电流值。()

答案:√

125.PST-1200微机主变压器保护的过负荷启动为冷却器元件,只反应变压器的负荷情况,因此仅监测变压器高压侧A相电流。()

答案:√

126.微机型变压器保护中的非电量保护,其跳闸回路不进入微机保护装置,直接作用于跳闸,以保证可靠性。()

答案:√

127.如果差动保护作相量图测量正确,则无需测量各中性线的不平衡电流。()

答案:×

128.新投运或改动了二次回路的变压器,首先由一侧投入充电时,必须退出差动保护,以免保护误动。()

答案:×

129.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时,保护不受影响。()

答案:×

130.变压器的高压侧宜设置不经任何闭锁的、长延时的后备保护。()

答案:√

131.对变压器绕组匝间故障,差动保护的灵敏度小于瓦斯保护。()

答案:√

132.变压器保护中,复合电压过电流保护的电压元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器动作,整套装置即能启动。()

答案:√

133.中性点放电间隙保护应在变压器中性点接地刀闸断开后投入,接地刀闸合上前停用。()

答案:√

134.零序差动保护不能作为不接地匝间故障的保护()。

答案:√

135.为使变压器差动保护在变压器过励磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5次谐波制动比。()

答案:×

136.空载变压器突然合闸时,可能产生的最大励磁涌流的值与短路电流相比是可以比拟的。()

答案:√

137.变压器差动保护二次电流相位补偿的目的是保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,滤去可能产生不平衡的三次谐波及零序电流。()

答案:√

138.主变改定值工作,如果涉及到差动保护的定值改变,在带上负荷后必须对装置进行差流检查。()

答案:√

139.用于变压器高压侧的TA极性,均以母线为极性引出;中压、低压侧的TA极性,保护回路以母线为极性引出,测量、计量回路以变压器为极性引出。()

答案:√

140.变压器非电量保护(瓦斯、调压瓦斯、压力释放)的跳闸和信号只使用一根控制电缆,信号正电源与跳闸线不得相邻。()

答案:√

141.按照变压器运行规程要求:本体瓦斯保护接信号和跳闸;有载分接开关瓦斯接跳闸;压力释放宜动作于信号;温度过高建议动作于信号。()

答案:√

142.变压器非电量保护动作不启动失灵保护。()

答案:√

143.有二次谐波制动的变压器分相差动保护,其制动方式可以采用分相制动方式,也可以采用“或门”制动(即一相制动三相)方式,后者有利于躲励磁涌流;当变压器空投并发生内部故障时,前者有利于快速切除变压器。()

答案:√

144.如果变压器纵差保护中设有五次谐波制动,其五次谐波制动比越小,躲变压器的过激磁能力越强。()

答案:√

145.主变保护中除差动保护动作外,其它保护动作均应闭锁备自投装置。()

答案:×

146.变压器工频变化量比率差动保护完全排除负荷电流的影响,即在变压器内部匝间短

路时与流出的负荷电流完全无关。()

答案:√

147.双卷变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样,除非两侧流变的稳态变比误差都不超过10%,否则,保护在外部短路时的误动作将难以避免。()

答案:×

148.变压器内部故障时,如果有穿越性电流,由于两侧该电流二次相位相反,所以对差动保护的动作没有任何影响。()

答案:×

149.为减少变压器两侧差动用TA的相对误差,在保证两侧TA有相同准确级、准确限值系数下,还应力求两侧额定负荷与实际负荷之比相等。()

答案:√

150.在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。()

答案:√

151.空载变压器投入运行时,由于仅有一侧开关合上,构不成电流回路通道,因此不会产生太大电流。( )

答案:×

三. 简答题

1.新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?

答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行;带负荷前将差动保护停用;带负荷后测量电流差动保护各组TA的相位及差动回路中的差电流(或差电压),以判明差动回路接线的正确性及电流变比补偿回路的正确性。差动保护还必须测量各中性线的不平衡电流、电压,以保证装置和二次回路接线的正确性。正确无误后,方准将差动保护正式投入运行。

2.什么是瓦斯保护?有哪些优缺点?

答:(1)当变压器内部发生故障时,变压器油将分解出大量气体,利用这种气体动作的保护装置称瓦斯保护。(2)瓦斯保护的动作速度快、灵敏度高,对变压器内部绕组匝间短路及油面降低、铁芯过热等本体内的任何故障有良好的反应能力,但对油箱外套管及连线上的故障反应能力却很差。

3.根据标准化设计规范,330kV及以上电压等级的变压器通常装设哪些保护装置?

答:变压器通常装设的保护有:1)电气量主保护:配置纵差保护或分相差动保护;2)后备保护: a) 带偏移特性的阻抗保护; b) 复合电压(简称复压)闭锁过流保护; c) 零序电流保护; d) 过激磁保护;e) 断路器失灵保护;f) 过负荷保护;3)非电量保护。

4.瓦斯保护的反事故措施要求是什么?

答:(1)将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。 (2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。

新环境保护法试题及其规范标准答案

新环境保护法试题及答案 一、选择题 1.新环保法明确规定,本法自起施行。每年6月5日为。(C ) A、2014年10月1日;联合国环境日 B、2014年11月1日;世界环境日 C、2015年1月1日;环境日 D、2015年1月1日;世界环境日、 2.新环境保护法第四十六条中规定,禁止引进不符合我国环境保护规定的。(ABC) A、技术; B、设备; C、材料和产品; D、工艺; 3.环境保护坚持保护优先、、损害担责的原则。(ACD) A、预防为主; B、防治结合; C、综合治理; D、公众参与; 4.新环境保护法规定,应当将环境保护知识纳入学校教育内容,培养学生的环境保护意识。( CD ) A、社会教育机构; B、职业技术学校等; C、教育行政部门; D、学校;

5.新环境保护法第十六条中规定,监测机构应当使用符合国家标准的监测设备,遵守监测规范。监测机构及其负责人对监测数据 的和负责。(BC ) A、科学性; B、真实性; C、准确性; D、及时性; 6.新环境保护法第十六条中规定,国务院环境保护主管部门根 据和,制定国家污染物排放标准。( AB ) A、国家环境质量标准; B、国家经济、技术条件; C、国际环境质量标准; D、环境质量标准协会标准; 7.国家采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施,鼓励和支持等环境保护产业的发展。(ABC) A、环境保护技术装备; B、资源综合利用; C、环境服务; D、环境保护研发; 8. 新环境保护法规定,和,依照有关法律的规定对资源保护和污染防治等环境保护工作实施监督管理。(AC ) A、县级以上人民政府有关部门;

环境保护法试题 含答案

环境保护试题一、填空题(将答案填入“答卷”纸上相应题号的空格中。每题1分,共15分)1.1973年,联合国成立了专门从事环境保护的机构,即联合国___________署。2.所谓___________发展,简单地说就是指在不危及后代人需要的前提下,寻求满足当代人需要的发展途径。 3.由于城市化、工业化、交通现代化以及人口暴增和矿物能源的大量消耗等原因,使得地球温度明显上升,出现“___________效应”。 4.环境保护法的主要任务是保护和改善环境,防治污染和_______。 5.___________原则的核心是要解决因环境污染造成的损害以及治理污染所支付的费用究竟应该由谁来承担的问题。 6.凡对环境有影响的生产性建设项目和非生产性建设项目(基建和技改)以及区域开发建设项目,都必须编制(或填报)___________书(表)。 7.排污单位向当地环境保护部门申报、登记排放的污染物的种类、数量和___________,经核定后,作为征收排污费的依据。 8.环境管理概念是在本世纪___________年代初提出的。 9.我国的环境标准分为质量标准、污染物排放标准、基础标准和___________标准四类。

10.勘查矿产资源,必须依法___________。 11.生态农业是在吸取我国传统农业优点的基础上,克服___________农业的弊端而发展起来的一种农业。 12.___________年颁布的《海洋环境保护法》是我国第一部防治海洋污染的综合性法律。 13.目前向水体排放污染物的排污许可证分为两种,一种是排污许可证,一种是___________。 14.各级人民政府的___________部门,负责对机动车辆引起的环境噪声污染防治实施监督管理。 15.环境法律责任主要由环境行政法律责任、环境民事法律责任和环境___________法律责任组成。 二、单项选择题(在下列每小题四个备选答案中选出一个正确答案,并将其字母标 号填入“答卷”纸上相应题号的括号中。每小题1分,共10分) 1.环境标准作为一种保障人体健康、人身、财产安全的标准,属于一种()A.强制性标准 B.指导性标准 C.参照标准 D.普遍适用标准 2.我国的环境保护法规定,在环境民事责任方面适用()

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

2016年新环保法培训试题及答案

2016年新环保法培训试题及答案 发布时间:2016-11-19 编辑:ksf 手机版 1、2014年新修订的环境保护法,“保护环境”被确立为我国的一项( )。(A)第4条 A、基本国策 B、基本政策 C、基本方针 D、基本策略 2、环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、( )、损害担责的原则。(B)第5条 A、政府为主 B、公众参与 C、部门配合 D、社区配合 3、县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门,应当依法公开环境质量、环境监测、( )等信息。(ABC)第54条 A、突发环境事件以及环境行政许可 B、行政处罚 C、排污费的征收和使用情况 D、企业排污

4、企业事业单位和其他生产经营者,为改善环境,依照有关规定转产、搬迁、关闭的,应当予以。 (A)第23条 A、人民政府;支持 B、县级以上人民政府;鼓励 C、环境保护主管部门 ;帮助 D、市级以上人民政府;支持 5、在下列的表述中,有哪几项是正确的?(ABC)第41、44、45、52条 A、国家促进清洁生产和资源循环利用 B、国家实行重点污染物排放总量控制制度 C、国家依照法律规定实行排污许可管理制度 D、国家激励投保环境污染责任保险 6、2014年4月24日,十二届全国人大常委会第次会议以151票赞成、3票反对、6票弃权表决通过了新修订的环境保护法。新环保法将于起施行。(B)新环保法首页 A、七;2014年9月1日 B、八;2015年1月1日 C、九;2016年1月1日 D、十;2014年10月1日 7、企业事业单位和其他生产经营者有下列哪些行为的,尚不构成犯罪的,除依照有关法律法规规定予以处罚外,由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他有关部门将案件移送公安机关,对其直接负责

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

环境保护法试题及答案.doc

环境保护法试题及答案 单选题 1. 《中华人民共和国环境保护法》适用于中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的()。 A. 其他领空 B. 其他岛屿 C. 其他海域 D. 其他大陆架 正确答案: C 本试题为2.1 章节试题 2. 国家鼓励环境保护科学教育事业的发展,加强环境保护科学技术的研究和开发,提高环境保护科学技术水平,普及环境保护的()。 A. 教育网络 B. 科学知识 C. 行政法规 D. 技术措施 正确答案: B 本试题为2.1 章节试题 3. 国务院环境保护行政主管部门根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件,制定国家()。 A. 大气质量 B. 水环境质量标准 C. 污染物处理标准 D. 污染物排放标准 正确答案: D 本试题为2.1 章节试题 4. 国务院环境保护行政主管部门建立监测制度,制定监测规范,会同有关部门(),加强对环境监测和管理。 A. 建立监测机构 B. 组织监测网络 C. 建立管理机构 D. 制定监测程序和标准 正确答案: B 本试题为2.1 章节试题 5. 建设项目的(),必须对建设项目产生的污染和对环境影响作出评价,规 定防治措施,报各有关主管部门审批。 A. 可行性研究报告文件 B. 环境质量报告书 C. 环境影响报告书 D. 污染防治报告书 正确答案: C 本试题为2.1 章节试题 6. 已经建成的设施,其污染物排放超过规定的排放标准的,应()。 A. 限期治理 B. 限期拆除 C. 停产治理 D. 上报处罚 正确答案: A 本试题为2.1 章节试题 7. 制定城市规划,应当()的目标和任务。 A. 制定大气防污染及治理 B. 确定江河流域的环境保护 C. 制定交通改善 D. 确定保护和改善环境 正确答案: D 本试题为2.1 章节试题 8. 建设项目中防治污染的措施,必须与()同时设计,同时施工、同时投产 使用。 A. 关键工程 B. 主体工程 C. 被警告 D. 防污工程 正确答案: B 本试题为2.1 章节试题 9. 排放污染超过国家或者地方规定的污染物排放标准的企业、事业单位,依照国家规定缴纳超标准排污费,并()。 A. 被罚款 B. 被通报批评 C. 被警告 D. 负责治理 正确答案: D 本试题为2.1 章节试题 10. 违反国家环境保护法,造成重大环境污染事故,导致公私财产重大损失或者人身伤亡的严重后果的,对直接责任人员()。 A. 开除公职 B. 进行重罚 C. 依法追究刑事责任 D. 依法行政拘留处罚 正确答案: C 本试题为2.1 章节试题

新环境保护法试题及标准答案

新《环境保护法》试题及答案 单位:姓名:得分: 一、选择题(30个小题,共30分,每个小题1分,每题至少有一个正确答案,少选或多选均不得分) 1.新环保法明确规定,本法自起施行。每年6月5日为。(C ) A、2014年10月1日;联合国环境日 B、2014年11月1日;世界环境日 C、2015年1月1日;环境日 D、2015年1月1日;世界环境日、 2.新环境保护法第四十六条中规定,禁止引进不符合我国环境保护规定的。(ABC) A、技术; B、设备; C、材料和产品; D、工艺; 3.环境保护坚持保护优先、、损害担责的原则。(ACD) A、预防为主; B、防治结合; C、综合治理; D、公众参与; 4.新环境保护法规定,应当将环境保护知识纳入学校教育内容,培养学生的环境保护意识。(CD ) A、社会教育机构; B、职业技术学校等; C、教育行政部门; D、学校;

5.新环境保护法第十六条中规定,监测机构应当使用符合国家标准的监测设备,遵守监测规范。监测机构及其负责人对监测数据的 和负责。(BC ) A、科学性; B、真实性; C、准确性; D、及时性; 6.新环境保护法第十六条中规定,国务院环境保护主管部门根据和,制定国家污染物排放标准。(AB ) A、国家环境质量标准; B、国家经济、技术条件; C、国际环境质量标准; D、环境质量标准协会标准; 7.国家采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施,鼓励和支持等环境保护产业的发展。(ABC) A、环境保护技术装备; B、资源综合利用; C、环境服务; D、环境保护研发; 8. 新环境保护法规定,和,依照有关法律的规定对资源保护和污染防治等环境保护工作实施监督管理。(AC ) A、县级以上人民政府有关部门; B、地区级以上人民政府有关部门; C、军队环境保护部门;

电力变压器试验规范标准[详]

电力变压器试验记录

试验单位:试验人:审核:

电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验规程 第1条电力变压器、消弧线圈和油浸式电抗器的试验项目如下: 一、测量线圈连同套管一起的直流电阻; 二、检查所有分接头的变压比; 三、检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性; 四、测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比; 五、测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值tgδ; 六、测量线圈连同套管一起的直流泄漏电流; 七、线圈连同套管一起的交流耐压试验; 八、测量穿芯螺栓(可接触到的)、轭铁夹件、绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻(不作器身检查的设备不进行); 九、非纯瓷套管试验; 十、油箱中绝缘油试验; 十一、有载调压切换装置的检查和试验; 十二、额定电压下的冲击合闸试验; 十三、检查相位。 注: (1)1250千伏安以下变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十、十三项进行; (2)干式变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十三项进行; (3)油浸式电抗器的试验项目,按本条中一、四、五、六、七、八、九、十项进行; (4)消弧线圈的试验项目,按本条中一、四、五、七、八、十项进行; (5)除以上项目外,尚应在交接时提交变压器的空载电流、空载损耗、短路阻抗(%) 和短路损耗的出厂试验记录。 第2条测量线圈连同套管一起的直流电阻。 一、测量应在各分接头的所有位置上进行;

二、1600千伏安以上的变压器,各相线圈的直流电阻,相互间差别均应不大于三相平均的值2%;无中点性引出时的线间差别应不大于三相平均值的1%;三、1600千伏安及以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别应不大于三相平均值的2%; 四、三相变压器的直流电阻,由于结构等原因超过相应标准规定时,可与产品出三厂实测数值比较,相应变化也应不大于2%。 第3条检查所有分接头的变压比。 变压比与制造厂铭牌数据相比,应无显著差别,且应符合变压比的规律。 第4条检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性。 必须与变压器的标志(铭牌及顶盖上的符号)相符。 第5条测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比。 一、绝缘电阻应不低于产品出厂试验数值的70%,或不低于表1—1的允许值; 油浸式电力变压器绝缘电阻的允许值(兆欧) 表1—1 二、当测量温度与产品出厂试验时温度不符合时,可按表1—2换算到同一温度时的数值进行比较; 油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表1—2

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

《环境保护法》知识题库

环境保护法考试题库 一、判断题 1. 新环保法的立法目的是:保护和改善环境,防治污染和其他公害,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展。(对) 2.环境保护坚持预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。(错) 3. 新环保法规定:一切部门和个人都有保护环境的义务。(错) 4. 县级以上人民政府有关部门和军队环境保护部门,依照有关法律的规定对资源保护和污染防治等环境保护工作实施监督管理。(对) 5. 新环保法规定:每年6月5日为环境保护宣传日。(错) 6. 县级以上地方人民政府环境保护主管部门会同有关部门,根据国家环境保护规划的要求,编制本行政区域的环境保护规划,报同级人民政府批准并公布实施。(对) 7. 省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门对国家环境质量标准中未作规定的项目,可以制定地方环境质量标准。(错) 8. 省级以上人民政府应当组织有关部门或者委托专业机构,对环境状况进行调查、评价,建立环境资源承载能力监测预警机制。(对) 9. 国家建立跨行政区域的重点区域、流域环境污染和生态破坏联合防治协调机制,实行统一规划、统一标准、统一监测、统一的防治措施。(对) 10. 企业事业单位和其他生产经营者,为改善环境,依照有关规定转产、搬迁、关闭的,人民政府应当予以支持。(对) 11. 企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物,造成或者可能造成严重污染的,县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门,可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。(对) 12. 县级以上人民政府应当每年向本级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会报告环境状况和环境保护目标完成情况,对发生的重大环境事件应当及时向本级人民代表大会常务委员会报告,依法接受监督。(对) 13. 未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府,应当制定限期达标规划,并采取措施按期达标。(对)

2018年新《环境保护法》考试试题及答案

新《环境保护法》考试试题 部门:姓名:分数: 一、单选题:(每题2分,共40分) 1.以环境的构成要素为标准进行分类,环境可分为:() A.农业环境、工业环境、生活环境等 B.大气环境、水环境、土壤环境等 C.城市环境、区域环境、流域环境等 D.人工环境、生态环境、生活环境等 2.直接体现预防为主原则的环境法基本制度是:() A.排污收费制度 B.限期治理制度 C.“三同时”制度 D.环境事故报告制度 3.根据环境质量影响评价制度,大中型开发建设项目必须编制: () A.环境影响报告书 B.环境影响报告表 C.环境保护方案 D.环境污染防治方案 4.破坏环境民事责任的归责原则是:() A.过错责任原则 B.无过错责任原则 C.公平责任原则 D.危险责任原则 5.防止环境污染和其他公害主要针对的是:() A.大气污染 B.水污染 C.自然界中的灾害性事故 D.人类活动对环境造成的污染与损害 6.国家对直接从地下或者江河、湖泊取水的,实行()制度。

A.征收水资源费 B.取水许可证 C.节约用水 D.合理开发利用7.排污费的()部分可适当用于补助环境保护部门监测仪器设备的购置和环境保护部门自身建设等业务支出。 A.20% B.80% C.50% D.40% 8.企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按()连续处罚。 A.季度 B.月 C.日 D.年 9.编制有关开发利用规划,建设对环境有影响的项目,应当依法进行()。 A.环境监察 B.环境影响评价 C.环境检查 D.安全验收评价 10.公民应当增强环境保护意识,采取()的生活方式,自觉履行环境保护义务。 A.自给自足 B.节约低碳 C.奢华 D.铺张 11.《环境保护法》第四十七规定,在发生或者可能发生突发环境事件时,企业事业单位应当立即采取措施处理,及时通报可能受到危害的单位和居民,并向()和有关部门报告。 A.地方政府 B.安全监督管理部门 C.环境保护主管部门 D.公安机关 12.新修订的《环保法》第五十六条规定,对依法应当编制环境影响报告书的建设项目,()应当在编制时向公众说明情况,充分征求意见。

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

环境保护法试题及答案修订稿

环境保护法试题及答案集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

新环境保护法试题及答案 一、单项选择题 1.下列哪一项不属于新法立法的目的( C) A、保护和改善环境,防治污染和其他公害 B、保障公众健康 C、促进社会主义现代化建设的发展 D、推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展 A、12 十一 B、12 十二 C、11 十一 D、11 十二 务。(A) A、保护环境单位和个人 B、环境保护企业和个人 C、环保优先政府部门和社会团体 D、生态立区企事业单位和社会组织 (B) A、县级 B、县级以上 C、地市级 D、省级

5.国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府组织制定经济、技术 (A) A、听取 B、接纳 C、参考 D、借鉴 6.国务院环境保护主管部门会同有关部门,根据国民经济和社会发展规 A、主体功能区 B、土地利用总体 C、地方环境保护 D、国家环境保护 7.与旧环保法相比较,新法在关于环境定义的规定中,新增了下列哪一个环境要素( B) A、冰川 B、湿地 C、绿洲 D、植被 投入,提高财政资金的使用效益。(D) A、县级 B、地市级 C、省级 D、各级 环境保护意识。(A) A、教育行政部门、学校 B、环境保护主管部门 C、县级以上人民政府

D、高等院校 10.下列哪一项条文表述是不正确的( D) A、地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。 B、企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏,对所造成的损害依法承担责任。 C、公民应当增强环境保护意识,采取低碳、节俭的生活方式,自觉履行环境保护义务。 D、环保宣传部门应当开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,对环境违法行为进行舆论监督。 11.对地方污染物排放标准的表述,下列哪一项是错误的( C) A、省、自治区、直辖市人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方污染物排放标准 B、对国家污染物排放标准中已作规定的项目,可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准 C、对国家污染物排放标准中已作规定的项目,可以制定低于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准 D、地方污染物排放标准应当报国务院环境保护主管部门备案 12.下列对环境影响评价的表述中,哪一项是错误的( C) A、未依法进行环境影响评价的开发利用规划,不得组织实施

新环境保护法考试试题(精)

南堡油田作业区新环保法宣贯培训考试题 姓名:单位:岗位:分数: 一、填空题 40分 1、中华人民共和国环境保护法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括(大气、(水、(海洋、(土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。 3、保护环境是国家的(基本国策。国家采取有利于(节约和循环利用资源、保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施,使经济社会发展与环境保护相协调。 4、环境保护坚持(保护优先、(预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。 5、一切单位和个人都有保护环境的(义务。 6、(国务院环境保护主管部门对全国环境保护工作实施统一监督管理; 7、每年(6月5 日为环境日。 8、国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定(生态保护红线,实行严格保护。 9、建设项目中防治污染的设施,应当与主体工程(同时设计、(同时施工、(同时投产使用。 10、国家促进(清洁生产和资源循环利用。

11、企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额(按日连续处罚。 12、违反本法规定,构成犯罪的,依法追究(刑事责任。 13、企业事业单位在执行国家和地方污染物排放标准的同时,应当遵守分 解落实到本单位的重点污染物排放(总量控制指标。 二、多选题(错选、漏选、多选均不得分 30分 1、下面关于环境影响评价说法正确的是( (A编制有关开发利用规划,建设对环境有影响的项目,应当依法进行环境影响评价。 (B未依法进行环境影响评价的开发利用规划,不得组织实施; (C未依法进行环境影响评价的建设项目,不得开工建设。 (D石油勘探开发等特殊行业可以在建设同时进行环境影响评价。 2、下面关于防治污染和其他公害说法正确的是( (A排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者,应当采取措施,防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。 (B排放污染物的企业事业单位,应当建立环境保护责任制度,明确单位负责人和相关人员的责任。 (C重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备,保证监测设备正常运行,保存原始监测记录。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

最新版新《环境保护法》试题及答案

最新版新《环境保护法》试题及答案 单位:姓名:得分: 一、选择题(30个小题,共30分,每个小题1分,每题至少有一个正确答案,少选或多选均不得分) 1.国家实行和制度。县级以上人民政府应当将环境保护目标完成情况纳入对本级人民政府负有环境保护监督管理职责的部门及其负责人和下级人民政府及其负责人的考核内容,作为对其考核评价的重要依据。考核结果应当向社会公开。(CD ) A、环境保护监督制度; B、环保公开制度; C、环境保护目标责任制; D、考核评价制度; 2.新环境保护法第三十条规定,开发利用自然资源,应当合理开发,保护,保障,依法制定有关生态保护和恢复治理方案并予以实施。( AD ) A、生物多样性; B、自然资源; C、和谐可持续发展; D、生态安全; 3. 新环境保护法第三十六条中规定,和的其他组织应当优先采购和使用节能、节水、节材等有利于保护环境的产品、设备和设施。(AC )

A、国家机关; B、企业单位; C、使用财政资金; D、环保志愿者; 4. 国家在、和等区域划定生态保护红线,实行严格保护。(BCD ) A、自然保护区; B、重点生态功能区; C、生态环境敏感区; D、生态环境脆弱区; 5.新环境保护法第三十条中规定,引进外来物种以及、和生物技术,应当采取措施,防止对生物多样性的破坏。(ABC ) A、研究; B、利用; C、开发; D、使用; 6. 建设项目中防治污染的设施,应当与主体工程、、。( ABD ) A、同时设计; B、同时施工; C、同时监督;

D、同时投产使用; 7. 新环境保护法第二十条规定,国家建立跨行政区域的重点区域、流域环境污染和生态破坏联合防治协调机制,实行。(ABCD ) A、统一规划; B、统一标准; C、统一监测; D、统一的防治措施; 8.企业事业单位和其他生产经营者,为改善环境,依照有关规定的,人民政府应当予以支持。( ABC) A、转产; B、搬迁; C、关闭; D、停产; 9.新环境保护法第六十一条规定,建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准,擅自开工建设的,由负有环境保护监督管理职责的部门责令,处以罚款,并可以责令。(AD) A、停止建设; B、提交环境影响评价文件; C、关闭; D、恢复原状; 10. 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者,应当按照国家有关规定缴纳

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 A B C D

环境保护法试题(含答案).doc

环境保护试题 一、填空题(将答案填入“答卷”纸上相应题号的空格中。每题1分,共15分)1.1973年,联合国成立了专门从事环境保护的机构,即联合国___________署。 2.所谓___________发展,简单地说就是指在不危及后代人需要的前提下,寻求满足当代人需要的发展途径。 3.由于城市化、工业化、交通现代化以及人口暴增和矿物能源的大量消耗等原因,使得地球温度明显上升,出现“___________效应”。 4.环境保护法的主要任务是保护和改善环境,防治污染和_______。 5.___________原则的核心是要解决因环境污染造成的损害以及治理污染所支付的费用究竟应该由谁来承担的问题。 6.凡对环境有影响的生产性建设项目和非生产性建设项目(基建和技改)以及区域开发建设项目,都必须编制(或填报)___________书(表)。7.排污单位向当地环境保护部门申报、登记排放的污染物的种类、数量和___________,经核定后,作为征收排污费的依据。 8.环境管理概念是在本世纪___________年代初提出的。 9.我国的环境标准分为质量标准、污染物排放标准、基础标准和___________标准四类。 10.勘查矿产资源,必须依法___________。 11.生态农业是在吸取我国传统农业优点的基础上,克服___________农业的弊端而发展起来的一种农业。

12.___________年颁布的《海洋环境保护法》是我国第一部防治海洋污染的综合性法律。 13.目前向水体排放污染物的排污许可证分为两种,一种是排污许可证,一种是___________。 14.各级人民政府的___________部门,负责对机动车辆引起的环境噪声污染防治实施监督管理。 15.环境法律责任主要由环境行政法律责任、环境民事法律责任和环境___________法律责任组成。 二、单项选择题(在下列每小题四个备选答案中选出一个正确答案,并将其字 母标号填入“答卷”纸上相应题号的括号中。每小题1分,共10分) 1.环境标准作为一种保障人体健康、人身、财产安全的标准,属于一种()A.强制性标准B.指导性标准 C.参照标准D.普遍适用标准 2.我国的环境保护法规定,在环境民事责任方面适用() A.因果关系推定原则B.举证责任转移原则 C.无过错责任原则D.特殊责任原则 3.每年的4月22日是() A.世界环境日B.地球日C.土地日D.爱鸟日 4.1983年底,在全国第二次环境保护会议上,环境保护被确立为我国的一项() A.基本国策B.基本政策C.基本方针D.基本策略 5.环境保护法最早规定的三项基本制度是指环境影响评价制度、排污收费制度和()

相关文档
相关文档 最新文档