文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第12章配管、配线广联达计价及算量规则

第12章配管、配线广联达计价及算量规则

第12章配管、配线广联达计价及算量规则
第12章配管、配线广联达计价及算量规则

第12章配管、配线

说明

一、本章包括电气工程中各种敷设形式的配管、配线,钢索架设、车间带形母线安装及其拉

紧装置制作与安装,接线箱、盒安装以及地面刨沟、墙体剔槽等项目。

二、配管工程均未包括接线箱、盒及支架制作、安装,另执行相应项目。

三、钢管敷设、防爆钢管敷设中的接地跨接线,定额综合了焊接和采用专用接地卡子两种方

式。

四、刚性阻燃管暗配定额是按切割墙体考虑的,其余暗配管均按配合土建预留、预埋考虑,如果设计或工艺要求需切割墙体的,另套墙体剔槽定额。

五、铜母线安装执行钢母线安装定额。

六、金属线槽安装定额亦适用于线槽在地面内暗敷设。

七、鼓形绝缘子(沿钢结构及钢索)、针式绝缘子、蝶式绝缘子的配线、金属线槽及车间带形母线的安装均已包括支架安装,支架制作另计。

八、连接设备导线预留长度应计入导线敷设工程量。其导线预留长度见下表:

连接设备导线预留长度(每一根线)

计算规则

第2.12.1条各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以延长米”为计

量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。

第2.12.2条定额中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱(盒)、支架的制作安装,其工程量应另行计算。

第2.12.3条管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线延长米”为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不得另行计算。照明线路中的导

线截面大于或等于6mm2时,应执行动力线路穿线相应项目。

第2.12.4绝缘子配线工程量,应区别绝缘子形式(针式、鼓形、蝶式)、绝缘子配线位置

(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱,木结构、顶棚内、砖、混凝土结构,沿钢结构及钢索)、导线截面积,以“ 100m单线”为计量单位计算。引下线按线路支持点至天棚下缘距离的长度计算。

第2.12.5条塑料槽板配线工程量,应区别配线位置(木结构、砖、混凝土)、导线截面、

线式(二线、三线),以线路“ 100m为计量单位计算。木质槽板执行塑料槽板配线定额。

第2.12.6条塑料护套线明敷工程量,应区别导线截面、导线芯数(二芯、三芯)、敷设位

置(木结构、砖混凝土结构、沿钢索),按每束延长米以“ 100m为计量单位计算。

第2.12.7条金属线槽安装区分不同的宽度以“ 100m为计量单位计算,线槽配线工程量,应区别导线截面,以单根线路“ 100m为计量单位计算。

第2.12.8条钢索架设工程量,应区别圆钢、钢索直径($6、$9),按图示墙(柱)内缘

距离,以“ 100m为计量单位计算,不扣除拉紧装置所占长度。

第2.12.9条母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作安装工程量应区别母线截面、花篮螺栓直径

(12、16、20 )以“ 10套”为计量单位计算。

第2.12.10条车间带形母线安装工程量,应区别母线材质(铝、钢)、母线截面、安装位置

(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱)以“ 100m为计量单位计算。

第2.12.1條动力配管混凝土地面刨沟、墙体剔槽工程量区别管直径,以“ 10m为计量单位计算。

第2.12.12条接线箱安装工程量,应区别安装形式(明装,暗装)、接线箱半周长,以

“ 1

个”为计量单位计算。

第2.12.13条接线盒安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装、钢索上)以及接线盒类型, 以“ 10个”为计量单位计算。

第2.12.14条灯具、明、暗开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。配线进入开关箱、柜、板的预留线,按表 2.12.14规定的长度,分别计入相应的工程量。

广联达报表增加工程量计算表达式方法(20201112214047)

第一步:新建报表,在新建的报表上点击右键,选择报表设计 2 1 J *> H I J J J ,討*E 糾E 测⑨ JL1)耶.■?■&=!耐卅护迎 昭(中ffiOft 出氏11 |兀A4 廉寿 X H l li -s s a >>措血習 i tin 昌m 舉工固丄息杰 0卑口擇軌賺 | i 夷孝猜庖熱匸总产 同At^lf 莹壬 E 劇匕拦二f it.誡 旨 弓口團叽二證 旨工职悯去 i LKtflS 焉甫是命 我换初辛用功It: ? ?^.ft 赳酬加丄 ?iMi : ii 曲兀u 门咀 早士 珈立仲① 打印站 第二步:设计报表。在标题中填写相应的标题,

第三步:选择数据源。在数据源中选择“子目”,并点击“选择数据 源” 第四步:页面设置。点击黑色五角星右边的页面设置。将纸张方向改 为横向,其他默认即可。 £UIUS”…二"""二"二 ■井由+密£FS&tq;i AfHBM rinrfd£j 0申』■ IS 1 V>■ ■■厂利A fl的彳a-、2& 片* M

第五步:选择相应数据源。每一个标题下方的表格在鼠标点击后都会 出现下拉菜单,选择相应数据源即可。 第六步:页面设计。点击左下角页面设计,根据需要设计页面 同样需要在表格相应位置插入相应数据。可以参考其它报表设计页面。 M3FiS* 界胃# 询it 拉尊 守? 小工HIl ? ax-nit 丰口 ■「祕 n= ItWtfV Its 書 114* 丄 拯虽 羽?旳星子目■出riQF 月粗晝冃干:D ??出 甘?H ■孑El 刃歸葛子?. H7B u 您■寸■畀%FEJ sfto*于包禺岀号充干 呼f.姫IT 予曲 廿那口■眄卡宜? ±-i*w ■: h 工 鬲 m^;r*K7TIS .it* TTE J II W -&Ht*-s11-ir ■:i

工程量计算公式及规则

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 土石方工程 1.0.1 计算土石方工程量前,应确定下列各项资料; 1 土石方工土壤及岩石类别的划分,依照工程勘测资料与《计价规范》表A1.4-1《土壤及岩石(普氏)分类表》对照后确定; 2 地下水位标高及排(降)水方法; 3 土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4 岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距; 5 其他有关资料。 1.0.2 土方工程 1 平整场地: 1)平整场地工程量,按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

2)平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2 挖土方按设计图示尺寸以体积计算。 3 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。 4 沟槽、基坑划分: 凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽; 凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑; 凡图示沟槽底3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地挖土方厚度在±30cm以外,均按挖土方计算。 5 挖沟槽、基坑需支挡土板时。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算,支挡土板后,不得计算放坡。 6 挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度(即基础垫层底之间净长度)计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 7 地下室土方大开挖后再挖地槽、地坑,其深度以大开挖后土面至槽、坑底标高计算,加垂直运输和水平运输;如室外地面发生水平运输,则另计一次水平运输。 8 人工挖土方深度超过1.5m时,按表一增加工日。 表一 人工挖土方超深增加工日表 ┏━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃深度(以内)│2m │4m │6m ┃ ┠─────┼────┼────┼────┨ ┃工日/100m3│ 4.72│ 14.96│ 22.24┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

配管配线工程量计算的注意点

配管、配线工程量计算规则 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 3、管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线“延长米”为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在项目基价中,不得另行计算。 照明线路中的导线截面大于或等于6mm2以上时,应执行动力线路穿线相应项目。 4、线夹配线工程量,应区别线夹材质(塑料、瓷质)、线式(两线、三线)、敷设位置(木、砖、混凝土结构)以及导线规格,以线路“延长米”为计量单位计算。 5、绝缘子配线工程量,应区别绝缘子形式(针式、鼓形、蝶式)、绝缘子配线位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱,木结构、顶棚内及砖、混凝土结构,沿钢支架及钢索)、导线截面积,以线路“延长米”为计量单位计算。绝缘子暗配,引下线按线路支持点至天棚下缘距离的长度计算。 6、槽板配线工程量,应区别槽板配线位置(木结构、砖、混凝土结构)、导线截面、线式(二线、三线),以线路“延长米”为计量单位计算。 7、塑料护套线明敷工程量,应区别导线截面、导线芯数(二芯、三芯)、敷设位置(木结构、砖、混凝土结构、沿钢索),以单根线路“延长米”为计量单位计算。 8、线槽配线工程量,应区别导线截面,以单根线路“延长米”为计量单位计算。 9、钢索架设工程量,应区别圆钢、钢索直径( 6、 9),按图示墙(柱)内缘距离,以“延长米”为计量单位计算,不扣除拉紧装置所占长度。 10、母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作安装工程量,应区别母线截面、花篮螺栓直径(12、16、18)以“套”为计量单位计算。 11、车间带形母线安装工程量,应区别母线材质(铝、铜)、母线截面、安装位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱)以“延长米”为计量单位计算。 12、接线箱安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装)、接线箱半周长,以“个”为计量单位计算。 13、接线盒安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装、钢索上)以及接线盒类型,以“个”为计量单位计算。 14、灯具、明、暗开关,插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应子目内,不再另行计算。 15、配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应的工程量。 导线预留长度表(每一根线)

广联达安装算量软件简单操作步骤2013

一、导入CAD图 1、点一下导航栏的CAD管理 2、点CAD草图 3、点导入CAD图 4、将所需要的CAD图导入。 5、选中需要的拆开的CAD图(拉框选择),导出选中的CAD图 二、识别主要材料表 1、点一下导航栏的配电箱柜 2、点CAD操作设置---材料表识别 3、左键框选要识别的主要材料,右键确认 4、识别设备的名称,规格型号,距地高度,对应构件,对应楼层 5、把空行,空列删除,点确认即可 三、识别照明灯具,配电箱柜 1、标识识别 2、图例识别完以后点右键确认 3、识别错了怎么办??-------批量选择(F3),选择你识别错的构件,右键删除即可。 4、先识别复杂的构件,再识别简单的 5、先识别带标识的,再识别不带标识的 四、识别管线 1、有标识的先识别带标识的—回路标识识别 2、没有标识的可以选择回路识别或者直接用选择识别 注意:一定要清楚电气专业的识别顺序。 五、桥架 1、新建一个工程,导入首层弱电平面图 2、点一下导航栏的智控弱电—电缆导管 3、再用选择识别---选中需要识别的桥架选的时候选中,中间那根线进行识别 4、识别管线 5、设置起点 6、汇总计算 7、查看工程量 8、布置立管 六、先识别卫生器具,再识别管道,最后识别阀门法兰 1、图例识别卫生器具 2、选择识别管道 3、图例识别阀门法兰 4、选择识别立管 5、延伸水平管 6、识别管道上面的附件,如阀门,用图例识别 7、注意:识别顺序,识别管道附件的时候一定别忘记先识别管道 七、通风空调 1、先识别风管,在识别通头----识别风管,可以采用自动识别、选择识别

2、在识别风管上面的风管部件如:风口----识别风口的时候先看一下风口里面有没有其他不是该图例的其它东西 八、消防 1、先识别喷头---采用图例识别 2、在识别管道---有标识的采用标识识别没有标识的时候采用自动识别 3、标识识别的时候—点完标识识别,然后把里面有的管道全部新建好,这样可以提高速度。 4、很多情况下是没有带标识的,这个时候可以采用自动识别---自动识别也是先一个个新建好 5、CAD操作设置---只显示选中的CAD图元所在的图层(选的时候选中喷头、管道、标识)即可

工程量计算规则及常见图形公式汇总

工程量计算规则公式汇总[图片] 工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土

(1)、清单规则:挖基础土按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土量。当需要放坡时,应将放坡的土量合并于总土量中。 2、开挖土计算法 (1)、清单规则: ①、计算挖土底面积: 法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土的体积:土体积=挖土的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的法计算S中和S下

安装工程电气专业识图算量总结

第一章电气照明工程 第一节电气照明工程基础知识 一、常用的电气设备等安装高度 1、配电箱:一般箱底距地 1.5m 2、灯具:依据设计管线一般沿顶棚敷设。 3、开关:拉线开关:一般距顶0.3m 板式开关:一般距地 1.3m-1.5m 4、插座:一般插座安装高度距地0.3m,管线一般沿地面敷设。 其它插座:空调插座、防水插座等安装高度距地 1.5m—1.8m,管线一般沿顶棚敷设。 5、聚氯乙烯塑料铜线:BV 6、聚氯乙烯塑料铝线:BLV 二、建筑电气工程施工图常用图形符号 1、动力、照明线路在平面图上的表示方法 ①线路配线方式符号 具体符号: SC 焊接钢管配线 TC (DG)电线管(薄壁钢壁)配线 P (VG)硬塑料管配线(PVC) PC (RVG)软塑料管配线 F(SPG)金属软管(蛇皮管)配线 CT 电缆桥架配线 ②线路敷配部位符号 M (S)沿钢索配线 BE (LM)沿梁或屋架下弦明配线 CLE(ZM)沿柱明配线 WE(QM)沿墙明配线 FC (DA)埋地面(板)敷设 CLE(KZM)跨柱明配线 CE(PM)沿天棚明配线 BC(LA)在梁内或沿梁暗配线CLC (ZA)在柱内或沿柱暗配线 WC (QA)在墙内暗配线 CC (PA)在顶棚内暗配线 ③线路文字标注格式 a-b(c×d)e-f 式中 a——线路编号或线路用途符号; b——导线型号; c——导线根数; d——导线截面,不同截面分别标准; e——配线方式符号及导线穿管管径; f-—敷设部位符号。 2、动力、照明设备在平面图上表示方法

①用电设备标注格式 式中a——设备编号; b——额定功率,kW; c——线路首端熔断片或自动开关脱扣器电流,A; d——安装标高,m。 ②电力和照明配电箱标注格式 当需要标注引入线规格时为: 式中 a——设备编号 b——设备型号; c——设备功率,kW; d——导线型号; e——导线根数; f——导线截面,mm2; g——导线敷设方式及部位。 ③灯具的标注方法 若为吸顶灯则为: 式中 a——灯具数量; b——灯具型号或编号; c——每盏照明灯具的灯泡(管)数量; d——灯泡(管)容量,W;

工程量计算公式规则汇总模板

直线内插法 也就是已知A1、A2、B1、B2、C1求C2,在C2单元格里输入: =(B2-A2)/(B1-A1)*(C1-A1)+A2 即可,使用时可直接将上一行复制到C2格内。 圆的周长=2πr 弧是圆的一部分, 因此 弧长=圆的周长*( 弧所正确圆心角度数/360°) =2πr*圆心角/360° 因为2π=360° 因此 扇形圆心角=弧长/半径 所得单位是弧度数,要换为角度数 圆面积=r2π半径*半径*π圆周长2乘以πR 圆形公式是: S=πR2(π是圆周率约等于3.14、R2是半径的平方) 扇形是圆的一部分, 因此扇形面积=半径×半径×圆周率×圆心角度数÷360 公式是: S=n/360πR2 ( 2) S=1/2LR

( L是弧长, R是半径n是圆心角) L=2π r n/360°=π r n/180°(r=半径*n=圆弧的角度的绝对值) 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 ( 1) 清单规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 ( 2) 定额规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 ( 1) 清单规则的平整场地面积: 清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 ( 2) 定额规则的平整场地面积: 定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 ( 1) 、有的地区定额规则的平整场地面积: 按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算, 然后与底层建筑面积合并计算; 或者按”外放2米的中心线×2=外放2米

面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦, 弧线部分不好处理, 容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦, 不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分, 到底应该扣除多少不好计算。 ( 2) 、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量, 每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 ( 1) 、清单规则: 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 ( 2) 、定额规则: 人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽, 槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面, 如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时, 应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法

电气施工配管配线工程量计算

电气施工配管配线工程量计算 配管配线工程常用在动力配电、照明工程;开关插座安装工程以及其他附件安装工程。(一)、电线知识: 1、电线通用符号含义: 〔1〕代号。B-电线(有时不表示) 〔2〕导体。T-铜芯(一般缺省表示),L-铝芯,R-软铜 〔3〕绝缘。V-聚氯乙烯,X-橡皮,F-氯丁橡皮 〔4〕护套。V-聚氯乙烯 〔5〕其他。R-软电线,P-屏蔽,B-平行 2、常用电线举例: (1)、BX、BLX:橡胶绝缘电线。固定敷设于室内或室外,明敷、暗敷或穿管,作为设备安装用线。 (2)、BXF、BLXF:氯丁橡胶绝缘电线。同BX型,耐气候好,适用于室外。 (3)、BXR:橡胶绝缘软电线。同BX型,仅用于安装时要求柔软的场所。 (4)、BXHF、BXLHF:橡胶绝缘和护套电线。同BX型,适用于较潮湿的场所和作为室外进户线。 (5)、BV、BLV:聚氯乙烯绝缘电线。同BX型,但耐湿性和耐气候性较好。 (6)、BVR:聚氯乙烯绝缘软电线。同BV型,仅用于安装时要求柔软的场所。 (7)、BVV、BLVV:聚氯乙烯绝缘和护套电线。同BV型,用于潮湿和机械防护要求较高的场所,可直埋土壤中 (8)、BV-105、BLV-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线。同BV型,用于45℃及以上高温环境中。 (9)、BVR-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线。同BVR型,用于45℃及以上高温环境中。 (10)、RV 单芯铜芯氯乙烯绝缘绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。

(11)、RVB 两芯平型铜芯聚氯乙烯绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。 (12)、RVS 两芯铜芯聚氯乙烯绞型连接软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。 (13)、RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软线。同RV型,用于潮湿和机械防护要求较高及经常移动、弯曲的场所。 (14)、ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软线。 (15)、RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软线。 (16)、A VR 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软线。 (17)、RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软线。 (18)、AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线。(19)、RFS(两芯绞型)、RFB(两芯平型):丁晴聚氯乙烯复合物绝缘软线。同RVB、RVS 型,但低温柔软性较好。 (20)、RXS(RXB):棉纱编织橡胶绝缘双绞(平)型软线。室内日用电器,照明用电源线。RX:棉纱总编织橡胶绝缘软线。同RXS(RXB)型。 3、规格表示法含义: RVVP2×32/0.2的含义;R—软线;VV—双层护套线;P—屏蔽;2—2芯多股线;32—每芯有32根铜丝;0.2—每根铜丝直径为0.2mm2 ZR-RVS2×24/0.12 的含义;ZR—阻燃;R—软线;S—双绞线;2—2芯多股线;24—每芯有24根铜丝;0.12—每根铜丝直径为0.12mm2 4、一般导线的规格系列 (1)耐压;300/500V 、450/750V (2)规格;1.5 2.5 4 6 10 16 25 32 50 70 95 120 150 185 240 300 400。 (二)导线敷设基本方法 导线的敷设方法有许多种,按线路在建筑物内敷设位置的不同,分为明敷设和暗敷设;按在建筑结构上敷设位置不同,分为沿墙、沿柱、沿梁、沿顶棚和沿地面敷设。 导线明敷设,是指线路敷设在建筑物表面可以看得见的部位。导线明敷设是在建筑

斜屋面、工程量计算规则及公式

斜屋面、工程量计算规则及 公式 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

斜屋面、工程量计算规则及公式 2017-09-20广联达客服 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。 (2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。

(3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。 (5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

1广联达应用清单计价编制工程量应用清单

广联达计价软件GBQ3.0课程

第1章: 业务流程介绍 1.1 工程量清单背景 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2003)(以下简称规范)自2003年7月1日实施以来,在全国范围内已经大范围实施,随着清单实施力度的深入,我们应当熟练应用软件来编制工程量清单,进行工程量清单计价投标报价。 根据规范精神,工程量清单内由招标方编制,工程量清单计价由招标方编制标底,投标方编制投标文件,二者之间既有联系又有区别。规范中给出了二者的相关工作 和职责。 1.2 计价规范中规定的业务流程 规范中规定,招标人进行工程量清单的编制,并为投标人根据招标人提供的工程量清单计价提供计价格式,供投标人进行投标报价使用,表现形式为报表格式。 投标人要进行工程量清单的计价,并以综合单价的形式表现。 首先我们来看一下,在工程量清单环境下,招标方的工作流程 招标方的主要工作就是编制招标文件和工程量清单。 投标方的工作流程为:

1.3 软件的工作流程 通过上面的描述,我们了解了清单环境下招标人和投标人业务流程上的不同,那么招标方如何利用广联达—清单计价软件GBQ 3.0编制工程量清单,投标人如何利用广联达—清单计价软件GBQ3.0进行组价,形成综合单价呢? 招标方使用软件流程: 投标方使用软件流程: 注意:天津地区没有其他项目清单,而是计日工清单。 第2章: 编制工程量清单 通过本章学习,您将学会作为招标方如何编制工程量清单。

2.1 打开软件新建工程 学习完本节后,您将会自己通过两种方式建立一个工程 2.1.1 通过广联达整体解决方案打开 双击桌面上的“广联达清单整体解决方案”图标,打开下图: 软件启动后,就进入到软件的主界面,通过下面的向导界面,您可以建立您的工程。 图1.1.2 点击新建向导后,弹出下图: 图 1.1.3 点击新建向导后,在上图中选择“工程量清单”类型,然后点击下一步,出现下图:

工程造价工程量计算规则公式汇总

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方

1、开挖土方计算规则 (1、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。 当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等。

项目工程量计算规则解释(电气)

工程量清单计价的工程量计算 (1)工程数量的计算 工程数量的计算应按规范中规定的工程量计算规则进行。 工程量计算规则是指对清单项目工程量的计算规定。除另有说明外,所有清单项目的工程量应以实体工程量为准,并以完成后的净值计算;投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。 电力电缆:按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度); 桥架:按设计图示尺寸以长度计算; 配线:按设计图示尺寸以长度以单线长度计算(含预留长度); 配管:按设计图示尺寸以长度计算;

定额工程量计算 电气配管工程量计算 定额说明: 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 一、配管工程量计算 配管工程以所配管的材质、敷设方式以及按管的规格划分定额子目。 (一)计算规则及其要领: 1、计算规则:各种配管工程量以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。 (二)计算方法:计算配管的工程量,分两步走,先算水平配管,再算垂直配管。 1、水平方向敷设的管,以施工平面布置图的管线走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算, 2、垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。 3、当埋地配管时(FC),水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电气开关配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算 (三)配管工程量计算时应注意的问题 1.不论明配还是暗配管,其工程量均以管子轴线为理论长度计算。水平管长度可按平面图所示标注尺寸或用比例尺量取,垂直管长度可根据层高和安装高度计算。 2.在计算配管工程量时要重点考虑管路两端、中间的连接件: ①两端应该预留的要计入工程量(如进、出户管端); ②中间应该扣除的必须扣除(如配电箱等所占长度)。 3.明配管工程量计算时,要考虑管轴线距墙的距离,如在设计无要求时,一般可以墙皮作为量取计算的基准;设备、用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心作为量取计算的基准。 4.暗配管工程量计算时,可依墙体轴线作为量取计算的基准:如设备和用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心线与墙体轴线的垂直交点作为量取计算的基准。

广联达17定额 砌筑工程计算规则与介绍

第四章砌筑工程 说明 一、本章定额包括砖砌体、砌块砌体、轻质隔墙、石砌体、垫层和构筑物六节。 二、砖砌体、砌块砌体、石砌体 1.定额中砖、砌块和石料按标准或常用规格编制,设计规格与定额不同时,砌体材料和砌筑(粘结)材料用量应作调整换算。砌筑砂浆按干混预拌砌筑砂浆编制。定额所列砌筑砂浆种类和强度等级,砌块专用砌筑粘结剂品种,如设计与定额不同时,应作调整换算。 2.基础与墙(柱)身的划分: (1)基础与墙(柱)身使用同一材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。 (2)基础与墙(柱)身使用不同材料时,位于设计室内地面高度≤±300mm时,以不同材料为分界线,高度>±300mm时,以设计室内地面为分界线。 (3)砖砌地沟不分墙基和墙身,按不同材质合并工程量套用相应项目。 (4)围墙以设计室外地坪为界,以下为基础,以上为墙身。 3.石基础、石勒角、石墙的划分:基础与勒脚应以设计室外地坪为界,勒脚与墙身应以设计室内地面为界。石围墙内、外地坪标高不同时,应以较低地坪标高为界,以下为基础;内、外标高之差为挡土墙时,挡土墙以上为墙身。 4.砖基础不分砌筑宽度及有否大放脚,均执行对应品种及规格砖的同一项目。地下混凝土构件所用砖膜及砖砌挡土墙套用砖基础定额。 5.砖砌体和砌块砌体不分内、外墙,均执行对应品种的砖和砌块项目,其中: (1)定额中均已包括了立门窗框的调直以及腰线、窗台线、挑檐等一般出线用工。 (2)清水砖砌体均包括了原浆勾缝用工,设计需加浆勾缝时,应另行计算。

(3)轻集料混凝土小型空心砌块墙的门窗洞口等镶砌的同类实心砖部分已包含在定额内,不单独另行计算。 6.填充墙以填炉渣、炉渣混凝土为准,如设计与定额不同时应作换算,其余不变。 7.加气混凝土类砌块墙项目已包括砌块零星切割改锯的损耗及费用。 8.零星砌体系指台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台、池槽、池槽腿、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板、地垄墙、≤0.3m2孔洞填塞、突出屋面的烟囱、屋面伸缩缝砌体、隔热板砖墩等。 9.贴砌砖项目适用于地下室外墙保护墙部位的贴砌砖;框架外表面的镶贴砖部分,套用零星砌体项目。 10.多孔砖、空心砖及砌块砌筑有防水、防潮要求的墙体时,若以普通(实心)砖作为导墙砌筑的,导墙与上部墙身主体需分别计算,导墙部分套用零星砌体项目。 11.围墙套用墙相关定额项目,双面清水围墙按相应单面清水墙项目,人工用量乘以系数1.15计算。 12.石砌体项目中的粗、细料石(砌体)墙按400mm×220mm×200mm规格编制。 13.定额中各类砖、砌块及石砌体的砌筑均按直形砌筑编制,如为圆弧形砌筑者,按相应定额人工用量乘以系数1.10,砖、砌块及石砌体及砂浆(粘结剂)用量乘以系数1.03计算。 14.砖砌体钢筋加固,砌体内加筋、灌注混凝土,墙体拉结筋的制作、安装,以及墙基、墙身的防潮、防水、抹灰等,按本定额其他相关章节的项目及规定执行。 三、垫层 人工级配砂石垫层是按中(粗)砂15%(不含填充石子空隙)、砾石85%(含填充砂)的级配比例编制的。如级配比例不同时允许换算。 四、构筑物

2015版广联达安装算量功能说明

广联达BIM安装算量软件GQI2015-6.0版新功能 1.识别类 1.1 设备一键识别 ①、业务背景:进行点式设备识别时,增加楼层的选择界面,可以识别所选定楼层的点式设备。 ②、操作步骤及详细规则: a、触发【一键识别】功能,弹出构件属性定义窗口左下角增加【选择楼层】功能按钮; b、通过勾选楼层,可以把勾选目标楼层中与当前楼层图例一致的构件一次性全部识别出来。 1.2电系统图 ①、业务背景:电气专业的管线计算复杂,回路信息梳理繁琐且很难追溯,计算完管线工程量后,检查起来较麻烦,需要重新翻阅系统图图纸,此功能可快速定义配电箱属性、通过内置规则快速定义回路构件、根据末端连接设备自动生成配电系统树关系图,快速建立配电箱构件和回路构件。 ②、操作步骤及详细规则:

a、各个楼层导入对应的CAD图纸; b、在电气专业中触发【系统图】功能按钮后弹出非模态窗体; c、在左侧的配电箱构件栏可以提取系统图上的配电箱; d、在界面的中间的回路构件栏可以读取电气系统图,根据系统图上的信息,将系统图中的有关线缆导管的属性信息提取过来; e、根据属性末端负荷的对应关系,在界面右侧生成构件的配电系统树,点击配电系统树中的各节点名称可以定位至左侧的配电箱构件,并可查看配电箱对应的回路构件信息; f、点击确定后,相应的配电箱构件自动生成;回路构件自动生成; g、配电系统设置窗体中的内容时时保存;当正常或异常退出窗体后,再次在任一楼层触发配电系统设置窗体时会记忆之前输入的内容; 1.3照明系统-一键识别 ①、业务背景:电气管错综复杂,逐根进行识别效率较低,而且识别后只能通过汇总计算后在报表和集中套用做法界面进行反查图元;而本功能支持在回路配电树表支持识别回路构件图元,且直接从树表中反查图元,便于后期的核对管线工程量的工作。 ②、操作步骤及详细规则: a.各个楼层导入对应的CAD图纸; b.在电线导管构件类型下触发【系统图】按钮后弹出非模态窗体; c.在左侧的配电箱构件栏可以提取系统图上的配电箱;

工程造价工程量计算规则及公式

工程量计算规则及公式 : 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L 外———建筑物外墙外边线周长。

该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,墙基槽长度以墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:

V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L———墙净长线长度。 回填土厚度指室外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图:四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

配管配线计算方式

电缆 本节定额适用10KV以下的电力及控制电缆敷设,未考虑在河流积水区、水底、井下等条件下的敷设。35KV以上的各种型式、规格的电力电缆敷设、中间接头和终端头的制作安装,电力行业则执行《电力建设工程预算定额》第4册(送电线路安装工程)中的第七章电缆工程的相应定额。 一、电缆敷设 1、电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七种方式按一定的比例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取何种方式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同截面以延长米计算并套用定额。其截面计算是电缆单芯计算套用定额,不得将三芯及零线的截面相加计算,电缆头制作及安装亦相同。 2、“竖直通道电缆”子目主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,由于竖直电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,并不是高层建筑的专用电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应计取的费用。 3、单芯电缆敷设、终端头、中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定额基价,乘以0.66的系数。 4、37芯以下的控制电缆敷设套用35mm2的电力电缆敷设定额。 5、电缆敷设及电缆头制作安装定额是按铝芯电缆编制的,因此,铜芯电缆敷设按相应截面的铝芯电缆安装定额人工和机械乘1.4的系数,电缆头制作安装按相应定额乘以1.2的系数。 6、电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,人工乘以1.3的系数,该地段所需的材料如固定桩、夹具等按实际用量计算。 7、厂外电缆(包括进厂部分)敷设,套用《电力建设工程预算定额》第四册“送电线路 . .

安装工程”35KV电缆敷设相应定额乘以0.9的系数。由于进厂电缆较远,需要另计工地运输,执行第四册“送电线路工程”的电缆敷设定额的相应项目。注:电力行业预算定额为第四册。 8、电缆桥架、托盘、槽盒等,如现场制作时,应套用第六章“轻型铁构件制作”定额,其安装应执行第十册“自动化控制装置及仪表工程”中第十一章“附件安装”定额的相应项目。 9、电缆防火用的设备及材料的安装,可套用《全统定额》第十三册“刷油、绝热、防腐蚀工程”中的有关定额子目。 10、电缆敷设长度应根据敷设路径水平和垂直距离,另按表5规定增加附加长度。 电缆附加长度 表5 单位:%,M 序号项目名称预留长度说明 1 电缆敷设驰度、弯度、交叉2.5% 按全长计算 2 电缆进入建筑物2.0m 规程规定最小值 3 电缆进入沟或吊架时引上余值1.5m 规程规定最小值 4 变电所进线、出线1.5m 规程规定最小值 5 电力电缆终端头1.5m 检修余量 6 电缆中间接头盒2.0m 两端各留,检修余量 7 电缆进控制及保护屏高+宽按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压动力配电盘2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机0.5m 不包括接线盒至地坪间距离 10 厂用变压器3.0m 从地坪算起 11 车间动力箱1.5m 从地坪算起 . .

广联达图形计算工程量的操作流程

广联达图形计算工程量的操作流程 我们大家手工做时一般是:先是平整场地,土方开挖,打夯,垫层,基础…… 我们图形算量软件的作法的思路:先做标准层。在标准层做好之后就是把标准层向上向下复制,然后把标准做一些适当的修改。所以标准层是非常重要的,我们在处理时要加倍小心。(重点强调)软件的操作流程:进入图形算量项目管理楼层定义→层号、层高、建筑面积增减及楼层总信息(一层必须单存在) 轴线管理→输入主轴线、辅助轴线绘图→所有实体的属性定义、画实体等操作汇总计算(注意在汇总之前每层都生成一次房间)查工程量清单,工程量计算书等退出GCL99软件用GBG99或其培训它软件取、凋价汇总计算、打印输出预算书。 图形自动计算工程量操作流程 一、总信息:双击广联达图形算量软件→点确认→新建→在项目代号栏内输入工程代号(自己定义代号)→选计算规则→在项目名称栏内输入工程名称(其它可以不输入)→点确认→点楼层→点楼层定义→在楼层号内输入1→打回车→层高输入3.2m→打回车→2层→打回车→3m→打回车3层→打回车→2.4m→点小三角形→建筑面积选择不计算→点楼层换算→在楼层换算对话框内单击鼠标左键选择如下内容:楼层号砖墙砂浆标号砼墙混凝土标号梁混凝土标号板混凝土标号柱混凝土标号 1 M10 碎C30 碎C30 碎C30 2 M7.5 碎C25 碎C25 碎C25 3 M5 碎C20 碎C20 碎C20 点确认→外墙裙高1000→室外地坪相对标高栏内填-0.45→散水宽度填1000→点确认。 二、轴线:点辅助轴线按扭→点正交主轴按扭→在屏幕上任点一下左键→点下开间→输入轴距相应数字(按图输入轴距,注:轴线号可以自己定义)→点左进深→输入相应轴距(轴线号也可以自己定义)→点确认 三、墙体: 1、墙体属性定义:点墙体按扭→点属性定义按扭→墙体名称WQ37→

广联达安装工程算量软件操作步骤(电气)

广联达安装工程算量软件操作步骤 第一步新建工程 1. 创建工程:点击——命名工程名称——选择计算规则——选择工程专业。 2. 图纸管理:(功能:用于图纸的分割、定位、分配图纸)点击——添加选择图纸 3. 楼层设置:(功能:用于楼层的建立)点击——插入楼层——关闭楼层设置 标准层设立在相同楼层里面 4. 分割定位图纸——先左键单击选择定位点(必须选取各楼层共有点,保证以后的对应),右键确定;再左键框选,右键确定;输入图纸名称(可点击三点按钮自动提取,如首层照明平面图)——楼层选择(选择分割图纸对应的楼层)——点击生成分配图纸第二步数数量和量长度 1. 点式图元的识别(一键识别功能):绘图输入——选择构件类型(如照明灯具)——点击工具栏“一键识别”按钮(该功能可以同时识别灯具、开关、插座等数数量的图元,直接提取图例进行识别)——选择楼层(通过选择楼层命令可以进行整楼识别)——确定 识别数量算量的思路:新建构件(定义)——识别(图例)——检查(漏量检查)——提量(多图元)四个步骤。 定义构件属性——图例识别——选择楼层——确定数量 漏量检查:检查模型下的漏量检查(检查该专业有用信息) 多图元:快速检查工程量。拉框选择,快速查看。 2. 管线的识别:点击工具栏“系统图”按钮(可快速提取系统图上的信息,并可以建立配电箱、配管等构件,方便后续进行回路的检查)——点击读系统图——框选系统图(鼠标滚轮缩放图纸,按下鼠标滚轮可移动图纸),右键确定——确定——切换构件(点击电气导管构件类型,进行多回路识别)——点击工具栏“多回路”按钮(用于统计管线的工程量的功能,使用系统图生成的构件一次识别多条回路管线,自动提取配线根数,管线一起出量)——先选中一条回路及回路编号,右键确认;再选择一条回路及回路编号,右键确认——再右键确认,弹出回路信息窗体——点击确定,按照回路生成配管图元——回路检查(回路识

相关文档