一、编制依据

1、《连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建工程两阶段施工图设计》

2、《公路桥涵施工技术规范》(JTGT F50-2011)

3、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)

4、《起重机械安全规程》GB 6067.5-2014

6、《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000

7、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)

8、《公路桥涵设计通用规范》(JTG/T D60-2015)

9、《重要用途钢丝绳》(GB 8918-2006)

10、《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》(GB/T5972-2009)

11、《建筑施工手册第四版》(中国建筑出版社)

二、钢丝绳的构造及特性

1、钢丝绳采用优质碳素钢(50﹟60﹟65﹟)钢丝冷拉后经热处理制成。

2、钢丝绳芯有纤维芯、石棉芯和金属钢芯三种。起重用钢丝绳一般都是有机纤维芯,它能拧油以润滑内部钢丝、并能防止生锈。但是在高温环境工作的钢丝绳应采用石棉芯。麻芯有油侵麻芯、油侵石棉芯、油侵棉纱芯等;麻芯的作用是防止内部钢丝生锈及减轻工作时钢丝间的摩擦,使钢丝具有抗挤压、抗冲击,增强柔性和载荷分布均匀的特点。

3、起重用的钢丝直径一般大于0.5毫米。按钢丝韧性将钢丝绳分为二特别号:Ⅰ号和Ⅱ号三级;特别号韧性最好,Ⅰ号韧性较好,Ⅱ号韧性一般。起重作业中通常采用Ⅰ号钢丝绳。

4、钢丝绳按其股绕念方向不同,可分为左旋钢丝绳和右旋钢丝绳,它们的特征和用途并无区别,但习惯上多用右旋钢绳。

5、钢丝绳的捻绕法有顺绕、交绕(递绕)混合绕三种,交绕钢丝绳在负荷时不会扭动和松散在起重机械和起重作业中广泛采用。

6、钢丝绳按断面结构分,可分为普通型、符合型、密闭型三种。按钢丝间的接触状况不同,又分为点接触、线接触和面接触三种。

三、钢丝绳受力检算

1、钢丝绳选择

钢丝绳在相同直径时,股内钢丝越多,钢丝直径越细,则绳的挠性也就愈

好,易于弯曲;但细钢丝捻制的绳不如粗钢丝捻制的绳耐磨损。因此,不同型号的钢丝绳,其使用范围也有所不同。6×19+1钢丝绳一般用作缆风绳、拉索,即用于钢绳不受弯曲或可能遭受磨损的地方;6×37+1钢丝绳一般用于绳子承受弯曲场合,常用于滑轮组中,作为穿绕滑轮组起重绳等;6×61+1钢丝绳用于滑轮组和制作千斤绳(吊索)以及绑扎吊起重物等。 本项目根据起吊构件的重量及钢丝绳特性(本项目根据起吊40m 预制箱梁的最大单片重量156t )选择采用36×7+FC 纤维芯钢丝绳,直径Φ56mm ,公称抗拉强度为1870MPa ,最小破断拉力1810KN (参见《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006第27页表15),类别属于第8组34×7类,钢丝绳结构及力学性能如下:

2、钢丝绳的安全系数与合理选用

安全系数是预先给予钢丝绳的一种储备能力,这种储备能力就是安全系数。 根据《建筑施工手册第四版》(中国建筑出版社)第802页表14-5,本项目起吊预制箱梁安全系数取4.5。

3、钢丝绳受力检算

(1)破断拉力计算公式

F 0=K ’×D 2×R 0/1000

F 0----钢丝绳最小破断拉力,单位kN ;

K ’---某一指定结构钢丝绳的最小破断拉力系数(见《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006第5页表2);

D----钢丝绳公称直径,单位mm ;

R 0----钢丝绳公称抗拉强度,单位Mpa ;

(2)破断拉力计算

计算参数选取:D=56mm,R

=1870Mpa,K’=0.308(见下表)

=0.308×562×1870/1000=1806.2kN

由公式计算F

本项目按照4.5倍的安全系数计算起吊预制箱梁时钢丝绳的承受力F:

F=156*10*4.5/4=1755KN(吊梁时兜底后为4根钢丝绳同时受力)

因 F< F

故采用直径Φ56mm 36×7+FC纤维芯钢丝绳起吊预制箱梁是安全的。

四、钢丝绳技术要求

1、股应捻制均匀、紧密。

2、股芯丝和股纤维芯,应具有足够的支撑作用,以使外层包捻的钢丝能均匀捻制,股中相邻钢丝之间允许有均匀的缝隙。用同直径钢丝制成的股及绳中的钢芯,其中心钢丝和中心股应适当加大。

3、钢丝绳应捻制均匀、紧密和不松散。在展开和无负荷情况下,不得呈波浪状。绳内钢丝不得有交错、折弯和断丝等缺陷,但允许有因变形工卡具压紧造成的钢丝压扁现象存在。

4、钢丝绳制造时,同直径钢丝应为同一公称抗拉强度,不同直径钢丝允许采用相同或相邻公称抗拉强度,但应保证钢丝绳最小破断拉力。

5、钢丝绳的绳芯应具有足够的支撑作用,以使外层包捻的股均匀捻制。允许各相邻股之间有较均匀的缝隙。

6、镀锌钢丝绳中的所有钢丝都应是镀锌的。

7、钢丝绳中钢丝的接头应尽量减少。钢丝接续时,应用对焊连接。股同一次捻制中,各连接点在股内的距离不得小于10 m。

8、除非需方另有要求,钢丝绳应均匀地连续涂敷防锈润滑油脂;需方要求钢丝绳有增摩性能时,钢丝绳应涂增摩油脂。

五、钢丝绳的报废标准

钢丝绳的报废应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009的规定。钢丝绳的损坏是由多种因素

综合积累造成的,使用前必须经过认真细致地检查,才能做出正确判断。钢丝绳使用的安全程度由下列项目判定:

1、断丝的性质和数量?

6股钢丝绳断丝主要发生在外表,钢丝绳表面可见断丝总数超过(《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》第6页表1钢制滑轮上工作的圆股钢丝绳中断丝根数的控制标准)规定的数值则应报废。当吊运熔化或赤热金属、酸溶液、爆炸物、易燃物及有毒物品时,表中断丝数应减少一半。

2、断丝的局部聚集?

如果断丝紧靠一起形成局部聚集,则钢丝绳应报废。如果断丝聚集在小于6d 的长度范围内(d为钢丝绳直径)或集中在任一支绳股里,即使断丝数比表1所列数值小,钢丝绳也应予以报废。

3、断丝的增加率?

断丝增加率是指钢丝绳使用一段时间后出现断丝,随着断丝数逐渐增加,其时间间隔越来越短。这种情况下,为了判定断丝的增加率,应仔细检查并作好记录,摸清“规律”确定钢丝绳的报废日期。

4、绳股断裂?

当出现整股绳股断裂时,应立即报废。

5、由于绳芯损坏而引起的绳径减小?

当钢丝绳的纤维芯损坏或钢芯(或多层结构中的内部绳股)断裂而造成绳径显着减小时,钢丝绳应报废。

6、弹性减小?

钢丝绳的弹性减小是较难发觉的,一般弹性减小随着下述现象:

①钢丝绳直径减小;

②钢丝绳捻距伸长;

③钢丝之间和绳股之间的空隙减小;

④钢丝绳明显的不易弯曲和直径减小,比起由于钢丝磨损而引起的也要快得多。钢丝绳弹性减小导致在动载作用下突然断裂,凡发现弹性减小的情况,钢丝绳应立即报废。

7、外部及内部磨损?

钢丝绳内部磨损是由于绳内各绳股和钢丝之间的摩擦而引起的。钢丝绳外部磨损是在压力作用下与滑轮和卷筒绳槽的接触摩擦产生的。润滑不足和不清洁会加剧磨损,当外层钢丝磨损达到其直径的40%时钢线绳应报废,当钢丝绳直径相对公称直径减小7%或更大时未发现断线也应报废。

8、外部和内部腐蚀?

由于腐蚀,钢丝绳表面出现深坑,钢丝之间松弛,应报废。

9、变形?

钢丝绳的变形从外观上分,主要有以下几种:

①波浪形变形。当出现波浪形变形时,在钢丝绳长度不大于25d的范围内若d1≥4/3d则钢丝绳应报废。其中:d---钢丝绳公称直径;

d1---钢丝绳变形后包络的直径。

②笼形畸变。笼形畸变的钢丝绳应立即报废。

③绳股挤出。绳股挤出的钢丝绳应立即报废。

④钢丝挤出。钢丝挤出严重的钢丝绳应报废。

⑤绳径局部增大。绳径局部严重增大的钢丝绳应报废。

⑥扭结。严重扭结的钢丝绳应立即报废。

⑦绳径局部减小。绳径局部严重减小的钢丝绳应报废。

⑧部分被压扁。由机械事故造成的钢丝绳局部被压扁,严重的则钢丝绳应报废。

⑨弯折。产生弯折的钢丝绳应报废。

⑩由于热或电弧作用而引起的损坏。钢丝绳经受了特殊热力作用,其外表出现了可识别的颜色时,则钢丝绳应报废。

六、钢丝绳使用时注意事项

1、钢丝绳使用前,质检部门和生产部门或班组应共同对钢丝绳进行验收,验收标准参照《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009和JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规范》中对钢丝绳编结长度要求。

2、公司、部门(或班组)应负责对起重指挥人员和操作人员进行安全教育、技术交底和培训考核,确保熟练掌握钢丝绳维护、使用和报废标准以及吊装作业的安全操作规程,具备相应的专业技能。

3、部门或班组应制作正规的钢丝绳放架,标明每种钢丝绳的尺寸和额定负荷等。

4、班组负责建立自用钢丝绳记录(档案),经过检验合格的钢丝绳打上色环,更换钢丝绳时,一律实行交旧领新制度,旧绳由部门统一进行处理。

5、起重指挥人员在指挥(或操作人员在)吊运工做前必须对吊具索具进行检查,检查标准参照JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规范》和《起重机械吊具与索具安全规程》符合要求后,方可投入使用。

6、起重指挥人员或操作者要根据吊运物件正确选用吊运工具和吊运方法,选择绑扎点,绑扎要牢固,尖锐边角处要用软物垫好。

7、各级生产管理人员、班组长应每周对吊具和索具进行专项检查,吊车司机、吊车指挥人员或现场穿挂钢丝绳人员应在班前对钢丝绳进行检查,以便及时发现损坏与变形的情况,符合钢丝绳报废标准应立即报废。

8、严禁新钢丝绳直接在高速、重载下直接使用,而要在低速、中载条件下运行一段时间,使新绳适应使用状态后,再逐步提高钢丝绳运行速度和加大提升载荷,即新钢丝绳必须经过初期磨合阶段。

9、严禁钢丝绳跳槽,否则钢丝绳将会产生挤压变形、扭结、断丝、断股,严重缩短钢丝绳使用寿命。

10、严禁钢丝绳高速运行时和其他物体摩擦。

11、严禁钢丝绳散乱缠绕。钢丝绳在卷筒上缠绕时,应尽可能排列整齐。如果散乱缠绕,则钢丝绳在工作时由于相互挤压也会出现导致钢丝绳结构破坏,产生早期断丝,直接影响钢丝绳使用寿命。

12、严禁钢丝绳过载使用。

13、严禁钢丝绳受到剧烈的冲击和振动。钢丝绳使用过程中,如果运行速度频繁发生急剧变化,将造成冲击载荷。每次冲击虽然只是瞬间加载,但隐含着极大危害性。冲击负荷超过钢丝绳允许使用工作应力时就会产生断绳现象。

14、钢丝绳在使用中应尽量做到不沾水,不在积水和潮湿的沙土中穿过。应尽可能在干燥的环境下使用钢丝绳。在容易生锈的条件下推荐使用镀锌钢丝绳。

15、钢丝绳使用完毕,应用钢丝刷将上面的铁锈、脏垢刷去,对使用中的钢丝绳每月至少进行一次全绳长涂抹防锈油,并按规格分类存放于干净的地方。

16、露天存放的钢丝绳应在下面垫高,上面加盖防雨布罩。

工程验收会议纪要

XXXXXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:XXXXX监理公司2019年8月6日

XXXXXXXXXXXXXX工程 竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员:建设单位: 施工单位:XXXXXXXXXXXX公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 人员详见签到表 XXXXXXXXXXX工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情

况及内业资料审查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见 同意验收,交付使用。(验收组名单附后) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现质量问题,及时通知责任主体,

钢丝绳使用安全规范

钢丝绳使用安全规范内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

钢丝绳使用安全规范 一、钢丝绳使用基本要求: 1.使用前必须检查绳索是否有损坏; 2.钢丝绳不得有急剧的曲折、环圈、跳丝或砸扁等缺陷; 3.钢丝绳末端结成绳套时,最少用三个卡子,若用编结法时,其编结部分长 度不少于钢丝绳直径的15倍,但最短不少于300mm; 4.钢丝绳严禁用打结的方法连接,卷扬用钢丝绳不得有接头; 5.使用中如发现出油现象(新绳例外)即表明钢丝绳变形很大、应立即停止 工作,进行检查处理; 6.钢丝绳应经常保持清洁,一般每年浸油一次,油料用钢丝绳油或汽缸油等 (油温不得超过80℃); 7.吊运熔液金属(钢、铁水包)的钢丝绳,绳芯应为天然的材料(石棉或软 金属制成)钢、铁水包上应安置隔热挡板,以免钢丝绳受热; 8.用钢丝绳捆绑时,遇有尖锐棱角物件时应垫好,保持吊物平衡,炽热金属 不能捆。 9.应遵守下列二表的规定: 表1:抗拉强度为1550Mpa,安全系数为6时,钢丝绳允许工作负荷表。 表2:钢丝绳允许工作负荷与钢丝绳额定负荷和夹角的关系即:在有夹角时钢丝绳允许的实际工作负荷=钢丝绳额定负荷×K。 表1

表2 二、钢丝绳检查报废标准: 对标准的钢丝绳,在断丝与磨损的指标上,按下述要求检查、报废: 1.钢丝绳断丝数在一个捻距内达到表3的规定数则应报废。 2.钢丝绳有锈蚀或磨损时,应将表3报废断丝数按表4折减,并按折减后的 断丝数报废。

3. 吊运炽热金属或危险品的钢丝绳的报废断丝数。取一般起重机钢丝绳报废 断丝数的一半,其中包括钢丝表面磨蚀进行的折减。 表3 钢丝绳报废断丝数 注:①表中断丝数是指细钢绳,粗钢丝每根相当于1.7根细钢丝。 ②一个捻节距,指每股钢丝绳绕一周的轴向距离。 表4 折减系数表 注:钢丝径向磨损或腐蚀量超过原直径的40%应报废。 三、吊运熔化或炽热金属的钢丝绳选择 1. 吊运危险物品的起升用钢丝绳,一般应用比设计工作级别高一级的工作级 别的安全系数。对起升机构工作级别为M 7,M 8的某些起重机,在保证一定寿命的前提下,允许用低的工作级别的安全系数,但最低安全系数不得小于6。 2. 吊运熔化或炽热金属的钢丝绳,应采用石棉芯耐高温的钢丝绳。 3. 吊运炽热金属或危险品的钢丝绳的报废断丝数,取一般起重机钢丝绳报废 断丝数的一半,其中包括钢丝表面腐蚀的折减。

钢丝绳计算书

For personal use only in study and research; not for commercial use 连霍高速公路(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目第XWGJ-1标段 钢丝绳计算书 (附件二) 编制:????????????????????? 审核:????????????????????? 批准:??????????? ?? ??????? 新疆交建集团小乌项目一标项目经理部 二○一七年九月 目录 一、编制依据............................................... 错误!未定义书签。 二、钢丝绳的构造及特性..................................... 错误!未定义书签。 三、钢丝绳受力检算......................................... 错误!未定义书签。 1、钢丝绳选择.......................................... 错误!未定义书签。 2、钢丝绳的安全系数与合理选用.......................... 错误!未定义书签。 3、钢丝绳受力检算...................................... 错误!未定义书签。 ........................................ 错误!未定义书签。 五、钢丝绳的报废标准....................................... 错误!未定义书签。 六、钢丝绳使用时注意事项................................... 错误!未定义书签。 一、编制依据 1、《连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建工程两阶段施工图设计》 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTGT F50-2011)

竣工预验收会议纪要

高尔夫御景园工程竣工(预)验收 会 议 纪 要 建设单位:漳州市翔烨房地产开发有限公司 监督单位:龙海市建设工程质量安全监督站 设计单位:北京正东国际建筑工程设计有限公司 地勘单位:福建省地质工程勘察院 监理单位:厦门长实工程监理有限公司 施工单位:福建省惠东建筑工程有限公司 验收日期:二00九年九月二十四日

高尔夫御景园工程 竣工预验收会议纪要 会议时间:2009年9月24日会议地点:现场办公室 与会单位及人员见会议签到表 会议由监理单位总监理工程师主持,会议主要内容如下: 一、总监理工程师介绍各参验单位及其人员,说明验收程序。 1、参加验收单位: 建设单位:漳州市翔烨房地产开发有限公司 监督单位:龙海市建设工程质量监督站 设计单位:北京正东国际建筑工程设计有限公司 监理单位:厦门长实工程监理有限公司 施工单位:福建省惠东建筑工程有限公司 2、工程验收过程在龙海市质监站的监督下按规范要求的程序有序进行。 二、施工单位分别介绍工程概况和施工情况及对工程质量的自评意见:监理单位介绍监理工作情况及对工程质量的评估意见。 施工单位详细介绍了工程的概况,汇报了工程施工过程的质量控制情况,对水工材料的抽样送检和各分部、分项的检验批进行了汇总,并汇报了对建筑安全和使用功能的试验结果。质量自评为合格。 监理单位对本工程做了初验评价,认为施工单位在整个施工过程中,基本上能够按照施工图纸、施工规范和有关操作规程进行施工,基本完成了合同约定内容及相应变更工作的施工。根据各分项、分部的验收结论及监理实测结果,本工程质量符合设计和验收规范的要求,具备了初验条件。 三、与会全体成员分组到现场实地察看工程情况后对工程质量存在的问题提出整改意见。 业主、设计及监督单位代表对工程预验收发表了各自的预验收意见。针对建筑的使用功能和观感质量提出的主要问题如下: 土建 1、商业综合楼钢爬梯不能落地,应距离地面不小于1.5米。

钢丝绳检查工安全操作规程示范文本

钢丝绳检查工安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢丝绳检查工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、必须持有效证件上岗。 2、应熟知《煤矿安全规程》对钢丝绳的有关规定和 钢丝绳的技术参数和质量标准。 3、进入作业地点前,必须先检查施工现场的安全情 况。排除隐患后,方可进入施工现场。 4、对所使用的量具和检验仪器进行认真检查和校 验。 5、检查工作开始前要与提升司机、信号工共同确定 好联系信号。 6、提升钢丝绳必须每天检查一次,应利用深度指示 器,确定断丝、锈蚀或其它损伤的具体部位。断丝的突出 部分应在检查时剪下。

7、对使用中提升钢丝绳的日常检查应采用不大于0.3米/秒的验绳速度。应用游标卡尺每隔50米测量一次提升钢丝绳直径。 8、验绳时禁止戴手套或手拿棉丝,应用裸手直接触摸钢丝绳。必须验全绳。 9、验绳期间不得同时进行提升机的其它作业。 10、施工结束后,清理施工现场,达到标准。 本工种存在危险因素及防范措施 1、本工种存在危险因素是坠人坠物伤人。 2、为了避免误操作,验绳期间不得同时进行提升机的其它作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

钢丝绳计算书

连霍高速公路(G30)新疆境内小草 湖至乌鲁 木齐段改扩建项目第XWGJ-1标段 钢丝绳计算书 (附件二) 编制:审核: 批准: 新疆交建集团小乌项目一标项目经理部 二○一七年九月 目录

、编制依据 1、《连霍高速( G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建工程两阶段施工图设计》 2、《公路桥涵施工技术规范》 (JTGT F50-2011) 3、《公路工程施工安全技术规范》 ( JTG F90-2015) 4、《起重机械安全规程》GB 6、《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000 7、《公路桥涵施工技术规范》 (JTG/T F50-2011 ) 8、《公路桥涵设计通用规范》 (JTG/T D60-2015) 9、《重要用途钢丝绳》(GB 8918-2006) 10、《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》 ( GB/T5972-2009) 11、《建筑施工手册第四版》 (中国建筑出版社) 、钢丝绳的构造及特性 1、钢丝绳采用优质碳素钢( 50﹟60﹟65﹟)钢丝冷拉后经热处理制成。 2、钢丝绳芯有纤维芯、石棉芯和金属钢芯三种。起重用钢丝绳一般都是有机纤维芯, 它能拧油以润滑内部钢丝、并能防止生锈。但是在高温环境工作的钢丝绳应采用石棉芯。麻芯有油侵麻芯、油侵石棉芯、油侵棉纱芯等;麻芯的作用是防止内部钢丝生锈及

减轻工作时钢丝间的摩擦,使钢丝具有抗挤压、抗冲击,增强柔性和载荷分布均匀的特点。 3、起重用的钢丝直径一般大于毫米。按钢丝韧性将钢丝绳分为二特别号:Ⅰ号和Ⅱ号三级;特别号韧性最好,Ⅰ号韧性较好,Ⅱ号韧性一般。起重作业中通常采用Ⅰ号钢丝绳。 4、钢丝绳按其股绕念方向不同,可分为左旋钢丝绳和右旋钢丝绳,它们的特征和用途并无区别,但习惯上多用右旋钢绳。 5、钢丝绳的捻绕法有顺绕、交绕(递绕)混合绕三种,交绕钢丝绳在负荷时不会扭动和松散在起重机械和起重作业中广泛采用。 6、钢丝绳按断面结构分,可分为普通型、符合型、密闭型三种。按钢丝间的接触状况不同,又分为点接触、线接触和面接触三种。 三、钢丝绳受力检算 1、钢丝绳选择 钢丝绳在相同直径时,股内钢丝越多,钢丝直径越细,则绳的挠性也就愈好,易于弯曲;但细钢丝捻制的绳不如粗钢丝捻制的绳耐磨损。因此,不同型号的钢丝绳,其使用范围也有所不同。6×19+1 钢丝绳一般用作缆风绳、拉索,即用于钢绳不受弯曲或可能遭受磨损的地方;6×37+1 钢丝绳一般用于绳子承受弯曲场合,常用于滑轮组中,作为穿绕滑轮组起重绳等;6×61+1 钢丝绳用于滑轮组和制作千斤绳(吊索)以及绑扎吊起重物等。 本项目根据起吊构件的重量及钢丝绳特性(本项目根据起吊40m预制箱梁的最大单片重量156t )选择采用36× 7+FC纤维芯钢丝绳,直径Φ56mm,公称抗拉强度为

钢丝绳的更换方法介绍

附属C 钢丝绳的更换方法介绍 1.在岸边集装箱起重机上,起升机构、俯仰机构通过钢丝绳实现搬运集装箱,在有些起重机中,小车或托架小车也由钢丝绳牵引。 为了提高钢丝绳的使用寿命,应该对钢丝绳润滑保养,防止钢丝绳锈蚀。 当然,在正常使用情况下,钢丝绳也会磨损或断丝,因此需要经常检查钢丝绳。 1.1 钢丝绳的更换特征是 如果钢丝绳有以下特征,应立即更换: a) 在6倍的绳径范围内,断丝数量大于8根;或在30倍的绳径范围内, 断丝数量大于16根,应立即更换。 b) 一根钢丝绳有多根绳股组成,如果断丝集中在某一股中,或断丝靠近 在一起局部聚集,虽然断丝数量少于a)条规定,也应更换。 c) 最外层的钢丝磨损到直径的一半时,应立即更换。 d) 外部钢丝腐蚀,如钢丝绳表面出现深坑或钢丝松弛,应立即更换。 e) 内部钢丝腐蚀,如钢丝绳的直径在变化,应立即更换。 f) 当钢丝绳不易弯曲或局部直径减小明显时,应立即更换。 g) 钢丝绳外形不正常,应立即更换。如钢丝绳不直而成为波浪形,或绳 股被挤出,或钢丝绳直径局部增大,或钢丝绳直径局部减小,或钢丝 绳出现扭结、部分压扁、弯折。等等。 1.2 换绳装置的介绍 换绳装置由电动机驱动,设置在机器房内,有二套,通过控制按钮控制钢丝绳的收放,可以更换各个机构的钢丝绳。 1.3 钢丝绳的走向 a) 起升钢丝绳 起升钢丝绳的一端固定在起升卷筒上,向陆侧绕过后大梁尾部的换向滑 轮至小车,向下至吊具上架滑轮再返回小车,向海侧一直到前大梁前端 的吊具倾转机构平台,起升钢丝绳通过压绳板固定在吊具倾转机构螺杆 上,然后通过另一侧吊具倾转机构按相反的路径返回起升卷筒。整台起 重机有二根起升钢丝绳。

竣工验收会议纪要修订版

竣工验收会议纪要修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

平湖市农业技术推广服务中心办公楼 竣工验收会议纪要 时间:2010年12月6日 地点:工地现场 参加人员:详见签到单 本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。 会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。 施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。 设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。 监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。 验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:

1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆 放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。 2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。 3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。 4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。 5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。 6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。 7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。 8、○11×○E轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。 最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。 建设单位设计单位 勘察单位施工单位 监理单位 平湖市方正工程咨询监理有限公司 2010年12月6日

吊索具及钢丝绳安全要求详细版

文件编号:GD/FS-5196 (操作规程范本系列) 吊索具及钢丝绳安全要求 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

吊索具及钢丝绳安全要求详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.吊索具及钢丝绳安全要求 (1)使用新购置的吊索具前应检查其合格证,并试吊,确认安全。 (2)吊索的水平夹角应大于45°。 (3)作业时必须根据吊物的重量、体积、形状等选用合适的吊索具。 (4)使用卡环时,严禁卡环侧向受力,起吊前必须检查封闭销是否拧紧。不得使用有裂纹、变形的卡环。严禁用焊补方法修复卡环。 (5)严禁在吊钩上补焊、打孔。吊钩表面必须保持光滑,不得有裂纹。严禁使用危险断面磨损程度

达到原尺寸的10%、钩口开口度尺寸比原尺寸增大15%、扭转变形超过10%、危险断面或颈部产生塑性变形的吊钩。板钩衬套磨损达原尺寸的50%时,应报废衬套。板钩心轴磨损达原尺寸的5%时,应报废心轴。 (6)编插钢丝绳索具宜用6×37的钢丝绳。编插段的长度不得小于钢丝绳直径的20倍,且不得小于300mm。编插钢丝绳的强度应按原钢丝绳强度的70%计算。 (7)凡有下列情况之一的钢丝绳不得继续使用: 1)钢丝绳直径减少7%~10%。 2)在一个节距内的断丝数量超过总丝数的10%。 3)出现拧扭死结、死弯、压扁、股松明显、波

钢丝绳承载力计算

钢丝绳承载力计算Last revision on 21 December 2020

钢丝绳承载力计算 1.现场施工如何应用经验公式进行钢丝绳破断力的估算举例说明。 答:以钢丝绳直径d(mm)为依据,乘一比例系数,得到“径数”,记为。,对 6x19股钢丝绳径数x=0.31d;对6x37股钢丝绳径数x=0.30d。 经验公式:钢丝绳破断F1=x/2(吨力); 取安全系数为4时钢丝绳最大工作负荷F2=x/8(吨力)。 上述经验公式以钢丝绳抗拉强度db:1500N/n~2为基准求得的,验算表明,估算公式所得结果均为偏于安全的负误差,对6x19股钢丝绳误差范围为—2.85%~—6.38%;对6x 37股钢丝绳误差范围为—2.9%~—8.5%;一般能够满足施工现场钢丝绳选用的计算需要。 常用钢丝绳规格与破断拉力可见附录E。 经验公式推导过程: (1)多股拧制的拉断力有效系数A1,对6x19股钢丝绳取0.85,对6x37股钢丝绳取O.82; (2)钢丝绳计算截面与承力钢丝总面积的差异用有效面积系数k2表示,对6x19股钢丝绳Al=0,456-0.485,对6x 37股钢丝绳A2=0.444-0.485; (3)钢丝绳抗拉强度有多种值,估算公式选取质量为中等水平值 ab=1500Ninon2; 钢丝绳在什么情况下应降低负荷使用 答:(1)钢丝绳在一个节距内有少数几根断丝情况下,低于报废标准的,折减起吊荷重,其折减系数参考表9-2。

(2)钢丝绳表面有磨损或锈蚀时,但又达不到报废标准的,折减起吊荷重。其折减系数参考表9—2。 3.丝绳在什么情况下必须报废 答:(1)钢丝绳在使用中,断丝数达到所有丝数1/2时应报废。 (2)一个节距内断丝根数超过表9-3规定应报废。 (3)钢丝绳整股破断应报废。 (4)钢丝绳磨损或锈蚀深度超过原直径的40%者或本身受过严重火烧或局部电烧者应报废。 (5)压扁变形和表面毛刺严重者应报废。 (6)断丝数量虽然不多,但断丝增加很快者应报废。

钢丝绳调头及天轮调整措施

钢丝绳调头及天轮调整措施 副井主提升钢丝绳调头及天轮调整安全措施一、工程概况 五沟煤矿副井主提升钢丝绳在使用过程中发现离钩头约13米处出现几处轻度弯曲,虽已加强检查,但为保证以后的使用过程安全,我项目部利用春节三天的检修时间对钢丝绳进行调头,需重新灌钩头及安安装装雨淋伞,同时在安装时由于未精确找正导致天轮出现偏差,在此期间一并进行调整,为保证春节期间施工安全,特编制本措施以指导施工。二、施工准备 将灌钩头及调整天轮所需工具及材料:钢丝钳、砂纸、巴氏合金、焊锡条、盐酸、尖锥、大锤、扳手、撬棍、棕绳、手拉葫芦、电气焊设施等准备齐全。 三、施工步骤 1、拆除雨淋伞及去除提升钩头,量出雨淋伞离钩头的位置, 待重新安装雨淋伞时位置与原位置相同。由绞车下放钢丝 绳,钢丝绳下放至南稳车群前面盘成圈并由外向里排列。滚 筒上钢丝绳放完之后,将滚筒上夹绳板卸掉,在钢丝绳上栓 上棕绳,下放过程用棕绳牵引,避免钢丝绳直接从天轮上滑 落伤人。 2、天轮的调整 根据测量人员在天轮平台上放出的井筒中心线量出主 提升天轮北边提升中心线偏东9mm,南边偏西12mm,换算 后天轮轴承座北边螺栓需向西偏1.8mm,南边螺栓需向东偏 2.4mm,待钢丝绳全部下放完后,在天轮平台上人员将天轮 轴承座上的螺栓卸掉,在轴承座垫梁的螺栓孔上对应螺栓的 偏移量割出螺栓位置,用大锤或手拉葫芦调整,到位后根据

井筒中心线测量天轮提升中心线使之符合设计要求,完毕后将螺栓固定天轮紧固后带上备帽。 3、上绳 用棕绳栓住原提升钩头的那一头,将棕绳搭在提升天轮 内,人员在地面牵引棕绳,拉至绞车房后,用滚筒上的压绳板将钢丝绳压牢靠,用起重滑车牵引使钢丝绳顺着滚筒槽缠绕,剩余钢丝绳离地面约10m后停止运行,割掉原压绳板 压住的那一段,重新灌钩头,同时安装雨淋伞,灌钩头完毕后冷却12小时,在此期间不提动钩头。 四、安全注意事项 1、参加施工的全体人员必须认真学习本措施,学习贯彻后并有签名。 2、进入井口施工人员必须遵守井口管理制度,并带好安全帽。 3、上天轮平台作业人员必须带好安全帽,系牢保险带,保险带生根牢固后方可作业,如遇雷雨、大风、大雾天气不得上天轮平台上作业。 4、天轮平台作业人员在系牢保险带后,要看清地点,确保个人保护,站牢抓稳。 5、用棕绳牵引钢丝绳时,必须打上防松扣,有锁紧装置后方可牵引。 6、拆除和安装钢丝绳时,为防止钢丝绳滑落,正下方10m 范围内不得有人。 7、新灌钩头及天轮更换位置后,日常运行检修时应做好记

工程竣工验收会议纪要

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

房屋建筑工程质量保修书 发包人(全称): 承包人(全称): 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年; 3、装修工程为年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年; 5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期; 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

猴车钢丝绳调整方案

猴车钢丝绳调整方案 原相煤矿现用RJY37-22/1500型架空乘人装置的驱动滚筒及尾轮直径为Φ1250mm,即上下钢丝绳的间距为1250mm,根据《煤矿安全规程》中相关要求,上下钢丝绳距两帮的安全距离不够(按要求钢丝绳应距巷道的帮或运输设备距离为700mm),所以现需进行调整。 一、调整前: 1、架空乘人装置向下运行钢的丝绳距主斜井井筒右边的皮带架的距离为60-70cm。 2、架空乘人装置向上运行的钢丝绳距主斜井井筒右边的皮带架的距离为45-70cm。 3、架空乘人装置的驱动轮与尾轮在同一中心线上。 二、调整后: 1、架空乘人装置驱动轮向主斜井井筒的左方调整移动20cm。 2、在尾轮旁加设一个压绳轮,向主斜井井筒的左方压绳压绳量为20cm。 3、在驱动轮旁加设一个压绳轮,向主斜井井筒的右方压绳压绳量为20cm。 4、对主斜井井筒进行扩帮处理①将中央煤矿以下,即154-170架旁的片帮进行扩帮,扩帮范围使片帮距架空乘人装置向上运行的钢丝绳间距大于70cm;②将中央煤矿以上,即18-19架、24架、27-28架、39-30架、34架、48架、52架、54架、58架、64架、68架、74-75架、77-78架、82-84架、87-92架、110-111架、117-118架、128-129架、132-135架旁的片帮进行扩帮,扩帮范围使片帮距架空乘人装置向上运行的钢丝绳间距大于70cm;

三、调整方案及步骤: 1、将架空乘人装置驱动装置整体向主斜井井筒的左方移动15cm。 2、在尾轮旁加设一个压绳轮,向主斜井井筒的左方压绳压绳量为20cm。 3、在驱动轮旁加设一个压绳轮,向主斜井井筒的右方压绳压绳量为20cm。 4、对主斜井井筒左帮进行扩帮处理。 后附:架空乘人装置钢丝绳间距调整方案图 四、注意事项 1、本方案通过矿相关领导审批同意后,需制定安全技术措施,学习贯彻后,方可施工。 2、在进行片帮处理时,首先需对所需要扩帮旁的猴车钢丝绳支架用膨环或锚索进行支持固定,固定好后才可继续扩帮施工。

工程验收会议纪要(汇编)

工程例会会议纪要 编号:140 时间:2010年9月8日地点:业主四楼会议室 主持:孟宪文参加人员:见会议签到单 会议内容:参加会议10个单位,20人,现场施工人员约200多人。 一、分包发言: 1、玻璃幕墙工程(上海美特幕墙有限公司) (1)、现场管理人员3人,玻璃幕墙施工6人;裙房彩釉玻璃9月1日开始安装,9月15日完成; (2)、我公司承建幕墙工程17780 m2,其中:主楼幕墙15508 m2 ,裙房幕墙2272m2,计划9月底主楼、裙房幕墙竣工验收。 2、中央空调工程(上海开乐建设工程有限公司) (1)、现场管理人员2人,工人5人,近期配合消防检测。,所有管道保温完成, (2)、机房电缆增加量备料准备中,主机系统调等正式电到位后进行;(3)、配合吊顶封板补修管道保温,一部分人等待系统调试,已六周无活可做。 3、智能化工程(上海巨一科技发展有限公司) (1)、现场管理人员5人,施工人员进场20人; (2)、消防中心机房设备安装完成50 %;配合总包完成广播、门禁系统消防测试; (3)、停车场道闸系统基础图已提供给业主,尽快确定施工单位施工;(4)、希业主尽快提供裙房BA系统配置供电回路。 4、分体式多联空调工程(上海由光制冷设备工程有限公司) (1)、施工人员12人,配合总包穿电表线,试压;分体式多联空调工程设备总共414台,其中:室外机44台,全部就位管线连接完毕;室内机370台,全部到货,设备安装完成90%,风管安装完成80%; 5、电梯安装(上海奥的斯有限公司) (1)、垂直电梯14台在调试,8月13日开始,调试人员4人,调试完成70%;(2)、配合消防测试,三台消防电梯迫降正常;主楼6台客梯厅门包不锈钢,已完成4台; (3)、电梯三方通话线送到电梯机房弱电控制柜、 6、裙房公共区域装饰工程(亚厦装饰公司) (1)、6月8日开工,合同工期108天,目前现场管理8人,各工种施工人员140人,已完成工程总量的70%; (2)、一至三层要安装商铺玻璃隔断,商铺内的材料、杂物、垃圾有关单位尽快清除。 二、总包发言: 1、在各单位配合下,近日消防测试,检测正在顺利进行;昨天完成主楼消防检测,明天上午9点开始裙房地下一层至四层消防检测,希有关单位继续配合; 2、考虑中秋节、国庆节假日因素,和消防局商定:项目消防验收在下周进行;

钢丝绳使用安全规范

钢丝绳使用安全规范 一、钢丝绳使用基本要求: 1.使用前必须检查绳索是否有损坏; 2.钢丝绳不得有急剧的曲折、环圈、跳丝或砸扁等缺陷; 钢丝绳末端结成绳套时,最少用三个卡子,若用编结法时,其编结部分长度不少于钢丝绳直径的15倍,但最短不少于300mm; 钢丝绳严禁用打结的方法连接,卷扬用钢丝绳不得有接头; 使用中如发现出油现象(新绳例外)即表明钢丝绳变形很大、应立即停止工作,进行检查处理; 钢丝绳应经常保持清洁,一般每年浸油一次,油料用钢丝绳油或汽缸油等(油温不得超过80℃); 吊运熔液金属(钢、铁水包)的钢丝绳,绳芯应为天然的材料(石棉或软金属制成)钢、铁水包上应安置隔热挡板,以免钢丝绳受热; 用钢丝绳捆绑时,遇有尖锐棱角物件时应垫好,保持吊物平衡,炽热金属不能捆。 应遵守下列二表的规定: 表1:抗拉强度为1550Mpa,安全系数为6时,钢丝绳允许工作负荷表。 表2:钢丝绳允许工作负荷与钢丝绳额定负荷和夹角的关系即:在有夹角时钢丝绳允许的实际工作负荷=钢丝绳额定负荷×K。

二、钢丝绳检查报废标准: 对标准的钢丝绳,在断丝与磨损的指标上,按下述要求检查、报废: 钢丝绳断丝数在一个捻距内达到表3的规定数则应报废。 钢丝绳有锈蚀或磨损时,应将表3报废断丝数按表4折减,并按折减后的断丝数报废。 吊运炽热金属或危险品的钢丝绳的报废断丝数。取一般起重机钢丝绳报废断丝数的一半,其中包括钢丝表面磨蚀进行的折减。 ②一个捻节距,指每股钢丝绳绕一周的轴向距离。

三、吊运熔化或炽热金属的钢丝绳选择 吊运危险物品的起升用钢丝绳,一般应用比设计工作级别高一级的工作级别的安全系数。对起升机构工作级别为M7,M8的某些起重机,在保证一定寿命的前提下,允许用低的工作级别的安全系数,但最低安全系数不得小于6。 吊运熔化或炽热金属的钢丝绳,应采用石棉芯耐高温的钢丝绳。 吊运炽热金属或危险品的钢丝绳的报废断丝数,取一般起重机钢丝绳报废断丝数的一半,其中包括钢丝表面腐蚀的折减。 四、钢丝绳绳端连接的安全要求 用绳卡连接时,应满足表5的要求,同时保证连接强度不得小于钢丝绳破断拉力的85%。绳卡压板应在钢丝绳长头一边;绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍。 用编结连接时,编结长度不应小于钢丝绳直径的15倍,并且不得小于300mm,连接强度不得小于钢丝绳破断拉力的75%。 用楔块、楔套连接时,楔套应用钢材制造,连接强度不得小于钢丝绳破断拉力的75%。 用锥形套连接时,连接强度应达钢丝绳的破断拉力。 用铝合金套液压法连接时,应以可靠的工艺方法使铝合金与钢丝绳紧密牢固地结合,连接强度应达到钢丝绳的破断拉力。 对起升机构和变幅机构,不得使用编结接长的钢丝绳。使用其它方法接长钢丝绳时,必须保证接头连接强度不小于钢丝绳破断拉力的90%。 吊挂捆绑用钢丝绳的安全系数n=6,吊挂捆绑用钢丝绳报废的断丝数与条目“钢丝绳的报废标准”相同,钢丝绳直径的确定按捆绑吊挂时所承受的实际最大静拉力计算。 钢丝绳应防止损伤、腐蚀、或其它物理条件、化学条件造成的性能降低。 钢丝绳开卷时,应防止打结或扭曲。 钢丝绳切断时,应有防止绳股散开的措施。

钢丝绳计算学习资料

钢丝绳计算

整体吊装钢丝绳选择 整体吊装时钢丝绳采用顺绕钢芯钢丝绳,选用直径规格为28mm 的钢绳绳进行吊装。 假设架体一次吊装最重重量为18.5t , 钢丝绳选用6×37S+IWR 型号,直径¢28mm,公称抗拉强度为1670MPa,钢芯的钢丝绳。 一、根据规范,钢丝绳最小破断拉力计算公式为: 1000020R D K F ??'= 式中: F0 — 钢丝绳最小破断拉力,kN ; D — 钢丝绳公称直径,取28mm ; R0 — 钢丝绳公称抗拉强度,取1670MPa ; K '— 某一指定结构钢丝绳的最小破断拉力系数(简称最小破断拉力系数,K '值见GB 8918-2006表2和GB/T 16269表3,取0.356)。 因此F0=0.356*282*1670/1000=466.1 kN 其最小破断拉力的换算系数为h K =1.283,其最小钢丝破断拉力总和h 0h F F K =?=466.1KN ×1.283=598KN 吊绳(绳长16米)查GB8918-2006表2,6×37钢丝绳重量系数K=0.418kg/100m*mm 2 二、钢丝绳重量计算公式为:M=K*D 2 式中: M —钢丝绳单位长度的参考重量,单位为kg/100m ; D —钢丝绳的公称直径,单位为mm ; K —充分涂油的某一结构钢丝绳单位长度的重量系数,单位为kg/100m*mm 2。 吊绳重量M=K*D 2=0.418*282=328kg/100m 本方案中需用4根16米长钢丝绳和2根8米长钢丝绳,其重量为: M=4*16*3.28+2*8*3.28=262.4 kg=2.6KN 卡扣每个按5KG ,共6个,0.3KN 三、本方案吊装时采用4根钢丝绳等长起吊,每根钢丝绳的拉力可用下式计算: F=G/4cos β 式中: F —一根钢丝绳的拉力; G —构件重力; β—钢丝绳与垂直线的夹角。

电梯钢丝绳安装及张力调整

钢丝绳安装及张力调整 为了避免因钢丝绳张力不均而造成绳槽及绳的磨损,今针对造成钢丝绳张力不均的因素提出解决方案,并规范钢丝绳安装调整工艺,望各部门认真落实并进行过程控制。

二、钢丝绳安装调整工艺: 1、钢丝绳要放置在干燥、清洁并和防止霜冻的地方,另外它们不能沾上灰尘和 垃圾。重要的是钢丝绳不能打结和扭曲; 1.1、放、解钢丝绳最基本的原则必须要遵守(如图1); 图1:解钢丝绳 另:对于高层电梯,放绳时应采用(带控制张力装置)放绳工具(如图2);

图2:放绳工具 1.2、在安装过程中打结是由于不正确的松绳方法或者在生产钢丝绳过程中 没注意把一些纺纱留在上面。如果拿到的钢丝绳是这种情况(如图3), 钢丝绳应该从它的末端开始绕并还原成它原来的形状。绳子打结靠它 自身扭转来松开,如果直接受力会造成它永久性损坏,这样的绳就不 能用必须换掉。 图3:绳打结 1.3、在放绳过程中,应边放绳边检查钢丝绳质量,若发现有质量异常(如 股松、断丝断股等),应及时汇报,防止有问题钢丝绳投入使用; 1.4、放绳时应避免钢丝绳旋转:应配置1 人在查看井道内钢丝绳有无旋转, 如有旋转应调整放绳方法(见图1); 1.5、钢丝绳安装时,应尽量缩短自由悬垂时间,避免钢丝绳由于自身重力 作用产生自由旋转;充分消除钢丝绳的内应力后(即充分地“放性”), 再固定钢丝绳两端。 2、钢丝绳绳头安装步骤: 2.1、把绳头放入绳头板孔内; 2.2、把绳头从锲块夹后侧穿过从夹子前侧进入,留个圈来放锲块; 2.3、把锲块塞入圈中; 2.4、向上拉住绳夹并向下用力拉绳的一头直到绳圈在锲块中正确固定; 2.5、其它绳的安装用同样的办法并检查绳的张力差不多。如果有一根绳比其 它的松或紧,可以松开绳锲块调整。一但所有的绳头上螺母高度一致, 放下轿厢,让轿厢悬挂在钢丝绳上; 2.6、检查绳的张力,并用绳头螺栓上的螺母来调节,使得钢丝绳张力相等。 记住不能让锲块夹打转;

竣工验收会议纪要模板

×××××××建设项目 竣工验收会议纪要 会议时间:×××年×××月×××日上午10:00 会议地点:现场会议室 参加人员:具体人员见后附的参加会议签到表 会议主题:×××××建设项目竣工验收 主持人:××× 会议内容: 一、会议主持人×××:首先感谢各单位的领导莅临××××××××建设项目竣工验收、指导工作。 二、施工单位代表情况介绍:本工程共三幢楼分为三个标段,由三个施工单位进行施工,工程于年月日开工,于年月日完工。总建筑面积为: m2,工程总投资元,主体结构形式为框架结构,均为地下一层,地上二十八层,建筑总高为15.5m左右。 本工程自开工以来,便严格按照设计图纸、设计变更及规范要求施工,各分部工程施工均由监理工程师全程监理,每道工序施工完后均由我方先自检,自检合格后报监理工程师验收。经监理工程师验收通过后,方才进行下道工序的施工。在原材料控制上,所有进场材料均有产品合格证、复检报告,经检验合格后方投入使用。本工程基础、主体分部在前期已经设计、勘察、建设、监理及建筑管理站各方共同验收合格,现上报本工程的竣工验收。 三、监理单位:本工程至×××年×××月×××日开工到××年×

月底完工,施工工期较紧,施工进度较快。我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要求施工单位按合同要求、设计图纸意图及规范要求施工,工程材料严格执行现场见证取样送检制度,经复检合格后同意使用于本工程。本工程技术资料基本齐全,工程资料文件真实、齐全、有效。各分部分项工程的质量均符合设计及施工规范要求,符合合同约定要求,符合工程建设强制性标准要求,符合国家有关法律、法规,同意竣工验收。 四、勘查单位:本工程的地质情况由我单位进行勘察的,基础验收及本工程的沉降观测结果满足规范要求,同意本工程的竣工验收。 五、设计单位:本工程总体建设很好,与设计图纸一致,同时希望加强后期的沉降观测工作。经过对该工程各阶段施工及验收的参与,该工程符合设计及施工规范要求,符合工程建设强制性标准要求,工程结构安全可靠,同意竣工验收。 六、建设单位:本工程总体施工质量良好,整体符合竣工验收条件,同意各方意见,对本工程进行竣工验收。但局部存在的小问题,还请施工单位尽快整改。楼梯间顶层应为防火门,一层大门及时安装。 七、监督单位:作本工程竣工验收质量及程序评定,各标段尽快完善竣工综合评价、质量监督报告,参建各方质量评估报告等; 八、验收结论:根据现场验收,工程总体施工质量较好,结构安全情况良好,到会人员齐全,资料齐全,本次验收由建设单位组织,程序符合要求,有效,同意本工程竣工验收,请建设方,收集、整理好资料,完成竣工备案。

钢丝绳使用安全规范(通用版)

钢丝绳使用安全规范(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0257

钢丝绳使用安全规范(通用版) 一、钢丝绳使用基本要求: 1.使用前必须检查绳索是否有损坏; 2.钢丝绳不得有急剧的曲折、环圈、跳丝或砸扁等缺陷; 3.钢丝绳末端结成绳套时,最少用三个卡子,若用编结法时,其编结部分长度不少于钢丝绳直径的15倍,但最短不少于300mm; 4.钢丝绳严禁用打结的方法连接,卷扬用钢丝绳不得有接头; 5.使用中如发现出油现象(新绳例外)即表明钢丝绳变形很大、应立即停止工作,进行检查处理; 6.钢丝绳应经常保持清洁,一般每年浸油一次,油料用钢丝绳油或汽缸油等(油温不得超过80℃); 7.吊运熔液金属(钢、铁水包)的钢丝绳,绳芯应为天然的材

料(石棉或软金属制成)钢、铁水包上应安置隔热挡板,以免钢丝绳受热; 8.用钢丝绳捆绑时,遇有尖锐棱角物件时应垫好,保持吊物平衡,炽热金属不能捆。 9.应遵守下列二表的规定: 表1:抗拉强度为1550Mpa,安全系数为6时,钢丝绳允许工作负荷表。 表2:钢丝绳允许工作负荷与钢丝绳额定负荷和夹角的关系即:在有夹角时钢丝绳允许的实际工作负荷=钢丝绳额定负荷×K。 表1 6股(19)丝 6股(37)丝 钢丝绳直径(mm) 双根钢丝绳负荷(吨) 钢丝绳直径(mm) 双根钢丝绳负荷(吨)

钢丝绳计算

整体吊装钢丝绳选择 整体吊装时钢丝绳采用顺绕钢芯钢丝绳,选用直径规格为28mm 的钢绳绳进行吊装。 假设架体一次吊装最重重量为18.5t , 钢丝绳选用6×37S+IWR 型号,直径¢28mm,公称抗拉强度为1670MPa,钢芯的钢丝绳。 一、根据规范,钢丝绳最小破断拉力计算公式为: 1000020R D K F ??'= 式中: F0 — 钢丝绳最小破断拉力,kN ; D — 钢丝绳公称直径,取28mm ; R0 — 钢丝绳公称抗拉强度,取1670MPa ; K '— 某一指定结构钢丝绳的最小破断拉力系数(简称最小破断拉力系数,K '值见GB 8918-2006表2和GB/T 16269表3,取0.356)。 因此F0=0.356*282*1670/1000=466.1 kN 其最小破断拉力的换算系数为h K =1.283,其最小钢丝破断拉力总和 h 0h F F K =?=466.1KN ×1.283=598KN 吊绳(绳长16米)查GB8918-2006表2,6×37钢丝绳重量系数 K=0.418kg/100m*mm 2 二、钢丝绳重量计算公式为:M=K*D 2 式中: M —钢丝绳单位长度的参考重量,单位为kg/100m ; D —钢丝绳的公称直径,单位为mm ; K —充分涂油的某一结构钢丝绳单位长度的重量系数,单位为kg/100m*mm 2。 吊绳重量M=K*D 2=0.418*282=328kg/100m 本方案中需用4根16米长钢丝绳和2根8米长钢丝绳,其重量为: M=4*16*3.28+2*8*3.28=262.4 kg=2.6KN 卡扣每个按5KG ,共6个,0.3KN

相关文档