文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂自动控制系统和方案

污水处理厂自动控制系统和方案

污水处理厂自动控制系统和方案
污水处理厂自动控制系统和方案

目录

1 概述 (1)

1.1 工程范围 (1)

1.2 适用标准 (2)

1.3 设计原则 (3)

2 系统设计方案 (4)

2.1 系统一般说明 (4)

2.2 自控系统设计 (4)

2.2.1 自控系统控制方式 (4)

2.2.2 自控系统网络拓扑 (5)

2.2.3 自控系统组成功能 (7)

2.2.4 中央控制站组成及功能 (7)

2.2.5 系统软件描述 (8)

2.3 电气系统方案 (10)

3 系统调试方案 (13)

4 售后服务 (16)

4.1 服务体系 (16)

4.2 服务内容 (17)

4.3 服务保证措施 (17)

1概述

1.1工程范围

本承包商将负责完成电气、仪表及监控系统设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作顺序移交符合要求的资料。主要工程内容如下:

现场低压配电柜至各设备现场,用电设备控制及电缆敷设,以及新建构筑物的防雷接地系统,视频监控系统、仪表系统等。

现场传感器和检测仪表的安装、调试;

控制系统设备(PLC)的硬件和软件;

SCADA系统硬件和软件;

通讯和接口;

仪表电缆、监控系统电缆(光缆)的供货、敷设;

仪表系统/自控系统工作接地、保护接地和防雷接地;

新老系统的有机衔接联系;

文件编制;

系统所需设备的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体运行;

与其他相关系统的接口设计、安装、调试、配合协调。

根据本标特点进行细致的需求分析,结合工艺流程和总平面图对系统方案进一步具体化和优化。

负责本系统与相关子系统之间的连接工作,包括连接器材等设备的提供。对相关系统实施联动测试验收,明确该子系统是否符合设计要求,并出具测试验收报告或提出整改方案,直至验收通过。

从系统设计、信息传输、布线、供电、信号和电源的过电压保护、电磁兼容性(EMC)等方面采取有效技术及提供相应的管理手段来保证系统安全可靠地运行。

负责保证仪表控制系统达到系统功能及性能的设计要求,对仪表控制系统所有设备器材的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现

系统总体运行正常。

积极配合业主、设计部门和监理等对土建工程、装饰工程和其他系统等一切与本系统有关的系统进行安装规划和技术协调,参加业主召开的工程协调会,力求符合整体的美学要求和工期要求。对所有工作作适当安排,所有安排必须取得业主的书面同意。

负责对业主有关工作人员进行培训,使业主的工作人员能够独立操作和维护整个系统。

负责对业主有关工作人员进行培训,使业主的工作人员能够独立操作和维护整个系统。

1.2适用标准

本工程使用的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处,则应符合GB标准。

GB50052《供配电系统设计规范》

GB50057《建筑防雷设计规范》

GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB/T 13729《远动终端设备》

GB/T 14429《远动设备及系统》

GB50217《电力工程电缆设计规范》

GB/T 7450《电子设备雷击保护导则》

GB/T17544《信息技术软件包质量要求和测试》

GB4208《外壳防护等级》

JB/T5234《工业控制计算机系统验收大纲》

GB 50131《自动化仪表工程施工质量验收规范》

GB 50311《综合布线工程设计规范》

GB 50395《视频安防监控系统工程设计规范》

GBJ63《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GBJ79《工业企业通信接地设计规范》

GB50093《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线电缆线路施工及验收规范》 GB50174《电子计算机房设计规范》

GB/T8566《信息技术软件生存周期过程》

DGJ 08-83《防静电工程技术规程》

IEC 60381《过程控制系统用模拟信号》

IEC 60950《信息技术设备的安全》

1.3设计原则

系统在设计时遵循如下的基本原则:

?成熟性:选用成熟的软硬件设备及技术;

?先进性:选用代表现在和将来发展方向的技术和软硬件设备;

?开放性:系统应具备良好的全开放功能;

?安全性:系统的软硬件设备及技术均是高安全性的;

?可靠性:系统的软硬件设备及技术具有高可靠性;

?通用性:系统软硬件设备及技术应具有普通性;

?可扩展性:系统软硬件设备及技术均要满足功能扩展和范围扩展的需求;

?整体性:整个系统整体规划、统一标准、规范接口,保证系统的完整性;

?经济实用性:系统的性能价格比应尽可能高;

?可维护性:系统应维护操作简单、维护工作量小,可实现远程维护。

2系统设计方案

2.1系统一般说明

1、工程范围

项目工程控制系统包括下列内容:

所有现场传感器和检测仪表的采购及安装;

控制系统设备(PLC)的硬件和软件(编程等)的采购、安装、编程及调试;

中央控制室计算机监控系统硬件和软件(编程等)的采购、安装、编程及调试;

厂区过程控制及运行监视仪表,设备控制和操作,运行自动化系统;

中央控制室布置、二次装修、室内接地、电缆及线槽敷设等;

摄像系统硬件和软件的采购、安装及调试;

数据通讯系统、电话通讯系统、外部数据接口的硬件和软件采购、安装及调试;

电缆、光缆、保护管、桥架等相关设备采购、安装、敷设;

防雷及接地系统的采购、安装及调试;

全厂控制系统调试、试运转及培训;

设备维护及备品备件。

2、实施原则

控制系统按集中管理、分散控制的原则建立中心控制系统,包括中央控制室的上位计算机管理控制系统、现场控制站。

现场控制站在现场进行工艺检测参数、设备运行工况信号的采集、检测和控制,并向中央控制室进行实时传送。中央控制室可调用各现场站的全部运行信息,在中央控制室可控制现场主要设备的启动和停止。

2.2自控系统设计

2.2.1自控系统控制方式

自控系统按分散控制、集中显示的原则设置。设1个中央控制站。中央控制站计算机系统设于综合用房中央控制室,并通过以太网与上级系统和周边系统链接。

中央控制站主要完成全厂的数据通讯和调度管理。全厂主要设备的控制采用就地手动控制、自动控制、中央控制站遥控的三层控制模式;其它设备采用现场控制、中央控制的两层控制模式。

控制方式描述:

手动控制:设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“手动/自动”开关选择“手动”方式时,通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

中央控制站遥控:现场控制箱或MCC控制柜上的“手动/遥控” 开关选择“遥控”方式时,操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

自动模式:现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/自动”开关选择“自动”方式,操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“自动”方式,设备的运行完全由各PLC根据系统的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制,而不需要人工干预。

控制级别由高到低为:现场手动控制、遥控控制、自动控制。

除了由中央控制室直接控制的关系到全厂运行调度的设备,中央控制室一般不直接参与设备的控制,而主要进行运行调度、参数分配和信息管理。中央控制室向PLC控制站分配所在单体或节点的运行控制目标,指令工艺设备投入或退出运行,监控全厂生产过程。对于中央控制站允许投入运行的设备或设备组,其具体的控制过程由PLC现场控制站管理;对于被中控室禁止投入运行的设备或设备组,由所在PLC现场控制站控制其退出运行,并被标记为不可用设备,不再对其启动。

对生产过程的自动控制和报警、自动保护、自动操作、自动调节以及各工艺流程中的重要参数、设备工况等都将进行在线实时监控。

2.2.2自控系统网络拓扑

系统网络总体架构图如下:

Word格式

完美整理高楼镇污水处理站自控系统示意图

配电柜仪表

配电柜

仪表

配电柜

仪表

配电柜

仪表

配电柜

仪表315-2DP

以太网交换机以太网交换机

数据采集仪

以太网交换机

数据采集仪

监控计算机监控计算机

投影仪

UPS

交换机

打印机

2.2.3自控系统组成功能

项目自控系统由设备层、控制层、管理层组成。不同的层次完成各自不同的功能,包括如下:

设备层

设备层主要由PLC、智能电力仪表等智能设备组成。将生产应用中的现场控制及传感设备赋予智能化,通过设备网上的网络总线完成现场设备与控制器之间的控制,信息,诊断数据的传递,提供现场设备的可靠性和易维护性和智能化,降低安装费用和工期。

控制层

控制层由中央控制室计算机和分布在各工艺段的PLC控制站构成,直接对生产过程进行的控制,包括连锁和循环控制,驱动控制和测量的监控,可编程序控制器采用(西门子S7-300 系列),工控软件采用正版( WINCC)。

管理层

管理层完成较高级的控制,由中控室和厂长室等构成,用以完成对工艺生产段进行监控和实施操作指导。

通讯

在不同的控制级别中行的通讯,分别由各级别独立的网络完成,都符合开放性标准。

2.2.4中央控制站组成及功能

1、中央控制站组成

系统中央控制站主要包括如下设备:

2、中控室的主要功能

中控室监控系统的功能有三大类:

第一类是管理功能:即生成全厂工艺流程、变配电系统实时动态图,提供清晰、友好的人机界面,生动形象地反映工艺流程、变配电系统的实时数据,完成报警、历史数据、历史趋势曲线的储存、显示和查询。生成、打印各类生产运行管理报表。

第二类是对设备的控制功能:即在基于图形和菜单的方式上,操作人员在中控室操作员站通过键盘或鼠标下达开、停/关命令。

第三类功能是通讯功能:中心控制室监控系统与其它系统进行通讯,如与各现场PLC 站之间的通讯等。

中控室监控系统主要功能描述:

动态图形及实时数据显示

在操作员站彩色显示器上和投影仪大屏幕上动态实时显示系统工艺流程、各主要工艺设备运行状态、加药等过程控制的运行趋势、各工序工艺和电气等生产数据,使生产管理人员掌握当前污水处理厂生产运行情况,能从总图到详图多层次监测。

画面包括:

·污水处理厂概貌图

·污水处理厂工艺流程总图

·自控系统总图

·实时曲线

·历史曲线

·参数设置

·污水处理厂参数显示

·报表打印

·系统服务

·各主要设备的状态和回路图

监控画面可以分级展开,从主画面可以进入相应的子画面,以及进一步到单体设备工艺图,下面分别说明每幅画面的组成。

2.2.5系统软件描述

本承包商将为系统提供完整的成熟的中央监控的系统软件、数据库软件、应用软件、管理软件、通信软件和二次开发所必须的软件。总体结构如下:

系统软件包括基于windows 7平台的实时多任务操作系统程序,应用程序及通信接口程序。软件包括下列内容(但不限于此):

中央调度控制室的所有系统软件和应用软件。

②各分站的通信软件(接口程序)。

③所有数据的通讯软件。

2.2.5.1数据库管理软件

根据本工程技术要求,本系统的数据库系统采用Microsoft SQL Server 2000 数据库管理平台。

Microsoft SQL Server 2000采用分布式处理结构和先进的数据库管理系统,具有扩展性,可靠性,能够与Internet有机地结合,可以迅速开发新的因特网系统,可以直接存贮XML 数据,将搜索结果以 XML 格式输出,同时具有各种分析、预测等辅助决策功能。它允许跨越多个平台访问内部数据,发送可靠的信息给远程服务场所。允许主机和服务器之间真正双向数据共享,集成的安全性保证了用户数据不受侵犯。SQL Server有助于用户更有效、更方便的开发丰富的应用程序。具有集成安全性、与Windows 2003 Server的结合、磁带支持、增强的网络支持、结构化异常处理等的特点;它还允许生成重建一个数据库所需的DDL中的所有内容,并可有效进行大块数据传输操作。使用Microsoft SQL Server 2000,历史数据库能通过DDL、DDE及OLE等与其它应用软件交换数据,SQL Server带有标准的SQL接口和ODBC(Open Data Base Connect)接口,并且提供可靠的系统维护和管理手段。

本系统中,开放的实时数据库通过对监控对象的实时监测和控制,自动生成操作记录表、遥信变位、事故记录等实时数据,由SQL服务器将数据经过归档、加工和存贮,可供用户浏览和查询。实时数据库具有标准的外部数据接口,能与其它控制软件和SQL Server数据库交换数据。

2.2.5.2应用软件

本工程监控系统能够在计算机终端上显示现场设备的实时状态和运行参数,设备的运行状态多采用图形方式和动画方式来显示,检测量采用统计曲线和柱状图的形式来表现,直观方便,在组态软件中可以对本工程中央监控系统数据进行汇总、记录、统计、显示、报警、打印和上报等处理。因此,它是自动控制系统中重要的人机交互手段,也是自动化系统正常运行的重要组成部分。

在组态的配置上,本系统采用的监控管理软件是专门针对PLC控制的wincc7.0

2.3电气系统方案

1.负荷计算

本工程总装机容量321KW,计算容量223.7KW。

2、配电系统

低压配系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

室外的低压供电电缆采用直埋敷设。

与消防有关的电力、照明、自控等线路采用阻燃或耐火型电线、电缆。

2.配电柜

控制室设5台控制柜,LP1-LP5;其余设备现场采用现场控制箱。

3.继电保护方式

a、10KV进线采用带时限速断,过电流保护动作于跳闸。

b、10/0.4KV变压器采用速断、过负荷保护动作于跳闸,超温动作于信号。

4、无功功率补偿

无功功率采取低压集中自动补偿方式,补偿后水厂内总功率因数不低于0.95。

5、操作方式

a、高压配电装置真空断路器采用直流220V电动操作机构,低压设备控制电源为交流220V。

b、风机电机采用变频起动控制方式,在风机房控制室设变频起动柜,同时设机旁按钮箱就地操作。其他水泵电机采用直接启动的控制方式,就地设操作箱控制。

6、计量

采用高压计量,由供电部门设计。

7、设备安装高度

除施工图中有特殊要求另行注明外,下列各设备安装高度(离地)为:

a、开关柜及配电柜落地安装。

b、各操作箱、机旁按钮箱等中心离地1.5米;

c、照明开关离地1.3米;(4)插座离地0.3米;

8、电缆敷设:

a、电缆敷设以电缆沟敷设为主,穿管埋地敷设为辅,详见施工图。

b、电缆直埋地敷设,敷设深度为0.7~0.8米,沿电缆全长的上下紧邻侧铺以厚度不少于100毫米软土或沙层。沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧50毫米的保护板,保护板宜采用混凝土制作,沿电缆路径的直线间隔100米、转弯处或接头部位,进户处应竖立明显的方位标志或标注桩。与其他管线交叉或平行敷设时应符合国家有关规定(详见国家标准图集)。

c、电缆敷设在保护管或排管内时,保护管和排管内半径不应小于电缆外径的1.5倍。保护管的弯曲半径不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。当电缆有中间接头时,应放在电缆工作井中。在没有特殊说明的情况下每管只穿一根电缆。电缆进入排管的端口处应有防止电缆外护层受到磨损的措施。敷设电缆排管时,排管向工作井侧应有不小于0.5%的排水坡度。户外电缆进户处及道路处应穿钢管保护,钢管规格见有关图纸。保护钢管长度进户处户外延伸约1米左右,道路两侧各延伸0.5米左右。

d、电缆沿电缆沟敷设时,则沟内应设电缆支架,支架间距为0.8米,户外电缆沟内采用复合材料支架,电缆支架以膨胀螺栓固定在壁上。电缆沟内高压电缆和低压电缆,控制电缆应分层敷设,并宜由上而下敷设,电缆应排列整齐,不允许多根电缆堆放,弯曲半径和电缆间距应符合规范要求。

8、接地与防雷

a、接地:电气系统采用接地保护,系统内所有电气设备的金属外壳、柜、屏、箱等框架支架、金属门窗、金属遮拦、电缆金属外皮、布线钢管、金属桥架、支架、构架、电缆沟钢盖板等均应可靠接地。低压电气系统接地形式采取TN-S系统,在TN-S系统中的所有电气设备金属外壳,金属框架、支架、电缆金属外皮、金属桥架等均应与PE线相连,接地电阻值:构筑物内的联合接地体,其接地电阻不大于1欧姆。接地线采用热镀锌扁钢,室外部分选用规格为40X4,室内部分选用25X4,室内接地线上应按设计要求设置接线卡,接地极采用?50热镀锌钢管,埋设深度为地下0.8米,如利用建筑物钢筋混凝土内钢筋体作接地体能满足接地电阻的要求时,可不再设置上述人工接地体。建筑物每一电源进线都应做

总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料,端子板的截面不得小于所接等电位联结截面。

b、防雷:污水厂按第三类防雷建筑物防雷要求设置防雷装置,防雷装置设置点见本施工图。接闪器采用避雷带(或避雷带和避雷针混合组成),并应在整个屋面组成不大于10mX10m或12mX8m的网格。引下线不少于二根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25米,每根引下线距地面1.8米处设断接卡,在地面上1.7米至地面下0.3米的一段接地线采用暗敷或穿钢管保护,当利用金属结构物作引下线(混凝土内钢筋、钢柱),且同时采用基础作接地体时,对被利用作引下线的钢筋应在室内外的离地0.3米处设置供测量,或当需用时又可作人工接地和作等电位连接用的连接板,当仅利用钢筋作引下线,接地采用人工接地体时,应在每根引下线距地面不少于0.3米处设置接地体的连接板。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10欧姆。

3系统调试方案

系统工程在验收前需经过两道调试程序:工厂调试和现场调试。其中现场调试包括现场单体调试和现场系统调试两个过程。具体验收调试大纲将在验收前两周以书面形式提交业主及监理工程师。经业主和监理工程师批准后再进行相关的验收调试工作。

工厂调试验收:

系统发货前,进行工厂检查及调试。检查及调试结果如发现有不符合本规范书和有关标准、规范的项目,需重做调试。系统设备只有在成功地通过了检查及调试才能发运。

在调试前两周向业主提交一份详细的系统资料、调试步骤和工作安排。包括以下内容:

说明整个系统的设计、设备布置和实现系统标准的详细技术说明书和工程图纸。

系统软件和应用程序的流程图,及软件细节。

所有硬件的应用、安装和维护的详细技术手册。

系统的设备、技术规格、检查及调试日期及地点、检查及调试的详细顺序表。

在工厂检查及调试中所需的工具和仪表以及应用这些工具和仪表的方法说明。

调试应包括对所有可联网并已装载软件的设备进行适当的运行。采用仿真设备对自控系统所有输入信号、组态和控制输出的一个完整的功能闭环调试。

调试内容至少应包括下列项目:

(1)对计算机控制系统的调试:

每个模件的微程序工作情况

每个模件的硬件工作情况

模拟的报警和状态变化

所有操作员接口功能

模拟故障情况和切换

模拟的系统自诊断

控制装置的故障排除

过程变量输入变送器发生故障后的反应

各种仪表在典型条件和边界条件下的精度调试

系统软件、网络软件、数据库和应用程序的初步调试

处理系统的报警和故障的调试

人机接口装置的选择、运行、图形显示、参数显示的测试

打印机模式选择及打印质量的测试

UPS的容量、供电时间及供电切换调试

(2)对仪表设备的调试:

每个仪表的上电工作情况

仪表输出初步测量

实验室标定

(3)对计算机设备的调试:

每台计算机的上电工作情况

每台计算机操作系统软件安装

每台计算机的硬件外设安装

每台计算机的网络端口设定

监控计算机工控软件安装

每台计算机实验室48小时热运行试验

现场调试验收:

现场调试包括如下内容:

(1)设备安装检查

在整个系统的设备的全面检查前应提交一份检查大纲给业主项目监理代表审查认可,检查大纲包括如下各项:

检查整个系统的各个部分是否有明显的损伤;

检查安装质量,包括设备的保护措施,安装位置是否合适;

检查图纸是否符合本规范以及接线是否符合图纸;

检查标牌,引接线识别标志,管槽标志等是否明显、完整,以及是否牢固地固定好;

检查所有模拟盘、显示器、报警装置是否完善及易于观察和操作系统试验。

(2)设备调试

A.现场单体调试

这项工作是功能恢复性检查,也就是说,本系统各部分在工厂或系统检查调试时,已具备标书规定的基本功能,现场安装以后,需检查各部分是否完好无损,连接线路是否准确,在这个基础上检查设备各项功能是否正常。经检查调试后,应该是完全正常。

B.现场系统调试

在经单体调试后,证明各设备或子系统到达功能要求能满意地工作,在这种条件下,可以进行系统联调。

B.1首先要检查测试在这以前没有调试过的各部分之间的连接是否正确,接口信号是否正常。

B.2模拟信号调试

在这项调试中,如果测量参数可以在现场得到的话,应尽可能让参数在满量程范围内分类采样,观察显示仪表或计算机上的显示数字是否一一对应;假如不能获取现场基本参数,则应尽可能用标准信号仪在信号输入端注入满量程范围内有代表性的若干信号,观察显示仪表或计算机上的值是否一一对应。反之,如果是模拟信号输出(调节信号),也以同样原理,通过计算机给出一定的输出信号,观察输出端或执行设备是否一一对应输出信号或动作,此项试验显然包括调节控制功能调试。

B.3状态信号调试

这一项调试中应尽量在现场有关设备上进行两种信号(开/关)的操作试验,输入/输出要完全一致,一一对应,调试才算到达目的。

此项试验,显然包括设备控制功能调试。

B.4数据传输

在上述各项调试的基础上,实际上已进行数据传输试验。在这节中要求在应进行数据传输的设备之间,以考虑数据传输正确性为目的地进行一些数据传输试验,检查数据传输的正确性、可靠性、

C.投运

经过上述调试后,监控系统已完全具备投产运行条件,可以投入运行。在这期间本承包商会派出代理人帮助业主运行维护人员并完成调试中需修改部分工作,正式移交业主使用部门。

4 售后服务

4.1 服务体系

本工程的售后服务主要由本承包商售后服务中心负责,对于业主的技术服务要求,将予以积极响应,并由专人提供工程服务,承诺对于系统故障和问题,1小时内给予响应;如不能解决的,本承包商将派技术人员将在接到要求后的24个小时内赶到现场尽快解决。

本承包商具有多年的经验和良好的商业信誉,以其现代化的管理和高素质的员工向业主提供强大的技术支持和优质便捷的售后服务。当用户请求支持服务,可通过电话、传真、电子邮件,工作时间任何时候与公司的服务响应中心取得联系,进行咨询。本承包商将有专人通过电话提供有关产品安装配置、产品升级、故障处理、使用技巧等方面的技术支持。在非工作时间、周末和节假日,可以拨打值班支持热线。用户拨打技术支持中心电话时,热线支持工程师将会努力当场解决用户的问题,或记下用户的问题并尽快寻求解答。用户的问题都将被以具体的案例形式编号记录在本承包商的客户支持系统中,由专门的技术工程师负责。各案例请求均将根据对客户企业影响的程度被赋予一定的严重等级,并以此来排定客户服务的优先顺序。所有客户电话都会加以记录、追踪、解决,并且只有客户同意方可结束。若一个问题已经解决,则解决方案会放在“知识库”。一旦用户向响应中心发出支持请求,会很快地得到答案。对于特别困难的问题,响应中心会对问题进行升级管理,由技术支持专家来负责解决。

对系统的支持和维护服务,本承包商将安排两位技术支持专家,技术支持专家负责解答响应中心转交的请求,并为用户提供现场技术支持,如果需要,技术支持专家将与供应技术支持专家 厂家技术支持

用户

电话、Email 、WEB 、

商技术支持人员一道为用户提供故障诊断服务。

在结束缺陷责任期后,工程进入保修期。本承包商将继续响应业主的要求,对在保修期内由于施工质量原因造成的损坏无偿修复。

4.2服务内容

本承包商将在项目实施过程中以认真负责的态度,精湛的技术,丰富的经验来进行安装、调试、试运行工作,以优秀的质量向业主移交系统设备。本承包商也将以优良的售后服务保证系统的正常可靠运行。本承包商的售后服务包括以下内容:

(1)在质保期内,保证及时更换或修理任何由操作人员正常操作下发生的缺陷或故障。

(2)在质保期内,派有经验的维修人员定期(在质保期开始的第4个月和第10个月)到现场对设备进行检查和维修,以保证连续和有效的运行。

(3)在质保期间,本承包商将对系统设备提供无偿的设备维修、系统优化、软件升级。也将对本承包商提供的不合理、不配套的设备无条件更换。

(4)在质保期结束前,将和业主或项目监理代表进行一次全面检查,若有任何缺陷将负责修理或改进。

(5)在质保期内,由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏,本承包商将免费负责修理或更换。

(6)在质保期完成后,本承包商将进行定期回访。随时了解和分析设备运行中可能发生的问题。协助业主工程师、运行管理人员一起共同解决.

(7)在质保期完成后,本承包商仍将优惠提供系统设备、备品备件、软件升级、维修保养、技术支持等服务。

(8)本承包商承诺对系统实行终身维修。

4.3服务保证措施

1.主要服务资源

本承包商从本项目的实际出发,组织专职且稳定的维护人员,从项目投人使用之日起提供全方位的系统集成和应用服务、设备保修和技术支持服务。秉着“追求客户满意一百分”的服务宗旨,本承包商多年来不断改善服务体系,努力提高服务质量,遵循ISO9000国际服务标准的完善的服务体系,建立售后服务中心、工程部、品质部和研发部,在本项目的建设中公司各部门将以整合运作的方式为本项目服务。这些部门在本项目建设过程中担负的服务职责如下;

售后服务中心:负责解决系统集成方面的客户请求,同时负责对系统集成方面的重大售后服务质量问题的分析、解决和预防,并负责系统集成相关工程项目的实施。

品质部:负责制定工程及服务质量管理规章制度,跟踪各项工程的运行和售后服务质量,处理客户投诉电话,与客户作深入的勾通,协助各部门提供最佳服务方案。

研发部:负责解决系统应用软件方面的问题,为客户的应用软件操作故障进行支持,并负责为用户提供相关软件产品的开发、系统升级和咨询服务。

2.管理制度

本承包商有一套完整的售后服务管理制度,针对不同的系统特征制订相应维护保养计划,并要求服务人员严格按计划执行,每次维护保养都要求作好详细的记录,同时本承包商还协助客户做好备份计划,完善工作日志,订立操作守则.由本承包商专业人员对系统的运行情况进行分析和故障预测,在下次处理故障时做到有记录可查,尽量缩短现场故障排除的时间,提高维护工作质量和效率。

某污水处理厂施工组织设计方案(DOC246页)

目录 第一章编制依据及采用标准 (3) 第二章工程概述 (14) 第三章工程目标 (21) 第四章施工部署及计划安排 (23) 第五章土建工程施工技术措施 (28) 第1节施工测量 (28) 第2节土方工程 (31) 第3节施工降水 (35) 第4节钢筋工程 (35) 第5节模板工程 (39) 第6节混凝土工程 (48) 第7节混凝土工程 (77) 第8节管道附属构筑物施工 (106) 第9节建筑工程 (114)

第六章地基处理 (147)

第七章调试及试运行 (151) 第八章工程质量保证措施 (203) 第九章工期保证措施 (217) 第十章季节性施工措施 (221) 第十一章成品保护措施 (229) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (231)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11)

4 我公司企业文件 (11)

4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况 现场地质、水文情况 现场现况设施情况 现场施工环境 3 相关的国家标准、规范和规程 3.1 基本标准 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) 3.2 土方工程参照标准

污水处理厂的设计方案审批稿

污水处理厂的设计方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。

二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素: 充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理BOD5去除率高,可达90%~95%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图:

污水处理厂调试解决方案(全)

石家庄市矿区污水处理厂 调 试 方 案 贰零零捌年捌月

目录 一、工程的施工组织 二、人员配置计划 三、单机调试技术措施 四、生物污泥培养驯化 五、安全管理措施 六、费用

一、工程的施工组织 石家庄市矿区污水处理二期工程是矿区污水治理的重点工程。我公司将其列为本公司在建施工项目的重中之重,全力以赴地投入本工程的调试工作。本项目管理实行技术骨干人员定岗定责,专家动态指导相结合。安全以“预防为主,安全第一”为指导,常抓不懈。整个项目以“高效优质求企业发展,安全文明树行业样板”为指导思想,做好有关各方面的协调工作,优质、安全、文明、按期完成本工程的调试工作。 二、人员配置计划 为了建设市民满意的工程,根据本工程的特点,我公司挑选一批有市政给排水工程施工经验、年富力强、责任心强的工程技术人员作为骨干,成立“石家庄市矿区污水处理厂项目组”,直接对现场进行统一管理,实施本工程的施工和调试,我公司将在人、机、物、料及资金方面给予重点支持。 人员配备表

三、单机调试技术措施 1、目的 (1)检验各个构筑物中的细部结构尺寸、闭水情况、熟悉各部位功能,测定构筑物及其设备性能; (2)检查各设备机组运转情况,并做好详细的检测记录。 (3)对试车过程发现的存在问题逐一分析解决。 2、范围

3、人员配置 电气工程师一名,机械工程师一名,电气技术员一名,机械技 术员一名,电气技工两名,机械技工两名。 4、空载试车 (1)严格按照其设备说明及运行手册进行; (2)检查格栅安装尺寸、角度,开启格栅除污机进行空载试验,检查格栅空载运行情况; (3)检查水泵机组各处螺栓连接的完好程度,轴承中润滑油是否充足、干净,检查出水阀、压力表及真空表上的阀门是否处于合 适位置,供配电设备是否完好; (4)检查砂水分离器安装尺寸,供配电是否完好,开启砂水分离器,进行空载试验,检查砂水分离器运行情况; (5)鼓风机空载试车严格按其运行手册进行,完毕后再与系统串联进行:打开曝气系统空气管路上的所有闸、阀门,首先逐台开 启鼓风机,开启时先点动,后正式启动,记录各鼓风机运行参数, 并检查空气管路各闸、阀门气密性。鼓风机进行并网试验,记录各 鼓风机运行参数; (6)沉淀池刮泥机进行空载试车,在无水情况下逐台启动刮泥机,检查刮泥机安装情况,主要检验刮板与池底有无阻卡部位,配 合是否严密,刮泥机导轮行走是否平稳; 5、负载试车 (1)提升泵站:将进水渠道和泵前池注满水,启动机械格栅,检查格栅运转情况,检查闸、阀门开启是否灵活,检查皮带输送机 运转情况,启动进水泵,检查进水泵、止回阀(单向阀)是否运转 正常,检查电磁流量计是否准确,检查格栅前后的液位差是否准确

某12万吨日城市污水处理厂的A2O工艺设计

某12万吨/日城市污水处理厂的A2/O工艺设计 摘要 本次毕业设计的题目为某城市污水处理厂工艺的设计-A2/O工艺。主要任务是完成该污水处理厂的平面布置、各个构筑物的初步设计和一些处理构筑物施工图的设计。 初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂平面布置图一张、污水处理厂工艺流程图一张以及主要构筑物设计图三张;在主要构筑物设计图的设计中,主要是完成生物池、二沉池和接触消毒池的设计。 该污水处理厂工程,规模为12万吨/日。进水水质见下表: 污水进水水质单位:mg/L 项目COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0含量270 135 30 135 30 3 本次设计所选择的A2/O工艺,具有良好的脱氮除磷功能。该污水厂的污水处理流程为:污水从粗格栅到污水提升泵房,再从泵房到细格栅,然后到旋流沉砂池,再进入生物池(即A2/O反应池),再从生物池进入二沉池,污水再经过接触消毒池后排入自然水体;污泥处理流程为:旋流沉砂池产生的垃圾直接外运处置,二沉池产生的剩余污泥则运入贮泥池,二沉池的回流污泥则通道管道、污泥回流泵房再次进入A2/O反应池,经过贮泥、加药处理后的污泥,进入污泥浓缩脱水车间,最后外运处理。污水处理厂处理后的出水水质要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级b标准。该标准的具体数据如下表所示: 出水水质标准单位:mg/L 项目COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0含量60 20 15 20 15 1 关键词:A2/O工艺,脱氮除磷,污水处理,污泥处理

THE A2/O PROCESS DESIGN OF A CITY SEWAGE TREATMENT PLATE ABSTRACT The subject of this graduation project for a municipal sewage treatment plant process design—A2/O process.Main task is to complete the layout of the sewage treatment plant,the preliminary design of the various structures and construction plans of dealing with the design of structures. To complete the preliminary design of a design manual, wastewater treatment plant with a floor plan, flow chart of a sewage treatment plant and the design of three main structures;design of the main design of structures, mainly is the biological pool, secondary sedimentation tank design and contact disinfection tank. This sewage treatment plant project,the scale is 120000m3/d. The influent water quality is in the table below. Influent water quality units:mg/L Project COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0 Content 270 135 30 135 30 3 The selected A2/O process, has a good Nitrogen and Phosphorus Removal.This sewage treatment plant for the sewage treatment process is: sewage from the coarse grid to enhance the pumping station,then from the pump to the fine grid,And then to the cyclone grit chamber, then entering the biological pool(A2/O reactor),then from the pool into the secondary sedimentation tank,after exposure to water disinfection and then discharged into the natural water ; Sludge treatment process is : vortex grit chamber sludge into the sludge

某污水处理厂工程施工设计方案

目录第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程名称 2.2业主单位 2.3设计单位 2.4 质量要求 2.5 工期要求 2.6工程概况 2.7工程特点 本工程为重点工程: 2.8现场施工条件 2.9主要建设容 2.10 工程简介 2.11 工程特点 第三章施工部署 3.1施工管理 3.2施工安排

3.3施工协调管理 3.4工程施工总流程 3.5施工目标 3.6施工组织机构 3.7 施工临时设施安排意见: 3.8施工工期保证措施: 3.9 设备材料管理: 3.10 总、分包协调配合 3.10 文明施工及环境保护 3.11做好环境保护工作主要措施是 3.11 降低成本措施 第四章工程质量控制及保证措施 4.1 质量方针和目标 4.2 质量保证体系 4.3质量保证体系图 4.4质量管理计划 4.5施工方案的编制计划 4.5施工过程控制

第五章施工安全技术措施 5.1 安全管理责任体系(见附表) 5.2安全防护 5.3 施工现场临时用电 5.4 冬、雨季施工 5.5安全管理 第六章本工程所执行的施工及验收标准第七章施工技术措施 7.1施工技术措施 7.2施工技术措施 7.3钢筋工程 7.4模板工程及支撑体系 7.5预防出现温度裂缝的措施 7.6沉降观察及沉降控制措施 7.6冬雨季施工措施 7.7雨季施工技术措施 第八章主要专业工种施工的方案 8.1概况:

8.2设备安装施工程序和方法 8.3设备的单机试运转 8.4设备安装施工进度计划及工程进度保证措施 8.5 工程质量控制流程及质量保证措施 8.6施工安全技术措施 8.7计量器具计划表 第九章、电气工程施工方案 9.1 电器供应 9.2、施工围与施工程序 9.2.2施工程序 9.3施工阶段 9.4主要工程施工方法 9.4.6电气照明器具及配电箱(盘)安装 9.5工程进度 9.7工程质量和安全生产技术措施 9.8施工管理记录 9.10电气工程施工记录 第十章、管道工程施工方案

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

城市生活污水处理厂调试方案

城市生活污水处理厂 调 试 方 案 2009年8月

一工程概况 1.1 污水处理厂设计规模及进、出水水质 1.1.1 设计规模 广东省某市污水处理厂建设规模为40000m3/d,一次建成。 设计平均流量(一期)Q=40000m3/d=1667m3/h。 设计最高日最大时流量Qmax=56000m3/d =2334m3/h(K总=1.4)。 1.1.2 设计进、出水质 1.1. 2.1 进水水质 按照招标文件提供的水质资料,污水处理厂进水水质指标为:BOD5: 150mg/l CODcr: 250mg/l SS: 200mg/l NH3-N: 30mg/l TP: 4~5mg/l PH: 6.5~7.8 1.1. 2.2 处理后的水质要求 按照招标书要求,本污水处理厂出水水质执行GB18918—2002的一级B标准。具体指标如下: BOD5≤20mg/l CODcr≤60mg/l SS≤20mg/l NH3-N≤8(15)mg/l TN≤20mg/l TP≤1.5mg/lPH=6~9

1.2 工艺流程及流程简介 1.2.1 污水处理工艺流程 (注:因工程设计变更,本工程已取消污泥浓缩机): 1.2.2 工艺流程简述 市政污水由城区排水管(渠)收集后经排水总管送至污水处理厂进行处理。由于排放污水中含有大量粒径较大的颗粒物,为确保污水处理厂进水泵及后续处理工段的正常运行,在污水进入处理设施前设置机械粗格栅,栅渣外运。 经机械粗格栅处理后的污水自流进入进水泵房的集水池,进水泵房按日处理污水4×104m3/d设计。集水池为地下钢筋混凝土结构,污水由潜污泵提升至旋流沉砂池进水渠,经过中格栅和细格栅后,进入旋流沉砂池。格栅拦截下的栅渣经栅渣打包机打包后送至厂外处置。旋流沉砂池池底的砂由气力提砂装置提升至砂水分离器,进 行污水和砂的分离。

污水处理厂BOT项目建设方案(三)

三、项目建设内容和方案(二) 1、污水处理规模 一期:污水量2.0万m3/d, 二期:污水量 4.0万m3/d。 2.处理工艺:二段生物接触氧化法污水处理工艺,污泥处理采用污泥直接浓缩脱水工艺。 2.1污水处理工艺流程 污水从厂区外截污干管引入厂内至排水泵房进水池,由泵提升后依次进入沉砂池、生物反应池进行物理和生化处理,最终经消毒后的出水排出。 2.1.1分组 分组原则: (l)适应污水进水水质和水量不断变化的要求: (2)适应维修、养护和事故工况; (3)增强污水处理厂运行管理的调控能力和灵活性。 处理构筑物分2组,每组3.0万m3/d,两组处理能力为6.0万m3/d。 3.厂区建设方案 3.1总图布置及高程设计 3.1.1总图布置 拟建的污水处理厂位于*****************************村,污水处理厂占地总面积为40000m2。 厂区总平面布置遵循如下原则: 1)功能分区明确,构筑物布置紧凑,减少占地面积。 2)流程力求简短、顺畅,避免迂回重复。 3)厂区绿化面积不小于71%,总平面布置满足消防要求。 4)交通顺畅,使施工、管理方便。 厂区平面布置除了遵循以上原则外,具体应根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置,即要考虑流程合理、管理方便、经济实用,还要考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素。 厂区平面布置中,将厂前区与生产区分开,厂前区主要布置综合楼、传达室等附属建筑物。生产区按流程由东南向西北布置,进水管线顺畅,厂区中部布置污泥脱水间和配电中心等。 3.1.2 厂区道路 参照污水处理厂辅助工程的建设标准,为方便厂内运行、运输及维护、管理,厂区道路布置基本成环状,主要道路宽6米,次要道路宽4米,人行道宽2.0米,道路最小转弯内半径4米,厂前区设置小型广场。 3.1.3 地下管线及管线综合 管线综合的基本原则是:污水、污泥工艺管道流程顺畅,各种管线的相互平面和垂直间距满足有关地下管线综合的规定,平面布置在保证管线功能的前提下使管线尽可能短;竖向布置在满足最小覆土深度要求的条件下使各种管线埋深尽可能浅;当管线交叉时,原则上压力管道让重力管道,小管道

XX污水处理厂改造工程通水调试方案

XX污水处理厂改造工程通水调试方案 一、通水调试工艺流程 本次通水工艺流程为:粗格栅及进水泵房→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→生物反应池→二沉池→二次提升泵房→紫外消毒渠。 由于污泥的产生需要通水运行后一段时间,本方案未包括污泥系统调试。 由于中水回用系统的配水管网尚未建成,本方案未包括深度处理及排水池调试。 二、通水调试过程 (一)粗格栅及进水泵房 粗格栅池体长13米,宽7米,有效水深约为5米(池底标高-2.2米,水面标高约为2.7米),容积为455立方米。 进水泵房池体长11米,宽14米,有效水深8米(池底标高为-5.4米,水面标高约为2.7米),容积为1232立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)打开DN1000进水口阀门,待粗格栅及进水泵房水位达到平衡状态。 (2)分别调试三台粗格栅及配套输送机。 (3)分别调试1、2号提升泵,(正常运行为3用1备)各开启时间不超过5分钟(单台泵流量为56立方米/分钟,开机水位为-1.15米,停机水位为-3.7米)。 (4)开启3、4号提升泵前进水闸板。 (5)分别调试3、4号提升泵,各开启时间不超过5分钟(曝气沉砂池水位上升至约4.5米标高,水深约2.25米)。 (二)细格栅及曝气沉砂池 细格栅池体长21米,宽10米,有效水深为1.1米(池底标高6.45米,水面标高为7.55米),容积为231立方米。 曝气沉砂池单格体长23米,宽9米,有效水深为5米(池底标高2.25米,水面标高为7.25米),单格容积约为1035立方米,总容积约为2070立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)开启1台进水泵房水泵,将曝气沉砂池水位上升至7.25米(约顶板以下1米,开泵时间约20分钟,曝气沉砂池两格水位上升1米,需要水量约414立方米,1台泵运行约7分钟)后停机。 (2)分别调试四台细格栅及配套输送机。 (3)开启1、2号及2、3号罗茨鼓风机(只能同时开2台),调试曝气效果。 (4)分别调试南北曝气沉砂池对应的吸砂桥及砂水分离器。 (5)分别调试南北曝气沉砂池对应的渣水分离器。 (三)初沉池(平均停留时间1.7小时) 总进水渠池体长79.5米,宽1.8米,有效水深为1.9米(池底标高4.8米,水面标高为6.55米),容积为271立方米。 总排泥渠池体长81.2米,宽2.5米,有效水深为3.7米(池底标高2.8米,水面标高为6.55米),容积为750立方米。 单格初沉池体长48米,宽7.6米,有效水深为4米(池底标高2.53米,水面标高为6.5米),单格容积为1460立方米,总容积为14600立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

某城市50000td污水处理厂设计

目录 一、课程设计说明 (1) 二、课程设计任务书 (1) 三、污水处理工艺流程说明 (1) 四、工艺流程设计 (2) 1、设计流量计算 (2) 2、设备计算 (2) 2.1、格栅 (2) 2.2、提升泵房 (4) 2.3、沉砂池 (5) 2.4、沉淀池 (7) 2.5、曝气池及其附属设备 (9) 2.6、二沉池及其附属设备 (15) 五、平面布置 (18) 六、高程布置及计算 (18) 七、构建筑物设备一览表 (21) 八、设计总结 (22) 九、参考文献 (22) 附录(一) 附录(二)

一、课程设计的内容和深度 污水处理课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,培养运用所学专业知 识的能力,在设计、计算、绘图方面等得到锻炼。 针对一座城市污水处理厂,要求对设计流程的主要污水处理构筑物的工艺 尺寸进行设计计算,完成设计计算说明书和一个污水处理流程设计图。设计深度为初步设计的深度。 二、课程设计任务书 1、设计题目 城市污水处理厂某处理流程工艺设计 2、基本资料 (1)污水量及水质 污水处理水量及污水水质分别如下,不同同学按不同数据给出如下: 处理水量:学号后两位×20 +1000 m 3/h=1900, COD :1 300+学号最后一位 + 600=650; BOD : 1300+学号倒数第二位 + 300=360; SS :1 200+学号倒数第二位 + 100=140; (2)处理要求 污水处理后应符合以下具体要求:BOD 5≦20 mg/L ;SS ≦20 mg/L (3)处理工艺流程 根据所学知识自选流程,合理安排各处理环节,工艺完整,理论可行。 (4)气象与水文资料 风向:多年主导风向为东北风 气温:最冷月平均为5℃;最热月平均为32.5℃;极端气温,最高为41.9℃,最低为-1℃。 (5)厂区地形 污水厂选址在64-66m 之间,平均地面标高为64.5m 。平均地面坡度为0.3%-0.5%,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长380m ,南北长280m 。 3.设计内容 ① 对工艺构筑物格栅、沉砂池等设计选型、计算; ② 主要处理设施(沉淀池、曝气池、二沉池等)的工艺计算; 4.设计成果 ①设计计算说明书一份(30页以内,包括计算书,内容详尽说明设计计算,高程计算,选型及其方法,可手写,可打印,内容科学性和完善性将影响评分); ②工艺流程图,厂区平面图(以全厂为此唯一流程作图),高程图。

某污水处理厂施工组织设计方案193P

目录 第一章编制依据及采用标准 (2) 第二章工程概述 (9) 第三章工程目标 (15) 第四章施工部署及计划安排 (16) 第五章土建工程施工技术措施 (20) 第1节施工测量 (20) 第2节土方工程 (23) 第3节施工降水 (26) 第4节钢筋工程 (26) 第5节模板工程 (29) 第6节混凝土工程 (36) 第7节混凝土工程 (59) 第8节管道附属构筑物施工 (82) 第9节建筑工程 (89) 第六章地基处理 (116) 第七章调试及试运行 (119) 第八章工程质量保证措施 (159) 第九章工期保证措施 (170) 第十章季节性施工措施 (174) 第十一章成品保护措施 (180) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (181)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11) 4 我公司企业文件 (11) 4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

某城市污水处理厂工艺设计

某城市污水处理厂工艺设计

设计任务书 一、设计题目 某城市日处理水量130000 m3污水处理厂工艺设计 二、设计资料 1.废水资料 (1)污水水量与水质 污水处理水量:130000 m3/d; 污水水质:COD Cr=560mg/L、BOD5=280mg/L、SS=300mg/L。 (2)处理要求: 污水经二级处理后应符合以下具体要求: COD Cr≤70mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤30mg/L; 2.气象与水文资料 风向:常年主导风向为西南风; 气温:年平均气温15℃,冬季最低气温-10℃,夏季最高气温38℃,最大冻土深度600mm。水文:降水量多年平均为每年728mm; 蒸发量多年平均为每年1210mm; 地下水位,地面下9~10m。 三、设计内容 ①对工艺构筑物选型作说明; ②主要处理设施的工艺汁算 ⑦污水处理厂平面和高程布置。 四、设计要求 1. 方案选择应论据充分、具有说服力。 2. 计算时所选用公式要有依据、来源,参数选择应合理,计算应有足够的准确性。 3. 图纸应能正确表达设计意图。 4. 计算说明书应层次清楚、语言简练、书写工整、说明问题。 五、设计成果 1. 设计计算说明书1 份。 2. 完成图纸2 张 ①厂区平面布置图1 张(A1); ②处理系统高程布置图1 张(A1) 六、主要参考资料 [1]《给水排水设计手册》第一、三、五、六、九、十一册,中国建筑工业出版社; [2]《给水排水设计标准图集》S1、S2、S3,中国建筑工业出版社; [3]《泵站设计规范》中国计划出版社; [4]城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002); [5]《污水综合排放标准》GB8978-2002; [6]《水污染控制工程》教材等。 [7]高廷耀等主编.水污染控制工程(下册).北京:高等教育出版社 [8]环境工程专业毕业设计指南.北京:中国水利水电出版社 [9]孙慧修主编.排水工程(上册) (第四版).北京:中国建筑工业出版社 [10]张自杰等主编.排水工程(下册)(第四版).北京:中国建筑工业出版社 [11]张自杰主编.环境工程手册(水污染防治卷).北京:高等教育出版社,1996 [12]于尔捷,张杰主编.给水排水工程快速设计手册(2).北京:中国建筑工业出版社 [13]孙连溪等主编.实用给水排水工程施工手册.北京:中国建筑工业出版社 [14]高俊发,王社平主编.污水处理厂工艺设计.北京:北京:化学工业出版社,2003 [15]建筑制图标准汇编.北京:中国建筑工业出版社 [16]严煦世主编.给水排水工程快速设计手册.北京:中国建筑工业出版社 [17]曾科,卜秋平,陆少鸣主编. 污水处理厂设计与运行. 北京:化学工业出版社,2001。

污水处理厂工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、四川省xx科技工程有限公司提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、四川省xx科技工程有限公司提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程有限公司勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于成都市西部,四川省成都市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和成都市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程内容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程内容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规范及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。

(完整版)2500吨天污水处理厂设计方案

2500吨/天污水处理厂设计方案 1、一个江苏中部镇级污水处理厂,日处理量2500吨/天,废水来源其中约 2000吨/天为镇区居民生活污水,500吨/天为镇上一个印染企业排放的印染废水(企业已经采取了pH调节+混凝沉淀预处理,出水COD在400~600 mg/l 之间),综合废水按照进水COD=250~ 350mg/l设计,SS=180mg/L,氨氮=25~ 40mg/L,TP=6~14mg/l; 2、要求出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002中规定的一级B标准 3、具体处理工艺自由选择; 4、考虑到实际运行管理人员缺乏,尽可能采用管理简单方便; 5、场地来源相对容易,最后污泥采用填埋处置,建议不采用污泥消化处理; 6、现场场地平整,基本没有地势差异; 7、进水管管径DN600,管底标高-1.20米;出水采用DN600水泥管,要求排放点管底标高不低于-0.80米。

设计方案如下: 1.设计水质 (1).进水水质 生活污水和工业污水混合后的水质预计为:BOD5 = 200 mg/L ,SS = 180 mg/L ,COD = 300 mg/L ,NH4+-N = 30 mg/L ,总P = 8 mg/L 。 (2) 出水水质 出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准规定的一级B 标准。BOD5 = 30 mg/L ,SS = 30 mg/L ,COD = 120 mg/L ,NH4+-N = 25 mg/L ,总P = 1 mg/L 。 (3)进水流量 设计日最大流量 Qmax=Q 生活+Q 工业 =2500t/d=2500m3/d=0.0289m3/s 2.处理构筑物设计 2.1格栅 格栅用以去除废水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质,以保证后续处理单元和水泵的正常运行,减轻后续处理单元的负荷,防止阻塞排泥管道。 格栅的设计计算主要包括格栅形式选择、尺寸计算、水力计算、栅渣量计算等。 2.1.1栅条间隙数n : max Q n bhv = 式中:max Q ——最大设计流量,s m /3 ; b ——栅条间隙,m ,取b =0.03m ; h ——栅前水深,m ,取h =0.4m ; v ——过栅流速,m s ,取v =0.9m s ; αsin ——经验修正系数,取α= 60o ; 则 max Q n bhv = 259.04.003.060sin 0289.0≈???=? 2.1.2有效栅宽 B :(1)B S n bn =-+ 式中:S ——栅条宽度,m ,取0.01 m 。

污水处理厂工艺调试方案

污水处理厂工艺调试方案 1.单机调试 A、试验准备 ①准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备。 ②检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 ③依照厂商说明润滑设备。 ④在手动位置检查电机转动方向是否正确。 ⑤在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。 ⑥检查用电设备的供电电压是否正常。 ⑦检查所有设备的控制回路。 ⑧制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 ⑨单机调试构筑物满水到设计水位。 B、功能试验(空载试验) ①在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 ②在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为

止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 ③空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 ④试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 C、单机调试(负载试验) ①设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。 ②池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。 ③开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。 ④在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。 ⑤荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。

设计题目:某城市污水处理厂设计

设计题目:某城市污水处理厂设计第一章设计资料 一、自然条件 1、气候:该城镇气候为亚热带海洋季风性季风气候,常年主导风向为东南风。 2、水文:最高潮水位 6.48m(罗零高程,下同) 高潮常水位 5.28m 低潮常水位 2.72m 二、城市污水排放现状 1、污水水量 (1)生活污水按人均生活污水排放量300L/人.d; (2)生产废水量按近期1.5万m3/d,远期2.4万m3/d; (3)公用建筑废水量排放系数按近期0.15,远期0.20考虑; (4)处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑。 2、污水水质 (1)生活污水水质指标为 CODcr 60g/人.d BOD5 30g/人.d (2)工业污染源参照沿海开发区指标,拟定为: CODcr 300mg/L; BOD5 170mg/L (3)氨氮根据经验确定为30md/L。 三、污水处理厂建设规模与处理目标 1、建设规模 该污水处理厂服务面积为10.09km2,近期(2000年)规划人口为6.0万人,远期(2020年)规划人口为10.0万人。处理水量近期3.0万m3/d,远期6.0万m3/d。 2、处理目标 根据该城镇环保规划,污水处理厂出水进入的水体水质按国家3类水体标准控制,同时

执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为 CODcr≤100mg/L;BOD5≤30mg/L;SS≤30mg/L ;NH3-N≤10mg/L 四、建设原则 污水处理工程建设过程中应遵从下列原则:污水处理工艺技术方案,在达到治理要求的前提下应优先选择基建投资和运行费用少、运行管理简便的先进的工艺;所用污水、污泥处理技术和其他技术不仅要求先进,更要求成熟可靠;和污水处理厂配套的厂外工程应同时建设,以使污水处理厂尽快完全发挥效益;污水处理厂出水应尽可能回用,以缓解城市严重缺水问题;污泥及浮渣处理应尽量完善,消除二次污染;尽量减少工程占地。 第二章污水处理工艺方案选择 一、工艺方案分析 本项目污水以有机污染为主,BOD/COD=0.54 可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标,针对这些特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。由于将来可能要求出水回用,处理工艺尚应硝化。 根据国内外已运行的大、中型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标,可采用“普通活性污泥法”或“氧化沟”法。 普通活性污泥法,也称传统活性污泥法,推广年限长,具有成熟的设计运行经验,处理效果可靠,如设计合理,运行得当,出水BOD5可达10-20mg/L,它的缺点是工艺路线长,工艺构筑物及设备多而复杂,运行管理困难,运行费用高。 氧化沟处理技术是20世纪50年代有荷兰人首创。60年代以来,这项技术在国外已被广泛采用,工艺及构筑物有了很大的发展和进步。随着对该技术缺点(占地面积大)的克服和对其优点的逐步深入认识,目前已成为普遍采用的一项污水处理技术。 氧化沟工艺一般可不设初沉池,在不增加构筑物及设备的情况下,氧化沟内不仅可完成碳源的氧化,还可实行脱氮,成为A/O工艺,由于氧化沟内活性污泥已经好氧稳定,可直接浓缩脱水,不必厌氧消化。 氧化沟污水处理技术已被公认为一种成功的革新的活性污泥法工艺,与传统活性污泥系统相比较,它在技术、经济等方面具有一系列独特的优点。 1、工艺流程简单、构筑物少,运行管理方便。一般情况下,氧化沟工艺可比传统活性污泥 法少建初沉池和污泥厌氧消化系统,基建投资少。另外,由于不采用鼓风曝气和空气扩散器,不建厌氧硝化系统,运行管理方便。

相关文档