工厂供配电系统负荷计算
工厂供配电系统负荷计算

工厂供配电的负荷计算

?电力负荷和负荷曲线

?计算负荷的确定

?变配电所总计算负荷的确定?尖峰电流的计算

?小结

一、电力负荷和负荷曲线

“电力负荷”在不同的场合可以有不同的含义,它可以指用电设备或用电单位,也可以指用电设备或用电单位的功率或电流的大小。

供配电系统进行电力设计时,需要根据计算负荷选择校验供电系统的导线截面,确定变压器的容量,制定改善功率因数的措施,选择及整定保护设备等。计算负荷的确定是否合理,将直接影响到电器设备和导线电缆的选择是否经济合理,系统是否正常可靠的运行。

用电设备容量的确定

用电设备的铭牌“额定功率”,经过换算至统一规定的工作制下的“额定功率”称为设备容量,用P e表示。

1.用电设备的工作制

(1长期工作制设备

能长期连续运行,每次连续工作时间超过8小时,而且运行时负荷比较稳定,如通风机、水泵、空压机、电热设备、照明设备、电镀设备、运输机等。

(2短时工作制设备

工作时间较短,而间歇时间相对较长,如有些机床上的辅助电动机。

(3断续周期工作制设备

工作具有周期性,时而工作、时而停歇、反复运行,如吊车用电动机、电焊设备、电梯等。通常这类设备的工作特点用负荷持续率来表征,即一个工作周期内的工作时间与整个工作周期的百分比值。

3 电炉变压器组

设备容量是指在额定功率下的有功功率,即

cos e N N

P S ?=cos N N S ?——电炉变压器的额定容量

——电炉变压器的额定功率因数

4照明设备

①不用镇流器的照明设备(如白炽灯、碘钨灯的设备额定容量指灯头的额定功率,即

e N

P P =1.1e N P P =1.2e N

P P =②用镇流器的照明设备(如荧光灯、高压水银灯、金属卤化物灯的设备容量要包括镇流器中的功率损失。

荧光灯:

高压水银灯、金属卤化物灯:

负荷曲线

1.负荷曲线的绘制

负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,可以直观地反映用户用电的特点和规律。

(1日有功负荷曲线代表负荷在一昼夜间(0~24h变化情况。

其时间间隔取的愈短,曲线愈能反映负荷的实际变化情况。日负荷曲线与横坐标所包围的面积代表全日所消耗的电能。

日有功负荷曲线

(a折线形负荷曲线(b阶梯形负荷曲线

(2年负荷曲线反映负荷全年(8760h变动情况。

年负荷曲线又分为年运行负荷曲线和年持续负荷曲线。年运行负荷曲线可根据全年日负

荷曲线间接制成;年持续负荷曲线的绘制,要借助一年中有代表性的冬

季日负荷曲线和夏季日负荷曲线。通常用年持续负荷曲线来表示年负荷

曲线。其中夏季。和冬季在全年中占的天数视地理位置和气温情况而定。一般在北方,近似认为冬季200天,夏季165天;在南方,近似认为冬季165天,夏季200天。图2-2是南方某厂的年负荷曲线,图中P1在年负荷

曲线上所占的时间计算为Tl=200t1+165t2。

(a夏季日负荷曲线(b冬季日负荷曲线(c年负荷持续时间曲线

2.与负荷曲线有关的参数

1年最大负荷年最大负荷

是指全年中负荷最大的工作班内(为防偶然性,这样的工作班至少要在负荷最大的月份出现2—3次30分钟平均功率的最大值,因此年最大负荷有时也称为30分钟最大负荷。

2年最大负荷利用小时

max max

a T W P 一班制工厂,约为1800~3000h ;

两班制工厂,约为3500~4800h ;

三班制工厂,约为5000~7000h 。

max max a T W P ——最大负荷利用小时

——全年实际消耗的电能

——全年最大功率

3平均负荷和年平均负荷

(1平均负荷就是指电力负荷在一定时间内消耗的功率的平均值。

av t P W t =(2年平均负荷8760

av a P W =4负荷系数

(1负荷系数是指平均负荷与最大负荷的比值,负荷系数越接近1,负荷曲线越平坦。

(2对于单个用电设备或用电设备组,负荷系数是指设备的输出功率和设备额定容量之比值,其表征该设备或设备组的容量是否被充分利用。

max

L av K P P =L N K P P =

二、计算负荷的确定

●单个用电设备的计算负荷

●用电设备组的负荷计算

●单相用电设备计算负荷的确定

计算负荷也可以认为就是半小时最大负荷,即用半小时最大负荷来表示有功计算负荷,用分别表示无功计算负荷、视在计算负荷和计算电流。

30P 303030Q S I 、和

单个用电设备的计算负荷

1.对单台电动机,供电线路在30min 内出现的最大平均负荷即计算负荷为

2.对单个白炽灯、单台电热设备、电炉变压器等,设备额定容量就作为计算负荷。即:

3.对单台反复短时工作制的设备,其设备容量均作为计算负荷;不过对于吊车类和电焊类设备,则应按公式进行相应的换算。

30/N M N N M

P P P η??=≈30N

P P =N M N P η?——电动机的额定功率

——电动机在额定负荷下的效率

0.93~0.970.90~0.95直接相加

0.85~0.950.80~0.90

直接相加低压母线

0.90~0.970.85~0.95车间干线

应用范围

p K ∑q K ∑同时系数

例2一机修车间的380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW ,其中较大容量电动机有7.5kW2台,4kW2台,2.2kW8台;另接通风机2台共2.4kW ;电阻炉1台2kW 。试求计算负荷(设同时系数为0.9。

解:查表,得到各用电设备组的需要系数

冷加工电动机

11130.11130.130.110.2,cos 0.5, 1.73

0.25010kW

10 1.7317.3kVar

d d

e K tg P K P Q P tg ???=====?===?=通风机22230.22230.230.20.8,cos 0.8,0.75

0.8 2.4 1.92kW

2 1.920.75 1.44kVar

d d

e K tg P K P Q P tg ??φ=====?===?=电阻炉33330.33330.30.7,cos 1.0,0

0.72 1.4kW

0kVar

d d

e K tg P K P Q ??=====?==

单个用电设备的计算负荷

基本原则:

单相设备接于三相线路中,应尽可能地均衡分配,使三相负荷尽可能平衡。如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15%,可将单相设备总容量等效为三相负荷平衡进行负荷计算。如果超过15%,则应该将单相设备容量换算为等效三相设备容量,再进行负荷计算。

三、变配电所总计算负荷的确定

●供电系统的功率损耗

●车间或全厂计算负荷的确定

●无功功率补偿

供电系统的功率损耗

供电系统的功率损耗主要包括线路功率损耗和变压器的功率损耗两部分。

1.线路功率损耗的计算

(1有功功率损耗

230

3WL WL

P I R ?=(2无功功率损耗230

3WL WL

Q I X ?=30WL WL I R X ——线路的计算电流

——线路的每相电阻

——线路的每相电抗

0%%K I U ——变压器空载电流占额定电流的百分值

——变压器短路电压占额定电压的百分值

在负荷计算中,SL7、S7、S9等型低损耗电力变压器的功率损耗可按下列简化公式近似计算。

30

30

0.0150.06T T P S Q S ?=?=

车间或全厂计算负荷的确定1.逐级计算工厂计算负荷和有功功率损耗

工厂的计算负荷(以有功负荷为例,

应该是高压母线上所有高压配电线计算负荷之和,再乘上一个同时系数。高压配电线的

计算负荷,应该是该线所供车间变电所低压侧的计算负荷,加上变压器的功率损耗和高压配电线的功率损耗……如此逐级计算。但对一般工厂供电系统来说,由于线路一般不很长,因此在确定计算负荷时往往略去不计。30.1P 30.2P 30.3P T

P ?.1

WL P ?

计算工厂及变电所低压侧总的计算负荷时,

30303030P Q S I 、、和0.8~0.95

0.85~0.97

p q K K ∑∑==2.按需要系数法确定工厂计算负

将全厂用电设备的总容量(不

含备用设备容量乘上一个需要系

数,即得到全厂的有功计算负

荷,即e P d K 30d e

P K P =

(3最大负荷时的功率因数

最大负荷时功率因数指在年最大负荷(即计算负荷时的功率因数,按下式计算: 3030

cos /P S ?=我国电力工业部规定:除电网有特殊要求的用户外,用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数,一般应达到下列规定:100千伏安及以上高

压供电的用户功率因数为0.90以上。其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。农业用电,功率因数为0.80及以上。

2.无功功率补偿

如在充分发挥设备潜力、改善设备运行性能、提高其自然功率因数的情况下,尚达不到规定的功率因数要求时,则需考虑人工无功功率补偿。

功率因数提高与无功功率和视在功率变化的关系如下图所示。

无功功率补偿原理图

补偿后工厂的功率因数为

cos 661/7310.9040.9

?'==>满足相关规定的要求。

(5无功补偿前后的比较

'

1250800450kVA

N T N T S S ??-=-=由此可见,补偿后主变压器的容量减少了450 ,不仅减少了投资,而且减少电费的支出,提高了功率因数。

kV A

四、尖峰电流的计算

尖峰电流:是指持续时间1~2s的短时最大负荷电流。

作用:主要用来选择熔断器和低压断路器,整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。

●单台用电设备尖峰电流的计算

●多台用电设备尖峰电流的计算

单台用电设备尖峰电流的计算

单台用电设备的尖峰电流就是其起动电流

pk st st N

I I K I ==N st st I I K ——用电设备的额定电流

——用电设备的起动电流

——用电设备的起动电流倍数

笼型电动机为5~7

绕线型电动机为2~3

直流电动机为1.7

电焊变压器为3或稍大用电设备的起动电流倍数如下:

引至多台用电设备的线路上的尖峰电流按下式计算

多台用电设备尖峰电流的计算

1

..max

130max

(n pk N i st i pk st N I K I I I I I I -∑==+=+-∑.max max 1.1(n-1st st N n N i i I I I I

K -=∑-∑ ——用电设备中起动电流与额定电流之差为最大的那台设备的起动电流——用电设备中起动电流与额定电流之差为最大的那台设备的起动电流

与额定电流之差

——除了起动电流与额定电流之差为最大的那台设备以外的其它n-1台设备的额定电流之和

——上述台的同时系数,按台数多少选取,一般为0.71

例4有一380V 三相线路,供电给下表所示4台电动机。试计算该线路的尖峰电流。

起动电流

193.2

1973540.627.635.855.8额定电流

M4M3M2M1

电动机

参数A I st /A

I N /例4的负荷资料

解: 由表可知,电动机M4的为最大。取,该线路的尖峰电流为。

193.727.6165.6A st N I I -=-=0.9K ∑=0.9(5.8535.8193.2235A

工厂配电负荷计算方法及实例

工厂配电负荷计算方法及实例 工厂负荷计算总结 设计时,用的总负荷应是一个假定负荷,即计算负荷。计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间 内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。 一、负荷计算分类: 负荷计算的方法分为需要系数法、利用系数法、单位指标法等几种。 1,需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。 2,利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台 数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。 3,单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电量法。前两者多用于民用 建筑,后者用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。 4,除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的abc法、变值 需要系数法等。这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广。 单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法多用于设计的前期计算,如可行性研究和方案设计阶段;需要系数法、利用系数法多用于初步设计和施工图设计。 二、设备功率确定 进行负荷计算时,需将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率。用电设备的额定功率Pr或额定容量Sr是指铭牌上的数据。对于不同负载持续率下的额定功率或额定容量,应换算为统一负载持续率下的有功功率,即设备功率Pe。

供配电计算题试题库完整

4.1、某小批量生产车间380v 线路上接有接有金属切削机床共20台(其中,10KW 的4台, 15KW 的8台 ,5kW 的8台),车间有380v 电焊机2台(每台容量18KVA ,?N =65%,,COS ΨN =0.5),车间有吊车一台(12KW ,?N =25%),试计算此车间的设备容量。 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续工作制设备,所以20台金属切削 机床的总容量为:P e1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: P e2=2S N N εCOS ΨN =2×18×65.0×0.5=14.5KW ③吊车的设备容量。吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=25%,所以1台吊车的容量为: P e3=P N 25εεN =P N =12KW ④车间的设备总容量为 Pe=200+14.5+12=226.5KW 4.2、用需要系数法计算第一题。 解:① 金属切削机床组的计算负荷 取Kd=0.2 φcos =0.5 tan ?=1.73 )1(30P =d K e P =0.2×142=28.4KW )1(30Q =)1(30P tan ?=28.4×1.73=49.1kvar )1(30S =2)1(302)1(30Q P +=56.8kVA )1(30I =N U S 3) 1(30=86.3A ②电焊机组的计算负荷 取Kd=0.35 φcos =0.35 tan ?=2.68 )2(30P =d K e P =0.35×16.1=5.6KW )2(30Q =)2(30P tan ?=5.6×2.68=15.0kvar )2(30S =2 )2(302)2(30Q P +=16.0kVA )2(30I =N U S 3) 2(30=24.3A ③吊车机组的计算负荷 取Kd=0.15 φcos =0.5 tan ?=1.73 P =K P =1.7KW

工厂供配电系统计算题

、某小批量生产车间380v 线路上接有接有金属切削机床共20台(其中,10KW 的4台, 15KW 的8台 ,5kW 的8台),车间有380v 电焊机2台(每台容量18KVA ,?N =65%,,COS ΨN =,车间有吊车一台(12KW ,?N =25%),试计算此车间的设备容量。 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续工作制设备,所以20台金属切削 机床的总容量为:P e1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到 ?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: P e2=2S N COSΨN =2×18××= ③吊车的设备容量。吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=25%,所以1台吊车的容量为: P e3 =P N =P N =12KW ④车间的设备总容量为 Pe=200++12= 、用需要系数法计算第一题。 解:① 金属切削机床组的计算负荷 取Kd= φcos = tan ?= )1(30P =d K e P =×142= )1(30Q =)1(30P tan ?=×= )1(30S =2 )1(302 )1(30Q P += )1(30I = N U S 3)1(30=86.3A ②电焊机组的计算负荷 取Kd= φcos = tan ?= )2(30P =d K e P =×= )2(30Q =)2(30P tan ?=×= )2(30S =2 )2(302 )2(30Q P += )2(30I = N U S 3)2(30=24.3A ③吊车机组的计算负荷 取Kd= φcos = tan ?= )3(30P =d K e P =

工厂供电计算题

1.已知某一班电器开关制造工厂用电设备的总容量为4500kW,线路电压为380V,试估算该厂的计算负荷。(需要系数Kd=0.35、功率因数cosφ=0.75、tanφ=0.88) 解:P30 =Kd Pe=0.35×4500=1575 kW Q30= tanφP30=0.88×1575=1386 kvar S30= P30 /cosφ=2098 KVA I30= S30/(U)=2098/(0.38=3187.7 A 2.已知某机修车间金属切削机床组,拥有380V的三相电动机7.5 KW3台,4 KW 8台,3 KW17台,1.5 KW10台(需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。 解:总容量:Pe=∑Pei=120.5kW 有功计算负荷:P30 =Kd Pe=0.2×120.5kW =24.1kW 无功计算负荷:Q30= tanφP30=173.×24.1kW =41.7 kvar 视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=48.2 KVA 计算电流:I30= S30/(U)= 73.2A 3.某机修车间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW(其中较大容量电动机有7.5 KW1台,4 KW 3台,2.2 KW7台;需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.5、tanφ=1.73),通风机2台供3 KW(需要系数Kd=0.8、功率因数cosφ=0.8、tanφ=0.75),电阻炉1台2 KW(需要系数Kd=0.7、功率因数cosφ=1、tanφ=0),同时系数(K∑P=0.95,K∑q=0.97)试计算该线路上的计算负荷。 解:(1)金属切削机床组:P30(1)=Kd Pe=0.2×50KW=10KW Q30(1)= tanφP30(1)=1.73×10KW=17.3Kvar (2)通风机组:P30(2)=Kd Pe=0.8×3KW=2.4KW Q30(2)= tanφP30(2)=0.75×2.4KW=1.8Kvar (3)电阻炉:P30(3)=Kd Pe=0.7×2KW=1.4KW Q30(3)= tanφP30(2)=0 总计算负荷为:P30=K∑P P30.i=0.95×(10+2.4+1.4) KW=13. 1 KW Q30=K∑q Q30.i=0.97(17.3+1.8) Kvar=18.5 Kvar S30= P30 /cosφ=22.7 KVA I30= S30/( U)=22.7/(0.383)=34.5A 4.某动力车间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW,其中较大容量电动机有7.5 KW1台,4 KW 3台,(b=0.14、c=0.4、x=3、cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。 解:总容量:Pe= 50KW x台最大容量的设备容量:Px=7.5 KW+4KW×2=15.5 kW 有功计算负荷:P30 = b Pe+ c Px=13.2 kW 无功计算负荷:Q30= tanφP30=22.8kW 视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=26.4 kW 计算电流:I30= S30/(U)=41.6 A 5.已知某机修车间金属切削机床组,拥有380V的三相电动机7.5 KW3台,4 KW 8台,3 KW17台,1.5 KW10台(b=0.14、c=0.4、x=5、cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。(10分) 解:总容量:Pe=∑Pei=120.5kW x台最大容量的设备容量:Px=7.5 KW×3+4KW×2=30.5 kW 有功计算负荷:P30 = b Pe+ c Px =0.14×120.5kW+0.430.5 kW×=29.1kW 无功计算负荷:Q30= tanφP30=173.×29.1kW =50.3 kvar 视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=58.2 KVA 计算负荷:I30= S30/(U)= 88.4A 6.某机修间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW,其中较大容量电动机有 7.5 KW1台,4 KW 3台,2.2 KW7台,(b=0.14、c=0.4、x=5、cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。(10分) 解:总容量:Pe=50kW x台最大容量的设备容量:Px=7.5 KW+4KW×3+2.2 KW×1 =21.6 kW 有功计算负荷:P30 = b Pe+ c Px=15. 6 kW 无功计算负荷:Q30= tanφP30=27.1 kvar 视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=31.2 kVA 计算负荷:I30= S30/(U)=47.3 A

(工厂管理)工厂供配电技术习题

思考题与习题3 3-l 什么叫一次电路?什么叫二次电路? 3-2真空断路器和SF6断路器各有什么特点 3-3隔离开关的功能是什么?隔离开关的操作应注意什么? 3-4送电时,一定要按照①母线侧隔离开关或刀开关;②负荷侧隔离开关或刀开关;③高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。( ) 3-5停电时,一定要按照①高压或低压断路器;②负荷侧隔离开关或刀开关:③母线侧隔离开关或刀开关的拉闸顺序依次操作。( )。 3-6各种高低压开关属类电气设备。 3-7隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断电流。 3-8油浸式电力变压器的冷却方式有、以及或。 3-9什么是非限流熔断器?什么是限流熔断器? 3-10电流互感器的功能是什么?使用时应注意什么? 3-11电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么? 3-12电流互感器、电压互感器常用的接线方式有哪几种? 3-13电压互感器常见的故障有哪几种?通常如何处理? 3-14避雷器的功能是什么? 3-15常用的低压开关电器有哪些?它们分别具有什么功能? 3-16对变压器的正常过负荷能力有何规定? 3-17工厂变配电所主变压器台数和容量如何确定? 3-18变压器常见故障的部位有哪些? 3-19什么叫主接线,对主接线有哪些基本要求? 3-20表示工厂变配电所的电能输送和分配线路的电路图,称为或电路图。表示用来控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为或图。前者又有、两种绘制方法。 3-21工厂高压电力线路单电源供电的接线方式有、。低压电力线路的接线方式有、、。 3-22 工厂供配电系统中常用的主接线基本形式有哪几种? 3-23 配电装置分哪几类?各有什么特点?

06第六章 工厂供配电系统供电负荷的计算

第六章工厂供配电系统供电负荷的计算 Electric loads’ calculation of power supply system of industrial enterprise §6-1 负荷曲线与特征参数 Load curves and characteristic parameters 一、电力系统负荷的组成composition of electric power load 电力系统的总负荷:系统中千万个用电设备所需功率的总和。(异步电动 机、同步电动机、电热炉、整流设备、照明等) 综合用电负荷:工业、农业、交通运输和市政生活所需的功率之和。 供电负荷:综合用电负荷+网络损耗 发电负荷:供电负荷+厂用电 二、负荷曲线load curve ——反映电力负荷随时间变化的曲线 按负荷种类分:有功负荷曲线,无功负荷曲线、 按时间长短分:日负荷曲线,月负荷、年负荷曲线 按计量地点分:个别用户、电力线路、变电所、发电厂乃至整个地区、整 个系统 相对来讲,无功负荷曲线用途较小,实际只是隔一段时间编制一次无功功率平衡表或各枢纽点电压曲线。 1.日负荷曲线:

电厂制定投标策略的依据。可用于决定系统的日发电量 。 2.年最大负荷曲线 一年内逐月或逐日综合最大有功功率负荷变化曲线。用于制定发电设备的检修计划,决定系统的总装机容量。 3.年负荷持续曲线 它不按时间的先后排列,只按全年的负荷变化,根据各个不同的负荷值在一年内的累计持续时间而重新排列组成;依据该曲线可以计算出一年内消耗的总电能。 三、 负荷曲线的特征参数 parameters of load curve 1.最大负荷P max 2.最小负荷P min 3.全年的电能 A =?8760 pdt 全日的电能 ?=24 0pdt A 4.年最大负荷利用小时数 max T ,max 8760 max max P pdt P A T ? == 5.平均负荷 24 A 8760A P D Y av == 6.负荷率:平均负荷与最大负荷的比值 有功负荷率α: α= max P P av 或 P av =αmax P ?; α越小,说明曲线起伏越大,α<1

最新工厂供电计算题答案文件.doc

工厂供电计算题答案 1 第一章 1 2 3 4 第二章 1 2 3 6 8 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床 52 台,共 200kw ;行车一台,共 5.1kw( ε=15%; 通)风机 4 台,共 5kw ; 点焊机 3 台,共 10.5kw(ε=65%。)车间采用 220/380v 三相四线制( TN-C )配电。试确定该车间计 算 负 荷 P 30、Q 30、S 30 和 I 30。 解:①对于冷加工机床, P e =200kW ,K d =0.2,cos =0.5,tan =1.73 P 30(1)=K d P e =0.2 ×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan =40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组, P e =P N N =5.1 15% 25% =3.95Kw,K d =0.15, cos =0.5, tan =1.73 25 P 30(2)= K d P e =0.15 ×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan =0.59 ×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos =0.8, tan =0.75 P 30(3)= K d P e =0.8 ×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan =4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N N =10.5 ×65%100% =8.47 kW ,K d =0.35, cos =0.6, 100 tan =1.33 P 30(4)= K d P e =0.35 ×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan =3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为: P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为: Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+ Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为: S 30= 2 P 30 Q 30 2 = 2 77 .3 2 42.8 =84.9 视在电流为: I 30=S 30/ 3 U N =84.9/(1.732 ×0.38)=129 2-3 有一 380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容 量的电动机有 7.5kW ,4kW3 台, 3kW12 台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷 P 30、 Q 30、 S30和 I 30。 解:㈠需要系数法 对于小批生产的冷加工机床电动机,取 K d =0.2,cos =0.5,tan =1.73 P 30=K d P e =0.2 ×85kW=17kW Q 30=P 30tan =17×1.73kvar=29.4kvar S 30= P 30/ cos =17/0.5kv A · =34 kvA ·

6工厂供电题库六-计算题

工厂供电题库 六、计算题 7、已知某机修车间的金属切削机床组,有电压为380V 的电动机30台,其总的设备容量为120kW 。试求其计算负荷。 解: 查附录表中的“小批生产的金属冷加工机床电动机”项,可得K d =0.16~0.2(取0.18计算),cos φ=0.5,tg φ=1.73A ,得: 有功计算负荷: 300.1812021.6d e P k P W K =?== 无功计算负荷: 303021.6 1.7337.37tan kvar Q P ?=?== 视在计算负荷: 3030P 21.6 S = =43.2kVA cos 0.5 φ= 计算电流 30I = 难易程度:难 知识点:三相用电设备组计算负荷的确定 8、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V 的感应电动机7.5kW3台,4kW8台,3 kW17台,1.5 kW10台。试用需要系数法求其计算负荷。 已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”Kd=0.16-0.2, cos φ=0.5,tan φ=1.73。 解:有功计算负荷: 300.2120.50.27.5348317 1.5102) 4.1(d e W P k P K =?=??+?+?=?+= 无功计算负荷: 303024.1 1.73ta 41.7n kva P r Q ?=?== 视在计算负荷:

3030P 24.1 S = =48.2kVA cos 0.5 φ= 难易程度:难 知识点:三相用电设备组计算负荷的确定 9、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V 的感应电动机7.5kW3台, 4 kW8台,3 kW17台,1.5 kW10台。试用二项式法求其计算负荷。已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”的b=0.14,c=0.4,x=5, cos φ=0.5,tan φ=1.73. 解:设备组的总容量是: 7.5348317 1.51(0120.5)Pe kW =?+?+?+?= X 台最大容量的设备容量为: Px=P5=7.5×3kW+2×8kW=30.5kW 根据二项工的基本公式: 有功计算负荷: 300.14120.50.430.529.1e x P bP cP kW kW kW =?+?==+ 无功计算负荷: 3030tan 29.1 1.7350.3k Q P W kvar ?==?= 视在计算负荷: 3030P 29.1 S = =58.2kVA cos 0.5 φ= 计算电流: 30I = = 难易程度:难 知识点:三相用电设备组计算负荷的确定 10、已知某一班电器开关制造工厂用电设备的总容量为4500kW ,线路电压为380V ,试估算该厂的计算负荷。(需要系数K d =0.35、功率因数cos φ=0.75、tan φ=0.88) 解:有功计算负荷: 300.3545001575 d e K k P P W =?==

加工厂供配电系统设计

供配电系统设计报告 课题某加工厂供配电系统设计 专业班级自动化**** 姓名 *** 学号 0909***** 指导老师 完成时间 201*年**月**日

任务书 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备 (二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备

(三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备

(四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 食堂接有下表所列用电设备负荷

二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站 在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2 ,工厂总配变电 所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不 得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MVA 。其配电系统图如 图1。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA ,动

力电费为0.2元/kW·h,照明电费为0.5元/kW·h。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属Ⅲ级负荷。 四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23o C,年最低气温为-8o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计

工厂电力负荷计算示例

工厂电力负荷计算示例标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

负荷计算 2.1.1负荷计算的目的 计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要数据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线的选择是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线截面选择过大,造成投资和有色金属的浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器和导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算是供电设计的前提,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段。 2.1.2负荷计算的方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法和利用系数法、利用各种用电指标的负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位的使用最为普遍。 1.需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间和工厂的计算负荷时,宜于采用。组成需要系数的同时系数和负荷系数都是平均的概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备的投入对计算负荷投入时的实际情况不符,出现不理想的结果。 2.二项式法 当用电设备台数较少、有的设备容量相差悬殊时,特别在确定干线和分支线的计算负荷时,宜于采用。 3.利用系数法

通过平均负荷来求计算负荷,计算依据是概率论和数理统计,但就算过程较为复杂。 4.利用各种用电指标的负荷计算方法 适用于在工厂的初步设计中估算符合、在各类建筑的初步设计中估算照明负荷用。根据计算法的特点和适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2.1.3计算负荷的公式 按需要系数法确定计算负荷的公式 有功(Kw) P= K·P(2-1) 无功(Kvar) Q= P·tanφ (2-2) 视在(KVA) S= (2-3) 电流(A) = (2-4) 式中 K——该用电设备组的需用系数; P——该用电设备组的设备容量总和,但不包括备用设备容量(kW); PQS——该用电设备组的有功、无功和视在计算负荷(kW); U——额定电压(kW); tanφ ——与运行功率因数角相对应的正切值; ——该用电设备组的计算电流(A);

工厂供电题库六-计算题

六、计算题 7、已知某机修车间的金属切削机床组,有电压为 380V 的电动机30台,其总的 设备容量为120kW 试求其计算负荷。 解:查附录表中的“小批生产的金属冷加工机床电动机”项,可得 K d =~ (取计 算),cos ? =, tg ? =,得: 有功计算负荷: F 30 K d P e 0.18 120 21.6kW 无功计算负荷: Q 30 F 30 tan 21.6 1.73 37.37kvar 视在计算负荷: 21.6 =43.2kVA 0.5 计算电流 难易程度:难 知识点:三相用电设备组计算负荷的确定 8、已知某机修车间的金属切削机床组, 拥有电压为380V 的感应电动机台,4kW8 台,3 kW17台,kW10台。试用需要系数法求其计算负荷。 已知“小批生产的金属冷加工机床电动机” Kd=, cos ? =,tan ? =。 解:有功计算负荷: Pj 0 ?巳 0.2 120.5 0.2 (7.5 3 4 8 3 17 1.5 10) 24.1kW 无功计算负荷: Q 30 P^ta n 24.1 1.73 41.7kvar 视在计算负荷: 工厂供电题库 43.2kVA 3 0.38kV =65.6A cos S 30

S30 = -^P^ ^24^ =48.2kVA cos 0.5 难易程度:难 知识点:三相用电设备组计算负荷的确定 9、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的感应电动机台,4 kW8 台,3 kW17台,kW10台。试用二项式法求其计算负荷。已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”的b=,c=,x=5, cos ? =,tan ? =. 解:设备组的总容量是: Pe (7.5 3 4 8 3 17 1.5 10) 120.5kW X台最大容量的设备容量为: Px=P5=x 3kW+2< 8kW= 根据二项工的基本公式: 有功计算负荷: F30 bP e cP x 0.14 120.5kW 0.4 30.5kW 29.1kW 无功计算负荷: Q30 P30 tan 29.1kW 1.73 50.3kvar 视在计算负荷: 29 1 =58.2kVA 0.5 计算电流: =88.4A 难易程度:难 知识点:三相用电设备组计算负荷的确定 10、已知某一班电器开关制造工厂用电设备的总容量为380V,试估算该厂的计算负荷。(需要系数K d=、功率因数cos ? =、tan ? = 解:有功计算负荷: P30心巳0.35 4500 1575 kW 4500kW线路电压为 cos 58.2kVA .3 0.38kV

工厂供配电(计算题)

电气工程及其自动化专业 工厂供配电 计算题 1、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V 的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用需要系数法求其计算负荷。 解:此机床组电动机的总容量为 105.11738435.7?+?+?+?=kW kW kW kW P e kW 5.120= 查附录表1得 K d =0.16~0.2 (取0.2),73.1tan ,5.0cos ==?? 有功计算负荷 kW kW P 1.245.1202.030=?= 无功计算负荷 var 7.4173.11.2430k kW Q =?= 视在计算负荷 A kV kW S ?==2.485.01.2430 计算电流 A kV A kV I 2.7338.032.4830=??= 2、某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW1台,4Kw3台,2.2Kw7台),通风机2台共3kW ,电阻炉1台2kW 。试用需要系数法确定此线路上的计算负荷。 解:先求各组的计算负荷 金属切削机床组 查附录表1,取K d =0.2,73.1tan ,5.0cos ==?? P 30(1)=0.2×50=10kW Q 30(1)=10×1.73=17.3kvar 通风机组 K d =0.8,75.0tan ,8.0cos ==?? P 30(2)=0.8×3=2.4 kW Q 30(2)=2.4×0.75=1.8 kvar 电阻炉 K d =0.7,0tan ,1cos ==?? P 30(3)=0.7×2=1.4 kW Q 30(3)=0 因此总的计算负荷为(取K ∑p =0.95,K ∑q =0.97) P 30=0.95×(10+2.4+1.4)=13.1 kW Q 30=0.97×(17.3+1.8+0)=18.5 kvar S 30= A kV A kV ?=?+7.225.181.1322 I 30= A kV A kV 5.3438.037.22=?? 在实际工程设计说明中,常采用计算表格的形式,如表所示。

办公楼供配电计算说明书s

供配电计算说明 本建筑物为二类高层建筑,地下一层,地上八层,框架墙结构。建筑高 度31.5米,楼内功能主要以办工为主。 本建筑物的用电负荷等级除消防电源为二级外,其它均为三级负荷。 在本建筑物室外设箱变一台,专供本建筑用电。 本建筑物内电源均由室外箱变引来,采用电缆YJV-1KV沿电缆沟敷 设,室内采用沿桥架敷设。引入电压均为: 220/380V ,消防备用电 源由柴油发电机供电。补偿后功率因数:C0S%%c=0.91 室内照明灯具主要采用荧光灯,节能灯或白炽灯; 由箱变至各层配电箱的供电干线,竖向沿竖井内电缆桥架敷设,水平 干线在吊顶内沿电缆桥架敷设。由电气竖井引至顶层水箱间电源线路穿 钢管暗敷 本建筑物防雷按三类防雷建筑设置, 本建筑物做总等电位联结 供配电设计计算: 一、总负荷计算 1计算用电设备总安装容量:P=617Kw 需要系数: Kx=0.6 计算负荷: Pjs=P*Kx=370kW 1

功率因数:COSO=0.9 计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=625A 2 变压器选择 SG10-500KVA-10KV/0.4 二、备用电负荷计算 用电设备安装容量:P=106Kw 需要系数: Kx=0.85 计算负荷: Pjs=P*Kx=90kW 功率因数:COSO=0.85 计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=161A 电缆选用:YJV-1kV-4X70+1x35mm2 三、干线负荷计算 1)WLM1:用电设备安装容量:P=15Kw 需要系数: Kx=0.85 计算负荷: Pjs=P*Kx=13kW 功率因数:COSO=0.85 计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=23A 电缆选用:YJV-1kV-5x16mm2 2) WLM2:用电设备安装容量:P=60Kw 需要系数: Kx=0.8 2

工厂供电-刘介才版-课后习题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。

配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。 动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。 建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz

工厂供电题库六-计算题

工厂供电题库 六、计算题 1、试确定下图所示供电系统中变压器T1和WL1、WL2的额定电压。 解:1)变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为6.3kV。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为121kV。因此变压器T1的额定电压应为6.3/121kV。 2)线路WL1的额定电压:应与变压器T2的一次额定电压相同,即为110kV。 3)线路WL2的额定电压:应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。 2、试确定下图中的供电系统中变压器T1、T2和线路TL1、TL2的额定电压。 解:1)变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5kV。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV。因此变压器T1的额定电压应为10.5kV/242kV。 2)线路WL1的额定电压:应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220

kV。 3)线路WL2的额定电压:应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。 3、计算题试确定下图中的供电系统中变压器T1、T2、T3一、二次侧的额定电压。 解:1)变压器T1的一次侧额定电压应与发电机G的额定电压相同,即为6kV。变压器T1的二次侧额定电压为应比额定电压高5%为0.4kV。 2)变压器T2的一次侧额定电压应比发电机G的额定电压高5%,为6.3kV,T2的二次侧额定电压为应比线路额定电压高10%为121kV。因此变压器T2的额定电压应为6。3kV/121kV。 3)变压器T3的一次额定电压应与线路的额定电压相同,即为110kV,变压器T3的二次侧额定电压为应比线路额定电压高10%为11kV。 4、试确定下图所示供电系统中的变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压? 解:1)变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5

供电系统负荷计算方法

供电系统负荷计算方法 供电系统负荷计算方法 计算负荷是供电系统设计计算的基础,为选择变压器台数和容量,选择电气设备,确定测量仪表的量程,选择继电保护装置等提供重要的计算依据。所以负荷计算准确与否直接影响着供电设计的质量。对于各种类型的用户,由于其供电系统设计的基本原理和方法都是相同的,所以在工程实践中根据不同的计算目的,针对不同类型的负荷,总结出的各种负荷的计算方法具有普遍的意义。因此,本章以工矿企业用户为例来论述计算负荷的意义及求计算负荷的方法。 一、负荷的基本概念 工厂供电系统运行时的实际负荷并不等于所有用电设备额定功率之和。这是因为用电设备不可能全部同时运行,每台设备也不可能全部满负荷,各种用电设备的功率因数也不可能完全相同。因此,工厂供电系统在设计过程中,必须找出这些用电设备的等效负荷。所谓等效是指这些用电设备在实际运行中所产生的最大热效应与等效负荷产生的热效应相等,产生的最大温升与等效负荷产生的最高温升相等。我们按照等效负荷,从满足用电设备发热的条件来选择用电设备,用以计算的负荷功率或负荷电流称为“计算负荷”。 通常规定取30分钟(min)平均最大负荷30P 、30Q 和30S 作为该用户的“计算负荷”,并用js P 、JS Q 和js S 分别表示其有功、无功和现在计算负荷。为什么取用“30分钟平均最大负荷”呢? 这是考虑:对于中、小截面的导体,发热时间常数(即表示发热过程进行快慢的时间数值)大约为10min 左右,在短暂的时间内通过尖峰负荷时,导体温度来不及升高到相应伍而尖峰负荷就消失了,所以尖峰负荷虽比30P ,30Q 和30S 大,但不是造成导体达到最高温升的主要原因。实验表明,导体达到稳定温升的时间约为3T 一4T ,所以对于中、小截面导体达到稳定温升的时间可近似为3T ≈30min ;对于较大截面导体,发热时间常数大多大于10min ,因而在30 min 时间内,一般达不到稳定温升,取30min 平均最大负荷为计算负荷偏于保守,但为选择计算的方便和一致性,如上规定还是合理的。因此,计算负荷是按发热条件选择导线和电器设备的依据,并有如下关系: 30max jS P P P == 30max jS Q Q Q == 30max jS S S S == 二、负荷计算的方法 计算负荷的确定是工厂供电设计中很重要的一环,汁算负荷的确定是否合理,直接影响到电气设备选择的合理性、经济性。如果汁算负荷确定的过大,将使电气设备选得过大,造成投资利有色金属的浪费;而计算负荷确定的过小,则

工厂电力负荷计算示例

2.1 负荷计算 2.1.1负荷计算的目的 计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要数据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线的选择是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线截面选择过大,造成投资和有色金属的浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器和导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算是供电设计的前提,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段。 2.1.2负荷计算的方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法和利用系数法、利用各种用电指标的负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位的使用最为普遍。 1.需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间和工厂的计算负荷时,宜于采用。组成需要系数的同时系数和负荷系数都是平均的概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备的投入对计算负荷投入时的实际情况不符,出现不理想的结果。 2.二项式法 当用电设备台数较少、有的设备容量相差悬殊时,特别在确定干线和分支线的计算负荷时,宜于采用。 3.利用系数法 通过平均负荷来求计算负荷,计算依据是概率论和数理统计,但就算过程较为复杂。 4.利用各种用电指标的负荷计算方法 适用于在工厂的初步设计中估算符合、在各类建筑的初步设计中估算照明负荷用。 根据计算法的特点和适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2.1.3计算负荷的公式 按需要系数法确定计算负荷的公式 有功(Kw) P= K·P (2-1) 无功(Kvar) Q= P·tanφ(2-2) 视在(KVA) S= (2-3) 电流(A) = (2-4)

工厂供配电技术及技能训练第2版 复习题及答案

工厂供电复习题 一、填空题 1.发电厂按其所利用的能源不同,主要分为____水力发电_______、火力发电、和核能发电。 2. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的__平均功率______________。 3. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的平均功率 4. 工厂的___电力负荷______________________分一级负荷、二级负荷、三级负荷。 5. 发生短路后产生危害效应有:_______电动效应__________________、_____热效应_________________。 6. 配电所(distribution substation)担负着从电力系统受电,然后的__直接配电___________任务。 7. 电弧是电气设备运行中因分断电路空气______电离发生弧光_____________________的一种物理现象。 8. 一次电路:(主电路、主接线)变配电所中承担____输送_____和____分配_____电能任务的电路。 9. 高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力功能: 通断正常负荷电流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下______自动跳闸__________________________________,切除短路故障。 10. 导线和电缆选择条件:发热条件、电压损耗条件、经济电流密度和___机械强度___________。 11. 前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,_______靠近________________故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。 12. 二次回路组成:控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和___自动化系统________________等。 13.二次回路按用途:断路器控制操作、信号、测量和监视回路、__继电保护________和自动装置回路。 14. 低压触电(电伤):低压数十毫安级电流人体的__局部器官________________,受到损害重则亡。 15.影响安全电流的因素有触电时间;___电流性质__________________;电流路径;体重和健康状况。 16.触电的急救处理有脱离电源、急救处理__人工呼吸法______________胸外按压心脏的人工循环等方法。 17. 照明技术:一般是指采用___电气发光________________________________照明的光照运用技术。 18.光是一种波长比毫米无线电波短而比x射线长的___电磁波________,而所有电磁波都具有辐射能 19.国际照明委员会把灯具分为、____直接照明型_____________________半直接照明型、_______________________、半间接照明型、间接照明型。 20. 经济运行:电力系统__有功损耗小_____________________、__经济效益最佳_________________的一种运行方式 21. 工厂自备电源有_柴油发电机组自备电源__________________________;交流不停电电源(UPS) 22. 衡量电能质量的基本参数:_____频率______________、____电压_____________。 23. 电压偏差:电气设备的端电压与额定电压之差

相关文档
相关文档 最新文档