文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DF系列风冷单元式空调机组详解

DF系列风冷单元式空调机组详解

DF系列风冷单元式空调机组详解
DF系列风冷单元式空调机组详解

第二章 DF 系列风冷单元式空调机组

一、产品特点

1、产品特点

DF系列风冷单元式空调机可广泛用于写字楼、计量室、医院、商场、餐厅、歌舞厅、会议室、宾馆、超市等。不需要连接冷却塔及水处理设备,适用于水源缺乏以及不便安装冷却塔的地方。

该系列机组采用全套名牌优质制冷配件,所有部件精密加工,整机性能优良,运行可靠,噪音低,具有以下特点:

◆高效节能

机组各制冷部件经过精心的设计,保证制冷系统整体性能达到最佳。部分机组通过国家节能认证。

◆运行平稳

机组采用高效可靠的制冷配件,辅以先进的自动调节控制系统,保证机组长期平稳运行。

◆保护齐全

机组设有多种保护措施,保证机组安全正常运行。

◆运行宁静

机组采用低噪音风机,全封闭涡旋压缩机,同时设有隔音系统。

◆微电脑智能控制

机组采用微电脑控制系统,机组正常运行的各参数均由微电脑系统监控调节。

2、命名规则

二、产品性能参数及测试工况

1、产品外形图

LF26W/A-N5

RF26W/A-N5

2、产品性能参数

注:

①.产品设计执行标准GB/T 17758-1999、GB 19576-2004。

②.以上名义制冷量测试工况:室内干球/ 湿球温度(27/19℃)、室外干球/ 湿球温度(35/24℃)。以上名义制热量测试工况:室内干球/ 湿球温度(20/-℃)、室外干球/ 湿球温度(7/6℃)。

③.机组性能参数会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。

④.以上制热参数只适用于热泵机组,括号内数值为辅助电加热器投入运行后机组运行的参数。 ⑤.噪音是在半消音室的测量值,实际运转时由于环境的改变会稍微高点。

4、产品性能修正 4.1环境温度修正系数

25

27

29

31

33

37

35

41

39

0.78

1.001.06

1.141.21

0.85制冷量(%)

室外机进风干球温度( C)室内进风干(湿)球温度 C )

23(16)

25(18)27(19)

28(20)30(22)32(24)

0.92

43

1.28

17(16)

15(14)13(12)11(10)9(8)

5(4)

7(6)

1(-1)

3(2)

0.67

1.071.14

1.21

0.78

制热量(%)

室外机进风干(湿)球温度( C)

室内进风干球温度( C )

16

18202123

25

0.89

-1(-2)

1.28

1.00不同环境温度下制冷量修正

不同环境温度下制热量修正

4.2连接管修正系数

等效总长指直管总长再加上弯头及存油弯的等效长度之和,弯头及存油弯的等效长度参见下表

机组实际能力计算:实际机组能力 =环境温度修正系数×连接管修正系数

三、产品安装

1、产品安装注意事项

1.1 机组安装基础

◆室外机组必须安装在建筑物外稳定而坚固的支承面上,应能承受机器的运行重量,且上平面是水平的。机组的安装基础最好能预留排水槽。

1.2 机组位置与环境

◆安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。

1.3 机组管路连接

◆为避免在连接管上冷凝结露必须用保温材料和胶带包扎使管与空气隔绝。悬空的连接管路应做好支撑,支撑之间距离不超过1m。室外机组和室内机组应尽可能相互靠近,尽量减少制冷管道的长度及弯角数。

1.4 电气安装

◆空调必须可靠接地,若接地不正确会导致触电或火灾。

2、产品外形尺寸

注:机组图片仅供参考,请以实物为准。

2.1 室外机外形尺寸

LF26W/A-N5、RF26W/A-N5 室外机外形尺寸:单位:mm

2.2 室内机外形尺寸

LF26W/A-N5、RF26W/A-N5 室内机外形尺寸:单位:mm

3、产品安装及维修空间

注:机组图片仅供参考,请以实物为准。

3.1 室外机安装及维修空间

侧出风室外机组安装空间要求:单位:mm

3.2 室内机安装及维修空间: 单位:mm

4、产品电气安装

4.1 机组外部接线图

LF26W/A-N5、RF26W/A-N5 机组外部接线图:

4.2 空气开关和电源线选型

注:导线截面积适用于最长15 米的距离范围,如距离超过15 米,必须相应的增大导线截面积以免

电流过载烧断导线或造成火灾。以上选型条件:电源线规格是指BV 单芯线(2 ~ 4 根)穿塑料管时敷设且使用环境温度为40℃时所选用的规格,空气开关为温度40℃时所使用,空气开关为“D”型。如果现场实际安装条件有所改变,请按照厂家提供的电源线、空气开关规格书,酌情考虑降容量使用。

单元式空调机.doc

一、简介 “五洲”柜式空调机系我公司最新设计开发的空调设备系列,产品包括:■单元式空调机(L, LF, RF, H, HF),规格为13kW—340kW; ■低温和低湿恒温恒湿机(HD, HDD),规格为5kW—20kW; ■模块化机房专用空调(IIFXM),规格为13kW — 152kW。 其产品设计合理,具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低,运行安全、可靠性高等优点,可广泛应用于国防、科研、文教卫生、制药行业;以及厂房、宾馆、商场等不同环境下的空气调节。 设计和制造执行标准 《单元式空气调节机》GB / T17758 《单元式空气调节机安全要求》JB8655 二、工作原理 降温原理:制冷系统工作时由压缩机排出的高温高压R22气体进入冷凝器被冷凝成常温高压的液体,经膨胀阀节流降压变成低温低压的汽液两相混和物进入蒸发器,在其内蒸发并吸收通过蒸发器的空气的热量,使流经蒸发器的空气得以降温,制冷剂吸收空气热量后汽化成低压常温的蒸汽,被压缩机吸入,在压缩机中压缩成高温高压的气体,再进入下一循环;空气离开蒸发器后,通过送风机送到特定的空间、房间,吸收其热量,再通过回风管道P1到空调机组,在蒸发器处降温,这样不断循环,从而达到降温目的。 降湿原理:由于蒸发器翅片表面温度低于空气的露点温度,空气流经蒸发器表面时,水份将在蒸发器表面析出成冷凝水并排出机外,从而使空气湿度降低。 升温原理:启动加热器,空气流经加热器时,空气被加热而升温。 加湿原理:启动加湿器,加湿器产生的水蒸汽不断被风机送入室内达到加湿的目的。

控制原理:首先机组内的温湿度传感器将测量的房间空气温度和湿度,传递给控制仪表,仪表根据该组数据与用户所要求的数据进行计算、分析、比较,然后发出相应的指令,启动(关闭)空调机组内对应的部件,对房间的空气进行降温、降湿、升温、加湿等处理工作,以使空气的温度和湿度达到用户设定的要求。 三、机组特点 压缩机:选用高性能的进口压缩机,安全、可靠、能效比高。50Hp以下采用全封闭式压缩机,55Hp以上采用半封闭式压缩机。 风机:采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大、静压高、噪音低和运转平稳等优点。 换热器:引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。 外壳:室内机:利用日本AMADA设备加工,具有优良的外观质量。30Hp以下框架采用国内外流行的新型铝合金圆孤边框架结构;40Hp以上采用新型 菱形边铝合金框架结构,整体结构紧凑,美观大方,极富现代气 息。 室外机:换热器采用一次折弯成型技术,外型美观,换热效果好。外壳采用优质钢板表面喷涂或不锈钢材料,机组露天放置永无生锈之虞。加湿器:选用高性能加湿器,具有控制性能好,加湿效率高、安全可靠等特点。加热器:采用加肋高效电热管,体积小、热功转换率高。 制冷配件:膨胀阀、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等配件均选用著名品牌产品。 保温层:采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃,尢母。 多重保护:机组设有高压、低压、过载、短路、断相、过热、欠风压等保护,以及水泵、防火阀连锁保护。 控制方式:恒温恒湿机组采用高性能E编程控制仪表。控制精度高,可靠性好。该仪表预留有远程控制接口,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。 新风曰:机组可预留新风口,方便用户选择。

直膨式空调机组

直膨式空调机组 直膨式空调机组,通俗一点讲,就是机组本身自带压缩机,因其制冷系统中液态制冷剂在其蒸发器盘管内直接蒸发(膨胀)实现对盘管外的空气(也就是空调室内侧空气)吸热而制冷,故有此名。“直膨式空调机组”英语为:Direct Expansion Air Conditioning Unit,简作:DX A/C 或 DX Air Conditioning Unit。目录 1 简介 2 产品 3 判别要领 展开 1 简介 2 产品 3 判别要领 简介 直膨式空调机组,通俗一点讲,就是机组本身自带压缩机,因其制冷系统中液态制冷剂在其蒸发器盘管内直接蒸发(膨胀)实现对盘管外的空气(也就是空调室内侧空气)吸热而制冷,故有此名。“直膨式空调机组”英语为:DirectExpansionAirConditioningUnit,简作:DXA/C或DXAirConditioningUnit。 产品 直膨式空调机组包含多种形式的空调产品,如单元式空调机、天花空调机、吊顶式风管机、多联机(也称“一拖多”机组、变频多联机等)、屋顶式空调机,还包括:除湿机、精密空调机等。 判别要领 只须牢牢抓住一点即可,那就是:直膨式空调机组是制冷剂直接跟需要处理的空气完成热交换,中间不通过二次换热,即:制冷剂--空气。而以冷水机组和空调末端机组等组成的目前最常见的大型中央空调系统,其热交换方式就不同于直膨式空调机组,而是:制冷剂--水--空气,即制冷剂先对水吸热,生成冷冻水,冷冻水再通过管路输送到房间的风机盘管等末端机组中,通过机组内风机循环吹风,使室内空气与盘管内冷冻水热交换,生成“冷气”吹下来。 也就是,直膨式空调机组是“一次冷媒”系统。

风冷模块机组使用说明书

风冷模块机组功能说明书 1.0概述 DFSS-5MK控制器适用于水源冷(热)水机组,可以控制单台或6压缩机,控制器由室外主板和室内线控器组成,并有风盘联动接口。 2.0主要技术参数 2.1使用条件 运行电压:AC220V±10%;运行环境温度:-20~+55℃;储存温度:-35~+85℃;湿度要求:0~95%RH 2.2温度控制精度:1℃ 2.3控制器符合 □GB4706.1-1988《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》 □GB4706.32-1996《家用和类似用途电器的安全热泵﹑空调器和除湿机的特殊要求》 □GB18430.1-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》 □GB18430.2-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》 □抗干扰度符合GB4343.2-1999 □印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定 3.0控制器功能 制冷运行 制热运行 可显示回水温度及设置温度,具有查询功能 掉电自动记忆各种参数 压缩机均衡运行及分时启动 三相缺相,逆相保护 具有完善的保护功能及显示 具有风盘联动接口 选用摩托罗拉高性能芯片,抗干扰性能达到最好 具有定时开关机功能 4.0面板操作 室内线控器面板如图一

按“运转/停止”键,机组开机,指示灯亮; 再按“运转/停止”键,机组关闭,指示灯灭。 开机,关机均存储数据。 4.2.模式转换 按“模式”键,选择所需的模式,“制冷”“制热”模式 “制冷”模式显示雪花符号 “制热”模式显示太阳符号 (默认在关机状态下才可转换模式) 4.3.定时开关机 设置〖b7〗设置为0时是组合定时(设置请参阅下面设置章节) 开机状态下,按“定时”键,定时关机; 关机状态下,按“定时”键,定时开机; 按“定时”键后,小时时间闪显; 按“时间▽△”键,调整小时定时时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时时间 再按“定时”键,定时设定完成 再按“定时”键,则取消定时 设置〖b7〗设置为1时是循环定时 按“定时”键后,小时时间闪显,开始设定定时开时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时开时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时开时间 再按“定时”键,小时时间闪显,定时开时间设定完毕,开始设定定时关时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时关时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时关时间 按“定时”键,定时关时间设定完成 4.4.时钟设定 按住“定时”键5秒键后,小时时间闪显,进入时钟设定状态; 按“时间▽△”键,调整小时时钟 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟时钟 再按“定时”键,时钟设定完成 4.5.查询 循环定时(〖b7〗设置为1)时,按“查询”键可显示实时时间。 按“查询”键,进入参数查询状态,再按“时间▽△”键可查询d1 d2 d3 d4 d5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8的参数,再按“查询”键退出查询状态。 注:按“时间▽△”键可查询 d1内出水温度d2内回水温度,d3室外空气温度,d4外出水温度4,d5外回水温度 E1(主模块)历史故障,E2(2#模块)历史故障,----- E8(8#模块)历史故障 4.6.参数设置 用户级参数设置( 设置温度设置) 按“设置”键进入用户级温度设置,显示“P1”及参数,接着按“温度▽△”键可设定P1(制冷 设置温度)的参数 再按“时间▽△”键,则显示“P2”及参数,接着按“温度▽△”键可设定P2(制热设置温度)

DL系列水冷单元式空调机组知识交流

第三章 DL系列水冷单元式空调机组 一、产品概述 1、产品特点 DL系列水冷单元式空调机组由于其本身的结构紧凑,能效比高等优点,深受广大用户的青睐。格力的水冷柜机在可靠性、实用性、机组安装运输的方便性、操作界面的人性化程度等各个方面都做了很大程度的改善,机组标准工况下冷量范围从32kW-196kW,可以广泛应用于工厂车间、商场、超市、宾馆、办公楼等场所。 ◆高效节能 机组各制冷部件经过完美的设计和精心的匹配,保证制冷系统整体性能达到最佳。机组首批通过国家单元机组节能认证。 ◆运行平稳 机组采用高效可靠的制冷配件,辅以先进的自动调节控制系统,保证机组长期平稳运行。 ◆保护齐全 机组设有多种保护措施,保证机组安全正常运行。 ◆运行宁静 机组采用低噪音风机,全封闭涡旋压缩机,同时设有隔音系统。 ◆微电脑智能控制 机组采用微电脑控制系统,机组正常运行的各参数均由微电脑系统监控调节。 ◆水系统联动控制 机组预留控制接口,可与水泵、冷却塔等联动控制,使机组和外部设备完美融合。 ◆静压可调 机组可以根据建筑风道的不同调节出风静压,最大程度满足客户需求。 2、产品命名规则

1、产品外形图

注: ①. 产品设计执行标准GB/T17758-1999。 ②. 以上名义制冷量测试工况:室内干球/ 湿球温度(27℃ /19℃)、冷凝器进/ 出水温度(30℃/35℃); 以上名义制热量测试工况:室内干球20℃。 ③. 机组性能参数会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 ④. 制热时的额定功率为制热量与内风机功率之和,用户选配电加热功率须在表中可选制热量中选取; 3、产品运行范围 4、产品能力修正

空调操作使用说明书样本

空调机组 操作使用说明书 ( 程序版本号: FLCCU3212_V1.5) 广东申菱空调设备有限公司

空调机组用户说明 在手操器上我们能够看到总共有6个轻触式按钮, 在每一个轻触式按钮的下面, 都有一个指示灯, 当按下其中一个键或者同时按下两个按键时, 屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述, 将上述各键自左至右, 从上到下定义如下: 1.故障( ALARM) 键; 2.程序( Prg) 键; 3.退出( Esc) 键; 4.UP( ) 键; 5.ENTER( ) 键; 6.DOWN( ) 键; 当同时按下和键, 您能够切换各个菜单, 然后按键能够进入您所选择的菜单里; 按或键, 您能够查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种, 您能够经过按键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时, 您能够按键来选择需要修改的参数项, 然后按/键来修改数值, 修改完毕后按键确认。当按下Esc键时, 您就能够退出该栏菜单。 当机组出现故障时, 手操器左上角的ALARM键会亮红灯; 此时按下该键您就能够在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时, 您能够经过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后, 您能够按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制: 在遥控按Prg键可在手操器显示任何画面时开/停机组。Prg 键和遥控开关的关系为: 控制空调机开机后, 空调机开关状态即受异地遥控开

关的控制。此时如果遥控开关断开, 空调机停机; 遥控开关闭合, 空调机正常运行。 如果机组使用PLAN网络以实现机组之间的轮值备用功能, 网络中机组数目当然大于一台, 此时可经过同时按键和键来切换不同机组的画面, 屏幕右上角的数字表示机组编号, 如显示”01”表示第一号机组。 1.输入及输出 1.1模拟量输入 REFERENCE Small Version Medium Version B1 回风压差回风压差 B2 回风湿度回风湿度(0~10V或4~20mA) B3 外部设定温度( 0~10VDC) 外部设定温度( 0~10VDC) B4 回风温度( NTC) 回风温度( NTC) B5 新风温度( NTC) 新风温度( NTC) B6 N/A 回风温度(0~10V或4~20mA) B7 N/A 外部设定湿度( 0~10VDC) B8 N/A 备用 1.2数字量输入 REFERENCE Small Version Medium Version 1 风机电机过载风机电机过载 2 欠风保护开关欠风保护开关 3 客户自设报警客户自设报警 4 压缩机一电流过载或高压保护压缩机一电流过载或高压保护 5 压缩机一低压保护压缩机一低压保护 6 电加热过热保护电加热过热保护 7 遥控开关遥控开关 8 遥控值班功能( 该点闭合, 机组值班运行) 遥控值班功能( 该点闭合, 机组值班运行) 9 N/A 压缩机二电流过载或高压保护 10 N/A 压缩机二低压保护 11 N/A 压缩机三电流过载或高压保护 12 N/A 压缩机三低压保护 13 N/A 初效滤网堵塞/直冷或冷冻水选择 14 N/A 中效滤网堵塞/电加热或热水选择 1.3 数字量输出 REFERENCE Small Version Medium Version R1 送风机电机送风机电机 R2 压缩机一压缩机一 R3 电加热一电加热一

风冷冷风型空调机安装使用说明书

目录 CATALOGUE 一、机组外观和机组结 构 (1) Unit outlook and structure 二、系统流程 图 (3) system flow chart 三、机组安 装 (4) Installation 四、调 试……………………………………………………………………………………………...…. .18 Test 五、使用 (20) Operation 六、维护和保

养 (25) Maintenance 七、运行范 围 (26) Run scope 八、简易故障处 理 (27) Trouble disposal 一、机组外观和机组结构Unit outlook and structure 1、机组外观

9 7 6 5 31 4 2 876543218 回风口 air inlet 出风口 air outlet 接水管排水孔 drain pan weep hole 室内外机连接口 indoor & outdoor unit connection 底盘排水孔 classic weep hole 电源线孔 power wire hole 压力表 pressure gauge 控制面板 control panel 室外机 outdoor unit 2、机组结构 Unit structure

6.电控箱 Electric controller 8.室外机 outdoor unit 5.风机 Fan 1.压缩机 Compressor 3.蒸发器 Evaporator 4.过滤网 Filter 9.球阀Ball valve 2.电加热 Electric heater 7.电机 Motor 3.气液分离器安装于室内机; Gas and liquide separation is installed in indoor unit. 以上三点示意图上均未表示. The three points above have not been shown in the sketch map. 2.热泵机使用膨胀阀节流,室内机室外机各安装一个; For heat-pump unit, expansion valve is used to throttle, installing each one both in indoor and outdoor units. 注: 1.单冷机使用毛细管节流(50HP以下); 二、系统流程图 system flow chart

空调操作使用说明书

空调机组 操作使用说明书(程序版本号:FLCCU3212_V1.5) 广东申菱空调设备有限公司

空调机组用户说明 在手操器上我们可以看到总共有6个轻触式按钮, 在每一个轻触式按钮的下面,都有一个指示灯,当按下其中一个键或者同时按下两个按键时,屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述,将上述各键自左至右,从上到下定义如下: 1.故障(ALARM)键; 2.程序(Prg)键; 3.退出(Esc)键; 4.UP()键; 5.ENTER()键; 6.DOWN()键; 当同时按下和键,您可以切换各个菜单,然后按键可以进入您所选择的菜单里;按或键,您可以查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种,您可以通过按键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时,您可以按键来选择需要修改的参数项,然后按/键来修改数值,修改完毕后按键确认。当按下Esc键时,您就可以退出该栏菜单。 当机组出现故障时,手操器左上角的ALARM键会亮红灯;此时按下该键您就可以在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时,您可以通过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后,您可以按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制:在遥控按Prg键可在手操器显示任何画面时开/停机组。Prg键和遥控开关的关系为:控制空调机开机后,空调机开关状态即受异地遥控开关的控制。此时如果遥控开关断开,空调机停机;遥控开关闭合,空调机正常运行。 如果机组使用PLAN网络以实现机组之间的轮值备用功能,网络中机组数目当然大于一 台,此时可通过同时按键和键来切换不同机组的画面,屏幕右上角的数字表示机组编号,如显示“01”表示第一号机组。 1.输入及输出 1.1模拟量输入

单元式空调机组

暖通知识 房间空调一般都是单元式空调、(一体式窗式空调也属于单元式)。 分体式壁挂、柜机空调统称单元式空调,(它是由几个单元组合的产品了)。 中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上考虑,使用家用中央空调使室内布置更加灵活。 更多内容欢迎参详筑龙暖通网 (1)空调器的安装位置,应尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或高温热源)的地方;油烟、风沙极易损坏空调,应极力避免空调与其接触。直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,制冷效果差。 (2)室外机安装位置应选择尽可能离室内机较近的地方,又要考虑空气流通、无阳光或少阳光照射的条件。室外机组应安装在空调房间的外墙,朝向最好为北向,其次为南向,最差为东、西向。如图1-1。

(3)室外机进空气的侧面及后面应留有10 cm以上的空间,前面排风方向空间距离应在70cm以上。各室外机由于结构不同,所需空间尺寸也不相同应参考说明书中的规定。 (4)空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。 安装场地应能承受室外机的重量,且应该无振动,不引起噪声的增大。比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。而且安在窗户下面伸手可及,保证以后维护清洗、用户套空调罩以及检修等的方便。 (5)排出空气和噪声不影响邻居的场所。 (6)建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。 (7)空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5m。 (1)空调器的安装位置,应尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或高温热源)的地方;油烟、风沙极

风冷热泵式与水冷式单元式空调机组的比较

风冷热泵式与水冷式单元空调机组的比较 北京市建筑设计研究院赵丽 【摘要】本文从不同方面比较了风冷式和水冷式单元空调机组的优缺点,在引入了综合能效 比的基础上进行比较,同时也对分散式空调系统和集中式空调系统做一个简单的对比,指出了对 于大型公共建筑中冷热负荷具有临时性、峰谷差大且峰值高的空调区域,分散式风冷热泵式单元 空调机组可以灵活适应各种形式,随用随开,避免集中系统部分负荷时效率低、输送能耗高的缺 点,可有效降低运行费用。 【关键词】分散型空调、风冷单元式空调机组、水冷单元式空调机组、综合能效比。 make a comparison between Air-cooled heat pump unit and water-cooled air-conditioner By zhao li 【Abstract】This paper compared the advantages and disadvantages of Air-cooled heat pump unit and Water-cooled air-conditioner , it also compared the advantages and disadvantages of central air-conditioning system and Distributed air-conditioning system Based on calculations of engineering design examples,point out that Air-cooled heat pump unit is more marketability to the area with temporality Air conditioning loads. 【Keywords】Distributed air-conditioning system Air-cooled heat pump unit Water-cooled air-conditioner energy efficiency ratio of air conditioning system 在一些大型公共建筑中,经常会设有一些区域(如大型会展建筑的展厅部分),该部分功能 的空调冷热负荷具有临时性、峰谷差大且峰值高的特点,当这部分建筑面积较大时,且使用频率 较低时,通常设计中会采用分散冷源。这种分散型空调可以灵活适应各种形式,随用随开,避免 集中系统部分负荷时效率低、输送能耗高的缺点,可有效降低运行费用。分散冷源按冷却方式可 分为风冷式和水冷式。 下面分别从不同方面比较风冷式和水冷式机组的优缺点,同时也对分散式空调系统和集中式 空调系统做一个简单的对比。 1、机组能效比比较 正常情况下水冷单元式空调机组单机能效比大于风冷单元式空调机组。根据国家标准《单元 式空调机能效限定值及能源效率等级》(GB19576-2004)[以下简称《能效标准》]所定义的性能 系数范围,接风管式的水冷机比风冷机在名义制冷量时能效比(EER)平均增大0.4。但因为水冷

麦克维尔中央空调室内控制器使用说明书

麦克维尔MAC风冷模块式冷水机组 控制面板操作说明 1 开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2 模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式切换必须在关机状态下进行,这样对压缩机能起到一定的保护作用。 3 参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、设定的进水温度、实际进水温度、设定的出水温度、实际出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4 参数设置 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制冷出水温度、制热进水温度、

制热出水温度、防冻温度、除露点A温度、除露点B温度、除霜温度)。 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 重复步骤②可设置其它参数。 5 实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”字样,时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6 定时设置 按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时按“▲”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“▼”键选择“定时开”或“定时关”,按“确定”键后再按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,设置好时间后按“确定”键保存这个定时设置。重复步骤①可设置其它的定时设置。如果想取消某一个定时设置,只需将它的定时时间设为上午0:00即可。 注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟时间不准确,定时开机和定时关机的时间也将不准。在定时设置过程

佳力图机房8AD-08空调机操作手册

机房专用空调机操作手册 佳力图机房8AD-08专用空调机: 控制板 由LCD图形显示屏和触摸屏键盘组成。屏幕为三个区域(见下左图):顶行为日期、时间,中间部份为显示对应标号的数据和信息,最底行为各种标号显示区(见下右图)。 操作: 用手触摸底行任一标号就会出现下图,要求输入密码。选择“级别一”输入1024后,就可登录系统。 1、开关机:登录系统后,触摸“系统状态”标号,on / off模式图符就会变成“开关”图,这时触摸 开或关就可以开机或关机。 2、警报:登录系统后,触摸“警报”标号,就可看到现行报警信息和发生时间,也可查看或改变报 警配置。在警报条件发生时,伴有声音警告或公共警报输出,要消除声音告警和关掉公共警报输出,应按{响应警报键}。 3、历史事件:登录系统后,触摸“历史事件”标号,就可查看以前发生的50条故障记录。 4、时序:登录系统后,触摸“时序控制”标号,就可用on/off程序提供每周7天,每天4个变换点, 对系统自动开机或关机控制;还可调整日期和时间显示。 5、图表记录:登录系统后,触摸“图表记录”标号,就可查看一天的温、湿度变化情况。 6、设定:登录系统后,触摸“设定”标号,就可检查和更改温、湿度等其它参数。如:触摸“设定” 标号,进入设定界面,通过左侧滚动条上下移动光标选择要修改的温度参数,按“+”或“-”来改变温度值。 7、试验模式:登录系统后,触摸“试验模式”标号,就可选择不同的运行状态,进人工强行输出量 控制。还可对传感器进行校对。

斯图兹机房专用空调机 控制板:左边是显示屏,右边是操作按键。 显示屏:顶行显示:信息Info、控制Control、维护Service菜单和显示时间;中右边显示当前温、湿度,当有报警时中左边显示报警信息;底行显示当前运行状态图。 操作按键:顶排键“<”和“>”是光标移动键,“<”是左移或下移键,“>”是右移或上移键。第二排“OK”键是确认键。第三排“RESET”是复位键,其右侧的灯是红色时表示有故障,绿 色时为无故障。底排“①”是开关机键,其右侧灯是绿色时为开机,灯灭时为关机。 信息:本菜单只能查看,不能修改。按“<”或“>”键来移动光标来选定“信息”菜单,再按“OK” 键进入下一级菜单:温湿度设定值、模块状态、日与夜、运行时间、事故记录等菜单,再按“<” 或“>”键移动光标来选定所要看菜单,再按“OK”键就可看到所要看的内容;按“<”或“>”键来移动光标来选定“回上”,再按“OK”键就可返回上一级菜单。 控制:本菜单能修改原设定的各种参数。按“<”或“>”键移动光标来选定“控制”菜单,再按“OK” 键,显示输入密码,此时看时间显示的“:”符号,当“:”出现时就输入密码:按“<”“OK” “>”。注意在输入密码过程中,如果“:”符号消失应停止输入,当“:”再次出现时再输入。 输入密码正确则显示下一级菜单:温度、湿度、模块功能、日与夜、选择等菜单。进入下一级菜单的方法同上。如;按“<”或“>”键移动光标来选定“温度”菜单,按“OK”键进入下一级菜单,再按“OK”键,移动光标来选择要修改的参数,再按“OK”键,然后按“<” 和“>”键来增加或减少温度值,按“OK”键确定,返回。 维护::本菜单可以改变空调机组的结枸及配置。此外,也可以改变有关控制方式的设置和其它参数。 同样可以人工方式操作控制空调机组,而无须使用控制器。按“<”或“>”键移动光标来选定“维护”菜单,再按“OK”键,显示输入密码,方法同上,输入密码:“>”“OK”“<” 进入下一级菜单:配置、基本配置、数据、手动操作。 海洛斯机房专用空调机 控制板:上方是显示屏,中间是二排操作按键,下方是显示灯。 显示屏:显示屏左边显示图显示机组运行的情况。如:扇叶图表示风机运行,一把扇子表示除湿,太阳图表示加热,雪花图表示制冷。显示屏右边显示图表示加湿。显示屏中部显示温度、湿度、日期、时间。显示屏中下部显示有无故障、系统是关机或开机。 按键:①键是启动或停止系统键;home键是返回上一级菜单键;4个▲键是光标移动键,根据箭头方向分别是上、下、左、右移动键;reset键是报警复位键;report键是报告键(不用); enter键是确认键。 指示灯:故障灯alarm:当有故障时灯亮(红色);启动灯on:当机组运作时灯亮(绿色);电源灯line:当给控制器供电时灯亮(黄色)。 温、湿度设定: 1、海络斯24UA机房专用空调:按向上键翻屏直到第一页,通过左、右键来选择单元1或单元 2。按确认键,光标在第一行左边密码(Password)处,再按确认键,光标移动到中间的第 一个“?”处,输入密码5(按向上键是增加,向下是减小),再按右键把光标移到第二个 “?”处,输入密码0,同样的方法输完密码501后按确认键,显示屏右边的无级别”(NO LEVEL)”变为级别2“LEVEL2”。此时按向下键,光标向下行菜单(温度、湿度等)移动,当光标移动到所要的菜单时,如温度菜单,按确认键,则光标在要改变的数字处,按确认键 后就可以通过向上和向下键来修改原设定的温度值,再按确认键就完成修改。其它菜单方法 相同。要返回上一屏幕或上一级菜单按home键。 2、海络斯24OA机房专用空调:操作方法同上,只是密码不同,密码是当天的日期,如日期是 7月5日则输入0507。 3、海络斯U45A机房专用空调:按确认键,光标在密码(PASSWORD)右旁的第一个“?” 处出现,输入密码501(方法同上)按确认键,此时光标在显示屏的温度值处,通过上、下键修改原设定值后按确认键完成温度设定。用向右键移动光标至湿度,然后通过上、下键修 改原设定值后按确认键完成湿度设定。 故障查旬:

GBT《空气源单元式空调(热泵)热水机组》征求意见稿讲解

GB/T《空气源单元式空调(热泵)热水机组》征求意见稿1范围 本标准规定了空气源单元式空调(热泵)热水机组的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、合格证、包装、运输和贮存。 本标准适用于以全封闭型电动机-压缩机驱动,采用蒸汽压缩制冷循环,以空气为热源,可以同时或兼有提供生活热水和室内空气调节功能的空气源单元式空调(热泵)热水机组(以下简称“空调热水机组”)。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 1720 漆膜附着力测定方法 GB/T 2423.17 电工电子产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法 GB/T 2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB 4343.1 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值 GB 4343.2 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第二部分:抗扰度产品类标准GB 4706.11 家用和类似用途的安全快热式热水器的特殊要求 GB 4706.12 家用和类似用途的安全贮水式电热水器的特殊要求 GB 4706.32 家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB/T 4798.1 电工电子产品应用环境条件贮存 GB 5296.2 消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明 GB 9237 制冷和供热用机械制冷系统安全要求 GB/T 10870-2001 容积式和离心式冷水(热泵)空调器性能试验方法 GB/T 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB/T 17758-20xx 单元式空气调节机 GB/T 18836-2002 风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 21362-2008 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 JB/T 4750 制冷装置用压力容器 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 空气源单元式空调(热泵)热水机组(以下简称“空调热水机组”)air-source unitary air conditioner & heat pump water heater(UACWH) 一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气,同时或兼有利用电动机驱动的蒸气压缩循环、将低温热源空气的热量转移到较高温的被加热的水中来制取生活热水的设备。 3.2 一次加热式空调热水机组instantaneous UACWH 初始冷水只流过换热器一次就达到用户设定温度的空调热水机组。 3.3 1

HF-80N风冷恒温恒湿空调机说明书

一、设备用途及特点。 1.本设备为整体柜式空气调节装置,在空气调节工程中,用以处 理空调室内的空气,使之达到降温除湿或加温加湿,满足具有 恒定温度、恒定湿度的要求。本设备适用于精密机械,光学仪 器,电子仪器的生产车间、科研单位以及物品贮藏等。 2.设备本身的温湿度控制范围:干球温度15~28℃±1℃,相对湿 度50~70%±3%。 3.本设备组成包括有通风机,制冷压缩机,直接式表面蒸发器, 风冷式冷凝器,电加热器,电加湿器以及温度自动控制元件等。 进口全封闭压缩机的压缩装置与电动机封装于同一机体内,结 构紧凑、密封性好,机体内装有避震及压力安全装置,运转平 稳,噪声轻微。电加热器装于蒸发器后方,可根据负荷自动分 档选择。加湿器为电热元件,也可根据加湿量的需要自动分档 选择。 4.本设备配有自动控制系统,采用微电脑控制便于操作和使用, 也提高了控制的精度和可靠性。控制器采用先进的微处理器控 制机组的各种运转方式;具有自行诊断故障功能,空调机发生 运转不正常、机组上的微处理器能探测问题所在。在微处理控 制器中,用大屏幕液晶触摸屏显示机组运转状态、方式和温、 湿度,通过设定您所需的温度和湿度。用户根据电气原理图、 电脑使用说明书以及、管道连接图使室内外机成为一整体,通 过控制设置,使空调机做到全自动运行。

二、主要技术性能参数: * 制冷条件:室内干球温度23℃,湿球温度17℃,室外干球温度35℃* 制冷配管条件:室内外机高低差“0”,连接管长度7.5m

三、机组工作原理概述: 1、制冷系统的工作过程: 机组系统由室内的翅片套管式蒸发器、室外的翅片套管式冷凝器、压缩机、节流毛细管、热力膨胀阀、气液分离器等主要部件组成一个闭式的、用制冷剂R22的循环系统,制冷系统其工作过程如下: 液态过冷高压制冷剂从风冷凝器流出,经毛细管、膨胀阀节流降压后进入蒸发器,借助于管外空气的热量,使制冷剂蒸发成低压过热蒸汽。然后被压缩机吸入并压缩至冷凝器,放热后(其热量由冷空气带走),凝结成高压液体,从而完成了一个循环。 由于压缩机的不断工作,从而达到连续的制冷效果。 2、降温除湿: 因风机使空调室内的空气流过蒸发器表面得到冷却,被处理后的空气再送回室内,由于制冷系统和风机的不断工作,使空调室内温度逐渐降低。温度的降低,相应室内的空气含湿量也降低,但还不能达到相对湿度的要求,为此还要配备电加热器,加湿器等装置。 3、恒温恒湿: 室内空气通过制冷系统的蒸发器进行降温除湿,空气中的含湿量就失去了一部分(凝结在蒸发器上),降温处理后的空气再通过电加热器升温,直至达到恒定的干球温度和湿球温度,从而达到恒温恒湿的作用。 制冷系统蒸发器用来对空气进行降温除湿; 电加热器用来提高空气温度及降低空气中的相对含湿量; 加湿器用来增加空气中的水蒸气含量。 本设备的温湿度控制是通过温湿探头感受到的实际温湿度与设定的温湿度差异来输出信号,机组自动进行调温调湿,精确可靠,调节简便。在温度较低的季节里,空气中的绝对含湿量也是比较低的,为了要达到一定的温度和相对湿度,就必须进行加温加湿处理,由电加热器使室内空气加热升温,含湿量较低的空气 3

空调器使用说明书

空调使用说明书 1.安全注意事项 安装环境请不要在有易燃易爆气体或有腐蚀性气体的地方安装空调器。电线、排水管和管路需要正确连接,若连接不正确可能引起空调器不工作、工作一端时间后效果变差、漏水、制冷剂泄露、触电甚至发生火灾。 请不要在洗衣房和浴室使用本空调器。 2、使用注意事项 请使用规定的交流电源,电压过高或过底可能会使压缩机无法正常工作,并对制冷系统造成损害。 使用指定规格的电源线,请勿自行改制。必须安装漏电断路器。 请不要将手指、棍棒伸入空调器的进、出风口,由于风扇高速运转,可能会造成人受伤或损坏空调器。 请不要在空调器的室内或室外机组上吊或放置物品。请不要忘记经常给室内通风,尤其是室内有煤气设备时。长期不使用时,请切断空调器电源。请不要用导线或铁丝代替断路器。 请不要将接地线与自来水管、煤气管道相连,接地不充分可能会导 致触电。 请不要在空调器运转时切断电源。 异常时(如有烧焦煳味),立即关机,切断电源,并立即报告相关领导。 请不要在可能泄露易燃气体的地方安装空调器。

请勿将空调器的风直接吹向动、植物,否则可能导致不良影响。 修理时,请与经销商或维修站联系,不当的修理可能会导致意外的事故。清扫前务必关闭空调器,切断电源,确认风扇已完全停止。 手潮湿时,请勿操作,分之可能触电。 当环境湿度过大时,在制冷或除湿运转方式下,出风口可能会滴水。 确保空调器正下放无电器设备和贵重物品。 3.重要参数 工作温度范围 室内控制板电流熔断器规格:T5AL 220V-50 HZ,额定值:60A。 本空调器额定工作大气压为一个标准大气压。 4.空调器操作方法 温度设定必须在运行模式确定之后进行(送风模式下无设定温度) 温度设定范围:19C -30 C。 温度设定也可在开机后进行。 单冷时,无自动和制热模式。制热时为防止吹出冷风,开机后室内风扇不会立即运转,将延迟一段时间。

天加中央空调恒温恒湿机使用说明书

恒温恒湿控制器操作手册 PAC2000 前言 PAC2000通用恒温恒湿控制器是与恒温恒湿空气处理机组、单元式恒温恒湿空调机等配套的专用控制器,为正确使用PAC2000系统,在启动和操作空调器之前请仔细阅读本手册内容并注意高亮度显示文本。 读者 该操作手册为有一定的空调背景的技术人员、安装人员、设备调试人员。

一、概述 PAC2000 主要特点 ●在机组动力满足要求和适当的环境下,温度控制精度可达到±0.50C,湿度控制精度可达到±5%RH的高精度控制。 ●标准配置为最大四个制冷系统、三组电加热或电动执行器,一组加湿器。也可根据用户要求进行其他配置的设计。 ●两行液晶背光中文界面显示,最大汉字20字符,英文40字符 ●通过面板上的9个键操作控制器 ●单键开/停机,密码保护 ●适时显示环境温度、湿度 ●适时显示设备状态 ●故障自动报警和显示 ●定时启停机功能 键盘功能 ●操作面板布置

●键功能 F1键: 启动/停止键 F2键: 显示环境温度,湿度 F3键: 显示设备状态 F4键: 参数设置 F8(SHIFT+F4): 故障列表 ENTER键: 写入新数据和确认信息SHIFT键:

快速操作表 此表为标准型控制器操作指南,现场操作可能存在显示顺序上分歧,属正常。

二、操作步骤 2.1.上电初始显示 刚上电时,顺序出现如下显示 延时数秒 延时数秒,显示主菜单 2.2.如何启动机组 当现场/远程选择开关处于远程状态时,通过情报面板启动机组(停止机组),文本显示器上F1键锁定,即F1键不起作用;当现场/远程选择开关处于现场状态时,通过F1键启动机组(停止机组),具体操作如下: 如无故障,在任何窗口下,按一下F1键,机组开始启动,顺序出现如下显示: 延时数秒,如无故障 如出现故障,则显示故障信息,详细请参阅2.7 故障信息

Tica天加空调控制器使用说明

T i c a天加空调控制器使 用说明 Last revision on 21 December 2020

Tica天加空调控制器使用说明 一).控制面板操作指导 1、功能键 2、加键 3、减键 4、风速键 5、模式键 6、开/关键 7、LED开/关机状态指示 8、LCD显示屏 9、红外接收窗口 10、T2 11、子菜单M1 12、T1 13、子菜单M2 a. 开/关 b. 选择系统的开或关。 a. 开机状态LED显示绿色 b. 关机状态 I )有定时LED显示绿色并闪烁 II )无定时LED显示红色 a. 模式 b. 通过模式键,可选择操作模式,如下: c. I)冷暖型号:制冷-通风-除湿-制热-自动 d. II)单冷型号:制冷-通风-冷除湿模式 e. 风速 f. 风速选择:风速无变化 g. 温度 温度的选择可从16℃到30℃或者60F到85F。同时按下“▲”和“▼”键5秒可以转换摄氏温度和华氏温度模式。当按下任一键其最新设定温度将闪烁4次。若没再次按键,系统将恢复到显示室内温度状态。温度显示范围0℃到50℃或32F到99F。 a. 日期/时间设定 按下“功能”键,可选择日期/时间设定子菜单。子菜单标M1将连续闪烁6秒。

1)按下“模式”键将改变日期设定,可从周日到周六。 2)按下“▲”或“▼”键可调节时间,同时T1将连续闪烁,表示进入定时时钟设置,但必须按住“▲”和“▼”键持续5秒方可更改时钟参数。 按住“▲”或“▼”按钮可减少或增加实时时钟设定时间。持续按住以上按钮可自动改变其设置。按住按钮期间,其改变将以3种速度进行。 a. 定时器 定时器可通过遥控或主机板按键激活。遥控接收定时设置:实时定时器(通过LCD 手机)。实时开机时间设定与内部实时时钟匹配,开机启动。同样的,实时关机设定与内部实时时钟匹配时,关机启动。此设定将持续保留为下一次的自动开/关机用途。 a. 定时 按下“功能”键,可选择相应子菜单(M1)。相应子菜单(M1)将连续闪烁6秒。 1)按下“模式”键将改变日期设定,从周一到周日 2)按下“开/关”键持续3秒,可选择开机或关机定时设定。 此功能用于选择定时开/关机。若有关定时开/关被选中,相应的开/关定时符号闪烁,同时相应的定时设定日期也将闪烁。若有关定时开/关未被设置过,显示屏将显示--:--,否则将显示最后设定时间。定时器按键“▲”/“▼”用来输入开/关时间。如果长按“▲”或“▼”键,计时器的设定时间也将相应、快速的增加/减少。若定时器未被设置过它将从“00 00”开始,否则它将从以前的设定时间开始。按“风速”键可取消当前的定时开/关机设定,它将显示--:--。按下“模式”键用来改变设置开/关星期设置。若没任何键按启动,6秒后退出定时设定。若相应的定时被设置,开/关机符号将显示。只要有任何一天有定时设定,T1将显示。只要有任何一天的定时开机被设定,开机符号闪烁。只要有任何一天

相关文档
相关文档 最新文档